附件2
《安规》抽考复习提纲(线路部分)
一、单选题共65题
1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》
A. 笔试
B. 口试
C. 考试
2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2.
3.8.1》
A. 不同
B. 同一
C. 相近
3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》
A. 许可
B. 负责
C. 签发
4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:2.3.10.3》
A. 设备
B. 现场
C. 接线
5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》
A. 立即
B. 即可
C. 临时
6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》
A. 部分
B. 所有
C. 全部
7.35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用()隔板与带电部分直接接触。答案:A 《线路安规:3.6.2》
A. 绝缘
B. 木质
C. 塑料
8.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》
A. 调换
B. 变更
C. 更换
9.工作负责人在接受许可开始工作的()时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。答案:B 《线路安规:5.3.4》
A. 指令
B. 命令
C. 口令
10.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》
A. 黄灯
B. 绿灯
C. 红灯
11. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》
A. 季
B. 年
C. 月
12. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。答案:C 《线路安规:7.7》
A. 全部
B. 质量
C. 外观
13.工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》
A. 能力
B. 习惯
C. 条件
14.如需在绝缘架空地线上作业时,应用( )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。答案:B 《线路安规:5.4.4》
A. 保安线
B. 接地线
C. 拉线
D. 短路线
15.在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》
A. 确无触电等危险
B. 有急事离开现场
C. 身体状况良好
16.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》
A. 急救箱
B. 材料箱
C. 工具箱
17.工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》
A. 工作
B. 作业
C. 检修
18.各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》
A. 办公地点
B. 生产现场
C. 工作岗位
19.所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》
A. 试验中
B. 检修中
C. 运用中
20.第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》
A. 不同
B. 同一个
C. 临近
21.在±800kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为( )m。答案:A 《线路安规:5.1.1》
A. 10.1
B. 10.5
C. 10.0
D. 9.0
22.成套接地线( )透明护套的多股软铜线组成。答案:C 《线路安规:3.4.4》
A. 可不用
B. 可用没有
C. 应由有
23.工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》
A. 工作许可人
B. 小组负责人
C. 工作票签发人
D. 工作人员
24.330kV及以上的交流线路验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无( )。答案:C 《线路安规:3.3.1》
A. 电阻
B. 电流
C. 电压
25.放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( )处理。答案:A 《线路安规:6.4.3》
A. 松线后
B. 紧线后
C. 紧线前
D. 松线前
26.( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》
A. 工作间断
B. 工作许可
C. 工作终结
D. 工作转移
27.完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》
A. 作业点
B. 杆塔上
C. 工作地点
28.禁止工作人员穿越( )的10kV及以下线路对上层线路进行验电。答案:B 《线路安规:3.3.4》
A. 未停电
B. 未经验电、接地
C. 未经验电
29.电缆及电容器接地前应( )充分放电。答案:A 《线路安规:3.4.9》
A. 逐相
B. 保证一点
C. 单相
30. 利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,杆塔接地电阻和( )应良好。答案:B 《线路安规:3.4.6》
A. 接地装置
B. 接地通道
C. 杆塔基础
31. 个人保安线应带有绝缘手柄或( )。答案:B《线路安规:3.5.3》
A. 竹竿
B. 绝缘部件
C. 木棒
32. 在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)( )时伤人的措施。答案:D 《线路安规:4.2.5》
A. 失灵
B. 坠落
C. 损坏
D. 爆炸
33. 砍剪树木应有( )。答案:C 《线路安规:4.4.3》
A. 工作负责人
B. 工作监护人
C. 专人监护
D. 监护
34. 在带电线路杆塔上工作时,风力应不大于( )级,并应有专人监护。答案:C 《线路安规:5.1.1》
A. 3.0
B. 4.0
C. 5.0
D. 4.5
35. 遇有火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需对线路进行巡视,应制订必要的安全措施,并得到设备运行管理单位分管( )批准。答案:B 《线路安规:4.1.1》
A. 组长
B. 领导
C. 专责
D. 班长
36. 邻近带电的电力线路进行工作时,作业的( )应在工作地点接地。答案:A 《线路安规:5.2.2》
A. 导、地线
B. 地线
C. 导线
D. 拉线
37. 带电作业时,高架绝缘斗臂车操作人员应服从( )的指挥。答案:D 《线路安规:10.7.4》
A. 领导
B. 工作监护人
C. 工作票签发人
D. 工作负责人
38. 跨越架与被跨220kV电力线路应不小于( )的安全距离。答案:C 《线路安规:6.4.8》
A. 2.0米
B. 3.0米
C. 4.0米
D. 5.0米
39. 遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( ),打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。答案:A 《线路安规:6.2.1》
A. 培土加固
B. 三交待
C. 两穿一戴
40. 在配电设备上工作,带电装表接电工作时,应采取防止( )的安全措施。答案:A 《线路安规:9.3.1》
A. 短路和电弧灼伤
B. 感应电
C. 高空坠落
41. 在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,应采取防止导、地线产生( )或过牵引而与带电导线接近至临近或交叉其他电力线工作的安全距离以内的措施。答案:C 《线路安规:5.2.3》
A. 平移
B. 下滑
C. 跳动
D. 上升
42. ( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵或不灵敏的起重机械。答案:D 《线路安规:8.1.6》
A. 塔式
B. 门式
C. 固定式
D. 移动式
43. 带电作业时,330kV保护间隙的距离应按( )米进行整定。答案:B 《线路安规:10.8.2》
A. 1.0~1.2
B. 1.0~1.1
C. 0.8~0.9
D. 0.9~1.0
44. 220kV带电作业绝缘绳的最小有效绝缘长度不得低于( )米。答案:B 《线路安规:10.2.2》
A. 1.6
B. 1.8
C. 1.7
45. 在杆塔上作业,( )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。答案:
C 《线路安规:6.2.5》
A. 杆塔下方
B. 杆上人员
C. 工作点
46. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。答案:C 《线路安规:7.6》
A. 2m
B. 1m
C. 1.5m
47. 一旦初步确定伤员意识丧失,应立即招呼( )人前来协助抢救。答案:
C 《紧急救护法:2.3.1.2》
A. 专业人员
B. 上级领导
C. 周围的
48. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应( ),查明带电原因,并作相应处理。答案:B 《线路安规:9.3.4》
A. 检查接地装置
B. 断开上一级电源将其停电
C. 通知用户停电
D. 将带电箱体接地
49. 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中( )。答案:
C 《线路安规:13.3.1》
A. 如确需拆除,必须经过工作票签发人人同意
B. 如确需拆除,必须经过工作负责人同意
C. 不准将接地装置拆除或对其进行任何工作
50. 有脉搏无呼吸的伤员,口对口(鼻)的人工呼吸每分钟吹气( )次。答案:D 《紧急救护法:2.3.2.3》
A. 10
B. 15
C. 6至9
D. 12
51. 火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所是( )动火区。答案:B 《线路安规:13.6.2》
A. 三级
B. 一级
C. 二级
52. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。答案:D 《紧急救护法:2.3.1.1》
A. 15s
B. 8s
C. 6s
D. 10s
53. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。答案:A 《线路安规:6.2.3》
A. 牢固
B. 方便
C. 灵活
54. 在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止( )高处作业。答案:A 《线路安规:7.17》
A. 露天
B. 室内
C. 线路
55. 起吊重物( ),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。答案:C 《线路安规:8.2.4》
A. 离地0.4米后
B. 离地0.2米后
C. 稍一离地
56. 同一天内几处配电变压器台架上进行同一类型工作,可( )。答案:
C 《线路安规:9.1.1》
A. 不使用工作票
B. 使用一张工作任务单
C. 使用一张工作票
57. 电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器( )后才能进行工作。答案:D 《线路安规:9.1.8》
A. 充分放电
B. 刀闸拉开
C. 接地
D. 充分放电、接地
58. 配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置( )退出运行。答案:A 《线路安规:9.1.10》
A. 不准随意
B. 不宜
C. 不得
D. 可以
59. 带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴口罩、( )。答案:
C 《线路安规:10.6.3》
A. 安全帽
B. 手套
C. 护目镜
60. 63(66)kV等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于( )米。答案:C 《线路安规:10.3.4》
A. 0.6
B. 1.0
C. 0.8
61. 施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( )。答案:B 《线路安规:11.3.1》
A. 整齐、通风
B. 干燥、通风
C. 干净、整齐
62. 安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应( )。答案:B 《线路安规:11.4.2.6》
A. 缠绕使用
B. 加缓冲器
C. 禁止使用
63. 电力电缆工作前应详细核对电缆标志牌的名称与( )所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。答案:B 《线路安规:12.1.1》
A. 记录
B. 工作票
C. 实际
64. 填用电力电缆第( )工作票的工作应经调度的许可。答案:A 《线路安规:12.1.2》
A. 一种
B. 二种
C. 三种
65. 紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与( )联系救治。答案:B 《紧急救护法:1.1》
A. 地方政府
B. 医疗急救中心((医疗部门))
C. 领导及管理人员
二、多选题共59题
1. 许可开始工作的命令,应通知工作负责人。其方法可采用()。答案:A,B,C 《线路安规:
2.4.3》
A. 当面通知
B. 电话下达
C. 派人送达
2. 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的()等信号的变化来判断。答案:A,B,C ,D,E,F《线路安规:
3.3.3》
A. 机械指示位置
B. 电气指示
C. 带电显示装置
D. 仪表
E.各种遥测
F.遥信
3. 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应()。答案:A,B,C《线路安规:3.3.4》
A. 先验低压、后验高压
B. 先验下层、后验上层
C. 先验近侧、后验远侧
4. 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应()。答案:A,B,C《线路安规:3.4.3》
A. 先挂低压、后挂高压
B. 先挂下层、后挂上层
C. 先挂近侧、后挂远侧
5. 操作票应用()或()钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。答案:A,B《线路安规:4.2.2》
A. 黑色
B. 蓝色
C. 红色
6. 挖坑时,应及时清除坑口附近(),坑边禁止外人逗留。答案:A,B《线路安规:6.1.2》
A. 浮土
B. 石块
C. 黄沙
7. ()杆应使用合格的起重设备,禁止过载使用。答案:A,C《线路安规:6.3.2》
A. 立
B. 搬
C. 撤
8. 在6级及以上的大风以及()等恶劣天气下,应停止露天高处作业。答案:A,B,C ,D,E《线路安规:7.17》
A. 暴雨
B. 雷电
C. 冰雹
D. 大雾
E.沙尘暴
9. 架空绝缘导线应在线路的适当位置,设立验电接地环或其他验电接地装置,以满足()工作的需要。答案:A,B,《线路安规:9.2.2》
A.运行
B. 检修
C. 停电
10. 带电作业工具应(),并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。答案:A,B,C《线路安规:10.12.2.1》
A. 绝缘良好
B. 联结牢固
C. 转动灵活
11. 停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子等工作时,要有防止导、地线( )的后备保护措施。答案:A,D 《线路安规:5.2.3》
A. 脱落
B. 平移
C. 跳动
D. 滑跑
12. 下列( )工作需填用电力线路第二种工作票。答案:A,B,D 《线路安规:2.3.3》
A. 带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于表5-1规定的工作
B. 直流接地极线路上不需要停电的工作
C. 在全部或部分停电的配电设备上的工作
D. 在运行中的配电设备上的工作
13. 线路施工时,在土质松软处挖坑,应加( )等防止塌方措施。答案:A,D 《线路安规:6.1.3》
A. 撑木
B. 石头
C. 砖块
D. 挡板
14. 工作票签发人或工作负责人对有( ),应增设专职监护人和确定被监护的人员。答案:A,C 《线路安规:2.5.2》
A. 触电危险
B. 很大量的工作
C. 施工复杂容易发生事故的工作
D. 涂写杆号
15. ( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。答案:A,D 《线路安规:2.5.2》
A. 工作票签发人
B. 工作许可人
C. 小组负责人
D. 工作负责人
16. 白天工作间断时,如果工作班须暂时离开工作地点,则应采取安全措施和派人看守,不让( )接近挖好的基坑或未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。答案:A,B 《线路安规:2.6.2》
A. 畜
B. 人
C. 机动工具
D. 不知名物体
17. 工作票所列人员中的工作负责人(监护人)应由有一定( )、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:B,C,D 《线路安规:2.3.10.2》
A. 年龄
B. 熟悉工作班成员的工作能力
C. 工作经验
D. 熟悉电力安全工作规程
18. 下列( )工作需填用电力线路第一种工作票。答案:A,B,D 《线路安规:2.3.2》
A. 在全部或部分停电的配电设备上的工作
B. 高压电力电缆需停电的工作
C. 在运行中的配电设备上的工作
D. 在直流线路停电时的工作
19. 电力安全规程适用于运用中的( )及相关场所的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。答案:A,B,C,D,E 《线路安规:1.8》
A. 配电
B. 用户电气设备上
C. 变(包括特高压、高压直流)
D. 发
E. 输
20. 验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有( )来判断线路是否确无电压。答案:C,D 《线路安规:3.3.1》
A. 烧焦味
B. 火光
C. 有无放电声
D. 火花
21. 进行线路停电作业前,应断开( )配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。答案:A,B,C,D 《线路安规:3.2.1.1》
A. 开闭所
B. 发电厂
C. 变电站
D. 换流站
22 进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业, ( )单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。并填写现场勘查记录。答案:B,D 《线路安规:2.2.1》
A. 管理
B. 检修
C. 运行
D. 施工
23. 进行线路停电作业前,断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的( )线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。答案:A,B,C 《线路安规:3.2.1.3》
A. 交叉跨越
B. 平行线路
C. 同杆架设
D. 通讯线路
24. 在电缆沟( )进行动火工作时需采取必要的防火措施。答案:A,D 《线路安规:12.2.1.14》
A. 盖板上
B. 20m以内
C. 15m以内
D. 旁边
25. ( )的线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验验电。答案:A,D 《线路安规:3.3.1》
A. 330kV及以上
B. 交流220kV
C. 交流线路
D. 直流线路
26. 倒闸操作中,操作机械传动的( )时,应戴绝缘手套。答案:A,D 《线路安规:4.2.5》
A. 隔离开关(刀闸)
B. 杆塔
C. 线路
D. 断路器(开关)
27. 直流线路和330kV及以上的线路,可使用合格的( )验电。答案:B,C 《线路安规:3.3.1》
A. 试验笔
B. 专用的绝缘绳
C. 绝缘棒
D. 无极绳
28. 如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经( )许可。答案:B,C 《线路安规:3.3.2》
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 运行值班负责人
D. 工作许可人
29. 手持电动工器具如有( )或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理,在未修复前,不准继续使用。答案:A,B,C,D 《线路安规:13.3.2》
A. 保护线脱落
B. 插头插座裂开
C. 绝缘损坏
D. 电源线护套破裂
30. 关于砂轮,以下说法错误的有( )。答案:A,C,D,E 《线路安规:13.4.1.8》
A. 使用砂轮研磨时,应戴防护眼镜和装设防护玻璃
B. 禁止使用没有防护罩的砂轮(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外)
C. 不准用砂轮的正面研磨
D. 用砂轮磨工具时应使火星向上
E. 防护罩要把砂轮的全部罩住
31. ( )巡线应由两人进行。答案:A,B,D 《线路安规:4.1.1》
A. 夜间
B. 电缆隧道
C. 野外农村
D. 偏僻山区
32. 等电位作业时,禁止通过屏蔽服断、接( )答案:A,B,C 《线路安规:10.3.2》
A. 接地电流
B. 空载线路的电容电流
C. 阻波器的电容电流
D. 物体脱离电位后的感应电荷
33. 带电断、接( )等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。答案:A,B,C,D 《线路安规:10.4.4》
A. 阻波器
B. 避雷器
C. 耦合电容器
D. 空载线路
34. 雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿( )。答案:B,D 《线路安规:4.1.2》
A. 绝缘服
B. 绝缘鞋
C. 绝缘手套
D. 绝缘靴
35. 起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光滑的部分时,在( )与绳索接触处应加以包垫。答案:A,D 《线路安规:8.1.7》
A. 滑面
B. 物件周围
C. 物件表面
D. 棱角
36. 遇有5级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行( )工作。答案:B,D 《线路安规:5.3.2》
A. 交流单极线路停电检修
B. 部分线路停电检修
C. 全部线路停电检修
D. 直流单极线路停电检修
37. 移动式起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置( )的起重机械。答案:A,B 《线路安规:8.1.6》
A. 不灵敏
B. 失灵
C. 不合格
D. 未检验
38. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在( )上。答案:B,C 《线路安规:10.12.2.4》
A. 干燥的地面上
B. 防潮的帆布
C. 绝缘垫
D. 彩条布上
39. 各类安全工器具应经过国家规定的( )和使用中的周期性试验,并做好记录。答案:A,B 《线路安规:11.4.3.1》
A. 出厂试验
B. 型式试验
C. 外观检验
D. 耐压试验
40. 电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应( )。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。答案:A,C 《线路安规:12.2.2.2》
A. 挂警告标示牌
B. 派人看守
C. 设置围栏
D. 挂接地线
41. 生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常( )。答案:A,B,D 《紧急救护法:1.4》
A. 检查
B. 补充
C. 清扫
D. 更换
42. 在邻近的高压线路附近用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,( )作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。答案:B,D 《线路安规:5.4.5》
A. 变电站内
B. 地面上
C. 室内
D. 杆塔
43. 触电急救应分秒必争,一经明确伤员( )停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救。答案:A,C 《紧急救护法:2.1》
A. 心跳
B. 身体动作
C. 呼吸
D. 意识
44. 在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,应采取防止导、地线产生( )而与带电导线接近安全距离以内的措施。答案:C,D 《线路安规:5.2.3》
A. 平移
B. 牵引不足
C. 过牵引
D. 跳动
45 在急救中判断心肺复苏是否有效,可以根据( )等方面综合考虑。答案:A,B,C,D,E 《紧急救护法:2.5.1》
A. 自主呼吸
B. 神志
C. 面色(口唇)
D. 颈动脉搏动
E. 瞳孔
46. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常( )或更换。答案:A,C 《线路安规:1.2.2》
A. 检查
B. 使用
C. 补充
D. 保管
47. 对配电设备装、拆接地线的叙述正确的有( )答案:B,C,D 《线路安规:9.1.1》
A. 接地时,人体碰触接地线或未接地的导线
B. 接地时先接接地端,后接导线端
C. 拆接地线的顺序与装接地线的顺序相反
D. 装接地线时使用绝缘棒
48. 在同杆塔架设的多回线路上,( )时,不准进行放、撤导线和地线的工作。答案:A,D 《线路安规:5.3.9》
A. 上层线路停电作业
B. 下层线路停电作业
C. 上层线路带电
D. 下层线路带电
49. 遇有( )或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线后,再行登杆。答案:A,C,D 《线路安规:6.2.1》
A. 上拔
B. 下沉
C. 起土
D. 冲刷
50. 放、紧线前,应检查( )。答案:A,B,D 《线路安规:6.4.3》
A. 导线与牵引绳的连接应可靠
B. 线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠
C. 拉线、桩锚及杆塔
D. 导线有无障碍物挂住
51. 各类作业人员有权拒绝( )。答案:A,D 《线路安规:1.5》
A. 强令冒险作业
B. 标准化作业
C. 规范作业
D. 违章指挥
52. 高处作业时,梯子的支柱应能承受( )攀登时的总重量,答案:A,B,D 《线路安规:7.18》
A. 所携带的工具
B. 材料
C. 胖人
D. 作业人员
53 上下高处作业使用的脚手架应走坡道或梯子,作业人员不准沿( )等攀爬。答案:A,B 《线路安规:7.11》
A. 栏杆
B. 脚手杆
C. 梯子
D. 杆塔
54. 带电作业工具应建立( )记录。答案:A,C,D 《线路安规:10.12.1.4》
A. 试验
B. 出厂
C. 检修
D. 使用
55. 在( )进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落熔断器,在停电的高、低压引线上验电、接地。答案:B,C,D 《线路安规:9.1.2》
A. 低压配电箱处
B. 配电变压器台架上
C. 高压配电室
D. 箱式变电站
56. 下列可作为出线间隔间接验电辅助判断依据的有( )答案:B,C 《线路安规:9.1.7》
A. 用验电器验电
B. 带电显示器灯熄灭
C. 负荷电流下降为0
D. 用绝缘棒触试无火花
57. 配电带电作业,绝缘隔离措施拆除时,应按( )顺序进行。答案:B,C 《线路安规:10.10.2》
A. 先下后上
B. 先远后近
C. 先上后下
D. 先近后远
58. 带电作业工具应( ),并建立试验、检修、使用记录。答案:A,B,C 《线路安规:10.12.1.4》
A. 统一编号
B. 专人保管
C. 登记造册
D. 每次使用前试验
59. 卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配,卡线器有( )等缺陷时应予报废。答案:A,B,C,D 《线路安规:11.2.5》
A. 弯曲
B. 转轴不灵活
C. 裂纹
D. 钳口斜纹磨平
三、判断题共30题
1. 用户变、配电站的工作许可人应是高压电气工作人员。答案:错误《线路安规:
2.
3.10.1》
2. 在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。答案:正确《线路安规:2.5.1》
3. 采用临时接地体时,临时接地体的截面积不准小于190mm2(如ф16圆钢)。答案:正确《线路安规:3.
4.7》
4. 装、拆接地线可不在监护下进行。答案:错误《线路安规:3.4.1》
5. 线路施工挖坑时,作业人员可以短时在坑内休息。答案:错误《线路安规:
6.1.2》
6. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作,可以使用普通绳索。答案:错误《线路安规:5.1.1》
7. 线路验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。答案:正确《线路安规:3.3.1》
8. 遇有5级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。答案:正确《线路安规:5.3.2》
9. 放线作业前,应检查导线与导引绳连接应可靠牢固。答案:正确《线路安规:6.4.3》
10. 第一种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作签发人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。答案:错误《线路安规:2.3.9.2》
11. 倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。答案:正确《线路安规:4.2.4》
12. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不准小于16mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。答案:错误《线路安规:3.4.4》
13. 阻波器被短接前,严防等电位作业人员触摸阻波器答案:错误《线路安规:10.5.2》
14. 进出配电设备室(箱)应随手关门,巡视完毕应上锁。答案:正确
《线路安规:4.1.5》
15. 起重设备经检验检测机构监督检验合格,并在特种设备安全监督管理部门登记。答案:错误《线路安规:8.1.1》
16. 工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的完工报告,并确认检修工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:错误《线路安规:2.7.4》
电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年
5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;
电力线路安规试卷 单位姓名 题次一二三四总分 题型选择题是非题填空题问答题 满分50 50 0 0 100 得分 判分 复核 一、选择题(共50分) 1、电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到( C )的要求。 A、防水 B、防水和防火 C、防水、防火及防小动物 答案:C 2、用于10kV电压等级时绝缘隔板的厚度不应小于(B )。 A:5㎜B:3㎜C:6㎜ 答案:B 3、多台配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中一台配变停电检修,其它配电变压器(A )停电。 A、也应 B、不应 C、可以 答案:A 4、电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器(A )和电压互感器()的安全措施。 A、二次开路,二次短路 B、二次短路,二次开路 C、短路,开路 答案:A 5、人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板必须装在( A )的一侧,严禁反装。 A:不受力B:受力C:随意方向 答案:A 6、导线穿入联结网套应到位,网套夹持导线的长不得少于导线直径的(B )倍 A:20 B:30 C:40 答案:B 7、双钩紧线器受力后应至少保留( C )有效丝杆长度。 A:1/3 B:1/4 C:1/5 答案:C 8、对不合格或报废的施工机具应及时清理,(A )与合格的混放。 A:不得B:可以C:做好标记 答案:A 9、安全工器具的电气试验和机械试验可委托(B )试验。 A:厂家B:有资质的试验机构C:无资质的试验单位 答案:B 10、高压配电室停电检修时,应使用(C)工作票。 A、带电作业 B、电力线路第二种 C、电力线路第一种
答案:C 11、现场使用的( A )应合格并符合有关要求。 A、安全工器具; B、劳动防护; C、工器具。 答案:A 12、工作票一份应保存在工作地点,由(B )收执。 A、工作票签发人; B、工作负责人; C、工作班成员。 答案:B 13、20、35kv及以下电压等级带电线路验电时,人体应与被验电设备保持(C)m安全距离,并设专人监护。 A、0.7; B、1.5; C、1。 答案:C 14、经()鉴定,无妨碍工作的病症是作业人员的基本条件之一。 A、领导; B、安监人员; C、医师。 答案:C 15、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上()伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。 A、突然来电; B、接触电压; C、感应电压。 答案:C 16、以下哪条不是专责监护人的安全责任:()。 A、明确被监护人员和监护范围; B、严格执行工作票所列安全措施; C、工作前对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项。 答案:B 17、工作任务单应写明工作任务、停电范围、工作地段的起止杆号及补充的()。 A、安全措施; B、工作任务; C、工作人员。 答案:A 18、现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够; B、有专人保管; C、合格。 答案:C 19、任何人发现有违反本规程的情况,应(),经纠正后才能恢复作业。 A、立即报告; B、立即制止; C、停止工作。 答案:B 20、明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行()手续,是工作班成员的安全责任之一。 A、签到; B、许可; C、确认。 答案:C 21、以下哪条不是工作许可人的安全责任:()。 A、审查工作必要性; B、线路停、送电和许可工作的命令是否正确; C、督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 答案:C 22、以下哪条不是工作班成员的安全责任:()。 A、工作票上所填安全措施是否正确完备; B、熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; C、严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作
第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 A.10 B. 35 C.110 D.220 答案:B(电网建设《安规》1.6) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》2.3.3) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》2.4.2.5) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.8 B.9 C.10 D.11 答案:A(电网建设《安规》2.5.2.6) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》2.5.3.2.1) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。
A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》2.5.3.2.8) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》2.5.3.4.1) 8. 根据现场安全条件、施工围和作业需要,增设(),并明确其监护容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》2.5.5.2) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》2.5.5) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》2.5.3.3.2) 11. 作业票工作容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师 C.作业票签发人 D.作业许可人
国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内 容:()姓名,某线路上某处 (说明起止杆塔号、分支线名称等 )工作已经完工 等。答案: C 《线路安规: 2.7.3》 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.工作班成员 2. 已终结的 ( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A《线 路安规: 2.7.5》 A.工作票 B.带电作业票 C.安全措施票 D.线路倒闸操作票 3.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面 (含变电站、发电厂、环 网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路 )都拉闸停电,并 ( )后,方 能发出许可工作的命令。答案: D《线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B.核实停电 C.完成验电 D.挂好操作接地线 4.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人 (包括小组负责人 )应检 查 ( )的状况。答案:C《线路安规:2.7.1》 A.线路运行地段 B.线路 C.线路检修地段 D.线路部分地段 5.工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用 ( ) 工作 票。答案: D 《变电安规: 3.2.2.7》 A.事故应急抢修单 B.第二种 C.带电作业 D.第一种 6. 在 110 千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于()m 的工作应执行带
电作业工作票。答案: D《变电安规:3.2.4》 A.0.7 B.3.0 C.1.0 D.1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C《变电安规:4.4.10》 A.多股铜线 B.多股铝线 C.多股软铜线 D.多股铝铜线 8.专责监护人临时离开时,应通知 ( )停止工作或离开工作现场,待专责监护 人回来后方可恢复工作。答案: C《变电安规:3.4.3》 A.特种作业人员 B.工作班全体人员 C.被监护人员 D.高空作业人员 9.对难以做到与电源完全断开的检修设备, ( )拆除设备与电源之间的电气连 接。答案: D 《变电安规: 4.2.4》 A.必须 B.不可 C.禁止 D.可以 10.抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次 判定时间均不得超过 ( )。答案:B《紧急救护法:2.6.1》 A.30s B.5~10s C.15~20s D.15s 11.在高压设备上工作,应至少由 ( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术 措施。答案: B 《变电安规: 2.4.2》 A.三人 B.两人 C.四人 D.一人 12.工作地点中, 10 千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围 的距离小于 ( )m 时,设备应停电。答案:C《变电安规:4.2.1》
安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。
11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。
安规题库 一、多项选择题:(共83题,每题0分,共0分。) 1.放线架:应支撑在坚实的地面上,松软地面应采取加固措施。()与导线伸展方向应形成()角度。 A、放线架 B、放线轴 C、垂直 答案:B,C 2.在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于()的软铜线可靠接地。在道路上施工应设(),并设置适当的警示标志。 A、16mm2 B、10mm2 C、围栏 D、保护绳 答案:A,C 3.上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开()线,后断开()线。搭接导线时,顺序应相反。 A、相 B、零 C、零 D、相 答案:A,B 4.卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。卡线器有裂纹、弯曲、()不灵活或()斜纹磨平等缺陷时应予报废。 A、转轴 B、钳口 C、螺栓 D、斜口 答案:A,B 5.带电作业工具房房室内的相对湿度应保持在()。室内温度应略()于室外,且不宜低于0℃。 A、50%~70% B、40%~60% C、高 D、低 答案:A,C 6.移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的(),再由有经验的施工人员,在()统一指挥下,平正移动。 A、历史记录 B、运行记录 C、工作负责人 D、专人 答案:A,D 7.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。其组合间隙220kV不得小于()m。若不满足规定,应加装保护间隙。扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,良好绝缘子片数220kV不得少于()片。 A、2.0 B、2.1 C、8 D、9 答案:B,D 8.带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有()的人员到()勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断。 A、经验 B、技术 C、现场 D、工地 答案:A,C 9.在斗臂上工作应使用()。不得用汽车吊()上人作业。不得用()起吊重物。 A、安全绳 B、安全带 C、悬挂吊篮 D、安装吊篮 E、斗臂 F、吊臂 答案:B,C,E 10.电缆直埋敷设施工前应先查清(),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定()位置。 A、图纸 B、施工方案 C、电缆敷设 D、电缆走向 答案:A,C 11.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与调度值班员()。需要停用重合闸的作业,应
国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 2.在室内,设备充装SF6气体时,工作区空气中SF6气体含量不得超过()μL/L。 A.1000 B.1100 C.1200 C.1300 A 3.在SF6配电装置室低位区应安装(),在工作人员入口处应装设显示器。 A.氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B.氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C.能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D.能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪C 4.在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应(),保证完好。 A.定期检验 B.不定期检验 C.专人巡视检查 D.定期更换A 5.工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风()min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。 A.8 B.10 C.12 D.15 D
6.SF6设备解体检修,检修人员需穿着()并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器。 A.防电弧服 B.防护服 C.工作服 D.防静电服B 7.设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在()。 A.上风侧 B.下风侧 C.设备上方 D.设备下方A 8.SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴()人员禁止入内。 A.防毒面具或口罩 B.防毒面具或正压式空气呼吸器 C.口罩或正压式空气呼 D.护目眼镜或正压式空气呼吸器B 9.SF6配电装置发生防爆膜破裂时,应停电处理,并用()擦拭干净。 A.汽油或丙酮 B.煤油或丙酮 C.汽油或酒精 D.汽油或香蕉水A 10.进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴()并进行通风。 A.防毒面具或口罩 B.口罩或正压式空气呼吸器 C.防毒面具或正压式空气呼吸器 D.护目眼镜或正压式空气呼吸器C 11.在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可(),该工作至少由两人进行。 A.不填用工作票,但应做好相应记录 B.填用变电站(发电厂)第一种工作票 C.填用变电站(发电厂)第二种工作票
电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备
供电单位线路规程题库(输电线路专业) 一、单选题共200 题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 答案:C 《线路安规:1.8》 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 答案:A 《线路安规:1.2.2》 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 答案:C 《线路安规:1.2. 4》 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。
B. 同一个 C. 临近 答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 5. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告,并确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 答案:D 《线路安规:2.7.4》 6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 A. 工作
一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人
6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点
一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施
电力线路安规考试题 单位——————————————————————————成绩———— 一选择题(每题0.5分,共计31分) 1、进行等电位带电作业时,人身与220kV带电体间的安全距离不得小于( D )m。 A、1.0 B、1.5 C、2 D、2.5 2、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于()级时,一般不宜进行带电作业。 A、4 B、5 C、6 3、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与( A )联系。 A、值班调度员 B、工区值班员 C、工区领导 4、10、3 5、110、220kV绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不得小于( A )m。 A、0.4、0.6、1.0、1.8 B、0.35、0.6、1.0 、1.5 C、0.4、0.6、1.5、 3.0 5、电容型验电器起动电压试验的试验周期为() A、1月 B、1季度 C、1年 6、如因工作需要变更工作负责人,( C )将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 7、当SF6气体钢瓶压力降至()个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 8、核相器电阻管泄漏电流试验周期为() A、1季度 B、半年 C、一年 9、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月 10、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由()人进行。 A、1人 B、二人 C、三人
11、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点()m以,以免跨步电压伤人 A、7 B 8 C 10 12、在部分停电的配电设备上的工作需用() A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、口头或命令 13、填用第一种工作票的工作包括() A、在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。 B、在全部或部分停电的配电设备上的工作。 C、高压电力电缆停电的工作。 D、带电线路杆塔上的工作。 14、按口头或命令执行的工作包括以下()工作 A、测量接地电阻: B、检查高压电力电缆 C、停电的线路接地 D、杆、塔底部和基础等地面施工 15、关于三种人下面()说法是正确的 A一工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人可以签发工作票。 C、工作许可人可兼任工作负责人。 D、工作负责人可兼任工作许可人 16、终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存() A、三月 B、半年 C、一年 D、两年、 17、变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得()同意。 A、调度值班员 B、工作票签发人 C、工作许可人 D、主管领导 17、在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端()接在杆塔或横担上 A、允许 B、不允许 C、偶尔可以 18、工作人员工作中正常活动围与220KV带电设备的最小安全距离为() A、1米 B、1.5米 C、2米 D、3米
一、单选题 通用部分 1.电网建设<安规>适用于公司系统( B )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公 司系统以外的电网工程。 A.10; B.35; C.110; D.220; 2.下列选项不符合施工分包规定的就是( C )。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程; B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理; C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议; D.施工分包应依据施工承包合同的约定; 3.安全施工方案交底应由( B )负责完成。 A.技术负责人; B.编制人; C.审核人; D.安全负责人; 4.当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( A )m时,施工项目部应进行现 场勘察,编制安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.8; B.9; C.10; D.11; 5.作业票由( D )填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B有施工项目 经理签发。 A.安全负责人; B.现场监护人; C.施工队长; D.作业负责人; 6.已签发或批准的作业票应由( A )收执,签发人宜留存备份。 A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 7.需要变更作业成员时,应经( B )同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手 续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 8.作业票签发人时负责该项作业的( B )
A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 9.下列选项不符合作业监护规定的就是( D )。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为。 B.根据现场安全条件、施工范围与作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容; C.专责监护人不得兼做其她工作; D.专责监护人需要长时间离开作业现场时,可以指派专人替代。 10.根据现场安全条件、施工范围与作业需要,增设( D ),并明确其监护内容。 A.作业人员; B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 11.作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场 安全防护措施,并向( C )汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师 C.作业票签发人 D.作业许可人 12.道路施工现场的机动车辆应限速行驶,行驶速度一般不得超过( A )km/h;并应在显著位置 设置限速标志。 A.15 B.25 C.20 D.30 13.施工用金属房内配电设备前端的地面应铺设( A )。 A.绝缘橡胶板 B.瓷砖 C.地毯 D.工业自流坪 14.器材应按规定堆放,绝缘子应包装完好,堆放高度不宜超过( B )。 A.3、5 B. 2 C.2、5 D.3、0 15.10kV/400KVA及以下的变电站宜采用支柱上安装,支柱上变压器的底部距地面的高度不得 小于( C )m。 A.1、5 B.2、0 C.2、5 D.1、0 16.变压器中性点及外壳接地应接触良好,连接牢固可靠,工作接地电阻不得大于( A )Ω A. 4
2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复
6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具
2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共 300题) 1. 放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的( ),展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。答案:B A. 外角侧 B. 内角侧 C. 上方 D. 受力侧 2. 装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在( ),其电源开关应装设在门外。答案:C A. 室内中部 B. 室内顶部 C. 室内底部 D. 室内电缆通道 3. 工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录。答案:C A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作负责人 D. 工作票签发人与工作许可人
4. 成套接地线应由有( )的多股软铜线和专用线夹组成。答案:C A. 绝缘护套 B. 护套 C. 透明护套 D. 橡胶护套 5. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不得超过( )。答案:B A. 额定标准 B. 铭牌规定 C. 规程要求 D. 公司标准 6. 低压装表接电时,( )。答案:A A. 应先安装计量装置后接电 B. 应先接电后安装计量装置 C. 计量装置安装和接电的顺序无要求 D. 计量装置安装和接电应同时进行 7. 对在用起重设备,( )应进行一次常规性检查,并做好记录。答案:A A. 每次使用前 B. 每半年 C. 每年
D. 每两年 8. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行( )。安全带应按附录O定期检验,不合格的不得使用。答案:C A. 全面检查 B. 质量检测 C. 外观检查 D. 应力试验 9. 在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,应( ),接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2。答案:C A. 安装接地线 B. 可靠接地 C. 安装接地线并可靠接地 D. 对角装设接地 10. 短时间退出防误操作闭锁装置,由( )批准,并应按程序尽快投入。答案:B A. 工区 B. 配电运维班班长 C. 调度控制中心 D. 防误专责人
通用 1、施工分包管理中,对专业分包单位开展安全教育培训有哪些主要规定? 专业分包单位应开展安全教育培训,应提前将参与施工的所有人员培训考核情况书面提交承包单位审核认可,或经承包单位复训考核。 2、专项安全施工方案应由哪些人员进行编、审、批? 专项安全施工方案应由项目部技术负责人组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 3、保证作业现场安全的组织措施有哪些? a)作业风险识别、评估、预警;b)安全施工作业票(以下简称作业票);c)作业开工;d)作业监护;e)作业间断、转移、终结。 4、现场勘察应查看哪些方面的内容? 现场勘察应察看施工作业现场周边有无影响作业的建构筑物、地下管线、邻近设备、交叉跨越及地形、地质、气象等作业现场条件以及其它影响作业的风险因素,并提出安全措施和注意事项。 5、作业负责人若因故暂时离开工作现场时,应遵守哪些规定? 作业负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作交待清楚,并告知作业班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。 6、对作业负责人的条件是如何规定的? 作业负责人应由有专业工作经验、熟悉现场作业环境和流程、工作范围的人员担任,名单经施工项目部考核、批准并公布。 7、作业票签发人有哪些责任? (1)确认施工作业的安全性;(2)确认作业风险识别准确性;(3)确认作业票所列安全措施正确完备;(4)确认所派作业负责人和作业人员适当、充足。 8、对进入施工现场的人员使用防护装备和着装方面有哪些要求? 进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽,根据作业工种或场所需要选配个体防护装备。禁止施工作业人员穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋,以及短裤、裙子等进入施工现场。禁止酒后进入施工现场。与施工无关的人员未经允许不得进入施工现场。 9、对用电设备电源线长度有哪些规定? 用电设备的电源引线长度不得大于 5m,长度大于 5m时,应设移动开关箱。移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于40m,且只能用绝缘护套软电缆。 10、何为高处作业? 凡在距坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。 11、对自制的汽车吊高处作业平台有哪些要求? 自制的汽车吊高处作业平台,应经计算、验证,并制定操作规程,经施工单位分管领导批准后方可使用。使用过程中应定期检查、维护与保养,并做好记录。 12、焊接或切割作业结束后应注意哪些安全事项? 焊接或切割作业结束后,应切断电源或气源,整理好器具,仔细检查作业场所周围及防护设施,确认无起火危险后方可离开。 13、哪些情况下禁止动火作业? (1)压力容器或管道未泄压前;(2)存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前;(3)风力达五级以上的露天作业;(4)喷漆现场;(5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 14、高海拔地区施工,对作业人员体检有哪些特殊要求? 作业人员应体检合格,并经习服适应后,方可参加施工。作业人员均应定期进行体格检查,并建立个人健康档案。