主要工序和特殊工序的施工方法

1、送电线路工地运输

根据现场交通条件,利用国道、省道、县际、乡间公路进行汽车运输。对原有道路稍加修筑可通汽车小型拖拉机的,应尽量利用,少损青苗。尽量利用汽车把施工材料运至杆塔位。当汽车难以到达或修路费用太高时,采用人力运输或其他运输方式,把材料运至杆塔位。

2、基础施工工序的施工方法

(1)土石方开挖方法。

1)一般土质(包括粘土、砂土等),采用人工挖掘和机械挖掘相结合的开挖方法。

2)泥水坑、流砂坑采用挡土板或井点抽水,人力与机械挖掘并用进行开挖。

3)沉井式基础采用人工掏挖,配合水泵排水。

4)岩石地质采用机械:打孔掏挖。爆破松动,人工掏挖。

(2)基础混凝土浇制

1)基础混凝土浇制采用搅拌机搅拌和振动棒捣固浇注混凝土.个别塔位搅拌机难以运到时,采用人工搅拌混凝土和振动棒捣固的方式浇注混凝土。

2)灌注桩基础采用专用机械钻孔.泥浆护壁下连续灌注混凝土成桩。

3、杆塔组立工序的施工方法

杆塔组立应根据杆塔型式、现场条件和机具、技术力量确定杆塔组立方法。

(1)自立式铁塔采用内抱杆外拉线(或内拉线)方式分解组立;塔位自然条件不佳时,可用一根小抱杆零散吊装塔材。

(2)拉线杆塔采用倒落式“人字”抱杆整体起立。

4、架线工序的主要施工方法

根据业主对工程施工要求和施工单位机械装备水平,确定架线施工方法。

330—500kV线路使用牵张机械:设备进行张力放线,直线塔紧线、耐张塔高空平衡挂线、导地线头采用集中压接的施工工艺进行架线施工。

220kV、110kY线路使用小型牵张力低张力放线.提高线路施工质量。

5、OPGW复合光缆架设施工

采用满足设计及制造厂商技术条件要求的大轮径放线滑车、牵张机及无绞向编织牵引钢丝绳.进行张力放线;使用专用工具进行紧线和附件安装;使用专用仪器进行光缆接续熔接和测试。

交叉跨越的施工方法及安全技术措施

1、停电跨越的施工方法及安全技术措施

1》停电跨越的施工方法

(1)停电前的施工准备。

1)做好施工现场调查,研究确定停电施工技术方案。

2)停电作业前,施工单位应制定停电工作计划,向电力运行单位提出停电申请,并办理工作票等。

3)向施工人员进行技术交底,明确工作任务,提出质量、安全注意事项,并对人员进行分工,责任到人。

4)准备停电现场所需工具、材料。如工作接地线、验电器、绝缘手套、登杆脚扣、踩板、滑车、传递绳、保护被停电力线用的塑料套管等。若被停电线路需要临时拉线时,还应挖好临时地锚坑,准备临时拉线材料。

5)把所建线路的导地线线头或导引绳头展放到被停电线路下方。

(2)停电施工程宇。

1)现场作业负责人接到停电工作命令票后向现场施工人员进行传达,明确安全注意事项

2)对被停电线路进行验电。

3)验明线路确无电压.立即在作业范围的两端挂工作接地线。同时将三相短路.凡有可能送电线路到停电线路的分支线路,也必须挂

上工作接地线。

4)被停电线路需要落线时,应对有关杆塔装设临时拉线.确保摘线后的杆塔稳定。

5)在线路交叉点处.给被停电的导、地线套上塑料保护套管,防止汇线和放线过程中磨损导线。

6)把已展放的导、地线头(或导引绳头)汇过停电线路并联接通。先汇地线导引绳,后汇导线导引绳。

7)通知牵张场开始牵引导引绳,先牵引地线导引绳,后牵引导线牵引绳。地线先展放、紧线、附件安装.导线后展放、紧线、附件安装,防止展放、紧线过程中出现混搅现象,

8)附件安装人员把交叉跨越档的线夹、防震锤、间隔棒及时安装上去.即紧线完成一相就附件安装一相.尽量缩短停电工作时间。

(3)停电施工结束工作。

交叉跨越档内的导、地线展放完毕之后。立即派人登上停电线路。

1)拆除导、地线上的塑料保护套管。

2)将导线,地线恢复到原始位置。

3)拆除有关杆塔上的临时拉线。

4)拆除全部工作临时接地线。

5)测量交叉跨越距离。

6)现场施工人员全面检查一下停电线路.确认工作全部结束.

登杆人员全部撤离现场.即可在工作票上签字。。

7)立即派停电联系人把停电工作命令票交回签发单位.恢复送电。

2》安全技术措施

(1)停电、送电工作必须指定专人负责.严禁采用口头或约时停电、约时送电的方式进行任何工作。

(2)未接到停电工作命令前,严禁任何人接近带电体。

(3)验电必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时.必须戴绝缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。

同杆塔设有多层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。挂工作接地线时,也是先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。

(4)若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线,同时要注意在拆除接地线时,防止感应电触电。

(5)挂接地线时,应先挂接地端、后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时程序与此相反。装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或带绝缘手套,人体不得碰触接地线。

若杆塔无接地引下线时,需采用临时接地棒.接地棒在地面下深度不得小于o.6m。

(6)工作接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25mm;。如利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。严禁使用其他导线作接地线和短路线。

(7)工作过程中要采取保护措施.不得损伤停电线路的各种设备。

2、带电跨越的施工方法及安全技术措施

1》带电跨越施工方法

展放导、地线过程中与电力线有交叉跨越时,为使导线不受损伤,又不影响被跨电力线路的安全运行,一般采取搭设跨越架的方法,使导、地线从跨越架上方通过:

(1)跨越架材料及要求。

搭设跨越架用的材料有松木杆、毛竹、钢管等,根据具体情况选取。

木质越线架立杆有效部分的小头直径不得小于7cm;横杆有效部分的小头直径不得小于8cm;6~8的可以双杆合并或单杆加密使用。

毛竹越线架立杆、大横杆、剪刀撑和支杆有效部分的小头直径不得小于7 cm。小横杆有效部分的小直径不得小于9cm ;6~9cm的可双杆合并或单杆加密使用。

钢管越线架宜用外径48~-51mm的钢管。

(2)跨越架的搭设。

跨越架立杆间距一般约为1.5m,横杆上下距离1.2—1.5m,以便于上下攀登为宜。立柱及支撑杆应入土内不少于o.5m。跨越架上部需封顶。被跨电力线高度大于一根杉木杆的高度(一般在6m以上)需要搭接时,上边的一根应大头朝上、小头朝下。

跨越架的搭设应由下向上,拆除时由上向下,要有专人递杆或接杆,不准任意掷杆,登杆人员应绑带腰绳。带电搭跨越架时,上下传递物件应严加注意,且勿触碰带电体;架上作业人员不得在跨越架

内侧攀登或作业,严禁从封顶架上通过;现场设专人监护。对于单面跨越架必须加设临时补强措施,根据地形和跨越高度,可增设支柱或斜撑予以补强,也可以加设临时拉线。跨越架的形状如图所示。

跨越架图

(3)跨越架的宽度及高度。

跨越架的宽度应按DL5106—1999((跨越电力线路架线施工规程)第5、1、12条执行。

跨越架的高度应根据被跨越物的高度及跨越架与最小安全距离决定,跨越架的高度为。

H=h1+h2

式中H——跨越架高度,m;

h1——被跨越物的高度,m;

h2——跨越架与被跨越物之间的最小安全距离,m;

跨越架与带电体的最小安全距离见表

跨越架与被跨越物的最小安全距离见表

(4)跨越施工

1)

7)安装附件,直至带电跨越架线施工结束。

8)展放导引绳、牵引绳、地线、导线过程中,牵张场应设置良好可靠的接地线。

9)被跨越的带电线路在施工期间,其自动重合闸装置必须退出运

行,发生故障时严禁强行送电。

10)施工期间,请被跨越的带电线路运行单位派人到现场监督施工。

11)遇浓雾、雨、雪以及风力在5级以上天气时应停止施工,但要加强监护跨越架。

12)施工过程中,跨越架设专人监护,遇有情况及时处置。

2》安全技术措施

(1)跨越架的型式应根据被跨越物大小、现场自然条件及重要性确定。重要的跨越架及高度超过15m的跨越架应由施工技术部门制定搭设方案。经审批后实施。

(2)搭设或拆除跨越架应设安全监护人。

(3)搭设跨越重要设施的跨越架,应事先与被跨逛设施的单位取得联系,必要时应请其派员现场监督检查。

(4)跨越架的立杆应垂直,埋深不应小于50c,杆坑底部应夯实;遇松土或无法挖坑时应绑扫地杆。跨越义的横杆应与立杆成直角搭设。

(5)跨越架两端及每隔6~7根立杆应设剪刀撑、支杆或拉线。剪刀撑、支杆或拉线与地面的夹角不得大于60o。支杆埋入地下的深度不得小于30c。

(6)跨越架上应悬挂醒目的警告标志。

(7)重要跨越架应经验收,合格后方可使用。

(8)强风、暴雨过后应对跨越架进行检查,确认合格方可使用。

(9)拆除跨越架应自上而下逐根进行,架材应有人传递,不得抛扔;严禁上下同拆架或将跨越架整体推倒。

(10)搭设或拆除跨越35、110、220kY线路的跨越架,当进行到距带电体最小安全距离时,应在被跨越电力线停电后继续进行。

(11)跨越架的宽度超出新建线路两边线的距离应按DL5106—1999《跨越电力线路架线施工规程》第5.1.12条执行;跨越电气化铁路和35kV及以上电力线的跨越架.应使用绝缘尼龙绳(网)封顶。

(12)跨越电气化铁路时,跨越架与带电体的最小安全距离必须满足35kV电压等级的有关规定。

(13)不停电跨越220kV及以下高压线路.必须编制施工方案报上级批准,并征得运行单位同意,按规定履行手续;施工期间应请运行单位派人到现场监督施工。

(14)临近带电体作业时,上下传递物件必须使用绝缘缆绳,作业全过程应设专人监护。

(15)绝缘工具必须定期进行绝缘试验,其绝缘性能应符合规定要求(见下表),并每次使用前进行外观检查。

常用电气绝缘工具试验一览表

2》使用承力索带电跨越网施工

(1)承力索带电跨越网

为减少停电施工给供电、用电及施工企业带来的经济损失,工企业多年来研制出了多种型式的带电跨越架.其社会经济效益非常显著。承力索式带电跨越网就是其中较好的一种型式。

承力索式带电跨越网是以跨越档两端的铁塔横担为支撑,每相用两根高强度纺纶作为主承力索,该种纺纶承力索具有强度高,(破断力25t)、高绝缘性能、低弹性模量、受力后塑性伸长量小等优点;在主承力索上布置绝缘网,形成一套绝缘隔离系统,实现新建线路带电跨越高压线路的目的。承力索带电跨越网布置见图

(2)承力索带电跨越网搭设施工

1)施工准备。

①按跨越架平面布置图准确设置拉网地锚,并根据现场跨越档档距、承力索的实际长度、两端钢绞线的长度准确定出承力索地锚的位置。

②将跨越档两边新建线路的两边线滑车向塔身内侧预偏2m,并用预偏绳牢固固定。

(1)在两端新建铁塔横担用专用挂具分别挂好承力索滑车、及

拉网滑车。

(2)将承力索、绝缘网等工器具在两端杆塔处连接好。

承力索带电跨越网布置图

2)展放承力索。

①承力索展放前应测量绝缘电阻,两极间距2cm,绝缘电阻不小于700M?。粗、细引渡绳的绝缘电阻也要达到700M?。

①在跨越档两端选择有地形的一端作为操作塔,承力索线盘放在跨越档操作塔外,并将承力索一端汇过承力索滑车。

③用专用射绳器将细绝缘引渡绳汇过被跨线路.利用细绝缘引渡绳带张力先引渡粗绝缘引渡绳过被跨线路。

①利用粗绝缘引渡绳两端配合带张力引渡承力索越过被跨线路。

③在汇承力索的过程中,要防止承力索与带电线路的导线相碰,避免灼伤承力索。

③承力索汇过被跨线路后,两端连好,利用机动绞磨将承力索紧起来,带上一定张力。

3)安装封顶绝缘网。

(1)封顶网用专用小滑车连在承力索下,在一端操作塔上塔,操作塔端侧面护网最后上塔,另一端侧面护网从对端上塔。

(2)封顶网上塔前.应在地面用拉网绳连好封顶网、网撑和小滑车,利用机动绞磨将整个封顶网吊到塔上。

(3)塔上每根承力索下上一人,配合另一端人员利用引渡绳将封顶网及本段侧面护网拉到设计位置。

(4)从另一端操作塔拉本端侧面护网到封顶网处接头。

(5)安装两侧面护网的同时,带上两端的预紧绳。

(6)封顶网、侧面护网安装完毕后,利用机动绞磨调整承力索的弧垂,并利用预紧绳配合进行,同时按预定的预紧力利用预紧绳对两侧面护网进行固定。

(7)调整完毕后的护网最下部考虑施工操作0.5M余度,应满足表的要求。

顶网与带电体垂直距离表

(3)跨越施工

1)展放导引绳时,先用干燥绝缘尼龙绳从封顶网上汇过,再将尼龙绳的一端连上导引绳,带张力两边配合将导引绳引渡过封顶网,任

何绳索过封顶网时都必须带张力。

2)在施工过程中及展放导引绳过程,牵张场,导引绳均应设置良好可靠的接地。

3)任何绳索、导、地线不得在封顶网上过久停留。

4)施工过程中,信号传递必须畅通,必须设专人监视跨越封顶网系统,发现异常情况及时通知牵张场停车处理。

5)施工现场超过5级风应停止放线作业有导地线临时锚固好。

(4)封顶网、承力索的拆除

当放线段内两段耐张挂好后,跨越档两侧塔附件安装完毕,尚未安装跨越档间隔棒时,利用已架好的导线做支撑逐步拆除封顶网、承力索。

(5)安全施工注意事项

1)各种绝缘工具和绳索必须进行耐压试验,在现场使用前必须对各种绝缘工具和绳索进行绝缘电阻测量,使用5000V的兆欧表测量绝缘电阻时,当兆欧表的两极间距2cm测得的绝缘电阻不得小于700M?。

2)潮湿天气禁止搭设承力索护网,也不要进行承力网的拆除工作。

3)承力索和各种绝缘绳索不得放置在潮湿的地面上,现场应使用塑料棚布做铺垫。

4)搭设及拆除绝缘网时,塔上及带电线路下必须分别设置安全监护人。

5)承力索汇过被跨线路后,在没有锚固时,操作人员禁止上承力索。没有特殊情况亦不要上承力索操作,特别是不要在被跨带电线路正上方作业。

6)通过调整封顶网下的拉网绳使每相护网中线应与对应相的中线保持在同一垂直面内。

7)导线没有平衡挂线以前,承力索护网不得拆除.人员不能上导线作业。

8)跨越档安装线夹时,应用一挂胶钢丝绳把四根导线兜住挂在横担上.作为预防在安装过程中防止导线意外下落的措施。

9)由于放、紧线作业时,被跨越线路带电运行,因此,在放线过程中要时刻注意封顶绝缘网与被跨线路间的距离及封顶绝缘网的受力情况.发现隐患及时进行处理。

10)被跨越的带电线路在施工期间,其自动重合闸装置必须退出运行,发生故障时严禁强行送电。

11)遇浓雾、雨、雪以及风力在5级以上天气时应停止作业,但对承力索带电跨越网要加强监护,出现情况及时处置。,-

跨越高速公路的施工方法术措施

1、施工方法

(1)新建线路跨越高速公路施工时,应先现场测量交叉点的跨越宽度和交叉角度,确定跨越架的位置。

(2)用Φ50钢管(脚手架)在公路两侧及公路中心隔离带内分别搭设双排跨越架,跨越架布置图见图

(3)跨越架在架顶用钢丝绳相连接(连档绳),公路两侧的跨越架向公路外侧装设拉线,保证跨越架的稳定性。

(4)跨越架上端用钢丝绳和竹竿封顶。

(5)跨越架立杆间距1.5~2.Om,横杆间距为1.5m,立杆和大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于50cm,架子底部加设扫地杆。

(6)跨越架最上层钢管上面每相导线下方各安装一个专用护线滚筒,用以保护导线。

(7)跨越架的中心应在线路中心线上,宽度应保证导线两边线外各有2m的裕度,且架顶两侧应装设外伸羊角。

(8)跨越架的封顶绳(网)最低点距离路面不得小于6m。

(9)跨越架搭设好后,应经验收合格后方可投入使用。

2、安全技术措施

(1)根据现场测量、调查情况编制搭设跨越架的施工方案,并经总工程师批准。

(2)与公路管理部门联系,征得其同意,跨越施工的准备和施工过程中都应邀请监理工程师及有关部门人员参加监督指导工作。

(3),作业前进行安全、技术交底,人员分工,各负其责,服从指挥.密切配合.确保施工安全顺利进行。

(4)高速公路车速高、流量大,在搭设和拆除跨越架时,公路两侧设监护人并设置明显的施工标志要求车辆缓行通过。监护人员根据两端汽车远近情况,时刻提醒架上、架下人员抓紧间隙时间进行工作.既保证车辆安全通过,又保证施工工作顺利进行。

(5)上、下传递钢管要使用绳子传递,不许直接抛扔。

(6)跨越架搭设时,扣件螺丝应紧固,架构连接紧密,整体稳定性强。

(7)跨越架应日夜有人看护,防止构件被盗或被破坏。

(8)放线过程中应设专人监护,如发现导地线有拖挂架子等异常现象,立即发出信息,通知牵引场停止牵引,并采取措施加以处理。

(9)施工期间应注意保护好公路的各种设施不受损坏,施工完毕要将路基恢复原状,并按要求夯实。

(10)施工场地应清洁、整齐,公路内不准堆放任何物品,作到文明施工。

(11)架线施工完毕应及时拆除跨越物,并认真清理现场,以保证车辆安全通行。

(12)拆除跨越架应自上而下逐根进行,架材使用传递绳传递,不得抛扔,严禁上下同时拆除或将跨越架整体推倒。

(13)遇有浓雾、雨、雪和风力在5级以上的天气,应停止工作,但要对跨越架加强监护,出现情况及时处理,确保车辆安全通行。

(14)施工中应严格执行《电力安全工作规程(架空电力线路部分)》DL5009.2—94的有关条款,严禁违章作业。

跨越国道的施工方法及安全技术措施

1、根据每一个跨越交叉现场的具体情况,搭设满足需要和符合安全规程要求的跨越架,既保证工程施工顺利进行,又保证交通车辆安全通行。

2、施工方法及安全技术措施。与《跨越高速公路的施工方法及安全技术措施》要求相同。另外,根据各个跨越点的不同特点提出一些特殊要求,满足工程需要。

施工安全保证措施

施工安全保证措施 1.1 安全措施 本工程模板施工区域施工极可能发生高处坠落、模板坍塌、物体打击、机械设备伤害、触电、火灾等重大事故,故应对这些危险源制定预防措施。具体如下表: 表1.1.1-1 安全预防措施

1.2 安全技术交底 1)脚手架搭设前由总包单位项目技术员、施工员、安全员对架

子工进行安全技术交底,交底内容必须有针对性,经济适用。 2)技术交底书由总包单位填写,交底单位和接受交底单位各存一份。 3)交底完成后,项目管理人员应进行日常过程监督,检查劳务架子工是否按交底进行架子搭设。 4)技术交底内容包括: 1、施工准备; 2、模板安装施工方法; 3、模板技术措施; 4、模板安装安全文明施工措施; 5、模板拆除。 1.3 模板支撑体系位移的监测监控措施 梁板模板采用扣件式钢管脚手架支撑体系,在搭设和钢筋安装、砼浇捣施工过程中,必须随时监测。在满堂架布置观测点(用红油漆标注),观测点埋设原则为:在受力、变形最大的部位布置观测点,且水平方向每隔30m左右布置一个观测点;竖直方向离地面3.2m布置一个,离架顶1.5m布置一个。在高支模外围设置若干观测基准点(由原始标高点引出)作为变形观测的原始依据点。观测方法采用附合法和五固定的原则:人员固定、仪器设备固定、测设线路固定、测站固定、在基本相同的外界条件下进行观测。采取如下监测措施:1)支撑架变形观测共分三个阶段,频率为每天一次 (1)满堂架搭设好且未上模板钢筋时; (2)模板铺设完成以及钢筋绑扎完成时; (3)混凝土浇筑完成时;在浇筑混凝土过程中应实施实时观测,一般监测频率不超过20~30分钟一次,浇筑完后不少于2小时一次。

综合楼保证施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 综合楼保证施工安全技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-11080综合楼保证施工安全技术措施Technical measures to ensure construction safety in comprehensive buildings 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 综合楼项目保证施工安全的技术措施 工程在施工过程中的工伤事故率不得大于2‰,杜绝发生重大人身安全事故,施工中重点抓好安全用电,机械操作及高空作业,并采取如下措施: (一)、安全管理制度 1.必须加强安全生产的领导工作,建立和健全安全生产责任制度,严格按照省安全生产规程进行施工,责任落实到人,公司与项目经理必须签订安全生产责任状。 2.建立工地负责人、工地质安员、工地施工员三位一体的安全生产管理机构,按照责任制相应的条款,各施其职,齐抓共管。 3.建立定期安全生产的检查制度,现场进行周检,工区

进行月检,公司进行季检,安全检查有记录,对查出的安全隐患,要定人定时间定措施及时整改,并严格执行复检制度。 4.凡是新进场或变换工种的工人都必须先进行安全施工技术,安全生产知识、安全操作规程、安全防护技能的教育,安全考试合格后方可上岗,未经安全教育的新工人严禁上岗。接受教育的工人都要办理签名手续,以便存档留底。 公司质安管理体系 一级管理 总公司管理体系 三级管理 班组内部管理体系 5.做好分部分项工程的安全技术交底工作,针对关键危险部位进行安全技术交底,受交底人履行签字手续。 6.电工、焊工、架子工、机操工等特殊工种,除进行一般安全教育外,还要接受本工种的安全技术培训教育,持证上岗操作。操作证必须按期复审,不得超期使用。 7.坚持安全天天讲,执行班前班后检查和交接班检查制度,实行安全值班制度,规定值班人员对检查到的问题及时

封路安全保证措施(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 封路安全保证措施(2021年)

封路安全保证措施(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为保障施工安全和交通组织方案顺利实施,需采取如下施工期安全保障措施: (1)、改道或压缩的车道出入口的前后方,即分、合流路段,按照弯道线性连续设置锥形帽和车道边缘线等视线诱导标志。 (2)、进入施工段依次设置前方施工警示牌,提示车辆慢行。施工区域前方设置限速标志。 (3)、沿固定围护的上面悬挂安全警示灯带,并在横向通道路口两侧的固定围护钢筋立柱上,加设安全警示灯,施工期间保证夜间照明。 (4)、合流路段的前端,设置交通指挥岗,配备专人值班,并协助交警指挥疏导车辆。 (5)、发现车辆的故障及堵车情况要及时跟现场负责人和清障车联系。 (6)、严格按照标化工地的要求管理,设置好安全护栏,并在护

栏上设红色警示灯,同时两盏警示灯之间设置照明灯以加强道路视线。 (7)、在护栏外侧每隔30-50米设置反光标志,以确保夜间行车安全。 (8)、在施工前方200米处设置限速牌,醒目警示牌、导向牌及临时护栏,提醒过往车辆、行人注意安全。 (9)、在节点位置施工时设置醒目的示警提示牌,另必须安排值班人员组织交通,确保交通安全和本工程顺利进行。 (10)、加强对外宣传力度,使部分车辆自觉绕道而行,缓解施工区域交通压力。 (11)、施工机械(土方运输车、挖机、吊机、砼运输车等)临时占用交通道路时,必须设置醒目的标志标牌,并应专门安排人员组织交通,确保车辆顺利通行。 (12)、加大对各施工班组的监督,要求其文明施工,及时清理路面,尽可能的减少因施工给过往车辆带来的影响。 注意事项: (1)进入施工场地的员工必须戴好安全帽,不准赤脚或穿拖鞋。特种作业人员要持证上岗。 (2)严禁高空向下掷物,严禁在木板上方焊接。

施工机械安全保证措施

陆良第三建筑工程公司弥勒市教育局第二完全小学项目 施 工 机 械 设 备 安 全 措 施 编制:陆良第三建筑工程公司 日期: 2016 年 12 月 20 日

为加强弥勒市教育局第二完全小学项目工程工程施工机械设备 的安全管理,确保大型施工机械设备在施工中的安全真正实现安全标准化。根据弥勒市安监站施工安全管理办法的要求,制定本措施。 一、安全保证体系 1.组织机构 项目部成立施工机械安全管理领导小组项目经理为安全管理第一责任人,安全总监为安全管理实施负责人,相关职能部门人员为安全管理实施人。 领导小组成员: 组长:孙梦杰 副组长:李树平 成员:梁国红 建立安全生产保障体系 我单位将进一步建立健全安全保障体系,明确安全目标,目的是为防止或减少施工人员伤亡和设备事故的发生,保障施工安全、人身安全及营业线行车安全,使施工生产在有序环境中进行,促进各项工作正常开展。安全保证体系如下:

2.物资保证体系 项目经理部须保证充足的安全生产经费投入,购置安全设施和设备,保证施工现场的日常及应急。设立事故抢救医疗室,对可能出现的工伤事故工人进行现场有效抢救治疗,发生严重工伤情况,将工伤人尽快运送至附近医院,进行抢救,使伤者得到有效治疗。购置足够数量且符合国家标准及总公司合格供方的劳动保护用品,如(安全帽,安全带,专用劳动服,专用安全操作工具等。组建义务消防队,配备足够数量的消防灭火器具,设置必要数量的专用消防水管系统和消火栓,对易燃材料进行专库储存、监护。 3.建立安全生产规章制度 建立完善保证安全生产的规章制度,认真执行国家有关劳动保护标准和安全技术规程,作业人员应遵守本工种的安全操作规程。对全体工人进行安全技术知识培训,使进场的工人了解工种的要求,掌握施工安全技术和防护,提高自身的安全保障能力。 4.建立安全生产奖惩规则 项目经理部根据工程项目的具体情况,制订具体的奖惩规定:从经济上奖励安全生产好的班组或个人,并对违章作业、造成工伤事故者进行惩处。 项目经理部定期对施工现场各施工班组或作业人员的安全生产状况进行检查,促进各工种、各工程部位的安全生产,使可能发生的工伤事故消灭在萌芽状态,对预防重大事故的有功人员,

工程施工安全保证措施方案

施工安全保证措施 1.安全目标 杜绝重大安全事故的发生,一般安全发生频率控制在1‰。 2.项目安全保证体系的建立 (1)项目部安全控制必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。项目经理部建立安全管 理体系和安全生产责任制。安全员应持证上岗,保证安全目标的实现。 (2)项目经理是安全生产的总负责人,项目安全员具体实施对项目的安全管理。 (3)项目经理部应全面服从总承包单位的安全管理和监督、控制。 (4)项目经理部根据安全生产责任制的要求,把安全责任目标分解到岗,落实到人。安 全生产责任制必须经项目经理批准后实施。 1)项目经理的安全职责: 认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度; 制定和执行安全生产管理办法,严格安全考核指标和安全生产奖惩办法; 严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度; 定期组织安全生产检查和分析,针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施; 当施工过程中发生安全事故时,项目经理必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置,并制定防止同类事故再次发生的措施。 2)安全员安全职责: 落实安全设施的设置; 对施工安全过程的安全进行监督,纠正违章作业,配合总承包单位的安全部门和相关部门排除安全隐患; 组织安全教育和安全员活动; 监督劳保用品质量和正确使用。 3)专业工长的安全职责: 向作业人员进行安全技术措施的交底,组织实施安全技术措施,对施工现场的安全防护装置和设施进行验收; 对作业人员进行安全操作规程培训,提高作业人员的安全意识,避免产生安全隐患; 当发生重大工伤事故时,应保护现场,立即上报并参与事故调查处理。

4)专业施工队的安全职责: 安排施工生产任务时,向本工种作业人员进行安全措施交底; 严格执行本工种安全技术操作规程,拒绝违章指挥; 作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,及时消除安全隐患; 检查安全标志牌是否按规定设置,标识方法和内容是否正确完整; 组织班组开展安全活动,召开上岗前的安全会议,每周应进行安全讲评。 5)操作工人的安全职责: 认真学习并严格执行安全技术操作规程,不违章作业; 自觉遵守安全生产规章制度,执行安全技术交底和有关安全生产的规定,服从安全监督人员的指导; 积极参加安全活动,爱护安全设施,正确使用防护用具,对不安全作业提出意见,拒绝违章的指挥。 3.安全保证计划 (1)项目经理部根据项目安全目标配置必要的资源,确保施工安全,保证目标的实现。 专业性较强的施工项目,应编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。 (2)项目安全保证计划在开工前编制,经项目经理批准后实施。 (3)项目安全确保计划的内容可包括:工程概况,控制程序,控制目标,组织结构,职 责权限,规章制度,资源配置,安全措施,检查评价,奖惩制度。 (4)项目经理部根据工程特点、施工方法、施工工序、安全法规和标准的要求,采取可 靠的技术措施,消除隐患,保证施工安全。 (5)对施工难度大、安全风险大的施工作业项目,除制定项目安全技术总体安全保证计 划外,还必须制定专项安全施工技术措施。 (6)对高空作业,脚手架上作业,特种机械作业等专业性强的施工作业,以及从事电气、 金属焊接等特种作业,应制定单项安全技术方案和措施,并应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。 (7)安全技术措施应包括:防火、防毒、防爆、防尘、防触电、防物体打击、防机械伤 害、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。4.安全教育措施 (1)项目经理部建立安全生产教育制度未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

保证安全施工的技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L4126 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 保证安全施工的技术措 施正式样本

保证安全施工的技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 保证安全的技术措施 8.1.1安全目标 本工程施工安全目标为:杜绝轻伤及一、二级非伤亡事故。 8.1.2安全生产责任制 1、安全保证体系 8.1.3安全管理制度及组织措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针,以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝重大伤亡事故。

2、实行公司、项目部、班组三级安全保证组织体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、现场成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权,深入开展安全法规、规程教育,强化安全防护意识,并充分发挥安全监督职能作用。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标,措施及安全要点,并落实到人,在向班组下达生产任务的同时,下达书面安全措施交底,并说明施工中的安全要点。 5、实行领导安全值班制度,公司定期组织安全大检查,对安全隐患,限期整改,并落实到部门和个人。 6、安全生产要做到标准化:高空作业标准化、临时施工用电标准化、临时防护措施标准化、安全标

公路改建工程施工安全保证措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.公路改建工程施工安全保证措施正式版

公路改建工程施工安全保证措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一.安全目标 1.安全管理目标:杜绝施工中发生重大人身伤亡事故;年轻伤率不超过2‰;无等级火警事故;无机械行车和道路交通责任事故;无爆炸事故;无治安案件;无爆炸物品丢失事故。 2.建立安全保证体系和组织机构见文件 安全生产保证体系框图见图 二.安全保证措施 1.安全制度措施 ①安全工作要坚持“安全第一,预防

为主”的方针,建立健全安全保证体系和安全生产规章制度,遵循业主编制的《公路工程施工安全技术规程》,制订行之有效的安全技术措施,完善安全生产内业资料管理,开展安全标准工地建设和安全生产检查活动。实行开工前安全技术交底制度,施工中安全生产检查制度,施工后安全生产评比制度。 ②制定安全预防措施,清除事故隐患,有针对性地对从事高空作业、爆破作业及工程机械、运输作业等人员,制定相的制度和措施,进行重点防范,把不安全因素消灭在萌芽状态,以确保安全目标实现。 ③实行逐级安全技术交底制,由经理

施工机械安全保证措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9747 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工机械安全保证措施 标准版本

施工机械安全保证措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、塔吊和施工升降机 1)本工程为高层建筑,为了确保施工正常进行,配备大型塔吊七台,协调施工机械的正常运转,需委派项目部安全主管:与材料设备科: 负责运转‘维修及保养工作,塔吊的安装拆除已承包给专业施工队伍四川建设机械集团租赁公司,负责人:(详见塔吊装、拆技术施工方案)。 2)本工程为解决施工人员上下的垂直运输,共配置三台施工升降机,施工升降机的装拆承包给四川建设机械集团租赁公司(详见:人货梯安装、升、降施工方案)。

3)施工要点 (!)装拆及加节由施工方提供施工方案,经总工程师批准后实施,并报当地安监站备案。 (2)安装或拆除前,由生产经理组织,必须对专业人员操作进行操纵规程教育及拆装安全技术交底。 (3)装拆时由安全科安全设备警戒区域,设立警戒标志,并设专人监护。 (4)安装完毕后经公司主管部门、市建委、市劳动局、检测中心监测合格后挂牌方可使用。 (5)定期进行检查、保养、维修,并做好运转记录、交接班记录,由材料设备科:负责。(电工负责人:,机修负责人:,司机总负责人:)。 (6)塔吊、施工升降机每次加节,均应先提出

申请,经批准后实施,加节完毕经验收合格后方可使用。 4)控制点 (1)必须由总工程师批准芳案后方可实施。 (2)司机、指挥及装拆人员必须持有有效证件上岗,严格遵守安全操作规程,严禁违章作业,监督、核验工作由安全科:负责。- (3)安全装置应齐全、灵敏、可靠,定期检查、保养、维修及调整工作由维修、保养工: 负责。 二、中小型机械的使用 本工程共有钢筋弯曲机十台、切断机十台、对焊机六台、木工机械两台、砼搅拌机三台、砼震动器八台、电焊机四十台。因此,必须根据《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)的要求加强对施工

水上作业安全保证措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水上作业安全保证措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

水上作业安全保证措施(最新版) 因兴城杨家山岛及觉华岛所处地理位置及工程施工特点,为确保安全生产,特制定水上作业安全保证措施: 1、服从葫芦岛市海事局、葫芦岛市安全质量监督站等相关部门关于水上交通安全和施工作业安全的监督管理,施工期间根据葫芦岛市海事局航行通告规定的水上施工区域进行施工。停泊并按规定设置信号,供水管线及光(电)缆铺设完成后,必须设有明显的警示标志,防止各种船舶航行及捕捞破坏。 2、本工程系临海产业区觉华岛与杨家山岛之间海洋作业,风险程度较大,投入的各类设备较多,应做好设备的损失投保工作,一旦受灾,减少损失。 3、施工作业前,加强对作业人员的安全教育,提高作业人员安全生产、自我保护意识,并开展对设备、吊索具等安全检查,杜绝

使用“三无”产品,施工作业船舶必须具有适航证书,各类证书要保证齐全有效。 4、岸端电缆井、供水管线井支模、安装等作业,要加强安全技术交底工作,遵守有关安全操作规程,加强施工作业过程中的安全巡检。 5、水上作业人员要严格遵守上级和公司关于防止落水淹溺的有关规定,严禁在施工海域内游泳,严禁在海上单独作业,在平台作业必须穿好救生衣。 6、供水接电井及安装等作业,应搭设供操作人员行走、站立的安全平台并制作围柃,。 7、若因施工需要使用工作船,则严格执行公司关于租借船(艇)安全使用管理规定,确保人员和租借船(艇)的安全。 8、水上作业使用的小型电动工具,必须按规定戴好绝缘手套,电动工具的电线无破损和接头。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

保证工程安全的技术措施

第五章保证工程安全的技术措施 工地安全规定需依照当地安全条例办理 (一)安全措施 1.进入现场必须穿戴整齐安全劳保护护防用品,高空作业佩戴安全带,多层作业设置安全网。 2.建立放火制度,现场动火必须办理动火证,工地配备足够的灭火器。 3.临电按施工组织设计要求搭设,符合安全和技术操作规程的规定,开关箱要防潮,绝缘并加锁, 施工电动机械和设备均需接地,手持电动工具要配备漏电保护装置,夜间施工照明要足够。 4.电,气焊时,乙炔发生器装置和氧气瓶与操作人员保持规程上要求的距离,以确保安全操作。 5.机械专业人管理与操作,机械防护符合安全要求。 6.编制施工组织设计和施工作业设计必须有全面和详细的安全保护措施,施工严格按此进行。 7.搭建工程 (1)边坡要稳定,对危险部位及时采用措施。 (2)制构件翻身时要做好临时固定,以免倾倒。 (3)手架按设计要求搭设,要随时检查其牢固性,不准超载或集载,禁止乱掷材料,防止意外事件发生。 (二)保证工程安全的技术措施 1.参加施工的人员要熟知本工程操作规程,遵守公司制定的施工现场安全十四条简明规程,在操作中, 监守工作岗位,严禁酒后操作。各专业的安全交低在班长签字后,尚须每个操作人员都明确其内容。 2.正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有安全 设施的高空施工须系安全带及敷设安全网。 3.上下交叉作业要有防护棚或其他隔离设施。 4.高空作业的工人应经过体检合格后方可上岗。 5.安全帽,安全带,安全网要定期检查,使用前还要检查,不符合要求的严禁使用。 6.高空作业所用材料要堆放平稳,工具及螺栓螺母等应随手放入工具袋内。上下传递物件禁止抛掷。 7.在屋面顶上作业时,利用外围柱子两端焊接钩环,保证焊接牢固,然后用钢丝绳固定两端钩环上并 用专用工具拉紧钢丝绳,并在钩环受力反向加上落地拉揽风绳。要求上空作业人员,必须系安全带,安全带的另一端固定在钢丝绳上走动。 8.梯子不得缺挡,不得垫高使用,使用时上段要扎牢,下端应采取防滑措施。 9.吊装时应先检查吊具,索具是否安全可靠,吊装物下面严禁站人。 10.起重作业要做到“是不吊”。 11.每班工作前进行一次全面检查,起重机要进行一次空载实验。检查钢丝绳有无空缺,各部件是否灵 活,第一榀屋架起吊前要进行试吊装。 12.如遇五级以上风时高空作业必须停止,雨天雾天也停止高空作业。 13.现场的临时电话TN-S三相五线织布设,PE线有可靠的重复接地。所有的电动机工具应有可靠接 地,接零和防漏电装置,且使用橡胶套电缆。 14.安装屋顶保温及通气楼时,施工员应特别注意安全交底~防滑和踩空措施,必要时应编制安全系统 工程。 15.结合公司安全生产合同,对职工实行安全奖罚制度。 16.结合工地实际,开展安全宣传教育活动。 17.组成项目安全管理领导小组。 (三)警告标语 你有可能从屋面上跌下从而严重受伤或死亡。 任何屋面钢板都可能塌下

道路施工安全措施

道路施工安全措施 一、施工准备 施工前,要对场地进行“三通。‘平“处理。若要修筑临时便道时,必须保证行车和行人的安伞。并有明确的指示标志和交通管制措施。对工地临时用水、用电,用调查了解,并绘制草图。对全体参加施工人员进行用水、用电的安全教育,对特种工作人员要严格遵守持证上岗制度。 施工前,对埋设在地下的管线作除明锓的标志,并对施工人员进行详细交底。当挖方经过裂缝的墙壁、歪斜的烟囱等危险建筑物时,必须事先对其进行支撑、加固。对水准点、电杆设置防护栏,对雨季施工容易塌方的路段,制定切实可行的安伞施工方案。 施工区域悬挂国家规定的安伞标志、危险、警告、符号和标语,告诫人们保护的范围和危险的区域。 二、路基施工安争 路基施工前,应编制严密的施工组织设计,制定严格的施工规范和安全技术操作规程,落实现场指挥调度人员,对所有施工人员进行安全技术交底,布置施工现场安全防护设施,配备施工人员必须的安全保护用品,。。‘切准备就绪方_口J‘开始路基施工。 路基施工时,施工区域必须设置专人进行交通管理,对人员、 车辆、机械实行统一寸旨挥。以免发生人身、机械事故。挖土机旋工时,必须保证。‘定的施工场地,人员不得进入回转半径以内。运土汽车进入施工场地必须有专人指挥,以保证安仝。施工场地禁止行人通过。堆土时,堆土区必须留有

必要的人行道,尽量避免靠墙堆土,必须堆土时高度不得超过1米,并设有良好的排水管沟。在进行碾压施工时,应保证压路机碾压时边缘留足安全距离,防止碾压时发生不安全事故。在用电夯施工时,绳索要结实廿J‘靠,防止压脚伤人,接夯电线必须绝缘良好,启动、制动开关灵敏、安全。人、机配合施工时,人和机械有一定的安伞距离。路基施工时,应有专门的安伞员管理现场的施工安伞。 三、基层、面层施工安伞 基层三合土施工时,要注意防止环境污染,影响居民的身心健康,必要时应设置围栏隔挡。机械周围不允许站人,要保证机械前进后退自如,现场必须有专人指挥,防止发生人身伤亡事故。摊铺施工时,施工人员要注意及时避让施工机械,服从现场指挥。施工结束,必须清理现场,剩余材料不得乱倒在路边,影响人行安伞。 面层施工前,必须用木马、隔挡绳等封闭施工区域的交通,在隔挡栏上设置明显的红旗或红灯等警示标志,并派专人看管交通。施工前,还要认真检查机具、设备的完好程度,并做好保修工作。混凝土路面施工过程中,要注意随时检查,运输车辆安伞、用电安全等。 过往车辆碾压时,必须进行交通管理,注意随时避让过往车辆。特别注意以下施工安全:安装模板时,各种材料要求堆放整齐,防止发生拌脚、扎伤。安装时,要求模板高程准确,在调整模板高程时,要防止挤伤手指。砼拌和前,应检查搅拌机传动部分、离合器和制动器是否灵活町靠,钢丝绳有无断丝或损坏。搅拌机各部分联结螺应牢固,传动部分应有防护罩。电机接线良好。搅拌机在转动过程中,不准用

施工机械安全保证措施

施工机械设备安保措施 为加强XXX工程施工机械设备的安全管理,确保大型施工机械设备在施工中的安全及营业线行车安全真正实现安全标准化。根据郑铁办【2013】50号文及铁路营业线施工安全管理办法的要求,制定本措施。 一、安全保证体系 1.组织机构 项目部成立施工机械安全管理领导小组项目经理为安全管理第一责任人,安全总监为安全管理实施负责人,相关职能部门人员为安全管理实施人。 领导小组成员: 组长:XXX 副组长:XXX 成员:XXX 2.建立安全生产保障体系 我单位将进一步建立健全安全保障体系,明确安全目标,目的是为防止或减少施工人员伤亡和设备事故的发生,保障施工安全、人身安全及营业线行车安全,使施工生产在有序环境中进行,促进各项工作正常开展。安全保证体系如下:

3. 物资保证体系

项目经理部须保证充足的安全生产经费投入,购置安全设施和设备,保证施工现场的日常及应急。设立事故抢救医疗室,对可能出现的工伤事故工人进行现场有效抢救治疗,发生严重工伤情况,将工伤人尽快运送至附近医院,进行抢救,使伤者得到有效治疗。购置足够数量且符合国家标准及总公司合格供方的劳动保护用品,如(安全帽,安全带,专用劳动服,专用安全操作工具等。组建义务消防队,配备足够数量的消防灭火器具,设置必要数量的专用消防水管系统和消火栓,对易燃材料进行专库储存、监护。 4.建立安全生产规章制度 建立完善保证安全生产的规章制度,认真执行国家有关劳动保护标准和安全技术规程,作业人员应遵守本工种的安全操作规程。对全体工人进行安全技术知识培训,使进场的工人了解工种的要求,掌握施工安全技术和防护,提高自身的安全保障能力。 5.建立安全生产奖惩规则 项目经理部根据工程项目的具体情况,制订具体的奖惩规定:从经济上奖励安全生产好的班组或个人,并对违章作业、造成工伤事故者进行惩处。 项目经理部定期对施工现场各施工班组或作业人员的安全生产状况进行检查,促进各工种、各工程部位的安全生产,使可能发生的工伤事故消灭在萌芽状态,对预防重大事故的有功人员,予以奖励。

公路工程施工安全的主要措施

编号:AQ-JS-03310 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 公路工程施工安全的主要措施Main measures of highway engineering construction safety

公路工程施工安全的主要措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生,把一般事故减少到最低限度,确保施工的顺利进展,特制订安全措施如下: 1、建立安全保证体系,项目部和各施工队设专职安全员,专职安全员属质检科,在项目经理和副经理的领导下,履行保证安全的一切工作。 2、利用各种宣传工具,采用多种教育形式,使职工树立安全统一的思想,不断强化安全意识,建立安全保证体系,使安全管理制度化,教育经常化。 3、各级领导在下达生产任务时,必须同时下达安全技术措施检查工作时,必须总结安全生产情况,提出安全生产要求把安全生产贯彻到施工的全过程中去。 4、认真执行定期安全教育,安全讲话,安全检查制度,设立安全监督岗,支付和发挥群众安全人员的作用,对发现事故隐患和危

及到工程人身安全的事项,要及时处理,作出记录,及时改正,落实到人。 5、施工中临时结构必须向员工进行安全技术交底。对临时结构须进行安全设计和技术鉴定,合格后方可使用。 6、石方开挖,必须严格按施工规范进行,炸药、运输、保管都必须严格遵守国家和地方政府制订的安全法规,爆破施工要严密组织,严格控制药量,确定爆破危险区,采用有效措施,防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危害的损坏,确保安全施工。 7、架板、起重、高空作业的技术工人,上岗前要进行身体检查和技术考核,合格后方可操作。高空作业必须按安全规范设置安全网,拴好安全绳,戴好安全帽,并按规定配戴防护用品。 8、工地修建的临时房、架设照明线路、库房,都必须符合防火、防电、防爆炸的要求,配置足够的消防设施,安全避雷设备。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

施工机械安全保证措施

施工机械安全保证措施 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

陆良第三建筑工程公司 弥勒市教育局第二完全小学项目 施 工 机 械 设 备 安 全 措 施 编制:陆良第三建筑工程公司 日期: 2016 年 12 月 20 日 为加强弥勒市教育局第二完全小学项目工程工程施工机械设备的安全管理,确保大型施工机械设备在施工中的安全真正实现安全标准化。根据弥勒市安监站施工安全管理办法的要求,制定本措施。 一、安全保证体系 1.组织机构

项目部成立施工机械安全管理领导小组 项目经理为安全管理第一责任人,安全总监为安全管理实施负责人,相关职能部门人员为安全管理实施人。 领导小组成员: 组 长:孙梦杰 副组长:李树平 成 员:梁国红 建立安全生产保障体系 我单位将进一步建立健全安全保障体系,明确安全目标,目的是为防止或减少施工人员伤亡和设备事故的发生,保障施工安全、人身安全及营业线行车安全,使施工生产在有序环境中进行,促进各项工作正常开展。安全保证体系如下: 2. 物

器具,设置必要数量的专用消防水管系统和消火栓,对易燃材料进行专库储存、监护。 3.建立安全生产规章制度 建立完善保证安全生产的规章制度,认真执行国家有关劳动保护标准和安全技术规程,作业人员应遵守本工种的安全操作规程。对全体工人进行安全技术知识培训,使进场的工人了解工种的要求,掌握施工安全技术和防护,提高自身的安全保障能力。 4.建立安全生产奖惩规则 项目经理部根据工程项目的具体情况,制订具体的奖惩规定:从经济上奖励安全生产好的班组或个人,并对违章作业、造成工伤事故者进行惩处。 项目经理部定期对施工现场各施工班组或作业人员的安全生产状况进行检查,促进各工种、各工程部位的安全生产,使可能发生的工伤事故消灭在萌芽状态,对预防重大事故的有功人员,予以奖励。 5.安全教育 (1)严格执行安全生产教育培训制度,对施工现场管理人员必须进行安全培训教育,不断提高各级施工管理人员的安全业务责任和管理能力,提高各级安全防范意识。

特殊作业、危险作业施工安全保证措施

特殊作业、危险作业施工安全保证措施 一、动火作业 1、易燃易爆有害物质 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2、火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备 ①切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3、动火点周围有易燃物 ①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。3泄漏电流(感应电)危害 ①电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5、火星飞溅 ①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6、气瓶间距不足或放置不当

①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7、电、气焊工具有缺陷 ①动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8、作业过程中,易燃物外泄 ①动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9、通风不良 ①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10、未定时监测 ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 11、监护不当 ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,

冬季施工安全保证技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬季施工安全保证技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4289-47 冬季施工安全保证技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 本工程为农一师电力公司热电厂向市区供热Ⅱ期工程锅炉房,占地面积为3033.56m2,建筑面积9781.33m2,八层框架结构。包括主厂房(锅炉房)、引风机房、高压配电室、静电除尘器、水化间、输煤栈桥五个分部工程。本工程引风机房、高压配电室、水化间、输煤栈桥主体均已完工。主厂房(锅炉房)七层以下建筑物外围砌筑工程已完工(室内砌筑工程不作为冬季施工项目),七层以上外围护加气块砌筑工程和一号静电除尘器一层~三层主体已完工,填充墙砌筑部分做为冬季施工范围。 根据施工进度安排,本工程冬期将进行主厂房(锅炉房)七层、八层构造柱、窗过梁混凝土的浇注,八层加气块墙的砌筑;静电除尘器一层到三层加气块墙

公路施工安全保证措施

高速公路施工安全保证措施 一、施工安全设施的布设 (1)施工区标志:用于路面工程施工施工过程中占用车道、封闭道路、借道行驶等。施工区标志根据规范及实际需要,按组进行设置,重复使用。 施工现场标志支撑采用支架结构形式;标志板采用1mm厚镀锌钢板,采用材料为二级反光膜;字高30cm。标志尺寸应符合国标要求,并用沙袋等重物压稳。 (2)临时交通标线: 单侧双向两车道行驶时,需设置中央隔离设施,同时设置临时标线,包括车道边缘线、车道分界线,用以渠化通向交通、分离对象交通;标线采用溶剂型反光标线。 (3)临时隔离设施:包括临时隔离栅、隔离墩、水马、锥形路标、防撞桶等。 锥形路标、防撞桶配合施工标志使用,或作为简易隔离设施单独使用。 各类标志,均应符合《公路交通安全设施标准》(GB5768-1999)的规范要求,并具有夜间反光功能。其中隔离墩及钢管须有红白相间的反光标记;防撞标志桶内要适当填充,防止倒伏;锥形交通标采用内部填充或压沙袋圈等方法防止倒伏,严禁用砖头、石块等有棱角物体压制,以免引发交通事故;警示标志牌除支架底部采用铸铁支座外,可视情况采取压沙袋等方法防止倒伏。施工现场的标志要有专人负责,

必要时采用信号或旗手管制指挥交通,严禁因施工标志摆放不规范而引发交通事故。 当两公里路段内安排两处或以上施工现场时,可按一处施工现场布设标志,中间采用锥型交通标连接。 (4)作业控制区内设置交通标志的位置应符合下列规定: (a)作业区在右侧车道时,应将交通标志设在公路右侧路肩上和作业区边界的左侧; (b)作业区在左侧车道时,除施工预告标志设在右侧硬路肩上外,其他交通标志应设在施工区边界的右侧或中央分隔带上。 (c)禁令标志:禁止通行标志设在上游过度区的前方;禁止超车标志设在禁止超车路段的起点处,解除禁止超车标志设在禁止超车路段的终点处,限制速度标志,设在限制车速路段的起点,标志牌上标明所限制的速度;解除限制速度标志设在限制车速路段的终点处。 (d)警告标志:前方施工标志设在警示区的起点处;前方车道变窄标志应设在车道变窄处前方至少200米处;双向通向标志应设在双向通行路段前至少400米处。 (e)指示标志:前方绕行标志设在需要绕行的车辆进出处前至少200米处起点处;直行和单向行驶标志,应设在需要直行、转弯和单向行驶路段前方200米处。 (f)渠化装置:渠化用的锥行路标应从上方过渡区开始,顺车流方向布置,间距5-20米,作业完成后,必须逆着车流方向拆除;交

(完整版)施工机械质量保障措施

施工机械质量保障措施 现代化的施工,机械设备的装备率越来越高,施工的速度及质量对施工机械的依赖性也越来越高,现场设备的装备情况、设备的先进性及设备的完好性,对工程施工的质量影响越来越大。为确保本工程的顺利、流水施工,我们对机械设备的使用和管理制定如下保证和应急措施: 1、由项目副经理和物资设备部,根据施工机具的配置计划和现场施工的具体要求合理安排机具的进退场时间,并呈报业主和监理单位。确保性能良好、满足施工要求的机械设备和工具按时进场,现场的机械要得到充分的利用,使用完毕后由机械动力部组织及时退场。 2、物资设备部全面负责现场机械设备检查维护、保养、管理。 3、物资设备部下设设备管理员和机械维修班。设备管理员负责编制各类机械设备的安全操作规程,并做好各类设备的技术交底工作,确保设备的安全操作、正常使用和文明施工。 4、建立施工机械管理制度、岗位责任制及各种机械操作规程,对每台进场设备建立设备台帐,设备实行专人进行保管,保证现场机械的管理处于受控状态。各保管人员在项目设备管理员的领导下进行设备日常的安全检查、维护保养工作,定期对设备进行检查、盘点,掌握现场使用设备的完好情况,保证不因设备原因影响工程施工。 5、为避免用电荷载过于集中,造成用电分布不均衡,施工机械的布置尽量做到均匀。同时为便于对加工场地施工机具的管理,加工场地布置相对集中,但是其用电负荷必须小于设计负荷。

6、配备的机械操作人员技术水平必须与其担任的工作相适应,且须严格遵守持证上岗的规定,做到定人定机定岗位。 7、操作人员必须对机械设备进行日常保养,保养的基本内容为“十字操作法”:清洁、润滑、紧固、调整、防腐,保证设备性能正常。 8、物资设备部每周对现场所以机械设备进行检查,上级部门动力科每月组织一次设备检查,发现问题及时处理。项目部对机械设备进行挂牌标况,确保机械设备完好。 9、对于施工中所需要的重要设备(如起重机、打压设备等)在施工前,物资设备部需要协调备用设备,一旦出现故障的设备无法短时间内修复,便立即将备用设备在短时间内组织新进场,以确保现场正常施工的需求。

建筑施工安全保证措施(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工安全保证措施(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑施工安全保证措施(最新版) 本工程安全目标为无安全事故工程。为达到此目标,针对本工程的实际情况,布置好安全生产工作。施工中认真贯彻“安全第一、预防为主”的思想,坚持安全生产的原则“管生产必须管安全”,真正体现企业负责、行业管理、群众监督的安全生产管理体制。 一、安全保证总则 1、落实安全责任生产制,企业经理是安全生产的第一责任人,在布置、计划、检查、总结、评比生产的同时,布置、计划、检查、总结、评比安全工作,安全生产实行“一票否决”制。 2、建立健全组织机构,建立在总公司领导、项目部成员都参加的安全生产保证体系,现场成立以项目经理蒋仕国同志为组长的安全生产领导小组,具体实施现场的安全生产管理工作,确保万无一失。(安全管理保证体系见附录二) 3、抓好临时用电的安全管理,现场用电严格执行《建筑施工现

场临时用电规范》,做到“一机一闸一保护”、“三级配电、二级保护”,使现场用电安全化、规范化。把施工现场临时用电纳入施工管理的重要内容,防止乱拉用电线路。 4、建立健全各项安全制度。 4.1建立安全检查制度,公司每月、项目部每周对施工现场检查一次,查出隐患下发整改通知书,按照“三定”措施整改。 4.2建立安全管理制度,安全生产责任制,安全生产教育制度,安全措施计划制度等。 5、安全教育及交底工作。 5.1认真贯彻落实国家和省市发布的安全生产法规、规程,坚持“安全第一,预防为主”的方针。建立健全安全检验监督网络体系,分段分部位做好安全检查与防护,使之做到经常化、制度化、标准化。 5.2建立安全工作领导小组,工程总负责人为组长,其他管理人员为成员,统一研究、制定、部署、执行各项安全措施,抓好安全工作。