文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (6)热控仪表管敷设与防冻保温

(6)热控仪表管敷设与防冻保温

(6)热控仪表管敷设与防冻保温
(6)热控仪表管敷设与防冻保温

目录

1.适用范围 (01)

2.编制依据 (01)

3.工程概况及主要工程量 (01)

4.作业人员的资格及要求 (01)

5.施工所需机械及工、器、具 (02)

6.施工准备 (02)

7.作业程序及方法 (02)

8.施工工艺要求及质量标准 (05)

9.强制性条文 (05)

10.绿色施工与节能减排 (05)

11.工序交接及成品保护 (06)

12.职业安全卫生和文明施工、环境管理措施及注意事项 (06)

13.施工技术记录 (07)

附件:管路及阀门严密性试验标准 (08)

1、适用范围

适用于江苏新海发电有限公司2×1000MW机组“上大压小”烟气脱硫总承包工程热控仪表管路、气源管路的敷设及防冻保温。

2、编制依据

2.1中环(中国)工程有限公司设计院设计图纸。

2.2 电力建设施工及验收技术规范第五部分:热工自动化(DL/T5190.5-2004) 2.3 《火电施工质量检验及评定标准》热工仪表及控制装置篇(2009版)

2.4 电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)(DL5009.1)

2.5建设部《绿色施工导则》

3、工程概况及主要工程量

3.1 工程概况

江苏新海发电有限公司2×1000MW机组“上大压小”烟气脱硫总承包工程由中环(中国)工程有限公司设计院设计,其中热控导管敷设总长度约16933米。材质主要为:1 C r18N i9T i、316L 等,热控导管就近敷设至就地变送器台架上或保温(护)箱内。

3.2主要工程量

3.2.1 1C r18N i9T iФ14×2 739米

3.2.2 1C r18N i9T iФ8×1 4200米

3.2.3 316L Ф14×2 100米

4、作业人员的资格及要求

4.1 作业人员必须熟练掌握热控仪表管敷设与防冻保温安装的基本技能。

4.2 作业人员应了解热控仪表管敷设与防冻保温安装的技术要求。

4.3 作业人员在施工前应进行三级安全教育,认真学习安全规程。

4.4 作业人员必须熟悉图纸,并参加该项目施工技术交底。

4.5 作业人员需熟悉各种导管的型号、材质、且明确和掌握导管的安装方法和工艺要求。

4.6 作业负责人应有一定的施工经验,能根据现场实际情况合理布置仪表管。

5、施工所需机械及工、器、具

5.1 切割机

5.2 弯管机

5.3 角磨机

5.4 锯弓

5.5 卷尺

5.6 校管器

5.7 钢锉刀

6、施工准备

6.1 根据施工图纸给出的规格、材质、型号,将施工用主、辅材料采购到位。

6.2 施工所需的工机具齐全、完好、并均已就位。

6.3 施工图纸齐全,并经专业会审确认无误。

6.4 作业措施已编制完成,并已进行施工安全、质量和技术交底。

6.5 认真收集厂家技术资料,对制造厂有特殊技术要求的,尽量做好技术记录。

6.6 汽机,及锅炉的主要热力管道已吊装敷设结束,辅机设备已就位。

6.7 开工前的报审手续齐全,并经确认。

7、作业程序及方法

7.1仪表管敷设流程图

7.2作业方法

7.2.1 仪表管的敷设技术措施

7.2.1.1导管的弯制

导管的弯制,一般应用冷弯法,通常使用机械弯管机。冷弯时,钢材的化学

性能不变,且弯头整齐,导管的弯曲半径不应小于管子外径的3-5倍,椭圆度不能大于10%,弯制后,导管壁上应无裂纹、过火、凹坑、皱褶等现象。

7.2.1.2管路的敷设

1) 管路安装前应核对管材材质、规格,进行外观检查和内部清洗、吹扫,并将导管放在平台上进行调直。

2) 导管应尽量以最短的路径进行敷设,以减少测量的时滞,提高灵敏度。

3) 导管应避免敷设在易受机械损伤,潮湿,腐蚀或有震动的场所,应敷设在便于维护的地方。

4) 导管应敷设在环境温度为5~50℃的范围内,否则应有防冻或隔热措施。

5) 油管路敷设时,应离开热表面,严禁平行布置在热表面的上部,当油管路与热表面交叉时,也应保持一定的安全距离,一般离开热表面保温层的距离不小于150mm。

6)管路敷设在地下及穿过平台和墙壁时应加保护管(罩)。

7)管路敷设应整齐、美观、尽量减少交叉和拐弯。

8)敷设管路时必须考虑主设备的热膨胀,在膨胀体上安装取源装置时,其引出管应加“Ω”形膨胀弯加以补偿。

9)为了防止管路排污或泄露时传热损伤电缆,管路与电缆之间应保持一定的距离,一般不小于150~200mm。

10)管路沿水平敷设时,应有一定的坡度,差压管路应大于1:12,其他管路应大于1:100,管路倾斜方向应能保证气体或凝结水顺利排出,否则应在管路的最高或最低点装设排汽或排水阀门。

11) 测量气体的导管应从取压装置处先向上引出,向上引出高度不小于600mm,连接头的孔径不应小于导管内径。

12)差压测量的正、负压管路,其环境温度应相同,并与高温热表面隔开。

液体、蒸汽测量管路的敷设一般要求测量仪表低于测点位置。

13)管路敷设完毕应进行检查,应无漏焊,堵塞和错接等现象。

14)管路接至仪表设备时,接头必须对准,不得承受过大的机械应力。

15)差压测量管路的排污阀门应装设在差压计附近便于操作和维修的地方,排

污门下应装设排污总管,并引至地沟或排污装置。

7.2.2导管的连接

7.2.2.1 高压导管的连接,采用氩弧焊法连接,管口要打坡口。

7.2.2.2 在高压管上需要分支时,应采用与管路相同材质的三通件进行连接,不得在仪表管路上直接开孔焊接。

7.2.2.3 为避免焊接时高温传热损坏仪表内部元件,严禁不卸下管接头直接在仪表设备上施焊。

7.2.2.4 导管焊接由专业焊工进行施工。

7.2.4导管的固定

导管敷设完毕,应用仪表管卡固定在支架上,仪表管卡分为单孔双管卡和双孔单管卡两种,成排敷设时,两导管间的净距应保持均匀,一般为导管的外径,固定导管的支架可用扁钢、眼子角钢、槽钢等制作。

7.3 仪表管的防冻技术措施

7.3.1当仪表导管内的测量介质在最低环境温度下易冻结时,管路应有可靠的伴热保温措施,本工程采取电伴热的防冻措施。

7.3.2 电伴热应遵守下列规定:

7.3.2.1 采用的电伴热系统不得使仪表管内介质汽化,一般控制在10℃左右。7.3.2.2 差压管路的正、负压管受热应一致。

7.3.2.3 电热带在敷设前应进行外观和绝缘检查,绝缘电阻值应符合产品说明书的规定,其长度不能超过设计长度或最大使用长度。

7.3.2.4 电热带的防护层和护套的耐热温度应高于冲管时管路表面温度。

7.3.2.5 电热带工作的电源电压应与其工作电压相符。

7.3.2.6 电热带应平整地按设计方式敷设在导管表面,用聚酯带固定牢固,严禁用铁丝捆扎。

7.4 管路的严密性试验

管路的严密性试验是检查仪表导管及阀门接口处是否严密可靠的重要环节。因此,管路及阀门安装后必须按规定进行严密性试验。管路严密性试验标准要求见(附件)

8、工艺要求及质量标准

8.1 管路应尽可能并排敷设,敷设路径应尽可能的短。

8.2 敷设路径较长时,应尽量减少焊口数量,并应固定牢靠。

8.3 管路内部应清洁,畅通,外部应无裂纹,伤痕,重皮及凹坑。

8.4 成排管子弯曲弧度应整齐、美观。

8.5 同径管之间的焊接应无错口现象,异径管的内径差应小于1mm。

8.6 管路坡度倾斜方向应符合《规范》热控篇。

8.7 油管与热表面交叉敷设时,应使其间距大于或等于150mm。

8.8 压力管路坡度应≥1%,差压管路应大于1:12。

8.9 管路接口的焊接应符合《验标》焊接篇。

8.10管路敷设完应有标志牌,其外观和内容应美观正确、字迹应完整清晰。

9、强制性条文

合金钢部件和管材在安装及修理改造使用时,组装前后都应进行光谱或其他方法的检验,核对钢种,防止错用。

10、绿色施工与节能减排

10.1做好图纸会审,合理申报计划,减少损耗量;合理利用废旧材料。

10.2使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施,避免或减少施工噪音和振动,要加强设备润滑和维护保养等有效措施,不断改进施工工艺,以减少噪音对周围生活环境的影响。

10.3焊接切割作业时火花溅落,可能发生火险或人身伤害,要在焊接切割作业的下方铺设石棉布或隔离盘,下方必须清除易燃易爆品,必要时设置隔离区;焊接作业时,弧光伤眼、烫伤、烟雾、粉尘伤害,焊工必须戴好面罩,避免直视焊接点;现场乱丢固体如焊条头、磨光片、油漆桶等废弃物,会造成环境污染,要在现场设置可回收及不可回收垃圾箱,施工人员按规定及时把废弃物分类存放。

10.4选择功率与负载相匹配的施工机械设备,避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备,如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等,以利节电。

10.6焊丝头、焊条头及时清理带回。

10.7油漆、松香水等易燃易污染物品,分类存放,现场用后剩余的及时带回,防止环境污染。

10.8施工结束后做到“工完、料尽、场地清”,做到文明绿色施工。

11、工序交接及成品保护

对上道工序完成的成品移交给下道工序作业人员后,作业人员对上道工序的成品负责保护,对于管路敷设提出以下要求:

11.1 导管弯制后,如不及时焊接,应带回工具房妥善放置。

11.2 敷设过程中,切割下的管子应清理干净,下道工序应对上道工序的焊口测孔应进行检查与核对。

11.3 已焊接完成的管路应有防止机械损伤的措施。

11.4 敷设好的管路应按要求及时涂上防锈漆。

12、职业安全卫生和文明施工、环境管理措施及注意事项

12.1 热控作业人员在作业前必须参加作业指导书和安全措施交底。

12.2 在2米以上高度敷设管路时,应申请搭设脚手架及防护栏,检查脚手架完好牢固后方可进行作业,长期使用的脚手架要定期检查。

12.3 作业时,应严格遵守安全规程,将安全带系于牢靠处,戴好安全帽,并将帽带扣好。

12.4 工作面上不准堆放超负荷的管材或其它物件,以防止其坠落,如必须堆放时,应申请将工作面加固或采用分批堆放的方法,作业用的工具,管子材料应摆放好,严禁占用安全、消防通道。

12.5 在场内搬运较长的角钢、管子等器材时,严防触及带电部分。

12.6 汽、水仪表管的排污漏斗应有盖或使用小联箱,防止排污时烫伤人或损坏设备。

12.7 检查及疏通堵塞的仪表管时,严禁将脸对着管口或锯开的锯口,疏通时,必须先关一次门。

12.8 配合焊接作业时,施工人员应戴好手套,焊接人员应察看周围有无易燃易爆物品或气体,确定无危险因素后方可作业。

12.9 对于已敷设好或弯制好的管子,如不能及时焊接,应用铁丝将其系牢或带

回工具房妥善放置。

12.10 遇有交叉作业时,应采取相应隔离措施。

12.11 施工结束后,应整理好现场,做到“工完、料尽、场地清”。

12.12施工中尽量避免对土地、空气、水源的污染。

12.13施工中产生的垃圾应每日清扫。

12.14对施工产生的垃圾分类回收,集中处理。

13、施工技术记录

13.1 仪表管材质质保书

13.2 管路敷设验收记录

13.3 金属分析记录

13.4 施工技术、安全、质量交底记录

13.5 施工图交底及会审

中环(中国)工程有限公司职业安全健康危害和环境因素风险控制计划

注:控制方法: W:见证; H:停工待检; S:连续监护; A:提醒; R:记录确认。

控制时机: P:作业开始前; D:每天至少一次; Z:每周一次(4Z:每月一次,12Z:每季一次); T:活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前。

批准:审核:编制:时间:2012年06月27日

关于防寒防冻的基本措施

关于冬节防寒防冻的基本措施 随着冬季的来临,天气在逐渐的变冷,为防止设备在严寒的天气下结冰冻坏,现制定几项关于冬季防寒防冻的措施,望大家认真执行。 1、关闭锅炉房、汽机房、化水车间、工业水泵房、启动锅炉房、雨水泵房、上料系统等厂房的所有门窗; 2、厂区内所有的阀门井、深水井盖板要封闭; 3、厂区内所有的消防栓加防冻护罩,防止冻坏,在没有经值长的同意,不得私自打开消防栓; 4、温度降至0°C以下时,开启工业水泵打水循环(系统停运情况下);微开引风机、送风机轴承冷却水、给水泵冷油器冷却水,保持水的流动性; 5、厂区内所有的露天水管道、阀门必须保温完整; 一、汽机专业防寒防冻防火防爆措施 1. 关闭汽机房所有门窗,做好保温工作。 2. 及时消除机房内的漏水、漏油和漏气(汽)现象,并及时清除地面的积水和 积油。 3. 停运机组应将凝汽器、除氧器、加热器、未运行的冷却器、未运行的各种水 泵及汽水管道内的积水放尽。 4. 现场检查防火器材配备是否完备,如有消防器材不全请及时与安检部门联系 解决。 5. 备用转机应定期盘动转子灵活,冷却水保持流动。 6. 检查户外油水管道应有完好保温。 7. 对无法排尽存水的管道应稍开其放空气门,保持工质流动。 8. 各热控变送器及仪表盘加热装置应可靠投入。 9. 短期备用的发电机组,内冷水泵应保持运行(必要时投入电加热装置)。 10. 装有电加热装置的电机,在电机停运后电加热器应投入。

11. 润滑油系统、密封油系统、EH油系统电加热装置在油泵启动前应投入,以 适当提高油温,降低电机启动电流,保护电机。 12. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 二、锅炉专业防寒防冻措施 1. 冬季到来,根据气象预报,由生产部门通知全厂进入防冻期。 2. 停用的锅炉应采用干式防腐“联胺法”、“充氨法”或采用其它加药方法 进行锅炉保养,冬季不宜采用“加热充压法”,须保持锅炉压力不低于0.2Mpa。 3. 厂房及辅机室等各处门窗应关好,控制室、值班室内温度不低于15℃,否则 应投入空调或暖气运行。 4. 将锅炉本体、热工各仪表等有蒸汽伴热的部分应全部投入,并适当开大疏水 门。 5. 各转机冷却水、各部水封、灰渣沟喷嘴均应开启,保持常流水,停用的泵和 消防水管应将水放尽或微开消防栓保持一定漏流量。 6. 所有系统管道,不应有裸露的部分,入冬前应敷设良好的保温层。 7. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 三、电气专业防寒防冻措施 1. 运行人员应加强巡回检查的力度,关好厂房和配电室门窗,并定期测量厂房 内温度。 2. 冬季停机后,室温应维持在5℃以上。当室温低于5℃时,可采取措施,保持 定子冷却水温在5℃以上,用通水循环的方法来防冻。 3. 电气专业工作人员负责关好主变、高厂变、高备变冷却风扇、油泵配电箱的 门,对各个开关配电箱温控器、电控柜等经常巡查,保证开关加热能够可靠投入。检查配电箱防寒罩配备齐全、标志清楚。 4. 气温降低时,应认真检查各油浸变压器油位,发现油位异常,及时汇报,并 联系检修人员处理。

苗木冬季防寒防冻措施方案2

苗木冬季防寒防冻措施方案 工程名称:**** 施工单位:*****

在影响苗木生长的生态因子中,温度是决定其存活的关键因素。冬天到来,气温变化剧烈,对苗木的危害很大。为保证苗木安全越冬,避免因霜冻和生理干旱而引起苗木死亡,尤其对一些常绿树种、新引进树种和一些抗寒性比较弱的幼苗,防止苗木冻害、冻拔和生理干旱,应根据实际情况有选择的采取以下防寒措施。 1、做好冬灌:保证植物安全越冬和来年萌芽。合理的冬灌既能保证植物地上部分吸收充足的水分,又能保护地下根系抵抗干燥多风的冬季。一般地温高于5℃时,植物根系吸收水分,低于5℃植物根系不能吸水。所以,要在地温低于5℃前浇一次透水,使苗木在封冻前充分吸收水分。 2、保护树干:①入冬前用草绳将不耐寒树木的主干包起来,包裹高度米或包至分枝处;②树干涂白:对于杨、柳、槐等落叶乔木,可以采用树干涂白防冻的办法。涂白时间一般在10月下旬到11月中旬之间,注意不能拖延涂白时间,温度过低会造成涂白材料成片脱落。涂白材料配比:水:生石灰:石硫合剂:食盐=40:10:1:。可反射阳光减少树干对太阳辐射热的吸收,降低树体昼夜温差,避免冻害,还可以杀死在树皮内越冬的害虫,涂白要均匀、高度要尽量高些且一致,不可漏涂。

3、培土防寒:根颈培土一般堆土要堆30-40厘米高并堆实。对少数珍贵的常绿苗木,灌完冻水后在树木根颈培20至30厘米的土堆,然后整个坑覆盖地膜,并用细土将四周培实。这样既能防止冻伤植株根系,同时可以减少水分的蒸发。对花篱、绿篱,灌足冻水后全部用细土封垄、培实。 4、搭风障:对新种植得珍贵树木或矮小的花灌木在主风侧可搭塑料防寒棚或用秫秸覆盖、防风障防风。用杂草、麦秆、玉米秆等盖压苗床,以防冻害。在初冬土壤结冻前覆盖,厚度以不露苗稍为宜。初次降雪时要震动覆草,使积雪落入苗木行间填实空隙,以免再降雪压伤苗木。春季起苗前1周,分2次~3次撤除覆草,避免撤草过早苗木遭受霜冻。覆草前如苗床过于干燥,可进行灌溉,以保持土壤湿润,但切忌土壤结冻后灌水。改善小气候条件,预防和减轻冻害。 5、打雪与扫雪:北方冬季多雪,降雪之后、应及时组织人力打落树冠上的积雪特别是冠大枝密的常绿树要防止发生雪压、雪折、雪倒。如果枝冠上有雪,雪化时吸收热量使会树体降温,将树顶层和外缘的叶子冻枯焦,打扫后将雪堆在树根周围处可防止根部受冻害,春季雪化后,可增加土壤水分,土壤温度低,推迟根系活动与萌芽的时期,避免遭受晚霜或春寒危害。

防寒防冻措施

2012年度防寒防冻措施 为认真做好2012年度冬季防寒防冻工作,确保设备安全过冬和机组安全稳定运行,真正做到提前预防,防患于未然,根据莱城发电厂设备防冻要求及往年防冻工作的经验教训,特制定本措施: 一、组织与分工 1、检查措施由生技部负责编制下达。 2、各检修部门根据生技部编制下达的“防寒防冻措施”,编制制定本部门的检查措施、检查卡。 3、各检修部门负责本部门设备的检查和查出问题的整改。 4、各检修部门在11月30日前将检查情况上报生技部。 5、生技部负责“防寒防冻措施”落实情况的检查与考核。对检查措施落实不到位的部门,严格按照《莱城电厂设备检查管理考核实施细则》进行考核。 二、检查措施 1、十一月份中旬前,各专业应将所管辖设备(室内外电气和热控设备、冷却水系统、工业水系统、消防水系统、生活水系统、化水系统等)的保温层和伴热电缆、伴热毯、加热器、暖通系统、伴热汽源、生产厂房门窗玻璃检查维护好,保证伴热设备、加热设备、暖通系统、伴热汽源完备并可随时投入正常运行;保证设备保温层和生产厂房门窗玻璃齐全完好。检查设备接线盒、控制柜、保护柜、端子箱应密封良好,防止水、潮气进入结露甚至结冰造成短路故障。各专业应储备一定防寒防冻备品(如电热毯、伴热电缆等),以便及时消缺和应对特别寒冷天气。

2、各专业每天检查所管辖生产厂房门窗玻璃,保持齐全完整,关闭良好。对损坏的门窗玻璃要及时维修好,及时关闭主厂房和其它生产场所周围大门和侧门。 3、各专业每天检查所管辖各生产厂房内暖气,确保系统畅通,投用正常,发现不热的暖气要及时处理,对暖通系统出现的缺陷要象对待主设备缺陷一样及时处理,保证生产厂房内温度在5℃以上。对特别寒冷天气,应增加巡视检查次数,缩短巡视时间,及时发现防冻设备发生的故障和缺陷,并及时消除。 4、室外、露天设备防冻工作是全厂防冻工作的重中之重,要责任到人,压力到人。防冻措施要考虑细致周密,特别是在寒流来袭和设备检修时,更要考虑到哪些设备有可能受冻甚至冻坏,及时采取临时防冻措施: 4.1对汽、水、油管道以及压力、流量表计、流量指示窗等,巡回检查时要逐项落实,检查中发现的参数长时间不变化的测点要立即处理。 4.2汽水系统变送器、压力(差压)开关检修时,应办理工作票,关闭一次门,开启二次门和排污门,放尽仪表取样管路以及仪表内的存水。工作完成后,利用排污管道对管路系统预热后将仪表投入运行,检查管道连接件应无泄漏和渗漏点,检修中拆除的保温要按质量标准恢复好。汽伴热系统检查、检修后投运时,应采取措施防止产生汽塞。 4.3#1-#4机组炉顶汽伴热汽源阀门在机组运行期间要保持常开位置,禁止进行操作。如有工作要停止该路汽源,应上报运行副总并经协调后方可进行。机组停运时必须经相关专业确认该汽伴热管路内水排干后方可停止该路汽源。检查汽伴热管路保温,保温材料要均匀、充实,外面保温铁皮

防寒防冻应急预案

“防寒防冻”应急预案 编制人: 审核: 批准: 年月日

冬季施工“防寒防冻”应急预案 目前,我项目部承建的永宁高速公路工程A14标段所在的三明地区已进入冬季,由于气候干燥天气寒冷易导致一系列安全问题,为了最大限度减低各类事故的发生率和受害率,力求早发现、早出动、早处理,,明确“防寒防冻”工作重点和“防寒防冻”工作责任人,根据国家相关法律法规和业主《关于做好防寒防冻工作的紧急通知》文件要求,结合本表顿实际情况,制定本预案。 一、编制理由和依据 1-1《中华人民共和国安全生产法》 1-2《中华人民共和国气象法》 1-3《中华人民共和国突发公共事件总体应急预案》 1-4《重大气象灾害预警应急预案》 1-5《重大突发性气象灾害信息报送标准和处置办法》 二、任务和目的 为了确保本标段全体员工的安全和健康、机械设备正常运行,防止重大事故发生,确保重大事故应急救援工作高效,及时有序进行,以最快速度赶赴现场,以最大限度减少事故伤害,根据工程项目的实际情况指定本预案。 三、应急准备 3-1、安全应急救援领导小组

组长: 傅黎明 副组长:林国通苏庆达 成员:王小华林志灵连飞许贵标杨胜雄张华 罗发强陈淑辉 3-2安全应急救援领导小组职责 3-2-1应急救援小组:负责指定本项目的应急预案,组建项目专业救援队伍,在发生事故时,临时组织救援,并及时向上级报告情况,向上级有关部门请求支援。 3-2-2办公室:负责现场统计,在接到事故报告后立即上报救援小组的组长。 3-2-3组长:负责本项目应急救援的指挥工作。 3-2-4副组长:协助组长负责应急救援的指挥工作。 3-2-5物资设备部:保障设备物质调配,保证物质供给。 3-3、应急救援物资 附表1 四、应急响应 当发生事故时,现场发现人员应采取措施控制事态蔓延或扩大,通知应急救援小组指挥。 项目部接到通知报告后,立即启动应急救援准备预案,组织有关人员、设备、物资、设施及器材,赶赴现场采取有效措施抢险伤员和财产,于此同时:

防寒防冻预案及措施

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 防寒防冻预案及措施 一、防寒防冻预案 1、目的 为保证冬季安全生产及设备正常运行,避免和减轻因冰冻灾害造成的人身伤害和财产损失,及时、有效、迅速地处理由于冰冻造成的人身伤害事件,特制定本预案。 本预案按照“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,以“保人身、保生产、保设备”为原则,以“强责任、严措施”为主要手段。 2、组织机构 为了加强对本部门防寒防冻工作的领导,确保突发事件发生时,能采取及时有效的处置措施,特成立防寒防冻工作领导小组。 组长:主任 副组长:副主任、安全员

成员:部门全体人员,防寒防冻工作领导小组办公室设立在守卫室。 防寒防冻预警小组:安全员任组长。 防寒防冻应急抢修小组:安全员任组长。 3、防寒防冻应急反应程序 ①在入冻前要根据防寒防冻检查要求对各自分管的各类设备、设施进行一次详细的检查,并将检查情况及时报领导小组办公室 ②防寒防冻应急抢修小组做好随时防冻抢险的准备工作。 ③在检查中发现有存在冻坏可能的设备设施,要及时进行处理;对于不能及时处理的安全隐患和设备缺陷,要立即上报防寒防冻应急小组,由防寒防冻领导小组协调解决。 ④检查重点应为:关键设备、重点部位、物料管线、水管路、水表、保温设施、通信线路、电线电缆、仪表、地下消防井等。 ⑤各员工必须无条件服从防寒防冻领导小组统一指挥,实施防寒防冻应急救援工作。 ⑥发生冻害事故后,负责人要准确判断事故性质,利用一切通信手段向公司汇报,准确讲清人员受伤或设备受损实际情况。

⑦防寒防冻领导小组值班人员将险情上报防寒防冻办公室,防寒防冻领导小组立即组织相关人员根据实际情况制定出具体抢险方案。 ⑧若是设备受到侵害,领导小组应通知检修人员准备抢修材料,迅速到达现场抢修。 4、防冻预警系统 预警小组每天两次查看电视天气预报和网上天气预报,在温度降至0℃及以下和天气预报有寒流或温度急剧下降时,立即启动防冻预警系统,各岗位进入防冻措施预防实施阶段。 二、防冻措施 1、要做好防寒防冻物资储备,落实设备设施的防寒防冻工作,避免发生冻害。 2、在雪后要及时组织人员对各紧急出口进行清扫,以免影响员工正常通行及紧急逃生。 3、生产现场产生积水、积冰时应立即清除,避免积水结冰后人员行走时发生滑跌等伤害事故。 4、加强设备及各种取暖设备、设施的管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象,及时发现消除安全隐患。 5、当管道、设备因寒冷结冰发生故障时,不得使用明火烘烤解冻,应使用蒸汽解冻,避免使用不当而发生火灾爆炸事故。

仪表设备冬季防冻防凝管理方案

仪表设备冬季防冻防凝 管理方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

仪表设备冬季防冻防凝管理方案 为了确保各装置仪表安全平稳顺利过冬,保障各生产装置在冬季平稳运行,仪表专业管理组根据公司精神特制定了本生产运行部冬季仪表防冻防凝工作方案。 一、成立仪表冬季防冻防凝工作领导小组 组长 组员 二、小组成员职责。 组长:负责冬季仪表安全运行的全面工作;根据天气情况启动生产运行部应急预案;协调做好区域防冻防凝维护的管理工作。负责对维护区域的冬季维护进行考核。 组员:做好区域的冬季仪表防冻防凝工作,负责根据管理方案落实日常的维护; 三、冬季防冻防凝工作(安全生产)目标: 1、不冻坏一台仪表及仪表用管线; 2、不发生由于仪表冻凝造成的装置或大机组非计划停工; 3、做好伴热设备的维护,保证仪表设备安全运行。 4、完成新装置防冻防凝台账和预防性维护策略的建立。 5、完成化工仪表的停用的积水排放吹扫。 四、工作部署 将冬季安全生产工作安排分为四个阶段 1、前期检查及准备阶段(9月1日-9月30日) 要求下属仪表各部根据往年防冻防凝情况对仪表的保温伴热情况进行详细检查摸底,查找仪表隐患及缺陷,建立完善《仪表防冻防凝台账》,根据检查中发现的问题,制定详尽的防冻凝计划。 2、计划实施阶段(10月1日-11月10日) 在该阶段要求管理维护人员制定表格,并将责任具体落实到人。要求根据防冻防凝计划对前期检查发现的仪表隐患及缺陷进行彻底整改,对保温进行补充加厚,有问题的疏水器予以更换。落实冬季应急材料的准备。3、冬季运行阶段(11月1日-3月15日)总体要求:及时处理仪表引压管线及伴热管线的跑冒滴漏,以减少因仪表隔离液流失造成的仪表故障;加强巡检,及时发现仪表故障初期苗头,争取将仪表故障消灭在萌芽状态,并进一步采取相应防范措施。维护应突出重点,强化对联锁、控制等关键仪表的巡检,对关键仪表以及故障频繁的仪表进行主动性维护,定期置换隔离液,涉及仪表风和介质带水的的

冬季防冻保温施工措施

冬季防冻保温措施

1、编制依据: 1.1《防止电力生产重大事故的二十五项反事故措施》(2000-9-28发布)1.2《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分) 1.3《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分) 1.4《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 1.5《职业安全卫生管理试行标准》国家经贸委 1.6 设计院提供的地下管网施工图纸图号F3951S-Z0105-02 1.7设备厂家提供的有关图纸及技术要求 2、厂址及就地气象简述: 厂址简述: 厂址处的多年冬季主要气象资料如下: 多年平均气温 8.2℃ 多年平均最高气温 15.7℃ 多年平均最低气温 1.6℃ 近年极端最低气温 -28.4℃ 多年平均风速 2.9m/s 冬季盛行风向 N 最大积雪深度 70mm 最大冻土深度 1500mm 冬季生产周期本年度11月15日至下一年3月15 3、实施的目的:

克服石嘴山惠农区河滨工业园地区冬季气候严寒,设备运行苛刻,从而保证机组启动试运的顺利进行和机组安全,实现既定发电、供热目标,为公司在该困难条件下生产积累经验。 4、冬季极端天气生产应急组织机构: 领导小组: 总指挥: 副总指挥: 主要成员: 工作小组: 组长: 副组长: 成员:气象预报组成员: 5、厂区内系统管道基本情况简述: 西部热电厂的化水、外网、灰库、消防、循环水加药管道、供热蒸汽管道及蒸汽计量仪表管道,部分布置在厂房外。同时地网生活水阀门井、工业水阀门井,消防水阀门井、消防栓井、蓄水池、冷却塔补水井,距离地面只是加盖了一个井盖或水泥盖板。鉴于以上现实情况所以必须提高系统的环境温度。应将库房存放的棉布门帘继续给各建筑物大门悬挂上(汽机房、锅炉房、电除尘室、机务空压机室、除灰空压机室、化水车间、启动锅炉房、燃运控制楼、各转运站大门、工业废水处理间、煤水处理间、推煤机库房及检修间、磅秤房、燃油泵房、灰库、综合水泵房、循环水泵房、GIS室、循环水加药间、化验楼、材料库、综合检修间、引风机房、疏水箱室、工业废水提升泵房、采暖换热间、雨水泵房、启动锅炉房),破损的井盖、水泥板、窗

防寒防冻应急预案

选煤厂防寒防冻应急预案 为保证我厂设备正常运转,确保冬季内的顺利安全生产,特制定本预案,具体内容如下: 一、防范措施 1、加强对设备的防寒防冻工作,机电、生产班组加强对主厂房及附近的管道、闸阀的检查及维护,对裸露在外的管道及闸阀进行保暖处理。 2、生产班组在交接班时及日常生产过程中做好备用设备及停开的设备放水工作;裸露在室外的各个闸阀要保证有较小的水量,以防冻裂。 3、主厂房、外围皮带走廊、产品仓和原煤仓、新老筛分楼的门窗要关严,破损窗户及时修复或封堵,作好室内保暖工作。 4、日常生产中,停车时间超过两小时以上的,停用设备要求每两小时空车运转一次;各个泵及管道要进行放水,保持冷却泵正常开启。 5、冬季生产中,外部现场严禁用水冲刷地面、皮带走廊及楼梯,防止地面结冰,危及行人安全。 6、厂内员工在上下楼梯时,禁止将手插进口袋内不扶扶手,原煤仓、产品仓、矸石仓外楼梯严禁行人通过。 7、介质、絮凝剂、凝聚剂以及所需备品备件准备要充足,避免因雨雪天气造成以上物品无法按时送到而影响正常生产的问题。 8、各门帘要在冬季到来之前全部悬挂完毕,对各个区域暖气管

路进行全面排查,有问题及时处理,确保正常供暖。 9、准备充足的胶皮管等物品,如有管路冻结能够及时处理。 二、事故处理预案 在生产过程中,如遇设备或管道冻住事故,不能强行启动设备,应用胶皮管子接暖气进行化冻,完全化冻后方可启动设备。 三、职工取暖。 1、对各岗位的暖气进行全面排查,确保每个岗位暖气都能正常取暖。 2、随时检查厂房各门窗情况,及时提醒职工做好自身保暖工作。 四、责任落实。 1.各班组长及值班领导是本单位防冻防寒工作的第一责任人,对本队防冻防寒工作负责。 2.本厂生产现场不设任何形式的烤火炉及电气取暖设备。私自使用的按厂相关规定追究责任人责任。 3.对没有按照本预案进行防冻防寒责任落实的班组及个人,当发生冻坏设备的事件后,按相关制度规定追究其责任。 4.对违反规定上下楼梯不扶扶手及走各个精煤仓及矸石仓外楼梯的职工按制度严格处理。 5、对于易发生高空坠冰的区域要设立警示牌、必要时设立隔离带,防止高空坠落冰块砸伤职工。

冬季防寒防冻应急预案

仅供参考[整理] 安全管理文书 冬季防寒防冻应急预案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

冬季防寒防冻应急预案 冬季,为保证安全生产和生产设备的正常运行,要求加气站的全体职工加强冬季工作中的防寒防冻意识,并保证在工作中确保安全,不出事故,特制定冬季防寒防冻工作预案,具体要求如下: 1)当冬季有雨雪天气时,站内当班职工要及时清扫干净加气岛停车位置、车辆进站通道、进、出站口弯道地面的雨雪,以免天气寒冷,冻结成冰面,从而造成事故隐患; 2)当地面有冰面形成时,可撒一些浓度在20%左右的盐水,促使其融化,并及时清扫,以免发生人员滑倒摔伤事故; 3)当有雨雪天气或地面有冰时,站内操作人员应及时提醒加气车辆进站慢行; 4)当有雨雪天气或地面有冰时,操作人员注意驶入加气岛进行加气的车辆,并站在其侧方,以免车辆制动不灵,发生碰撞,待确定车辆停稳并确实拉了制动开关后,方可上前进行加气操作; 5)当气温降至0oC时为保证生产设备的安全运行,当班操作人员应打开保温系统开关,并巡查压缩机房内保温系统的运行情况有故障及时报修,并做好巡查纪录; 6)站内车辆要落实好以防止冻缸为主的防寒防冻工作,并有专人负责,防止因互相依赖、推诿发生车辆冻缸事故; 7)牵引车辆认真做好冬季的季节保养,根据气温情况及时更换汽油,确实保证车辆都有效添加防冻液,并要逐个检查放水开关,要求放水开关灵活通畅,对所有司机进行冬季驾驶操作要领的教育。 五、善后工作 1、及时事故处理 第 2 页共 4 页

事故发生时无论任何级别应及时上报主管领导不得隐瞒和拖延 2、事故调查分析 (1)事故调查分析的目的是:掌握事故情况,查明事故原因,分清事故责任,拟定措施,防止事故重复发生。 (2)事故发生及时处理,抢救人员,控制事故发展,减少损失。 (3)保留现场以便调查研究。 (4)轻伤事故由加气站内进行调查分析。 (5)轻伤多人(三人及以上)、重伤、死亡事故,由公司主管领导组成工伤事故调查组进行调查分析。必要时,请主管局及劳动部门、工会组织参加调查工作。加气站约有关领导和部门参加工伤事故调查组工作,并负责提供调查经费、器材、工具。 (6)事故的调查分析,按企业职工伤亡事故调查分析规则GB6442-86标准 执行。 3、事故处理 (1)轻伤事故,由发生事故的加气站,按其权限对事故责任者进行处理,批准结案,并认真履行“三不放过”原则。(没有查清事故原因不放过,没有吸取事故教训不放过,没有制定防范整改措施不放过) (2)轻伤多人、重伤,死亡事故,由公司对事故责任者提出处理意见,经主管部门及劳动行政部门同意后结案。 第 3 页共 4 页

2021年防寒防冻预案及措施

防寒防冻预案及措施 欧阳光明(2021.03.07) 一、防寒防冻预案 1、目的 为保证冬季安全生产及设备正常运行,避免和减轻因冰冻灾害造成的人身伤害和财产损失,及时、有效、迅速地处理由于冰冻造成的人身伤害事件,特制定本预案。 本预案按照“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,以“保人身、保生产、保设备”为原则,以“强责任、严措施”为主要手段。 2、组织机构 为了加强对本部门防寒防冻工作的领导,确保突发事件发生时,能采取及时有效的处置措施,特成立防寒防冻工作领导小组。组长:主任 副组长:副主任、安全员 成员:部门全体人员,防寒防冻工作领导小组办公室设立在守卫室。 防寒防冻预警小组:安全员任组长。 防寒防冻应急抢修小组:安全员任组长。 3、防寒防冻应急反应程序 ①在入冻前要根据防寒防冻检查要求对各自分管的各类设备、设施

进行一次详细的检查,并将检查情况及时报领导小组办公室 ②防寒防冻应急抢修小组做好随时防冻抢险的准备工作。 ③在检查中发现有存在冻坏可能的设备设施,要及时进行处理;对于不能及时处理的安全隐患和设备缺陷,要立即上报防寒防冻应急小组,由防寒防冻领导小组协调解决。 ④检查重点应为:关键设备、重点部位、物料管线、水管路、水表、保温设施、通信线路、电线电缆、仪表、地下消防井等。 ⑤各员工必须无条件服从防寒防冻领导小组统一指挥,实施防寒防冻应急救援工作。 ⑥发生冻害事故后,负责人要准确判断事故性质,利用一切通信手段向公司汇报,准确讲清人员受伤或设备受损实际情况。 ⑦防寒防冻领导小组值班人员将险情上报防寒防冻办公室,防寒防冻领导小组立即组织相关人员根据实际情况制定出具体抢险方案。 ⑧若是设备受到侵害,领导小组应通知检修人员准备抢修材料,迅速到达现场抢修。 4、防冻预警系统 预警小组每天两次查看电视天气预报和网上天气预报,在温度降至0℃及以下和天气预报有寒流或温度急剧下降时,立即启动防冻预警系统,各岗位进入防冻措施预防实施阶段。 二、防冻措施 1、要做好防寒防冻物资储备,落实设备设施的防寒防冻工作,避免发生冻害。 2、在雪后要及时组织人员对各紧急出口进行清扫,以免影响员工

仪表专业冬季防冻防凝管理方案

电仪作业部防冻防凝(冬季生产)管理方案为了确保各装置仪表安全平稳顺利过冬,保障各生产装置在冬季平稳运行,仪表专业管理组根据公司精神特制定了本作业部冬季仪表防冻防凝工作方案。 一、成立仪表冬季防冻防凝工作领导小组 组长:### 副组长:#### 组员:####3 二、小组成员职责。 领导小组组长、副组长负责作业部冬季安全生产的全面工作;根据天气情况启动作业部应急预案;组织作业部力量应对各种突发事件;对作业部冬季生产开展考核。做好外包区域防冻防凝维护的管理工作。 各维护区域主任:负责各维护区域的冬季安全生产工作;仪表计量主要做好防冻防凝工作,电气主要负责冬季供电的安全;负责落实作业部的各种工作安排;负责根据管理方案落实日常的维护工作;负责对维护区域的冬季维护进行考核。 三、冬季防冻防凝工作(安全生产)目标: 1、不冻坏一台仪表及仪表用管线; 2、不发生由于仪表冻凝造成的装置或大机组非计划停工; 3、做好电伴热设备的维护,保证生产设备、电气设备的安全运行。 4、做好外包维护区域的配合管理。 5、完成新装置防冻防凝台账和预防性维护策略的建立。 6、完成化工仪表的停用的积水排放吹扫,局部灌注乙二醇不发生冻坏一台仪表。 四、工作部署 将冬季安全生产工作安排分为四个阶段

1、前期检查及准备阶段(9月1日-9月30日) 在该阶段仪表专业制定《防冻防凝(冬季安全)管理方案》,要求下属仪表各部根据《指导细则》及所辖装置特点并参考往年防冻防凝情况制定适用于本部的仪表冬季防冻防凝方案。并根据方案进行前期准备工作,对装置仪表的保温伴热情况进行详细检查摸底,查找仪表隐患及缺陷,建立完善《仪表防冻防凝台账》,根据检查中发现的问题,制定详尽的防冻凝计划,电气根据专业特点编制冬季安全生产方案。开展新装置防冻防凝隐患缺陷检查,将整改方案报项目部。 2、计划实施阶段(10月1日-11月10日) 在该阶段要求作业部各部制定表格,做好隔离液置换记录,并将责任具体落实到人。将所有需要灌隔离液的仪表全部置换一遍,强调仪表隔离液稀释应确保均匀,保证隔离液母管的冬季安全。要求根据防冻防凝计划对前期检查发现的仪表隐患及缺陷进行彻底整改,对保温进行补充加厚,有问题的疏水器予以更换。落实冬季应急材料的准备。仪表对防冻防凝台账进行补充10月30日前完成。新装置应于10月15日前开始仪表封液的置换,在11月10日前将封液浓度置换到50%左右。化工装置于10月20日完成仪表的停用吹扫隔离工作。确定冬季预防性维护的仪表设备,每月29日前在EM申报防冻防凝预防性维护项目(分装置申报项目)。 3、冬季运行阶段(11月1日-3月15日) 总体要求:及时处理仪表引压管线及伴热管线的跑冒滴漏,以减少因仪表隔离液流失造成的仪表故障;加强巡检,及时发现仪表故障初期苗头,争取将仪表故障消灭在萌芽状态,并进一步采取相应防范措施。维护应突出重点,强化对联锁、控制等关键仪表的巡检,对关键仪表以及故障频繁的仪表进行主动性维护,定期置换隔离液,涉及仪表风和介质带水的的仪表定期排放;对故障频繁的仪表组织技术人员进行攻关,措施不能实施的应做好记录。根据天气和仪表特点提出投用伴热申请,对自主管理的

冬季管道防冻措施

冬季管道防冻措施 一、工程概况 结合本小区实际现状管井内给水管道需要做电伴热保温以达到防冻的目的,总体设计从合理性、经济性角度出发,要求冬季使用时维持温度2-10℃左右即维持不冻状态。 二、电伴热系统工作原理 管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度几乎不变。发热电缆管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。 管道电伴热保温系统由电伴热箱、发热电缆供电电源系统、发热电缆、保温材料等组成。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。温控器根据事先设定好的温度,与传感器测出的温度比较,通过伴热电缆控制箱内的空气开关与交流电流越限报警隔离变速器,及时切断与接通电源,以达到加热防冻目的。 三、施工流程以及工艺 1、拆除原管道保温→缠绕发热电缆→热敏胶带固定→保温→调试。

本管道防冻电伴热工程主要包括管井管道电伴热系统。由于一栋楼管井内的各条管道处于一个相同的外界环境,故每栋楼只需安装一个温控箱并在其中一条管道上安装一个温度传感器,就可达到管道防冻效果。管道电伴热防冻系统布置示意图: 2、施工前的准备工作 电热带包装完好,电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电热带无压扁、扭曲、铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标。所有电热带均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。电气设备和控制设备要求包装及密封良好,型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、配件齐全。外观检查合格,设备铭牌清楚,具有合格证、CCC认证标志和备案证,备案证在有效期范围内。 安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、电热带参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。 3、电热带的安装 由电源连接处开始安装,电缆端头应甩在连接电源处(先不接电),管道至电源之间的电缆用金属软管连接。 当敷设单根电伴热带时,敷设时应尽可能使电伴热带平整地紧贴在管道表面,用玻璃纤维压敏胶带或铝箔胶带固定,严禁用细丝捆扎,如

冬季施工保温防冻措施

编号:SM-ZD-75428 冬季施工保温防冻措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工保温防冻措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据施工规范要求,连续5天室外日平均气温低于5℃时即已进入冬季施工,为了确保施工质量,不留质量隐患,又不影响施工进度,经研究决定特制定如下冬季施工保温防冻措施。 一、冬季工程质量保证措施 1、及时掌握气温变化情况,制订防止冻害措施,并逐日作好气象记录。 2、混凝土冬季施工措施 (1)当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,应停止进行砼的浇灌及管道的压浆施工。如工期需要须及时进行砼施工时,混凝土的浇注和养生应注意如下事项。 (2)对拌和混凝土的原材料应采取加热措施,加热时优先考虑加热水的方法,但集料内不能有冻块。混凝土的搅拌温度,要求考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。

(3)投料前先用热水冲洗搅拌机,其投料顺序骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。并设专职试验人员对混凝土的出机温度、入模温度及养护期间温度进行监测。 (4)严格控制混凝土的水灰比和坍落度。 (5)选择最佳运输路线,缩短运输时间。采用砼泵送入模时,对泵送管道采取防寒保暖措施,减少运输途中的热量损失。 (6)结构物浇注完毕后,用草垫麻带、塑料薄膜等覆盖包裹保温。对于冬季施工的墩身,在墩身四周加挂保温帷幕,确保新浇混凝土的养护温度在允许范围内。 (7)在混凝土的配置过程中掺入适量的外加剂,如引气型减水剂(预应力砼除外)以减少用水量,提高砼的抗冻性,使混凝土在自然气温不低于-10℃、混凝土冰点在-5℃以内的条件下,低温-负温养护期间达到要求的强度;或加入早强减水剂,提高早期强度。 (8)严禁进行蓄水养护,应采取蓄热法进行养护,温度

热控仪表防寒防冻措施

热控仪表防寒防冻措施

一、防寒防冻目的 为保障冬季机组安全生产,切实做好设备安全过冬工作,结合防冻防寒检查,逐条整改、逐项落实,确保机组稳定可靠运行。进入冬季,低温、雨雪、冰冻天气较多,对安全生产带来严重考验。针对秋检发现问题和冬季试运设备出现过的问题,对室外涉 保护、自动等重要仪表测点采取实时连续监测,严防设备运行环 境异常;同时加大设备巡检强度及值班人员配置,对照《室外仪表管路伴热系统检查表》,确保冬季保温伴热按时投入运行。将所有伴热设备进行送电,对保温箱加热设备进行检查;对铠装伴热带始端进行检查,调整温度控制器,确保可正常对铠装伴热进行温度控制;自限温伴热带,搭设脚手架,对伴热带尾端进行检查,确保伴热整段加热效果是否正常,测点通电电流,确定伴热带启动功率正常,若启动功率过大对伴热带绝缘进行检查;检查 各中间接线端子是否有腐蚀及破损情况,如有破损及时进行更换。 二、设备清单及检查情况

三、伴热敷设方案 1、铠装伴热敷设 铠装伴热是敷设在主汽、电接点水位计等可能存在高温的管路上,其外铠最高可长期耐受600 C温度且不影响设备特性。典型铠装伴热管路敷设方式为:

由于咼温铠装伴热为整体行,双侧单进线,管路敷设时采用双路 伴热敷设方式,具体敷设位置为4:30和7:30两个位置: 由于铠装伴热最高维持温度较高(400C),为保证管路测量准确 性,需对伴热装置进行现温,根据武安冬季环境特点,一般设备为75C。 铠装伴热弯曲半径不得小于50 2、自限温敷设 铠装伴热是敷设在非主汽、电接点水位计等可能存在高温的 管路上,其外铠最高可长期耐受140 C温度且不影响设备特性。 典型自限温伴热管路敷设方式为: 首先于管路上包裹30mm|隔热层;使用铝箔胶带延伴热敷设方向贴出敷设通路,以加强热传递效果并保护伴热带免受高温损坏;延铝箔胶带中心进行伴

冬季防雪、防冻、防滑应急预案

冬季防雪、防冻、防滑应急预案 一、目的 为确保本公司的生命财产安全,防范冬天下雪、冰冻引起的事故发生,确保本公司防冻防雪工作做到快速、高效、合理有序的应对,确保工作的顺利开展,结合我公司实际,特制定本预案。 二、编制依据 《突发公共事件总体预案》 《中华人民共和国安全生产法》 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 《生产安全事故应急预案管理办法》) 《雨雪、冰冻应急预案》 《重大气象灾害预警应急预案》 三、适用范围 本应急方案适用于冬季雨雪天气金天国际所属的各区域 四、编制原则 切实履行职责,严格落实各项预防措施,坚持“安全第一,预防为主”的工作方针,积极安排部署,结合险情和单位实际,紧急情况下应急救援领导小组需实行24小时待命,随时准备投入抢险救援,做到有备无患,万无一失。 五、抗雪防冻工作领导小组 1、组长:召开放雪防冻安全工作领导小组会议,传达上级相关文件与会议精神,部署、检查落实放雪防冻安全事宜。 2、副组长:负责组织对紧急预案的落实,未雨绸缪,做好准备,保证完成组长部署的各项任务。 3、领导小组成员:具体负责冰冻、下雪时各工区、各部门防冻、铲雪事件的处理、报告、监控与协调,保证领导小组紧急指令的顺利落实,做好宣传、教育、检查等工作,努力做好下雪、冰冻时的厂区安全。 4、灾情汇报及处理 防雪防冻工作领导小组下设通讯录、铲雪防冻组、抢救组、水电维修组、安全教育组,分别具体负责通讯联络、组织铲雪、铺设防滑设施、抢救伤员、抢修伤员、抢修水电设

施、安全教育等工作。 通讯组 负责人: 发生下雪、冰冻时,及时电话通知防雪防冻工作领导小组,以便小组快速得到信息,视雪情及冰冻情况,通知铲雪、防冻小组进行防雪防冻工作的进行,做好安全信息的反馈工作,发生安全事故的则在第一时间向相关上级部门报告。 铲雪防冻组 负责人: 具体负责组织全厂人员对厂区内园路、行路及厂区外外主要通道的积雪、积冰的清除,保证道路的畅通、安全,对树木上积雪用长杆进行敲打,使树上积雪清除,以免压坏树木。 抢救组 负责人: 负责对下雪、冰冻时受伤人员的紧急处理和救护,情况紧急直接与120救护联系。 水电抢修组 负责人: 负责组织电工对施工区、办公生活区水电安全进行检查,对水管全面进行保暖,以防水管冻裂结冰造成人员滑到事故的发生。对电力设施进行检查,确保冬天低温下的用电安全。在出现水电故障时,要迅速在第一时间抢修,保证水电的正常使用及安全。同时,办公室及安环部要组织对民工宿舍进行安全检查,防止大雪压塌板房事故的发生。 安全教育宣传组 负责人: 要使用多种形式的渠道,有针对性的开展交通安全、防冻防滑安全教育,通过安全教育,增强全体人员雨雪天气的安全意识,提高对防范恶劣天气的认识,了解防寒、防冻、防滑、防火灾、防煤气中毒等知识,掌握遇路面结冰、积雪时乘车、骑车、行走的安全措施。要及时掌握天气变化的第一信息,及时告抗雪防冻工作领导小组,做好防范准备。 七、常备物资:大扫帚、平头铁锹、推雪铲、推雪板、防滑地垫、清雪设备(安装上叉车的)、警示标语牌。统一放在勤务室杂物间处;由勤务人员负责保管。 八、预防措施: 1、早安排、早准备、早落实,针对冬季工作突发性、多变性和艰巨性等特点,抓住管理重点,找准现场难点,克服松懈麻痹和侥幸心理,从严落实冬季防雪抗冻各项措施,全力以赴抓好冬季防雪抗冻工作,确保做到防患于未然。 2、主要措施: 遇有暴雪天气时,各部门经理应注意观察雪量,安排好人员准备清扫积雪,并做好如下事宜: (1)防止厂区道路积水和结冰,造成安全隐患。 (2)室外水管应用保温材料包裹保温或停用。 (3)应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁其它人员随意拆、改装电气线路。 (4)严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上不得投入使用,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中,大风雪后应对用电气线路进行检查,防止电缆线断线和破损造成触电事故。 (5)霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用,防止因霜、雪和场地太滑而引起事故。 (6)重视室外电气、机械设备、设施的防冻防凝安全工作,所有在用的电气、机械

防寒防冻措施2016

目录 一、编制说明 0 (一)编制依据 0 (二)冬期施工概况 (1) (三)施工部署及施工准备 (1) 二、冬期施工计划 (3) 三、冬期施工技术管理 (3) (一)冬期施工方案管理 (3) (二)冬期施工安全教育 (4) (三)冬期现场安全管理 (4) (四)冬期施工措施 (5) 一、编制说明 (一)编制依据 1、晋北1000千伏变电站新建工程电气B包施工图 2、业主项目部编制的一级网络进度计划 3、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 4、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网基建[2010]19号) 5、《关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》(国家电网基建[2011]1515号) 6、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015

7、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182-2015 8、《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》国网(基建/3)189-2015 9、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2012年版) (二)冬期施工概况 蒙西~天津南1000千伏特高压交流输变电工程晋北1000千伏变电站新建工程位于山西省朔州市以东85千米的应县大黄巍乡。变电站分期征地,本期站区总用地面积10.87公顷(合163.1亩),其中围墙内用地面积10.36公顷。 山西北部地区属于低温、高海拔地区,自然环境条件恶劣,春秋季风沙大、冬期严寒时间长,冬期施工范围大,造成有效施工周期短。应县境内气候寒冷,年均气温7℃左右,一月零下9℃至10℃,七月23℃至24℃。年降水量360毫米。初霜期为九月下旬,无霜期100至140天。 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5o C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5o C即解除冬期施工。根据本地区往年气候情况,冬期施工期限为11月下旬至次年3月下旬。 (三)施工部署及施工准备 1、冬期施工的不利因素及特点:

防寒防冻应急预案

冬季“防寒防冻”应急预案 一、目的 为保证公司冬季安全生产及设备正常运行,避免和减轻因冰冻灾害造成的人身伤害和财产损失,及时、有效、迅速地处理由于冰冻造成的人身伤害事件,特制定本预案。 本预案按照“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,以“保人身、保生产、保设备”为原则,以“强责任、严措施”为主要手段。 二、组织机构 为了加强对公司防寒防冻工作的领导,确保突发事件发生时,能采取及时有效的处置措施,特成立防寒防冻工作领导小组。 组长: 副组长: 成员: 领导小组下设办公室,办公室设在。 主任: 副主任: 工作人员: 调度电话: 三、防寒防冻应急反应程序 1、各单位、部门根据属地管理原则,在入冻前要根据防寒防冻检查要求对各自分管的各类设备、设施进行一次详细的检查,并将坚持情况及时报领导小组办公室 2、防寒防冻应急抢修小组做好随时防冻抢险的准备工作。 3、在检查中发现有存在冻害可能的设备设施,要及时进行处理;对于不能及时处理的安全隐患和设备缺陷,要立即上报防寒防冻应急小组,由防寒防冻领导小组协调解决。

4、各单位部门的检查重点应为:关键设备、重点部位、物料管线、水管路、水表、保温设施、通信线路、电线电缆、仪表等,尤其是苯系物的设备。 5、各单位、部门员工必须无条件服从防寒防冻领导小组统一指挥,实施防寒防冻应急救援工作。 6、发生冻害事故后,各单位、部门负责人要准确判断事故性质,利用一切通信手段向防寒防冻办公室汇报,准确讲清人员受伤或设备受损实际情况。 7、防寒防冻领导小组值班人员将险情上报防寒防冻办公室,防寒防冻领导小组立即组织相关人员根据实际情况制定出具体抢险方案。 8、若是设备受到侵害,领导小组应通知检修人员准备抢修材料,迅速到达现场抢修。 四、防冻预警系统 预警小组每天两次查看电视天气预报和网上天气预报,必要时联络市气象局,每天将天气预报结果以OA邮件方式下发通知,在温度降至0℃及以下和天气预报有寒流或温度急剧下降时,立即启动防冻预警系统,各单位、部门进入防冻措施预防实施阶段。 五、防冻措施 1、各单位、部门要做好防寒防冻物资储备,落实设备设施的防寒防冻工作,避免发生冻害。 2、各单位、部门在雪后要及时组织人员对各紧急出口进行清扫,以免影响员工正常通行及紧急逃生。 3、生产现场产生积水、积冰时应立即清除,避免积水结冰后人员行走时发生滑跌等伤害事故。 4、加强设备及各种取暖设备、设施的管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象,及时发现消除安全隐患。 5、当管道、设备因寒冷结冰发生故障时,不得使用明火烘烤解冻,

相关文档