文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程冬季施工方案

电力工程冬季施工方案

电力工程冬季施工方案
电力工程冬季施工方案

一.工程概况

某某2×660MW工程,电厂位于内蒙东部地区,根据例年气象统计资料,该地区十月末进入冬季。十一月份气温大约在+8℃~-15℃之间,可以安排建筑及安装工程的施工作业;十二月份至第二年的二月份温度则相对较低,温度在-16℃以下,建筑室外工程则不宜再进行施工作业;但安装专业不受季节太大影响,计划在十二月二十九日开始吊装锅炉钢架。气温在来年三月份温度开始回升,一般在-9℃~+11℃之间,可适当进行一些建筑工程的施工作业;到四月份气温已经在0℃以上了,建筑及安装均可进行正常的施工作业。无论是建筑专业还是安装专业,若在冬季安排施工,均需采取一定的措施,以保证冬季施工的工程质量及施工安全。

根据本工程的施工进度网络计划要求,需在2006年冬季安排的施工项目有:

建筑专业:

1)汽机机座基础底板工程。

2)主厂房ABCD列基础工程。

3)汽机房凝结泵基础。

4)主厂房回填级配砂石。

5)磨煤机基础施工。

6)一次风机、送风机基础毛石砼施工。

7)电除尘基础施工。

8)烟囱内、外筒施工。

9)烟囱电动提升系统安装。

10)钢筋的越冬保护。

二.冬季施工前的准备工作

1)现场暖气管道在入冬前进行彻底检修,并进行水压试验,管道保温后可运行。

2) 将暖气管引至搅拌站储水箱内,储水箱进出水管道及水箱保温提前作好。

3) 搅拌机上的各种管道亦作好保温。

4) 提前对防冻剂的性能进行检验,通过试配给出砼合理配合比。防冻剂提前组织进场。

5) 提前计算冬施期砼的浇筑方量,提请搅拌站备足冬季施工所需砂子、石子、防冻剂等材料。

6) 回填级配砂石的货源提前采购,源点的级配砂石在使用前进行保温苫盖。

7) 提前准备足够的冬季施工措施用料:如塑料布、防火苫布、保温棉被等,冬施期使用

的棉被提前进行晾晒。

8) 冬季施工前,进行各种车辆的换季或保养工作,对空气滤清器、柴油滤清器及机器滤清器的清洗或更换工作,更换机油、齿轮油及符合冬季使用的燃油。检查电瓶电解液的浓度,冬季浓度要高。水箱内加入防冻液。

9) 现场使用的各种机械入冬前作好维护和检修,更换符合冬季运行要求的机油或齿轮油,各种施工机械的减速箱要及时加注冬季防冻液,保证其正常工作。

10) 砼罐车及泵车的泵管包裹保温棉被。

11) 准备4台热耦式电子测温仪,砼施工测温之用。

12) 准备3只普通温度计,测量记录气温。

13) 各施工队为在场施工人员准备好棉衣、手套、棉鞋等防寒物品。

14) 暴露在外面的临时水源在入冬之前作好管道和阀门的保温防冻工作。

15) 入冬前应对现场和施工区域、仓库、组合场、设备堆放场、吊车等处的消防器材进行全面检查,对不合格应及时更换。将室外存放的消防设施放入专用的箱内,做好保温防冻工作。并对现场所有区域进行全面清理,清除易燃物品。

三.主要工程项目冬季施工措施

3.1砼工程

为保证砼工程施工质量,首先应调整施工计划,在进入冬季施工前,尽可能将不易保温的结构部位、薄壁结构或截面尺寸相对较小的框架结构提前安排施工,尽量减少冬施期的砼浇筑量。如烟囱外筒筒壁务必在十月底施工完。冬季砼施工采取如下措施:

1)搅拌站有二台HZ50型和二台HZ60型搅拌机,在冬季施工期间应将HZ50型搅拌机进行全封闭保温,内设暖气确保HZ50型搅拌机正常使用。

2)在搅拌站安装一个五m3容积的水箱,将暖气通入其中加热砼搅拌用水,水箱的进出水管道、暖气管道都要有保温措施,水箱外侧用岩棉进行保温,外抹一层砂浆,保温层厚度不小于55mm;水箱进出水管道及暖气管道用岩棉管保温,外缠玻璃丝布涂防腐漆。当较长时间不进行砼生产时,应将水箱、搅拌机等内部的水放掉,防止结冰。

3)砼冬季施工材料要求

水泥:冬期施工选择活性高、水化热相对较大的标号P42.5MPa普通硅酸盐水泥。

骨料:选择清洁、级配良好、质地坚硬的砂石作为砼骨料,在不浇筑砼时骨料表面用苫布进行苫盖。骨料中不得有冰块、雪团及有机物等。

水:水加热至75度后使用。

外加剂:选用复合型外加剂。外加剂应是通过技术鉴定,符合质量标准,并经试验室试验掌握其性能的产品。

4)砼的搅拌:

砼采用热水搅拌。当水温达到或超过85℃时,热水不得与水泥直接接触。可以采用先将热水与骨料拌和而后再掺入水泥的方法搅拌砼,以避免水泥假凝,搅拌时间不得少于4分钟。

每次搅拌砼前,应将搅拌机转动部分上好黄油,加热水运行6~15分钟,然后将搅拌机内的水放掉,再开始搅拌砼。

砼生产时每台搅拌机不能少于3人,二人操作,另一人检查水温、砼出机温度,并做好记录。

搅拌站搅拌系统全部为微机控制,室风用电暖气采暖,以保证操室内的温度不低于15℃。

5)砼的运输:

砼运输过程中,要注意防止砼热量散失,所以要加快运输速度,缩短砼从搅拌完毕到入模的时间。本工程采用砼搅拌车运输砼。砼运输车外面采用专用保温被进行保温。当采用泵送砼时,泵管用棉毡和岩棉被进行保温。

6)砼的浇筑:

做好天气预报的查询工作,避免在有寒流或大风、大雪天浇筑砼。尽量选择在白天温度高的时候施工。做好浇筑前的准备工作:人员到位,保温材料充足,机具运转良好。施工现场道路、场地安全通畅,电源充足,保温材料充足质量好,采用机械振捣,振捣要密实而迅速。砼分层浇筑,每层厚度不大于500mm。

砼浇筑前,对基础模板的外形尺寸、钢筋、埋件、筒壁半径等项目进行验收,四级验收合格后方可进行浇筑,浇筑砼前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢及施工缝处松动石子水泥膜。由于白天气温较夜间高,所以浇筑砼时间控制在上午8:30至下午3:30之间,以防止砼热量损失过大。砼拌合物入模后一定要加强振捣,使其内部密实。砼的入模温度控制在10-15℃之间。

因当地冬季风砂较大,冬施期间砼浇筑尚应采取防风砂措施:1)如遇恶劣天气,如砂尘暴天气,应调整砼浇筑时间。2)现场准备一台空压机,将砼接搓表面沉积的沙尘吹洗干净,以保证砼浇筑质量。3)在浇筑现场的迎风面用脚手管和帆布搭设临时挡风帘阻挡风砂,特殊情况下应考虑搭设暖棚或防砂棚。

7)砼的养护

砼冬季施工养护措施:在砼浇筑完成之后,尽快在砼表面覆盖一层塑料布防止水分散失,在模板的侧面及砼的顶面覆盖一层岩棉被进行保温。砼中掺加防冻外加剂提高砼抗冻性能,

设专人负责砼测温工作,每昼夜不少于5次。对于砼出机及入模温度每二小时测量一次,对于大气温度测量每天不少于5次,砼测温点应设在温度较低和有代表性的地方,当温度出现异常时,应立即通知有关人员,及时采取有效措施,如加盖电热毯、电热板,采用电暖气取暖或点炉火等措施。冬季砼施工测要做好测温记录。

8)砼试块

每一班或砼量为100m3做4组试块,其中标准养护试块2组,同条件试块为2组,为测定拆模强度时使用。

冬期砼施工质量控制要求

1)检查搅拌用水温度及粗细骨料温度,控制砼出机及入模温度并做好记录。

2)检查砼配合比执行情况,控制好搅拌时间,提高砼和易性。

3)检查砼振捣情况,提高砼内部密实度。

4)检查砼测温记录是否有异常。

5)根据同条件试块试压强度,控制拆模时间。

6)砼原材材质符合设计要求,配合比准确,试块强度达标准值,砼测温齐全,准确、真实。

7)控制砼入模温度为10~15℃。

8)气温、原材料和砼温度的测量工作应按如下规定执行:

①气温测量每隔断3小时测一次,每日7次。

②对拌合材料和外加剂的测量,每工作班不得少于4次。

③对出搅拌机时的砼拌合料的温度,至少每二h测量一次。

④对浇筑完和振捣完毕的温度,至少每二h测量一次。

⑤对于养护期间砼温度的测量:在终凝前,每四h测一次,以后每昼夜测量两次。

3.2钢筋加工制作

钢筋随着温度的降低,屈服点、抗拉强度提高,伸长率和冲击韧性下降,存在着冷脆倾向。因此钢筋冬期施工时,加工配制和焊接都应按照施工规范及措施进行,以保证工程质量。

1)保证钢筋加工质量的措施

a)钢筋制作严格按图纸要求,根据实际翻样制作,绑扎时不得用重锤敲击,防止发生刻痕、撞击凹陷等缺陷。

b)钢筋在运输过程中防止产生撞击。

c)从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工上岗证,才能上岗操作。

d)当环境温度低于-16℃时,停止焊接工作。

e)在钢筋闪光对焊棚和直螺纹接头加工车间中加装暖气,保证操作场所环境温度适宜。

f)钢筋在采用闪光对焊时,当环境温度低于-6℃时,采用预热闪光焊工艺。

g)采用电弧焊时,必须清除钢筋表面的锈斑、油污、杂物。当钢筋表面端部有弯曲、扭曲时应予以矫正或消除。焊接接地与钢筋应接触良好,防止因接触不良而烧伤主筋。当现场焊接时,风速超过6.0m/s时,应采用有效遮蔽措施。

h)对焊后的钢筋不得直接堆放在地面或冰雪上。

2)钢筋负温焊接

冬季钢筋焊接,应尽量安排在室内进行。如果必须在室外进行焊接,其环境温度不宜低于-21℃,风力超过4级时应有挡风措施

a)负温闪光对焊采用预热闪光焊,或闪光-预热-闪光焊工艺,并采取如下措施:(1)调伸长度增加10%-20%。(2)变压器级数应降低1-2级。(3)调整钢筋闪光对焊的参数。

b)负温电弧焊采取:(1)必须防止过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷。(2)钢筋焊接参数根据气温情况进行调整。

冬期钢筋加工制作质量控制要求

1)检查钢筋焊接(包括闪光对焊和电弧焊)电流和通电时间以及焊接外观质量。

2)检查钢筋机械连接的套筒质量、螺纹长度,以及钢筋端头是否平齐,螺纹是否有损伤。

3)钢筋绑扎时,检查钢筋绑扎长度、钢筋间距、钢筋规格、品种数量、是否有缺扣现象。

4)钢筋焊接前,必须根据施工现场条件下做焊接试件,经试验合格后方可施焊,钢筋焊接无偏心、弯折、咬边、未熔合、气孔、烧伤等缺陷。

5)钢筋规格数量符合设计要求,机械性能符合施工规范规定,钢筋接头百分率符合设计要求,钢筋绑扎无缺扣、松扣。

3.3回填级配砂石施工

锅炉风机基础、主厂房基础、电除尘基础施工完毕后,基础砼外观和隐蔽验收合格,避雷接地线安装验收完,具备条件的部位可进行土方回填,每完成一片基础,就回填一片,留置回填接槎台阶,便于与下一片回填砂石的结合。根据回填的质量要求,回填的级配砂石需具有一定的含水率,才能达到密实度的要求,但在冬季当室外温度低于零度以后,回填的级配砂石内的水却容易结冰形成冻块,因此冬季进行回填施工时采取以下措施,以保证回填砂石的施工质量。

1)因图纸要求基础内全部回填级配砂石,提前联系货源运到现场集中存放,撺成堆,在入冬前,将级配砂石苫盖好,等基础施工完成验收合格后可进行回填。

2)控制回填级配砂石的速度,做到边回填、边夯实、边检验、边覆盖,要求白天回填,夜晚覆盖。

3)随时做好温度的监测工作,抓住气温回升的每一段时间(在零度以上),加大人力和机械的投入,尽快回填。

4) 回填前将基坑底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。。

5) 冬施期间回填,每层铺厚度不得超过200mm,夯实厚度为100~150mm。

冬期回填级配砂石施工质量控制要求

1)基础砼隐蔽工程验收通过。

2)基底处理必须符合设计要求,并验收合格。

3)严格控制每层回填砂石的厚度。

4)回填砂石应按规定每层取样测量夯实后的密实度。

5)回填砂石不允许含有冻块,对冻块应及时处理

6) 级配砂石必须符合设计要求,变更回填的级配砂石应征得设计同意。

3.4.烟囱内筒施工的保温

1)烟囱门洞口挂棉被门帘。

2)烟囱外筒壁模板外先覆盖一层塑料布再挂一层棉被保温,用铅丝绑扎牢固,保证保温设施整齐、严密,防止热量散失。

3) 烟囱筒壁设专人进行温度测量,作好温度测量记录,发现温度变化应及时通知管理人员。

3.5.锅炉基础二次灌浆

1)因锅炉第一节钢柱吊装找正就位验收合格后,方可进行二次灌浆。

2)到十二月份气温在-160C以下,温度不能达到浇筑要求。

3)将袋装粉料倒入搅拌灰槽内,加适量水(一般为16%左右),边加水边搅拌直到和易性很好为止,即成砌筑用胶泥,拌和时间为4~6分钟。

4)施工温度低时应采取保温措施,可用温水搅拌以加速溶解,水温不能超过550C,防止灌浆料发生假凝,浇筑完成后用棉被保温。

5)浇筑前先将砼基层表面清理干净,浇筑采用铁盘自流法,在现场操作棚内搅拌均匀后再倾倒到台板下,直到与台板底一平。

6)每次拌和不宜过多,随拌随用,切忌在灌浆料接近初凝变粘稠再加水,凝结后灌浆料不得打碎后再使用。

四.生活、生产临建冬季采暖措施

4.1、项目部冬季采暖措施

由电厂采暖管网引一路支管至项目部办公室,在项目部后侧预埋过马路采暖管道,项目部暖气采用地采暖。

4.2专业公司、物资部、监理办公室

由电厂采暖管网引一路支管到专业公司、物资部、监理办公室,在山西项目部西侧采用地下采暖沟,共420m。

4.3试验室、搅拌站采暖措施

由电厂采暖管网引一路支管至试验室、搅拌站,搅拌机由暖气主干管接一颗支管至储水箱以加热砼搅拌用水。

4.5生活区宿舍楼采暖措施

由电厂采暖管网引一路支管φ220至生活区宿舍楼, 出水管道、暖气管道都要有保温措施,外侧用岩棉进行保温,外缠玻璃丝布涂防腐漆,用铅丝绑扎牢固。通到各个宿舍。

4.6临时水源、消防栓、架空热力管线的防冻措施:

现场的临时水源、消防栓、架空热力管线,所有架空管线均应用50厚岩棉带严密缠绕两层,外缠玻璃丝布,并有16#铅丝固定。直埋管线埋深不足1.7m的均应重新埋设,或者挖出原土,以珍珠岩回填,回填厚度不少于0.9m。

水表井、节门井深度不应少于1.9m,井盖必须完好严密,并设专人不定期巡回检查。水表和节门螺杆以外部分应用50厚岩棉带包裹,以防受冻。深度不足 1.9m 的井盖上应覆盖500mm以上的土进行保温,土上应设标志,以便查找。凡露明于地表的水表和门必须按以上要求降入地下节门井中,严禁露明设置。

地下消防栓应用干净水泥袋包裹并用小白线扎牢(注意不得用铅丝),消防栓井用干燥的锯末填实,消防栓上锯末厚度200~300mm。锯末上覆盖岩棉被一层以防锯末引燃。

五.冬季安全施工与防火措施:

5.1安全措施

1)冬季施工时,要采取防滑措施。现场道路如有结冰现象,应及时清理,严禁在其上面打闹,以防滑倒摔伤。汽车及汽车吊在冰雪路而上行驶时要加装防滑链。

2)雪后必须将架子上的积雪清扫干净,上人马道应设防滑条,必要时可用草袋等防滑物铺垫,应及时清除施工道路上的积雪。

3)大风或雪后及时检查脚手架及马道平台,如有松动现象,务必及时处理,防止空中坠落事故发生。

4)施工现场严禁使用裸线,电线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪中,大风雪

后,应对供电线路进行检查,防止断电造成触电事故。

5)电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电、触电。电源箱、电焊机冬期应有防护措施,以防雨雪直接淋上发生事故。

6)高处作业人员必须系好安全带,并拴挂在牢固可先靠处。施工脚手架、步道必须搭设牢固,不得使用单板、浮板和探头板。作业层必须搭高度为1.1m高的二道防护栏杆。

7)遇大风(6级及6级以上)、大雪天气或室外气温达-16℃以下时应暂停施工。有大雾天气时,施工人员要注意相互之间的配合,按照三不伤害的原则进行施工或暂停施工。

8)施工区域应进行平整,杂物及时进行清理,防止人员扎伤、跌伤。施工区域内孔洞、沟道等加固定盖板并作标识,防止雪后无法辨别,发生意外事故。

9)冬期施工,库房的门窗孔洞要及时封闭,防止雪进入。

10)施工人员衣着灵便保暖,电工、焊工穿绝缘鞋,其他人员穿防滑鞋。

11)天气寒冷,肌肉容易发僵,因此登高前有必要进行一些热身运动,高处作业或吊装过程中应精力集中。12)

13)现场车辆工作时提前将车辆发动着进行加热,温度表温度达到55℃后可慢速行车,待各部位润滑正常后方可投入使用。

5.2防火措施

1)冬期施工做好安全防火工作,若现场需动明火,应办理明火作业票,并设专人负责看火。对取暖设施进行全面检查并加强用火管理,及时发现火灾隐患,清理火源周围的易燃物品。

2)消防器材应严格按施工总平面图的要求布设。定期检查各类消防器材,确保其在有效使用期且灵敏可靠。

3)生活区宿舍、专业办公室及棚库内用暖气采暖,严禁私拉乱接电源,使用电炉子、电褥子等取暖。

4)严禁在施工现场私自点火取暖。若工棚内需炉火取暖,应办理炉火使用许可证,明确责任人。并经常检查烟囱是否畅通,防煤气中毒。工棚内应清洁无易燃物。炉灰必须用水冷却后倒在指定地点。

5)储存燃油或油漆的库房内严禁使用炉火取暖。周围16m内严禁吸烟和明火作业。

6)在高处动用电火焊,必须使用防火毯或设专人监护,防氧化铁、焊花随风飞溅,导致人员烫伤或引燃安全网等设施造成火灾。

7)严禁在现场用点燃的割把取暖,防止发生意外烧伤和火灾事故。

8)冬季氧气带、乙炔带易裂和折断,使用时应认真检查,防止漏气引起着火和爆炸事件。

9)变电室、配电室内必须保持干燥通风,变、配电室外6米内不得存放可燃物品。

10)施工机械及汽车的水箱应予保温,停用后,无防冻液的水箱应将存水放尽。油箱或容器内的油料冻结时,应采用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤化发生火灾。

11)罐车司机开车前仔细检查的制动性能、燃料、液压油、机油等,厂内行车限速15公里/小时,进入浇灌部位时,仔细观察停车位置。

12)用加热板、电暖器等电气设备取暖时,必须经有关部门检查合格并批准之后方可使用,且必须由专业电工安装。

5.3烟囱冬季施工安全要求

1)烟囱冬季施工随着工程的进展各层的安全防护设施必须齐全,各层立体交叉必须设隔离防护设施,发现已坏的安全设施应及时更换。

2)加强对临时电源的安全管理,要求电工每天对各施工平台电源进行检查,对查出来的问题及时处理和解决,防止触电事故的发生。

3)烟囱内部设足够的消防设施。定期检查烟囱内的消防器材,必须保持灵敏有效,严禁乱动消防器具。

4)高处作业人员必须系好安全带,并拴挂在牢固可先靠处。施工脚手架、步道必须搭设牢固,不得使用单板、浮板和探头板

5.4机械施工及吊装作业安全要求

1)检修、起重作业中一定要把劳动保护用品佩带齐全且要正确使用,高空作业前要把设备、物件上积雪、冰霜清理干净后进行作业,作业中严防天气突变,风吹失稳。

2)起重作业中,在起吊吊件之前应仔细检查,如遇吊件与地面发生冻结,应采取适当措施使吊件脱离与地面的冻结,不得强拉硬拽、野蛮施工,正式起吊前清理吊件上冰雪及冻结物。起重机操作人员在作业前要把轨道、机台、抱闸上的积雪、霜清理干净。

3)检修、起重作业需多人配合施工时,应在施工前明确分工,施工中精力集中,协调作业。冬季衣物较厚,在检修、起重作业时严防磕碰。

4)有风天气吊装时,吊件必须系溜绳,防止风吹打转。6级及6级以上大风天气以及大雾或大雪天气应停止室外的吊装作业与高空作业。

5)轨道式起重机在结束作业之后,必须上好夹轨钳,作好防风工作;

6)施工机械操作人员在操作时要严格遵守安全规程,并按照使用说明书正确维护保养。起重机操作人员在作业中要严格执行《十不吊》。

7)起重机驾驶室内不得存放挥发性的易燃物品,柜子、椅子等易燃物品要远离热源。

8)在霜、雪后应及时清理脚手架、平台及道路上的积雪,防融化后在底层形成冻层。清理后视情况在上面铺破旧帆布片等物品防滑。

9)由于冬季钢丝绳容易损坏,起重人员应随时检查钢丝绳,钢丝绳与吊件棱角接触处必须加半圆管进行保护。下班时,协助吊车司机检查吊车抱闸。

10)凡有人员进行操作的部位,安全拉索必须完善,施工人员过梁时,安全带挂在安全拉索上,并且尽量采取骑梁方式。

11)在管子吊装和安装过程中,管子上如有霜雪等,必须清理干净,防止管子滑落。

12)吊装时应绑捆牢固,加好半圆管,防大风造成组件摆动,与钢架碰撞损坏设备或造成脱落。并随时检查钢丝绳的状况,发现问题及时更换。

13)起重人员利用对讲机指挥吊车,防止天气影响造成司机误操作。

14)设备倒运时,应提前观察了解到路情况,尤其是雨雪天气之后,防止路面太滑造成事故。

15)各种电动工具、电缆轴、焊机及焊线等使用前必须进行检查,发现缺陷或隐患及时修理或更换,否则不得使用,以防发生事故。

16)锅炉上的物品等堆放应稳妥,小型工器具等也应放好,防止风将物品吹下,坠物伤人。

5.5冬季砼生产施工措施

1)每次砼搅拌前先加部分热水运行搅拌机,然后将搅拌机中的水放掉,再开始搅拌砼。且在搅拌砼前和完工后,应将搅拌机的运转部分注满润滑脂。

2)砂、石、水泥、外加剂等采用热水搅拌,提高水温,改变投料顺序,水泥后放,延长搅拌时间,为常温搅拌的1.5倍,以避免水泥的假凝。注意砼强度为C35以下时水温不超过75度。砼强度为C35(包括C35)以上时水温不能超过55度。

3)入冬前备好砂石料。砂子料斗内不能存料,用装载机上料,生产完后及时将料斗内的砂子清理干净。

4)严格控制水灰比,水灰比不宜大于0.6,并控制水泥用量,并严格控制砼的出机温度不低于16℃,入模温度不得低于11℃。

5)砼搅拌用水采用暖气管道蒸汽加热,由暖气管引导到搅拌站水箱内,水箱采用岩棉被保温,搅拌站内其它管道采用50mm的岩棉管保温,外面用玻璃丝布包好。砼生产完毕后及时将水箱、水管内的水排净。

6)骨料投放顺序为:砂、石、水,搅拌一定时间后再投入水泥及外加剂,搅拌砼时,骨料中不得有冰雪及冻团,搅拌前先用热水冲洗搅拌机,雪后及时将雪清扫干净,砂、石中的冻快挑拣干净,集中堆放解冻或用铲车压碎。

7)砼的出机温度、骨料温度及水温、室外温度定时进行测量并作好记录,每2小时测量一次。

8)砼试块的留置应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的砼强度和转入常温养护28d的砼强度。

9)搅拌站的搅拌系统全部为微机控制,为保证微机的正常运行,室内采用空调机采暖,确保室内温度不低于17℃。

10)砼原材料有出厂合格证和复试合格证,砼搅拌严格按照配合比进行砼的生产。

11)及时制作砼试件,标清部位并及时送到实验室养护。

12)砼生产前仔细检查上下限位,钢丝绳,皮带、运转部位等的可靠性。砼生产人员严格遵守搅拌机操作规程,不得违章操作。

13)砼生产后及时清理操作平台、搅拌机、步道、地面,清理料斗坑内的砂石料时,先将上料斗提升至合适高度,然后插上安全销固定住,断电,进行清理,并有专人监护。

14)砼搅拌应坚持测量和记录:

①砼搅拌用料温度、大气温度;②砼配合比的执行情况及搅拌时间;③砼的坍落度;④砼出机及入模温度。

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

(完整版)工程电力工程专项施工方案

重庆众泰生态停车场工程 电力工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 重庆市爆破建筑工程有限责任公司 重庆众泰生态停车场工程工程项目经理部2015年11月

目录 1、编制说明 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 2、概述 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 地质、水文情况 (4) 3、施工进度计划及资源配置 (6) 3.1 施工进度计划 (6) 3.2 资源配置 (6) 4、施工工艺 (7) 4.1 施工工艺流程 (7) 4.2 施工准备 (7) 4.3 测量放线 (8) 4.4 沟槽开挖 (8) 4.5 基础施工 (8) 4.6 墙体砌筑 (8) 4.7 盖板预制及安装 (10) 4.8 回填 (10) 4.9 施工质量控制标准 (11) 4.10 质量控制措施 (11) 5、工程质量管理 (11)

5.1 质量目标 (11) 5.2 质量保证体系 (12) 5.3 质量保证措施 (12) 5.4 工程质量的具体要求..................... 错误!未定义书签。 6、工程安全管理 (16) 6.1 安全目标 (16) 6.2 安全保证体系 (16) 6.3 安全管理制度 (17) 6.4 安全管理措施 (20) 1、编制说明 1.1 编制依据 (1)国家现行相关法律、标准规范。 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《市政道路工程质量检验评定标准》 CJJ-1-2008 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《电缆用玻璃钢保护套管》 JC/T988-2006 国标图集《35KV及以下电缆敷设》 94D101-5 国标图集《电力电缆井设计及安装》 07SD101-8 (2)重庆众泰生态停车场工程正式施工图 (3)《重庆众泰生态停车场工程正式施工图》招标文件。 (4)施工合同、现场踏勘、调查获得的资料。 (5)公司类似工程施工经验。 1.2 编制原则 (1)充分遵循招标文件条款的原则。 (2)在施工组织设计编制中,确保工程质量。 (3)坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组

电力线路冬季施工措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力线路冬季施工措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电力线路冬季施工措施(新版) 工程名称:*******线路工程 一、编制依据 1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233- 2005); 2、《110kV-500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》; 4、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》 (DL5009.2-2004); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》 二、工程概况

三、冬季质量施工技术措施 3.1土方工程的冬季施工 3.1.1地基土的保温防冻 采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上,将表土翻松耙平。翻耕的深度,根据土质和当地气候条件而定,一般不小于0.3m,其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。 3.1.2冬季回填土施工 施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行: a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于150mm; b)回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。 c)冬季大面积填方应符合下列要求 1)填土前应清除其表面冰雪,填土中严禁冰雪混入; 2)填方边坡表面1m内,不得用冻土; 每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉降量适当增加;

电力工程施工方案1doc资料

目录 一;工程概况 二;工期及人员、机械设备安排 三;施工流向顺序及施工方法 四;安全生产、文明施工、环保保障措施

一、工程概况 衡阳市蒸水北堤风光带工程位于衡阳市石鼓区,东起青草桥,西至西外环以西约1000余米。起讫桩号:K1+350-K4+260.全长4260米。电力电信管道是其中的重点之一,其中电力电缆护管DN219/9.5PVC-C高压电力护管有30480米,电力电缆护管D209/4.5涂塑钢管有5382米,电力电缆井2.0X2.0和1.5X1.5的砖砌预留井有33和51个。电信电缆护管D110/5.088座,HDPE平臂管31874米,电信电缆护管D107/3.5涂塑钢管6192米,电信电缆井1.0X1.0砖砌检查井88座。本工程按城市次干道一级设计,电力电信设施施工的好坏,直接影响整个线路的美观。 二、工期及人员、机械设备安排 1、人员组织 施工负责人:莫毅 质检负责人:杨世懂 试验负责人:章思阳 2、机械设备:砼运输车、挖机等。 3、工期安排:自2013年5月1日至2014年1月1日,共计185天。 三、施工流向顺序及施工方法 1.3×1.5m电缆沟位于K1+350~K4+260北侧的人行道,布置八根DN216/9.5PVC-C埋地式高压电力电缆护套管,穿越车行道部分采用DN209/4.5涂塑钢管直埋,管道铺设时按2米间距及管道

接口处用管枕固定。沿电力电缆线路纵向隔50米左右设置电缆检查井,每隔200米左右及在电缆分支、转换、交接处设置电缆预留井。 1.3×0.9m电缆沟位于K0+350~K4+260南侧的人行道、以及绿化下面。布置八根DN110/5.0HDPE电信电缆护管,穿越车行道部分采用DN107/305涂塑钢管直埋。管道敷设时按2米间距及管道接口处用管枕固定。且线路纵向每隔80米左右设置电缆检查井。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工南侧的电缆沟,同时对电力过路管进行相应的施工。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电力电缆沟,第二部分是过路管。 施工中采用以下流程:测量定位→挖基槽→浇筑电力电信管道基础→管道安装→管道回填→自检→抽检→竣工验收 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电力电缆沟的内侧宽度为1.30m和0.90m,确保足够施工位置,每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用石灰粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖:

电力施工安全专项方案

电力施工安全专项方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《铁路安全管理条例》 2、原铁道部《电力安全工作规程》 3、工程设计文件,施工图纸。 4、上级有关文件 二、电缆沟开挖 1、风险因素分析: (1)设备监护人员未到场、对地下设施情况不了解,影响设备安全 (2)路基地段未回填夯实,影响路基稳定 (3)工具材料放置位置侵限,影响行车 (4)电缆沟开挖人员在轨道上坐卧、行走、打闹、钻车、扒车,存在人身安全隐患 (5)现场作业人员使用超长导电物体在接触网下方上下晃动,易造成触电事故,影响行车 2、安全措施和盯控要点 (1)严格按照路局批复的施工计划进行施工,设置驻站员和防护员,保持通讯畅通 (2)设备监护人员到场后方可进行施工,开挖前采用人工开挖探沟和电缆探测仪探测相结合,明确地下管线情况后方可施工(3)路基地段开挖的电缆沟在回填时必须夯实

(4)工具材料统一放置在既有线限界以外,并安排人员看守,防止侵限 (5)现场设统一指挥,禁止作业人员在轨道上坐卧、打闹、钻车、扒车代步,防护员提示避车时,必须及时下道,工具、料具放在安全限界以外 (6)现场作业人员禁止使用超长导电物体上下晃动 三、电缆敷设 1、风险因素分析: (1)电缆盘未支稳,无制动措施,易造成电缆损坏和人身伤害(2)车辆行人密集处无人看守指挥,易造成电缆损坏 (3)电缆布放时,无人指挥,存在电缆损坏、影响车辆行人密集地区的交通的隐患 2、安全措施和盯控要点: (1)在电缆布放前,确保电缆盘支稳后,有制动措施的情况下方可进行电缆布放 (2)在车辆行人密集处布放电缆时,安排人员指挥过往车辆和行人,确保电缆安全 (3)电缆布放时,抬运电缆过路、过桥必须设置统一指挥 四、基坑开挖 1、风险因素分析: (1)在土质松软的地带挖坑时,坑壁没有做出适当的坡度或安

电力线路基础施工工程冬季施工方案

达州--巴中110kV送电线路工程冬季施工措施 批准: 审核: 编制: 江源实业有限责任公司 2013年12月15日

第一章总则 1、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,或者最低气温降到0℃以下时,用一般方法施工难以达到预期质量目の,必须采取特殊の施工方法才能满足要求。 2、根据和田历年の气象资料,每年约在11月15日左右为冬季施工阶段,次年3月15日转入常温施工,冬季施工可划分为三个阶段。 (1)初冬阶段:最低气温高于-10℃,约在每年の12月上旬到12月中旬。 (2)深冬阶段:最低气温低于-10℃,并持续保持,约在每年の12月中旬到次年の2月中旬。 (3)早春阶段:气温回升,最低气温高于-10℃,约在每年の2月下旬到3月上旬。根据资料分析,排沙漏斗工程施工,即在初冬阶段和深冬阶段,为此特编制冬季施工技术措施。 第二章冬季施工の准备工作 1、认真做好冬季施工の准备工作,项目部应安排专人负责,并把准备工作纳入生产计划。施工前要对施工技术人员、工程负责人、测温人员和现场全体施工人员进行冬季施工技术和安全培训。 2、冬季施工用水、应做好防冻保温工作,确保冬季施工正常用水,并准备好保温水箱。 3、搅拌站、砂石料需搭设暖棚、安装热水箱,以确保砼の出罐温度。 4、进入冬季施工,砼增加抗冻早强剂、减水引气剂,砼水温要达到80℃,因此配备1吨の茶叶炉、两个水箱。 第三章冬季施工安全措施 冬季施工安全、防火措施:对工人要及时进行了安全技术教育,严格执行冬季施工安全技术操作规程,定期组织安全检查,采取有效の防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒の安全措施,建立防火安全管理制度,凡在工地加设炉灶或其他用火事宜,必须经工地负责人同意方可进行。工地安排专人24小时轮流值班,专门管理各种用火、用电等。 强化安全管理,实施重奖重罚。工程施工以承包责任制密切挂钩,严格落实安全管理制度和安全管理规定,确保安全施工。 第四章冬季电力施工方法及技术措施

电力工程施工方案(1)

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (1) 三、施工准备与施工工序 (2) 四、施工工艺和技术方法 (4) 五、管理架构和劳动力组织 (6) 六、施工机具计划 (8) 七、施工质量管理 (8) 八、施工安全注意事项 (9)

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,

电力工程施工方案设计

万安路 电力工程施工方案

一、工程概况: 1、工程性质、地点、规模及工程量: 工程性质:新建工程。 工程地点:本项目位于位于梓州大道东侧。分别为万安南1路、万安南5路、万安东12路、万安南33路。 2、本工程规模及工程量:万安南1路红线宽度16m,电力通道沿距道路中线 南侧7.3m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南5路红线宽度9m~12m,K0+000-K0+278.841段电力通道沿距道路中线西侧8.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+278.841-K0+553.574段电力通道沿距道路中线西侧6.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+553.574-K0+650.613段电力通道沿距道路中线西侧5.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管。万安南12路红线宽度20m,电力通道沿距道路中线南侧9m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南33路市政配套工程--电力通道工程,设计里程万安南33路WA33 K0+000~WA33 K1+216.203。 3、地形及周边环境:拟建道路工程位于市麓山大道二段与成自高速西北 侧,场地地形稍有起伏,钻孔孔口标高为477.77-488.29m,高差为10.52m。 拟建场地地貌单元属于浅丘地貌。 二、作业流程、施工方法、进度计划: 1、作业流程: 施工图纸交底(局与公司)、公司与施工队交底、施工队复测、政策协调、基础开挖、电杆组立、铁塔组立、横担安装、老杆拨除、导线更换及三级验收、消缺、送电。 2、施工方法: 杆洞开挖:采用人工开挖的方法。 电杆组立及拨除:采用扒杆。 1)立、撤杆应设专人同一指挥,开工前,要交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。 2)立、撤杆塔要使用合格的起重设备,严禁过载使用。 3)立、撤杆过程中基坑严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。 4)立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施,如采用拉绳和叉杆控制等。

玉墨电力线路工程冬季施工方案

玉龙变--墨玉变110kV送电线路工程冬季施工措施 批准: 审核: 编制: 和田和能实业有限责任公司 2010年11月03日

第一章总则 1、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,或者最低气温降到0℃以下时,用一般方法施工难以达到预期质量目的,必须采取特殊的施工方法才能满足要求。 2、根据和田历年的气象资料,每年约在11月15日左右为冬季施工阶段,次年3月15日转入常温施工,冬季施工可划分为三个阶段。 (1)初冬阶段:最低气温高于-10℃,约在每年的12月上旬到12月中旬。 (2)深冬阶段:最低气温低于-10℃,并持续保持,约在每年的12月中旬到次年的2月中旬。 (3)早春阶段:气温回升,最低气温高于-10℃,约在每年的2月下旬到3月上旬。根据资料分析,排沙漏斗工程施工,即在初冬阶段和深冬阶段,为此特编制冬季施工技术措施。 第二章冬季施工的准备工作 1、认真做好冬季施工的准备工作,项目部应安排专人负责,并把准备工作纳入生产计划。施工前要对施工技术人员、工程负责人、测温人员和现场全体施工人员进行冬季施工技术和安全培训。 2、冬季施工用水、应做好防冻保温工作,确保冬季施工正常用水,并准备好保温水箱。 3、搅拌站、砂石料需搭设暖棚、安装热水箱,以确保砼的出罐温度。 4、进入冬季施工,砼增加抗冻早强剂、减水引气剂,砼水温要达到80℃,因此配备1吨的茶叶炉、两个水箱。 第三章冬季施工安全措施 冬季施工安全、防火措施:对工人要及时进行了安全技术教育,严格执行冬季施工安全技术操作规程,定期组织安全检查,采取有效的防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒的安全措施,建立防火安全管理制度,凡在工地加设炉灶或其他用火事宜,必须经工地负责人同意方可进行。工地安排专人24小时轮流值班,专门管理各种用火、用电等。 强化安全管理,实施重奖重罚。工程施工以承包责任制密切挂钩,严格落实安全管理制度和安全管理规定,确保安全施工。 第四章冬季电力施工方法及技术措施 1、定位测量:

电力工程施工方案2

电力工程 施工的主要内容包括:配电室修建、高压线路的架设、低压线路的埋设和变压器等 的安装。 a)配电室修建 1)砌体工程 砖砌体要严格按图纸及施工规范进行施工。砌体所用砖品种标号、规格必须符合要求,并且试验合格后方可使用。砖墙砌体前应先在防潮层或其他基层上根据弹好的位置线进行排砖。外山墙第一层排丁砖,前后纵墙排顺砖。 2)钢筋工程 钢筋进场必须有出厂合格证,资料员应及时对各种型号的钢筋取样送县质检站复试,合格后方可使用。钢筋需要焊接的先进行试焊,焊接试件送县质检站试验合格后才能进行施工焊接。焊工要持证上岗。钢筋采用搭接绑扎时,必须符合规范规定。钢筋绑扎完毕后均应进行检查其规格、数量、位置及搭接长度是否符合设计要求及规范规定。 3)砼工程 柱子、圈梁、单梁浇筑时均应搭设浇筑平台。砼用龙门架运到浇筑位置,以便更好的浇筑,柱子过高时,要采用分段浇筑法或采用串桶进行浇筑。当预制构件与现浇构件相碰时,预制改为现浇。 4)楼板安装工程 楼板进场后,必须先进行结构性能试验,试验后方可吊装使用。吊装楼板后,要确保板缝宽度不小于4cm。 5)室内外抹灰工程 抹灰采用的砂浆品种必须符合设计要求。其配合比例稠度应检查合格后,方可采用。

水泥砂浆应在初凝前用完。抹灰前基层表面的灰尘、污垢、油渍等要清除干净,并撒水湿润。抹灰层凝结前,应防止快干、水冲,撞击和振动。凝结后,应防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。 b)高压线路的架设 1)基础施工 ①线路测量定位和分坑 施工测量的重点是定位,定位以后,才可进行分坑、挖坑及电杆的运输等一系列施工。定位工作对工程质量有很大关系,须认真谨慎,不应出现差错。杆塔定位通常根据设计部门提供的线路平、断面图和杆塔明细表,核对现场导线桩,从始端桩位开始安置经纬仪,向前方逐级定位。 ②挖坑 挖坑工作是劳动强度较大的体力劳动。使用的工具是锹、镐、长勺等,用人工挖坑取土。 ③吊装与找正底盘和拉线盘 2)电杆组装 架空线路的杆塔具有高、大、重的特点,起立杆塔基本上有整体起立和分解起立两种方式,整体起立杆塔的优点是,绝大部分组装工作可在地面上进行,高空作业量少,施工比较安全方便。架空配电线路均应尽可能采用整体起立的方法。这就必须在起立之前对杆塔进行组装。所谓组装,就是根据图纸及杆型装置杆塔本体、横担、金具、绝缘子等。 ①对电杆及各部件进行质量检查 在电杆组装之前,应依据图纸对电杆及各部件的规格和质量进行一次检查,避免把不符合要求的部件用到工程上去,影响整个线路系统的质量。包括钢筋混凝土

电力工程电缆施工方案

电缆敷设 1工作流程: 准备工作 --- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示牌 电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测 2工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端1米处贴上标签 3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤;

3.6机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中D为电缆外径。 3.10电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 3.11沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

电力、电信工程施工方案

电力、电信工程施工方案 5.6.1电力工程 1、电力电缆沟设置在道路右侧的人行道上,电缆沟中心距离道路中线19.0m,电缆沟规格为总宽1.68m,总高1.45m,净宽1.2m,净高1.2m。 2、电缆沟内电缆支架采用复合材料电缆支架,电力支架沿电缆沟两侧的沟壁每隔800mm交错布置,纵向共4层。 3、电缆沟沟壁采用砖砌结构,电缆沟线路每隔50m左右及过路口处设置一个电缆井,电缆沟底部每隔20m设集水坑一个,采用Φ150PVC管接至就近排水管道检查井,电缆井底部均设集水坑。 4、电缆沟设置两种盖板,一种为钢筋混凝土常闭型盖板,一种为特制的常开型盖板,在电缆井处使用常开型盖板。活动盖板标志接当地供电部门要求印制。电缆沟壁完工后,回填土前,应每隔4~5米先盖1~2块盖板,未加盖板应避免沟壁受积水及堆土侧压力。 5、电缆沟纵向经过路口处预埋过路管16根,采用4根×4排的方式敷设。所有过路管管材采用Φ150碳素纤维管,过路管穿过机动车道时均采用C25钢筋混凝土包封保护,过路管包封前管底素土夯实,密实度≥95%,管顶埋深≥0.6m。道路横过预埋管施工时至人行道外侧边线0.5米处,电缆横过路管终端设置十字形人孔,便于以后接线。 5.6.2电信工程 5.6.2.1电信管道 1、使用管材:管道排管管材采用Φ114 PVC-U管。 2、铺设方式:排管预埋采用4根×3排的方式敷设,排管敷设由6×Φ114PVC-U管+6×Φ114 PVC-U管5孔梅花管组成管群排列。 3、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。 4、基坑垫层:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,振动均匀。 5、管道铺设:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。管道排管排列采用塑料排架管枕固定,间隙净距3cm,排架间距约3.0m,排管间隙细砂填充后再覆土。管道排管敷设纵向坡度不小于%,覆土厚度≥0.7m。 6、回填土:为了保证不破坏管群表面填砂,人工在管群表面铺填10cm 干松土,然后再用挖机挖土回填,整平表面。 5.6.2.2人孔井

电力施工方案

五、施工部署 1、施工组织机构设置 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 2、工程阶段划分: 根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时

间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。 3、工进度安排: 自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 六、施工准备 1、设备安装前:设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。 3、施工用图纸、技术资料应齐全。 七、施工方案与技术措施

电力工程电缆施工方案

电力工程及电缆、电线敷设 施工组织方案 编制:河南X X X科技有限公司

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 施工依据:设计图纸19302-3020A-21;90732-3200A-212;907830-3058-222-10;94030-308-22-123X3;90430-308-422-3X3、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工; 2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。

4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、 尼龙绳、钢丝绳; 4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。 5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电力施工方案

第一章编制依据 1.1编制原则 1.1.1施工部署,施工进度计划、可行、高效保证工程总工期的要求。 1.1.2采用科学的管理办法和先进的机械设备,确保工程质量和安全生产。 1.1.3在施工的全过程中,采用周密的环境保护措施和文明施工措施。 1.2编制依据 1.2.1 开发区市政工程(三期)1#标段泰河三街(博兴八路-博兴路)工程施工 招、投标文件。 1.2.2亦庄卫星城南部电力管线(泰河三街)施工图。 1.2.3各种施工技术规范 《工程测量规范条文说明》(GB50026—93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92) 《市政工程质量检验与评定标准汇编》(DBJ01—11—95) 《工程测量规范》(GB50062—93) 《北京市市政施工安全操作规程》(DBJ01—56—2001) 《混凝土质量控制标准》(GB50164—92) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.2.4引用有关图集 1.2.5市政工程施工技术规程—管道规程。 1.2.6工程建设标准强制性条文 1.2.7北京市文明施工管理规定

第二章工程概论 2.1工程路径 本工程设计起点为博兴八路东侧现况电力埋管井,向东延伸,途径博兴七路、博兴六路,设计终点与博兴路规划电力沟相接。电力管线全线位于泰河三街永中南侧14m处。 2.2工程概况 本工程电力井采用现场浇筑。电力埋管敷设8φ150+2φ100CPVC管及8φ150+2φ100玻璃钢管,过街支线采用4φ150+2φ100玻璃钢管。 2.3主要工程量 L1线工作量: 敷设8φ150+2φ100CPVC管长度880.5m; 敷设8φ150+2φ100玻璃钢管长度119m; 敷设4φ150+2φ100玻璃钢管长度169m。 2.4材料 现浇混凝土强度等级为C30; 埋管垫层混凝土强度为C15; φ150、φ100CPVC管; φ150、φ100玻璃钢管; 钢材-构造筋为HPB235、受力筋为HRB335。 第三章施工部署及计划安排 3.1部署原则

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

电力专项施工方案(模板)

检修(施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 日期:

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目: 项目编号: 施工单位: 设计单位: 建设单位: 运行维护单位: 监理单位: 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 2.2工作内容: 3.作业(施工)期限 计划开工日期: 年 月 日 时 分 计划竣工日期: 年 月 日 时 分 4.编制依据及施工执行标准 5.主要风险概述 二、风险评估及控制 1.现场作业风险评估与控制 1.1作业风险评估结果 配网现场作业风险 值自动计算表.xlsm 作业风险值计算软 件使用说明.docx 作业风险值计算表 格.xls 1.2各级人员的到位要求 根据作业风险评估结果,本次作业风险为 级风险。根据《佛山供电局配网现场作业风险管控工作指引(2015版)》的要求,各级人员的到位要求如下表: 单位、部门和岗位 级 风险 到位人员 施工单 位 项目管理人员 监督 方式 XXX 项目责任人 单位主管领导

1.3主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 2.配网电网风险评估与控制2.1配网电网风险评估结果 配网电网风险值计 算公式范例.xls 2.2主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 3.环境与职业健康风险评估与控制 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 三、组织措施 1.施工现场组织机构 1.1供电所总协调员: 1.2施工单位现场架构: 明确施工现场组织机构及各级负责人员的姓名。项目经理:电话 工作负责人:电话 技术负责人:电话 安全负责人:电话 质量负责人:电话 第一小组负责人:电话 第二小组负责人:电话 第三小组负责人:电话

电力线路冬季施工措施

*************线路工程 冬 季 施 工 措 施 ******电力有限公司 *年*月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、冬季施工技术措施 四、冬季施工安全措施 五、环境管理及职业健康安全管理

工程名称:*******线路工程 一、编制依据 1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233— 2005) ; 2、《110kV-500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程 (DL/T5168-2002)》; 3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》; 4、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》 (DL5009.2-2004); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》 二、工程概况 三、冬季质量施工技术措施 3.1 土方工程的冬季施工 3.1.1地基土的保温防冻 采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上,将表土翻松耙平。翻耕的深度,根据土质和当地气候条件而定,一般不小于0.3m,其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。 3.1.2 冬季回填土施工 施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行:

a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于150mm; b)回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。 c)冬季大面积填方应符合下列要求 1)填土前应清除其表面冰雪,填土中严禁冰雪混入; 2)填方边坡表面1m内,不得用冻土; 每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉降量适当增加; 3)上层应用未冻的或透水性好的土质,其厚度应符合设计要求; 4)室外平均气温在-5℃以上时,填方高度不受限,平均气温在-5℃— -10℃时,填方高度不宜超过4.5m。 3.1.3钢筋工程的冬季施工 3.1.3.1基本要求 a) 在负温条件下,钢筋的力学性能要发生变化:屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加。 b) 在负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强管理和检查。钢筋在运输过程中要注意防止撞击,刻痕等缺陷。 3.1.3.2 钢筋负温的冷拉和冷弯 a) 钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。 b) 在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。而冷拉率

电力工程各种施工方案

电力工程施工各种方案 概述 1.1 工程范围 本项目变配电工程范围:中国节能******园(一期)两个配电房设备安装、调试及进线电缆管道及安装工程的全部工作。 本分部工程承担下列各项工程项目的基础件和构件制作、混凝土内各种埋管及埋件的埋设、全部设备的到货验收、卸车、现场二次运输、保管、安装、调试、清场、试运行、消缺处理直至移交给发包人的全部工作。还包括其它所有必需的安装材料(如螺母、螺栓、接头、过缝处理、电缆终端等)的采购和安装等工作。 1.2 分项工程 分项工程包括: (1)电缆井; (2)电缆沟; (3)电缆保护管; (4)电力电缆; (5)控制电缆; (6)高压成套配电柜; (7)低压开关柜; (8)变压器; (9)负荷开关; (10)通风机; (11)发电机组; (12)控制屏; (13)铜母线; (14)低压插接母线槽; (15)配套设备; (16)接地装置; 1.4 主要适用标准和规程规范

(1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-1990 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990 (3)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (6)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992 (7)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992 (8)《建筑电气工程施工质量验收规程》GB50303-2002 (9)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 (10)《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996 (11)《1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-1996 (12)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-1996 (13)《高压输电设备的绝缘配合和高电压试验技术》GB311-1993 (14)《高压/低压预装式变电站》GB/T17467-1998 (15)《交流高压断路器》GB1984-1989 (16)《电压互感器》GB1207 -1997 (17)《电流互感器》GB1208-1997 (18)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 (19)《电力工程电缆设计规程》GB50217-1994 (20)《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-1990 (21)《交流电气装置的接地》DL/T621-1997 (22)《接地装置特性参数测量导则》DL/T475-2006 (23)《现场绝缘试验实施导则》DL/T747.1~5-2006 (24)《建筑电气安装工程图集(设计施工材料)》水利电力出版社 (25)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002 若有新版标准或规范则采用相应的新规范。 第二章现场施工组织管理机构 一、项目管理 自公司成立以来已先后承担了一大批电力建设及城网、农网新建及改造项目,这些项目经建设单位及电力部门的检查都能满足承包合同的要求。这主要得益于有效的项目管理和严格的安全管理。 该工程如果由本公司中标,我们一方面将继续发扬在承包管理中已取得的经验,另一方面将严格执行该工程施工合同,对照合同规定的内容,派出精干优秀班子实施管理、组织施工,确保安全、质量,满足业主进度要求。 我们的目标是在满足合同的前提下,在工程质量的主要部位上、承包管理的主要环节上、现场施工的文明程度上均达到业主要求目标。在建设项目实施阶段,采取各种有效措施,强化施工过程中的质量事前、事中、事后三阶段控制使工程施工满足设计要求,确保项目总目标的实现。

相关文档