景观图纸审图要点 来源:王崇艺的日志 概念设计阶段和方案设计阶段: 审查重点: 一、环境景观设计的总体风格是否与小区的整体建筑风格相协调。是否符合市场营销部提出的《产品建议书》的定位标准。 二、审查方案总体布局的合理性: 1、是否满足消防规范,是否设有消防通道。 2、动、静态人流车流的交通组织是否合理。 3、组团维合的形式、出入口的设置是否符合物业封闭式管理的综合性要求。 4、人文雕塑、小品、绿地及铺装、停车位、信报箱、康体设施、儿童及老人活动场所的布局是否合理,交配电箱、垃圾站的布局是否合理,是否存在扰民的情况。 扩初设计阶段: 审查重点: 一、审查其初步定位图: 1、与建筑的间距和现状关系的尺寸是否正确。 2、定位尺寸有无错误,道路、园林小径的宽度是否合理,绿地是否集中设置,水池、水景的大小尺度是否合适。 二、审核其竖向设计图: 1、审核其整体的竖向设计思路是否正确。 2、与周边道路,现状地形相接是否顺畅。 3、竖向设计对土方平衡的考虑是否最优化。 4、室外景观排水方式是否合理。 5、竖向设计对人行、车行的考虑是否合理。
6、审核其布局与路网的关系是否合理。 7、审核室外场地与建筑正负零的关系是否合理,与建筑散水、防水高度的衔接是否合理。 三、审核其地面铺装材料的色彩、质感、图案变化是否合理,是否超过最初的项目目标成本控制,是否防滑、耐磨、适合当地使用,儿童区、老年区的材料是否满足该年龄段人群的生理需求,使用软质材料。材料的选用是否当地化,经济性如何。 四、审核其局部节点、小品的尺度、样式、材料及颜色是否合理。 五、审核其绿化布置和选材: 1、是否选用当地原生经济性树种。 2、考虑以植物的季向变化,常绿与落叶搭配比例是否合理,是否注意植物的种植色彩变化,乔木、灌木的种植比例,以及植物观花、观果的观赏特性是否体现。 3、绿地是否营造地形地貌。 4、是否选择无毒、无病虫害的植物,无挥发性难闻气体的植物。 施工图设计及施工阶段: 审查重点: 1、审核其图纸是否完整,有无缺项,图纸是否满足设计任务书的要求。 2、审核其总平面的定位尺寸是否齐全,竖向设计图纸是否完整。 3、审核其安全性的考虑:水景的深度及护栏的设置,平台临边界处是否设有护栏,高度及样式是否满足安全要求。 4、审核其绿化图纸中的苗木规格,数量是否全面,绿化效果与植物规格的关系。 5、乔灌木规格的标注是否完备,种植密度是否明确。 6、草坪灯、庭院灯、水景灯、泛光灯、围墙灯应统一考虑,开关的设置及控制线路是否合理。 7、灯的基础与路面的关系,车行路旁的灯基应低0.1米,人行路旁的灯基应比路面低0.05米。 8、井盖的设置位置是否合理,是否存在管井与道路、构筑物等冲突的地方,围墙的样式与周边防护设施是否完备。
监理表式审查意见填写规范 “电力建设工程监理规范”的附录中给出了监理工作常用的三种表式:A 类表用于承包单位的报审、申请、报验、回复等;B类表用于监理单位实施施工监理时所发的通知、指令、审批等;C类表是各方通用表. 为了规范监理工程师的监理过程、准确地填写附表中的审查意见,我们根据“电力建设工程监理规范”的附表及填表说明,结合本项目的实践总结出如何填写规范附表中审查意见的建议标准用语,望遵照执行,并在实践中不断修改完善. 一、工程开工/复工报审表 总监理工程师的审查意见为: a、“经审核承包单位开工前准备工作已完成,满足开工条件.同意于××年××月××日开工”. b、“经检查,由于以下几项条件不具备,不同意开工/竣工,请尽快落实后报审”. C、“经复查停工令所提问题已处理完毕,满足工程质量(工艺流程)要求条件.同意于××年××月××日复工”. 二、单位工程开工报审表 专业监理工程师的审查意见为: a、“经审核承包单位开工前准备工作已完成,本单位工程满足开工条件. b、“经检查,由于以下几项条件不具备,不同意开工条件,请尽快落实后报审”. 审核的内容为:开工报审表上所列的各项内容,逐条落实. 总监理工程师的审查意见: a、“同意专业监理工程师的审查意见.同意于××年××月××日开工”. b、“同意专业监理工程师的审查意见.不同意开工,请尽快落实后报审”. 三、施工组织设计报审表
监理人员审查的主要内容: 1.施工组织设计(项目管理实施规划)应由施工承包单位项目部组织编制,公司级技术管理部门审核,公司总工批准.文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章. 2.项目监理部应从文件的内容是否完整,施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性;总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,安全文明施工、环保措施是否得当;施工现场平面布置是否合理,是否符合工程安全文明施工总体策划,是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调;资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查,提出监理意见. 专业监理工程师审查意见: a、“经审核,你方申报的施工组织设计,满足施工要求,同意按此方案及有关规定组织施工”. b、“经审核,你方申报的施工组织设计,内容不完善,不能满足施工要求,请对以下内容进行修改,重新申报.” 总监理工程师的审核意见: a、“同意专业监理工程师的审查意见.严格按照此施工组织设计实施”. b、“请对以下内容进行修改,重新申报.” 四、分包单位资格报审表 专业监理工程师审查意见: a、XX施工单位资质符合要求,业绩良好,可以分包; b、XX分包单位不符合分包资质要求,不可分包或XX资质证明已经过期,请重新提供有效证明. 总监理工程师的审核意见: a、同意/不同意XX工程由XX分包单位分包; b、同意专业监理工程师审查意见,XX工程不可以分包等. 五、单位资质报审表(试验检测单位/主要材料、配件及设备供货商) 专业监理工程师审查意见: a、“经审查××材料供货商的资质证明文件齐全,符合要求,同意在工程中采用”.. b、“经审查所报××材料供货尚资质材料不全,缺少××产品生产许可证、××产品
景观施工图审核要点1图纸目录(应包含以下图纸) (1)图纸目录 (2)设计说明 (3)物料表 (4)设施选型图 (5)总平面图及全元素合图 (6)分区索引图 (7)竖向平面图 (8)尺寸定位平面图 (9)车行范围定位图 (10)铺装平面图 (11)屋顶美化平面图 (12)市政管网合图 (13)分区放大图 (14)园建通用详图 (15)园建详图 (16)种植设计说明 (17)苗木表 (18)种植总平面图 (19)上木图 (20)下木图
(21)给排水设计说明 (22)给排水总平面图 (23)景观水景给排水详图 (24)电气设计说明 (25)电气照明总平面图 (26)配电系统图 (27)结构设计说明 (28)景观构筑物结构详图 2设计审图要点 (1)设计说明: 设计说明主要介绍工程概况、经济技术指标、设计依据 和原则、对所涉及的园建、种植、水、电气做针对性说 明。 (2)物料表: 1)检查图例与平面图是否对应,是否有照片附件。 2)核查材料图例、材质名、颜色、表面处理、尺寸及基 层做法。 (3)设施选型图: 1)每个选型都应提供实景照片或效果图,尺寸、材料、 颜色等条件; 2)分类:灯具技术参数、设施选型图、雕塑选型图。 (4)总平面图及全元素合图: 1)总平面图包含以下内容:用地红线;消防车道、消防 登高场地、回车场地;公交车站、出租车站、斑马线、 路灯、人行道树池;酒店前场大巴车转弯轨迹;盲道、 残坡; 2)全元素合图包含以下内容:所有灯具、伞座、雕塑、
坐椅、垃圾筒、花钵等景观小品;出挑的二层平面(如 雨篷等)投影线、地下建筑的边界线;地面构筑物如风 井、煤气调压站、市政变配电箱等;标识系统、摄像头、 室外音响、配电箱、有线网络箱、燃气站等设施;所有 井盖。 (5)分区索引图 索引明确,全面覆盖,粗虚线框表示出每个分区的范围。(6)竖向平面图 1)主干道、广场、建筑底层、水面、地形、假山等详细 标高; 2)道路、道牙等现状标高、建筑正负零标高等; 3)起止坡点、坡度、坡长;变坡线、横坡、纵坡; 4)地形等高线,注明最高点标高; 5)排水沟、雨水口; 6)地下车库坡道入口截水沟、坡度; 7)标注地下降板标高; 8)台阶上下级关系和标高; 9)排水沟始末点标高。 (7)尺寸定位平面图 1)单体控制性尺寸(种植池、水景、台阶等); 2)基准控制点、坐标; 3)消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区 域定位。 (8)车行范围定位图 消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区域 定位。 (9)铺装平面图 包含以下内容:排水沟盖板、盲道;所有井盖、消防结 合器、消防栓。
一、建筑专业 (一)、建筑节能方面 1、1托儿所、幼儿园节能设计就是采用公共建筑节能设计标准还就是采用居住建筑节能设计标准? 解答:根据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2010及湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559—2013,托儿所、幼儿园建筑在建筑节能设计时按照居住建筑节能设计标准进行设计; 1、2 有厕所得宿舍,窗墙比怎样计算? 解答:以窗墙面积比定义为基础,按相关标准确定。当执行湖北省《低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559-2013时,窗墙比得定义为:“每套套型同朝向平均窗墙面积比,”具体按该标准附录E 中得各计算式得进行计算。 1、3 阳光房节能怎样考虑? 解答:设有采暖空调得阳光房应满足节能标准,没有采暖空调得阳光房应等同与封闭阳台,阳光房与相邻房间得隔墙及隔墙上得门窗应满足相应建筑节能设计标准。 1、4 工业厂房中局部设有办公部分,该部分就是否要按公共建筑进行节能设计? 解答: 厂区内独立于生产性厂房之外建设得办公楼、科研楼、食堂、等应执行现行《公共建筑节能设计标准》;独立于生产性厂房之外建设得宿舍等居住类建筑应执行现行居住建筑节能设计标准; 附设在生产性厂房内得办公用房,因目前国家尚未出台工业建筑节能设计标准,故可不执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1、5 小区值班室就是否需要进行节能设计? 解答:住宅小区值班室应按公共建筑执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1、6 公共厕所属于公共建筑,就是否也要进行节能设计? 解答:对于武汉地区无空调设施得单建式公共厕所,可不执行《公共建筑节能设计标准》,但设计中应有隔热、通风措施。有采暖空调得公共厕所应执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1、7 居住建筑外窗及敞开式阳台门,1~6层得气密性为4级,7层及7层以上不低于6级。如果就是18层得居住建筑,就是否1~6层得外窗及阳台门得气密性为4级,7~18层得为6级?还就是1~18层均为6级? 解答:建筑得层数低时室外风速相对较小,相应对外窗得气密性要求低一些。建筑层数高时则室外风速相对较大,相应对外窗得气密性要求高一些。因此,居住建筑外门窗及敞开式阳台门得气密性应该根据其所在楼层确定,例如:18层得居住建筑,其1~6层外窗及敞开式阳台门得气密性应不低于4级,7~18层外窗及敞开式阳台门得气密性应不低于6级。 (二)、住宅设计方面 2、1 《住宅设计规范》GB50096-2011第6.5.2条:“位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部得公共入口,应采取防止物体坠落伤人得安全措施。”此处公共入口含不含无障碍坡道? 解答:住宅公共入口处得无障碍坡道本身就就是入口设施得一部分,所以,在住宅公共入口范围得无障碍坡道上方也应该设置有防止物体坠落得安全措施。 2、2 有得住宅设计将飘窗、凸窗不向外飘,向室内方向飘,上下作坎,层高控制在2.2m,也不计算建筑面积,飘窗得概念就是什么?,如何计算建筑面积? 解答:所谓“飘窗”,应该就是由外墙面起向外凸出得而形成得窗,向室内方向“飘”得窗显然不在“飘窗”范围内。关于飘窗如何计算建筑面积,国家与武汉市国土资源与规划局得规定分别如下: 1、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—2013得第3.0.13条中得规定就是:“窗台与室内楼地面高差在0、45以下且结构净高在2.1m及以上得凸(飘)窗,应按其围护结构外围水平面积计
施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。
设计单位 城市公司设计管理部 集团设计研发中心 景观专业施工图审查要点(住宅类) (满足打“√”不满足打“X ”) 项目名称 设计单位 分项 序号 审核项目 设计单位审查情况 城市公司设计管理部审查情 况 集团设计研发 中心审查情况 备注 设计管控要求 1 设计满足现行规范要求。 2 设计满足设计任务书及正弘X 线产品配置及标准文件要求。(详见附件) 项目信息 3 建设单位、项目名称等信息准确无误,与公司确定的名称一致。 设计管控总说明 4 图纸图签图号准确无误 5 详图做法材质与总图表达一致 6 建筑底层标高与建筑专业图纸一致 7 地库顶板标高与建筑专业图纸一致 8 红线位置与建筑专业图纸一致,满足设计要求范围及退界要求。 9 地库范围线处遇硬质铺装景墙等节点需做加固处理 10 地库出入口、通风采光井、上人口与建筑图纸衔接做法合理无误。 11 与建筑管网图纸核对井盖应避开地下构筑物,尽量放在绿化隐蔽位置,或路面做装饰井盖,禁止出现阴阳井盖。 总平面图 12 施工图纸与方案设计表达一致 13 详细表达建筑正负零标高、一层所有室内地坪标高、所有建筑出口标高,车库坡道及旁边剪力墙标高,人行出口平台标高,通风口完成面标高,地库顶板标高,室外楼梯最 下口标高(需与园林场地标高接平),结构柱下口标高(需低于园林场地标高) 14 放线基准点以建筑点为准满足准确指导施工放线要求 15 放线图做到所有直线端点有坐标点,所有弧线段有圆心坐标及端点坐标。 竖向 16 车行道路纵坡≤8%;非机动车专用道路纵坡≤5%;人行道纵坡≤2.5%,消防登高面纵坡≤3% 17 水景深度、防护墙体满足设计规范要求。 18 覆土厚度满足地库荷载要求。 19 景观排水满方式满足景观面层无积水 20 无交叉点道路每10米标注控制点标高。 21 台阶的踏步高度(h )和宽度(b )两者的关系如下:2h+b=60-150px 为宜,一般室外踏步高度设计为300px-400px ,踏步宽度750px-875px 。低于250px 的高差,不宜设置台阶,可以考虑做成坡道。 22 所标注的标高要统一,禁止相对标高与绝对标高同时出现。 23 场地标高与排水坡度无矛盾。 24 所有场地标高无漏标。 25 与景观标高关系满足无倒灌不影响视线及通风采光要求
景观施工图审查要点 1.1设计依据和规范: 1.1.1设计文件是否齐全,包括计划任务书、红线图、地形图、建筑规划图、各建筑主体首层平 面图及立面图等。 1.1.2设计规模(绿化面积、投资)与功能内容是否符合《景观设计任务书》要求、《景观设计 方案评审指引》的规定和使用要求。 1.1.3施工图的设计所依据的有关标准、规定、规范是否恰当、正确。 1.2审查要求: 1.2.1总平面图 1.2.1.1轴线编号与尺寸关系及其与总图、结构等图纸的一致性。 1.2.1.2园路尺度与曲率是否合宜。 1.2.1.3园林小品(雕塑、构筑物、花坛等)位置、形式是否合宜。 1.2.1.4指北针、风玫瑰以及图纸比例。 1.2.2总索引图:图中编号与详图是否相符。 1.2.3铺装索引图:图纸编号与铺装详图是否相符。 1.2.4竖向设计图: 1.2.4.1场地施工座标网、座标值是否正确。 1.2.4.2场地外围的道路、铁路、河渠及地面的关键性标高是否正确。 1.2.4.3各场地、广场的设计标高及原地面标高; 1.2.4.4道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高(道路标注在道路中心线上, 排水沟标注沟底标高)及关键点的原地面标高,纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线 半径,关键性坐标,道路应注明其横坡向(单坡或双坡); 1.2.4.5用坡向箭头表明地面排水方向,如有堆山设计,可用设计等高线表示地面坡度。 1.2.4.6指北针。 1.2.5种植施工图: 1.2.5.1乔木:是否准确标注植物代号、栽植点,行距、株距尺寸。 1.2.5.2灌木及草本:是否准确标注植物代号、群栽位置、范围。 1.2.5.3植物与建筑物、构筑物、道路以及管线(地上、地下)的距离是否恰当。 1.2.5.4列表说明图例、植物代号、苗木名称、规格、数量。 1.2.5.5说明栏内容:尺寸单位、比例、图例、施工要求等。 1.2.6详图: 1.2.6.1图中编号与大样图是否相符。 1.2.6.2平、立、剖面图是否一致。 1.2.6.3构筑物的墙、梁、柱的材料、厚度、对应关系,及与结构图的一致性。
施工图审查机构资质认定公示意见汇总表序号地区(部门)单位名称申请内容公示意见 1.桂林市住房和城 乡建设局 广西科范建筑设 计审图有限责任 公司 房屋建筑工程一类 不同意房屋建筑工程一类审查机构资质。 原因:1、企业营业执照的营业范围不符合要求。 2、专业技术人员周辉的注册经历与工作经历不符,设计经历不予认定。 3、专业技术人员黄厚铣的个人业绩不符合要求。 2.柳州市住房和城 乡建设委员会 广西金世纪施工 图审查有限公司 房屋建筑工程一类 (含超限) 不同意房屋建筑工程一类(含超限)审查机构资质。 原因:1、企业营业执照的营业范围不符合要求。 2、专业技术人员覃伟丽、白卫国等2人的个人业绩不符合要求。 3、专业技术人员张聪贤的注册经历与工作经历不符,设计经历不予认定。 4、专业技术人员何愈德的注册资格不符合要求。 3.玉林市住房和城 乡规划建设委员 会 玉林市建标工程 咨询有限公司 房屋建筑工程一类 (含超限) 不同意房屋建筑工程一类(含超限)审查机构资质。 原因:1、专业技术人员黄家鸣、黄强、钱斌、高守新、韦峰、向永和、李汉良、 周志坚等8人的注册经历与工作经历不符,设计经历不予认定。 2、专业技术人员钱斌、韦峰、刘秋新、凌树泉等4人的个人业绩不符合要求。 4.柳州市住房和城 乡建设委员会 柳州市高建工程 咨询有限公司 房屋建筑工程一类 (含超限) 不同意房屋建筑工程一类(含超限)审查机构资质。 原因:1、企业营业执照的营业范围不符合要求。 2、专业技术人员沈治华、马玉平、董来安、姚建图、刘功余等5人的注册经历 与工作经历不符,设计经历不予认定。 3、专业技术人员张春奎、伍新章、邱洪兴、吴学辉、杨正倬、刘功余等6人的 个人业绩不符合要求。 5.玉林市住房和城 乡规划建设委员 会 广西方信工程施 工图审查有限公 司 房屋建筑工程一类 不同意房屋建筑工程一类审查机构资质。 原因:1、专业技术人员蒙瑞汉的注册资格不符合要求。 2、专业技术人员张其志、李谦、何国勤等3人的设计经历不符合要求。 3、专业技术人员林伯录的退休证与工作经历不符,设计经历不予认定。 4、专业技术人员杨永昆、杨添承、韦文斌、王义勇、刘广萍、翟晓光、李谦、 姚相臣等8人的个人业绩不符合要求。 市政基础设施工程 不同意市政基础设施工程(道路)一类审查机构资质。 原因:1、所有主导专业人员、注册执业人员、配套专业人员的个人业绩不符合 要求。
最全景观设计施工图审 图要点
最全景观设计施工图审图要点 以下景观施工图审图要点依据万科以往景观工程设计及施工经验教训总结,和国家相关设计规范进行提炼,从硬景设计、种植设计、水电设计等方面分条细说。 【硬景设计】 一、总体设计要求 1.消防要求 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流; 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m,可做成隐性消防通道。 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 2.流线设计 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;动静态交通应组织合理,通达性好,对居住不造成干扰。 当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 3.无障碍设计
应考虑无障碍设计,各内容应满足规范或业主认可。 4.安全性考虑 水景、泳池边界有否护栏或绿化处理,平台临界边的护栏是否满足规范及安全要求(高度要在1050㎜以上)。 汀步\小桥两米内水深不得超过500mm,否则就的设置栏杆,栏杆高度要求在1050㎜以上。 5.居住区道路宽度 6.道路及绿地最大坡度 二、总图设计图纸 1.图纸目录图纸名称与图号要准确。 2.设计总说明要包含(不限于)以下内容: 工程概况、设计依据、基本要求、土建构造说明、灌溉给排水工程说明、电气工程说明、种植工程说明、其他杂项。 3.总平面图重点要求 所采用的底图为最终确定的建筑规划总平图,并且各种建筑出地面部分已全部画出,位置尺寸准确。 图纸要涵盖全部的设计范围,无缺失漏画。 图纸中要包含所设计的全部硬质景观,且尺寸与大样图一致,位置准确。 正确的指北针与比例尺。 道路等要满足规范等的要求。
最全景观设计施工图审图要点 以下景观施工图审图要点依据万科以往景观工程设计及施工经验教训总结,与国家相关设计规范进行提炼,从硬景设计、种植设计、水电设计等方面分条细说。【硬景设计】 一、总体设计要求 1、消防要求 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流; 高层建筑周围宜设环形或沿建筑得两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m,可做成隐性消防通道。 消防车道得坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 2、流线设计 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;动静态交通应组织合理,通达性好,对居住不造成干扰。 当商住楼住户大堂与流量大得商业服务空间临近时,商业用房得货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。qkmnUou。 3、无障碍设计 应考虑无障碍设计,各内容应满足规范或业主认可。 4、安全性考虑 水景、泳池边界有否护栏或绿化处理,平台临界边得护栏就是否满足规范及安全要求(高度要在1050㎜以上)。 汀步\小桥两米内水深不得超过500mm,否则就得设置栏杆,栏杆高度要求在1050㎜以上。 5、居住区道路宽度 6、道路及绿地最大坡度 二、总图设计图纸 1、图纸目录图纸名称与图号要准确。 2、设计总说明要包含(不限于)以下内容: 工程概况、设计依据、基本要求、土建构造说明、灌溉给排水工程说明、电气工程说明、种植工程说明、其她杂项。r7Wkez5。 3、总平面图重点要求 所采用得底图为最终确定得建筑规划总平图,并且各种建筑出地面部分已全部画出,位置尺寸准确。 图纸要涵盖全部得设计范围,无缺失漏画。
银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件审查意见 宁夏公路学会咨询专家委员会受宁夏银古高速公路工程建设指挥部的委托,组织有关专家于2005年5月8日至13日对银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件进行了审查,现将审查的主要意见汇总如下: 一、总体评价: 施工图设计文件符合交通部交公路发(2005)107号对初步设计文件的批复意见;设计文件执行了《工程建设标准强制条文》中公路方面的有关条文,基本达到了施工图阶段设计文件深度。 路基设计符合技术标准与规范要求,针对不良地质与特殊性岩土设计了较为合理、有效的处理方法。 路面结构组合能满足使用要求,排水系统设计较完善,满足实际需要。 桥涵资料收集基本齐全,结构设计安全、稳定,但大西湖特大桥设计正在进行,有待进一步完善。 立交线形布设基本合理,跨线桥梁布孔适当,结构设计较完善,满足施工图要求 二、须修改与补充的意见: (一)路基: 1.虽然有总说明书,但各个标段水文、地质条件有不同,故各标段应含有总说明书,以利施工和监理。 2.当水渠、排水沟、鱼塘在设计的路基范围内,应将水渠、排水沟、鱼塘的土埂挖除整平,待沟底处理填平后,统一进行填前碾压,以保证路基范围内地基的均匀性。3.K33+305钻孔柱状图-1.8m~-2.8m为淤泥质亚粘土、饱和软塑,容许承载力为85KPa,
但这段换填只有2.2m(包括地表以上0.5m),换填深度须核实。 4.有些地段是否是软土,且需要加固,依据不足。如钻孔XK94(K40+450)、XK95(K 40+500)表层为淤泥质亚粘土,N(标贯击数)为6~7,力学性质不一定很差,一般认为N<2才是软土,须核对。XK73(K38+765)N=6~7,容许承载力取70kPa,而在钻孔XK70、N=6容许承载力却为130 kPa,须核实。 5.桥涵台背填土应有专门设计,包括地基处理、填料要求与详细的工艺设计;路堤与桥台、涵洞、通道连接处应设过渡段,并在纵向挖台阶,同时加铺土工合成材料,以利路堤的连续均匀性、稳定性,减少或消除桥头跳车。 6.涵洞上方土工格栅铺设位置,设计图中特殊路基要求路面下0.3m铺设,示意图附注说明底基层下0.2m铺设,设计应统一。 (二)路面 1.沥青路面上面层粗集料设计为下庙砂岩,依据JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》表4.8.5粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求,就是按半干旱的3区,磨光值38即可。贺兰山干沟的石灰岩磨光值已达41,可以满足要求,条文说明4.8.2中亦称“近些年来,磨光值符合要求的石灰岩已经开始在我国用作高速公路的面层. . . . . .这对充分利用当地材料,降低造价是很重要的”。石灰岩与沥青的粘附性为4,也满足要求,可不掺抗剥落剂,这样既缩短运距,又节约了材料费,省了抗剥落剂的费用,可降低造价。因此应选用干沟石灰岩。 2.应补充面层与基层、底基层混合料材料组成设计。 (三)桥涵 1.设计文件中桥梁上部与涵洞均为公用图,为体现服务施工,方便工程管理和质量检验,须一桥一涵一图。
景观施工图审查要点【建筑工程类独家文档首发】 1.1 设计依据和规范:1.1.1 设计文件是否齐全,包括计划任务书、红线图、地形图、建筑规划图、各建筑主体首层平面图及立面图等。1.1.2 设计规模(绿化面积、投资)与功能内容是否符合《景观设计任务书》要求、《景观设计方案评审指引》的规定和使用要求。1.1.3 施工图的设计所依据的有关标准、规定、规范是否恰当、正确。1.2 审查要求:1. 2.1 总平面图1.2.1.1 轴线编号与尺寸关系及其与总图、结构等图纸的一致性。1.2.1.2 园路尺度与曲率是否合宜。1.2.1.3 园林小品(雕塑、构筑物、花坛等)位置、形式是否合宜。1.2.1.4 指北针、风玫瑰以及图纸比例。1.2.2 总索引图:图中编号与详图是否相符。1.2.3 铺装索引图:图纸编号与铺装详图是否相符。 1.2.4 竖向设计图:1.2.4.1 场地施工座标网、座标值是否正确。1.2.4.2 场地外围的道路、铁路、河渠及地面的关键性标高是否正确。1.2.4.3 各场地、广场的设计标高及原地面标高;1.2.4.4 道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高(道路标注在道路中心线上,排水沟标注沟底标高)及关键点的原地面标高,纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线半径,关键性坐标,道路应注明其横坡向(单坡或双坡);1.2.4.5 用坡向箭头表明地面排水方向,如有堆山设计,可用设计等高线表示地面坡度。1.2.4.6 指北针。1.2.5 种植施工图:1.2.5.1 乔木:是否准确标注植物代号、栽植点,行距、株距尺寸。1.2.5.2 灌木及草本:是否准确标注植物代号、群栽位置、范围。1.2.5.3 植物与建筑物、构筑物、道路以及管线(地上、地下)的距离是否恰当。1.2.5.4 列表说明图例、植物代号、苗木名称、规格、数量。 1.2.5.5 说明栏内容:尺寸单位、比例、图例、施工要求等。1.2.6 详图:1.2.6.1 图中编号与大样图是否相符。1.2.6.2 平、立、剖面图是否一致。
110kv变电站工程等工程 初步设计评审意见 受**委托,**监理有限公司于2018年5月17日(星期四)在**召开了**110kv变电站工程**双回送电线路工程。经过充分讨论,形成评审意见如下: 一、**110kv变电站工程 1、电气一次 ⑴结合最终规模,补充完善设备导体的选择; ⑵建议污秽统一按d级考虑,并直接说明各电压等级爬距; ⑶核实土壤电阻率、建议取消离子缓释剂,采用接地井; ⑷补充完善绝缘配合内容; ⑸主接线核实110kV避雷器参数; ⑹核实出线方式,建议全部采用电缆出线; ⑺建议取消二层楼,将35kV配电装置与10kV配电装
置共室布置,减小建筑体积; ⑻各平面示意电缆沟尺寸; ⑼核实10kV避雷器配置; ⑽核实110kV接线,主要是接地刀配置; ⑾注意报告及图纸中的笔误。 2、电气二次 ⑴核实高频开关电源模块数量,前后描述不一致。 ⑵4.1总的要求4)两网由间隔层网络和站控层网络组成,应改为两网由站控层网络和过程层网络组成。 ⑶4.4.3自动装置核实备自投是否为网采网跳模式,应为模拟量直采,电缆直跳。实现功能应为分段备投,无进线备投功能。 ⑷补充母线过程层设备配置。 ⑸补充互感器二次参数选择相关内容。 ⑹建议4.5电能量计量系统与5.5电能量计量系统内容合并。 ⑺主变高中低压侧配置0.5级电能表。明确所用变低压
侧配置0.5级电能表。 ⑻一体化电源系统原理图中高频充电模块数量与说明不符,核实。 ⑼建议取消35kV、10kV母线PT合并单元、智能终端。 ⑽电度表屏中电度表改为0.5级。 ⑾低周低压减载装置型号及规范栏应改为接入110kV 母线电压,不应接入35kV、10kV母线电压。 3、调度自动化及系统通信 ⑴主设备配置方案问题不大,但目前仅是可研阶段深度,达不到初步设计深度,应按照初步设计深度要求进行深化设计。 ⑵系统通信部分需深化设计(包含通信系统现状、规划要求、其他专业通道组织、设备参数要求、光缆纤芯的技术参数要求、时钟、同步系统方案等)。 ⑶补充继电保护和自动化通道组织方案。 4、土建部分 ⑴主要经济技术指标内容不全,请按相应规范补充主
景观施工图纸审查标准及要点 景观施工图审查要点 1.1 设计依据和规范: 1.1.1 设计文件是否齐全,包括计划任务书.红线图.地形图.建筑规划图.各建筑主体首层平面图及立面图等。 1.1.2 设计规模(绿化面积.投资)与功能内容是否符合《景观设计任务书》要求.《景观设计方案评审指引》的规定和使用要求。 1.1.3 施工图的设计所依据的有关标准.规定.规范是否恰当.正确。 1.2 审查要求: 1.2.1 总平面图 1.2.1.1 轴线编号与尺寸关系及其与总图.结构等图纸的一致性。 1.2.1.2 园路尺度与曲率是否合宜。 1.2.1.3 园林小品(雕塑.构筑物.花坛等)位置.形式是否合宜。 1.2.1.4 指北针.风玫瑰以及图纸比例。 1.2.2 总索引图:图中编号与详图是否相符。 1.2.3 铺装索引图:图纸编号与铺装详图是否相符。 1.2.4 竖向设计图:
1.2.4.1 场地施工座标网.座标值是否正确。 1.2.4.2 场地外围的道路.铁路.河渠及地面的关键性标高是否正确。 1.2.4.3 各场地.广场的设计标高及原地面标高; 1.2.4.4 道路.排水沟的起点.变坡点.转折点和终点等的设计标高(道路标注在道路中心线上,排水沟标注沟底标高)及关键点的原地面标高,纵坡距.纵坡向.平曲线要素.竖曲线半径,关键性坐标,道路应注明其横坡向(单坡或双坡); 1.2.4.5 用坡向箭头表明地面排水方向,如有堆山设计,可用设计等高线表示地面坡度。 1.2.4.6 指北针。 1.2.5 种植施工图: 1.2.5.1 乔木:是否准确标注植物代号.栽植点,行距.株距尺寸。 1.2.5.2 灌木及草本:是否准确标注植物代号.群栽位置.范围。 1.2.5.3 植物与建筑物.构筑物.道路以及管线(地上.地下)的距离是否恰当。 1.2.5.4 列表说明图例.植物代号.苗木名称.规格.数量。 1.2.5.5 说明栏内容:尺寸单位.比例.图例.施工要求等。 1.2.6 详图: 1.2.6.1 图中编号与大样图是否相符。
开封市市政工程施工图设计文件审查表 专业: 给排水第 1 页共 1页 建设单位光山县人民政府弦山街道办事处项目名称光山县宝相寺棚户区改造项目一期工程(小区红线 内)配套设施项目设计 勘察设计单位河南中科建筑规划设计有限公司专业负责人张全设计人吴伟营审查问题条数 合计违反法律法规违反强条违反一般条文质量安全隐患 0 0 0 审查意见 本项目给水管道工程设计,设计内容基本完善,设计依据基本符合相关规范。 建议: 一、设计说明: 1、补充室外给水管道规划规范、管道施工及验收规范、生活饮用水卫生标准等设计依据; 2、说明8.1规范应该采用室外给排水相关规范; 3、补充地勘相关地质资料、地下水位情况说明; 4、主要工程量表中,补充管材、管件、阀门等压力等级; 5、补充管道转弯角度较小时的处理措施及每个承插口最大允许的借转角度说明;需要钢制管件特殊安装的,补充说明并提出防腐要求; 6、补充沟槽开挖的放坡、断面设计或说明;补充开挖土方的堆放、运输、回填等要求说明 二、图纸: 1、补充标注平面图中管道、检查井的位置以及关键节点处的高程; 2、补充给水管道的节点详图; 3、补充给水管网与市政管网接入点位置及其节点图; 4、整个小区仅有化粪池一个,5号楼距离化粪池距离较远,且污水管道转弯较多,接纳污水容量较大,应优化污水设计并复核化粪池容积; 5、复核Y-11至Y-4雨水管道与w12污水管道交叉处的管道标高。 审查人: 2018年07月09日审定人:(公章) 结 论 □审查合格√审查合格,但局部需要修改□修改设计后报审□重新设计后报审 备注:1、序号前分别以“F”、“Q”、“P”、“A”表示“违反法律法规”、“违反强条”、“违反一般条文”、“质量安全隐患”。2、勘察设计单位收到审查表后出具回复单,对审查意见逐条明确回复,采用变更单解决时,变更单需用A4纸打印装订成册一式八份,变更单需有封面及目录,出图章及签名需齐全。
审查意见范文 发明专利审查意见通知中的审查员暗语解密 1."公知常识""常用/常规/惯用技术/手段""有限次实验即可得到""本领域的普通技术人员容易想到""在对比文件2中(为解决其技术问题)所起的作用相同""本领域普遍需求及设计""对于本领域的技术人员来说是显而易见的""并不需要付出创造性的劳动""其效果是可以预期的""未能取得意料不到的技术效果""本领域技术人员采用常规手段可自行选择和设置的""将*用于**并没有技术障碍"——审查员的真正意思是说:我看这个区别技术特征没有和其他技术特征互动起来嘛!它还是起原来的作用,没有起到1+1大于2的效果,这根本就是拼凑!估计我说你拼凑你不服,那我只好说"在对比文件2(或者在公知常识中)中所起的作用相同"了!本来嘛,虽然对比文件2中的技术环境不同,但这个技术特征也是起与你专利申请中一样的作用啊!至少我没看出来什么不同,你也没说。 解决办法:尝试找到区别技术特征和其他必要技术特征一起组合后,新解决了什么技术问题。这个新的技术问题是对比文件中所没有提到的,或者在对比文件中该技术特征并没有解决这一问题。 2."请求保护的……系统的结构不清楚""不能直接或概括得出、得不到说明书支持""本领域普通技术人员不能预料还有其他手段可以
实现""本领域技术人员不能确定除说明书具体实施方式提及的方式 外的其他方式也能解决本发明的技术问题"——审查员的真正意思是说:(1)你公开这么少的实施例就想概括到这么宽?(2)或者是说,你权书中不要写入"程序""软件"这些字眼,因为计算机程序的限定内容既不是结构特征,也不是方法特征,这种撰写形式导致请求保护的系统的结构不清楚,不符合A26.4的规定,或者是说,你权书中虽然没有写入"程序""软件"这些字眼,但说明书中仅公开了以计算机程序实现的特定实施方式,本领域技术人员不能明了还可以采用说明书中其他等同替代方式来实现,因此,这样的权利要求得不到说明书的支持,不符合A26.4的规定。 解决办法:举例说明除了实施例中所说的方式之外,还有一些方式也能解决本发明的技术问题,而这些方式是本领域的技术人员根据本发明的启示所必然能想到的。或者按审查员意思修改权利要求。如果是后两种情况,你要把权利要求书改为功能模块构架的权利要求,即按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式,或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式,撰写装置权利要求。 3."缺少必要技术特征"——审查员的真正意思是说:保护太宽了,缩缩吧;你设定的发明任务那么大,这么少特征怎么能完成?!
一、建筑专业 (一)、建筑节能方面 1.1托儿所、幼儿园节能设计是采纳公共建筑节能设计标准依旧采纳居住建筑节能设计标准? 解答:依照《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2010及湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559—2013,托儿所、幼儿园建筑在建筑节能设计时按照居住建筑节能设计标准进行设计; 1.2 有厕所的宿舍,窗墙比如何样计算? 解答:以窗墙面积比定义为基础,按相关标准确定。当执行湖北省《低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559-2013时,窗墙比的定义为:“每套套型同朝向平均窗墙面积比,”具体按该标准附录E中的各计算式的进行计算。 1.3 阳光房节能如何样考虑? 解答:设有采暖空调的阳光房应满足节能标准,没有采暖空调的阳光房应等同与封闭阳台,阳光房与相邻房间的隔墙及隔墙上的门窗应满足相应建筑节能设计标准。
1.4 工业厂房中局部设有办公部分,该部分是否要按公共建筑进行节能设计? 解答: 厂区内独立于生产性厂房之外建设的办公楼、科研楼、食堂、等应执行现行《公共建筑节能设计标准》;独立于生产性厂房之外建设的宿舍等居住类建筑应执行现行居住建筑节能设计标准; 附设在生产性厂房内的办公用房,因目前国家尚未出台工业建筑节能设计标准,故可不执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.5 小区值班室是否需要进行节能设计? 解答:住宅小区值班室应按公共建筑执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.6 公共厕所属于公共建筑,是否也要进行节能设计? 解答:关于武汉地区无空调设施的单建式公共厕所,可不执行《公共建筑节能设计标准》,但设计中应有隔热、通风措施。有采暖空调的公共厕所应执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.7 居住建筑外窗及放开式阳台门,1~6层的气密性为4级,7层
审查意见答复模板 尊敬的审查员: 您好!以下意见陈述是针对审查员xx年xx月xx日发出的第一次审查意见通知书所做出的。 申请人仔细研究了审查意见通知书与审查员提供的对比文件1-2,针对审查员所指出的缺陷,申请人对申请文件进行修改,附上修改的权利要求书替换页,并意见陈述如下: 一、修改说明: 1、增加了权1的技术特征,将….增加到权1中,修改依据来源于说明书和实施例x。说明书第xx段有相应的描述… 以上修改均未超出原权利要求书和原说明书的范围,符合专利法33条和实施细则51条3款的有关规定。 二、关于修改后的权利要求的新颖性: 1、权利要求1的新颖性: 按照单独对比的原则,权利要求1公开了x技术特征,在对比文件1中并没有披露此特征,二者属于不同的技术方案。因此,权利要求1相对于对比文件1具有专利法22条2款规定的新颖性。 按照单独对比的原则,权利要求1公开了x技术特征,在对比文件2中并没有披露此特征,二者属于不同的技术方案。因此,权利要求1相对于对比文件2具有专利法22条2款规定的新颖性。 2、权利要求2-5的新颖性: 在独立权利要求1有新颖性的基础上,从属权利要求2-5也具有专利法22条2款规定的新颖性。 三、关于修改后的权利要求的创造性: 1、权利要求1的创造性: (1)对比文件1与本申请技术领域相同、所解决的技术问题相同,且公开了本申请的技术特征最多,因此对比文件1是最接近的现有技术。 (2)对比文件1公开一种…..,权利要求1公开了xx技术特征,权利要求
1与对比文件1相比,区别如下: XXXX 因此,本申请实际解决的技术问题是: (3)对于此区别特征: 对比文件2中并没有公开这个区别特征,也没有任何暗示,(或者对比文件2虽然公开了这个特征,但是作用不同),此区别特征也不是公知常识。 本申请还取得有益效果,具体…. 综上所述,权利要求1相对于对比文件1、2或者两者的结合具有突出的实质性特点和显著性进步,具有专利法22条3款规定的创造性。 2、权利要求2-5的创造性: 在独立权利要求1有创造性的基础上,从属权利要求2-5也具有专利法22条3款规定的创造性。 四、关于不清楚的问题: 修改后的权利要求书,已经克服了审查意见通知书中指出的不清楚的问题。(针对具体不清楚的问题,需要再描述一下),符合专利法26条第4款的规定。 申请人相信,经过修改,已经完全克服了第一次审查意见通知书中关于新颖性、创造性及不清楚的问题,并克服了形式缺陷,符合专利法、实施细则以及审查指南的相关规定,请审查员在修改文本的基础上授权本发明的专利权。 上述修改如有不妥之处,敬请指正。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作,以加快审查进程。最后,申请人和代理人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。 代理人:XXX,联系电话:XXXXXX