文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顶管工程监理实施细则

顶管工程监理实施细则

顶管工程监理实施细则
顶管工程监理实施细则

上海新光建设工程监理咨询公司XG-T-003编号:005

项目名称

顶管工程

监理实施细则

批准:日期:

编制:日期:

上海新光工程咨询有限公司

目录

1. 工程概况及专业工程的特点

2. 监理实施细则的编制依据

3. 顶管施工质量监理工作的流程

4. 监理工作的控制要点及目标值

5. 监理工作的方法及措施

6. 安全监理的控制要点

顶管工程监理实施细则

1. 工程概况及专业工程的特点

1.1 工程概况

本工程为朝阳路(北塘河路-龙锦路)工程,本段道路呈直线,道路沿线无平曲线,是一条城市次干道。本工程W28-W239(穿越青龙路)污水排水管道d800拟采用泥水平衡法机械顶管施工,工作井和接收井采用现浇混凝土。

1.2 工程范围及施工内容(参阅标书及施工合同)

本工程采用顶管法施工,由顶管工作坑(沉井、地下连续墙、板桩围坑等)、管道(钢管、钢筋砼管)及接收坑(沉井、地下连续墙板桩、围坑等)组成,直径为Ф1000mm~Ф3500的管道,分几段顶进。2#工作井向1#接收井顶进,2#工作井向3#接收井顶进,3#接收井兼工作井向4#接收井顶进,进行双向或单向顶进。钢筋砼管道采用“F”钢承口式,楔型橡胶圈接口(钢管采用破口焊接接口),几个顶管段的顶进长度及管底标高(见设计图纸)。

1.3 本工程的特点和施工难点

1.3.1 本工程的特点

本工程主要为横穿道路顶管,从原有道路各种管线下面或上面(煤气、自来水、污水、电缆等)穿越顶进。

1.3.2 施工难点及措施

1.3.

2.1 沉井下沉方法采用排水下沉法,施工时应采用管井结合井点进行降水。井体范围内进行施工全过程降水,并始终保持地下水位在底板500mm以下。

1.3.

2.2 顶管段的距离为68m,顶管管道及顶管井底板位于淤泥质粉质黏土层,施工前应根据顶管实际位置进行补充勘察名,勘察深度为井底板下5m。

1.3.

2.3 顶管井位于软土及砂性土层区域时,须对进出洞口土体进行加固。

2. 监理实施细则的编制依据

2.1 本细则是在监理规划的基础上,针对本工程实际情况进行编制;

2.2 本细则的编制依据

2.2.1 本工程建设监理合同;

2.2.2 本工程施工承包合同;

2.2.3 本工程有效设计文件,已批复的施工组织设计和其它文件;

2.2.4 工程建设标准强制性条文;

2.2.5 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008;

2.2.6 市政排水管道工程施工及验收规程 DBJ08-220-96;

2.2.7 地基基础设计规范 DGJ08-11-2010;

2.2.8 市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程DG/TJ08-87-2009;

2.2.9 市政地下工程施工质量验收规范 DG/TJ08-236-2006;

2.2.10 本工程地质和水文资料;

2.2.11 顶管穿越地区的周围地下管线和建(构)筑物相关资料。

3.顶管施工质量监理工作流程图

4. 监理工作的控制要点及目标值

4.1 监理工作的目标值

本工程管道采用顶管法施工,顶管质量控制是监理控制工作中的重中之重,是成败的关键。从顶管的施工准备质量、管节的生产质量、顶进施工的质量、顶管出洞的质量直至竣工验收,最后达到顶管的轴线偏差、标高偏差及业主要求对周围环境、地面建筑物和地下管线的保护,均达到业主、设计和有关规范的要求,达到优良工程的目标、安全、文明施工达到无重大事故,争创文明工地。

4.2 监理工作的控制要点

4.2.1 检查落实顶管施工的条件和各项准备工作。

4.2.1.1 熟悉设计施工图纸、设计说明,已审批“施工组织设计”。

4.2.1.2 考察检查管节生产厂的资质、生产管节的质量及提出管节吊运的要求。

4.2.1.3 查验顶管工作井(坑)及接收井(坑)施工完毕,符合设计和顶管施工的要求,包括井(坑)的轴线和高程情况,要符合设计和施工的要求。

4.2.1.4 对已选用的顶管工具管(顶管机)、顶进系统、压浆系统(注浆和减阻泥浆)、供电系统、出土吊运系统、通风系统及通讯系统等设备进行检验和试运转,操作人员均要有合格证,持证上岗。

4.2.1.5 对顶管段的顶管轴线和标高的测量放样及定位要复核无误,包括从井上轴线和标高引入顶管工作井下的轴线和标高的控制点。

4.2.1.6 顶管工作井(坑)下顶管顶进系统和后座(钢板或钢筋砼座)的布置,顶管导轨安装准确牢固,两根轨道的中轴线与顶管设计轴线偏差应小于±3mm,两根轨道的高差为0~+3mm,确保顶管机头出洞。

4.2.1.7 检查出洞及穿墙止水措施落实情况,洞外土体加固效果,不论注浆、搅拌桩、旋喷桩或采用井点降水均要达到设计强度,保证土体稳定,穿墙止水采用橡胶廉帘套或盘根(橡胶或油浸麻),止水均要保证管节与穿墙洞壁间不漏泥漏水,保证井外水土稳定。顶管工具头(顶管机)顺利出洞。

4.2.1.8 对顶管影响区域的道路、建筑物和管线的沉降观测点,按审批的方案设置完毕,保护方案和措施已落实。

4.2.2 管道顶进施工中质量控制要点

4.2.2.1 要做好扎扎实实的技术交底、安全交底,让所有施工人员除了解和掌握顶管操作技能、注意事项外,还应了解和掌握、应付和处置涌水流砂等意外(紧急)情况的方法。

4.2.2.2 拆除封门时应符合下列规定

1) 采用钢板桩支撑时,可拔起或切割钢板桩露出洞口,并采取措施防止洞口上方的钢板桩下落。

2) 采用沉井时,应先拆除内侧的临时封门,再拆除井壁外侧的封板或其他封填措施。

3) 在不稳定土层中顶管时,封门拆除后应将工具管立即顶入土层。

4.2.2.3 工具管开始顶进5~10m的范围内,允许偏差应为轴线位置3mm,高程0~3mm,当超过允许偏差时,应采取措施纠正。

在软土层中顶进砼管时,为防止管节飘移,可将前3~5节管与工具管联成一体。

4.2.2.4 工具管出洞后,30~50m的较短顶进地段,进行设置、调整顶管参数(水、土、气压力平衡,出土量、顶力、减阻泥浆等),优化顶管工艺,为继续顶进和长距离顶进施工积累经验。

4.2.2.5 在管道顶进的全部过程中,应控制工具管前进的方向,并应根据测量结果分析偏差,产生的原因和发展趋势,确定纠偏的措施,工具管进入土层过程中,每顶进30cm,测量不应少于一次,管道进入土层后正常顶进时,每顶进100cm,测量不应少于一次,纠偏时应增加测量次数。

4.2.2.6 纠偏时应符合下列规定

1) 应在顶进中纠偏。

2) 应采用小角度逐渐纠偏,最大允许纠偏角度参照设计和有关规范。

3) 纠正工具管旋转时,宜采用挖土方法进行调整或采用改变刀盘的转动方向,或在管内相对于机头旋转的反向增加配重。

4.2.2.7 管道顶进应连续作业。管道顶进过程中,遇到下列情况时,应暂停顶进,并应及时处理

1) 工具管前方遇到障碍。

2) 后背墙变形严重。

3) 顶铁发生扭曲现象。

4) 管位偏差过大且校正无效。

5)顶力超过管端的允许顶力。

6)油泵油路发生异常现象。

7)管接缝中漏泥浆。

4.2.2.8 当管道停止顶进时,应采取防止土体塌方的措施。

4.2.2.9 当顶进阻力超过主顶千斤顶的允许总顶力,砼管节的允许压力或工作坑(井)后背土体(砼)允许反力,而无法一次达到要求顶进长度时,应采用中继环接力顶进技术,实行分段逐次顶进。

中继环的设计必须满足刚度大、安装方便、加工精确,并在使用中具有水密性的要求,并应有安全贮备。

4.2.2.10 建立地面与地下测量控制系统,控制点应设在不易扰动、视线清楚、方便校核之处,并加以保护。顶进中的原始记录必须连续、真实,表格填写清楚,贯通后应全线复测、绘制顶进轨迹图(包括高程、方向、顶力曲线)。

4.2.2.11 当顶管工具管离接收井(坑)洞口50~100m时,应对顶进轴线、标高、坡度与接收井(坑)洞口的中心、标高进行复测比较,瞄准进洞口进行纠偏,检查接收井(坑)洞口外侧地基加固效果及井内坑底接收工具管的准备工作。当工具管端面贴近洞口时,才准予拆除洞口封堵墙或封板,工具管顶入接收导轨,及时进行管壁与洞口封堵。

4.2.2.12 顶进结束后,端头一般超出洞口内壁20~30cm,凿除超长管节,管节外壁与洞口的封堵,连接应按设计要求及时处理,并达到不渗漏。管节接口内侧间隙应按设计规定处理。中继环应从第一组起逐组拆卸千斤顶,并将空

档碰拢,节口处按设计和有关规范处理好。采用减阻泥浆布置的压注浆孔,应封堵严密,不渗不漏。

4.2.2.13 顶管的质量标准

1)钢筋砼管顶进不偏移,管节不错口,管底坡度不得有倒落水。管节不裂、不渗水,管内不得有泥土、建筑垃圾等杂物。

2) 钢筋砼管的接口应填料饱满、密实,且与管节接口内侧表面齐平,接口套环对正管缝,贴紧,不脱落。

3)顶进管道允许偏差应符合《市政排水管道工程施工及验收规程》表5.9.5的规定

管线轴线偏差:L≤100m 为50mm

L>100m 为100mm

标高偏差:L≤100m 为+30 -40mm

L>100m 为+60 -80mm

相邻管节错口:≤15mm

5. 监理工作的方法及措施

按已签订的“监理合同”中的监理范围和内容进行监理,在监理规划的指导下,对本工程制定监理工作的方法及措施。

5.1 由项目监理机构安排一定数量、有经验的监理员和监理工程师,对本工程进行监理,按“监理规划”及“监理实施细则”中的监理工作控制要点及目标值进行工序、工艺、质量的监理工作。分工明确,职责分明,工地有工人施工,就有监理人员在现场,顶管白天黑夜连续施工,监理人员也白天黑夜巡视、旁站、检查。监理人员每天填写如顶管施工监理日记、安全监理日记及旁站记录。

5.2 顶管工程施工质量始终处于受控状态

5.2.1 对顶管施工前准备工作的监理

5.2.1.1 查阅顶管项目施工主要管理人员特殊工程的资质和上岗证,人员上岗到位率。

5.2.1.2 已审批的“顶管施工组织设计”进行补充细化后,组织督促对施工人员进行详细的技术、安全交底,施工人员明确了解顶管施工工艺的流程和具体要求。

5.2.1.3 对顶管施工中原材料、半成品和成品的质保书、合格证进行校验,并按规定进行有关材质的复试。

对管节在运输、吊装过程中缺损部分要修复,现场管节核对管节的生产日期、编号合格证、型号,再重新编排下井的顶进编号。检查管节的承插口是否符合要求,止水橡胶圈安装完好,才能顶进。

5.2.1.4 复测顶管导轨的轴线和标高,符合要求后,安装顶管工具管。检查顶进系统的千斤顶、油泵车、后座安装、刚性顶铁、U型顶铁等,检查穿墙止水的安装是否到位、严密,检查洞口外土体加固后效果,检查顶管(机头)的中心线,调整工具管的姿态。

一切准备就绪,才能同意开启封门板(墙)进行出洞穿墙施工。

5.2.2 对管节穿墙出洞的监理

5.2.2.1 出洞前,必须检查顶管整个系统试运转,调试正常,要求拆除封门板(墙)的人员设备就位。

5.2.2.2 穿墙时,先拆除洞口内侧封门板(墙),迅速将工具管顶入穿墙洞口内,安装好穿墙止水(橡胶帘套、盘根止水),无渗漏泥水,再拆除洞口外封门(板桩、旋喷桩、搅拌桩等),再将工具管连续顶进出洞,出洞时,顶进操作应谨慎平稳,防止机头下沉“磕头”,检查机头后三节管节必须与机头牢固连接。持续顶进10~30m,顶管形成正常的顶管轨迹。

5.2.2.3 穿墙出洞遇到不利情况,如遇到障碍物、遇到机头下沉严重,应暂缓顶进,查明原因,经处理后再顶进。特殊情况,有相关措施保护才将机头退出,经处理后,再次穿墙出洞。

5.2.3 对管节顶进过程中的监理

5.2.3.1 正常顶进,日夜连续进行,监理白天黑夜派员进行旁站监理,记录顶进的管节生产日期、外观情况、止水密封圈安装情况、顶进的管节号和型

号、顶进管节的轴线和偏差情况、顶进顶力、顶进的速度以及地面沉降观测等情况等。顶管顶进重要依据和参数。

5.2.3.2 对顶进过程中的测量监理,在出洞期间顶进测量要加密,每顶进30cm不少于一次测量,正常顶进期间,每顶进100cm不少于一次测量,测量监理进行跟踪复测,每顶进5m~10m复测一次,监理人员及时绘制顶管轴线和标高的轨迹曲线,及时分析顶管的偏差情况和原因,施工单位采取有效的纠偏措施,掌握“勤测勤纠”、“小幅度纠偏”,最大纠偏值不应超过有关规范的规定值。

5.2.3.3 为减少顶进的阻力,采用泥浆减阻措施,对减阻泥浆的方案进行审查,减阻泥浆的配比要通过试验,压注浆孔的布置一个管断面最少布置上、左、右三个,根据注浆量和能力确定注浆断面的间距,并有补浆系统,达到管节周围形成减阻泥浆套。

5.2.3.4 监理对顶进阻力密切关注,主千斤顶站的总顶力不允许超过后座靠背的设计顶力,顶进长度增加,顶力增大,超过允许值,必须借助中继环接力顶进,要检查中继环的质量、止水密封可靠,要有足够数量。

5.2.3.5 当顶管穿越地面建筑物、高压铁塔、砼箱涵渠道、江河床底时,监理要密切关注,顶管机的水、土压力的平衡,控制出土量和顶进速度,要信息化施工及时与地面监测取得联系,调整顶进的参数,地面的跟踪注浆等措施,根据监测数据报告及时注浆,当监测发出警报,要及时研究,应急措施要启动,每天的监测和顶进情况及时通报业主和有关部门,确保顶管安全通过。

5.2.3.6 顶进过程中遇到障碍物,必须采取有效的处理措施,对顶管顶进和质量有直接影响,处理方案要审批,气压下处理要编制气压处理方案和专项安全操作方案。监理要检查供气系统、人员进出的气压变压装置和气压减压过程的控制等规定。对有毒有害气体的检测,管道内加强通风等。

5.2.4 对顶管进洞的监理

5.2.4.1 为确保顶管准确顶进接收井(坑)预留洞,对顶进轴线和标高的复测监理,督促施工单位在离进洞口50m~100m时,特别是曲线顶管,应复测顶管的轴线和标高,确定与顶进预留洞中心和标高的差值,加密测量、制定纠

偏方案,瞄准接收井预留洞,保证顶管机头准确进洞。在预留洞井壁外侧,提前做好土体加固措施(井点降水或注浆),顶管机头安全进入预留洞,贴近封门板(墙),找出管节中心,拆除管节周围封门板(墙),管节安全进入。

5.2.4.2 督促施工单位做好接收井(坑)内接收顶管机头的准备工作,顶管机平稳进入接收井轨道上,安全拆卸、吊上井,顶管结束。

5.2.4.3 顶管结束后,对进出洞口按设计要求进行砼封堵的监理,检查管内管节的接口、接缝处理,检查中继环的拆除及并拢缝隙,进行砼浇筑(或焊接)处理,对管接口缝、注浆孔进行嵌缝堵漏,达到不渗漏、较平整,交付防腐施工。

5.2.5 竣工验收

督促施工单位对顶管管道进行贯通测量,检查、整理竣工资料,绘制竣工顶管轴线、标高轨迹图,提交竣工验收。

6. 安全监理的控制要点

6.1 审查承包方的安全生产许可证、承包方与业主签订的安全协议。

6.2 审查承包方的安全保证体系及安全生产责任制,牢固树立“安全第一,预防为主”的安全生产方针。

6.3 审查承包方的安全技术方案(包括专项安全方案),制定相应的安全技术措施。

6.4 审查承包方特殊工种操作人员资质证书(上岗证),督促承包方对进场施工人员进行安全教育和安全交底。

6.5 审查承包方主要施工机械设备的数量、性能、检修证,督促承包方检查机械设备完好率和操作运行情况的记录。

6.6 审查承包方施工现场平面布置,施工现场安全措施和临时用电、防火安全计划。

6.7 督促承包方制定创建文明工地的计划,按规定配置工地卫生设施,健全工地卫生管理制度。

6.8 顶管施工过程中,严格执行政府和有关部门颁发的有关安全生产、文明标化的政策、法令、规定和规程。

6.8.1 审查承包方对顶管施工影响范围内公共管线和地面建筑物的保护措施和应急措施。

6.8.2临时安全设施

6.8.2.1 工作井包括接收井的顶面内侧周边须设置防护栏杆,栏杆高度不低于1.2米,栏杆底部设踢脚笆和挡板,踢脚笆的高度不低于40cm,防止碎石块和其他零星物件滑落工作井内,地面人员严禁往工作井内抛物。

6.8.2.2 进出工作井的上下扶梯须有固定扶手,扶手高度不低于1米,扶梯转角处,设防护栏杆,进入扶梯要有醒目的安全警示牌,防止人员坠落。

6.8.2.3 井内操作人员进入管道前跨越油缸(千斤顶)时,防止滑跌,设移动高登梯子,管道内设置人行通道,宽度不小于50cm。

6.8.3 管道内要保持畅通整洁,施工中剩余堵漏止水材料、钢材边角料等,不许散落在管道内,要做好落手清。

6.8.4 对易燃、易爆、有毒、有害材料进入管道,应制定有针对性的安全措施,对管道内定期进行有毒、有害气体检测。

6.8.5 管道内加强通风、排风,送排风设备应由专人负责管理。

6.8.6 施工用电管理,按有关规定敷设布置电线电路,下井和管道内必须用橡皮电缆,井口、管道口处要加套绝缘软管保护,电缆接头应牢固可靠绝缘。

6.8.7 管道内动力设备及移动电器必须设置有关的漏电保护开关,做到“一机一闸一保险”,所有电气设备的金属外壳必须有可靠的接地的接零,管道内照明用电不得大于24伏。

6.8.8 井上起重门吊的基础轨道安装、型号按工作井平面及管节的重量选择门吊的型号与吨位,现场安装好后,进行试吊试运转,经检测后由有关部门签发准用证,确认各种安全保护装置完好,行车司机要持证上岗,专人指挥,监护安全操作。

工具管到现场下井拼装,井上井下吊装作业要统一指挥,安全监护,大而重的顶管机(超过25T)由工作井的大小、吊重和回转半径选用满足t—m要求的吊车来完成。

顶管施工监理实施细则

目录 第一章项目概况 (2) 第二章编写依据 (3) 第三章监理工作流程 (4) 第四章顶管监理工作质量控制法和措施 (5) 第五章顶管安全控制重点 (16) 第六章安全事故应急预案 (22)

第一章项目概况 一、工程概况 本工程为市二线拓展区向荣路(新区大道—民塘路)工程,起点新区大道,与腾龙路交叉,终点民塘路,本段道路呈直线,道路沿线无平曲线,是一条城市次干道。本工程污水排水管道d1000拟采用泥水平衡法机械顶管施工,工作井和接收井采用预制沉井案,可以分次制作,一次排水下沉。 二、气候与地质条件 1、气象 市的气候属温暖潮湿的亚热带海洋性季风气候,终年温暖湿润,雨量充沛,降水量多集中在夏、秋两季,每年5~9 月份为雨季。年平均气温22.4oC,最高气温38.7oC;极端最低气温0.2oC。本区的降水主要是锋面雨,其次是台风,平均最大暴雨量282mm/d,最大值达385.8mm/d,历年平均降水量1800~2200 mm。多年平均风速2.6~3.6m/s,多集中于5~9 月(占全年的85%)。空气湿度较大,平均相对湿度为80%。 2、水文 场地混合稳定地下水位埋深一般在0.2~0.5m,水位标高变化主要受地面水影响,地下水对混凝土结构物具弱腐蚀性。 3、工程地质特点 工程原始地形地貌为冲洪积平原,人工填土层、第四系人工填土层、冲洪积层沼及残积层。人工填土层以砾亚粘土为主,黄褐、灰褐色,呈稍湿~湿,松散,层厚1.5米~8.6米。第四系冲洪积层,粘土,层厚1.1~5.3米,灰色,湿软可塑,粘性好。砾砂饱和,稍~中密,含少量亚粘土,层厚1.3~5.9米。第四系残积层,砾质粘性土红褐、黄褐色,湿,可~硬塑状态。层厚2.2~8.8米。

顶管施工监理实施细则

XX市XX路道路工程 监 理 细 则 (顶管施工) 编制: 审核: 河南XX建设管理有限公司 XX市XX路道路工程项目监理部 年月日 目录 第一章工程概况 (1) 一、工程设计概况 (1) 二、过风穴路顶管 (1) 三、过东城二号大道顶管 (2) 四、地质水文条件 (2) 第二章编写依据 (2) 第三章顶管施工工艺 (3) 第四章顶管监理工作质量控制的方法和措施 (3) 一、事前控制: (3) 二、过程控制: (4)

第五章顶管安全控制重点 (10) 一、安全监理目标 (10) 二、安全保证体系 (10) 三、安全保证措施 (10) 第六章安全事故应急预案 (14) 一、应急预案的原则 (14) 二、应急策划 (14) 第一章工程概况 一、工程设计概况 输水渠以风穴路为界,以西净断面为B×H=1400×1200mm,以东断面为B×H=1600×1400mm。过洗耳河采用倒虹吸形式,净断面为B×H=1500×1300mm,两端采用钢筋砼闸板井与盖板暗渠相接;过风穴路、东城二号大道采用顶混凝土套管内穿钢管施工,混凝土套管管径为:d1650、d1800,钢管采用D1420×12、 D1620×12。 二、过风穴路顶管 风穴路为双向6车道沥青路面,沥青面总宽度37米。设计为混凝土套管顶进,内穿D1420*12钢管。套管为三级钢承口混凝土管,管径d1650,管线长度约48m,路面标高226.863,管底高程约为222.98至223.082,坡度0.0026。 依据现场调查、设计图纸及物探结果,风穴路中间绿化带内有一条现况自来水管线,该管线与设计管线正交,材质为铸铁钢管,管径为DN300;有一条现况雨污合流管线,该管线与设计管线正交,材质为钢筋混凝土管,管径为di500,合流管线管底高程为224.7,需降低顶管高程。 西侧人行道栏杆附近地下1.2米有燃气管道(直径300mm),西侧人行道栏

5.顶管工程监理实施细则(正式)

上海新光建设工程监理咨询公司XG-T-003编号:005 项目名称 顶管工程 监理实施细则 批准:日期: 编制:日期: 上海新光工程咨询有限公司

目录 1. 工程概况及专业工程的特点 2. 监理实施细则的编制依据 3. 顶管施工质量监理工作的流程 4. 监理工作的控制要点及目标值 5. 监理工作的方法及措施 6. 安全监理的控制要点

顶管工程监理实施细则 1. 工程概况及专业工程的特点 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称:(污水治理、自来水厂、电厂取水、排水等) 1.1.2 建设单位 1.1.3 设计单位 1.1.4 施工单位 1.1.5 监理单位 1.1.6 地质勘察单位 1.2 工程范围及施工内容(参阅标书及施工合同) 本工程采用顶管法施工,由顶管工作坑(沉井、地下连续墙、板桩围坑等)、管道(钢管、钢筋砼管)及接收坑(沉井、地下连续墙板桩、围坑等)组成,直径为Ф1000mm~Ф3500的管道,分几段顶进。2#工作井向1#接收井顶进,2#工作井向3#接收井顶进,3#接收井兼工作井向4#接收井顶进,进行双向或单向顶进。钢筋砼管道采用“F”钢承口式,楔型橡胶圈接口(钢管采用破口焊接接口),几个顶管段的顶进长度及管底标高(见设计图纸)。 施工工期:(参阅施工合同) 1.3 本工程的特点和施工难点 1.3.1 本工程的特点 本工程地下管道布置,涉及范围大,有沿道路边和道路中间方向顶进管道,有横穿道路顶管,有直线顶进,也有曲线顶进的,有从黄浦江、小河浜底下穿越顶管的,有从地面建筑(楼房、铁路、铁塔)下面穿越顶进的,也有从各种管线下面或上面(煤气、自来水、污水、电缆等)穿越顶进的,各种穿越都有各自的特点,均需有不同的措施。 1.3.2 施工难点及措施

顶管施工监理实施细则99581

一、工程概况和特点 南京市铁北污水处理系统一期工程服务范围北至长江,东至绕城公路,西南方向至紫金山山脉、经五路、迈化路及和燕路围合的区域,服务范围约为26.3平方公里。太新路污水管道工程总长2260米,1+004~1+154以及1+600~1+925段穿越铁路污水管不在本合同范围内。污水主干管管径为DN1000~DN1500,设计纵坡0.001。d1000污水管道设计充满度0.75,d1200污水管道设计充满度0.65。太新路支管管径为d800钢筋混凝土管顶管,管材为钢筋混凝土III级管,接口采用“F-B”型接口。W32~W36段顶管长度为285米,W36~W39段顶管长度为176米, W39~W40段顶管长度为150米。 为DN1200钢筋砼管,管道埋深13.97~17.00米,管顶覆土12.65~15.68米。管道外径为1.44m,爆破开挖管道直径为1.5m,W36为管道进口,W36至W32爆破开挖长度约240m,W36至W39爆破开挖长度约40m,W39至W40爆破开挖长度约40m,爆破方量约500方。爆破岩石为中风化细砂岩、粉砂岩:灰黄色,岩体比较完整,局部胶结较差,微裂隙发育,主要为较软岩和较硬岩,部分为软岩,岩体基本质量等级为III~IV,强度高(饱和单轴抗压强度最大为61.9MPa)。 二、监理工作的流程 一、监理工作依据 (一)、本细则适用于有关监理人员实施爆破顶管施工工艺施工监理,细则中各条款为顶管施工监理常用条款,未涉及的其他内容及与国家现行标准、规范、规程不符的地方,以国家现行标准、规范、规程为准。 (二)、给排水专业监理人员介入项目,进驻现场后,参照本细则展开现场施工监理工作。 (三)、本细则根据以下有关规范,规程与标准制定。 参考标准: 1、GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、GB50141-2008 《给水排水构筑物施工及验收规范》 5、JGJ 79-2002 《建筑地基处理技术规范》 6、JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 7、JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 8、JGJ107-2003 《钢筋机械连接通用技术规程》

顶管施工监理细则工程施工建筑技术交底组织设计监理方案模板安全实施细则

顶管施工监理细则 一、顶管质量监理工作流程 1、顶管施工工艺流程 见顶管施工工艺流程图 2、顶管施工质量监理工作流程 见顶管施工质量监理工作流程图 二、顶管质量监理工作要点 1、 审查顶管施工组织设计、承包人的人员、材料、机具进场情况,现场施工条件,审批开工申请单。 2、 检查工作坑开挖时是否按施工组织设计方案进行基坑排水的边坡支护。检查工作坑平面位置及开挖高程是否符合设计要求。基础处理是否按设计要求进行处理。 3、 检查工作坑结构工程的内容可按排水水泵房的监理要求进行。 4、 检查工作坑回填土夯实情况,其密实度是事符合设计要求。 5、 检测顶管后背施工质量、主要包括垂直度、水平线与中心线的偏差等。 6、 检测导轨高程及其中线位置,审查导轨安装是否牢固。 7、 检查顶管施工前的准备工作是否按施工组织设计进行。其主要内容有: (1) 顶管设备是否按施工方案配置状态是否良好。 (2)

顶管设备能力是否满足顶力计算的要求,千斤顶安装位置、偏差是否满足施工组织设计要求。 (3) 检查对降低地下水位、下管、出土、排泥等工作是否按施工方案准备。 (4) 当顶管段有水文地质或工程地质不良状况时,沿线附近有建(构)筑物基础时,是否按施工组织设计的要求,准备了相应的技术措施。 8、 检测第一根管的就位情况,主要内容为:管子中线管子内底前后端高程,顶进方向是否符合设计要求,当确认无误并检查穿墙措施全部落实后,方可开始顶进。 9、 顶进过程中应勤监测、及时纠偏,在第一节管顶进200~300mm 时,应立即对中线及高程测量进行监查,发现问题及时纠正。在以后的顶进过程中,应在每节管顶进结束后进行监测,每个接口测1点,有错点时测2点;在顶管纠偏时,应加大监测频率至300mm一次,控制纠偏角度,使之满足设计要求,避免顶管发生意外。 10、 顶管时,应监测地下水位是否按施工组织设计要求进行控制。 11、检查顶管管材自身的材质,外形尺寸、出厂合格报告等内容是否满足设计要求。

顶管工程监理实施细则

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------1 二、编制依据------------------------------------------------------------------2 三、顶管施工工艺流程------------------------------------------------------3 四、顶管质量监理工作要点------------------------------------------------3 五、顶管质量标准、检测频率与方法------------------------------------3 六、管道顶进监理------------------------------------------------------------4 七、安全监理工作要点-------------------------------------------------------5 一、工程概况 由于绿水弯路规划污水泵站近期不具备实施条件,本工程为解决虎桥两侧企业污水临时排放问题而设计的绿水弯路临时污水管工程。污水工程设计的主要内容为: 1、设计污水进水管道,管径d800,全长约330m,顶管施工,同时预留d400污水支管,收集地块污水。 2、将接收井W5改造为临时污水泵房,内设潜污泵,设计规模800m3/d。 3、绿水弯路污水d1200污水主管引出一根d325×8污水管,接入临时泵房。 4、设计临时污水泵房出水管d159×4.5接入五福路预留检查井。 二、编制依据 1、设计图图纸; 2、《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 3、《混凝土质量控制标准》GB50164-92; 4、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 5、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90; 6、有关建筑规程,安全、质量及文明施工等文件; GBJ08-221-96 《市政排水构筑物工程施工和验收规程》 GBJ08-220-96 《市政排水管道工程施工和验收规程》 GBJ141-90 《给水排水构筑物施工和验收规程》 YS1411-89 《防腐蚀工程施工规程》 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 GBJ208-83 《地下防水工程施工及验收规程》 GB50026-93 《工程测量规范》 三、顶管施工工艺流程

顶管工程监理实施细则正式

XG-T-003编号:005项目名称 顶管工程 监理实施细则 批准:日期: 编制:日期: 上海新光工程咨询有限公司

某供水管网顶管工程监理细则

(某供水管网顶管工程监理细则) 顶管工程管节进接收井 一般,在市内,较大型管道(路)改造,供水、截污管网在交通枢纽(处)或其他障碍物段,多采用顶管工艺进行管道铺设。本文为顶管施工监理细则,旨在指导监理人员在顶管施工中的工作。 二、顶管质量监理工作要点 2.10、检查顶管施工前准备工作是否按施工组织设计进行。其主要内容有: (1)顶管设备是否按施工方案配置状态是否良好。 (2)顶管测控仪器、设备能力是否满足顶力计算的要求,千斤顶安装位置、偏差是否满足施工要求。 (3)检查对降低地下水位、下管、出土、排泥等工作是否按施工方案准备。(4)当顶管段有水文地质或工程地质不良状况时,沿线附近有建(构)筑物基础时,是否按施工组织设计的要求,准备了相应的技术措施。 三、顶管施工工艺流程、顶管施工质量监理工作流程 3.1、检查施工单位对操作人员施工技术交底和安全教育情况,对施工操 作、顶管质量、顶力、顶速、顶程、纠偏、压注减摩触变泥浆、顶管机状况、顶进发生的情况与采取的措施等施工情况,做出全面详实交底情况,并检查交接班质量检查制度情况。 四、顶管质量标准、检测频率与方法 4.1、钢管接口的焊缝质量根据设计要求进行检测。 4.2两条相邻的平行管道均使用顶管施工方法。其相邻管壁之间的最小净距应根据顶管施工沿线的土质、顶进方法和两段顶管施工先后的错开时间等因素来确定。相邻顶管外壁符合设计要求的间距。

…… 4.5顶管工作井的设置及相关设备的安装、顶管机头选型参考。 4.5.1斗铲式气压平衡正面土压,管道外周压浆,形成泥浆套。对地下水位以下的粘 性土、砂性土,但粘性土上的渗透系数≯10-4㎝/sec 管道周围地层和地面有中等变形,精心施工条件下,地面变形量可小于20mm。 4.5.2多刀盘土压平衡式:胸板前密封舱内土压,平衡正面土压,管道外周压浆,形成泥浆套。对软塑、流塑的粘性土,软塑流塑的粘性土夹薄层粉砂、粘质粉土中 慎用。允许管道周围地层和地面有中等变形,精心施工条件下,地面变形量可小于30mm。 某市政道路工程旁站方案 资料介绍: 4.旁站监理的范围和内容 4.1旁站监理的范围:道路工程、给水排水管道工程、电力排管 4.2旁站监理的内容 ⑴、道路工程旁站监理的主要内容是水泥稳定碎石、沥青拌和厂配合比控制,沥青混合料出厂温度的旁站监督(后台)。水泥稳定碎石现场摊铺厚度,混合料有无粗细集料离析;沥青混合料运至现场的温度,摊铺温度、碾压温度、碾压步骤,摊铺厚度,沥青混合料有无花白料(粗细集料离析)的旁站监督、检查(前台)。水稳压实成型后的交通管制及养生情况. 石灰土路基施工时现场加灰的洒布厚度(事先通过计算确定),压实机具的功率是否满足压实度标准,最佳含水量及分层填筑厚度的控制,以及施工期间的临时排

顶管施工监理实施细则

顶管施工监理实施细则文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

XX市XX路道路工程 监 理 细 则 (顶管施工) 编制: 审核: 河南XX建设管理有限公司XX市XX路道路工程项目监理部 年月日 目录

第一章工程概况 一、工程设计概况 输水渠以风穴路为界,以西净断面为B×H=1400×1200mm,以东断面为B×H=1600×1400mm。过洗耳河采用倒虹吸形式,净断面为B×H=1500× 1300mm,两端采用钢筋砼闸板井与盖板暗渠相接;过风穴路、东城二号大道采用顶混凝土套管内穿钢管施工,混凝土套管管径为:d1650、d1800,钢管采用D1420×12、 D1620×12。 二、过风穴路顶管 风穴路为双向6车道沥青路面,沥青面总宽度37米。设计为混凝土套管顶进,内穿D1420*12钢管。套管为三级钢承口混凝土管,管径d1650,管线长度约48m,路面标高,管底高程约为至,坡度。

依据现场调查、设计图纸及物探结果,风穴路中间绿化带内有一条现况自来水管线,该管线与设计管线正交,材质为铸铁钢管,管径为DN300;有一条现况雨污合流管线,该管线与设计管线正交,材质为钢筋混凝土管,管径为di500,合流管线管底高程为,需降低顶管高程。 西侧人行道栏杆附近地下米有燃气管道(直径300mm),西侧人行道栏杆西5m处地下1m位置有移动、联通、电信光缆,东侧人行道栏杆东5m处地下1m位置有移动、联通、电信光缆。 三、过东城二号大道顶管 东城二号大道为双向4车道沥青路面,沥青面总宽度45米。设计为混凝土套管顶进,内穿D1620*12钢管。套管为三级钢承口混凝土管,管径d1800,管线长度约64m,路面标高,,管底高程约为,坡度。 依据现场调查、设计图纸及物探结果,东城二号大道有一条现况合流管线,该管线与设计管线正交,材质为钢筋混凝土管,管径为di600。 地下存在天然气、自来水、雨污水管道及移动、联通、电信光缆。四、地质水文条件 过风穴路顶管工程及东城二号大道顶管工程暂无地勘报告,根据现场附近开槽情况判定,顶管工作坑及线由附近均为原状粉质粘土,土质较好,局部可能有砂卵石个别粒径大于20cm,8米以内暂未发现地下水,故暂不考虑地下水对工程的影响。 第二章编写依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319—2013); 2、已签订的《委托监理合同》;

顶管工程监理实施细则

顶管工程监理实施细则 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

 4、设计临时污水泵房出水管d159×接入五福路预留检查井。 二、编制依据 1、设计图图纸; 2、《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 3、《混凝土质量控制标准》GB50164-92; 4、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 5、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90; 6、有关建筑规程,安全、质量及文明施工等文件;

顶管工程安全监理细则

编号:SY-AQ-05156 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 顶管工程安全监理细则 Detailed rules for safety supervision of pipe jacking project

顶管工程安全监理细则 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、编制说明 为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,强化对建设工程重大危险源的监控,提高施工现场安全生产管理水平,杜绝重特大事故发生,根据《建设工程安全生产管理条例》及《质量管理条例》赋于监理的职责,《委托监理合同》约定的安全责任,针对监理范围内的顶管工程施工难点和重点及设计资料编制本细则。 二、工程概况 本工程顶管施工为污水管,管径为1200mm,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。 三、安全监理人员及职责、安全文明施工目标

(一)安全监理人员 1、总监:钟辉昌 2、专业监理工程师:钟球、李建桃 3、安全监理人员:苏志初 (二)总监的职责 序号 职责 1 按项目监理规划和安全监理实施细则实施安全监理 2 按规定对地下管道顶管施工专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审核、批准 3 对地下管道顶管施工工程按规定组织验收 4 对危及工程和人员安全的作业,及时发出停工(停用)指令的

顶管旁站监理细则

青口投资区林森大道至洋山路 污水干管工程 旁站监理实施细则 编制: 审核: 福州庆丰工程管理有限公司 青口投资区林森大道至洋山路污水干管工程监理部

一、工程概况 工程名称:青口投资区林森大道至洋山路污水干管工程 建设单位:青口投资区开发公司 设计单位:福州市规划设计研究院 监理单位:福州庆丰工程管理有限公司 施工单位:福建景翔建设工程有限公司 青口污水厂位于淘江上游澜洲村南侧,规划近期规模3万m3/d,远期10万m3/d.污水服务青口、尚干和祥谦片区三个片区. 本工程为青口投资区林森大道-洋山路污水干管工程,污水干管起于洋洲路至洋山路现状d1400污水管.设计管径d1000,管长约2339m,采用顶管施工. 本次管道为新区污水厂配套进厂干管施工. 二、旁站监理的组织 1、总监理工程师全面负责工程旁站监理的指导工作; 2、专业监理工程师编制本专业旁站监理方案,并指导各专业监理员对工程实施旁站监理; 3、各专业监理员在专业监理工程师的指导下,担任旁站监理工作。 三、旁站监理方案编制的依据 1、国家的法律、法规和工程建设强制性标准的规定。 2、《建设工程施工监理规范》GB50319-2000 。 3、建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同。 4、建设单位与施工单位签订的建设工程施工合同。 5、设计图纸和有关工程技术文件,图纸会审纪要等。 6、批准后的施工组织设计。

7、批准后的监理计划、监理实施细则。 四、旁站监理的范围 对沉井和顶管等工程的关键部位、关键工序、工艺施工全过程进行的监理。 五、旁站监理的程序 1、按要求编制旁站监理方案; 2、向建设单位和施工单位送达“旁站监理方案”; 3、施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位 4、监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督; 5、按工序做好旁站记录; 6、发现问题,提出处理意见; 7、旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。 8、旁站监理的程序图

顶管工程安全监理细则(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 顶管工程安全监理细则(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

顶管工程安全监理细则(标准版) 一、编制说明 为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,强化对建设工程重大危险源的监控,提高施工现场安全生产管理水平,杜绝重特大事故发生,根据《建设工程安全生产管理条例》及《质量管理条例》赋于监理的职责,《委托监理合同》约定的安全责任,针对监理范围内的顶管工程施工难点和重点及设计资料编制本细则。顶管安全监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-3507 (管理制度范本系列) 顶管安全监理实施细则详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

顶管安全监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 二、监理工作的依据 2.1已批复的《监理规划》; 2.2北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路~温榆河西滨河路)管线工程岩土工程勘察报告; 2.3设计图 2.3.1《北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路~温榆河西滨河路)排水工程 (2010J335-SS00PS0701PS) 2.3.2《北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路-温榆河西滨河路)给水工程施工图(含

初步设计)》(工程编号:2010J335- ZB00GS0701GS) 2.3.3《北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路-温榆河西滨河路)再生水工程施工图(含初步设计)》(工程编号:2010J335- ZB00ZS0701ZS) 2.4相关技术规范 《建设工程安全监理规程》DB11/382-2006 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑工程施工现场安全保护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 DBJ01-83-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)20xx年版 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003

顶管施工监理实施细则

工程概况和特点 南京市铁北污水处理系统一期工程服务范围北至长江,东至绕城公路,西南方向至紫金山山脉、经五路、迈化路及和燕路围合的区域,服务范围约 为26.3平方公里。太新路污水管道工程总长2260米,1+004~1+154以及 1+600~1+925段穿越铁路污水管不在本合同范围内。污水主干管管径为 DN1000~DN150设计纵坡0.001。d1000污水管道设计充满度0.75, d1200 污水管道设计充满度0.65。太新路支管管径为d800钢筋混凝土管顶管,管材为钢筋混凝土III级管,接口采用“ F-B”型接口。W32-W36段顶管长度为285米,W36- W39段顶管长度为176米,W39-W40段顶管长度为150米。为DN1200I冈筋砼管,管道埋深13.97?17.00米,管顶覆土12.65?15.68 米。管道外径为1.44m,爆破开挖管道直径为1.5m,W36为管道进口,W36 至W32爆破开挖长度约240m W36至W39爆破开挖长度约40m W39至W40 爆破开挖长度约40m,爆破方量约500方。爆破岩石为中风化细砂岩、粉砂岩:灰黄色,岩体比较完整,局部胶结较差,微裂隙发育,主要为较软岩和较硬岩,部分为软岩,岩体基本质量等级为III?IV,强度高(饱和单轴抗压强 度最大为61.9MPS)。 监理工作的流程 、监理工作依据 (一)、本细则适用于有关监理人员实施爆破顶管施工工艺施工监理,细则中 各条款为顶管施工监理常用条款,未涉及的其他内容及与国家现行标准、规范、规程不符的地方,以国家现行标准、规范、规程为准。 (二八给排水专业监理人员介入项目,进驻现场后,参照本细则展开现场施工监理工作。 (三八本细则根据以下有关规范,规程与标准制定 参考标准: 1、GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、GB50141-2008 《给水排水构筑物施工及验收规范》 5、JGJ 79-2002《建筑地基处理技术规范》 & JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 7、JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》

顶管工程监理实施细则

XG-T-003 编号:005 项目名称 顶管工程 监理实施细则 批准:日期: 编制:日期: 上海新光工程咨询有限公司 目录 1. 工程概况及专业工程的特点 2. 监理实施细则的编制依据 3. 顶管施工质量监理工作的流程 4. 监理工作的控制要点及目标值 5. 监理工作的方法及措施 6. 安全监理的控制要点

顶管工程监理实施细则 1. 工程概况及专业工程的特点 工程概况 本工程为朝阳路(北塘河路-龙锦路)工程,本段道路呈直线,道路沿线无平曲线,是一条城市次干道。本工程W28-W239(穿越青龙路)污水排水管道d800拟采用泥水平衡法机械顶管施工,工作井和接收井采用现浇混凝土。 工程范围及施工内容(参阅标书及施工合同) 本工程采用顶管法施工,由顶管工作坑(沉井、地下连续墙、板桩围坑等)、管道(钢管、钢筋砼管)及接收坑(沉井、地下连续墙板桩、围坑等)组成,直径为Ф1000mm~Ф3500的管道,分几段顶进。2#工作井向1#接收井顶进,2#工作井向3#接收井顶进,3#接收井兼工作井向4#接收井顶进,进行双向或单向顶进。钢筋砼管道采用“F”钢承口式,楔型橡胶圈接口(钢管采用破口焊接接口),几个顶管段的顶进长度及管底标高(见设计图纸)。 本工程的特点和施工难点 本工程的特点 本工程主要为横穿道路顶管,从原有道路各种管线下面或上面(煤气、自来水、污水、电缆等)穿越顶进。 施工难点及措施 沉井下沉方法采用排水下沉法,施工时应采用管井结合井点进行降水。井体范围内进行施工全过程降水,并始终保持地下水位在底板500mm以下。 顶管段的距离为68m,顶管管道及顶管井底板位于淤泥质粉质黏土层,施工前应根据顶管实际位置进行补充勘察名,勘察深度为井底板下5m。 顶管井位于软土及砂性土层区域时,须对进出洞口土体进行加固。 2. 监理实施细则的编制依据 本细则是在监理规划的基础上,针对本工程实际情况进行编制; 本细则的编制依据 本工程建设监理合同; 本工程施工承包合同; 本工程有效设计文件,已批复的施工组织设计和其它文件; 工程建设标准强制性条文;

顶管工程监理实施细则

顶管工程 监理实施细则 批准: 编制: 上海新光工程咨询有限公司 目录 1. 工程概况及专业工程的特点 2. 监理实施细则的编制依据 3. 顶管施工质量监理工作的流程 4. 监理工作的控制要点及目标值 5. 监理工作的方法及措施 XG-T-003 编号: 005 项目名称 日期: 日期:

6.安全监理的控制要点

顶管工程监理实施细则 1. 工程概况及专业工程的特点 1.1工程概况 本工程为朝阳路(北塘河路-龙锦路)工程,本段道路呈直线,道路沿线无平 曲线,是一条城市次干道。本工程W28-W239 (穿越青龙路)污水排水管道d800 拟采用泥水平衡法机械顶管施工,工作井和接收井采用现浇混凝土。 1.2工程范围及施工内容(参阅标书及施工合同) 本工程采用顶管法施工,由顶管工作坑(沉井、地下连续墙、板桩围坑等)、管道(钢管、钢筋砼管)及接收坑(沉井、地下连续墙板桩、围坑等)组成,直径为 ①lOOOmmr①3500的管道,分几段顶进。2#工作井向1#接收井顶进,2#工作井向3#接收井顶进,3#接收井兼工作井向4#接收井顶进,进行双向或单向顶进。钢 筋砼管道采用“ F”钢承口式,楔型橡胶圈接口(钢管采用破口焊接接口),几个 顶管段的顶进长度及管底标高(见设计图纸)。 1.3本工程的特点和施工难点 1.3.1本工程的特点 本工程主要为横穿道路顶管,从原有道路各种管线下面或上面(煤气、自来水、污水、电缆等)穿越顶进。 1.3.2施工难点及措施 1.3. 2.1沉井下沉方法采用排水下沉法,施工时应采用管井结合井点进行降水。 500mn以下。 井体范围内进行施工全过程降水,并始终保持地下水位在底板 1.3. 2.2顶管段的距离为68m顶管管道及顶管井底板位于淤泥质粉质黏土层, 施工前应根据顶管实际位置进行补充勘察名,勘察深度为井底板下5m。 1.3. 2.3顶管井位于软土及砂性土层区域时,须对进出洞口土体进行加固。 2. 监理实施细则的编制依据 2.1本细则是在监理规划的基础上,针对本工程实际情况进行编制; 2.2本细则的编制依据 2.2.1本工程建设监理合同;

顶管安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 顶管安全监理实施细则 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6335-57 顶管安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 二、监理工作的依据 2.1已批复的《监理规划》; 2.2北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路~温榆河西滨河路)管线工程岩土工程勘察报告; 2.3设计图 2.3.1《北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路~温榆河西滨河路)排水工程(2010J335-SS00PS0701PS) 2.3.2《北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路-温榆河西滨河路)给水工程施工图(含初步设计)》(工程编号:2010J335-ZB00GS0701GS) 2.3.3《北京通州运河核心区市政配套工程安顺路

(通燕路-温榆河西滨河路)再生水工程施工图(含初步设计)》(工程编号:2010J335-ZB00ZS0701ZS) 2.4相关技术规范 《建设工程安全监理规程》 DB11/382-2006 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑工程施工现场安全保护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 DBJ01-83-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)20xx年版 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 《工程测量规范》 GB50026-2007 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 GB50086-2001 《顶管施工技术及验收规范》(实施日期20xx年3月) 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

污水管网工程监理实施细则(1)

市政监-23 市政基础设施工程 监 理 实 施 细 则 工程名称:***** 市污水管网改造完善工程 建设单位:******* 市政维修管理站 监理机构:上海*********** 咨询有限公司 ****** 市污水管网改造完善工程项目监理部总监理工程师:

二0 0 七年六月 目录 一...................................................................... 编制目的和依据. (2) 二...................................................................... 工程施工测量监理.. (2) (一)开工前测量准备和控制测量监理 (二)管道(渠)工程测量监理 (三)地基处理(搅拌桩)测量监理 三...................................................................... 材料见证取样监理 (4) 四...................................................................... 排水管道工程施工质量监理 (5) (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.道路施工质量监理 (13) 六.顶管施工质量监理 (18) 七.安全监理实施细则 (24) 八.监理工作的方法和措施 (28) 九.旁站监理方法和要求 (29)

一.编制目的和依据为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸2.工程委托监理合同、工程施工合同3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB 50268—97) 5.《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》(DBJ/T 15 —33—2003) 6.《纤维缠绕玻璃钢管道安装设计与施工》7.《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》 (CECS129-2001) 8.《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》 (JC/T83-1998 ) 9.《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79—2002) 10.《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120—99) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB 50202—2002) 12.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB 50204—2002) 13.《砌体工程施工质量验收规范》 (GB 50203—2002) 14. 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 二.工程施工测量监理 ( 一) 开工前测量准备和控制测量监理1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查控制桩平面位置和高程的复核结果与精度 3.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道(渠)轴线控制点的成果与精度,并 组织复核测量及签认 4?承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行复核。 5. 检查控制桩的埋设及保护情况。 6. 施工测量的允许偏差应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—

顶管工程安全监理细则(新版)

顶管工程安全监理细则(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0844

顶管工程安全监理细则(新版) 一、编制说明 为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,强化对建设工程重大危险源的监控,提高施工现场安全生产管理水平,杜绝重特大事故发生,根据《建设工程安全生产管理条例》及《质量管理条例》赋于监理的职责,《委托监理合同》约定的安全责任,针对监理范围内的顶管工程施工难点和重点及设计资料编制本细则。 二、工程概况 本工程顶管施工为污水管,管径为1200mm,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目

总监、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。 三、安全监理人员及职责、安全文明施工目标 (一)安全监理人员 1、总监:钟辉昌 2、专业监理工程师:钟球、李建桃 3、安全监理人员:苏志初 (二)总监的职责 序号 职责 1 按项目监理规划和安全监理实施细则实施安全监理 2 按规定对地下管道顶管施工专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审核、批准 3 对地下管道顶管施工工程按规定组织验收