省网管中心数据专业主要负责对全省IP互联网骨干网络设备的运行情况、接在骨干网络上的大客户进行实时监控,负责调度省内电路、调整路由及指挥处理省内设备和省内路由的重大故障,以保障全省网络稳定可靠,安全通畅。同时负责对分公司维护中心人员进行业务、技术指导和支持。日常工作职责如下:

1.对全省IP互联网网络运行和节点设备运行状况进行实时监控管理,协助、指

导分公司运行维护中心进行本辖区管理范围内的日常测试及故障处理;

2.负责骨干网的网络结构配置、网络业务配置以及网络拓扑结构变更,中继

电路的调度及路由的增加和调整,负责全省跨地区业务的开通指挥工作;

3.负责全省骨干网络的运行分析,收集汇总各分公司的运行分析报告,定期

分析研究全省设备运行、业务发展、质量管理及重大疑难问题,应的改进措施意见和办法;

4.协助指导分公司运行维护中心对网络中发生的重大故障进行诊断和处理,

必要时派人到故障点提供支持;

5.负责全省网络软件版本的更新升级工作和网络资源、技术资料、软件及局

数据的管理;

6.贯彻执行省公司运行维护部颁布的网络组织方案及原则,根据网络运行情

况,提出全省网络调整方案并指挥实施,负责指导省内各节点的网络组织,提高网络运行效率;

7.按照全网统一要求,负责与省内其它互联网络进行路由注册的协调和管理。

第一章资源管理

一、IP地址管理

1、IP地址的全网规划原则

●自顶向下统一规划,层层落实实施

和层次化的网络设计相应,在地址划分上我们也采用层次化的分配思想,从核心机房的核心设备开始规划,到汇聚机房,再规划接入机房及各业务用户,使地址具有层次性,能够逐层向上汇聚地址。

●按照结构化方式分配地址

各级网络在规划建设及对用户进行地址分配时,应打破传统A类、B类、C 类IP地址的划分和使用,充分利用无级地址(CIDR)及可变长子网(VLSM)等技术结构化的划分地址空间。

●对所有可能的网络业务形式进行规划

因为存在多种网络业务形式。地址划分必须针对各种的网络业务形式进行单独规划,每种业务所规划地址应独立成段,互不交叉。

●对所有可能存在的主机、服务器等设备进行规划

对现有接入用户的各种主机、服务器和设备网管,必须预留足够的地址,划分独立的网段,以便能够实现严格的安全控制。

●预留足够的地址空间,满足变化要求

必须预留足够的地址空间,以满足各种新业务的发展以及规模的不断扩大。

2、IP地址使用及申请原则

●合理、高效的使用IP地址;

在满足网络近期发展的前提下,尽可以地节约自身网络IP地址的规划和使用。初期各接入网IP地址的使用率应占规划的50%以上。

●对自带IP地址入网的用户网络,应对其合法性进行确认;

●对用户的地址申请,应按照合理分配的原则;

既要节约IP地址又要满足用户的正常需求,同时,鼓励用户使用CIDR和VLSM

技术,并按其建设和发展规划进行逐步分配。

●对申请使用公有IP地址的用户,其若离开IP互联网,应要求该用户归还IP

地址,以保证IP地址的使用效率。

●对窄带和宽带上网用户,要集中配置地址池,提高IP地址的使用效率。

●IP地址的申请

如全省网络的规划及对用户分配的地址达到已有IP地址空间的75%,可随时向集团公司申请新的地址。在申请时需提供详细的现有网络地址的使用和分配情况,用户的网络和地址使用情况及即将规划的网络情况,全省IP地址的申请由省网管中心负责。

3、IP地址的统计

网管中心应严格按照制度建立IP地址的各类台帐,要求可按地址段、业务种类、客户名、接入机房、接入设备、接入端口、电路代号等关键字查询。

二、设备资源管理

1、设备数量管理

见《数据资源统计表》

2、端口数量管理

见《数据资源统计表》

3、中继电路管理

见《数据台帐》

第二章设备维护与管理

一、设备维护通则

1、设备维护基本要求:

●各种设备的维护和管理部门应有专人负责管理设备。

●新设备正式使用应执行入网许可证和验收制度。

●设备的使用、调拨、报废、拆除、出让、出租等均应遵照相关资产管理办

法办理。设备变动后,要及时修订固定资产管理信息。

●无论现用、备用或代为维护的设备,不得任意更改其电路、结构或拆用部

件,保证设备完好。

2、备完好的标准:

●设备的技术指标应达到国标或部颁标准。

●结构完整,部件(包括各设备专用的仪表、工具、附件)齐全有效,设备

清洁。

●运行正常,使用良好。

●技术资料齐全、完整,图纸与设备相符。

二、设备维护作业

1、维护作业制度

●日常维护是指日常检测等经常性的简单维护工作;

●定期维护是指规定期限的领检,预修,检测等维护工作;

●日常维护应在业务空闲时进行,发现的不正常情况应及时处理和详细记录,

处理不了的问题,应立即向主管人员报告;

●定期维护一般分为月检、半年检和年检等。设备进行定期维护后,应有详细

记录,并由主管负责人签字。

2、设备维护要求

●监测节点设备上的可见可闻告警信号和维护控制台的告警显示信息,发现

问题及时处理;

●中继电路的状态监测应在业务繁忙时进行,每小时至少观察一次,发现问

题及时处理;

●局数据的维护管理要求:

①检查当前运行的局数据是否为最新版本,如不是,应先检查最新局数据的完整性后,再加载运行;

②检查模块缺省启动局数据是否为最新版本,如不是,应及时修正;

③要随时记录并掌握局数据版本更新的变更情况;

④局数据在做重大或较大修改前,必须做好数据备份工作,并经审核后才能进行;

⑤当预计修改会影响骨干网络或其它城域网时,必须上报省公司运行运维部,经批准后方可执行;

3、设备维护作业计划

三、设备配置管理

1、设备路由配置管理

●IP城域网骨干层

IP城域网骨干层为城域接入网、其它互联网络及各种用户网络提供互通,并对其提供与集团骨干网的连接;IP城域网的骨干层现采用静态路由协议与集团骨干网互联;

省网管中心负责城域网骨干层路由政策的制定、路由协议的选择和组织实施;

●IP互联网和省内其它互联网络的互通、互联

IP互联网与省内其它基础运营商互联网络的互通、互联,原则上经由集团骨干网,由省网管中心根据相互间的路由政策、确定互联方案,报集团网管中心批准实施;

IP互联网与省内其它非基础运营商互联网络的互通、互联,可在本地直接互联,由本地分公司根据相互间的路由政策、确定互联方案,由省网管中心组织实施。

●IP城域网的内部路由

IP城域网可根据网络的拓扑结构、网络预计的增长、协议的开放性、选用的网络设备及对无级地址(CIDR)及可变长子网(VLSM)技术的支持等情况,选用相应的开放的路由协议,如IS-IS、OSPF等;

可在全网统一的原则下,根据业务的发展和用户的网络情况制定相应的路由政策;

为保障全网的协调统一,应将其选用的路由协议和路由政策报省网管中心备案。

●IP城域网与用户网络

对用户网络,原则上采用在IP城域网上设置静态路由(STATIC)指向用户网络,在用户网络上设置缺省路由(DEFAULT)指向IP城域网,以简化路由的配置,利于路由的稳定;

因互联及路由政策的需要,用户网络可申请在其与IP城域网之间设置自治域间的动态路由协议(BGP-4)互换路由信息,用户的ASN和IP地址由用户自行申请、提供。互联方案由省网管中心制定,报集团网管中心批准实施。原则上,IP城域网只向用户网络广播缺省路由(DEFAULT)或IP城域网内的路由信息;

如因特殊需要,用户网络须接收非IP互联网的路由信息,用户网络可提出申请和理由,由省网管中心负责确认并组织实施;

2、局设备用户开通配置管理

武汉城域网示意图如上图:

武汉城域网共有2个核心机房、6个汇聚机房、2个接入机房具有城域网机房数据设备;接入武汉地区DIA用户、CPN用户、932用户、语音用户、VPN用户、商业楼宇用户、ADSL用户等用户类型。

数据设备含有Extreme Summit 48I、Alcatel 7750-SR7、Alcatel 7750-SR7、Cisco Catalyst3550、Cisco Catalyst6509、huawei S3528G、Cisco GSR12000、Huawei MA5200F、Huawei MA5200G等型号。各个设备由于版本、配置命令、模式等不同,接入用户方式也不一样。

DIA用户

DIA用户一般接入到各机房Extreme Summit 48I、Alcatel 7750-SR7、Alcatel 7750-SR7、Cisco Catalyst3550、Cisco Catalyst6509、huawei S3528G、Cisco GSR12000等设备上。

①Extreme Summit 48I设备DIA用户接入

第一步为所接入用户创建一个VLAN create vlan +[vlan name]

一般vlan名为该用户名拼音简写+用户业务类型。

如:铁四院(tiesy-dia)

第二步将用户接入设备端口按接入带宽的情况调整好状态

如:configure port [port NUM] auto off speed 100 duplex full 第三步将用户端口加入到为用户创建的VLAN中去

如:configure vlan [vlan name] add port [port NUM] untagged

一般的DIA用户接入均为untagged不打标记状态

第四步为用户VLAN配置互联IP地址网关

configure vlan [vlan name] ipaddress /

第五步将分配给用户的IP地址网段写静态路由指向用户网络

configure iproute add /

第六步激活局设备上的用户配置路由

enable ipforwarding vlan [vlan name]

②Alcatel 7750-SR7、Alcatel 7750-SR7设备DIA用户接入

第一步将用户接入端口设为access模式,并激活端口

在设备config模式下,用port ×/×/×进入端口配置模式

用ethernet mode access命令配置端口模式

用no shutdown激活端口

第二步标识用户端口

在端口配置模式下使用description命令来标识端口

如:

第三步创建用户三层接口

在设备配置模式下,使用service进入服务配置模式

在服务配置模式下,使用ies [service id] customer [customer id] 进入相关服务接口配置模式

使用interface [internet name] create创建用户三层接口第四步配置用户IP网关,并把用户端口加入三层接口中

使用address /命令设置用户三层IP网关

使用sap ×/×/× create命令将用户使用端口加到三层接口中第五步将分配给用户的IP地址网段写静态路由指向用户网络

在配置模式下使用route statics-route / next-hop

③Cisco Catalyst3550、Cisco Catalyst6509设备DIA用户接入

cisco catalyst交换机系列有两种方式可实现DIA用户的接入:

第一种直接使用端口终结用户,将DIA用户接入网络:

第一步直接在连接用户的物理端口的配置模式下使用no switchport命令将接口变为路由接口

第二步使用description命令来标识端口

第三步使用ip address /命令来为用户配置IP网关

第四步使用no shutdown激活接口

第五步在全局配置模式下使用ip route / 将分配给用户的IP地址通过静态路由指向用户网络

第二种使用VLAN终结用户,将DIA用户接入网络

第一步使用VLAN [vlan id]创建一个VLAN

第二步使用interface vlan [vlan id]进入vlan接口配置模式

第三步使用description命令来标识vlan

第四步使用ip address /命令来为用户配置IP网关第五步直接在连接用户的物理端口的配置模式下使用switchport mode access 命令将端口设置为交换端口access模式

第六步使用switchport access vlan [vlan id]将端口加入用户vlan

第七步使用description命令来标识端口

④huawei S3528G设备DIA用户接入

第一步使用VLAN [vlan id]创建一个VLAN

第二步使用interface vlan-interface [vlan id]进入vlan接口配置模式第三步使用description命令来标识vlan

第四步使用ip address /命令来为用户配置IP网关第五步直接在连接用户的物理端口的配置模式下使用speed命令配置用户速率第六步使用port access vlan [vlan id]将端口加入用户vlan

第七步使用description命令来标识端口

⑤Cisco GSR12000设备DIA用户接入

第一步进入连接用户的物理端口的配置模式下

第二步使用description命令来标识端口

第三步使用ip address /命令来为用户配置IP网关第四步使用no shutdown激活接口

第五步在全局配置模式下使用ip route /

将分配给用户的IP地址通过静态路由指向用户网络

CPN用户

CPN用户接入到各机房的Huawei MA5200F、Huawei MA5200G等设备。

Huawei MA5200F、Huawei MA5200G设备CPN用户接入分两种情况

①用户vlan信息不透传状态

第一步进入用户连接端口配置模式下,开启PPPOE认证功能

pppoe-server bind Virtual-Template 1

第二步使用description在端口标注用户信息,并使用undo shutdown激活端口第三步创建portvlan

portvlan ethernet [port num] vlan 0 1

第四步将portvlan加入认证域并定义用户访问类型

access-type layer2-subscriber

default-domain authentication [domain name]

②用户vlan信息透传状态

第一步进入用户连接端口配置模式下,开启PPPOE认证功能

pppoe-server bind Virtual-Template 1

第二步使用description在端口标注用户信息,并使用undo shutdown激活端口第三步为每一个透传vlan创建portvlan信息

portvlan ethernet [port num] vlan [vlan id] [count]

[vlan id]为开始vlan号,[count]为vlan数量

第四步将portvlan加入认证域并定义用户访问类型

access-type layer2-subscriber

default-domain authentication [domain name]

●932用户

932用户接入到各机房的Huawei MA5200F、Huawei MA5200G等设备。

Huawei MA5200F、Huawei MA5200G设备932用户接入一般均为VLAN信息透传模式用户vlan信息透传状态

第一步进入用户连接端口配置模式下,开启PPPOE认证功能

pppoe-server bind Virtual-Template 1

第二步使用description在端口标注用户信息,并使用undo shutdown激活端口第三步为每一个透传vlan创建portvlan信息

portvlan ethernet [port num] vlan [vlan id] [count]

[vlan id]为开始vlan号,[count]为vlan数量

第四步将portvlan加入认证域并定义用户访问类型

access-type layer2-subscriber

default-domain authentication [domain name]

●语音用户

语音用户接入到各机房的Extreme Summit 48I、Alcatel 7750-SR7、Alcatel 7750-SR7等设备。IP网仅为语音用户搭建终端设备到中心语音网关的路由通道,使语音用户端和局端设备可以互相通信。因此,语音用户接入和DIA用户接入方式类似。

①Extreme Summit 48I设备语音用户接入

第一步为所接入用户创建一个VLAN create vlan +[vlan name]

一般vlan名为该用户名拼音简写+用户业务类型。

如:铁四院(tiesy-TCG)

第二步将用户端口加入到为用户创建的VLAN中去

如:configure vlan [vlan name] add port [port NUM] untagged

一般的DIA用户接入均为untagged不打标记状态

第三步为用户VLAN配置互联IP地址网关

configure vlan [vlan name] ipaddress / 第四步激活局设备上的用户配置路由

enable ipforwarding vlan [vlan name]

②Alcatel 7750-SR7、Alcatel 7750-SR7设备语音用户接入

第一步将用户接入端口设为access模式,并激活端口

在设备config模式下,用port ×/×/×进入端口配置模式

用ethernet mode access命令配置端口模式

用no shutdown激活端口

第二步标识用户端口

在端口配置模式下使用description命令来标识端口

如:

第三步创建用户三层接口

在设备配置模式下,使用service进入服务配置模式

在服务配置模式下,使用ies [service id] customer [customer id] 进入相关服务接口配置模式

使用interface [internet name] create创建用户三层接口第四步配置用户IP网关,并把用户端口加入三层接口中

使用address /命令设置用户三层IP网关

使用sap ×/×/× create命令将用户使用端口加到三层接口中

ADSL用户

ADSL用户经机房Cisco Catalyst3550、huawei S3528G汇聚后接入huawei MA5200F设备。

①Cisco Catalyst3550汇聚

第一步创建用户vlan

Vlan [vlan id]

第二步配置用户端口模式,连接用户端口配置模式下

Switchport mode access

Switchport access vlan [vlan id]

使用description命令来标识端口

第三步配置trunk端口,允许vlan透传,trunk port配置模式下 Switchport trunk allow vlan [vlan id]

第四步 huawei MA5200F设备上,配置portvlan 接收vlan信息portvlan ethernet [port num] vlan [vlan id] 1

access-type layer2-subscriber

default-domain authentication [domain name]

②huawei S3528G汇聚

第一步创建用户vlan

Vlan [vlan id]

第二步配置用户端口模式,连接用户端口配置模式下

port access vlan [vlan id]

使用description命令来标识端口

第三步配置trunk端口,允许vlan透传,trunk port配置模式下 port trunk permit vlan [vlan id]

第四步 huawei MA5200F设备上,配置portvlan 接收vlan信息portvlan ethernet [port num] vlan [vlan id] 1

access-type layer2-subscriber

default-domain authentication [domain name]

001仪器设备维护保养作业指导书

仪器设备维护保养内容作业指导书 1目的 为规范仪器设备维护保养项目编制内容,做好仪器设备的维护保养工作,正确填写维护保养记录而做出统一规定。 2范围 本规定适用于所有需要进行维护保养的仪器设备的维护保养。 3职责 3.1设备管理员和计量管理员编制仪器设备维护保养计划,并报技术负责人审批后由检测室按计划组织实施; 3.2检测室组织好人员按计划进行维护保养。 3.3技术负责人批准仪器设备维护计划。 4仪器设备维护保养项目的规定 4.1维护保养计划中项目内容可根据设备特点和设备操作规程的有关规定从中选择(项目内容应为多种): 1)电器系统是否完好; 2)紧固、滑动、传动、制动系统是否安全可靠; 3)设定的工艺参数是否达到; 4)操作系统是否灵敏可靠; 5)管道、密封是否漏气、漏水; 6)安全防护装置是否符合要求; 7)设备安装位是否保持水平; 8)其他设备是否对其使用出现了振动、电磁等新的影响; 9)必要时更换配件; 10)必要时补充或更换液压油; 4.2维修、维护保养内容可对应维护保养计划中项目内容: 1)经检查电器系统的电线完好、线路、开关等,符合要求; 2)紧固螺母可靠、未发现松动情况;滑动、传动、制动系统无异常,安全可靠; 3)达到设定的工艺参数要求; 4)操作系统灵敏可靠;

5)管道、密封无漏气、漏水; 6)安全防护装置符合要求; 7)设备安装位保持水平; 8)其他设备对其使用未出现振动、电磁等新的影响; 9)更换配件(如胶管、搅拌翅); 10)补充液压油或更换液压油; 5记录表格 使用《仪器设备维护保养计划》、《仪器设备维修、维护保养记录》。6附加说明 本作业指导书由检测室提出。 本作业指导书起草人: 审核人:年月日 批准人:年月日

IT设备操作及维护手册

信息部TI硬件操作及维护手册 目录 第一章:信息部工作职责 (2) 一、信息部经理岗位职责 (2) 二、网络管理专员岗位职责 (3) 第二章:门店设备的使用及维护 (3) 一、机房环境注意与日常维护 (3) 二、服务器操作与维护 (4) 三、网络设备的日常维护 (6) 四、监控系统的操作与维护 (6) 五、功放设备的使用和日常维护 (9) 六、UPS不间断供电源 (10) 七、点单收银电脑使用和维护 (12) 八、微型打印机使用和维护 (16) 九、排号等位使用和维护 (18) 十、门店网费电话费缴费流程 (19) 十一、钉钉考勤机操作流程 (21) 十二、钉钉审批流程 (26) 十三、天子星前厅点餐系统操作流程 (31)

第一章:信息部工作职责 一、信息经理岗位职责 1,拟定和执行企业信息化战略。 1)负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划。 2)制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范。 3)负责公司信息化网络规划、建设组织。 4)制订IT基础资源(硬、软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施, 实现IT资源集约管理。 5)负责公司集成信息系统总体构架,构建企业信息化实施组织,结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。 6)负责集团公司网站建设计及总体规划。 2、办公自动化系统开发与运行 (1)根据公司发展战略和实际需要,组织实施公司办公自动化系 统、网站的运行管理和维护与更新,协助信息管理工作; (2)负责公司办公自动化设备(计算机及其软件、打印机)的维护、管理工作。 3、企业信息资源开发 根据企业发展战略和信息化战略要求,负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理,牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。 4、建立信息化评价体系 根据公司信息化战略和企业实情,建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。 5、信息处理 负责信息的收集、汇总、分析研究,定期编写信息分析报告报公司领导决策参考;参与公司专用管理标准和制度的

常规设备操作维护必备手册

常 规 设 备 操作维护手册

目录

第一章斜板沉淀器 一、概述 本公司的WHB-110型斜板沉淀器是一种结构独特的污水处理设备,主要运用浅池沉淀理论,利用斜板间距迅速缩短沉淀时间,达到快速固液分离效果,斜板沉淀设计理论先进,处理效果好、占地面积小、能耗低、投资少、运行管理方便、安全可靠,适用于冶金、市政工程、化工、石油、电力、建材等行业的水处理工程。 二、结构及工艺流程 WHB-110型斜板沉淀器主要由沉淀器壳体、进水分配装置、增强蓬布斜板及挂件、集水槽、配套螺旋输泥机等组成。 污水由设备上部进水口进入进水分配区,在进水分配装置的作用下使污水进入沉淀器的底部混合沉降区进行絮凝沉淀,部份在短时间内不能沉淀的细小颗粒,将通过斜板进行沉降,处理后的水经过溢流堰口流入沉淀器上部的集水槽内,输送到清水池或被循环使用。沉降在沉淀器底部的污泥在底部螺旋输泥机的推动下由中部的排泥口排出。 三、技术参数 单池处理能力:≤120m3/h

进水水悬浮物: 0~5000mg/L 出水悬浮物:≤100mg/L 输泥机排泥含水率:>90% 配套螺旋输泥机直径:φ600mm 配套螺旋输泥机电机功率:5.5Kw 斜板尺寸:4830X1150X0.5 斜板数量:131块 斜板安装角度:60° 四、安装要求 现场安装前: ●检查基础尺寸是否符合设备安装要求 ●检查基础是否有竣工合格证 现场安装时: ●斜板沉淀器的组合应根据工艺设计要求进行组合。 ●斜板沉淀器的组装几何尺寸应严格按图纸要求尺寸进行装配,配筋接缝不 允许与壳体焊缝同缝。 ●斜板沉淀器焊缝应进行严格检查,不允许有漏焊、假焊、沙孔裂纹等不良 焊缝,焊缝高度、宽度应严格按标准进行施焊。 ●焊接时应注意设备的焊接变形,以免产生内应力,在设备试运行时产生意 外事故。 ●设备上部的溢流出水口应按水平要求进行调整,以免产生设备的上升流速 不均匀,影响处理效果。

2016设备维修作业指导书

在化工生产装置检修过程中,由于各种原因的影响,如果作业人员没有能够充 分地进行风险识别和安全评价,防范措施不到位,很可能导致在工作中产生某种失误, 造成事故的发生。有关数据表明,在化工企业生产、检修过程中发生的事故中,由于 作业人员的不安全行为造成的事故约占事故总数的88%,由于工作中的不安全条件 造成的事故约占事故总数的10%,其余2%是综合因素造成的。在相同的工作条件 下,作业人员的不安全行为是造成事故的主要原因。在实际工作中有效地进行风险识 别和安全评价,认为落实防范措施,杜绝作业人员的不安全行为,是安全生产、检修 的基本保障。在此,对化工生产装置区内以下种典型的检修作业所存在的风险以及相 应安全措施进行综合分析、归类。 1.目的:通过本规定,确保设备保持良好性能,提高设备的使用率,保证生产 正常运行。 2.范围:适用于公司所有生产设备及辅助设备的维修管理。 3.工作职责: 3.1机修部门负责监督、执行设备的日常保养、维修,制订年度保养计划并执 行 。 3.2生产设备部负责设备的日常点检保养,及故障设备的维修申请。 3.3生产设备部负责对设备保养、维修费用进行审核及管理。 4.管理内容及要求: 4.1设备的日常保养 4.1.1日保养。每天由操作人员(设备维护责任人)进行保养,主要是上班前、上 班中和下班后进行保养。 4.1.2上班前。要求机台操作工班前对设备各部位进行检查、按规定加注润滑油,

确认正常后才能使用。 4.1.3下班前。下班前清扫、擦拭设备,填写相关记录;班后清扫维护。 4.1.4机修工实行区域保养负责制,按照区域分工对所管范围设备每日进行1-2 次日常巡回检查,及时处理点检或日常保养中发现的问题,做好记录和预防维修工作; 设备的一级保养为每天,二级保养原则上以三个月为一个周期,设备累计运行时间根据各机械制定的保养时间按计划进行二级保养。 4.2设备的故障维修 421生产设备部在使用生产设备发生故障后,由设备班长(或车间主任)及时填写《设备维修申请单》,经部门主管签字后及时报送机修主管。 422机修主管接到《设备维修申请单》后及时安排机修人员进行处理,初步判定故障原因,确认修复时间及所需配件,如无配件填写采购申请单,由采购部门负责采购配件后及时对故障设备进行修复。 4.2.3故障设备经机修人员判定故障原因后,如无法自行修复,填写《设备委外维修申请单》,经采购部审核批准后进行委外维修。 4.2.4生产设备部负责对设备修复情况进行验收并签字。 4.3封存、闲置设备由使用部门报告机修部门进行实施,各车间组织专人定期进行维护。 5.腐蚀性介质检修作业 5.1作业风险 泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。 5.2安全措施

6、中国移动网络设备维护手册-TD基站-华为(2011-V1)

中国移动网络设备维护手册-TD基站-华为 (2011-V1) 中国移动通信集团网络部

目录 第1章例行维护概述 (4) 1.1 例行维护的目的 (4) 1.2 例行维护的方法 (4) 1.3 例行维护的注意事项 (4) 1.3.1 维护人员要求 (4) 1.3.2 设备操作要求 (4) 1.3.3 操作权限管理 (5) 1.3.4 维护常用工具仪表 (5) 1.3.5 数据维护要求 (5) 1.3.6 用户资料 (5) 1.3.7 故障上报 (6) 第2章例行维护项目操作说明 (7) 2.1 机柜电源检查 (7) 2.2 风扇检查 (8) 2.3 单板运行情况检查 (8) 2.4 射频线缆连接情况检查 (9) 2.5 接地线缆连接情况检查 (9) 2.6 设备清洁 (9) 第3章华为DNB6200上电下电要求 (11) 3.1 DBBP530上电和下电 (11) 3.1.1 DBBP530 上电 (11) 3.1.2 DBBP530 下电 (12) 3.2 RRU上电和下电 (12) 3.2.1 RRU 上电 (12)

3.2.2 RRU 下电 (13) 第4章常用板卡更换要求 (14) 第5章故障案例 (16) 第6章附录:华为DNB6200设备硬件结构 (25) 6.1 DBBP530功能 (25) 6.2 DBBP530 单板介绍 (26) 6.3 RRU硬件和功能介绍 (27) 6.3.1 RRU261 (27) 6.3.2 RRU291 (28) 6.3.3 RRU268 (30) 6.3.4 RRU3158 (30) 6.3.5 RRU3151 (32) 6.3.6 RRU3152 (34)

设备操作保养维护检修手册1

设备操作保养 维护检修手册, 专业.专注.

重庆江电电力设备有限公司 前言 操作维护保养规程是设备操作的基本技能,其根据是设备设计、制造、试验及调试投用的参数,是科学技术多年的积累,有其科学性、合理性、安全性。操作者主要在参数规定内有效发挥设备功能,延长设备使用寿命,保证人身安全;是企业员工创造财富的基本技能,因此,请员工同志们认真学习了解、掌握所使用设备操作技能,安全、高效合理地发挥设备功, 专业.专注.

能。 本手册主要依据设备使用说明书,设备操作保养规程,安全操作规程;因技术水平及时间有限,在编制输入中难免有许多遗漏及错误,特别页码错误较多,敬请原谅,各位参阅者提出宝贵意见,以便不断完善其准确性、合理性、实用性。 编制人:沈强吴艳林 审定人:彭春来 2012-06-19 , 专业.专注.

目录 板车间目录BTS系列数控切割机 概述........................................................ .... ... .. (1) 第一节安全须知 (2) 第二节性能与说明 (9) 第三节操作与使用 (12) 第四节保养与润滑 (13) 第五节常见故障分析及排除 (13) , 专业.专注.

JB21-100型1000KN开式双柱固定台压机 第一节压力机主要规格 (15) 第二节压力机的用途 (16) 第三节压力机的使用与维修保养 (16) 第四节压力机的润滑 (17) 第五节压力机的故障及排除方法 (18) 第六节压力机的安全保护 (19) Q11-13*2500剪板机(一) 第一节机器的基本参数 (20) 第二节机器的主要用途 (20) 第三节机器的性能及特点 (21) 第四节机器的电气系统.. (22) 第五节机器的润滑系统 (22) 第六节机器的调整.............................. (23) 第七节机器的试车与操作 (24) , 专业.专注.

数据字典设计文档模板

数据字典系统设计 CAD中心 2011年09月16日

修改记录 CAD中心 所有,保留一切权利 在没有得到本中心的书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部分或全部以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。 所有,侵权必究

目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (3) 2数据结构设计规则 (4) 3ORACLE数据库设计 (5) 3.1表空间设计: (5) 3.2用户名设定: (5) 4系统数据表设计 (6) 4.1第一部分 (6) 4.2数据表的设计实现 (6) 5系统数据视图设计 (7) 5.1视图设计说明 (7) 5.2视图设计实现 (7) 6数据库触发器设计 (8) 6.1数据库触发器设计说明 (8) 6.2触发器设计实现 (8) 7数据库端过程/函数设计 (9) 7.1系统过程/函数设计说明 (9) 7.2过程/函数设计实现 (9)

1引言 1.1编写目的 该说明书为数据字典说明书,其主要目的是: ?详细定义系统各部分数据表结构; ?详细定义系统的数据库端实现的视图、触发器、及过程、函数;?作为开发人员之间对研发产品共同认识的基础; ?定义数据库端系统的程序设计; ?开发及维护的技术和文献依据; ?作为系统验收及测试的文献依据; ?本说明书作为软件公司研发人员讨论的依据和结论的记录; ?本说明书同时可作为软件公司软件测试及结题的参考。 1.2参考资料 GB/T 11457 软件工程术语 GB8566-1995 计算机软件开发规 GB 8567-1995 计算机软件产品开发文件编制指南 GB/T12504 计算机软件质量保证计划规 GB/T12505 计算机软件配置管理计划规

ProxySG设备维护手册

Bluecoat ProxySG设备维护手册

目录 1.手册适用范围 (3) 2.资源检测 (3) 2.1.关键参数描述 (3) 2.2.关键参数监控 (4) 2.3.非关键参数监控 (12) 3.常见故障及排查方法 (13) 3.1.用户无法访问某个网站 (13) 3.2.用户访问网站慢 (14) 3.3.配置错误导致问题 (14) 4.常用工具与日常操作 (15) 4.1.常用维护操作 (15) 4.2.常用信息查看命令 (18) 4.3.SG内置常用工具 (19)

1. 手册适用范围 本手册适用于Bluecoat SG产品日常维护与监控,包含资源检测,基本故障排查,维护常用CLI命令。 2. 资源检测 2.1.关键参数描述 Bluecoat的proxy产品SG包含多种关键资源,对于关键资源,只要有一种资源利用率达到一定程度,都会影响用户的使用。在日常维护过程中要密切注意这几种资源的情况。 关键参数: 1.CPU使用率 2.内存使用率 3. HTTP worker 4. DNS worker 5.端口使用率 6. License状态 非关键参数: 1.磁盘状态 2.CPU 温度 3.主板温度 4.电源电平

2.2.关键参数监控 A.CPU利用率:通常小于90%,突发到90%以上但不持续维持在90%的情况属于正常。 GUI监测方法(日常): 点击Statistics-〉System Usage,在右边的窗口的CPU模版上可以看到在一个小时,一天,一个月内的CPU使用情况。 第一个图表,显示的时间刻度为每分钟,CPU取值是每分钟的尖峰CPU使用率 第二个图表,显示的时间刻度为每小时,CPU取值是每小时的平均CPU使用率 第三个图表,显示的时间刻度为每天,CPU取值是每天的平均CPU使用率 监控时,可参考三个图表的CPU使用情况,在出现故障时主要监控第一个图表的内容。 CPU monitor查看具体CPU消耗(高级):

维护保养手册.doc

系统技术、操作和维护保养手册 ZN-6□□ 一、概况.............................................................................................. 二、监控设备的维护方法.................................... ......................

一、概况 长期以来,由于监控系统的维护不受重视,致使很多监控设备刚刚投入使用就被损坏,原因不外乎以下几点。 首先,管理部门对监控系统维护工作重视程度不够,认为没必要投入太多的人力、物力及财力,因而在管理过程中忽略对监控系统设施的管理,导致系统的后期管理和维护跟不上。 其次是没有一个完备的、有计划性的监控设备维护实施方案。服装城的监控设备数量达上百台,而且分布在商场各处,设备的维护是一项艰巨而重要的工作,这些监控设备分类并制定出维护方案,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 第三是监控设备的采购中过多的考虑了设备的性价比而忽视了监控系统及设备后期的维护和保养。监控设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致监控设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。 二、监控设备的维护方法 为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。

常规设备操作维护必备手册范本

常 规 设 备 操作维护手册 目录

第一章斜板沉淀器 一、概述 本公司的WHB-110型斜板沉淀器是一种结构独特的污水处理设备,主要运用浅池沉淀理论,利用斜板间距迅速缩短沉淀时间,达到快速固液分离效果,斜板沉淀设计理论先进,处理效果好、占地面积小、能耗低、投资少、运行管理方便、安全可靠,适用于冶金、市政工程、化工、石油、电力、建材等行业的水处理工程。 二、结构及工艺流程 WHB-110型斜板沉淀器主要由沉淀器壳体、进水分配装置、增强蓬布斜板及挂件、集水槽、配套螺旋输泥机等组成。 污水由设备上部进水口进入进水分配区,在进水分配装置的作用下使污水进入沉淀器的底部混合沉降区进行絮凝沉淀,部份在短时间不能沉淀的细小颗粒,将通过斜板进行沉降,处理后的水经过溢流堰口流入沉淀器上部的集水槽,输送到清水池或被循环使用。沉降在沉淀器底部的污泥在底部螺旋输泥机的推动下由中部的排泥口排出。 三、技术参数 单池处理能力:≤120m3/h 进水水悬浮物:0~5000mg/L

出水悬浮物:≤100mg/L 输泥机排泥含水率:>90% 配套螺旋输泥机直径:φ600mm 配套螺旋输泥机电机功率:5.5Kw 斜板尺寸:4830X1150X0.5 斜板数量:131块 斜板安装角度:60° 四、安装要求 现场安装前: ●检查基础尺寸是否符合设备安装要求 ●检查基础是否有竣工合格证 现场安装时: ●斜板沉淀器的组合应根据工艺设计要求进行组合。 ●斜板沉淀器的组装几何尺寸应严格按图纸要求尺寸进行装配,配筋接缝不 允许与壳体焊缝同缝。 ●斜板沉淀器焊缝应进行严格检查,不允许有漏焊、假焊、沙孔裂纹等不良 焊缝,焊缝高度、宽度应严格按标准进行施焊。 ●焊接时应注意设备的焊接变形,以免产生应力,在设备试运行时产生意外 事故。 ●设备上部的溢流出水口应按水平要求进行调整,以免产生设备的上升流速 不均匀,影响处理效果。 ●斜板安装应尽可能平直,间距均匀。

数据字典设计模板

数据字典系统设计 CAD中心

2011年09月16日

修改记录

CAD中心 版权所有,保留一切权利 在没有得到本中心的书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部分或全部以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。版权所有,侵权必究

目录 1引言....................................... 错误!未定义书签。 编写目的................................... 错误!未定义书签。 参考资料................................... 错误!未定义书签。2数据结构设计规则........................... 错误!未定义书签。3ORACLE数据库设计.......................... 错误!未定义书签。 表空间设计:............................... 错误!未定义书签。 用户名设定:............................... 错误!未定义书签。4系统数据表设计............................. 错误!未定义书签。 第一部分................................... 错误!未定义书签。 数据表的设计实现........................... 错误!未定义书签。5系统数据视图设计........................... 错误!未定义书签。 视图设计说明............................... 错误!未定义书签。 视图设计实现............................... 错误!未定义书签。6数据库触发器设计........................... 错误!未定义书签。 数据库触发器设计说明....................... 错误!未定义书签。 触发器设计实现............................. 错误!未定义书签。7数据库端过程/函数设计...................... 错误!未定义书签。 系统过程/函数设计说明...................... 错误!未定义书签。 过程/函数设计实现.......................... 错误!未定义书签。

设备维护保养作业指导书

设备维护保养作业指导书 1、总则 1.1做好设备维护保养是确保设备的正常运转、减少故障,降低动力消耗,延长 设备使用寿命,实现生产的安、稳、长、满、优; 1.2本维护保养作业指导书适用公司生产装置中的设备。 2、混料搅拌机 2.1结构及工作原理 2.1.1 结构:主要由箱体、搅拌轴、搅拌桨、防结料装置、驱动装置、辅助管道 系统组成。 2.1.2工作原理:搅拌机水平安装,物料运动方向由进料搅笼来料经推动搅拌桨 将物料向后方向移动,同时同轴向运行的反向搅拌桨将还没有混合好的物料由后向进料方向推动,扬起的物料互相接触,达到物料混合目的,在一定的时间下反复运动,混合均匀。 2.2 岗位设备操作规程 2.2.1开车前进行有效盘车,各运动部件应无卡滞现象; 2.2.2设备转动灵活平稳,无异常震动和噪声; 2.2.3传动三角带按设备要求配置,松紧适宜; 2.2.4电动机、减速器和轴向轴承的温升不超过35℃,其最高温度低于70℃; 2.2.5减速机加注牌铭规定的润滑油到油标刻度线,保持润滑; 2.2.6停车前应停止加料,避免带负荷启动设备。 2.2.7料未放完尽量避免停车,如有紧急情况停车,料多时应先将大批的料清出, 严禁带负荷启动,特别是将物料在箱体中较长时间停留板结后再启动,极易造成搅拌奖、轴、减速机电机故障; 2.3 安装和调试要求 2.3.1保证设备本体水平; 2.3.2整体安装时轴向中心线在一条直线上。 2.3.3 减速机和电机传动三角带松紧合适、径向同心; 2.3.4 注意减速箱的油位和轴承座的油脂润滑。

2.4混料搅拌机的维护检查内容及周期 2.5常见故障及处理

清单编制工具操作手册

清单编制工具操作手册

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

清单编制工具操作手册 第一章软件的安装与注册 第一节系统运行环境 1.1硬件环境要求 CPU:建议使用P41G以上 内存:建议使用1G以上 硬盘:建议使用60G以上 显示器:彩显,分辨率1024*768以上 1.2 软件环境要求 操作系统:Win2000 sp4、WinXP sp2专业版或更高版本 办公软件:office2000以上 第二节软件的安装方法 第一步:安装Microsoft.NET Framework SDK 1.1 第二步:安装SQL SERVER 第三步:重启电脑 第四步:安装兴安得力组件 第五步:安装清单编制工具 第三节软件的注册 双击桌面上的“兴安得力产品注册器”,在跳出的窗口中输入注册码,然后点击“注册”即可。 §该注册码若在您使用中丢失,可致电我公司查询。

第二章软件基本界面介绍 第三章软件主要功能介绍 第一节项目的建立 1.1?填写项目概况 新建文件:点击“新建”按钮即可跳出【项目概况】输入窗口,然 后在此窗口中输入项目相关基本信息。 注意:1)标有*的条目必须填写 2)项目报建号以“xxxxbsxxxx”的形式填写,bs为区县拼音 的缩写、xxxx为流水号 3)项目标段号中为首的C不能删除,以“C01”的形式 填写 4)建筑面积以数字形式填写

填写总说明:点击左边窗口中的“总说明”按钮,填写项目有关说明。 §总说明部分可直接输入或导入word文档(需由word另存为rtf 格式) 填写评标参数: 1)填写钢筋、混凝土的控制参数。 此参数是依据12号文对钢筋和混凝土两者的报价进行控制。默认的三个参数分别为70%、90%、110%。建议使用默

设备的维护保养要点手册

设备维护保养要点手册 巡检包括容 检查设备运行使用情况;听设备运行的声音,有无异常撞击和摩擦声。看温度、压力、流量、液位等控制计量系统及自动化调节装置的工作情况。 检查传动皮带、运动机构、链条的紧固情况和平稳度。 检查安全保护罩、防护栏杆、设备管路的保温、保冷是否完好。 检查安全装置、制动装置、事故报警装置、停车装置是否良好。 检查设备及工艺管路的静、动密封点的泄露情况。 检查设备基础、地脚螺栓及其他连接螺栓有无松动,或因连接松动而产生振动检查轴承及有关部位的温度、润滑及振动情况。 通过上述一系列的检查,使所有的偶发故障的苗头及不正常状态能及早发现并立即查清原因,及时调整处理,尽快使机器设备恢复正常功能与安全运行。 发现异常情况,应做紧急处理。并向车间领导及设备维修人员及时报告,同时将检查情况和处理结果详细记录在操作记录上 设备管理工作容 定期做好设备的保养工作,这是更全面、更彻底的维护性活动。根据保养工作量的大小和实施人员的不同,一般把定期保养分为一级保养和二级保养。二级保养属于修理畴,一级保养时以设备操作人员为主、维修工人辅助和配合的维修性活动。 认真填写各项记录和日志,严格执行交接班制度,认真填写设备运行记录、缺陷记录、事故记录及操作日志,严格执行交接班制度 “三好”、“四懂”、“四会”和“五项纪律” 操作人员经过培训,虽然具备了一定的理论知识和操作技能,但如果不会保养设备,不会检查设备,不会排除故障,事无巨细都要依靠维修工,其设备是无法合理使用的。因此“三好”、“四会”、“五项纪律”是设备操作人员的基本要求。管好:管好设备。指管好自己操作的设备,工、量具和附件要按定置管理的要求存放,保持防护装置和管线的完整和可靠。 用好:用好设备。指严格遵守操作规程,执行维护保养制度,正确合理使用设备,不带病运转、不超负荷使用,不在设备上乱堆、乱放工具和加工零件。

系统内部框架及数据字典

.系统内部框架及数据字典 1.1信息分类及相互关系 中国人民大学图书馆信息系统是围绕学校图书馆的各项业务活动而建立的,其中涉及的信息大体上可以分为四类:业务过程信息、读者信息、费用信息和管理信息。其中业务过程信息是指完成业务所产生的过程控制信息,如借阅信息、书刊出入库信息等,都是局部信息;读者信息是指在读者整个在校期间需要在整个系统范围内共享的信息,是基本信息;管理信息是由基本信息和业务过程信息加工得到的,如读者流动情况、书刊平均借阅天数、效率分析等,是派生信息。读者借阅活动和各类信息之间的关系 1.2贯穿系统的两条信息线 集成各局部系统的重要目标是确保整个系统不随着局部系统的改变而改变,不随着新系统的加入而发生大的变化。找出图书馆信息系统的内在联系,确立好各局部系统之间的接口,是实现这一目标的前提。 贯穿整个图书馆信息系统有两条信息线:读者信息线和费用信息线。以此为框架来构造和集成整个系统。 证件信息包括读者主索引、借阅记录等等;费用信息包括在各个环节发生的各类费用及消耗成本等。 这两条信息线在系统中体现为具体的数据结构,它独立于各局部系统而存在。从整体的、发展的角度来构筑好这一基础框架是本系统数据结构的核心。 2.各子系统的数据流程图及数据字典 2.1财务管理子系统 功能:负责全馆财务、物资采购及发放、安全保卫及卫生清洁等工作。其中财务管 流程: 数据

务 整 凭证 采购计划预算数据 会计凭证 财务调整 审 批准 / 不批准 需配置及初始化的表: 字段中文名称 字段名 类型 长度 说明 业务号 TRAD_NO I 20 发生业务的统一编号 日期 TRAD_DATE D 业务发生的日期 收入 INCOME I 30 业务收入的金额 支出 OUTCOME I 30 业务的支出 凭证号 PROOF_NO C 10 本项业务涉及的凭证的编号 摘要 CHIEF_INTR C 50 业务内容的摘要 2.2书刊管理子系统 功能:组织和管理藏书。 组织和管理藏书:根据藏书的不同类型、内容、性质和使用价值进行合理的组织编目、科学的分类,根据借阅的需求拟更新藏书建议目录,负责馆藏剔旧处理,根据实际情况及时 主管部门

网络设备日常维护手册

网络维护大纲 第一章维护概述 (2) 1.1 维护目的 (2) 1.2 网络维护范围 (2) 1.3 维护人员要求 (2) 第二章维护内容 (2) 2.1 机房环境维护 (2) 2.2 网络设备维护 (2) 2.3 网络安全产品维护 (2) 2.4 应用系统维护 (2) 第三章网络巡检 (3) 3.1 网络巡检的重要性和目的 (3) 3.2 网络设备巡检内容 (3) 3.3 网络安全设备维护 (3) 3.4 应用系统运巡检内容 (3) 3.5 IP网络总体运行状况分析 (3) 第四章网络监测系统说明 (3)

第一章维护概述 1.1 维护目的 为保障市政府办公厅网络系统稳定、高效、安全地运行,促进办公效率的不断提高。 1.2 网络维护范围 包括办公厅网络中的路由交换设备、安全设备、应用服务器以及保障该网络正常运行的各项辅助设施。 1.3 维护人员要求 具有一定的网络基础知识,熟悉掌握相关网络技术理论;清楚网络的结构设计,包括网络拓朴,设备连接,系统参数设置及软件使用;了解网络正常运行状况,注意收集网络正常运行时的各种状态和报告输出参数;熟悉常用的诊断工具,准确的描述故障现象。 1.4 日常维护的基本原则 及时发现、解决问题,防患于未然。 第二章维护内容 2.1 机房环境维护 机房环境维护包括网络产品、安全产品和服务器应用系统的运行环境,包括机房环境、机柜内部环境、电源等。 2.2 网络设备维护 包括核心路由器、核心交换机、接入交换机。 2.3 网络安全产品维护 网络安全产品包括防火墙、病毒防护、入侵检测等。 2.4 应用系统维护 包括服务器系统、设备硬盘、内存、设备模块。

设备使用维护保养手册.doc

精品 设备使用维护保养手册 垃圾填埋场

前言 正确使用设备,维护保养好设备对保证设备正常运行、防止 设备故障和事故发生、延长设备使用寿命、充分发挥设备经济效 益的起着重要作用。设备的使用操作人员必须经过专业培训,并 经考试合格后才能上岗,上岗操作必须严格遵守安全技术操作和 使用维护规程,严禁违规运行。各类设备操作人员必须做到:“三好”:管好、用好、修好设备; “四会”:会使用、会维护、会检查、会排除故障; “五项纪律” :合理使用设备,遵守操作规程;保持设备清洁,合理润滑;遵守设备交接班制度;管理好工具、附件不得遗失; 发现异常及时停车处理; 日常维护的“十字”方针:清洁、润滑、紧固、调整、防腐。

目录 1、设备使用(操作)规程 2、设备安全技术操作规程 3、设备维护(保养)规程 4、设备运行记录(另附) 5、设备点检表(另附) 6、设备润滑表

设备使用(操作)规程 一、使用注意事项: 1、装载机使用的柴油必须纯净并经过至少72 小时的沉淀,柴油牌号符合规定要求。 2、变速箱、变矩器使用的液力传动油,液压系统使 用的液压油必须清洁。 3、装载机必须按规定进行定期保养和润滑。 4、发动机起动后,空运转待水温达到55 °C 及汽压表达到0.4MPa后再进行起步行驶。 5、一般气温在50 °C 以下时,发动机起动前应用热水或蒸 汽进行预热,待预热到30 ~40 °C 以上时再起动。 6 、行驶中换前进挡不必停车,也不必踩制动板,由低速变高速时先松一下油门同时操纵变速杆,然后再踩下油门;由高速换 低速时,则先加大油门,使变速箱输出轴与转动轴转速一致。

数据字典文档模板

XX项目数据库字典文档 XX项目 数据库字典文档模板

文档创建信息 文档修订记录 修改类型分为A– ADDED(增加)M– MODIFIED(修改)D– DELETED(删除)

目录 1总述 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2背景 (4) 1.3相关资料、缩略语、定义 (4) 2外部设计 (4) 2.1环境说明 (4) 2.2指导 (4) 3数据流程图 (4) 4表设计结构 (5) 5视图的设计 (7) 6存储过程、函数及触发器的设计 (7) 7数据库账号及权限说明 (8) 8附录 (8) 8.1使用的文字处理和数据库工具 (8)

1总述 1.1编写目的 (说明编写这份数据设计说明书的目的,指出预期的读者。) 1.2背景 (待开发数据库的名称和使用此数据库的软件系统的名称,列出本产品的任务提出者、开发者、用户。) 1.3相关资料、缩略语、定义 (相关产品计划、引用的文件、采用的标准等) (列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组) 2外部设计 2.1环境说明 (说明所采用的数据库系统,设计工具,编程工具, 详细配置。) (说明数据库服务器的基本硬件配置) (简单介绍同此数据库直接有关的支持软件。说明这些软件的名称、版本号的主要功能特性。列出这些支持软件的技术文件的标题、编号及来源) 2.2指导 (向准备从事此数据库的生成、从事此数据库的测试、维护人员提供专门的指导。) (本项根据实际情况填写) 3数据流程图 [在此绘制该项目的数据流程图DFD,对项目系统的数据项、数据流向、数据实体等进行详细定义,详细的绘制方法可以参考《数据流程图专题课件.ppt》]

设备操作作业指导书汇总

设备操作作业指导书 1 目的 规范设备的日常维护操作行为,对设备的维护标准化,规范化。 2 适用范围 适应于所有设备的操作维护保养 3 职责 各设备的操作人员严格按此指导书进行工作;各班组长监督,生产部负责检查。 4 各设备操作维护程序; 4.1 GS—QW气动卧式单灌机 4.1.1开机前准备 4.1.2检查各润滑部件的润滑情况;(旋转计量手轮的润滑) 4.1.3检查气源是否匹配,(在气源进入设备前有可调节的减压阀,通过减压阀调整气压;气压应保持在0.6Mpa)。气管连接是否正确。是否有足够的物料吸入(储料罐是否有足够的物料)。 4.1.4检查吸料口有无杂物,应保持清洁 4.2 操作注意事项; 4.2.1 决不可在设备运行过程中用手触摸各运转部件,(如气缸连杆等)以防发生意外。 4.2.2 设备运行中如有异响应立即停止运行,待查清原因后方可开机。 4.2.3 灌注大灌量容器时,使用灌嘴口径不得过小,以防灌注时压力过大而使胶料喷射或灌嘴损坏。 4.2.4 气动三联件应定期加油和排水。 4.2.5 定期检查各运转部件的润滑油及油脂,及时更换干净的润 滑油及油脂。 4.3操作过程 4.3.1接通气源,调整减压阀,使气压保持在0.6Mpa; 4.3.2手动控制;面板上的旋钮处于手动位。料管就位(人工上管),脚踩踏开关一次,气动元件自动控制 计量缸吸料,推料灌注,并停止工作(注意;第一次灌注是排除计量泵内空气,会是空注)。再次上管后踩管座脚踏开关,再次灌装一次,循环进行。 4.3.3要连续灌注时,在面板上的旋钮拧至自动位置,机器吸料灌注,连续工作,直到将旋钮拧至手动 位置,才停止灌注(注意;操作工动作不熟练或灌注容器供给不上,禁止使用连灌工况。) 4.3.4检查灌装量,如有差别旋转计量手柄调节计量。 4.3.5灌装速度可通过节流阀调节。 4.3.6工作完成结束时,依次关闭开关,并关好气源。 4 .4维护保养 4.4.1 日常维护 4.4.1 检查润滑部位的油位,如有油量不足,及时增添; 4.4.2定期检查机器上紧固螺钉是否松动,确保机器运行可靠。 4.4.3 二级保养维护(每季度进行一次) 4.4.5检查气动系统有无漏气,清理气压表内部存水; 4.4.6 检查气动元件功能和工作情况是否正常,并重新紧固安装螺钉; 4.4.7 检查各部程序控制是否正常,系统有无异常。 4.4.8 根据维护结果及时填写《设备维护保养记录》。 51000L分散搅拌罐 5.1开机前准备 5.1.1 检查电路有无损坏,(通电后;开机前操作人员查看设备电源指示灯情况;注意漏电,如有漏电电闸将会自动跳闸)如有问题及时修整;检查加热管路是否正常,加热蒸汽是否到位。 5.1.2 检查电机和其他部件是否发出异常的噪音;如有异常噪音禁止继续操作设备,必须报设备维修经检查排除异常后方可进行下一步操作。 5.1.3 检查各润滑部件的润滑情况;(电机减速器各运转轴承之间的润滑。) 5.1.4 检查灌内和工作区有无杂物,应保持清洁

H3C日常维护手册

H3C日常维护手册 (v 20131114)

版本说明

目录 版本说明 (2) 一、网络设备日常维护---日操作 (4) 1、检查CPU使用情况以及进程 (4) 2、察看内存使用情况 (4) 3、显示IP流量统计信息 (4) 4、显示接口当前运行状态和统计信息 (4) 5、查看板卡工作状态 (4) 6、查看无异常告警 (5) 7、检查显示日志缓冲区记录的信息 (5) 8、测试整个网络可达性和连通性 (5) 9、检查并显示到达目标的包路径 (5) 10、显示系统保存的用于启动的配置文件 (5) 11、显示当前配置内容 (5) 显示IP路由表中的信息 (5) 二、网络设备日常维护---月操作 (6) 1、检查设备状态灯是否正常 (6) 2、配置文件的检查核对 (6) 3、标签检查 (6) 4、检查环境状态 (6) 5、配置文件的备份 (6) 6、显示时钟 (7) 三、网络设备日常维护---季度操作 (7) 1、显示系统硬件和软件版本 (7) 2、检查运行的IOS软件信息 (7) 3、设备密码更改 (7)

一、网络设备日常维护---日操作 1、检查CPU使用情况以及进程 #display cpu-usage 检查CPU使用情况 说明:检查cpu 值是否超70% 2、察看内存使用情况 #display memory 察看内存使用情况 说明:内存使用率是否超70% 3、显示IP流量统计信息 #disp ip statistic 显示IP流量信息 说明: 4、显示接口当前运行状态和统计信息 #display interface [type number ] 查看接口的tcp/ip 信息 说明:主要查看packets input、packets output、input errors、output errors 5、查看板卡工作状态 #display device 说明:检查设备板卡运行状态

××系统管理员日常维护操作手册

系统管理员日常维护操作手册 一、信息部工作日志 年月日星期

一、服务器日常开关机器规定 (一)、开机步骤 1、先开启ups电源,待UPS电源运转正常,加电稳定; 2、开启服务器电源,系统将自动启动UNIX操作系统,密切注意操作 系统启动过程中的系统提示信息,如果有异常的提示必须作好数据库操作启动的日志记录。 3、待服务器操作系统正常启动后,再以sybase用户身份登陆到sybase, 启动sybase数据库,在sybase数据库启动过程中如果有异常的提示,同样要记录启动过程中的日志。 4、服务器的任何异常提示,个人不得以任何形式任意进行服务器的 非授权处理; 5、如果要进行数据库大小的扩充操作则必须以数据库扩充标准及步 骤进行,并记录数据库扩充的系统提示信息,如果有异常情况则必须告诉公司系统集成部。 6、一般服务器至少20天左右要进行一次系统的关机动作。对于专用 服务器则不需要进行此操作。 (二)、系统运行过程中的数据库维护操作 7、一般数据库至少30天要进行一次数据库的dbcc检查。

8、数据库系统每一个月结帐后必须做月末的整理索引操作。 9、每天必须做好数据库的日常备份工作,同时必须进行数据库至少 存放在服务器的2个地方,或者备份到磁带机上,同时保存好备份数据。 (三)、服务器的关机操作步骤 10、先备份数据库数据到备份设备上; 11、关sybase数据库; 12、关UNIX操作系统; 13、关服务器电源; 14、关UPS电源; 二、服务器操作系统启动关闭及备份操作步骤 (一)、服务器数据库系统的启动和日常维护: 1.开机 <按电源开关后,等待了现SCO界面,接着按下Ctrl+Alt+F1>进入unix 系统 Login:Sybase< 回车 > Password:asdf<密码,如有错继续回车,正确时出现> $ <表示启动成功,pwd查看正确路径应为 /u/sybase> $ Run <启动成功> $ isql -Usa < > Password:<无密码,回车> Sybase> Sybase>sp_who pos &查看前台pos机的进程,如有lock须杀掉

设施设备维护部工作手册

紫 檀 物 业 部 工 作 手 册 设施设备维护部

目录第一章前言.................................................................................(3)第二章岗位设置及工作职责 (4) 第三章设施设备维护部管理制度 (7) 第四章施设备维护部操作规程 (17) GC-101 渗漏处理操作规程 (17) GC-102 土建维修操作规程 (18) GC-103 水电工维修操作规程 (22) GC-104 发电机组操作规程 (24) GC-105 高压配电房操作规程 (26) GC-106 低压配电房设备操作规程 (26)

GC-107 二次供水操作规程 (27) 第五章维修服务工作标准 (29) 第六章装饰装修管理制度 (32) 七、表格汇总 第一章前言

设施设备维护部是《物业服务合同》的约定,对住宅共用部位、共用设施设备的日常维修、养护和管理;最大限度延长物业使用寿命;为业主和使用人有一个安全、舒适、和谐、文明的工作与生活环境提供保障。 为确保今后物业设施设备维护部的工作能有条不紊的进行,通过对部门、人员的管理职能、权限、责任范围和工作标准的明确,规范员工的行为规范和操作规程提供指导,特编制本手册。 天和物业紫檀物业部

第二章岗位设置及工作职责 一、岗位设置 序号职务人数岗位内容备注1 1 全面负责项目设施设备维护部管理作 2 设施设备 3 负责项目日常维修工作、设备设施的行维护工作及特约维修工作划 二、工作职责 设施设备维护部主管: 1.对项目经理负责,全面负责项目设施设备维护部管理工作; 2.组织制定各岗位规范和操作规程; 3.负责制定项目设备维护保养计划、设备购置计划、设备更新计划,并组织实施; 4.负责项目楼宇、设备维护保养工作实施及项目资产管理; 5.负责收集各种资料,绘制设备系统原理图,系统图及完善的技术资料归档; 6.根据项目设备设施实际情况,制定部门编制和能耗、物耗计划,并进