文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西校区教学楼音室防静电活动地板等采购

西校区教学楼音室防静电活动地板等采购

西校区教学楼音室防静电活动地板等采购
西校区教学楼音室防静电活动地板等采购

西校区教学楼语音室防静电活动地板等采购

议标书

议标单位: 安徽科技学院

承办单位: 安徽科技学院采购服务中心

二〇〇七年八月十日

投标人须知前附表

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

SJ-T10796-2001-防静电活动地板通用规范

中华人民共和国国家标准 防静电活动地板通用规范(SJ/T10796-2001) 本标准适用于计算机机房及其他电子设备房间中铺设的活动地板。该活动地板在计算机机房及其他电子设备房间中铺设在房屋建筑地面上作安装设备、设备的走线及空调风库空间等用。 其他类似房间需用的活动地板亦可参照此标准执行 1术语 1.1活动地板高度 由活动地板上表面至房间地面之间的距离。 1.2四周支承式 地板支架含有横梁,地板铺在横梁上的安装方式。 1.3四角支承式 地板的四角直接铺在支撑上的安装方式。 1.4活动地板系统电阻 活动地板上表面至地板支撑底座的电阻 2结构 2.1活动地板按支撑方式分四周支承式和四角支承式。 2.2四周支承式活动地板由地板、支撑、横梁、缓冲垫等组成,见图1。 2.3四角支承式活动地板由地板、支撑、缓冲垫等组成,见图2 3活动地板规格及型号编制方法 3.1活动地板高度分两种.见表1。 表1m m 3.2地板幅面尺寸及尺寸公差见表2,形位公差见表3。 表2m m

表3m m 注:木质基地板参照表2表3执行? 3.3型号编制方法 活动地板的型号用下述方法表示。 例1:铝质基活动地板,铺设高度为200m m,地板幅面500m m×500mm,承重类型为Z,应写为:H D L·200·500·Z 例2:钢质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Z,应写为:H D G·350·600·Z 例3:木质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Q,应写为:H D M·350·600·Q 4技术要求 4.1活动地板电性能 在温度为15~30℃,相对湿度为30%~75%时,活动地板系统电阻值分为两级,见表4。 表4 4.2地板的机械性能 4.2.1地板的机械性能应符合表5的规定? 表5

防静电地板施工工艺及验收标准

防静电地板是比较常见的一种地板材质,静电是发生最频繁,最难消除的危害之一,所以某些地方或场合需要铺装防静电地板,现在家居中电器越来越多,为了防止静电对家具电器等的损坏,也有不少人开始在家居客厅书房等地方浦装使用防静电地板,那防静电地板的施工工艺是怎样的呢,验收标准是什么呢,下面带大家去了解下: 防静电地板施工前准备: 一、施工环境准备 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、施工工具准备 专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀、吸尘器、笤帚、墩布等等。 防静电地板施工工艺: 防静电地板施工流程:基层处理与清理—> 找中、套方、分格、定位弹线—> 安装固定可调支架和引条—> 铺设活动地板面层—> 清擦和打蜡防静电地板施工步骤: 一、基层处理与清理 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 二、找中、套方、分格、定位弹线

根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: 1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 3、如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 三、安装固定可调支架和引条 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 四、铺设活动地板面层 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 五、清擦和打蜡 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电地板施工方案

防静电地板施工方案 1.工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安 装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦2.基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面 或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土, 含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择 板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显 宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内 向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又

叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分 格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形 成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板 下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线, 按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标 出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺 杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才 能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角 接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分 可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑 和横梁。 6.清擦: 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电活动地板施工方案

防静电活动地板施工方案 1、施工准备 活动地板:根据设计要求选定购买规格为600 mm *600mm的铝制地板,待用的活动地板应平整、坚实,并具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,其技术性能应符合国家现行有关标准的规定,面层承载力不应小于,其体积电阻率宜为105~ 109欧姆。 支承部分:由活动支架、横梁及其他附件组成。 其他材料:环氧树脂胶、滑石粉、橡胶条、铝型材等,应符合有关标准质量要求。 机具:水准仪、水平尺、方尺、2?3m靠尺板、黑斗、圆盘锯、无齿锯、手锯、吸盘、铁錾子、钢丝钳子、螺丝扳手、扫帚等。 2、作业条件 相通的相邻房间内各项工程完工,支承在地板基层上且超过地板承载力的设备,进入房间预定位置并安装固定好。 铺设活动地板的水泥地面,基层表面平整、光洁、不起灰,其含水率不大于8% 墙面上弹好地面标高控制线。当房间是矩形平面时,其相邻墙面应相互垂直。 活动地板的排板设计已完成。 3、操作工艺 工艺流程 基层处理-弹线套方-安装支架和横梁-铺设活动地板

基层处理 活动地板安装前,应将基层表面清擦干净;必要时,根据设计要求,在基层表面上涂刷清漆。 弹线套方 量测房间的长、宽尺寸、找出纵横中心线。当房间是矩形时,量测相邻墙面的垂直,垂直度偏差应小于1/1000,如不垂直,应预先对墙面进行处理。与活动地板接触的墙面,其直线度值每米不应大于2mm 根据地面尺寸、活动板块尺寸及设备等情况,在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网,并标明设备预留部位。在四周墙上,标出板块的安装高度。 安装支架和横梁 在方格网交点处安装支架,组装横梁,并转动支柱螺杆,用水平尺调整横梁顶面高度使其符合要求。待所有支架和横梁安装成一体后,用水准仪抄平复核。符合要求后,将环氧树脂注入支架底座与基层之间的空隙内,使之粘结牢固,亦可用膨胀螺栓或射钉固定。 非整块板靠墙处,采用专用支架和横梁,当使用一般支架时,宜将支架上托的四个定位销打掉三个,保留沿墙面的一个,使靠墙边的板块越过支架紧贴墙面。 非整块板靠墙处,用木龙骨支架或角钢代替支架和横梁,木龙骨支架或角钢顶面标高,应与横梁顶面标高一致。木龙骨支架应经阻燃处理,角钢应经防腐处理。 支加和横梁安好后,敷设活动地板下的电缆、管线、经过检查验

防静电地板施工工艺

架空抗静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明,采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。 2)活动地板面层承载力不应小于7.5MPa,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 4)清理检查支架绗条的数量和质量。 5)按要求码放于指定材料堆放场地,并立醒目标志以示他人;“架空地板堆放场”、“禁止非作业人员动用”。 2、主要机具 吸盘、切割锯、手刨、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 1)材料检验已经完毕并符合要求。 2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐蔽会签。 3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 5)作业时的施工条件应满足施工质量可达到标准的要求。 6)基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平。如平整度误差太大,就需要用水泥砂浆找平。 4、施工流程 1)工艺流程

2)主要施工技术措施 ①放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格线。 ②基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 ③安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 ④调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 ⑤安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相

防静电地板施工工艺规范

防静电地板施工工艺规范 一、对铺设场地的要求 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀; 5.吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。 四、地板铺设验收标准 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。 五、维护使用要求 1.使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在15.C-35.C ,湿度控制在45%-75%RH; 2.维护要求: (1)禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度; (2)在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板; (3)在活动地板上移动设备时,禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运; (4)机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形; (5)对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;(6)维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清洁,特别主要不要将液体撒到地板上。(7)地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。

完整版防静电活动地板施工方案

防静电活动地板施工方案 1.3.1 、营造做法 1)、300架空活动地板 2)、20厚干硬性水泥砂浆抹面压实赶光(以下工序由土建专业完成) 3)、水泥基防水涂层 4)、房心回填及垫层 1.3.2 、施工准备 1.3. 2.1 、作业条件 1)、20 厚干硬性水泥砂浆抹面压实赶光地面已完成; 2)、墙面+50CM水平标高线已弹好,门框已安装完并做好成品保护措施; 3)、防静电活动地板面层下铺设的电缆、管线已经检查验收,并办完隐检手续; 4)、吊顶及墙面腻子涂料已施工完成(视情况可保留最后一遍涂料面层)。 1.3. 2.2 、材料要求 1)、防静电地板, 其技术指标应符合设计及现行的有关产品标准的要求; 2)、环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等辅材, 要符合设计要求; 3)、主要材料需具备出厂合格证及材料质量证明,进场检验合格。 1.3. 2.3 、施工机具 水平尺、2 米靠尺板、墨斗、钢尺、钉锤等 1.3.3 、工艺流程 基层处理一-找中、套方、分格、弹线一-安装支柱和横梁组件一-铺设防静电活动地板面层一-清擦和打蜡。 1.3.4 、施工要点 1)、基层处理: 静电地板面层的金属支架支撑在地面上, 地面基层表面应光滑、平整、不起灰.含水率不大于8%. 安装前须认真清扫干净; 2)、找中、套方、分格、弹线:首先量测房间的长、宽尺寸, 找出纵横线中心交点. 根据已测量好的平面长、宽尺寸进行对称分格,将非整块放在室内靠墙处,在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网,标出地板块安装位置和高度。做到

方格控制线尺寸准确; 3)、安装支柱和横梁组件:检查复核已弹在四周墙上的标高控制线,确定安装 基准点,然后按基层上已弹好的方格网交点处安放支柱和横梁,并应转动支柱螺杆,先用小线和水平尺调整支柱面高度至全室等高,待所有支座和横梁构成一体后,应用水平仪抄平?支柱与基层面之将间的空隙应灌注环氧树脂连接牢固; 4)、铺设防静电活动地板面层: a、铺设方向应由外向里铺设,将不符合模数的板块铺在里面; b、先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设防静电活动地 板时,应调整水平度,保证四角接触处平整、严密,不得采用加垫的方法。铺设活动地板不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割的边应采用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按比例调成 腻子封边,或用防潮腻子封边,也可以采用铝型材镶嵌; c、在与墙边的接缝处,应根据接缝宽窄分别采用不同材料进行嵌缝,宽缝采用活动地板镶嵌,窄缝宜用泡沫镶嵌。随后立即检查调整板块水平度及缝隙; d、清擦和打蜡:当防静电地板面层全部完成,经检查平整度及缝隙均符合质量要求后即可进行清擦。当局部污染时可用清洁剂或皂水用布擦净晾干后用棉丝打蜡,满擦一遍,然后将门封闭。 1.3.5、质量标准 1)、主控项目 a、防静电活动地板面层材质必须符合设计要求,且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点; b、活动防静电地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响,无摆动,牢固性好。 2)、一般项目 a、活动防静电地板面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直; 3)、地板面层安装允许偏差和检验方法应符合下表的规定:

防静电全钢活动地板方案

5.4.3 防静电全钢活动地板方案 5.4.3.1 施工准备 1 材料要求 1)防静电全钢活动地板的品种和规格由设计人确定,在施工图中示明。 2)防静电全钢活动地板层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。 2 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 3 作业条件 1)首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥地面或现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直; 2)安装防静电全钢活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工; 3)架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线; 4)大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。 5.4.3.2 操作工艺 1 工艺流程 1)基层处理与清理——>找中、套方、分格、定位弹线——>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层——>清擦和打蜡

防静电地板工程施工方案

防静电地板工程施工方案 防静电地板是由面板、龙骨、可调支架等组合拼装而成。 面板、龙骨、支架的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。 (1)基层处理: 基层平整度、强度应符合设计要求。 基层如为水泥地面,根据抗静电地板对基层的要求,宜涂刷一层清漆,利于防尘。 弹线定位。按板块尺寸打出墨线,形成方格网。 在方格网各十字交叉点处固定支架。 调整支座托,使之在一个平面上(设计水平标高)。 将纵横龙骨放在支架上,校平后放置面板块。 面板块拼装,调整板块水平度及缝隙。 (2)弹线定位 按设计标高将活动地板高度线减去面板厚度后的尺寸弹在四周墙面上,用于地板活动支架的安装和调校,以达到地板架设的水平。根据板块的尺寸,在地面上弹出纵横方格网,找准地板支架的放置位置。 (3)固定支架 在弹好方格网的交叉处(地板支架的放置位置,固定方法是按图纸给定尺寸,在基层地面上打入膨胀螺栓),固定支架。 调校支架顶面高度 按墙上弹好的水平线对支架进行高低调校,使其顶面与拉线一样平后锁紧其活动构造。 安装支承龙骨 对已安装好的支架用水平仪再逐点抄平,将龙骨按产品说明书要求安装固定。纵横龙骨以及龙骨与支架的连接方式大体分为两种。一种是用平头螺钉将龙骨与支架顶面固定;另一种是采用定位销进行卡结。

面板安装 一、准备工作 (1)选板:对板块成品的尺寸误差进行校核,选出尺寸准确者和不够精确者。 (2)嵌缝用的木条或泡沫塑料。 (3)四周墙体上的预埋件已固定。 (4)地板下的各种管线已就位。 二、组装 (1)将尺寸准确的板块安装于显露部位,不够精确者安装在较隐蔽或家具放置处。 (2)地板与周边墙、柱面的接触部位缝隙应严密,缝隙较小者可用泡沫塑料填塞嵌封;如缝隙较大,则应采用木条镶嵌。 (3)地板块组装完成后,应周边顺直、连结牢固、接缝均匀一致并不显高差。

防静电架空活动地板施工

防静电架空活动地板施工 1、地板施工工艺 地板施工人员必须检查所有活动地板之配件,确保地板的完整和可靠性,换掉或修理任何损坏或不良的部分;确认地板清洁和整齐。 (1)不可超负荷使用起重机、升降机或任何重型器材,或在不安全的状况下操作。 (2)所有动力工具一定要用接地延长线。 (3)穿戴规定之安全服,在任何场所地板施工人员必须戴安全帽,在操作任何动力工具时必须戴安全眼镜,穿安全鞋,戴适合的手套,在任何时间,所有的施工人员穿合适的服装以保护自己。 (4)在未完工或无保护的地板上贴记号或放置警告标志,提醒所有的人不能直接进入。 (5)必须对所有的动力工具、升高机等均仔细检查,以避免危险的电击或危险的机械意外。 (6)当切割材料(如地板和附件)时,应采取相应措施防止伤害周围人员,施工时可将合适的保护材料铺在切割区域地面,用来收集灰尘和残留物。 (7)活动地板安装人员应在适当和安全的方法下使用工具、处理材料和安装地板,并告知他们急救站位置和万一发生意外和火灾时之紧急处理程序。 2、地板安装前的技术工艺准备 (1)地板安装不可与其他工程同时进行。

(2)检查准备安装活动地板的楼面。该区域必须相当干净,无尘土及残留物,更不可有水渍。如果楼面上已铺装混凝土以外的材料,必须在多处检查基座粘合剂与这些材料的相容能力。 (3)如果楼面不平且不适合装设活动地板,应告之业主和总承建商,要求在装设地板之前先修正。(由于楼面不平,凸起或孔洞。则基座组无法垂直竖立。) (4)开始装设地板必须作到以下的检查。 a.开始点选定。 b.水平基准点,地板的完工高度。 c.基座的位置与其他施工界面不冲突。 d.业主已同意开始装设且同意合理的施工期。 e.施工场所符合合同蓝图及规定。 3、地板工作与其它工程的配合 (1)隔断工程 地板工程完工后,可在活动地板上进行各种隔断施工,地板可承受隔断施工中的击打。 (2)天花板、墙面工程 地板工程为后段工程,在天花板、墙面完工后再行施工。 (3)与水电、空调、通讯工程配合 a.因地板属架高式活动地板,上述等工程的线路,需配置于地板之下,所以要相互配合,如金属槽架,应避开基座落点,或于地板施工完毕后再固定线槽。施工完毕,勿再任意掀动地板,以免影响水

地面防静电地板施工工艺

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 (四)地面防静电地板施工工艺 1、施工准备 (1)技术准备 (A)进行图纸会审,复核设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (B)对于设计所选用标准图等的做法如与本标准做法差别较大,不易保证质量时,与设计单位协商,尽量采用本标准的做法。 (C)施工前有施工方案,并先做样板间,再经过详细的技术交底,方可大面积施工。 (2)材料准备 活动地板面层是用于防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程。采用特制的平压刨花板为基材,表面饰以装饰板和底层用镀锌板经粘结胶合组成的活动地板块,配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板铺设在水泥类面层(或基层)上。活动地板块共有三层,中间一层是25mm左右厚的刨花板,面层采用柔光高压三聚氰胺装饰板1.5mm厚粘贴,底层粘贴一层1mm厚镀锌钢板,四周侧边用塑料板封闭或用镀锌钢板包裹并以胶条封边。常用规格为600mm×600mm和500mm×500mm两种。 (A)活动地板表面要平整、坚实,并具有耐磨、耐污染、耐老化、防潮、阻燃和导静电等特点。

(B)活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件(即支架和横梁组件)。采用的活动地板块平整、坚实,面层承载力不得小于7.5MPa,其系统电阻:A 级板为1.0×105~1.0×108Ω;B级板为1.0×105~1.0×1010 Ω。 (C)各项技术性能与技术指标符合现行的有关产品标准的规定。 (D)活动地板块包括标准地板和异形地板。异形地板有旋流风口地板、可调风口地板、大通风量地板和走线口地板。 (E)支承部分:支承部分由标准钢支柱和框架组成,钢支柱采用管材制作,框架采用轻型槽钢制成,支承结构有高架(1000mm)和低架(200、300、350mm)两种。作为地板附件应包括支架组件和横梁组件。 2、主要工具 各类型扳手、切割机、墨斗、水平尺、水平仪、塔尺、直尺、尼龙线和锤子。 3、施工工艺 (1)工艺流程 基层清理→弹支柱(架)定位线→测水平→固定支柱(架)底座→安装桁条(搁栅)→仪器抄平、调平→铺设活动地板。 (2)操作工艺 A、基层清理 基层上一切杂物、尘埃清扫干净。基层表面平整、光洁、干燥、

防静电活动地板安装工艺

标准防静电活动地板安装工程施工工艺 一、材料要求 1.活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明。 2.活动地面层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3.滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。 二、主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 三、作业条件 1.首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥地面或现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。 2.安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工。 3.架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线。 4.大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。 四、操作工艺: 1.工艺流程 1.基层处理与清理——>找中、套方、分格、定位弹线——>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层——>清擦和打蜡 2.基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。

防静电活动地板施工方案

一、防静电活动地板施工方案

序号控制项目控制要点 地面铺塑料布或夹板,以免破坏地面。 7 示意图 二、活动地板楼面 (一)施工流程 基层清理→找中、套方分格、定位弹线→安装固定可调节支架→铺设活动地板面层→清擦 (二)施工准备及作业条件 1、室内地板的标高线弹好在四周墙上,按设计要求核对房间尺寸。 2、按房间实际尺寸画出排板图,排板原则为由中间向四边依次排板,当里外房间相通并在同一标高时,排板应注意相通门洞口处,板缝应在同一直线上,同时避免出现窄条板。 3、地面线槽以及各种管线施工完毕,设备、电气洞口封堵完毕;棚、壁工序结束;安装好门框,并用木板保护。 4、活动地板材料已清点挑选,并码放整齐备用。 (三)施工要点 1、基层清理:将楼板基层上一切杂物、尘埃清扫干净。 2、弹线:按设计要求,依照大样图,在基层上先弹出中心十字控制线,然后由中心向四边拉线,弹出支座定位方格十字线,测量底座水平标高,将底座就位,同时在墙四周测好支架顶面水平线。 3、安装支架:将底座摆平在支座点上,核对中心线后,安装钢支架。按支架顶面标高,拉纵横水平通线调整支架活动杆顶面标高,再次用水

平校核。 4、横梁安装:支架顶面调平之后,从房间中央开始安装横梁,用固定螺丝将横梁固定在支座上。安装完毕后,测量调校横梁表面同一水平度和平整度,方正度至合格为止。 5、安装活动地板:待横梁调校完毕,将活动地板擦干净,安装到所需位置上,然后调平。 6、大面积活动地板安装之前,先将门口处角钢支架焊装施工完毕,踏面和踢面板用自攻螺钉与角钢连接固定。 7、对周边的地板须按照实际尺寸划线切割,放置到位。 8、按照设计要求,开进线口的地板按设计尺寸切割放置到位。通风口设置原则:房间面积不大于60m2布置一对通风口板,每增加100m2加设一对。 9、室内地板安装完毕后,进行踢脚板安装;安装完毕后,地面须清扫、擦干净。 (四)质量标准 1、面层材质必须符合设计要求,且应该具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点。 2、活动地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响、无摆动。 3、活动地板面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直。 4、活动地板面层允许偏差:

防静电地板施工工艺

防静电地板施工工艺文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

架空抗静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明,采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。 2)活动地板面层承载力不应小于,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 4)清理检查支架绗条的数量和质量。 5)按要求码放于指定材料堆放场地,并立醒目标志以示他人;“架空地板堆放场”、“禁止非作业人员动用”。 2、主要机具 吸盘、切割锯、手刨、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 1)材料检验已经完毕并符合要求。 2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐蔽会签。 3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 5)作业时的施工条件应满足施工质量可达到标准的要求。 6)基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平。如平整度误差太大,就需要用水泥砂浆找平。 4、施工流程 1)工艺流程 2)主要施工技术措施 ①放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格 放线 基层清理、地面穿线 地面除尘 调 平 安装板面及插座安装(机电配验 收 安装柱脚

线。 ②基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 ③安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 ④调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 ⑤安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相符时,宜由外向里铺。当有设备或留洞时,应综合考虑选定铺设方向 和顺序。先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。保证四周接触平整、严密、不得采用加垫的方法。 ⑥清理保护,铺设完成后,用吸尘器全面清理,对污染部位用稀料,酒精清洗干净,并涂擦地面蜡,完成后表面覆盖塑料布防护。立醒目标示“架空地板施工完毕注意保护”。 5、质量标准 1)一般项目 ①地板面层应排列整齐、表面平整洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,标高准确。 序号项目允许偏 差 (mm) 检查方法检验数量 1支架标高±4用水平仪每间验4处横 斜过道门口各 一处 2板面平整度≤2用2m靠尺和塞尺 3板面拼缝平直≤3拉5m线不足5m拉通 线和尺量每间检查一处 4板面缝隙宽度≤塞尺检查

防静电架空地板施工方法

防静电架空地板施工方法 防静电架空地板施工方法 一、材料要求 架空地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明。 架空地面层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。 二、主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m 靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 三、作业条件 1.首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的架空地板的基层做好,基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆. 房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。 2.安装架空地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工。 3.架设架空地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线。 4.大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。 四、操作工艺: 1.工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设架空地板面层-->清擦和打蜡 2. 基层处理与清理: 架空地板面层的骨架支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按架空地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应

防静电架空大理石地板施工方案(精)

防静电架空大理石地板施工方案 组成: 本防静电大理石地板主要由三部分组成,底层是导静电铜网(非必需品),中间为支撑架主体和地板,上部是粘贴层+ 防静电大理石材料(非必需品)。支撑架主体由支架、横梁以及罗丝等辅件组成。 底座可进行高度调整,以保持高度一致,并经过镀锌处理,有良好的防腐防潮作用,横梁分担活动地板的承重,提高整体稳定性,皮垫固定面板位置,隔音及泄放静电。 安装时间 熟练工,在正常的房间,约 20 平方米 / 每人每天。以上估计数据不包括材料准备、搬运和处理时间。规则地面铺设上本地板可节约 20 - 30% 的安装时间。同时,良好的准备工作和周密的安装计划也可大量的节约安装时间。 施工推荐工具

防静电陶瓷地板系统的特点: ※ 防静电陶瓷地板只可在室内使用; ※ 防静电陶瓷地板除特殊需要外不需在表面铺设装饰材料; ※ 有效泄放静电;阻燃效果好; ※ 表面大理石质地,永不老化; ※ 采用上海宝钢材料,耐压、耐冲击;最新麻塑喷底,防止底面生锈,延长寿 命; 施工开始处的选择: → 定位基准点:基准点恰当,可以节省损料、零配件及施工时间,故最好是选择成直角的两面墙来当基准线。 → 门处若有斜坡或留下门扇回旋空间时,则应以门口附近取基准点为佳。 → 设计图或平面分割图上,已标明基准点时则以图面为准。 注: 基准线:平行于基准面所拉的一条直线,基准面与基准线之间的最大距离为 600mm 。 基准面:以业主确定的需安装整板的一个墙面。 垂直线:垂直于基准线的一条直线,垂直线与相邻墙面最大距离为 600mm

施工前的准备: → 首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥地面或现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于 8% 安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆 . 房间平面如是矩形,其 相邻墙体必须相互垂直。 → 安装防静电大理石面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,尽量避免交叉施工作业。 → 架设防静电大理石面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室 内四周的墙面划出标高控制水平线。 → 大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组 织按样板间要求施工。 安装防静电大理石: → 首先铺设导静电铜网(非必需品),中间层支撑架主体和地板后。观察房间的布局,开始粘贴防静电大理石地板,防静电大理石预留3mm缝隙,用铜条进行镶边处理。若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带或寒带地区)时,则所有的收边处,都应预留约 3 mm 空隙以适应热涨冷缩。 施工注意事项: ※ 防静电大理石地板的支撑位置(以放样为准)不允许有其他施工物件阻碍放置。 ※ 已施工完的地板表面在未交付使用前不得随意踩踏,如有交叉施工需要借用地板踩踏时, ※必须事前得到我公司现场管理人员同意方可。 ※ 地板表面未加纸皮保护的,不准任何施工单位借用地板施工。 ※ 地板表面不得使用任何重型脚手架。 ※ 施工单位使用的梯子、轻型脚手架底部必须用厚胶皮绑住。 ※ 各施工单位严禁在地板表面使用油漆、涂料、化工物品。

防静电地面施工标准及验收规范

防静电地面施工标准及 验收规范 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

防静电地面施工标准及验收规范(S J/T31469-2002) 1为规范防静电地面工程施工、测试和验收要求,做到技术先进、经济合理、质量优良、安全实用,制定本规范。1.0.1本规范适用于对静电敏感的元器件和电子设备、仪器的研制、生产、检测、维修及使用等场所防静电地面工程的的作出施工计划与组织实施计划,并应征得业主代表认可。 场所建防静电地面,宜使用静电耗散型材料,不宜使用导静电型材料。 防静电地面工程施工及验收,除执行本规范外,还应符合有关防火、环境保护、职业安全卫生及其他相关标准、规范的要求。 2术语 能较少产生静电和易于泄漏静电,以防止静电危害的地面。静电网能引导静电向大地泄漏的导电网状结构体。 包括导电地网、接地端子、接地引下线及埋地下的一级或多组接地装置的总称。 防静电地面表面与接地端子间的电阻(Ω) 防静电地面表面一定间距内两电极间的电阻(Ω) 将两极置于试样的相对两表面上所测得的电阻(Ω) 防静电地面导电地网上任意一点与大地间的电阻(Ω)一种合成高分子材料一聚氨基甲酸酯的简称。 2.0.9自流平平面涂覆的一种施工方法一涂料在重力及表面张力的作用下自由流动,经辅助人工找平,形成平整的涂层。 防静电性能的延续时间应与该产品的使用期相一致。带电体(材料)上的静电荷因泄漏,能使静电电荷部分或全部消失的材料。该材料的表面电阻、体积电阻1.0×106~1.0×1010Ω之间。 能直接快速转移静电电荷材料,该材料的表面电阻、体积电阻应小于1.0×106Ω 3防静电现浇水磨石地面(省略)

相关文档
相关文档 最新文档