1 范围

本规范规定了400V电能计量箱的专用技术要求,可作为新建、改建、扩建电力工程中400V电能计量箱的招投标技术文件,也可作为400V电能计量箱设计、审查、验收的依据。

2 引用标准

计量箱应符合但不限于下列现行有效版本的规范和标准:

GB 4208-2008 外壳防护等级

GB/T 4728 电气简图用图形符号

GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

GB 7251.3-2006 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求

GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列

GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器

GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备第1部分:总则

GB/T 14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器

GB/T 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器

GB/T 16936-1997 电能计量柜

GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范

GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

DL/T 698.1 电能信息采集与管理系统总则

DL/T 698.31 电能信息采集与管理系统电能采集终端通用要求

DL/T 698.33 电能信息采集与管理系统专变采集终端特殊要求

DL/T 698.34 电能信息采集与管理系统公变采集终端特殊要求

DL/T 698.35 电能信息采集与管理系统低压集抄终端特殊要求

DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则

DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则

JB/T 5777.2-2002 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范

Q/GDW347-2008 电能计量装置通用设计规范

GB/T 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程

国家电网公司输变电工程通用设计 400V电能计量装置分册 (中国电力出版社出版、发行 2007年12月第一版)

3 专用要求

3.1 直接接入式电能计量箱

3.1.1 箱体外观及结构要求

1)采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。

2)计量箱分为进线室、计量室与出线室三个部分,可在进线室或计量室门上安装智能锁,各室相对独立,室间需有隔板。隔板及进线室的第二层门只能通过计量室或进线室才能拆卸,各室可按横式、竖式、混合式排列。

3)进、出线室采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。

4)进线室应安装进线开关和分线母排等,第二层门由钥匙控制,计量室门需能紧固且加封,第一层门外露进线开关操作手柄。

5)出线室第一层门可方便开启,第二层门由钥匙控制或计量室内销控制,且外露出线开关操作手柄。

6)计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处均应有客户标记位

置。

3.1.2 布线要求

1)敷设线槽布线。

2)计量箱内电能表的进出线,应采用绝缘铜线且不小于BV-6mm2。控制回路导线应不小于BVR-1.5 mm2,RS485回路导线应不小于BV-0.5 mm2。

3.1.3 电气保护应满足以下要求:

1)计量箱进、出线开关采用三极断路器;

2)400V计量箱内具体开关配置下表所示。

400V直接接入式计量箱内设备选择配置参照表(单位:只、A)

3.1.4 其他要求

进、出进线室应分别设置零线汇流端子,三相电能表零线直接引至进线室零线汇流端子,进、出进线室零线汇流端子的连接绝缘线应与进线电缆等截面。

如采集器带红外接受器,采集器安装位置需预留观察窗,便于信息采集。

3.2 经互感器接入式电能计量箱

3.2.1 箱体结构及外观要求

1)计量箱面板上宜设有声光报警信号,预购电跳闸信号和报警应与保护跳闸信号、报警有明显的区分。

2)试验接线盒、电能表室、互感器室、计量箱门应具备施封功能。

3.2.2 二次回路要求

1)经互感器接入的电能计量二次回路应装设试验接线盒,接线盒电压端子满足“一进三出”要求。试验接线盒的技术性能应满足DL/T825附录D的有关要求。

2)贸易结算用电能计量装置二次回路所有的接线端子、试验端子应能实施封闭。

3)电压、电流二次回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线,中性线应采用黑色线,接地线为黄与绿双色线。

4)二次回路的连接导线应采用铜质绝缘导线。电压二次回路至少应不小于2.5mm2,电流二次回路至少应不小于4mm2,控制回路导线应不小于 1.5mm2,RS485回路导线应不小于 0.5mm2。

5)经电流互感器接入的400V电能计量装置,其电压二次线应单独接入,不得与电流二次线共用,电压引人线的另一端应接在电流互感器一次电源侧,禁止在母线连接螺丝处引出。电压引入线与电流互感器一次电源应同时切合。

3.2.3 电气保护应满足以下要求:

1)计量箱进、出线开关采用三极断路器;

2)经互感器接入式计量箱内具体开关配置下表所示。

400V经互感器接入式计量箱内设备选择配置参照表(单位:kVA、A)

3.2.4 费控要求

1)应具备远程费控功能,本地设计购电不足报警和无购电量跳闸回路。

2)接入管理控制的低压断路器应具有励磁跳闸和遥信接点。

3)预留安装天线、采集终端和通信终端位置,箱体留有天线伸出孔。

附录三相电能计量箱典型设计图册

附录三相电能计量箱典型设计图册1、三相四线1表位表箱

一次接线图

散热孔

进线电缆孔

出线开关

隔板

进线开关

结构示意图

外形示意图

2、三相四线2表位表箱

一次接线图

防护门散热孔

进线电缆孔

进线开关

结构示意图

外形示意图

3、三相四线4表位电能计量箱

电能表

支架

出线开关

隔板相外形示意图

结构示意图

一次接线图

散热孔

进线电缆孔

进线电缆孔

4、三相四线经互感器式电能计量箱

外形示意图

出线电缆孔

一次接线图

结构示意图

备注:计量互感器及电度表由供电部门提供。

5、三相四线经互感器式电能计量箱(落地式)

进线电缆孔

一次接线图

结构示意图

外形示意图

出线门

备注:计量互感器及电度表由供电部门提供。

6、三相四线单表位电能计量箱(落地式)

一次接线图

结构示意图

外形示意图

进线电缆孔

出线电缆孔

出线门

背视图

配电箱技术要求

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进 入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要 求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1 额定绝缘电压:660V 1-2 绝缘试验电压:2500V/1min 1-3 额定工作电压:400V 1-4 防护等级:IP40,室外为IP65。注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5 降容系数:>0.85

配电箱技术规格书

配电箱技术规格书

目录 1.概述 (3) 2.规范和标准 (3) 3.工作条件 (4) 4.技术要求: (4) 5.性能保证及管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6.检查验收............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.概述 本技术规范书适用于土库曼斯坦天然气净化工程低压配电箱,并详细说明了配电箱及其附 属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 规范和标准 2.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 2.2应遵循的标准 《低压成套开关设备》IEC439-1 《国际标准》IEC943 《低压成套开关设备和控制设备、第三部分》GB7251.3 《电流互感器》G B1208-97 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ14-86 《电测量仪表装置设计技术规程》SDGJ9-87 《包装储运图示标志》GB191 《根据颜色和数字鉴别导线》IEC446 《外壳防护等级》IEC529 《避雷器》 IEC99 《交流接触器》I EC-470 《低压电气外壳防护等级》GB/T4942.2-93 《低压成套开关设备及控制设备总则》 GB/T14048.1 《低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电 器》GB/T14048.5 国家标准和IEC标准若有变动,本技术投标书亦相应变动。以上标准如有最新版本,均执

动力配电箱技术规范

动力配电箱技术规范 一、总则 1.动力配电箱技术要求 1.1设备制造应遵循的规范和标准: GB4728.1~13 电气图用图形符号 GB7251 低压成套开关设备 1.2设备的环境运行条件 1.2.1安装地点:室内 1.2.2海拔高度:不低于1000米 1.2.3地震烈度:8度 4污秽等级:Ⅲ级 1.3气象条件: 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ 温差:15K 环境相对湿度:日相对湿度平均值不大于95%;月平均相对湿度不大于90% 1.4 低压开关柜的技术参数: 1.4.1设备名称:低压动力配电箱 1.4.2 设备型号:XL-21 1.4.3 额定工作电压:AC380V 1.4.4额定绝缘电压:AC400V 1.4.9 技术条件 低压动力配电箱按系统电压低于1kV并应按IEC60439-1,IEC60227的要求进行设计。主母线最大额定电流600安培。 1.4.10 一次元件配置原则(按招标图纸规定的型号及技术要求配置) 1.4.11 二次元件配置原则(根据保护控制、计量要求及结构尺寸进行配置) 1.4.12 设备的柜架为垂直地面安装的自撑式结构。 二、柜架和外壳结构件采用优质冷轧钢板,应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

1.开关柜类型:金属固定式开关柜GGD型 2.额定电压:1KV 3.工频耐压:2.5KV/min 4.额定频率:50Hz 5.主母线额定电流:600A 6.额定热稳定电流:30KA 7. 柜内带电部分相对相、相对地的空气间隙:≥ 20mm 8. 防护等级:IP30 9.开关柜外型尺寸:700×350×1700(回路电流小于600A) 三、断路器技术参数 1.断路器类型:微断开关、塑壳断路器等国内外先进的元器件 2.额定电压:1KV 3.额定电流:600A以下 4.额定频率:50Hz 5.额定断路开断电流:5KA 6.额定峰值耐受电流:5KA 7.额定短路关合电流:5KA 8.绝缘特性: 工频耐压水平:相对地、2KV /min; 9. 母线的要求:开关柜母线和分支母线 a)开关柜的主母线和分支母线采用高电导率铜排连续焊接和螺栓连接,相邻柜之间 采用金属隔板;母线的搭接及其紧固件的选用符合GBJ149-90的要求;主母线及分支母线截面满足载流量的要求;母排的相色、排列顺序符合要求。主母线和分支母线均为外包绝缘。 b)所有螺栓连接的主母线接头和母线引接接头镀银。 c)主母线支架及母线绝缘材料具有低吸潮性,在设备使用寿命期间内严禁降低设备 的机械强度和介质强度。 d)所有导体能耐受与连接开关最大开断电流相当的电流。 四、试验项目 投标产品必须具有国家电气质量检验中心(西高所或沈高所)出具的型式试验报告,

交流配电箱技术规范书

第2章技术规范书 本技术规范书是中国联通有限公司广东分公司就向其提供交流配电箱设备的投标人提出的技术要求,作为投标人制定技术应答书的依据。 2.1总则 2.1.1对于本规范书提出的有关要求,投标人应在技术应答书中逐项答复,说明能否满足要求。如有不符合之处,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、组织运作等内容的应答,投标人应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 2.1.2对于本规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置,投标人应在建议书中加以补充说明,并提供有关详细资料。 2.1.3投标人应根据招标项目的要求提出完整的设备配备和实施方案,如有缺漏,由投标人免费补足。 2.1.4投标人如有两种以上方案,应对各方案分别论述和报价。 2.1.5 招标人有权在签定最终合同前,根据需要修改本规范书。规范书的最终解释权在招标人。 2.1.6本技术规范书根据投标人的应答书完善后,将作为商务合同的附件之一。 2.2质量管理与保障体系 2.2.1投标人应提供有效期内的ISO9000、ISO14000、UL、CE或其他质量保证体系认证文件(若是外文版的,必须同时提供中文对照)。 2.2.2投标人应编制并提供本次投标设备在生产、服务等方面的质量保证计划和实施方案。 2.2.3投标人应提供其投标设备的主要元器件采购来源和材质证明等资料,招标人有权随时对此进行验证。 2.2.4招标人必要时可对投标人的生产现场进行检查,内容包括设计、生产、装配、测试记录和质量保证体系文件等。 2.2.8招标人在招标或工程实施过程中可对投标人提供产品进行随机抽检测试。 2.3工程建设规模 2.3.1本项目所需的设备为交流配电箱。 XXXX工程建设规模根据网络设计文件确定,其中交流配电箱项目使用数量为约个(详见“1.2.3招标规模”)。 2.3.2投标人提供的设备应随机附带必要数量的各种测试软线和适配器。此外投标人还应推荐一个能满足五年内正常维护所需的备件、关键部件和易耗品的数量及价格或有关优惠招标人的某种方法。

10kV户外开关箱技术规范书

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 广东电网有限责任公司 10kV户外开关箱技术规范书 广东电网有限责任公司 2016年1月

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 目录 目录................................................................................................................................... 错误!未指定书签。 1................................................................................................................................................................... 总则错误!未指定 2.......................................................................................................................................................... 工作范围错误!未指定 2.1范围和界限 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 2.2服务范围 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 3........................................................................................................................................... 规范性引用文件错误!未指定 4.......................................................................................................................................................... 使用条件错误!未指定 4.1环境条件要求.............................................................................................. 错误!未指定书签。 4.1.3环境相对湿度(在25℃时) .......................................................... 错误!未指定书签。 4.2系统条件要求 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 5.......................................................................................................................................................... 技术要求错误!未指定 5.1主要参数 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2结构及功能要求......................................................................................... 错误!未指定书签。 5.3零配件要求 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 6.......................................................................................................................................................... 试验要求错误!未指定 6.1型式试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 6.2出厂试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

配电箱招标技术要求

配电箱(柜)招标技术要求 一、规范 1、总则: 1.1、本说明书是规定配电箱(柜)的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。 1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3、配电箱(柜)应完全符合当地供电部门的入网要求和规定,配电箱承包商需对此项与项目所在地供电部分进行沟通,确保提供的配电系统产品符合要求。 1.4、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修改,并将具体修改内容提交业主确认。 1.5、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设计,对于设计图纸中不符合此次技术要求的部分应及时提出,由我方负责解答。 1.6、投标厂家应严格按照图纸、技术要求和国家有关标准生产和检验,确保产品质量,并且完全符合合同和本技术规范书的质量、规格和性能的技术要求,保证所提供的产品为目前可靠的、全新的产品。 1.7、设备质量应按国家颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后,投标厂家协助需方进行调试工作,并积极参加建设单位的最终验收工作;

1.8、设备涉及防雷、火灾漏电、消防电源监控等元器件,须通过当地消防部门及相关部门的检验并取得合格证及备案许可,否则视为不合格产品应与退货处理; 1.9、由厂家提供完整的可靠的售前、售中、售后服务方案附于技术协议中,作为产品选择的重要参考依据; 2、标准和法规: 配电箱(柜)的设计、组装、测试及检验应符合但不限于下列标准最新版的有关规定。 2.1、《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013; 2.2、《低压成套开关设备和控制设备》EC60439.1-1999; 2.3、《低压开关设备和控制设备总则》GB/T4048-1-2000 2.4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 2.5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 2.6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 2.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 2.8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 2.9、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59-2014; 2.10、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 2.11、《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器 , 组合电器》

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养

和维护简便。 3.2基本要求 塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的 技术要求!

3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系 出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材

厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设 有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行 4.4、配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面板上;主母线位于柜上方,电

缆室位于柜体后部,内部设置有供电缆攀附的支架。 4.5、低压配电柜为GCS或GCK系统,各配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N,二者贯穿于 4.7、电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有:连接位置、试验位置、分离位置三个位置。

4.8、采用悬挂式抽屉导轨、大刀片式推进机构和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单、加力程度大,保证供电的连续性、可靠 4.11、开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置,用以保证当开关合闸后,功能单元不能

低压配电箱技术要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低压配电箱技术要求(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1957-61 低压配电箱技术要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 一般要求 1) 须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2) 须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3) 有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4) 相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。

2. 质量保证 1) 制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2) 供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。 3) 设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3. 资料呈审 1) 应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2) 厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。

电力授权委托书模板

电力授权委托书模板 电力授权委托书模板 篇一:电力授权委托书 授权委托书 委托单位: 法定代表人: 受委托人: 我单位现委托去乌拉特前旗代表我单位办理有关电力一切事宜,请接待。 特此授权 委托单位(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 被委托人(签字或盖章) 20XX年月日 篇二:供电授权委托书 授权委托书 兹授权同志,为本单位在广东电网公司清远供电局办理用电业务的代理人,其权限是: 1、全权办理用电业务,包括代表法人对供电方案或有关协议等重要事项作出决定 2、作为经办联系人,仅办理有关手续。

本授权委托书有效期限:年月日至月 单位名称:(盖章) 法人签字:联系电话: 代理人签字: 联系电话: 篇三:电力公司授权委托书 授权委托书 委托单位:*******************公司法定代表人:*** 受委托人:*** 本人****是********************的法人,现授权公司新装用电事宜。 特此授权! ***同志到你单位办理我 委托单位: 委托人: 被委托人: ****年**月**日 篇四:电力报装办理及文件签署授权委托书 本授权书申明:我 _________系 ____________________公司(单位)的法定代表人,现授权委托_______________公司(单位)____________ 为我公司________________项目唯一指定办理电力报装及签署电力报装文件的法定代表人的授权委托代理人,我承认代理

人全权代表我签署的在电力报装过程中的所有文件的内容。 代理人无转委托权,特此委托。 代理人(签名): ____________性别:____________ 代理人身份证号码:____________________________________ 法定代表人(签名盖章):____________________________________ 法人身份证号码:_________________________________________ 本委托书有效期至本次用电报装项目完成送电为止。 授权时间年月日。 授权人公司(盖章):____________________________________ 篇五:供电公司受电工程授权委托书 授权委托书 兹授权,为本单位在南京供 电公司办理用电工程,地址:xx区xx街x号相关用电业务的代理人 委托单位名称:(盖章) 委托人: 20XX年6月 被委托单位:(盖章)被委托人: 20XX年6月

低压配电柜设备材料技术规范书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.低压配电柜设备材料技术 规范书正式版

低压配电柜设备材料技术规范书正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/ T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求:

3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图

用电授权委托书

用电授权委托书 篇一:供电局用电业务授权书 用电业务授权(委托)书 广西电公司贵港供电局: 授权(委托)(被授权(被委托)人姓名为本人(/本单位/本公司)(用电业务)的经办人,代表本人(/本单位/本公司)办理该项用电业务以及与此相关的事宜。 此授权(委托)书有效期从年月日至(用电业务)办结之日。 授权(委托)单位(盖章):被授权(被委托)人签字: 法人代表签字:被授权(被委托)人身份证: 年月日 篇二:供电授权委托书 授权委托书 兹授权同志,为本单位在广东电公司清远供电局办理用电业务的代理人,其权限是: □全权办理用电业务,包括代表法人对供电方案或有关协议等重要事项作出决定 □作为经办联系人,仅办理有关手续。 本授权委托书有效期限:年月日至月

单位名称:(盖章) 法人签字:联系电话: 代理人签字: 联系电话: 篇三:办理用电业务授权委托书 篇四:供电局授权委托书 授权委托书 连云港供电公司: 现委托我公司同志全权办理用电业务及合同签订等事宜。 授权人(签章): 年月日 附身份证明: 篇五:用电申请(甲方委托书) 委托书 我公司在XX市XX区XXX地块的XXXXX永久用电工程,现委托XXXXXX水电安装工程有限公司负责办理该工程的用电相关事宜,具体的业务内容如下: 1、高、低压设计,报审手续; 2、高、低压部分施工安装; 3、办理联系报竣工、验收、送电手续。 委托方:XXXXXXX有限公司

法人代表: 地址:XXXXX号XXX广场XX层 电话:020-8XXXXXXXX 日期: 201X年 XX月XX日 篇六:用电销户申请、授权委托书 销户申请 ***供电公司: 我公司在***工程***已施工结束,现申请办理销户手续,户号******************,户名:********** 申请单位: **************************年***月***日 授权委托书 *****供电公司: 我公司在*********已施工结束,现授权*****办理销户手续。 授权单位: **************************年***月***日 篇七:电力报装办理及文件签署授权委托书..d 电力报装办理及文件签署授权委托书 本授权书申明:我_________系____________________公司(单位)的法定代表人,现授权委托_______________公司(单位) ____________ 为我

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

配电箱技术标准

配电箱技术标准

一、项目概况: 1.工程名称:北戴河国际酒店 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 2.建设地点:秦皇岛市北戴河区,联峰路以北,滨海大道以西,育花路以南。 3.建设单位:秦皇岛润秦房地产开发有限公司 4.建设用地: 3.068公顷;建筑面积:58520平方米; 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 5.建设规模与性质:五星级酒店,共有客房264间。酒店服务式公寓,共有公寓105套。 6.建筑主要功能:酒店、酒店式公寓、餐饮、会议、康体休闲、银行营业点、超市。 7.建筑类别:高层公共建筑 二、招标范围: 配电箱供应 三、技术要求: 总体技术要求: 1.投标技术条件应对本招标技术要求有文字性的响应。 投标人应提供ISO9000系列质量体系认证证书。

投标人应具有机械工业部和电子工业部颁发的生产许可证。 投标人应具有中国电器工业协会会员证书。 投标人提供的产品应具有符合供电局对相关产品技术规格要求的资质证明。 投标人应提供设备所选用的材料(包括所选用的板材)厂家的质量体系认证证书,主要元器件必须有质量体系认证证明。 投标人应提供由国家电控配电设备质量监督检验中心出示的企业主要产品检验报告。 投标人应提供所购买的元件及材料(包括开关、电线等)的中国电工产品认证委员会的安全认证书。投标的主要元器件产品外壳上都应有长城标志或3C标志。 投标人应提供企业相关产品样本。 投标人应具有近三年在京五万M2或以上、或本市五个以上的工程项目配电箱设备销售业绩。以上内容需提供证明文件。10. 投标人须明确提出设备制造、检验、试验、调试所采用的标准和规范,如与本技术要求所规定的要求出现差异时,投标人应明确所用的标准和规范,并说明其与中华人民共和国标准(GB)的差异和可靠程度。招标人只接受等于或优于本技术要求的标准和规范。 招标人及本项目设计人提供的一次设计图纸、资料和相关信息,是本技术要求的重要组成部分,是技术要求编写和设备配置的依据,但投标人应承担对其中任何错误、遗漏和有失合理之处

电力施工委托书范本

电力施工委托书范本 电力施工委托书范本(一)法定代表人授权委托书 兹委托_______________________________________单位进行________________项目的勘察、设计工作。 工程地址:________________ 工程规模:________________ 设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。 设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。 特此委托 委托单位:________________有限公司 _______________________年____月____日 电力施工委托书范本(二) 甲方(委托方):________________________公司 乙方(受托方):河北________________________有限公司 自愿将工程安装任务委托给河北____________________________________有限公司(以下简称乙方),由乙方进行配电工程的安装工作。 乙方应严格按照电力行业相关规定和标准要求进行安装,安装方案和安装资质必须由供电公司相关部门进行审核,审核合格后,安装

方案有效。 本委托协议一式两份,双方各执一份。 自签订之日起生效,工程安装完成后,该委托协议自行终止。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同同具有同等效力。 甲方(签章):乙方(签章): 法定代表人或授权委托人:________________________ 法定代表人或授权委托人:________________ ________________年_____月_____日 电力施工委托书范本(三)委托人(全称):____________________________ 受委托人(全称): ____________________________ 委托内容及范围: ____________________ 委托人:(公章)受委托人:(公章) 法定代表人:____________________ 代理人:________________ 电话: ________________ 传真: ________________ ____________年___月___日 电力施工委托书范本(四)委托人(全称):____________________________ (以下简称甲方) 受委托人(全称):________________________ (以下简称乙方)