一、编制依据

汝州煤山街道洗耳河片区赵庄城中村改造二期0-14-13-01地块施工组织设计

JGJ104-2011建筑工程冬季施工规程

GB50108-2008地下工程防水技术规范

GB50119-2003混凝土外加剂应用技术规范

GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范

JGJ33-2012建筑机械使用安全技术规程

二、工程概况

1、本工程为汝州市鑫源投资有限公司开发建设,由中铁六局集团有限公司承建的汝州市煤山街道洗耳河片区赵庄城中村改造0-14-13-01地块。位于汝州市梦想大道与西环路交叉口东南角。

2、建筑概况:本工程有6栋主楼组成,分别建筑面积为11#楼18400.56m2、12#楼19275.43m2、13#楼17882.75m2、15#楼10533.36 m2、16#楼18403.2m2、17#楼6608.81m2、地下车库18900 m2;总建筑面积为106520m2。

按照本工程施工进度计划,冬施任务为钢筋工程、混凝土工程、土方回填工程、水电预埋安装工程等部分工程。

三、施工准备

3.1、冬施施工组织

为保证冬施工作顺利进行,确保冬施所需的人员、材料、机械能及时到位,工地成立了冬施领导小组,负责安排、管理、落实、检查冬施冬防。

3.1.1冬期施工领导小组

组长:付平

副组长:杨晓军

组员:付超、侯见亮、张海俊、杨晓林、王夫生、马建伟

3.1.2测温领导小组

组长:王冬冬

组员:王志东、鲁鸿宪、李海龙

3.1.3天气预报由试验员收集与公布,合理安排施工,防止大风雪天气袭击。

3.2、技术准备

3.2.1认真组织全体参施员工学习冬施方案,并向队组交底,以利在施工中执行。

3.2.2及时与搅拌站联系,让有关人员做好冬施砼、外加剂的试配、试验工作,提出冬期施工配合比。

3.3、现场准备

3.3.1冬施前对施工现场进行必要修整,清除地上、地下障碍物填平坑洼处,防止冬期场内积水。

3.3.2现场的上下水管道、阀门井、消火栓井、砼泵送管全部用保温岩棉包裹,防止出现冻裂或冻结现象。

3.3.3现场试验室做好封闭保温,安装衡温仪,保证试块在拆模前不受冻,标养试块养护在标养箱里。

3.3.4主体结构施工过程中,利用四周的脚手架,在建筑物四周设彩条塑料布挡风围挡,用塑料布把四周的窗户围上,使建筑物处于受寒风影响最小状态。

3.3.5、做好现场小型搅拌机棚的封闭保温,覆盖好沉淀池,保持污水管线畅通,防止冻结堵塞。

3.3.6、钢筋加工设备全部搭设防护棚,并有防风措施。

3.3.7、检修维护好民工宿舍、项目部各办公室门窗,在外门口挂棉布门帘保温,保持室内空气流通,联系安排好施工住房及砼标养室的市政供暖,

3.3.8、认真检查各栋号脚手架是否稳定牢固,对各部位搭设的室外爬梯均做防滑处理。

3.3.9、与气象部门保持联系,每天两次预报天气情况,并用板报公布。避开寒流施工。

3.3.10、雨雪天不便运输的冬施材料,由材料部门提前做计划,适时采购并安排进场,防止因天气变化延误工期。

3.3.11配置专职看火员,来回巡视检查现场电焊、楼内火炉用火及库房安全,与安保人员一道,共同做好防火防事故工作。

3.3.12组织担任测温、养护、掺外加剂及消防的人员进行技术培训,经考核合格后安排上岗。

3.4、料具准备

3.4.1施工用各种原材、现场保温用塑料布、阻燃草帘、在11月30日前到场。具体名称数量如下:

冬季施工方案

3.4.2冬施期工人各种劳保用品准备齐全。

3.4.3现场试验室设一台40B恒温恒湿养护箱,冬施测温采用JDC-2电子测温仪。温度计、百页箱、砼同条件养护钢筋笼等准备齐全。

3.5、劳动力准备

计划投入木工160人,钢筋工80人,砼工30人,瓦工15人,电工15人,水暖工5人,架子工15人、机械工6人,信号工6人、杂工10人(负责苫盖楼面砼保温及落实保温措施等)。

四、主要项目的施工方法和技术措施

4.1、土方工程

4.1.1 土方回填采用人工回填,蛙式打夯机夯实。

4.1.2 冬期土方回填时每层铺土厚度应比常温施工时减少20%-25%,以200mm为宜。

4.1.3 回填应连续进行,以防已填土受冻。每班在下班前应在已回填土方上虚铺200mm厚土层,再用草帘覆盖。

4.1.4 2:8灰土要随拌随用,严禁使用夹有冻土块的灰土。

4.1.5 素土回填土中冻土块含量不得超过回填总体积的15%且冻土块的粒径应小于15cm,铺时应均匀分布,逐层夯实。

4.1.6冬期填方的高度不应超过下表规定:

冬季施工方案

冬季施工方案

4.2、钢筋工程

4.2.1钢筋全部在现场加工定型,车间化管理,流水线作业,从翻样、下料、成型、堆放、标识、运输等工序形成规模化生产,确保钢筋半成品质量符合要求。

4.2.2钢筋接头:水平及竖向钢筋接头≥16采用滚压直螺纹连接。

4.2.3钢筋负温冷拉温度不小于-20℃,负温下采用控制冷拉率的方法张拉钢筋,最大冷拉率为10%,相应的冷拉应力为310N/mm2。

4.2.4冰雪天气采取护盖措施,防止表面结冰瘤,在砼浇灌前应清除钢筋上的积雪、冰屑,必要时要用热空气加热清除。

4.3、砼工程

4.3.1砼在室外平均气温连续5d低于5℃时即进入冬施。至翌年早春季节连续5d平均气温高于5℃止。

4.3.2砼冬施就是在负温下采取防风干、保温防冻措施,创造正温养护环境,使砼凝结硬化尽早达到临界强度。

4.3.3掺用防冻剂的砼,当室外最低气温不低于-15℃时其临界强度不得小于4.0 N /mm2,当室外最低气温不低于-30℃时不得小于

5.0 N/mm2 。

4.3.4本工程为剪力墙结构。全部采用商品混凝土。根据实际情况,对搅拌站提出如下要求:

4.3.4.1应继续使用普通硅酸盐水泥掺入早强防冻剂配制冬施混凝土。

4.3.4.2早强防冻剂选用对钢筋无腐蚀、低碱含量的产品。

4.3.4.3水灰比不大于0.6。

4.3.4.4砼坍落度控制为:顶板160±10;墙体160±10。

4.3.4.5预拌砼到达工地时出灌温度控制在13℃以上。

4.3.4.6冬施砼罐车必须保证连续供应,最大间隔时间不能大于25分钟。

4.3.5砼运输:

砼出机后应及时运输到浇注地点,运输方式为泵送,泵管采用岩棉保温。

4.3.6砼浇筑

4.3.6.1砼浇筑前应将模板和钢筋上的冰雪、污垢清理干净,砼采用机械振捣,浇筑要快浇快盖,尽量减少工作面,以减少热量损失。

4.3.6.2砼施工缝处接着浇筑砼时,已浇筑的砼强度必须达到1.2Mpa,浇筑时要清除掉接茬处的浮浆和松动石子,接茬处砼温度应高于2℃,然后再铺一层水泥浆。

4.3.6.3砼出罐温度高于10℃,入模温度高于5℃。

4.3.7墙体与楼板保温做法

4.3.7.1墙体砼保温。墙体砼保温采用在模板外侧挂棉毡方法,模板上口砼保温用防火草帘卷成的15cm直径保温卷,从墙顶竖筋中间顺沿长方向封盖住墙顶上口,再用塑料布从两边塞堵严实。

4.3.7.2楼板砼保温。楼板砼由于层厚只有12cm,容易受冻,是冬施保温的重点。其保温做法是在楼板砼浇筑完毕、刮平抹面层时,一边抹面一边覆盖一道塑料布保水;待砼终凝后,保温作业人员在楼面垫整块竹胶板,从里向外倒退加盖一道防火草帘。覆盖时作业人员要注意对楼面成品砼的保护,不能踩出脚印;楼面上墙体留茬部位的保温参照墙体上口做法;楼顶板预留洞口单独加盖防火草帘保温,并注明标识。

4.3.7.3砼浇筑作业层下生火保温。浇筑楼板砼前要封堵外墙窗洞及预留洞口,并在浇筑楼层下用火炉保温。火炉用大号油桶自制,每间屋设一个,火炉燃料使用蜂窝煤,在室外生好火后抬入室内保温,火炉顶上约1m左右处用大钢板阻隔明火,保持炉火均匀散布。使用火炉时既要防止炉火顶部砼水份蒸发过快影响质量,还要防止炉火烤燃底模板。为此,浇筑楼板时要设专职看火员一名,配3个灭火器。为防止楼内人员煤气中毒,楼内生火层应保持空气流通,必要时可安装风斗通风。

4.3.8砼养护

砼浇筑前,墙体模板外侧先用保温板保温,隐检时对保温进行检查,符合要求后方允许浇筑。垫层砼浇筑完找平后,砼表面及时铺一层塑料薄膜,严冬期塑料薄膜上再覆盖阻燃草被保温,根据砼同条件试块强度及时调整炉温,防止砼失水影响强度。

砼试块除正常规定组数外,另外增设二组与结构同条件养护,一组用以检验砼受冻前的强度,另一组用以检验转入常温养护28天的强度。

4.3.9砼试块留置的要求

冬期砼施工中,除按常温施工留试块外,应增加2组试块与构件同条件养护,一组检验砼受冻前的强度,另一组用于检验砼转入常温养护28天的强度。砼现场取样由试验员杨磊同一构搅拌站质检员同步提取,按质量标准进行养护送检。

4.3.10冬施砼测温

测温工作是砼冬施工作中的重点,现场设专人负责。测温员负责记录每天的天气情况及砼内部温度情况,认真填写砼冬施测温记录表。

测温前准备好测温工具,包括:百页箱、电子测温仪、闹钟、手电筒、文件夹、测温记录表、小黑板等。

作业面设测温百页箱一个,高度距地面1.5m,内拉最高最低温度计。测量大气温度和

环境温度用最高最低温度计,测量砼温度用JDC-2型便携式电子测温仪。

测温孔布置在温度变化大,容易散失热量、构件易遭冻结部位。

现场绘制测温孔分布图,并按顺序编号。砼浇筑前按测温孔布置图在模板上预留测孔。测温时按测温孔编号顺序进行,测温探头插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内不少于3分钟,将读数记入测温记录表,取出探头同时将测温孔用保温材料照原样覆盖好。

4.3.10.1测温孔的设置

测温孔布置按冬施技术要求选在温度变化比较大,容易散失热量、易于受冻结的部位。

A、楼板测温孔按每15 m2设置一个,每间屋至少设一个布置,孔深为板厚的1/2,测孔垂直于板面。

B、墙体测温孔按墙厚≤20cm时的技术要求单面布置,外墙测温孔布置在楼内,孔深为墙厚的1/2,位置在每道墙中高度1.5m处。

4.3.10.2测温次数

A、本工程砼采用综合蓄热法养护,砼浇筑后应立即进行测温,在未达到临界强度前(按规范GB50204—92规定:对掺外加剂砼,在强度未达到3.5N/mm2以前),每2小时测温一次,以后每隔6小时测温一次。

B、环境温度每昼夜测量4次。

C、全部测量孔、点均编号,测量结果记入正式记录。

测温员在测量温度的同时,要检查保温覆盖情况,并了解结构物浇筑时间、要求温度,养护期限等,若发现砼温度有过高或过低现象,及时通知技术人员,立即采取措施解决。

测温项目及要求见下表

冬季施工方案

4.4、模板工程

4.4.1剪力墙采用组拼竹胶板大模板,梁、板模板采用高强竹胶板,方木龙骨,钢管扣件支撑。

4.4.2模板安装前应将工作面上的积雪清理干净。

4.4.3模板就位后突遇下雪,应及时用塑料布遮盖,防止冰雪进入模内。模板冬施维护保养要求。冬施中拆下来的模板应及时清理干净,保持模板表面干净,不粘带杂物、不结冰,重点清理检修模板板面,清理检修完毕后,均匀地刷上脱模剂投入使用。

4.4.4模板保温做法。冬施期间模板背面用挂棉毡保温,发现有缺损或脱落应立即补齐,确保模板的保温效果。

4.4.5模板及保温层的拆除。模板及保温层在混凝土达到设计要求的强度、并在砼冷却到5℃后方可拆除(用温度计在模板上口量测)。拆模时若混凝土与环境温差大于15℃时,拆模板后的砼表面要及时覆盖,使其缓缓冷却。当砼强度达到4Mpa时才可拆除模板并撤除保温。

4.4.6在外墙模板外护栏密目网上加一层采条布,对作业墙体周围和楼板作业面形成物理围档,减缓寒流对砼温度的消耗,提高保温效果。

4.5、砌筑工程

4.5.1施工要求

4.5.1.1拌制砂浆的砂子必须过筛,砂内不得含有大于1cm的冻结砂块。砂子采用防火草帘覆盖的办法保温。

4.5.1.2搅拌砂浆时水温控制在60-65℃;拌制砂浆的稠度比常温时适当增大,搅拌时间一般为常温时的1.5-2.0倍。

4.5.2外加剂法施工

4.5.2.1外加剂选用。根据本工程创优质量标准和我公司要求,冬施砼的防冻剂选用原则是:生产厂家必须具备建委颁发的资质证书,其产品经质检部门检验合格。外加剂掺量经实验室试配确定。

4.5.2.2外加剂比例控制。现场使用的外加剂由专人按试配比例用容器计量控制,拌制成所需强度等级的砂浆或豆石砼。

4.5.2.3楼内砌筑砖墙及墙面抹灰时,砂浆上墙温度不低于5℃。

4.5.2.4墙体每日砌筑高度不得超过1.2m,墙体留置的洞口,距交接墙处不小于50cm。

4.6、专业工程

鉴于本工程冬施重点项目为主体结构,专业施工随土建施工同步完成预留洞口、管道预埋。

五、质量保证措施

施工中,严格执行总公司的质量方针和目标,认真贯彻执行IS09001国际质量认证标准,结合总公司制定的质量手册和质量控制文件,树立以质量为核心的经营管理指导思想,

落实以质量管理为主线的经营管理体制,运用全面质量管理的方法,重点做好施工过程控制、工程质量评审、物资材料管理等工作。

5.1成立冬施领导小组。

5.2.严格按照ISO9001标准,加强对施工过程中每个环节的质量控制。

5.3建立质量信息反馈体系,对工程质量进行控制和监督,层层落实质量责任。

5.4认真落实技术交底制,每道工序前必须进行技术、工艺、质量交底,交底双方必须有书面签字。

5.5抓好施工过程控制,严格执行“三检制”。每道工序必须在自检合格的基础上才能通知监理单位核验,核验合格后方可进行下道工序施工。

5.6认真做好施工及隐检记录,及时办理验收签证手续,定期检查工程质量,发现问题及时整改。资料收集、整理应齐全。

5.7原材料进场必须有材质证明或复验报告。

5.8现场成立测温小组,安排专人负责测温工作。测温人员按规定对每日气温、砼温度等进行测试。

5.9施工现场设砼养护室,抓好砼试块的管理。

5.10在冬施前,对全体施工人员进行一次冬施动员和技术交底,使每个员工对冬施工程项目、技术要求、操作规程做到心中有数。

5.11商品砼来料由试验员王明、杨永峰轮流值班检测,严格控制砼外加剂的掺量及水灰比、坍落度,要做到一车不漏的进行砼检测,不符合冬施要求的砼一律退回厂家。

5.12准备充足冬施材料,如水泥、砂石、外加剂、保温材料等,以备雨雪天交通受阻影响施工。

5.13加强测温工作的监管力度,每天最少公布二次大气温度,以便提前安排施工计划,防止突发天气变化影响施工。

5.14在冬施期间要对各分项工程的关键环节加以控制,如对砂浆、砼外加剂掺量、楼板支撑部位的稳定、钢筋焊接时环境温度及电流控制,以及砼的保温覆盖等各项工作,都要有专人具体负责落实。同时在每项施工过程中,冬施领导小组成员还要不断检查、定期小结讲评冬施措施落实情况。

5.15施工现场准备充足的劳动力且具备一定的技术水平,确保在冬期昼短夜长、工作时间缩短的情况下完成预定的冬施任务。

六、消防安全施工措施

6.1冬施安全教育

6.1.1冬施前对全体参施人员进行冬施安全和消防教育,组织学习本专业的安全操作

规程。

6.1.2特殊工种操作人员必须参加培训,经操作方法和安全知识考核及格后方可上岗。

6.2现场安全管理措施

6.2.1布置任务时要进行详细的安全技术交底,并做好记录。施工中严格执行安全操作规程和安全岗位责任制。实行专职安全员和安全值日制度,对安全设施经常进行检查并做好记录。

6.2.2冬期施工要求做到防风雪、防冻、防滑、防中毒、防爆炸及防火等“六防”。

6.2.3脚手架、上人马道有防滑措施,马道上钉防滑条。大风、雪过后及时检查,大雪天后及时清扫外架子、马道上的积雪,防止积冰,人员滑倒受伤。

6.3临时用电措施

6.3.1现场应防止电线冻结在冰雪中,大风雪后应对供电线路

进行检查,防止断线造成触电事故。

6.3.2所有电动机具、机械、电气设备须由专职电工或持证操作手进行操作和维修,非电工或操作手不得随意动用机电设备。

6.3.3电工要做好值班及维修日记。

6.3.4工地使用的电器必须保证质量合格,且均应有合格证。

6.4保卫消防措施

6.4.1对现场所有施工人员进行保卫消防教育,并做好记录。

6.4.2现场消防器材、设施必须定期检查,确保灵敏有效并做好清单,绘出消防平面图,任何人不得挪用消防器材。

6.4.3对消防管道和其它消防设备做好保温防冻措施。消防水管埋入冰冻线以下,出地面消防管道有保温措施,消火栓箱用锯末保温。

6.4.4现场建立消防保卫组,配备保卫、消防人员及设备。执勤人员佩戴标志上岗。

6.4.5施工现场严禁吸烟。明火操作点要有人看火,电气焊现场不得有易燃品,操作时作业面要备有灭火器具。

6.4.6木工棚、库房内严禁采用明火取暖,周围15m范围内严禁明火作业。

6.4.7易燃、易爆物品设专库存放,妥善保管,剩料及时收回,分类整理送回指定地点,不得随意堆放。

6.4.8现场要认真执行“三坚持”,即坚持防火安全交底制度、坚持用火申请制度和坚持特殊工种持证上岗制度。用火证当日有效,用后收回。

6.5气温回升后的安全管理

6.5.1对大模板及其它材料堆放场地进行检查,防止因冻土融化而倒塌。

6.5.2保温材料及时回收清理,妥善保管,留待来年再用。