第二章、施工部署

在施工的总体部署中我们以“一流的科学管理、一流的施工技术、一流的工程质量、一流的施工进度”作为指导思想;以“高标准、严要求、抓落实、创一流”作为质量方针;以“施工方案先进合理,施工组织设计周到严密,施工管理严格认真,合同责任可靠落实”作为行动措施,确保工程顺利达到预期的施工目标。

一、项目的质量、进度、成本及安全目标

1、质量目标

合格优质的完成工程施工,达到施工验收规范合格标准。

2、进度目标

根据招标文件及工程总体安排的进度计划,自招标人发出书面进场开工通知之日起,100日历天完成(为赶工程进度,在土建场地已交付,施工条件允许的情况下,采取室内、室外同时进行的方式)。

3、成本目标

根据工程的实际情况,在保证工程效果的前提下,最大限度的节约成本。

4、安全目标

重大伤亡事故为“零”,一般事故控制在1‰以内。

二、项目管理总体安排

我司将本项目作为公司的重点事故项目来抓,成立专门的安装项目部,在业主及监理方的领导下开展工作,密切配合总包抓好本工程的质量和进度。和其他专业事故单位及时联系和协调,做到配合紧密,

互不影响进度,以确保工程的顺利进展。配备施工经验丰富、综合素质高、专业技术过硬、责任心强的项目经理和优秀的、团结、高效务实的施工项目班子。在施工过程中严格按照国家现行的相关验收规范标准进行施工、遵循国家、省、市有关工程的质量、安全文明施工相关的管理文件和施工标准。遵照我公司一贯原则做到规范化、文明化施工,为确保工程达到预期的施工目标提供组织保障条件。

三、针对本项目的重点、难点分析及解决方法

本项目工程施工的特点是整个项目施工工期短,在土建交房后,需同时室内风水系统安装和室外地埋系统施工,与此同时还要确保能预留时间给园林绿化、市政等专业事故,需各专业配合的地方多。室外地埋换热器是整个地源热泵系统设计及安装施工过程的重中之重,要兼顾考虑当地的市政管网、地下管线等因素,在施工安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。(一)、安装工程施工特点

根据蹦床使用功能和安装工程设计专业系统的配置选型要求的实际情况,工程施工的特点是钻井施工工艺要求高、室内设备安装需要和其他多种专业配合、交叉施工多等。

制冷机房内密集各种空调冷热水管、消防喷淋管以及电缆桥架等,在安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。

施工顺序及方式原则上采取:

(1)先上面后下面、先里面后外面;

(2)小口径管道让大口径管道;

(3)有压管道让无压管道,低压管道让高压管道;

(4)常温管道让高温与低温管道;

(5)支管让主管;

(二)、安装工程施工重点、难点

施工重点:

中央空调系统每一个步骤、每一项工作都是工程的重点“三分设备、七分安装”。整体设计安装的合理性直接影响到使用的舒适性、安全性。而由于室外地埋换热器,为隐蔽工程内容,建成后可修复性小,地埋换热器施工工程的每个工序,如钻孔、下管、灌浆、管路连接等均是关键环节,直接影响地宫质量地埋换热器的施工时重中之重。

本工程安装的重点和难点应从以下几个方面进行安排和控制:(1)施工组织与管理

(2)施工协调与配合:施工人员及机具安排

(3)对施工使用设备、材料的供应与品质保证

(4)空调风协调安装,与装修配合,风系统检测

(5)空调水系统管道的焊接、安装与水压试验

(6)空调主机设备与附属设备的检测试验与系统的调试运行

施工难点:

(1)垂直孔施工

垂直钻孔过程中易出现坍孔、钻孔倾斜、缩孔、卡钻、掉钻、埋钻等现象,因而在施工中,要采取有效措施妥善处理这些突发事件,沿河道所布地埋孔的施工尤需注意。

以下,针对常见的现象,我们逐一进行分析,为施工顺利进行提供有效保障。

A、坍孔的控制

在钻孔过程中,如果钻孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,表示已坍孔,一旦坍孔,钻孔便无法正常进行,易造成掉钻、埋钻事故。

控制措施:

a1、在松散粉砂土中钻孔时,应选用较大比重粘度的泥浆。一般选用优质黄泥制作黄泥浆,并放慢进尺速度(钻孔进尺的平均速度一般控制在6~7米每小时为宜),也可投入粘土掺片石或卵石,低锤冲击,将粘土、片石卵石挤入孔壁来稳定孔壁。

a2、根据不同地质,调整泥浆比重,确保泥浆有足够的稠度和孔内外水位差,维护壁孔稳定。钻制井孔上段6~7米时,可不必向井孔内输入高压水,让钻渣自然形成浓稠的地质泥浆护壁,特别是护住筒底脚处的井壁。

a3、清孔时应指定专人负责补水,保证钻孔内的水头高度,中段可输入高压水承压清孔,下段输入黄泥浆,这样既有效地保证了施工

质量,又节省了费用较高的黄泥用量。

a4、发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒井回填钻孔,重新埋设护筒再钻。坍孔部位不深时,可用深埋护筒法,将护筒周围土夯实填密重新钻孔。

a5、发生孔内坍塌时,判明坍塌位置,回填砂和原浆混合物到坍孔处以上1~2米。如坍孔严重时,应全部回填,待回填物沉积密实后,再进行钻进。

B、钻孔偏斜的控制

造成钻孔倾斜的原因有:钻孔中遇有较大弧石或探头石,在有倾斜的软硬地层交界处,岩面倾斜处钻进货在粒径大小悬殊的卵石层中钻进,钻头受力不均,扩孔较大处,钻头摆动偏向一方;钻机底座末安置水平或产生不均匀沉陷;钻杆弯曲、接头不正。

控制措施:

b1、安置钻机时要使转盘、底座水平,起重滑轮轮轴,固定钻杆的卡孔和护筒中心三者在一条直线上,并经常检查校正。

b2、主动钻杆较长,转动时上部摆动过大,必须在钻架上增设导向架,控制钻杆上的提引水笼头,使其烟道想架像中钻进。

b3、钻杆、接头应逐个检查,及时调正。主动钻杆弯曲,要用千斤顶及时进行调直。

b4、在有倾斜的软硬地层中钻进时,应吊着钻杆控制进尺,低速钻进或回填片石、卵石冲平后再钻。

b5、在偏斜时,吊挂钻头上下反复扫孔,使孔正直。

b6、偏斜严重时应回填砂粘土到偏斜出,待沉积密实后再继续钻进。

C、缩孔控制

孔径小于设计孔径的现象称为缩孔。造成缩孔的原因有:钻具焊补不及时,严重磨损的钻锥往往钻出比设计稍小的孔:钻进地层中有软塑土,遇土膨胀后使孔径缩小。

控制措施:

c1、经常检查钻具尺寸,及时补焊或更换钻齿。有软塑土时,采用失水率小的优质泥浆护壁。

c2、采用钻具上、下反复扫射的方法来扩大孔径。

D、掉钻、卡钻和埋钻的控制

掉钻、卡钻、埋钻会延误工期,造成人力和财力的浪费。

产生的原因是:

(1)冲击钻孔时钻头旋转不匀,产生梅花形或孔内有探头石等都能发生卡钻。倾斜长护筒下端被钻头撞击变形及钻头倾倒,也能发生卡钻。

(2)卡钻时强提、强扭,使钻杆、钢丝绳断裂;钻杆接头不良、滑丝;电机接线错误,使不能翻转的钻杆松脱,钻杆、钢丝绳、联接装置磨损,未及时更换等都会造成掉钻事故。

控制措施:

d1、经常检查转向装置,保证灵活,经常检查钻杆、钢丝绳及联接装置的磨损情况,及时更换磨损件,防止掉钻。

d2、用低冲程是,隔一段时间要更换高一些的冲程,使冲锥有足够的转动时间,避免形成梅花孔而卡钻。

d3、卡钻不宜强提,只宜轻提钻头。如轻提不动时,可用小冲击或用冲、吸的方法将钻头周围的钻渣松动后再提出。

d4、掉钻宜迅速用打捞叉、钩、绳套等工具打捞。

d5、埋钻,较轻的是糊钻,此时应对泥浆稠度、钻渣、进出口、钻杆内径大小、排查设备进行检查,并控制适当的进尺。若已严重糊钻,应停钻提出钻头,清除钻渣。冲击钻糊钻时,应较小冲程,降低泥浆稠度,并在粘土层上回填部分砂、砾石。如是坍孔或其他原因造成的埋钻,应使用空气吸泥机吸走埋钻的泥砂,提出钻头。

(2)地耦管下管

本项目垂直管要下至100m深处,钻孔完毕后孔洞内有大量泥浆,由于泥浆的浮力影响,将对下管造成一定的困难;而且由于泥浆中含有大量的泥沙,泥沙在静止时沉积会减少孔洞的有效深度。为此,每钻一个孔,及时把U型管连同灌浆导管哟同放入,并采取防止上浮的固定措施。在安装过程中,应注意保持套管的内外管同轴度。沿河道布孔可考虑调整孔间距的方式来避开水域,局部调为4m间距对换热效果无影响,此方法最方便可行,如不能避开,在水域充足地方钻孔,可先做局部排水工作再施工。

(3)地埋管水平集管施工

根据《地源热泵工程技术规范》的规定,垂直地埋管换热器水平连接管的深度应在冻土层以下,且距地面不宜小于,结合该项目所在

地地质及我司做此类项目的经验,在与市政管网无冲突的情况,暂定水平管埋深2m,如需调整,各专业可协商后确定埋深,以响应招标文件要求。

沿河道所布地埋孔所在环路的水平管埋深,需据现场水文地质予以调整,不宜按同一尺度进行施工,具体情况以现场施工实际情况为准。

(三)、工程安装的关键与控制

针对本工程安装工程的特点、重点和难点,如何抓住施工过程的主要矛盾,找准施工过程的关键环节,才能把握工程的安全、质量,才能对工程的进度进行有效的控制,本工程i施工过程中自始至终应抓好以下关键环节:

(1)选型与材料供应

本工程安装的系统设备应满足使用功能的需要,设备技术偏差应符合设计要求。如正确选择递延热泵主机、水泵、风机盘管等空调系统设备,这些设备室本工程施工的关键环节。

(2)垂直井钻具的选择:根据地层情况,并结合工期要求,合理选择施工机具配置;

(3)垂直井施工工艺的确定:根据现场情况,确定合理的施工方案(4)室外水平集管连接:严格按照设计及规范要求

(5)水系统工程的清洗与水压试验

空调水系统的管道,应严格监控管道系统的水冲洗与水压强度试验,保证管道系统严密不漏,清洁不堵。

(6)地源热泵机组进机房及现场就位

(7)空调系统综合效能的测试与调整

空调系统的系统检测与系统调试运行,是针对设计、施工和设备性能等全方位的一次综合考试与评价,是实现用户对整个建筑使用功能进行全面考核的过程,使设计达到对使用功能的综合要求,通过安装与调试,使整个建筑达到设计与其目标;

(8)严格执行国家强制性标准条文

国家强制性标准条文是确保工程的使用安全、节能和整体质量。施工时其技术指标必须符合标准条文的规定。

(9)配合与协调

能否更有效地利用人力和物力、能否有效的利用时间和空间,施工组织与管理的全过程中始终贯穿施工各方全方位的配合与协调。四、施工规划

(一)、施工准备

施工准备是工程建设的基础,其核心为工程施工提供各种必备条件,是工程建设各项目标得经实现的重要保证。本工程开工之前,我们将做好以下准备工程:技术工作的准备、前期工作所需要施工资源的准备、施工各项计划的编制、临时设施的规划等。

(1)施工劳动力、机械设备、材料的准备

①、施工劳动力准备计划

根据本工程的特点,项目部将要求各专业配置技术素质高的专业队伍,根据施工总进度及劳动力计划安排人员进场,并作好各工种人

员的储备,便于人员调配。详见劳动力配置表。

②、施工前机具准备计划

科学配置施工机具是确保工期的一个前提条件。在确保水电安装工程进度计划及工程质量的基础上,根据安装工程前期预埋及少量的安装工作的工作内容及工程量,在范围内调剂配置相应种类和数量的施工机具。详见机具设备配置表。

③、检验、测量设备仪器准备

根据施工进度总体安排计划,结合该工程前期预留预埋安装工作特点、施工规范、质量评定标准和各专业的工艺施工要求,确定检验、测量设备仪器配置计划。

④、材料准备

a. 在项目总工的组织下,由各专业技术人员按施工图认真编制本工程前期所需的材料、成品或半成品的施工用料总计划、月度用料计划及前期预留预埋和少量安装工作所需操了计划。

b. 采购部根据上述计划,提出资金使用计划呈报项目经理,按照施工用料总计划和月度计划积极进行市场调研,货比三家及早订货。

c. 根据进度计划的要求,物资采购部及时组织前期材料进场。(2)施工技术资料准备

①、编制施工技术文件

a. 施工开始前,安排人员对项目中中央空调系统设计方案、图纸进行深化。

b. 在项目经理组织下勘查施工现场、了解周边环境,以便合理的组织施工。

c. 在项目总工的组织下,认真熟悉图纸、深刻理解设计意图及

设计要求,检查设计图纸资料内容是否符合有关施工规范;

设计图纸是否齐全,图纸本身及相互之间有无矛盾和错误,

图纸与设计说明是否一致,将所发现的问题在图纸会审时提

出,和业主、监理、设计师等共同商定解决,形成纪要。

d. 按施工要求积极配备各各类管理资料、技术资料、施工规范

操作规程、验评标准等。

e. 编制详细的质量计划:通过施工图纸会审以及对施工技术的

掌握、理解、核定,在项目总工的组织下积极编制实施性的

施工组织设计;及时编制专业施工方案及专题方案。

f. 编制机具配备和进场计划,优化配置好各种施工机具设备和

检验、测量、试验设备。

g. 各技术员在项目总工的组织下,对进场班组进行技术交底,

使工人明白设计意图

施工要求、质量目标、安全事项、进度要求、文明施工要求等。

②、施工图纸深化设计

由于本工程各专业交叉多,施工图往往不能满足施工要求,项目技术部将认真消化设计图,并根据设计功能要求,对施工图进行深化设计。

a. 施工图深化设计措施

技术组专业工程师认真熟悉施工图和设计文件,了解各系统工艺流程,各种管线的走向布局及各种设备设施位置、外观尺寸。

各专业在熟悉消化图纸过程中,对一些局部设计不完善管线位置不明确、图纸标识不清楚的问题,逐一详细记录。

由项目总工程师组织各专业工程师,对图纸中有疑问的问题进行整理,并内部自审。

自审完毕后,由业主组织设计单位、监理共同进行图纸会审,并进行设计交底,经设计确认后,将作为我们配合设计进行图纸深化的依据。

b. 综合管线平衡措施

根据设计图纸及深化图,有项目总工程师组织专业工程师进行现场测量,绘制实测图,测量内容包括:

根据现场实测的结构尺寸、距离、进行各专业管线的综合平衡确定各种管线的布局、安装高度、水平坐标。管线平衡应遵循以下原则:不改变原设计原理。

不改变工程的使用功能。

符合相关的国家规范及地方标准、规范。

符合工程使用后的检修要求。

(三)、安装合同管理

(1)、建立工程项目合同管理保证体系:由公司、指挥部、项目部专业施工单位等组成合同管理工作保证体系,以保证合同实施处

于受控状态,保证实施工程中的一切事务性工作有秩序地进

行,保证合同目标得以实现。

(2)、项目经理是项目合同管理的责任人,其主要职责如下:

①掌握项目前期招标和合同签约情况,深入透彻地研究合同文

本和相关的法律、法规、技术、经济知识,对项目部管理人

员和班组长进行合同书面交底和回忆交底,使之熟悉合同中

的主要内容、各种规定、管理程序、清除合同责任和法律后

果,树立全局观念,避免发生违约行为。

②对合同事件进行工作分解、落实责任、明确相关事件的衔接

关系,以保证合同履行的全面性,协调性。

③组织建立项目部合同管理制度和工作程序,强化合同管理制

度化、程序化、规范化。

④有计划、有组织地进行经常性的合同跟踪、找出差异、分析

原因提出解决途径和办法。

(3)强化项目经理合同实施的主导作用

①做到深入了解合同、认真研究合同、全面掌握合同。

②建立约束机制,实行严格管理,促进项目部有关人员认真完

成承包人的各项工作,严肃对待业主方面的各项指令。

③做好与业主、监理方的合同实施沟通工作,解决问题要有紧

迫感,处理矛盾要友好协商,达成意向要协调一致,执行实

施要雷厉风行。

④竭尽全力、志在必夺质量、安全、文明实施、工期、成本、六

大控制目标。

(4)由项目经理牵头组织建立合同问题吃了,工作制度和特殊专项工作程序,以统一思路、提高效率、保证效果。

(5)在项目经理组织下,于工程竣工验收后对项目合同管理进行小结:合同目标达标情况初步评估、档案齐全性评估、见证资料齐全性评估、遗留问题完善措施与工作计划。

(6)合同总结:于合同执行完毕后进行,其内容有:合同目标达标情况分析、合同管理保证体系运转效果评价。经验总结、改进与提高

(7)强化物资采购合同管理工作

①准确编制物资需用量计划

②根据施工计划和供货周期,优化资金使用计划和物资采购计划。

③严把合同关

A. 严格质量控制。专业技术人员参加合同签订,选准物资规格、

型号、材质,按设计和有关施工验收规范制定质量要求和验

收标准。

B. 建立合同约束机制

a.样品控制。要求供方样品提供于前(不含设备),到货与样

品相符合方能接收。

b.违约处罚约束。在合同中明确“货物规格、型号、材质、数

量错误,货物质量不符合合同要求、不符合验收标准,货物

供应应延误等均以违约论处,对供货方予以经济处罚”。

c.需单机试运的国产设备,压力试验的国产阀件等,应安装试

验合格之前留有一定尾款。

C. 高度重视国产物资的质量保证资料档案管理,认真收集、整

理、归档材料设备合格证等,以保证竣工资料之需。(三)、施工配合与协调

在施工组织与管理中,施工的配合与协调时施工组织与管理的重要内容,也是施工生产的关键环节,施工配合与协调应贯穿在施工的全过程中。为了保证工程的顺利进行,从施工准备工作开始就要认真做好配合与协调,本工程施工配合与协调应重点做好与建设单位、设计单位、建立单位、土建单位、装饰装修单位、设备材料供应商及专业种间的配合与协调。

中央空调施工组织设计16882

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于武汉市黄孝河路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用欧威尔水源热泵螺杆式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.长江水利委员会长江医院空调工程招标文件。 2.水利委员会长江勘测规划设计研究院的长江医院及血防监测中心还建工程图纸。 3.本单位《项目法管理实施细则》。 4.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50302-2002 《建筑安装采暖卫生与煤气工程质量评定标准》GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

水源热泵设计方案

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录 方案概述................................ 第一章水源热泵中央空调介绍........................ 第二章水源热泵中央空调相关政策依据................ 第三章方案设计.................................... 第四章工程概算.................................... 第五章水源热泵系统技术特点........................ 第六章公司简介.................................... 第七章工程清单目录................................

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调

某学校地源热泵系统的设计方案

某学校地源热泵系统的设计方案 [摘要] 随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。与长久以来使用的煤、气、油等常规能源供热、制冷方式相比,具有清洁、高效、节能经济的特点。因地制宜的发展地源热泵系统,有利于优化能源结构,促进多能互补,提高能源利用效率,保护环境。本文对位于北京市海淀区某学校地源热泵设计方案进行介绍,并把地源热泵系统与传统采暖制冷方式从技术及经济方面的对比。选定采用地源热泵系统对建筑物采暖制冷。 [关键字] 地源热泵 项目简介 项目位于北京市海淀区清河龙岗路,总建筑面积43098.80平方米,其中地上部分34193.20平方米,地下部分8905.6平方米,整个校区包括4栋独立建筑(1号楼教学办公楼、2号楼培训楼、3号楼宿舍楼和4号楼食堂、篮球馆)。 一、地源热泵设计方案 各建筑面积及冷热负荷一览表(见表1) 根据表1所述冷、热负荷的计算,需设计配备3台地能热泵机组进行冷热水的制备,机组型号为2台YSSR-1100A/2和1台YSSR-700A/2。制热量为3224kW,制冷量为2896kW。冬季机组向末端提供50/45℃的热水,夏季机组向末端提供7/12℃的冷冻水。 根据本工程的特点、工程所在地的地质、水文条件及北京的环境条件,本工程设计采用地埋管式地源热泵。竖孔设计深度为80m,系统所需地埋管约674孔,竖孔开孔直径为150mm。孔内设置双“U” 型竖直地埋换热器,换热管采用PE100、管径DN32的HDPE管材。各孔间距约在4.5米,水平环路集管主干管采用异程布置,分支管采用同程布置。每一分支管带10~14个竖孔,每一分支管均从集管器或检查井(调节井)引出,所有分支管均可实现控制调节。 二、地源热泵系统与现有主要供暖方式分析 北京市目前可实行的供暖方式主要为市政热力(燃煤、燃气、燃油)、燃煤供暖、燃气供暖、燃油供暖、直接电采暖。地源热泵供暖属于新兴供热方式,节能环保,这项新技术已经被国家列入大力推广的行列,北京市也将在今后逐步推广该供暖新方式。现对各采暖方式的利弊进行分析与比选。

空气源热泵施工组织

空气源热泵工程组织方案第一章:编制依据第二章:工程简况第三 章:施工目标及现场组织机构第四章:质量及安全保证措施、施工准备(设备、人员、材料)1 、材料采购内控措施2 、工程质量保证措施3 、安全生产保证措施4 第五章:施工工期施工进度计划及保证措施第六章:实施方案 1、机组安装 2、机组单台安装 3、机组多台安装 4、空调设备主要施工工艺流程、风机与管道施工方法及主要技术措施5 、系统调试6. 第七章:安装工程突发事件处理机制与预案第八章:用户售后服务承诺 1、技术维护计划及保证措施 2、保修期的保修工作、保修期后的回访保修3 、技术维护资料编制及移交4. 施工组织设计总述:空气源热泵(空调)安装工程是现代化工业与民用建筑不可缺少的部分,在国民经济中占有重要的地位。制冷设备长期安全经济运行,安装质量是一个很重要的方面。我公司不仅依托优良产品的优势,更有从事空气源热泵(空调)安装工程安装丰富经验的技术人员、管理人员和施工人员。为了提高系统施工管理水平,科学地安排施工程序,在保证质量的基础上,缩短工期,加快工程进度,特编制此方案。明确施工任务的目标及主要施工技术方法和相应的保证措施,并以最佳的施工班子,精心组织、科学管理采取有效的技术措施,进一步完善、落实质量保证体系。我们对该项工程建设单位明确承诺,以优良的工程质量,最科学的施工方法,高效率按期竣工,做好文明施工,环境保护,全面完成此项工程任务。第一章:编制依据 1.1 国家及地方现行有关图集、规范、标准。 1.2 设计空调施工图(依据空调图纸) 1.3 国家现行有关法规 1.4空气源热泵(空调)安装工程系统调试工程有关说明第二章:工程简况工程简况2.1 工程名称:空气源热泵工程2.2 2.3采购人名称:元氏县交通警察大队九套安装工程量:空气源热泵机组2.4 第三章:施工目标及现场组织机构 3.1 施工目标响应建设单位提出的工期要求及结合实际情况,保证在合同期内安3.1.1 装、调试完备。 3.1.2 质量目标:合格标准。施工安全目标3.2 施工工亡,重伤事故为零。3.2.1 杜绝重大设备,火灾事故。3.2.2 4%负伤率控制在以下。3.2.3 3.3 文明施工目标按文明施工要求进行现场管理,保证现场文明施工,达到安全文明3.3.1 施工标准要求。环境保护达到建设施工无污染,符合环保标准,创一流施工环境,3.3.2 各项施工行为均满足《建设工程施工现场管理》规定要求,噪声控制为白天不。55bd 65bd大于,夜间不大于我公司具备良好的资信、资金状况和履约能力,我公司安排专款专3.3.3 用,并保证该工程所需资金,保证资金合理有效发挥最大效益。. 3.4 现场组织机构为了能使本工程按期优质完成施工任务,我们将根据本工程的实际情况和特点,选派具有同类工程施工管理经验的优秀工程管理人员组成工程部,以工程经理为核心,充分发挥企业的整体优势,以全面质量管理为中心,

中央空调工程施工组织设计模板

第一部分施工组织设计 1、工程概况 本工程是酒店,位于省,总建筑面积平方米,其中地下层,地上层。 一、空调方式: 二、空调水系统: 1、空调冷热源由设于地下室制冷机房内的台机组制备,夏供7℃—12℃冷冻水;冬供45℃—40℃热水。其中一台供生活热水用,供45℃生活热水。 2、空调水系统供回水均采用闭路机械循环双管异程式变流量系统。 3、空调水系统定压由设于制冷机房内的补水泵补水定压。 三、通风及防排烟系统: 1、地下室制冷机房、水泵房、设机械排风排烟系统。 2、楼梯间设正压送风系统。 3、多功能厅设机械排烟系统。 4、卫生间均设机械排风系统。 四、控制方式: 1、新风机组和组合式空调机组,在机组进风口处均设手动电动两用对开多叶调节阀,并与机组联锁控制。风机开,阀开;风机关,阀关闭。 2、组合式空调机组的新风和回风口均设电动手动多叶调节阀,除新风阀与风机联锁控制,还与回风阀之间联锁,根据室外气象条件,调节新风和回风的比例,以达节能之目的。 3、在表冷段空调水水管上设电动调节阀,通过安装在回风管上的温度传感器控制该阀的开度,调节通过表冷器空调水流量。 4、在过滤段前后设压差报警装置,以便提醒过滤器及时清洗之目的。 5、风机盘管均由设于室内的温控三速开关控制,设定房间温度和送风量,由

设于风机盘管空调回水管上的电动二通阀开度调节,控制风机盘管表冷器的空调水流量。 6、制冷机组控制,在集分水器之间设压差旁通控制器电动调节阀,当空调系统水流量发生变化时,由压差传感器控制电动阀的开度,以保证制冷机组的定流量不变,和控制制冷机组和机房辅助设备的开、关机顺序以及各设备的运行状态监测及故障报警装置。 五、材质及保温: 1、空调通风系统风管和送排风,防排烟系统风管均为镀锌钢板δ=0.5—1.2现场制作安装。空调供回水和管道DN≤70mm采用焊接钢管;DN>70mm采用无缝钢管,凝结水管道均采用镀锌钢管;水源井管网均采用焊接钢管。 2、空调送回风管道保温均采用δ=20mm的橡塑板材;空调水系统供回水、凝结水管道,均采用橡塑管壳或板材进行保温,主机房内管道采用橡塑管壳或板材外加铂铝保护层,当管径小于50mm的保温δ=25mm;当管径大于50mm小于200mm的保温δ=28mm,管径大于等于200mm保温δ=32mm。井水管网供水管保温均采用像塑板材δ=20mm,保温层外缠玻璃丝布两道,外刷沥青漆两道。

小区地热泵中央空调施工组织设计方案范本

某小区地热泵中央空调施工组织设计 章编制依据 1、本项目的招标文件 2、现有建筑及空调图纸 3、我国颁布的与建筑有关的各种法律、法规 4、我公司同类型工程施工治理经验 5、本工程现场技术答疑会及答疑文件 6、我国现行的各种规程、规范、标准图集及等同的国际标准 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收规范通用规范》 GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50242—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 91SB6 《建筑设备施工安装通用图集通风与空调工

程》 GB50300—2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50366—2005 〈地源热泵系统工程技术规范〉 第二章工程概述 2.1工程简介 唐山市XX平改楼的地源热泵中央空调工程总建筑面积约为198894㎡。结合现场条件利用小区绿地和道路采纳垂直地埋管的地源热泵技术。向小区2100户住宅提供冬季供暖、夏季制冷的中央空调生活方式。利用地源热泵夏季制冷附加产生热水的优势,可使业主降低使用热水的费用,过度季和冬季使用小型地源热泵利用地埋管系统照常可提供生活热水。

2.2工程工期 我们将依照工程总体进度要求及土建总包的施工进度打算,作出详细的空调工程的总体及单项专业施工进度配套打算,包括施工进度操纵网络打算、劳动力打算、施工机具及检测设备打算、设备及材料的供货打算、施工用水用电量打算等,并在实施过程中进行细化,依照总体打算制订时期打算和月打算,由时期和月打算制订周打算。同时以诚信的态度服从业主对工程的指导,做好总包及各分包单位各专业的配合与协调工作,确保工程总体工期。 2.3工程质量 2.3.1质量方针 1、信守合同:坚决不移地完成与业主所签合同中应承担的义务; 2、精心施工:细致地做好施工前的预备工作,周密地组织好工程的施工,一丝不苟地完成工程的交付。

打井施工方案

打井施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

第一部分水井施工组织设计 1、工程概述 1、1项目简介 为了解决顺义医院水源热泵空调系统用水水源及回灌问题,准备施工28眼抽水回灌井及1眼观测井,水井位于北京市顺义医院内。 2、水源热泵水井工程布井方案 2、1布井总体方案 此次工程包括28眼水源井和1眼专门观测井。工程布置见附图。 3、施工方法及技术要求 、施工方案、施工工艺 (1)钻孔结构 采用φ800mm口径开孔,一径到底,下入φ325mm的7mm厚的优质螺旋钢管、桥式滤水管及沉淀管。采用φ800mm的孔径,其目的是填入砾料后,增加过水断面,保证地下水能100%回灌。 需要说明的是,井的抽水、回灌能力受过水断面的面积影响,即过水断面面积越大,抽水和回灌能力越大。由于井壁和井管之间的填砾料的透水能力远大于地层的透水能力,井的过水断面不是依据井管的直径计算的,而是依据井径计算的。这也是我们建议使用φ800mm钻头钻进成井的原因。单井合理开采量的确定所依据的主要原因是地层的富水性和地下水补给的流速,当井管过水断面达到一定值后,在相同降深下单井出水量基本是一致的。另外,在井管过水断面达到一定值后,填砾厚度增大可以增加过滤效果。关于潜水泵直径与井管直径规范要求是井管直径要大于潜水泵直径50MM,本工程井管直径325MM,所用潜水泵直径184MM,因此本工程选用井管直径325MM是完全满足水泵要求和水量要求的,同时在有效控制水井含砂量方面也是非常有利的,此种施工方案已经过很多工程的检验和证明。

(2)施工工艺流程

第三章 地源热泵系统的设计及计算.

第三章地源热泵系统的设计及计算 一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。 现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这对改善人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害的因素。所以反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促使空调技术更进一步向前发展。目前,建筑节能的重要性越来越引起人们的关注。从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的朝向,增设必要的遮阳等可以减少空调负荷,降低能耗。对于确定的空调负荷,提高设备的效率和优化运行过程提供相应的硬件软件,都成为降低能耗的关健。 空调系统的设计一般采用工况设计法,是以夏季和冬季室外空气设计参数为依据的典型工况进行计算,并且是按最不利情况考虑,按照设备的额定工况选择指标。所以,设备选型较大。空调设备经常处于部分负荷状态下运行,必须要求设备在部分负荷运行时也能高效率运行。避免负荷变化了,而设备不能作相应调节,出现大马拉小车的现象;或设备也能调节负荷,但调节性能差,耗能指标落后。

因此,设计的任务就是要用先进的自控技术将空调全工况下的性能调整到最佳程度,这就是所谓的过程设计方法。 一、中央空调设计主要参考以下的规范及标准 1、通用设计规范 1).《采暧通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003(2003 年版)); 2).《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3).《建筑设计防火规范》(GBJ116-87) 4).《高层民用建筑设计防火规范》( GBJ0045-95) 5).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)2.专用设计规范: 1).《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2).《住宅设计规范》(GB50096-99) 3).《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4).〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89) 5).《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6).《地源热泵系统工程技术规范》(JGJ142-2004) 7).《地面辐射供暖技术规范》(GB50366-2005) 8).其它专用设计规范 3.专用设计标准图集: 1).《暖通空调标准图集》 2).《暖通空调设计选用手册》(上、下册)

地源热泵技术文件

辛集市阳光壹号翡翠园住宅小区 建筑能耗监测 审查:XXX 校对:XXX 设计:XXX 2011年06月09日

1.设计依据 1.1《过程检测及控制流程图图形符号和文字代号》GB2625-81 1.2《民用建筑电气设计规范》JGJ16 -2008 1.3《财政部、建设部关于加强可再生能源建筑应用示范管理的通知》(财建[2007]38号) 1.4《关于加快开展可再生能源建筑应用示范项目验收评估工作的通知》(财办建[2009]116号) 2.概述 地源热泵技术是一种利用浅层常温土壤或地下水中的能量作为能源的高效节能、零污染、低运行成本的既可供暖又可制冷并能提供生活热水的新型热泵技术。热泵是一种从低温热源汲取能量,使其转换成有用热能的装置。 系统由水循环系统、热交换器、地源热泵机组和控制系统组成。冬季代替锅炉从土壤中取出热量,以30-40℃左右的热风向建筑物供暖,夏季代替普通空调向土壤排热,以10—17℃左右的冷风形式给建筑物制冷。同时,它还能供应生活热水。它的最大优点是节能、无污染和运行费用低、空气质量高。它不向外界排放任何废气、废水、废渣,是一种的理想的“绿色技术”。从能源角度来说,它是一种用之不尽的可再生能源。 先进的自动化技术在可再生能源建筑应用中已广泛使用,并发挥出显著的技术经济效益。在系统控制过程中,通过对水泵、热泵、机组以及水流流量的控制和监测,使系统达到最大程度的高效和节能。 3.监控系统构成 根据本工程的实际情况及工艺要求,监控系统设计采用分布式计算机监控系统。系统由中心监控计算机和现场控制分站组成,采用以太网及现场控制总线相结合的通讯网络。同时中心监控计算机预留与物业管理网络衔接的通讯接口。设置中央控制室,中央控制室内设置中央监控计算机、打印机、投影仪等设备。 由可编程序控制器及自动化仪表组成检测控制系统---现场控制站,对各工艺过程进行分散控制;再由中央控制室,对全系统实行集中管理。分控站与中央控制室之间由以太网进行数据通信。

唐山施工组织设计

目录 第一章工程概况 (3) 一.工程概况 (3) 二.系统简介 (3) 三.编制依据及主要施工标准 (3) 四.工程目标 (4) 五.组织机构及职责 (4) 第二章施工过程管理 (8) 一、施工质量管理 (8) 二、施工进度管理 (20) 第三章施工现场管理 (21) .施工安全管理 (21) 第四章物质管理 (25) 一. 材料计划的控制 (25) 二. 进场材料检验与试验 (26) 三. 材料存储与领用 (26)

第五章成品保护措施及施工纲要 (27) 第一章工程概况 一.工程概况 本工程名称为河北省唐山市滦南县有限责任公司中央空调水源热泵工程,工程地点位于唐山市滦南县文化路,建筑面积为14128m2,工程性质为商业楼。本工程地上四层为商场,地下一层为停车场,设备用房设于地下一层。 二.系统简介 .空调工程概况 1.空调工程 1).本工程采用中央空调,空调方式为水源热泵主机及风机盘管加风管系统,冬夏两用。风机盘管采用卧式暗装高静压型。空调供回水管设0.2%坡度,水系统由管道末端的排气阀排气,冷凝水管设>0.5%坡度排水,凝水管均排至卫生间接就近地漏。 2).空调水系统采用两管制,管路异程连接,冬夏冷热水系统可自动切换。 3).冷热源采用水源热泵机组制冷制热,制冷供回水温度为7/12℃。制热供回

水温度为45/40℃。 三.编制依据及主要施工标准 1.根据施工图纸 2.根据北京市建筑工程总公司编制的《建筑设备安装分项工程施工工艺规程》3.根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 四.工程目标 工程质量目标为良好。安全文明施工目标为杜绝因公死亡,重伤事故,因公负伤率在0以内,杜绝重大或火灾事故及火灾伤亡事故,杜绝急性中毒事故,杜绝重大机械事故。 五.组织机构及职责 我公司将委派优秀管理人员组成工程项目经理部,负责本工程施工管理。以ISO9002标准模式建立的质量保证体系运作,形成以全面质量管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,出色地完成我司对业主的承诺及我司的质量方针和质量目标

住宅小区地源热泵空调系统设计方案书

住宅小区 【地源热泵空调系统设计方案书】

目录 01、某公司及主要产品简介....................03-05 02、工程概况......................................06-06 03、设计依据及原则................................06-06 04、设计方案......................................07-08 05、室外换热孔设计................................09-11 06、项目初投资费用分析............................12-16 07、运行费用分析..................................16-18 08、地源热泵与其它空调初投资与运行费用分析... .. 18-19 09、地源热泵简介........................... ..... 20-26 10、地源热泵系统简介...................... .... . 26-32 11、产品出厂检验..................................33-34 12、技术及售后服务承诺............................34-35 13、部分用户名录..................................36-39

一公司及主要产品简介 1、公司简介 某新能源有限公司,是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、合肥通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,某新能源有限公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感谢关心和支持某的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介

地源热泵施工组织设计策划方案

三、施工组织设计 设计: 中国电子系统工程第二建设有限公司

施工组织设计 一、总体施工部署 1.1 项目概况:安徽省住房和城乡建设厅拟在合肥市紫云路与安徽路交口西北角新建安徽省城乡规划建设大厦,其中主楼为15层,附楼为9层,下设满铺1层地下车库,框剪(主楼、附楼)和框架(地下车库)结构。其中1-4层为地源热泵中央空调. 1.2施工范围:本工程要紧内容分为室外地埋管系统安装;室内热泵机房设备及安装;室内末端设备安装。本工程具有工程量大,系统复杂,多工种立体交叉作业密集等特点。采纳先室外后室内的安装工序. 1.3地源热泵优点: 水-空气、水-水型地源热泵技术是利用地下土壤温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用地下土壤与建筑物内部进行热量的交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统 二、施工方案及要紧技术措施 1要紧施工工艺流程 1.1地埋管系统安装 钻机进入工地钻孔下地埋管回填连接水平连管打压试压 1.2空调水管道安装

制作管道支吊架及机组垫板等支吊架安装管道下料、除锈、刷漆管道安装风机盘管安装各种阀门安装管道系统试压管道冲洗及设备连接管道刷漆保温系统调试 1.3设备安装 支吊架安装开穿墙孔洞安装各种风阀等设备安装风机盘管安装风口及软接头系统检测 2.要紧施工方法及要紧技术措施 本工程要紧分地下侧循环系统、用户侧循环系统、设备安装及系统调试四大部分。 2.1地埋管换热系统施工 2.1.1地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及管件应逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用。不得采纳出厂已久的管材,宜采纳刚制造出的管材。高密度聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求。聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T1947 3.2的要求。 地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件存放时,应幸免阳光下暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采纳柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽

完整版中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、编制依据及项目分析 三、施工部署 四、项目组织机构及管理职能 五、劳动力计划和管理人员计划 六、施工设备配置及主要材料计划 七、施工方案 八、确保工程质量的技术组织措施 九、确保安全生产的技术组织措施 十、确保工期的技术组织措施 十一、确保文明施工及环境保护的技术组织措施十二、施工总进度计划及进度计划横道图 十三、施工总平面布置图 十四、技术资料管理及保证措施 十五、季节性施工措施 十六、质量保证和保修承诺 十七、施工现场应急救援预案 附表一:施工总进度计划横道图 附图:施工总平面布置图

一、工程概况 1、概述 本项目**中央空调工程,设计单位:**建筑设计有限公司,建设地点位于** 省** 市。建筑地上面积约:**㎡,地下1层,地上4层,建筑高度23m。建筑功能为:地下一层为车库及设备用房,地上1~4层为商铺。本工程空调面积约为:**㎡,夏季冷负荷约为:**KW,冷负荷指标:**XW/㎡;冬季热负荷约为:**KW,热负荷指标:66 W/㎡。采用20口水源井,孔Φ800,孔深68-78m (按实际地况钻井),以地下水为介质,每口井出水量为45-60T/h;空调主机及相配套设备全部位于地下一层空调机房。 2、工程范围 2.1 设备供货、安装及调试: 机房及1-4层空调设备安装(设备甲供);2-4层新风风管系统供货及安装; 2.2 空调系统管道安装及调试 机房及1-4层空调系统冷冻水、冷却水、系统补水等管道、阀门供货、安装、保温及调试。 2.3水源井管网安装调试 水源热泵井内管道、设备供货安装及电缆敷设,取水及回水管路系统供货及安装调试。 2.4配电安装及调试 机房配电柜出线端至空调设备间电缆敷设(主机启动柜及机房配电柜甲供)、1-4层末端设备配电安装(其中风机盘管电源从每层各房间配电箱取电,新风机组从每层电缆井配电箱取电)。

地源热泵机房隔音降噪设计方案1

地源热泵机房隔音降噪设计方案1

中国北京市顺义区 万通天竺新新家园1-N2#住宅楼项目之 地源热泵系统工程 热泵机房降噪方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 批准日期:年月日

第一章噪声分析 噪声本身就是由不同的频率组成杂乱无章的声音,要想治理它,必须掌握该些设备噪声频率和噪声频率的特性运行工作中的噪声为稳定连续的噪声。高、中、低频都同时存在,它的蘋带很宽,声波的强度很大,声压级很高,是由多个噪声源组成的,一个较复杂的综合性的高噪声源。 噪声的传播有两种方式即空气传声和固体传声。声源直接激发空气振动,并借助空气介质而传播噪声,此种形式为空气传声。机组振动除直接向空气辐射噪声外,同时还会引起基础振动。基础振动又会沿地基、管道等传至建筑物内的其它房间,引起房间内的墙体、梁柱、门窗以及室内物件等振动。这些物体的振动会再次辐射噪声,这种噪声的辐射形式为固体传声。 吸声分析: 吸声是声波撞击到材料表面后能量损失的现象,吸声可以降低室内声压级。描述吸声的指标是吸声系数α,代表被材料吸收的声能与入射声能的比值。如果某种材料完全反射声音,那么它的α=0;如果某种材料将入射声能全部吸收,那么它的α=1。事实上,所有材料的α介于0和1之间,也就是不可能全部反射,也不可能全部吸收。 不同频率上会有不同的吸声系数。人们使用吸声系数频率特性曲线描述材料在不同频率上的吸声性能。按照ISO标准和国家标准,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是100-5KHz。将 100-5KHz的吸声系数取平均得到的数值是平均吸声系数,平均吸声系数反映了材料总体的吸声性能。在工程中常使用降噪系数NRC粗略地评价在语言频率范围内的吸声性能,这一数值是材料在250、500、1K、2K四个频率的吸声系数的算术平均值,四舍五入取整到0.05。一般

亿力未来城地源热泵中央空调设计方案书

. 公司简介 淮安亚邦中央空调设备有限公司坐落在一个环境优美、人文荟萃的总理故乡——江苏淮安,是一个集研发、生产、销售为一体的,受当地政府扶持的新 办高新技术企业。公司是和意大利及清华大学高新技术合作的中外合资企业。 公司拥有高级工程师、工程师及一支经验丰富的技术人员队伍。 公司与北京清华大学联手开发绿色、环保、高效节能的地源热泵中央空调。 公司引进意大利的先进技术和生产工艺,拥有多套先进的数控机床和自动化生 产设备。主要产品有:地源热泵机组、螺杆式冷水机组、活塞式冷水机组、离 心式冷水机组、超薄型吊顶式空调机组、柜式空调器、风机盘管、诱导风机、 静压箱、消声器和防火阀、排烟阀、消防箱等。博采众家之长,全心打造亚欧 中央空调的品牌形象,公司通过了9001:2000质量管理体系认证证书,并取得了国家D12压力容器生产许可证,和中央空调生产许可证,以及3C和14001:2004环境管理体系认证证书。 淮安亚邦中央空调设备有限公司制造一流的产品,创造一流的服务,以诚 实、守信、勤奋、创新的企业精神,始终奉行产品质量上乘、服务周到详尽、 价格合理、诚信的经营理念,为用户提供满意的产品。 公司拥有完善的销售服务网络,靠服务打造品牌,以“真诚、快捷”的服 务理念健全完善的服务体系。公司根据用户特殊要求由电脑快捷提供空调设备 技术参数,使用户享受最理想的空调通风设备机组,以及设备安装前技术咨询 有效服务。亚邦公司在各地区都设有销售公司及服务部,真心为顾客提供优质 的服务。亚邦公司坚持以科技创新为本、质量第一、顾客至上的路线。

. 第一章地源热泵()简介 一、热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向 低温,用著名的热力学第二定律准确表述是:“热量不可能自发由低温传递到 高温”。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样, 采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置, 它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利 用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的 节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机()起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热 泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器()是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发, 以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的;

地源热泵机房部分施工组织设计

1.1、地源热泵机房设备安装工程 (一)、施工前的准备 1.施工前组织程序 2.工程内容总体安排 尽管本热泵安装工程,设备比较多,系统复杂、技术要求高,但工地施工范围相对又比较集中。 施工内容大致安排如下;

a设备订货、电动阀门等自控件订货、阀门、材料做出采购计划; b进入现场开工; c水泵、板换等及末端设备到货、就位,材料进场; d水泵、板换等设备、配管;末端管道安装; e主机到货,吊装主机,安装主机、配管; f机房及末端系统配管,各种阀门安装,系统安装完毕; g室外管线施工及与机房和末端连接; h系统试压,保温全面展开; i系统保温施工完毕,系统进入调试准备工作; 3.现场临时设施准备 (1)、建立工地现场办公室并配备添置必须办公用品。 (2)、因本工程采用众多进口设备与配件(价格较贵),故所有设备一到现场,必须要派人二十四小时值班守候。 (3)、统一着装(工作服、帽)。 (4)、解决好施工现场用电、用水问题,尤其是临时用电和施工用电,施工用电按每个施工区100A以上容量要求,配置三相五线和单相三线电源移动式施工安全配电箱(配有漏电保护)。 (5)、临时管材、配件仓库计划分别设在办公区和机房内。 4.施工人员准备 本工程施工场地较集中,各工种交叉施工,由项目经理实行统一管理,下设:材料供应、设备安装、管道安装、电气仪表安装、防腐绝热安装五个专业组,各由一名专业工长负责,项目经理负责现场调度、协调及质量、安全、进度保证。5.技术工作准备: (1)、施工人员首先认真阅读施工图及有关技术资料。 (2)、了解施工要求,熟悉施工及质量验收规范,明确施工要点及质量要求。 (3)、做好各项目施工技术记录表准备,及时收集各项信息,做好施工记录,保管好设备开箱资料合格证、质保单。 (4)、熟悉现场及结构强度,提出设备吊装方案。 (二)、施工工艺标准 严格按照ISO9001质量体系进行施工管理,严格执行行业工艺标准. 本工程主要执行以下现行工艺标准:

地温空调井施工组织设计

同井循环地温空调井施工组织设计和施工方案 有限公司 二○一四年八月

施工组织设计原则与依据 本工程以实现水源热泵系统正常运行为目标,采取专利技术重点突破地温空调井的井水回灌问题,解决因回灌井可能出现的堵塞现象而影响空调系统的运行。本次工程建设结合我省的实际情况,立足现有成熟的施工技术体系。主要考虑在钻探施工工艺、成井管材选择、水源抽灌循环方式、洗井及孔内抽灌循环装置技术等方面进行设计。 本次工程主要遵循“低成本、使用寿命长、维护方便”等原则,设计依据主要是: (1)中华人民共和国国家标准GB50296-99.《供水管井技术规范》,(2)中华人民共和国行业标准CJJ10-86《供水管井设计、施工及验收规范》 (3)北京市地方标准DB11/T-935-2012.《单井循环换热地能采集井工程技术规范》。 (4)单井循环地热能采集装置专利技术。 一、施工组织设计 1、设备选型设计与进场、安装 1、依据设计井深、井管结构和地层情况,结合施工场地周边环境以及场地客观条件限制,决定选用SY-300型成套正循环水源钻机设备进行施工,优点:①、施工噪音较小,较易采取防护措施减少噪音,尽量减少对周边居民区的声、光影响,②、鉴于井位受场地限制,距离大型建筑物较近,采取正循环钻机施工有利于孔壁稳定,避免了对附近大型建筑物基础产生不利影响。③、钻机分散性较好,能够灵

活运用,较好适用于狭小空间施工。缺点:施工成本较高,施工工期较长。所以决定选用300型正循环钻机一台,配备80型离心式泥浆泵一台,500型电焊机两台。 2、施工组织机构和施工人员配置 公司成立项目部对该项目实行专门管理,由总经理卢予平兼项目经理,副经理张卫新兼项目工艺负责人,魏贻山为钻井施工管理负责人,冯卫宏为井装置施工负责人,下设钻机施工人员四人,其中一人为机长,负责每天的施工组织,井装置制作人员四人。 3、安全文明施工保证措施 安全施工是每个工程保质、保量、按期完工的前提条件,针对本工程的特点,我公司拟采用以下安全组织体系和安全措施。 (1)、坚持安全第一,预防为主的方针,积极开展安全性评价和施工现场安全达标活动,加强职工安全意识教育,杜绝违章操作,将事故消灭在萌芽状态,施工现场应严格遵守施工技术规范和安全生产工作条例以外,还应采取以下措施: a.加强劳动纪律,施工中精力要集中,不得在施工现场打闹、开玩 笑及随地乱抛工作物。 b.进入施工现场人员一律配戴安全帽,高空作业一律配戴安全带,司钻工不准穿拖鞋上岗,电焊工要配戴防护镜。现场应设置标志。 c.现场应划分用火作业区、材料区、生活区,并按规定保证防火间距,防火间距中不得放易燃物。现场应设置标志。

空气源热泵项目设计方案

空气源热泵项目设计方案公司是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感关心和支持世纪昌龙的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介 公司专业生产经营热泵型中央空调系列,目前公司产品已发展到第四代、拥

有十大系列一百五十多个型号。 公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两大单元; 中央空调主机单元主要包括:水源热泵、地源热泵和空气源热泵三大板块; 空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调等。 (1)中央空调主机单元 从热源利用上:既可利用地下水,又可利用河水、湖水等地表水、工业废水、城市污水、洗浴污水以及油田回注水等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,又有离心式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、干式、满液式换热器,又有套管换热器。从形式上:既有风冷式,也有水冷式。 (2)空调末端单元 公司空调末端设备单元共分为四大系列,两百多个产品规格,从形式上可分为:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;从送风方式上分为:独立送风设备和集中送风设备;从送风质量上分为:室自然风循环设备和净化加湿设备;从静音方式上可分为:普通型和高静音型;

地源热泵技术方案

地源热泵系统工程 技术方案 一、项目介绍

1、工程概况 本工程为。总用地15322.46㎡。 本项目总建筑面积约为,包括,旧楼。空调系统需满足建筑物冷、热负荷要求。 2、设计依据 2.1 参考资料 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009) 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009 2.2 设计参数 采用负荷指标法估算建筑物的冷、热负荷: 夏季冷指标为94.5w/㎡,冷负荷为3130.82kw; 冬季热指标为81.7 w/㎡,热负荷为2706.75kw。 二、设计方案描述 1、设计思路 本项目埋孔面积有限,土壤换热器的数量仅能满足部分建筑物冷热需求,所以空调系统采用地源热泵+户式空调的组合方式,新增建筑的七层以下(含七层)及原有培训楼(旧楼)采用地源热泵系统,新增建筑的八层以上(含八层)采用户式空调。地源热泵系统采用集中温控系统实现自动控制。 2、热泵主机配置描述 本方案配置2台美国美意公司生产的 MWH2800CC型地水源热泵机组。 MWH2800CC型地水源热泵机组是以地能即 地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以 电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的 低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。

MWH2800CC型地水源热泵机组的性能参数如下:

3、室外地埋孔描述 目前普遍采用的有垂直埋管和水平埋管两种基本的配置形式。 水平埋管是在浅层土壤中挖沟渠,将PE管水平的埋置于沟渠中,并填埋的施工工艺。水平埋管占地面积较垂直埋管大,效率较垂直埋管低。 垂直埋管是在地层中垂直钻孔,然后将地下热交换器(PE管)以一定的方式置于孔中,并在孔中注入填充材料的施工工艺。 地下热交换器型式和结构的选取应根据实际工程以及给定的建筑场地条件来确定。本方案采用垂直埋管的型式。 根据本项目地源热泵空调系统设计负荷,经过计算得土壤换热器总延米数为42000m,单位土壤换热器孔深选100m,则需要布置土壤换热器的数量为420个,孔径φ220mm。换热孔间距4×4m,若单孔占地面积平均以16㎡计,孔位分布总面积为6557㎡ 室外埋管采用高密度聚乙烯(PE100)塑料管,采用进口原料。垂直管采用抗压1.6MPa,SDR11 D32的PE100塑料管,单U下管。室外水平管采用抗压1.0MPa,SDR17的PE100塑料管。 室外地埋管为隐蔽工程,使用寿命50年以上,地埋管的管材、管件的选择与土壤热泵系统的使用效果、寿命等密切相关。多年来我公司致力于土壤源热泵技术的发展,在地下埋管方面做了许多研发工作,并在国家《土壤源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2005中得以体现。 4、软化水系统描述 空调系统末端循环水侧由于要经常运行,同时要适应冷、热两种工况,必须进行软化处理,选用全自动软化水器制取软化水共空调系统末端侧循环系统使用。 5、水泵描述 本方案水泵采用了上海凯泉泵业(集团)有限公司生产的KQL、KQDP 系列水泵。该系列水泵用电机直接连接,振动小、噪音低;电机采用Y2型电机,防护等级IP54全封闭结构,防止粉尘、飞雨、飞溅水滴等进入电机内部,造成电机损坏;F级绝缘,提高了电机使用的最高允许温升,因而抗过载能力高,