设计说明
一、工程概况:
(一)工程名称:
(二)工程范围:
1.明框玻璃幕墙:采用蓝绿钢化Low-E中空玻璃
面积约为m2;
2.门:
旋转门:2樘面积约为m2;
微波自控门:4樘面积约为m2;
无框自由门:28樘面积约为m2;
3.窗:
窗采用隔热冷桥的中空镀膜Low-E玻璃50平开窗,面积约为m2;
4.石材幕墙:整个墙面除明框玻璃幕墙、金属幕墙外,其余全部为石材幕墙,
二、幕墙设计指导思想和原则:
重点工程之一,其结构新颖,造型独特,建成后将为北京增添一道亮丽的风景线。其外墙有明框玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙,通过玻璃、金属与石材三种不同表面质感的材料塑造工程的特色。其中玻璃采用蓝绿色镀膜钢化Low-E玻璃+净白玻璃组成的中空玻璃,其中LM001、LM002、LM003、下部分别带有旋转门、微波自控门、和无框自由门。
幕墙的整体分格为欧式分格,各个石材柱为带有叠檐的罗马柱,并在三层、六层、十九层、二十一层为檐口造型。玻璃幕墙窗LMC005、LC3126、LC3124为半圆窗,充分体现了整个建筑的古朴、典雅的艺术份格。明框幕墙的金属色的外压盖在整个造型中起到点缀作用,使整个建筑带有少量的亮颜色而熠熠生辉。
在防火分区的两侧设置防火窗、防火幕墙。防火幕墙的铝型材熔点较低,表面需喷涂防火涂料以满足防火需要。玻璃为特殊的防火玻璃,防火玻璃有以下几个品种:
a、国外进口的防火单玻,为满足保温要求而做成的由两层防
火玻璃合成的中空玻璃,价格昂贵,每平方米4500元左右。
b、国内生产的普通镀膜玻璃,在中空层内添加防火液
6+7A+6为丙级防火,防火时间为36分钟;
6+12A+6为乙级防火,防火时间为54分钟;
6+30A+6为甲级防火,防火时间为70分钟;
我司建议采用6+12A+6为乙级防火,防火时间为54分钟的玻璃,这样可以和其他的玻璃幕墙平齐,以满足外装饰的需要。
幕墙作为外围护结构还具有以下特点:
1、安全性——幕墙作为建筑外围护结构其安全性是非常
重要的,幕墙的各个受力杆件均需经过计算校核,确保
幕墙的安全性。
2、经济性——设计幕墙时,在选材及分格上考虑经济上的
要求。
3、合理性——幕墙的分格要合理,既要满中与周围环境的
融合,又要满足幕墙的使用功能。
三、工程设计依据
(一)北京工程图纸及招标会议要求
(二)中华人民共和国行业标准
1.《建筑幕墙》JG3035-96
2.《建筑装饰工程及验收规范》JGJ73-91
3.《建筑抗震设计规范》GB50191-93
4.《建筑防雷设计规范》GB50057-93
5.《钢结构设计规范》GBJ17
6.《钢化玻璃》GB9963
7.《夹层玻璃》GB9962
8.《浮法玻璃》GB11614
9.《硅酮建筑密封膏》GB/T14683-93
10.《建筑密封胶》JC482-483-92
11.《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB11835
12.《碳素结构钢》GB11835
13.《连续热镀锌薄板和钢带》GB2518
14.《不锈钢冷轧钢板》GB/T3280-92
15.《建筑结构荷载规范》GBJ9
16.《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84
四、幕墙的性能要求
1、风压性能
设计风荷载值1.2KN/m2(按高度11m计)
依据《玻璃幕墙工程技术规范应用手册》5.2.2
2、允许挠度
主要构件最大挠度≤L/180(L为两固定支点的长度)且绝对值不大于20mm。
依据《玻璃幕墙工程技术规范应用手册》5.5.5
3、空气渗透性能
在10Pa内,外压力下,开启、固定部分渗透性:
固定部分:≤0.05m3/(m·h)、>0.01m3/(m·h)
开启部分:≤1.5m3/(m·h)、>0.5m3/(m·h)
依据《玻璃幕墙工程技术规范应用手册》4.3.1
4、雨水渗透性能
固定部分:≤500Pa、>350Pa
开启部分:≤2500Pa、>1600Pa
5、保温性能:>0.7W/(m·K) 、≤1.25W/(m·K)
6、隔音性能:<40、≥35dB
7、抗震设计:按八级抗震设计
五、材料的选用
1、铝合金型材:
选用沈飞铝材厂的铝合金型材LD31RCS。
强度设计值:受拉、受压强度设计值84.2N/mm2,受剪强度设计值48.9 N/mm2。
内外铝合型材间为灰色聚氯乙烯隔热冷桥,外露铝合金型材表面氟碳烤漆三遍。
2、玻璃:
a、幕墙玻璃为蓝绿色钢化镀膜中空玻璃
外层为6mm蓝绿色钢化镀膜Low-e 玻璃
中空层为12mm
内层为6mm透明浮法净白玻璃
b、防火玻璃为蓝绿色钢化镀膜中空玻璃
6+12A+6为乙级防火,防火时间为54分钟的玻璃,外层为6mm蓝绿色钢化镀膜Low-e 玻璃
中空层为12mm或9mm
内层为6mm透明浮法净白玻璃
c、地弹簧门玻璃为12mm透明钢化净白玻璃
3、工程用胶
a、结构胶选用美国道康宁DOW-995
结构硅酮密封胶短期强度允许值0.14 N/mm2
结构硅酮密封胶长期强度允许值0.007 N/mm2
b、密封胶选用美国道康宁DOW791-N
4、保温棉
厚度为100mm,硬度值80kgf/m2
5、五金零件
螺钉、螺栓及开启四连杆均为国产优质不锈钢
微波自控门、旋转门的附件采用多码的进口附件。
北京计算书
(一)、工程概况
本工程为外装饰工程。幕墙标高为62m,玻璃最大分格为1228.5mm×2157mm,地脚间距为2500,玻璃最大分格玻为1112x2720,地脚间距为4100,玻璃为 6(钢化)+12A+6(钢化),窗采用50上悬窗,50窗的最大分格:950mm×2500mm 。
(二).设计参数
1.玻璃幕墙最高标高为62m,取62m处风压变化系数μ
z
=1.48
2.基本风压W
=0.35KN/m2
3.年最大温差 : △T=80 C
4.玻璃厚度取: 6 1.2=7.2mm
(三)、荷载及作用
1. 风荷载标准值计算:
W
K =β
D
·μ
S
·μ
Z
·W
W
K
:作用在幕墙上的风荷载标准值KN/m2;
β
D :阵风风压系数, 取β
D
=2.25;
μ
S
:风荷载体型系数±1.5;
μ
Z
:60米高处风压变化系数1.48(C类);
10米高处风压变化系数0.71(C类)
W
:基本风压:北京地区取0.35KN/m2
W
K1=β
D
·μ
S
·μ
Z
·W
=2.25×(±1.5)×1.48×0.35 =±1.78 KN/m2
W
K2=β
D
·μ
S
·μ
Z
·W
=2.25×(±1.5)×0.71×0.35
=±0.838KN/m2
按《规范》取W
K2
=±1.0KN/m2
2.幕墙构件重力荷载
玻璃为6(钢化)+12A+6(钢化)
G
b
=25.6 0.006 2=0.3072KN/m2幕墙所用铝材、附件:
G
L
=0.11KN/m2
单元玻璃幕墙自重荷载:
G = G
b + G
L
=0.3072+0.11=0.42KN/m2
幕墙单元构件重量:
G
1=G·L
1
·b
1
=0.42 1.228 2.5=1.29KN
幕墙最大玻璃块重量:
G
2=G
b
?L
2
·b
2
=0.3072×1.228×2.157=0.81KN
3.玻璃幕墙构件所受的地震作用:
A.幕墙平面外的水平地震作用:
q
E K =β
E
·α
m a x
·G
1
q
E K
:水平地震作用标准值(KN);
βE:动力放大系数取3.0;
αm a x:水平地震影响系数最大值
按8度抗震设防设计取0.16
G:幕墙构件(墙面和骨架)的重力: G
1
=1.29KN;
q
E K =β
E
·α
h m a x
·G
1 =3 0.16 1.29 =0.62KN
B.幕墙平面内的垂直地震作用:
P
E G =β
E
·α
m a x
·G
1
P
E G
:幕墙构件在平面内的垂直地震作用:KN/m2
β
E
:动力放大系数,取3.0
α
v m a x
:地震垂直作用影响系数,
按烈度8度抗震设计设防取0.08
G
1
:单元玻璃幕墙构件自重1.29KN
P
E G
=3 0.08 1.29=0.31KN
C.垂直于幕墙平面分布水平地震作用,
q
E = F
E k
/A=β
E
·α
m a x
·G
1
/A
A:玻璃幕墙构件面积1.228 2.5=3.07m2 q
E
=0.62/3.07=0.2KN/m2
4. 玻璃幕墙所受荷载与作用效应的组合:(强度计算时用)
A.水平荷载和作用效应组合:(最不利组合)
S
1 = Ψ
W
·γ
W
·W
K
+Ψ
E
·γ
E
·q
E
a.水平荷载和作用效应的分项系数
γ
W :风荷载分项系数, γ
W
=1.4
γ
E :地震作用分项系数,γ
E
=1.3
b.水平荷载和作用效应的组合系数
Ψ
W :风荷载组合系数, Ψ
W
=1.0
Ψ
E :地震作用组合系数,Ψ
E
=0.6
W
K :风荷载标准值,W
K
=1.78KN/m2
q
E : 垂直于幕墙平面分布水平地震作用,q
E
=0.2KN/m2
S
11
=1.4 1.0 1.78+0.6 1.3 0.2 =2.65KN/m2
S
12
=1.4 1.0 1.0+0.6 1.3 0.2 =1.56KN/m2
B.垂直方向荷载和作用效应组合:(最不利组合)
S
2 =Ψ
G
·γ
G
·S
G
+Ψ
E
·γ
E
·q
E
a.荷载和作用组合的分项系数
γ
G :重力荷载分项系数, γ
G
=1.2
γ
E :地震荷载分项系数, γ
E
=1.3
b.垂直荷载和效应组合系数
Ψ
G :重力荷载组合系数,Ψ
G
=1
Ψ
E :地震荷载组合系数,Ψ
E
=1
S
G : 单元玻璃幕墙构件重量,S
G
=G=1.29KN
q
E : 单元玻璃幕墙构件平面内的垂直地震作用,q
E
=0.31KN
S
2
=1×1.2×1.29+1×1.3×0.31
=1.95KN
5. 玻璃幕墙所受荷载与作用效应的组合:(挠度计算时用)
水平荷载和作用效应组合:(最不利组合)
S
31 =Ψ
W
·r
W
·W
K
+Ψ
E
·r
E
·q
E
a.水平荷载和作用效应的分项系数
r
W :风荷载分项系数,r
W
=1.0
r
E :地震作用分项系数,r
E
=1.0
b.水平荷载和作用效应的组合系数
Ψ
W :风荷载组合系数,Ψ
W
=1
Ψ
E :地震作用组合系数,Ψ
E
=0.6
W
K :风荷载标准值,W
K
=1.78KN/m2
q
E : 垂直于幕墙平面分布水平地震作用,q
E
=0.2KN/m2
S
31
=1.0 1.0 1.78+0.6 1.0 0.2
=1.9KN/m2
S
32
=1.0 1.0 1.0+0.6 1.0 0.2
=1.12KN/m2
(四)、玻璃幕墙的验算
1.幕墙杆件的强度验算:
幕墙标高最高的为LMC004,标高为61.10m,竖挺地脚间距为2500,水平间距为1228.5;地脚间距最大的为LM0O2,标高为9.6m,竖挺水平间距为1228.5mm,地脚间距为4100mm。
(1)幕墙立柱的强度验算
A.幕墙立柱型材的截面特性:
---------------- REGIONS ----------------
Area: 1877.1
Perimeter: 1142.9
Bounding box: X: -214.2 -- -144.2
Y: 2227.4 -- 2397.4
Centroid: X: -179.2
Y: 2311.1
Moments of inertia: X: 10032240896.9
Y: 61588149.1
Product of inertia: XY: -777386510.7 Radii of gyration: X: 2311.8
Y: 181.1
Principal moments and X-Y directions about centroid:
I: 1311904.3 along [0.0 1.0] J: 6238296.8 along [-1.0 0.0]
LD31RCS 铝型材弹性模量E=7 106N/cm 2 X 轴的惯性矩:J X =6238296mm 4 X 轴的抵抗矩:W X =72286mm 3
型材载面积:A=1811mm 2 塑性发展系数:γ=1.05 B.强度验算
①、LMC004竖挺的校核
校核依据: N/A+M/(γ·W
X N=S 2 线荷载: q 1=S 1·b
式中: S 11=2.65KN/m 2 b=1.228mm
q 1=S 11·b =2.65 1.228
=3.25KN/m
=3.25N/mm
按简支梁 M=qL 2/8 =3.25 25002 =2539062N · 校核: N/A+M/(γ·W Y )
=1950/1811+2539062/(1.05 72286)
=34.5N/mm 2 < f a =84.20N/mm 2
幕墙立柱强度满足要求 ②、LM003竖挺的校核
校核依据: N/A+M/(γ·W X ) N=S 2 线荷载: q 1=S 12·b 式中: S 12=1.56KN/m 2 b=1.228mm q 1=S 1·b =1.56 1.228 =1.92KN/m = 则跨内最大弯距为: M=qL 2/8 =1.92 校核: N/A+M/(γ·W Y =1950/1811+4034400/(1.05 72286) =54.2N/mm 2 < f a =84.20N/mm 2 ---------------- REGIONS ---------------- Area: 882.6 Perimeter: 607.1 Bounding box: X: 59.1 -- 139.1 Y: 1928.2 -- 1998.2 Centroid: X: 94.2 Y: 1963.5 Moments of inertia: X: 3402977829.2 Y: 8423903.5 Product of inertia: XY: 163326895.1 Radii of gyration: X: 1963.6 Y: 97.7 Principal moments and X-Y directions about centroid: I: 536947.3 along [1.0 0.2] J: 586583.8 along [-0.2 1.0] LD31RCS铝型材弹性模量E=0.7 105N/mm2 =535000mm4 Y轴的惯性矩:J Y =15040cm3 Y轴的抵抗矩:W Y X轴的惯性矩:J =586000mm4 x 校核依据: M Y /(γ·W Y )+M x /(γ·W x ) a =84.20N/mm2 弯矩: q 1 =2.65x1.1.228=3.3KN/m=3.3N/mm M X =(q 1 ·L2)/12 =(3.3x12282)/12 =414695 N.mm q 2 =G b xb=0.3072x2.72=0.72N/mm M Y =q 2 ·L2 /8=0.72 12282/8 =135718N·mm 校核: M X /(γ·W X )+M Y /(γ·W Y ) =414695/(1.05 13200)+135718/(1.05 15040) =38.5N/mm2 a =8420N/mm2 2. 幕墙杆件的刚度验算: (1)幕墙立柱刚度验算 ①、LMC004竖挺的校核 校核依据: μ m a x ≤[μ μ m a x =5qL4 式中: q =S 31 · L=2500mm I=J X E=0.7x105N/mm2 μ m a x =5qL4 (384x0.7x105x6238296) 所以幕墙立柱满足刚度要求 ②、LM003竖挺的校核 校核依据: μ m a x ≤[μ]=L/180=4100/180=22.8mm 取[u]=20mm μ m a x =5qL4/(384EI) 式中: q =S 32 ·b =1.12x1.228 =1.38KN/m=1.38N/mm L=4100mm J X =6238296mm4 E=0.7x105N/mm2 校核依据: μ m a x ≤[μ]=1228/180=6.8mm a.幕墙横挺在水平方向作用下的刚度验算: 线荷载: q 1 = S 31 ·b=1.9x1.228=2.33KN/m=2.33N/mm μ m a x =q 1 ·b4/(240EJ ) =(2.33x12284)/(120x0.7x105x586000 ) =1.8x1013/(4.9x1012)=3.6mm b.幕墙横挺在垂直方向的刚度计算 q 2 =G b xb=0.3072x2.72=0.84N/mm μ m a x =5q 2 ·b4/(384EJ ) =(5x0.84x12284)/(384x0.7x105x535000 ) =2.7x1013/(1.43x1013)=1.9mm c.刚度验算 (3.62+1.82)1/2=4mm<〔μ〕=6.8mm 幕墙横挺刚度满足要求 3. 玻璃的强度验算: (1) 幕墙玻璃在垂直玻璃平面的风荷载作用下的弯曲应力: 校核依据:σ W ≤f g =84 N/mm2 σ W =6φ 1 ·W·a2 /t2≤f g =84N/mm2 W:风荷载设计值:W=1.4W K =1.4 1.78 10-3N/mm2 =2.49 10-3N/mm2 a:玻璃短边长度:1228mm t:玻璃厚度:7.2mm φ 1 :玻璃跨中弯矩系数:a/b=1228/2720=0.45 φ 1 =0.0999 σ W =6 0.0999 2.49 10-3 12282/7.22 =43.4N/mm2 g =84N/mm2 玻璃强度可以满足要求 4、玻璃的挤压应力验算: 校核依据: σ T1 =E·[α·ΔT-(2c-d)/a]<0 σ T1 :由于温度变化在玻璃中产生的挤压应力标准值 E:玻璃的弹性模量:0.72 105N/mm2 d:施工误差取:3mm c:玻璃边缘之间缝隙为:16mm a:玻璃的长边尺寸:2720mm ΔT:年温度变化取:800C α:玻璃的线膨胀系数取1.0 10-5 σ T1 =0.72 105 [1.0 10-5 80-(2 16-3)/2720]=-812.4<0 玻璃无挤压应力。 5. 幕墙玻璃在温度作用下的温差应力: 单独核算,不与风组合 核算依据: σ T =0.74·E·α·μ 1 ·μ 2 ·μ 3 ·μ 4 ·(T C -T S ) σ T ≤f g =84N/mm2 E:玻璃的弹性模量0.72 105N/mm2α:玻璃的线膨胀系数1.0 105 μ 1 :阴影系数取1.0 μ 2 :窗帘系数取1.3 μ 3 :玻璃面积系数取1.07 μ 4 :嵌缝材料系数0.4 T C -T S :玻璃中央和边缘的温度(0C) T C =35α+0.65t +0.35t i t :室外温度取400C t I :室内温度取230C α:玻璃的吸收率取0.36 T C =35 0.36+0.65 40+0.35 23 =46.650C T S =0.65t +0.35t i =0.65 40+0.35 23 =34.050C T C -T S =46.65-34.05 =12.60C 取150C σ T =0.74 0.72 105 1.0 15 1.0 1.3 1.07 0.4 15 =4.447N/mm2 σ T0=1.2σ T =1.2 4.447=5.336N/mm2 g =58.8N/mm2(边缘强度设计值)玻璃强度可以满足要求 6.幕墙连接强度验算: (1) 幕墙横、竖挺连接件强度验算 最薄弱部位当属于M6螺栓,每个横挺共有4个螺栓固定. 风荷载: q=S 1L 1 =2.65x2.72 x1.228=8.85KN N 1 =q/4 =8.85/4 =2.21KN =2210N M6螺栓截面积: A=3.14x32x2=56.52mm2校核依据: N 1/A v b=125N/mm2 N 1 /A=2210/56.52 =39.1N/mm2 v b=125N/mm2 所以强度满足要求。 (3) 幕墙与主体结构连接强度验算 本工程幕墙与建筑楼板连接是采用M12螺栓通过连接件调整固定后,螺栓垫板与夹板焊接牢固,此处最薄弱环节为夹持竖挺的两支M12螺栓,所以仅对两侧最不利的螺栓进行校核。 校核依据: N v b>Q max 螺栓承受的水平剪力: Q 1 =S 11 ·A =2.65 2.5 1.228 =8.1KN 螺栓承受的垂直剪力: Q 2 =1.95KN 螺栓承受的总剪力: Q max =(Q 1 2+Q 2 2)1/2 =(8.12+1.952)1/2 =8.33KN=8330N 螺栓的抗剪强度值: f v b=125N/mm2 螺栓受剪承载能力验算:(M12螺栓d 1 =10.5) 螺栓截面积: A=173.1mm2 N v b= Q max /A =8330/173.1 =48.1N/mm2 因为N v b< f v b,所以连接强度足够。 (4)、铝合金型材的挤压应力的计算: 校核依据: σ be =p be /A be be 其中: σ be :铝合金所受的挤压应力N/mm2 p be :挤压面上的挤压力,由上面的计算可知 p be =Q max =8330N A be :挤压面上有效面积(mm2) A be =4td=4 3 10.5=126 mm2 f be :挤压应力设计值,由材料力学知 f be =1.7f a 取f be =1.7 84.2=143.14 N/mm2 σ be =p be /A be =8330/126 =66N/mm2 be =143.14 N/mm2满足强度要求 (5)预埋件的验算 A s ≥V/(α r ·α v ·f y )+N/(0.8α b ·f y )+M/(1.3α r ·α b ·f y ·Z) 式中: V:剪力设计值 (N)V=1950N N:法向压力设计值(N) N=Q 1 =8110N M:弯矩设计值(N·mm) M=N·L=1950×180=351000N·mm 其中L为幕墙形心至预埋件的矩离 L=180 α r :钢筋层数影响系数α r =1 α v :锚筋受剪承载力系数 d:锚筋直径 d=10 t:锚板厚度 t=8 α b :锚板弯曲变形折减系数 Z:外层锚筋中心线之间的距离(mm) Z=150mm f c :混凝土轴向受压强度设计值(N/mm2)取30N/mm2 f y :锚板受拉强度设计值 (N/mm2) 取为215N/mm2 α v =(4.0-0.08d)(f c /f y )1/2 =(4.0-0.08×10)(30/215)1/2 =1.19 取α v =0.7 α b =0.6+0.25t/d =0.6+0.25×8/10=0.8 A s =3.14×102×4/4=314mm2 A′ s =1950/(1×0.7×215)+8110/(0.8×0.8×215)+ 351000/(1.3×1×0.81×215×150) =195mm2<314mm2 (6)固定板与预埋件间焊缝的计算: 校核依据:б≦[б]=125N/mm2 б={[6M/(1.22L2 w h e )+N/(1.22L w h e )]2+[V/(L w h e )]2}1/2 其中: M----弯矩设计值M=351000N.mm N----法向拉力值N=Q 1 =8110N V----剪力设计值V=1950N L W ----焊缝有效高度L w =100mm H e ----角焊缝的有效长度h e =0.7h e =0.7×6=4.2mm б={[6M/(1.22L2 w h e )+N/(1.22L w h e )]2+[V/(L w h e )]2}1/2 ={[6×351000/(1.22×1802×4.2)+ 1950/(1.22×180×4.2)]2+[8110/(180×4.2)]2}1/2 =65N/mm<125 N/mm2 所以焊接强度足够