《土力学与基础工程》课程设计任务书

一、设计资料

1、工程概况

某五层综合楼,全框架结构。底层柱网平面如图所示,柱截面尺寸均为

450mm ×450mm ,室内外高差为。

2、地质资料

(1)地基土自上而下:

第一层:素填土,厚1m ,3/8.17m kN =γ;

第二层:粉质黏土,厚9m ,3/7.18m kN =γ,885.0=e ,MPa E s 5.7=, c=15kp a , 020=?, a k a kp f 280=

第三层:碎石土:很厚,中密

(2)地下水:建设场地内地表以下无地下水;

(3)西宁地区标准冻深-,最大冻深-,土的冻胀类别属不冻胀。

3、荷载

(1)外柱:A 、D 轴,基础承受上部荷载

M kN M k ?=2201,kN V kN F k k 48178011==,。

(2)内柱:B 、C 轴,基础承受荷载

kN F k 15602=。

二、设计内容

1、设计③轴外柱下钢筋混凝土独立基础、内柱下双柱联合基础;

2、绘制基础平面布置图(1:100)、配筋图(1:30),并编写施工说明;

三、设计步骤

1、确定基础的埋置深度

2、确定持力层承载力特征值;

3、按持力层承载力特征值确定基底尺寸;

4、基础结构设计;

5、绘制施工图并附施工说明。

四、设计要求

1、设计计算过程条理清楚,内容完整;

2、设计步骤合理,设计图纸清晰;

3、计算说明书一律用A4纸打印,题目为三号黑体,标题用小四黑体,正文为小四

宋体,行间距。

4、手绘施工图,图纸一律用铅笔按比例绘制,要求线条清楚,绘图正确。

五、进度和考核

集中设计一周,按百分制记分。

六、参考文献

1、赵明华主编,《土力学与基础工程》,武汉理工大学出版社。

2、中华人民共和国国家标准,建筑地基基础设计规范(GB50007-2011).北京:中国建筑工业出版社,2011。

《土力学与地基工程》课程设计计算书

一、确定基础持力层及基础的类型

地基土自上而下分为两层,第一层为厚的杂填土,第二层为的粉质粘土,第三层为很厚的碎石类土。杂填土层成分较杂乱,均匀性较差,不能作持力层,将基础底部落在粉质粘土上,则可以采取浅基础形式。各框架柱的内力较大,且有弯矩、剪力作用,故采用钢筋混凝土基础(柔性基础)——轴为柱下钢筋混凝土独立基础,轴为双柱联合基础。

二、③轴外注下钢筋混凝土独立基础设计

1.基础埋置深度的确定:

根据任务书要求和工程地质资料,建筑场内地表以下无地下水,最大冻深;取基础底面高时最好取至持力层下,本设计取第二层土为持力层,所以考虑取室外地坪到基础底面为1+=。由此得基础剖面示意图如下:

2.确定地基承载力特征值a f

根据地质资料,查表得0.10

==d b ηη

基底以上土的加权平均重度

持力层承载力特征值a f (先不考虑对基础宽度的修正)

3.初步选择基底尺寸

<1>、取柱底荷载标准值: m 2201?=kN M k ,kN V kN F k k 48178011==, 计算基础和回填土重k G 时的基础埋深 基础底面积:21075.6725.12003.2981780m d f F A G a k =?-=?-=γ 由于偏心不大,基础底面积按20%增大,即:

初步选定基础底面面积24.84.25.3m b l A =?=?=,且m m b 34.2<=不需要再对a f

进行修正。

<2>、验算持力层地基承载力:

回填土和基础重:

偏心距: m l m G F M e k k k k 58.06

125.08.28917808.048220111=<=+?+=+=, 基底最大压力: ??? ???+?+=??

? ??++=5.3125.061.4.88.2891780611max l e A G F P k k

k k )64.357(2.12.299a a a KP f KP =<= 0min >k P ,满足

所以,最后确定基础底面尺寸为m m b l 4.25.3?=?

<3>、计算基底净反力n p

净偏心距 m F M e n 145.01780

8.048220k 1k 1=?+== 基础边缘处的最大和最小净反力

4.确定基础高度(采用阶梯形基础)

<1>、柱边基础截面抗冲切验算

m l 5.3=,m b 4.2=,m b a c t 45.0==,m a c 45.0=

初步选定基础高度mm h 800=,分两个台阶,每阶高度均为400mm ,mm h 750)1040(8000=+-=(有垫层),混凝土采用C30,2/43.1mm N f t =,保护层为:40mm ;垫层:混凝土C15,厚100mm ,出基础边100mm 。

m b m h a a t b 4.295.175.0245.020=<=?+=+=,

因偏心受压,n p 取KPa p n 57.264max ,=

冲切力:

抗冲切力:

KN KN 87.4789.900>=,满足

<2>、变阶处抗冲切验算

m b a t 5.11==,m a 9.11=,mm h 3505040001=-=

m b m h a a t b 4.22.235.025.1201=<=?+=+=,取m a b 2.2= 冲切力:???

???????? ??---??? ??--=2011011max ,2222h b b b h a l P F n l =???

???????? ??---???? ??--?235.025.124.24.235.029.125.357.264 抗冲切力:

KN KN 1.28315.648>=,满足

5.配筋计算

选用的HRB335 级钢筋,2/300mm N f y =

偏心受压柱基础底板配筋计算简图

<1>、基础长边方向

1-1截面(柱边)

柱边净反力:()min ,max ,min ,2n n c n Ⅰn P P l

a l P P -++= 悬臂部分净反力平均值:

弯矩: ()()c c n b b a l p M +-=224

121 钢筋面积: 26

011,1.2428750

3009.0107.4919.0mm h f M A y s =???== 3-3 截面(变阶处)

变阶处净反力:()min ,max ,1min 3,2n n n n P P l

a l P P -++= 弯矩: ()()1213,max ,322241

b b a l P P M n n +-???

? ??+=

钢筋面积: 260133,6.3591350

3009.01041.3399.0mm h f M A y s =???== 比较1,S A 和3,S A ,应按23,6.3591mm A S =配筋

每米宽配筋面积235.14964

.26.3591mm b A A s s ===', 配满足>s s A mm A '=Φ21547130

@16 钢筋根数:191130

1002400=+-=n 实配钢筋面积满足>2

26.35919.38201.20119mm mm A s =?= 即实配钢筋为130@1619Φ

<2>、基础短边方向

因为该基础受单向偏心荷载作用,所以,在基础短边方向的基底反力可按均匀分布计算,取:()()a n n n KP P P P 9.21124.15957.2642

121min .max .=+?=+= 2-2截面(柱边)

弯矩: ()()c c a l b b P M +-=224

2n 2 钢筋面积:26

022.1235750

3009.01012.2509.0mm h f M A y s =???== 4-4截面(变阶处)

弯矩: ()()121n 4224

a l

b b P M +-= 钢筋面积: 260144,5.673350

3009.01065.639.0mm h f M A y s =???== 比较2,S A 和4,S A ,应按22,2.1235mm A S =配筋,

每米宽配筋面积27.2284

.52.1235mm l A A s s ===' 配满足>s s A mm A '=Φ2393200

@10 钢筋根数

满足>实配钢筋面积222.123514135.78181812001003500mm mm A n s =?==+-=

即实配钢筋为200@1018Φ

6.基础配筋大样图:见施工图

三、③轴内柱下双柱联合基础设计

1.确定荷载的合力和合力作用点

作用在基础顶面的竖向荷载为:

mm l KN F F KN F k k 240031202,1560122====合力,

由 0=∑B M 有 12k 0l F Fx = 得 m 2.13120

4.2156012k 0=?==F l F x m l m l l

5.1

6.1~2.132~2110==??

? ??=去 以合力作用点作为基底的形心,则基底长度为 ()()m 4.55.12.12x 200=+?=+=l l 此时基底压力均匀分布

2.确定基础底面宽度

()()m d f l F G a 96.15.12003.2984.53120b =?-=-=

γ 取去b= 有

所以,基础底面尺寸为m m b l 2.24.5?=?满足设计要求

3.按静定梁计算基础内力

基础沿纵向的净反力

由剪力为 0 的截面确定最大弯矩的截面位置,假定弯矩最大截面至基础左 端距离为x 则k F x P V 2n b -=,当时0=V 有m bp F x n k 7.28.57715602===

最大负弯矩

最大正弯矩

4.确定基础高度

抗冲切强度验算: 考虑沿柱全周边的冲切作用

<1>、柱1:

冲切力 12A p F F n k t -= a n kp bl F p 63.2622

.24.53120=?==

破坏锥体实际底面积: ()()776.09.32245.0245.05.122020000001++=+???? ??++=+??

? ??++=h h h h h b h a l A c c 上下周边平均值:

()9.3345.0245.05.1222200000011+=++??? ??++?=++??

? ??++=+=h h h h b h a l b a b c c m 由 o m t hp t h b f F β7.0≤

有 o m t hp n k h b f A p F β7.012≤-

即()()0030209.331043.17.0776.09.3263.262-1560h h h h +???≤++?

解得:mm h 2750≥则mm h h 315400=+=

取mm h mm h 460405005000=-==则实际的 由mm l h 4006

240061==> 即基础高度大于柱距的1/6, 因此无需配置受剪钢筋 <2>、柱2的计算同柱1

<3>、抗冲切验算:

计算截面在冲切破坏锥体底面边缘处:

5.配筋计算

<1>、纵向钢筋

A. 底面配筋:

每米宽配筋面积 223792.27.5233mm b A A s s ===

' 配满足>s

s A mm A '=Φ22545100@18 钢筋根数: 221100

1002200=+-=n 实际配筋: 227.523355995.25422mm mm A s >=?= 满足

即实配钢筋为100@1822Φ

B.顶面配筋

每米宽配筋面积 268.8562

.27.1884mm b A A s s ===' 配满足>s

s A mm A '=Φ2870130@12 钢筋根数 171130

1002200=+-=n 实际配筋 227.18847.19221.11317mm mm A s >=?= 满足

即实配钢筋为130@1217Φ

<2>、横向配筋

基础横向宽度为b ,在柱下取一垂直于基础纵向的假想等效梁进行计算。(等效梁 宽度沿基础的纵向)

A.柱1

等效梁宽度为075.0h a b c l +=

则等效梁底面积为()075.0h a b A c l +=

其基底净压力为()()

a c k n kp h a

b F p 94.89146.075.045.02.2156075.002=?+?=+=

柱截面弯矩为 横向钢筋面积 26

018.2497460

3009.01023.3109.0mm h f M A y s =???== 每米宽配筋面积 256.4624

.58.2497mm l A A s s ===' 配满足>s

s A mm A '=Φ2491160@10 钢筋根数 341160

1005400=+-=n 实际配筋 228.248726696.7834mm mm A s >=?= 满足

即实配钢筋为160@1034Φ

B.柱2的计算同柱1

6.基础配筋大样图:见施工图

双柱型独立基础钢筋标注及

今天我们开始讲解双柱型独立基础的钢筋标注,双柱型独立基础虽然没有单柱型多,但也会经常遇到,大家也需要了解他的标注方法,不至于碰到图纸不知道怎么回事。 [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_1, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_1 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_2, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_2 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_3, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_3 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_4, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_4 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_5, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_5 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_6, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_6 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_7, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_7 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_8, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_8 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_9, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_9 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_10, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_10 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_11, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_11 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_12, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_12 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_13, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_13 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_14, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_14 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_15, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_15 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_16, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_16 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_17, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_17 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_18, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_18 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_19, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_19 ]

独立柱基础施工方案

精品文档,放心下载,放心阅读 一、柱下独立基础施工 (一)工艺流程: 测量放线→控制桩→基坑开挖→验槽→浇注垫层→划线→钢筋网片安装→支模→浇注砼→基础验收 (二)构造要求 1、垫层厚度一般为100mm,混凝土强度等级为C10,基础混凝土精品精品文档,超值下载 文档,超值下载 强度等级为C30。 2、底板钢筋网片最小直径不小于12,钢筋保护层厚度不易小于35 mm,柱插筋的数量和直径与柱内纵向受力钢筋相同。 3、柱基础高度大部分在800mm以内,插筋应伸入基础底部的钢筋网,并在端部做成直弯钩。 (三)施工工艺 1、垫层混凝土在基础验槽后应立即浇筑,以免地基被扰动、清槽、清淤等。 2、垫层达到一定强度后,在其上划线,铺放钢筋网片,支模。上下部垂直钢筋应该绑扎牢固,并注意将钢筋钩朝上,连接柱的插筋,下端要用90°弯钩与基础钢筋绑扎牢固。按轴线位置校核后用钢管架层井字形,将插筋固定在井字形上,底部钢筋的网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆垫块,以保证位置准确和确保混凝土质量。 3、在浇灌混凝土前,模板和钢筋上的杂物,泥土和油污等,应清除干净,模板应浇水加以湿润。

4、浇筑现浇柱下基础时,应特别注意柱子插筋位置的正确,防止造成位移和倾斜。在浇筑开始时,先满铺一层5-10cm厚的混凝土,并捣实,便柱子插筋下段和钢筋网片的位置基本固定,然后对称浇筑。 5、基础混凝土分层连续浇筑完成,对于阶梯形基础,每一台阶高度内应分层浇捣,每浇筑完一台阶应稍停0.5-1.0h,待其初步获得沉实后,再浇筑上层,以防止下台阶混凝土溢出,在上台阶根部出现烂脖子现象,每一台阶浇完,表面应随即原浆挂平。 6、基础上有插筋时,应加以固定,保证插筋位置的正确,防止浇捣混凝土时发生位移。 7、混凝土浇筑完毕,外露表面应在12h以后浇水养护或者覆盖养护。

柱下独立基础课程设计

目录 1 柱下独立基础课程设计 .................... 错误!未定义书签。 1.1设计资料............................ 错误!未定义书签。 1.1.1地形........................... 错误!未定义书签。 1.1.2工程地质条件................... 错误!未定义书签。 1.1.3岩土设计参数................... 错误!未定义书签。 1.1.4水文地质条件................... 错误!未定义书签。 1.1.5上部结构材料................... 错误!未定义书签。 1.1.6材料........................... 错误!未定义书签。 1.1.7本人设计资料................... 错误!未定义书签。 1.2独立基础设计........................ 错误!未定义书签。 1.2.1选择基础材料................... 错误!未定义书签。 1.2.2选择基础埋置深度............... 错误!未定义书签。 1.2.3求地基承载力特征值a f ........... 错误!未定义书签。 1.2.4初步选择基底尺寸............... 错误!未定义书签。 土层编号土的 名称 重度γ 3 m KN 孔隙 比e 液性 指数 I l 粘聚 力c KPa 内摩 擦角 ? () 压缩模量 (pa) s E M 标准 贯入 锤击 数N 承载力 特征值 () ak f kPa ①杂填 土 18 -- -- -- -- -- -- -- ②粉质 粘土 20 0.65 0.84 34 13 7.5 6 130 ③黏土19.4 0.58 0.78 25 23 8.2 11 180 ④细砂21 0.62 -- -- 30 11.6 16 240

双柱基础计算书

独立基础验算计算书 一. 设计资料 1 基本信息 验算依据:建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002) 混凝土结构设计规范(GB 50010-2002) 钢结构设计规范(GB 50017-2003) 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001) 连接柱子数目:2 个 连接柱子类型:单肢混凝土柱 左柱X向尺寸:X c1=1000 mm 左柱Y向尺寸:Y c1=1000 mm 右柱X向尺寸:X c2=1000 mm 右柱Y向尺寸:Y c2=1000 mm 双柱中心间距:4500 mm 2 地基信息 基础埋深:d=1.5 m 室内外地面高差:Δd=0 m 地基名称: 永年梁场 本地基现有3个土层 受力土层范围内没有地下水。 地基土层分布示意图如下:

地基土层具体信息列表如下: 序厚(m) Es(mPa) γ/γs(kN/m3) Fak(kPa) δa 参数参数 1 0.50 5.00 18.00/19.00 80.0 1.00 εb=0.0 εd=0.0 2 4.60 9.25 18.00/19.00 120.0 1.10 εb=0. 3 εd=1.5 3 6.40 19.00 18.00/19.00 140.0 1.10 εb=2.0 εd=3.0 3 荷载信息 基顶荷载模式:基本工况内力标准值 基础拉梁弯矩分担百分比:ε=0% 左柱基顶各工况荷载数值列表如下: 工况N(kN) Vx(kN) Vy(kN) Mx(kN·m) My(kN·m) 恒载4180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 活载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 风载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 风载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 右柱基顶各工况荷载数值列表如下: 工况N(kN) Vx(kN) Vy(kN) Mx(kN·m) My(kN·m) 恒载4180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 活载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 风载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 风载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 基础信息 基础类型:阶形基础 基础连接方式:平台连接 基础阶数:3 阶 基础混凝土标号:C25

独立柱基础施工方案模版

独立柱基础 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做完技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。

3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

柱下独立基础设计

课程设计说明书 课程名称:基础工程课程设计 设计题目:柱下独立基础设计 专业:建工班级:建工0903 学生姓名: 邓炜坤学号: 0912080319 指导教师:周友香 湖南工业大学科技学院教务部制 2011年 12 月 1 日

引言 “土力学与地基基础”课程是土木工程专业及相关专业的主干课程,也是重要的专业课程。“土力学与地基基础课程设计”是“土力学与 地基基础”课程的实践教学环节,着手提高学生的综合应用能力,主要 为了巩固与运用基础概念与基础知识、掌握方法以及培养各种能力等诸 多方面。 作为建筑类院校专业课的一种实践教学环节,课程设计师教学计划中德一个有机组成部分;是培养学生综合运用所学各门课程的基本理论、基本知识和基本技能,以分析解决实际工程问题能力的重要步骤;是学 生巩固并灵活运用所学专业知识的一种比较好的手段;也是锻炼学生理 论联系实际能力和提高学生工程设计能力的必经之路。 课程设计的目的是: 1.巩固与运用理论教学的基本概念和基础知识 2.培养学生使用各种规范及查阅手册和资料能力 3.培养学生概念设计的能力 4.熟悉设计步骤与相关的设计内容 5.学会设计计算方法 6培养学生图子表达能力 7.培养学生语言表达能力 8.培养学生分析和解决工程实际问题的能力

目录 一、设计资料 二、独立基础设计 1、选择基础材料 2、选择基础埋置深度 3、计算地基承载力特征值 4、初步选择基底尺寸 5、验算持力层的地基承载力 6、软弱下卧层的验算 7、计算基底净反力 8、验算基础高度 9、基础高度(采用阶梯形基础) 10、地基变形验算 11、变阶处抗冲切验算 12、配筋计算 13、基础配筋大详图 14、确定A、B两轴柱子基础底面尺寸 15、A、B两轴持力层地基承载力验算 16、设计图纸

双柱基础计算例题

一、设计资料 1.1. 依据规范 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002),以下简称基础规范 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010--2002),以下简称混凝土规范 1.2. 计算条件 内力组合标准值:M k =406.99kN.m N k =850.15kN V k =43.6kN 内力组合设计值:M=562.11kN.m N=1086.4kN V=59.07kN 基础类型:双柱基础—可以考虑采用基础梁抗剪抗弯,构造形式如图1 地基承载力特征值:180kPa , 设埋深的地基承载力修正系数ηd =1.1, 基础底面以上土的加权平均重度γ0=20kN/m 3, 基础顶面标高 -0.5m ,室内外高差0.15m 。 1 1 2 2 2-2 1550 230.2 174.6 145.8 φ8@200 排架方向 ) 2⊥12 12 φ8@300 1.3. 基础尺寸与标高 (1) 根据构造要求(课本p162)可得尺寸: 柱插入深度h 1 = 800mm ,杯口深度 800+50=850mm ; 杯口底部尺寸 宽 400+2×50=500mm 长 800+2×50=900mm ; 杯口顶部尺寸 宽 400+2×75=550mm 长 800+2×75=950mm ; 取 杯壁厚度 t=300mm ,杯底厚度a 1=200mm ,杯壁高度h 2=400mm ,a 2=250mm ; 因此 基础高度为 h=h 1+a 1+50=1050mm 基础埋深 d=1050+500-150=1400mm (2) 基底面积计算 忽略宽度修正,深度修正后的地基承载力特征值为

基础工程双柱式桥墩钻孔灌注桩课程设计

目录 1设计任务书......................... 3 ........ 1.1设计目的...................... 3 .......... 1.2设计任务...................... 3 .......... 1.2.1设计资料.................... 3…… 122地质资料..................... 3…… 1.2.3 材料..................... 4 .......... 1.2.4基础方案.................... 4…… 1.2.5计算荷载.................... 4…… 1.2.6设计要求.................... 6…… 1.3时间及进度安排.................. 6…… 1.4建议参考资料.................... 6…… 2设计指导书......................... 8 ........ 2.1拟定尺寸...................... 8 .......... 2.2荷载设计及荷载组合................ 8 ?… 2.2.1荷载计算................... 8…… 2.2.2桩顶荷载计算及桩顶荷载组合 (8) 2.3桩基设计计算与验算................ 10… 2.3.1桩长确定及单桩承载能力验算 (10) 2.3.2桩身内力及配筋计算 (11) 2.3.3单桩水平位移及墩台水平位移验算12

3设计计算书1?…

独立柱基础施工方案

1、编制依据........................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况?错误!未指定书签。 3、施工部署.................................. 错误!未指定书签。 4、施工方法................................... 错误!未指定书签。 5、安全保证措施?错误!未指定书签。 6、质量保证措施............................... 错误!未指定书签。

1、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、本工程施工合同; 3、本工程施工组织设计; 4、本公司的技术、机械设备装备情况及现场技术经济条件。 5、依据19001质量标准编制的质量管理体系文件。 6、依据24001环境管理标准编制的环境管理体系文件,依据28001职业健康管理标准编制的职业健康管理体系文件。 7、国家和行业现行施工质量验收规范、规程、标准以及四川省、雅安市关于建筑施工管理的有关规定。 8、现场实际情况。 2、工程概况 2.1工程基本概况

2.2 工程设计概况 1.抗震设防烈度 :7度(设计基本地震加速度值0.10g),设计地震分组第二组。 2.风荷载:基本风压为0.3 2, 地面粗糙度B 类。 3.场地所处环境类别为Ⅱ类,场地地下水及土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 4.本工程结构的主要使用功能为旅馆,建筑抗震设防类别为丙类。 5.本工程建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级。建筑物耐火等级详建施。 6.本工程主体结构钢框架结构,基础为柱下独立基础。 抗震等级:混凝土框架为三级;钢框架为四级。 3、施工部署 3.1 总体部署 本工程共分为4部分为新建建筑物:合院、后勤楼、厨房、电梯、牌坊。 主要流程详见下图:

柱下独立基础课程设计例题

1 柱下独立基础课程设计 1.1设计资料 1.1.1地形 拟建建筑地形平整 1.1.2工程地质条件 自上而下土层依次如下: ①号土层:杂填土,层厚0.5m 含部分建筑垃圾。 ②号土层:粉质粘土,层厚1.2m ,软塑,潮湿,承载力特征值ak f 130KPa =。 ③号土层:黏土,层厚1.5m ,可塑,稍湿,承载力特征值180ak f KPa =。 ④号土层:细砂,层厚2.7m ,中密,承载力特征值k 240Kpa a f =。 ⑤号土层:强风化砂质泥岩,厚度未揭露,承载力特征值300ak f KPa =。 1.1.3岩土设计参数 表1.1 地基岩土物理学参数

1.1.4水文地质条件 1) 拟建厂区地下水对混凝土结构无腐蚀性。 2) 地下水位深度:位于地表下1.5m 。 1.1.5上部结构材料 拟建建筑物为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为500mm ?500mm 。室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。柱网布置图如图1.1所示: 1.1.6材料 混凝土强度等级为2530C C -,钢筋采用235HPB 、HPB335级。 1.1.7本人设计资料 本人分组情况为第二组第七个,根据分组要求及参考书柱底荷载效应标准组合值及柱底荷载效应基本组合值选用⑦题号B 轴柱底荷载. ①柱底荷载效应标准组合值:k K K F 1970KN M 242KN.m,V 95KN ===, 。 ②柱底荷载效应基本组合值:k K K F 2562KN M 315KN.m,V 124KN ===,. 持力层选用④号土层,承载力特征值k F 240KPa =,框架柱截面尺寸为500mm ?500mm ,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。

柱下独立基础的施工工艺

柱下独立基础的施工工 艺 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

柱下独立基础的施工工艺 清理基坑→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除 (1)清理及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不留积水,立即进行垫层混凝土施工,垫层混凝土必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (2)钢筋绑扎 垫层浇灌完成后,混凝土达到后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成450绑扎,连接点必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在基础混凝土浇筑完成后,必须进行更换。 钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块,厚度为设计保护层厚度,垫块间距不得大于100mm(视设计钢筋直径确定),以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护,不得任意碰撞钢筋,造成钢筋移位。 (3)模板 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢模或木模,利用架子管或方木加固。锥形基础坡度<300时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮。模板上部透气孔及振捣孔,坡度≤300时,利用钢丝网(间距30cm)

防止混凝土下坠,上口设井字木控制钢筋位置。不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。 (4)清理 清理模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孔洞。 (5)混凝土浇筑 混凝土应分层连续进行,间歇时间不得超过混凝土初凝时间,一般不超过2h,为保证钢筋位置正确,先浇一层5~10cm厚混凝土固定钢筋。台阶型基础每一台阶高度整体浇捣,每浇完一台阶停顿待其下沉,再浇一层。分层下料,每层厚度为振动棒的有效振动长度。防止由于下料过厚、振捣不实或漏振、吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。 (6)混凝土振捣 采用插入式振捣器,插入的间距不大于振捣器作用部分长度的倍。上层振捣棒插入下层3~5cm。尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件位移。 (7)混凝土找平 混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后利用刮杆刮平,再用木抹子抹平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改。 (8)混凝土浇筑 浇注混凝土时,经常观察模板、支架、钢筋、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况,一经发现有变形、走位或位移时,立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,然后再继续浇筑。 (9)混凝土养护

柱下独立基础课程设计模板

目录 一、设计资料 二、独立基础设计 1、选择基础材料 2、选择基础埋置深度 3、计算地基承载力特征值 4、初步选择基底尺寸 5、验算持力层的地基承载力 6、计算基底净反力 7、验算基础高度 8、基础高度(采用阶梯形基础) 9、变阶处抗冲切验算 10、配筋计算 11、基础配筋大详图 12、确定A、B两轴柱子基础底面尺寸 13、设计图纸(附图纸) 三、设计技术说明及主要参考文献

柱下独立基础课程设计 一、设计资料 3号题○B轴柱底荷载: ○1柱底荷载效应标准组合值:F K=1720KN,M K=150KN·m,V K=66KN。 ○2柱底荷载效应基本组合值:F=2250KN,M=195KN·m,V=86KN。 持力层选用○4号土层,承载力特征值f ak=240kPa,框架柱截面尺寸为500mm×500mm,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。 二、独立基础设计 1.选择基础材料 基础采用C25混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度0.8m。 2.选择基础埋置深度 根据柱下独立基础课程设计任务书要求和工程地质资料选取。 ①号土层:杂填土,层厚约0.5m,含部分建筑垃圾。 ②号土层:粉质粘土,层厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值f ak=130kPa。 ③号土层:粘土,层厚1.5m,稍湿,承载力特征值f ak=180kPa。 ④号土层:细砂,层厚3.0m,中密,承载力特征值f ak=240kPa。 ⑤号土层:强风化砂质泥岩,很厚,中密,承载力特征值f ak=300kPa。 拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性,地下水位深度:位于地表下1.5m。取基础地面高时最好至持力层下0.5m,本设计取○4号土层为持力层,所以考虑取室外地坪到基础地面为0.5+1.2+1.5+0.5=3.7m。由此得到基础剖面示意图如下图所示。

双柱式标志结构设计计算书

双柱式标志结构设计计算书 说明: 将双柱式简化为两个单柱式结构,标志板自重以及风荷载视作由两根立柱均匀承担,设计计算以较高立柱为准。 1 设计资料 1.1 板面数据 1)标志板A数据 板面形状:矩形,宽度W=4.0(m),高度h=2.8(m),净空H=2.0(m) 标志板材料:LF2-M铝。单位面积重量:8.10(kg/m^2) 1.2 立柱数据 左侧立柱的高度:6.0(m),右侧立柱高度:7.6(m),立柱外径:273(mm),立柱壁厚:14(mm) (本设计计算使用立柱高度7.6m) 2 计算简图 见Dwg图纸 3 荷载计算 (以下荷载计算均取标志板面积的一半,其自重和风荷载由右侧立柱承担。) 3.1 永久荷载 1)标志版重量计算 标志板重量:Gb=A*ρ*g=5.60×8.10×9.80=889.056(N)

式中:A----由右侧立柱承担荷载的标志板板面面积 ρ----标志板单位面积重量 g----重力加速度,取9.80(m/s^2) 2)立柱重量计算 立柱总长度为7.60(m),使用材料:奥氏体不锈钢无缝钢管,单位长度重量:90.773(kg/m) 立柱重量:Gp=L*ρ*g=7.60×90.773×9.80=6760.77(N) 式中:L----立柱的总长度 ρ----立柱单位长度重量 g----重力加速度,取9.80(m/s^2) 3)上部结构总重量计算 由标志上部永久荷载计算系数1.10,则上部结构总重量: G=K*(Gb+Gp)=1.10×(889.056+6760.77)=8414.808(N) 3.2 风荷载 1)标志板所受风荷载 标志板A所受风荷载: Fb=γ0*γQ*[(1/2*ρ*C*V^2)*A]=1.0×1.4×[(0.5×1.2258×1.2×25.547^2)×5.60]=3763.282(N) 式中:γ0----结构重要性系数,取1.0 γQ----可变荷载分项系数,取1.4 ρ----空气密度,一般取1.2258(N*S^2*m^-4)

独立柱基础施工工艺

独立柱基础施工 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做完技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具

备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对 一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 4)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: ①HPB235级钢筋末端应作180。弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; ②当设计要求钢筋末端需作135。弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; ③钢筋作不大于900的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 5)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第4条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径; ②箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90。;对有抗震等要求的结构,应为1350; ③箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。 (2)一般项目 1)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 2)钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于是1%o 3)钢筋加工的允许偏差应符合下表的规定:

深基坑独立柱基础模板施工方案(DOC 36页)

深基坑独立柱基础模板施工方案(DOC 36页)

一编制依据 二工程概况 三施工准备 四施工方法 4.1 深基坑独立柱基础模板 4.1.1 垫层施工 4.1.1.1测量放线 将标高导至基坑底,控制好基坑底标高。 4.1.1.2施工方法 选用100×100mm木方,?12钢筋棍内外固定,间距300mm。拉通线控制垫层顶标高。 4.1.2承台模板支设 a/工艺流程 承台模板制作、放线、超平→调整标高、位置→安装承台侧向模板→固定→预埋钢筋(杯口、短柱用)、预检 b/钢筋绑扎:模板支设前,根据钢筋施工图纸将承台钢筋绑扎完毕,并经监理验收合格。 c/承台侧模支设 承台模板采用15mm多层板,加工制作成型后拼装。用50×100木方按间距200mm一道横向设置,外侧排布间距600mm的1.5m钢管作为竖楞,竖楞进入土层深度不小于400mm,承台500mm高度加斜撑。使用前将木龙骨刨平、刨直,按加工尺寸进行裁切,最后用铁钉将面

钢管相连。间距500mm 一道。 钢管加油托侧向支撑固定模板 钢管加油托侧向支撑固定模板 穿墙螺栓两侧加固对拉,间距400mm 竖向加固5×10木方,间距150mm 竖向加固5×10木方,间距150mm 15mm厚多层板 双钢管,用十字卡锁住 钢管横向加固 钢管横向加固 图4-2 承台柱模板支设 4.1.4 基础梁模板支设 承台基础开挖时考虑1:0.7放坡,基础梁开挖后,杯口与基础梁连接处至基槽边坡这段距离基础梁支设时是悬空的,需要对基础梁进行支撑、加固。具体施工见下图:

图4-3 基础承台与基础梁连接处梁底加固方式 4.2 深基坑设备基础模板 4.2.1 垫层施工 4.2.1.1测量放线 将标高导至基坑底,控制好基坑底标高。 4.2.1.2施工方法 选用100×100mm木方,?12钢筋棍内外固定,间距300mm。拉通线控制垫层顶标高。 4.2.2 集水坑模板支设

柱下独立基础课程设计--指导

基础工程课程设计任务书 题目:柱下独立基础课程设计 指导教师:黄晋 浙江理工大学科艺学院建筑系 2011年10月9日

柱下独立基础课程设计任务书 一、设计题目 柱下独立基础设计 二、设计资料 1.地形:拟建建筑场地平整 2.工程地质资料:自上而下依次为: ①杂填土:厚约0.5m,含部分建筑垃圾; ②粉质粘土:厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值fak=130KN/m2; ③粘土:厚1.5m,可塑,稍湿,承载力特征值fak=180KN/m2; ④全风化砂质泥岩:厚2.7m,承载力特征值fak=240KN/m2; ⑤强风化砂质泥岩:厚3.0m,承载力特征值fak=300KN/m2; ⑥中风化砂质泥岩:厚4.0m,承载力特征值fak=620KN/m2; 表1 地基岩土物理力学参数表 3.水文资料为: 地下水对混凝土无侵蚀性。 地下水位深度:位于地表下1.5m。 4.上部结构资料: 上部结构为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为500×500 mm,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。柱网布置见图1。

图1 柱网平面图 5.上部结构作用在柱底的荷载效应标准组合值见表2; 上部结构作用在柱底的荷载效应基本组合值见表3; 表2 柱底荷载效应标准组合值 题号F k(KN) M k (KN?m) V k (KN) A轴B轴C轴A轴B轴C轴A轴B轴C轴 1 975 1548 1187 140 100 198 46 48 44 2 1032 1615 1252 164 125 221 55 60 52 3 1090 1730 1312 190 150 242 62 66 57 4 1150 181 5 1370 210 175 271 71 73 67 5 1218 1873 1433 235 193 297 80 83 74 6 1282 1883 1496 25 7 21 8 325 86 90 83 7 1339 1970 1560 284 242 355 96 95 89 8 1402 2057 1618 231 266 377 102 104 98 9 1534 2140 1677 335 288 402 109 113 106 10 1598 2205 1727 365 309 428 120 117 114 表3 柱底荷载效应基本组合值 题号 F (KN) M (KN?m) V (KN) A轴B轴C轴A轴B轴C轴A轴B轴C轴 1 1268 201 2 1544 18 3 130 258 60 62 58 2 1342 2100 1627 214 16 3 288 72 78 67 3 1418 2250 1706 248 195 315 81 86 74 4 1496 2360 1782 274 228 353 93 9 5 88 5 1584 2435 1863 30 6 251 386 104 108 96 6 166 7 244 8 1945 334 284 423 112 117 108 7 1741 2562 2028 369 315 462 125 124 116 8 1823 2674 2104 391 346 491 133 136 128 9 1995 2783 2181 425 375 523 142 147 138 10 2078 2866 2245 455 402 557 156 153 149

柱下独立基础设计计算

目录 柱下独立基础课程设计 (2) 1.1、设计资料 (2) 1.1.1、地形 (2) 1.1.2、工程地质条件 (2) 1.1.3、岩土设计参数 (2) 1.1.4水文地质条件 (3) 1.1.5上部结构资料 (3) 1.1.6设计要求 (3) 1.1.7设计容 (4) 1. 1. 8参考资料 (4) 1.2独立基础设计 (4) 1.2.1选择基础材料 (4) 1.2.2选择基础埋置深度 (5) 1.2.3求地基承载力特征值fa (5) 1.2.4初步选择基底尺寸 (5) 1.2.5验算持力层地基承载力 (6) 1.2.6计算基底反力 (6) 1.2.7柱边基础截面抗冲切验算 (7) 1.2.8变阶处抗冲剪验验 (8) 1.2.9配筋计算 (9) 1.2.10基础配筋大样图 (10) 1. 2. 11计算基础沉降量 (11) 1.2.12设计图纸 (17)

选题一、柱下独立基础设计 (一)设计资料 1、地形 拟建建筑场地平整。 2、工程地质条件 自上而下土层依次如下: ①号土层,杂填土,层厚0.6m ,含部分建筑垃圾。 ②号土层,粉质黏土,层厚1.5m ,软塑,潮湿,承载力特征值kPa f ak 150=。 ③号土层,黏土,层厚1.8m ,可塑,稍湿,承载力特征值kPa f ak 190=。 ④号土层,细砂,层厚2.0m ,中密,承载力特征值kPa f ak 240=。 ⑤号土层,强风化砂质泥岩,厚度未揭露,承载力特征值kPa f ak 310=。 3、岩土设计技术参数 地基岩土物理力学参数如表1.1所示。 表1.1 地基岩土物理力学参数 4、水文地质条件 (1)拟建场区地下水对混凝土结构有腐蚀性。 (2)地下水位深度:位于地表下1.5m 。 5、上部结构资料 拟建建筑物为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为mm mm 400400?。室外地坪标高同自然地面,室外高差mm 350。柱网布置如图1.1所示。

双柱基础上部钢筋计算书

双柱基础上部钢筋计算 双柱基础上部钢筋计算 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料: 1.1 已知条件: 类型:单阶矩形底板 双柱间距l:2350mm 混凝土强度等级:C30, fc=14.30N/mm2, ft=1.43N/mm2 钢筋级别:HRB400, fy=360N/mm2 配筋计算方法:简化法 基础纵筋混凝土保护层厚度:40mm 基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3 修正后的地基承载力特征值:210kPa 基础埋深:2.00m 作用力位置标高:0.000m 1.2 计算要求: (1)基础抗弯计算 2 计算过程和计算结果 2.1 基础弯矩计算: 根据扩展基础广西计算书知,所有双柱基础基底应p均小于210kPa,按最不利p=210kPa进行计算。 基础上部受到的弯矩为M=12ql2=210*2.352/12=96kN*m。 2.2 抗弯配筋: 最小配筋率要求:0.15% 根据《地基规范》第8.2.1条,扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15% 注:下表数据单位 M: kN.m; h0: mm; As: mm2/m; ρ: % 1 / 1

柱下独立基础施工方案86359

柱下独立柱基础施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJT98-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做好技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试

验。3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

双柱联合基础设计计算方法

钢筋混凝土双柱联合基础的设计计算方法 钢筋混凝土单柱独立基础的计算,早已为设计人员所熟悉:当两柱相距很近,而分别采用独立基础时,基底之间的间隙将会很小,甚至出现重叠。当出现重叠现象时,应设计成双柱联合基础。双柱联合基础的设计计算方法在一般文献中论及甚少,而工程设计中会经常遇到这一问题。如内廊式钢筋混凝土框架结构房屋,两内柱的柱距一般仅为2.4m或2.7m,若分别采用独立基础,就可能出现上述情况。 在我国《建筑地基基础设计规范》[1]中,尚没有双柱联合基础的有关条文:在参考文献[2-5]中虽列有双柱联合基础的章节,但其基本内容都来源于美国的ACI规范(以下简称ACI规范算法);在我国PKPM建筑结构系列软件的基础设计软件(JCCAD)[6]中,有双柱联合基础的处理方法(以下简称基于我国规范中单独基础的算法),但尚待完善。因此,对双柱联合基础的设计计算方法进行探讨是必要的。 1、现行的设计计算方法简介 1.1 ACI规范算法 ACI规范算法的计算要点是: a)确定基础底面形心的位置,尽可能使其与二柱传给基础的荷载合力作用点相重合,基底反力呈均匀分布或梯形分布,按地基承载力设讣值确定基础底面尺寸。 b)按抗冲切验算并确定基础高度。 c)将基础沿纵向视为以两柱为支承的倒置伸臂粱;沿横向在柱附近的一定宽度(h。+1.5ho)内,视为以柱为支承的、假想的倒置等效(悬臂)粱;在地基净反力作用下,分别作出弯矩图,按井形破坏模式进行配筋计算,配置纵向及横向受力钢筋;沿横向等效梁宽度以外的部分仍按规定的基础最小配筋率配筋;基础顶面按构造配置横向分布钢筋,以固定基础顶面的纵向受力钢筋。 1.2 基于我国规范中单独基础的算法 该法的计算要点是:计算双柱联合基础底面尺寸时,其荷载取基础上所有柱上荷载的矢量和;按抗冲切计算并确定基础高度时,对基础变截面处、两柱外接矩形边界处进行抗冲切验算;配筋计算时,按梯形破坏模式沿两个方向计算基础变截面处和两柱外接矩形边界处的板底筋。PKPM-JCCAD软件中,对柱间暗梁配筋没有进行计算,但指出需用户自己补充。 以上处理方法实为我国规范中的单柱独立基础计算方法在双柱联合基础中的推广应用,故本文称基于我国规范中单独基础的算法。不足之处是:关于暗梁的补充计算令设计人员感到无所依从。在其它几个基础设计软件中,没有提及是否设置柱间暗梁。本文针对暗梁的设置及其计算方法进行探讨。 2、暗梁的设置及其计算方法 笔者认为,将单柱独立基础的计算方法推广应用到双柱联合基础时,应在基础主体的两柱之问设置具有一定承载力及刚度的钢筋混凝土暗粱。所谓暗梁,并非一个明确的构件,而是在基础主体中的一个条带,当这个条带配筋后就能抵抗纵向弯矩和剪力。暗梁截面的高度取基础高度,其截面宽度近似取为柱宽,可偏于安全地不考虑基础主体中相邻部分的增强作用。因暗梁刚度大,两柱的作用如同具有两柱外接矩形截面的单柱,其抗冲切计算及基础底板配筋计算可仅对两柱外接矩形边界处及变阶处迸行,而不必对每个柱分别进行。将两柱之间的暗梁视为两端固定于柱边的倒置单跨梁,承受如图1所示阴影范围内的地基净反力作用,暗梁的受力情况与梁板式筏形基础中的肋梁相似。地基净反力阴影范围的上(下)边界点近似取为二柱的中线与基础上下

相关文档
相关文档 最新文档