文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机械设备安装施工方案(DOC)

机械设备安装施工方案(DOC)

机械设备安装施工方案(DOC)
机械设备安装施工方案(DOC)

XXXXXXXXXXX有X X限公司

密炼机上辅机系统

安装施工组织设计

审批:

校核:

编制:

XXXXXXX股X份有限公司

密炼机上辅机系统施工组织设计目录

1、第一章编制依据...........................................2

2、第二章工程概况.........................................2-3

3、第三章施工布置.........................................3-4

4、第四章施工准备.........................................4-6

5、第五章施工方案.......................................6-10

6、第六章系统调试..........................................10

7、第七章有关施工组织管理的措施........................10-15

8、第八章文明施工......................................15-30

9、第九章保证施工安全的技术措施........................19-21

10. 第十章按规范要求进行施工现场理........................21

11. 第十一章施工现场管理制度..............................22

12. 第十二章安全生产管理制度............................22-24

13. 第十三章职业健康安全................................24-25

第一章编制依据

1.1 编制依据

1.1.1 、由XXXXX 有限公司提供的施工图纸,有关招标文件要求、合

同及施工合同规定。

1.1.2 、中华人民共和国颁布的机械工矿设计规范、施工规范、施工技

术规程、质量评定标准与验收办法。

1.1.3 、我司建设同类及类似工程的施工经验,科技成果及拟用于本合

同施工队伍的施工设备和技术力量情况。

1.1.4 、中华人民共和国有关部门在施工安全、工地治安、人员健康、

环境保护及土地租用等方面的具体规定与技术标准。

1.2 编制原则

1.2.1 、本施工组织设计的编制以我公司现有的技术力量和历年来在建

设项目中有关安装工程实施的经验作为基点,根据施工合同要求,以总

工期为控制工期目标,统筹考虑基础,机械设备、及电器工程等的施工

工艺,现场总体平面布置及施工进度计划。

1.2.2 、根据业主要求及工程实际情况,我方将组织精干、高效的指挥

机构,用项目法施工的管理模式,调遣专业的施工队伍,合理安排各分

部工程及分项工程施工程序,做到经济合理。

1.2.3 、严格执行ISO9001 质量标准狠抓工程质量,严格执行安全工作

规章制度,严肃安全生产防范措施,杜绝一切安全事故,信守合同承诺,在保证工程质量及施工安全的前提下,力争提前完成本合同工程。

第二章.工程概况

2.1工程名称: XXXXX 工业有限公司

2.2工程地址: XXXXX 工业有限公司

14.设计建设单位: XXXXXXX 有限公司

15.工程特点:项目所属行业为轮胎工业,主要装备有密炼机、开炼机、

冷喂料挤出机、压延机、成型机、硫化机、硫化罐、生产线等。

施工范围介绍:母炼密炼机上辅机系统 1 套,终炼上辅机系统 1 套,油料输送系统 2 套。

第三章.施工布署

1.1.5施工布署原则

1.2.4集中力量保重点,保工期,在人力,物力,机具上给工程施工

以充分的保证,各专业管理工作应协助,搞好各方面的配合。

1.2.5组织配合施工,穿插作业,重点部位抢工,该工程施工配合量

大面广,先安装机物部分,然后安装管道,最后电气安装。

1.2.6推行先进的施工方法和机具,提高施工作业的专业水平和工效。

1.1.6施工组织安排

2.3组建工程安装项目班子,负责工程安装施工的组织和管理。

3.2.2项目负责人负责本工程的一切生产经营活动决策,对工程的质量、工期、成本、安全、文明施工负全责。

3.2.3项目各级管理人员职责按安装公司制度的职责制度执行。

1.1.7主要施工流程:

熟悉图纸、施工准备→现场定位、安装准备→各专业协调安装→油

漆→配合装饰安装末端设施→调整、试验→成品保护→竣工验收。

1.1.8施工进度计划

3.4.1 安装安排事项:

3.4.1.1.土建条件最终核对(安装前最重核对)

3.4.1.2.核对设备留孔尺寸

3.4.1.3.核对楼面,风机安装平台尺寸

1.1.9上辅机设备安装:(工作人员12 人以上)

1.2.7 设备按楼层分别放置屋内( 2 天)

1.2.8 两套共计16 台日储斗安装就位( 2 天)

1.2.9 两套除尘器安装就位(外包)

1.2.10 两套共计18 台加料螺旋安装就位( 2 天)

1.2.11 2台炭黑秤 2 台粉料秤安装就位( 1 天)

1.2.12 16台袋滤器安装(2 天)

1.2.13 两台中间斗及推拉后斗平台( 3 天)

1.2.14 两台推拉后斗(1 天)

1.2.15 两套中央除尘风管及解包风管安装( 5 天部分外包)

1.2.16两套胶料秤、投料带、供胶机、切胶机( 2 天)

1.2.17油料输送管道、6 台油槽、4 台油料秤(4 天)

1.2.18标准件安装(3 天)

1.2.19压缩空气配管(4 天)

1.2.20电缆及桥架安装( 4 天)

1.2.21上辅机调试(7~10 天)

第四章.施工准备

2.4施工设备须用计划:

序号设备名称规格型号单位数量备注

1 交流焊机AX-4-300 型台 1

2 交流焊机BX6-300 型台 1

3 台钻Z4019 台 1

4 电动套丝机TQ199-A-80 型台 1

5 手提式砂轮机S3S-150 台 2

6 冲击电钻561 型把 4

7 冲击电钻568 型把 1

8 手枪电钻J12-6-Ф10 把 2

9 手动葫芦1t 台 1

10 手动葫芦5t 台 2

11 龙门压力钳3#台 2

12 磨光机台 2

13 钻孔机KG11.5aQ 型台 1

16 台式砂轮机SISI-200 台 1

17 电动试压泵台 1

18 手动试压泵台 1

19 热熔器台 3 16.施工测量器具需用计划

序号名称用途单位数量

1 水平仪设备及管道安装高度控制台 1

2 接地电阻仪测接地电阻台 1

3 兆欧表绝缘测试用台 1

4 万用表试验用台 1

5 灌水实验装置Ф150、Ф100、Ф75 套 1

6 千分尺测量线径套 1

7 氧气表0~25mpa焊工用套 1

8 乙快表0~25mpa焊工用套 1

9 刚卷尺20m、5m 丈量长度只8 只

10 钳形电流表设备检测用套 1

第五章.施工方案

17.工程主要内容及概况:

工程的主要安装项目为母炼密炼机上辅机系统、油料输送系统、除尘系统电器系统等。

18.现场调试及维护工艺流程

项目设备现场安装完成

检查外线安装情况

通电测试,检查现场各电

器元气件工作是否正常

写入PLC 程序,开始程序

测试

模拟空试各设备自动运行

时状态,填写

现场调试工作表

客户厂方人员培训

填写带料试车,生产监控填写

试车记录

“培训计划完成确定表”

填写满意度调查表、手册资如有验收条件请填写项目

料图纸移交单。验收单

厂家自行生产

最后竣工图纸与最后修改

项目设计人员应了解项目进行情项目部部长或

的PLC 程序,按规定格式况,所有阶段完成一项需向组长汇

电气组长接收

报一项,已方便项目进度更新。

归档

现场出现问题,通知

组长

分析问题,如有疑问公司

由电气人员汇报,如有

电气人员组织讨论

必要组织会议讨论

电气人员监控问题处理情提出解决方案,并通知厂

况家处理

厂家处理未果,需要现场

人员现场解决

控制维修人员填写故障及

维修报告交组长存档

本工程的主要设备是上辅机的安装,其安装过程为:

1、设备的安装前应检查基础尺寸、位置及标高是否符合要求,并放

出中心墨线;

2、设备安装就位与固定:设备在基础上就位后,以炭黑秤和白料秤

为基准,对设备进行初步定位,然后进行地脚螺栓时应按对称顺序均匀拧紧,最好能使用扭距扳手。安装完炭黑秤和白料秤后,安装螺旋和储斗,

给储斗定位,定完位后,再把储斗固定,把储斗上部焊接在储斗下部上,

然后安装袋滤器,最后安装袋滤器风管。由中间向上向下安装

3、所有与泵体连接的管道、管路附件安装,以及加滑油等均应遵守

施工图设计、国家规范以及设备有关的技术要求。

4、试运转:首先应进行试运转前的检查,包括地脚螺栓坚固程度二

次灌浆砼强度,轴承润滑油/ 脂等进行逐项检查:然后按国家规范

GB50274-98《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定进行开机

运行。在额定负荷下按规定的时间、步骤运转,详细记录运行参数及有关

情况,试运转时下长时间运转。

设备进场时应有严格的开箱检查记录,严格落实其型号、规格、数量、质量参数和质量保证资料以及随箱附带的专用工具等附属材料。设备开

箱,应在设备安装前进行,尽量避免二次搬运前开箱,以免设备损坏,开

箱时必须有甲方技术人员参加。

材料进场应进行严格的报审制度,会同甲方、监理共同验收。管材

应进行测量其壁厚和长度以及目测表面的镀锌或防腐是否达到要求。

1管道的安装:根据管道的走向位置精确截面取管子长度,将管子及

管件清除干净。按图纸要求连接。

2附件的安装:

(1)阀门的安装:本工程的阀门为法兰连接的,其安装方法如下:

阀门安装前,进行严格的检查和试验,然后将经过检测试验合格后的阀门

安装在工程图所标识的位置中;阀门安装标高及位置按设计图纸规定,安装时,将阀门芯关闭,手柄朝下,以防施工过程中损坏,待交工时统一安装;水平安装的阀门手柄和阀杆一般应放在上方或与垂直线呈45-90 角范围内,不得倒置安装;丝扣螺纹阀门安装时,选用的填料应与管道管件连

接填料相同,安装前一般先用手拧上2-3 扣丝,然后再用管钳拧紧后用锯条将麻绳拉净,刷防腐漆保护;法兰阀门安装时法兰垫料应根据介质温度

选用橡胶板,法兰螺栓紧固时,应对角平衡拧紧,螺栓紧固后螺母处应有

2-3 扣丝,螺母应放在同一方向上,须与钢管焊接的法兰,应先紧固螺栓

后施焊。

(2)各种仪表、温度计的安装:压力仪表测量低压的压力表,安装高度

宜与取压点高度一致;测量高压的压力表,安装在操作岗位附近,宜 6.4管道的安装

21.电气的安装

1电气工程主要内容概况:

电力配电系统:电力配电采用树干式和放射式相结合,对消防用电

设备采用双电源末端自动切换供电;干线采用电力电缆沿电气竖井和穿金

属线槽敷设,支线均采用金属线槽或钢管明敷设。

2电气工程施工工艺流程

根据本工程的实际情况,将按以下工艺组织施工:预留预埋期→安装施工期→调整试验期

第六章.系统调试

系统调试在安装内容完成后进行,其调试程序为:分系统调试→系统

试车。结合本工程的施工内容,主要是配电系统的调试,线缆敷设完毕先

要进行绝缘测试然后实施柜内配线,送电时要逐级进行,按系统分回路逐个调试。

第七章.有关施工组织管理的技术措施

22.安全技术措施

1.1.10安全技术交底

每分项、分部工程开始前,针对工作特点、施工方法、使用机械和环

境的实际情况,施工技术人员必须编制具体的安全措施,并根据安全技术措施和安全操作规程,向工人班组进行安全技术交底,给他们讲清楚安全的重要性,讲清楚“三宝”的使用方法,“四口”、“五临边”处的安全防护以及不幸发生事故后安全自救方法等,安全要向班组“喊话”。班组在每一道工序施工前或每日作业前均应向工人进行安全技术交底,安全应和工资收入挂钩。

1.1.11加强施工用电管理

①现场使用的动力、照明线路架设均应符合安全用电规定,严禁带电

操作。

②使用小型电动工具如电钻等,必须戴上结缘手套和穿好结缘胶鞋。

③所有用电设备必须有可靠的接地保护、所有用电设备均匀应装有漏电保护器,并定专人定期检查、保修。

7.1.3按照安全操作规程操作设备

在使用操作电动、液压或氧割等设备时,应严格按照各类设备的安全操作规程正常操作,避免安全事故的发生

7.1.4安全检查:由现场安全生产组定期或不定期地检查,查出施工

过程中的违章行为,应令其立即整改,对严重违章者有权按公司文件进行处罚,以此保证安全工作得到具体落实。

1.1.12质量保证措施

1.2.22加强施工技术管理中的质量意识

认真加强施工技术管理和质量管理,在本工程施工全过程中,全体

管理人员必须严格执行国家和地方各政府部门颁发的各项规程和标准。严格履行自己的岗位职责和质量责任。树“百年大计,质量第一”、“质量是企业的生命”的指导思想,从根本上提高质量意识。并且切实惯彻质量的

重要性,落实到实际施工生活中去。以质量求效益,以质量求信誉、以质

量求发展,树立牢固的质量意识,使我公司的质量目标:“进度快、质量优、服务好、创一流”的目标得以现实。

1.2.23工程技术交底

工程施工前,工程施工管理人员、质量人员必须认真熟悉设计图纸,

会审设计图,分项工程和分部工程施工前,应由该工程技术负责人或工长

以书面形式给施工班组进行仔细的技术交底:班组长对工人进行交底,做到层层交底,严格履行签字手续,施工过程中,必须严格按照设计和规范、规程中的有关规定进行交底并组织施工

7.2.3建立可靠的质量保证体系

①落实质量责任制和质量保证网络体系,做到分工负责,确保质量。

②根据安装工程实际,成立技术质量组,并认真履行“三检制”(自检、交接检、专职检)确保过程控制。

③定期组织施工人员和各班组进行规范、规程及质量标准的学习,

做到人人懂标准,按标准施工,尽量在施工实际中少走弯路和犯错误。

④对施工技术、质量措施等,除了有交底外,还必须有检查、监督和

落实。有关施工人员和质量应统一按“三工序管理”进行布置(即检查上

工序,保证本工序,服务下工序),通过“三会”定期检查、落实质量措施。(即“月生产会”、“周班组会”和“日碰头会”,将质量措施层层贯彻,发现问题及时处理,做到有奖有罚)。对现场发生的质量事故按“三不放过”的原则进行查处(事故原因未调查清楚不放过,责任人未受到教育不放过,没有防范整改措施不放过)。

⑤建立和坚持“质量一票否决”制度,现场所完成的工程项目报表、

工资单应和工程质量挂钩,不合格产品坚决不验收,不计发工资,同时立

即整改直到达预定目标。

⑥加强全面质量管理,消除质量通病。把全面质量管理摆到项目管理的中心环节,以带动项目的其他各项项目管理。在具体的施工监督中,安

装工程最易出现“堵”、“漏”、“积”、“阻”等质量通病,应从小处着手,

杜绝或减少质量通病,并认真作好各种施工记录,隐蔽记录及各种功能性实验(检)验资料,以便实现质量问题的追溯。

7.2.4合理组织施工

合理地组织施工,加强工种之间的配合衔接。施工管理人员熟悉掌握本专业图纸的前提下再了解相关专业的设计图,并事先共同研究,讨论出各分部工程之间,各分项工程之间,各道工序之间,各种工种之间的配合

衔接关系,制定出最合理的施工工艺流程,及时根据变更提出的新方法及工艺,以提高工程质量。同时,安装工程施工还应力求预留预埋完整准确。为争创“优质结构工程”创造条件。

7.2.5质料完善

认真加强技术挡案管理,要求随进度及时准确、真实地搞好工程技术

档案资料,做到资料同工程进度同步完成,且收集、归档、标识符合市档

案馆的要求、并力争资料到“优良”。

1.1.13工期保证措施

1.2.24公司重视和支持

公司从管理人员配备,劳动组织,机具设备、材料物资的供应等方面,全力支持保证工程顺利按施工组织设计实施。

1.2.25对项目实行经济管理

对项目承包必须实行经济管理、在施工过程中,采取分段重奖、项目

部针对施工组织设计进度计划必须编制专业周进度计划。并严格按期完

成,做到周周落实,确保进度。

1.2.26对工人班组实行分期承包

对工人班组也要采取分期以合同的形式,定质量和进度要求,对按期完成的有奖,质量上采取优质优价,每月由现场技术负责人和工长考核,

完不成任务的必须受罚,促使班组高质、高效完成施工任务。

7.4工程档案管理

按照公司《档案管理标准》和《工程档案管理办法》工程档案资料

实行谁负责施工谁负责编制的原则,技术内业负责工程的收集,整理、立卷、归档工作。工程档案的管理应与工程进度同步,并实行全过程管理,

其归档内容应按设计变更(包括核定内容)、技术交底记录、工程隐蔽记录及各项测试记录:材料报验及材料材质证明(出厂合格证):以及工程竣工图几大体系分项归类。

在施工过程中,技术内业根据设计变更,以及技术核定单,对所变

动部分作好详细记录,以便竣工图纸的完善。工程完工后,技术内业必须

对所有档案资料进行清理、复核,确保工程档案齐全、完整、准确、符合

要求,然后装订成册。由工程技术负责人,公司技术科长、质监科长、主

任工程师签定意见并署名后,送建委档案馆审定认可,经审定合格的工程档案一式三份,其中送档案馆一份、建设单位一份、自存一份。

7.5设备管理

现场施工人员应根据工程进度,及时有效的拟出设备需要用表,以利

于公司设备料的准备、调配。现场应根据实际、准确地作好设备租用台帐。公司设备料应积极配合现场做好设备的安排分配工作,根据现场实际情

况,合理地调配设备,公司和现场人员在设备的进出场时要检查其功能是

否完好,并办相关的手续。

现场工程技术负责人要根据各班组实际情况进行合理安排,在同样的工作时间里更合理利用设备,更好的完成工作任务。具体操作者应熟悉所操作机具的性能,严格遵守操作规程,以保证安全生产、并作好设备维护

检查工作,充分发挥设备的利用率,以提高生产质量和效益,起到节约成

本的目的。

23.质量标准化管理措施

1.1.14对各种仪器、仪表实行计量化管理。计量器具建立台帐,并按

规定时间作检定计划。保证检测仪器的使用有效性。

1.1.15项目部建立一套先行有效版本技术规范、规程和强制性标准。

且建立专人保管,标识清晰,实行借阅登记。

1.1.16采用统计技术应用分析,确保工程质量的有效控制。

第八章.文明施工

1.2.27场容场貌

2.5、现场分为生产区、生活区,并进行相对分离。做到整洁,在

施工中保持畅通。

2.6、现场保持场容场貌整洁,物料堆放整齐,归类堆放,做到材

料有分类标识。现场设垃圾筒(有盖)。施工区域和生活区域分。施工现场管理人员和作业人员佩戴证明其身分的证卡。

2.7、做好落手清工作,施工现场始络保持清洁。现场内、施工楼

层做到及时清理。

1.2.28 生活卫生

按施工组织设计的内容和位置设置生活、办工设施。建立健全工地的

各项卫生制度。做到有专(兼)职人员负责。

室内卫生整洁,办公用品摆放整齐、有序。

仓库按标准搭设。有仓库管理制度。材料有标识,材料进出有帐目。

仓库保持清洁。

施工现场设置茶水亭,按标化的要求设置。有消毒措施。夏季用茶水,冬季用保暖茶水,茶水桶有盖。

24. 、环境保护

遵守国家、省市有关规定,采取有效措施,控制施工现场的各种粉

尘、废气、废水、固体废弃物及噪声振动对环境的影响。

施工现场50 米区域内保证无建筑拉圾,场内做到清洁卫生。施工污水、水泥浆沉淀后排入下水道。

在施工中做到采取有效措施,减少噪声扰民。严格控制夜间施工和加班加点,必须夜间施工时经有关部门审批。

25. 、文明建设

坚持以人为本,加强管理人员和班组文明建设。教育职工遵纪守法,

提高企业整体管理水平和文明素质。做到主动与有关单位配合,积极开展共建文明活动,树立形象。

施工项目部配备照相机,拍摄各施工部位各施工阶段机械设备的安全

管理状况和工作情况。

26. 、消防管理

1.1.17 、定期对有关人员进行消防教育,落实消防措施。

1.1.18 、临时设施按消防条例有关规定搭设,做到标准、规范。

1.1.19 、办公室、仓库、施工楼层、总配电室按规定设置灭火器和消

防沙箱。对违反消防条例的有关人员进行严肃处理。

8.5.4 、施工现场用明火做到严格按动用明火规定执行,审批手续齐全。

1.1.20 、治安管理

1.2.29 、施工现场严禁打架、斗殴的事件发生。按照治安管理条例和

施工现场的治安管理管理规定搞好各项管理工作。

1.2.30 、加强值班管理,严禁无证人员和其他闲杂人员进入施工现场。大门边设标准值班室,由保安人员值班。

1.1.21 安全管理:

2.8、对各工种、各部们进行详细的安全技术交底, 交底有记录, 被交底人签字.

2.9、对所有特殊工种做到持证上岗,持证率100%。

2.10、施工项目部制订安全检查制度。对现场进行安全检查,施工

项目部每时每周一次。对检查中存在的问题做到定人、定时间、定措施整改,并按规定时间复查,同时做好记录。

2.11、班组建立班组安装活动制度,并有书面记录。班组每日进行

安全检查,工种交接进行交接安全检查。班组在使用工具时要对工具进行安全检查,发现隐患及时消除。

2.12、施工项目部制订“施工现场安全管理制度”、“施工现场安全奖罚制度”、“安全纪律”。遵守安全生产“六大纪律、十不准”对违章者

按规定进行严肃处理。

2.13、力争该项目在中不发生大小伤亡事故。若意外发生,做到及

时向有关部门报告,并保护现场,抢救伤者,做好记录。并按事故“四不

放过”的原则进行严肃处理。

27. 、施工用电

1.1.22 、根据建设部临时用电的规范要求做到有施工用电专项方案,

经审批后实施。现场设三相五线制,采用电缆线,线径根据用电量的大小

经专门设计计算。并根据用电做到分路架设。做到一机一闸保护和三级配电、三级保护。配电箱全部采用安全型电箱。电箱线下进下出,做到有保

护套管。总配电箱、分配电箱、开关箱的动作电流符合规范要求。动力与

照明线路分设。将三相五线的保护零线贯通到每个机械设备。

1.1.23 、照明用二相电缆线,用绝缘子固定,电线过墙用保护套管,

线径根据用电量计算而定。室内照明用日光灯,现场照明用碘钨灯。严禁

使用金属碘钨灯支架。电箱熔断采用与施工用电负荷相匹配熔断丝,严禁使用铜丝。施工现场所有配电箱装配符合要求的漏电保护器。做到动力和照明线路分设。施工楼层做到层层设置分配电箱。

28. 施工机具

现场有机械设备保养、维修制度。配备专职机械管理人员。所有机械

设备做到三级配电三级保护,一机一闸一保护。主要设备由专人操作,作

业人员持证上岗。

设备做到由机械管理员统一管理,发现毛病及时维修。对机械设备做到勤保养。做到清洁、干净,机械状况良好,防护设施齐全。

气焊瓶管理,做到分开存放,作业时气瓶与乙炔发生器相距 5 米以上,离焊点10 米以上,持证上岗。

29. 、电缆、桥架及风管部分登高作业要求

按国家相关规范执行。

第九章.保证施工安全的技术措施

保护职工在生产过程中的安全和健康,是我们国家的一项重要政策,

也是企业管理的一个基本原则。结合本工程水电安装部分的具体情况,按照以下措施要求对工程的安全工作进行管理制。

1.1.24临时用电安全管理措施

1)拉设临时电源,电线应架空,过道处必须穿管保护,以免被车碾压。

2)电箱内电气设备做到完整无缺,设有专用漏电保护开关,执行“一机

一闸一漏”,照明和动力不得共用一箱要严格分开。

3)现场所用各种绝缘导线不准有老化、破皮、漏电现象,各种线路应用

绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。

4)所有移动电动工具,都在二级漏电开关保护之中,电线无破损,插头

插座完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

5)电气设备所用的保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其

他金属代替保险丝。

1.1.25电动工具的安全使用和管理措施

1)使用电动工具前首先检查其开关及线路是否良好,金属外壳应可靠接

地或接零,进出线要有完整的防护罩,进出线的端头接牢。

2)使用电钻时,必须用夹具或螺丝卡固定,严禁带手套操作。

3)每台焊机要有专用电源控制开关,开关的保险丝容量为焊机的 1.5 倍。电气焊的弧花点与氧气瓶、乙瓶、木料、油类等危险品的距离不小于10

(完整版)大型机械设备进出场及安拆施工专项方案

一、编制依据 (1)、工程招标文件(2)、与建设单位签订的总承包合同(3)、建设单位提供的设计施工图纸和变更图等施工依据文件(4)、相关机械挖土及回填工艺标准(5)、经审批的各分项工程施工方案 二、工程概况 武汉市轨道交通四号线二期工程X标线路里程范围:DK1+290~DK3+019,线路长度1729m。设高架车站1座,为孟家铺站;设高架区间2个,分别为永安堂~孟家铺高架区间、孟家铺~黄金口高架区间(靠近孟家铺站部分)线路呈东西走向。桩基为钻孔桩基础,承台、墩身采用C40钢筋砼、粱体采用C50钢筋砼,根据施工需要施工现场要配备机械设备为:吊车、装载机、旋挖钻、冲击钻、挖掘机、平板车、提升架、发电机等。 三、大型设备进退场要求 1、进入现场大门宽度应满足装货汽车进入,不小于6米。 2、道路必须畅通,场地清理干净且宽敞,并能满足一部吊车和装货汽车同时作业要求。 3、夜间进退场项目应提供照明,且满足夜间施工要求。 4、设备进退场时项目部要机电人员、安全人员协助运输车司机、设备安拆单位相关人员。 5、设备安装附近如果有深坑的地方,应做好围栏等防护措施。 6、设备进退场,现场施工人员,要认真察看地形,保证安全施工,特别注意设备堆放地,架空电线在安全范围,地面无拖地电缆。 四、大型设备运输 根据项目部需用计划为主,具体时间由项目部确定。运输路线:介绍具体的路线。运输车到达项目门口,在没有项目相关人员指挥的前提下,不得进入施工现场,待相关人员指挥引路才入内,运输车司机应开车缓慢前进,不得加大油门往前开。运输车司机到达项目后,观察现场道路情况,如果发现现场道路不能满足汽车运行时,及时向项目反应,采取其他有效措施。 五、设备进退场的验收标准 1、设备外观①外观整齐、清洁,无大的变形、腐蚀、裂隙。②无漏油、漏气、漏水。 2、坚固件无松动。 3、润滑点、部位、摩擦面润滑良好,无干磨、无磨损间隙。 4、电气线路规范整齐、元件良好,安全绝缘性好,各种灯光、仪表、指示灯完好。 5、各磨损件、易换件更换及时,未磨伤母体:①工作装置:铰、销、轴磨损轴承、衬套,不伤及座孔。②履带设备:四轮一带磨损程度小,成色系数≥6(退场时应不小于进场验收时确定的成色系数)。 6、油水液充足:在标准刻度范围之内。 7、各种压力值:设备试运行时工作装置能正常运行,各种压力值显示正常。 8、发动机:起动运行正常、水温正常、无漏机油,无排黑烟,无异常声响。 9、轮式设备:底盘转向系统灵活,制动可靠。 10、随机附件齐全:设备维护使用说明书、零配件目录、履历(特别是有关大修的)资料齐全。11、营运车辆:各种证照齐全、有效,进场验收前各种规费、税费和保险费已全额交清,无拖欠,无肇事纠纷。 六、验收制度 1、按合同文件和施工组织设计的要求配置进场的特种机械,满足施工的要求,并造册登记。 2、机械设备进场安装前须认真检查特种机械的性能是否完好,有检查记录,产品合格

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

机械施工服务方案

服务方案 中国农业银行广东省分行营业部: 我公司是一家建筑装修装饰工程专业承包一级国有企业,并连续十年获“重合同、守信用”的企业,享誉社会。在同行中享有较高的声誉,据悉贵行“营业部各网点装修工程入库”举行投标活动,如果招标工程由我司中标,我司将以良好的服务回馈贵司,以下是我司详细的服务方案: 一、服务准则 根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及合同的要求,工程交付使用后,公司负责工程保修的责任;公司和项目部在工程竣工验收之前,与业主签订质量保修书,作为合同附件,向业主发放维修服务卡,建立记录台帐;听取客户意见,对业主使用过程中所反映的问题及时组织人员到现场进行调查,制定维修方案并加以实施,把对业主生活的影响降到最低点,做到“急用户所急,想用户所想”,体现“顾客就是上帝”的企业经营宗旨。 二、施工实施计划 1施工准备工作 如我司接到中标通知书及施工图纸,我方即由项目经理主持认真、仔细地研究图纸的技术要求,施工现场的实际情况,着手进行大量的准备工作。 1.1管理人员技术人员的配备 我公司专门成立中国农业银行某支行装饰工程项目经理部,委派有丰富现场领导和管理经验的项目经理担任工程项目经理(项目负责人),并配备项目技术负责人,质量管理员、安全管理员、材料管理员、设备管理员等一套强有力的项目管理班子,作为工程项目管理组织职能机构,全面负责项目从开工到完工全过程的施

工管理、生产指挥调度、质量技术和安全管理。项目经理是我公司驻装饰工程施工项目上的全权代表,对作业层负有管理职能,以确保工程的质量与工期达到顾客(建设单位)的要求。 1.2施工机械配置 技术先进性与机械设备适用性 工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机械的先进性有关。对于工程的施工,我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要,合理地配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员,最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性,充分满足施工工艺的需要,从而来保证工程质量和装饰效果。 我公司在装饰工程的施工中,配备机械设备时,将遵循以下原则: (1)贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针,重点配备中、小型机械和手持动力机具。 (2)充分发挥现场所有机械设备的能力,根据具体变化的需求,合理调整装备结构。 (3)优先配备本工程施工中所必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的和配套的机械设备。 (4)按工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备,并注意不同的要求,配备不同类型、不同标准的机械设备,以保证质量为原则,努力降低施工成本。 另外,在配备机械设备时,我公司还综合考虑了以下因素: (1)技术先进性。机械设备技术性能优越、生产率高。

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

设备吊装施工方案

设备吊装方案编制说明 本方案编制主要针对本装置中具有代表性的设备吊装进行,主要包括塔等设备的吊装。这几台设备吊装难度大,为保证施工安全和施工质量,特编制此方案以指导施工。 编制依据 设备施工图纸 《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2003 《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002 主要设备一览表 注:带*号设备重量为白图设备表中重量 上表中设备重量不含内件及填料重量。 设备吊装工艺 较大型设备的卸车及吊装以使用吊车为宜,这样可发挥吊车的机动性特点。根据设备的重量、安装高度及吊装情况和我公司现有的施工机具情况,在本装置的较高、较重大件设备的吊装计划采采用我公司自有的CKE2500—II履带吊1台,同时投入我公司自有的AT9120 120t汽车吊1台, QUY-50,50t履带吊1台,长江QY-50汽车吊1台,用于本装置设备的吊装施工。

1.1立式设备吊装 立式设备吊装,设备由卧姿变为立姿,一般采用双车抬吊竖立法,即设备上部由主吊车提升,设备尾部由辅助吊车抬送,直至设备呈直立状态。 上部吊点采用设备吊耳,板式吊耳、管式吊耳应在设备出厂前制造、焊接完毕,随设备整体热处理后整体运至施工现场。 下部吊点,对本装置内设备采用捆绑式吊装,但应有防止绳扣滑动的有效措施。 1.1.1主吊车的站位应遵守以下准则 履带式起重机,利用其能移动的特性,可在吊装过程中不断变换位置,但在辅助吊车脱钩前,尽可能站到最终位置。 在设备吊装过程中,随着主吊车将设备上部的提升,使设备水平投影距离变小,辅助吊车应不断将尾端向前抬送,随着设备轴线与地面夹角的不断变大,尾部辅助吊车的受力会不断减小,直至设备直立时,可摘去辅助吊车吊钩。为此在辅助吊车摘钩前,主吊车必须调整好最佳位置,以便承受设备吊装最大负荷和待设备直立后,能将设备直接送至安装位置。1.1.2辅助吊车采用履带式起重机 当设备尾部吊点位置在设备上侧面时,辅助吊车可将设备一直送到直立状态,此时对主吊车受力最有利。 如果辅助吊车不能将设备送至直立状态,应将主吊车、设备和辅助吊车调整至一个垂直投影轴线上,以利主吊车承受一个附加的水平力。 立式设备吊装示意图如下 大件设备吊装情况

水电安装施工方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 编制日期:

水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————17 现场施工管理措施------—————————————————20 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21 参考文献————————————--—-—---—----------—23 1

一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统 室内消火栓系统及自动喷水灭火系统管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN<100,为螺纹连接,DN≥100,采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接(阀门处) 8、强电系统(略) 9、综合布线系统 本工程将电话和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线系统。水平电缆沿线槽和穿PVC或弱电桥架 10、防雷接地系统(略) 2

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装施工方案

水电安装工程施工方案 一、工程概况 本工程为怀化国泰机电物资物流城6#楼工程,框架结构三层,总建筑面积为4221平方米,一层楼面标高为±0.000m一层4.8米,二、三层3米,建筑高度为11.8米。 主体结构工程:本工程为框架结构,楼梯为现浇钢筋混凝土楼梯,梁、板、柱均采用现浇钢筋砼框架梁板柱; 主体施工过程中,土建施工应配合安装工程施工要求,对照施工图纸做好预留孔、洞工作。穿墙及楼面的管道均须做好套管,穿过楼面的套管必须加装止水环,套管四周使用膨胀砼捣灌密实。 所有设计暗敷的线路管道,均须随主体施工做好预埋、预留。在未粉刷前做好穿线和接线盒,配电箱等墙面附件。安装时应与土建做好配套施工,根据土建弹出的标高控制和墙面标筋粉刷层厚度,安装好预埋件,牢固固定,用水泥砂浆严密塞缝。同时,墙面管道的预埋必须用切割机切槽,严禁重锤敲击。 在线管管道敷设施工过程中,应注意管路走向符合图纸设计,管路连接紧密,防止堵塞。剔槽是要先弹线,槽宽与槽深适度。箱盒支架的固定采用水泥砂浆固定。用挂线找平直,线锤找正。管路的连接可以分别使用套管、承接口、粘结剂进行连接。管路固定时,用铁丝或尼龙扎带与钢筋或结构绑扎固定。

电安装工程质量保证 机构图 二、安装工程施工顺序: 预留、预埋→穿线、穿管→器具安装→调试运行→验收。 三、电气系统安装 1、配电柜安装:施工前严格检验各设备基础的几何尺寸、标高是否符合设计、规范要求,配电设备开箱检查应在业主和监理单位的监督下进行,必要时进行通电调整试验。所有配电设施安装完毕后应进行系统检查工作,作好记录,合格后通电试运行。

2、电缆敷设:敷设前先作好支架再安装桥架,在穿越建筑地梁处理设钢管保护。钢管口两端用麻丝填满,并用沥青封口以免雨水进入,电缆敷设前应对所敷设电缆接受电压,防火等级进行专项检测和试验合格后方可布放,根据电缆终端位置,采用手摇卷扬机或手动滑动轮在终端或顶部用旗绳进行牵引,始端用电缆盘架托起,布放时不得扭拆碰刮伤。电缆敷设完毕后,测试其绝缘电阴,泄露电流,耐压等级,请业主、监理工程师及质监部门作好隐蔽工程验收,合格后方可隐蔽。 3、照明管线箱、盒:首先熟悉图纸,了解工作面的线管走向。根据设计要求确定走向、定点、标高,材料严格按设计及业主指定产品购置,安装前检查管材质量,阻燃管材里外应光滑无针孔气泡,管壁厚度均匀一致,符合国家统一标准,经业主、监理工程师认可后方可进行。 4、管线敷设做到回路清晰,管道连接采用套管粘接法,套管长度不小于管径的三倍,接口外用胶粘剂牢固,尽量减少弯曲,当线路长度超过15m时或直角弯有3个且长度超过8m设置中途接线盒,管子最小弯曲半径应符合有关规定,管进盒、箱不允许内进外出应与盒、箱里口平齐,一管一孔,严禁开长孔,线管在钢筋砼里面时,经监理认可,尽量使管沿主筋或侧边埋设,以免线管被振动器振动管口。两端用橡胶塞头封堵,以免泥浆渗入,拆模后马上进行清理,用铁丝试通。 5、管内穿线导线 (1)首先熟悉图纸,了解工作面的导线规格,耐压等级,根据管径规格选择相应规格护口套管。 (2)选择导线、相线、零线用保护线的颜色加以区分。用黄绿双色线作保护线,黄、红、绿作相线,蓝色作零线。 (3)穿带线,带线采用Ф1.2~2mm钢丝,先将钢丝的一端弯爪不封的圆圈再利用穿线带将线穿入管路内,在管路的两端有10~15cm的余量。 (4)清扫管路,将布条的两端牢固绑扎在带线上,二人来回拉动带线,将管

施工现场机械设备管理方案完整版

施工现场机械设备管理 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

施工机械设备 使用管理方案 审批: 审核: 编制: 日期:年月日 一、编制依据: 按照JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》、《建设工程安全生产管理条例》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、云南省《建筑施工机械设备硬性管理条律》及各种机械设备使用说明书要求进行管理;由公司《质量、环境与职业健康安全管理体系》进行全面控制。 二、工程概况:

1、建设单位: 2、工程名称: 3、建筑面积: 4、建筑高度: 5、主体型式: 三、工程地点:工程主要施工机械设备: 四、设备交接验收控制: 项目部与项目部(或处与处)之间进行设备调运时,应进行施工机械设备交接验收记录,并应双方相关负责人和设备管理员的签字记录,还应注明设备的完好情况。施工机械设备交接验收记录见附表。 五、机械设备进场和安装时的控制:

对各种刚进场的机械设备要进行严格控制,严禁不合格的设备进入现场,不合格的设备有以下几种:所选用的机械设备没有生产许可证和产品质量合格证;安全装置和各种限位装置修复后无法达到各种规范安全要求的;外形结构出现焊缝严重开裂、主要构件出现严重变形已无法修复的;传动机构各零部件严重磨损和严重变形已无法修复的;不安TN-S接零保护系统配制线路的;不安“五个一”(即一机、一箱、一漏、一闸、一锁)。 对各种刚进场的合格设备要进行严格的安装调试和进行二级保养后,设备的各项技术指标均能达到各种规范要求和各种安全条例要求的,才能投入使用,具体体现在施工机械设备安装调试运转验收记录(记录见附表);对机械设备的电器必须实行“一机、一箱、一闸、一漏”,绝不允许两台用电设备的电气控制装置同在一个开关箱内,必须对保护零线重复接地电阻进行测试且电阻不得大于10Ω,特殊情况下使用三相四线制系统时,保护接地电阻不得大于4Ω,具体体现在接地电阻测试记录上。 六、施工机械设备的使用控制: 在机械设备使用过程中,将设备分成三类进行管理:一类为小型设备包括卷扬机、切断机、弯曲机、木工机、切割机、对焊机、电焊机等;一类为中型设备包括砼搅拌机、砼配料机、砼搅拌站、井字吊篮等;一类为租赁设备。

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

(完整版)设备安装工程施工方案

设备安装工程施工方案 目录 1.工程概况 2.编制依据 3.工程量统计 4.施工准备 5.设备安装工艺及要求 6.试运转和试压 7.质量保证措施 8.安全与文明施工 9.施工进度计划表 1工程概况 1.1 工程名称:深能钦州码头油库工程8.8 万米3 油气库设备安装工程(不包括LPG 部分)。 1 . 2 建设单位:深能(钦州)实业开发有限公司。 1.3 设计单位:茂名石油化工公司设计院。 1.4 工程地点:广西钦州市港区鹰岭危险品作业区。 1.5 主要工程量:本工程包括现场安装贮罐、机泵、立卧式设备及一些辅助设备的安装。共分汽柴油部分、消防部分、污水处理部分、热工部分 2编制依据 2.1 施工图纸及相关技术文件 2.2 HGJ203-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定) 2.3 HGJ205-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机) 2.4 HGJ206-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)

2.5 HGJ207-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)2.6 HGJ209-83 《中低压化工设备施工及验收规范》 2.7 SHJ510-88 《石油化工装置设备基础施工及验收规范》 3主要工程量统计

4 施工准备 4.1 技术资料准备 4.1.1 备齐施工验收所用各种规程规范。 4.1.2 备齐每台设备结构原理图, 使用说明书, 出厂合格证书等资料。 4.1.3 备齐设备安装图, 与设备安装相关的土建、结构、工艺图。 4.1.4 编制下达施工方案。 4.2 施工人员机具进场准备 4.2.1 技术人员进场熟悉图纸资料, 进行图纸会审, 提出完整的材料计划及施工措施用料, 熟悉解决技术问题所联系的各个部门和各种途径。 4.2.2 材料人员进场熟悉所领用材料,准备需要的消耗材料,安排进场设备材料贮存堆放地点。 4.2.3 具有相应资格的钳工、焊工、起重工等人员进场,熟悉图纸资料,现场情况; 4.2.4 机具设备进场; 4.2.5 人员、机具配备见表一、二。 表一、施工人员 表二、主要施工机具表

机械设备安装施工方案DOC范本

机械设备安装施工 方案DOC

XXXXXXXXXXXXX有限公司 密炼机上辅机系统 安装施工组织设计 审批: 校核: 编制: XXXXXXXX股份有限公司

密炼机上辅机系统施工组织设计目录 1、第一章编制依据...........................................2 2、第二章工程概况.........................................2-3 3、第三章施工布置.........................................3-4 4、第四章施工准备.........................................4-6 5、第五章施工方案.......................................6-10 6、第六章系统调试..........................................10

7、第七章有关施工组织管理的措施........................10-15 8、第八章文明施工......................................15-30 9、第九章保证施工安全的技术措施........................19-21 10.第十章按规范要求进行施工现场理........................ 21 11.第十一章施工现场管理制度.............................. 22 12.第十二章安全生产管理制度............................22-24 13.第十三章职业健康安全................................24-25

水电安装工程施工方案(完整版)

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

机械设备安装与施工方法基础知识

机械设备安装与施工方法基础知识 (一)安装准备工作1、技术准备。 2、组织准备。 3、供应工作准备。 (1)施工前必须准备好技术准备工作中提出的所需机具、材料,并及时将所安装的机械设备运到现场,开箱检查、拆卸、清洗、润滑。 (2)设备开箱检查。 (3)设备拆卸、清洗和润滑。 ①设备清洗。设备开箱检查、拆卸后,要清除所涂的防锈剂和内部残留的铁屑、锈蚀及运输、存放中堆积的灰尘等秽物,清洗干净后,才能进行装配。 安装工程中常用清洗剂有碱性清洗剂、含非离子型表面活性剂的清洗剂、石油溶剂、清洗气相防腐蚀的溶剂。 设备加工面的防锈层,不得使用砂布或金属刮具除去,只准用干净的棉纱、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除。干油可用煤油清洗。防锈漆可使用香蕉水、酒精、松节油、丙酮清洗。加工表面的锈蚀处,用油无法擦去时,可用棉布蘸醋酸擦掉;除锈后用石灰水擦拭中和,最后用干净棉纱或布擦干。齿轮箱内齿轮所涂的防锈干油过厚时,可用70~80℃的热机油或30~40℃热煤油倒入箱中清洗。已硬化或较难清洗的滚珠轴承,可用70~80℃的热机油冲洗后,再用煤油清洗,最后用汽油清洗。清洗轴承时不得使用棉纱,只准用干净棉布;如棉布不便清洗时,可用油枪打入煤油或热机油清洗。 ②设备润滑。设备内外各部清洗干净后,才可进行加油润滑。润滑油必须经过化验,确定符合要求后才可以使用。加入设备前润滑油必须过滤,所加油应达到规定油标位置;所有润滑部分及油孔应加满润滑油。 使用润滑脂密封简单,不易脏污,减少损失,不必常加换润滑脂。特别是对高速电机、自动装置及不易加油的设备润滑实用意义很大。同时,润滑脂受温度影响不大,对荷载性质、运动速度的变化有较大适应范围,在垂直润滑面上不易流失。在润滑脂中加入适量石墨粉,能形成更坚韧的油膜,能在往复运动机构中起缓动作用,避免爬行,消除震动。润滑脂由于流动性差,导热系数小,因此不能作循环润滑剂使用。 (二)基础工作 1、基础的施工。基础施工大约包括几个过程:挖基坑、装设模板、绑扎钢筋、安装地脚桂和预留孔模板、浇灌混凝土、养护、拆除模板等。 2、基础的验收。 (1)机械设备就位前,必须对设备基础混凝土强度进行测定。一般应待混凝土强度达到60%以上,设备才可就位安装。设备找平调整时,拧紧地脚螺栓必须待混凝土达到设计强度才可进行。中小型机械设备基础可用“钢球撞痕法”测定混凝土强度。大型机械设备基础就位安装前须要进行预压,预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的1.25倍。 (2)设备基础的几何尺寸应符合设计规定,设备定位的基准线应以车间柱子纵横中心线或以墙的边缘线为基准(应按设计图纸要求)。 (3)地脚螺栓。 ①地脚螺栓的作用是将机械设备与地基基础牢固地连接起来,防止设备在工作时发生位移、振动和倾覆。

水电安装施工方案.

水电消防安装施工方案 单位(子单位)工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT) 工程地点:松柏中学、圭岗中学、河朗中学、中等职业技术学校校内总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:浙江万里建设工程有限公司 编制人:黄建 编制日期: 2013 年 10 月 28 日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人)审批日期: 2113 年月日

建筑给排水安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT)工程。 建设单位:教育局 工程地点:、中等职业技术学校校内。 工程规模: 主要位于学校校内。项目总建筑面积为26462.3平方米,包括教学楼、学生饭堂、教师工作用房、学生素质等校舍和运动场、篮球场、校门校道、广场绿化、排水系统等配套设施。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、消防水系统工程、雨水系统工程。 三、工程特点 1、装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量合格,安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程360个日历天,本工程给排水、消防水安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●招标文件; ●给排水、消防水施工图; ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件;

●国家现有的给排水、消防水施工及验收规范; ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89; ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到合格工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在现行标准的质量规范保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任

施工用大型机械设备施工方案

施工用大型机械设备施工方案 一、一般规定 1各类垂直运输机械的安装及拆卸,应由具备相应承包资质的专业人员进行,其工作程序应严格按照原机械图纸及说明书规定,并根据现场环境条件制定安全作业方案。 2 新安装的垂直运输机械,在交付使用前,应按有关标准进行试验、检验并对各安全装置的可靠度及灵敏度进行测试,确认符合要求后方可投入运行。试验资料应纳入该设备安全技术档案。 3 起重机的基础必须能承受工作状态的和非工作状态下的最大载荷,并应满足起重机稳定性的要求。 4 除按规定允许载人的施工升降机外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。 5 起重机司机及信号指挥人员应经专业培训、考核合格并取得有关部门颁发的操作证后,方可上岗操作。 6 每班作业前,起重机司机应对制动器、钢丝绳及安全装置进行检查,各机构进行空载运转,发现不正常时,应予排除。 7 起重机司机开机前,必须鸣铃示警。 8 必须按照垂直运输机械出厂说明书规定的技术性能、使用条件正确操作,严禁超载作业或扩大使用范围。 9 起重机处于工作状态时,严禁进行保养、维修及人工润滑作业。当需进行维修作业时,必须在醒目位置挂警示牌。 10作业中起重机司机不得擅自离开岗位或交给非本机的司机操作。工作结束后应将所有控制手柄扳至零位,断开主电源,锁好电箱。 11维修更换零部件应与原垂直运输机械零部件的材料、性能相同;外购件应有材质、性能说明;材料代用不得降低原设计规定的要求;维修后,应按相关标准要求试验合格;机械维修资料应纳入该机设备档案。

二、塔式起重机 A 塔式起重机必须是取得生产许可证的专业生产厂生产的合格产品。使用塔式起重机除需进行日常检查、保养外,还应按规定进行正常使用时的常规检验。 B 塔式起重机安装与拆卸应符合下列规定: 1 塔式起重机的基础,必须严格按照图纸和说明书进行。基础砼强度不小于C30,塔式起重机安装前,应对路基进行检验,符合要求后,方可进行塔式起重机的安装。 2安装及拆卸作业前,必须认真研究作业方案,严格按照架设程序分工负责,统一指挥。 3安装塔式起重机必须保证安装过程中各种状态下的稳定性,必须使用专用螺栓,不得随意代用。 4用旋转塔身方法进行整体安装及拆卸时,应保证自身的稳定性。详细规定架设程序与安全措施,对主、副地锚的埋设位置、受力性能以及钢丝绳穿绕、起升机构制动等应进行检查,并排除塔式起重机旋转过程中障碍,确保塔式起重机旋转中途不停机。 5 塔式起重机附墙杆件的布置和间隔,应符合说明书的规定。当塔身与建筑物水平距离大于说明书规定时,应验算附着杆的稳定性,或重新设计、制作,并经技术部门确认,主管部门验收。在塔式起重机未拆卸至允许悬臂高度前,严禁拆卸附墙杆件。 6 顶升作业时应遵守下列规定: 1)液压系统应空载运转,并检查和排净系统内的空气; 2)应按说明书规定调整顶升套架滚轮与塔身标准节的间隙,使起重臂力矩与平衡臂力矩保持平衡符合说明书要求,并将回转机构制动住; 3)顶升作业应随时监视液压系统压力及套架与标准节间的滚轮间隙。 顶升过程中严禁起重机回转和其他作业; 4)顶升作业应在白天进行,风力在四级及以上时必须立即停止,并应紧固上、下塔身连接螺栓。 C 塔式起重机必须按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及说

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

相关文档