文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空热油管道保温层厚度计算

架空热油管道保温层厚度计算

保温保冷厚度计算举例

一、蒸汽管道保温厚度计算 计算的已知条件 管道直径:219mm,管道长度:100m 管道内介质温度:t0=400℃和150 ℃ 环境温度:平均温度t a=25℃保温表面温度:t s=45℃(温差20℃) CAS铝镁质保温隔热材料的导热方程:+,导热系数修正系数 复合硅酸盐保温材料的导热方程:+,导热系数修正系数 120kg/m3管壳的导热方程:+ tcp,导热系数修正系数 注:复合硅酸盐、岩棉管壳的导热方程摘自《保温绝热材料及其制品的生产工艺与质量检验标准规范实用手册》。 1、介质温度为400℃,表面温度为45℃,温差为20℃,材料保温厚度计算 CAS铝镁质保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={+×(400+45)÷2}×= < 复合硅酸盐保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={+×(400+45)÷2}×= 岩棉管壳(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={+×(400+45)÷2}×= 温差为20℃,室内管道表面换热系数 as=++=㎡.k a、用CAS铝镁质保温隔热材料保温 D1ln(D1/D)=2λ(t0-t s)/ ={2××(400-45)}÷{×(45-25)}= (D1/D)ln(D1/D)== 查表X-XlnX函数得到:X=(D1/D)= , (采用内查法:XlnX X 1.419 1.439 ①—= ÷10= ②—= ③÷= ④对应的X为:+(—)×=) 保温层厚度:δ=D(X-1)/2=219(—1)/2=111.7mm。 保温厚度定为110mm。 b、用复合硅酸盐保温 D1ln(D1/D)=2λ(t0-t s)/

中央空调常用管道保温厚度数据表

hvacrbk制冷百科是制冷快报旗下专业的制冷技术知识分享公众号,制冷百科将为您提供最全面、最实用、最前沿的暖通、空调、制冷技术知识。一、冷冻水管道(≥5℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm)玻璃棉管壳(mm) 管道公称直 径厚度 管道公称直 径 厚度 房间吊顶内、机房15~252515~2525 32~803032~8030≥10035≥10035 室外 15~253515~2530 32~804032~8035 ≥10050≥10040二、热水、冷热合用管(5~60℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm)玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径厚度管道公称直径厚度 房间吊顶内、机房 ≤5030≤4035 70~1503050~10040≥20035125~25045 ≥30050 室外 ≤5035≤4040 70~1503550~10045≥20040125~25050

≥30055三、热水、冷热合用管(0~95℃) 聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm)玻璃棉管壳(mm) 管道公称直 径厚度 管道公称直 径 厚度 房间吊顶内、机房 ≤3230≤5050 40~2003570~15060≥25045≥20070 室外 ≤3235≤5060 40~2004070~15070 ≥25050≥20080四、蓄冰管道(≥-10℃) 柔性泡沫橡塑(mm)聚氨酯发泡(mm) 室内 15~403530 50~1004040≥1255050板式换热器35-槽、罐6050 室外 15~404040 50~1005050 ≥1256060 槽、罐7070五、空调凝结水管道

柔性泡沫橡塑管壳(mm)玻璃棉管壳(mm) 空调房间吊 顶内 1010 非空调房间1515 六、空调风管道 柔性泡沫橡塑板(mm)玻璃棉板、毡(mm) 送风温度≥14℃在非空调房间内2040在空调房间内2030 送风温度≥4℃在非空调房间内2550在空调房间内2540 七、冷媒管道(分体空调,VRV) 安装说明要求的保温层的最小厚度 1、通过空调空间19mm 2、通过非空调空间19mm 3、贯穿浴室吊顶空间25mm 八、导热系数 离心玻璃棉λ=0.031+0.00017tmW/m.K 柔性泡沫橡塑λ=0.03375+0.000125tmW/m.K 聚氨酯λ=0.0275+0.0009tmW/m.K 聚氨酯硬质泡沫(直埋)λ=0.02+0.00014tmW/m.K

保温层厚度计算公式

保温层“经济厚度法”计算公式中有关参数的取用 幺莉,黄素逸 (华中科技大学,湖北武汉430074) 摘要着重介绍了采用保温层“经济厚度法”的计算公式中有关参数的取用和分析,为热力设备和管道保温结构的工程设计,提供一定的参考。 关键词热力设备保温层经济厚度 1前言 保温层“经济厚度”的计算方法,不但考虑了传热基本原理,而且考虑了保温材料的投资费用、能源价格、贷款利率、导热系数等经济因素对保温层厚度的影响。因此,在火力发电厂的设计过程中,通常采用“经济厚度法”对热力设备 和管道的保温层厚度进行计算。 对于火力发电厂的热力设备和管道,可分为平壁和管道两种物理模型。当管道和设备的外径大于1020mm时,可按平壁的公式,来计算保温层厚度。 平壁和管道的保温层经济厚度计算公式如下所示: 式中,δ:保温层的经济厚度,m;P h:热价,元/GJ;λ:保温材料的导热系数,W/(m·K);h:年运行小时数,h;t:设备和管道的外表面温度,℃;ta:环境温度,℃;P i:保温材料单位造价,元/m3;S:保温工程投资贷款年分摊率;α:保温层外表面向大气的放热系数,W/(m2·K);d o:保温层外径,m; d i: 保温层内径,m。 由以上列出的保温层“经济厚度法”计算公式可以看出,公式中涉及的参数较多。在保温计算时,这些参数的取值直接会影响到保温层厚度的计算结果。所以,针对不同工程的实际情况,选取适当的参数,对计算结果的精度至关重要。 以下着重对计算公式中的各参数的取值进行讨论和分析。 2参数的取用和分析 2.1设备和管道的外表面温度t 对于无内衬的金属设备和管道,其外表面温度应取介质的设计温度或最高温度;对于有内衬的金属设备和管道,应按有保温层存在进行传热计算确定其外表 面温度。 2.2环境温度t a 保温工程的环境温度,实际上是一个变数,但通常情况下,如果载热介质的温度高而且稳定,环境温度的变化对计算温差的影响有限。因此,一般把工业保温的传热过程视为稳定传热,环境温度通常取用其年平均值来代表,并分为室内、

常用管道保温厚度表

常用管道保温厚度表 一、冷冻水管道(≥5℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径厚度管道公称直径厚度房间吊顶内、15~25 25 15 ~25 25 机房32~80 30 32 ~80 30 ≥100 35 ≥100 35 室外15~25 35 15 ~25 30 32~80 40 32 ~80 35 ≥100 50 ≥100 40 二、热水、冷热合用管(5~60℃) 柔性泡沫橡塑管壳管道公称直径(mm) 厚度 玻璃棉管壳 管道公称直径 (mm) 厚度 房间吊顶内、机房≤50 30 ≤40 35 70~150 30 50 ~100 40 ≥200 35 125 ~250 45 ≥300 50 室外≤50 35 ≤40 40 70~150 35 50 ~100 45 ≥200 40 125 ~250 50 ≥300 55 三、热水、冷热合用管(0~95℃) 聚氨酯硬质泡沫(直埋) (mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径厚度管道公称直径厚度

房间吊顶内、≤32 30 ≤50 50 机房40 ~200 35 70~150 60 ≥250 45 ≥200 70 ≤32 35 ≤50 60 室外40 ~200 40 70~150 70 ≥250 50 ≥200 80 四、蓄冰管道(≥-10 ℃) 柔性泡沫橡塑(mm) 聚氨酯发泡(mm) 室内15~40 35 30 50~100 40 40 ≥125 50 50 板式换热器35 - 槽、罐60 50 室外15~40 40 40 50~100 50 50 ≥125 60 60 槽、罐70 70 五、空调凝结水管道 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 空调房间吊顶内10 10 非空调房间15 15 六、空调风管道

保温保冷厚度计算举例

保温保冷厚度计算举例 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

一、蒸汽管道保温厚度计算 计算的已知条件 管道直径:219mm,管道长度:100m管道内介质温度:t0=400℃和150 ℃ 环境温度:平均温度t a=25℃保温表面温度:t s=45℃(温差20℃) CAS铝镁质保温隔热材料的导热方程:0.038+0.00015tcp,导热系数修正系数1.2 复合硅酸盐保温材料的导热方程:0.038+0.00018tcp,导热系数修正系数1.8 120kg/m3管壳的导热方程:0.048+0.00021tcp,导热系数修正系数1.8 注:复合硅酸盐、岩棉管壳的导热方程摘自《保温绝热材料及其制品的生产工艺与质量检验标准规范实用手册》。 1、介质温度为400℃,表面温度为45℃,温差为20℃,材料保温厚度计算 CAS铝镁质保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00015×(400+45)÷2}×1.2=0.0857 复合硅酸盐保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00018×(400+45)÷2}×1.8=0.1405 岩棉管壳(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.048+0.00021×(400+45)÷2}×1.8=0.1705 温差为20℃,室内管道表面换热系数 as=5.0+3.4+1.27=9.67w/㎡.k a、用CAS铝镁质保温隔热材料保温 D 1ln(D 1 /D)=2λ(t -t s )/ ={2×0.0852×(400-45)}÷{9.67×(45-25)}=0.3128 (D1/D)ln(D1/D)=0.3128/0.219=1.4282 查表X-XlnX函数得到:X=(D1/D)=2.02 (采用内查法:XlnXX 1.419 2.02 1.439 2.03 ①1.439—1.419=0.020.02÷10=0.002 ②1.4282—1.419=0.0092 ③0.0092÷0.002=4.6 ④1.4282对应的X为:2.02+(2.03—2.02)×4.6=2.0246) 保温层厚度:δ=D(X-1)/2=219(2.02—1)/2=111.7mm。 保温厚度定为110mm。 b、用复合硅酸盐保温 D 1ln(D 1 /D)=2λ(t -t s )/

保温层厚度计算圆筒

一、 聚丙烯PP 外壁热损计算: 采用设备上一个筒形作为研究对象。 根据保温层厚度计算公式: 5 .175.135.12.114.3q d w τλδ= (1-1) 式中: δ————保温层厚度,4.6mm; w d ————管道或圆柱设备的外径,此处为水柱外径,40.8mm; λ————保温层的热导率,0.33kJ/(h.m. ℃); τ———未保温的管道或圆柱设备外表面温度,60℃; q —————保温后的允许热损失,kJ/(h.m.); 所以δτλ75.135.12.15.114.3w d q Q == (1-2) ==67.0Q q (δ τ λ75.135.12.114.3w d )0.67 (1-3) 得出:聚丙烯外壁的热损值为:681.152 kJ/(h.m.) 二、聚丙烯外层的表面温度的确定按下式计算 πλ2ln 12 11d d q t t w - = (1-4) 式中:q ———聚丙烯层保温热损失,kJ/(h m.);. λ———聚丙烯的热导率,kJ/(h.m. ℃); 1w t ———聚丙烯层外表面温度,℃; 1t ———聚丙烯层内表面温度,℃;

2d ———聚丙烯保温层外径,mm; 1d ———聚丙烯保温层内径,mm; 聚苯乙烯内表面温度即为聚丙烯保温层外表面温度。得出聚丙烯层外温度为:52.72℃ 三、聚苯乙烯保温层计算过程如下: 通过式(1-3)计算外层聚苯乙烯保温层的厚度为: 5 .175.135.12.114.3q d w τλδ= 式中: δ————聚苯乙烯保温层厚度, mm; w d ————管道或圆柱设备的外径,40.8mm; λ————保温层的热导率,0.1476kJ/(h.m. ℃); τ———未保温的管道或圆柱设备外表面温度,52.72℃; q —————保温后的允许热损失,104.7kJ/(h.m.); 计算得: 聚苯乙烯保温层厚度为:24.97mm 。 同理: 聚乙烯保温层计算同上。厚度为:30.03 mm 。

太阳能热水系统管道保温的设计计算

太阳能热水系统管道保温的设计计算 摘要:本文详细讲述了太阳热水系统管道保温的设计,以几种常用的保温材料为例,通过理论计算,确定了在全国不同地区保温材料的合理厚度,为太阳热水系统管道保温提供了理论依据。 关键词:管道保温太阳能热水系统保温材料 太阳热水器及大型太阳热水系统应用越来越广,产品的技术水平及质量日趋提高和成熟,节能效果十分显著。但在使用中的一些具体细节上,往往引不起人们的足够重视,如管道的保温,笔者就曾在甘肃地区看到个别厂家的太阳热水器管道保温采用了薄薄的聚乙烯,外缠塑料薄膜,起不到很好的保温节能效果,一个月不到,薄膜裂开,随风飘舞,保温形同虚设。有鉴于此,本文仅就管道保温的设计谈谈自己的看法。 绝热材料,是指用于建筑围护结构或热工设备、管道,阻抗热流传递的材料或材料的复合体。绝热材料的意义,一方面是为了满足建筑空间或热工设备的热环境,另一方面是为了节约能源。随着世界范围内能源的日趋紧张,绝热材料在节能方面的意义日显突出。仅就一般的居民采暖和空调而言,通过使用绝热围护材料,可在现有的基础上节能50%~80%。根据日本的节能实践证明,每使用1D屯绝热材料,可节约标准煤3吨/年,其节能效益是材料生产成本的10倍。 暴露在大气中的热水管道,存在大量的热损失,为了节约能量,减少系统的热损失,必须对管道进行保温。保温材料种类众多,在选用不同的保温材料的时候,应该做到既满足系统的使用要求,又尽可能的节约材料,降低成本。 一个完整的热工管道和热工设备的绝热结构,通常包括:(1)防腐层;(2)滑动层(可与防腐层并用);(3)绝热层:(4)防水防潮层;(5)外保护层(也可以兼作防水防潮层)。 由于热水系统所用的管道都已经经过防腐处理,所以绝热设计的任务主要是绝热层、防水防潮层和外保护层的设计。 一、绝热层的设计 1.材料导热系数 导热系数λ,单位w/(m?℃),是表证物质导热能力的热物理参数,是指在稳态条件下,1m厚的物体,两侧表面温差为1℃,1h内通过1㎡面积传递的热量。数值越大,导热能力越强,数值越小,绝热性能越好。该参数的大小,主要取决于传热介质的成分和结构时还与温度、湿度、压力、密度、以及热流的方向有关。成分相同的材料,导热系数不一定相同,即便是已经成型的同一种保温材料制品,其导热系数也会因为使用的具体系统、具体环境不同而有所差异。 为了计算的方便,本文根据相关的部门标准和国标的相关规定来选择材料的导热系数作为设计的标准。 (1)硬质聚氨脂泡沫塑料 硬质聚氨脂泡沫塑料是用聚醚与多异氰酸脂为主要原料,再加入阻燃剂、稳泡剂和发泡剂等,经混合搅拌、化学反应而成的一种微孔发泡体,其导热系数一般在0.016~0.055W /(m?℃)。使用温度-100℃~100℃。 按照石油部部颁标准(SYJl8—1986),对于设备及管道用的硬质聚氨脂塑料泡沫的基本要求见表1:计算中取λ=0.035W/(m?℃)=0.126(KJ/h?m℃) (2)聚苯乙烯泡沫塑料 聚苯乙烯泡沫塑料简称EPS,是以苯乙烯为主要原料,经发泡剂发泡而成的一种内部有无数密封微孔的材料。可发性聚苯乙烯泡沫塑料的导热系数在0.033—0.044W/(m?℃),

管道保温的计算公式

绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径 1.033、 2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B

管道保温的计算公式(精)

绝热工程量。 (1设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082×L 式中D——直径 1.033、2.1——调整系数;δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2伴热管道绝热工程量计算式:①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时。D′=D1+D2 +(10~20mm 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径; (10~20mm——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时。D′=D1+1.5D2 +(10~20mm ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时。D′=D1 +D伴大+(10~20mm 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 (3设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=\[(D+1.033δ/2\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\[(D+2.1δ/2\]2 ×π×1.5×N (4阀门绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+ 1.033δ× 2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ×2.5D×1.05×N (5法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ×1.5D×1.05×N (6弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ×1.5D×2π×1.033δ× N/B S =π×(D+2.1δ×1.5D×2π×N/B (7拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=2πr×(h+1.033δ×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ 矩形风管=(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度*保温厚度*1.033 圆形风管=(直径+保温厚度*1.033*2)* 3.14*长度*保温厚度*1.033 通风空调风管橡塑板保温面积计算公式:矩形风管=(长+宽+保温厚度 *1.033)*2*长度=保温面积圆形风管=(直径+保温厚度*1.033*2)*3.14*长度=保温面积

中央空调常用管道保温厚度数据表

中央空调常用管道保温厚度数据表 hvacrbk制冷百科是制冷快报旗下专业的制冷技术知识分享公众号,制冷百科将为您提供最全面、最实用、最前沿的暖通、空调、制冷技术知识。一、冷冻水 管道(>5 ) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直 径厚度管道公称直 径 厚度 15 ?25 25 15 ?25 25 房间吊顶内、 机房 32 ?80 30 32 ?80 30 > 100 35 > 100 35 15 ?25 35 15 ?25 30 室外32 ?80 40 32 ?80 35 > 100 50 > 100 40 二、热水、冷热合用管(5 ?60 C) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径厚度管道公称直径厚度 < 50 30 < 40 35 房间吊顶内、 70 ?150 30 50 ?100 40 机房> 200 35 125?250 45 > 300 50 < 50 35 < 40 40 室外70 ?150 35 50 ?100 45 > 200 40 125?250 50

55 > 300 三、热水、冷热合用管(0 ?95 C) 聚氨酯硬质泡沫 (直埋)(m 玻璃棉管壳(mm) m) 管道公称直径厚度管道公称直径厚度 < 32 30 < 50 50 房间吊顶内、 40 ?200 35 70 ?150 60 机房 > 250 45 > 200 70 < 32 35 < 50 60 室外40 ?200 40 70 ?150 70 > 250 50 > 200 80 四、蓄冰管道(>10 C) 柔性泡沫橡塑(mm) 聚氨酯发泡(mm) 15 ?40 35 30 50 ?100 40 40 室内> 125 50 50 板式换热器35 - 50 槽、罐 60 15 ?40 40 40 50 ?100 50 50 室外 > 125 60 60 槽、罐70 70

中央空调保温材料厚度计算

1.保温的类型: 保热:热水系统,蒸汽管道等; 保冷:新风系统风管,冷冻水供回水管等; 2.需保温的场合: 1、不保温,冷、热损耗大,且不经济时; 2、由于冷、热损失,使介质温度达不到要求温度,因而不能保证室内参数时; 3、当管道穿过室内参数要求严格的空调房间,而管道散出的冷热量对室内参数影响不利时; 4、管道的冷表面可能结露时。 3.景瑞空调系统常用保温材料: 岩棉 离心玻璃棉 橡塑海绵 阻燃聚乙烯泡沫塑料 硬质聚氨酯泡沫塑料

4.标准中对空调保温厚度的规定: 设备及管道保温技术通则 上海市公共建筑节能设计标准 ASHARE 90.1-1999 5.保温厚度的算法: 保冷厚度一般大于保热厚度,具保冷效果对空调系统影响较大,因而一般在设计中,按照保冷的厚度计算; 按防结露厚度计算 防结露是指要求保温后管道、设备表面湿度应大于保温层外的空气露点温度,保证绝大多数时间不结露,这也是空调系统保温的基本要求。 矩形设备、管道: 圆形管道:

按经济厚度计算 经济厚度是指保温后,全年的冷或热损失价值与保温投资的年折算价值之和为最小的保温材料厚度。 矩形设备、管道: 圆形管道: 其中: ——保温层厚度,m; ——保温材料导热系数,w/m-k; ——保温材料外表面换热系数,w/m2-k,一般取8.14; ——保温层外空气露点温度,℃;

——管内流体温度,℃; ——保温层外空气温度,℃; ——保温前管道外径,m; ——计算年限,取12年; ——单位换算系数, ; ——全年输送冷媒的小时数,h; ——冷价,元/106kJ; ——保温层单位造价,元/m3;

空调系统保温材料及保温厚度计算

空调系统保温材料及保温厚度计算 1. 保温的类型: 保热:热水系统,蒸汽管道等; 保冷:新风系统风管,冷冻水供回水管等; 2. 需保温的场合: 不保温,冷、热损耗大,且不经济时; 由于冷、热损失,使介质温度达不到要求温度,因而不能保证室内参数时; 当管道穿过室内参数要求严格的空调房间,而管道散出的冷热量对室内参数影响不利时; 管道的冷表面可能结露时。 3. 空调系统常用保温材料: 岩棉 离心玻璃棉 橡塑海绵 阻燃聚乙烯泡沫塑料 硬质聚氨酯泡沫塑料

4. 标准中对空调保温厚度的规定: 设备及管道保温技术通则 上海市公共建筑节能设计标准 ASHARE 90.1-1999 5. 保温厚度的算法: 保冷厚度一般大于保热厚度,具保冷效果对空调系统影响较大,因而一般在设计中,按照保冷的厚度计算; 按防结露厚度计算 防结露是指要求保温后管道、设备表面湿度应大于保温层外的空气露点温度,保证绝大多数时间不结露,这也是空调系统保温的基本要求。 矩形设备、管道: 圆形管道: 按经济厚度计算 经济厚度是指保温后,全年的冷或热损失价值与保温投资的年折算价值之和为最小的保温材料厚度。 矩形设备、管道: 圆形管道: 其中: ——保温层厚度,m;

——保温材料导热系数,w/m-k; ——保温材料外表面换热系数,w/m2-k,一般取8.14; ——保温层外空气露点温度,℃; ——管内流体温度,℃; ——保温层外空气温度,℃; ——保温前管道外径,m; ——计算年限,取12年; ——单位换算系数,; ——全年输送冷媒的小时数,h; ——冷价,元/106kJ; ——保温层单位造价,元/m3; ——保温工程投资贷款分摊率,%,按复利计息,取0.15; 6. 保温厚度推荐值:

中央空调常用管道保温厚度数据表

中央空调常用管道保温厚 度数据表 Prepared on 24 November 2020

hvacrbk制冷百科是制冷快报旗下专业的制冷技术知识分享公众号,制冷百科将为您提供最全面、最实用、最前沿的暖通、空调、制冷技术知识。一、冷冻水管道(≥5℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直 径厚度 管道公称直 径 厚度 房间吊顶内、机房15~25 25 15~25 25 32~80 30 32~80 30 ≥10035 ≥10035 室外 15~25 35 15~25 30 32~80 40 32~80 35 ≥10050 ≥10040 二、热水、冷热合用管(5~60℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径厚度管道公称直径厚度 房间吊顶内、机房 ≤5030 ≤4035 70~150 30 50~100 40 ≥20035 125~250 45 ≥30050 室外 ≤5035 ≤4040 70~150 35 50~100 45

≥20040 125~250 50 ≥30055 三、热水、冷热合用管(0~95℃) 聚氨酯硬质泡沫(直埋)(m m) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直 径厚度 管道公称直 径 厚度 房间吊顶内、机房 ≤3230 ≤5050 40~200 35 70~150 60 ≥25045 ≥20070 室外 ≤3235 ≤5060 40~200 40 70~150 70 ≥25050 ≥20080 四、蓄冰管道(≥-10℃) 柔性泡沫橡塑(mm) 聚氨酯发泡(mm) 室内 15~40 35 30 50~100 40 40 ≥12550 50 板式换热器35 - 槽、罐60 50 室外 15~40 40 40 50~100 50 50 ≥12560 60 槽、罐70 70

管道保温材料及厚度速查表

注 1.保温温度的单位为mm 计算参数:环境温度为20℃;表面传热系数为11.63W/(m·℃)。 2.常用材料的热导率λ[W/(m·℃)]如下: 微孔硅酸钙制品:0.060~0.066 玻璃棉管壳、板:0.037~0.046 硅酸铝制品:0.049~0.059 岩棉及矿渣棉缝毡:0.043~0.052 聚氨酯泡沫塑料:0.029~0.036 泡沫玻璃:0.067~0.078 岩棉及矿渣棉壳、板:0.040~0.049 超细玻璃棉制品:0.034~0.045 玻璃棉毡:0.043~0.052 憎水珍珠岩制品:0.068~0.074 水泥珍珠岩制品:0.058~0.069 为避免此表在填写时有误,使用时请与附件5保温厚度推荐表核对

注 1.保温温度的单位为mm 计算参数:环境温度为20℃;表面传热系数为11.63W/(m·℃)。 2.常用材料的热导率λ[W/(m·℃)]如下: 微孔硅酸钙制品:0.069~0.074 玻璃棉管壳、板:0.050~0.059 硅酸铝制品:0.065~0.075 岩棉及矿渣棉缝毡:0.057~0.066 泡沫玻璃:0.084~0.095 岩棉及矿渣棉壳、板:0.054~0.063 超细玻璃棉制品:0.051~0.063 玻璃棉毡:0.056~0.065 憎水珍珠岩制品:0.078~0.084 水泥珍珠岩制品:0.075~0.086 为避免此表在填写时有误,使用时请与附件5保温厚度推荐核对

注 1.保温温度的单位为mm 计算参数:环境温度为20℃;表面传热系数为11.63W/(m·℃)。 2.常用材料的热导率λ[W/(m·℃)]如下: 微孔硅酸钙制品:0.077~0.082 玻璃棉管壳、板:0.063~0.072 硅酸铝制品:0.080~0.090 岩棉及矿渣棉缝毡:0.070~0.079 泡沫玻璃:0.101~0.112 岩棉及矿渣棉壳、板:0.067~0.076 超细玻璃棉制品:0.069~0.080 憎水珍珠岩制品:0.087~0.093 水泥珍珠岩制品:0.092~0.103 为避免此表在填写时有误,使用时请与附件5保温厚度推荐表核对

管道、阀门、法兰保温工程量计算式

管道、阀门、法兰保温工程量计算式 各是怎样的? 所属分类:数据/知识/短文-> 工程造价-> 常用计算公式 点击:1157 管道、阀门、法兰保温工程量计算式各是怎样的? 管道保温工程量计算公式为: V=πL(D+δ+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3 %) (9-1) =πL(D+1.033δ)×1.033δ 式中V—保温层体积; L—保温管道外径; D—保温管道外径; δ—保温管厚度; 3.3%—保温层厚度允许偏差系数。 为了简化油漆、绝热、防腐蚀工程量的计算,其工程量可按表9—1、表9—2、表9—3计算。 阀门、法兰保温工程量以体积计算,计算公式如下: (1)阀门 V=πD2×2.5×1.05×(δ+δ×3.3%)N (9—2) =2.712πD2δN (2)法兰 V=πD2×1.5×1.05(δ十δ×3.3%)N (9—3) =1.627πD2δN 式中 1.5、2..5、1.05—绝热面积系数; D—法兰阀门直径;

δ—保温层厚度; 3.3%—保温层厚度允许偏差系数; N—保温法兰及阀门个数。 其余符号同上。 【例】某工程施工图样说明:“管道及散热器明装,管道刷红丹漆1遍,银粉漆2遍,蒸汽管经过非采暖房间,要用石棉蛭石瓦壳保温,δ=40mm。” 已知:DNl5钢管322.00m; DN20钢管141.00m; DN25钢管118.00m; DN40钢管43.82m; DN50钢管37.63m; DN70钢管76.42m(经过非采暖房间)。 试计算刷油、保温工程量。 【解】 (1)求出上述钢管每一规格的单位展开面积(查表9—3); (2)求出非采暖房间管道的单位保温体积(查表9—1、9—2); (3)单位展开面积(或体积)乘以管道的长度则可求出该种管道的展开面积或体积。 (4)计算:刷油工程量DNl5322×0.067m2=21.57m2 刷油工程量DN20141×0.084m2=11.84m2 刷油工程量DN25118×0.105m2=12.39m2 刷油工程量DN40 43.82×0.151m2=6.62m2 刷油工程量DN5037.63×0.188m2=7.07m2 刷油工程量DN7076.42×237m2=18.1lm2 刷油工程量小计77.60m2

管道及设备保温计算举例

管道及设备保温计算 1. 绝热层厚度计算 1.1最小(推荐)保温厚度的计算 1.1.1 对于平面:[])(m 1Q T -T 01???? ? ?-??=s a αλδ 注: ,取介质温度, 管道或设备外表面温度-0T 例如:全年运行的设备表面保温厚度计算,并且已知: []) 参考(度)(一般按管道内介质温: 97-50264 GB C 140Q C 20T C 200T 05.000 a 00====λ 则有如下算式 : [][]m 06.0 63.1111400.120-2000.05 (m) 1Q T -T 01≈? ?? ? ??-?=???? ? ?-??=s a αλδ 1.1.2对于管道: []??? ? ????== S a 0i 000i 011-Q T -T ln D 21 2 D -D αλδD D D 由以下式算得出: 例如:已知全年运行的管道保温计算: []) 参考(度)(一般按管道内介质温97-50264 GB C 140Q C 20T C 200T m 089.0D 05 .000a 0 0i =====λ

[]43mm m 043.02 089 .0175.0 175m 175.0 97.1 97.1x xlnx X 348.1 11.631-140180089.00.052ln 1-Q T -T ln 21 10i 0i i 0i 0S a 0i i 0i 00==-= =====? ?? ???=??? ? ????=δαλm m D D D D D D D D D D D D D D D 为表查得,根据数学为设 由以下式算得出: 1.2防止烫伤保温层厚度的计算 1.2.1 对于平面: )(m T -T a s 0s 2??? ? ??-= T T s αλδ ,取介质温度,管道或设备外表面温度-0T ,取为环境温度,室内安装时c 20T a T 0a - C s 0 60T 保温层外表面温度,取- )c (m /W 0?-系数,保温材料及制品的导热λ, ), (取室内及地沟安装时: 保温层外表面放热系数c m /W 63.11 0 2s s ?-αα 例如:全年运行的设备表面防烫伤保温厚度计算,并且已知: C 60T C 20T C 200T 05.00S 0a 00====度)(一般按管道内介质温: λ 则有: m 015.0 206060-20063.1105.0 m T -T 22a s 0s 2=??? ??-= ??? ? ??-=δδαλδ)(T T s

保温层的厚度怎么计算

保温层的厚度怎么计算 我有个内蒙古的项目,冰冻线为2米,排水管是浅埋的,需要保温。保温材料采用PU硬泡, 但是保温材层需要多厚阿。保温层的厚度由什么决定,有计算的公式吗,怎么计算?内蒙的 最低温度大概是零下三四十度。有哪位有这方面的经验的,请帮帮忙阿 保温计算 1蒸汽直埋保温管的蒸汽温度,℃,蒸汽压力,MPa; 2土壤导热系数,W/m.K; 3管中心平均埋深,m; 4最热月地表面平均温度,℃; 5保温结构采用: “钢套钢—外滑动(滚动型)—空气层”; 6钢外套管的外壁温度≤50℃; 7管道沿程平均热损失≤200W/m; 8保温管寿命≥20年(正常使用)。 一个完整的热工管道和热工设备的绝热结构,通常包括:(1)防腐层;(2)滑动层(可与腐层并用);(3)绝热层;(4)防水防潮层;(5)外保护层(也可以兼作防水防潮层)。由于热水系统所用的管道都已经经过防腐处理,所以绝热设计的任务主要是绝热层、防水防 潮层和外保护层的设计。 9 绝热层的设计 9.1 材料导热系数 导热系数λ,单位W/(m·℃),是表证物质导热能力的热物理参数,在数值上等于单位导热面积、单位温度梯度,在单位时间内的导热量。数值越大,导热能力越强,数值越小,绝热性能越好。该参数的大小,主要取决于传热介质的成分和结构,同时还与温度、湿度、压力、密度、以及热流的方向有关。成分相同的材料,导热系数不一定相同,即便是已经成型的同一种保温材料制品,其导热系数也会因为使用的具体系统、具体环境不同而有所差异。 为了计算的方便,本文根据相关的部门标准和国标的相关规定来选择材料的导热系数作 为设计的标准。 9.1.1 硬质聚氨脂泡沫塑料 硬质聚氨脂泡沫塑料是用聚醚与多异氰酸脂为主要原料,再加入阻燃剂、稳泡剂和发泡剂等,经混合搅拌、化学反应而成的一种微孔发泡体,其导热系数一般在0.016~ 0.055W/(m·℃)。使用温度-100~100℃。 按照原石油部部颁标准(SYJ18-1986),对于设备及管道用的硬质聚氨脂塑料泡沫的基 本要求如表1: 9.1.2 聚苯乙烯泡沫塑料 聚苯乙烯泡沫塑料简称EPS,是以苯乙烯为主要原料,经发泡剂发泡而成的一种内部有无数密封微孔的材料。聚苯乙烯泡沫塑料的导热系数在0.033~0.044 W/(m·℃),安全使

铜管保温厚度规范

铜管保温厚度规范 篇一:冷媒管保温层厚度 一般管径要考虑二个因素,回油与压降. 管子粗了,成本高,回油可能会有问题,细了,压降大,影响性能. 所以设计时有一个大致的经验数据 气管流速8`~15m/s 液管流速0.5m/s左右 冷媒连接铜管φ12.7(壁厚0.8mm,保温厚度19mm)/φ6.35(壁厚0.8mm,保温厚度19mm) 按图纸自行统计符合国家标准的R410A专用铜管 6 冷媒连接铜管φ15.88(壁厚 1.0mm,保温厚度19mm)/φ9.52(壁厚0.8mm,保温厚度19mm) 按图纸自行统计符合国家标准的R410A专用铜管 7 冷媒连接铜管φ19.05(壁厚 1.0mm,保温厚度19mm)/φ9.52(壁厚0.8mm,保温厚度19mm) 按图纸自行统计符合国家标准的R410A专用铜管 8 冷媒连接铜管φ22.22(壁厚 1.0mm,保温厚度19mm)/φ9.52(壁厚0.8mm,保温厚度19mm) 按图纸自行统计

符合国家标准的R410A专用铜管 9 冷媒连接铜管φ25.4(壁厚 1.0mm,保温厚度19mm)/φ12.7(壁厚0.8mm,保温厚度19mm) 按图纸自行统计符合国家标准的R410A专用铜管 10 冷媒连接铜管φ28.58(壁厚 1.1mm,保温厚度19mm)/φ12.7(壁厚0.8mm,保温厚度19mm) 按图纸自行统计符合国家标准的R410A专用铜管 11 冷媒连接铜管φ28.58(壁厚 1.1mm,保温厚度19mm)/φ15.88(壁厚1.0mm,保温厚度19mm) 按图纸自行统计符合国家标准的R410A专用铜管 篇二:410冷媒对铜管壁厚度的要求 410冷媒对铜管壁厚度的要求(技术分享) 2014-08-13 制冷快报 篇三:常用管道保温厚度表 常用管道保温厚度表 一 、冷冻水管道(≥5℃) 二、热水、冷热合用管(5~60℃) 三、热水、冷热合用管(0~95℃) 四、蓄冰管道(≥-10℃) 五、空调凝结水管道六、空调风管道七、蒸汽管道 九、制冷管道

防腐保温计算规则公式

第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程 (一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中π——圆周率; D——设备或管道直径; L——设备筒体高或管道延长米。 (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 (2)阀门表面积计算式:(图一) S=π×D×2.5D×K×N 图一

式中D——直径; K——1.05; N——阀门个数。 (3)弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=(π×D×1.5D×K×2π×N)/B 式中D——直径; K——1.05; N——弯头个数; B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。 (4)法兰表面积计算式:(图三) S=π×D×1.5D×K×N

图三 式中D——直径; K——1.05; N——法兰个数。 (5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:(图四) 图4 S=π×(D+A)×A 式中D——直径; A——法兰翻边宽。

(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 图五 S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封头个数; 1.5——系数值。 3、绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L图五式中D——直径 1.033、 2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长;

0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N

常用管道保温厚度数据表

常用管道保温厚度数据表 柔性泡沫橡塑管壳(mm)玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径厚度管道公称 直径 厚度 房间吊顶内、机房15~252515~2525 32~803032~8030≥10035≥10035 室外15~253515~2530 32~804032~8035 ≥10050≥10040二、热水、冷热合用管(5~60℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm)玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径厚度管道公称直 径 厚度 房间吊顶内、机房 ≤5030≤4035 70~1503050~10040≥20035125~25045 ≥30050 室外≤5035≤4040 70~1503550~10045 ≥20040125~25050 ≥30055三、热水、冷热合用管(0~95℃) 聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm)玻璃棉管壳(mm) 管道公称厚度管道公称厚度

四、蓄冰管道(≥-10℃) 五、空调凝结水管道 六、空调风管道

4℃在空调房间内2030 送风温度≥4℃ 在非空调房间 内 2550在空调房间内2540 七、冷媒管道(分体空调,VRV) 安装说明要求的保温层的最小厚度 1、通过空调空间19mm 2、通过非空调空间19mm 3、贯穿浴室吊顶空间25mm 八、导热系数 离心玻璃棉λ=0.031+0.00017tm W/m.K 柔性泡沫橡塑λ=0.03375+0.000125 tm W/m.K 聚氨酯λ=0.0275+0.0009tm W/m.K 聚氨酯硬质泡沫(直埋)λ=0.02+0.00014 tm W/m.K 岩棉或矿棉λ=0.0314+0.0002 tm W/m.K tm-保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。

相关文档
相关文档 最新文档