编号:1

工程名称××大厦施工单位××建筑安装工程公司交底部位褥垫层交底日期年月日

交底内容:

1.材料要求:碎石:宜采用颗粒级配良好、质地坚硬的碎石,其最大粒径不

大于30mm。砂中不得含有草根,树皮、泥土等有机杂物。碎石含量为70%,砂为30%。

2.主要机具:

机械设备:装载机、压路机、平板振动器,电夯;其他工具:平头铁锹、铁耙,喷壶、手推车,2m靠尺、钢尺等。

3.作业条件:

(1)回填前,应组织有关单位进行检验基槽地质情况。包括轴线尺寸,水平标高,以及有无积水情况,办好隐检手续。

(2)设置铺设厚度标志,如水平木橛和标高桩。

(3)边线以槽底白灰线为界限,需铺厚度以标高控制桩水平点下返100mm。

4.施工工艺:

(1)工艺流程:处理地基表面→级配砂石→铺筑砂石→洒水→碾压或夯实→找平验收

(2)操作工艺:将地基表面上的浮土、淤泥、杂物清理干净,对较软部位做换填处理,原有地基应平整,并妥善保护好基槽边坡,防止塌土进入垫层中。

(3)本工程筏板基础、独立基础均铺设250mm厚碎石褥垫层,每边宽出基础垫层250mm,夯填度不大于0.9。铺设时拉线找平。

(4)洒水:碾压或夯实前根据干湿程度和气候,适当洒水以保证砂石的含水量,一般为8—12%。

(5)碾压:碾压遍数由现场试验确定,压路机往复碾压一般不少于4遍,其轮迹搭接不小于50cm,边缘和转角处应用人工夯实或用蛙式打夯机夯击密实。

(6)找平验收:最后1遍碾压密实后,应拉线找平,并应符合设计标高。

5.质量标准:

(1)保证项目:

1):基底的土质必须符合设计要求。

2):纯砂检查点的干砂质量密度,必须符合设计要求和施工规范的要求。

(2)基本项目:

1)级配砂石配料正确,搅拌均匀,虚铺厚度符合规定,碾压密实。

技术负责人交底人接受人

1

编号:1

工程名称××大厦施工单位××建筑安装工程公司交底部位褥垫层交底日期年月日2)分层留槎位置、方法正确、接茬密实、平整。

(3)允许偏差项目见表-1

砂石地基的允许偏差表-1

项次项目允许偏差mm 检验方法

1 顶面标高±15 用水准仪或拉线和尺量检查

2 表面平整度20 用2m靠尺和楔形塞尺检查

6成品保护:

(1)回填砂石时,应注意保护好现场的轴线桩、标高桩,并应经常复测。

(2)施工中必须保证边坡稳定,防止塌方。

(3)级配砂石成活后,如不连续施工,应适当洒水湿润。

(4)碎石铺压成活后,不要在褥垫层上推小车或行走。

7应注意质量问题:

(1)应严格执行铺筑砂石操作工艺要求,碾压遍数要达到,洒水要充分。

(2)对边角处的夯打不得遗漏,以防局部下沉。

(3)级配不良,应派专人及时处理砂窝、石堆等问题,保证级配良好。

8健康、环境、安全管理措施

(1)环境管理措施

1)砂石应覆盖存放,避免扬尘。

2)运送砂石必须覆盖,避免抛散。

3)施工现场配备洒水降尘器具,专人负责洒水降尘。

(2)职业健康安全管理措施

1)施工现场临时用电必须严格遵守国家现行规范《施工现场临时用电安全用电技术规范》的规定。

2)使用机械设备的操作应严格遵守国家现行规范《建筑机械使用安全技术规程》的规定。

3)作业区应有明显的标志或围挡,进入施工现场必须戴安全帽。

4)遇有大雨、大雾及六级大风以上的恶劣天气,应停止作业。

5)雨期施工必须配备必要的劳保用品。

技术负责人交底人接受人

2

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表… 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

& 附设计图纸及有关技术规范2007年8月10日 技术负责施工员| 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份。 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程% 支(拦)挡工程 分部工程浆砌石挡墙 分项工程K0+000~K0+160浆砌石挡墙 交底内容: 挡土墙施工技术要求: 1、挡土墙开挖基坑采用分段跳槽快挖快砌。砌石应使用不宜风化块石,砂浆标号M10。 $ 2、挡土墙要求座落在基岩上,挡土墙基础应嵌入岩层或碎石土层中,挡墙埋深一般50cm~80cm。挡墙下基前必须严格进行基底验槽,符合设计要求后及时下基。 3、挡土墙砌筑时,下部须座满浆,并将大面朝下,分层卧砌,上下错缝,内外搭接。块石砌体的灰缝为20~35mm,砂浆须饱满,石块间较大间隙应先填砂浆后用碎石嵌实,不得先填碎石后塞浆或干填碎石。应保证块石嵌固紧密、砂浆填筑饱满密实,墙身不得有通缝。 4、墙体设置排水孔,防止墙后积水,采用拔管预留方式施工。沿挡墙每1m设置1排水孔,长1m,排水孔距地面~。在排水孔进口一侧设置砂砾石反滤水层。 5、对于挡土墙顶部、底部基础和墙身外层宜选用较平整的大块石砌筑并加以修整,挡土墙砌衬时宜采用“丁”“嵌”“楔”等方法、并将块石间隙嵌紧密,保证墙身稳定。 6、挡土墙砌筑时须设置伸缩缝,伸缩缝间距为10m,缝宽2cm,缝的内、外侧及顶面塞填泡沫板或沥青木板。伸缩缝须整齐垂直,上下贯通。 7、挡墙后部填筑碎块石,距墙项40cm预留作坡面绿化。 全部支护工程完成后,清附挡墙后部沟槽杂物,沟槽宽不小于50cm,沟槽内填耕植土最30cm,耕植土距墙顶10cm,撒油麻藤籽于耕植土。 $

技术交底表格

技术交底表格 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

技术交底记录

施工技术交底 施工技术交底是施工单位把设计要求,施工措施、施工标准、工艺要求、贯彻到基层以至每个施工人员手中的有效办法,是施工技术管理工作中的一个重要环节。 施工技术交底是施工单位项目总工程师或技术主管人员依据设计文件和设计技术交底纪要,将施工方案及施工工艺、施工进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措施及施工注意事项等向参与施工的技术管理人员和作业人员传达的过程。 施工技术交底一般分级进行,项目大的复杂工程,项目总工程师对项目部的各部室及技术人员进行技术交底,技术主管人员对作业队技术负责人进行技术交底,作业队技术负责人对班组长及全体作业人员进行技术交底。 一、技术交底主要内容 1、工程概况、图纸、实施性施工组织设计,总体施工顺序及主要节点进度计划安排,施工现场调查情况、施工场地布置、大临设施及过渡工程方案。 2、主要施工技术方案、工艺方法,采用的新技术、新结构、新材料和新的施工方法。 3、工程的重难点,主要危险源。 4、主要工程材料设备,主要施工装备,劳动力安排及资金需求计划。 5、工程技术和质量标准,重大技术安全、质量、环保措施。 6、施工中应注意的问题。 我们现阶段采用的是项目部总工程师或技术负责人直接对作业队技术负责人进行技术交底。项目部技术负责人也可直接向作业队技术负责人及领工员,队长、工班长等进行技术交底。 现场技术交底主要内容包括:总体施工组织安排、施工作业指导书、分部、分项工程交底、作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求,采用新技术、新工艺的有关操作要求,工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准。有关施工详图和加工图,包括设备加工图和拼装图,模板制作设计图,钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图、隧道支护设计图等,试验参数及配合比,测量放样桩橛、测量控制网、监控量测等爆破设计,重大危险源的应急救援措施,成品保护方法及措施,施工注意事项等。向作业队、队长、工班长进行交底时应增加:作业标准施工工艺细则、操作要点及质量标准、质量问题预防及注意事项、施工技术措施和安全技术措施,出现紧急情况下的应急救援措施,紧急逃生措施等。

技术交底表格

技术交底记录

施工技术交底是施工单位把设计要求,施工措施、施工标准、工艺要求、贯彻到基层以至每个施工人员手中的有效办法,是施工技术管理工作中的一个重要环节。技术交底表 一、施工步骤 1、施工人员开工前必须认真熟悉图纸,了解设计意图、工艺流程,严格按照设计图纸施工,密切配合好预埋预留工作,严格遵守施工程序,认真执行施工操作和验收规范即国家建筑安装质量的检验评定标准 2、对进入施工现场的安防等产品,包括控制柜、配套配件要进行校对产品质保书、合格证,逐一检査验收,并做好记录,分类堆放整齐,对不合格的产品一律杜绝安装,特别杜绝伪劣产品进场。 3、管內穿线操作工艺要求:选择→扫管→穿带线→放线→导线与带线的绑扎→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查摇测 二、桥架安装 桥架是一种托敷电缆的支持件,安装比较简单,维修改造也很方便,在弱电工程中应用十分普遍。桥架由直线段(长1—4m不等)、三通、四通、弯头、支架、引下装置和 连接片等组成。电缆桥架一股分为梯形、槽式、托盘式三种形式。本工程桥架仝部选用槽式桥架。桥架内、外表面全部采用电镀处理。 1.安装前准备工作 电缆桥架的型号和规格在施工图中己经确定,其敷设线路在施工图中只是示意性的,对亍线路的准确长度、三通、四通等一般不作表示。这就要经过复测,确定各部 的准确长度,配件数量、支吊架的制作尺寸,经过复测后提出备料计划2.定型支架安装定型支架由主柱和托臂两部分组成,主柱采用钢膨胀螺栓固定在梁或顶板上,托瞢 挂固在立柱上面。立柱由角钢加工而成,上面有成排的长方形孔,可以调整托壁的标高托臂的长度与桥架的宽度相等。托臂选用立柱上安装 3.桥架的撑要求 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3皿,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2皿。金屆线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架:线槽接头处;间距3m;离 开线槽两端口0.5m处:转弯处。塑料线槽底固定点间距一般为1皿。沟槽和格形线槽必须沟通。沟槽盖板可开启,并与地面齐平,盖板和插座岀口处应采取防水措施。沟槽 的宽度宜小于600mm 三、综合布线 1.配线时,相线与零线的颜色应不同:同一机房或设备间相线(L)颜色应统一,零线(N)宣用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。过流一股铜芯线为6A/平 方,铝芯线为:3A平方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。 2、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M9。 3、所有线路必须仝程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

交通工程施工技术交底记录

交通工程施工技术交底记录市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号: 市政施管—10 工程名称佛山市南海区桂澜路(桂平路至海八路)改造工程 承包单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 分包单位 交底单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 交底日期年月日 交底范畴交通工程交底人 交底内容: 交通工程施工措施、方案 1、交通标志施工 ⑴、基础施工 ①标志柱基础应按设计图规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板,扎钢筋, 敷设电线管,浇注混凝上。 ②地脚螺栓和底法兰盘位置正确,达规定标高。 ③在混凝土尚未通过至少七天之凝固前,混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。 ④回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。 ⑶、标志支撑结构的安装 标志支撑结构的架设应在基础砼达到设计强度的75%以后。在横梁安装前,应先预拱;横梁中间处的预拱度一样为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm。 ⑷、标志板的制作 ①粘贴反光膜时,不承诺采纳手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志的最外层可涂爱护层,如透亮涂 料等。 ②反光膜应尽可能减少拼接,当粘贴反光膜不可幸免显现接缝时,应使用反光膜的最大宽度进行拼接,拼接以搭接为主。 ③当用反光膜拼接标志图案时,拼接处应有3-6mm的重叠部分。反光膜粘贴在挤压型材版面上,伸出上下边缘的最小长度8mm,且应紧密地粘贴在上、下边缘上。 ④标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐,方正的边缘,不应有毛刺。所有标志的槽钢应在粘贴定 向反光膜之前焊接好。 ⑤定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴,将反光膜牢固粘贴到标志板上,其表面不得产动气泡 和污损等缺陷。

⑥标志安装完毕后,应清扫标志板,应使用清水或无腐蚀性液体轻擦。 2、交通标线 ⑴、本合同段均采纳耐久、发光性能好的热熔标线涂料。 ⑵、将热熔釜装载于车内,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的操纵, 充分搅拌、混合使涂料平均。 ⑶、可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其 续上表 第二页,共三页 他有害物质。 ⑷、为了提升路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、 沙土时才可进行标线涂布作业。 ⑸、涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保施划出的标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠的撒布量 等符合业主的要求。为了保证夜间的识不性,在标线涂敷的同时要撒布适量的玻璃珠。 ⑹、划线终止后,应按照实际完成情形,计测工作量。检查标线的厚度、尺寸、玻璃珠的撒布量及标 线的形状等,对不符合要求的标线进行修整,去除溢出和垂落的涂膜。 ⑺、及时整理施工机械,扫除施工残留物,确保施工现场的清洁,并请监理工程师验收施划好的交通 标带。 3、交通信号灯施工 ⑴、结构件加工 ①信号灯杆的焊接加工采纳电弧焊。 ②在制螺栓孔时均加工相应夹具固定,以保证法兰具有互换性。关于安装尺寸相同的构件,加工过程 中用专用夹具固定其相对位置,以保证其同一类构件的互换性。 ③横梁的制作,由于横梁均为悬臂结构,按照设计要求,在制作中将连接处预先向上方偏2度,以平稳横梁在荷载作用下的边形。 ④按照使用要求,金属构件表面均做防腐,金属构件加工完成后,均做热浸锌处理。在浸锌过程中, 构件在镀曹内放置平坦,严格操纵构件的变形,以保证构件的安装尺寸以及安装后的误差在施工验收规范 规定范畴内。如果表面进行了喷塑处理则在运转过程中要幸免碰伤喷塑表面。 ⑵、杆件的安装 ①在所选定位置挖掘基础,并安设好预埋件。 ②将按图纸尺寸制作好的信号灯灯杆、悬臂以及信号灯,电缆线运送至现场,并将所需的机具设备预 备好,并作现场环境检查。 ③对信号灯及灯杆要求安装组合的部件,安排专业技术人员进行组装。 ④信号灯及杆件安装,用吊车先将信号灯杆吊起,组织施工人员将信号灯杆固定在基础上,调整信号 灯杆位置,用检测机具对信号灯杆的竖直度进行检测,以确定其正确位置,再校整信号灯位置。

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程减载与压脚工 程 分部 工程 削方减载 分项 工程 K0+000~K0+160削方减载

交底内容: 1、清理的范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、清理的内容为:破碎松动岩体和危岩体、对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度以0.5~0.6m计,坡面清理不得有大的突起和凹陷,尤其是清除危岩体坡面,应该与周围平顺连接。坡面清理须经监理工程师验收合格后,方可后序项目的施工。 3、本段坡面的土石方开挖部分较少,采用人工作业。全部采用人工开挖,宜先坡上后坡下、先陡坡段后缓坡段、分区跳段的方式进行,任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。开挖过程中,严禁施工用水及生活用水入渗边坡体。坡体应人工按设计坡比整形、夯实。 4、清方的过程中,如遇见与设计不符之处,需要比较大的变更,施工单位应及时通过建立单位通报业主单位、勘察单位、设计单位。 5、清方应由后向前逐层开挖,严禁在施工

范围内进行土方堆载,应及时将土方清理出现场。 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 附设计图纸及有关技术规范2007年3月30日 技术负责施工 员 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程防护工程 分部 工程 锚喷支护 分项 工程 K0+000~K0+160锚喷支护 交底内容: 锚杆施工: 1、钻孔 该段锚杆为5m\8m间隔布置, 锚杆钢筋直径为25mm、钻孔孔径为76mm。 锚杆开孔孔位偏差不得大于5cm,钻孔的孔斜偏差不得超过长度的3%,孔深偏差不大于10cm,倾角15°。钻进时如发生塌孔现象应采用套管跟进或分段注浆固结后再钻进,以保证钻孔成型。放置锚筋前应进行清孔工作。 2、锚筋 锚筋尽量避免接头,锚筋插入前应清除锚筋体的油渍和铁锈,并不能粘有泥土,沿锚筋轴线方向每2米设置一个对中支架。锚筋如需搭接时,应按国家有关规范要求进行。

木工施工技术交底记录

施工技术交底记录 一、施工组织与部署 (一)劳动力组织 本工程模板施工班组,在施工过程中应根据项目进度安排及工程量大小相互调配熟练木工作业人员数量,与其他班组密切协作组织流水作业,以保证满足工程进度需要。 (二)施工机具 本工程根据施工场地和工程量的大小合理进行模板工程机械设备的投入:主要有圆盘锯、压刨机、手电钻、手提锯、刨子等。 模板施工时,施工作业人员应相对固定,不得中途换人,以保证模板施工的质量及模板的周转利用。 在施工场地布置了模板加工棚,配备相应的加工机械。模板在堆场加工,禁止木工圆锯上作业楼层。模板、木枋在加工时,均须过刨,保证模板结合口密实,木枋断面尺寸统一,模板加工完成后,均需涂刷一层长效脱模剂,往上一楼层安装时,拆下的模板应及时将粘在其上的砂浆等彻底清理干净,并进行维修,重新涂刷脱模剂。 本工程全部采用木模。各栋楼梁、柱模板采用2套和楼板模板采用2套,支撑排架采用2套,悬臂梁模板套数根据现场实际需求做适当增减。 三、施工准备 (一)模板体系及机具 1、模板体系 柱子模采用木模,背楞枋采用50×100×4000,使用前须过刨,尺寸统一。模板采用915×1830×18mm木胶合板,楼梯侧模采用50mm厚松木枋,结构支撑为48×3.5钢管。 2、施工机具 主要有圆盘锯、压刨机、手电锯、手电钻。 3、模板加固及连接件 48×3.5钢管,ф12对拉螺杆(地下室剪力墙采用止水螺杆)、5mm垫片、螺帽。 4、脱模剂 模板采用ZM-90系列建筑长效脱模剂,施工时应注意以下几点: 1)、取料时应遵循用多少取多少原则,切不可将用剩的脱模剂倒回贮罐内; 2)、脱模剂经搅拌后,应静置20miu待气泡消失后再进行施工; 3)、模板表面必须干燥清洁,两遍刷涂成活,每道涂的厚度1mm左右,前后两道间隔3h 以上; 4)、对固定过久的膜面,必须用砂子将其表面打毛后再涂。 5)、模板辅材 粘胶带、30mm宽粘胶布、铁丝、刷子、铁铲、撬棍等。 (二)模板作业条件 测量员放好主控制轴线,外业技术员复核,专业施工员放好轴线、模板边线,在柱、墙筋上用红油漆标出500mm水平标高线。 柱子、墙筋绑扎完毕,水电管线及所有预理件已安装,钢筋保护层(同砼配比砂浆

工程施工技术交底表格

施工技术交底 单位工程名称工程及工种名称 交底时间交底人交底单编 号 技术交底内容 交底内容: 一、施工依据: 1.根据砂石换填方案为依据。 2.JGJ97—2002 GB50007—2002 GB50202—2002为施工依据。 二﹑工程地点:泸州XX小区。 三﹑施工准备: 1、基坑已用人工清理至设计标高,并夯实、整平,施工测量定位放线已完成并报检监理复核后无误,已具备换填条件。 2、原材料以送检,材料、机械设备已进入现场。 3、工作人员已经到位。 四﹑材料要求: 1、天然级配砂石或人工级配砂石。宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾砂的地区,可采用细砂,但宜同时掺入一定数量的碎石或卵石,其掺量应符合设计要求。要求颗粒级配良好。

2、级配砂石材料,不得含有草根垃圾等有机杂物、用做排水固结地基时,含泥量不宜越过3%。碎石或卵石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50mm。 五﹑主要机具: 一般应备有木夯、蛙式打夯机、推土机、压路机(6~10t)、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2m靠尺、小线或细铁丝、钢尺等。 六﹑作业条件: 1、对级配砂石进行技术鉴定,应符合设计要求。 2、回填前,应组织有关单位检验基槽地质情况。包括轴线尺寸、水平标高、以及有无积水等情况,办完隐检手续。 3、在地下水位高于基坑(槽)底面施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无积水状态。 4、设置控制铺筑厚度的标志,如水平木橛或标高桩,或在固定边坡(墙)上钉上水平木橛或弹上水平线。 七﹑技术质量要求: 1、对基坑先将杂填土清理至设计标高,并使用平板振动夯夯击两遍,且基坑两侧设1:0.5边坡,防止振动夯实时塌方。 2、砂石配合比按设计要求1:2(砂:石)体积比,根据土工试验报告,砂石的最大干密度为2.27g/cm^3,最优含水量为6.3%,如含水过多或过少时,应晾干或洒水湿润,达到最优含水量时及时压实。 3、其换填形式为:换填宽度为D+2h,其中D为对应基础的宽度,h为换填至基础地面的高度。

混凝土技术交底表格

准备工作并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及,钢筋的隐蔽验收工作已完成1.1 固定情况。模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支1.2 架稳定,支撑稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密符合规范要求。由混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量并报检测中心审批。1.3 混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,1.4 对重点部位单独交底,设专人负责做到人人心中有数。浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。1.5混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架1.6 加固情况。各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距1.7 切口)分隔。混凝土浇筑前由试验部门提供含具体供应时间、标号、所需车辆数量及其1.8 间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度等相关资料。结构施工全部采用集中商品砼1.9 检查砼泵和泵车设置处是否坚实可靠,如有坡度需加以垫平或固定。1.10 输送管道的敷设应符合“路线短、弯道少、接头密”的要求。1.11 检查砼泵的受料斗和输送管线,不允许有阻塞物。1.12 在正式泵送砼前,要压送水、水泥砂浆湿润输送管线和泵体。泵送过程中,1.13 严禁加水。浇筑部位经总包部及监理检查验收通过,具备砼浇筑条件。1.14 砼申请单由工长填写,现场执行经理和项目经理审核,报总包部相关负责1.15 人批准,调度员负责与集中搅拌站联系砼的供应。2施工顺序 2.1清理:在混凝土浇筑前先将模板内杂物清理干净。 2.2混凝土浇筑和振捣一般要求。 2.2.1每段混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。 2.2.2浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由料斗、泵管内卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串筒或溜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。 2.2.3浇筑竖向结构混凝土前,底部先填以30~50mm厚的同配比石子砂浆。2.2.4浇筑混凝土时设专人看模,经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土初凝前修整完好。 2.2.5使用30、50插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花型布置,按顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(50棒应为52.5cm,取50cm;30棒应为40.5cm,取40cm),振捣上一层时插入下一层混凝土5cm以上消除两层的接缝,平板振动器的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖已振实部分的边缘,振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。. 3砼浇筑技术措施 结构砼浇筑前要考虑整个栋号混凝土的浇筑顺序,并顾及混凝土前后浇筑时间间隔、混凝土终凝时间、成型钢筋的保护、砼的标号的变化。 结构砼施工时,一方面加强搅拌站的原材料质量监控、计量校验及试验级配方面的评审、管理。同时在砼浇捣过程加强砼质量的监控,严禁向砼内任意掺水。砼

技术交底表格(模板)

技术交底表格(模板)标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

一、作业条件 1、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。模板按墙进行编号,并涂刷好水性隔离剂,分规格堆放。 2、弹好轴线、墙身线、位置线,弹出轴线偏500mm的支模辅助线,并清除干净墙身部位杂物。所有线已经验收。 3、墙暗柱、墙体、连梁钢筋绑扎完毕,水电预埋箱、盒、预埋件,并办好隐检,钢筋保护层卡具、钢筋骨架拉结筋间距、数量应满足设计要求,水平、竖向梯子筋安装到位,钢筋有可靠的定位措施。 4、预留洞口模板已安装到位,位置正确,并与墙体钢筋可靠连接。 5、墙体根部10cm范围内应抹平压光,并在根部贴20mm厚泡沫海绵条(密度应稍大一点),以防模板下口跑浆,注意海绵条不得伸入墙内。 6、模极安装前,墙体与顶板间施工缝应处理完毕;墙体与墙体间竖向施工缝已处理完毕,并已经隐检。 7、施工时,顶板混凝土强度应不小于。 8、图纸,作好技术交底。 9、穿墙对拉螺栓孔的设置应满足要求。 二、材料要求 1、墙体模板采用定型大模板,模板应根据工程图纸加工定制。板高:根据工程实际情况确定。钢板厚度应不小于6mm,大模之间应采用企口方式连接。 2、应有配套的定型钢角模。阴阳角模用子母口与大模板结合。 3、穿墙对拉螺栓和套筒,根据工地情况确定大小及连接方式。 4、地脚螺栓及垫板。 三、施工机具 塔吊、专用扳手、撬棍、手锤、磁力线锥、盒尺、水平尺等。 四、工艺流程 准备工作→挂外架子→安内横墙模板→安内纵墙模板→安堵头模板→安外墙内侧模板→合模前钢筋隐检→安外墙外侧模板→模板预检 五、安装外墙内侧、内墙模板 1、先将阴阳角模吊到作业现场使之就位。 2、按照先横墙后纵墙的安装顺序,按编号(大模板应有编号现场有组装平面图)、按顺序将模板吊至安装部位,用撬棍按墙线把模板调整到位。安装穿墙螺栓,对称调整模板、地脚丝杠,用磁力线坠借助支模辅助线,调测模板垂直度,并挂线调整模板上口,然后拧紧地脚丝杠及穿墙螺栓。 3、安装外墙外侧模板:模板放在金属三角平台架上,将模板就位,穿螺栓紧固校正,注意施工缝处连接处必须严密、牢固可靠,防止出现错台和漏浆现象。

施工技术交底表格

施工技术交底表格施工技术交底 建筑物砂石换填地单位工程名称某建筑物工程及工种名称基 交底单编交底时间交底人王誉霖 2012.04.05 号 技术交底内容 交底内容: 一、施工依据: 1.根据砂石换填方案为依据。 2.JGJ97—2002 GB50007—2002 GB50202—2002为施工依据。二)工程地点:泸 州XX小区。 三)施工准备: 1、基坑已用人工清理至设计标高,并夯实、整平,施工测量定位放线已完成并 报检监理复核后无误,已具备换填条件。 2、原材料以送检,材料、机械设备已进入现场。 3、工作人员已经到位。 四)材料要求: 1、天然级配砂石或人工级配砂石。宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾砂的地区,可采用细砂,但宜 同时掺入一定数量的碎石或卵石,其掺量应符合设计要求。要求颗粒级配良好。2、级配砂石材料,不得含有草根垃圾等有机杂物、用做排水固结地基时,含泥 量不宜越过3,。碎石或卵石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2,3,并不宜大: 主要机具)五。50mm于 一般应备有木夯、蛙式打夯机、推土机、压路机(6,10t)、手推车、平头铁锹、 喷水用胶管、2m靠尺、小线或细铁丝、钢尺等。 六)作业条件: 1、对级配砂石进行技术鉴定,应符合设计要求。 2、回填前,应组织有关单位检验基槽地质情况。包括轴线尺寸、水平标高、以 及有无积水等情况,办完隐检手续。 3、在地下水位高于基坑(槽)底面施工时,应采取排水或降低地下水位的措施, 使基坑(槽)保持无积水状态。 4、设置控制铺筑厚度的标志,如水平木橛或标高桩,或在固定边坡(墙)上钉上 水平木橛或弹上水平线。 七)技术质量要求: 1、对基坑先将杂填土清理至设计标高,并使用平板振动夯夯击两遍,且基坑两 侧设1:0.5边坡,防止振动夯实时塌方。 2、砂石配合比按设计要求1:2(砂:石)体积比,根据土工试验报告,砂石的最大 干密度为2.27g/cm^3,最优含水量为6.3%,如含水过多或过少时,应晾干或洒水 湿润,达到最优含水量时及时压实。 3、其换填形式为:换填宽度为D+2h,其中D为对应基础的宽度,h为换填至基础 地面的高度。

安全技术交底记录表范文

安全技术交底

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

混凝土工程施工技术交底记录

施工技术交底记录 施管 表 5 2012 年 月日 工程名称分部工程C1#C2#楼 分项工程名称混凝土工程 交底内容: 一、砼的浇筑前准备 在浇筑前要做好充分的准备工作,技术协调部根据专项施工方案向工程部进行方案技术 交底。浇筑前工程部牵头组织责任工程师、工人进行详细的技术交底,同时检查机具、材料准备,保证水电的供应,要掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的 预检和隐藏项目。检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求。 二、砼浇筑允许间歇时间 气温 砼强度等级 ≤ 250C >250C ≤ C30 210(分钟)180(分钟) >C30 180 150 三、砼浇筑 1. 墙、柱混凝土浇注 模板内清扫→撒水湿润→ 浇 5 ㎝厚砂浆→ 混凝土分层浇注→ 混凝土振捣→ 模板拆除→混凝土养护 墙、柱砼浇筑前,底部应先填以5-10 ㎝厚与墙砼配合比相同的减石子砼。泵车浇筑应 配合料斗进行浇筑,不允许直接入模,墙体混凝土下料点分散布置,确保砂浆均匀浇筑入墙, 厚度控制在 5~ 10 ㎝厚。严禁无接浆浇筑砼。 砼的分层浇筑:采用测杆检查分层厚度,测杆上按每隔分层厚 度 48 ㎝间距刷红蓝标志 线,测量时直立在砼上表面上,以外露测杆的长度来检验分层厚度,并配备检 查、 浇筑用照 明灯具。 振捣棒移动间距不大于50 ㎝ , 必须插入下层砼 5 ㎝以消除两层砼的接缝。 砼自高处倾落的自由高度不得超过2m,浇筑的竖向结构高度超过3m时,采用振动溜管

使砼下落。 浇筑剪力墙中门窗洞口位置砼时,应从门窗洞口两侧同时下料,且高差不宜太大。先浇 筑窗台下部,后浇筑窗与窗、窗与门、门与门间墙。 墙体混凝土采用插入式振捣器与模板侧面平板振捣器相结合的振捣方式,保证混凝土成 型时气泡尽量消除。 墙柱体水平施工缝比板底高出浮浆厚度加3-5 ㎜,剔凿时上口弹线,再用切割机切平, 然后剔凿漏出石子。 2. 梁、板混凝土浇注 模板面清扫→ 撒水湿润→ 混凝土浇注→ 混凝土振捣→ 混凝土面刮平并扫毛→ 混凝土养护 板砼浇注前撒水湿润,然后采用布料机均匀布料,为了减少砼冲击造成的荷载,可让软 管平放在板面上。先用振捣棒均匀振捣一遍每一振点的延续时间以表面呈现浮浆和不再沉落 为止。然后用平板振捣器在混凝土表面振捣一遍,以保证混凝土密实。 在砼终凝前,必须用铁抹子把非结构性表面裂缝(由于砼的沉降及干缩产生)修整压平, 然后再覆盖养护。 楼板砼的压光操作:楼板砼浇筑时,大面刷毛、靠墙柱边的200 ㎜宽光面,楼板与墙根、楼板与柱根交界处,浇筑混凝土时先用 4 米靠尺靠平,再用抹子找平、压光保证高低差在 3 ㎜以内;同时靠墙边的200 ㎜宽光面与麻面分界线处,抹光时用靠尺靠在麻面一边,用铁抹 子压光,保证光面与麻面分界线平直,分界清楚。以利于墙柱体模板支设。砼责任工程师监 督检查操作工人砼楼板的压光,楼板的平整度必须保证控制在质量标准内。 楼梯段砼宜自下而上浇筑,先振实底板砼,达到踏步位置与踏步砼一起浇筑,不断连续 向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。楼梯砼宜连续浇筑完成。 浇筑过程中,各专业需派专人负责各自项目的质量保证,应经常观察模板、支架、钢筋、 预埋件和预留洞的稳定情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并立即采取措施在 已浇筑的砼凝结前修整完好。砼浇筑完毕后凝结前,及时用湿抹布将粘在钢筋上的砼浆清除 干净,楼板必须顺南北或东西方向用扫帚(帚茬硬度、布置均匀)扫毛,扫毛纹路要清晰均 匀、方向及深浅一致。 顶板混凝土未达到 1.2N/m ㎡以前(以同条件养护试块为准)禁止上人。 顶板面上墙柱根部的凿毛,沿墙柱边向里 1 ㎝弹线,切割 3 ㎜深,然后往里剔掉浮浆漏

施工方案交底记录表

施工方案交底记录表 施工方案 作业项目名称编号 5#、6#楼施工组织设计第1页共1页交底记录: 1、工程结构类型为剪力墙结构,使用年限50年,剪力墙抗震等级为二级,地下两层,地上十七层(不含电梯间房高度),楼板均为钢筋混凝土现浇结构。结构安全等级为二级,抗震设防类别分类为丙类。按湿 陷性重要性分类多层为乙类。 2、土方开挖深度为 1.5米。放坡按1:1,表皮土采用挖机开挖,桩间土采用人工开挖。 3、地下防水等级为二级,采用4mm后SBS防水卷材施工,点粘油毡作为防水层的保护,防水保护层为C20细石砼。 4、地下室墙体采用软膜施工,考虑到地下室材料不好清理,剪力墙 与顶板分开浇筑砼。 5、从质量、砼效果及经济等方面考虑剪力墙模板采用大钢模板。 6、从耐用性及周转次数考虑顶板模采用竹胶板。 7、本工程除箍筋为HPB235级外,其余均为HRB400级。 交底记录交接日期 交底技术人员 接受交底人员 施工方案交底记录表

施工方案 5#、6#楼土方开挖第1页共1页交底记录: 1、本工程结构类型为剪力墙结构,基础为复合地基基础。楼座自然 地坪绝对标高为734.8米,桩顶标高分别为733.0米和733.3米。土方开挖深度5#楼1.8米,6#楼1.5米。机械挖至桩顶标高以上500mm时,改由人工挖除。 2、本楼座土方量约为1200方,采用两台60履带式反铲挖掘机开挖桩间土,一台200 履带式反铲挖掘机装车,3车辆自卸汽车将挖出的土方及时运到指定位置(运至施工现场以外的堆土场地上,运距为200m),在堆土场地用装载机将土方推成堆。预计8天基坑挖完。 3、机械开挖时,不得扰动基坑底及边坡的土方。 4、基础开挖结束后,及时会同有关单位进行地基验槽,办理有关手续。验槽合格后再进行下一工序施工。 5、在基坑顶部周边 1.5m范围内严禁堆放任何东西,并且将浮土清 理干净,确保坑内安全,在边坡成型5m左右,就要进行防护栏杆搭设。 6、基础土方施工期间,派专人对基坑周围进行严格监视,防止基坑 侧壁坍塌或位移,发现异常立即上报并采取相应的加固措施。 交底记录交接日期 交底技术人员 接受交底人员 施工方案交底记录表

技术交底表格(模板)

技术交底表格(模板) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 7、施工时,顶板混凝土强度应不小于1.2MPa。施工技术交底记录 工程名称独山县城南大道东段道路工程分部工程排水工程 分项工程名称沟槽开挖 交底内容: 1、沟槽开挖时,槽底土壤严禁扰动,如超挖严禁用土回填,可用碎石回填。 2、槽底不能受水浸泡。 3、槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。 4、槽壁平顺,边坡坡度符合施工方案的规定。 5、槽底高程允许偏差-30mm~0,槽底中线每侧宽度不小于规定,沟槽边坡不陡于1:0.33.污水沟槽中DN500宽度不小于1.1m,DN600宽度不小于1.4m,污水支管沟槽DN315宽度不小于0.9m。雨水沟槽中DN1000宽度不小于2.2m,DN800宽度不小于1.96m,雨水支管沟槽DN400宽度不小于1.2m。 6、沟槽开挖时,土放置离槽边0.8m或以外,留出工作场地,以防塌方。 交底单位接收单位 交底人接收人

施工技术交底记录 工程名称独山县城南大道东段道路工程分部工程排水工程 分项工程名称排水工程(垫层、平基管座) 交底内容: 1、污水工程垫层采用10cm砂垫层。 2、垫层中线每侧宽度不小于设计规定,高程控制在-15mm-0之间,厚度不小于设计值。 3、雨水工程基础采用C15混凝土120度基础,详见基础断面图。 4、平基与管座的模板,可一次支高,每次支设高度略高于混凝土的浇筑高度。 5、混凝土必须先从一侧灌注,对侧的混凝土高过管底与灌注侧混凝土高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧混凝土高度一致。 6、管道基础应按设计要求留变形缝,变形缝的位置应与柔性接口相一致。 7、管道平基与井室基础宜同时浇筑,跌落水井上游接近井基础的一段应砌加固,并将平基混凝土浇至井基础边缘。 8、混凝土浇筑中应防止离析,浇筑后应进行养护,强度低于1.2MPa时不得承受荷载。 9、平基中线每侧宽度在0- +10mm,高程控制在-15mm-0之间,厚度不小于设计规定,管座肩宽控制在-5mm- +10mm,肩高在±20mm,蜂窝面积不超过1%。 4、检查角模与墙体模板、角模与墙模子母口接缝是否严密,如不严密应用泡沫海绵填充缝隙,使

相关文档