断路器失灵保护。

(1)对带有母联断路器或分断断路器的母线要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。

(2)断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动跳开断路器时不可启动失灵保护

(3)在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外还应包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在。

(4)为从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和。

(5)为防止失灵保护误动作,失灵保护回路中任一触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。

(6) 断路器失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器,发电机—变压器组采用分相操作的断路器,允许考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。'

(7) 当变压器发生故障或不采用母线重合闸时失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。

(8) 当以旁路断路器代替某一连接元件的断路器时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。

(9) 当某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作

(10) 失灵保护动作应有专用信号表示。

3.1.8 线路断路器三相不一致保护不启动失灵保护

原因:三相不一致时间比较长(不管是接操作箱的TWJ、HWJ还是开关本体的接点),,失灵延时比三相不一致延时短;当线路一相跳开三相不一致保护其实就已启动,但它延时比较长所以还没出口;如果接入失灵回路,在三相不一致启动期间,它会提供一个失灵装置的一个出口接点TJR(不一致跳三相),若这时线路负荷很大,达到过流值,失灵保护就有可能动作,动作出口就扩大事故范围。

主变非电量保护动作后是否要启动断路器失灵保护?

我的理解是:断路器失灵出口一般要具备几个条件,一是要有其他保护的动作接点来启动作为先决条件,二是要达到失灵动作电流(一般来说,该值的灵敏度较高),其他再加上一些闭锁元件的动作(如经零序电流开放等)。而非电量保护动作的接点返回较慢,有的甚至不返回。也就是说非电量保护动作后可能会造成一直启动断路器的失灵装置,有可能会在断路器正常断开后,失灵保护误动作。

失灵保护还有闭锁条件,而且,现在对非电量保护只要求重瓦斯保护投跳闸出口。非电量出口启动失灵,失灵保护还有众多条件制约,失灵的误动也是很难的。个人意见。

母差、失灵保护动作后对侧是否跳闸

220KV变电站I母故障,母差保护动作跳开I母所有开关,请问I母上线路对侧关是否会跳

闸?

若是失灵保护动作,除了故障线路对侧跳闸外其他线路对侧是否会跳闸?

若会跳闸,请问是什么保护动作,请指点,谢谢!

1/如果是装设了纵联保护的,对侧开关可以动作,也可以不动作,保护动作正确率统计上称为"不与评价"!如果未装纵联保护,一般属对侧保护后备保护段范围(一般为延时段),但也要根据系统保护整定的原则来定,如果对侧保护速动段是伸入本侧母线的,那对侧动作也是正常的.如果是装设了纵联保护,对侧保护要么不动,要动就应该是纵联保护保护动作.如果是高频闭锁式纵联保护,那么母差动作后跳母线上所有开关一般是通过各线路保护的TJR来执行的,TJR一接点跳开关,另一接点去高频保护逻辑执行停信,称"其他保护停信"或"母差停信",由于对侧保护判为正方向,本侧母差保护停信后通道上将无闭锁信号,所以对侧开关跳闸,但是这里有一个问题就是,如果本侧开关先跳,故障电流将消失,对侧保护将返回,因此对侧开关可能不动.如果本侧开关后动则两侧肯定一起动作.如果是失灵启动基本和母差保护动作结果一致.如果故障是在本侧某线路开关和CT之间那么结果也基本一致,但发生故障的线路的对侧开关一定动作,如果是分相电流差动那么,TJR将发远跳令跳对侧开关,也存在上述问题,但是对侧如果远跳不是经就地判别的,那么对侧一般都应动作!如果经就地判别则可能不动.

220kV的线路保护一般不具备远跳功能(纵联差动不是远跳的保护)!

如果220kV母差动作,表明是站内的母线发生故障,只要跳开母线上所以开关就可以断开故障点,从原理上来说不用跳对侧的线路开关!

如果线路的失灵保护动作,表明其中一条出的开关所接的设备(线路或主变)出现故障,其保护动作后不能断开该开关,此时失灵保护只要发命令跳该母线上所有开关就可以断开该变电站向故障设备输送短路电流,如是这个设备是线路的话,故障点的另一个电源(线路的对侧的断路器)就由对侧的线路保护来断开!无需这边的失灵保护来处理!

这也是继电保护独立性!

不过对于500kV变电站来说就不一样了,因为其主接线是3/2接线,所以中开关的失灵保护动作时会远跳对侧的线路开关!

为什么变压器非电量保护不起动失灵?

4.7 做好电气量保护与非电气量保护出口继电器分开的反措,不得使用不能快速返回的电气量保护和非电量保护作为断路器失灵保护的起动量,并要求断路器失灵保护的相电流判别元件动作时间和返回时间均不应大于20毫秒。

1、非电量保护运行中可能误动,且不能快速返回,一旦启动了失灵保护,后果很严重:整段母线停电!!

非电量保护动作后在故障还没有切除的情况下是不能迅速返回的,只有在故障切除后方可自动返回,这时要把变压器的瓦斯,温度(油浸变压器)或温度,门连连锁,自动有载调压开关故障报警(干式变压器)等保护状态切除后方可自动返回,要想人为返回必须将非电量保护端口连线拆除.但此时并没有排除变压器故障.

主变失灵保护启动回路的的有关问题

一、主变失灵保护启动回路的的有关问题

220kV母线失灵保护动作时,将引起母线所接所有元件均跳闸,影响面大。根据统计,失灵

保护误动情况多于拒动情况,尤其是如失灵保护引起误启动,则情况相当严重,按失灵启动的要求:(1)启动回路要求双重闭锁,以防误启动。(2)短路切除后不能马上复归的保护不能启动失灵保护。为此,原电磁型保护装置的失灵保护回路一般有存在如下问题,需进行改进。

i、瓦斯保护出口回路应分开

如图12所示:将变压器重瓦斯出口与其他保护出口分开,单独增加一个继电器BCJ1出口,BCJ1触点不引入断路器失灵保护的起动回路中。

ii、跳220kV侧开关保护加中间继电器出口,由于220kV侧复合电压闭锁的方向过流,零序方向过流第二时限及非全相跳220kV侧断路器的保护出口亦须起动失灵保护,出口时间继电器延时触点一般只有一个,故要增加一个出口继电器,如图13所示为220/110/6~35kV三卷变压器220kV侧出口回路,增加1BCJ出口继电器扩大触点。由于启动1BCJ的均为后备保护,加一中间转换环节所增加的时间对保护来说是无影响的

iii、采用相电流判别元件启动

失灵保护启动回路的组成原则为保护启动,但断路器未断开,原启动回路采用断路器位置继电器触点串保护出口继电器触点组成,根据运行实践总结,断路器辅助触点不很可靠,现改为相电流判别元件启动,更为可靠。

改为相电流判别元件启动后,为防止失灵保护误动,本人却发现在我局的失灵启动回路大部分采用如图14所示的回路。显然用合闸位置继电器的常开触点和相电流串接闭锁方案不妥,既为断路器失灵保护,当然也包括断路器机构失灵,当保护出口起动跳闸时,短接了合位继电器的线圈,使合位继电器返回,引起失灵保护拒动。由于断路器位置继电器触点不能如实反映断路器实际位置,还是去掉合位触点闭锁较好。同时该失灵起动也没有出口压板控制,无法对该保护进行投退操作。改进后启动回路见图15。LJA、B、C三个电流继电器为相电流判别元件,代替原断路器位置继电器触点,BCJ为保护出口总口继电器(不包括瓦斯保护)1BCJ为220kV侧出口跳闸继电器触点。

相电流判别元件应置于紧靠断路器的独立CT上,而不应置于套管CT上,原因为如果置于套管CT上,则当套管CT和独立CT之间短路时,如图16所示,K-1点短路,不能正确动作失灵保护。分析下列二种情况:

(a)主保护(如变压器差动)正确动作,220KV侧断路器1DL拒动,IK1仍存在,但由于2DL、3DL已断开,IK2切断。按理,此时失灵保护应启动,但由于相电流判别元件接于套管中,因IK2切断而误判为1DL未拒动而不能启动失灵保护。

(b)略

二、旁路开关代变压器开关运行时,旁路母线保护死区的问题

不论是单差动还是双差动主变保护,在旁路开关代变压器开关运行时(若旁路开关代主变开关运行时,采用将主变差动保护由主变开关TA切换至主变套管TA时),大差变成了小差,则在对应的旁路母线及直接相连的设备上发生短路故障时(如图17所示)故障点在主变差动保护范围外,主变差动保护不会动作,故障点也不在母线差动保护范围内,母线差动保护也不会动作,成为保护的死区。在这种情况下,只有靠母线相联开关的对侧线路保护的二段保护来切除故障,一是切除故障的时间太长,危害系统稳定及设备安全,二是会造成母线失压,全站停电,扩大停电面积。因此在上述范围发生故障后果十分严重,应采取措施予以防范。

防范措施可以从以下两个方面进行考虑:

(1) 将旁路开关的线路保护(距离、零序)按主变速断保护整定原则整定加用。这一点在过去不太容易做到,因为,过去的旁路保护均为普通型保护,更改保护定值比较麻烦,若每

次代路时都更改保护定值会给运行人员或继电保护人员增添负担。而在目前这一点却很容易做到,因为目前旁路保护均为微机型保护,一般均可存放10套保护定值,如果是新设备,还可在订货时要求厂家增加,成本不会增加多少。这样在代路时更改保护定值十分方便,并不会给运行人员或继电保护人员带来多大的负担。

当然,要使这种方式更加完善,还应将二次回路稍做改动,即旁路保护在代变压器开关运行时,保护动作后应同时接跳三侧开关,要做到这一点也并不困难。因此,这种方式应提倡推广采用。

(2) 将主变压器开关TA与旁路开关TA进行切换。正常时,差动保护接在主变压器开关TA 上工作,当旁路开关代主变压器开关运行时,将差动保护切换至旁路开关TA(而不是主变套管TA)上工作。这样差动保护的范围不缩小,并把旁路母线包括在差动保护的范围之内,当旁路母线发生短路故障时,差动保护仍可快速动作切除故障。

这样做,目前来说并不困难,因为,过去之所以不能这样做主要是因为过去国产TA的二次绕组数量达不到要求(220kV TA只能达到6组,110kV TA只能达到4组)。目前,国产TA 二次绕组的数量都能达到要求,并且成本不需要增加多少。

这种接法的主要缺点是:TA二次回路的切换操作麻烦,增加了运行人员操作时人为因素出错的机率,不受运行人员的欢迎。为尽量减少TA二次回路的切换操作,配置双差动保护时,最好将一组差动固定接入主变套管TA回路(即前面所述的小差),另一组差动(即前面所述的固定接入法的大差)经切换接入主变开关TA和旁路TA,以减少运行人员操作的复杂性。

三、主变旁代时启动失灵保护回路的问题

从以上的分析可知,为防止失灵保护误动相电流判别元件应置于独立CT上。由主变开关运行时,主变保护的失灵启动回路的相电流判别元件一般由失灵起动装置实现(目前南京南瑞继电保护电气有限公司推出的新一代RCS-915系列微机母差保护装置,将母差保护和失灵保护一体化配置,并且这种方式已被许多地区广泛采用,运行状况良好,当然也包括BP -2B母差保护),对我局普遍采用的RCS-978主变保护,由一同装设于主变保护屏上的非电量非全相失灵保护装置RCS-974G(8n)的电流接点和主变RCS-978装置保护动作跳220KV侧开关接点串联组成,如图18所示为我局北郊变主变保护220KV侧开关失灵启动回路图。

这样必然产生一个问题,当旁路开关代变压器开关运行时,主变差动保护是将主变压器开关TA与旁路开关TA进行切换,那么220KV侧开关失灵启动回路是如何进行实现,压板如何进行投退,如图19所示为我局北郊变220KV旁路保护失灵起动回路示意图,当旁路代线路运行时,4LP1压板应投入运行,以保证当旁路保护动作三跳时,因开关拒动能可靠起动母差保护的失灵保护切除故障,#1、#2主变保护的2LP27应退出运行,以防止因主变保护动作误起动旁路失灵保护,若主变保护动作出口,开关失灵由以上主变失灵回路起动母差;当旁路开关代变压器开关运行时,4LP1压板应退出运行,保证当非电量保护动作跳旁路开关时,因起动TJR、TJQ而误起动母差失灵保护,以满足失灵启动的要求:短路切除后不能马上复归的保护不能启动失灵保护,至于#1、#2主变保护的2LP27投退,按那台主变开关旁代运行,就投入那台主变的2LP27压板,没有旁代运行的另一台主变的2LP27压板应退出运行。

为什么母差或失灵保护动作第一时限跳母联?

为什么母差或失灵保护动作第一时限跳母联、第二时限跳相应母线,而不是直接跳相应母线?

母差保护跳各种元件都是瞬时的,因为其判据简单且母线故障对系统稳定性影响极大。

对于失灵保护而言,回路及判据相对复杂且一旦动作停电范围大,因此动作相对保守。这

也是为什么失灵动作跳其它断路器要有延时的目的之一,尤其是现在保护双套配置的情况下,我们完全有理由在出现断路器失灵起动量(保护动作接点+电流判别元件)寄希望于其它保护动作切除故障。因此,衡量了误动以及延时动作两者的危害后,延时跳开其它断路器是可以接受的。同时考虑到切除母联断路器一般情况下并不影响供电,因此母联断路器的切除时间可以更短些。但是因为判断断路器失灵不得不考虑保护动作时间和断路器动作时间以及整定计算上要考虑的时间最小级差的问题,因此跳开母联断路器也是要有短延时的,只不过这个时间可以比跳开其它断路器的时间更短些。

断路器三相不一致保护误动分析及防范措施

断路器三相不一致保护误动分析及防范措施 摘要:断路器三相不一致保护是为了防止在220kV及以上电压等级线路中,由 于人为操作或自动重合过程中,存在因三相非同期合闸、单相重合失败等导致的 非全相运行时出现的负序、零序分量危害电气设备,甚至引起断路器越级跳闸情 况的发生。目前,电力系统普遍采用的断路器本体三相不一致保护方案,其起动 回路取自断路器跳合位辅助触点,回路简单,可靠性高。 关键词:断路器;三相不一致;保护误动;防范措施 一、断路器三相不一致保护 (一)对电网安全稳定运行的影响 电网处于三相不一致运行状态时,系统中出现的零序和负序分量会对保护的 动作性能产生影响,甚至引起零序保护误动作,同时也会对发电机、变压器等电 气设备产生一定危害。因此,需断路器三相不一致保护及时跳开三相开关,使系 统恢复对称运行。例如,线路保护中的两段零序过流时间分别取5s和7s。线路 断路器三相不一致动作时间取2s,防止本级线路三相不一致运行时,相邻零序过 流保护误动作。220kV及以上电压等级的电网中,为保持线路在单相接地故障情 况下的输电能力,增强系统稳定性,线路保护通常采用单相跳闸、单相重合的方式,当线路重合于永久性故障时,线路保护再三相跳闸切除故障。因此,对于单 相重合闸的断路器,三相不一致保护动作时间按躲过单相重合闸时间整定,对于 三相重合闸和没有重合闸的断路器,动作时间一般整定为0.5s或1s。例如220kV 双母线主接线的线路断路器,其单相重合闸时间一般整定为0.5s,三相不一致时 间一般整定为2s,母联断路器三相不一致时间一般整定为0.5s;500Kv 3/2主接 线常规完整串的线路单相重合闸一般为边断路器优先重合,中断路器待边断路器 重合成功后再重合,当边断路器和中断路器的重合时间分别整定为0.8s和1.1s时,其断路器三相不一致时间一般均整定为2s。基于上述分析,一方面,断路器三相 不一致保护应尽快动作,使处于三相不一致的系统恢复三相对称状态;另一方面,断路器三相不一致保护应在线路保护单相重合闸等功能动作后再动作。 (二)二次回路可靠性及影响因素 断路器本体三相不一致保护不经零序和负序电流闭锁,直接由断路器辅助触 点(DLA,DLB,DLC)作为启动判据,判据简单,可靠性较低,继电器、接触器 故障或触点误闭合均会导致保护误动作。结合运行经验分析图1中的典型回路, 压板和辅助触点为简单金属构件,可靠性高,寿命周期长。相比较而言,继电器 和直流接触器为精密器件,长期在户外运行,高温、潮湿、极端雨雪天气等因素 的影响易使器件故障或者精度降低。同时,继电器和接触器安装在开关就地控制 柜或机构箱内,设计、选型及运行维护管理均随一次专业,其重要性常常未引起 足够重视。若时间继电器故障,KT触点闭合,导致三相不一致回路误导通,会引 起断路器误跳闸。接触器TX故障也会导致断路器误跳闸。若时间继电器发生动 作时间偏移,三相不一致保护可能在单相重合闸动作之前提前三跳开关,也可能 因延迟动作或拒动作导致相邻线路零序保护动作跳闸。据统计,某省级电网2010—2015年共发生十多起断路器三相不一致保护时间继电器故障或者计时偏移 的缺陷。因此,如何采取措施提升继电器、接触器及断路器三相不一致保护回路 的可靠性对电网安全稳定运行十分重要。 二、故障现象 (一)某220kV变电站220kV线路断路器为ABB公司的SF6断路器,采用南

断路器本体三相不一致与功率测试研究

断路器本体三相不一致与功率测试研究 发表时间:2019-12-17T09:01:35.283Z 来源:《中国电业》2019年17期作者:梁杉 [导读] 断路器本体三相不一致保护能否正确动作关系到一次设备和电网的安全运行。 摘要:在220kV及以上电压等级电网中,断路器本体三相不一致保护能否正确动作关系到一次设备和电网的安全运行。本文对网区内现有的断路器本体三相不一致保护进行阐述,分析其中存在的问题并提出改进建议;对三相不一致出口继电器动作功率的测定进行分析研究,以准确发现动作功率不符合要求的继电器。 关键词:三相不一致;继电器;测试 中图分类号:TM645.2 文献标识码:B 目前,网区内220kV以及上线路断路器均采用分相操作机构,当系统发生单相故障跳开单相断路器或者因断路器机构原因出现单相或两相跳闸时,系统将出现非全相运行状态,此时系统中会产生零序分量、负序分量,如果不采取措施及时消除这种状态,则可能导致变压器发热、线路零序四段保护越级跳闸,对系统安全稳定运行带来较大不良影响。本文阐述断路器本体三相不一致保护基本原理、存在的问题及有效的解决方法,并对三相不一致出口继电器动作功率的测试进行研究分析。 1.断路器本体三相不一致保护 1.1原理分析 完整的断路器本体三相不一致保护应当配置两组相互完全独立的回路,即每组各有一个时间继电器和一个出口继电器,且每组时间继电器的起动回路相互独立,每组出口继电器对应起动第一、第二组分相跳闸线圈,第一、第二组本体三相不一致回路对应使用第一、第二组操作电源。目前网区内存在诸如只配置一组本体三相不一致保护或是两组三相不一致出口继电器共用一个时间继电器等情况,从回路可靠性及独立性角度出发,应当及时进行改造。以西门子公司的3AQ1-EE为例,该型号断路器本体第一组三相不一致回路如图1、图2所示。 图1 三相不一致起动回路图2 分相跳闸回路 网区内本体三相不一致起动回路普遍采用图1所示的回路,即使用三相断路器常闭、常开辅助触点并联再串联的回路起动三相不一致时间继电器,到达整定时间(线路断路器整定2s,主变断路器整定0.5s)后,时间继电器动作其接点起动出口继电器,出口继电器经其自身常开接点实现自保持,接于图2分相跳闸回路中的出口继电器常开接点闭合起动三相跳闸回路完成出口跳闸。 1.2存在问题 本体三相不一致保护相关继电器所处的户外条件相对恶劣,由于阴雨、凝露等环境因素的影响,使得时间继电器时间精度受到影响、出口继电器接点氧化、接点间绝缘降低等,都增大了本体三相不一致误动的可能性。 从上述原理分析可以看出,本体三相不一致保护没有电流元件闭锁,动作灵敏度高,负荷极低时也能保证可靠动作,但从另一方面考虑,正是由于没有电流判据作为闭锁条件,仅使用断路器辅助触点构成的回路作为起动依据,使得本体三相不一致保护在继电器不可靠、人为误碰的情况下容易误动作。因而,继电器可靠与否、回路是否合理是本体三相不一致保护正确动作的重要保障。去年,某220kV变电站某220kV线路单相故障跳闸后断路器本体三相不一致保护未到整定延时(2s)即出口跳闸导致保护装置无法重合闸,经全面检查后判断为时间继电器时间功能紊乱导致的误动作。 对三相不一致出口继电器的校验中要求,出口继电器动作电压要求在55%-65%额定电压之间,动作功率要求大于5W,该措施主要是为了防止可能造成出口继电器误动作的电磁干扰或二次回路接地等情况出现时引起本体三相不一致保护误跳断路器。目前现场使用的出口继电器基本能满足动作电压的要求,但是大部分无法满足动作功率的要求,使得继电器对一些干扰的抗性较差,进一步增加了本体三相不一致保护误动的可能性。 观察图1和图2可以发现,由于出口继电器K63的A1侧经时间继电器K16接点、分相跳闸回路中出口继电器K63接点13、23、33侧直接接于操作电源正电,同时出口继电器K63的A2侧、分相跳闸回路中出口继电器K63接点的14、24、34侧在断路器处于正常合位运行时为负电位,一旦出现人为误碰或时间继电器、出口继电器及它们的接点不可靠的情况,三相不一致回路便会出口误动作。 1.3改进建议 为避免人为误碰、时间继电器或出口继电器不可靠、绝缘降低导致的三相不一致误动作,可以考虑对本体三相不一致回路做出如下改进。仍以图1、图2为例,在出口继电器K63的起动回路正电源侧、分相跳闸回路中出口继电器K63接点13、23、33侧加入由断路器辅助触点构成的隔离正电的回路,具体有两种形式:(1)由断路器三相常闭辅助触点并联构成;(2)由断路器三相常闭、常开辅助触点分别并联后再串联构成。 改动后,即便因为人为误碰、时间继电器或出口继电器不可靠、绝缘降低使得时间继电器、出口继电器接点吸合,只要断路器仍处在全相

220kV线路与主变失灵保护的区别

220kV 线路与主变失灵保护的区别 针对值班员在学习失灵保护时,经常把220kV 线路与主变220kV 侧开关失灵保护的启动回路混淆,为了便于大家学习和熟练掌握,以运村变失灵保护经过认真分析,下面从几个方面详细说说两者启动回路的区别. 一、 何为失灵保护 开关失灵保护为线路或主变发生故障保护动作而开关拒动不能切除故障时,经延时去跳开该故障元件所在母线上全部开关的保护装置。短延时(0.3S )跳开母联开关,长延时(0.6S)跳开开关所在母线上所有开关。 二、失灵保护启动回路原理图 +24V - PSL631A 电源 跳B 至失灵重跳 跳A 至失灵重跳 跳C 至失灵重跳 三跳 至失灵重跳 PSL602 RCS-931 CZX-12R PSL631A 装置 LP7 LP8 LP9 LP9 LP10 LP11 TJA TJB TJC TJA TJB TJC LJA LJB LJC LJ3 QSLJ 11TJR 12TJR 11TJQ 12TJQ 220kV 母差电源 -

图一220kV 线路失灵保护启动回路原理图 (以 220kV 运鹅4581开关为例) RCS-974保护装置 图二 主变220kV 侧开关失灵保护启动回路原理图 +24V 失灵启动 解除复压 QSLJ 1 QSLJ 2 8LP21 8LP22 (BP-2B 电源) 220KV 母差装置 1G 2G I 母失灵出口 II 母失灵出口 LP52 LP75 解除失灵保护复压 RCS-974保护装置 +24V - 第一套978保护出口 第二套978保护出口 TJR1 TJR2 LJ1 LJ2 LJ0 QSLJ 1LP19 2LP19 RCS-978E

断路器三相不一致保护

断路器本体三相位置不一致保护的应用 来源:《农村电气化》时间:2008-12-31 阅读:385次 标签: 高压输电线路一般采用分相操作的断路器,为防止因断路器三相位置不一致,导致的断路器误动或拒动事故,断路器应采用本体三相位置不一致保护。断路器本体三相位置不一致保护动作时间与保护重合闸时间应配合。用于双母线接线方式的线路断路器;用于一个半接线方式的线路断路器,靠近母线的断路器,保护动作延时时间宜整定在2.0s,用于一个半接线方式的线路断路器,远离母线的断路器,保护动作延时时间宜整定在3.5s。 1 断路器本体三相位置不一致保护的接线原理 断路器本体三相位置不一致保护的接线是将A、B、C三相的常开、常闭辅助接点分别并联后再串联,然后起动一个延时时间继电器(该继电器动作电压应大于50%额定电压、小于70%额定电压),当断路器出现三相位置不一致时,经过时间延时,动作起动出口中间继电器,并跳开三相断路器,其中时间继电器的一对常开接点发遥信到监控系统,该出口跳闸回路受压力闭锁接点控制导通跳闸。只是该保护功能不经保护压板投退,不经零序、负序电流元件闭锁,该保护的时间定值应躲过单相重合闸时间加断路器固有动作时间。 2 断路器本体三相位置不一致保护的电源接线及跳闸方式 高压输电线路微机保护均已实现了双重化配置,断路器也具有两组跳闸线圈以构成相互独立的跳闸回路。而断路器本体三相位置不一致保护,还未按照保护双重化要求进行配置,对于断路器操作电源不经切换时,断路器本体三相位置不一致保护目前均接入断路器第一跳闸回路中,即断路器本体三相位置不一致保护的起动回路及跳闸回路均使用第一操作回路电源。当断路器第一操作回路电源故障跳开时,断路器将失去本体三相位置不一致保护功能。请登陆:https://www.wendangku.net/doc/724154400.html, 浏览更多信息 为解决断路器第一操作回路电源故障而失去本体三相位置不一致保护功能的问题,对本体三相位置不一致保护的设计进行完善。本体三相位置不一致保护也按照保护双重化原则进行配置,并分别接入两组相互独立的跳闸回路,采用两组相互独立的操作电源供电。这样就要求增加 断路器辅助接点数、三相位置不一致保护延时继电器、综控箱内的出口中间继电器和连接电缆等。 对于断路器操作电源经切换回路控制时,将断路器本体三相位置不一致保护的起动回路和出口中间继电器,均接入断路器操作切换后的电源,而出口中间继电器提供两组动作接点,分别接入两组相互独立的跳闸回路。这样就不要求增加断路器辅助接点数、综控箱内的中间

110kV失灵保护操作及运行注意事项

110kV失灵保护操作及运行注意事项 前言 失灵保护作为一种重要的近后备保护,在电力系统中发挥着重要作用,不仅在高压和超高压系统中得到广泛应用,在重要的110kV系统中也得到应用。失灵保护作为断路器的后备保护,能有选择地切除与失灵断路器相邻的断路器,既保证了在尽可能短的时间内切除故障,又能有效避免事故进一步扩大,有利于电网的安全、稳定、可靠地运行,在电力系统中具有很重要的作用。 第一讲:失灵保护的定义 第二讲:失灵保护的基本原理 第三讲:失灵保护操作及运行注意事项 第四讲:失灵保护动作现象及处理步骤 第一讲:失灵保护的定义 断路器失灵保护是指当系统发生故障,故障设备的保护装置动作后,断路器因操作失灵而拒绝跳闸时,通过故障元件的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成的对断路器跳闸失灵的判别元件,以较短的时限作用于本变电站相邻断路器跳闸的一种保护装置。 第二讲:失灵保护的基本原理 根据失灵保护的定义,失灵保护最核心的逻辑,是由能够判断设备故障的保护动作信息和能够判断断路器仍在合闸状态的信息构成“与”的逻辑,去启动失灵保护,失灵保护经过延时,有选择性的切除与失灵断路器相邻的断路器。图1为断路器保护失灵回路原理示意图。110 kV断路器失灵起动判别采用“相电流Iφ或零序电流I0或负序电流I2”元件动作,配合“保护动作”和“断路器合闸位置”三个条件组成的“与门”逻辑,去启动失灵保护的执行元件,经延时T后,失灵保护动作出口,切除拒动断路器相邻的开关。图中的“保护动作接点”为线路能快速返回的电气量保护出口继电器接点。显然,主变压器瓦斯保护、释压阀动作等非电量保护是不符合上述条件的,不起动此出口继电器,因为其动作后不能迅速返回,即使故障已经切除,保护还是处于动作状态,不能真实地反映故障情况。 2.1失灵保护动作原理: 失灵保护的具体实现与变电站的主接线密切相关,下面针对110kV系统中广泛采用的单母线分段和双母线两种主接线形式,分别介绍失灵保护的动作过程 2.1.1单母线接线失灵保护动作过程: 110kV线路发生故障时,本线路保护装置动作,但断路器拒动,故障点没有被切除。此时失灵保护启动元件中相电流Iφ、零序电流I0或负序电流I2中至少有一个电流值超过继电保护整定值而动作,同时故障线

断路器失灵保护

断路器失灵保护的作用及组成断路器失灵保护是连接在同一母线上的电气设备故障时,当故障元件的保护动作出口,而且断路器跳闸失灵时,通过故障元件的保护判别启动相关逻辑,将说在母线上的其他断路器跳闸的一种保护装置。 失灵保护主要是馈线故障情况保护动作,而断路器拒动时的保护,其动作行为与母线差动保护相似,因此在变电站中,其出口回路有两种形式,一个是失灵保护有自己单独的出口跳断路器,另一种形式是失灵保护与母线差动保护共用一套出口回路接跳断路器。应该特别注意的是,失灵保护动作跳闸的现象与母线差动保护动作跳闸的很像,但它们的性质不同,所反映的故障范围,即失灵保护和母差保护的保护范围也是不同的,应该加以区别。 保护失灵必须具备两个条件,缺一不可: (1)对应断路器保护动作出口 (2)断路器任一相存在故障电流(指示断路器未跳闸) 2. 失灵保护动作的现象: (1)警铃响,喇叭叫,对应母线所接断路器跳闸,同时有拒跳断路器仍保持在合闸位置,但其表计指示应为零 (2)查保护屏,有失灵保护动作指示灯亮或相应信号继电器掉牌;同时有线路、主变压器或其他保护动作信号。 (3)伴随断路器拒动的故障或异常现象,如“分闸闭锁”“压力异常”“控制回路断线”等光字牌或其他异常情况。 3. 失灵保护跳闸的可能原因。

(1)线路故障或断路器所接其他保护动作,断路器拒动。断路器拒分的原因有多种多样,最常见的是液压力异常闭锁,分闸电源异常,控制回路断线,直流系统异常等。 (2)失灵保护整定有误,或失灵保护装置异常造成误动。(3)误碰。误操作造成保护动作。 4. 失灵保护动作跳闸的处理。 (1)失灵保护动作后,应立即检查相应一次设备状态,记录信号,并及时将检查及保护动作情况汇报调度 (2)当确认某断路器保护动作出口,而断路器拒分,失灵保护动作将改母线上其他断路器跳闸,此时应立即断开该断路器,并拉开隔离开关,隔离故障点,检查母线确无故障后依据调度指令逐个恢复其他断路器的正常运行。 (3)如果失灵保护动作将两条母线上的所有断路器全部跳闸,则表明失灵保护无选择性动作,此时应该申请调度将失灵保护停用,由专业人员检查,同时断开该断路器,并拉开两侧隔离开关,检查母线确无故障后依据调度指令逐个恢复其他断路器的正常运行。 (4)母联差动保护动作,同时失灵保护动作将各断路器跳闸,表明母联断路器拒分,此时应该详细检查母线设备,在位查出故障原因或故障未消除之前,严禁向母线送电。 (5)无任何断路器保护动作而失灵保护动作,应根据系统有无故障象征综合分析动作行为,如果确认失灵保护务动,应汇报调度将失灵保护停用,然后逐一恢复各断路器的正常运行,由专业人员处理

讨论3-2接线方式下的断路器保护

讨论3/2接线方式下的断路器保护 断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳。本文主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。 一、断路器保护装置的配置 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。 在3/2接线方式中把失灵保护、自动重合闸、三相不一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内,这个装置即称为断路器保护。 二、断路器失灵保护 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 一般在220kV及以上断路器上配置断路器失灵保护功能,部分重要的110kV断路器也会配置失灵功能。以下详细分析:3/2接线方式下的断路器失灵保护。 如图1所示,在3/2接线方式下,如果在线路2发生短路,线路保护跳开5021和5022断路器。假如5021断路器失灵,为了短路点的熄弧,5021断路器的失灵保护应将500kVⅠ母上所有的断路器(图中5011、5031断路器)都跳开。 图1 500kV变电站3/2接线方式简图 如果在500kVⅠ母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器。假如5021断路器失灵,5021断路器的失灵保护应将5022断路器跳开,并发远方跳闸命令跳线路2对侧的断路器。(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器) 所以边断路器的失灵保护动作后应该跳开边断路器所在母线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。

开关柜中断路器保护知识大讲解

开关柜中断路器保护知识大讲解 在开关柜的生产中会经常用到断路器。断路器也是开关柜中不可缺少的主元器件之一。它给开关柜和相关设备起着保护作用。断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳。下面主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器)所以边断路器的失灵保护动作后应该跳开边断路器所在母线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。 如果在线路2上发生短路,线路保护跳5011和5021两个断路器。假如5022断路器失灵,5022断路器的失灵保护应将5023断路器跳开,并发远方跳闸命令跳2号主变各侧断路器,这样短路点才能熄弧。 所以中断路器的失灵保护动作后应该跳开它两侧的两个边断路器,并启动远方跳闸功能跳与中断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。

三相不一致保护及自动重合闸

1 断路器三相不一致保护 断路器装设三相不一致保护的必要性:采用分相操作机构进行分相操作的断路器在运行中会出现三相不同时合闸(即三相不一致)的异常状况,因三相不一致引起的零序、负序电流,将对系统产生不利影响,甚至引起保护及自动装置误动。为减小断路器三相不一致时对系统造成的危害,应装设断路器三相不一致保护(或非全相保护),将出现三相不一致的断路器退出运行,保证系统的正常运行。 断路器三相不一致保护的构成原理:断路器本体三相不一致采用每相断路器分闸位置辅助常闭触点并联及合闸位置辅助常开触点并联,之后再串联启动时间继电器,经时间继电器延时启动三相不一致保护继电器,经三相不一致保护继电器接点接通三相跳闸线圈,以断开仍在运行的其它相断路器。根据继电保护双重化配置的反措要求,三相不一致保护也应实现双重化配置。三相不一致保护的动作时间应按大于断路器单相跳开后等待单相重合闸的时间来整定。三相不一致保护时间继电器的动作电压应大于50%小于75%倍的直流额定电压。 当不一致保护投入,任一相TWJ 动作,且无电流时, 确认为该相开关在跳闸位置, 当任一相在跳闸位置而三相不全在跳闸位置,则确认为不一致。不一致可经零序电流或负序电流开放,由控制字控制其投退。经可整定的动作时间满足不一致动作条件时,出口跳开本断路器。 断路器三相不一致保护保护逻辑方框图 不一致零序过流表示零序电流大于不一致零序电流定值,不一致负序过流表示负序电流大于不一致负序电流定值,两者为不一致保护的辅助判据,由“不一致经零负序电流”控制字控制其投退。 2 自动重合闸 重合闸:当供电线路发生故障时,断路器在继电保护装置控制下,可以自动地将故障 & 不一致投入 不一致时间 不一致动作 & ≥1& & & & ≥1 不一致经零负序电流 TWJA A相有流TWJB B相有流TWJC C相有流 不一致零序过流 不一致负序过流 E

断路器失灵保护二次详解

失灵汇总 一.500kV 开关失灵 以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS -921里实现的,线路保护RCS -931和RCS -902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR 开入至RCS -921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A ,失灵低定值0.4A ),满足失灵条件时经第一时限0.13s 跳本开关,0.2s 跳相邻开关即SLJ 触点闭合。 Fig.1 失灵启动开入 对5031边开关来说,两个SLJ 触点跳相邻中开关;两个SLJ 触点启动母差失灵;另有四个SLJ 触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。 Fig.2 5031边开关失灵出口 对5033边开关来说,两个SLJ 触点跳相邻中开关;两个SLJ 触点启动母差失灵;另有一个SLJ 触点开入至主变保护C 屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。 Fig.3 5033边开关失灵出口 对5032中开关来说,两个SLJ 触点跳相邻5031边开关;两个SLJ 触点跳相邻5033边开关;一个SLJ 触点与5033的SLJ 触点并联开入至主变保护C 屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ 触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。 5032 断路器保护 5031 操作箱 压板名称 3LP8 5032开关跳闸Ⅰ 3LP17启动光纤接口二命令8发信Ⅱ 3LP9 5032开关跳闸Ⅱ 3LP14启动光纤接口一命令7发信Ⅰ 3LP15启动光纤接口一命令8发信Ⅰ 3LP16启动光纤接口二命令7发信Ⅱ 3LP10 5033开关跳闸Ⅰ 3LP11 5033开关跳闸Ⅱ 3LP12 失灵联跳主变三侧 Fig.4 5032中开关失灵出口 二.220kV 开关失灵 1.线路开关失灵 线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS -931和RCS -902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR 和TJQ 与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A )串联,开入至失灵保护屏BP-2B ,经失灵出口短延时0.35s 跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s 跳该母线上所连接的所有开关。 Fig.5 220kV 线路开关失灵启动回路 2.母联/分段开关失灵

断路器失灵保护与三相不一致保护有什么区别

断路器失灵保护与三相不一致保护有什么区别 断路器失灵保护。 (1)对带有母联断路器或分断断路器的母线要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。 (2)断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动跳开断路器时不可启动失灵保护 (3)在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外还应包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在。' (7) 当变压器发生故障或不采用母线重合闸时失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。 (8) 当以旁路断路器代替某一连接元件的断路器时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。 (9) 当某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作 (10) 失灵保护动作应有专用信号表示。 3.1.8 线路断路器三相不一致保护不启动失灵保护 原因:三相不一致时间比较长(不管是接操作箱的TWJ、HWJ还是开关本体的接点),,失灵延时比三相不一致延时短;当线路一相跳开三相不一致保护其实就已启动,但它延时比较长所以还没出口;如果接入失灵回路,在三相不一致启动期间,它会提供一个失灵装置的一个出口接点TJR(不一致跳三相),若这时线路负荷很大,达到过流值,失灵保护就有可能动作,动作出口就扩大事故范围。 主变非电量保护动作后是否要启动断路器失灵保护? 我的理解是:断路器失灵出口一般要具备几个条件,一是要有其他保护的动作接点来启动作为先决条件,二是要达到失灵动作电流(一般来说,该值的灵敏度较高),其他再加上一些闭锁元件的动作(如经零序电流开放等)。 母差、失灵保护动作后对侧是否跳闸 220KV变电站I母故障,母差保护动作跳开I母所有开关,请问I母上线路对侧关是否会跳

谈谈失灵保护(原创)

本文是我在工作中总结出来的,绝对原创,欢迎大家指导和交流。考虑到为同仁们省点银子,我就将文章全部贴出来了。 1. 失灵保护的条件 失灵保护的条件:动作接点+过流判据。 对于失灵保护,我们可以分为:1)母差区外故障时开关失灵。2)母差区内故障时开关失灵。 2. 主变相关故障分析 2.1. 母差区外故障 对于故障2,为母差区外故障,对应主变间隔高压侧的开关如果能顺利切除,将不起动失灵保护;如果对应间隔的开关不能顺利切除,则启动失灵保护。 失灵保护判据可在母差内部实现,也可以在母差外部实现。 失灵保护的判据为相电流、负序电流和零序电流的“与”。失灵解闭锁的电流判据可以只判负序电流和零序电流(河北南网)。 失灵启动“动作”接点的提供:一般为电量保护的动作接点,主变保护只有三跳接点,主变保护不允许单相跳闸。非电量保护不起动失灵,因为一般在保护动作切除故障后,故障返回,此时不应起动失灵;但非电量保护即使切除故障后,因为本体发生故障,所以本体保护的开入也不会返回。 2.2. 母差区内故障 对于故障1,为母差区内故障,对应主变间隔高压侧的开关如果能顺利切除,将不

起动失灵保护;如果对应间隔的开关不能顺利切除,则应完成跳主变中低压侧开关的功能。 实现方案:1)提供启失灵接点;2)提供失灵联跳接点。详见《高压保护标准化设计须知》 失灵启动“动作”接点的提供:一般为母差保护的动作接点,对于2B采用自启动方式。 失灵保护的判据同上。 3. 线路相关故障分析 3.1. 母差区外故障 对于故障2,为母差区外故障,对应的开关如果能顺利切除,将不起动失灵保护;如果对应间隔的开关不能顺利切除,则启动失灵保护。 失灵保护判据可在母差内部实现,也可以在母差外部实现。 失灵保护的判据为相电流,亦可相电流“与”负序电流(或零序电流)。 失灵启动“动作”接点的提供:一般为线路保护的分相动作接点;如果有线路电抗器,线路电抗器提供三跳接点。三相不一致作为断路器的一种异常运行状态,非电力系统的一种故障类型,而失灵保护属于近后备保护范畴,三相不一致应不启动失灵保护。 3.2. 母差区内故障

什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理

什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理 断路器失灵保护的定义什么是断路器失灵保护?其实断路器失灵保护就是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 在110kV及以上电压等级的发电厂和变电所中,当输电线路、变压器或母线发生短路,在保护装置动作于切除故障时,肯能伴随故障元件的断路器拒动,也即发生了断路器的失灵故障。产生断路器失灵故障的原因是多方面的,如断路器跳闸线圈短线,断路器的操动机构失灵等。高压电网的断路器和保护装置,都应具有一定的后备作用,以便在断路器或保护装置失灵时,仍能有效切除故障。相邻元件的远后备保护方案是最简单合理的后备方式,既是保护据动的后备,又是断路器拒动的后备。但是在高压电网中,由于各电源支路的助增作用,实现上述后备方式往往有较大困难(灵敏度不够),而且由于动作时间较长,易造成事故范围的扩大,甚至引起系统失稳而瓦解。有鉴于此,电网中枢地区重要的220kV 及以上主干线路,系统稳定要求必须装设全线速动保护时,通常可装饰两套独立的全线速动主保护(即保护的双重化),以防保护装置的拒动;对于断路器的拒动,则专门装设断路器失灵保护。 断路器失灵保护原理断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。 失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。 启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成与逻辑。启动元件通常利用断路器自动跳

220kV失灵保护及回路原理

220kV失灵保护及回路原理 本帖最后由 dormity 于 2010-10-26 20:32 编辑 刚接触继保不久,主要从原理上说明下220kV失灵保护及回路原理,希望大家热列讨论, 共同进步! 220kV失灵保护主要包括220kV线路(或主变220kV侧)开关失灵保护、母联(分段)失灵保护、母线差动保护的失灵出口。这些保护的装置种类有很多种,但是其基本原理确是大 同小异。 1)线路(或主变220kV侧)开关的失灵保护由线路保护(对于主变220kV侧开关失灵保护则由主变电气量保护或220kV母线差动保护)跳闸出口启动,经失灵保护相应的电流继电器判别(电流是否大于失灵启动电流定值),若相应电流继电器同时动作,则判断为开关动作失灵,失灵保护随即动作,用于启动母线差动保护的失灵出口(或直接出口跳主变其他 侧开关)。 以PSL631线路保护为例,一般线路开关的失灵启动逻辑如图1所示: 图1 线路开关失灵保护启动逻辑 为了增加启动失灵的可靠性,失灵保护装置还会采用一些其他措施。如PSL631就加入了零序启动元件和突变量启动元件作为失灵启动的条件之一。 2)线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。只是对于主变220kV侧开关,失灵启动开入的同时,往

往会开放母差保护的复合电压闭锁。其逻辑(以BP-2B母差保护为例)如图2所示: 图2 母差失灵出口逻辑 3)对于主变开关(220kV侧)失灵保护,除主变电气量保护动作启动外,还有母线差动保护动作启动,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动,此时又可分两种情况:若为主变电气量保护启动,则失灵将启动母差失灵出口回路(同线路开关的失灵逻辑),若为母线差动保护动作启动的,则直接启动跳主变其他侧开关。该逻辑关系如图3所示: 图3 主变220kV侧开关失灵保护启动逻辑 同样为了增加启动失灵的可靠性,如图3所示主变220kV侧开关失灵出口可以增加零序电 流作为判据。 4)对于母联(分段)开关的失灵保护,由母线差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,延时封母联TA,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。以BP-2B母线差动保护 为例,其逻辑如图4所示:

简述变电站三相不一致保护

简述变电站三相不一致保护 [摘要]本文介绍了变电站三相不一致保护的相关知识,其中包括三相不一致保护原理、运行中存在的问题等方面。结合系统和保护的实际运行情况,就装设三相不一致保护的必要性进行阐述和对现行的三相不一致保护的一些问题进行探讨,并指出运行人员在运行维护过程中需要注意的一些问题。 【关键词】变电站;三相不一致保护;运行人员 在220kV及以上电压等级的电网中,一般采用分相操作的断路器,由于断路器机械部分和电气方面故障等原因,运行中可能出现三相断路器动作不一致的异常状态,如何消除这种异常状态,存在不同认识,各系统也有不同做法。 一、三相不一致保护的保护原理 目前,断路器三相不一致保护配置有两种:一种是微机保护配置,根据相关规定,220kV及以上电压等级的微机型线路保护装置应配置基于电气量的三相不一致保护并投运;另一种是断路器本体三相不一致保护配置,根据相关规定,220kV及以上电压等级的断路器应配置断路器本体三相不一致保护。 二、三相不一致保护的存在的问题 高压输电线路微机保护均已实现了双重化配置,断路器也具有两组跳闸线圈以构成相互独立的跳闸回路。但还是有部分三相不一致保护还未按照保护双重化要求进行配置。对于断路器操作电源不经切换时,微机三相不一致保护和断路器本体三相不一致保护均接入断路器第一跳闸回路中,即两种三相不一致保护的起动回路及跳闸回路均使用第一操作回路电源。当断路器第一操作回路电源故障跳开时,断路器本体及微机三相不一致保护将同时拒动,故障线路将长时间非全线运行。 三、三相不一致保护必要性 1、系统的要求: 随着广东电网的负荷水平的不断攀升,输电线路的负荷电流也不断增大,部分220kV线路的负荷已经超过2000A。当这类线路在非全相运行时,其零序电流就相当与负荷电流。此时与其相邻线的线路零序电流就有可能很大,甚至大于零序后备保护定值。若不快速切除非全相运行线路,就可能导致相邻线路误动,越级跳闸。 2、设备的要求: 1)对一次设备的影响,电气设备的稳定性一般是按电力系全相运行的条件

失灵保护问题

丰润热电断路器失灵保护问题统计 1.变压器(含启备变、主变)高压侧开关失灵启动回路及解除复压 闭锁回路是否应该由主保护I提供一组启动失灵及解除复压闭锁回和主保护II提供一组启动失灵及解除复压闭锁回路给母差保护装置? 2.《华北电网继电保护标准化设计》对220kV启动失灵回路要求要 求如下: 请问其中第二条要求是否可以理解为如果断路器失灵保护在母差保护装置内实现,变压器失灵电流判别元件必须由母差保护中的失灵保护的电流判别元件实现?而不能再由其他保护装置的失灵保护实现?第四条是否可以理解为可以增加失灵启动装置,但是失灵电流判别不能在失灵启动装置内实现? 3.启备变保护A屏采用的RS-974的非全相及失灵逻辑如下: 非全相逻辑

失灵逻辑

设计院设计提供的开入量如下:“备变跳闸启动失灵”、“断路器合闸位置启动失灵”, 4.启备变B屏(许继802A)开入量如下:“断路器位置不对应”、“断 路器位置接点”、“保护动作接点” 失灵启动保护判别逻辑框图 1.1.在发电机变压器组的断路器出现非全相运行时,首先应采取发

电机降出力措施,然后由经快速返回的“负序或零序电流元件”闭锁的“断路器非全相判别元件”,以独立的时间元件以第一时限,启动独立的跳闸回路重跳本断路器一次,并发出“断路器三相位置不一致”的动作信号。若此时断路器故障仍然存在,可采用以下措施: 1)以“零序或负序电流”任何一个元件动作、“断路器三相位置 不一致”和“保护动作”三个条件组成的“与逻辑”,通过独 立的时间元件以第二时限去解除断路器失灵保护的复合电压 闭锁,并发出告警信号, 2)同时经“零序或负序电流”元件任何一个元件动作以及三个相 电流元件任何一个元件动作的“或逻辑”,与“断路器三相位 置不一致”,“保护动作”三个条件组成的“与逻辑”动作后, 经由独立的时间元件以第三时限去启动断路器失灵保护并发 出“断路器失灵保护启动的信号”。 1.2.为解决变压器断路器失灵保护因保护灵敏度不足而不能投运的问题,对变压器和发电机变压器组的断路器失灵保护可采取以下措施: 1)采用“零序或负序电流”动作,配合“保护动作”和“断路器 合闸位置”三个条件组成的与逻辑,经第一时限去解除断路器 失灵保护的复合电压闭锁回路。 2)同时再采用“相电流”、“零序或负序电流”动作,配合“断 路器合闸位置”两个条件组成的与逻辑经第二时限去启动断路

如果先合边断路器5021,也重合于永久性故障上,线路保护再去跳5021断路器。万一此时5021断路器失灵,5021断路器失灵保护跳开Ⅰ母上所有边断路器,并发送远跳跳开线路2的对侧的断路器,线路2的连接元件或其他元件工不受影响。 所以,当线路保护跳开两个断路器后,应先合边断路器,等边断路器重合成功后,再合中断路器,此时中断路器肯定合于完好线路。如果边断路器重合不成功,合于故障线路,保护再次将边断路器跳开,此时中断路器就不再重合。 2、重合闸的启动及方式整定 重合闸有两种方式启动:位置不对应启动和外部跳闸启动。外部跳闸启动指的是线路保护动作发跳闸命令同时启动重合闸。 o 位置不对应启动分为:单相偷跳启动和三相偷跳启动。 o 保护跳闸启动分为:单相跳闸启动和三相跳闸启动。 关于重合闸的整定方式,可根据需要选用:单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸和重合闸停用四种方式中的一种。既可用屏上的切换开关也可用定值单中的控制字来选择重合闸方式。 3、重合闸检查方式 重合闸检查方式:当线路三相跳闸需要三相重合时可采用下面三种方法。 § ?检同期方式:线路,同期电压都大于40V,再满足线路电压和同期电压中的同名相电压的相位差在定值整定的范围内。 §检无压方式:检查线路或同期电压小于30V,同时相应的TV没有断线。 §无检定方式:不作任何检查,时间到了就发合闸命令。 4、关于先合和后合重合闸 先合断路器合于故障,后合断路器不再合闸。在3/2接线方式下对于边断路器和中断路器的重合闸存在先合和后合的问题。我们在前面谈到失灵问题时,已经提到过。下面作简要说明: 先合重合闸可经较短延时发出一次合闸脉冲。在先合重合闸启动时,输出的开关量接点作为后合重合闸的“闭锁先合”的开关量输入。 当后合重合闸接收到“闭锁先合”输入接点闭合的信息后,它的重合闸将经较长延时发合闸脉冲。后合重合闸只有在“闭锁先合”开入量有输入时才真正以较长延时发合闸脉冲。

断路器失灵保护若干问题分析

2.对于变压器失灵保护,可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成与门的方式解锁。电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。电压闭锁触点中包括低压侧电压,主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护;而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(例如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。延时的时间应保证即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时向启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即延时时间应大于低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时间之差(一般为0.3 s~0. 5 s),加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5s),考虑留有一定的裕度,一般取3s即可。采用上述方式保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串人压板,以备断开该解锁回路。 3.电流判别元件灵敏度低的问题 断路器失灵保护的电流判别元件应满足在系统正常运行及故障线路开关断开后不动作,同时在线路末端发生各种故障时有足够的灵敏

度,这样才能使电流判别元件起到出口把关的作用。可以采取以下2种方法: 1)用电流突变量启动元件对3个相电流元件从逻辑上进行闭锁; 2)用电流突变量启动元件控制失灵启动电流继电器动作的正电源。 这样,系统正常运行时,由于电流突变量启动元件不动作,开关失灵电流判别元件不会动作;系统发生故障时,电流突变量启动元件动作后展宽一个时间(大于后备保护的时间,例如7s)开放电流判别回路。电流突变量启动元件(由正序和负序电流组成)应能保证本线路末端发生故障时有足够的灵敏度,能可靠启动。按上述方法构成的失灵保护电流判别回路,在正常运行时由电流突变量元件保证其不会动作,在开关断开后由相电流元件保证其不会动作,从而提高了系统正常运行时失灵保护的安全性。 当断路器失灵时,用于判别该断路器失灵的电流判别元件必须可靠动作才能保证失灵保护动作出口。对于发电机、变压器,当发生内部匝间短路故障时,尽管差动保护可以动作出口,但高压侧断路器处的电流测量元件感受到的故障电流不太大,达不到断路器失灵的“有流”电流判别元件动作值。这样,就无法保证高压侧断路器失灵时失灵保护正确动作。由于发电机、变压器内部匝间短路故障时,高压侧断路器处的电流测量元件感受到的故障电流大小很不确定,与短路匝数的关系很大。因此,不太可能使“有流”判别方式的电流判别元件能灵敏地反应这种故障并区别有故障与无故障。