采暖水泵选型计算书H WP-4.5
1.扬程计算
其中:
H :水泵扬程(mH2O )序号管路规格管径(m)长度(m)流速(m/s)比磨阻力(pa/m)沿程阻力(pa)
沿程阻力(mH 2O)备注一、H1=Σ管长*比摩阻(mH2O )
H1
H1=L*h f 1
DN4000.420 2.008416800.17制冷机房2
DN1250.12510 1.8029829800.30制冷机房3
DN1000.1120 1.8039447280 4.734
DN800.0880 1.5036128880 2.898
DN320.032500.9542821400 2.149
DN250.025600.7034320580 2.0610
DN2030300.7047114130 1.41合计
37013.69H2序号部件规格
数量流速V(m/s)局部阻力系数ζ单位阻力(pa/个)局部阻力(pa)局部阻力(mH 2O)5弯头DN125
4 1.800.264211684.800.176弯头DN100
16 1.800.264216739.200.677弯头DN80
6 1.500.262931755.000.1811弯头DN32
100.950.261171173.250.1212弯头DN25
100.700.2664637.000.0613弯头DN20
60.700.2664382.200.0414三通DN150
420.265202080.000.2118三通DN100
2 1.8 1.6526735346.000.5319三通DN80
2 1.5 1.6518563712.500.37三通DN50
2 1.1 1.659981996.500.2022三通DN32
20.95 1.657451489.130.1524三通DN25
160.7 1.654046468.000.6525三通DN20
20.7 1.65404808.500.0827大小头DN125*100
2 1.800.18292583.200.0628大小头DN100*80
2 1.800.18292583.200.0629大小头DN80*50
2 1.500.18203405.000.0431大小头DN50*32
2 1.100.18109217.800.0233大小头DN32*25
20.950.1881162.450.0234大小头DN25*20
20.700.184488.200.0136蝶阀DN250
2 2.000.18360720.000.0737蝶阀DN200
2 2.000.18360720.000.0738蝶阀
DN1252 2.000.18360720.000.07附表6:
H3 :设备阻力(蒸发器+末端)(mH2O)
最不利环路选择:板式换热器-水泵-1层供水管路-末端散热器-回水管路-板式换热器
采暖水泵计算表2
H2=ΣζρV2/2
H=((H1+H2)+H3)*1.1(mH2O)
H1:管路沿程阻力(mH2O)
H2:管路局部阻力(mH2O)
2006年4月25日
H1=13.69
(mH 2O )H2:管路局部阻力)
H2=5.09
(mH 2O )H3:设备水阻力(板式换热器水阻力3m+散热器盘管2m )
H3=5
(mH 2O )H :H=26.16
(mH 2O )2.轴功率:N=流量(m3/h)*扬程(mH2O)/367/效率
Q :水泵流量(m3/h)
系统总水量为120l/s,其中裙楼1-4层424台散热器水量40l/s,塔楼及地下室约600台散热器水量80l/s
Q=144(m3/h)
H :水泵扬程(m3/h)
H=26.16
(mH 2O )η:效率
η=0.75
N :水泵轴功率(KW)
N=13.69(KW)
3.水泵电机功率的选择
在选取水泵电机功率时根据ISO5199加上安全余量
根据上述计算及上表数据,所选水泵电机功率应为18.5KW
4.水泵的选型:
对照ITT水泵样本选择水泵,型号:GISO-125X100-315
系统阻力总合H=((H1+H2)+H3)*1.1
综上所述:
f:震动源频率(设备震动频率f=n/60,n为转速,当设备有几个转速时取小值)
f=24.2Hz
静态压缩量δ=32mm(设计要求或按规范)
δ=32.0mm
K:减震器的弹簧常数,K=P/δ(KG/m),其中P为单个弹簧的荷载:P=3*水泵自重M/弹簧个数K=65.47Kg/cm
n:电机转速转/分钟
n=1450CMH
M:震源的重量Kg(减震器承受的荷载)
M=水泵重量Q
2
+浮动基础重量Q3+动载1.5R0(静载+干扰力)
=1.4Q2+Q3Kg
=586.6+387Kg
=973.35Kg
对查样本减震器
选择广州华侨减震器厂的ZGT系列产品
选择广州华侨减震器厂的ZGT系列产品6个/台
单个承重:P=210Kg
型号:ZGT-1-7
个数6个
查表得:ZGT-1-7的竖向刚度为:
K=64Kg/cm
压缩量X=P/K
=33mm(符合设计要求)
额定荷载:125-310Kg,最佳荷重233Kg
系统固频率
f0=√9800/(2*3.14*√X )(按厂家提供计算公式)
= 2.8Hz
频率比λ:
λ=f/f0=8.8
传震率T:
T=1/[(f/f
0)2-1]
=0.01
隔震率η
η=(1-T )*100%
=99%(符合设计要求)