双壁钢围堰施工作业指导书

1.目的

双壁钢围堰是所有深水基础工程施工重要组成部分,也是整个质量管理活动的重点,关系到整个工程质量的优劣。为了保证双壁钢围堰过程的质量特制定本作业指导书。

2.适用范围

适用于中铁三局武广客运专线第一工程总队承建的深水基础工

程项目中的基础施工。

3.编制依据

3.1铁路混凝土施工技术指南。

3.2客运专线铁路桥涵施工技术指南。

3.3客运专线铁路桥涵施工质量验收暂行标准。

3.4铁路混凝土工程施工质量验收补充标准。

3.5客运专线铁路工程施工质量验收标准应用指南。

4.施工要求

4.1钢围堰构造

钢围堰是基础施工的挡水结构,又是施工主要机具设备和人员的工作平台的承重结构。钢围堰采用双壁自浮式结构。根据水深分节拼装,每节高度5m左右。为了满足起吊设备的要求,每节钢围堰在平面上等分成十二块,每块之间用互不连通的隔舱分开,以使围堰在下沉、灌水、分舱灌注混凝土时保持稳定。内外壁之间以刚性支撑连结。见“双壁钢围堰构造图”。

4.2预制钢围堰的模板选择

钢围堰块件预制采用立式靠模。立式靠模由两部分组成,一侧为固定模(外圆模),另一侧为活动模(内圆模),工作时移动活动模,

用对拉葫芦合模。在整个预制,起吊,运输,安装过程中不转体,减少了边角处的变形,并且块件尺寸精度高,易于质量控制,见“立式靠模图”。

4.3钢围堰的制作施工工艺 为了提前和缩短制作时间,钢围堰的制作在工厂进行,检查合格

后用船运至现场起吊安装。钢围堰的制作采用三套立式靠模,组成流水施工。其工艺流程:见“钢围堰制作施工工艺流程框图”。 I —I

立式靠模图

4.3.1底节钢围堰拼装

底节钢围堰拼装是在拼装船上进行。拼装船由三艘200t铁驳相互牢固连接组成,连接强度以在可能达到的荷载条件下能保持其基准面不致变动为准。平台表面精确找平,确保钢围堰拼装精度。拼装船与导向船在岸边相互连接,底节钢围堰拼装和导向船联结梁拼装同时进行。底节钢围堰组拼时,先在拼装船上准确画出各单元体轮廓位置,然后沿周边逐件拼装,操作时要边拼装边调整,待全部点焊成型后,方可全面焊接。围堰焊接时,按先焊环板,后焊内壁,再焊外壁的程序进行对称施焊。为保证内外壁垂直焊缝焊透,以碳弧气刨使内外壁封底焊完全见白,然后内外焊缝盖两遍。

4.3.2定位船、导向船舱面布置

导向船都采用2艘200t铁驳和联结梁拼装组成。船上布置四台10t桅杆吊,每个角上一台,吊臂杆长20 m,吊距覆盖全部施工范围。联接梁桁架下铺设脚手架作为人员走道。墩位处高、低压配电装置设在导向船下游端部;水下高压电缆采用转向滑车,牵引钢丝绳和平衡重的方法引上配电装置。牵引钢丝绳一端与电缆固定,并在水下吊一个混凝土平衡块,使水下电缆尽量垂直入水;钢丝绳另一端通过转向滑车组吊挂一个平衡重箱。该平衡重箱高度可随水位变化自行调整,使水下电缆始终处于拉紧状态。

导向船舱面布置采用万能杆件对称连接边锚的固定座方式。定位船舱面锚定布置的固定座采用万能杆件做连接杆的对拉平衡受力体系。固定座均固定在两组分配梁上,两组分配梁用万能杆件对称连接,尽量使两端拉力平衡。见“拼装船和导向船平面布置图、定位船舱面布置图”。

4.3.3锚碇布置

由于钢围堰外径大,高度高,施工中受水流和风力影响大,为了保证钢围堰顺利下沉就位和平安渡洪,三墩各配备一套安全可靠的锚

碇系统。锚碇系统主要由定位船、导向船、主锚、侧锚、尾锚、八字锚和平衡重止摆船组成。

4.3.3.1锚碇系统各组成部分和作用

4.3.3.1.1定位船

只设上游定位船。在上游距桥轴线约300m处设置一艘200t的铁驳定位船。定位船主要用作确定、调整钢围堰顺水方向的位置,控制主锚的受力。

4.3.3.1.2导向船

采用两艘200t的大型钢围堰甲板驳船,以万能杆件拼成空间桁架梁将两船联结,形成导向船联结体系。导向船既作为调整、确定钢围堰位置的约束体系,又作为基础施工的辅助平台。

4.3.3.1.3主锚

布置在定位船上游。在钢围堰未着床前,主锚承担钢围堰锚碇系统顺水方向的所有外力作用,是保证围堰安全的关键结构物。

4.3.3.1.4侧锚

横桥向布置,包括定位船侧锚和导向船侧锚,作用是调节和控制定位船和导向船横向位置,使定位船和导向船在横向风力、水力、船舶撞击力作用下保持稳定。

4.3.3.1.5尾锚

顺桥轴垂线方向拉在导向船尾部,主要作用为保持钢围堰导向船水流方向的稳定,调节导向船系统和围堰的位置。

4.3.3.1.6八字锚

拉在钢围堰下部,沿围堰周围布置四个锚,呈八字状。主要作用是调整钢围堰下端着床前的平面位置。

4.3.3.2锚碇系统分阶段实施方案

锚碇系统根据不同施工阶段受力不同分三阶段抛锚。第一阶段为定位船自泊,导向船联结梁拼装好同底节钢围堰浮运就位后进行,抛

锚数量以保证定位船和导向船的稳定为前提。第二阶段是在第二节围堰接高过程中进行,以补充调整后的锚力,确保导向船和钢围堰的稳定。第三阶段是指在施工过程中,视水位、流速变化情况以及锚碇系统发生意外时增抛备用锚。

4.3.3.2.1定位船加固,改装及设备安装

定位船首先应满足强度要求,还要有足够的面积和长度以供布置数量很多的缆绳和系缆、调缆设备。采用200t铁驳,铁驳中央部分采用14根长4.5mI36工字钢互相连接并与船甲板连接形成一个拉力架,作为主锚、定位船侧锚及拉缆的锚固端。铁驳前、后端用直径Φ100mm,壁厚10mm无缝钢管设置马口,四角设置转向滑轮,在拉力架、马口等处适当加固船体的纵向桁架、肋骨及甲板。

4.3.3.2.2导向船联接梁拼装

导向船应具有足够的吨位、强度和面积。还要求两船的船型完全相同,以利于受力时的对称平衡。导向船采用两艘200t钢质甲板铁驳。

联接梁采用万能杆件组拼,万能杆件底座放样应精确以保证合拢时杆件顺直,且组拼时应保证每组万能杆件底座顶面在同一标高。为防止组拼时挠度过大,应在悬拼时适当位置加以支撑。对导向船船体应考虑增加船体结构强度,在围堰支承处及联接梁支承处增设横向桁架,对围堰支承处的原船体进行杆件加强。对安装马口、锚固点等处的肋骨、甲板也应局部加强。

4.3.3.2.3锚碇设备的检查与整理

必须对锚碇设备进行检查、鉴定和整理,对符合要求的进行编号、配套、标志,以备取用。

4.3.3.2.4定位船自泊

由测量人员配合,用拖轮将已安装好设备的定位船拖入预定位置,在前后各抛一个2t左右的小锚。

4.3.3.2.5抛锚

抛锚采用浮吊抛锚。先将20t浮吊在锚位附近自泊,然后将存放锚、锚链和锚缆的分节驳在浮吊旁自泊,利用浮吊并在全站仪测量人员的指挥下抛入已联结好锚链和锚缆的铁锚。为防止锚链、锚缆出现堆积或缠绕,应根据锚位水深,利用浮吊放下相应长度的锚链,然后利用拖轮边顶边放,尽量使锚链顺直。在放锚缆时应设置2~3个刹车,防止扭转。然后利用拖轮将锚缆牵至定位船的拉力架上临时固定。抛锚时应注意由于水流作用及锚受力过程中可能发生稍微移动,主锚抛锚点应在上游方向偏离理论坐标10~20cm,侧锚向外偏离15cm。锚位一定要精确,尽量减少收索时滑轮组行程次数或锚缆不必要的接长工作。

4.3.3.2.6收索

收索时要采用拉力计、30t 滑轮组和5t卷扬机。锚缆收紧顺序为:先抛后收,后抛先收。收紧索,通过拉力计测力。并通过多次反复收紧的方法,使各锚受力均匀。

4.3.4底节钢围堰浮运就位,起吊下水

底节钢围堰在拼装船上拼装完毕经检查合格后,将拼装船与导向船组用一艘大马力主拖轮,两艘帮拖轮拖拉至上游定位船侧,系好锚绳及拉缆,再将导向船组顺流放至墩位处初步定位。抛导向船侧锚和尾锚,绞紧锚绳和收紧定位船与导向船间的拉缆。系好钢围堰上层拉缆、临时下层拉缆和下层拉缆,详见“钢围堰与导向船拉缆布置图”。

安装水上供电设施和通讯设施。利用导向船上的吊索塔架将底节钢围堰吊起,使之离开拼装船面0.1m左右,观察十分钟,如无反常情况则继续提升,至其高度能使拼装船退出时停止提升,然后迅速将拼装船向下游方向退出。拼装船退出后,将底节钢围堰徐徐平稳地落入水中,收紧钢围堰底部和顶部所有拉缆,使其保持垂直而不被水流冲斜。底节钢围堰起吊下水后,通过导向船四角之导向架、锚绳和拉

缆的共同作用,使底节钢围堰象船体一样稳定垂直地自浮于水中。再通过调节隔舱内的水位使底节钢围堰处于次节待拼高度,等待与第二节围堰接高后一起加水下沉。

4.3.5双壁钢围堰接高,水中下沉

围堰接高是在导向船拼装联结桁架梁平台上进行。钢围堰块件用200t铁驳运至墩位处接高。每节钢围堰均在前一节钢围堰顶面分片吊装焊接,再加水使围堰下沉。施工时,定出测量基准面,确定围堰中心点。拼装钢围堰时,围堰的上下口均以此中心点进行放样和校核。为方便控制钢围堰下沉时的平面位置,在第一节钢围堰顶部的顺桥向和横桥向轴线上,以围堰中心为基点定出四个点,围堰接高后逐节接高上移围堰顶部的四个点,以这四个点的坐标来控制钢围堰的水平位置。

围堰焊接时,按先焊环板,后焊内壁,再焊外壁的程序进行对称施焊。为保证内外壁垂直焊缝焊透,以碳弧气刨使内外壁封底焊完全见白,然后内外焊缝盖两遍。施焊内外壁焊缝时,应预先制作好吊笼挂梯分层搭设脚手板,以便操作。

钢围堰在接高下沉时,应将每节钢围堰顶部外壁上的两个吊耳通过拉缆连接到定位船上锁住,防止钢围堰在接高下沉过程中转动。每节钢围堰都在距工作平台顶面上1.5m左右接高。接口内外壁板不吻合部位应进行处理。接缝经油浸试验检查合格才能灌水下沉。

下沉过程中,围堰内外水头差、相邻单元体水头差必须满足设计要求。随围堰接高和注水压重下沉交替作业,围堰上层拉缆亦需随之拆除、安装交替倒换上移,并随围堰入水深度的增加随时调整拉缆受力状态,使围堰保持垂直。

围堰刃脚接近河床面时,停止灌水,进行纠偏。同时加强对墩位处河床面的测量,及时掌握墩位处的河床冲刷及水位情况,以便选择围堰落床的时机。纠偏方法是:在钢围堰刃脚上方水平桁架处设围堰

纠偏缆,与纠偏锚上的转向滑车和定位平台上的卷扬机连结。将两侧纠偏缆同时收紧、放松,或一侧松、一侧紧达到纠偏目的。

4.3.6双壁钢围堰着落河床

钢围堰精确着床定位是钢围堰施工中的重要环节,直接影响到围堰最终定位的质量。围堰的着床与河水的流速、水位、河床冲刷及冲刷的范围、冲刷后河床面高差变化情况、气象条件、围堰着床前设定的位置有关。着床前用测深仪控制围堰下沉的深度,在刃脚距河床较高处约40 ~50cm时停止下沉,用全站仪观测围堰顶上顺桥向上两个点,调整钢围堰的倾斜和偏位,直到两点的实际坐标与计算坐标相符合为止,然后立即同时启动12台抽水机向十二个隔舱同时加水,使钢围堰迅速落入河床。若发现围堰刃脚有部分已落河床而大部分仍然悬空时,可配备吸泥机进行局部吸泥,使刃脚全部嵌入河床。

围堰着床前,受水流影响,河床必定在一定范围内受到冲刷。设计位置处围堰刃脚下的河床面高低不平,会给围堰的着床工作带来困难。为减小河床的冲刷,从围堰内在围堰设计位置偏上游一定范围内抛一定数量大小均匀的碎石或卵石,以减小河床局部冲刷,使河床面较为平整,有利于围堰顺利着床。

4.3.7双壁钢围堰吸泥下沉

钢围堰在河床的覆盖层内采取往隔舱内加水,围堰内吸泥的方法使之下沉。用两台Φ250cm的吸泥机布置在围堰的中心附近同时对称吸泥,随钢围堰下沉深度的增加逐渐向刃脚方向移动。吸泥过程中由

于吸泥机排水量大,用12台水泵向围堰内补水,并在围堰内外壁之间设立连通装置,以保持围堰内外水位差,防止内外水头差过大而引起刃脚翻砂。围堰下沉过程中,随时用全站仪监控围堰顶面的四个点的平面位置和标高,发现偏位和倾斜及时纠正。纠正的方法有:

4.3.7.1调整隔舱水:用抽水机往钢围堰高的一侧隔舱内加水,把低的一侧隔舱内的水抽出,利用两侧重力不同,使钢围堰水平,但需保证隔舱之间,隔舱与隔舱外的水头差在允许范围内。

4.3.7.2用吸泥机在钢围堰的刃脚处不均匀吸泥,利用钢围堰高低两侧下沉时所受阻力不同,而使围堰纠偏。

采用十二个隔舱中灌注隔舱混凝土进行调平。

钢围堰一边下沉一边调整,并随时测量围堰内河床变化情况,以正确指导吸泥,确保钢围堰始终在准确位置下沉。下沉初期以纠正偏移为主,下沉中后期以纠正围堰的倾斜为主。当围堰在不断接高,灌水压重,吸泥下沉的循环过程达到一定的标高时,因灌水压重不够使围堰无法再通过吸泥下沉时,应浇筑井壁混凝土,加强围堰钢壳强度,增大压重再吸泥下沉直至钢围堰着岩。为便于围堰接高工作,每次接高前围堰顶面应高出导向船顶面不小于1.5m。

4.3.8刃脚支垫、封堵和清基

4.3.8.1刃脚支垫、封堵

钢围堰刃脚尖着岩后,钢围堰尚未稳定,随时可能出现倾斜和变位,需对钢围堰采取有效的稳定措施。在钢围堰刃脚加工时,预先在内壁刃脚均匀设置24个倒牛腿,并设液压支承套桩箍。围堰尖被证实着岩后,即用麻袋装混凝土,钢板凳等在刃脚倒牛腿处进行水下支垫,必要时,用液压支承桩调节围堰倾斜。同时在围堰外周抛设钢筋石笼,稳定围堰并起挡流作用,然后浇注5m左右的夹壁混凝土,增加钢围堰自重,使围堰最后稳定就位。

钢围堰调平顺序为:

4.3.8.1.1调节围堰隔舱水量,使整个围堰的浮重小于200t ,然后方可用千斤顶顶升调平;

4.3.8.1.2用型钢代替千斤顶支撑,上下端分别与倒牛脚及钢管顶焊牢,然后取出千斤顶;

4.3.8.1.3由潜水员将钢板凳垫在刃脚端有支撑牛脚与基岩间,并用钢板塞紧,在放板凳前,必须用空气吸泥机对支垫处进行吸泥,使岩面露出,然后用麻袋装混凝土垫平。

围堰初步稳定后,为了保证封底混凝土的可靠性,在围堰外周围抛填钢筋石笼和部分块石护脚,然后再用袋装混凝土封堵围堰内刃脚。抛填钢筋石笼的作用是:使潜水员能安全下水工作,减缓围堰内部流速;使锚缆受力减小,水的冲刷力受到抑制;使水下封底混凝土的不平衡压力受到抵抗;封堵刃脚与岩面间较大的空隙。

4.3.9围堰清基

钢围堰刃脚封堵完成确认合格后,即可进行清基工作。清基采用两台Φ250mm直管吸泥机吸取围堰内的淤泥和泥砂,并配备一台弯头吸泥机用来吸取刃脚斜面下的泥砂。空气吸泥机由放置在导向船上的43m3/min的空气压缩机供风。

吸泥的顺序是从围堰中部开始,逐渐向内壁移动。开始吸泥时,两台吸泥机同时启动,在吸泥过程中经常摇荡管身和移动位置,以期吸泥效果最好。吸泥管口一般离开泥面为15~50cm。要随时升降吸泥机,以能经常吸出最稠的泥浆为标准。如吸泥效果不佳时,可采用“憋气”的方法,即暂时将闸阀关闭,稍停2~3min,猛开风阀使风量风压突然增大,即可吸出较坚硬的土块或堵塞物。

封底混凝土厚度范围内钢围堰内壁的淤泥由潜水员用高压水管冲洗干净,并用钢刷拉毛封底混凝土厚度范围内的围堰内壁,以利于封底混凝土与围堰内壁结合紧密。

清基后期,潜水员下水检查,配合吸泥机吸泥,打捞,采用逐片

检查、逐片清理的方法将基岩上的淤泥清除干净。清基完成后,按方格网坐标点采取拉网式逐点用测深仪测出基岩面高程,供水下放钢护筒时使用。

4.3.10围堰水下混凝土封底

4.3.10.1钢围堰封底砼施工准备

4.3.10.1.1施工平台搭设

施工平台分成上下平台,是用万能杆件拼装成的双层桁架梁。上平台作为今后桩基施工的永久性平台,在双壁钢围堰上作局部加强作为平台的支点。上平台主要用来放置施工机械设备和施工人员操作。

下平台主要是为封底施工操作设计,上面用木板铺平,预留导管和测点位置。上下平台高度为4m ,保证了水下混凝土浇注的施工高度,使施工分工操作更加明确,有条不紊。这样可在下平台进行测控和导管拆除工作。

4.3.10.1.2钢护筒埋设

钢围堰着岩清基后,安装护筒固定架,在固定架下将钻孔桩钢护筒接成整体安装就位。固定架用角钢焊接。钢护筒分节制作,下放时焊接接长。导向架分片加工,运到钢围堰拼装船上再焊接成整体。

用浮吊把固定架整体吊入钢围堰内,临时用钢丝绳悬挂在钢围堰井口处并调整其水平位置满足要求,把长钢护筒插入定位架内垂直下放到岩面,根据测出的岩面标高,焊在定位架上。钢护筒的底面线要尽量与基岩面相吻合;护筒与基岩面的缝隙由潜水工用砂袋堵住严实,再在护筒内回填一定高度(超过封底混凝土厚度)的碎石,以防止灌注封底混凝土时,混凝土挤压护筒,使护筒变形或移位,同时也防止封底混凝土进入护筒内而影响今后的钻孔施工。为防止在浇注封底混凝土时,固定架被推移变位,固定架要与围堰间设支撑固定。

4.3.10.1.3设备、机具的准备

为准备混凝土封底施工,我们配备了以下机具设备:

在封底混凝土灌注的前一周,应对所需调用的机械设备进行全面检修并编号以确保施工期间所有设备的完好率达到规定要求。

4.3.10.2混凝土灌注

4.3.10.2.1水下封底混凝土性能及配合比选择

封底混凝土既是水下混凝土和大体积混凝土,又是泵送混凝土。混凝土拌合物初凝时间必须大于20h,终凝时间必须大于25h;混凝土拌合物和易性好,不泌水,不贴底,可泵性好,流动性好,扩散性好;混凝土拌合物坍落度:开始为22~23cm,2h后为17~18cm;要求水化热低。

为了满足以上要求,拟采用矿碴水泥和掺入粉煤灰和外加剂(“双掺”)。掺入少量粉煤灰,可以降低水泥用量,降低水化热。外加剂采用缓凝高效泵送剂。

4.3.10.2.2混凝土的供应与运输

混凝土采用搅拌站集中搅拌,混凝土输送泵泵送到施工平台的储料斗内进行浇注。

4.3.10.2.3封底混凝土的浇注

封底混凝土的浇注是从围堰内的下游开始到上游结束。浇注前对所有的机具、材料、混凝土的配合比及施工布置进行全面细致的检查,保证混凝土拌合物质量良好,施工机械在灌注过程中不发生故障。

浇注过程中随时通过测点测量,掌握混凝土的流动情况,控制导管的埋深、封底混凝土的顶面标高。

浇注后期适当增加混凝土的坍落度,使混凝土形成较平坦的顶面。考虑到混凝土表面会形成一层浮浆层,封底混凝土浇注标高比设计标高提高15cm。

4.3.11钢围堰拆除

双壁钢围堰水下切割工作通常选在枯水期进行。先切割水面以上的部分,水下部分利用桥墩和梁体作为起吊钢围堰的受力点,根据起

吊重量作好起吊系统的准备工作。水下切割步骤如下:

4.3.11.1围堰内抽水至切割高程线以下1~1.5m,在切割内壁之前,沿内壁切割线之间焊四个竖向支座,支座间插钢销固定,然后切割内壁。放掉钢围堰中的存水,清除杂物,根据水头差加固好围堰的内支撑,防止围堰切除后失去稳定。

在切割高程线上、下各50cm范围,切除内壁板及隔舱板(两水平桁架间。

切除切割高程线上、下各10cm范围的外壁板内侧竖向肋及隔舱板,切除时切割线应距外壁板1~2cm,严禁烧伤外壁板。

沿外壁板在切断的竖向肋角钢上在切割高程线处焊一圈Φ10mm 的钢筋,作为水下切割的标志线。

起吊设备稍受力后,围堰内放水至与江面齐平。

在围堰内侧沿焊好的切割高程线进行外壁潜水烧割。

钢围堰切除部分整体起吊前,须再次由潜水工检查切割缝,确认全部切割无连接后,再进行起吊工作,整体起吊出水后,在桥墩两侧送进铁驳,再在铁驳上进行分解。

各种围堰施工要点

(1)钢板桩围堰 钢板桩围堰施工工艺流程见图6-2-7-*。 钢板桩围堰施工程序见图6-2-7-*。

①围囵安装 当水深较大时,常用围囵(以钢或钢木构成的框架)作为钢板桩的定位和支撑。即先在岸上拼装围囵,运至墩位定位后,在围囵内插打定位桩,把围囵固定在定位桩上,然后在围囵四周的导框内插打钢板桩。 安装围囵时,应进行测量定位。用一层导框做成的围囵,一般是先打定位桩,再在定位桩上挂装导框,导框可以在岸边组成,浮运到位以缆索锚碇,在开始插打板桩后,逐步将导框转挂在已打好的板桩上。用有脚手桩的转盘式或旋转式桩架时,导框可挂靠在外侧的脚手桩上,用浮式转盘式或旋转式桩架时,一般用转动的桩架先打好定位桩再安装导框。 ②插打与合龙钢板桩 开始的一部分逐块插打,后一部分则先插合龙后再打。 插打前,在锁口内应涂抹防水混合料,组拼桩时应用油灰和棉絮捻塞拼接缝。 插打钢板桩的次序,从上游一角开始,至下游合龙。这样不仅可以使围堰内避免淤积泥砂,而且还可以利用水流冲走一部分泥砂,以减少开挖工作量。更重要的是保证围堰施工的安全。 插打钢板桩时应严格控制好桩的垂直度,尤其是第一根桩要从两个垂直方向同时控制,确保垂直不偏。在垂直导向设备导向下,一般先将全部钢板桩逐根或逐组插打到稳定深度,然后依次打入直至设计深度,插打的顺序按施工组织设计进行,一般自上游分两头插打向下

游合龙。插打前在锁口内涂抹以黄油、锯末等拌和物,组拼桩时,用油灰和棉花捻缝,以防漏水。钢板桩顶达到设计高程的平面位置偏差,在水上打桩时不得大于20cm,在陆地上打桩时不得大于10cm。在插打过程中,应随时检查其平面位置是否正确,桩身是否垂直,发现倾斜立即纠正或拔起重插。 钢板桩采用振动锤插大,打钢板桩时,如起重设备高度不够,允许改变吊点位置,但吊点位置不得低于桩顶一下1/3桩的长度。围囵将合龙时,宜经常观测四周的冲淤状况,必要时应采用措施,预防上游冲空、涌水或者下游淤积,影响工程进度。 钢板桩围堰在合龙时往往形成上窄下宽的状态。这使得最后一组板桩很难插下。常用的办法是将邻近一段钢板桩的上端向外推开,以使上下宽度接近;必要时,可根据实测宽度,做一块上窄下宽的异形钢板桩,合龙时,先将异形钢板桩插下,再插最后一块标准钢板桩。 钢板桩围堰平面见图6-2-7-*。

MIDAS双壁钢围堰建模过程

MIDAS结构检算培训资料 之 双壁钢围堰操作例题

一、项目简介 1.1结构简介 某特大桥采用(60.75+100+60.75)m大跨连续梁结构跨越秦淮新河,承台位于主河道,直为径17.4m,高4m,底标高-5.0m,施工最大水位为8.0m,河床以下主要为第四系全新统冲积层(Q4al),下伏基岩为侏罗系上统西横山组(J3)钙泥质砂岩和凝灰质砂岩,承台处地址情况如下图: 图1-1承台处地址情况图 钢围堰为单双壁结合圆形钢围堰,内边线半径比承台半径大10cm。钢围堰壁厚1.0m,外直径尺寸为19.6m、内直径尺寸为17.6m,壁高为15m。钢围堰平面分为8块,立面分为5节,分节高度为4m+4m+5m+5m。 钢围堰壁板系统由内、外面板、面板纵肋、壁板桁架、水平环板、隔板组成。双壁钢围堰内外壁采用6mm厚的钢板,内外壁间距为100cm。每间隔1m设一道水平环形桁架,桁架采用∠75×6mm的角钢焊接而成。竖向每间隔50cm设一道竖肋,竖肋采用∠75×6mm的角钢;横向加劲肋间距为50cm,采用厚15mm、宽180mm的钢板,围堰结构如图:

图1-2 钢围堰立面图图1-3 钢围堰平面图1.2材料设计参数表 表1.1 材料设计参数表 序号材料规格材质 容重 (KN/m3) 备注 1 钢板厚6mm Q235 78.5 面板 2 角钢∠75×6mm Q235 78.5 桁架 3 混凝土C30 25 刃角砼 4 混凝土C2 5 25 封底砼1.3. 材料设计强度值 表1.2 钢材设计强度值(N/mm2) 钢材抗拉、抗压、 抗弯抗剪承压 型号厚度或直径(mm) Q235 ≤16 215 125 325 >16-40 205 120 >40-60 200 115 >60-100 190 110 说明:设计强度按《钢结构设计规范》GB50017-2003取值。 1.4 模型单元 采用Midas对结构进行空间仿真分析,双壁钢围堰内外壁6mm钢板采用平面板单元模拟,竖肋∠75×50×6mm的角钢和桁架∠75×75×6mm的角钢采用梁单元模拟;双壁钢围堰底部设为三向位移约束;在模型中施加流体压力荷载模拟水

圆形钢围堰封底砼施工方案

改建铁路南昌枢纽新建西环线工程 沙田赣江特大桥19#墩 圆形双壁钢套箱围堰封底砼专项施工方案 编制:审核: 中铁十七局南昌铁路枢纽西环线工程项目经理部 二00八年元月六日

沙田赣江特大桥19#墩 圆形双壁钢套箱围堰封底砼专项施工方案 一、施工概述 沙田赣江特大桥19#墩为主墩,设计采用12根φ2.0m钻孔桩,桩长26.5米,承台为低桩承台,基础承台尺寸为14×20.16×4m,该墩为先堰后桩法施工,围堰外径23.6米、内径21.2米、壁厚1.2米、总高度12.69米,竖向分成3节,第一节5.4m,第二节3m,第三节4.29m,其中第一节和第二节为双壁,第三节为单壁。其中刃脚高度 1.66米。刃脚底标高+4.36m,承台底标高+7.01m,目前水位标高为11.81m,封底厚度为2.55m,围堰封底砼为C20,理论数量852m3;灌筑方量约900m3。 二、施工方案 1、灌注顺序原则 总体上按照上先低后高,一端向另一端全断面推进的顺序灌注。根据现场实测的基底北低南高的地形,由北向南方向逐步推进。两根导管以桥纵轴线为界,分成上下游两个区域同步作业。具体见附图。 2、施工工艺流程 根据上述原则,围堰下沉到位,并经详细测量平面位置后,开始搭设封底工作平台,并对基底进行高压风清理,并对低洼处用卵石整平,刃脚空隙用水泥袋进行封堵,保证刃脚底平面处于水平状态。待上述准备工作完成后,再进行封底施工,具体施工工艺流程如下: 3、封底前准备工作 ⑴封底砼配合比配置 要求配置的封底砼具有很好的和易性和流动性,具有自流平、自密实的特点。通过多种配合比的比选和优化,具体性能指标如下:

双壁钢围堰施工方案

双壁钢围堰专项施工方案 目录 一、编制总说明 ________________________________________________________ 2 1、编制依据(2 2、工程概况(2 3、工程地质(2 4、水文与气象(2 二、总体方案 __________________________________________________________ 2 1、双壁钢围堰设臵情况(3 2、双壁钢围堰设计方案(3 3、双壁钢围堰施工方案(3 三、双壁钢围堰结构设计 ___________________________________________________ 3 1、标高的确定(4 2、双壁钢围堰结构(4 3、结构检算(5 四、双壁钢围堰施工 ______________________________________________________ 1、工艺流程(7

2、双壁钢围堰加工制作(8 3、起吊设备的选型(10 4、钢围堰工作平台的搭设(10 5、双壁钢围堰拼装、下沉(10 6、双壁钢围堰的定位(13 7、双壁钢围堰封底砼施工(13 淮河特大桥实施性施工组织设计 一、编制总说明 1、编制依据 ⑴淮河特大桥施工图纸、设计资料等; ⑵水文分析报告 ⑶淮河特大桥实施性施工组织设计 ⑷我单位对现场实地踏勘、调查了解的有关情况; ⑸国家及铁道部发布的有关法律、法规及施工技术安全规则。 2、工程概况 淮河特大桥起止里程为DK30+660.65~DK39+026.69,桥全长8366.04m桥中心里程为DK34+843.67。跨淮河主航道中心里程为DK32+055.25,主墩墩高21.5m,采用低桩承台、基底水深14.97m,设计桩长84m,主跨采用一联60+100+60m连续箱梁;跨淮河北堤DK31+347.34;跨淮河南堤中心里程为DK33+755.84;全桥平面位于半径R=3500 m、 R=7000m 的曲线上,曲线梁采用平分中矢法布臵;桥上线路纵坡为- 2.2 %、+5.8 %、-1.5 %、-

深水基础锁口钢管桩围堰施工工法

锁口钢管桩围堰深水基础施工工法 xxxx有限公司

锁口钢管桩围堰深水基础施工工法 1、前言 随着桥梁建设向大跨度方向的发展,大型水中承台围堰的施工方法较为繁多,工艺较为成熟。针对不同工程的结构特点选择适宜的围堰结构进行水中大型承台施工,锁口钢管桩围堰与双壁钢围堰和钢板桩围堰比较,即具有围水、挡护特性,又利用了钢管圆形截面的受力特点,简化了结构,同时造价低、安装速度快。对桥梁施工的安全、工期、经济和社会效益有重要影响。锁口钢管桩围堰施工工法是采用锁口钢管桩作围堰围水闭水进行桥梁水中大型承台施工的成套技术,包括相关的设计计算、加工制作、插拔施工、止水封底等系统施工技术。 xxxx工程局有限公司结合所承建的临海高等级公路灌河斜拉桥工程项目,根据施工现场水文、地质、气候及周边环境,通过技术攻关确定辅助跨5#、6#墩水中承台采用锁口钢管桩围堰施工,解决了水中大型承台施工的技术难题并形成工法。实践证明,工法具有很好的实用性、先进性、科学性。 2、工法特点 2.1加工制作简单、快速。钢管采用厂制成品钢管,能快速购置;钢管和锁扣之间的焊接工艺要求不高,工作量少,工地现场或一般钢结构厂家均可加工。 2.2施工工期短。采用振动锤逐根插入锁口钢管桩,施工工序简洁,精度要求不高,人工作业量小,施工速度大大提高。 2.3整体刚度大。锁口钢管桩本身刚度较大且深嵌入承台底以下地层、变形少,桩间通过锁口连接在一起整体稳定性非常好;围堰内无须复杂的内支撑体系,为承台施工提供了作业空间和可靠的安全保障。 2.4材料回收利用率高。锁口钢管桩可全部拔除,整个围堰结构的钢材回收率达90%以上,可用于其他承台基础围堰施工或上部结构施工的支撑管柱,材料周转利用率高,经济效益明显。 3、使用范围 锁口钢管桩围堰适用于陆地(土质类地质层)大型承台深基坑支护及水深20m以内、河床为砂类土、粘性土和风化岩等种复杂地质、地层条件下的大型承台施工。

双壁钢围堰计算书

双壁钢围堰施工及计算1、概述 围堰所处的地理环境水文地质资料 2、钢围堰结构尺寸拟定

3、钢围堰重量计算 3.1 钢板 围堰钢板: 178.512(1210.38)40.006506.0G s kN γδ==??+??= 隔舱钢板: 278.512 1.280.00654.3G s kN γδ==????= 3.2角钢 竖肋角钢: 310.0918012194.4G l k kN =?=??= 横肋角钢: 420.0944.761248.3G l k kN =?=??= 弦杆角钢: 530.09 1.231290119.6G l k kN =?=???=

3.3 灌水和混凝土 围堰壁间混凝土重量: 62544.76(5 1.2 1.6 1.2/2)5639.8G V kN γ==???-?= 加水(4m )重量: 710444.76 1.22148.5w G V kN γ==???= 钢围堰总重: 12345678710.9G G G G G G G G kN =++++++= 4、封底混凝土厚度计算 假设封底混凝土厚度为h , 围堰外壁所围面积: 2253.132 3.14 6.2910.416 4.85360 S m ?= ??+?=外 围堰内壁所围面积: 2253.132 3.14598118.34360 S m ?= ??+?=内 围堰内抽水后围堰浮力: =110164.8510.517309.3F gsh kN ρ=???=浮 有G G F +≥浮封 17309.38710.9 2.9125118.34 F G h m S γ--= ==?浮内 封底混凝土厚度取3m 。 5、水流方向围堰受力分析

钢围堰封底砼检算

钢围堰封底砼检算 (一)封底砼厚度验算 抽水后,封底砼底面上作用的向上水压力: q=13.48(水压力)-(2.4×3.0)(砼重量)=6.28t/m 2 按周边简支支承的圆板,承受均布荷载,板中心的弯矩[桥梁地基与基础397页] M=pa 2(3+μ)/16 式中p=6.28t/m 2圆板上作用的均布荷载 a=11.8m(圆板的计算半径,取自刃脚斜面一半) μ=1/6(砼的侧向变形系数,即泊桑比) M=(6.28×11.82)(3+1/6)/16=173.06t .m 根据《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》中6.1.13规定,水下封底混凝土的厚度,应按下式计算: t u h h = + t h —水下封底混凝土厚度()mm ; M —每米宽度最大弯矩的设计值()N mm ?; b —计算宽度()mm ,取1000mm ; t f —混凝土抗拉强度设计值()2/N mm ; u h —附加厚度,可取300mm 。 则,0.3 2.67t u h h m = == 实际工程封底混凝土的厚度取为3.0 2.67m m >。

(二)各种荷载 1、各种面积及体积 ①刃脚底围堰内面积f1=π12.12 =459.96m2 ②封底砼体积V1=π(12.12-10.92)×1.3/2+π10.92×3=1176.2m3 ③围堰内外壁空隙体积 V2=π(12.12-10.9 2)×11.3-173320/7850=957.7m3 ④围堰内共12根φ1.8m桩,钢护筒直径取2.2m,其与砼接触表面积 f2=π2.2×3×12=248.8m2 2、浮力F= f1γ水h=459.96×13.48=6200t 3、抗力 ①钢围堰重力含壁内砼(浇注至承台底标高砼重量) P1=340(围堰)+480(壁舱内砼)=820t ②封底砼重量 P2= V1×2.4=1176.2×2.4=2822.9t ③围堰壁内水重量 P3= V2×1=957.7×1=957.7t ④封底砼与钢护筒间的摩擦力(钢护筒与砼摩擦系数10.4t/m2) P4= f2×15=248.8×10.4=2588t 抗浮力P= P1+P2+P3+P4=820+2822.9+957.7+2588=7188.6t (三)封底混凝土受剪计算 封底砼所受剪力F-P2 -P4=6200-2822.9-2588=789.1t

双壁钢围堰施工方案

19#过渡墩及20#主墩 双壁钢围堰施工技术方案 1.工程概况 本标段全部为桥梁工程,由南、北岸引桥和主桥组成,主桥采用246m+125m的独塔双索面斜拉桥,塔墩固结体系,主跨为分离式钢箱梁,副跨为分离式混凝土箱梁,基础采用圆形承台+群桩基础;引桥分别为两联(32.5+60+32.5)m跨北岸大堤及规划大堤变截面连续箱梁及36m~43mPC现浇箱梁。下部采用RC实体花瓶墩。北引桥桥墩基础采用4根直径1.5米的钻孔灌注桩;南引桥桥墩基础采用2根直径2.0米的钻孔灌注桩。 主桥19#过渡墩承台位于淮河主河道中,水下承台、墩柱采用方形双壁钢围堰施工方案。承台平面尺寸为(30.225m×9.1m)哑铃型,承台高4.0m,围堰尺寸采用(32.125×12.6)m长方形。河床顶面标高+5.426m,承台底标高为+1.040m。设计水位为16.5m,水深11.1米。钢围堰顶标高控制为17.540m。 主桥20#主墩承台也位于淮河主河道中,水下承台、墩柱采用圆形双壁钢围堰施工方案。承台平面尺寸为直径26.0m圆形,承台高6.0m,围堰尺寸采用直径30.0m圆形。河床顶面标高为+10.518m,承台底标高+3.443m。设计水位为16.5m,水深6米。钢板桩顶标高控制为17.0m。 2.水位,地质状况介绍 2.1水文条件 淮河6-8月份为丰水期,11月至翌年2月为枯水期。汛期淮河水位升幅较大,常淹没两岸的低洼地区。淮河设计防洪水位为+16.50m,警戒水位为+19.0m,保证水位为+19.60m;最高通航水位+19.16m,最低通航水位+10.82m,枯水期水位在 +12.5m左右,方案设计时,施工水位按+16.5m考虑。 2.2地质条件

双壁钢围堰施工工法

胶结密实圆砾土层双壁钢围堰施工工法 一、前言 近几十年来我国公路和铁路桥梁深水基础施工均大规模的采用双壁钢围堰作为临时挡水结构,但双壁钢围堰需穿过胶结密实圆砾土层的并不多见,而且在较短时间内双壁钢围堰需下沉到位也是需要研究的课题。京沪高速铁路跨秦淮新河特大桥桥群水中基础8个,承台直径17.4m,承台位于河床下5m,承台底大多处于承载力为400kPa胶结密实的粗圆砾土中。经过方案比选和现场试验(试打钢板桩),采用双壁钢围堰作为8个水中墩施工的临时挡水结构,在实施过程中,成功解决了双壁钢围堰在400kPa的胶结密实粗圆砾土顺利下沉及围堰空间被群桩分隔的不利情况下封底一次成功的施工技术难题,经实践总结形成本工法。 二、工法特点 1、双壁钢围堰需穿过胶结密实圆砾土层到达设计位置; 2、在围堰空间被群桩分隔的不利情况封底一次成功; 3、施工速度快,双壁钢围堰从拼装、下沉到封底结束,平均施工时间不到两个月; 4、模块化制作,吊装、运输方便,操作简单。 三、适用范围 适用于铁路、公路、港口、码头等水深流急覆盖层厚,尤其是胶结密实的圆砾土等复杂地质条件的深水基础施工或工期要求紧张,在粘土层中的双壁钢围堰施工。 四、工艺原理 双壁钢围堰在胶结密实的圆砾土中下沉难度很大,且常规的吸泥法对于砂、砂夹卵石等非粘性土或胶结性能较差的土效果明显,而对于粘性土或胶结性能较差的土效果不明显,本工程围堰施工处地质主要为粘性土和圆砾土,施工中紧紧抓住围堰下沉的本质就是减少围堰壁与土体的摩阻力,使围堰能依靠自重(或所加配重)下沉到达设计位置,据此理念,在双壁钢围堰下沉中采用以长臂挖掘机开挖和油压伸缩臂挖机取土为主,吸泥、射水、舱内配重等多种方式并用为辅的综合施工方法。 双壁钢围堰空间被群桩分隔后,封底混凝土灌注时势必影响混凝土的流动,且封底混凝土灌注时为水下灌注,须保证抽水后封底混凝土经受基底压力的考验,采用水下自密实混凝土作为封底首选混凝土,且为保证封底一次成功,混凝土性能还

双壁钢套箱围堰施工方案

基础工程 鹤岗至大连高速公路 小沟岭(黑吉界)至抚松段 双壁钢套箱围堰专项施工方案 编制: 复核: 审核: 中交路桥鹤大高速公路ZT03标段项目经理部 页脚内容

目录 1 工程概述 (1) 2 技术准备 (1) 2.1内业准备 (1) 2.2外业准备 (2) 3 人员组织 (3) 4 材料及制作要求 (4) 4.1材料要求 (4) 4.2双壁钢套箱制作拼装要求 (4) 4.3壁钢套箱制作拼装允许误差 (4) 5 主要设备、机具选型 (5) 6钢套箱围堰专项施工方案 (6) 6.1钢套箱施工工艺流程 (6) 6.2双壁钢套箱的设计 (7) 6.3钢套箱沉放系统设计及安装 (10) 6.3.1 第一层钢套箱拼装下沉 (11) 6.3.2钢套箱下沉步骤 (12) 6.4钢套箱封底 (13) 6.5钢套箱排水 (15) 6.6拆除钢套箱悬吊系统及套箱回收 (15) 7 钢套箱质量控制及检验标准 (15) 7.1双壁钢套箱制作加工 (15) 7.2双壁钢套箱沉放 (16) 7.3封底混凝土 (16) 8 钢套箱施工常见问题与处理措施 (17)

围堰抗浮计算 (18)

双壁钢套箱施工方案 1 工程概述 钢套箱顾名思义是套在永久结构外面的临时结构,起到围堰作用。钢套箱为桥梁基础及下部构造水上施工作业中常用的一类围护结构形式,尤其适合于大河流中的深水基础,能承受较大的水压,保证基础全年施工安全度汛。特别是在一些施工条件困难或受水文、地形、地质条件限制而无法采用钢板桩、筑岛围堰等围护结构的条件下,钢套箱更显示出了其优越性。常用的钢套箱分单壁和双壁两种,由于单壁钢套箱刚度差,一般深水基础较少采用,实际工程中大部分情况下采用双壁钢套箱。 钢套箱围堰是一种无底结构,下沉后底部着床或嵌入河床,然后用水下混凝土封底,排水后形成围堰。 钢套箱平面形状可根据承台形状加工成圆形、矩形、也有其他形状。立面分层,平面分块。堰壁钢壳由有加劲肋的内外壁板和多层水平桁架所组成。堰壁底端设刃脚,以利切土下沉。在堰壁内腔,用隔舱板将其对称地分为若干个密封的隔舱,以利于下沉和排水。 本标段内黄泥河大桥、牡丹江大桥为水中桥。其中黄泥河大桥7#墩处水深达6m;牡丹江大桥11#墩处水深达6m,故决定采用双壁钢套箱围堰施工水中墩承台。 2 技术准备 2.1 内业准备 (1)方案选择 钢套箱施工分为先桩后堰法和先堰后桩法,本项目为节省工期,决定采用先桩后堰法进行施工。 此法是先搭设钻孔平台进行钻孔桩施工,钻孔桩施工结束后,钢套箱借助钻孔平台拼装下水。接高桩基钢护筒作为钢套箱悬吊系统的承重立柱,在承重立柱上安装悬吊系统主梁(贝雷梁或型钢),主梁上安装横梁(多为型钢),横梁上安装导链或千斤顶。利用钻孔平台拼装首节钢套箱,并于套箱与钢护筒之间焊接导向架,以便克服

6、双壁钢围堰施工工艺工法全解

双壁钢围堰施工工艺 (QB/ZTYJGYGF-QL-0206-2011) 桥梁工程有限公司静国锋刘涛 1 前言 1.1 工艺工法概况 我国在20世纪70年代修建九江大桥时,首创双壁钢围堰的围堰形式,在简化施工工序、缩短工期方面有了新的突破。目前双壁钢围堰已成为我国桥梁深水基础施工广泛采用的工艺之一。 1.2 工艺原理 双壁钢围堰是一个带有刃脚的圆形双壁水密井筒钢结构,它既是钻孔桩施工的作业平台,又是承台施工的隔水结构。与无底钢套箱相同都无底板系统,双壁钢围堰的侧面双层壁板结构,通过刃脚直接插入河床,并通过吸泥下沉至设计标高。由于双壁钢围堰刚度大,可直接在其顶部铺设钻孔工作平台,待钻孔桩施工完成后,浇筑封底混凝土、围堰内抽水,在无水状态下施工承台混凝土。 2 工艺工法特点 2.1 结构刚性大、能承受向内、向外的压力,能承受较大水压,施工安全可靠。 2.2 圆形双壁钢围堰对内支撑要求不高,吸泥、灌水下沉和清基,较为方便。 2.3 钻机平台可直接放置在钢围堰的顶部,适宜于大型旋转钻机。 3 适用范围 适用于各种河床的河流、湖泊、水库的深水基础施工。 4 主要技术标准 《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB 10002.5) 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10415) 《铁路桥涵施工规范》(TB 10203) 《铁路桥涵设计基本规范》(TB 10002.1) 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB 10303) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50) 5 施工方法 根据设计图纸在工厂中分块加工,按互换件和对号入座的办法制成块件,检查

合格后运至现场,分层按号进行组装焊接,待检查合格后浮拖至墩位处,通过灌水、节段拼接下沉着床,然后采取配重、吸泥下沉至设计标高。围堰精确定位后对围堰内部采用吸泥机进行基底清理,在围堰上铺设钻孔桩施工平台,埋设护筒,灌注水下封底混凝土。进行钻孔桩施工;围堰内抽水,进行承台混凝土施工。 6 工艺流程及操作要点 6.1 施工工艺流程 双壁钢围堰施工工艺流程见图1。

双壁钢围堰水下混凝土封底应急救援预案

双壁钢围堰水下混凝土封底应急救援预案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

新建铁路南京枢纽相关工程N J-3标双壁钢围堰水下混凝土封底应急救援预案 编号: 版本号: 受控号: 修改状态: 编制: 复核: 审核: 批准: 有效状态: 中铁四局集团 南京铁路枢纽土建工程NJ-3标二队项目经理部 二00九年四月十日 目录

一、安全生产目的 为了保护施工人员的人身安全及围堰封底的顺利进行,确保在意外情况发生时,抢救队员和全体工作人员能有条不紊地按照预先制定的方案,迅速及时抢救伤员,最大限度降低伤亡伤害程度。 二、指导思想 以“安全责任重于泰山”的思想为指导,坚持“以人为本,以防为主”的方针,切实加强京沪高速铁路工程项目施工中安全管理,严格贯彻执行防范为主、防范在先、防患于未然的原则,决不能掉以轻心,产生麻痹思想和侥幸心理,确保施工的顺利进行。 三、应急救援组织机构及职责 1、组织机构 项目部应急准备和响应领导小组 组长:张汉一 副组长:石金东、章好龙 组员:秦林、马朝、黎功森、陈接富、高勤松、朱仁平、郑峰付威、王琦、李琴、张腾启、郭新亚、李宁、魏光平 各专业工长技术员质检员值勤人员 现场抢救组:石金东、黎功森、朱仁平

危险源风险评估组:张汉一、章好龙、秦林、马朝 技术处理组:秦林、马朝、付威、王琦 善后工作组:张汉一、石金东、章好龙、秦林 后勤供应组:朱仁平、李琴 物资抢救组:高勤松、郑峰、张腾启、郭新亚、李宁、魏光平 消防灭火组:各专业工长技术员质检员值勤人员 保卫疏导组:各专业工长技术员质检员值勤人员 值班电话: 2、组织机构职责 (1)、险情发生后,应急小组接到报告后,由应急小组组长任总指挥,以最快的速度组织救助力量到达现场。 (2)、应急小组成员应协调配合,应急反应小组组长不在位时,由副组长担任指挥,负责组织救助。 3、对于发生的险情,及时采取有效措施控制事态蔓延或扩大,如果事态不能有效控制,应立即向当地有关部门求援。 4、险情发生后,应急领导小组要指派专人将受伤人员迅速送往医院或通知医院人员赶赴现场进行紧急救护。 5、对现场进行保护,进行事故调查,或协助有关部门进行事故调查,并提供各方面条件。 6、负责及时向上级主管部门、监理及指挥部报告,并听从主管机关统一指挥。 7、险情结束后,负责组织或协助主管机关处理善后事宜。

双壁钢围堰施工方案

一、工程概况及水文地质条件 洋山深水港区(一期工程)东海大桥工程,北起于南汇嘴,及待建的沪芦高速公路相连,南经崎山区列岛西北侧的小乌龟山、大乌龟山、颗珠山到达大桥终点小城子山进入洋山港区。线路总长约27395.5m,大桥的Ⅴ标段(主通航孔5跨斜拉桥)起点为18+219~19+049,全长0.83。详见“海上施工平台(主墩钢平台)施工方案”。 二、方案概述 5000吨级主通航孔每个主墩基础为38根Φ2500的钻孔灌注桩,主墩承台的平面尺寸为27.4×49.8m,高6m。为了进行钻孔灌注桩和承台的施工,必须搭设施工平台和钢套箱,因此,我们采用导管架和双壁钢围堰相结合的施工工艺(简称导管钢围堰),即将承台施工所需的钢套箱模板作成双壁钢围堰,钢围堰内壁的平面尺寸27.8×50.2m,外壁尺寸为33.8×54.2m,高12.8m,安装到位后钢围堰底标高为-4.00m(综合承台底标高-2.00m、承台底预留 0.5m的施工措施高度、钢围堰底仓高1.5m而得),顶标高为+8.80和钢平台的顶标高相同。周围采用导管架形式将钢围堰进行固定,这样既解决了钻孔灌注桩的临时施工平台,又解决了承台施工时的钢套箱模板。 导管钢围堰(包括上部结构),事先在江南造船厂制作完成后,用拖轮将导管钢围堰浮运到施工现场,进档就位后,打设锚固桩,锚固桩打设完成后,锚固桩及导管钢围堰焊接成整体,然后进行钢护筒的施打、钻孔灌注桩及承台的施工。 三、导管钢围堰的设计和制作 3.1导管钢围堰的设计 导管钢围堰由箱体、锚固桩及上部结构组成,导管钢围堰箱体在加工厂家完成整体制作(包括上部结构),同时在钢浮箱上布置发电

机、焊机、水泵、4台锚机,4个带缆桩;钢围堰制作完成后浮运到现场就位后立即进行锚固桩的打设工作,并及时及导管连接成整体,而后进行钢护筒的振入工作,护筒振入到位后及时及Φ2900导管连接成整体,完成整个施工平台,导管钢围堰的具体结构详见附图。为了便于运输及今后的施工,将导管钢围堰的箱体制作成密封的仓体结构,充分利用导管钢围堰本身产生的浮力。 导管钢围堰的设计对平台搭设、钢护筒振入、钻孔灌注桩施工及今后主墩承台施工等工作进行综合考虑: a、导管钢围堰在钢护筒振入阶段导管钢围堰既作为施工平台,Φ2900导管又是Φ2700钢护筒的定位装置。 b、钻孔灌注桩施工时作为施工平台,在箱体内分隔成若干单元,作为今后钻孔灌注桩时的泥浆箱。 c、承台施工时作为主墩承台的模板及支撑结构。 导管钢围堰参照中国船级社《钢质海船入级及建造规范》(2001年版)设计、计算。导管钢围堰定位后对以下工况进行计算。 工况1抛锚定位时浮箱自浮状态。 工况2 44根Φ1000钢管桩打入后强度计算(波浪按中浪取值)。 工况3 钢护筒打入后强度计算(波浪按20年一遇5.57m浪高取值),上部 荷载42。 工况4 承台砼浇筑后强度计算。 工况5体系转换后(未浇砼前)强度计算(波浪按5.57m浪高取值)上部 荷载0.22。 3.2导管钢围堰的制作 3.2.1 制作场地的选择 导管钢围堰外形平面尺寸为54.24m(长)×42.4m(宽)×12.80(高)m,自重加甲板上设施共计约3000吨。导管钢围堰的制作场地应考虑将来导管钢围堰的运输,因此选择在上海江南造船厂的船

钢围堰施工技术总结

钢围堰施工技术总结 篇一:大型钢板桩围堰施工技术总结 龙源期刊网.cn 大型钢板桩围堰施工技术总结 作者:陈建利赵彪 来源:《建筑工程技术与设计》20XX年第32期 【摘要】乌达国道110线黄河特大桥主墩大型钢板桩围堰施工难点及解决方法。 【关键字】钢板桩下沉、内支撑安装、水下封底、体系转化 乌达国道110线黄河特大桥主墩钢板桩围堰的平面尺寸为:37.2×20.4m,,钢板桩长21m,开挖深度为12m。围堰桩顶标高为1076m,桩底标高1055m,现地面标高为1073m,钢板桩要打入地面以下18m。 所以该围堰无论是从平面尺寸还是钢板桩长度来说都都属于大型钢板桩围堰了。大型钢板桩围堰的施工是非常的有难度的或者说是非常的复杂的。比如钢板桩的打入、内支撑的安装、围堰内的开挖、封底等等各个施工环节都有其施工难点。下面我逐一的介绍一下该围堰施工过程中遇到的困难以及解决的办法。 在钢板桩的打设过程中我们遇到的困难是:钢板桩不能打到位,有的差几十公分有的差几米。乌达黄河特大桥主墩处地层为全新统冲、洪

积成因的砂类土、卵砾石土。对于钢板桩的打设穿透卵砾石土层是非常困难的,为了解决这个问题,我们采取方法有: 1、用旋挖钻引孔换填。如果钢板桩的打入深度完全引孔换填的话,钢板桩的打设将会变得容易,但是这样引孔的时间和所花费的费用将增加,为了节约成本该项目最初决定引孔深度为穿透卵砾石土层(大约引孔深度为13.0m)。但是这个决定被后来证实是个错误的决定。因为虽然已经引孔了13米并且穿透了卵砾石层,但是卵砾石层下是板砂层,当钢板桩施工到板砂层时钢板桩在振动锤的振动下强烈的反弹就是不能下沉,持续振动10分钟钢板桩的贯入度不到1cm,给钢板桩的施打带来非常大的困难; 2、采用击振力大的振动锤。开始我们用dz120型振动锤施打钢板桩,但是由于有5米的板砂层没有引孔,钢板桩又过长,导致dz120型振动锤的振动力不能把钢板桩打到位,为此我们更换成dz150型振动锤,dz150型振动锤施打的结果仅仅比dz120型振动锤多打近1米左右,钢板桩还不能完全打不到位; 3、高压射水辅助沉桩法:由于更换成大的振动锤还是不能打到位,于是又想到采用高压射水辅助沉桩的方法,即在每片要施打的钢板桩上焊一根水管,水管与高压泵相连,在振动锤震动过程中高压泵同时泵水,把水送到施打的钢板桩前端,对 钢板桩前端的土层进行液化减小摩阻力,从而把钢板桩打到位。高压射水辅助沉桩的方法被证实在这种板砂层或是密实的卵石图层还是很有效果的。多种方法并用,经过一个多月的努力我们把钢板桩围堰

双壁钢围堰方案

湘桂铁路扩能改造工程永州湘江1#特大桥3#墩双壁钢围堰施工组织设计方案 一.概况 永州湘江1#特大桥全桥孔跨布置为:1-31.5m简支梁(组合梁)+(48+4x80+48)m预应力混凝土连续梁+4-31.5m简支梁组合梁,全桥长593.40m。线路资料:双线,线间距D=4.6m;平面:位于直线;立面:5.2‰。中心里程:DK111+715.56。 3#墩中心里程为DK111+586.500,该墩共有桩基10根,桩长均为9.5米,承台尺寸为9.6m×3.5m×16.2m,墩身高24.85米。该墩炸礁基岩面标高为73.0米,承台底标高为74.589米,1月26日实测湘江水位为84.8米。 双壁钢围堰按圆形设计,钢围堰外径为22.8m,壁厚为1.0m,高度为14m。内围壁面板为直径20.8米5mmQ235的钢板,外围壁面板为直径22.8米5mmQ235的钢板。中间通过环向纵向骨肋及角钢连接支撑,分二节:每节之间焊接。每节沿圆周方向又分为8块,各块大拼时焊联。竖向骨为75×50×6的角钢。内外护筒用50×50×5角钢连接,主体总重约156吨。 二、总体施工方案 3#墩双壁钢围堰,在专业钢结构工厂加工制造,在4#~5#墩上游设置拼装平台,在拼装平台上拼装底节围堰,用拖轮配合运至墩位处,利用底节浮于水面、接高上节,然后围堰壁内灌水下沉到位。清基完成后安装钢护筒进行封底。 2.1、加工工艺 制造流程如下:

下料→钢板对接、骨肋对接、角钢截断→单片桁架内组拼→内外壁标准段制造(在胎模上焊骨肋)→调焊接变形→脱模、运至大拼平台大拼→焊接。 根据钢围堰的结构特点,工期要求、现场制造场地特点及现场吊装的条件。制造方案如下: 2.1.1、配料方案 围堰分8节段,每段内围壁展开长8089.6毫米,外围壁展开长8875毫米。内和外围壁分别用8090×1500×5、8900×1500×5的钢板沿高度方向对接,因此在购料时定长定宽(双定尺)。 对接前应检查钢料牌号、规格、质量,确认无误方可对接。对接采用手工电弧焊,不需开坡口。焊接方法严格按焊接工艺要求执行,焊接后产生的角变形可用火焰调平。接好的钢板用煤油渗透进行渗透试验,合格后方可进行下料。 2.1.2、下料 ①、下料所划的切割线必须准确清晰,下料允许偏差±1mm、对角线偏差±2mm。下料应根据钢板厚度预留切割量。 ②、单元件宽度、高度下料时要考虑焊接收缩量,一般控制在1/1000mm。 ③、下料宽度允许偏差±1mm。切割后的熔渣予以清除,焰切起始侧(切割面上缘)用砂轮倒棱,倒棱宽度0.5~2mm,对深度不大于2mm的崩坑和缺口用砂轮沿纵向修磨匀顺。 ④、对深度大于2mm的崩坑、缺口等缺陷应用砂轮将缺陷处修磨成宽深比大于4的圆弧形坡口补焊,补焊后用砂轮沿纵向修磨匀顺。 2.1.3、骨肋拼装焊接 骨肋拼装方案: 骨肋拼装应做拼装胎模。骨肋按1/20或1/16下料,下料后接长为1/10或1/8,

双壁钢围堰施工方案

一、工程概况及水文地质条件 洋山深水港区(一期工程)东海大桥工程,北起于南汇嘴,与待建的沪芦高速公路相连,南经崎山区列岛西北侧的小乌龟山、大乌龟山、颗珠山到达大桥终点小城子山进入洋山港区。线路总长约27395.5m,大桥的Ⅴ标段(主通航孔5跨斜拉桥)起点为18+219~19+049,全长0.83。详见“海上施工平台(主墩钢平台)施工方案”。 二、方案概述 5000吨级主通航孔每个主墩基础为38根Φ2500的钻孔灌注桩,主墩承台的平面尺寸为27.4×49.8m,高6m。为了进行钻孔灌注桩和承台的施工,必须搭设施工平台和钢套箱,因此,我们采用导管架和双壁钢围堰相结合的施工工艺(简称导管钢围堰),即将承台施工所需的钢套箱模板作成双壁钢围堰,钢围堰内壁的平面尺寸27.8×50.2m,外壁尺寸为33.8×54.2m,高12.8m,安装到位后钢围堰底标高为-4.00m(综合承台底标高-2.00m、承台底预留 0.5m的施工措施高度、钢围堰底仓高1.5m而得),顶标高为+8.80和钢平台的顶标高相同。周围采用导管架形式将钢围堰进行固定,这样既解决了钻孔灌注桩的临时施工平台,又解决了承台施工时的钢套箱模板。 导管钢围堰(包括上部结构),事先在江南造船厂制作完成后,用拖轮将导管钢围堰浮运到施工现场,进档就位后,打设锚固桩,锚固桩打设完成后,锚固桩与导管钢围堰焊接成整体,然后进行钢护筒的施打、钻孔灌注桩与承台的施工。 三、导管钢围堰的设计和制作 3.1导管钢围堰的设计 导管钢围堰由箱体、锚固桩及上部结构组成,导管钢围堰箱体在加工厂家完成整体制作(包括上部结构),同时在钢浮箱上布置发电机、焊机、水泵、4台锚机,4个带缆桩;钢围堰制作完成后浮运到现场就位后立即进行锚固桩的打设工作,并及时与导管连接成整体,而后进行钢护筒的振入工作,护筒振入到位后

双壁钢围堰施工方案

双壁钢围堰施工方案 目录 1、结构概述 (2) 2、总体施工工艺 (2) 3、平面布置 (3) 4、围堰设计简介 (3) 5、具体工艺 (4)

1、结构概述 根据施工图纸显示,水中承台主要位于蓟运河中,以及桥梁东岸芦苇湿地内。其中蓟运河中为6#~12#墩位置处为水中承台,岸芦苇湿地内潜水处为13#~15#墩台处。水中承台为长方形、H形设计,高度有2m、2.5m两种形式,混凝土采用C45、S6抗渗混凝土,属于大体积混凝土施工,具体如下表所示: 表1 水中承台统计表 因此为确保施工安全、质量,深水处部分(9#-12#)承台采用双壁钢围堰施工,浅水处部分(6#-8#、13-15#)采用钢板桩围堰,进行承台施工。 7#、8#承台尺寸为15.5m×6.4m×2m(哑铃型),14#承台为15.5m×6.4m×2m(哑铃型),6#、9#、13#、15#承台为14.8m×5.3m×2m(哑铃型),10#、11#、12#为10.3m×10.3m×2.5m(正方形)。 2、总体施工工艺 深水处承台采用无底双壁钢围堰进行施工,钢围堰在专业制作厂家分块制造并验收合格后,陆运至施工位置,采用履带吊进行围堰节段拼装,连续千斤顶进行下放。 1)首先利用桩基钢护筒及钻孔平台设围堰拼装平台。在拼装平台上拼装首节钢围堰,拼装完成后,利用同步连续千斤顶将围堰下放至水中,然后对称浇筑刃脚混凝土。 2)然后对称拼装第二节围堰,拼装完成后,注水下沉;继续拼装下一节围

堰,直至围堰着床。 3)围堰着床以后,派潜水员对围堰刃角四周进行探摸,对存在漏洞的地方抛填碎石进行堵漏。 4)利用钢护筒搭设封底施工平台,分两次进行封底施工,第 1 次水下浇筑3m厚 C30 混凝土,待围堰内水抽干水以后再在其上浇筑 20cm 厚调平层。封底混凝土浇筑完成并达到设计及规范要求后,进行大体积承台钢筋及混凝土施工,封底混凝土施工过程中保证围堰内外的水位平衡。 5)主墩承台、加台各为一次性浇筑,采取优化配合比、控制混凝土入模温度等降温措施确保大体积承台混凝土的施工质量。 3、平面布置 围堰四周设置6m宽施工栈桥,考虑到栈桥场地较小,大块钢围堰材料仅在栈桥上卸车后临时存放,围堰安装期间平台上两台吊车拼装钢围堰,栈桥平台上仅存放小型施工机具及临时材料。 图1 双壁钢围堰平面布置示意图 4、围堰设计简介 钢围堰采用无底双钢壳隔仓式结构钢围堰,围堰设计轮廓尺寸比承台尺寸宽出1m,钢板厚度6mm,围堰厚度为 1m,高度方向分为 3节,每一节分为12个块段,设置4道内支撑,围堰高设计最高水位0.5m,最深10#墩围堰高度为18.5m,确保围堰底入土深度4-5m范围。围堰在承台顶高程以下段的夹壁内填充

桥墩双壁钢围堰精确定位和着床工艺

桥墩双壁钢围堰精确定位和着床工艺 钢围堰精密定位和着落河床工作是一项受诸多项因素影响和制约的细致工作,如水位、流速的变化、河床冲刷的范围和深度以及冲刷后形成的河床面的高差状况,还有气象条件以及围堰的位置,刃尖标高的变化等,对这些相关因素,在着落河床前必须充分掌握其实测数据,经过综合分析后做出对策,以满足符合施工规程规定的偏差要求,使围堰顺利着落到设计位置。 一、概述 10#墩双壁钢围堰总高52m,共分10节,总重896.6t(含4%焊缝重)。第一节(底节)高6m,经二至第六节各高5.6m,第七、第八节各高4 m,第九节4.8m,第十节高5.2m。地质情况由上至下为:河床至-20m(黄海标高,下同)左右为粗砾砂层,-20m于-26m左右为中砾砂层,以下至岩面为细砾砂层。 目前水位+1.5m,墩位处实测河床-10.8m,预计二月上旬第五节围堰接高后,水位略有上升,估计一般冲刷完成70%为7m,此时水深约20m,围堰高28.4m,即进入临床阶段。本工艺按以上假定编制着床时地质为中砂,现场施工人员应认真测量,收集水情及河床变化资料,特别是墩位附近河床的冲淤情况,供实际着床时研究使用。

二、着床前的准备工作 1、水中下沉时围堰定位在距10#墩中心上游3.0m处,第四节围堰接高后,每隔一定时间,应仔细测量围堰四周一定范围内及井壁内外的河床标高,并绘制出河床等高线图及上、下游剖面图。 2、围堰下沉,初步定位,使刃脚距河床约1.5m,同时围堰出水高度约5m左右,此时围堰位置应偏下游20厘米左右初步定位。 3、接高第五节围堰,下沉围堰至刃脚处河床面最高处距刃脚约0.5m高度,此时围堰出水高度大于9m。之后进行围堰的精确定位。 4、围堰下沉和溜放,均应调整拉缆和兜缆的松紧,调整时应逐步渐进,顺序对称操作,不宜一次松紧太甚,造成受力不均发生意外。 5、着床前应准备好吸泥机、空压机、水泵、高压水泵等机具设备。 三、围堰的精确定位。 1、在围堰内脚手梁上标出围堰中心点,并竖立标杆,以供测量定位交会。 2、调整围堰顶柔性兜缆位置,并予以收紧,作好着床前准备。 3、调整井箱各隔舱内水位及围堰与前后定位船的兜缆,使围堰水平。 4、安装吸泥机、水泵等设备,使之能运转正常。 5、根据测量的河床最新资料,确定着床时对策,如上、下游高差

双壁钢围堰封底施工技术总结

新建贵阳至广州铁路GGTJ-13标 北江特大桥244#墩双壁钢围堰封底 施工技术总结 编 制 人: 吴卫敏 编制日期:2009年6月4日 (内部参考)

1、工程概况 244#主墩,里程桩号DK788+435.420,承台尺寸为35×17×6m,钢围堰加工内部平面尺寸为35.3×17.3m,夹壁厚 1.5m,围堰高18.269m,分三节整体加工,水运至现场整体拼装焊接、下沉。承台封底采用C30水下混凝土,浇筑厚度3.5m,预计浇筑方量1600~2000 m3,浇筑时间约24小时。 244#墩双壁钢围堰封底按照中交四航局贵广铁路指挥部下达4月25日工期目标完成。浇筑从4月23日16:00开始,4月25日12:00结束,连续浇筑44小时,完成灌注方量1593m3。施工方案虽经过多次讨论但实施也存在一定不足之处。为提高施工技术水平,便于今后类似施工借鉴,以下按浇筑前的主要工艺、浇筑过程控制、人员组织应急措施等方面施工技术总结。 2、浇筑前主要工艺 双壁钢围堰定位着床后,将进行一系列浇筑前的准备工作,为本次浇筑打夯良好的施工基础。 2.1、钢围堰的调平 由于钢围堰基床抓泥不平整,实际着床情况不太理想,与原计划围堰韧角嵌入泥岩60cm存在差异。着床后西岸江心侧存在60~100cm的悬空。为了确保钢围堰顶面的平整度及受力均衡性,采取以下措施纠正,对钢围堰西岸江心侧方向抽水悬浮后,由潜水员依据水下实测悬空高度特制钢管桩凳子,钢管桩短管上下两端用90×90×1cm封住,沿围堰每隔5m塞垫一处。由潜水员下水塞垫,再通过灌水下沉重新着床,将钢围堰夹壁压紧钢管

凳。为稳妥起见在完成塞凳后在分仓处施打5根稳定钢管桩,进行反压受力。 图1:稳定钢管桩布置图 图2:稳定钢管桩、钢管桩凳子布置图 施工表明:反压稳定钢管桩结合钢管凳子措施可行,但钢管凳子水下操作及检查较困难,特别是管凳数量较多情况下,可能存在部分