文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防喷淋系统安装工程监理细则(1)

消防喷淋系统安装工程监理细则(1)

消防、喷淋系统安装工程监理细则

1.O目的

确保喷水灭火、水喷雾灭火、泡沫灭火、气体灭火及消火栓各消防系统的施工质量和使用功能。

2. O范围

适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的自动喷水灭火系统,水喷雾灭火系统,低倍和中倍、高倍数泡沫灭火系统,二氧化碳和卤代烷1211、1301灭火系统,消火栓灭火系统的施工及验收。

3. 0职责

项目总监向业主负责,管理整个工程项目的监理工作。消防监理工程师向总监负责,管理消防系统施工的质量和进度。

4. 0工作程序于质量控制内容:

4.1前期工作的质量控制

在开始施工之前应做好下列工作

4.1.1设计施工图的审查和批准。整个消防系统的设计技术文件和施工图应齐全,且

无重大错误。设计单位作技术交底。

负责人:业主;参与人:监理、承包商

4.1.2承包商的资质审查。施工应通过专业培训、考核合格,并经当地消防主管部门

审核批准,具备有效的相应资质的队伍承担。

负责人:业主;参与人:监理

4.1.3施工批准文件。必须获得当地消防主管部门同意工程施工的批文。负责人:业

主;参与人:监理

4.1.4编制施工方案并经项目总监理批准。施工方案应包括施工进度和施工方式,质

量保证体系,所执行的规范和技术标准,质量控制重点环节,隐蔽工程内容等,还应包括安全施工方案。

负责人:业主及项目总监、监理工程师

4.2设备和材料的质量控制:

为保证消防系统上所使用的系统组件、设备和材料的质量,在购置和进场检查时,应按照下列要求执行:

4.2.1购置时应符合设计要求外,还应符合:

4.2.1.1甲供设备和材料的供应商应具备相应的资质。对消防产品,应具备制造地消

防主管部门颁发的生产许可证以及使用地消防主管部门颁发的质量认可证。

负责人:业主

4.2.1.2乙供设备和材料的供应商除满足4.2.1.1的要求外,承包商在签订购货合同

前应将供应商的有关情况及相应样品、样本提交给业主和监理,并取得同意。如果不能同意,应更换供应商。对于重要设备,监理参与产品出厂试验。但是,此试验不代表对产品质量的最终肯定。

负责人:承包商参与人:业主、监理

4.2.2进场检查。负责人监理工程师、项目总监

监理工程师应对所有消防系统上使用的设备、材料和系统组件在进场时进行仔细、认真负责的现场检查,并作出同意使用或不同意使用的决定。现场检查的主要内容如下:

4.2.2.1功能检查。系统组件、管件、设备和材料的性能和材质等是否符合设计要求

和国家现行的有关标准。

4.2.2.2资料检查。资料和证件是否齐全和有效。除具备出厂合格证和第4.2.1的许

可证和认可证外,对下列设备、组件还应具备:

①喷水和喷雾系统中的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器;泡沫系统中的泡

沫发生装置、比例混合器、固定式消防泵组、单向阀、喷头、阀驱动装置等系统组件应经过国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告。

②气体灭火系统中的灭火剂输送管道及管道附件,系统中如安全膜片等不能复检

的产品应出具出厂检验报告。

4.2.2.3外观检查。对系统组件、设备及材料进行外观检查,应符合下列规定:

①系统组件及设备等应无变形及其它机械损伤;外露非加工面保护涂层完好;无

保护层的加工面无锈蚀;外露接口无损伤,保护物良好;活动机件无卡阻和异声;

铭牌清晰牢固与标准相符;介质流向标记清楚。安装、维护和运行说明书与手册齐全。

②管子及管件表面无裂纹、夹渣、重皮等,锈蚀或凹陷不超过壁厚负公差;螺纹表面完整无损伤,法兰密封密封面平整、光洁、无毛刺和径向沟槽;垫片无老化、分层、折皱。

4.2.2.4性能检查。对重要的系统组件应进行性能检查,并达到要求。

①对于非消防产品的通用阀门,应进行抽检或逐个检查,进行壳体压力试验和密封试验,

并作好试验记录。试验方法及要求,按GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》有关内容执行。

②喷水与喷雾系统中报警阀应逐个进行渗漏试验:闭式喷头应进行密封性能抽检;压力

开关、水流指示管和各种限位装置应逐个进行功能检查。作好试验记录。试验方法及要求,按GB50261—96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

有关内容执行。

③泡沫灭火系统中的泡沫液储罐的强度和严密性进行抽查,并作好记录。试验方法及要求,按GB50281-98《泡沫灭火系统施工及验收规范》有关内容执行。④气体灭火系统中的选择阀、液体单向阀、气体单向阀和高压软管逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。阀驱动装置亦应进行检查并符合要求。作好试验记录。试验方式及要求,按GB50263—97《气体灭火系统施工及验收规范》有关内容执行。

4.3施工与安装的质量控制。负责人:监理工程师。

监理工程师要对每个消防系统的每道工序和每个设备和组件的安装质量进行严密和有效的监督、控制。

4.3.1施工之前,监理工程师制订出项目监理细则,并经总监批准。监理工程师检查开工前的各项准备工作是否到位。审查承包商的开工报告,书面通知承包商监理旁站工序、隐蔽工程内容及理化试验项目。

4.3.2施工与安装的质量依据是设计施工图、设计技术文件和国家相应的规范。监理工程师应利用目测、检测工具的量测和理化试验的方法来检查质量,凡不符合要求之处,应及时口头或书面通知承包商,进行处理,直到满足要求。当出现质量受到影响而承包商未采取有效措施,经总监同意,监理工程师应下达停工令。

4.3.3严格工序间交接制度,上道工序未经验收,不能进行下道工序。隐蔽工程未经验收并办理书面手续,不能隐蔽。工序间的交接除消防系统内部工序外,还应包括土建、电气等专业。

4.4管网的试压、冲洗质量控制。负责人:监理工程师

管网的试压、冲洗是检查系统安装质量的保障系统使用功能的重要环节。试压、冲洗不合格的系统不能投入使用。监理工程师要对此项工作进行严密的监督和控制。

4.4.1一般规定

4.4.1.1.管网安装完毕后,应对其进行强度试压、严密性试验和冲洗。在进行该项工作之前,应制订试压冲洗方案,并获得监理批准。

4.4.1.2试压中压力表不少于2只;精度不低于1.5级;量程为试验压力值的1.5—2倍。

4.4.1.3对不能参与试压或冲洗的设备、仪表、阀门等应加以隔离或拆除,试压或冲洗完成后加以恢复。临时盲板应带大于法兰的边耳,作好临时盲板数量及位置的记录,拆除时加以核对。

4.4.1.4系统试压过程中,当出现渗漏时,应停止试压,放空试验介质,消除缺陷后,重新再试。

4.4.2泡沫灭火系统的试压和冲洗的方法和要求,按《泡沫灭火系统施工及验收规范》

第4.7条执行。试验合格后,按该规范附录D和E的记录表填写。

4.4.3喷水和喷雾系统的试压和冲洗的方法和要求,按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第6条执行。试验合格后,按该规范附录A和B的记录表填写。

4.4.4气体灭火系统的试压和冲洗的方法和要求,按《气体灭火系统施工及验收规范》第

3.3条、3.5条和3.7条执行。试验合格后,按该规范附表B.0.2和B.0.3填写。

4.5调试的质量控制

4.5.1一般规定

4.5.1.1调试应在施工结束,打压、冲洗及各类理化试验合格后进行。

4.5.1.2调试前对规范要求的资料和记录应齐全。

4.5.1.3调试负责人应由专业技术人员担任,参加调试人员应职责明确,并应按照预定的调试程序进行。

4.5.1.4调试前应再次检查确认系统的设备和材料的规范、型号、数量以及系统的施工质量,合格后方可调试。

4.5.1.5临时需要的仪器、仪表安装完毕,调试所需的检脸设备齐全。记录表格已印制好,由专人负责记录。

4.5.2单机调试

4.5.2.1单机调试由监理组织。试验对象是系统中设备和组件及仪表、阀门的质量和功能。试验的内容是各系统施工和验收规范规定的单机调试内容。

4.5.2.2监理应认真组织和监督每台设备和每个组件的每项试验。对质量和性能达不到要求的设备或组件,应立即进行分析和处理,使其达到要求。

4.5.3系统调试

4.5.3.1系统调试由业主组织。试验对象是系统的功能。试验内容是各系统施工和验收规范内规定的调试内容。

4. 5.3.2系统调试应在单机调试,火灾自动报警系统和有关联动装置调试合格后才能进行。

5. 5.3.3监理协助业主做好调试前的准备工作,并参与调试。

6. 6竣工验收

消防系统验收由建设主管部门主持,公安消防监督机构、建设、设计、施工等单位参加并组成共同进行。验收的内容和要求均按规范执行。

7. 0应用文件。

监理工程师在消防系统工程的施工过程中监理应执行的文件:

经过批准的设计施工图和设计文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

《泡沫灭火系统施工及验收规范》

《气体灭火系统施工及验收规范》

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

《采暖与卫生工程施工及验收规范》

《给排水管道工程施工及验收规范》

除以上规定外,尚应执行国家现行有关标准、规范的规定。

8. O质量记录

每样设备、材料的进场报验;施工和调试中的每道工序,每个隐蔽工程,每个试验都要作好详细、如实的记录。记录的格式应采用有关规范的附表和江苏2省建委建设监理处编制的表格。

消防水系统监理细则模板

工程消防水系统专业 监理细则 编制人: 审核人: XXXX公司 年月日

一、工程概况及专业工程的特点 (一)、工程概况: 1、工程项目名称: 2、建设地点: 3、建设规模: 4、工程类型: 结构形式:结构为框架-剪力墙体; (二)专业工程特点: 本工程建筑高度53.7米,防火类别为一类公共建筑。消防灭火系统采用了(1)消火栓系统;(2)自动喷淋系统;(3)微型自动扫描灭火系统;(4)细水雾系统;(5)气体灭火系统;各系统特点如下: (1)消火栓系统:室内消火栓用水量为40L/S、室外为30L/S,本工程1000m范围内市政有两部消防水鹤,根据长春市消防支队“长公安消字【2007-54号】文件规定,本工程可以不设置室外消火栓及管网;本工程消防供水由室外地下消防水池及消防泵房供水,消防高位水箱设在科技馆顶层,消火栓系统竖向为一个供水区,二层及以下消火栓选用减压稳压消火栓,三馆两个入口及地下车库设置9组地下式水泵结合器,本工程消火栓均为带水喉消火栓; (2)自动喷淋系统;本工程为一类综合楼,火灾危险等级地下车库为中危险级Ⅱ级,其余为中危险级Ⅰ级,为满足预作用时间设计用水量40L/S,地下车库及主入口设计为湿式系统,博物馆、科技馆及美术馆除展厅及不易被水扑救部位均为预作用式;自动喷淋系统竖向为一个供水区,独立管网,高位水箱设在科技馆顶层;喷淋头动作温度为68℃,其中厨房动作温度为93℃,室外设地下式水泵结合器8组,当楼板无吊顶时设直立型洒水喷头,当楼板有吊顶且吊顶高度低于80cm时,选用洒水式喷头,当吊顶高度大于80cm时且内有可燃物或装设有电线电缆时,吊顶内选用直立型洒水喷头,吊顶下选用下垂型洒水喷头;每套预作用阀组包括两个电触点信号阀组,一台空压机、一台空气维护装置及一个气路控制装置、一个低压报警开关、一个水路报警开关、平时阀组后管道充满低压气体,火灾时打开预作用阀组,阀前压力水进入管道内系统转为湿式系统; (3)微型自动扫描灭火系统:科技馆层高超过8米展厅以及三馆中庭采用微型自动扫描灭火系统,消防用水量10L/S,消防炮选用SSDZ5-CA411型,单台流量5L/S,工作压力0.6Pa,保护半径21米,水平旋转角度360°,垂直旋转角度90°,消防泵流量为10L/S,消防稳压泵设置在博物馆顶层; (4)细水雾系统:博物馆、美术馆各藏品展厅设细水雾系统,系统共分52个防护区,每

消防喷淋系统安装工程监理细则(1)

消防、喷淋系统安装工程监理细则 1.O目的 确保喷水灭火、水喷雾灭火、泡沫灭火、气体灭火及消火栓各消防系统的施工质量和使用功能。 2. O范围 适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的自动喷水灭火系统,水喷雾灭火系统,低倍和中倍、高倍数泡沫灭火系统,二氧化碳和卤代烷1211、1301灭火系统,消火栓灭火系统的施工及验收。 3. 0职责 项目总监向业主负责,管理整个工程项目的监理工作。消防监理工程师向总监负责,管理消防系统施工的质量和进度。 4. 0工作程序于质量控制内容: 4.1前期工作的质量控制 在开始施工之前应做好下列工作 4.1.1设计施工图的审查和批准。整个消防系统的设计技术文件和施工图应齐全,且 无重大错误。设计单位作技术交底。 负责人:业主;参与人:监理、承包商 4.1.2承包商的资质审查。施工应通过专业培训、考核合格,并经当地消防主管部门 审核批准,具备有效的相应资质的队伍承担。 负责人:业主;参与人:监理 4.1.3施工批准文件。必须获得当地消防主管部门同意工程施工的批文。负责人:业 主;参与人:监理 4.1.4编制施工方案并经项目总监理批准。施工方案应包括施工进度和施工方式,质 量保证体系,所执行的规范和技术标准,质量控制重点环节,隐蔽工程内容等,还应包括安全施工方案。 负责人:业主及项目总监、监理工程师 4.2设备和材料的质量控制: 为保证消防系统上所使用的系统组件、设备和材料的质量,在购置和进场检查时,应按照下列要求执行: 4.2.1购置时应符合设计要求外,还应符合: 4.2.1.1甲供设备和材料的供应商应具备相应的资质。对消防产品,应具备制造地消

消防监理细则交底(7篇)

消防监理细则交底(7篇) 消防监理细则交底(7篇) 对于所有的行业人员,任何的工作,都应该重视消防安全问题,特此设立消防管理制度。那么,我们该怎么拟定制度呢?下面是由小编给大家带来的消防监理细则交底7篇,让我们一起来看看! 消防监理细则交底篇1 1、认真贯彻执行国家有关消防条例和各级人民政府消防安全规定,坚持“预防为主,防消结合”的方针,切实做好防范工作,杜绝重大火灾事故的发生。 2、建立健全消防领导组织,成立义务消防小组,按现场实际情况划分区域,配备足够消防器材,指定负责人,实行挂牌负责制。 3、加强防火安全宣传教育,普及消防知识,发动和依靠群众自觉遵守防火制度,落实消防措施,把火灾消灭在萌芽状态。 4、按照项目法施工规定,实行经理责任制,项目经理要做好一个施工现场多家队伍施工的协调工作。对土建、安装、装饰三方的交叉作业事先要对各方负责人进行防火交底坚决做到没有安全防护措施,不得动用易燃、易爆物品及有关器具。安装和高级装饰人员进行工作必须携带小型灭火器。 5、施工现场制定消防安全工作奖罚制度,做得好的单位,对单位负责人给予一定的表彰及物质奖励,不重视的单位,对单位负责人给予经济处罚。并且与经济利益、评职称、升职挂钩。 6、为实行规范化要求,各防火部位要明确消防责任人,全面实行挂牌负责制,各防火区域要悬挂醒目的禁火标志,提示大家自觉防火。 7、义务消防人员,每年要进行一次消防知识培训,掌握消防技能,熟悉灭火器性能,经常对消防器材进行检修,保证性能良好。 8、高层建筑必须有充足的消防水源,应有动火审批手续和动火监护措施。 9、对于违犯消防安全管理标准行为的,依据消防法规及有关处罚规定查处。消防监理细则交底篇2 第一章总则

消防监理细则(7篇)

消防监理细则(7篇) 在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。下面是由小编给大家带来的消防监理细则范本7篇,让我们一起来看看! 消防监理细则篇1 第一章总则 第一条为了加强高层建筑消防安全管理,预防和减少火灾危害,保护人身、财产安全,维护公共安全,根据《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区消防条例》等有关法律、法规,结合自治区实际,制定本规定。 第二条自治区行政区域内高层建筑消防安全管理,适用本规定;高层工业建筑的消防安全管理依照国家有关规定执行。本规定所称高层建筑,是指建筑高度大于二十七米的住宅建筑和大于二十四米非单层公共建筑。本规定所称业主,是指高层建筑房屋及其附属设施、设备和相关场地的所有权人;所称使用人,是指以承租或者承包、受委托经营等方式实际使用高层建筑房屋及其附属设施、设备和相关场地的单位及个人。 第三条县级以上人民政府公安机关对高层建筑消防工作实施监督管理,具体工作由公安机关消防机构负责实施;公安派出所负责管辖范围内高层建筑的日常消防监督检查和消防宣传。县级以上人民政府其他有关行政主管部门按照各自法定职责,对高层建筑消防安全实施相关管理。 第四条高层建筑住宅区的村(居)民委员会、业主大会或者业主委员会,建立由物业管理人员、保安员、巡防员、消防志愿者等参加的群众性消防志愿组织,开展防火巡查、消防宣传等社区消防安全活动。 第五条鼓励、支持高层建筑消防技术研究和创新,推广先进消防和应急救援技术。鼓励、提倡高层建筑住宅业主、使用人配备灭火器、灭火毯、自救呼吸器和家用火灾探测报警器等自救器材。 第六条任何单位和个人都有维护高层建筑消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 第二章消防责任

建筑消防工程监理实施细则(doc 24页)

表号:WH/QR-7.1-03 监理实 施细则 (建筑消防工程)

中土五环(上海)工程管理顾问有限公司 2012年8月30日

目录 一、工程概况 (1) 二、专业工程特点 (1) 三、细则编制依据 (2) 四、监理工作流程 (2) 五、监理工作的控制要点及目标值 (7) 六、监理工作的方法及措施 (8) 七、消防各系统监督要点 (10) 八、消防各系统调试、验收 (17) 九、消防工程常见质量问题及预防措施 (21)

一、工程概况 本工程国粹*兴唐华府(南区)位于山东省济宁市高新区辽河沟西侧,瑞园路东,嘉达南路南,诗仙北路北,建筑面积98986.04平方米,其中地上建筑面积为65139.08平方米,地下建筑面积为33846.96平方米,地上建筑为10#-20#楼加会所。 会所地下一层地上三层,建筑高度为14.90m,地下建筑面积4980.10平方米,地上三层总建筑面积1973.04平方米;10#、11#、12#、13#楼地上8层,地下一层(A 户型);14#、15#楼地上11层,地下一层(C户型);16#、17#、18#地上11层,地下一层(B户型);19#、20#楼地上7层,地下一层(A户型)。 建设单位:山东兴唐房地产开发有限公司; 勘察单位:山东鲁南地质勘察院; 施工单位:江苏中顺建设集团有限公司; 监理单位:中土五环(上海)工程管理顾问有限公司; 本工程质量目标为建筑工程全国质量最高奖:鲁班奖; 开竣工时间:2012年4月10日至2013年10月1日,施工总工期为530天。二、专业工程特点 本工程消防系统分别有:消火栓及自动喷水系统、超细干粉自动灭火系统、灭火器配置(本细则主要针对消防水系统进行阐述,火灾报警系统施工监理只做简述,详见弱电工程监理实施细则);其中室外消火栓用水量按20L/s,由市政管网提供,室内消火栓最大用水量15L/s,延续时间2小时,室内消防水源消防水泵房和消防水池提供,消防水池总蓄水量不小于468m3,包含室内外用水量。 本工程各号房内设置消火栓系统,会所及地下室部位设置消火栓及自动喷淋灭火

消防工程监理实施细则

消防工程监理实施细则 为了更好地开展监理工作,加强建筑工程监督管理,实现工程监理目标,编制本监理细则。 一、工程概况: 略 二、监理工作流程: 根据监理合同、施工合同文件内容,熟悉和掌握施工设计文件、图纸,施工操作规范和质量验收标准以及有关规程和条例内容,采取事前、事中、事后控制相结合,巡视、平行检查、旁站等监理手段,在合同授权范围内,独立、自主、公正地开展各项监理工作。监理工作流程图见附录一。 三、监理工作控制目标及控制要点: (一)监理工作控制目标: 根据我公司与业主签订的监理合同,监理部将对该工程施工阶段的质量、进度、投资进行全面监理,我监理部将按照国家和地方有关规范、规程和监理工作程序开展工作,督促施工单位实现施工合同约定的工程各项目标。 1、工程质量目标:工程质量必须符合设计图纸和国家现行施工质量验收规范,并达到委托人和承包人签订的施工合同约定的工程质量标准。 2、工程进度目标:满足工程施工合同约定的工期要求。 3、工程投资目标:确保投资目标的实现。 4、安全生产控制目标:力保本工程无安全事故发生。 5、文明施工控制目标:达到施工合同要求。

6、合同、信息与资料管理目标:按监理委托合同要求。 7、现场组织协调控制目标:按监理委托合同要求。 (二)监理工作控制要点: 1、事前控制要点:施工图纸会审,施工组织设计审查、材料设备进场验收。 2、事中控制要点:资格审查、材料设备进场、安装及验收。 3、事后控制要点:各种管道的功能检测与试验、质量问题的整改意见、督促施工单位竣工资料整理及竣工图绘制、编制分部工程质量评估报告。 四、监理工作方法及措施: 消防工程是一个复杂的大系统工程,它牵涉到建筑、结构、强弱电、给排水、通风以及电梯安装等多个专业,不同系统之间的配合,作为监理工程师如何有效的协调各方资源,进行消防系统的安装和联动调试显得尤为重要。 在消防工程具体实施过程中,需要注意如下几方面的问题。 (一)消防承包人的资格审查 消防承包人的技术水平和管理水平是决定消防工程质量优劣的重要条件,对承接消防工程承包人的资质,监理工程师须认真仔细地审核,以确认该单位是否具有消防工程施工的资质和能力。 (二)图纸会审和设计交底 其目的一是使有关参建单位熟悉图纸、了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,制定解决方案;二是发现图纸存在的问题,减少图纸存在的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。

消防各系统监理细则.doc

1 、管材、管件和阀门必须有出厂合格证书,其性能应符合国家规定的标准。 2、喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 3、管件在安装前必须进行外观检查,应符合下列要求: (1)、表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮; (2)、罗纹密封面应完整,无损伤、无毛刺; (3)、镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象; (4)、非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或者分层现象,表同应无折损、皱纹等缺陷。 (5)、法兰密封应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;罗纹法兰的罗纹应完整、无损伤。 4、喷头的现场检验应符合下列要求: (1)、喷头的型号、规格应符合设计要求; (2)、喷头的商标、型号、公称动作温度,创造厂及生产年月等标志应齐全; (3)、喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;

(4)、喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或者断丝的现象; (5)、闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏,无损伤为合格。试验数宜从每批中抽查1%,但不得少于5 只,试验压力应为3.0Mpa;试验时间不小于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10 只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。 5、阀门及其附件安装前,应做耐压强度试验,试验验收以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1 个,如有漏、裂不合格的再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验,强度及严密性试验应为阀门出厂规定的压力。 (1)、阀门的型号、规格应符合设计要求; (2)、阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤; (3)、报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志; (4)、报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象;阀体应清洁,无异物阻塞;(5)、水力警铃的铃锤应转动灵便,无阻滞现象;

(完整版)消防工程监理细则

引言: 消防工程监理在建设项目中起着至关重要的作用。消防工程监理细则是为了保障建筑物消防安全而制定的具体规定,旨在确保建设项目的消防工程符合相关法律法规和技术标准,减少火灾发生的风险,保护人们的生命和财产安全。本文将详细介绍消防工程监理的相关规定和要求。 概述: 消防工程监理细则包括消防工程项目的管理、施工过程的监督和验收等方面的具体要求。监理人员应具备相关资质和知识,督促施工单位全面履行防火安全责任,确保工程符合消防安全要求。 正文: 1.监理人员的职责 1.1.指导施工单位落实消防设计方案 1.2.监督施工单位遵守施工工艺和材料的要求 1.3.检查消防工程施工现场的安全措施 1.4.协助施工单位组织消防设备的调试和试运行 1.5.监督施工单位提交消防验收资料 2.施工单位的责任 2.1.严格按照消防设计方案进行施工

2.2.保证施工工艺和材料符合相关标准2. 3.遵守消防安全工法和操作规程 2.4.组织安全培训和演练活动 2.5.及时整改提出的消防问题 3.监督验收的具体要求 3.1.消防设备及其布局的合理性 3.2.消防通道和疏散指示标识的设置 3.3.消防电源和配电系统的可靠性 3.4.有效的消防报警系统和应急疏散预案 3.5.消防防火分隔的完整性和有效性 4.系统维护和日常管理 4.1.消防设施的定期维护和保养 4.2.消防设备的年检和定期检测 4.3.检查火灾隐患并及时整改 4.4.重大施工和改建活动的消防安全管理 4.5.组织消防演习和培训活动 5.处理隐患和应急事件 5.1.制定应急预案和组织应急演练 5.2.及时处理消防设备故障和报警情况

消防工程监理实施细则

消防工程监理实施细则 工程概况及施工范围: 本工程为XXX22号楼改造项目,总建筑面积为.22平方米,采用框架、剪力墙结构,建筑高度为2.8米。建设单位为XXX,监理单位为XXX,施工单位为XXX,设计单位为XXX。 施工范围: 本工程施工范围包括地下室、住宅部分和干粉灭火器安装。地下室的施工包括火灾自动报警及联动控制系统、自动喷淋灭火系统、室内室外消火栓系统、防排烟系统、防火卷帘、应急照明及疏散指示灯。住宅部分的施工包括火灾自动报警及联动控制系统、室内室外消火栓系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示灯。 监理细则编制依据: 监理细则编制依据包括消防工程施工图纸、消防工程施工组织设计、消防工程有关施工规范与验收标准、消防工程有关的质量验评标准以及国家及地方有关消防的文件通知。 监理工作流程: 1.施工预备阶段监理工作程序:

阅读有关消防图纸,检查安装单位消防各工种组织网络,检查消防施工机械,检查现场消防原材较成品、半成品,复核结构尺寸及安装各管道交叉尺寸,预备消防质量检验表格和测量工具。 2.施工阶段监理工作程序: 检查预留孔、预埋件,检查支架、吊架质量,检查安装质量,检查各系统调试。 3.监理检查程序框图: 工程质量控制基本程序包括承包单位另选不合格专业监理工程师审核,安装工程隐检、预检及分部分项工程验收程序,安装材料验收程序,半成品材料验收程序,一般试验检查程序。若不合格,则通知监理、甲方并提交质保单、合格证,退货。 监理工作的控制要点及目标值: 一).质量控制 1.质量控制目标值:根据业主要求及施工合同,工程质量 达到规定的要求,符合消防部门验收要求。 2.质量控制要点及手段:为确保完成预期的质量目标,针 对消防工程的情况,质量控制可按表格内容组织实施,包括消防管道、自动喷淋系统、电气管线配管、穿线、设备安装位置、

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

消防安装工程监理细则

消防安装工程监理细则 一、总则 1.工程概况及消防监理工作内容: (1)防火部分:包含防火墙,防火门,防火窗,防火卷帘等的设置及安装。 (2)灭火部分:包含水幕,消火栓,自动喷水,灭火器等的设置及安装。 (3)防火排烟部分:包含自然排烟,机械排烟,机械防烟的设置及安装。 (4)火灾自动报警与操纵系统的设置及安装。 2.监理职责:受建设单位委托,根据有关法律,法规及工程建设强制性条文标准的规定与 建设单位要求,对工程质量,进度,投资进行督促,检查,操纵及验收。 二、监理根据 1.建筑设计防火规范(GBJ16-87) 2.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95,2001年版) 3.自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001) 4.火灾自动报警设计规范(GB50116-1998) 5.给排水,暖通,弱电等专业有关消防部分的施工图。 三、准备阶段监理操纵要点 1.熟悉设计图纸,全面熟悉设计内容,参加设计交底与图纸会审,提

出设计中存在的问题, 尽量避免与减少因设计图纸问题造成对工程质量,进度,投资的影响。 2.参与设计交底与图纸会审须弄清的问题: (1)建设单位对本工程的要求。 (2)设计主导思想。 (3)设计方对监理与承建方提出问题的答复是否满足要求。 (4)设计交底与图纸会审由承建方整理,形成纪要,由建设,设计,监理,承建四方共同签认,作为施工根据。 3.审查承建单位的施工组织设计,施工方案,使之有针对性、合理性、可靠性、审查中的 注意点: (1)专业进度计划应符合总进度要求,专业间交叉施工要妥善安排。(2)施工方法,技术组织措施,保证工程质量与安全生产的措施进度是否全面,具体,合 理。 (3)施工中的材料,设备机具配置的需要量与供应计划与工程进度是否协调。 (4)施工人员配置,各类劳动需要是否满足该项目的要求。 (5)承建单位的质量保证体系是否健全。 4.检查承建单位特殊工种工人上岗证。如从事管道焊接施工的焊接,务必具备有效的操作 资格证书与有关类别管道焊接的考核合格证书。

消防喷淋系统安装工程监理细则

消防喷淋系统安装工程监理细则 1. 前言 消防喷淋系统是消防设施的重要组成部分,对于消防安全起到了至关重要的作用。因此,消防喷淋系统的安装工程需要进行有效的监理,以确保该系统的安全可靠性。本文档将详细说明消防喷淋系统安装工程的监理细则。 2.监理任务 监理任务是确保消防喷淋系统安装工程按照相关规定和设计要求进行施工,并保证工程质量符合标准要求。具体任务如下: 1.审核消防喷淋系统的设计文件和规范。 2.监督现场施工,包括检查施工进度,材料和设备配备的质量情况。 3.监测消防喷淋系统的测试和调试。 4.确保施工过程符合环境保护规定,不对周围环境和人员造成影响。 5.确认整个工程符合相关法律法规、标准和建筑要求。 3. 监理要求 在消防喷淋系统安装工程监理过程中,需要满足以下要求:

3.1.监理人员要求 监理人员应当持有消防产品工程相关专业的资格证,且拥有一定 的实际工作经验。同时,监理人员需具备严谨的专业态度和较强的逻 辑思维能力。 3.2. 安全要求 消防喷淋系统安装工程监理过程中,安全要求是最为重要的。监 理人员需要确保施工环境和现场的安全,包括但不限于: 1.确保施工区域安全,防止工人和其他人员进入该区域。 2.防止火灾、爆炸和气体泄漏等安全事故的发生。 3.在检查消防喷淋系统和配套设施时,注意安全隐患,防止 不必要的意外。 3.3. 工程质量要求 消防喷淋系统安装工程的质量直接影响到消防安全。因此,工程 质量要求是监理的重点之一。 监理人员需要监督以下方面: 1.施工材料和设备的质量是否满足标准规定。 2.消防设备的安装位置是否符合设计图纸和规范要求。 3.各个部件之间的接口和连接是否合理,安装是否牢固可靠。

给排水(消防管)安装质量控制监理细则

给排水(消防管)安装质量控制监理细则 一、给排水专业工程特点 建筑给水排水安装工程应是建筑工程中的一个重要组成部分,其施工安装质量直接关系到建筑物设备的高效安全运行及使用功能。因此,建筑给水排水安装工程的监理亦是工程建设中一个重要的方面。 本细则主要依据: 1、国家现行相关专业标准及规范规定 工程建设标准强制性条文; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收范》……GB50242-2002 4、监督站质监交底 5、施工图 二、施工质量控制方法及流程: 1、监理人员应认真学习国家有关的监理法规、文件,掌握国家有关的施工规范、操作规程及验收评定标准。 2、熟悉设计施工图纸、详细掌握工程设计要点及施工注意事项,并对工程的建筑结构、其它相关专业的设计布局等情况作必要的了解。 3、熟悉监理合同文件,了解监理的工作内容、范围及业主对工程质量的等级要求。 4、组织监理交底工作。根据工程特点向各有关的施工单位进行

监理交底,向其明确监理工作的重要性、监理的主要工作内容及实施手段、方式。 5、参与施工图纸会审工作。对施工图纸可能存在的问题及疑点向设计人员询问,并以便于提高施工质量及加快施工进度的角度向设计人员提出合理化建议。 6、审核施工单位的施工组织设计。督促施工单位建立完整的质量保证体系,包括施工技术力量的保证,施工器具及劳动力的安排等;施工总进度计划的编制等。 7、进场设备及材料的检查验收工作。其产品质量应符合国家或部颁标准的有关质量技术要求,并附有产品出厂合格证书。 8、督促施工单位建立施工技术方案申报制度,协调处理好各工种之间的施工作业顺序。控制流程如下。 三、施工质量控制目标及监理要点: (一)安装与土建施工的配合工作 1、配合主体结构进行预留孔、预埋件的检查验收,认真核对数量位置是否准确。 2、凡是管道穿越内墙、楼板或地下室、地下构筑物外墙时均应加设套管或防水套管。监理人员应核对套管类型是否符合设计或规范要求。 (二)管道安装: 1、管道、支吊架的制作安装: (1)管道的支吊架形式应根据施工图纸及现场实际情况选用,

消防水施工监理细则(模板)

我方编号: ZH×××/02C/001~999 (图片) 编制:(专业工程师签字) 审批:(总监签字) ××年××月××日 1、工程概述 2、消防工程特点 3、消防工程控制难点 1、已批准的监理规划; 2、本专业工程相关的标准、设计文件和技术资料; 3、施工组织设计。 (一)控制要点: 1、质量控制: (1)工程开工前,监理审核承包商的资质、审核施工组织设计、施工准备情况,符

合开工条件后,批准开工; (2)施工现场监理应准备必要的施工技术标准资料、检测工具等; 监理应按照批准的工程设计文件和施工技术标准监督施工质量。设计修改应具有设计单位出具的设计变更通知单; (3) 监理应子细审核建造消防工程的施工施工组织设计并提出修改意见,消防工程的施工应编制施工组织设计一经监理批准后,监理应监督施工单位按照批准的施工组织设计进行施工; (4)消防工程的子分部工程、分项工程,应按系统、区域、施工段或者楼层划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。 2、进度控制: (1)计划审核 项目总监(代表)要求承建商报送阶段进度计划。为便于实施,阶段进度计划还要细化到周进度计划.对此,项目总监(代表)均进行审核,并向承建商下达施工进度计划审核意见,其中阶段性计划必须填写《施工进度计划审核意见表》。 (2) 计划执行检查 按照合同要求和审核后的总进度计划、阶段进度计划和月、周进度计划 检查实际完成情况,找出偏离计划的原因,解决存在的问题. 项目总监(代表)检查承建商是否按照施工组织设计的承诺 ,配备人力、机具,如发现不符,应向承建商下达整改通知单. 监理工程师随时检查工程发展情况,指出存在的问题并要求承建商整改。每周监理例会记要中对存在的问题及整改情况进行记录。 绘制形象进度图表,以便随时掌握进度状况。 3、投资控制 (1)工程量初审 认真检查材料设备进场和余料出场的数量并记录在案。 在施工安装调试的过程中,及时认真的记录,确认材料质量并计量。 工程完工后,监理工程师审核已完合格工程量,报业主复核。 (2) 合理化建议

消防工程监理实施细则

消 防 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人:----------------------------------------- 批准人:----------------------------------------- 批准时间:--------------------------------------- 厦门高诚信建设监理有限公司—————海沧行政服务中心监理项目部

目录 1、执行的标准、法规 2、监理工作流程(框图) 3、监理工作的控制要点与目标值 4、监理工作的方法与措施 5、旁站监理项目内容与方法、要求 6、现场监理检查记录表式

消防工程监理实施细则 一、主要监理依据 1、工程承包合同 2、施工图纸与其他有关设计文件 3、《给排水与采暖工程施工质量验收规X》(GB50243—2002) 4、《工业金属管道工程施工与验收规X》(GB50235—97) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规X》(GB50236—98) 6、《压缩机、风机、泵安装工程施工与验收规X》(GB50275-98) 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工与验收规X》(GB50274—98) 7、 二、消防工程有关监理工作流程 l、材料、设备进场检验工作流程 2、隐蔽工程验收监理工作流程

3、检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收监理工作流程

三、监理质量控制要点与控制目标 (一).火灾报警与消防联动控制系统质量监控 1、管线敷设 1)火灾报警与消防联动控制系统的控制、通信和报警线路要采用金属保护管,宜暗敷在非燃烧体结构体内,保护层厚度不应小于30mm;当必须明敷时,金属管上需采取防火保护措施; 2)不同电压等级、不同系统、不同电流类别的线路,不可同管可同槽敷设;

消防、喷淋工程质量监理要点

室内消火栓管道安装 1.1.1 材料的外观质量应符合如下要求:管材内外外表的镀锌层均匀完整,不得有镀锌层脱落、锈蚀现象,镀锌层外表不得存在飞刺,管材不弯曲。管材的外径和壁厚允许偏差应符合规定。并具有出厂质量证明书。管件内外外表镀锌层光滑、色泽一致。无裂纹、砂眼、重皮,螺纹密封面完整,丝扣无损伤,丝扣无偏扣。 材料为无缝钢管时,材料的外观质量应符合如下要求:钢管的内外外表不得有裂纹、折叠、分层、轧折、皱纹和结疤缺陷存在。钢管外径和壁厚的允许偏差应符合规定。并具有出厂证明书。 消防器具及设备等,还应具有有关管理部门的认定证明及有关法定检测单位证明。 1.1.2 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体外表平整、光洁。金属外表无锈蚀、划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全。消火栓阀外型光滑、无裂纹、启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。消防系统的平安阀的压力应符合设计要求,平安阀经校验后,才能进场安装。 1.1.3 控制阀门、水泵结合器等主要组件的规格型号符合设计要求,配件齐全、铸造规距、外表光洁、无裂纹、启闭灵活,有产品出厂合格证。

1.1.4 法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽,螺纹法兰的螺纹局部应完整,无损伤。 1.1.5 沟槽式卡箍管接头应有产品合格证,外观无裂纹,外表光滑,漆膜均匀,密封圈质地柔韧,无老化变质分层现象,外表无折损、皱纹等缺陷。 1.2.1 消防系统的设计图纸应事先取得消防部门认可。 1.2.2 管螺纹加工:管道螺纹制作前,根据现场测绘的草图,在所需的管材上划线断管。用电动套丝机进展管螺纹加工:将管材夹紧在套丝机卡盘内,调整好按管径所需的螺纹刻度值,开机推板进展管螺纹的制作。一个管口电动套丝的次数:管径≥D N70 时,应二次套丝为宜。对套好的螺纹仔细检查,如断丝或缺丝大于螺纹总数10%,割除重套,并用管件试配,一般手动宜拧上2~3 扣为好,过松易漏,过紧不宜配装和调整。加工后管螺纹外观质量不得有裂纹、凹陷、毛刺、断丝等缺陷。加工的管螺纹长度不宜过短过长,过短影响螺纹连接处的密封效果,过长削弱螺纹连接处管材强度,管螺纹长度应符合规定要求。 1.2.3 预装管件:连接时螺纹应清洁、规整。在管台钳上夹紧管段,丝扣处涂上铅油〔厚白漆〕缠好油麻后带入管件,对连接的用的螺纹管件仔细检查,剔除斜纹、砂眼、裂纹等残次管件用管钳将管件拧紧,连接结实,不得倒回,安装后丝扣外露2~3 扣为宜,用

消防工程监理细则

方大集团华东基地建立工程 监理实施细那么 〔消防工程〕 编制人 总监理工程师 XX港申建立管理XX 年月日

目录 第一章:工程概况; 第二章:监理细那么编制依据; 第三章:消防工程的特点; 第四章:监理工作程序及流程; 第五章:监理工作的控制要点及目标值;第六章:监理工作的方法及措施; 第七章:监理旁站内容、方法和要求

第一章:工程概况 一、工程名称:工程名称:方大集团华东基地建立工程 二、建立地点:XX市松江区,西临申港路,北沿枫泾浜,用地属工业用地。 本工程设计标高±0.00相当于绝对标高4.70米。 三、各参建单位: 〔一〕、建立单位:XX方大勍瓴科技XX 〔二〕、设计单位:东方华太建筑设计工程XX公司 〔三〕、施工单位:XX璟隆建立〔集团〕 〔四〕、质量平安监视单位:XX松江区质量平安监视站。 〔五〕、勘察单位: 〔六〕、监理单位:XX港申建立管理XX 四、总体规模:总建筑面积43750.25平方米。由2~6层厂房、5层配套用房、变电站及水泵房组成〔各子项见下表〕。本工程配置机动车50辆,全为地面停车,其中小型车停车位 合同总工期391日历天,工期总日历天数与根据下述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 造价:本工程含税合同总价¥69,920,358.12 元 第二章:编制依据 一、标准标准 1、?建立工程监理标准? GB/T50319-2013; 2、?建筑工程施工质量验收统一标准? GB50300-2013; 3、?建筑设计防火标准? GB50016-2014; 4、?火灾自动报警系统施工及验收标准? GB50166-2007;

消防关键工程监理标准细则

.......................有限公司 年产9吨LED外延原材料高纯金属有机化合物(MO光源) 光电新材料项目消防工程 监理规划 洛阳华誉工程建设监理有限公司 编制: ..... 批准: ..... 八月十二日

目录 一、本项目建筑物消防工程概况 二、编制根据 三、监理工作流程 四、监理工作旳控制要点及目旳值 五、监理工作旳措施及措施 六、消防各系统监理细则 (一)消火栓系统 (二)火灾自动报警系统 七、消防各系统调试、验收 八、消防工程常用质量问题及避免措施

光电新材料项目消防工程监理规划一、本项目建筑物消防工程概况 建设单位:..........................................股份有限公司 施工单位:..................................................................... 设计单位:信息产业电子第十一设计研究科技工程股份有限公司监理单位:............................................监理有限公司 监督机构: .................................公安消防支队 ...............................城乡建设局

二、编制根据 1、消防工程施工图纸。 2、消防工程施工组织设计。 3、消防工程有关施工规范与验收原则

4、消防工程有关旳质量验评原则 5、国家及地方有关消防旳文献告知 三、 监理工作流程 1、施工准备阶段监理工作程序 阅读有关消防图纸 检查安装单位消防各工种组织网络 检查消防施工机械 检查现场消防原材较成品、半成品 复核构造尺寸及安装各管道交叉尺寸 准备消防质量检查表格和测量工具。 2、施工阶段监理工作程序 预留孔、预埋件检查 支架、吊架质量检查 安装质量检查 各系统调试检查。 3、监理检查程序框图 工程质量控制基本程序

相关文档