根据和我矿要求,确保矿井正常通风,计划每月进行一次1号主扇与2号主扇相互倒换工作,为确保顺利倒机,特制定本安全技术措施。

一、倒机时间、地点、参加人员

(1)、倒机时间:20xx年每月2号7:30-8:30

(2)、工作地点:主扇风机房

(3)、参加倒机人员:主扇班成员机电班成员

通风队人员

二、倒机运行小组

组长:杨光明

副组长:王明志

成员:主扇班成员。

三、倒机前准备

(1)、主扇倒机必须提前申请,矿主管领导批准倒机报告后才能进行,倒机前请示矿调度,经允许后才能进行倒机。

(2)、要求主扇班值班人员及检修班在倒机前一天加强风机检查,确保配电系统和风机设备完好无损,如有异常及时处理,确保如期倒机。主要检查备用风机及风门钢丝绳是否牢固,清扫风机及风门内内杂物,保证风门无卡塞等。

(3)、主扇倒机时,采煤工作面作业人员按规

定时间撤到进风巷中,切断工作面电源,局部通风机指定专人管理。避免由于倒机时间过长造成风流紊乱,瓦斯异常。

(4)、通风部门检查井下通风系统是否正常,不正常不得倒机,主要通风机出口瓦斯浓度不得大于0.5%。

(5)、倒机前检查各种仪器指示灯、保护装置显示、线路绝缘等是否可靠灵敏。

(6)、倒机前检查备用风机的润滑是否正常,确保电机绝缘电阻正常。

(7)、变电班值班人员配合本次倒机,不得擅自离岗,听从调度安排。

(8)、倒机操作应在5分钟内完成。

四、倒机步骤

(1)、倒机操作人员听从调度命令后进行操

作。首先,检查备用风机蝶形阀是否灵活正常,电机启动柜是否正常。

(2)、先按下主风机1级电机停止按钮,再按下2级电机停止按钮。

(3)、打开备用风机蝶形阀,关闭主风机电蝶形阀。

(4)、按下备用一级电机启动按钮,一级电机运行平稳后后再按下2级电机启动按钮,风机倒机完成。

(5)、听风机声音,观测在线数据。

(6)、启用风机配电柜悬挂严禁分闸警示牌,停用风机配电柜悬挂严禁合闸警示牌。

(7)、做好各项记录并向调度室及相关领导汇报风机运行情况。

五、应急措施

(1)、备用风机在倒机期间出现异常无法启动,则立即检查原因,如果无法及时处理,则立即恢复运行主风机,确保矿井停风不超过10分钟。

(2)、倒机期间供电系统出现故障或者其他原因造成风机无法运行供风时,及时向调度室和矿领导汇报,并及时打开两台风机的防爆风门,确保最大自然供风量,必要时及时通知调度室撤离井下人员。

六、组织纪律

(1)、所用作业人员必须由总指挥统一指挥,调度室协调安排。

(2)、倒换风机前需调度室通知入井人员,机房20m范围内严禁烟火。

(3)、所有作业人员必须服从指挥,确保倒机过程顺利进行。

(4)、所有作业人员必须认证学习本安全技术

风机倒台安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT300 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 风机倒台安全技术措施通用范本

风机倒台安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 根据《煤矿安全规程》的规定,主扇每三月应进行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任务,特制定本施工安全技术措施: 1.倒台时间:20xx年3月30 日,13;30分至13:38分,由2#风机倒1#风机。 2、风机倒台前必须与调度室、通风科联系,经调度室同意后,将井下所有人员撤到安全地点。未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限

主通风机切换安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD793 主通风机切换安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

主通风机切换安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于20xx年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:20xx年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责 组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。

主要通风机管理制度已审

主要通风机房管理规定 一、根据《煤矿安全规程》第121条、122条、123条、124条相关内容规定,主要通风机房和主要通风机必须有各种管理制度、运行记录、图纸资料、图牌板等。 二、主要通风机房内必须配备以下制度: 1、主要通风机司机安全岗位责任制; 2、主要通风机操作规程; 3、主要通风机运行、维修、保养制度; 4、管理人员上岗查岗制; 5、要害场所管理制; 6、司机交接班制; 7、巡回检查制。 三、主要通风机房内必须配备以下挂图: 1、主要通风机供电系统图; 2、电气控制图; 3、设备布置图; 4、润滑系统图。 四、主要通风机房内必须有以下记录: 1、设备运行记录; 2、交接班记录; 3、管理人员上岗查岗、检查记录; 4、设备检查、检修、保养记录;

5、外来人员参观(检查)记录。 五、主要通风机房内必须配备以下设施: 1、有照明,并配备应急照明,和巡回检查用移动照明; 2、有直通矿调度室专用电话,并保证畅通无阻; 3、有干粉灭火器,数量不得少于4个; 4、有灭火用的干河沙,数量不得0.5m3; 5、有一般检修用的工具(试电笔、改刀、搬手等)。 六、主要通风机房内严禁发生下列事件: 1、机房内使用电炉、明火取暖; 2、机房存放各种油脂、易燃材料和工作无关的物件; 3、机房内吸烟; 4、机房内干与值班无关的事; 5、无关人员进入机房内。 桐梓县同德煤矿 主通风机司机岗位责任制 1、熟悉抽风机的技术特征、构造和性能,严格执行安全操作规程和有关的安全制度,保证设备安全运转。 2、风机开动前应同所属配电房取得联系。倒风机前应请示矿调度室,得到允许后方准操作。没有矿调度室的命令,不准随意倒换风机。 3、了解反风操作顺序,会独立反风。

风机倒台安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7889 (解决方案范本系列) 风机倒台安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风机倒台安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据《煤矿安全规程》的规定,主扇每三月应进行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任务,特制定本施工安全技术措施: 1.倒台时间:20xx年3月30 日,13;30分至13:38分,由2#风机倒1#风机。 2、风机倒台前必须与调度室、通风科联系,经调度室同意后,将井下所有人员撤到安全地点。未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限立即通知调度室。 3、在风机倒台切换时如果出现故障不能顺利倒台,应立即将风机恢复到原运转风机,确保风机在

10分钟内恢复正常,并通知调度室和有关领导。 4、操作人员必须由机电队派专职电工持证上岗。 5、操作前,负责人要组织所有参与人员认真学习本措施,将所用工具和绝缘用具按质按量准备齐全,参与人员必须穿戴合格的劳保用品。必须听从施工负责人的统一指挥。同时要巡视检查备用风机的完好状况,确认高低压电气设备绝缘情况、电控部分、小绞车、钢丝绳、防爆门、风板、风门等处于良好状态时再执行倒台操作,否则严禁倒台操作。 6、操作司机必须严格执行倒台操作规程,做到“一人操作,一人监护”。 7、现场负责人要配合操作人员随时观察风机启动及运行时电流、电压变化情况并把有关数据填写记录。倒台完成后应通知调度室恢复井下工作。

倒换主通风机安全技术措施方案

整体解决方案系列 倒换主通风机安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-28976 编 号: 倒换主通风机安全技术措施 Safety tech ni cal measures for switch ing the mai n fan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、准备工作: 1、组织电钳工检查备用风机电源柜,配电柜和软启动柜各部件是否良好,各仪表指示装置是否齐全良好,电压在土 5%额定范围指示是否正常。 2、检查风机接线是否完好可靠。 3、备用风机开动前,首先向调度室汇报,请求开车命令,并做好记录。 4、先闭合II号(备用)风机配电柜刀开关,合上断路器开关。再合上软启动柜断路器开关,查看各仪表指示是否正常。然后在I号通风机停止后,断开正在使用断路器开关并悬挂“停电”标志牌,预防误操作投入备用风机。 5、对主通风机风机风叶角度进行检查,使其与现在运行的风量

相当。对各转动部位检查,轴承清洗、检查加油。对 各螺母紧固件进行检查。 6、I号主通风机和II号主通风机切换时间不得超过10 分钟。 二、停机操作: 1、取得主管部门和矿井调度室的停机命令。 2、停止运转:按下运行风机软启动柜“停止运行”按钮,则主通风机停止运行。。 3、打开风洞小门,进入风洞,打开备用风机风门,关闭使用风机风门。并将各风门用铁丝绑牢。(进行风洞前,要准备充足,能及时处理风门卡死等可能出现的意外情况) 4、做好记录,记明停机时间。 三、启动操作: 1、闭合备用风机配电柜刀开关,合上断路器开关。再合上软启动柜断路器开关。 2、按下备用风机软启动柜的I级“启动运行”按钮,此刻主风机进入软启动运行,同时软启动指示灯亮。数秒钟启动电流降至正常运行电流时,运行接触器吸合,同时运行指

主要通风机管理办法标准范本

管理制度编号:LX-FS-A76775 主要通风机管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

主要通风机管理办法标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为贯彻执行国家的安全生产方针,保障煤矿职工的安全和健康,保护国家资源和财产不受损失,保证生产建设的正常进行,搞好我公司矿井通风瓦斯管理工作,特制订一下管理办法: 第一章管理部门职责 风机房有地面机电队负责,队长是本单位安全生产的第一责任人,对所管辖范围内的安全管理工作负全面责任。 第一条负责本队范围内认真贯彻落实党的安全生产方针,上级一系列安全文件、指令、会议及指示精神,坚持生产必须安全,不安全坚决不生产原则。

主扇风机单机运行安全技术措施(2021年)

主扇风机单机运行安全技术措 施(2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0685

主扇风机单机运行安全技术措施(2021年) 根据《煤矿安全规程》第一百二十一条规定:矿井主要通风机每五年至少进行1次性能测试;我矿北风井1#、2#主要通风机风机需进行性能测试,在测试期间主要通风机为双回路供电单风机运行。为防止主要通风机单机运转期间发生停风事故,确保在测试期间矿井安全生产和通风系统稳定可靠。特编制本措施。 一、领导小组 为确保在测试1#、2#风机单机运行期间矿井的安全生产和通风系统稳定可靠,成立主要通风机检修工作领导小组。 组长:李延河 副组长:张国军刘宝敏程红涛 成员:高纪磊张留杰韩高峰杨宽辉王保磊 贾留栓张烁鑫江军伟

组长、副组长职责: (1)主要负责在风机测试期间,风机单机运行全面领导责任。 (2)科学谋划,超前考虑,保证风机单机运行期间供电电源安全可靠; (3)及时了解风机性能测试进展及单机安全运行情况,做到心中有数; (4)全面协调风机风机单机安全运行工作,确保万无一失。 成员职责: 及时向领导汇报风机性能测试工作进展及风机单机运行情况,传达领导对单机运行有关指示,做好单机运行期间各单位协调工作,并落实各项措施执行情况。 二、施工方案 (一)施工时间:12月16日8点班 (二)施工前准备: 1、施工前,机电一队必须确定一名队干为现场负责人和一名安全责任人,并组织所有参加施工的人员对本措施进行学习,签字及

主要通风机运行及检修安全规定

编号:SY-AQ-00485 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主要通风机运行及检修安全规 定 Safety regulations for operation and maintenance of main fans

主要通风机运行及检修安全规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、主要通风机必须装置两套同等能力的通风机(包括电动机),其中一套作备用。备用风机必须能在10min内开动。 2、新安装的主要通风机投产前,必须进行通风机全性能测定和试运转工作,以后每两年至少进行一次性能测定。 3、主要通风机必须有专职司机。司机必须具有初中以上文化程度,并经过技术培训,考试合格,持证上岗,正规操作。每小时应将通风机的运转情况记入运转记录本内,如果发现有异常,必须立即报告矿调度室。 4、主要通风机改变转数或风叶角度时,必须报矿总工程师批准,对每次调整风叶的情况作详细的记录。 5、禁止利用通风机房作其它用途。主要通风机房内必须安装水柱计、电流表、电压表、功率表、轴承温度计等仪表,还必须有直通矿调度室的电话,并有反风操作系统图,司机岗位责任制和操作规程等

有关图表及规章制度。 6、生产矿井主要通风机必须装有反风设施,必须能在10min内改变巷道中的风流方向;反风风量应不小于正常风量的40%。 7、反风设施由矿长组织有关部门每季度至少检查一次,每年应进行一次反风演习。当矿井通风系统有较大的变化时,也应进行一次反风演习。 8、主要通风机因检修、停电或其它原因需要停风时,必须制定停风措施,报矿总工程师批准。在停风期间,必须打开井口防爆门和有关风门以便充分利用自然通风。防爆门及各种风门必须每季由机电及通风部门联合检查一次,确保完好。 9、主要通风机必须每月倒换风机一次,倒换风机前认真检查备用风机各部是否正常符合要求,倒换风机施工负责人必须在现场指挥,并与矿调度室及变电所取得联系,同意后方可倒机。 10、每月倒机后停运的主通风机必须进行一次机械、电气、安装设施的全面检查检修,保持设备性能完好。检修前详细检查、观察运行风机各部是否正常。对检修项目,更换的零部件及参与检修的人

主通风机使用维护及保养制度

主通风机使用、维护、保养制度 一、主通风机使用和维护 1.风机启动前,必须检查流道中是否有异物,以防启动风机的叶轮被异物碰撞,出现损伤。 2、风机启动器,请详细阅读电控装置、电动机、二次仪表、风机的使用说明书,按要求操作启动设备,以防出现失误操作。先将风门完全打开,并按先一级、后二级的顺序依次启动风机,保证风机的正常运行,启动时间间隔一般为2分钟左右。 3、风机启动,并达到正常运转后要及时观察:电动机的运转电流是否超过电动机额定电流;风机流道中是否有异常声音,发现问题要及时停机检查,待查明原因.故障排除后,才可进入正常运行状态。 4、如果电机备有停机加热器,电压为220V。若风机长期搁置不用,应先用该加热器将电机内腔预烘,待绝缘电阻符合要求后再投入使用。 5、风机在使用过程中,应备有运行记录,系统地记录风机运行情况,其中包括: ⑴风机的启动和停止时间,停机的原因: ⑵使用环境的温度,湿度和大气压力; ⑶电机工作电压,工作电流,各个轴承的温度,电机定子的温度,如果发现有超过标准的项目要立即停机检查; 6、当需要反风时,先切断电源,制动手刹,要缓缓用力,不得一次用力闸死,等叶轮停止旋转后方可进行反转,否则有可能烧毁设备。反风时的风机启动顺序仍为先一级、后二级,启动时间间隔一般为2分钟左右。 7、故障分析与排除 故障现象原因分析排除方法备注 叶页与筒体摩擦1、叶片间隙不 均匀 1、停机后做叶 轮平衡测试 新风机一般不 会出现此类现

2、轮毂与电机轴不同心 3、叶片变形2、修正叶片象,当风机运行 时间较长时由 于机械运转可 能会出现 风机外壳振动较大1、叶轮平衡精 度不够 2、风机出现喘 振现象 3、叶片表面积 灰脱落 1、停机后做叶 轮平衡试验 2、运行工况发 生变化,调至合 适的叶片角度 3、清楚叶轮表 面积灰 与厂家联系, 协助解决和技 术指导服务 电机润滑油注不进注油管内有空 气排油不畅 清理注油管 停机加油 电机轴承或定子温度升高电机内无润滑 油环境温度高 电机制造问题 主润滑油 与厂家联系,进 行技术服务 定子绝缘电阻低电机受潮风机启动前采 用加热器慢慢 预热 最高温度不超 过130℃ 二、主通风机保养制度 1、定期停机全面检查风机各个部件是否符合要求: ⑴检查电动机的前后轴承发现问题要按型号更换轴承,并更换润滑脂 ⑵检查风机叶轮部分,叶片是否松动;叶片的安装角是否与设定的相同,发现问题要及时处理。 2、正常运转时要注意检查测量仪表的可靠性,以防温度计、电流表等失灵导致事故发生。 3、停机检修时,若更换润滑脂,应将废脂清理干净(包括注油系统中残留的废脂),若用汽油清洗,应待汽油挥发净再涂新脂。新脂应涂入轴承

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术措施

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术 措施

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术措施 根据金谷煤业公司要求,结合矿井主扇风机运行情况,矿井总风量为:6300m3/min,不能满足矿井供风,经过公司领导研究决定,为了提高矿井主扇风机运行性能,节约安全生产成本,将矿井总风量调至6700~6800 m3/min,特制定如下调试方案及安全技术措施,望相关单位认真遵照执行。 一、矿井主扇风机调节风叶角施工时间 施工时间:年月日点至点 二、矿井主扇风机调节风叶角组织措施 为了保证本次调式风机工作顺利进行,经过公司领导研究决定,成立调式工作领导小组。 (一)领导小组 组长: 副组长: 成员: (二)职责范围 组长职责:负责对调试方案的确定及措施的审查及全面工作负责。 副组长职责:负责对措施方案的审查及现场具体工作的安排和指导。 成员职责:负责对措施方案的具体实施,对现场出现的问题及时处理,保证调试工作正常运行。

三、主扇风机调试方法及步骤 (一)调试方案 现两台主通风机风叶角度均为-6°,根据设计,决定将风机风叶角度调整为0°,调整好风机风叶角度后,启动该风机,停止原运行风机。将控制风机变频柜频率调整为40赫兹,由井下各地区测风员进行测风,汇报与原始风量相比风量大小情况,如风量增加,继续降低变频柜频率(每次降低5赫兹),直到井下各主要进回风巷内风量能够满足矿井供风要求。记录、确定变频柜频率数据。 (二)调试步骤 1、由机运部负责,首先将备用2#主扇风机风叶角度调整成0°,将备用2#主扇风机风叶角度调整后。 2、停运1#主扇风机,启动2#主扇风机。调整2#主扇风机变频器频率,保证井下总风量不变。 3、2#主扇风机调整后,通风部安排测风员对井下主要进回风巷进行测风,测风完成后,将测定数据及时上报通风部。 4、机运部根据通风部测定风量数据,及时调整2#主扇风机变频器频率,保证风机运行稳定。 5、2#主扇风机调试完成后,试运行一段时间,通风部测量井下供风量是否能够满足要求,通风部确认供风量满足矿井供风后,方可对备用1#主扇风机进行风叶角度调整。 6、主扇风机调整结束,井下风量稳定后,向调度室汇报调试

倒换主通风机的安全技术措施(新版)

倒换主通风机的安全技术措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0857

倒换主通风机的安全技术措施(新版) 为保证公司通风安全,根据公司领导安排和《煤矿安全规程》中的有关规定,两台主通风机每隔两个月进行倒换一次。有利于发现问题及时解决,真正达到一台主通风机运行,另一台热备用。为安全顺利的完成任务,特编制此安全技术措施。 一、施工时间 二、人员组织与分工 总指挥:赵逢民宋明志 技术负责人:潘福鸿谭中堂 安全负责人:赵逢民 三、安全技术措施 1、本次倒换主通风机的工作由通巷工区和机电科共同完成,通巷工区负责井上下气体的测量,机电科负责地面整个倒换过程的操

作。两单位主要负责人必须在现场协调指挥,以确保安全完成任务。 2、两单位要事先做好倒换主要通风机的一切准备工作,包括机电设备的检修和通风设施的检修,保证机电设备的正常运转和通风设施的灵活可靠。倒换时具体由调度室负责统一协调。井下各采掘工作面风流中的沼气、二氧化碳浓度和风量的测定及人员的布置,由通巷工区具体负责。 3、倒换前三小时,通巷工区必须派人将井下主要进回风巷和其它用风地点的风量测一遍,发现问题及时汇报调度室。 4、机电科应派有经验的人员参加倒换风机工作,以使各项操作准确、迅速。 5、从西台风机停转到东台风机开启或从东台风机停转到西台风机开启时,达到正常风量间隔时间最长不得超过10分钟。如因故需要超时,必须提前向调度室汇报。停风超过15分钟时由调度室通知所有井下人员撤至地面。 6、风机停止运转超过10分钟时,应有通巷工区安排人员打开井口防爆门和副井上的南北风门,以利形成自然通风。

矿井主通风机管理办法

矿井主通风机管理 办法

矿井主要通风机安全管理办法 一、总则 第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》()、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条本办法适用于韩家洼煤业地面主要通风机。 二基础管理 第四条主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册: 1、操作规程。 2、交接班制度。 3、设备维修保养制度。 4、巡回检查制度。 5、岗位责任制。 6、设备包机制度。

7、干部上岗检查制度。 8、要害场所管理制度。 9、消防管理制度。 10、反风操作系统图。 11、供电系统图。 12、巡回检查路线图表。 13、设备主要技术特征表。 电气控制原理图册应在机房内存档。 第五条矿机电科及机电队必须建立有主要通风机管理档案,包括以下内容: 矿机电科建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、机房的设备供电系统图 5、电气控制原理图。 6、技术测定与探伤报告。 7、事故记录。 8、风机切换记录。 9、改造及大修记录。 10、主要通风机无计划停电停风应急预案。

11、事故分析追查责任制。 机电队队建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、电气控制原理图。 5、技术测定与探伤报告。 6、改造及大修记录。 7、风机切换记录。 8、事故记录。 9、运行日志。 10、干部上岗检查记录。 11、操作工交接班记录。 12、要害场所登记记录。 13、检查维修记录。 14、巡回检查记录。 15、事故分析追查责任制。 其中,7~14应在机房内存放当月记录。 第六条新安装及技术改造后的主要通风设施,必须及时修订操作规程及各项管理制度,并补充完善相关档案管理资料。

主通风机系统检查检修管理制度

主通风机系统检查检修管理制度 一、主通风机检查维修保养周期表 二、主通风机的安装和使用维护标准 (一)通风机壳体、风门不得漏风,防腐良好,无锈蚀。扇叶固定牢固,角度一致。电机、叶片无积尘。通风机运行无异常,振动不超限(刚性支承的振动值≤s,挠性支承的振动值≤s)。 (二)通风机装有轴承、电机温度检测信号装置并正常使用,传感器与检测组件可靠接触。 (三)各种风门、蝶阀开、关灵活,闭锁可靠。风门升降绞车完好、操作可靠,钢丝绳固定良好,无锈蚀及死弯现象。 (四)防爆门封闭严密、不漏风,风机停运时能自动打开。 (五)风机轴承、联轴器不缺油,润滑良好,温度不超限。 (六)电动机运转无异常,绝缘座无裂纹,接线规范,绝缘良好,接地良好,各连接螺栓齐全、拧入深度符合要求。 (七)高压开关柜、变频柜母线排无氧化痕迹,操作机构动作可靠,分、合指示正常;闭锁装置齐全、可靠;综合保护装置设定准确、动作可靠;接地系统完好、符合规定;有合格的避雷装置。 (八)通风机房内水柱计读数准确,负压符合有关规定。电流表、电压表、功率表、温度计等仪表齐全完好、显示正常。

(九)各种零部件齐全、完好。 三、主通风机每年应全面检修1次,主要检查风叶、联轴器、轴承、电机完好状况,更换轴承油脂、清洗疏通加油、排油管路,检修叶片,全面清理积尘,并对所有紧固件、螺栓重新进行紧固。 主通风机检修时,必须制定专项安全技术措施,并经相关部门审批。 四、使用对旋通风机必须遵守如下规定: (一)两套主通风机的一级、二级风机扇叶角度必须保持一致。 (二)鉴于对旋通风机反风时两级电机输出能力不匹配,在接近额定工况时易造成反风失败。因此,对旋通风机正常使用时,其两级电机的能力应有一定的富裕,以保证反风时能正常起动运行。 (三)对旋通风机轴承润滑应使用专用牌号油脂,按照规定注油量在通风机运转中补加,同时观察轴承温度的变化。 五、新安装的或技术改造的主通风机在投入使用前,必须进行检测检验,取得安全准运证。 六、主通风机应安装在线监控系统,做到各种参数采集准确,工况显示正确,监测画面组态正常。 七、主通风机房悬挂风井名称牌和“要害场所,闲人免进”、“主通风机20m范围严禁烟火”警示牌。 八、备用通风机必须保持在完好状态,能在10min内起动并正常运转。

主扇正常倒机安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主扇正常倒机安全技术措 施正式版

主扇正常倒机安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据和我矿要求,确保井下生产正常通风,每月要正常一次倒换主通风机工作,为确保顺利倒机,特制定本安全技术措施。 一、参加人员 参加倒机人员:安通科、机运队主扇班成员、检修班成员 二、倒机前准备 (1)、要求主扇班值班人员及检修班在倒机前一天加强风机检查,确保配电系统和风机设备完好无损,如有异常及时处理,确保如期倒机。

(2)、通风部门检查井下通风系统是否正常,不正常不得倒机,主要通风机出口瓦斯浓度不得大于0.5%。 (3)、倒机前检查各种仪器指示灯、保护装置显示、线路绝缘等是否可靠灵敏。 (4)、倒机前检查备用风机的润滑是否正常,应给备用风机电机加温,确保电机绝缘电阻正常。 (5)、井下变电所、中央泵房值班人员配合本次倒机,不得擅自离岗,听从调度安排。 (6)、倒机操作应在10分钟内完成。 三、倒机步骤 (1)、倒机操作人员听从调度操作通

主扇通风机倒机安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主扇通风机倒机安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3513-15 主扇通风机倒机安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。

倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。 3、通风机启动前应对下列部位进行检查: 1)、轴承润滑油量合适,油质符合规定。 2)、各紧固件紧固牢靠。 3)、继电器参数整定合格,各传动部、闭锁装置灵活可靠。 4)、电气开关柜和电动机接地线固定良好。

某某主通风机倒台安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 某某主通风机倒台安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 | DOCUMENT TEMP LATE 编号:FS-QG-90144 某某主通风机倒台安全技术措施 Safety tech ni cal measures for the dow nfall of a certa in fan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主要通 风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施 1、倒机:20xx 年 5 月 12 日 8:00 ―― 8:30 (注:倒机时间5分钟,最 多不超过10分钟) 1)、电工必须认真检查1#主通风机配电柜运行是否正常 运行,各种仪表显示指示、保护装置显示、线路绝缘是否完 好可靠。 2)、检查2#主通风机润滑系统是否正常, 风门是否可靠, 2、 地点:通风机房 3、 施工负责人:赵书旗 4、 安全负责人:乔拥军 5、 内容:2#通风机倒至1#通风机运行 6、 倒机前必须做好以下事项

风门钢丝绳是否牢固,防爆门是否正常,各种设备连接装置是否可靠完好,工具是否齐全。 7、倒机步骤: 1)、向矿调度室联系准备倒风机。 2)、停止2#主通风机运行。 3)、打开1#通风机风门,再关闭2#主通风机风门。 4)、按下1#风机配电柜启动按钮,启动1#主通风机运行。 5)、向矿调度室汇报倒风机结束。 &安全措施: 1)值班司机应严格按照《主扇操作规程》进行操作,熟 记倒风机程序及步骤,精力集中,谨慎操作,发现异常及时处理。 2)由于在2#主通风机停机至1#主通风机正常启动运行 时间间隔需要5分钟,最多不超过10分钟,所以,在倒风机期间,主副井口及井下各场所、各工作面不得进行各种作业。 3)倒机如遇特殊情况,不能正常启动1#主通风机,则立 即恢复原风机,并立即汇报调度室。 4)倒风机前,值班司机认真记录正常运行的2#主风机的 各项参数(内容包括主扇电动机的输入功率、电流、电压、功率因数、电机负荷,主扇风机的轴温、风压),待倒风机结束后,与1#主风机的运行参数比对,发现异常,及时处理。

主通风机运行维护保养管理规定

主通风机运行、维护、保养管理规定第一条为加强煤矿主通风机的运行、维护和保养管理,保证主通风设备的完好、安全和高效运行,特制定本规定。 第二条井下的每台主要通风机必须实行包机制,机电负责人负责制定运行维护责任制、包机制度和实施办法,并认真组织实施,包机制度要严密细致,通风系统发生问题要严格按照包机制追究责任。 第三条包机责任人要认真做好主通风机、防爆门、风门、、配电设备及各种保护装置、附属装置的维护和管理,保持设备性能良好,对丢失和损坏保护装置的要追查其责任。 第四条主通风设备维护、保养要结合现场实际情况,以主扇司机和维修工检查为基础,机电区长考核、落实,机电矿长(或机电副总)指导、监督和服务为主的工作原则进行。 1、班检:由主扇司机负责实施,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长负责考核。 2、日检:由主扇包机维护责任人负责实施,按日检的方法和内容进行,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长或机电区长负责考核。 3、月检:由矿机电区长负责组织实施,每月检修时间不少于一班,由机电矿长(或机电副总)负责考核,考核留有记录,并有改进意见。 4、季检:由机电矿长(或机电副总)负责实施,根据主通风机的特点和状况,每季度对该系统检查一遍及以上,并留有记录。由机电矿长负责落实。 5、年检:由机电矿长负责组织实施,并负责监督、指导。 第五条通风设备及各种保护装置在运行时,都必须遵守《煤矿安全规程》第119条、第121条、第122条、第123条、第124条的规定。 第六条主通风机及设施每天必须有专职人员对日检所述内容检查、维护一次,每月必须由机电区长组织有关人员对月检所述内容检查、维护一次,发现问题,必须立即处理,检查和处理结果都应留有记录。 第七条根据检查出来的隐患的严重程度必须向机电区长、机电矿长汇报。 第八条主通风机运行,需检查、检修的部位和内容如下: 1、对防雷、避雷设施每年雨季前做一次检查、试验。 2、操作开关每年检修1次,各种保护每年校验一次。

主扇通风机倒机安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-3505 (解决方案范本系列) 主扇通风机倒机安全技术 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主扇通风机倒机安全技术措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人:

倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于 0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。

倒换风机安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8569 (解决方案范本系列) 倒换风机安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

倒换风机安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工时间:20xx年7月25日8:30 二、施工地点:主扇房 三、施工项目:1#主扇风机倒换为2#主扇风机运行 四、施工项目负责人:王遂平 五、在倒换风机之前,必须做好如下检查工作: 1、首先,由维修工检查2#主扇风机,并检查轮毂、叶轮、叶片是否整齐、完好,有无裂纹,检查叶顶和保护环的间隙,以及叶柄螺母等。 2、检查叶片是否腐蚀,出现小孔,调整风叶角度时,要进行仔细检查,各风叶螺母要紧固到位,风叶角度允许偏差为±10,同时,利用钢刷将叶片和叶

轮清洗干净。 3、检查主扇风机电机的绝缘值应符合有关规定。 4、检查2#风机电机和各控制部分是否完好正确,风门控制部分是否完全。 5、检查无误后,方可启动风机电机,并检查电机旋转方向是否正确。 六、经检查无误后,方可进行倒换风机操作: 1、运行工操作时,必须一人操作,一人监护下进行,并由项目负责人监督指挥。 2、然后由运行工按动1#风机电机停机按钮,并按动风机风门降落按钮。然后,运行工按动2#风门提升按钮,待风门升到位后停止,由运行工按动2#风机电机启动按钮。启动时,要随时注意电流,电压变化情况和风机的运转情况。

倒换主通风机的安全技术措施示范文本

倒换主通风机的安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

倒换主通风机的安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为保证公司通风安全,根据公司领导安排和《煤矿安 全规程》中的有关规定,两台主通风机每隔两个月进行倒 换一次。有利于发现问题及时解决,真正达到一台主通风 机运行,另一台热备用。为安全顺利的完成任务,特编制 此安全技术措施。 一、施工时间 二、人员组织与分工 总指挥:赵逢民宋明志 技术负责人:潘福鸿谭中堂 安全负责人:赵逢民 三、安全技术措施 1、本次倒换主通风机的工作由通巷工区和机电科共同

完成,通巷工区负责井上下气体的测量,机电科负责地面整个倒换过程的操作。两单位主要负责人必须在现场协调指挥,以确保安全完成任务。 2、两单位要事先做好倒换主要通风机的一切准备工作,包括机电设备的检修和通风设施的检修,保证机电设备的正常运转和通风设施的灵活可靠。倒换时具体由调度室负责统一协调。井下各采掘工作面风流中的沼气、二氧化碳浓度和风量的测定及人员的布置,由通巷工区具体负责。 3、倒换前三小时,通巷工区必须派人将井下主要进回风巷和其它用风地点的风量测一遍,发现问题及时汇报调度室。 4、机电科应派有经验的人员参加倒换风机工作,以使各项操作准确、迅速。 5、从西台风机停转到东台风机开启或从东台风机停转

主要通风机管理办法

主要通风机管理办法(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________

文件编号:KG-A0-9229-81 主要通风机管理办法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准'规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为贯彻执行国家的安全生产方针,保障煤矿职工的 安全和健康,保护国家资源和财产不受损失,保证生产建 设的正常进行,搞好我公司矿井通风瓦斯管理工作,特 制订一下管理办法: 第一章管理部门职责 风机房有地面机电队负责,队长是本单位安全生产 的第一责任人,对所管辖范围内的安全管理工作负全面 责任。 第一条负责本队范围内认真贯彻落实党的安全生产 方针,上级一系列安全文件、指令、会议及指示精神, 坚持生产必须安全,不安全坚决不生产原则。 第二条负责组织每周一次的安全学习和安全培训, 做到全区岗位工必须持证上岗。 第三条负责定期组织本单位的安全检查,及时排查

本单位存在的事故隐患,特别是皮带机综合保护和阻燃皮带使用等方面,发现隐患立即处理,本单位不能处理的向矿分管领导汇报。 第四条对所管辖范围内的设备确保各种保护齐全并灵敏可靠,要定期安排专人试验并存有记录。 第五条负责管辖范围内严格按规程措施和零星任务书施工,无措施任务书不得施工,并且所有岗位工必须坚持正规操作。及时制止“三违”现象。 第六条对所辖范围内出现的事故要按“四不放过"的原则,认真分析原因,找出责任人,并制订行之有效的防范措施,防止类似事故重复发生。 第七条扎实并深入开展质量标准化工作,为本区安全生产做好基础工作,在现场备足安全设施和应急配件,做好本区文明生产工作。 第八条负责制订本单位切合实际的安全管理制度并在现场落实。 第九条负责大型固定设备台台完好,且各种保护齐

相关文档