文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 485布线规范要求

485布线规范要求

485布线规范要求
485布线规范要求

485布线应注意的问题

澄清几个概念:

概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米.

其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离.

概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯.

其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别 32台 128台 256台. 理论上的标称往往实际上是达不到的.通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量.

概念三: 485总线是一种最简单最稳定最成熟的工业总线结构.

这种概念是错误的.应该是: 485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式. 通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的. 485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线.

二严格几个施工规范:

485A和485B条数据线一定要互为双绞.

布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的.

485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.

设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好.

有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击浪涌冲击静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害.

避免和强电走在一起,以免强电对其干扰.

三几种常见的通讯故障:

通讯不上,无反应.

可以上传数据,但不可以下载数据.

通讯时,系统提示受到干扰.或者不通讯时,通讯指示灯也不停地闪烁.

有时能通讯上,有时通讯不上.有的指令可以通,有的指令不可以通.

四推荐几个调试方法:

首先要确保设备接线正确,且严格合乎规范.

共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差.

终端电阻法: 在最后一台485设备的485A和485B上并接 120欧姆的终端电阻来改善通讯质量.

中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否是设备负载过多通讯距离过长某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因.

单独拉线法: 单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障.

更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量.

笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,替换客户电脑,来进行通讯,如果可以,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤.

五提出几个建议和忠告:

建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器.

门禁厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会单独要求485厂家安装其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以和其门禁设备具备较好的兼容性.千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器.

严格按照485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理.

对线路较长负载较多的情况采用主动科学的有预留的解决方案.

如果通讯距离过长,建议如果超过500米就采用中继器或者485HUB来解决问题.

如果负载数过多,建议如果一条总线上超过30台就采用485HUB来解决问题.

现场调试带齐调试设备.

现场调试一定要随身携带几个确保以前可以接长距离和多负载的转换器一台常用的电脑笔记本测试通路断路的万用表几个120欧姆的终端电阻.

RS-485总线故障查找与排除RS-485布线技巧

尽管更加现代化的替代技术日益增多,但RS-485技术仍然在无数的通信网络中保持着中流砥柱的地位。以下是检查常见故障和建立比较麻烦的RS-485网络的8步方法。

1. RS-485使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。

2. 在绝大多数的RS-485网络中,终端节点所引起的问题比它能解决的要多。为了检查哪一个节点停止了工作,需要切断每一个节点的电源并将其从网络中断开。使用欧姆表测量接收端A与B之间的电阻值。故障节点的读数通常小于200欧姆,而非故障节点的读数将会比4,000欧姆大得多。

3. 哪一根线是A、哪一根线是B一直都不是很清楚。不同的制造商采用不同的标签规定,即使B线应该永远是在空闲状态下电压更高的那一根。因此,A线相当于-,B线相当于+。可在网络空闲的状态下用电压表检测。如果B线没有比A线电压更高,那么就会存在连接问题。

4. 当没有设备进行传输,所有设备都处于监听状态的时候,RS-485网络中会出现三态状态。这将导致所有的驱动器进入高阻态,使悬空状态传回所有的RS-485接收端。节点设计者为了克服这一不稳定状态典型的方法是:在接收端的A和B线加装下拉和上拉电阻来模拟空闲状态。为了检查这一偏置,应在网络供电和空闲的状态下测量B线到A线的电压。为了确保远离如图中所示的不定状态,要求至少存在300mV的电压。如果没有安装终端电阻,偏置的要求是非常宽松的。

5. 一根双绞线加地的RS-485网络可以上行与下行地传送数据。由于没有两个发送端能够在同一时间成功地通讯,所以在数据的最后一位传送完毕后的一个时间片内,网络表现为空闲态,但实际上节点还没有使其驱动器进入三态状态。如果另一个设备试图在这一时间段内进行通讯,将会发生结果不可预测的冲突。为了检测这种冲突,使用数字示波器来捕捉几个字节的1和0。确定一个节点在传输结束时进入三态状态所需要的时间。确保RS-485软件没有试图响应比一个字节的时间更短的请求(在7

6.8kb/s的速率下略大于1ms)。

6. 每一种可靠的中长距离联网技术都有某种形式的内置隔离,除了RS-485以外。它要靠系统设计者来确保网络不包括任何接地回路。隔离每一个节点将以数量级的程度增加网络的可靠性。

7. 虽然隔离是抵御电源浪涌的第一道防线,但是增加多级浪涌抑制器可以消弱更大的浪涌干扰,保证它们是在网络隔离可以容忍的范围内。最好是在网络有高性能接地点的位置安装浪涌抑制器。在同一点将其连接到大地,就像其他的网络设备或工厂的电气系统一样。

8. 一旦RS-485网络建立并运行,就应记录下其配置的每一个细节。包括终端信息、偏置、线型和备件信息。如果可以负担得起,应购买一些备件并存放在机柜中。

485总线布线规范

485总线布线规范 为确保485设备通讯的可靠性,请严格按照下述规范布线。 总线说明与线材选型 AW-BM1600管理主机与各种扩充设备之间采用485总线主-从通信结构,485总线采用二线半双工485通信方式,485总线需连接3芯线,其中485 A和485 B为数据线,GND为信号地。通常情况下,若扩充模块供电是由管理主机提供时,则电源地即是485的GND信号地,因此这种情况下,485总线仅需2芯线就可以了。 在一些室外安装环境总线距离较远(大于600M)且总线设备连接较多(多于40个)的应用系统中,485总线推荐采用国际上通行的屏蔽双绞线。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。最好使用四芯(两对)屏蔽双绞线,可将其中两芯(一对)用于通信,另一对接在一起用于连接信号地或者备用(屏蔽层作地线使用时)。 推荐使用型号为RVSP(室外)RVS(室内)多股,线径0.5 mm,每芯由16股的0.2mm的导线组成的双绞线,或AWG24双绞线(单股,线径0.5~0.75mm),具体要求: 铜质,阻抗88~38Ω/km,容抗30~50nF/km,绞距20mm的二芯或四芯双绞线。 在一些室内外安装环境总线距离较近(不超过600M)且总线设备较少(少于40个)以及布线环境无任何干扰源的应用系统中,也可以使用RVV-3*0.75mm2或RVVP-3*0.75mm2软护套线作为485总线传输线路。 在一些室内安装布线环境且总线距离不超过800M时,也可以采用超五类网线作为485传输线路。 485总线通信距离与总线设备数量 理论上485总线无中继通信距离为1200M,但实际使用中建议总线延伸距离总长超出1000M时,即利用485总线中继器进行延伸。 在上行总线中,系统最多允许挂接64个AW-BM1600设备,总线长度建议也不要超过1000M。 用于设备扩充连接的逻辑下行扩展总线,由4个物理485总线接口组成,每条物理总线均可以延伸1KM 的传输距离,在逻辑下行总线上总共可连接63个总线设备。 485总线的布线规则 系统推荐最佳的布线方式是总线中所有模块之间采用“手拉手”的方式进行总线连接,即采用菊花链的总线拓朴结构。一般情况下,485总线尽量不采用多条分支进行星型连接布线,这样可能导致通讯不稳定,因为星型结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。

RS-232C、RS-422、RS-485串口引脚定义

RS-232C、RS-422、RS-485串口引脚定义 从前面的内容中,知道了串口外形,就可以继续了解其每个引脚的定义,这是做线的基础。无论是RS-232C、RS-422,还是RS-485,串口接口的外形、尺寸都是相同的,部件间可以通用互换,但其引脚的定义却各不相同,因此要了解串口做线,首先要知道串口各引脚的定义。 观察一个标准的串口,会发现串口无论是9针的标准串口物理外形(如图3.4所示),还是25针串口物理外形(如图3.6所示),如果横着看,都显示两排引脚。除了两排引脚这一特征之外,还有就是无论是公头,还是母头,两个引脚的外围呈现一边大、一边小的“等腰梯形”的形状(俗称“D形”)。9针引脚中,大的一边有5个引脚,小的一边有4个引脚。 本章除非专门说明,否则所有引脚线序都是指串口外侧的线序,各引脚编号及意义如图3.40所示。 根据图3.40的引脚顺序号,如果是作为RS-232C接口,则各引脚定义如表3.2所示。 表3.2 RS-232C引脚意义表 各引脚的电气特性为: 在TxD和RxD上,逻辑“1”为-3V~-15V;逻辑“0”为+3V~+15V。 在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上,信号有效为+3V~+15V;信号无效为-3V~-15V。 对于数据信号,逻辑“1”为低于-3V,逻辑“0”为高于+3V;对于控制信号,接通ON为低于-3V;断开OFF为高于+3V;-3V~+3V、低于-15V、高于+15V都表示电压无意义。 作为RS-232C接口,其各引脚由标准文档进行定义,所以也可以称为“标准引脚定义”。而作为RS-422和RS-485接口,则没有“标准”引脚定义的说法,因为RS-422和RS-485连通常的标准接口也没有,具体采用什么接口,接口中使用哪些引脚,完全取决于设备设计生产商自己的定义。不过,作为RS-422和RS-485标准本身,定义了按照这两个标准进行通信时,所必须提供的信号线,

现场通信线布线、压接规范

工程现场通信总线布线、压接规范说明文档 一.现场通信总线分类 1.1 串行通信 串行通信中的每帧数据(7位或8位)都包含一个低电平的起始位,一个高电平的停止位和一个校验位,数据的传输波特率可从300bps~115200bps。设备间通信的前提是必须首先对通信串口设置相同的数据位,起始位,停止位,波特率和奇偶校验。 串行通信一般包括RS232、RS485、RS422三种常用方式,三类通信总线方式 的技术参数比较如下表: 表1 RS232、RS422与RS485三种总线方式技术性能比较 1.2 以太网通信 以太网是一种利用四线制传输的通信方式,每个以太网节点都有一个隔离脉 冲变压器作为驱动和物理接口。技术性能如下: 表2 以太网总线技术性能

二.工程现场应用与布线规范 2.1 RS232 通信总线 2.1.1 应用场合 通信工作站与PC机之间的通信连接,如用CDT,DISA送后台; 现场RS232通信接口设备与通信工作站连接,如管理机通GPS时钟; 现场RS232通信接口设备与PC机之间的通信连接,如后台通GPS时钟; 2.1.2 布线规范 1、RS232通信线路的拓扑结构为1对1方式。 2、在工程无特殊要求下,通信电缆采用8芯超五类屏蔽双绞线。 3、通信电缆应铺设在专用电缆通道内,距离高电压(大于48V)、大电流(大于10A) 电缆垂直距离大于1m,且不能与之平行。在不可避免的强干扰环境(距离高压、大电流设备和线路过近)下,通信线路应在专用钢管内走线,且钢管可靠接地。 4、布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不能受到外力挤压和损伤。 5、布放线缆应有冗余。通信端口接线两端应预留0.3-06m。 6、通信电缆长度不超过15米。 7、通信线路TXD、RXD必须使用同一对双绞线的2芯,这里规定使用橙白、橙这一对 双绞线,GND线规定使用棕色线。线芯剥取长度15cm左右,待通信测试完成后,确定能够正常通信后将多余的线芯减掉,然后反拉通讯线外皮,使多余的线芯必须包裹在外皮中。 8、若是RS232通信接口是端子型,必须采用0.5mm2针形压接头(线鼻子)冷压后接 入端子;若设备通信接口是标准DB9公(母)头接口,必须使用DB9母(公)头焊接通讯线并用塑料外壳封装好后安装接入。 9、通信线缆两端必须贴有标签,标明起始和终端设备位置以及信息点等信息,标签

串口RS232__485的9针引脚定义

RS485接口定义 rs485有两种,一种是半双工模式,只有DATA+和DATA-两线,另一种是全双工模式,有四线传输信号:T+,T-,R+,R-。全双工模式时可认为是rs422。 1.英式标识为TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-)、RDB(+) 、GND 2.美式标识为Y 、Z 、 A 、 B 、GND 3.中式标识为TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND rs485两线一般定义为(只接收不发送): "A, B"或"Date+,Date-" 即常说的:”485+,485-” rs485四线一般定义为: "Y,Z,A, B," 具体还要根据厂家的使用信号针脚而定,有的使用了RTS或DTR 等针脚的485信号 DB9(RS485)接口针脚定义 1脚为数据A,2脚为数据B,5脚为地。

RS-422的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于: RS-422有4根信号线:两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422的收与发是分开的,所以可以同时收和发(全双工)。RS-485有2根信号线:发送和接收都是A和B。 由于RS-485的收与发是共用两根线所以不能够同时收和发(半双工)。 * 能否将RS-422的Y-A短接作为RS-485的A,将RS-422的Z-B短

接作为RS-485的B呢? 回答:不一定。条件是RS-422必须是能够支持多机通信的。波士电子的所有接口转换器的RS-422口都能够支持全双工多机通信,所以可以这样简单转换为RS-485。 RS-485(或 RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于 1V。即:半双工通信接 3 根线(+A、—B、地),全双工通信接 5 根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。 接线及引脚分配 RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的 GND(地)。 RS-422 的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+ 发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的 GND(地)。 一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方都已经良好共地。

楼宇智能化弱电485总线

一、澄清几个概念: 1、485总线的通讯距离可以达到1200米。 根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。 2、485总线可以带128台设备进行通讯。 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。 3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构 这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。 二、必须严格按照施工规范施工 在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。 1、485+和485-数据线一定要互为双绞。 2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。 3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。 4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。 5、为免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起。 三、推荐几种调试方法: 在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调

RS485总线接口引脚定义及说明

RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。 RS485通信网络接口是一种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机(以51系列单片机为例)都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和51单片机的多机通讯方式。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。 下面介绍以下rs485通讯接口定义的标准 1.英式标识为TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND 2.美式标识为Y 、Z 、A 、B 、GND 3.中式标识为TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND rs485两线一般定义为: "A, B"或"Date+,Date-" 即常说的:”485+,485-” rs485四线一般定义为: "Y,Z,A, B," 一般rs485协议的接头没有固定的标准,可能根据厂家的不同引脚顺序和管脚功能可能不尽相同,但是官方一般都会提供产品说明书,用户可以查阅相关 rs485管脚图定义或者引脚图 上图中rs232转rs485电路中hin232(max232可以起到同样的作用但是要贵一点)起到转

换pc端rs232接口电平的作用,然后把信号由max485这个芯片转换成485电平由AB两根线输出,如果接上双绞线信号rs485总线接口的信号的通信距离至少是1千米远。

门禁布线规范和注意事项

工程施工规范 一、布线规范 1、读卡器到控制器的连接线建议采用8芯屏蔽双绞线(其中3芯备用), 线径大于0.3mm,控制器到读卡器距离不可以超过100米,建议在80米以内。 2、锁到控制器的连接线需采用2芯电源线,控制器到锁距离不可以超过 100米,线径大于1.0 mm。如有需门磁检测线则需多2芯线。 (可根据现场需要定)。如果输出12V电源有明显降压则可以微调电源电压到13.6V或单独给电锁供电(如图一)。 (图一、单独供电图) 3、按钮连接线和门磁连接线需采用2芯电缆线,线径大于0.3mm。 4、控制器通讯线(包括485/422、232和韦根等通讯线)必须采用国 际通用的8芯屏蔽双绞线,这样可有效防止和屏蔽干扰。线径大于 0.3mm总线长度不超过1200建议在1000米以内,如果更长请选用其它 专用485/232转换器或者加中继器,并选用更粗的通讯电缆。 控制器GND 485- 485 +分别对应连接485转换器GND TD(A) TD(B), 通讯线路采用串联挂接式连接,请勿采用星型连接或者局部星型连接

(如图二)。如果线路过长和设备过多,请在最后一台设备上增加终端电阻(有跳线加载)总线最多可挂接128台控制器。 (图二、控制器与计算机相连) 5、其设备用线不得走强电凿或是强电线管。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。 二、安全事项注意 1、虽然控制器已经具备了防静电和防雷击设计,但是请确保电源和机箱的良好接地,以保障电路不被静电、雷电和其他设备漏电所伤害,长时间稳定运行。 2、请勿带电拔插接线端子,或者带电焊接操作,焊接接线时应该先拔下所对应的接线座。

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材与用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布 线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。 1)国家电气规范与国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标 准。 5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络 信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地与多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。

485布线规范

78 485总线的布线规范及调试方法 一、布线规范 1、控制器通讯线(包括485/42 2、232和韦根等通讯线)必须采用国际通用的8芯屏蔽双绞线,这样可有效防止和屏蔽干扰。线径大于0.3mm总线长度不超过1200建议在1000米以内,如果更长请选用其它专用485/232转换器或者加中继器,并选用更粗的通讯电缆。 控制器GND 485- 485+分别对应连接485转换器GND TD(A) TD(B),通讯线路采用串联挂接式连接,请勿采用星型连接或者局部星型连接。如果线路过长和设备过多,请在最后一台设备上增加终端电阻(有跳线加载)总线最多可挂接128台控制器。 2、其设备用线不得走强电凿或是强电线管。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。 二、安全事项注意 1、虽然控制器已经具备了防静电和防雷击设计,但是请确保电源和机箱的良好接地,以保障电路不被静电、雷电和其他设备漏电所伤害,长时间稳定运行。 2、请勿带电拔插接线端子,或者带电焊接操作,焊接接线时应该先拔下所对应的接线座。 3、请勿私自拆卸控制器上的元器件,这样有可能会引起系统信息的丢失或芯片损害。 4、本控制器可以直接外挂UPS不间断电源,保证停电后系统仍然可以继续工作。系统配备掉电保护装置,即使停电系统设置信息和记录也不会丢失。 5、尽量避免将控制器电源和其他大电流工作设备接在同一电源上。 485施工常见错误现象: 485线路不使用双绞线,或者使用低档的无源转换器!485通讯线不能走星型连接,必须走规范的手牵手的总线模式。 如果485走线不规范或者超出通讯范围,会出现通讯不上或者有时通讯上有时通讯不上的现象。 485传输是差模传输模式,只有485+和485- 互为双绞,才能使得485传输模式受到的干扰最小,传输最远,传输质量最好。有些工程商不采用双绞线会使得干扰很大,有些工程商误以为线粗一些传输

机柜布线规范

机柜布线规范(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

标准机柜配电及布线 规范 2015-11-15

目录 1 基本思路 (2) 2电气控制柜总体配置设计 (2) 2.1电气控制柜组件的划分 (3) 2.2电气控制柜连接方式 (3) 2.3元件布置图的设计与绘制 (3) 2.4电器部件接线图的绘制 (4) 3机柜安装固定 (5) 4机柜布线 (7) 4.1.1机柜电源布置 (7) 4.1.2结构及安装要求 (7) 4.1.3交流配电单元 (7) 4.1.4接线端子组 (8) 4.1.5插座 (9) 4.1.6温升 (9) 4.1.7认证 (9) 4.1.8接地、电缆及其他电气附件 (9) 4.1.9电气防护性能 (10) 4.2布线原则 (11) 5线缆标识 (12) 6通风与防尘标准 (12)

1基本思路 电气控制柜设计的基本思路是:要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求。为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录、进出线号及主要材料清单等技术资料。接下来按照设计图对机柜进行布置及布线,最后对各线进行标识,贴设备安全标识。 管理网、数据网因所属安全区域不同,不得混用机柜,必须按安全区域独立使用机柜。并且遵循下面的安装规范进行安装。 2电气控制柜总体配置设计 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的,图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。 电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;对于多工位的大型设备,还应考虑两地操作的方便性;控制柜的总电源开关、紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量,更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试、维护等工作的方便及质量。

485总线结构的布线规范及调试

第一章澄清几个概念: 概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米. 其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离. 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯. 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别32台128台256台. 理论上的标称往往实际上是达不到的.通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量.

概念三: 485总线是一种最简单最稳定最成熟的工业总线结构. 这种概念是错误的.应该是:485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式.通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的. 485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线. 第二章严格几个施工规范: 485+和485-条数据线一定要互为双绞. 布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的. 485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接. 设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好. 有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.

机房布线规范标准

机房布线规范

目录 机房布线规范1目录3 第一章总则4第二章机房环境要求5第三章机架基本要求7第四章设备机架安装及摆放标准8第一节设备安装前要求8第二节机架加固与防震8第三节设备机架安装8第四节外围终端设备9第五节电缆走线架(走线槽道)9第五章机房线缆要求10第一节信号线缆布放要求10第二节电源线布放要求10第三节尾纤布放要求12第六章标签规范13第一节线缆标签格式13第二节设备标签17

第一章总则 第一条为了加强机房通信质量管理,为数据设备提供安全、稳定、标准、优质的机房环境,根据相关法律、法规及信息产业部政策文件,结合运达实 际情况制定本规范。 第二条本规范适用于机房,作为数据机房建设和管理相关依据。 第三条本规范未涉及到的内容应当在保证机房安全、稳定、标准、优质的原则下协商实施,并将此类问题及解决方案及时上报有限公司,以备今后修 订规范时参考补充。 第四条本规范的解释权所属有限公司网络部。 第五条本规范自发布之日起执行。

第二章机房环境要求 第六条机房应提供公共操作间及工作区,用于设备调试及维护,以尽量减少维护人员进入设备区。有条件的机房可以考虑设置辅房,用于工程期间设 备的临时存放。 第七条为了适应运达数据业务的迅速发展,数据机房应设置维护专区,用于放置试点设备。对维护专区具体要求如下: 1.物理区域的隔离:由于试点设备经常需要进行现场维护测试,为了确保 整体网络安全,维护专区应与其他区域物理隔离。 2.专用的网络接入设备:为了尽可能减少试点设备对运营网络的影响,维 护专区应通过专门的设备接入运营网络。网络接入设备需具备安全隔离 的能力。 3.试点设备测试结束后,如果正式投入运营,需要割接出维护专区,纳入 正常运营网络统一管理。 第八条机房不应有易燃易爆品、污染气体、强电磁场、强震动源、强噪声源及所有危害系统正常操作或运行的因素。 第九条机房所有门窗应密封,同时避免阳光直射,以减少尘埃、噪音等外来干扰,机房各门及走道的尺寸应保证设备运输方便。 第十条机房应有充足照明,设有机房疏散照明、安全出口标志灯,建议参照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)相关要求执行。 第十一条机房隔断应符合消防分区要求,隔断应采用防火材料。 第十二条机房内建议配备专用铁皮柜,用于存放机房必备的文件、资料、工具、仪器仪表等。 第十三条机房井道、孔洞必须用防火材料封堵严实,电缆沟内无积水、杂物,所采用的盖板必须具备阻燃性。 第十四条机房温度湿度要求:

RS485总线的布线规范

RS485总线的布线规范 1.通信采用RS-485总线的线材选用要求: 使用2芯屏蔽双绞线 铜质,线径0.5~0.75平方毫米, 阻抗38~88欧姆/公里, 容抗30~50纳法/公里, 绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米 可以适当降低线的标准,但必须为双绞线 2.系统的总线: 由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成,上最多允许挂接128个总线设备,在不加中继器的情况下,总线长度不大于1200米。 3.系统总线不应出现分支情况,如分支不可避免,则必须满足以下三条要求: ● 分支长度不大于10米; ● 总线长度之和不超过800米; ● 该分支线上的设备总数不得超过50个。 ● 所有通信信号线应尽量远离干扰源,信号线应走弱电井,不能与强电(如220伏住宅电源)或射频信号线路(如CATV、大信号音频线)并行走线,若并行走线,距离应大于0.5米。 ● 所有线路的接点必须采用焊接或镙丝卡紧的连接方式,并做防水及防潮处理,例如,可将对接点焊接后用防水胶带缠紧或用环氧树脂密封处理。 4.信号共地: ●同一个网段上的所有设备必须具有统一的信号地,以避免共模干扰。 ●集中供电时,把同一个网段上的所有电源(包括通讯设备的自带电源)的直流负极直接接到一起组成公共信号地,此时信号地即直流电源地。 ●单家独立供电时,把同一个网段上所有总线设备的地(黑线)引脚接在一起,由此组成公共信号地。 5. 总线使用线材推荐选型 布线距离信号线电源线 200米内2*0.3mm2,双绞,护套线2*0.5mm2,平行,护套线

200-500 2*0.5mm2,双绞,护套线 2*0.75mm2, 平行,护套线 500-1200 2*0.75mm2,屏蔽双绞,护套线 2*1.0mm2, 平行,护套线 1200米以上 2*1.0mm2,屏蔽双绞,护套线 在1200处加中继器 2*1.5mm2,以上, 平行,护套线 485布线注意事项: 1. 485通信线必须用屏蔽双绞线,最好多股备用,总长不超过1200米。 2. 布线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。 3. 485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接。 4. 超出30台控制器或线长大于500米,必须采用485中继器。 5. 交流供电的设备及机箱一定要真实接地,而且接地良好。 6. 用屏蔽线将所有485设备的GND 地连接起来。 7. 在最后一台485设备的485+和485-上并接 120欧姆的终端电阻。

综合布线规范

综合布线规范 综合布线系统集成了建筑物内所有弱电布线,包括自动监控系统、通讯系统及办公自动化系统等;并对这些系统实施统一管理。当使用综合布线系统时,计算机系统、用户交换机系统以及局域网络系统的配线,是使用一套由公共配件所组成的配线系统综合在一起。综合布线系统可兼容各个不同厂家的语音、数据、图像设备;其开放的结构可以作为各种不同工业标准的基准,不再需要为不同的设备准备不同的配线零件以及复杂的线路标志与管理线路图表。GCS使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,可以利用最低的成本在最小的干扰下,进行工作地点上的终端设备的重新安排与规划。 根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA)制定的结构化布线系统标准EIA/TIA568A,及中国工程建设标准化协会制定的标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。

1、系统结构设计 一般大厦布线系统采用光纤-UTP铜缆混合方案。考虑到楼群的结构及多模光缆、双绞线支持的最远距离,设立计算机中心机房,在其它大楼各设1个楼宇配线间。楼群配线间与楼宇配线间的数据主干系统采用六芯室外多模光缆连接,可支持从传统以太网、令牌环网、100Mb/s快速以太网、FDDI,622Mb/s ATM、千兆位高速以太网等多种应用,水平子系统布线采用超五类非屏蔽双绞线,可支持高达622Mbps ATM和550MHz带宽图像应用,能更有效地减低串音干扰,使语音、数据及图像传输更清晰、更有效。 2、工作区子系统 工作区子系统为用户提供一个满足高速数据传输的标准信息出口,并实现了信息口与设备终端的匹配、连接。该部分主要包括跳线、软

485总线报警主机系统布线要求和注意事项

1、485总线报警主机应采用什么样的线材?一条485总线最多可以接多少台设备? 注意事项: 1)普通的网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。 2)网线只有0.2mm2,线径太小,会导致传输距离降低和减少可接的设备数目。 3)网络线材为单股的铜线,相比多芯线而言较容易断裂。 2、防盗报警主机为什么要接地? 因为485收发器只有在规定共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出这个范围就会影响通讯,严重时会直接造成通讯接口的损坏。共模干扰会增大上述共模电压。为消除这种干扰,最有效的方式就是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠的接入大地。 3、电控锁和控制器、读卡器可以用同一个电源供电吗? 答:不能。在电控锁不动作的情况下,SKPS的纹波电压只有40-50mV,一旦动作,即在电控锁在开门或者关门时,纹波电压会升到100mv——300mv,该纹波会通过地线进入到控制器和读卡器,导致通讯芯片和CPU发热,造成通讯不稳定,严重时还会烧坏芯片。而且电控锁在上电和断电的瞬间,电控锁里面的线圈,会充放电产生一个高达850mA的脉冲,如果电控锁的两端没有并联二极管的话,该波纹信号也会传入控制器和读卡器中。推荐一个控制器和它下面挂接的所有读卡器共用一个SKPS电源;该控制器下面每个电控锁各使用一个单独的SKPS电源。 4、485通讯线应该如何走线? 通讯线应尽量远离高压电线,不要和电源线并行,更不能困扎在一起。 5、为什么485总线线材必须要采用手拉手的布线方式,而不能采用星形结构的布线方式? 因为星形结构的布线方式会产生反射信号,从而会影响到485通信。总线到每个终端设备的分支长度应尽量短,一般最好不要超过5米。分支线如果没有接终端设备,也会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应该将其去掉。在门禁系统中,有两个地方应用到485总线:一是计算机到下面挂接的控制器,二是控制器到下面挂接的485读卡器。 6、在485总线上设备到设备之间可以有接点吗? 在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。 7、什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除485通讯线上的干扰? 485通讯线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干

(技术规范标准)综合布线系统技术规范

一、综合布线系统技术规范 * 技术要求文件中,标明*和下划线的部分为投标方必须实质性响应的部分,投标方不可偏离。业主有权不接受有实质性偏离的投标书。 1.概述 本设计采用综合布线系统是为了满足新区医院信息通讯的要求,该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统,可传输语音,数据和图像信息,能与外部通讯网络相连接.提供各种网络通信服务.医院开诊后将需要完成对外医疗就诊,提供居民日常保健,平行临床教学等多项综合功能。在功能不断完善的同时实现医疗就诊信息管理平台的标准化,并达到以下综合信息化功能: 1.实现整个医院财务,人事,住院,药品,门诊,医技,病程,收费等医院信息系统 的运行管理功能(HIS); 2.实现基本语音通话,远程互联网络医疗信息数据的办公自动化功能; 3.实现用于临床的医疗影像存储与传输的功能(PACS); 4.实现电子病历系统的运行管理功能; 5.实现社会保险系统的运行管理功能; 6.与其他医院信息平台对接,实现远程医疗会诊,电视会议功能。 布线系统水平部分语音采用超五类非屏蔽,主要用途为内部电话通信;数据采用六类屏蔽解决方案,主干部分采用万兆多模光纤和大对数五类语音线缆。综合布线系统分设:工作区子系统、水平子系统、楼层管理子系统、干线垂直子系统,设备间系统、建筑群子系统。 2.系统及主要设备一般技术要求 布线产品选型要求如下: 1.* 必须为国外著名品牌的标准化产品,所选品牌必须为全系列产品、端到端同一品牌的产品,包括各种线缆(禁止采用任何形式的非原厂工程线缆)、配线架、模块和面板、跳线、

连接器、机柜/机架等。机柜/机架的颜色、样式、外观等需要由业主确定; 2.综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位,中间不得有断点。所有机架/机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理,接插件、模块及跳线的标志齐全,线缆终端必须有编号和颜色标签,以标明线号、线位、区号和房号; 3.信息插座面板应有标识,以色标和编号标识插座类型和连接线缆号。以颜色,图形,文字表示所接终端设备的类型; 4.综合布线系统要求采用标准模块化的接插件,除中心机房内主语音配线架跳线外,其余跳线均采用快接式,以便今后的管理和使用; 5.* 必须要求,按六类屏蔽(Cat.6)和超五类非屏蔽标准建设,各项测试参数必须超越国际布线标准的要求,项目竣工时必须提供详细的测试报告和技术文档; 6.*六类屏蔽信道及超五类非屏蔽信道受到国家信息产业部的传输性能测试认证,并能提供相应的资质证书; 7.所选厂商具有ISO9001认证,能提供良好的质保和培训,整个布线系统在工程验收后由厂家提供20年以上的系统质量保证; 8. 品承诺书。 3.设计标准 须遵守与本项目有关的国家、地方及国外工程技术规范标准。在国内外规范标准发生矛盾时,以国内规范标准为准。设计所选设备、材料必须符合各个设备厂商产品技术使用要求,适用标准如下: ?《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》 ?综合医院建设标准(卫生部) ?ISO/IEC11801:2002信息技术-用户建筑物综合布线系统国际标准 ?ANSI/TIA/EIA568B 最新北美综合布线标准 ?ANSI/TIA/EIA-606-A 综合布线系统管理标准 ?ANSI/TIA/EIA-607-A 综合布线系统接地与联接标准

RS485通讯布线要求及故障处理方法

RS485通讯布线要求及故障处理方法 作者:金典高科(北京)科技有限公司时间:2010-04-26 阅读次数:11323 RS485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式。通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的。485通讯的传输线路为DATA+(TDA)接DATA+,DATA-(TDB)接DATA-,SG接SG(信号地通常没有接,在多数情况下,通讯也能正常,但在现场有共模干扰存在时,可能会出现发出的字符出现在接受缓冲区内的现象,因此根据现场必要时应接上信号地线并良好的接地,可以确保设备被雷击、浪涌冲击、静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害)。 1.施工前准备充足:凡事预则利,施工前做好充分的准备工作往往可使工程更好的完成,达到事半功倍的效果。 1).常用工具准备:万用表、电烙铁、剥线钳、备用232-485转换器。 2).备用工具准备:串口调试软件、备用长距离通讯线(普通)。 3).现场勘察准备:在施工前要了解清楚现场各方面情况,有无大型变压、高频、无线、射频等电磁干扰源,如果有将要在特定的地方采用相关的对应措施,包括控制的距离、布线的难易度及通讯的维护等预计出大概的线路。 2.布线要求: 1).线材要求:布线要求布多股屏蔽双绞线:多股是为了备用,可以减少以后工程维护量。屏蔽是为了出现特殊情况时调试,像现场干扰大时可以用屏蔽线作为地线连接,减少外界电磁干扰。双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性能最好。我们推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP4*0.5(四芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成(RVSP4*0.5))。注意:工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。因为: A.普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。B.网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。C.网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。 2).网络要求:标准485网络一般采用手拉手总线式结构走线,尽量不走星型连接和不规则分支连接。星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。(应提供一条单一、连续的信号通道作为总线)485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:(1)采用屏蔽双绞线并有效接地。(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽。(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线。(4)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)。 3).优化要求:a. 当通讯距离较长(>1000M)或者负载数量较多(>200台)时,可以在最

RS485接线的正确原理图

RS232 通讯原理 ? RS485通讯原理?RS422 是什么? RS485接线的正确原理图常见的RS485错误接线 RS-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为 TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。 备注:以上是官方的专业描述,看不懂没有关系,大致有个印象就可以了,有兴趣的可以上网可以买一些专业书籍做深入研究,我再用通俗的语言补充描述一下。 RS232通讯的基础知识: RS232通讯又叫串口通讯方式。是指计算机通过RS232国际标准协议用串口连接线和单台设备(控制器)进行通讯的方式。 通讯距离:9600波特率下建议在13米以内。 通讯速率(波特率Baud Rate):缺省常用的是9600 bps,常见的还有1200 2400 4800 19200 38400等。波特率越大,传输速度越快,但稳定的传输距离越短,抗干扰能力越差。

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材和用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计和验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑和建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计和验收测试。 1)国家电气规范和国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑和建筑群综合布线系统工程国际标准。 5)CECS72:92建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范。 2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络

信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应和技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。 2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。 3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足使用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地和多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。 系统功能 要求数据网络系统不仅能提供满足数据、图像、音频、视频等多媒体使用的服务和传输能力,而且能方便的通过电信运营商提供的接口或INTERNET等网络用多