建筑电气安装接地的施工技术
建筑电气安装接地的施工技术

浅谈建筑电气安装接地的施工技术摘要:在工业与民用建筑的电气接地工程的安装施工中,应严格按其施工技术要求及操作规程组织施工,高度重视一些常见的质量问题,尽量避免并减少可能发生的质量问题,以提高整体安装水平,确保安全生产与工程质量。本文介绍了建筑电气接地的类型,探讨了建筑电气安装接地的施工技术。

关键词:建筑电气安装接地施工技术

中图分类号: tu855 文献标识码: a 文章编号:

一、建筑电气接地的类型

1、防雷接地

防雷接地,顾名思义就是将大自然的雷电所产生的电雷导入到大地,以此来防止强大的电流损坏电气设备的措施。由于现代化办公与管理的需要,现代建筑中,电子监控,电梯,计算机网络,办公自动化用具,以及他们需要的电源线路遍布楼层各地,并且这些设备的耐压等级相对较低,而现代高层建筑在雷雨天气尤其容易吸引自然界中雷电,强大的电流通过电气设备,就会造成不可恢复的损伤,常见的有击穿电容器,显示管等,因此,必须按照建筑行业的相关规定,在电气设备安装的过程中,综合估算防雷等级,为电气设计相应的防雷接地。

2、交流工作接地

交流工作接地是将使用交流电的用电器或者电路中的中性点,

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

建筑电气安装施工管理规程

建筑电气安装施工管理规 程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑电气安装施工管理规程 文件编号:JD/QW7512-1(15)修改状态: 管理状态: 分发号:

编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 发布日期:实施日期: 1.编制目的 用于指导工程管理人员对建筑电气安装工程进行全面质量控制,确保建筑电气安装工程施工全过程处于受控状态。 2.适用范围 适用于建筑电气安装工程施工过程各阶段的质量控制。 3.职责 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释; 项目部负责本规程的具体实施。 4.管理流程

5.管理过程 事前控制 5.1.1图纸及图纸会审 5.1.1.1熟悉施工图纸、相关技术资料,理解设计意图。 5.1.1.2组织施工单位、监理公司和设计单位进行图纸会审,并形成图纸会审纪要。 5.1.2对施工单位的施工组织设计进行审批,将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上,以书面形式反馈给安装单位,对组织设计中不合理及错误之处,必须要求安装单位及时组织修改,并重新报审。

5.1.3确定大型设备吊装就位移动路线。 5.1.4了解施工单位人员的素质和施工经验,审查施工单位质量保证体系。电气施工人员必须进行必要的培训并取得相关上岗证才能上岗操作,工程中使用新工艺时,新材料时施工人员须进行必要的培训后才能上岗操作。不能满足要求时,立即通知施工单位进行整改。 5.1.5审查监理人员上岗资质,检查监理人员到岗情况是否符合合同要求,不符 合要求时通知监理单位进行整改。 5.1.6会同监理人员核查进场材料是否符合设计、合同要求及相关技术标准,发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。 5.1.7要求安装单位上报所用规范清单,审查其有效性,并在《施工组织设计审批表》上注明审查结果。 事中控制 5.2.1经常检查施工单位库房备料情况,发现不符合本工程要求、非本工程使用的材料,通知施工单位及时清场。 5.2.2对储存有特别要求的材料,核查施工单位库房条件。 5.2.3根据工程进度及时进行各部位的隐蔽验收,做好相关资料。

(完整版)防雷接地技术交底

工程名称分部工程 分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 3.屋顶避雷带、避雷网、避雷针安装作业条件 (1)避雷带、避雷网支架做完。 (2)防雷引下线做完。 (3)具备调直场地和垂直运输条件。 (4)需用脚手架处,脚手架已搭设完毕。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1. 接地装置安装 (1)人工接地体(极)安装 1)接地体的加工:接地体应使用热镀锌钢材制作,长度不应小于2.5m。为便于打入,可将接地体一端加工成尖型。 2)挖沟:根据施工图要求及现场接地体的实际布置情况,沿接地体的线路挖深为0.8m~1m,底宽为0.5m 的沟,沟底清理干净。见图20-37。 3)安装接地体(极):沟挖好后,应及时安装接地体和焊接接地干线。将接地体用手锤打 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

工程名称大连红星国际项目分部工程电气工程技术分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 人地中。土质较坚硬时,防止将接地体顶端打劈,可在顶端加护帽或焊一块钢板加以保护。当接地体顶端距离地面600mm时停止打人。 4)接地体间的干线焊接:接地体间的连接干线一般采用40x4mm镀锌扁钢。首先应将镀锌扁钢调直,侧放于接地体一侧。从接地体一端开始,用接地卡子卡住。接地极与扁钢焊接牢固,如图20-38所示。清除药皮,做好防腐处理。 接地体安装完毕后,应对接地电阻进行测试。合格后方可进行回填,分层夯实。并做好电阻测试记录及电气接地装置隐检记录。 (1)自然接地体安装 1)利用底板钢筋做接地体。将底板钢筋搭接焊成方格形接地网。再将标有防雷引下线的柱内主筋(不少于2根)底部与底板筋接地网搭接焊好,并在室外地面以下将柱内主筋焊好连接板,并将两根主筋用色漆做好标记。 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

建筑电气安装施工的特点及实例分析

建筑电气安装施工的特点及实例分析 【摘要】近年来,随着我国科学技术的不断进步与完善,建筑电气工程的数量越来越多,从中给建筑电气工程的施工、设计、维修带来一定的难度,因此,为了确保建筑电气运行的稳定性,需要对建筑电气工程施工安装中各个工序进行质量 控制。本文简要阐述了建筑电气安装施工的特点,从中结合某高层建筑电气设计实例,主要针对建筑电气安装施工技术 要点及质量控制进行了分析,旨在为建筑电气人员提供参考。 【关键词】建筑;电气安装;特点;实例分析 1 建筑电气安装施工的特点 建筑电气施工是具有一定的复杂性,它需要与土建、给排水、暖通等专业相互协调与配合。在施工中若没有考虑到电气工程的特殊性,必须会影响到其它专业的施工,从中不利于项目的如期完成,同时也会给整个建筑施工带来巨大损失。电气安装工程是建筑工程中重要组成部分,与其它施工项目联系较多,尤其和土建施工关系最为密切,如电源的进户,明暗管道的敷设,防雷和接地装置的安装,配电箱的安装与固定等等,都要在土建施工中预埋构件和预留孔洞。从中可以看出,在建筑土建施工阶段,需要针对建筑结构及施工方法的基

本特点采取相应的方法,充分做好电气安装的施工配合工作。 2建筑电气安装施工实例分析 2.1 工程概况 某高层建筑,建筑电力配电部分为二级负荷,电源采用10KV进线,一用一备,备用自投。本工程设有柴油机组,以提供应急时的备用,工程防雷设计为II级,利用基础地梁、柱台钢筋作接地装置,利用建筑物柱内两条对角竖向钢筋作接地引下线。 2.2 施工前准备工作 在建筑电气安装工程项目的设计阶段,由电气设计人员对建筑项目安装设计提出相关的技术要求。电气安装人员应会同施工技术人员审核安装和施工的图纸,以防遗漏和发生差错的现象,电气安装工人应该学会看懂相关的施工图纸。电气安装施工前,需要详细的了解电气安装施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互问的连接方式,并仔细地校核自己准备采用的电气安装方法能否和这一项目的电气安装施工相适应。在安装施工前,还必须加工制作和备齐电气安装施工阶段中的预埋件预埋管道和零配件 等基本设备。 2.3 施工工序流程 熟悉图纸和有关技术资料规范文件→施工测量放线→ 沟槽开挖及管沟砌筑→配合土建设预留孔洞及预埋铁件→

电工班组施工技术交底

电工班组施工技术交底 一、电气设备安装施工方法 1、电气安装的要求 1.1建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB-50259)的规定。 1.2本施工技术措施,适用于建筑电气照明装置安装工程的施工及质量控制。 1.3建筑电气照明装置安装工程的施工必须按国家现行的施工及验收规范和已批准的设计进行施工。总包单位与施工单位不得自行修改设计。当修改设计时应以原设计单位同意,方可进行。 1.4建筑电气照明装置安装工程所需的器材及配件,应符合国家现行技术标准的相关规定。 1.5起床及配件的验收应按一下要求进行检查: 技术文件、产品合格证件应齐全。 型号、规格及外观质量应符合设计要求和施工及验收规范的规定。 验收检查项目 灯具(指源在内的由照明附件组成的照明装置),灯具应齐全、无机械损伤、变形、油漆装饰面层完好、无剥落、灯罩地歪翘等缺陷。大(重)型灯具应有产品合格证件。 灯具配线检验 照明灯具使用的导线,应能确保灯具承受一定的机械力和可靠的安全运行,其工作电压等级不应低于交流250V,最小线芯截面,应符合设计和规范的有关规定。灯具配线必须绝缘性能好,严禁有漏电缺陷。照明器具安装施工与装饰装修工序配合,以保证电气照明装置安装工程的质量。

电气照明装置施工前,装饰装修工种应全部结束,对电气施工无任何妨碍。安装前,应先检查预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求,应将盒内杂物清理干净。预埋件固定应牢固、端正、合理和整齐。 电气照明装置在砖结构上安装时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀、螺栓,尼龙塞或塑料塞固定,严禁使用木楔及射钉,其固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 电气照明装置的接线必须牢固,接触良好,绝缘处理合理。需接地或接零的灯具、形状、插座与非带电金属部分,应有带明显标志的专用接地螺钉。 建筑电气照明装置的安装应达到正规、合理、牢固及齐全,确保使用功能。正规系指执行建筑电气照明装置的设计要求和有关的技术标准、规范、规程等规定进行安装施工。 合理系指选用的照明器具必须适用、经济、可靠,安装的位置应符合设计要求和实际需要,适于使用。 牢固系指电气照明装置安装牢固、可靠,达到完全正常运行,确保使用的功能。 整齐系电气照明装置安装同一环境条件下,安装得横平竖直,品种、规格同意安装位置准确、端正、整齐统一,以达到型色协调美观、装饰性强等。 施工中的安全技术措施,应符合国家现行技术标准和规范的规定。 2、插座、开关安装 (1)、插座安装符合一下要求: 插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。 落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。 插座标高允许偏差值应符合一下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。 并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

智能建筑电气设备安装技术

智能建筑电气设备安装技术 智能建筑是利用系统集成方法将智能型电脑技术、通信技术、信息技术与建筑技术有机地结 合起来,可以对各种设备的自动监控信息进行分析、正确判断和处理。建筑物智能要求的提高 势必导致电气设备系统日趋复杂,对其安装施工提出了更高更新的要求。 ? 1智能建筑系统的主要内容 目前智能建筑又称为“3A建筑”,主要包括办公自动系统(OAS)、建筑电气设备自动化(BAS)、通信自动化系统(CAS)。因此智能建筑电气设备自动化为智能建筑系统中的一个重要系统之一,是采用具有高信息处理能力的微处理机(即中央处理机)通过通信网络对整个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、闭路电视、通信、防盗、巡更等众多设 备进行实时测量、监视和全面监控,实现最优化的管理,从而提高系统运行的安全可靠性,节 省人力、物力和能源,降低设备运行费用,随时掌握设备状态及运行时间、能量的消耗及变化等。 因此其主要内容有: 1.1各种设备按规定时间进行启停控制,以达到节约能源的目的; 1.2供电系统、空调系统、供排水系统、冷热源等的参数调节控制监视和设备运行状态的 监测; 1.3对各种设备运行时间积累和维修期限达到报警,以便及时更换或维修服役期满的设备,延长设备的使用寿命,提高服务质量; 1.4根据建筑实际需要的冷负荷,自动控制冷水机组投入运行的设备台数,达到最佳的运 行方式; 1.5据设备运行时间自动更换工作和备用设备,延长设备的使用寿命; 1.6对各种能源消耗进行计量和计费; 1.7各种文本的自动生成和打印。 2主要设备和构成 智能建筑设备监控系统是以分布在建筑各处的远程处理机和中央处理系统设备,通过总线 桥进行信息交换的,主要包括系统设备(包括主机、网关、通讯设备、DDC、控制屏等)、系统

建筑电气安装施工

2012.06 118 施工技术 摘要:随着经济的发展,我国人民的生活水平得到了大幅提高。特别是近些年随着科技的发展,电脑、空调等提升人民生活水平的电器进入到千家万户,使我国人民过上了更加方便舒适的生活。而如何保证这些电器设备正常工作,就成为广大安装工程工作人员所必须解决的问题。文章结合多年工作经验,就建筑电气安装施工质量控制进行了简要叙述,同时提出了具体解决办法和措施。 关键词:建筑电气;配管;安装技术;质量控制 在现代都市生活中,由于人口密度大,城市用地紧张的原因,高层建筑已经成为城市发展的新方向。目前我国高层建筑大多采用钢筋混凝土的建筑结构。混凝土结构施工中,管线分布或明或暗,具有多种布线方式。特别是施工方案选择错误的话,会破坏建筑物整体混凝土结构,从而造成安全隐患。因此如何在上述结构中进行电气管线的铺设以及电气设备的安装,就成为了现今电气安装施工所要面对的新问题。 1 电气配管安装施工方案及施工措施1.1 制定施工方案1.1.1 会审图纸 施工图纸由工程设计方提供,根据施工图纸中表示出的管线图,协同空调、动力照明、给排水、弱电消防系统以及确认建筑装饰要求等。然后讨论设计方案是否可行,若出现问题,需要同设计方进行协商,经设计方同意后有设计方进行图纸修改。 1.1.2 图纸优化(1)对于工程设计图纸的综合优化,是以空调专业为主,有相关单元对包括空调在内的其他系统按照空调、给排水及消防系统、动力照明系统、供电系统、通信系统的顺序进行管线的铺设安排和相关专业设备的准备。如果不同专业的管线相遇并需一方避让时,按照小避大、弱避强、软避硬的原则进行管线位置调整。 (2)由于水管在使用过程中由于线路老化会发现渗漏的问题,为了避免由于水管渗漏导致的电缆漏电或损坏,应该将电缆同水管分开进行铺设。铺设时,还应在电缆外部采取设置套管这类保护措施。 (3)重力流水管线要优先铺设,保证管线的铺设坡度以及管线内水流通畅。 (4)对于各类管线的施工顺序及施工位置要在施工计划中明确标出,例如优先施工的管线要放置在里面,需要保温处理的管线位置设置要便于施工。 (5)为了方便后期管线铺设,一般先铺设大管径管线,后铺设小管径管线。 1.1.3 确定施工顺序(1)在编排管线的施工顺序时,要综合考虑各类管线的服务系统和服务区域,然后制度安装施工计划。施工顺序的安排原则是从上至下、从小到大。 (2)对于明装机电、开关插座以及照明配电设备的选用,一定要与业主和承包商对于设备的颜色、尺寸以及功能等方面完全协商后并按照双方都满意的协商结果订购。风口和回风箱要与整体装饰配套。 1.2 电气配管及电气的安装与施工 施工过程主要分为四步:①样板②交底③施工④隐蔽验收。提高施工标准,在测量和墙体施工前完成样板和交底施工,避免两项施工工作相互冲突。具体施工步骤如下所示。 1.2.1 混凝土内电气配管预埋施工 在建筑物墙体内或混凝土墙体内进行电气管线的预埋施工时,应按照施工设计规范严格施工,保证配管质量符合国家相关标准,如PVC管线的管厚不能小于1.8mm。由于管线预埋施工同部分土建施工同时进行,所以在进行电气管线预埋工作前,需要与土建施工方进行沟通后确定施工计划。 1.2.2 电气管道的沟槽施工及安装施工 (1)电气管道沟槽的宽度和深度计算(多管平铺)深度计算:H=管道外直径+1.5cm 宽度计算:D=管道外直径×根数+0.5cm×根数+0.5cm(2)刨制沟槽施工 在计算完管道沟槽的深度和宽度后,用墨斗按计算结果进行划线,并标出沟槽的起止点以及深度和宽度。然后用大理石切割机进行按照划线外延进行切割,切割完成后用扁凿和榔头进行刨制。在进行刨制沟槽时,需要将扁凿和墙体成40°角,以免由于扁凿的直接作用造成墙体损坏。 沟槽刨制一般分为定位、弾线、切割、剔槽和刨沟等几道工序。在进行定位和弾线时,要保证墙体特别是混凝土浇筑的墙体强度达到其完全硬度的30%以上时才可进行。在砌筑砂浆强度达到其完全强度的75%时,在可以利用切割机进行切割。 (3)固定电气管道 在进行电气管道的铺设固定前,应该将箱体预先埋入,带箱体固定,再进行管道的连接。在管道连接后,利用钢钉和铁丝进行管道固定。每隔1m,用绑有铁丝的钢钉钉入墙体内,然后利用钢钉上的铁丝帮助管道固定。钢钉间距可以根据管道进行调整,例如:PVC管的韧性要比铁管好,因此为了保证固定效果,应每隔0.6—0.7m就钉入一根钢钉。多跟管道沿墙面铺设时,彼此间要保证0.5cm以上的间距。 2 电气安装施工中常见质量问题及解决措施2.1 管路、导线铺设常见问题积极解决措施在进行电气的管线铺设时,会经常出现以下施工或质量问题。(1)在管路暗埋处的墙面或地面出现规则裂缝。(2)跨接接地线的施工问题。很多施工人员为了赶工期,未对金属管进行跨接接地线处理,或者盲目施工,对所有材料管都采用焊接跨接接地线;对镀锌管道采用熔焊方式连接套管。 (3)金属管中拉线没有提供任何保护措施,在金属管内进行线路连接;火线、零线以及地线没法通过颜色进行区分;多芯线存在断芯问题,与接头直接连接且不用配套线鼻子。 (4)管线预埋深度不够,预埋位置不准;用电焊将转弯处烧弯,用电焊将上墙管与水平入户管网驳成90°。 针对上述施工过程中出现的施工或质量问题,采取以下技术措施保证工程质量。 (1)在完成管路暗埋施工后,需要在墙体填充强度大于MIO的砂浆。 (2)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端采用专用接地卡固定跨接接地线。镀锌管壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接,套管与紧固螺钉应配套并经强度和电气连续性试验。 建筑电气安装施工探讨 刘景润 中智(福建)科技有限公司 下转120页

防雷接地施工技术交底

成都市温江区彩叠园商住项目1B期施工技术交底彩叠园1B期工程防雷接地施工技术交底 施工准备:1、入场工人进场安全技术交底。 2、熟悉施工图纸、规范要求。 3、结合本工程具体情况与现场实际进行有效调配人员和机具。 4、样板带路全面 1、防雷及接地安装 其工艺流程为: 网施工接地极、引下线施工均压环施工金属门窗接地施工 屋面避雷网通路测试接地极测试成都市桂林建设有限公司页7 共页1 第施工技术交底期成都市温江区彩叠园商住项目1B

①接地极施工:地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地本工程接地极由桩基、,柱与柱、柱园钢焊接,采用双面焊,焊缝长度≥6D12梁的钢筋采用不小于φ与梁、柱与挡土墙地梁之间应用园钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。整个地极施及隐蔽前均有业主及监理单位、防雷办参加并监督,接地极测试由防雷中心测试,同时作好隐蔽资料(即引下Φ其桩插筋与柱插筋、地梁筋与桩筋间也必须采用线位置在蓝图上标注出来)。 12的园钢焊通,其作法详见下图:基础桩主筋作接地体的地梁二根面筋 圆钢跨接12ф6D双面焊,焊缝≥ 地梁钢筋与桩主筋焊接 根据成都市防雷中心建设项目防雷工程设计审核意见书和设计图纸,本工。1Ω程评定为二类防雷,其综合接地阻为②接地网施工本工程利用基础桩与地梁钢筋焊接连通作共用水平接地体,无地梁时采用镀锌扁钢连接。具体作法是:用地梁的两根面筋焊通作水平接地体,4mm-40×园钢焊连,为便于接地电阻测试,按图再与桩和用作引下线的柱内钢筋用Φ1212Φ示设置接地电阻测试点。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用园钢作跨接焊)③建筑物的等电位连接。的圆钢与防雷接地12进出建筑物的金属管道、电缆铠装护层、应就近用ф装置相连,室内的各种金属构件,应与室内设置的接地连接板焊连。其作法详

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/754404236.html,/RHLAOC。 2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求,包括供电干线及室内配电线路施工技术要求、母线施工技术要求、线槽配线施工技术要求、导管配线施工技术要求、电力电缆敷设技术要求、电气照明装置施工技术要求、照明配电箱安装技术要求、灯具安装技术要求、开关安装技术要求、插座安装技术要求、电气动力设备施工技术要求、建筑防雷与接地施工技术要求,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道。 1H414022 建筑电气工程施工技术要求 建筑电气工程施工技术要求的原则是执行建筑电气工程的施工规范,以确保电气设施使用安全和满足功能要求。建筑电气工程施工技术主要的规范有: <<建筑电气工程施工质量验收规范)) GB 50303 (( 1kV 及以下配线工程施工与验收规范)) GB 50575-2010 、《建筑电气照明装置施工与验收规范)) GB 50617-2010 、《建筑节能工程施工质量验收规范)) GB 50411-2007 等。本条主要知识点是:供电干线及室内配电线路施工技术要求;电气照明装置施工技术要求;电气动力设备施工技术要求;建筑防雷与接地施工技术要求。 一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求 1.母线材料的要求 (1)裸母线材质和规格必须符合施工图纸要求。表面应光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物和严重的变形等缺陷。 (2) 母线槽的标准单元、特殊长度、标准配件、特殊配件等配置是否和现场实测相一致,型号、规格应符合设计要求。合格证和技术文件应齐全,防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

建筑电气工程施工方案

建筑电气工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

1.电气工程概况 1.1电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于lΩ。 1.5消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。 1.8电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

建筑电气安装施工方案

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》 GB50054-2001 《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB50194-2014 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 二、电气施工方案 1. 施工范围与施工程序 施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。 (2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.11mm,全长时应小于 4mm1.4mm相邻两柜顶部的水平偏差应小于 2mm成列安装时,柜顶部水平偏差应小于 4mm1.4mm14mm2.4m并宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为2m,垂直敷设时, 其固定点间距不宜大于 2m4也以上,高压电缆敷设前,应进行预试,电缆两端应封好,不能受潮。 (3 )在桥架内电力电缆的总截面不应大于桥架横断面的40%,控制电缆不应大于 40%,拐弯处电缆的半 径应以最大截面电缆允许弯曲半径为准,即不小于最小弯曲半径的10 倍。 (4 )不同电压,不同用途的电缆,没有特殊规定时,不宜敷设在同一层桥架上,相同电压的电缆并列明 敷时,电缆的净距离不应小于34mm并不应小于电缆外径。 (5) 相同规格不同长度的电缆,敷设前要对来料盘上总长度进行组合配排,以尽量减少电缆敷设的损耗。 电缆终端及中间接头 (1)应由经过培训有熟练技巧的技工担任,并严格遵守制作工艺规程。 (2)制作电缆终端头与电缆中间接头前应作好检查工作,并符合下列要求: 1)相位正确。 2)所用绝缘材料应符合要求 3)电缆终端头与电缆中间接头的附件应齐全,并符合要求。 (3)电力电缆的终端头,电缆中间接头的外壳与该处的电缆金属护套及金属铠装层均应良好接地,接地 线应采用铜绞线,其截面不宜小于10mm0.4M1米以下的墙面上,疏散走道上的标志灯应有指示疏散方向 的箭头标志。 (2 )楼梯间内的疏散标志宜安装在休息平台板上方的墙角处或壁装距地 1.8 米,并应用箭头及阿拉伯数字清楚标明上、下层层号。 (3 )安全出口标志灯宜安装在疏散门口的上方,在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口的里侧上方,安全出口标志灯,距地高度宜不低于 2 米 4mm。 (7)灯具固定应牢固可靠,每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个。当吊灯灯具重量大于 3kg1.4m40mm以下,允许偏差 1.4mm,体高40mm及其以上,允许偏差 3mm成排灯具中心线,允许偏差 4mm明、暗开关、插座的面板,并列安装高差小于0.4mm;同一现场高差小于 4mm板面垂直度不大于 0.4mm。

基础接地技术交底

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气― 分项工程名称—接地装置安装交底内容:

无设计规定时不宜小于5m。 ③除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道 也应大于3m如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50?90mm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m> ④接地体敷设完毕后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等; ⑤外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。 ⑥接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自 然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。 2、人工接地体安装 ①接地体加工:根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管知角 钢切割,长度不应小于 2.5m。如采用钢管打入地下,应根据土质把钢管加工成一定的形状, 遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mrhC 40mr^ 4mm 的角钢,切割长度不应小于 2.5m。角钢的一端应加工成尖头形状。 ②挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为 0.8?1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。 ③安装接地体(极):沟挖好后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌。先 将接地体放在沟的中心线上,打入地中。一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保 持垂直,当接地体顶端距离地面600mm时停止打入。 ④接地体间扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接 地体用电(气)焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位 置巨接地体最高点约100mm焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接长度,以待使用。 3、自然基础接地体安装 ①利用底板钢筋或深基础做接地体:本工程接地极为建筑物基础梁上的上下两层钢筋 中的两根主筋通常焊接形成基础接地网,基础接地网按照图纸设计走向进行纵横向连接;连接导体除直螺纹连接套筒使用0 10夕卜,其余采用直径不小于16的圆钢进行焊接,焊接长度

关于建筑电气工程安装施工技术探讨

关于建筑电气工程安装施工技术探讨 发表时间:2017-11-03T14:44:29.457Z 来源:《基层建设》2017年第20期作者:余圣峰 [导读] 摘要:建筑电气工程安装工程质量的好坏直接影响建筑工程质量和后期工程使用。 广东省工业设备安装有限公司广州 510080 摘要:建筑电气工程安装工程质量的好坏直接影响建筑工程质量和后期工程使用。在建筑电气工程中,只有加强其安装施工技术,才能保证工程的使用功能,保证工程质量,提高工程的经济效益。文章就建筑电气工程安装施工技术要点展开探究,并总结出建筑电气工程安装施工技术的相关工作流程,对所存在的相关问题,提出了切实可行的解决方案。 关键词:建筑电气;安装;施工技术;技术要点 近年来,我国在电气工程安装施工方面相关研究及资金投入较多,成为进一步提高电气工程安装质量的重要基础。为在现阶段提升电气工程安装的有效性及实用性,做好电气工程安装施工技术研究便凸显得尤为重要,成为推动建筑电气工程安装施工迈向标准化及规范化发展的有效途径,同时也确保了电气工程设备安装的基本质量与安全性。 1 电气安装前的准备工作 1.1 对施工委托书各项条款达成一致 施工委托是电气工程施工的首要项目,同时也是影响电气工程施工质量重要要素。为能够进一步提高电气工程施工质量,需首先将设计图纸问题充分地考虑在内,在确保相关的施工设计细节符合施工标准后,方可进行施工工作。其次要对施工过程所需注意的相关细节进行标注,以此确保施工工作能够按照预期的设计标准进行,最后要对各委托项目进行进一步研究与探讨,在双方达成一致性意见后,可组织下一步的施工工作。 1.2 仔细审核施工图纸内容 建筑结构设计及建筑用途的不同直接影响到电气工程安装,所以在其安装前,需根据施工图纸的施工方案进行安装。如在实际的操作过程中存在施工图纸设计不规范及不符合相关标准等相关问题,则应及时地与施工人员或相关设计人员进行沟通解决,以便于确保电气设备安装的顺利进行,同时也能够确保在电气设备后期运行过程中能够有效地发挥出其实际的重要作用。电气工程设备的安装可由相关技术人员进行现场的监督与管理,从而在出现相关技术问题时,方便对相关问题加以解决,以此提高电气工程设备安装效率与质量。 1.3 编制施工方案 在施工方案的编制前,要确保施工方案编制的合理性,在保证施工质量的同时,建立完善的施工管理机制,以便于确保每项施工项目均能按照预期施工方案设计有序进行。施工方案的编制要确保其连贯性,保证每一施工环节的环环相扣,从而使施工整体性与安全质量得到有效的提升。电气工程安装施工难度相对较大,所以要充分考虑到电气工程安装现场管理问题,进而有效避免因现场管理问题而产生不必要的施工安全问题,以此通过编制科学合理的施工方案来提高电气工程施工的总体综合水平。 2 建筑电气工程安装施工技术 2.1 配电箱等电气设备的安装技术要点 通常电气工程在施工时会频繁使用配电箱,因此,配电箱数量繁多、型号复杂,导致很多受到了弱电专业的管理和控制,并且由于配电箱的内部结构机理非常复杂,并且各种型号的配电箱在没有打开箱门的过程中,其防护的等级一定要控制在 IP40以上。另外,配电箱等进行特别制作和安装过程中,不仅要对施工现场的情况进行考虑,并且还要采用上进上出、下进下出的接线方式进行制作和安装。 2.2 电缆铺设工作的相关技术要点 在电气工程安装中,作为施工人员在进行电缆敷设的时候,倘若出现了很多条电缆,并且对其进行敷设的时候,要尽量不出现交叉敷设的情况,要有顺序地进行排列,并且还要固定好这些电缆。随后对于电缆线的埋设和接头的位置,一定要做好相应的标志,并且在进行高低压电力电缆配置和弱电控制的时候,一定要有顺序地进行。例如:在进行桥梁电缆敷设的时候,其层数不能够高于3层,并且一些比较普通的设备支架,就不能够超过1层。最后,作为施工人员在进行电缆制作的时候,不仅要严格按照设计规划的具体要求和规范进行工作的开展,与此同时还要有一个比较良好的制作环境,这样就能够尽量避免所在的环境存在污染物质,以及在有灰尘的环境下进行电缆接头制作,从而就能够有效地防止污染情况的出现。 2.3 防雷接地处理 防雷接地处理虽难度相对较低,使其容易因检查不全面而产生接地防雷失效等相关问题。因而在防雷接地作业前,要对相关技术人员进行严格的培训与管理,而后在完成防雷接地处理后,要进行仔细的检查工作,在发现其存在质量问题后,需进行及时的补救及修正,同时要做好防锈漆的处理,以便于提高防雷接地设备的有效性。在实际的防雷设备接地过程中,要采用焊接方式与避雷引线向连接,从而提高结构稳定性。通常焊接长度应保持在圆钢的6倍以上,如实际的焊接条件不允许,则可根据实际的焊接情况选择焊接长度。 3 建筑电气工程安装施工技术 3.1 建立健全质量监控管理制度 在电气设备的安装施工前,要制定详细的施工标准规划,通过利用制度规范化管理的优势,来对电气工程施工进行有效的约束。监控管理制度的健全需根据电气工程施工的基本需要有针对性地进行完善,从而提高制度的适用性及适用范围,进而有效提升电气工程施工质量监控管理制度的重要作用。目前,我国已对电气工程安装施工的相关标准做出相对较为明确的法律規定,但其实际的问题在于相关法律规定的落实不到位。因而在电气工程安装施工过程中,要提高相关法律规定的落实程度,确保其能够覆盖到每项电气工程施工项目中,继而使其能够在质量监控管理制度的规范控制下提升电气工程安装施工的基本水平。 3.2 加强岗位培训,提高管理人员和施工人员的专业素质 岗位培训的加强不容忽视,要及时地对管理人员及施工人员的专业技术水平与个人素质进行提升。通过定期培训及开展考核活动的方式来确保相关技术人员与管理人员能够时刻保持相对较高的专业素质,从而为电气工程安装施工工作做好铺垫。在实际的岗位培训过程中,不仅要让在专业技术与个人素养方面有所提升,同时也需让其熟知相关的法律规定及规章制度,进而保证其在后期的实际施工过程中能够在科学合理的范围内进行相关的施工工作,以便于在最基础的环节上改变相关管理及施工人员对电气工程安装施工的理解,使其认识到电气工程安装施工在建筑工程中的重要性,以此使加强岗位培训能够切实地在提高人员专业素质方面发挥其实际的重要作用。