一、拆除工程

拆除工程包括房屋拆除工程与构筑物拆除工程。

(一)房屋拆除工程建筑垃圾量计算

房屋拆除工程建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量

1、建筑面积

(1)尚未拆除房屋得建筑面积按照房产证或拆迁许可证等得证载面积计算,没有证件得房屋按照实测面积计算;

(2)已拆除得房屋建筑面积按照测绘管理部门提供或确认得1/500地形图计算;

2、单位面积垃圾量

(1)民用房屋建筑按照每平方米1、3吨计算;有旧物利用得,在考虑综合因素后按结构类型确定为:砖木结构每平方米0、8吨,砖混结构每平方米0、9吨,钢筋混凝土结构每平方米1吨,钢结构每平方米0、2吨。

(2)工业厂房与跨度9米以上得仓储类房屋按结构类型确定为:钢结构每平方米0、2吨,其她按同类结构民用房屋建筑单位面积垃圾量得40-60%。

(二)构筑物拆除工程建筑垃圾量计算

构筑物拆除工程建筑垃圾量按照实际体积计算,每立方米折合垃圾量1、9吨。

二、房屋建设工程

房屋建设工程垃圾包括基础施工产生得弃土与房屋主体施工产生得建筑垃圾。

(一)基础施工产生弃土量计算

1、已进行招投标工程得基础弃土量,可根据施工图预算中得相关子目计算;

2、不能提供施工图预算得工程,基础弃土量由具有资质得中介机构根据施工图纸计算;有特殊情况得,申请单位应提交相关依据,据实核减; 基础弃土量=(基础开挖量-回填量)×单位体积弃土量

3、单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1、6吨。

(二)房屋主体施工产生建筑垃圾计算

房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量

1、建筑面积按照施工图中得建筑面积计算;

2、单位面积垃圾量

(1)砖混结构按每平方米0、05吨;

(2)钢筋混凝土结构每平方米0、03吨。

三、道路、管沟建设工程

1、已进行招投标工程得道路、管沟建设工程弃土量,可根据施工图预算中得相关子目计算;

2、不能提供施工图预算得道路、管沟工程,弃土量由具有资质得中介机构根据施工图纸计算;有特殊情况得,申请单位应提交相关依据,据

实核减;

道路、管沟建设工程弃土量=(道路、管沟开挖量-回填量)×单位体积弃土量

3、单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1、6吨。

四、绿化建设工程

1、已进行招投标工程得绿化建设工程弃土量,可根据施工图预算中得相关子目计算;

2、不能提供施工图预算得绿化工程,弃土量由具有资质得中介机构根据绿化施工图纸计算;有特殊情况得,申请单位应提交相关依据,据实核减;

绿化建设工程弃土量=绿化工程换填量×单位体积弃土量

3、单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1、6吨。

五、装饰装修工程

装饰装修工程包括公共建筑类装饰装修工程与居民住宅装饰装修工程。

公共建筑类包括办公(写字)楼、商店、餐饮、旅馆、夜总会等(一)公共建筑类装饰装修施工产生建筑垃圾量=总造价(万元)×单位造价垃圾量

1、总造价(万元)按建设方与施工方签订之有效合同计算(只计装修工程部分造价,不计设备费);

2、单位造价垃圾量

(1)办公(写字)楼按每万元2吨;

(2)商店、餐饮、旅馆、夜总会按每万元3吨。

(二)居民住宅装饰装修施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量

1、建筑面积按房产证得证载面积;

2、单位面积垃圾量

(1)160平方米以下得居民住宅按每平方米0、1吨;

(2)161平方米以上得居民住宅按每平方米0、15吨。

建筑垃圾量计算准则

精心整理 枣庄市建筑垃圾量计算标准 一、拆除工程 拆除工程包括房屋拆除工程和构筑物拆除工程。 (一)房屋拆除工程建筑垃圾量的计算: 1、建筑面积 (1 屋按实测面积计算;低于 (21/500地形图计算。 2、单位面积垃圾量: (1 1.3吨计算;有旧物利用的,在考虑综合因素后按结构 0.8吨,砖混结构每平方米0.9吨,钢筋混凝土结构每 0.2吨。 (2)工业厂房和跨度9米以上的仓储类房屋按结构类型确定为:钢结构每平方米0.2吨,其他按同类结构民用房屋建筑单位面积垃圾量的40%—60%。 (二)构筑物拆除工程建筑垃圾量计算: 构筑物拆除工程建筑垃圾量按照实际体积计算,每立方米折合垃圾量1.9吨。 (三)规模性拆除的工程建筑垃圾量一般按照双方认可的拆除面积×单位面积垃圾量:

1、拆除面积由拆迁部门或开发商提供,如以上两部门对拆迁面积有差异可折中为两面积相加除以2; 2、单位垃圾量可采用1M2=0.81M3=1.3吨或建筑垃圾量1M3=1.6吨的方式计算(换算方式下同)。 二、新建房屋建设工程 房屋建设工程垃圾包括基础施工产生的弃土和房屋主体施工产生的建筑垃圾。 (一)基础施工产生弃土量计算: 1 2 3 1.6吨; 4 倍(1.3倍为工程挖土周边放坡和周边占地系 房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量。 1、建筑面积按照施工图中的建筑面积计算; 2、单位面积垃圾量: (1)砖混结构按每平方米0.05吨; (2)钢筋混凝土结构按每平方米0.03吨。

三、道路、管沟建设工程 1、已进行招投标工程的道路、管沟建设工程弃土量,可根据施工图预算中的相关子目计算; 2、不能提供施工图预算的道路、管沟工程,弃土量由具有资质的中介机构根据施工图纸计算;有特殊情况的,申请单位应提交相关依据,据实核减; 道路、管沟建设工程弃土量=(道路、管沟开挖量-回填量)×单位体积弃土量。 3 四、绿化建设工程 1 2 3 1.6吨。 (一)公共建筑类装饰装修施工产生建筑垃圾量=总造价(万元)×单位造价垃圾量。 1、总造价(万元)按建设方与施工方签订的有效合同计算(只记装修工程部分造价,不计设备费); 2、单位造价垃圾量: (1)办公楼(写字楼)按每万元2吨;

建筑垃圾处理措施

建筑垃圾处理措施

一、前言 每个行业都会产生各种垃圾,尤其是建筑行业每年都会产生大量的各种建筑垃圾。为了体现环保施工的新理念,营造良好的施工环境,展示公司施工现场的新风貌,我公司将切实承担起总包职责,加强文明施工管理,采取有力的环境保护措施,将施工时所产生的建筑垃圾对周围环境的影响降低到最低程度。 二、工程目标 1、工程管理目标 1.1文明管理目标:确保市级文明工地,积极配合县上双创工作。 1.2安全管理目标: 1)施工安全管理达标创优, 2)无重大伤亡、机械和火灾事故,死亡事故为零; 3)无扰乱社会安和污染环境事故; 4)一般事故频率控制在0.15%以下; 2、环境管理目标 我们将依据环境管理标准,建立环境管理建筑垃圾处理保证体系,配备相应的资源,遵守法则,合理处理,节能减废,力争达到施工与环境的和谐,创建环境保护工作先进达标现场。 在制定控制措施时,考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。

3、组织管理 在项目经理部建立建筑垃圾处理保证体系中,明确体系中各岗位的职责和权限,建立并保持一套工作程序,对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。 现场由项目经理挂帅,由项目技术负责人具体协调,下设文明施工管理员专职负责具体协调工作,生产、技术、质量、安全、消防等积极配合,同时要加强对操作人员的教育与培训。 三、工作制度 建立并执行施工现场建筑垃圾处理检查制度。每半个月组织一次由各施工单位施工现场建筑垃圾处理负责人参加的联合检查,对检查中所发现的问题,开出“问题处理通知单”,各施工单位在收到“处理通知单”后,应根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决,项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。在工地现场入口处,设置现场施工标志牌,标明工程概况,工程负责人建筑面积开竣工日期,施工进度计划,总平面布置图以及场容分片包干和负责人管理图及有关安全标志。 四、环保预控措施 (一)施工现场防大气污染措施 1、高层或多层建筑清理施工垃圾,使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运,清运时,适量洒水减少扬尘。

建筑垃圾处理方案

城市建筑垃圾处理方案民族大道维修工程 中铁十六局集团 南宁市民族大道人行地道工程项目经理部 2016年4月12日

一、施工的目标 贯彻执行《国务院城市市容和环境卫生管理条例》及南宁市相关文明施工的相关规定,实现文明施工,现场达到南宁市相关标准,创建一个建筑垃圾的施工环境。 二、运输路线 本工程土方运输路线:起点为民族大道各施工工地出口,终点高新园艺场长巷坡二队的长巷消纳场。 三、编制依据 《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《广西省城市市容和环境卫生管理条件》、建设部《城市建筑垃圾管理规定》、《南宁市工程渣土管理办法》等,以及施工现场的实际情况。 四、土方外运方法 本工程渣土运输将严格按照南宁市有关渣土运输的有关规定,选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆,运土车辆严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载,车厢上部全部加盖板覆盖,避免运输过程中渣土散落污染市区道路及周边环境。外运的时间段:按整体工程进度计划从2016年4月12日至8月30日,按市环保及城市管理的要求,按只允许夜间挖运,每天挖运时间段:从前一天下午8:00至第二天早晨6:00,每日工作10个小时。土方及石渣外运量=开挖总量-回填总量=57493.3 m3,(详见附表)计划4个月时间完工,每日挖运量约2000m3,如只按上述时间挖运,单车15m3*7趟/天=105m3,需要约20辆车。为防止渣土在运输过

程中的乱倒、乱弃问题,在施工过程中我公司将采用开挖现场与弃土场双向签票的办法,坚决杜绝渣土乱倒、乱弃。保证外运土方运到指定弃土场。 根据南宁市关于防治扬尘的有关规定,为了保证在此次土方外运工作进行的同时,不给周围已形成的环境造成影响,我方将在土方运输过程中作好清扫保洁工作,并由专人负责。为保证车辆运输不对市区环境造成污染,施工现场南边出入口设置洗车槽, 并安排专人进行车辆清洗工作,对每辆运土车须经打扫车轮、将运土车箱上两侧土方拍实,盖好车厢盖后方可放行。在渣土运输的区间段内安排清洁人员,随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫,安排专人进行巡视、值班、组织路口交通,并成立保洁人员组织及保洁的设备配置计划。

施工现场建筑垃圾处置方案

目录 一、前言 (1) 二、工程概况 (1) 三、建筑垃圾处置核准 (1) 四、施工现场的主要垃圾 (1) 五、有效的管理措施 (2) 六、建筑垃圾的综合利用 (2) 七、建筑垃圾清运 (4) 八、施工现场的收尾工作 (6)

建筑垃圾处置方案 一、前言 每个行业都会产生各种垃圾,尤其是建筑行业每年都会产生大量的各种建筑垃圾。目前我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%-40%,建筑垃圾产生的污染相当于汽车排放尾气的两倍!建筑垃圾的带来的危害如此巨大已经得到了各界充分重视。所以,推进建筑垃圾综合利用,实现经济效益、生态效益和社会效益的同步推进、协调发展,是今后的发展方向。建筑垃圾的资源化利用牵涉到社会、经济、环境等多项问题,是个系统工程。 二、工程概况 建筑概况:观山悦小区1#地下车库、3#、4#、5#楼工程位于信阳市羊山新区新六大街东。建筑面积:1#地下车库7430平方米,3#楼地上34330.52平方米,地下365平方米,4#楼地上4326.66平方米,地下365平方米,5#楼地上2776.16平方米,地下703.55平方米。结构形式:3#、4#楼框架结构地下1层,地上9层,5#楼地下1层,地上5层,基础形式为柱下筏板基础。本工程建筑场地类别二类,抗震设防烈度6度,建筑安全等级二级,抗震等级三级,建筑耐火等级为一级,工程设计合理使用年限为50年。 质量等级:合格。 三、建筑垃圾处置核准 建筑垃圾处置核准包括建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等。 四、施工现场的主要垃圾 1. 建筑施工垃圾 在施工现场中,不同结构类型建筑物所产生的建筑施工垃圾各种成分的含量有所不

施工期建筑垃圾量

(二)构筑物拆除 按照实际体积计算,每立方米折合垃圾量1.9吨。 二、房屋建设工程 (一)基础施工产生弃土量 基础弃土量=(基础开挖量-回填量)*单位体积弃土量 单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1.6吨 (二)房屋主体施工产生建筑垃圾计算: 砖混结构按每平方米0.05吨计算,钢筋混凝土结构每平方米0.03吨 (三)道路、管沟建设工程 道路、管沟建设工程弃土量=(开挖量-回填量)*单位体积弃土量 单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1.6吨 (四)绿化工程 绿化工程弃土量=绿化工程换填量*单位体积弃土量 单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1.6吨 (五)居民住宅装修施工产生垃圾量 =建筑面积*单位面积垃圾量 160平方米以下的居民住宅按照每平方米0.1吨,161平方米以上按照每平方米0.15吨。 枣庄市建筑垃圾量计算标准 一、拆除工程 拆除工程包括房屋拆除工程和构筑物拆除工程。 (一)房屋拆除工程建筑垃圾量的计算: 房屋拆除工程建筑垃圾量(吨)=建筑面积×单位面积垃圾量(吨)。 1、建筑面积 (1)尚未拆除房屋的建筑面积按照房产证或拆迁许可证等证载面积计算;没有证件的房屋按实测面积计算;低于2.2米的棚户房按照房屋面积的3/5计算; (2)已拆除的房屋建筑面积按照测绘管理部门提供或确认的1/500地形图计算。 2、单位面积垃圾量:

(1)民用房屋建筑按照每平方米1.3吨计算;有旧物利用的,在考虑综合因素后按结构类型确定为:砖木结构每平方米0.8吨,砖混结构每平方米0.9吨,钢筋混凝土结构每平方米1吨,钢结构每平方米0.2吨。 (2)工业厂房和跨度9米以上的仓储类房屋按结构类型确定为:钢结构每平方米0.2吨,其他按同类结构民用房屋建筑单位面积垃圾量的40%—60%。 (二)构筑物拆除工程建筑垃圾量计算: 构筑物拆除工程建筑垃圾量按照实际体积计算,每立方米折合垃圾量1.9吨。 (三)规模性拆除的工程建筑垃圾量一般按照双方认可的拆除面积×单位面积垃圾量: 1、拆除面积由拆迁部门或开发商提供,如以上两部门对拆迁面积有差异可折中为两面积相加除以2; 2、单位垃圾量可采用1M2=0.81M3=1.3吨或建筑垃圾量1 M3=1.6吨的方式计算(换算方式下同)。 二、新建房屋建设工程 房屋建设工程垃圾包括基础施工产生的弃土和房屋主体施工产生的建筑垃圾。 (一)基础施工产生弃土量计算: 1、已进行招投标工程的基础弃土量,可根据施工图预算中的相关子目计算; 2、不能提供施工图预算的工程,基础弃土量由具有资质的中介机构根据施工图纸计算;有特殊情况的,申请单位应提交相关依据,据实核减; 基础弃土量=(基础开挖量-回填量)×单位体积弃土量 3、单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1.6吨; 4、对于提前介入弃土核量的过程应采用公式: 基础弃土量=建筑占地面积×深度×1.3倍(1.3倍为工程挖土周边放坡和周边占地系数)。 (二)房屋主体施工产生建筑垃圾计算: 房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量。 1、建筑面积按照施工图中的建筑面积计算;

洛阳市建筑垃圾量计算标准

洛阳市建设委员会 关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知 (洛建〔2008〕232号)各建设开发、建设施工单位及相关部门: 为贯彻落实《洛阳市城市建筑垃圾管理若干规定》(市人民政府第85号令),进一步加强和规范洛阳市建成区建筑垃圾处置管理工作,我委多次组织召开社会各界人士参加的专题座谈会,广泛听取了各方意见,并根据国家行业标准和相关资料,结合洛阳实际,制定《洛阳市建筑垃圾量计算标准》,现予印发,望各单位认真执行。 二〇〇八年五月三十日洛阳市建筑垃圾量计算标准 一、拆除工程 拆除工程包括房屋拆除工程和构筑物拆除工程。 (一)房屋拆除工程建筑垃圾量计算 房屋拆除工程建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量 1.建筑面积 (1)尚未拆除房屋的建筑面积按照房产证或拆迁许可证等的证载面积计算,没有证件的房屋按照实测面积计算; (2)已拆除的房屋建筑面积按照测绘管理部门提供或确认的 1/500地形图计算; 2.单位面积垃圾量 (1)民用房屋建筑按照每平方米1.3吨计算;有旧物利用的,

在考虑综合因素后按结构类型确定为:砖木结构每平方米0.8吨,砖混结构每平方米0.9吨,钢筋混凝土结构每平方米1吨,钢结构每平方米0.2吨。 (2)工业厂房和跨度9米以上的仓储类房屋按结构类型确定为:钢结构每平方米0.2吨,其他按同类结构民用房屋建筑单位面积垃圾量的40-60%。 (二)构筑物拆除工程建筑垃圾量计算 构筑物拆除工程建筑垃圾量按照实际体积计算,每立方米折合垃圾量1.9吨。 二、房屋建设工程 房屋建设工程垃圾包括基础施工产生的弃土和房屋主体施工产生的建筑垃圾。 (一)基础施工产生弃土量计算 1.已进行招投标工程的基础弃土量,可根据施工图预算中的相关子目计算; 2.不能提供施工图预算的工程,基础弃土量由具有资质的中介机构根据施工图纸计算;有特殊情况的,申请单位应提交相关依据,据实核减; 基础弃土量=(基础开挖量-回填量)×单位体积弃土量 3.单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1.6吨。 (二)房屋主体施工产生建筑垃圾计算 房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量

建筑垃圾处理方案.doc

施工现场建筑垃圾处理方案 为体现环保施工的新理念,营造良好的施工环境,展示公司施工现场的新风貌,使工程在施工中和建成后都成为文明工程。我公司将切实承担起总包职责,加强对土建及各专业分包方文明施工的管理,采取有力的环境保护措施,将施工时所产生的建筑垃圾对周围环境的影响降低到最低程度。 一、工程概况 xx春天2#、4#、5#、6#、8#、9#楼工程是建设地址位于信阳市鸡公山大道与羚锐大道交口西南角的高层住宅楼。工程总建筑面积78772m2,本工程为一类高层住宅楼,设计使用年限为50年,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为甲级,桩基承台基础,结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度。 本工程由信阳悦合房地产有限公司投资新建,机械工业第六设计研究院有限公司设计,湖北省地质勘察基础工程公司勘察,河南创达建设工程管理有限公司监理,河南五建第二建筑安装有限公司承建,信阳市质监站,安监站实行全过程监督管理。本工程所包含的住宅、商业、地下车库由河南五建第建筑安装有限公司总承包。目前资金已落实到位,施工现场三通一平完善,具备开工条件。 本工程主要建筑垃圾有基础土方开挖的土方、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、竹木材、各种包装材料,约占建筑垃圾总量的80%,其它垃圾成分约占20%。 二、建筑垃圾处置依据

建筑垃圾处置核准(包括建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等) 其设立依据有: 1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条“收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人,必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物”。第十九条“对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所,应当加强管理和维护,保证其正常运行和使用”。第四十条“建设城市生活垃圾处置设施、场所,必须符合国务院环境保护行政主管部门和国务院建设行政主管部门规定的环境保护和城市环境卫生标准”。 2、《城市市容和环境卫生管理条例》(中华人民共和国国务院令101号)第二十八条“城市人民政府市容环境卫生行政主管部门对城市生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理”。 3、《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令139号)第七条“处置建筑垃圾的单位,应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请,获得城市建筑垃圾处置后,方可处置”。第十六条“建筑垃圾处置实行收费制度,收费标准依据国家有关规定执行”。 4、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院第412号令)序号第101“城市建筑垃圾处置由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门核准”。 三、建筑垃圾处置措施 1、组织管理

建筑垃圾处置方案

建筑垃圾处置方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

新乐市公园建设工程郊野(绿洲)公园建筑垃圾处理方案 编制: 审批: 施工单位:江西双云建筑工程有限公司 编制日期:2018年3月15日

建筑垃圾处理方案 一、工程概况 绿洲公园是我市2018年重点建设项目,规划占地260亩,施工投资1722.54万元,由九易庄宸设计院规划设计。工程内容:绿洲公园总图工程(北入口、园路、健身广场、入口景石、围树凳、渗透塘、铁艺大门、休闲广场、凉亭、茅草亭、小品布置)、绿化工程、廊架工程、给排水工程、电气工程;管理房及公共卫生间的土建工程、给排水工程、电气工程。主要建筑垃圾为旧建筑的拆除、清表垃圾、施工垃圾及生活垃圾。 二、编制依据 1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 2、《城市市容和环境卫生管理条例》(中华人民共和国国务院令101号) 3、《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令139号) 三、有效的管理措施 1、加强建筑垃圾分类收集的程度,避免采用混合收集,减小垃圾资源化、无害化处理的难度; 2、提高建筑垃圾回收利用率,建筑垃圾分配现场的施工人员分拣,提高可以回收的资源。 3、采用新技术、新工艺、新设备,垃圾处理采用填埋、焚烧、分类循环利用等; 4、提高建设工作者的环境意识;宣传垃圾处理的重要性;

5、施工现场配备一名工人专门负责垃圾的管理,将垃圾类别的标志牌尽量做到清晰易识别,项目负责人对其进行不定期检查和监督,争取切实做好施工人员的环境意识和资源合理利用的观念,保护好现场的环境。 四、建筑垃圾的综合利用: 1、加强建筑施工的组织和管理工作,提高建筑施工管理水平,减少因施工质量原因造成返工而使建筑材料浪费及垃圾大量产生。在施工现场中,施工人员大多数以民工为主,他们普遍素质不高,施工技术水平偏低,这对现场的施工管理提出了更高的要求。加强现场管理,做好施工中的每一个环节,提高施工质量,将可以有效地减少垃圾的产生。在工地产生的建筑垃圾中,因建筑施工质量返工引起的垃圾量比例较大,而且造成材料浪费。施工技术人员应该尽可能的应用总结出来的办法,把施工质量隐患防范于未然。 2、加强施工现场施工人员环保意识。在施工现场上的许多建筑垃圾,如果施工人员注意就可以大大减少它的产生量,例如落地灰、多余的砂浆、混凝土、三分头砖等,在施工中做到工完场清,多余材料及时回收再利用,不仅利于环境保护,还可以减少材料浪费,节约费用。 3、推广新的施工技术,避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏所导致的建筑垃圾;提高结构的施工精度,避免凿除或修补而产生的垃圾。避免不必要的建筑产品包装。 五、建筑垃圾清运 1、事先将垃圾进行分类,建筑工地垃圾:分为剩余混凝土(工程中没有使用掉的混凝土)、建筑碎料(凿除、抹灰等产生的旧混凝土、砂

建筑垃圾量计算标准

建筑垃圾量计算标准 一、拆除工程 整体拆除工程:(注意要换算为密度) 1.土木结构类建筑产生垃圾量(m3)=拆除面积×0.392 2.砖混结构类建筑产生垃圾量(m3)=拆除面积×0.45(预制板) 砖混结构类建筑产生垃圾量(m3)=拆除面积×0.462(现浇板); 拆除工程包括房屋拆除工程和构筑物拆除工程。 (一)房屋拆除工程建筑垃圾量的计算: 房屋拆除工程建筑垃圾量(吨)=建筑面积×单位面积垃圾量(吨)。 1、建筑面积 (1)尚未拆除房屋的建筑面积按照房产证或拆迁许可证等证载面积计算;没有证件的房屋按实测面积计算;低于2.2米的棚户房按照房屋面积的3/5计算; (2)已拆除的房屋建筑面积按照测绘管理部门提供或确认的1/500地形图计算。 2、单位面积垃圾量: (1)民用房屋建筑按照每平方米1.3吨计算;有旧物利用的,在考虑综合因素后按结构类型确定为:砖木结构每平方米0.8吨,砖混结构每平方米0.9吨,钢筋混凝土结构每平方米1吨,钢结构每平方米0.2吨。 (2)工业厂房和跨度9米以上的仓储类房屋按结构类型确定为:钢结构每平方米0.2吨,其他按同类结构民用房屋建筑单位面积垃圾量的40%—60%。 (二)构筑物拆除工程建筑垃圾量计算: 构筑物拆除工程建筑垃圾量按照实际体积计算,每立方米折合垃圾量1.9吨。 (三)规模性拆除的工程建筑垃圾量一般按照双方认可的拆除面积×单位面积垃圾量: 1、拆除面积由拆迁部门或开发商提供,如以上两部门对拆迁面积有差异可折中为两面积相加除以2; 2、单位垃圾量可采用1M2=0.81M3=1.3吨或建筑垃圾量1M3=1.6吨的方式计算(换算方式下同)。 二、新建房屋建设工程 房屋建设工程垃圾包括基础施工产生的弃土和房屋主体施工产生的建筑垃圾。

(完整word版)建筑垃圾处置方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1项目概况 (2) 2.2.编制目的 (3) 3、建筑垃圾定义及分类 (3) 3.1建筑垃圾定义 (3) 3.2建筑垃圾分类 (3) 4、建筑垃圾减量管控措施 (3) 4.1建筑垃圾管理小组 (3) 4.2责任制考核 (5) 4.3建筑垃圾管理措施 (5) 5、建筑垃圾清运 (6) 5.1事先将垃圾进行分类 (6) 5.2建筑垃圾运输审核 (6) 5.3建筑垃圾运输要求 (6) 6、建筑垃圾收尾 (8)

1、编制依据 1.1《中华人民共和国环境保护法》 1.2《中华人民共和国大气污染防治法》 1.3《浙江省环境保护条例》 1.4《浙江省大气污染防治条例》 1.5《浙江省建设项目环境保护管理条例》 1.6《杭州市大气污染防治条例》 1.7《杭州市建设工程文明施工管理规定》 1.8《杭州市建筑工程施工控制扬尘污染标准》 1.9《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 1.10《废弃危险化学品污染环境防治办法》 1.11《危险废物储存、污染控制标准》 1.12《城乡生活垃圾和建筑垃圾管理工作的通告》 1.13《城市市容和环境卫生管理条例》 1.14《城市建筑垃圾管理规定》 1.15《国家危险废物名录》 1.16《杭州市建设工程施工安全管理条例》 1.17《杭州市建设工程施工现场环境保护标准》 1.18设计文件及图纸。 2、工程概况 2.1项目概况 一、建设单位:浙江永和房地产开发有限公司 二、工程名称:萧政储出(2014)14号地块商业商务项目 三、工程地址:萧山区新街镇 四、设计单位:杭州天元建筑设计研究院有限公司 五、监理单位:浙江荣庆工程管理有限公司 六、建筑规模:建筑面积44450m2。 七、建筑高度:62-63m

2017年建筑垃圾数据

2017年我国建筑垃圾行业发展概况分析 建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。 这些材料对于建筑本身而言是没有任何帮助的,但却是在建筑的过程中产生的物质,需要进行相应的处理,这样才能够达到理想的工程项目建设,正因为是一个整体的过程,所以其环节的考虑是更重要的。 2017 年,全国建筑业总产值为213954 亿元,同比增长10.5%,增速略有回升。全国建筑业房屋建筑施工面积131.72 亿平方米,同比增长 4.2%。从施工和新开工项目情况看,施工项目计划总投资1311629亿元,比上年增长18.2%,增速比1-11 月份回落0.5 个百分点;新开工项目计划总投资519093 亿元,增长6.2%,增速与1-11 月份持平。 2007-2017年我国建筑业房屋建筑施工面积走势图 按照我国《民用建筑设计通则》,重要建筑和高层建筑主体结构的耐久年限为100年,一般建筑为50~100年。“十一五”期间,中国共有46亿平方米建筑被拆除,其中20亿平方米建筑在拆除时寿命小于40年。

2017年我国建筑拆除面积在4.69亿平方米左右,按照每平方米拆除费用1000元人民币计算,建筑拆除要花费4600亿元人民币。 2012-2017年我国建筑拆除面积走势图 2017年建筑垃圾的产生量19.3亿吨,每吨建筑垃圾的运输与处置费用按照35元计算,2017年我国建筑垃圾处理行业规模达到了675.5亿元。 2012-2017年中国建筑垃圾处理行业市场规模 资料来源:智研咨询整理 目前,随着大规模基础设施建设的持续投入、城市建筑垃圾处理的日渐成熟与规范,以及人们环保意识的增强,建筑垃圾再生利用已经在全国各地投入使用生产,为基础设施建设提供了大量原材料,中国移动式破碎筛分设备市场格局势必会呈现突破式的快速行进。 移动式破碎筛分设备在建筑垃圾处理领域的作用日益突出,大多数建筑垃圾经过破碎筛分处理完的骨料,可被再次应用于公路建设、房地产项目、城市化建设、园林建设等领域,具有较高的经济利用价值。

建筑垃圾量计算标准 2

枣庄市建筑垃圾量计算标准 一、拆除工程 拆除工程包括房屋拆除工程和构筑物拆除工程。 (一)房屋拆除工程建筑垃圾量的计算: 房屋拆除工程建筑垃圾量(吨)=建筑面积×单位面积垃圾量(吨)。 1、建筑面积 (1)尚未拆除房屋的建筑面积按照房产证或拆迁许可证等证载面积计算;没有证件的房屋按实测面积计算;低于2.2米的棚户房按照房屋面积的3/5计算; (2)已拆除的房屋建筑面积按照测绘管理部门提供或确认的1/500地形图计算。 2、单位面积垃圾量: (1)民用房屋建筑按照每平方米1.3吨计算;有旧物利用的,在考虑综合因素后按结构类型确定为:砖木结构每平方米0.8吨,砖混结构每平方米0.9吨,钢筋混凝土结构每平方米1吨,钢结构每平方米0.2吨。 (2)工业厂房和跨度9米以上的仓储类房屋按结构类型确定为:钢结构每平方米0.2吨,其他按同类结构民用房屋建筑单位面积垃圾量的40%—60%。

(二)构筑物拆除工程建筑垃圾量计算: 构筑物拆除工程建筑垃圾量按照实际体积计算,每立方米折合垃圾量1.9吨。 (三)规模性拆除的工程建筑垃圾量一般按照双方认可的拆除面积×单位面积垃圾量: 1、拆除面积由拆迁部门或开发商提供,如以上两部门对拆迁面积有差异可折中为两面积相加除以2; 2、单位垃圾量可采用1M2=0.81M3=1.3吨或建筑垃圾量1 M3=1.6吨的方式计算(换算方式下同)。 二、新建房屋建设工程 房屋建设工程垃圾包括基础施工产生的弃土和房屋主体施工产生的建筑垃圾。 (一)基础施工产生弃土量计算: 1、已进行招投标工程的基础弃土量,可根据施工图预算中的相关子目计算; 2、不能提供施工图预算的工程,基础弃土量由具有资质的中介机构根据施工图纸计算;有特殊情况的,申请单位应提交相关依据,据实核减; 基础弃土量=(基础开挖量-回填量)×单位体积弃土量 3、单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1.6吨; 4、对于提前介入弃土核量的过程应采用公式: 基础弃土量=建筑占地面积×深度×1.3倍(1.3倍为工程挖土周边放坡

拆除工程建筑垃圾量的预测和计算

拆除工程建筑垃圾量的计算 一、拆除工程 拆除工程包括房屋拆除工程和构筑物拆除工程。 (一)房屋拆除工程建筑垃圾量计算 房屋拆除工程建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量 1、建筑面积 (1)尚未拆除房屋的建筑面积按照房产证或拆迁许可证等的证载面积计算,没有证件的房屋按照实测面积计算; (2)已拆除的房屋建筑面积按照测绘管理部门提供或确认的1/500地形图计算; 2、单位面积垃圾量 (1)民用房屋建筑按照每平方米1.3吨计算;有旧物利用的,在考虑综合因素后按结构类型确定为:砖木结构每平方米0.8吨,砖混结构每平方米0.9吨,钢筋混凝土结构每平方米1吨,钢结构每平方米0.2吨。 (2)工业厂房和跨度9米以上的仓储类房屋按结构类型确定为:钢结构每平方米0.2吨,其他按同类结构民用房屋建筑单位面积垃圾量的40-60%。 (二)构筑物拆除工程建筑垃圾量计算 构筑物拆除工程建筑垃圾量按照实际体积计算,每立方米折合垃圾量1.9吨。 二、房屋建设工程 房屋建设工程垃圾包括基础施工产生的弃土和房屋主体施工产生的建筑垃圾 (一)基础施工产生弃土量计算 1、已进行招投标工程的基础弃土量,可根据施工图预算中的相关子目计算; 2、不能提供施工图预算的工程,基础弃土量由具有资质的中介机构根据施工图纸计算;有特殊情况的,申请单位应提交相关依据,据实核减; 基础弃土量=(基础开挖量-回填量)×单位体积弃土量 3、单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1.6吨

(二)房屋主体施工产生建筑垃圾计算 房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量 1、建筑面积按照施工图中的建筑面积计算; 2、单位面积垃圾量 (1)砖混结构按每平方米0.05吨; (2)钢筋混凝土结构每平方米0.03吨。 三、道路、管沟建设工程 1、已进行招投标工程的道路、管沟建设工程弃土量,可根据施工图预算中的相关子目计算; 2、不能提供施工图预算的道路、管沟工程,弃土量由具有资质的中介机构根据施工图纸计算;有特殊情况的,申请单位应提交相关依据,据实核减; 道路、管沟建设工程弃土量=(道路、管沟开挖量-回填量)×单位体积弃土量 3、单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1.6吨。 四、绿化建设工程 1、已进行招投标工程的绿化建设工程弃土量,可根据施工图预算中的相关子目计算; 2、不能提供施工图预算的绿化工程,弃土量由具有资质的中介机构根据绿化施工图纸计算;有特殊情况的,申请单位应提交相关依据,据实核减; 绿化建设工程弃土量=绿化工程换填量×单位体积弃土量 3、单位体积弃土量按粘土类别计算,每立方米1.6吨。 五、装饰装修工程 装饰装修工程包括公共建筑类装饰装修工程和居民住宅装饰装修工程。 (一)公共建筑类装饰装修施工产生建筑垃圾量=总造价(万元)×单位造价垃圾量 公共建筑类包括办公(写字)楼、商店、餐饮、旅馆、夜总会等。 1、总造价(万元)按建设方与施工方签订之有效合同计算(只计装修工程部分造价,不计设备费);

建筑垃圾处置方案1.doc

道路排水工程(含电力管沟工程) 垃 圾 处 理 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 施工单位:******* 编制日期:***年**月***日

《建筑垃圾处置方案》 1、事先将垃圾进行分类,工地垃圾:分为剩余混凝土(工程中没有使用掉的混凝土)。将废料统一进行堆放,配备专业清运工人进行清运处理。且分类堆放应符合下列要求: (1)建筑垃圾可采取露天方式,露天堆放的建筑垃圾应及时覆盖,减少扬尘。 (2)建筑垃圾堆放高度不宜超过3m。 (3)放区应设置明显的分类堆放标志。 2、建筑垃圾运输单位必须经当地建筑垃圾管理部门核准,并应满足如下要求: (1)运输车辆应有合法的行驶证,并通过年审; (2)运输单位应具有当地主管部门颁发的准运证或营运证; (3)具有建筑垃圾经营性运输服务资质。 3、建筑垃圾运输车辆应按核准的路线和时间行驶,并到核准的地点处理处置建筑垃圾。具体要求如下: (1)建筑垃圾运输车运行时间安排应避开交通高峰时段,以减少对交通的影响; (2)建筑垃圾运输车辆的运输路线,应由当地建筑垃圾主管部门会同交通管理部门规定; (3)运输单位将建筑垃圾倾倒在核准的处理地点后,应取得受纳场地管理单位签发的回执,交送当地建筑垃圾主管部门查验。 4、建筑垃圾运输车辆型式和载重量选择应遵循如下原则:

(1)工程渣土运输宜采用载重量大于8t的密封式货车; (2)装修及拆迁垃圾运输宜采用载重量5~15t的密封式货车; (3)工程泥浆运输宜采用载重量大于8t的密封罐车。 5、建筑垃圾运输车厢盖应采用机械密闭装置,开启、关闭时动作应平稳灵活、无卡滞、冲击现象。 (1)厢盖与厢盖、厢盖与车厢侧栏板缝隙不应大于30mm; (2)厢盖与车厢前、后拦板缝隙不应大于50mm; (3)卸料门与车厢栏板、底板结合处缝隙不应大于10mm。 6、建筑垃圾运输车辆应容貌整洁、外观完整、标志齐全。 (1)车辆车窗、挡风玻璃、反光镜、车灯应明亮,无浮尘、无污迹; (2)车辆车牌号应清晰、无明显污渍,距车牌15m处应能清晰分辨车牌上的字迹; (3)车厢厢体、厢盖外表面应光滑平整,无明显的凹陷和变形。车厢外部锈蚀或油漆剥落单块面积不得超过0.01m2,总面积不得超过0.05m2; (4)车辆底盘无大块泥沙等附着物,轻轻敲打时,应无块状泥沙等污渍脱落。 (5)建筑垃圾装载高度应低于车厢栏板高度,装载量不得超过车辆额定载重量。 (6)车辆装载完毕后,厢盖应关闭到位,并检查车厢卸料门锁紧装置,保证锁紧有效、可靠。 (7)车厢液压举升机构及厢盖液压、启闭机构的液压部件各结合面

建筑垃圾运输处置费用计算标准

.. .. 京建法〔2017〕27号附件1 建筑垃圾运输处置费用计算标准 第一部分 2016年《市建设工程计价依据——概算定额》 一、弃土(石)运输项目,仍按现行概算定额子目执行。 二、渣土运输及消纳项目,仍按现行概算定额子目执行,在工程计价时,须将渣土消纳费计入工程造价中。 三、施工垃圾场外运输和消纳项目,参照本标准中2012年《市建设工程计价依据——预算定额》相应计算标准及规定执行。 . .. .

第二部分 2012年《市建设工程计价依据——预算定额》 01 房屋建筑与装饰工程 一、弃土(石)运输项目 (一)说明 1.土石方工程施工中不发生场外运输的土(石)方,土(石)方运输仍按2012年《房屋建筑与装饰工程预算定额》(以下简称“2012年建筑装饰定额”),区分不同挖土(石)方形式分别执行运距1km以的相关定额子目。 2.土石方工程施工中需要场外运输的土方,土方开挖按不同挖土形式分别执行1-54~1-59挖土方的相应定额子目;土方运输执行1-60土方场外运输运距15km以的定额子目;运距超过15km 时,执行2012年建筑装饰定额第一章第四节第一部分土(石)方运输子目及相关规定。 3.土石方工程施工中发生的场外运输土(石)方,经专家论证须消纳处置的弃土(石)方,消纳数量和单价按专家论证通过的弃土(石)运输处置方案和弃土(石)方的密度、《市发展和改革委员会市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》(京发改〔2013〕2662号)及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方,按定额子目1-60执行时,弃土或渣土消纳的消耗量清零。

建筑垃圾管理规定

建筑垃圾管理方案 为了加强对城市建筑垃圾的管理,保障城市市容和环境卫生,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市市容和环境卫生管理条例》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,制定本方案。 本方案适用于项目部、市区内建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等处置活动。本方案所称建筑垃圾,是指本项目部从事建筑过程中,拆除的各类建筑物、构筑物、管网等以及装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。 第一条任何人不得将建筑垃圾混入生活垃圾,不得将危险废物混入建筑垃圾,不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 第二条操作人员应当将装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾与生活垃圾分别收集,并堆放到项目部指定地点,由项目部统一处理。 第三条项目部应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的方案处置,防止污染环境。 第四条项目部不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 第五条任何人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。 第六条任何人不得在街道两侧和公共场地堆放物料。因建设等特殊需要,确需临时占用街道两侧和公共场地堆放物料的,应当征得城市人民政府市容环境卫生主管部门同意后,按照有关方案办理审批手续。 第七条应对建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后,大多是可以作为再生资源重新利用的,如废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属,经分拣、集中、重新回炉后,可以再加工制造成各种规格的钢材;废竹木材则可以用于制造人造木材;砖、石、混凝土等废料经破碎后,可以代砂,用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等,还可以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品。 第八条在运输建筑垃圾时,应当随车携带建筑垃圾处置核准文件,按照城市人民政府有关部门方案的运输路线、时间运行,不得丢弃、遗撒建筑垃圾,不得超出核准范围承运建筑垃圾。 第九条任何人有下列情形之一的,由项目部责令限期改正,给予警告,处以罚款: (一)将建筑垃圾混入生活垃圾的; (二)将危险废物混入建筑垃圾的; (三)擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的; 第十条各班组或个人未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染的,由项目部责令限期改正,给予警告,并处以罚款。 第十一条任何人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的,由项目部责令限期改正,给予警告,并对对个人处50元以下罚款。 第十二条本方案自本工程开工之日起施行。

建筑垃圾运输处置费用计算标准

建筑垃圾运输处置费用计算标准 第一部分 2016年《北京市建设工程计价依据一一概算定额》 一、弃土(石)运输项目,仍按现行概算定额子目执行。 二、渣土运输及消纳项目,仍按现行概算定额子目执行,在工程计价时,须将渣土消纳费计入工程造价中。 三、施工垃圾场外运输和消纳项目,参照本标准中2012年《北京市建设工程计价依据一一预算定 额》相应计算标准及规定执行。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 第二部分 2012年《北京市建设工程计价依据一一预算定额》 01房屋建筑与装饰工程 一、弃土(石)运输项目 (一)说明 1. 土石方工程施工中不发生场外运输的土(石)方,土(石)方运输仍按2012年《房屋建筑与装 饰工程预算定额》(以下简称“2012年建筑装饰定额”),区分不同挖土(石)方形式分别执行运距 1km以内的相关定额子目。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 2. 土石方工程施工中需要场外运输的土方,土方开挖按不同挖土形式分别执行 1-54~1-59挖土方的相应定额子目;土方运输执行1-60 土方场外运输运距15km以内的定额子目;运距超过15km时, 执行2012年建筑装饰定额第一章第四节第一部分土(石)方运输子目及相关规定。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骤。 3. 土石方工程施工中发生的场外运输土(石)方,经专家论证须消纳处置的弃土(石)方,消纳 数量和单价按专家论证通过的弃土(石)运输处置方案和弃土(石)方的密度、《北京市发展和改 革委员会北京市市政市容管理委员会关于调整本市非居民垃圾处理收费有关事项的通知》(京发改〔2013〕2662号)及本标准的规定计算确定。不须消纳处置的外运土石方,按定额子目1-60 执行时,弃土或渣土消纳的消耗量清零。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 4.2012年建筑装饰定额的定额子目1-9、1-11、1-13、1-15、1-19、1-22停止使用。彈贸摄尔霁毙攬砖 卤庑诒尔。 5.本标准中的其他机具费,以人工费为基数按“ %十算。 (二)工程量计算规则 挖土方及场外运输子目工程量计算规则执行2012年建筑装饰定额的基础挖土方、挖桩间土的计算 规则。 工作内容:机挖土方:挖土,装车,清理,修理边坡,人工清槽。单位:m3

建筑垃圾处置方案

目录 、工程概况 (2) 二、................................................................ 编制依据 2 三、................................................................ 组织机构 2 四、...................................................... 施工现场的主要垃圾 3 五、.................................................. 建筑垃圾减量的管理措施 3 六、.............................................................. 阶段性控制 5 七、............................................................ 建筑垃圾清运 7 八、...................................................... 施工现场的收尾工作 8

、工程概况 工程名称:淮南市市级老年公寓项目 建设单位:淮南市重点工程建设管理局、淮南市民政局 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 施工单位:中铁十八局集团有限公司 工程位置:淮南市山南新区,南经十六路(玉兰大道)西侧、南纬一路(民惠街)北侧、环山路南侧。 本本工程整个工程包括:1#医疗、娱乐等生活配套用房,2#老年公寓,3#老年公寓, 4#老年公寓,5#老年公寓。总建筑面积 27705.63m2,其中地上建筑面积 22816.19m2, 地下建筑面积4889.44m2。 二、编制依据 2.1、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 2.2、《中华人民共和国大气污染防治法》 2.3、《安徽省环境污染防治设施监督管理办法》 2.4、《城市建筑垃圾管理规定》 2.5、《安徽省建设项目环境保护条例》 2.6、《国家危险废物名录》 2.7、《建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准( GB 6763-2000)》 三、组织机构 本工程建立由建设单位领导、监理单位监督、施工单位工作的管理网络,负责施工现场垃圾清运控制的策划、组织、落实、并从财力、物力、人力上实施战略布置,将本工程的施工垃圾清运控制运溶入到整个管理中。 实施施工现场垃圾清运控制,责任在领导,管理在岗位,关键是班组。因此项目部必须在建立和健全各项扬尘控制规章制度的基础上,落实各级管理责任,将施工扬尘控制与安全

建筑垃圾减排及资源化处置方案

建 筑 垃 圾 减 排 及 资 源 化 处 置 方 案 重庆西江建设(集团)有限公司八里庄路50号项目部

目录 一、建筑概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工现场的主要垃圾 (3) 四、建筑垃圾减量的管理措施 (4) 五、建筑垃圾清运 (4) 六、施工现场的收尾工作 (5) 七、建筑垃圾资源化 (5)

一、建筑概况 1、地理位置 拟建的工程是成都市成华区八里庄路50号项目农贸市场,位于成都市成华区八里庄路50号,北临八里庄路,交通十分便利。 2、工程基本概况 成华区八里庄路50号项目农贸市场工程本次施工建筑面积约16778.95㎡,地下三层、地上四层。16778.95平方米,建筑高度H=23.20米,±0.000以上四层,为多层建筑,结构安全等级为二级,耐火等级为二级,抗震设类别为丙类。 二、编制依据 1、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 2、《废弃危险化学品污染环境防治办法》 3、《危险废物储存、污染控制标准》 4、《城乡生活垃圾和建筑垃圾管理工作的通告》 5、《城市市容和环境卫生管理条例》 6、《城市建筑垃圾管理规定》 7、《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》 8、《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定》 9、《国家危险废物名录》 10、《北京市建筑工程施工现场管理办法》 11、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》 三、施工现场的主要垃圾 在施工现场中,不同结构类型建筑物所产生的建筑施工垃圾各种成分的含量有所不同,但其主要成分一致,主要有散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、废金属料、竹木材、各种包装材料,约占建筑垃圾总量的80%,其它垃圾成分约占20%。