文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖工程施工工艺

采暖工程施工工艺

采暖工程施工工艺
采暖工程施工工艺

4、采暖安装工程:

4.1镀锌钢管安装工艺标准:

根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先支架载好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,管道安装结束后,裁好立管支架,进行支管安装,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。

4.2管道的螺纹连接:

制管件采用国际S311。螺纹的规格应符合规范要求,管螺纹的加工采用套丝机套成。1/2″--3/4″的管子可采用人工套丝,丝扣套完后,应清理管口,将管口保持光滑,螺纹断丝缺丝不得超过螺纹总数的10%。连接应牢固,根部无外露油麻现象,根部外露螺纹不宜多于2~3扣,螺纹外露部分防腐良好。

4.3管道的法兰连接:

管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接。法兰盘可分为平焊法兰,对焊法兰等,法兰选用成品。法兰和管子中心线垂直,管口不得突出法兰密封面。紧固法兰的螺栓使用前应刷润滑油,要对称交叉进行,分2~3次拧紧,螺杆露出长度不超过螺杆直径的1/2,螺母应在同一侧,法兰衬垫不得突进管内,法兰中间不得有斜垫和两个以上的衬垫。

给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室内外给水管网或阀

门井;管道穿基础侧墙处设柔性防水套管,具体做法详见国际S312。

防腐:明设镀锌管外刷银粉两道,暗设镀锌管刷沥青两道。

保温:设于楼梯间、水箱间等非采暖房间内的给水管按设计要求做好保温,埋地热水管按土建专业图示做好保温。

管道敷设安装前应将内污物清理干净,严防焊渣等垃圾落入管内,对已安装好的管道,须包扎封口。在与室外给水管道连接前,必须将室外管道冲洗,方可连接。

施工完毕,整个系统应进行静水压力试验。生活给水部分压力为:0.6Mpa,以五分钟内压降不大于20Kpa,为合格。

室外干管(包括保温层)在地沟内的安装位置,其净距宜符合下列规定:

与沟壁 100~150mm 与沟底 100~150mm

与沟顶:不通行地沟 50~100mm

半通行和通行地沟 200~300mm

室内管道的安装,管径小于或等于32 mm,宜丝接,大于32 mm 宜焊接或法兰连接;散热器支管应有坡度在吊顶内的管道保温应符合有关规范规定。

散热器安装:应保持其肋片完好,散热器与管道的连接,必须安装可拆装的连接件;散热器支、托架安装,位置应正确,埋设平整,牢固。散热器中心与墙表面距离及散热器的允许偏差应符合规范规定。

采暖系统安装完后,应做水压试验,工作压力小于0.43Mpa,试

验压力等于工作压力的2倍;工作压力为0.43--0.71 Mpa,试验压力等于工作压力的1.3倍,外加0.30 Mpa。

采暖通风工程施工方案

采暖通风工程施工方案 目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 2.1、施工图 (2) 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 (2) 2.3、根据我公司完成的同类工程的施工经验.................. 错误!未定义书签。 3、施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.4、材料准备 (3) 4、采暖系统安装 (4) 4.1、管道及配件安装 (4) 4.2、辅助设备及散热器安装 (9) 4.3、系统水压试验及调试 (10) 5、通风系统制安 (11) 5.1、风管制作 (11) 5.2、风管安装 (12) 5.3、风机安装 (13) 5.4、风机的安装应符合下列要求: (13) 6、施工质量管理 (14) 6.1、建立工程质量管理小组 (14) 6.2、质量目标 (15) 6.3、质量管理控制措施 (15) 7、职业健康安全管理 (16) 7.1、职业健康安全目标 (16) 7.2、职业健康安全管理措施 (17) 8、文明施工及环境保护 (18) 8.1、环境管理目标 (18) 8.2、文明施工的管理制度 (18) 8.3、文明施工措施 (19)

1、工程概况 本工程为蒙古国乌兰巴托财经学校及银行住宅楼工程,财经学校总建筑面积11364.54平方米,浇筑高度为50米。地上15层,地下1层。银行住宅楼的总建筑面积为21179.73平方米,地上15层,地下一层,本施工方案为采暖、通风及排烟系统。 2、编制依据 2.1、施工图 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 2.2.1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.2.2、《现行建筑安装规范大全》(上、下册) 2.2.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.2.4、《管道工程安装手册》 3、施工准备 3.1、技术准备 3.1.1、明确责任工程师职责,明确个人职责所在。 3.1.2、认真熟悉图纸,做好图纸会审工作和技术交底工作。

采暖工程施工工程施工工艺

4、采暖安装工程: 4.1镀锌钢管安装工艺标准: 根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先支架载好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,管道安装结束后,裁好立管支架,进行支管安装,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。 4.2管道的螺纹连接: 制管件采用国际S311。螺纹的规格应符合规范要求,管螺纹的加工采用套丝机套成。1/2″--3/4″的管子可采用人工套丝,丝扣套完后,应清理管口,将管口保持光滑,螺纹断丝缺丝不得超过螺纹总数的10%。连接应牢固,根部无外露油麻现象,根部外露螺纹不宜多于2~3扣,螺纹外露部分防腐良好。 4.3管道的法兰连接: 管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接。 室外干管(包括保温层)在地沟内的安装位置,其净距宜符合下列规定: 与沟壁 100~150mm 与沟底 100~150mm 与沟顶:不通行地沟 50~100mm 半通行和通行地沟 200~300mm 室内管道的安装,管径小于或等于32 mm,宜丝接,大于32 mm 宜焊接或法兰连接;散热器支管应有坡度在吊顶内的管道保温应符合有关规范规定。 散热器安装:应保持其肋片完好,散热器与管道的连接,必须安装可拆装的连接件;散热器支、托架安装,位置应正确,埋设平整,牢固。散热器中心与墙表面距离及散热器的允许偏差应符合规范规定。 采暖系统安装完后,应做水压试验,工作压力小于0.43Mpa,试

采暖工程施工组织方案

采暖工程施工方案 本工程为发电主厂房采暖工程,包括锅炉安装、管道及散热器、阀门、管道安装等。 一、管道安装 (1)干管安装: 供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。 (2)立管安装: 根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。 (3)支管安装。 管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平

正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷。法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,墙壁内套管两端与装饰面平。明装管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致,支管超过1.5M应设挂钩。管道和金属管架上的锈污必须清除彻底,油漆种类及遍数符合设计。油漆附着良好,无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。 附:管道安装允许偏差:

室内采暖工程施工方案完整版

室内采暖工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

海洋新城花园11#住宅楼 建筑采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 日期: 三门峡海洋建筑工程有限公司第三项目部 室内采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活严密、直度和角 度正确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟内管道应把地沟内的杂物清理干净, 安装好托吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层 的干管应在结构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺:

1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留 洞的大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通 线,对预留洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表 6-1设置; 3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用 螺纹连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管 煨弯,不宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、 紧密,法兰与中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要 求,无双层。 4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼内套管,其 顶部应高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁 内套管,其两端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成 两部分,保证与饰面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在 50mm左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管; 6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于 管道水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装 置;

采暖工程施工方案79006

采暖工程施工方案 一、编制目的 本施工方案叙述了黄玉川煤矿选煤厂及装车站项目采暖工程施工程序质量要求,有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 二、工程概况 本工程是黄玉川煤矿选煤厂及装车站项目安装工程,位于内蒙古鄂尔多斯,为新建选煤厂。本采暖项目工程主要分部在原煤仓、产品仓、防冻剂库、3#转载点至快速装车站皮带输送机栈桥、产品仓至锅炉房皮带输送机栈桥原煤仓及产品仓仓下配电室、1#转载点、3#转载点、主井井口房至原煤仓皮带输送机栈桥。本采暖工程采用两种采暖热介质,其中仓上建筑采用80~60℃,仓下建筑采用110~70℃,主用NGWZ-900型钢制弯管柱型散热器及NGWZ-600型钢制弯管柱型散热器。 三、施工部署 1 材料要求 ①散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 ②管材:本采暖工程采用GB3092-82焊接钢管,型号大小类别多,。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 ③管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 ④阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 ⑤其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、电气焊条、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、机油、铅油、麻线、防锈漆的选用应符合质量和规范要求2.2 2主要机具 根据现场实际情况安排施工进度,确定施工机械的类型、数量的进场时间,并编制安装工程使用机具的需用量计划。根据各施工阶段使用机具的情况,由项目施工技术员进行合理

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

采暖管道安装施工工艺

采暖系统管道施工工艺 目前普遍采用的是低温水供热,因为它比蒸汽可节约能源20%-30%。目前民用住宅工程采暖管道,大多数采用明装管道,优点是能充分发挥热效能。除了高级建筑工程采用管廊、管井外,尽量不采用暗装管道。因不便于维修、更换等,所以采用明装比较广泛。 采暖系统是由引入管、导管、立支管及散热器、阀门、集气罐、膨胀水箱、除污器、减压器、疏(回)水器等配件所组成。 本章节适用于工业与民用建筑群室外供热管道和室内采暖管道安装工艺。 室外供热管道通常用于饱和蒸汽压力小于等于0.8,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋管道或架空管道)安装工程。 室内采暖管道安装适用于建筑热水温度小于等于150℃的采暖管道安装。 1.材料及机工具要求

2.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 2.3阀门:规格型号和适用温度,压力符合设计要求。铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。2.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合设计要求,应有产品合格证和说明书。 2.5其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.6机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.7工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。2.8其他:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。 2.作业条件 3.1室内: 3.1.1干管安装:位于地沟内的干管,一般情况下,在已砌筑完成和清理好的地沟、未盖沟盖板前进行安装、试压和隐蔽;位于顶层的干管,在结构封顶后安装;位于楼板上的干管,须在楼板安装后,方可安装;位于天棚内的干管,应在封闭前安装、试压和隐蔽。 3.1.2立管安装:一般应在抹灰后和散热器安装完后进行,如需在抹地面前安装时,要求土建的地面标高线必须准确。 3.1.3支管安装:必须在抹完墙面和散热器安装完后进行。

地板采暖工程施工方案

地 采 暖 施 工 方 案 编制人:审批人:2015年9月

目录 第一节、综合说明 (1) (一)编制依据 (1) (二)工程概况 (1) (三)施工范围 (3) (四)主要工程量.........................................................错误!未定义书签。 (五)管理目标 (3) 第二节、项目组织机构和管理职责 (4) 第三节、施工方案和技术措施 (4) (一)施工工艺流程 (4) (二)地板采暖系统各结构层技术要求 (5) (三)地板辐射采暖施工技术要求和方法 (6) (四)地板采暖系统调试 (8) (五)施工主要技术措施 (9) 第四节、施工进度计划及保障措施 (10) (一)施工进度计划 (10) (二)施工进度、施工工期保障措施 (10) 第五节、质量管理体系及保证措施 (11) (一)质量管理体系 (11) (二)质量保证措施 (12) 第六节、劳动力计划 (12) 第七节、安全保证体系和施工保证措施 (12) 第八节、文明施工措施 (17) 第九节、雨季施工措施 (18) 第十节、紧急情况的处理措施预案及抵抗风险的措施 (18) 第十一节、成品保护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

第一节、综合说明 (一)编制依据 1、施工图、设计要求; 2、施工规程、规范、施工标准: (1) JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》 (2) JGJ173-2009《供热计量技术规程》 (3) GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (4) DB29-125-2007《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》 (5) DB29-126-2014《天津民用建筑节能工程质量验收规程》 (6) DB29-42-2008《天津市集中供热住宅计量供热施工质量验收规程》 (7) JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 (8) JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》 (9) DB29-113-2011《天津市建设工程施工现场安全管理规程》 (10)DB29-177-2014《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》 (11)DB29-200-2010《天津市绿色建筑施工管理技术规程》 (12)12K404《地面辐射供暖系统施工安装》 (13)12N1《供暖工程》天津市建筑标准设计图集(2012版)(二)工程概况 1、工程名称:

采暖工程施工方案及工艺方法

采暖工程施工方案及工艺方法 一、热水采暖系统施工工艺: 孔洞预留埋件→安装准备→套管干管安装→散热器打压→散热器安装→管道预制加工→管卡安装→支管安装→水压实验→防腐处理→系统清洁。 二、散热器安装 1、散热器水压试验 散热器组对好后,用水压试验进行鉴别。散热器的:工作压力为0.6Mpa~1.0Mpa。 (1)试验条件:具备散热器堆放及组对的场地,水源和电源已接通,散热器已除锈、刷防锈底漆一遍。室内场顼和墙面装饰工程已完,或由土建给出准确的地面标高线,散热器背面墙装饰完成,散热器试验地点及其附近不得堆放障碍物品或材料。 (2)试验要点:将散热器安放在试压台上,用管钳子好临时丝堵和补芯,安上放气阀后,连接好试压泵。试压管路接好后,先打开进水阀门,向散热器内充水,同时打开放气嘴,排净散热器内的空气,待水灌满后,关闭放气阀,散热器试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa。当加压到规定压力值时,关闭进水阀门,稳压后2~3min,再观察接口是否渗漏。如有渗漏用石笔作上记号,再将水放尽,卸下丝堵或补芯,用组对钥匙从散热器的外部比试一下渗漏位置,在钥匙杆上做出标记。再将钥匙伸进至标记位置,按对丝旋紧方向转动钥匙使接口上紧或卸下换垫,返修好后再进行水压试验,直至合格。 (3)打开泄水阀门,拆掉临时丝堵和补芯把水泄尽后,将散热器安放稳妥,集中保管好,根据设计要求刷上防锈漆和油漆,将成组散热的四个丝口安上丝堵和补芯。 (4)试压环境温度应高于5℃,若气温低于5℃,应采取防冻措施。 2、散热器堵头和补心的安装 散热器经试压合格后,安装正式的堵头和补心。安装好的堵头和补心应与散热器未拆卸之前的位置相符。 3、散热器的安装 散热器托钩、支架安装:散热器应落实在托钩上,同时上下对齐左右一致。

采暖工程施工方案(1)

地暖工程施工方案 采暖系统节能工程采用的散热阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、加热管安装→系统试压 室内采暖系统安装: 采暖系统采用低温地板辐射供暖方式,地暖管出地面与分水器连接处设PVC 或柔性护管,地暖管穿墙加PE套管。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。分水器内系统严密性试验压力应不小于系统静压力加0.3Mpa,但不低于0.6Mpa.回填层采用C20细石砼,随填随用木抹拍实,整体找平。卫生间过门处设止水带,卫生间回填层采用防水砼。 地板采暖施工要求及注意事项:施工前需将地面凸处削平,凹处抹平。沙土、碎石清理干净,保持地面平整,无任何杂物,墙角,柱角与地面呈直角。(1)施工严格按设计图纸进行,严格布管间距。(2)管道卸和搬运时应小心轻放,不得受到剧烈碰撞和物体的打击避免划伤和接触油污。(3)管材应放置在干燥阴凉的仓库内,堆放在平整的场地上,严禁泥土及杂物进入管内。(4)在地暖管道安装前,所有的在地暖管道底下的管道和电线管道要到位,地下的沟槽要填满。(5)管道施工时室温应高于5°C。(6)管道穿越墙体或楼板及地面等处应加套管,套管管径比管道管径大一号,套管两端出墙体或楼板50mm。(7)管材质量应符合国家有关标准的要求,施工时严格防止对管材的损伤,装饰地面时,严禁打钉、

穿孔。(9)试压:按JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》执行。(3)施工中应严格执行国家有关规范及相关规程的规定。 管道安装:(1)管材与连接:集、分水器前采暖干管采用低压流体焊接钢管,小于等于DN32采用螺纹连接,大于DN32采用焊接连接。地暖盘管采用PE-X管。 (2)阀门选用:集、分水器前阀门采用铜质球阀,采暖立管底部阀门采用闸阀; (3)管道穿墙壁和楼板应设管径比穿管大2级的钢套管,安装在楼板内套管其顶部应高出地面20mm。底部与楼板地面相平,墙壁内的套管,其两端与饰面相平,穿过厕所等潮湿房间的管道,套管与管道及管道之间填实麻油,串联管上需设乙子弯。 (4)管道的支架间距如下表: (5)图中所注的管道安装标高,均以管中心为准,未标注坡度者,均以i=0.003-0.005的坡度坡向泄水点。(6)在系统的最高点和最低点分别设置排气和泄水装置。 热水系统以工作压力加0.1MPa进行水压试验,但系统顶点压力不应小于0.3MPa,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。 热水管道供回水管投入使用前必须用清水冲洗,冲洗时以系统能达到的最大

工业厂房给排水及采暖工程施工方法研究 李扬

工业厂房给排水及采暖工程施工方法研究李扬 发表时间:2018-04-10T16:03:28.113Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:李扬 [导读] 摘要:工业厂房给排水及采暖工程必须要根据国家规定的标准严格进行施工,其建筑质量与厂房的安全使用和使用功能密切相关,对在工厂中进行作业的工人有着不可或缺的安全因素,排水及采暖设施条件对施工环境有直接影响,作为基础设施其完善与否关乎工作效率及其它工厂设施正常运行。 邯钢设备运行保障公司河北邯郸 056000 摘要:工业厂房给排水及采暖工程必须要根据国家规定的标准严格进行施工,其建筑质量与厂房的安全使用和使用功能密切相关,对在工厂中进行作业的工人有着不可或缺的安全因素,排水及采暖设施条件对施工环境有直接影响,作为基础设施其完善与否关乎工作效率及其它工厂设施正常运行。施工时容易发生一些质量问题,本文对给排水管道工程及采暖工程的施工方法进行阐述,希望可以起到借鉴作用。 关键词:工业;给排水工程;采暖工程 引言 消防栓系统工业厂房的给排水系统及采暖工程相对于在工厂工作的员工来说是十分重要的,其中生产工作需要使用的配套设备的完不完善,对员工工作环境的好与坏有着决定性的作用。工业厂房建筑过程中的给排水管道更是维持其他工程设施设备能够正常使用的非常重要设施之一,保证施工质量特别重要。 1 工程概括 随着现阶段钢铁行业工业化进程的急速发展,许多工厂规模也在向规范化、科学化的方向发展。从起初单一的生产需求到现在对生产及安全的保障。排水和采暖工程逐步变得复杂化,也被予以更加重要的意义。本工程为柱下钢筋混凝土独立基础,建筑结构主要为柱下钢筋混凝土独立基础,主体为钢筋混凝土框架结构,压型钢板防水屋面。主要包括焦化,烧结,料场以及仓库等厂房。工程施工的主要内容包括土建、给排水、采暖,电气工程。质量要求达到国家、省施工质量验收统一标准及施工质量验收规范合格标准。 2 厂房给排水工程 工业厂房给排水设计的内容包含多个方面的内容,主要包括生活给排水系统、工业废水排水系统、消防栓给水系统等,下面来具体介绍: 2.1 生活给水系统 在生活用水方面,通常来说需要注意的地方主要是水质质量,在生活给水系统设计上,需确保原水经过沉淀、过滤、和消毒等处理。具体来说,在工业厂房生活用水方面应设置水塔,利用水泵的压力将经过处理的自来水输送到工业厂房当中。 2.2 生活污水系统 在工业厂房给排水系统中,生活污水的处理是一个极为重要的方面,通常来说,工业厂房中产生的生活污水主要包括卫生间用水、洗漱用水等等。在对这部分污水进行处理时,需建立污水收集系统,集中处理污水后,排放到场外制定位置。 2.3 生产废水系统 在工业生产中,最常见的污染物便是生产废水,由于国内工业废水中含有各种化学元素、有毒物质,因此工业废水不可直接排放至周围环境。因此,在对生产废水的处理上必须要建立专门的工业废水收集系统,从而实现对工业废水的集中处理,进而使工业废水达到排放标准,或者是实现对工业废水的再利用。 2.4 消火栓给水系统 对于工业厂房来说,由于大部分的生产活动都需要用到化学材料,因此一旦发生火灾,对于工业厂房的正常生产和确保工作人员的生命安全都是极为不利的。为了避免这一问题的出现,在所有的工业厂房内都必须要设置可靠的给排水系统,并确保即便是在停水的情况下,厂房消火栓给水系统也能提供充足的灭火用水量。 2.5 设计中应注意的问题及设计要点分析 (1)工业厂房内除了给排水系统还有电路、供暖、供气等各种管线,为了避免它们相互交错,出现布局混乱,要综合布局各种管线。(2)因为降落到厂房中的雨水并没有受到工业污染,所以可以就近直接排出厂外,这样即提高了排水效率,也不会影响周围的环境。(3)一般长度在15米以上的雨水悬吊管应装设检测口,相邻检查口之间的距离要小于20米,同时在埋地雨水管上应该装设检查口,以便检修。 3 采暖系统 3.1 采暖系统管道装配 (1)管材和连接方法:采暖管材是焊接钢管,DN小于等于32时是丝接,DN大于等于2时为焊接。散热器工作压力为0.6Mpa,挂式半明半暗安装。 (2)工艺流程如下:安装准备、预制加工、卡架安装、干管安装、立管安装、支管安装、试压、冲洗、防腐、保温、调试采暖管道,安装时应该严格遵照施工图设计标高施工,务必保证管道坡度[1]。管道从门窗以及别的洞口,梁、柱、墙垛等地方绕行,而且转角处如果比管理水平走向高或者低,就应该在其最高点以及最低点分别安装排气和漏水装置。 3.2 系统冲洗 供暖系统安装完成而且进行了试压合格后,对装置重复注水、排水,直到排出的水没有杂质而且水的颜色明亮为止。 3.3 防腐保温和刷油 (1)管道、管件、散热器以及支架等,在涂刷底漆之前应该清理掉表面的灰尘污垢、锈斑、焊渣等杂质。 (2)应该给明装的管道、支架以及铸铁散热器,刷一道防锈底漆,两道银粉,比方说,在潮湿房间(如卫生间等)安装,防腐底漆则应该为二道。 (3)暗装管道和支架要刷两道防锈的底漆。 (4)地沟里的采暖管道使用20毫米厚的复合型保温涂料来进行保温,外层用防水的涂料,保温之前应该清理管道外面的锈污,再刷

采暖系统的施工方案

采暖系统的施工方案 采暖系统的施工方案提要:干管安装应从进户或分支路点开始,管道安装前应先依据坡度和间距栽好卡架,再安装管道。水平干管采用偏心大小头 采暖系统的施工方案 流程:选材、抽检-供、回水干管安装--立管安装-散热器及支管安装-试压、冲洗-油漆、保温-通调施工方法: 选材、抽检 安装前暖气片都应进行试压,试验压力为,若不合格则逐步检查,出现砂眼和裂纹的应及时退换。 采暖管道安装: a)干管安装应从进户或分支路点开始,管道安装前应先依据坡度和间距栽好卡架,再安装管道。水平干管采用偏心大小头,异径连接保持管底平接。采暖系统干管与干管、干管与立管连接均采用焊接。大于DN32mm的干管引下DN25mm以下立管时,在干管上焊接DN25mm_短管再用大小头变径至所需管径。供回水干管坡度不小于3%,干管返弯及未端最高点设自动排气阀,阀前应使用闸阀控制,以便维修。回水阀前应设泄水丝堵。 b)立管安装前先吊线、剔眼、栽卡子,然后进行立管安装。立管变径采用同心大小头。干管于立管安装连接处,做乙字弯连接,以防伸缩变形,立管控制阀安装高度为。每根立管最高处设自动跑风。 c)支管安装应在散热器安装完毕之后进行。支管与暖气片连接采用乙字弯,支管同侧进出支管距墙面60mm,支管长大于时应设托架。支管坡度大于等于2%,散热器支管全长高差为10mm。 防腐、保温 防腐:采暖管道在防腐前须先清除表面的灰尘、污垢、锈及焊渣等物。除锈后涂防锈底漆两道,明装不保温管道再涂银粉漆两道或各种醇酸瓷漆两道,地沟和吊顶内管道涂红丹酚醛防锈漆两道。 保温:地沟、设备层、不采暖房间和走道,吊顶内的管道和供暖主立管均需保温。保温材料为离心玻璃棉(带铝箔贴面),接缝处用胶带粘接,保温层外缠玻璃丝布,表面刷防火漆。 试压、冲洗: 采暖管道试验压力为,1h内压降不大于,外观且无渗漏为合格。施工中及时清理铁锈砂石,冲洗至水流清澈无污浊为合格。

采暖系统管道施工工艺

采暖系统管道施工工艺 目录 1.安装场合及特点 (3)

2.材料及机工具要求 (3) 3.作业条件 (4) 4.施工工艺流程及操作方法 (5) 5.质量标准及通病防治措施 (27) 6.结束语 (39)

1.安装场合及特点 采暖系统是建筑工程中一个重要组成部分。根据建筑工程的不同要求和用途,有多种供热形式:分为低压蒸汽采暖、高压蒸汽采暖、低温水采暖、高压水采暖和余热采暖等。 目前普遍采用的是低温水供热,因为它比蒸汽可节约能源20%-30%。 室外供热管道通常用于饱和蒸汽压力小于等于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋管道或架空管道)安装工程。 室内采暖管道安装适用于建筑热水温度小于等于150℃的采暖管道安装。

2.材料及机工具要求 表1 2.1管材:碳素钢管、无缝钢管。给排水、采暖工程施工方法与技术措施

给排水、采暖工程施工方法与技术措施 1 系统简介 给水及排水系统管道的连接方式:镀锌衬塑钢管DN≥100管径采用沟槽式卡箍连接,DN<100管径采用丝扣连接;排水UPVC塑料管采用专用胶粘接,铸铁管采用承插口柔性连接。采暖系统采用焊接钢管,DN32及以上规格采用焊接连接,DN25及以下规格采用丝扣连接。 2 给排水施工工艺流程 给排水施工工艺流程如下:

3 施工准备 (1)技术交底:主要考虑管道的走向、标高、坡度、三通的预留、阀体、固定支座和导向支座的安装位置、支吊架的间距等。 (2)管道安装前,所有的管材和管件均应具有材质证明书或产品出厂合格证,并对其外观进行严格的检查,外观无重皮、裂纹、锈斑等现象,表面与内壁均应光洁、无瑕疵、裂缝、结疤、尾裂或气孔,且接口承插手感松紧适当,符合国家现行标准。管牌号、机械性能和化学成份均与设计相符,不符合上述要求的,不得安装。

4 配合土建预留预埋安装 根据设计要求,±0.00以下穿越外墙管道均需预埋柔性防水套管,地上部分穿墙、穿楼板设置防护套管。 5 管道支吊架预制 我公司将对管道支吊架制作形式进行更详细的策划,考虑各系统综合排布,以传统工艺进行现场加工预制,确保制作成型美观、牢固可靠,安装布置合理,成排成线。 6 室内给水、热水系统管道安装 6.1 镀锌衬塑钢管丝扣连接 (1)管材检查:衬塑钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌或涂层均匀,无锈蚀、无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 (2)安装前准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (3)预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上管件、调直)按管段分组编号。 a.断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 1)用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后将管口断面的管膜、毛刺清除干净。 2)用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以

采暖系统施工方案

采暖系统施工方案 (1)作业条件: ①主体施工完毕,清理干净。 ②楼层内采暖管道的安装应与结构施工隔开1-2层且管道穿越结构单位的孔洞已预留完毕,沿管线安装位置模板及杂物清理干净。室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。 (2)工艺流程 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→冲洗→防腐→保温→调试 (3)采暖系统安装 ①采暖管道安装的坡度一般为3‰,不得小于2‰,散热器支管为1‰,坡向应利于排气和泄水。 ②采暖干管分环路进行分支连接时,应考虑管道伸缩要求,一般不得采用丁字连接。 ③阀门安装:阀门安装位置,进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面干净。同一房间内阀门应按照在同一高度。 ④水平排列的干管支架横梁及吊杆均用L50*5角钢,固定支架设在主梁与柱。 ⑤散热器安装应保证垂直与水平度,固定卡托钩安装位置应准确、平正、牢固,与散热器接触紧密。散热器挂装,设计求要求,散热器距地面不得底于150mm散热器支管超过1.5m,必须在支管上安装管卡。 ⑥管道焊接:本工程焊条采用结422焊条,直径φ3.2,焊接电流为100-300A,施焊时管子对口的错口偏差应不超过管壁厚的20%,

且不超过2mm。调整对口间隙不得用加热张拉和扭曲管道的方法。不同管径的管道焊接,如两管管径相关不超过15%,可将大管端部直径缩小,与小管对口焊接。 ⑦两道的防腐和保温 1)在涂刷底漆前,必须清除表面的灰尘、污垢、铁斑、焊渣等物,漏出金属光泽。涂刷油漆,应厚度均匀,不得流淌和漏漆现象。 2)管道保温地沟内采暖管道刷防锈漆后,橡塑保温。 ⑧试压合格后应对系统进行冲洗,清扫过滤器。系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。 (4)质量要求 ①室内采暖管道安装允许偏差 ②散热器安装允许偏差

采暖工程安装施工方案

采暖工程安装施工方案 采暖工程安装施工方案提要:散热器安装:按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线 采暖工程安装施工方案 1、室内采暖管道安装 工艺流程:安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试安装准备:认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件;按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 干管安装:按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托

架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,对准调直时的标记,要求丝扣外露2--3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加汇水丝堵。丝接应与管道联接调直后安装。遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好记录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架,并分别安装阀门等附属设备。 立管安装:核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。检查立管的每个预留口标高、方向、半贺弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后

采暖工程施工方案

低温热水地辐热采暖工程 施 工 方

案 地面辐射供暖安装工程施工方案 一、方案编制依据: 1、依据相关标准. 2、施工图纸。 二、工程概况: 本工程地面辐射供暖安装工程为低温热水系统;保温层采用聚苯板,加铺铝箔,按图纸要求敷设导热地盘管,采用金牛牌地暖专用管,用管卡和尼龙扎带固定在钢丝网上。盘管敷设与分集水器暗黄完毕后,进行打压试验,合格后带压回填混凝土找平层。 三、施工准备: (1)班组施工前要了解了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方

案及其它工种的配合措施。施工力量和机具等,能保证正常施工。施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 (2)、材料准备:: 1)加热管:PERT支管和盘管管材的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 2)聚苯板和铝箔:外观应平整,无污染、破损,绝热性能达到要求,有产品出厂合格证。 3)分集水器:设计为铜质分集水器,各配件应达到质量要求,接口完好无损,有产品出厂合格证。 4)辅助材料:钢丝网,塑料管卡、尼龙扎带、波纹管套等。 (3)、施工机具准备: 1)本工程小型工具由各劳务队自备,机具和仪器应准备齐全,要求能满足施工要求。 (4)、作业条件: 1)现场落地灰清理完成:基层要求干净、无杂物堆放;室内墙体与地面交接处无落地灰,室内处理清洁。,室内地辐热采暖以下基层平整度高低差在10mm以内。 2)室内各部位建筑50线到位。 3)室内楼板内有强、弱电或其它管线敷设安装要求的,须完成穿引导线工作并通过验收。 4)各层回填混凝土施工管道的预留洞口必须预先做好,以便回

填的正常施工。 四、施工部署: (1)、作业部署: 土建第一遍腻子涂刷完成,地面基层处理完毕,室内给水管和电气穿线完成通过验收后,进行室内地辐热安装施工。先进行支管安装,安装分集水器,然后敷设保温层和盘管。管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,打压试验通过后带压回填混凝土找平层。验收合格后移交土建进行后续施工。 五、工艺流程: (1)、支管施工 管道井至户内的埋地管道用塑料涨管、自攻丝、塑料马鞍卡固定在原楼地面上。 (2)、分集水器的安装 施工时先组装分(集)水器(集分水器设计为铜质分水器),再将分(集)水器以四点用膨胀螺栓固定于墙壁上,并连接其控制装置及配件(分(集)水器接口→泄水阀→【供水上安装三通阀→短丝】→转换弯头→支管),如有尺寸偏差分(集)水器中轴线以室内50线为基准。 质量要求: A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 (3)、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺

采暖系统管道施工工艺详解

采暖系统管道施工工艺 1.安装场合及特点 采暖系统是建筑工程中一个重要组成部分。 2.材料及机工具要求 2.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 2.3阀门:规格型号和适用温度,压力符合设计要求。铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关 规定进行强度、严密性试验。 2.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合设计要求,应有产品合 格证和说明书。 2.5其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时 应符合设计要求。 2.6机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.7工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 2.8其他:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。 3.作业条件 3.1室内: 3.1.1干管安装:位于地沟内的干管,一般情况下,在已砌筑完成和清理好的地沟、未盖沟盖板前进行安装、试压和隐蔽;位于顶层的干管,在结构封顶后安装;位于楼板上的干管,须在楼板安装后,方可安装;位于天棚内的干管,应在封闭前安装、试压和隐蔽。

室内采暖工程施工方案

室内采暖工程施工方案 室内采暖工程施工方案提要:对各层预留孔洞位置是否垂直、吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点 室内采暖工程施工方案 本工程低温地板辐射采暖系统由专业施工队伍施工。 (1)立管安装 ①采暖系统安装遵循先地下后地上,先做总立管后做干支管。 ②对各层预留孔洞位置是否垂直、吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 ③检查立管的每预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓、用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。 (2)地板辐射管道安装 ①分水器安装位置及立管和水平管预留口是否准确。量出支管尺寸(分水器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。

②按量出支管的尺寸,断管、溶接、调直。将专用接头与分集水器连接好。 ③地板绝热层铺设前必须对楼层地面做平整处理。 ④加热盘管整管敷设,地板下严禁有接头。 ⑤穿墙处管道要设套管保护,盘管连接分水器出地面处及局部管道密集处设1.0×50×50mm的防裂钢丝网。 ⑥填充层混凝土采用豆石混凝土标号C20,厚度50mm,豆石粒径不大于12mm;地板供暖面积超过30m2或长边超过6m时,设置间距不大于6m且宽度不小于5mm的伸缩缝;加热管伸缩缝设¢25的聚氯乙烯软套管,长度不小于100mm。 ⑦为防止墙体的传热以及方便混凝土的伸缩,浇注填充层混凝土时,在墙体四周加放填充保温材料聚苯板。 (3)系统水压试验与冲洗 ①系统全部安装完成,经检查无误后,即可进行水压试验,试验压力分别为:中区1.1MPa,高区1.4 MPa。

相关文档