文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器油面、绕组温度计的基本知识

变压器油面、绕组温度计的基本知识

变压器油面、绕组温度计的基本知识
变压器油面、绕组温度计的基本知识

1、这里着重介绍油面温度计,因为绕组温度计的温度指示并非真实绕组温度体征,而是通过油顶层温度与电流互感器小信号叠加而成的模拟信号。

2、绕组温度计的信号介绍:

? B W Y -80 4 A J (TH)

?湿热带防护

?J、机电一体化、输出(4-20)mA

?A、铂电阻

?开关数量

?线性刻度

?油面

?温度计

变压器

BWY-804AJ(TH)油面温度计:仪表内装有四组可调控制开关,可分别用于变压器冷却系统控制及讯号报警。同时能输出与温度值对应的(4-20)mA电流信号和Pt100铂电阻值,供计算机系统和二次仪表使用。

组成:主要由弹性元件、传感导管、感温部件、温度变送器、数字式温度显示仪组成。由弹性元件、传感导管和感温部件构成的密封系统内充满感温介质,当被测温度变化时,感温部件内的感温介质的体积随之变化,这个体积增量通过传感导管传递到仪表内弹性元件,使之产生一个相对应的位移,这个位移经机构放大后便可指示被测温度,并驱动微动开关,输出开、关控制信号以驱动冷却系统,达到控制变压器温升的目的。通过嵌装在一次仪表内的变送器,输出(4-20)m A标准信号,输入计算机系统和二次仪表,实现无人电站管理

使用说明:

1、仪表在运行中必须垂直安放。

2温包安装:使用前必须确认温度计座内注满了油且油面能够完全浸没PT100。

3、温包与表头间的软管必须有相应的固定,间距在300mm为宜。弯曲半径不得小于R100mm。多余的软管应按大于直径Φ200mm盘成圆,固定在变压器本体上。(毛细管内为惰性液体)

4、调整温度表必须在专用设备特定温度下进行。

5、切忌用手随意拨动表指针动作。

常见故障:

1、表盘指针不动作且回零---毛细管内液体泄露,该故障为不可修复故障。

2、数显显示异常:极性接反,变送器故障

绕组温度计的工作原理:

变压器绕组温度计的温包插在变压器油箱顶层的油孔内,当变压器负荷为零时,绕组温度计的读数为变压器油的温度。当变压器带上负荷后,通过变压器电流互感器取出的与负荷成正比的电流,经变流器调整后流经嵌装在波纹管内的电热元件。电热元件产生的热量,使弹性元件的位移量增大。因此在变压器带上负荷后,弹性元件的位移量是由变压器顶层油温和变压器负荷电流二者所决定。变压器绕组温度计指示的温度是变压器顶层油温与线圈对油的温升之和,反映了被测变压器线圈的最热部位温度。

绕组温度计的档位选定:

1、选定档位需要的几个参数:变压器一次额定电流、CT变比、铜油温差

2、计算公式:IP=I*/CT变比,得出二次互感器额定电流.根据铜油温差查曲线得到IS最终根据下表选择档位:

3、根据IS/IP值决定3-6档

变压器用绕组温度计的误差分析

变压器用绕组温度计的误差分析 一.概述 随着对变压器运行安全要求的不断提高,绕组温度计(以下简称温度计)作为一种运行监护元件已愈来愈广泛地应用在变压器产品上。虽然一般温度计的使用说明中指出:“温度计内电热元件温度的增加正比于绕组与油箱顶部(油面)温度之差的增加”。严格来说,这一说法是不确切的.因为对不同结构的变压器绕组,虽然可使电热元件内流过的电流与统组负载电流成正比,但由于电热元件与绕组的冷却条件不可能完全相同,这就使得相同的电流变化却不一定在统组和电热元件内引起相同的温度变化,换句话说,在某些情况下,温度计显示的温度可能是“虚假”的.因而有必要对温度计应用的实际情况作一分析. 二.绕组温度计的工作原理 统组温度计是利用“热模拟”(thermalimage)原理间接测量统组热点温度的,其主要组成部分如图1所示.温度计的主要组 成部分:温包、测量波纹管及连接二者的毛细管,组成反映变压器顶层油温的测量系统;电流互感器、电流匹配器及电热元件,组成反映绕组负载电流变化的热模拟部分以及用于补偿环境温度的补偿波纹管. 测量系统中注满一种体积随温度变化的液体,将该系统中的温包置于

油箱顶部,以感应变压器顶层油温,顶层油温的变化,引起测量系统中液体的胀缩,导致测量波纹管的位移。 由电流互感器取得的与负载电流成正比的电流Ip经电流匹配器调整后,Ip变化为Is,加到测量波纹管内的电热元件上,该电流在电热元件上所产生的热量,使测量波纹管在原有位移的基础上产生一相应的位移增量,加大后的位移量经机械放大带动指针转动,从而在仪表上显示出对应负载电流的统组温度. 若通过电热元件的电流Is所产生的热量,使测量波纹管位移变化所带来的温度增量近似等于被测绕组热点温度对变压器顶层油温(即温包放置处油温)之差,则绕组温度计所显示的温度就反映了绕组的热点温度. 图2 三.绕组温度计的误差分析 在变压器的热计算完成以后,需要确定温度计的基准工作点,即所谓“整定”,它是以一定的绕组负载电流为基准,选取电流互感器电流

变压器绕组温度计

一、概述 绕组温度计是一种适用热模拟测量技术测量电力变压器绕组最热点温度的专用监测(控制)仪表。所谓热模拟测量技术是在易测量的变压器顶层油温T O 基础上,再施加一个变压器负荷电流变化的附加温升△T ,由此二者之和T=T O +△T 即可模拟变压器最热点温度。 本公司研制生产的新型BWR (WTYK )-04绕组温度计有信号报警、冷却器控制和事故跳闸等多项功能,用户可根据实际需要选择使用。该仪表具有良好的防护性能,抗干扰性强,可靠性高,接线安装方便,在户外条件下能正常工作。同时能将变压器绕组温度计信号远传至控制中心,通过XMT-288数显仪或计算机系统,实现同步显示,控制变压器,确保变压器正常运作。 二、型号说明: a)输出信号 A —直接输出DC (4-20)mA 电流信号,也可通过XMT-288数显仪显示其相应温度同时输出DC (4-20)mA 电流信号及DC (0-5)V 电压信号; V —直接输出DC (0-5)电压信号; RS —直接输出端为DC (4-20)mA 电流信号,也可通过XMT-288数显仪显示其相应温度同时输出RS-485计算机接口。 三、产品成套性: 绕组温度计组成有三部分: 1、现场一只嵌装电热元件的温度计BWR (WTYK )-04,如图1所示; B W R - -□ □ TH 适用于湿热带 输出信号a) 开关数目 绕组 温度计 变压器类产品用

2、现场一只BL型电流匹配器,如图1所示; 3、中心机房一台遥测控制仪(XMT-288)。 四、工作原理: 当变压器带上负荷后,如图2所示,通过变压器电流互感器取出与负荷成正比的电流,经电流匹配器调整后,通过嵌装在弹性元件内的电热元件产生热量,使弹性元件的位移量增大。因此当变压器带上负荷后,弹性元件的位移量是由变压器顶层油温和变压器负荷电流二者所决定。则BWR(WTYK)-04指示的温度是变压器顶层油温与绕组对油的温升之和,反映了被测变压器绕组的最热部位平均温度。 电流匹配器是一种电流变换装置,它的作用是为BWR(WTYK)-04提供工作电流.从变压器的电流互感器输出的电流经电流匹配器变换后,向BWR(WTYK)-04内部的电热元件提供一个可调电流,从而能够达到模拟变压器绕组最热部位温度。 XMT-288仪表具有遥测变压器绕组温度及超温报警等功能。通过BWR

变压器温度计相关知识

变压器温度计相关知识 由于变压器的使用寿命取决于它的绕组温度,绕组温度对绝缘材料起着决定性的作用。DL/T 572—1995《电力变压器运行规程》规定变压器的上层油温,一般不得超过95℃。上层油温如果超过95℃,变压器绕组的温度就要超过绕组绝缘物的耐热强度,从而加速绝缘物的老化。故变压器运行中,一般规定了85℃这个上层油温的界限。 为防止变压器油温过高,加速变压器的老化。故变压器一般安装温度计,油面温度计用来测量变压器油箱上层油温,监视变压器运行状态是否正常。 早期变压器一般只安装一只温度计,最近几年变压器油面温度计一般安装两只,主要对于容量较大的变压器,油箱内空间较大,变压器的发热和散热也是不均匀的,在变压器内不同的区域,温度相差可能较大,为了安全起见,需要较准确地测出变压器的油温,所以有时在变压器的长轴两端各设个信号温度计来检测其油温,以确保变压器更安全地运行。这样也可当其中一只温度计故障,由于一时无法安排停电处理,而无法监测变压器的油面温度。 这一年随着绕组温度计技术成熟,更在在1110kV安装绕组温度计,直接监测绕组温度计。 一、温度计的原理 变压器温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、压力式(信号)温度计、电阻温度计三种测温方法。 通常800kVA以下的电力变压器箱盖上设有水银温度计座。当欲以水银温度计测量油面温度时,旋开水银温度计水银温度计是膨胀式温度计的一种,水银的冰点是:-38.87℃,沸点是:356.7℃,用来测量0--150℃或500℃以内范围的温度,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。使用水银温度计时应注意以下几点:座上的盖子(运输时防雨用的)在座内注满变压器油,将水银温度计插入进行测量。

变压器油面绕组温度计的基本知识

1、这里着重介绍油面温度计,因为绕组温度计的温度指示并非真实绕组温度体征,而是通过油顶层温度与电流互感器小信号叠加而成的模拟信号。 2、绕组温度计的信号介绍: B W Y -80 4 A J (TH) 湿热带防护 J、机电一体化、输出(4-20)mA A、铂电阻 开关数量 线性刻度 油面 温度计 变压器 BWY-804AJ(TH)油面温度计:仪表内装有四组可调控制开关,可分别用于变压器冷却系统控制及讯号报警。通过嵌装在一次仪表内的变送器,输出(4-20)m A标准信号,输入计算机系统和二次仪表,实现无人电站管理使用说明: 1、仪表在运行中必须垂直安放。 2温包安装:使用前必须确认温度计座内注满了油且油面能够完全浸没PT100。 3、温包与表头间的软管必须有相应的固定,间距在300mm为宜。弯曲半径不得小于R100mm。多余的软管应按大于直径Φ200mm盘成圆,固定在变压器本体上。(毛细管内为惰性液体) 4、调整温度表必须在专用设备特定温度下进行。 5、切忌用手随意拨动表指针动作。 常见故障: 1、表盘指针不动作且回零---毛细管内液体泄露,该故障为不可修复故障。 2、数显显示异常:极性接反,变送器故障 绕组温度计的工作原理: 变压器绕组温度计的温包插在变压器油箱顶层的油孔内,当变压器负荷为零时,绕组温度计的读数为变压器油的温度。 绕组温度计的档位选定: 1、选定档位需要的几个参数:变压器一次额定电流、CT变比、铜油温差 2、计算公式:IP=I*/CT变比,得出二次互感器额定电流.根据铜油温差查曲线得到IS

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思就是箔式绕组,如果就是R则表示为缠绕式绕组,如果就是L则表示为铝绕组,如果就是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示就是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思就是一次额定电压,0.4KV意思就是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕

组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

变压器绕组温度计说明书

BWR(WTYK)-04 WINDING TEMPERATURE INDICATOR 一、概述 绕组温度计是一种适用热模拟测量技术测量电力变压器绕组最热点温度的专用监测(控制)仪表。所谓热模拟测量技术是在易测量的变压器顶层油温T O 基础上,再施加一个变压器负荷电流变化的附加温升△T,由此二者之和T=T O+△T即可模拟变压器最热点温度。 本公司研制生产的新型BWR(WTYK)-04绕组温度计有信号报警、冷却器控制和事故跳闸等多项功能,用户可根据实际需要选择使用。该仪表具有良好的防护性能,抗干扰性强,可靠性高,接线安装方便,在户外条件下能正常工作。同时能将变压器绕组温度计信号远传至控制中心,通过XMT(XST)数显仪或计算机系统,实现同步显示、控制变压器绕组温度,确保变压器正常运作。 二、型号说明: B W R - 04 TH 适用于湿热带 开关数目 绕组 温度计 变压器类产品用 输出信号: 1. 直接输出DC(4-20)mA电流信号,也可通过XMT数显仪显示其相应温度同时输出DC(4-20)mA电流信号及DC(0-5)V电压信号; 2. 直接输出端为DC(4-20)mA电流信号,也可通过XST数显仪显示其相应温度同时输出RS-485计算机接口。

BWR(WTYK)-04 WINDING TEMPERATURE INDICATOR 三、产品成套性: 绕组温度计组成有二部分: 1、现场一只嵌装电热元件及BL型电流匹配器的温度控制BWR(WTYK)-04, 如图1所示; 2、中心机房一台遥测控制仪XMT、(XST)。变压器基本工作基础学习知识原理

第1章 变压器的基本知识和结构 1.1变压器的基本原理和分类 一、变压器的基本工作原理 变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。 变压器工作原理图 当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。原、副绕组的感应分别表示为 dt d N e Φ-=1 1 dt d N e Φ -=22 则 k N N e e u u ==≈2 12121 变比k :表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。 改变变压器的变比,就能改变输出电压。但应注意,变压器不能改变电能的频率。 二、电力变压器的分类 变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。 按用途分类:升压变压器、降压变压器; 按相数分类:单相变压器和三相变压器; 按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器; 按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器; 按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器; 按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等; 按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。

三相油浸式电力变压器的外形,见图1,铁心和绕组是变压器的主要部件,称为器身见图2,器身放在油箱内部。 1.2电力变压器的结构 一、铁心 1.铁心的材料 采用高磁导率的铁磁材料—0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。 为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。变压器用的硅钢片其含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆,这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。 2.铁心形式 铁心是变压器的主磁路,电力变压器的铁心主要采用心式结构 。 二、绕组 1.绕组的材料 铜或铝导线包绕绝缘纸以后绕制而成。

电力基础知识最新版

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

变压器绕组温度计安装使用说明书

BWY——04系列 安装使用说明书MOUNTING & OPERATING MANUAL 桓仁温度测控仪表厂HUANREN INSTRUMENT AND METER PLANT

型号命名: 一、概述 变压器绕组温度计(以下简称温度计)是用于测量大型电力变压器绕组温度的专用仪表。它是在压力温度计的基础上,配备变流器(按JB/T8450-96标准规定,将匹配器更改为变流器) 构成。 变压器绕组温度计的型号主要是指变流器的选用,用户只须知道变压器电流互感器CT 二次额定电流。变流器一次电流根据表一便可以确定温度计型号。如变压器电流互感器的二 次额定电流IP=3.5A,由表一可知5>IP=3.5>3 因此选择BL-A型变流器。

表一 二、用途和原理 BWY-04Y(TH)变压器绕组温度计是为测量大型电力变压器的绕组温度而专门设计的,它能够间接测量变压器绕组温度,变压器绕组温度计内装有同步滑动电阻,配备二次远传数显仪表,可远距离监测变压器的温升。BWY-04B(TH)变压器绕组温度计装有同步滑动电阻和变送器,同时配备二次仪表(带稳压电源),可输出4-20MA标准电流信号,输入计算机,实现微机化管理。温度计装有4个控制开关,根据需要可分别用于冷却器(散热器)控制,报警信号和事故跳闸。 温度计主要由测量温包,指示仪表(图八)和变流器(图五)三部分组成,温包装在变压器油箱顶部,温包内密封的感温液体,通过毛细管和指示仪表内的测量元件(波纹管)相接,当变压器顶层油温变化时,感温液体的体积也随之改变,这个体积变化量通过毛细管的传递,促使指示仪表内的测量元件产生相应的位移,当变压器空载时,这个位移经机械传动、推动仪表指针偏转,仪表指针指示变压器油的温度。 当变压器加载后,如图一所示,通过变压器电流互感器CT二次输出与负载成正比例的电流,经变流器变流供给指示仪表测量元件(波纹管)内的电热元件,产生热量,使测量元件的位移量增大,因此在变压器加载后,测量元件位移量是由变压器顶层油温和变压器加载电流所决定。温度计在设计时,考虑流过电热元件的电流(变流器二次电流)所产生的测量元件位移增量即带来的温度指示增量,近似等于变压器绕组对油的温升。这样,温度计指示的温度是变压器顶层油温与绕组对油的温升之和。反映了被测变压器绕组温度。

电力系统的基本知识 答案

10 标出图1-10 中发电机和变压器的额定电压。 自测题(一)---- 电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是(A)。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于(A)。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷。 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是(D)。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是(B)。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为(C)。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配电线路。

6、关于变压器,下述说法中错误的是(B) A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是(A)。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B、燃料消耗率、建设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是(D)。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是(D)。 A、交流500kv,直流; B、交流750kv,直流; C、交流500kv,直流;; D、交流1000kv,直流500 kv 。 10、用于连接220kv和110kv两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为(D)。 A、220kv、110kv; B、220kv、115kv; C、242Kv、121Kv; D、220kv、121kv。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为(B)。 A、单电源双回路放射式; B、双电源供电方式; C、单回路放射式接线; D、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是(C)。 A、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是(D)。 A、交流500kv通常用于区域电力系统的输电网络; B、交流220kv通常用于地方电力系统的输电网络; C、交流35kv及以下电压等级通常用于配电网络;

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB 1 0 — 1 0 0 0 KVA/10KV/0.4KV) S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D 则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组, 如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(10 00千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0 .4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。(1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕 (O表示)。(2 )相数,涵义分:单相(D);三相(s)o (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气

(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)°(5 )油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)o (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S); 双分裂绕组(F)。(7 )调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)°(8 )线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(E);铝(L)铝箔(LB)o (9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)o(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用 (Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗 (K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB); 油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)o 变压器型号 、电力变压器型号说明如下:变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力

浅谈变压器主变温度计故障的诊断及处理

浅谈变压器主变温度计故障的诊断及处理 摘要:变压器是电力系统中重要而又昂贵的输变电设备,它的工作状态直接关 系到电力系统的安全稳定运行,而变压器温度计(简称温度计)是变电站为掌握变压器运行情况而采用的最经济,使用频率最高的手段。本文作者分析了变压器主变温度计故障原因,并提出处理措施。 关键词:变压器;主变温度计;故障 0、引言 变压器是变电站的核心设备之一,变压器是由铁芯、线圈、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、瓦斯继电器、还有温度计、热虹吸等附件组成。变压器在输配电系统中占有极其重要的地位,它的主要用途是升高电压把电能送到用电地区,再把电压降低为各级使用电压,以满足用电需要。变压器是连接各种电压等级母线的中间环节,一旦发生故障,轻则会造成大面积停电,给工农业生产带来极大的危害,重则会危及整个电力系统的稳定。面对变压器在运行中的各种异常及故障现象,每一个电力运行人员应能作出迅速而正确的判断与处理,尽快消除设备隐患及缺陷,从而保证变压器的安全运行及电力系统的安全稳定。变压器故障以超温为最常见,主变超温往往是变压器各种故障的先兆。我局对主变温度监控非常重视,在每个变电站都建立了主变温度监控档案,以便运行人 员及早发现主变温度异常的问题,同时还结合一些主变超温的处理方法,以防止主 变故障的发生。 1、变压器概述 电力变压器是电力系统中广泛使用的高压电器设备,其在运行的过程中一旦发生故障,极容易影响到整个电力系统的供电质量和稳定性,甚至是可能造成巨大的经济损失。因此在目前的工作中,以充分理解变压器的组成、运行原理并对常见的各种故障出现原因进行分析和诊断十分关键,对保证变压器的正常持续工作有着极为关键和重要的意义。 1.1变压器概念 所谓的变压器就是在工作的过程中利用电磁感应原理来对原有的电流和电压进行改变的一种装置,其在应用的过程中主要的构成有初级线圈、次级线圈以及铁芯等。在变压器的应用中,电压的交换、电流交换以及稳压等功能。 1.2工作原理 变压器是变化交流电压、交流电流的主要器件,当初级线圈中通过有交流电的时候,铁芯或者相关磁芯边会发生反应,产生一定的交流磁通,使得次级线圈在运行中产生感应电压或者电流。变压器通常都是有铁芯和磁芯两个线圈组成,其中还存在着两个或者两个以上的绕组,并通常,人们将其中连接电源的绕组叫做初级线圈、其余的绕组叫做次级线圈。 2、变压器温度计运行原理 变压器温度计有油温表和绕组温度计两种。温度计有两支指针,有实时温度测量的黑色指针,还有指示最高温度的红色指针,红色指针在仪表透镜上与调节钮连接在一起;红色指针为黑色指针走过的历史最高温度。 当温度上升时,黑色指针会推动红色指针,并将其推到最高温度的指示位,当黑色指示针返回的时候红色指针不返回;这样,我们可通过红色指针的读数,得知黑色指针走过的历史最高温度(显示该温度计所达到的最高温度)。 故主变压投运前,应先对指针复位调节时,使红色指针与黑色指针的右侧对

变压器知识点总结

变压器知识点总结 一、自耦变压器 1.自耦变压器有哪些缺点? 自耦变压器的缺点: 1)自耦变压器的中性点必须接地或经小电抗接地。当自耦变压器高压侧网络发生单相接地故障时,若中性点不接地,则在其中压绕组上将出现过电压,自耦变压器变比KA 越大,中压绕组的过电压倍数越高。为了防止这种情况发生,其中性点必须接地。中性点接地后,高压侧发生单相接地时,中压绕组的过电压便不会升高到危险的程度。 2)引起系统短路电流增加。由于自耦变压器有自耦联系,其电抗为同容量双绕组变压器的(1-1/KA),漏阻抗的标么值是等效的双绕组变压器的(1-1/KA)。所以自耦变压器电压变动小而短路电流较同容量双绕组变压器大。这就是自耦变压器使系统短路电流显著增加的原因。两侧过电压的相互影响。自耦变压器因其绕组有电的连接,当某一侧出现大气过电压或操作过电压时,另一侧的过电压可能超过其绝缘水平。 3)两侧过电压的相互影响。 4)使继电保护复杂。 5)调压困难。 2.变比选择 自耦变压器的变比通常接近于2 3.运行 自耦变压器的共用绕组导体流过的电流较小(公用绕组的电流比二次绕组电流小,二次电流有一部分直接流到了一次) 自耦变压器运行时,中性点必须接地。 自耦变压器一般用以联系两个中性点直接接地的电力系统。 二、呼吸器 1.更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么? (1)应将气体保护改接信号。 (2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。 (3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没有呼气嘴并将呼吸器密封。 2.引起呼吸器硅胶变色的原因主要有哪些? 正常干燥时呼吸器硅胶为蓝色。当硅胶颜色变为粉红色时,表明硅胶已受潮而且失效。 一般已变色硅胶达2/3时,值班人员应通知检修人员更换。硅胶变色过快的原因主要有:(1)长时期天气阴雨,空气湿度较大,因吸湿量大而过快变色。 (2)呼吸器容量过小。 (3)硅胶玻璃罩罐有裂纹、破损。 (4)呼吸器下部油封罩内无油或油位太低,起不到良好的油封作用,使湿空气未经油封过滤而直接进入硅胶罐内。 (5)呼吸器安装不当。如胶垫龟裂不合格、螺丝松动、安装不密封而受潮。 3.变压器的呼吸器中的硅胶受潮后影变成粉红色。 4.变压器呼吸器的作用是用以清除吸入空气中的杂质和水分。 5.运行中的变压器呼吸器上层硅胶先变色,说明密封不好。 三、油 1.变压器的净油器是根据什么原理工作的? 答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持

变压器绕组温度计说明书

变压器绕组温度计说明书 BWR(WTYK)-04 WINDING TEMPERATURE INDICATOR 一、概述 绕组温度计是一种适用热模拟测量技术测量电力变压器绕组最热点温度的专用监测(控制)仪表。 二、型号说明: B W R - 04 TH 适用于湿热带 开关数目 绕组 温度计 变压器类产品用 输出信号: 1. 直接输出DC(4-20)mA电流信号,也可通过XMT数显仪显示其相应温度

同时输出DC(4-20)mA电流信号及DC(0-5)V电压信号; 2. 直接输出端为DC(4-20)mA电流信号,也可通过XST数显仪显示其相应温度同时输出RS-485计算机接口。 变压器绕组温度计说明书 BWR(WTYK)-04 WINDING TEMPERATURE INDICATOR 三、产品成套性: 绕组温度计组成有二部分: 1、现场一只嵌装电热元件及BL型电流匹配器的温度控制BWR(WTYK)-04, 如图1所示; 2、中心机房一台遥测控制仪XMT、(XST)。

变压器基本知识

变压器基本知识 1.什么是变压器? 答:电力变压器是用来改变交流电压大小的电气设备。它是根据电磁感应的原理,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输电能的静止电气设备。 2.变压器可分为哪几种? 答:按用途可分为:电力变压器、特种变压器。 电力变压器的分类: (1)按变压器的容量分:中小型变压器、大型变压器、特大型变压器; (2)按绕组数量分:双绕组变压器、三绕组变压器; (3)按高低压线圈有无电的联系分:普通变压器、自耦变压器; (4)按变压器的调压方式分:无励磁调压、有载调压; (5)按相数分:单相变压器、三相变压器; (6)按冷却介质分:油浸式变压器、干式变压器; (7)按铁心结构分:心式变压器、壳式变压器。 3.变压器产品型号及字母表示什么含义? 答:产品型号采用汉语拼音大写字母或其它合适字母来表示产品的主要特征,用阿拉伯数字表示产品性能水平代号或设计序号和规格代号。例:

高压绕组电压等级(kV) 额定容量(kV A) 性能水平代号 箔绕 调压方式(只标有载) 干式、空气自冷 相数(三相) 4.性能水平代号有什么意义? 答:性能水平代号数越大,损耗越小,水平越高。9型是指空载损耗是国家标准的90%,负载损耗是国家标准的90%;10型是指空载损耗是国家标准的80%,负载损耗是国家标准的85%。 5.变压器并联运行的目的是什么? 答:将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连结,这种运行方式叫变压器的并联运行。 目的:(1)增加容量; (2)提高变压器运行的经济性; (3)提高供电可靠性。 6.变压器并联运行应满足什么条件? 答:(1)变压器的联结组别相同; (2)变压器的变比相同,原付边额定电压分别相等; (3)变压器的短路阻抗相近; (4)并联运行的变压器容量比一般不宜超过3:1。 在实际运行条件下,(2)、(3)是允许有些偏差的。 7.什么是变压器的额定电压?什么叫额定电压比?

RYS-BWY-04系列变压器绕组温度说明书

RYS—BWY—04系列 变压器绕组温度计/主变绕组温度指示控制 器/线圈温度控制器 安装操作使用说明书 北京瑞亿斯科技有限公司

电力基础知识入门讲解学习

电力基础知识入门 什么是电? 在日常生活和生产中,几乎到处都要用到电。如电灯通电会发光,电动机通电会旋转。电究竟是怎样一回事?在电线里有什么东西通到电灯、电视机里去?要了解物体带电的根本原因,首先必须了解物体的内部结构。 自然界的一切物质是分子组成的,而分子又是由原子组成。每个原子,都是由一个带正电电荷的原子核和一定数量带负电电荷的电子所组成。这些电子,分层围绕原子核作高速旋转。正电荷与负电荷有同性相斥异性相吸的特性。不同的物质有不同的原子,它们所具有的电子数目也是不一样的,例如铝原子有13个电子。在通常情况下,原子核所带的正电荷和电子所带的负电荷在数量上相等,所以物体就不显示带电现象。原子核吸引电子的吸力大小与距离平方成反比。如果由于某种外力的作用,使离原子核较远的外层电子摆脱原子核的束缚,从一个物体跑到另一个物体,这样就使物体带电,失去电子的物体带正电,获得电子的物体带负电。一个带电体所带电荷的多少可以用电子数目来表示,不过在实用上这个单位的大小,我们常以库伦作为电量的单位。 1库伦= 6.24×1018个电子电荷 电量的符号用Q表示。当电荷积聚不动时,这种电荷称为静电,如果电荷处在运动状态,我们就叫它动电。 直流电和交流电知识 把一节电池的头(正极)对着另一节的尾(负极)装在手电筒中,手电筒就亮了:如果倒过来,头对头或尾对尾,手电筒就不亮。这是因为电池所产生的电流总是朝一个方向流动,所以叫做直流电。 通过输电线或电缆送入家中的电,不是直流电,而是交流电。因为这种电流一会儿朝某个方向、一会儿又朝相反的方向流动。 尽管交流电“变化多端”,但它比起直流电来,有一个最大的优点,就是可以使用变压器,根据需要来升高或降低交流电电压。因为发电厂产的电,都要输送到很远的地方,供用户使用。电压越高,输送中损失越小。当电压升高到3.5万

电力变压器基础知识常识问答

电力变压器基础知识常识问答变压器基础知识问答 (001 ):变压器正常巡视检查项目有哪些? 答:(1)变压器运行的音响是否正常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油; (9)本体及各附件有无渗、漏油; (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象; (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。(002):变压器特殊巡视检查项目有哪些?

答:(1)大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部 分,并注意引线的摆动情况; (2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; (3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、 瓦斯继电器有无积雪复盖情况; (4)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹 (5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。 (003):根据变压器油温度,怎样判别变压器是否正常? 答:变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10 C,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。 (004):影响变压器油位及油温的因素有哪些? 答:影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增加而 上升;②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使油温上升。 (005):变压器出现假油位的原因有哪些? 答:变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;

35千伏变压器的基本常识与产品参数

35千伏变压器的基本常识与产品参数 35千伏变压器在电力设备中的主要作用是变换电压,以利于变压器功率的传输。电压经过升压变压器升压后,可以减少变压器线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。电压经过降压35千伏变压器降压后,能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,厂家满足用户的需要。其变压器工作原理是电磁感应原理。当变压器一侧加交流电源,通过的交变电流在铁芯产生交变的主磁通,交变的主磁通作用于35千伏变压器一二次侧绕组,分别产生感应电动势,若二次侧通过负载接通,也将产生感应电流,变压器感应电动势,感应电流分别与匝数成正比,反比关系,但变压器功率不变,起到了传输功率的作用。 35千伏变压器的组成结构 1、铁芯:有芯式,壳式两种,由导磁性能很好的硅钢片组成。变压器铁芯必须接地。常见有单相变压器二铁芯柱,三相三铁芯柱,三相五铁芯柱。 2、绕组:有铜线,铝线绕成,变压器外边用纸绝缘或纱包绝缘。 3、变压器油箱:内装铁芯,绕组,并充满变压器油。有两个油箱,一个为变压器本体油箱,一个为变压器有载调压油箱(内装分接开关),35千伏变压器油起着绝缘和散热的作用。 4、变压器油枕:油枕有两种形式,胶囊式油枕,隔膜式油枕。用来调节变压器油量,保证变压器油箱内经常充满油,还可以防止变压器油的过速氧化。变压器油枕一端装有油位计,用来指示油枕中的油面。 5、变压器呼吸器:提供变压器在温度变化时内部气体出入的通道,解除变压器正常运行时因温度变化产生的对油箱的压力。变压器内装有硅胶,在变压器温度下降时对吸进的气体去潮。下部有油封杯,把变压器硅胶与大气分开,延长硅胶的使用寿命。 6、变压器防爆管:又叫压力释放阀,用来排出变压器故障产生的高压气体和油,以减轻和解除油箱所受的压力,保证油箱的安全。 7、35千伏变压器散热器:当变压器上层油温与下层油温产成温差时,通过散热器形成油温对流,经冷却器冷却后流到油箱,起到降低变压器温度的作用。大型变压器一般采用强迫油循环风冷式冷却方式。 8、35千伏变压器瓦斯继电器:变压器主要的保护装置,当变压器内部故障时,变压器轻瓦斯动作发出信号,重瓦斯动作跳闸以保护变压器。 9、35千伏变压器绝缘套管:将变压器内部的高,低压引线引到油箱外部并固定引线。变压器常用套管有纯瓷套管,变压器充油套管,变压器电容套管。(套管密封,不和变压器本体连通,套管内注满变压器油,下部装有套管型电流互感器,供测量和保护用) 10、35千伏变压器温度计:用来测量油温。常用的温度计有电触点压力式温度计(信号温度计)和遥测温度计(电阻温度计)两种形式。 11、35千伏变压器净油器:也叫热虹吸,起到改善运行中的绝缘油特性,防止绝缘油继续老化的作用,变压器主要部分是净油罐,内部充满硅胶等吸附剂,吸取油中的水分、游离炭、氧化物等杂质。 12、35千伏变压器分接开关:连接及切换变压器分接抽头,分为无励磁分接开关和有载调压分接开关两种。无砺磁分接开关一般有3或5个分接抽头,变压器调压范围分别为额定电压的4%和2.6%。有载调压变压器分接开关一般有6个分接抽头。 35千伏变压器是一种改变交流电压大小静止的电力设备,是电力设备系统中核心设备之一,在电能的传输和配送过程中,35千伏电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路。如果变压器发生故障,将影响电力设备系统的安全稳定运行电力系统中很重要的设备,一旦发生事故,将造成很大的经济损失。分析各种电力变压器事故,找出原因,总结出处理事故的办法,把事故损失控制在最小范围内,尽量减少对系统的损害。

相关文档