屋面工程技术规范

一、防水工程概况:工程防水项目、地下室防水、屋面防水、卫生间。

二、建筑设计的要求等级

1、地下室防水:根据《地下工程防水技术规范》,建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。

(1)地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。

(2)基础底板防水层为两道,采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。

(3)地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧

墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。

(4)地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。

2、屋面防水:屋面防水根据《屋面工程技术规范》屋面防水等级为二级。采用卷材—涂料相结合的防水方案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑聚苯板。

3、卫生间防水:卫生间防水层1.5㎜厚聚氨脂防水涂料,防水层上为带有坡度的细石砼保护层。施工技术准备、施工技术要点,材料准备及技术质量要求。

(1)地下室所有一切的防水材料,必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。

(2)地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。

(3)屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

①防水材料的复试、质量把关所有用于防水工程的材料,包括粘接专用胶,都必须送到材料实验室先作材料复试检验,检验合格后,方可用于本工程。

②地下室、底板、地下室外墙所采用抗渗混凝土都必须提前到材料实验室,作出配合比实验报告出来,报监理审批。

4、技术交底及操作技术工人要求

(1)防水施工前,技术、质量、管理人员首先要对设计要求熟悉,对施工规范、施工方案、技术要求要充分学习,领会透。作到心中有数,技术、质量验收标准明确。

(2)防水工程为特殊控制过程的工程,操作技术工人必须有防水特殊作业工种的上岗证,无证人员坚决不允许上岗。

(3)防水施工前,本工程施工技术负责人,项目工程师、要亲自对技术管理人员、工长进行施工方案,技术交底,交底要有交底记录和签名。

5、项目防水工程的特点、难度、及施工难点。

(1)本项目防水工程,地下防水施工季节在秋季9月~10月份。正是西安历年阴雨连绵的月份。防水工程要求基层面必须干燥,阴雨时就不能施工。特点受季节施工影响较大。因此,要提前掌握好天气预报,抢晴天,战阴天,抢时间作防水施工。

(2)地下室外墙上,给排水管道过墙洞口,模板的穿墙螺杆多,暖通过墙洞口等,这些在不同标高和部位要放止水带、止水环。洞口、阴、阳角等部位,必须先作附加层或作特殊处理。这些部位施工起来有难度,操作起来也不太方便,这些都为难点施工,要特别注意,加强技术、质量、监督、检查。

三、地下防水工程

1、地下抗渗混凝土结构自防水。

(1)地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。

为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。

(2)抗渗砼配合比设计

商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

(3)采用三掺技术防止裂缝

① 掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。

②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。

③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。

(4)构造改进技术:

根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。

(5)地下室浇筑的顺序:

地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。

(6)外墙面水平施工缝的防水处理。

①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。

②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。

(7)模板穿墙螺杆的防水处理:

本工程所有地下室外墙板,其支模用穿墙螺栓(里外)均双面满焊3㎜厚60×60止水片,并在外侧模上衬厚度20㎜的木块,拆模后取掉木垫块,割去此段螺栓,用防水水泥砂浆封口。

(8)管道穿墙部位防水处理

穿墙管应在浇筑砼前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250㎜,管于管的间距应大于300㎜当穿墙管线较多时,可采用穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢焊严,并从钢板上的预留浇筑孔注入改性沥青柔性密封材料或细石砼。

(9)穿墙群管的防水

土建和安装应会审、核对相关图纸,以免遗漏和差错。严格按图纸要求施工。图纸无要求时在征得设计者同意后,做到:

①墙管道孔均采用比穿墙管径大100㎜得防水套管预留,防水套管中部3㎜厚200㎜宽钢板止水环,钢板止水环根部粘接15×15㎜膨胀橡胶止水条。穿外墙的管道与防水套管之间的空隙用水泥石棉或防水砂浆嵌填。

②外墙部位与套管之间的空隙用石棉热沥青嵌填严实。

2、防水涂料施工方法、工艺及技术措施。

本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5㎜厚。

(1)地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。

(2)地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。

(3)聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法

防水涂料施工工艺

施工顺序:基层处理涂刷底层涂料涂布第一道涂膜防水层涂布面涂膜防水层质量检查验收合格进行下道工序卷材施工。

施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。

涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。

(4)三元乙丙防水卷材施工工艺及方法

在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。

①三元乙丙防水卷材施工工艺

复杂部位增强处理桩头防水处理涂布基层专用粘接剂铺设三元乙丙卷材卷材接缝及收头处理防水保护层。

②桩头防水处理:

桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水按节点图施工。

施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。

③卷材铺贴方法:

卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min 即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。

铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。

卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。

卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。

④地下室外围2:8灰土防水,地下室外墙外围一圈,三元乙丙橡胶防水层外40㎜厚聚苯板保护层外,1米宽,6.6米高,2:8灰土回填夯实,土必须是好黄土,灰一定要熟化过筛,土粒径不大于1.5㎝,灰粒径不大于0.5㎝将土和灰要搅拌均匀,分层回填夯实,压实系数大于0.95系数。灰土应先作击实试验报告,土壤含水率应接近最优含水量,控制范围±2。机械夯实采用蛙式打夯机,靠墙转角夯不实地方,可采用人工夯实。机械夯实每层铺土厚度20~25㎝,人工夯实每层铺土厚度12㎝。按规定夯实好灰土,每层用环刀取土作土壤检验,检验是否达标合格。不达标要返工。压实系数必须达到设计要求标准。含水率应控制在最优含水率±2%左右为宜。

四、屋面防水工程

1、屋面防水工程建筑用料及做法

(1)现浇钢筋砼板

(2)1:6水泥炉渣找坡2%,最低处30㎜厚。

(3)20㎜厚1:3水泥砂浆找平。

(4)2㎜厚聚氨脂防水材料。

(5)1.5㎜厚三元乙丙防水卷材。

(6)30厚聚苯泡沫挤塑保温隔热板。

(7)3㎜厚麻刀灰隔离层。

(8)彩色水泥砖用25厚1:3水泥砂浆铺贴,缝宽3㎜,填砂扫净。

2、屋面防水工程施工方法及技术措施

(1)工艺流程:

基层处理涂刷基层处理剂涂布2㎜厚聚氨脂防水涂料附加层法施工三元乙丙卷材与基层涂专用胶晾胶卷材铺贴收头粘接卷材接头密封蓄水试验防水层验收做保护层。

(2)基层处理

找坡施工前,应先事先清理屋面上垃圾,预埋落水口、出水口,完成伸出屋面的所有管道,管边根部用细石砼分两次灌密实,以保证不发生漏水。

(3)聚氨脂防水涂料:

①基层应干燥,含水率以少于9%为宜。

②涂膜施工工艺

施工顺序:基层处理落水口、管根增强处涂刷底层涂料涂布第一道涂膜防水层。

③涂布顺序应先垂直面后水平面,先阴阳角及管根,细部后大面,每层涂布方向应顺直。

(4)三元乙丙防水卷材施工方法及技术要点

①、卷材在大面积铺贴前,排气槽屋面拐角、天沟、落水口、屋脊等易渗漏薄弱环节应加铺一道附加层。

②防水卷材铺贴方向,卷材应平行于屋脊方向从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向。

③、卷材从流水坡度的下坡开始,接卷材规格弹出基准线铺贴。并使卷材的长向与流水坡向垂直,注意卷材的配置应减少阴阳角处的接头。

④、铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不可拉的过紧。且不得有皱折、空鼓等现象。

⑤、阴角处上翻250㎜,卷材收头采用金属压条钉压,最大钉距不应小于900㎜,然后用密封材料将接缝和压条顶缝嵌填密实。

⑥、管道四周防水层收头处,应采用金属箍筋箍紧。并用密封材料嵌填密实。

(5)排气、压实:

①、排气:每当铺完一卷卷材后,应立即用干净松软的长把滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以排除卷材间粘接层间空气.

②、压实:排除空气后,平面部位可用外包橡胶的长300㎜重30㎏的铁辊辊压,使卷材与基层粘接牢固,垂直部位用手持压辊辊压。

③、卷材末端收头及封边嵌固:为了防止卷材末端剥落,造成渗水、卷材末端收头也可采用聚氨脂嵌缝膏或其它密封材料封闭,当密封材料固化后,表面再涂刷一层聚氨脂防水涂料,然后压水泥砂浆压缝封闭。

(6)卷材的接头粘贴:

高分子卷材(三元乙丙)搭接缝用丁基胶粘剂A、B两个组份,按1:1的比例配合搅拌均匀,用油漆刷均匀涂刷

在翻开的卷材接头的两个粘接面上,静置干燥20min,即可从一端开始粘合,操作时用手从里向外一边压合,一边排除空气、并用手持小铁压辊压实边缘用聚氨脂嵌缝膏密闭。

(7)防水层蓄水试验:

屋面三元乙丙防水层施工完毕后,经隐蔽工程验收,甲方、监理确认做法符合设计要求,符合施工规范。下来再做24小时蓄水试验,经检查确认不渗漏水,方可进行下道工序防水保护层的施工。

(8)成品保护:

①屋面防水层工程完毕后,应加强管理和保护,严禁在防水层上进行其它作业,造成破坏。

②严禁在防水层上凿孔找洞,重物冲击,堆放杂物。

3、屋面防水容易出现渗漏部位的施工技术要点及做法。

屋面防水材料必须严格按设计文件注明的防水材料品种、规格、性能的要求选用防水材料。使用前必须严格经过复试合格后方可使用。严禁使用未经国家检测部门检验的防水材料,选用的防水材料除产品合格证外,其材料的耐久性必须符合设计要求的使用年限。精心设计的同时实施精心管理,精心施工。防水施工操作人员,必须具有防水特殊

作业工种的岗位证书,无证人员不许上岗操作,以保证施工质量。

屋面防水容易产生渗漏部位,施工技术要点及做法如下:

(1)屋面卷材起鼓、开裂、张嘴防治的措施及要点:

严格控制基层及保护层的含水率,待基层干燥后,再铺设保温层及防水层。如基层及保温层含水率大于规范要求,必须设排槽、排气孔。

在女儿墙与屋面连接处做圆弧,圆弧半径R应不小于150㎜,以保证卷材基层粘接牢固不得漏贴附加层。

按规范要求施工,严格控制卷材长、短边搭接长度。

(2)出屋面管道周壁渗漏防治措施及施工要点:

①、出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成,包括穿层管补孔。并由专人负责,不得由管道工补孔,以确保修补质量。

凿除预留四壁松动浮石,清除垃圾,底模必须支撑牢固,以保证补漏浆,不下坠。

②、提前洒水湿润后,浇20㎜1:2水泥浆接浆,上浇C20加微膨胀剂细石砼,并要求浇筑密实。

③、隔天在其表面上用防水油膏嵌缝,然后用1:2水泥砂浆与屋面找平,并在管道周边做“馒头”,在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再做防水处理。

(3)天沟积水及落水口渗漏防治措施,及施工技术要点。

严格按屋顶平面图施工。在女儿墙四周弹出标高线,供天沟找坡及窝型落水口用。

天沟找坡必须先拉线,做塌饼,坡度要保证1%,落水口标高应比周围天沟标高低2~3㎝卷材应按顺水方向搭接,不得有翘边。

落水口施工必须按设计详图施工,要求每层卷材均应贴到落水口杯内,并用沥青胶封严。不得漏贴附加层。并做盛水试验确保不渗漏。

(4)女儿墙部位渗漏防治措施,及施工技术要点。

①、女儿墙转角处应作R>15㎝的圆弧,附加层不得漏贴,并逐层做好隐蔽验收。

②、墙体为砼时,卷材收头可在混凝土墙上留倒梯形凹槽,泛水高度应不小于250㎜,下口深度15㎜。用钉子钉牢并用C20细石砼加微膨胀剂填密实然后在其上钉两块防腐木条,粘贴铝合金“【”形压条作装饰条,并在铝合金“【”形压条上下口与砼墙面交接处,满打密封胶以起防水作用。同时铝合金“【”形压条下部做成鹰嘴以利排水。

(5)屋面施工环境气温要求:

屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及以上时施工。施工环境气温应符合规范规定。防水涂料溶剂型不低于-5℃,水溶性不低于5℃,合成高分子防水卷材(三元乙丙橡胶防水卷材)冷粘法不低于5℃。热风焊接法不低于-10℃。6、本工程屋面防水卷材宜选用冷粘法铺贴卷材,并应符合以下规定。

①胶粘剂涂刷应均匀,不露底、不堆积。

②根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

③铺贴卷材下面的空气应排尽,并辊压粘接牢固。

④铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲皱折。

⑤接缝处应用密封材料封严,宽度不应小于10㎜。

(6)施工安全要求:

①屋面防水施工在屋顶高处作业,必须严格遵照建筑施工高处作业安全技术规范规定。

②屋面施工要搞好防火、防毒工作,相应的防火消防器材和设施必须到位。

③施工前对所有施工人员,必须进行安全技术交底。并要有记录和签名。

五、卫生间防水工程

1、卫生间防水建筑用料及做法

(1)浇钢筋混凝土楼板。

(2)1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平。

(3)1.5㎜厚聚氨脂防水材料,周围翻起150㎜高。

(4)30㎜厚1:3干硬性水泥沙浆结合层(内掺建筑胶)

2、工艺流程

基层处理、清理做找平层结合层细部附加层聚氨脂防水层蓄水试验保护层施工二次蓄水试验。

(1)应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。

(2)对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。

(3)阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。

(4)找平层施工前,应先满刮水泥素浆一道,以便使找平层和基层粘接牢固。

(5)找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。

(6)防水层完成后,要进行成品保护,不得商人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。

(7)防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。

六、保证防水工程质量管理制度及措施

1、建立技术、质量岗位责任制

(1)保证防水工程质量达到合格、创优、要分工明确、责任到人,严格把好质量关。

(2)项目工程师对技术管理人员进行防水施工方案交底。

(3)施工技术人员,对工长、施工操作人员进行技术交底,进行施工难点部位的技术交底及操作办法。

(4)防水施工时,安排好值班表,技术负责、质量员、工长轮流值班,关键施工部位要亲自指导,进行旁站指示检查。

2、工程技术资料整理和管理

(1)工程资料必须准时和工程同步走。

(2)防水材料产品合格证、复试报告必须齐全、合格、完整。

(3)施工每道工序,应作隐蔽工程验收签证、蓄水试验,防水工程验收资料都必须即使办理并让相关监理单位确认并签字。

七、施工安全管理

屋面工程技术规范最新版

屋面工程技术规范最新版《屋面工程技术标准》(GB50345-2004),是我国50 多年来在屋面防水、保温隔热工程的理论中,胜利经历与失败经验的系统总结,是与时俱进的表现。该标准的内容全面,重点突出、层次合理、规则明白、办法详细、具有较强的可操作性,是今后一个时期内指导我国屋面工程设计与施工的根据。《屋面工程技术标准》的公布施行,将为推进我国防水资料技术晋级,更新换代、安康开展和进一步进步建筑屋面防水、保温隔热工程技术整体程度,确保屋面工程质量,发挥重要的作用。现将该标准的主要特征引见如下:1顺应与时俱进的时期请求原标准1994年公布施行十年来,对进步我国屋面工程设计与施工技术程度,降低屋面渗漏率,确保屋面工程质量等方面,都起到了积极、重要的作用。鉴于我国建筑工程防水技术的疾速开展,特别是国度规范《屋面工程质量验收标准》(GB50207-2002)以及各防水、保温隔热资料新规范的公布施行,使建筑屋面防水工程技术无论从设计、结构、选材和施工操作工艺等方面,都涌现出许多新的做法和经历,原标准规则的一些内容(如工程质量验收,推行应用和限制制止运用技术等,已不能顺应时期开展的需求。为此,依照建立部《关于印发(2002~2003年度工程建立国度规范制定、修订方案)的通知》(建标[2003]102号)文件的请求,及时地对原标准按“框架根本不动和章节条文

补充、删改、完善”的准绳停止修订,修订的重点是“增加设计、强调指标、补充新材、完善工艺、淘汰落后”使我国屋面工程的设计和施工表现技术先进,适用性强,契合平安、环保和顺应与时俱进的时期请求。2突出屋面工程设计的前提作用在原标准各章有关设计要点的根底上,把具有共性的设计内容,经过调整、修正、补充、完善后,独立构成“屋面工程设计”的第四章,明白规则屋面工程防水设计应遵照“合理设防、防排分离、量体裁衣、综合管理”的准绳。在停止屋面工程设计时,应包括肯定防水等级、设防请求、结构层次、资料选用、保温隔热措施、细部结构的密封防水处置以及防排水系统设计等内容。依据屋面工程理论的经历与经验,作出了“混凝土构造层、现喷硬质聚氨酯泡沫塑料等保温层、装饰瓦和不搭接瓦的屋面、隔汽层以及卷材或涂膜厚度不契合标准规则的防水层,不得作为屋面一道防水设防”的规则,为了屏闭紫外线和延长防水层的运用寿命,规则了“柔性防水层上应设维护层”,维护层“可采用淡色涂料、铝箔、粒砂、块体资料、水泥砂浆、细石混凝土等资料”,而在架空屋面、倒置式屋面的柔性防水层与刚性维护层之间以及刚性防水层与构造层之间,均应设置隔离层,隔离层可采用干铺塑料膜、土工布或卷材,也可采用铺抹低强度等级的砂浆等。在屋面防水工程设计中,依据建筑物性质,屋面运用功用和设防结构,应选择与其相顺应的防水资料,如外

屋面工程技术规范标准(doc 22页)

《屋面工程技术规范》 一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

《屋面工程技术规范》最新版

竭诚为您提供优质文档/双击可除《屋面工程技术规范》最新版 篇一:屋面工程技术规范 3.0.5屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表3.0.5的规范。 表3.0.5屋面防水等级和设防要求 4.5.1卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法应符合表4.5.1的规定。 表4.5.1卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法注:在1级屋面防水做法中,防水层仅作单层卷材时,应符合有关单层防水卷材屋面技术的规定。 4.5.5每道卷材防水层最小厚度应符合表4.5.5的规定。表4.5.5每道卷材防水层最小厚度(mm) 4.5.6每道涂膜防水层最小厚度应符合表4.5.6的规定。表4.5.6每道涂膜防水层最小厚度(mm) 4.5.7复合防水层最小厚度应符合表4.5.7的规定。 表4.5.7复合防水层最小厚度(mm)

4.8.1瓦屋面防水等级和防水做法应符合表4.8.1的规定。 表4.8.1瓦屋面防水等级和防水做法 注:防水层厚度应符合本规范第4.5.5条或第4.5.6条Ⅱ级防水的规定。 4.9.1金属板屋面防水等级和防水做法应符合表4.9.1的规定。 表4.9.1金属板屋面防水等级和防水做法 注:1当防水等级为Ⅰ级时,压型铝合金基板厚度不应小于0.9mm;压型钢板基板厚度不应小于0.6mm; 2当防水等级为Ⅰ级时,压型金属板应采用360°咬口锁边连接方式; 3在Ⅰ级屋面防水做法中,仅作压型金属板时,应符合《金属压型板应用技术规范》等相关技术的规定。5.1.6屋面工程施工必须符合下列安全措施: 1严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工; 2屋面周围和预留空洞部位,必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网; 3屋面坡度大于30%时,应采取防滑措施; 4施工人员应穿防滑鞋,特殊情况下无可靠安全措施时,操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。 篇二:屋面工程技术规范gb50207-20xx

屋面工程技术规范

屋面工程技术规范 防水工程概况 (一)、本工程防水项目主要包括①地下室防水②屋面防水③卫生间防水。 (二)、建筑设计的要求等级。 1、地下室防水: 根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87,本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。 ①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下 室基础底板抗渗等级为0.6Mpa 防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。 ②、基础底板防水层为两道,采用卷材一涂料相结合防水防案。卷材采用 1.5伽厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2伽厚聚氨脂防水涂料。 ③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材一涂料相结合防水方案,卷材采用1.5伽厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2伽厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙 保护层以外开挖1米以内采用2: 8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。 ④、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用 卷材一涂料相结合防水方案,防水层保护层为50伽厚C20细石砼。 2、屋面防水: 屋面防水根据《屋面工程技术规范》GB50207-94屋面防水等级为二级。采用卷材一涂料相结合的防水方案。卷材采用1.5伽厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2伽厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑聚苯板。 3、卫生间防水: 卫生间防水层1.5伽厚聚氨脂防水涂料,防水层上为带有坡度的细石砼保护层。 施工技术准备、施工技术要点 1 、材料准备及技术质量要求 ①、地下室所有一切的防水材料,必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。 ②、地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。 ③、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、防水材料的复试、质量把关 所有用于防水工程的材料,包括粘接专用胶,都必须送到材料实验室先作材

屋面工程技术规范

屋面工程技术规范GB 50345-2004 1 总则 1.0.1 为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3 屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4 屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5 屋面工程施工质量验收应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的规定。 1 术语 2.0.1 防水层合理使用年限 life of waterproof layer 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2 一道防水设防 a se4parate waterproof barroer 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3 沥青防水卷材(油毡) bituminous membrane(felt)

以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.4 高聚物改性沥青防水卷材 modifide asphalt membrane 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5 合成高分子防水卷材 high polymer waterproof sheet 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加入适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6 基层处理剂 primer 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。 2.0.7 满粘法 full adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 border adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9 点粘法 spot adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。

屋面工程技术规范GB50345-2004

屋面工程技术规范 GB50345-2004 自2004年9月1日起实施 1 总则 1.0.1为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5屋面工程施工质量验收,应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2002的规定。 2 术语 2.0.1防水层合理使用年限 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2一道防水设防 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3沥青防水卷材(油毡) 以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.4高聚物改性沥青防水卷材 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5合成高分子防水卷材 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加人适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6基层处理剂 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。

2.0.7满粘法: 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9点粘法 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 2.0.10条粘法 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。 2.0.11热粘法 以热熔胶粘剂将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.12冷粘法 在常温下采用胶粘剂(带)将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.13热熔法 将热熔型防水卷材底层加热熔化后,进行卷材与基层或卷材 之间粘结的施工方法。 2.0.14自粘法 采用带有自粘胶的防水卷材进行粘结的施工方法。 2.0.15焊接法 采用热风或热锲焊接进行热塑性卷材粘合搭接的施工方法。 2.0.16高聚物改性沥青防水涂料 以石油沥青为基料,用高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 2.0.17合成高分子防水涂料 以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质,配制成的单组分或多组分防水涂料。 2.0.18聚合物水泥防水涂料 以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料。 2.0.19 胎体增强材料 用于涂膜防水层中的化纤无纺布、玻璃纤维网布等,作为增强层的材料。 2.0.20密封材料 能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。

屋面工程技术规范

屋面工程技术规范 一、防水工程概况:工程防水项目、地下室防水、屋面防水、卫生间。 二、建筑设计的要求等级 1、地下室防水:根据《地下工程防水技术规范》,建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。屋面工程技术规范考试题和答案

《屋面工程技术规》GB50345-2012 复习试题 一、填空题(每空1分.共40分) 1、屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用工程要求确定防水等级.并按相应等级进行防水设防.对防水有特殊要求的建筑屋面.应进行专项防水设计。防水等级为I级的重要建筑和高层建筑的设防要 .防水等级为II级的一般建筑的设防要。 2、《屋面工程技术规》对卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法的规定:防水等级为I级时防水做法为卷材防水层和卷材防水层、、复合防水层.防水等级为II级时防水做法为卷材防水层、、复合防水层。 3、在防水等级为I级时.压型铝合金板厚度不应小于 mm.压型钢板基板厚度不应小于 mm。 4、在防水等级为I级时.压型金属板应采用。 5、屋面排水方式的选择.应根据建筑物屋顶形式、、使用功能等因素确定。 6、屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水。 .宜采用雨水收集系统。 7、高层建筑屋面宜采用排水;多层建筑屋面宜采用外排水;低层建筑及檐高小于10m的屋面.可采用排水。多跨及汇水面积较大的屋面宜采用天沟排水.天沟找坡较长时.宜采用中间排水和两端外排水。 8、严寒地区应采用排水.寒冷地区宜采用排水。 9、混凝土结构层宜采用结构找坡.坡度不应小于3%;当采用材料找坡时.宜采用、和的材料.坡度宜为2%。

10、屋面热桥部位.当表面温度低于室空气的温度时.均应做保温处理。 11、屋面隔热层设计应根据地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件.采取、和等隔热措施。 12、接缝密封防水设计应保证密封部位不 .并应做到接缝密封防水与主体防水层相。 13、上人屋面保护层可采用、等材料.不上人屋面保护层可采用、铝箔、、水泥砂浆等材料。 14、采用细石混凝土做保护层时.表面应抹平压光.并应设 .其纵横间距不应大于m.分格缝宽度宜为10mm~20mm.并应用嵌填。 15、瓦屋面采用的木质基层、顺水条、挂瓦条.均应做、和防蛀处理;采用的金属顺水条、挂瓦条.均应做处理。 16、金属板在主体结构的变形缝处宜 .变形缝上部应加扣带伸缩的盖板。 17、屋面找坡层和找平层的施工环境温度不宜低于℃。 18、立面或大坡面铺贴卷材时.应采用法.并宜减少卷材短边搭接。 19、屋面金属板安装应、 .板面不应有施工残留物。檐口线、屋脊线应 .不得有起伏不平现象。 20、防水涂膜施工应先做好 .再进行大面积涂布。 二、单项选择题(每题2分.共20分) 1、《屋面工程技术规》对防水等级为I级的高聚物改性沥青防水卷材+高

(技术规范标准)坡屋面工程技术规范

1 总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建筑及既 有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关环境保护、建筑节 能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、新工艺,并应符合 工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5 坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应符合本规范外,尚 应符合国家现行有关标准规范的规定。

2 术语 2.0.1 坡屋面slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.2 屋面板Roof boarding 用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。 2.0.3 防水垫层Underlayment 坡屋面中通常铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。 2.0.4 持钉层Lock layer of nail 瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。 2.0.5 隔汽层Vapour barrier 阻滞水蒸汽进入保温隔热材料的构造层次。 2.0.6 正脊Flat ridge 坡屋面屋顶的水平交线形成的屋脊。 2.0.7 斜脊Slope ridge 坡屋面斜面相交凸角的斜交线形成的屋脊。 2.0.8 斜天沟Slope cullis 坡屋面斜面相交凹角的斜交线形成的天沟。 2.0.9 搭接式天沟Lapped cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片搭接形成的天沟。 2.0.10 编织式天沟Knitted cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片编织形成的天沟。 2.0.11 敞开式天沟Open cullis 瓦材铺设至天沟边沿,天沟底部采用卷材或金属板构造形成的天沟。 2.0.12 挑檐Overhang 屋面向排水方向挑出外墙或外廊部位的檐口构造。 2.0.13 块瓦Tile

屋面工程技术规范GB50207_2002

一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规》。我部组织有关部门对该规进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规由建设部负责管理和对强制性条文的解释,建筑工程(集团)总公司负责具体技术容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版发行。 中华人民国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规的主要容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给建筑工程(集团)总公司《屋面工程质量验收规》管理组(地址:市新建路35号,邮编030002),以供今后修订时参考。 本规主编单位、参编单位和主要起草人:

坡屋面挂瓦施工工法

坡屋面挂瓦施工工法 编制单位:建筑工程公司 编制人: 第一章 1 前言 斜屋面主要是针对坡角度大于45°的屋面,特别是近几年一些欧式建筑风格的屋面设计中甚至要求坡度达300%以上,高度在10米以上的尖顶建筑。这些屋面在要求外观漂亮的同时,更是强调挂瓦的牢固性。施工的难点就是要保证挂瓦牢固,所挂瓦要经得起春秋季风气候的考验,不被风掀起。如被掀起,二次维修搭架子将十分困难。下图为我公司承建的诸城万家悦小区的坡屋面图。 坡屋面挂瓦施工工法充分将设计理念和地理环境相结合,具有更高的抵抗风压的能力。在我公司所承建的诸城万家悦住宅小区、五衢花园住宅小区中得到应用,、彩色瓦屋面既美观又牢固,能经受得起季风气候的考验。 第二章 2 工法特点 2.0.1 针对地理环境,面对亚寒带季风和大型高层小区内群楼风产生的涡旋上升风压的影响,增强所挂瓦的牢固性。 2.0.2 坡屋面挂瓦技术成熟可靠,能确保屋面瓦的安全性、稳定性、可靠性。 2.0.3 挂瓦施工步步为营,首尾呼应,能很好的保证安装质量和外观装饰效果。 第三章 3 适用范围 3.0.1适用于尖顶城堡状的屋面挂瓦工程,即坡角大于45°的斜屋面。 3.0.2适用于普通建筑的一般坡屋面的挂瓦工程。 第四章 4 工艺原理 4.0.1尖顶屋面挂瓦的受力途径,是首先风荷载作用于瓦上,通过连接在瓦片上的铜丝和瓦片底部粘结的砂浆,传递给钢筋挂瓦条,钢筋挂瓦条通过预埋件再传递给屋盖结构。 即风荷载—主瓦—挂瓦条—屋盖。 4.0.2对于尖顶斜屋面,固定瓦密度大,要求第排每片均固定。

第五章 第六章 5 工艺流程及操作要点 第一节 5.1 工艺流程 5.1.1坡屋面挂瓦施工工艺流程见图5.1.1 第二节 5.2.1 1 成“L 工经验, 3 整根, 所示: 4 木条上棱应保持成一条直线。最后利用棉线严格控制卧瓦高低起伏,利用龙骨保证脊线笔直。

GB 50345-2012屋面工程技术规范 设计讲义

GB 50345-2012屋面工程技术规范 1 总则 1.0.2 在本条中明确了本规范的适用范围。屋面工程应遵循“材料是基础、设计是前提、施工是关键、管理是保证”的综合治理原则,屋面工程设计与屋面工程施工的内容应从总体上涵盖了所有屋面工程的专项技术标准。 1.0.3 环境保护和建筑节能是我国的一项重大技术政策,关系到我国经济建设可持续发展的战略决策。屋面工程设计和施工应从材料选择、施工方法等方面着手,考虑其对周围环境的影响程度以及建筑节能效果,并应采取针对性措施。 3 基本规定 3.0.1 屋面工程应符合下列基本要求:针对屋面的使用功能及要求,把屋面当做一个系统工程来进行研究,同时考虑了我国的实际情况,建立屋面工程技术内在规律的理论,指导屋面工程的技术发展。 1 具有良好的排水功能和阻止水侵入建筑物内的作用;屋面排水可以减轻防水的压力,屋面防水又为排水提供了充裕的排除时间,防水与排水是相辅相成的。 2 冬季保温减少建筑物的热损失和防止结露;屋面大多数采用外保温构造,造成屋面的内表面大面积结露的可能性不大,结露主要出现在檐口、女儿墙与屋顶的连接处,因此对热桥部位应采取保温措施。 3 夏季隔热降低建筑物对太阳辐射热的吸收; 4 适应主体结构的受力变形和温差变形; 5 承受风、雪荷载的作用不产生破坏;屋面系统应具有足够的力学性能,使其能够抵抗由风力造成压力、吸力和振动,而且应有足够的安全系数。 6 具有阻止火势蔓延的性能; 7 满足建筑外形美观和使用的要求。 3.0.3 屋面工程设计应遵照“保证功能、构造合理,防排结合、优选用材、美观耐用”的原则。防排结合是屋面防水概念设计的主要内容。 3.0.4 屋面工程施工应遵照“按图施工、材料检验、工序检查、过程控制、质量验收”的原则。按图施工是保证屋面工程施工质量的前提。材料检验是保证屋面工程施工质量的基础。工序检查是保证屋面工程施工质量的关键。过程控制是保证屋面工程施工质量的措施。质量验收是保证屋面工程施工质量的条件。 3.0.5 屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表3.0.5的规定。

GB50693-2011坡屋面工程技术规范

GB50693-2011 坡屋面工程技术规范 1 总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规范。屋面工程技术规范考试题及答案

《屋面工程技术规范》GB50345-2012 复习试题 一、填空题(每空1分,共40分) 1、屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用工程要求确定防水等级,并按相应等级进行防水设防,对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。防水等级为I级的重要建筑和高层建筑的设防要求是,防水等级为II级的一般建筑的设防要求是。 2、《屋面工程技术规范》对卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法的规定:防水等级为I级时防水做法为卷材防水层和卷材防水层、、复合防水层,防水等级为II级时防水做法为卷材防水层、、复合防水层。 3、在防水等级为I级时,压型铝合金板厚度不应小于mm,压型钢板基板厚度不应小于mm。 4、在防水等级为I级时,压型金属板应采用。 5、屋面排水方式的选择,应根据建筑物屋顶形式、、使用功能等因素确定。 6、屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水。,宜采用雨水收集系统。 7、高层建筑屋面宜采用排水;多层建筑屋面宜采用外排水;低层建筑及檐高小于10m的屋面,可采用排水。多跨及汇水面积较大的屋面宜采用天沟排水,天沟找坡较长时,宜采用中间内排水和两端外排水。

8、严寒地区应采用内排水,寒冷地区宜采用排水。 9、混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,宜采用、和的材料,坡度宜为2%。 10、屋面热桥部位,当内表面温度低于室内空气的温度时,均应做保温处理。 11、屋面隔热层设计应根据地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件,采取、和等隔热措施。 12、接缝密封防水设计应保证密封部位不,并应做到接缝密封防水与主体防水层相。 13、上人屋面保护层可采用、等材料,不上人屋面保护层可采用、铝箔、、水泥砂浆等材料。 14、采用细石混凝土做保护层时,表面应抹平压光,并应设,其纵横间距不应大于m,分格缝宽度宜为10mm~20mm,并应用嵌填。 15、瓦屋面采用的木质基层、顺水条、挂瓦条,均应做、和防蛀处理;采用的金属顺水条、挂瓦条,均应做处理。 16、金属板在主体结构的变形缝处宜,变形缝上部应加扣带伸缩的盖板。 17、屋面找坡层和找平层的施工环境温度不宜低于℃。 18、立面或大坡面铺贴卷材时,应采用法,并宜减少卷材短边搭接。 19、屋面金属板安装应、,板面不应有施工残留物。檐

《屋面工程技术规范》

上海市工程建设规范 屋面工程施工规程Construction regulation for roof engineering DG/TJ08-XXX-20XX (征求意见稿) (说明:文中斜体、下划线部分为本次修订的内容) 2011 上海

上海市工程建设规范 屋面工程施工规程Construction regulation for roof engineering DG/TJ08-XXX-20XX 主编部门:上海建工集团股份有限公司 批准部门:上海市城乡建设和交通委员会 施行日期:年月日 2011 上海

前言 本规程是根据上海市城乡建设和交通委员会关于印发《2010年上海市工程建设规范和标准设计编制计划(第二批)》的通知(沪建交[2010]731号)的要求,总结本市近年来工程应用的经验,参考国内外相关的标准、规程及规范,特别是近年来有关与屋面工程相关国家、行业以及地方标准的修订,包括已经颁布的或是正在征求意见的标准,同时,也考虑到我国近年来绿色施工技术的发展,在进行了广泛调查研究的基础上进行的。 本次修编的主要内容有:在规程内容结构上,按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)征求意见稿中对屋面工程分部、分项工程的最新划分进行调整;删除了架空隔热屋面的施工内容;增加了隔离层、纤维毡体保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、泡沫混凝土保温层、复合防水层、采光顶铺装的施工内容;补充了屋面出入口、反梁过水孔、设施基座等细部构造的施工内容。 本规程修编后共分9章。主要内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4 基层与保护; 5 保温与隔热; 6 防水与密封; 7 瓦面与板面; 8 细部构造; 9 安全与绿色施工。 各单位在执行本规程时,如发现问题或有关建议、意见,请及时告知上海建工集团股份有限公司(地址:上海市虹口区东大名路666号,邮编:200080),以供今后修订时参考。 主编单位:上海建工集团股份有限公司 参编单位:上海市第一建筑有限公司 上海市第七建筑有限公司 上海市第四建筑有限公司 上海市建筑构件制品有限公司 主要起草人: 上海市建设工程标准定额管理总站 年月

坡屋面工程技术规范

坡屋面工程技术规 范 1 2020年5月29日

1 总则 1.0.1 为提高中国坡屋面防水、保温隔热工程技 术水平,确保工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的工业建 筑、民用建筑及既有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关 环境保护、建筑节能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、 新工艺,并应符合工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5 坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应 符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准 2 2020年5月29日

规范的规定。 3 2020年5月29日

2 术语 2.0.1 坡屋面 slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.2 屋面板 Roof boarding 用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。 2.0.3 防水垫层 Underlayment 坡屋面中一般铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。 2.0.4 持钉层 Lock layer of nail 瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。 2.0.5 隔汽层 Vapour barrier 4 2020年5月29日

阻滞水蒸汽进入保温隔热材料的构造层次。 2.0.6 正脊 Flat ridge 坡屋面屋顶的水平交线形成的屋脊。 2.0.7 斜脊 Slope ridge 坡屋面斜面相交凸角的斜交线形成的屋脊。 2.0.8 斜天沟 Slope cullis 坡屋面斜面相交凹角的斜交线形成的天沟。 2.0.9 搭接式天沟 Lapped cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片搭接形成的天沟。 2.0.10 编织式天沟 Knitted cullis 5 2020年5月29日

坡屋面挂瓦现场施工工法

坡屋面挂瓦施工工法编制单位:建筑工程公司 编制人: 第一章 1 前言 斜屋面主要是针对坡角度大于45°的屋面,特别是近几年一些欧式建筑风格的屋面设计中甚至要求坡度达300%以上,高度在10米以上的尖顶建筑。这些屋面在要求外观漂亮的同时,更是强调挂瓦的牢固性。施工的难点就是要保证挂瓦牢固,所挂瓦要经得起春秋季风气候的考验,不被风 在我公 能2.0.1 增强 2.0.2 2.0.3 3.0.1 3.0.2 4.0.1 即风荷载—主瓦—挂瓦条—屋盖。 4.0.2对于尖顶斜屋面,固定瓦密度大,要求第排每片均固定。 第五章 5 工艺流程及操作要点 第一节 5.1 工艺流程 5.1.1坡屋面挂瓦施工工艺流程见图5.1.1

图5.1.1 工艺流程图 第二节5.2 操作要点 5.2.1深化设计要点 1 预埋件设计 对于坡屋面上的预埋件,主要考虑预埋件的锚固长度和牢固性,以传递风荷载和重力荷载到主体结构。现场采用钢筋加工的废料,30cm的Φ8的钢筋头加工成“L”型,“L”型底部绑扎在屋盖上下铁之间,加强锚固连接力。根据现场施工经验,直的钢筋头很容易松动以致可以拔起来,所以 为将来挂瓦 预 还需要 5.2.2 122.50时,上 2对一般屋面而言水平方向先主瓦后右袖,只保证右翼为规则形状。而对于典型的等腰多边形屋面,水平方向由中间往两侧排,到脊瓦处裁瓦。 3一般主瓦采用“S”形,接缝开在瓦棱最高点而且搭接严密牢固,缝隙很小,形成“S”型接缝,不怕侧风,雨水滴入接缝后进入水沟槽的水量极少,不会漏雨。 5.2.3绑扎钢筋挂瓦条 1 横向由下往上间隔一片主瓦的间距进行绑扎,搭接位置错开。 2 竖向间距1m,需要伸过屋顶1.5m以上。挂瓦条一定要和预埋的钢筋头绑扎牢固。

屋面工程技术规范最新

屋面工程技术规范 中华人民共和国国家标准 屋面工程技术规范 Technical code for roof engineering GB 50345-2004 主编部门:山西省建设厅 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2004年9月1日 中华人民共和国建设部 公告 第230号 建设部关于发布国家标准《屋面工程技术规范》的公告现批准《屋面工程技术规范》为国家标准,编号为GB 50345-2004,自2004年9月1日起实施。其中,第3(0(1、 4(2(1、 4(2(4、 4(2(6、 5(1(3、 5(3(2、 5(3(3、 6(3(2、 7(1(3、 7(1(6、7(3(3、7(3(4条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2004年4月7日 前言 本规范是根据建设部《关于印发二??二,二??三年度工程建设国家标准 建标[2003]102号)的要求,由山西省建设厅主编部门制订、修订计划的通知》( 负责,具体由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同制订而成。

在制订过程中,规范编制组广泛征求了全国有关单位的意见,总结了近年来我国屋面工程设计与施工的实践经验,与相关的标准规范进行了协调,最后经全国审查会议定稿。 本规范的主要内容有:总则、术语、基本规定、屋面工程设计、卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、屋面接缝密封防水、保温隔热屋面、瓦屋面及有关的附录。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西省建设厅负责具体管理。由山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验和积累资料,随时将意见和建议寄给山西建筑工程(集团)总公司(地址:山西太原市新建路35号,邮政编码:030002),以供今后修订时参考。 本规范主编单位:山西建筑工程(集团)总公司 本规范参编单位:北京市建筑工程研究院中国建筑设计研究院浙江工业大学太原理工大学中国建筑标准设计研究所四川省建筑科学研究院中国化学建材公司苏州防水材料研究设计所徐州卧牛山新型防水材料有限公司山东力华防水建材有限公司。 本规范主要起草人:哈成德王寿华朱忠厚严仁良叶林标王天项桦太马芸芳高延继王宜群胜李国干孙晓东 本规范在编制过程中得到深圳市卓宝科技有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、广东科顺化工实业有限公司的大力协助。 则 1 总

004坡屋面工程技术规范

1总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规X。 1.0.2 本规X适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建筑及 既有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关环境保护、建筑节 能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、新工艺,并应符合 工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应符合本规X外,尚 应符合国家现行有关标准规X的规定。 2术语 2.0.1坡屋面slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.13 块瓦Tile 由黏土、混凝土和树脂等材料制成的块状硬质屋面瓦材。 2.0.14 沥青波形瓦Corrugated asphalt board 由植物纤维浸渍沥青成型的波形瓦材。 2.0.15 树脂波形瓦Corrugated resin board 以合成树脂和纤维增强材料为主要原料制成的波形瓦材。 2.0.16光伏瓦Photovoltaic tile 太阳能光伏电池与瓦材的复合体。 2.0.17 光伏防水卷材Photovoltaicwaterproof sheet 太阳能光伏薄膜电池与防水卷材的复合体。 2.0.18 机械固定件Fastener 用于机械固定保温隔热材料、防水卷材的固定钉、垫片和压条等配件。 2.0.19 金属板屋面Metal plate roof 采用压型金属板或金属面绝热夹芯板的建筑屋面。 2.0.20装配式轻型坡屋面Assembly-type light sloping roof 以冷弯薄壁型钢屋架或木屋架为承重结构,轻质保温隔热

屋面工程技术规范中关于三元乙丙规定

屋面工程技术规范中关于三元乙丙规定 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

4.2.3三元乙丙、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯和氯化聚乙烯橡胶共混的合成高分子防水卷材质量要求,应符合本规范第4.2.4条的规定。除此之外,其他类型的合成高分子防水卷材,当在屋面防水工程中使用时,应有成果鉴定证明和产品质量标准,并应经屋面工程实践检验,符合防水功能要求。 4.2.4合成高分子防水卷材的质量应符合下列要求。 合成高分子防水卷材的外观质量和规格应符合表4.2.4-1和表4.2.4-2的要求。 合成高分子防水卷材的外观质量要求 表4.2.4-1 合成高分子防水卷材规格 表4.2.4-2

合成高分子防水卷材的物理性能应符合表4.2.4-3的要求。 合成高分子防水卷材的物理性能 表4.2.4-3 注:Ⅰ类指弹性体卷材;Ⅱ类指塑性体卷材;Ⅲ类指加合成纤维的 卷材。 4.7合成高分子防水卷材施工 4.7.1水落口、天沟、檐沟、檐口等的施工应符合本规范第4. 5.3条的规定。

4.7.2立面或大坡面铺贴合成高分子防水卷材应符合本规范第4.6.2条的规定。 4.7.3立面卷材收头的端部应裁齐,并用压条或垫片钉压固定; 最大钉距不应大于900mm;上口应用密封材料封固。 4.7.4排汽屋面施工应符合本规范第4. 5.6条的有关规定。 4.7.5冷粘法铺贴合成高分子防水卷材施工应符合下列规定: 基层胶粘剂,可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面。涂刷应均匀、不露底、不堆积。采取空铺法、条粘法、点粘法时应按规定的位置与面积涂刷胶粘剂。 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。 铺贴卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,并应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。