一系统简介

随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。

STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。

系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示:

二技术标准

1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》

2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》

3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》

4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》

5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》

6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》

7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》

8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》

9、Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》

10、Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》

11、Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》

12、Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》

13、Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》

14、Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》

15、GB 191 包装储运图示标志

16、GB 2314 电力金具通用技术条件

17、GB 2887—2000 电子计算机场地通用规范

18、GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码)

19、GB 6388 运输包装图示标志

20、GB 9361 计算站场地安全要求

21、GB 9969.1 工业产品使用说明书总则

22、GB 11463—89 电子测量仪器可靠性试验

23、GB 12632—1990 单晶硅太阳电池总规范

24、GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范

25、GB/T 2317.2—2000 电力金具电晕和无线电干扰试验

26、GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温

27、GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温

28、GB/T 2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法

29、GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)

30、GB/T 3797-2005 电气控制设备

31、GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则

32、GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件

33、GB/T 6587.6—86 电子测量仪器运输试验

34、GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则

35、GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法

36、GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

37、GB/T 14436 工业产品保证文件总则

38、GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术规范

39、GB/T 16611—1996 数传电台通用规范

40、GB/T 16723-1996 信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议

41、GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求

42、GB/T 17179.1-2008 提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规范

43、GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

44、GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试

45、GB/T 17626.8—1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

46、GB/T 17626.9—1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验

47、GB/T 19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法

48、QX/T 1—2000 Ⅱ型自动气象站

49、YD/T 799—1996 通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

50、DL/T 548 电力系统通信站防雷运行管理规程

51、DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程

52、DL/T 5154—2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定

53、DL/T 5219—2005 架空送电线路基础设计技术规定

54、QJ/T 815.2-1994 产品公路运输加速模拟试验方法

三、系统电源及通讯

1、监测装置电源实现

(1)监测装置采用太阳能对蓄电池浮充的方式进行供电,对日照照射相对较弱地区也可同时采用太阳能及风能对蓄电池进行充电的方式进行供电。

监测装置安装于铁塔上,安装较为困难,因此减小设备体积及重量成为监测装置设计首要考虑的因素。监测装置采用超低功耗技术,装置待机电流保持在20mA(12V)以内,因此在同等容量电源条件下,装置可连续运行时间比其他产品长30%以上。正常情况下数据采集装置配置12V 33AH 电池即可连续运行30天以上,且具备体积小、重量轻的特点,有利于现场安装。

监测装置选用硅能绿色环保电池作为储能系统,该电池相比铅酸及其他类型电池系统具备以下优点:

●储备容量高,达到国际要求的2倍。

●充电接受能力强,达到国际要求的3倍。

●大电流放电效率高,可高倍率放电,30C放电8S内电池不损伤。

●自放电小,年自放电率小于2%。

●充放电无记忆(次数)。

●能耐高温及高寒,可以在-50~+70℃范围内使用。

●绿色环保,该产品采用复合硅盐电解质取代硫酸,无污染,电池极板亦可再

生使用。

●循环使用寿命长,户外监测装置可使用5~10年。

(2)安装在导线上的监测装置采用以下两种方式进行供电:

A、特种高能电池:采用进口特种高能电池进行供电,体积小、重量轻、耐高低温,使用寿命达8年以上。

B、感应取能对蓄电池充电:采用高能感应线圈取电及对蓄电池进行浮充的方式进行供电,取电效率高、通讯模块可实时在线。

2、监测装置通讯技术

(1)数据采集单元(导线温度、导线舞动、导线张力、导线弧垂等)与塔上

监测装置之间采用 RF、Zigbee、WIFI等方式进行通讯,通讯距离1~3KM。

(2)塔上监测装置与CMA(状态监测代理)之间采用RJ45、RF、Zigbee、WIFI 等方式进行通讯。

(3)CMA或集成有CMA功能的监测装置与CAG(状态信息接入网关机)之间采用OPGW、WIFI、GPRS/CDMA/3G、卫星等方式进行通讯。具备光纤接入条件杆塔上的监测装置,采用光端机将杆塔上的的数据传输至中心CAG,实现数据落地;不具备光纤接入条件杆塔上的监测装置通过无线(WIFI)网络将各监测装置数据汇总至有光纤接入杆塔上的监测装置,利用光交换机将无线监测装置数据传输至中心CAG;

3、监测装置工作条件

(1)工作温度:-40℃~+70℃;

(2) 环境温度:-40℃~+50℃;

(3)相对湿度:5%RH~100%RH;

(4)海拔高度:≤4000m;

(5) 大气压力:500hPa~1100hPa;

(6) 风速:≤75米/秒;

(7)防护等级:IP66;

(8) 振动峰值加速度:10m/s2

(9)电池电压:DC 12V;

四、主要功能模块

1、输电线路微气象监测

复杂地形的输电线路,往往几百千米甚至几百千米内,山岭纵横、海拔高程

悬殊,气象变化显著,小气候特点十分突出,邻近气象台站的观测记录,不能满足微地形地段线路的设计、维护需求。对微地形、微气象的认识不足,对沿线风口、峡谷、分水岭等高山局部特殊地段的气象资料掌握不够, 是近年来我国电网主干线500(330、220、110)kV线路频频发生倒塔、断线事故的主要原因。

微气象监测系装置主要监测电力通道内的环境温、湿度、风向等气象参数,经过大量的数据积累,可应用采集气象参数为线路规划设计提供依据,为线路维修、维护提供参考。

监测参数:温度、湿度、风速、风向、雨量和大气压、日照;

参数技术指标:

●温度监测范围:-50~120℃;

精度:±0.2℃;

分辨率:0.1℃

●湿度监测范围:1%~100%,

精度:±4%RH;

分辨率:1%RH

●风速测量范围:0m/s~60m/s;

精度:±(0.5+0.03V)m/s,V 为标准风速值;

分辨率:0.1 m/s;

起动风速:<0.2m/s;

抗风强度:75m/s。

●风向测量范围:0°~360°;

测量精度:±2°;

分辨率:0.1°;

启动风速:<0.2m/s;

抗风强度:75m/s。

●雨量测量范围:0~4mm/min;

分辨力:0.2mm;

准确度:±0.4mm(≤10mm时);±4%(>10mm时)。

2、输电线路覆冰预警监测

覆冰事故在世界范围内都是冬季输电线路常见事故,事故破坏力大、波及面广、损失惨重。轻则导致绝缘子串冰闪跳闸、相间闪络跳闸和导线大幅舞动等可恢复供电周期较短的重大事故,重则导致杆塔倾斜甚至倒塌、线路金具严重损坏和导线脆断接地等可恢复供电周期较长的特大事故。

输电线路覆冰在线监测通过全天候采集运行状态下输电线路的绝缘子串拉力、绝缘子串风偏角、绝缘子串倾斜角、风速、风向、温度、湿度等特征参数,将数据信息实时传输到分析处理中心,通过智能分析计算导线覆冰厚度。相关部门根据线路荷载、覆冰厚度及周边气象环境,结合视频监测系统拍回的现场图片,直观地了解线路的覆冰状况,决定是否需要实施预防措施。

监测参数:绝缘子串拉力、绝缘子串风偏角、绝缘子串倾斜角、环境温度、湿度、风速、风向、图像等;

参数技术指标:

●拉力传感器量程:7t、10t、16t、21t、32t、42t、55t(根据实际需要定制);

●拉力传感器测量范围:2%~100%FS(线性工作区间);

●拉力传感器准确度级别(FS):0.2及以上;

●拉力传感器技术指标:分度数n≥500;

回零误差

'

r

Z(%FS):≤±0.1;

示值误差' (%FS):≤±0.2;重复性'R(%FS):≤±0.2;滞后'H(%FS):≤±0.3;

长期稳定性

'

b

S(%FS):≤±0.2;

●倾角测量角度范围:双轴≤±90°;

●倾角测量精度:≤±0.1°;

●倾角测量分辨率:±0.01°;

●温度监测范围:-50~120℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃;

●湿度监测范围:1%~100%,精度:±4%RH;分辨率:1%RH;

●风速测量范围:0m/s~60m/s;

精度:±(0.5+0.03V)m/s,V 为标准风速值;

分辨率:0.1 m/s;

起动风速:<0.2m/s;

抗风强度:75m/s;

●风向测量范围:0°~360°;

测量精度:±2°;

分辨率:0.1°;

启动风速:<0.2m/s;

抗风强度:75m/s。

覆冰分析软件

3、输电线路图像/视频监控

输电线路巡检和维护分散性大、距离长、难度高的特点,迫切需要一种简便、有效的监控、监测手段对输电线路周边状况及环境参数进行多目标、全天候监测,使输电线路运行于可视可控之中。

输电线路图像、视频监控系统采用先进的数字视频压缩技术、远距离GPRS/CDMA/3G无线通讯技术、新能源及低功耗应用技术、软件技术及网络技术将电力杆塔、导线现场的图像、气象信息经过压缩、分组后通过GPRS/CDMA等无

线网络传输到监控中心,从而实现对输电线路周边环境及环境参数的全天候监测,使线路管理人员在中央监控室也可看到杆塔现场信息,将事故消灭在隐患状态,大大提高线路安全运行水平,为输电线路的巡视及状态检修提供了一条新的思路。同时,大大节省了现场人力巡检的人力、物力。

系统主要用途:

●覆冰区导线、地线、塔体覆冰状况观测

●跨江、河、山等大跨越区监测

●易滑坡、塌方区监测

●线路周围建筑施工等易受人为外力破坏区监测

●导线、塔体、绝缘子串、线夹、防震锤等部件异常监测

●通道内树木、竹等易生长物监测

●山川、河流等人员不易到达区巡视

●偏远地区变电站监视

监测参数:照片/视频;

参数技术指标:

●摄像机:传感器芯片:SONY CCD;

像素数:≥ 704(H) X 576(V);

最低照度:≤0.01Lux;

变焦率:≥光学18 倍;

●云台:预置位数量:≥128;

水平旋转角度:0°~355°;

俯仰角度: 0°~90°;

●图像格式:Jpeg;

●视频格式:H.264/mpeg4;

●远程调节:焦距、光圈、景深、云台预置位、大小、色度、对比度;

●具有专利防雨、雪、污机构,确保任何情况下拍摄照片清晰;

现场拍摄图片

4、输电线路导线温度监测及动态增容系统

近年来,我国经济的持续快速增长,导致了电网规划建设滞后和输电能力不足的问题日益突出,加剧了电网和电源发展的不协调矛盾,带来了一系列问题。一些输电线路受到输送容量热稳定限额的限制,已严重制约系统内输电线路的输送容量,极大地影响了电网供电能力。而受输电走廊征用困难以及环境保护等因素制约,建设新的输电线路投资大,建设周期长,征地开辟新的线路走廊难度高。因此,如何提高现有架空输电线路单位走廊的输送容量,最大限度地提高现有输电线路的传输能力,已成为确保电网安全、经济、可靠运行的一个迫在眉睫的

突出问题。

输电线路常年运行在户外,受外界环境腐蚀、老化、振动等因素,导致导线接头、线夹等部位容易发热。电力部门采用定期巡视测温、特巡测温等方式获取导线易发热点部位温度,但由于周期性漏失或不能及时反映导线的温升情况进行预警,导致导线温升过高造成大量的电力事故。

导线温度在线监测系统实时监测输电线路导线温度、导线电流、日照、风速、风向、环境温度等参数。系统主要由测温单元、塔上监测装置、通讯基站和分析查询系统四部分组成。其中体积小、重量轻的测温单元安装在输电线路导线或金具上,实时采集导线及金具温度,并通过Zigbee 或RF 射频模块将数据无线上传至铁塔上的监测装置。监测装置同时对本塔所在微气象区的日照、风速、风向、环境温度等参数进行实时采集,将所有数据通过SMS/GPRS/CDMA1X 等通讯方式将数据传往监测中心,当各温度监测点温度超过预设值时即刻启动报警。

输电线路动态增容是在充分利用现有输电设施、通道状况的基础上,引入输电线路在线监测与计算分析工具,根据实际气象环境、设备数据,如环境温度、风速、风向、日照以及导线型号、导线发射率、导线吸收率、导线最高温度阻值等详细的导线数据,计算输电线路当前的稳态输送容量限额,为调度和运行提供方便及有效的分析手段,通过导线温度在线监测进行实时增容,有效发挥输电线路的输送能力。 载流量计算公式:

5

.044485

.0])273()273[()(92.9??

??

??????-+-+++=dt t s s a a R k D I t t SD VD It αθπεθ

式中,θ为导线的载流温升;

ta 为环境温度; V 为风速;

Is 为日光对导线的日照强度; D 为导线外径;

ε为导线表面的辐射系数(光亮新线为0.23~0.46,发黑旧线为

0.90~0.95);

αs 为导线吸热系数(光亮新线为0.23~0.46,发黑旧线为0.90~0.95);

S 为史蒂芬-玻尔茨曼常数5.67×10-8W/m2;kt 为t℃时的交直流电阻比;Rdt 为t℃时的直流电阻率。

最低点弧垂f 为: 1(1)2H D H

T l q

f ch q T =

- 其中, q :导线上竖向所受载荷集度(00ice wind w q q q q q q =++=+)

1D l :主杆塔对应的等效档距,可由悬点不等高时等效计算公式求得; 1D f :主杆塔对应的等效弧垂。

监测参数:导线温度、环境温度、风速、风向、日照; 参数技术指标:

● 导线温度采集单元质量:小于2.5kg ;

● 单套温度采集单元外接温度传感器数量:2路; ● 导线温度传感器:铂电阻/光纤; ● 导线温度测量范围:-50℃~+300℃; ● 测量精度:大于±0.5℃; ● 采集方式:接触式测温; ● 通信方式:WIFI/Zigbee ;

● 电源:高能电池或导线感应取电,寿命大于8年;

● 温度监测范围:-50~120℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃ ● 湿度监测范围:1%~100%,精度:±4%RH ;分辨率:1%RH ● 风速测量范围:0m/s ~60m/s ;

精度:±(0.5+0.03V )m/s ,V 为标准风速值;

分辨率:0.1 m/s;

起动风速:<0.2m/s;

抗风强度:75m/s。

风向测量范围:0°~360°;

测量精度:±2°;

分辨率:0.1°;

启动风速:<0.2m/s;

抗风强度:75m/s。

5、输电线路杆塔倾斜监测系统

输电线路走廊地质、气象环境复杂,近年来由于线路杆塔倾斜倒塌引起的电力事故呈上升趋势。引起杆塔倾斜的原因主要有以下几方面:(1)长期定向风舞引起杆塔受力不均(2)自然地质灾害(3)杆塔周围建筑施工(4)杆塔本体异常、导线断裂(5)导线、地线覆冰(6)拉线、塔材被盗(7)采煤、采矿区地陷、滑移等。杆塔倾斜一般缓慢发展,绝大多数事故是可提前预防的。

输电线路杆塔倾斜在线监测通过测量杆塔、拉线的倾斜角度,并测量环境的风速、风向、温度、湿度等参数,将测量结果通过移动/联通 GPRS/GSM 网络发送到接收中心。中心软件可及时显示杆塔的倾斜状况,并可显示杆塔的倾斜趋势、倾斜速度,在倾斜角度到达某值时以短信、界面、警笛等方式发出报警信息,预防事故的发生。

监测参数:杆塔的顺线倾斜角、横向倾斜角、环境温度、风速、风向;

参数技术指标:

●杆塔倾斜角动态测量范围:双轴±20°;

●杆塔倾斜角测量误差:≤±0.05°;

●风速测量范围:0m/s~60m/s;

精度:±(0.5+0.03V)m/s,V 为标准风速值;

分辨率:0.1 m/s;

起动风速:<0.2m/s;

抗风强度:75m/s。

●风向测量范围:0°~360°;

测量精度:±2°;

分辨率:0.1°;

启动风速:<0.2m/s;

抗风强度:75m/s。

6、输电线路微风振动监测

导、地线的微风振动是由微风引起的一种高频率、小振幅的导线运动, 是引起导、地线疲劳断股等事故的主要原因。自上世纪初美国首先在一条输电线路的海峡跨越处发现导线的振动断股现象以来,人们一直在进行着微风振动问题的研究, 包括振动机理、防振理论、振动试验、防振装置、防振导线等多方面,几十

年来, 已经积累了丰富的经验。在超高压架空线路上, 均设计应用了各种具体的防振技术措施, 有效地抑制了微风振动, 减轻了对线路的危害。但是, 由于微风振动的机理极其复杂,通过理论计算或试验研究的结果与现场实际往往差别很大。

按照DL/T 741- 2001 《架空送电线路运行规程》中“大跨越段应定期对导、地线进行振动测量”的要求, 现行测量方法是在一段时间内使用测振仪器进行现场安装测量并记录相关数据。但因现场测试时间有限, 测振仪器本身条件和现场工作环境等问题, 测量结果代表性不高, 缺乏实时性。

输电线路微风振动监测,在导线及OPGW线夹出口89mm处安装振动监测单元,采用加速度传感器或光纤传感器进行测量。振动监测单元实时测量导线的振动加速度、振幅、频率、导线温度,并通过Zigbee或RF射频模块将数据无线上传至铁塔上的监测装置。监测装置同时对本塔所在微气象区的风速、风向、环境温度等参数进行实时采集,将所有数据通过SMS/GPRS/CDMA1X等通讯方式将数据传往监测中心,中心系统据IEEE 和CIGRE 方法, 判断导、地线和OPGW 的危险程度, 预测疲劳寿命,根据测量数据评估防振措施的有效性,并及时做出修正。

弯曲振幅法示意图:

(相对1—线夹或夹头,2—导地线,3—导地线与线夹的接触点,4—弯曲振幅Y

b

于线夹)

监测参数:导线(地线)的振动加速度、频率、振幅、环境温度、风速、风向;参数技术指标:

导线振动加速度测量范围:±5g;

智能电网输电线路状态在线监测标准系统

智能电网输电线路状态监测系统 王孝敬(西安方舟智能监测技术有限公司) 一系统简介 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。作为电力输送纽带的输电线路具有分散性大、距离长、难以巡视及维护等特点,因此对输电线路本体及周边环境以及气象参数进行远程监测成为一项迫切工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 BOOM-OLMS系列输电线路状态监测系统利用光纤传感技术、电子测量技术、无线通讯技术、太阳能新能源技术、软件技术对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等进行监测。 系统主要包含以下几种类型监测装置,各装置的功能可独立使用,也可自由组合。

二系统技术介绍 1、系统设计遵循技术标准 (1)Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》(2)Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 (3)Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》(4)Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》(5)Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》(6)Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》(7)Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》(8)Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》 (9)Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》(10)Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》(11)Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》(12)Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》(13)Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》(14)Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》 (15)GB 191 包装储运图示标志 (16)GB 2314 电力金具通用技术条件 (17)GB 2887—2000 电子计算机场地通用规范 (18)GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码) (19)GB 6388 运输包装图示标志

智能化电网输电线路状态在线监测系统

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统 一系统简介 随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。 系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示: 杆塔振动输电线路防

二 技术标准 1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》 2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》 4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》 5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》 6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》

输电线路在线监测系统

目录 TLMS系列输电线路在线监测系统 (2) 一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3) 二、TLMS-2000输电线路气象在线监测系统 (4) 三、TLMS-3000输电线路导线温度在线监测系统 (5) 四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6) 五、TLMS-5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7) 六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8) 七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9) 八、TLMS-8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10) 九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11) 十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)

TLMS系列输电线路在线监测系统 系统简介: “TLMS系列输电线路在线监测系统”,是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。 系统原理示意图: 系统组成: 输电线路在线监测系统包含以下子系统: 输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。 产品特点: 1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活; 2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作; 4.具有检点自启动、在线自诊断功能; 5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统; 6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置; 7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能; 8.具有自动分析报警提示值班人员功能;

输电线路智能巡检系统的实用化研究

输电线路智能巡检系统的实用化研究 摘要输电线路是电力系统的重要组成部分,输电线路巡检管理是有效保证输电线路及其设备安全、提高供电可靠性、降低线路故障率的一项重要基础性工作。本文对输电线路智能巡检系统的实用化进行研究。 关键词地理信息系统;全球定位系统;输电线路智能巡检系统 1 系统特点及结构 1.1 系统特点 输电线路智能巡检系统能够提高设备巡检质量,及时记录并分析设备缺陷和隐患,提高科学运行管理水平,实现人性化、信息化管理,其特点为与杆塔设备无硬件联系,不需在杆塔上装设辅助设备;系统具有较高的安全性和稳定性,满足野外的工作条件;界面清晰明了,操作简便,易于掌握;定位准确快捷;实现输电线路巡检无纸化和巡检结果录入的规范化;及时地反映设备的巡检故障缺陷情况;以详细而规范的原始数据积累,作为输电设备状态检修的可靠依据;线路巡检数据的收集、查询、统计等工作更加方便、规范;有效监督巡检人员的到位情况,最大限度地减少漏检、错检[1]。 1.2 系统功能 (1)基准定位 基准定位就是在进行首次的巡线工作和巡视新线路时,采集新线路上的所有设备的位置信息和属性信息,前者用于创建日后巡检工作中指导巡检的工作地图,后者对应于桌面巡检系统中的巡视设备管理。实际工作要求只有在收集、完善了这2部分信息后才能进行正常的巡检工作。 (2)日常巡检 日常巡检就是巡线员在巡检过程中采用PDA中的GPS接收器获取当时所在地理位置的经纬度信息和当前时间信息,然后与原始巡视点定位信息进行比较,并将现场检测的线路缺陷情况记录在PDA中,以便在任务完成后上传到桌面巡检系统进行处理。依据系统围绕两大工作流程所完成的工作,得出线路日常巡检的工作流程见图1。 a.作业任务生成。由监控调度员通过已分配的管理员账号登录桌面巡检系统制定任务,即指定某一日期某条线路的巡检任务(包括定期、特殊、故障、夜间、登杆以及初始化巡视工作)由某个班组的某一位巡检员承担;可以提前安排巡检计划;在任务执行前可修改、变更。

面向智能电网输电线路巡检的泛在物联网UAV研究

面向智能电网输电线路巡检的泛在物联网UAV研究 摘要:智能电网建设下电网调度、运维水平都有所提高,智能电网输电线路巡检得到推广和应用,泛在物联网UAV巡检系统建设,智能电网线路检修、运维工作提供了有力的依据。文章通过对泛在物联网UAV系统进行分析,探讨泛在电力物联网的实际应用。 关键词:智能电网;输电线路;线路巡检;泛在物联网 引言 国家电网有限公司明确提出“三型两网、世界一流”战略目标,要求建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网,二者相辅相成、融合发展,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。随着特高压直流网架建设规模大幅增长,新设备、新技术大量应用对设备状态管控能力提出了更高的要求,当前换流站运维工作在设备、环境和人员的状态管控方面还缺乏更有效的手段,亟需以智能化为方向,推动现代信息通信技术、设备状态检测技术与传统运检业务的融合,加快智能运检体系建设,引领适应智能电网快速发展的运检管理和技术变革。 1泛在电力物联网UAV巡检系统概述 UEIoT围绕电力系统各环节,充分应用现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务。在此,将物联网技术、人工智能技术、大数据分析技术和云计算等技术融合在一起,构建出新型的泛在电力物联网UAV巡检系统。作为重大的技术创新,该系统不仅实现电网输电线路的智能巡检,还扩大了检测范围,由单点检测转换为区域检测,形成区域网格化巡视,通过使用无人机技术,实现电网输电线路的大规模、自动化巡检,使得输电线路的巡检效率得到大幅度地提升,也使电网输电线路的巡检精度大大提高,有力地保障电网稳定运行。该系统以安卓版移动式智能设备为信息接收载体,并融合嵌入式智能设备,借助于装载了ZigBee通讯模块及各种传感器的无人机和ZigBee无线传感器网络,对大面积电网输电线路数据信息进行实时、在线采集,最终通过无人机接收采集到的大面积的数据信息。在底层设备中,用户通过控制单元实现无人机的智能控制,并且构建UAV群。在UAV中设置有无线传感器网络、RFID射频识别单元和摄像机、近程通讯单元等各种通讯单元,可实现对输电线路的智能信息采集。 2面向智能电网输电线路巡检的泛在物联网UAV技术策略 2.1明确建设原则 基于泛在电力物联网建设框架,通过在换流变区域布置适量的前端采集终端,以构建大容量骨干有线传输网和无线传输网为支撑,以精细化三维图像引擎搭建的三维可视化全景模型为抓手,将换流变实时运行数据、现场音频视频及消防感知等信息全维度联通,实现换流变区域信息全景交互、人工巡检智能替代、作业人员全程管控、风险隐患自动预警、指挥决策精准高效,进一步提升换流站设备、人员管控水平。 2.2泛在电力物联网智能巡检

输电线路振动在线监测系统设计方案.

输电线路振动在线监测系统设计方案 目录 1.项目的必要性 (2) 2.主要内容 (3) 2.1 监测方式和内容 (3) 2.1.1监测方式 (3) 2.1.2监测内容 (3) 2.2 监测装置安装位置 (3) 2.2.1安装原则 (3) 2.2.2安装位置 (3) 3.技术方案 (3) 3.1 系统结构原理图 (3) 3.2 监测系统组成及运行环境 (5) 3.2.1监测装置 (5) 3.2.2系统软件 (5) 3.3 主要技术参数 (5) 3.4 监测系统特点 (7) 3.4.1监测装置特点 (7) 3.4.2 综合分析软件系统特点 (7) 3.5 监测系统通信、供电和运行方式 (8) 3.5.1 通信方式 (8) 3.5.2 供电方式 (8) 3.5.3 运行方式 (8) 4.项目意义 (8)

1.项目的必要性 架空线微风振动是一种气体的旋涡(卡门旋涡)在架空线背风侧交替脱落所产生的架空线振动现象,其特征频率高(3-120Hz),振幅一般不会超过导线直径,振动频率和风速、导线直径有关,由式:F=200V/d确定,其中V为垂直于架空线的风速,单位:米/秒, d为架空线导线直径,单位:米。 目前几乎所有的高压送电线路都受到微风振动的影响,尤其在线路大跨越上,因具有档距大、悬挂点高和水域开阔等特点,使风输给导地线的振动能量大大增加,导地线振动强度远较普通档距严重。一旦发生疲劳断股,将给电网安全运行带来严重危害,通常仅换线工程本身的直接损失可高达数百万元。现在世界上任何地区,几乎所有的高压架空送电线路都受到微风振动的影响和威胁,在我国微风振动危害线路的事例也很普遍。微风振动已经严重威胁着我国电网架空送电线路特别是大跨越的安全运行。 通过迅速准确地采集、传输、处理和管理线路大跨越振动的大量数据和信息,及时掌握导地线防振装置消振效果的变化,可以为输电线路大跨越的安全运行提供实时预警服务,避免现行预防性计划维修(计划修)制度维修不及时或过度维修的弱点,变预防性计划维修为状态维修,能够显著提高输电线路设备的运行可靠性并降低维修费用。 微风振动对架空线路造成的破坏是长期积累的,具有较强的隐蔽性,因此对其进行测量既能消除微风振动产生的隐患,又能为防振设计提供科学的依据。

输电线路的巡视工作及工作方法

输电线路的巡视工作及工作方法 摘要:近年来,随着我国国民经济的飞速发展,人们在生产和生活中对电力供 应的安全稳定性提出了较高的要求。客观上,电网规模不断扩大、输电线路距离 不断延伸,要保证其无障碍的工作周期就要加强巡视效率,以此来实现巡视力量 不足情况下的巡视任务是保障。本文就针对输电线路的巡视工作及工作方式进行 深入探讨。 关键词:输电线路;巡视;效率;问题 输电线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的任务。由于 常年受到雷电、湿雾、冰雹以及工业污秽等各种因素的影响,输电线路不可避免 地出现了老化、疲劳、氧化和腐蚀等现象。近年来,在城市建设飞速发展的背景下,土地资源显得弥足珍贵,输电线路通道内的工程施工、群众活动也越来越频繁,如不及时发现各种线路隐患,一旦酿成事故,将会造成不可估量的损失,因 此必须加强线路巡视工作。但目前线路巡视的效率较低,直接影响电力系统的安 全稳定运行。 1.我国输电线路巡视效率的主要影响因素 输电线路巡视工作十分重要,它的主要目的是及时发现线路存在的潜在安全 故障隐患,提前处理发现的威胁因素,将造成输电线路中断的危险点排除、标识、上报,对维护电网的安全性、稳定性和可靠性有积极作用。传统人工线路巡视的 优势在于能够发挥人的积极主动性,在各项非直接影响因素方面的判断更加有效,可以更好地防范于未然,展开未雨绸缪的管理行为。但是,传统人工线路巡视的 劣势也很明显,需要消耗大量的时间并到达指定位置,而真正展开作用于线路的 工作量并不多,由此造成效率低下。具体来说,主要包括以下几方面因素。 1.1输电线路巡视的现代化水平较低 输电线路有着广阔的架设范围、距离延伸较大,这就为线路的巡视与巡查带 来了难度和挑战,使得巡检人员面临着巨大的工作量,承担着繁重的巡查负担, 只有借助现代化的智能技术、先进高端科技等,用来辅助输电线路的巡视与巡查,才能最大程度地提高输电线路的巡检效率和水平,然而,目前部分地区由于经济 落后,基础设施发展不健全等,再加上电力企业对输电线路的巡视与巡查工作重 视程度不足等,使得现有的输电线路巡视依然停留在相对保守、落后的阶段,科 学先进的巡视技术、巡查技术未得到普及和应用,使得输电线路巡视工作整体上 处于落后阶段,影响了电力系统的运行效率,也造成线路巡视效率低下,巡查工 作质量较低。 1.2巡视分组不当 在线路巡视过程当中,线路巡视负责人分组时,标准不一,经常不一样,负 责人主要是根据以往巡视经验进行分组,往往存在分组盲目性,同一区段杆塔号、同一巡视范围不同负责人分配任务时,每组巡视人员所分配的路段也不一样,这样,经常造成巡视人员走冤枉道,特别是在山区分组巡视时,有时一个巡视小组 分错一个杆塔号,甚至就会延长整个巡视小组2-3倍的巡视时间,一线巡视人员 对此都深有体会。 1.3巡视交通方面的因素 现阶段,输电线路建设规模不断扩大,其延伸范围较大,个别地区甚至波及 到若干个区域,这就必然涉及到大范围内的交通运输条件问题,使得线路巡视工 作也面临着较大的挑战,工作量日益扩大。这就对巡视工作提出了全新的要求,

智能电网状态巡检系统

智能变电站状态监控系统 1、系统市场需求 按照国家电网公司统一坚强智能电网建设的工作安排,国家电网公司将依托生产管理信息系统(PMS)建立输变电设备状态监控系统。 2、系统技术要求: ●系统架构网络化:站内系统架构按照站控层、间隔层、过程层三层网络结 构,也既是《智能变电站技术导则》中所规定的系统层及设备层两层网络结构,系统按照标准的IEC61850 协议进行网络化的数据传输和网络化控制。 ●全站信息数字化:对高压设备本体或部件进行智能控制所需设备状态参量 及进行就地数字化测量。测量结果可根据需要发送至站控层网络或/和过程层网络。设备状态参量包括变压器油温、有载分接开关分接位置,开关设备分、合闸状态等。 ●设备状态可视化:系统基于自监测信息和经由信息互动获得的设备其它信 息,通过智能组件的自诊断,以智能电网其它相关系统可辨识的方式表述自诊断结果,使设备状态在电网中是可观测的。通信协议标准化:全站实现通信协议标准化(遵循IEC61850 标准),站控层具有智能高级应用,可对外提供统一的网络服务接口,系统满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《变电站二次系统安全防护方案》要求。 ●监测功能模块化:监测功能可根据需求对《变电站智能化改造技术规范》 中规定的监测项目进行灵活配置,各监测功能模块基于统一的通讯协议,具有“即插即用”的特点。 ●监测目标全景化:对整个变电站关键设备包括变压器、开关设备等进行全面 的状态监测,实现监测目标全景化。 ●信息共享平台化:支持信息一体化平台应用要求,站内数据信息集中共享; 满足集中监控、顺序控制、状态检修等要求;站控层采用一体化平台与电力数据网相连。 ●信息展现一体化:站内系统信息平台把经过整合的信息资源展现给用户,提 供给用户最全面的全方位监测和故障诊断信息,大大提高了信息系统的易用性和效率,实现了信息展现一体化的建设目标。 3、系统结构组成 4、 按照国家电网公司统一坚强智能电网建设的工作安排,国家电网公司将依托生产管理信息系统(PMS)建立输变电设备状态监控系统。 输变电设备状态监控系统是智能电网建设的重要内容,它通过各种先进的传感技术、数字化技术、嵌入式计算机技术、广域分布的通信技术、在线监测技术以及故障诊断技术实现各类电网设备运行状态的实时感知、监视、分析、预测和

电力智能巡检系统概述

1.概述 电力系统的稳定运行关系着人民生活和生产活动乃至国家和社会的稳定。电力系统的每一次故障都有可能给社会造成无法估量的损失。所以,保证电力系统安全运行是输变电部门等电力行业的首要任务。 电力设施巡检是有效保证电力系统安全的一项基础工作。巡检的目的是掌握线路运行状况及周围环境的变化,发现设施缺陷和危及线路安全的隐患,保证线路的安全和电力系统稳定。 华微电力智能巡检系统是华微软件在多年的移动技术开发经验的基础上,和广州供电局输电部、茂名供电局等单位联合研制成功的,它结合了Microsoft Windows Mobile、GPS、RFID、无线通信以及商业智能等先进技术。 华微电力智能巡检系统由巡线终端和后台管理系统组成。总体架构如下: 巡检终端是一个运行Microsoft Windows Mobile的Pocket PC,该Pocket PC装备有GPS/RFID和无线通讯设施(GPRS或者CDMA)。该终端可以通过无线通信和后台管理系统联系。后台管理系统提供任务管理、设施台帐管理和缺陷管理和分析等功能,并接受来自于巡检终端的巡检记录等资料。 华微输电线路智能巡检系统的设计目标是通过确保巡检工作的质量以及提高巡检工作的效率来提高设备维护的水平。具体地说,华微电力智能巡检系统主要解决了电力设施巡检工作中以下三个重要问题: 1. 巡检不到位、漏检、或者不准时; 2. 手工填报巡检结果效率低、容易漏项或出错; 3. 管理人员难以及时、准确、全面地了解线路状况,难以制定最佳的保养和维修方案。 2.功能与特性 2.1.巡检终端 在用户登录系统后,巡检终端能够通过有线或者无线的方式获取巡检任务。 巡检终端能够方便填写被巡检设施的运行情况。系统为用户提供标准、规范、高效的设施巡检报告录入方式。

输电线路状态检测

输电线路状态检测 一简介 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。 输电的基本过程是创造条件使电磁能量沿着输电线路的方向传输。线路输电能力受到电磁场及电路的各种规律的支配。以大地电位作为参考点(零电位),线路导线均需处于由电源所施加的高电压下,称为输电电压。 输电线路是电力系统的主干网络。包括绝缘子、金具、杆塔和输电线等设备和器材。它广泛分布在平原及高山峻岭,直接暴露于风雪雨露等自然环境之中,同时还受到洪水、滑坡等自然灾害的损害,运行环境相当恶劣。 输电线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。输送容量大体与输电电压的平方成正比。因此,提高输电电压是实现大容量或远距离输电的主要技术手段,也是输电技术发展水平的主要标志。 输电线路的保护有主保护与后备保护之分。主保护一般有两种纵差保护和三段式电流保护。而在超高压系统中现在主要采用高频保护。后备保护主要有距离保护,零序保护,方向保护等。电压保护和电流保护由于不能满足可靠性和选择性现在一般不单独使用一般是二者配合使用,且各种保护都配有自动重合闸装置。而保护又有相间和单相之分。如是双回线路则需要考虑方向。在整定时则需要注意各个保护之间的配合。还要考虑输电线路电容,互感,有无分支线路。和分支变压器,系统运行方式,接地方式,重合闸方式等。还有一点重要的是在220KV及以上系统的输电线路,由于电压等级高故障主要是单相接地故障,有时可能会出现故障电流小于负荷电流的情况。而且受各种线路参数的影响较大。在配制保护时尤其要充分考虑各种情况和参数的影响。 电力系统的安全可靠性运行至关重要。输电线路可靠性及运行情况直接决定着电力系统的稳定和安全。检修是保证输电设备健康运行的必要手段。做好输电设备的检修工作及早发现事故隐患并及时予以排除,使其始终以良好的状态投入运行具有重要的意义,尤其是电力系统向高电压、大容量、互联网发展,其重要性更加突出。 二输电线路检测内容 输电线路检测内容一般可包括以下几个方面: 杆塔基础 1.检查杆塔及拉线基础变异,周围土壤突起或沉陷,基础裂纹、损坏、下沉或上拔, 护基沉塌或被冲刷;2.基础保护帽上部塔材被埋入土或废弃物堆中,塔材锈蚀;3. 防洪设施坍塌或损坏;4.在基础周围取土、打桩、开挖或倾倒有害化学品;5.铁塔地脚螺母松动、缺损; 接地装置 接地装置外露或腐蚀情况。 铁塔杆身 1.杆塔倾斜,横担歪斜,铁塔主材弯曲; 2.塔材、拉线(棒)等被偷盗破坏或锈蚀; 3.拉线锈蚀、断股或松弛、张力不均; 4.砼杆出现裂纹过裂纹扩展,混凝土脱落,钢 筋外露,脚钉缺损;5.在杆塔上架设电力线、通信线等;6.利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在拉线上栓牲畜,悬挂物件;7.杆塔或拉线上有危及供电安全的巢以及有蔓藤类植物附生。

智能电网输电线路状态在线监测系统

For personal use only in study and research; not for commer c i a l use 肇智能电网?高压输电线路状态在线监测系统 聿一系统简介 莄随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 袁STC_OLM系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。 肁系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图 所示:

芃 袂二技术标准 莇1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》 薆2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 螁3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》 蚀4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》 蒇5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》羆6 Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 蒃7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 葿8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》

输电线路图像在线监测系统

输电线路图像在线监测系统 一、概述 近几年,随着我国经济飞速发展,电力对人们日常生产生活影响越来越大,为了适应社会建设发展需要,我国不断加大对国家电网建设的扶持。然而,随着输电线路的不断增多,一些问题也开始逐渐显现出来,因为我国的特殊地理特征,导致我国的输电线路时刻饱受着自然界的摧残,给国家及企业都带来了巨大的损失。 这种情况持续一段时间后,随着输电线路图像在线监测系统的出现,对输电线路破坏起到了一个很好的遏制作用,从源头上减少了因有意或无意造成的输电线路损坏,同时亦为电力的抢修提供了必不可少的时间保障,减少了因长时间断电而造成的巨大经济损失。 它的出现,为我国输电线路的完整性提供了重要保障,是我国防止输电线路破坏、保障国家电力系统畅通的最强有力手段。 二、图像在线监测系统工作原理 图像在线监测系统是一套视频在线监测装置,将采集到的输电线路周围建筑施工(危险点)、外力破坏、塔材被盗、火灾、导线舞动、导线悬挂异物等异常情况,通过3G/GPRS/CDMA网络实时的传送到中心监控分析系统,并以多种方式发出预警信息,提示管理人员采取必要的预防措施。 三、图像在线监测系统技术参数

四、图像在线监测系统工程案例图 五、深圳特力康公司简介 深圳特力康科技有限公司主要生产和销售智能电网在线监测系统、电力铁塔

防盗报警器、基站新风节能设备、蓄电池GPS定位防盗追踪器、输电线路图像监视系统、架空线路冰冻灾害预警系统、输电线路微气象区远程监测系统、输电线路无线测温系统、通信铁塔倾斜监测预警系统、架空线路夜间指示器、电力线路防盗报警器、太阳能驱鸟器、便携式3G视频监控系统、远程防偷电报警系统移动机房远程监控系统、基站馈线防盗追踪器、井盖无线防盗报警系统等视频监控和防盗报警产品。 通信基站节能产品——基站智能新风系统已经通过中国移动和国家信息产业部的检测和测试,各项指标都满足并高于测试要求,并获得了多项专利和软件著作权,同时我司是中国电信集团集采的入围厂家,产品已经在全国20多个省份大批量使用,包括山东、河南、吉林、陕西、广西、江苏、安徽、贵州等。 另外我司自主研发的电力输电线路在线监测系统符合国网和南网的标准,并已经通过第三方检测和浙江电网电力研究院测试,自2010年以来配合合作伙伴支撑30余次国网、南网输电线路在线监测各子系统的招投标、项目合作,并且参与了一些大型保电项目的建设,包括世博会保电项目和深圳大运会保电项目。目前产品在吉林、山西、江苏、浙江、广东、重庆、广西、湖南、湖北、山东等省、市电力部门成功运用,效果得到一致好评。 公司自创立以来,一直坚持“以科技为第一生产力、专业品质、顾客至上”的经营理念,始终将产品质量视为企业生命,已率先通过了并切实贯彻ISO9001国际质量管理体系认证。 特力康随时愿与您一起携手共创你我美好未来!

智能电网调度控制系统的变电站集中监控功能设计

智能电网调度控制系统的变电站集中监控功能设计 摘要:随着我国社会经济迅猛发展,人们对电网的供电能力及其供电质量提出 了越来越高的要求。变电站是电力系统的重要设备装置,是确保电力系统稳定、 正常运行的重要保障。当前,变电站的实时监控已普遍采用无人值守和集中监控 模式,各个供电公司都组建了大量变电站集中监控中心,并制订了一系列的变电 站集中监控功能规范。本文主要分析了智能电网调度控制系统的变电站集中监控 功能设计要点、 关键词:智能电网;监控;设计 为了进一步优化电网调度和监控运行管理模式,将变电站设备监控与运行维 护业务分离、人员分离,并将监控人员转移到调控中心值班,实现了调度与监控 业务融合,从而形成了调度与监控一体化运行模式。变电站集中一体化监控能够 降低电力企业的人力资源成本,及时发现和处理电网运行中存在的故障风险,并 采取行之有效的处理对策,对确保电力系统稳定运行大有裨益。多年来,采用集 控站运行管理模式,实施小规模变电站集中监控与运行维护,已得到了充分的 考验,同时也积累了丰富的运行管理经验。笔者结合实际经验,对智能电网调度 控制系统的变电站集中监控功能设计提出了几点思考。有不对之处,请批评指正。 1功能体系架构 在D 5000平台和电网运行稳态监控功能模块的基础上,对平台的数据采集、权限管理、模型管理、人机界面、告警服务、权限服务、综合智能分析与告警 等功能和服务进行面向调控一体业务的升级,实现调控业务的一体化采集、一 体化处理和一体化展示。主站端变电站集中监控主要实现数据处理、间隔建模与 显示、操作预演、光字牌处理、防误校验、操作与控制、责任区信息分流等功能。 2智能电网调度控制系统的变电站集中监控功能设计 2.1 变电站集中监控功能 调控一体模式的实现为监控功能提供灵活、友好的专用界面和可靠的技术支持。调控一体变电站集中监控功能主要包括以下几个方面。 (1)电网设备运行的实时信息监视。接收实时遥信、遥测数据,并执行相 关逻辑对问题遥信、遥测数据进行处理。 (2)相关设备的操作和控制。在确保安全的前提下,为监控人员提供一种 在电网调度控制中心执行对远方断路器、挡位的遥控操作的手段。 (3)信息分析与处理。综合处理一、二次设备相关信息,给出清晰明确的 结论,为运行监视人员提供指导和参考。 (4)信息展示。根据变电站集中监控的业务特点,扩展告警信息展示、光 字间隔图等功能,满足监控人员对信息监视的需要。 2.2 调控主站一体数据处理流程 在调控主站端扩展智能电网调度控制系统数据采集应用功能,实现对远动机 通过通信规约上送的调控集中监控数据的统一处理。通过平台提供的权限和责任 区管理服务实现对调控一体数据的分层、分级和分流处理。用户权限配置功能支 持调度员和监控人员登录在同一调控一体化系统中,可以按需获取信息、调度员 和监控人员的操作互不干扰。在实现调度和监控数据分流后,通过告警分析模块 将信息按照变电站集中监控的业务进行告警分类,并做进一步的处理(告警分类、信号压缩、误发信号过滤等)后展示给监控人员,并利用信息检索技术实现一、

输电线路状态监测系统建设 来琪

输电线路状态监测系统建设来琪 发表时间:2019-09-19T09:06:43.543Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:来琪 [导读] 摘要:现阶段我国国家电网建设中便尤为重视输电线路状态在线监测系统的建设,通过建设出可实现自动化、智能化的输电线路状态在线监测系统,有助于保证输电线路在引发故障时可及时找出问题、解决问题,提高输电线路管理质量效率,促进输电线路的安全有序运行。 (国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000) 摘要:现阶段我国国家电网建设中便尤为重视输电线路状态在线监测系统的建设,通过建设出可实现自动化、智能化的输电线路状态在线监测系统,有助于保证输电线路在引发故障时可及时找出问题、解决问题,提高输电线路管理质量效率,促进输电线路的安全有序运行。因而,对输电线路状态监测系统建设进行研究探讨,具有十分重要的理论与实践意义。 关键词:输电线路;状态监测;系统建设 1输电线路状态监测的重要性 随着我国科学技术的不断发展,电力输送系统也随之发展。而输电线路状态的检测也会随着时代的潮流不断进行更新。较之于传统的检修模式,输电线路状态监测技术主要是以网络通信作为媒介,通过在线检测的模式对输电线路运行过程中所反馈的信息进行合理的检查跟分析,在此基础上就各电力设备以及线路情况的运行状态进行判断。跟依靠计划为主的传统检修模式进行对比,输电线路状态监测技术更加安全与合理,并且具备有一定的预见性,这样也就能够很好的满足这个社会的各种需求,并能够促进我国电力系统的运行稳定性以及可靠性得到进一步的提升。因为不同电气材料的种类跟材质存在有比较大的差异性,也就导致了检修的准确度难以被准确把握,并使得状态监测技术代替原有检修技术成为了一种必然的发展趋势。就我国电力行业现阶段的发展状况而言,状态检修技术还具备有一定的先进性,也可以很好的适应我国目前电力系统的发展需求。在该技术中能够对所有电气设备的运行状态进行在线监控,当故障出现之后,还能够在第一时间内进行故障的准确定位以及处理,从而促进故障的检修速度以及检修质量得到进一步的提升。 2输电线路状态监测系统建设 2.1建设思路 (1)建立统一的输电线路状态监测系统框架,综合考虑输电设备状态监测技术成熟度及电力公司未来发展需要,进行科学布点,逐步推广应用,然后分阶段推进建设。(2)建立可扩展的状态监测信息接入规范层,灵活适应智能电网传感器技术的发展需要和状态监测业务的拓展需要,确保状态监测系统结构建设的统一性和稳定性。(3)通过合理的设计降低各供电单位现有系统接入工作量,有效保护已有投资的效益。为保护各供电单位已有投资和建设成果,降低原有生产系统接入的改造代价,最终实现平滑过渡,新建的输电设备状态监测系统原则上采取在原有系统的较上层环节集中接入的技术策略,在系统建设前期以最小代价维持现有系统运行,而不是直接从前端分散接入。 2.2建设原理 (1)统一规范的在线监测装置通信方式 根据状态监测主站建设相关标准,规范在线监测装置入网标准,提供在线监测装置统一管理平台,并具备检测在线监测系统是否满足公司状态监测系统通信规约的功能。规范输电线路在线监测装置接入方式,针对在线监测装置厂商众多、接口繁多的难题,搭建多层次结构体系,遵循国家电网公司状态监测相关标准,采用SOA(面向服务架构)架构,采用开放性和可扩展性良好的Web服务和XML技术。 (2)海量在线监测数据的存储与展示 针对海量监测数据提供实时数据、历史数据的存储与展示,以数据台账及多种报表方式对状态监测数据结果进行分类展示。 (3)在线监测数据的二次加工与基础分析 实现在线数据统计查询,异常数据过滤,典型信息获取,并为状态诊断系统提供数据支撑。 (4)输变电设备状态监测告警信息服务 结合数据分析制定告警规则,在系统中增加心跳告警、监测数据告警、装置故障告警、趋势告警等信息服务,支持分级、分类查询。 (5)装置稳定性评估功能功能 通过采集、分析装置传输的监测数据与本体运行等信息,开发装置稳定性评估功能。 2.3具体建设 2.3.1总体架构 (1)系统硬件方案 系统硬件结构设计有两种备选方案:解决方案一:当有服务器时,服务器既可以作为数据库服务器,也可以作为应用服务器。Web服务器层和数据库服务器层同时运行在同一台服务器上,操作员工作站运行在端层上,实现基本信息管理,维护方案制定,状态信息管理,状态评估。其中,故障树构造与显示,故障诊断等功能分别为块,模拟器功能也在使用端运行。系统通过网关和防火墙与在线监控系统连接,获取实时信息。可以看出,系统主要功能显示的功能在使用结束时执行,Web服务器提供后台支持,数据库服务器提供数据支持。系统需要的各种支持数据和获取的数据存储在数据库服务器中,每个功能在后台支持Web服务器,并在使用端实现。方案二:如果配备两台服务器,则这两台服务器分别作为数据库服务器和应用程序服务器。通过比较系统软件的结构,Web服务器层运行在Web服务器上,数据库服务器层运行在数据库服务器上,运营商使用端层运行在工作站上,实现对基本信息的管理,维护计划制定,国家信息管理,设备状态评估和设备状态维修功能。 (2)系统软件方案 结合上述系统功能设计,系统软件方案设置如图1所示。箭头方向表示图中数据流的方向,不同的功能部件用不同的颜色表示。根据系统软件结构,系统硬件可以分为三个层次:数据库服务器层,Web服务器层和工作端层。数据库服务器层有三个主要功能:数据库,系统结构和权限控制。数据库可以用来存储系统所需的各种数据;系统结构是计算机编程语言描述的业务逻辑。权限控制是系统用户权限的配置。WEB服务器层有四个主要功能:Windows通信接口基本通信功能。Web服务器是系统的核心。Windows通信接口的基本通信功能是为上层应用程序服务器提供基本的通信功能,是系统软件的底层接口。故障树应用服务器是嵌入在服务器中的一个特殊的应用服务器,为

输电线路GIS智能巡检系统

宜昌三大软件工程公司以GIS为基础,开发出一种新型的输电线路智能巡检系统,将输电线路杆塔坐标输入到电子地图上,利用地理信息系统直观反映输电线路设备运行状态,为线路设备状态巡视及检修提供设备运行参数,提高线路管理水平。采用GPS和移动网络技术,为巡检人员提供设备导航和定位服务,减少巡检人员因对设备状况的不熟悉造成的漏检、误检问题的发生。同时,系统可对巡检人员的实时位置进行记录,并根据状态巡视计划自动进行巡检签到和改变设备巡视状态,通过实时上传巡检人员到位信息和线路缺陷信息,对输电线路的运行情况进行全面了解并实现全程动态追踪。 输电线路智能巡检GIS系统的运用,能有效解决巡检工作中的人员到位率低、实时性差等问题,不仅提升了巡检工作的质量和效率,还减轻了巡检人员的工作负担。有利于全面了解输电线路的运行状况,及时发现并解决输电线路中的缺陷和隐患问题。从而提高输电线路的管理监督水平,使输电线路巡检工作实现真正意义上的信息化、电子化、智能化。 特色功能 1、设备信息查询 巡视人员可以通过电子地图直观查看线路名称、杆号、所处地理位置,在点选某一基杆塔后,还可以查询到设备的其它信息,如:杆塔型号及类别,杆塔高度,杆塔照片,责任班组及人员,巡检记录。 2、地图编辑功能 在地图上应能显示任意位置的地理坐标,可以测量任意杆塔或坐标点之间的距离、方位角参数以及特殊区域的周长、面积。可以在地图上进行录入坐标点(如:树障、外破)以及绘制各种特殊区域(如:重污区、重冰区、重雷区),方便巡视人员开展针对性的巡视。 3、定位和位置共享 通过移动终端的GPS模块,巡视人员可以通过系统地图实时掌握自己所处的位置,以及和目标杆塔的距离、方位等信息,方便巡视人员开展巡视工作。同时,还可以将自己的位置坐标共享给其他人员,方便巡视过程中的应急事件处理。 4、电子签到功能 系统可根据巡视人员针对设备状态制定的巡视周期在地图上进行分区段显示,当设备

输电线路远程视频在线监测系统

输电线路远程视频在线监测系统 随着国民经济的高速发展,各行各业对电力的需求量越来越大,对供电部门提供电力供应的质量(稳定性、不间断性及伴随服务)要求也越来越高,因此远距离高压输电线路的电网运行的安全性显得尤为重要。 目前影响高压输电线路运行安全的因素主要有以下几个方面: 1、人为外力破坏塔基严重影响输电线路安全。 近年来随着金属材料的上涨,不法分子大量偷盗电力铁塔塔材、斜拉线等设备,导致塔基倒塌,输电中断,严重影响了输电线路的安全。 2、恶劣的冰灾天气严重影响输电安全。 2007年底的冰灾让人们重新认识了覆冰的危害,大量的覆冰导致导线压断、塔基倒塌,严重影响了输电线路的安全。 3、施工现场塔吊、车辆等设备穿越城区架空线路严重影响城区架空线路 的危害。 经济的高速发展导致城区施工现场越来越多,塔吊、车辆等超高设备穿越城区架空线路直接导致导线切断,同时高压也会造成车毁人亡的情况,严重影响了输电线路的安全。 4、林区高树成长压线严重影响严重影响输电线路安全;

林区树木随着成长会越来越高,经常会压到穿越林区的导线,导致导线压断或短路,严重影响了输电线路的安全。 5、偏远山区、林区人工巡线困难的线路也是影响输变电线路安全的一个 因素; 定期的巡线是保证输电线路安全的一个重要手段,然而穿越偏远山区、林区的线路人工巡线非常困难,无法确定输电线路是否存在安全隐患,也将严重影响了输电线路的安全。 6、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基也是影响输电线路安全的一 个因素; 塔基周围经常有挖沙石、玩土方的情况,一旦接近地基就有可能影响塔基的稳定,也将严重影响了输电线路的安全。 综上所述影响输电线路的安全因素,各超高压输电网局及电力公司迫切需要采取措施监视、防范影响输电线路安全的各种情况发生。 本项目提出的“输电线路远程视频在线监测系统”,专业针对性很强,主要针对高压输变电线路的森林树成长对线路的威胁、积雪无法巡线的威胁、塔基挖沙的威胁、塔基被盗的威胁,而设计的系统。“高压输电线路塔基防盗无线视频监控系统”是基于公网无线GPRS/EDGE/CDMA1X/3G EVDO的数据通道为传输手段,从而实现对高压输变电线路/塔基情况进行在线实时监测。同时具备强大的监控中心,既能支持告警实时抓拍图片,也能支持实时视频。同时通过自身太阳能供电,完成全天候工作,达到实时监控的效果。

无人机输电线路智能巡检管理系统

无人机输电线路智能巡检管理系统 前言 国内输电网络目前已形成华北、东北、华东、华中、西北和南方电网共6个跨省区电网;110kV以上输电线路已达到近51.4万km。根据相关数据表明,我国每年电力行业整体投资约为1000亿元,其中硬件设施为73%,说明输电设备在国家电网建设上比重越来越大,因此输电线路的巡视工作日益增加,除了需要巡线员对杆塔基础以及线路周围巡视外,还需要到杆塔上的设施、输电电线外表巡视,还有一些输电线路建设在山上,更加的增加了巡线人员的巡视难度。因此在常规巡视的技术上还需要增加其他方式的巡视手段,做到功能互补,从而完善输电线路的巡视工作。 单位所遇到的问题: 对国家电力线路和杆塔等设备的巡视工作的管理目标是能降低成本、提高工作效率以及管理水平。在目前阶段巡视工作的主要管理难点有三个: 山区输电线路的巡视工作难度大,巡视人员的巡视工作存在一定的危险性。 对于杆塔上的复合绝缘子检查难度大,需要爬杆检查,检查效率低,存在危险性。 现阶段的电力巡检系统满足了路面上的隐患排查、采集工作,但对于上空电线的隐患排查工作难度大,隐患不易发现。 现有无人机操作复杂,需要人员控制,巡视效果不佳。 为此我公司研发了一套针对于电力单位的《无人机智能巡检管理系统》,进而有效的利用无人机,实现无人机自动巡航、悬停拍照等功能,为电力单位实现无人机巡检的智能化、人性化管理。 工作原理描述 无人机输电线路智能巡检管理系统主要是利用无人机高清摄像头实现巡检现场的定点取证,现场监测以及隐患分析等工作,与传统无人机不同的时,该系统的设计理念为全自动运行,定期给无人机制定相应的巡护任务,无人机可实现自动起飞,自动返航,关键点自动取证环境自动等功能,实现了真正的“无人操

相关文档
相关文档 最新文档