文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新市政工程照明工程监理细则资料

最新市政工程照明工程监理细则资料

最新市政工程照明工程监理细则资料
最新市政工程照明工程监理细则资料

精品文档

×××工程项目监理部

照明工程

监理实施细则

编制

批准

XXXXX有限公司

×××工程项目监理部

年月日

精品文档

目录

一.监理工作依据 (1)

二.监理质量控制的原则 (1)

三.目标分解 (2)

四.设计要求 (3)

五.施工难点及监理要点 (4)

六.过程控制要点 (12)

七.本分部分项工程适用规范 (16)

精品文档

照明工程监理实施细则

一.监理工作依据

1.1本项目实施阶段的监理合同;

1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件;

1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》;

1.4《低压配电设计规范》GB50054-1995

1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006;

1.6《供配电设计规范》GB50052-1995;

1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》;

1.8《城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001

1.9 XXX可行性研究报告;

1.10云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册;

1.11《监理规划》;

1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案);

1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。

二.监理质量控制的原则

(1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。

(2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。

(3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。

(4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。

(5)坚持“抓死内在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。

(6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。

(7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。

三.目标分解

3.1质量目标:

1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同” )的约定和设计及规范要求。

2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。

3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

进行控制。

3.3造价目标:熟悉图纸,把图纸中的问题解决在施工前,减少因变更引起的返工损失。熟悉招标文件和施工合同,分析合同价款因素,找出易突破的因素,重点控制;熟悉、审查施工单位编制的施工图预算,预测可能引发的索赔事件,提前采取预防措施;严格管理设计变更,及时向业主通报变更对投资的影响。工程竣工决算尽量控制在“施工合同”约定的工程造价内。

四.设计要求

4.1供电方式:北段(1、2标)道路总长约为3.5km,整个路段共设计灯杆215根,全线由路三台容量为80KV A户外式景观型路灯专用箱变为道路照明提供电源。道路照明、交通监控等公共设施用电回路在变压器低压侧设分计量。道路照明采用~380/220伏三相四线制放射式配电方式。每回路设断路器作过载、短路和接地故障保护,单灯安装一个熔断器作为末端保护,熔断器安装在灯头内。

4.2照度要求:按城市Ⅱ级主干道(Ⅱ级次干道)照明设计标准设计。本设计地面道路平均照度为Er22LX(Er16LX),照度均为度为0.35,功率密度值LPD为0.75W/m2(0.85W/m2),维护系数0.7。

4.3照明灯具的选择:采用舒适低眩光的灯具反射器灯型,灯体由高压压铸铝组成。光源采用进口或国内合资的高光效高压纳灯。防护等级IP65,

电器绝缘等级CLASSI

4.4灯具的布局:路灯采用双臂路灯双侧对称布置,灯杆沿路纵轴向均匀竖立于人行道上或非机隔离带上,安装高度12m,理论杆距为35m,距路缘0.7m。

4.5导线选型及导线敷设:路灯照明电缆采用YJV-0.6∕1KV交联铜芯电缆。灯杆内连接线采用YZ-2﹡1.5(250W∕150W)橡套电缆。所有低压线路穿优质PE电线管埋地敷设,同时在电缆线上增设电缆防盗夹,埋深不小于0.5米,穿越车道为0.8米并穿大一级热度镀锌钢套管保护。在绿化带的PE管电缆管、分线盒内的电缆敷设完毕用C20混凝土包封,厚度不低于15厘米,剩余空间用细沙填充,有利于电缆放到。

4.6照明控制:采用昆明市统一的市政路灯管理微机系统GPRS智能遥控方式,LDKZ1110-02KM型路灯监控箱预留远程端子,以便联网。深夜只开启半夜灯,利于节约电能。全夜灯及半夜灯运行一个季度后两组进行调换以保证灯泡工作时间均匀,延长使用寿命。

4.7注意事项:照明箱变基础及高杆灯基础由供货方根据设备技术参数及相关地质情况进行提供。

五.施工难点及监理要点

5.1地下隐蔽工程的施工

道路照明管线网、检查井、电杆基础和电力电缆是路灯工程项目的基础设施,而且隐蔽在地下,其施工质量直接关系到整个工程能否安全正常投运,因此在施工中一定要按照道路照明设计要求及流程加强指导和检查,

严格把好质量验收关。其中,尤其注意以下两点。一是,在施工前要先与各有关地下管线单位取得联系,过细掌握地下管线网的具体位置,在施工过程中,如遇路灯管线网、检查井和灯基础与其他单位管线网发生冲突,需要变更原有设计方案的,必须经道路照明设计部门许可,方可变更设计,然后进行施工并及时做好施工变更记录。二是,在电力电缆施工中,特别要注意电缆外皮与内线的损伤,以确保道路照明线路灯正常运行。总之,对地下工程要做到“严、细、实”,为整个工程打好扎实的基础。

5.2地上安装部分的细部施工

由于灯杆、灯具是道路亮丽风景的重要组成部分,施工中除了必须牢固安装灯杆、灯具之外,还必须确保灯杆与地面的垂直性、灯具仰角的一致性和整体的统一性。在提高上述细部质量的同时,还要合理选用变压器容量,因为路灯线路供电半径小,电压稳定,有利于运行维护,即使有一路出现故障,另一路可照常供电不会造成整条道路不着灯。

总之,路灯工程项目的施工管理不管千条万条,最重要的还是取决于项目经理的责任心和事业心,要全面把握施工进度、质量和安全,在出现进度与质量、安全有冲突时,一定要坚持质量第一、安全第一,在坚持质量和确保安全的前提下科学、合理组织施工,加快施工进度。

5.3监理单位组织施工图会审、设计交底

1)施工图会审

(1)施工图会审是施工阶段监理的前期准备工作之一,应在项目监理机构收到施工图纸之后,设计交底之前完成。

(2)总监理工程师组织监理工程师熟悉施工图纸,了解工程特点,以及关键部位的质量要求,并将对施工图纸进行认真的审查与校核中发现的问题汇总,用书面提交设计单位,在设计交底时由设计单位统一答复。

2)设计交底

设计交底是施工准备阶段的工作之一,应在召开第一次工地会议之前完成。

(1)设计交底会由建设单位主持,主要参加人员:

a)设计单位:项目设计总负责人、各分项目设计负责人、各分项目设计人;

b)承包单位:项目经理部经理、项目技术负责人、各专业施工技术负责人。对于重大和重要施工项目,承包单位技术总负责人应参加;

c)监理单位:项目监理机构总监理工程师,总监理工程师代表、各专业监理工程师。对于重大和重要施工项目,监理单位技术总负责人应参加。

(2)设计交底的基本内容:

a)施工现场的自然条件:地形、地貌,工程地质与水文地质条件、气象条件,抗震设防烈度等;

b)设计依据:初步设计文件,建设单位上级主管部门对本工程的批示,主要使用的设计规范,建设单位对本工程项目的特殊要求,有关主要设备的选型及供货情况等;

c)设计意图:设计主导思想,建设艺术要求与构思,基础方案,结构体系与处理方案,设备安装方案等;

d)施工注意事项:对基础、结构施工及装饰施工的要求,对建材的要求,使用新技术、新工艺、新材料对施工的要求,施工中应特别注意的事项等。

(3)设计交底后,由总监理工程师主持,各专业监理工程师与有关各方协商处理施工图会审及设计交底中出现的问题,设计单位应对承包、监理单位提出的问题做出答复。

(4)设计交底应有文字记录,由承包单位负责整理编印会议纪要,经设计、建设、监理单位签认后作为签订设计变更、工程洽商文件的依据;但此纪要不能作为施工的依据,应由设计单位与有关单位办理设计变更、工程洽商的手续,重大或复杂的变更应规定用设计变更图纸。

5.4施工定位、放线成果监理查验制度

1)现场施工测量内容

1红线标准桩复测;2水准基点桩引测及高程控制网施测;3坐标控制网(控制导线)的施测;4建筑轴线桩施测;5高程施测;6沉降观测;7其它测量项目。

2)施工测量查验复核责任分工、查验复测为项目监理部责任制

(1)测量成果复测和签认:1红线标准桩复测;2水准基点桩引测及高程控制网复测;3坐标控制网(控制导线)的复测;

(2)项目监理部负责查验和签认:1高程施测复核签认;2督促检查沉降观测的正常进行,核查沉降值的变化。

3)查验审批程序及制度

4)查验施工测量成果要求

(1)施工单位的施工测量人员必须是专职的,并持有有效的上岗证书的人员,专业监理工程师对其岗位证书及使用的测量仪器设备的检定合格证进行查验。

(2)水准点的施测

a)水准点的引测应自建设规划部门给定的城市高程控制基点出发,水准基点的数目不得小于2个,使用附合法校测,环形测量的闭合误差应小于规范许可值。根据引入的水准点测定本工程场地的高程控制网。

b)承包单位应将关于水准点的引测、高程控制网测定的内业资料交监理工程师审核,外业测量桩点由监理工程师审核验收。

5.5材料、构配件及设备验收管理

工程中使用的主要材料、建筑构配件及一般设备,必须符合设计要求,并符合国家及当地政府发布的规范、规程、法规和标准的规定。必要时可由建设单位组织承包、监理单位对生产厂家进行考察。

1)建筑原材料、构配件及一般设备,必须具备出厂合格证、材质和性能试验单。有些材料还应具备复试合格证书。为了保证质量,专业监理工程师除应对各项质量证明文件进行审查外,还可根据有关工程质量管理文件的规定,对进场的实物采用平行检验或有见证取样送检方式进行抽验,各项检验必须合格,否则不得用于工程,并将不合格品及时清除出施工现场。

2)由建设单位直接供应的材料、构配件和设备,其质量由建设单位承

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

市政工程监理细则

B13 无锡经发新城商业广场工程 监理细则 (市政工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师:

总监理工程师: 日期:2010年1月13日 江苏省建设厅监制 市政工程施工监理实施细则 一、专业工程特点 1)工程概况 本工程为无锡经发新城商业广场,位于无锡新区新光路与春晖路、锡新路交汇处。用地面积60090平方米,大型商业中心分为A、B、C三个区,室外市政工程管线综合规划了电力、电信、给水、燃气、污水、雨水共5类地下管线,地块主要车行入口在设计地块西侧锡兴路上和地块东侧春晖路,主要路宽为7米。 2、监理依据 a)无锡经发新城商业广场市政工程有关设计文件、相关图集、图纸变更、施 工合同、监理大纲、监理合同等资料 b)《公路沥青路面施工技术规范》JTG-40-2004 c)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 d)《沥青路面施工及验收规范》GB500092-96 e)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) f)《给水排水标准图集》(90S342) g)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 h)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 i)其他相关规范、操作规程、行业标准等 j)施工合同,批准的施工组织设计、施工方案等 二、监理工作流程:

1 施工阶段的管理协调要点主要是确定市政施工单位进场时间及总包单位相关节点的完成时间。同进与景观工程确定预留经景观的施工时间及各工序的插入点。 2、督促施工单位按照合同所配备管理团队及材料设备进场 这个阶段主要是督促跟踪招标流程按预定的时间完成,施工单位进场后主要是对项目经理的资质审查,发现不一致要坚决予以更正。对施工单位的管理资料及材料进行严格的检查,通过检查能判断施工单位的当前状况,确保工程能按工程管理程序实施。 3、向施工单位进行现场交底和合理组织安排工序 向施工单位交待整个工程及各施工单位的施工情况,,制定市政施工的具体施工进度计划,合理地安排调配工序,要求对穿插交叉施工的情况有充分的理解,还要保证其它施工单位的成品保护引起重视。 4、交叉及与外单位连接部位施工管理协调 市政工程交叉连接处主要有雨水管与室内市政总管连接,与室内门厅、景观小道、市政道路连接。这些部位会经常出问题有相互推诿的现象,现场必须在施工会议上组织协调施工各方根据合同明确各方责任及施工界限,落实每道施工顺序。 5、沥青摊铺前后现场管理协调 这个阶段市政工程质量好坏的关键环节,主要是要做好成品保护,工序安排。在两灰结石施工前与道路有关的管线必须全部完成,大方量土方平整完成,后续土方平整只能用手扶拖拉机类小型机械。两灰结石完成后重点检查路下各类管道是否畅通,需安排各施工组织专项验收,两灰完成至沥青摊铺完成需在道路封闭的情况下施工,在沥青摊铺完成后,凡进入沥青路上施工的机械车辆需经成品保护方认可后方可施工。 6、变更签证及竣工验收的组织管理 在施工过程出现变更情况一定要依据合同、对照图纸,按工程进度计划的流程进行,任何变更必须发出变更执行单后方可施工,施工过程中必须有现场书面见证,并做好影像资料,涉及到设计变更的需有设计院的书面资料。设计变更必须全程跟踪落实,不得因流程的延误产生更大的费用。监理工程师应督促施工单位做好各项工程资料及进行各项检测项目。要求施工单位应提前做好自来水、燃气、路灯等方面的竣工资料。对各类施工进行专项验收,确保总进度计划完工。

人民医院电气安装监理细则

人民医院电气安装监理 细则 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 一、工程概况: 本工程总建筑面积为24875㎡,层数为5层,总高度为23.9M,结构类型为框架结构,本工程基础为人工挖孔灌注桩基础;建筑类别为乙类,耐火等级为一级,结构安全等级为二级,抗震等级为3级,抗震设防裂度为7度;合理使用年限为50年。 电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统; 5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。 本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的 低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。 本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变 电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱 电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1 Ω。 二、监理依据: 主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94 《低压配电设计规范》 GB50054-95 《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-84 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/ T50312-2000 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303-88 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装份项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定.三、监理目标: 质量目标:合格 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优 良。 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50% 3)导线的穿管及敷设优良率>50% 4)电缆敷设优良率>50% 5)配电柜、动力箱的安装必须优良 6)电气照明器具及其配电箱(盘)的安装优良率>50%

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

监理细则亮化工程

一、工程概况及工程特点 1)、宁陕县县城亮化工程包括的施工内容为: 1、政府楼体 2、城关镇政府、烟草公司、电信公司、信合大楼、小学楼体、中学楼体、公安办公楼、公安家属楼、公安老办公楼、工商行政楼体、邮政楼体、卫生局楼体、交通运输局楼体、环保局(发改)楼体、技术监督局楼体、劳动保障局楼体、地税局楼体、养老保险经办中心楼体、八一宾馆、计生服务站楼体、农业局楼体、国土资源局楼体、水利局楼体、文化大厦、迎宾大道、引道、街心花园、沿河两岸建筑的整体点亮工程;五郎关、沿河两岸及桥梁、滨河公园的整体点亮工程。 本工程用电负荷为三级负荷,电源为三相四线制380\220V。电气系统包括道路庭园照明、周围环境景点照明配电。 2)、配电系统采用TN-S系统,负荷均为三级负荷。 3)、接地保护措施采用TN-S接地保护系统。 4)、环境照明以路灯、庭院灯各草坪灯为主,投射灯、射树灯为装饰,现场调整投光角度,配电回路在室外均穿重型难然PVC管(PC)暗敷,埋深0.8m. 5)、PVC线管过车道应穿DN80钢保护套管,钢保护套管应超出路基500mm以上。6)、灯具负荷尽量均匀分布于各相,达到三相平衡,照明回路采用手动及时控两种控制方式,可根据使用情况进行调整。 二、监理细则编制依据 1、GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-92 电气装置安装工程接地施工及验收规范GB50150-91 电气装置安装工程电气设备施工及验收规范GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 2、施工监理合同、施工合同、承包单位上报的施工组织设计和施工方案。 3、监理工作内容 3.1监理工作的内容 3.1.1质量控制管理 a)建立质量检验制度,对工程材料、半成品进行抽检; b)参加所有隐蔽工程的过程旁站、验收并签署意见; c)根据操作工艺和技术规范的要求检查工程的施工质量; d)督促质量缺陷的整改、返工,检查和验收处理结果达到质量要求;3.1.2工期控制管理 a)熟悉合同工期和业主对重要部位的工期要求,明确进度计划的关键线路和关键日期; b)及时协调各方面工序进度,确保工程建设在可控进度; c)制定定期的进度报告,及时掌握有关材料的进场情况,保证计划的实施;3.1.3投资控制管理 a)按照合同与图纸严格准确的签认工程量计量; b)签发变更命令,确定合同未标价的工程费率,审核单价,决定要求替代的材料; c)制备并签发付款证书,签认工程的完成,保存付款记录;d)签署工程款最终竣工决算证书; 3.1.4合同管理 a)监督施工单位全面履行施工承包合同,协调业主制定施工合同管理制度;

市政工程监理细则(20200420185000)

宁波华地工程建设监理有限公司 市政附属工程监理细则 工程项目名称:鄞州区高桥秀丰1#地块工程 专业监理工程师日期:编 制 人 审批意见: 审批人(总监理工程师): 年月日

鄞州区高桥秀丰村1#地块市政工程监理细则 宁波华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部 年月日

工程概况: 1、工程名称:鄞州区镇高桥秀丰村1#地块 2、建设地点:宁波市高桥镇秀丰村,罗曼风情小区北侧,大红鹰学院东侧。 3、建设单位:宁波兴澳置业有限公司 4、设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司 5、施工单位:宁波第二设备安装有限公司 6、监理单位:宁波华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰村1#地块居住地块,东侧为河道;西侧为学院路,地块的车行出入口及一人行出入口与此相连;北侧为规划道路,地块主出入口及一人行出入口与此相连。地块内主环路采用改性沥青混凝土,汽车停车位采用植草砖铺装,无障碍车位采用花岗岩铺装。 本工程排水设计为室外雨污水排水系统,景观排水及地下室顶板排水不在本工程设计范围内,但在标高允许的情况下可就近接入本工程室外雨水系统。 地库排水、阳台废水排入室外污废水管;雨水设计重现期采用3年。

一、施工阶段的质量控制 开工前(2)施工阶段 坚持上道工序不经检查,不能进行下道工序施工的原则。对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的分项工程、不易补救的部位,更应加强监督。 施工图核对 质量目标分解 检查:质保体系质检人员资质,质检制度,质报措施。检查:进场材料合格证,复试报告,进场构配件质量。 审查: 承包单位的资质 证件,施工组织 设计,工程复测 资料。工、机、 料进场情况是否符合要求承包方改进、完善 批准开工 督促承包方工序质量 自检 监理检查签认上道工序质量符合规范要求 施工方 进行下道工序施工承包方提供: 自检资料实 验报告有关 施工记录 承包方改进、返工、补 救

医院电气监理细则

医院电气监理细则 Prepared on 24 November 2020

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程监理实施细则 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 日期:二0一五年七月二十八日

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程 监理实施细则审批页 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

目录 一、工程简介及概况 (1) 二、监理依据 (4) 三、监理目标 (4) 四、目标分解 (4) 五、关键控制点及施工难点 (5) 六、监理工作要点 (5) 七、合同管理 (21) 八、资料管理 (21) 一、工程简介及概况: 1、工程简介

二、监理依据:

主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》 《低压配电设计规范》 《建筑设计防火规范》(修订本) 《建筑物防雷设计规范》 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定. 三、监理目标: 质量目标:确保自治区“草原杯”,争创“鲁班奖”。 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优良 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50%

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

市政工程照明工程监理细则

×××工程项目监理部照明工程 监理实施细则编制 批准 XXXXX有限公司 ×××工程项目监理部 年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规范 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规范》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规范》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死内在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同” )的约定和设计及规范要求。 2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

医院人防工程监理细则

编号:XX-XXX-XX -XX-X XXXX人民医院 人防工程监理实施细则 项目名称:XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼编制: 审核: 日期:2XXX年X月X日 XXXX工程建设有限公司 XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼监理组 目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (2)

三、质量控制要点 (3) 一、工程概况: 工程名称:XXXX人民医院征地改扩建工程 工程地点:XXX区XX路XX号 建设单位:XXXX人民医院

代建单位:XXXX工程项目管理有限公司 人防设计单位:XX市XXXX建筑设计研究院 勘察单位:XXXX岩土工程有限公司 施工单位:XX市XX建筑有限公司 本工程总建筑面积:63245㎡,地下2层,地上10层。地震设防烈度同平时设计,场地为Ⅵ类。 地下2层平时为地下车库,战时为核6级,常6级人防物资及核5级,常5级急救医院(包括人防柴油电站)。 基础形式:桩筏基础,基础埋深:12.6 m~13 m。 二、编制依据 1、本工程监理合同; 2、本工程施工承包合同; 3、本工程监理规划; 4、建设工程相关的审批文件; 5、本工程设计图纸及有关文件(含设计变更); 6、人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004; 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 10、《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 11、《人防工程施工及验收规范》GBJ134-90; 12、《平站结合人民防空工程设计规程》DBJ08-49-96;

照明工程监理实施细则

邯济铁路扩能改造工程 JL-1标段 监理实施细则(房建专业—照明) 专业监理工程师: 总监理工程师: 中铁工程建设监理 邯济扩能改造工程监理站 2011年10月9日

目录 一、编制依据及说明--------------------------------------------1 (一)编制依据--------------------------------------------------1 (二)编制说明-------------------------------------------------- 1 二、监理工作围、重点--------------------------------------1 三、照明工程施工质量监理实施细则-----------------------2

一、编制依据及说明 (一)编制依据 1.经批准的邯济铁路扩能改造工程中铁监理邯济监理站编制的《监理规划》。 2.《铁路建设工程监理规》。 3.《铁路战场工程施工质量验收标准》等施相关验收规中关于照明分项工程的标准,施工图等有效的标准、设计文件和技术资料。 4.经审批的《施工组织设计》。 (二)编制说明 本次编制的监理实施细则属于本监理围的房建工程中的给排水专业,具有普适性细则。对于常规的普通房建工程照明专业,比如肥乡站接建信号楼等站房、信号楼等相同的类似工程,不再另行编制细则而采用参考此次编制的监理实施细则,若有必要可以在各个单位工程开工前或施工过程中根据工地实际情况补充完善。 二、监理工作围、重点 监理工作围是邯济铁路扩能改造工程监理一标段全长81.294km ,对应施工里程K3+351~K84+645所房屋建筑工程的照明分项。该区段房建工程共有5个站房,是二层以下的普通框架结构工程,相对较简单。重点如何克服质量通病,确保工程达到优良,确保不因该分项工程施工而影响行车安全。 三、照明工程施工质量监理实施细则 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的

市政工程监理实施细则

华地工程建设监理有限公司 市政附属工程监理细则

鄞州区高桥秀丰村1#地块市政工程监理细则 华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部 年月日

工程概况: 1、工程名称:鄞州区镇高桥秀丰村1#地块 2、建设地点:市高桥镇秀丰村,罗曼风情小区北侧,大红鹰学院东侧。 3、建设单位:兴澳置业有限公司 4、设计单位:华展工程研究有限公司 5、施工单位:第二设备安装有限公司 6、监理单位:华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰村1#地块居住地块,东侧为河道;西侧为学院路,地块的车行出入口及一人行出入口与此相连;北侧为规划道路,地块主出入口及一人行出入口与此相连。地块主环路采用改性沥青混凝土,汽车停车位采用植草砖铺装,无障碍车位采用花岗岩铺装。 本工程排水设计为室外雨污水排水系统,景观排水及地下室顶板排水不在本工程设计围,但在标高允的情况下可就近接入本工程室外雨水系统。 地库排水、阳台废水排入室外污废水管;雨水设计重现期采用3年。

一、施工阶段的质量控制 (2)施工阶段

坚持上道工序不经检查,不能进行下道工序施工的原则。对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的分项工程、不易补救的部位,更应加强监督。 二、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉合同文件、设计图纸及技术文件,审查承包人提供的施工组织设计及施工计划、施工案、参加设计交底有关技术会审,提供合理化建议 2、参加对工程基准线、控制桩和水准点现场交底。 3、检查开工条件:①、工、料、机进场情况。②、水泥、钢筋、沙、红砖等进场原材料、构件的质量及有关复试资料,必要时对供料现场进行考察。③、承包人的质保体系及到位情况。④、召开第一次工地会议,明确施工过程中业主、承包、监理的质量控制管理职责和监理工作管理办法。 三、施工阶段质量控制 1、道路工程测量放样:督促承包人做好施工水准点、控制点、基准线的测量、复核道路及各结构施工前中心线、控制标高的测量、复核工作,并检查其有关记录,监理工程师应参加复核施工临时水准点、道路中心控制点,抽查各结构的控制标高。 四、路基(沥青混凝土路面和铺装路面) 1、监督、检查路基的基底和土质松软路段的处理,要求清除杂草、淤泥、垃圾和腐植土。 2、路基不得有积水,填土路段应分层填筑压实,每层松铺塘渣厚度不应超过30cm,填土宽度不得小于设计宽度,以便最后削坡,禁贴坡。 3、垫层(塘渣垫层) ①检查到场的塘渣材料质量,塘渣应控制材料块的粒径,摊铺时应均匀,无

施工临时用电监理实施细则

施工临时用电监理 实施细则

萍乡市第二人民医院门急诊医技大楼施工临时用电监理实施细则 监理阶段:施工阶段 主持编写: 审批: 萍乡市同济工程咨询监理有限公司 二〇一六年八月二十七日

一、工程概况: 1.1项目名称:门急诊医技大楼 1.2建设地点:萍乡市安源区跃进村牛角坪 1.3建设单位:萍乡市第二人民医院 1.4设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 1.5勘探单位:江西煤田226队支队水文地质公司 1.6施工单位:兴润建设集团有限公司 1.7监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 1.8建筑面积:22137平方米 1.9结构形式:框架结构 1.10工程质量等级:合格工程 二、临时用电安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场临时用电安全监理。

三、临时用电监理依据 1.建设工程委托监理合同 2.《中华人民共和国安全生产法》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规 5.行业安全生产规范性文件、安全技术标准 6.有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准 7.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88等。 四、临时用电安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现临时用电重大伤亡事故为零。 五、相关的强制性标准要求 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离不小于下表所列数值:

注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 2.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值: 3.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆之间的距离不得小于0.5m。 4.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中心必须采用TN-S 接零保护系统。 电气设备的金属外壳必须与专用的保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护电源侧的零线引出。 5.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零,或者做保护接地、不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 6.在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 7.施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或者零线。

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

电气安装工程监理实施细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气安装工程监理实施细则(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气安装工程监理实施细则(新版) 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ(F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出

口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于 0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制室强制点亮。 ⑤、应急照明分支线采用WDZ-BYJ(F)-750V-2.5mm2,导线穿钢管SC15暗敷。 ⑥、应急照明灯和灯光疏散指示标志灯应设玻璃或其它不然材料制作的保护罩。 ⑵、照明: ①、照明插座分支线BV-450/750V-2.5mm2穿UPVC管暗敷设。 ②、地下室的走道、楼梯间照明灯具采用声光控延时开关控制,其他照明灯具采用普通开关控制。

相关文档