CPU控制的PPS-500在线互动式UPS电源介绍

简介

PC PARTNER SERIES系列PPS-500UPS是美国OTC公司为适应个人电脑用户市场需求推出的一款最新一代CPU控制的智能型在线互动式正弦波不间断电源。该产品集交流稳压电源、高速后备电源、浪涌吸收、隔离保护、通讯、网络管理等多种功能于一体,具有体积小、功能全、效率高、性能可靠等特点,可为客户的计算机提供优良的交流供电品质和可靠的后备保护,现场使用证明是真正可以依赖的PC伴侣。

1)工作介绍:

标称值为220V/50HZ的市电电源经输入电源插座及其上的保险管(250V/6.3A)后进入UPS,先经过低通滤波器处理后,被同时送到:

●微处理器的市电输入电压检测电路的输入端;

●通过隔离变压器到电池充电器的输入端,对电池充电;

●位于交流市电调压稳压装置的电路中RY1的常开触点上,经过稳压处理后再

输出到负载。这部分电路根据CPU检测之市电状态信息,经CPU判断处理后去控制相应的RY2、RY3、RY4继电器线圈,从而改变变压器绕组抽头的连接,最终达到稳压的目的,输出给负载。其中RY1在市电允许范围内(±25%)时吸全,经稳压后输出给负载。一旦市电超出此范围或市电中断,则RY1不吸全,负载由电池放电给逆变器工作供电,直到电池放电到终止电压UPS自动保护关机(电池终止电压10.2V左右)。

其主要回路原理是围绕一个多绕组的铁芯变压器来实现不间断稳压输出:输入绕组与输出绕组共用,并采用自耦全方式将绕组分成三个抽头,采用三个继电器实现分组调压稳压稳定市电输出;单独的充电绕组完成市电降压至可以对12V电池进行良好充电;逆变器绕组则采用半桥推挽逆变方式,在市电不符合要求时,电池通过逆变器PWM脉冲宽度调制方式逆变产生准正弦波由变压器升压后供给负载。检测电路采用CPU测量计算判断,实现高速转换,保障电路实现负载不间断供电运行。

2)CPU控制I/O接口说明:

输入端检测信号:

●市电输入检测

●电池电压检测

●充电器电压检测

●负载过流检测

输出控制信号:

●逆变器驱动信号

●告警及指示灯信号

●稳压输出控制信号

各工作点电压:

B+――电池端电压,市电正常时浮充电压应为13.8V

VB――经LM78005稳压,输出应为5V电压,供CPU及比较器基准电源电压、蜂鸣器电源

VC――为12V电压,供指示灯显示电源、比较器集成IC工作电源、逆变器驱动信号工作电源及RY1、RY2、RY3、RY4线圈驱动电源。

电路中各保险管参数及说明:

F1――充电回路保险器0.22Ω/1W

FUSE――电池直流保险32VDC/40A

F――市电输入保险(含在输入插座中)250V/6.3A

电路中各主要元器件及其参数

逆变器:Q7、Q8、Q9、Q10、P55NE,Imax=55A,耐压60V

充电器:Q5、IRFZ24N;Q6、LM317(可调三端稳压)

三极管:H945,Vceo=50V,Icm=0.1A

关于开关机的几点说明:

●市电正常,UPS插上市电后,机内充电器会自动给电池充电,充电电流最大

0.7A,充电浮充电压13.8V

●按“ON”键2秒钟后,UPS启动,首先进行电池自检,由电池放电供逆变

器工作,此时黄色指示灯闪亮,如果电池及逆变器一切正常,经3秒钟之后便转由市电供电,绿色指示灯亮(黄灯灭);如果不正常,则机器红色报警

灯亮,蜂鸣器长鸣,需检测电池及逆变器是否故障。

●如果机内电池电压低于10.25V或电池本身坏掉,则UPS不能启动,应补充

充电或更换电池后再重新开机。

●当UPS在电池放电状态下,而输出又没有接负载时,为了节约电池能量,延

时1分钟后UPS会自动关闭逆变器,此时绿色指示灯闪烁,蜂鸣器不响,UPS无输出电压;当市电恢复后,UPS即有电压输出。

●UPS严禁带负载进行开关机操作,以免造成不必要的损失。

常见异常故障

UPS无法正常开机:

1.电源保险250V/6.3A坏

2.机内电池电压太低或损坏

3.逆变器(Q7、Q7、Q9、Q10)及FUSE(32VDC/40A)坏

4.启动按键失灵

电池无法充电

1.F1(0.22Ω/1W)损坏

2.充电电路IRF240、LM317损坏

插上市电后RY1不吸合:

1、市电输入检测电路故障(R63、R59、R60、R62坏)

2、RY1线圈驱动电路故障(R8、Q2

3、Q2

4、Q2

5、Q22故障)

3、CPU损坏,无信号输出

接市电、启动UPS,自检完毕后不转向市电,继续电池放电:

1、市电输入检测电路故障(R63、R59、R60、R62)坏

2、CPU部分引脚功能故障

红色告警灯亮,UPS无输出

1.电池损坏

2.逆变器(Q7、Q7、Q9、Q10)及FUSE(32VDC/40A)坏

断电后,UPS供电时间明显减少:

1、电池容量明显下降,充电不足,应补充充电

UPS不间断电源工作原理及应用

UPS不间断电源工作原理及应用 国电新疆艾比湖流域开发有限公司—刘晓伟 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池、工作原理、维护 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是水电行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,虽说各企业配臵的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象

接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 2.1.2 DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工

UPS电源的工作原理详解

UPS电源的工作原理详解 UPS电源也称不间断电源,能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。顾名思义UPS电源,它就是一台这样的机器,它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。 UPS电源按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS电源现已广泛应用于:工业、通讯、国防、医院、广播电视、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备等领域。 UPS电源工作原理 (1)在线式 在线式UPS(On-Line UPS)的运作模式为“市电和用电设备是隔离的,市电不会直接供电给用电设备”,而是到了UPS就被转换成直流电,再兵分两路,一路为电池充电,另一路则转回交流电,供电给用电设备,市电供电品质不稳或停电时,电池从充电转为供电,直到市电恢复正常才转回充电,“UPS在用电的整个过程是全程介入的”。其优点是输出的波型和市电一样是正弦波,而且纯净无杂讯,不受市电不稳定的影响,可供电给“电感型负载”,例如电风扇,只要在UPS输出功率足够的前题下,可以供电给任何使用市电的设备。 UPS电源一直使其逆变器处于工作状态,通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS电源不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。 (2)后备式 后备式又称为非在线式不间断电源(Off-Line UPS),它只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode),直到市电恢复正常,“UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。 平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟,主要是让您有时间备份数据,并尽快结束手头工作,其价格也较低。对不是太关键的电脑应用,比如个人家庭用户,就可配小功率的后备式UPS。 (3)线上交错式 线上交错式又称为线上互动式或在线互动式(Line-Interactive UPS),基本运作方式和离线式一样,不同之处在于线上交错式虽不像在线式全程介入供电,但随时都在监视市电的供电状况,本身具备升压和减压补偿电路,在市电的供电状况不理想时,即时校正,减少不

UPS不间断电源安装培训手册

UPS不间断电源安装培训手册 目录 UPS不间断电源安装培训手册 (1) 一、蓄电池容量的计算方法 (2) 1.1、计算容量的必要条件 (2) 1.2、容量的计算公式 (2) 1.3、容量的计算举例 (2) 二、关于UPS容量的计算举例 (3) 三、UPS外置电池包接法120V、192V及实际图片 (4) 四、UPS工作方式 (6) 4.1、正常运行方式 (6) 4.2、电池工作方式 (6) 4.3、旁路运行方式 (6) 4.4、旁路维护方式 (6) 五、整流器 (6) 六、逆变器 (7) 七、UPS知识促成 (7) 7.1、UPS是什么? (7) 7.2、UPS分哪些种类? (7) 7.3、为什么要配备UPS? (7) 7.4、我应该配备什么样的UPS? (8) 7.5、我应该配备多大功率的UPS? (8) 八、如何正确使用和维护UPS不间断电源 (8) 九、UPS的安装和注意事项 (10)

一、蓄电池容量的计算方法 蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。 以下就容量计算方法进行说明: 1.1、计算容量的必要条件 A、放电电流 有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。 B、放电时间 可预期的负载的最大时间。 C、最低蓄电池温度 预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。 一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。 D、允许的最低电压 单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数 1.2、容量的计算公式 C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR 容量。 L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。 K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。 I:放电电流 下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I 1.3、容量的计算举例 A、放电电流 140A(一定) B、放电时间 30分 C、最低蓄电池温度 -550C D、允许的最低电压 1.6V/单格 按上述条件,得出K=1.1 C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8 所以,可使用UXL220-2。 注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。

UPS电源结构及原理

UPS电源结构及原理 拓荒者 建议删除该贴!! | 收藏| 回复 | 2009-03-24 22:42:24楼主 不间断电源UPS能够在市电断电后实现不间断地向计算机供电,因为断电后计算机靠储存在滤波电容中的能量来维持电流,一般仅能持续半个周期(10ms)左右。UPS能够在10ms 之内将蓄电池内的直流电能转变为交流电能重新向计算机供电,这样就实现了对计算机不间断供电,可避免存储器中的数据丢失。 一、UPS的基本结构与原理 图12-6为UPS电源系统的基本结构框图。它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。一般情况下,中小功率后备式UPS靠蓄电池维持供电的时间在10~30min左右。 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。 2.整流充电回路 整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。 3.蓄电池组电路 在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。 蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为 6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。 蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。 4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路 在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。

一种实用ups电源电路图及电路工作原理

一种实用ups电源电路图及电路工作原理 UPS即不间断电源(ups不间断电源),该装置可以保障计算机系统停电后,用户还能再工作一段时间紧急存盘,不会因为停电而影响工作或使数据丢失。当市电输入正常时,ups可将市电稳压后提供给负载使用,此时ups(ups稳压电源)被当做交流市电稳压器,与此同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS 便立即将机内电池的电能向负载继续供电,使负载保持正常工作状态,并保护负载、软件、硬件不被损坏。UPS 设备通常对电压过大或电压太低都可以提供保护,本文主要介绍了一种实用ups电源电路图及电路工作原理。 在使用ups电源(ups电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项: 1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。 2)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。 3)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。 4)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。 5)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。 6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。 7)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS 带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。 一、UPS电源系统组成 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。 净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。 由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 在电网电压工作正常时,给负载供电,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS 电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 二、实用ups电源电路图及电路工作原理 实用ups电源电路图如下图所示。 电路工作原理:常态下,市电(220V)通过可调充电器向蓄电池充电,同时自启动继电器K1吸合,R1与VZ1、VZ2对蓄电池+24V电压进行分压采样,采样电压Vo通过R2、VD3加到V1基极,使V1处于线性放大状态,V2、V3深度饱和,直流控制继电器K吸合,+24V电压通过K、K1送至逆变器V+端,逆变器工作,输出220V正弦波电压,同时自锁继电器K2吸合。 当市电断电时,K1断开,初时输人电压+24V不变,K继续吸合,由于K2的自锁作用,+24V仍正常送至逆变器。经一段时间后,电池电压开始下降,Vo跟着下降,V1导通减弱,

UPS不间断电源原理和维修技巧

UPS不间断电源原理和维修技巧 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用; 2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载; 3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成; 4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。 从原理上来说,UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备; 从功能上来说,UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间应付; 从用途上来说,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。————————————————————2.UPS分哪些种类? UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类; 其中,我们最常用的是后备式UPS,如四通HO系列与SD系列,它具备了自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS 机等领域; 在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,如四通PS系列,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中;

UPS不间断电源工作原理及应用说明

UPS不间断电源工作原理及应用说明 2008年10月25日星期六 03:21 P.M. 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。

UPS电源

UPS电源任务书 一、电路说明部分 1、1 电路原理简介 1、产品功能 不间断电源(以下简称UPS)在我们日常生活中随处可见,如学校、企业、银行和机关单位的等,UPS主要作用是在市电停电时,能够继续为不能断电的设备继续提供电能,为用户争取时间停止设备。这里为同学们展现的是一种简单的UPS电路,其主要目的是了解UPS电源的工作原理,电路中J2为交流电源输入端,J1为不间断电源输出端,考虑到装调人员的人身安全,这里的系统工作电压为AC30V。 2、电路工作原理 UPS电源主要由以下电路组成:正弦波振荡器、限幅放大器、前置驱动、功率放大器、升压变压器、开关机控制电路、双电源切换电路、失电检测电路、失电报警电路、过流检测保护电路、手动开关机控制电路等,组成框图见图1,电路原理图见图2。 图1 UPS电源组成图 正弦波振荡电路:正弦波振荡电路为文氏桥振荡器,C1/C2/R1/R22/RP5组成选频电路,调节RP5可调整振荡电路的振荡频率,R3/R4/RP2组成正反馈电路,为振荡电路提供必要的电压增益,调节RP2可调整电路的正反馈量。 限幅放大电路:限幅放大电路是为反比例运算放大电路,由R13/R25/R26/RP6/U1B组成,调节RP6可改变电路的放大倍数。 开关机控制:开关机控制电路由继电器K1作为执行部件,当继电器吸合时,限幅放大器输出的信号对地短路,后级电路停止工作达到关机目的。 前置驱动:前置驱动电路为电压跟随器,由U1C组成此电路不起放大作用,只为驱动功率放大电路,为功率管提供足够的驱动电流。 功率放大电路:功率放大电路采用简单的OCL功放电路,由R30/R31/R32/R33/R34/Q6/Q7组成,正半周Q7工作,负半周Q6工作,R34为电流取样电阻,电流越大其端电压越高。

UPS电源培训资料

UPS电源培训资料

CPU控制的PPS-500在线互动式UPS电源介绍 简介 PC PARTNER SERIES系列PPS-500UPS是美国OTC公司为适应个人电脑用户市场需求推出的一款最新一代CPU控制的智能型在线互动式正弦波不间断电源。该产品集交流稳压电源、高速后备电源、浪涌吸收、隔离保护、通讯、网络管理等多种功能于一体,具有体积小、功能全、效率高、性能可靠等特点,可为客户的计算机提供优良的交流供电品质和可靠的后备保护,现场使用证明是真正可以依赖的PC伴侣。 1)工作介绍: 标称值为220V/50HZ的市电电源经输入电源插座及其上的保险管(250V/6.3A)后进入UPS,先经过低通滤波器处理后,被同时送到: ●微处理器的市电输入电压检测电路的输入端; ●通过隔离变压器到电池充电器的输入端,对电池充电; ●位于交流市电调压稳压装置的电路中RY1的常开触点上,经过稳压处理后再 输出到负载。电池搬迁工作计划 为确保搬迁工作安全稳定进行,保障搬迁过程中机房、消防、配电、系统等设备的运行安全,特制定此工作计划,指导电池搬迁工作。 一、工作小组 组长:() 组员:(中心技术部相关人员、物业保障人员、施工方人员) . 二、准备工作及要求1.准备工作 (1)现场勘查机房运行情况,制定详细的搬迁及应急方案。 (2)协调消防、空调、监控工作,确保其实现完整功能运行,并完成相验收工作。 (3)计划搬迁时间、搬迁方式,并对请专家其进行评估,明确具体实施方案。 (4)协调物业供电保障,明确提出供电质量、应急供电等具体要求。 (5)提前做好运行检测工作,组织安排相关人员,明确搬迁工作职责。 2.要求 (1)全局考虑: 中心技术部参与电池搬迁工作人员要 深入了解工作现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑搬迁过程中可能出现的各种情况。 (2)搬迁时限:保证不影响彩票业务及机房运行的情况进行搬迁工作;电池组搬迁工作在10小时内搬迁并调试完毕,投入正常运行。 (3)系统搬迁完整性要求:电池搬迁后主机所有的硬件设备和系统能够正常运行,保证电池搬迁过程中不损坏。 (4)数据备份要求:保证电池搬迁前做好重要数据备份工作,在搬迁过程中如出现断电,重要数据不得丢失。 (5)应急要求:做好应急供电保障,搬迁过程中出现市电断电情况应能及时启动发电机组进行应急供电直至搬迁工作完成;同时做好开关机后,硬件启动故障备件更换准备。三、搬迁整体流程: 附表: 篇二:施工计划 2011年有限公司软件中心设备采购项目之 电源实施方案 根据项目情况,我司制定的实施方案为: 1、工程实施建议 1)工程实施方案 合同签定后,我公司对该项目进行立项,成立项目组,由项目组与最终用户共同商定制定项目实施计划。组织工程人员进行设计文件、工程资料、施工安全的学习,落实施工工具的准备,货物验收,根据最终用户施工现场的准备情况通知工程队进行现场施工。施工过程中定期进行工程质量检查。工程完工后组织验收,试运行结束后组织终验。 项目组人员名单如下: 项目经理: 项目副经理: 项目组成员: 2)项目管理 对合同签定后的工程项目,卖方实行从合同签定到工程终验结束的全流程的项目管理,基本步骤如上。 合同签定后卖方将任命一名具有丰富工程管理经验的工程师为项目经理。项目管理经理在项目实施中将是卖方的责任人和唯一接口人,负责该项目的管理及联络。 卖方的工程师将依据合同界面负责设备的安装督导、测试及开通,并负责解决其间可能出现的所有技术问题。

UPS培训总结

UPS培训总结 时间:2012/9/4在更换完UPS A的电池组,做完UPS A/B的年检和调试之后,在我们的要求下,由UPS厂家的刘旭初和碧海佳盟的余大强给我们维修部门做一个次UPS 培训。 本次UPS培训共涉及了以下几个方面:1、UPS简介;2、UPS操作面板讲解;3、UPS(双机并联系统)原理;4、UPS内部结构及功能;5、UPS 操作注意事项;6、故障排除一般步骤。 1、UPS 简介。UPS( Uninterruptible Power Supply ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。我们平台采用的是MGE公司银河1000PW(Galaxy1000PW)UPS,功率为80kVA,功率因数为0.8;之前我们采用的是镍镉电池(KBM250P/Ni-Cd),现在我们将其换成了铅酸电池(250Ah)。我们平台采用两台UPS双机并联运行,平时每台UPS各承担50%的负载,当一台不投入工作时,另一台UPS可以自动承担100%的负载。 2、UPS面板讲解。每台UPS的操作面板共有15个操作按钮,一块显示屏,一幅LED状态模拟图。这些按钮可以实现输入电压、电流、电池电压,频率的显示,显示信息上下翻页,消音,强制转换和客户自设等功能。通过这些按键和显示屏,我们可以查看UPS的运行状况,也可以控制UPS的运行与关断,以及UPS单双机和电源输入回路的切换。

3、UPS内部结构及功能。UPS内部结构。UPS内部由整流回路,逆变回路,静态旁路,维修旁路等组成,涉及到隔离变压器、整流模块、直流电容、整流逻辑板、逆变模块、逆变器电源、交流电容、逆变逻辑板、主机控制板、静态开关模块、静态旁路逻辑板、静态旁路接口板/电源和信号检测板。通过这些模块,可以实现以上所述的UPS功能。 4、UPS(双机并联系统)原理。我们平台有两台UPS并联运行,各承担50%负载。对于每台UPS,由应急盘供电,通过整流器将380V/50Hz电转换成直流电(现在是432V),此时与UPS电池组并联,并通过逆变器将直流电转换成220V/50Hz的交流电,提供负载使用。对于两台并联的UPS,他们的四条输入电源(两条Mains1和两条Mains2)都来自应急配电盘。1)正常运行时,有应急盘供电,整流逆变后供负载用;2)当应急盘失电后,由UPS电池组供电,逆变后供负载使用;3)当一台逆变器故障时,该组电池继续充电,负载由另一台UPS 供电;4)当两台逆变器都故障时,两组电池继续充电,负载通过旁路静态开关供电;5)单条静态旁路故障或维修旁路故障时,负载通过另一条旁路供电;6)两条旁路都出现故障时,UPS都无法给负载供电。 5、UPS 操作注意事项。我们主要学习了以下几点:1)静态开关转换的条件,一般情况下,逆变器到旁路的转换在正常范围内都能自动完成,如果要强制转换,那么还要保证逆变器同步;对于从逆变器到旁路的转换,需要保证逆变器同步,自动转换旁路开关在自动位置,就可以在正常范围自动跳转。2)双机系统在线维护,如果仅需要维护一台,仅关掉该UPS并隔离电气开关就可以了;若是双机在线维护,需要将两台UPS切换到静态旁路,再切换到维修旁路。3)

UPS电源的结构和工作原理

UPS电源的结构和工作原理 一、UPS电源结构 UPS电源由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。 对于后备式UPS来说,当市电电压低于170V时,此时其内部的交流稳压电路无法维持正常的220V输出,逆变器启动工作,将蓄电池中储存的直流电转变成交流电。输出波形一般为方波,也有一些UPS输出波形为正弦波。而当市电回升到180V以上时,逆变器停止工作,回到市电供电状态(稳压输出为220V)。 对于在线式UPS来说,逆变器始终处于逆变工作状态。市电供电时,不断地将交流电整流成直流后再逆变成交流输出(输出波形为正弦波)。当市电下降到170V以下时,逆变器将蓄电池储存的直流电逆变成交流电输出。市电上升到180V时,又恢复到市电供电状态。 5.检测报警保护电路 为了确保UPS安全可靠的工作,UPS必须设有完善的检测报警保护电路。一般UPS均设有过流、过压、空载保护,电池电压过低、电池极性和交流极性检测电路,指示灯和喇叭报警电路 6.智能监控及通讯电路 新型的智能UPS具有与计算机通讯和自动监控功能,UPS监控软件通过接口通讯线路随时监控UPS及供电线路的运行情况,记载并提示掉电情况,自动处理掉电时的数据保存与系统保护。 二、UPS工作原理 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,UPS 是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,

中兴UPS知识培训教材200405

中兴通讯UPS产品培训教材 本部事业部电源系统部 二00三年二月

目录 第一章中兴电源产品部简介 (3) 第二章UPS基础知识 (6) 第三章中兴UPS产品工作原理和特点 (12) 第四章中兴UPS产品系列介绍 (14) 第五章监控和组网方式 (16) 第六章UPS的计算配置方法 (18) 第七章UPS的市场概述和竞争对手分析....错误!未定义书签。第八章移动机站UPS配电系统解决方案...错误!未定义书签。复习题 .............................................错误!未定义书签。

第一章中兴电源产品部简介 导读:这一章主要介绍了中兴电源产品部的发展概况和现有的UPS产品系列,各产品系列是本章掌握重点,同时关于产品部的发展、近几年的销售业绩等情况也经常 用于客户交流中。 一中兴通讯电源产品部发展概括 中兴通讯自1993年进入通信电源领域以来,通过对电源的高可靠性和高技术品质的不懈追求,并根据长期从事通信设备制造所积累的对行业用户需求的较深刻理解,开发出了拥有自主知识产权的系列齐全、技术领先的通信电源产品。多年来,我们一直坚持稳健务实的工作作风,始终把保证产品可靠性放在第一位,在产品的开发、测试、生产等各个流程中,严格贯彻ISO9000认证体系;在设计过程中,以“高新技术保障高可靠性”作为主导思想,严格贯彻多种可靠性设计原则:如降额设计、冗余设计、容错设计、热设计、电磁兼容性等;多年的积累和不懈的努力,使我们的产品具有了国内一流的质量品质和诸多的优良特性:如宽广的电网适应能力、完善的三级防雷系统、良好的均流能力、二次下电保护功能、短路电流回缩保护等等。 自97年后,中兴电源借国内通讯领域高速发展之东风,进入了突飞猛进发展阶段。1997年7月,中兴通信电源成为国内第二个获得原邮电部入网认证的产品;1997年12月,首批通过了国防部通信入网认证;继而,又先后通过了信息产业部、铁道部、广播电视部等信息网络的入网认证。中兴电源进入通信电源市场以来,依靠高技术、高可靠性、完善的售后服务在短短几年之内得到了飞速发展,目前已经进入除台湾省外的国内所有省、市、自治区,分布城市包括北京、上海、拉萨、香港、澳门、广州、重庆、深圳等各个主要城市。在中国电信、联通、移动、广电网、网通、吉通、铁通、国防通讯网、水力、电力、石油等市场都有大量使用,国外市场方面,产品打入东南亚、非洲、南美洲、欧洲、美国等国家和地区,在部分国家和地区形成了规模性销售,平稳运行的中兴通信电源得到了国外友人的广泛认可和称赞。1999年,完成年销售额2.5亿;2000年,完成年销售额4.5亿;2001年,完成年销售额5亿;2002年,完成年销售额5.5亿;2003年,完成年销售额7.5亿。连续几年,中兴电源成为国内同行业中发展最快的企业。 中兴电源良好的表现得益于中兴通讯雄厚的研发实力和大量的开发投入。中兴电源产品部现有两百余人,其中研发系统近百人,其中80%是来自全国各名牌重点院校的博士、硕士。采用“研究一代,开发一代,生产一代”的多层次推进模式,中兴电源产品部现已研发出组合通信电源、配电屏、UPS、电力操作电源、模块电源、直流变换器等六大类产品,其中的

Delta变换型UPS的工作原理图-电路图

Delta变换型UPS的工作原理图-电路图 UPS工作原理 一个 UPS 基本功能单元为 : 整流器部分 , 升压部分 , 逆变器部分 , 控制部分及电池部分。 现以在线式 UPS 为例来介绍 UPS 基本工作原理。 UPS 主要功能是提供稳定的电源 , 所以按照供电渠道来划分 UPS 为市电模式、电池模式、旁路模式、维护模式四个部分 , 分别对应如下四种工作模式 :

1) 市电模式是 UPS 正常工作的状态 ,UPS 将输入的市电经过整流(AC → DC) , 升压 (DC → DC) , 逆变(DC → AC) 后转变成稳定可靠的电源输出 , 工作示意流程如下 : 市电→隔离变压器→输入EMI →整流电路(AC → DC) →升压电路(DC → DC) →逆变电路 (DC → AC) →输出继电器→输出EMI →输出端子→负载。 2) 电池模式是 UPS 在市电发生异常 (UPS 自身工作正常 ) 时的供电状态 , 工作示意流 程如下 : 电池→电池SCR →升压电路(DC → DC) →逆变电路(DC → AC) →输出继电器→输出EMI →输出端子→负载。 3) 旁路模式是 UPS 自身发生异常 ( 市电电压正常 ) 时的供电状态 , 市电通过 STS 向 负载供电的同时 , 经过整流器整流后通过充电器给电池充电。工作示意流程如下 : 市电 →隔离变压器→输入EMI → STS 静态开关→输出EMI →输出端子→负载。 4) 维护模式是对 UPS 进行维修时所选择的工作状态 , 此时负载由市电直接供电 , 可以 对 UPS 进行维修测试动作工作示意流程如下 : 市电→隔离变压器→维护开关→负载。 UPS电源系统的使用与维护 1 、UPS电源系统开、关机 1.1 第一次开机 (1)按以下顺序合闸:储能电池开关→自动旁路开关→输出开关依次置于“ON"。 (2)按UPS启动面板“开”键,UPS电源系统将徐徐启动,“逆变”指示灯亮,延时1分钟后,“旁路”灯熄灭,UPS转为逆变供电,完成开机。 经空载运行约10分钟后,按照负载功率由小到大的开机顺序启动负载。 1.2 日常开机 只需按UPS面板“开”键,约20分钟后,即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后,方可打开负载设备电源开关(注:手动维护开关在UPS正常运行时,呈“OFF"状态)。 1.3 关机

UPS培训资料

长沙雷鸟电子有限公司UPS培训资料 目录 ?一、UPS 概念 ?二、山特UPS 原理 ?三、安全说明 ?四、安装说明 ?五、操作与运行 ?六、维护与保养 ?七、灯光与声音警示?八、故障排除 ?九、电池注意事项

UPS的概念 (一)什么是UPS?它有哪些功能? UPS是Uninterruptible Power System的缩写即不间断电源系统,它是计算机的外围设备之一,主要是用在单台计算机或计算机网络系统供电。当有市电供电给UPS 时,UPS对市电进行稳压后供应给计算机使用,同时它还向备用电池充电;当市电中断时,UPS立刻将备用电池的电能通过逆变转换的方式向负载继续供应220V 的交流电,使计算机得以维持正常工作并保护计算机的软硬件不受损坏。 (二)不用UPS会对计算机造成怎样的伤害? ?计算机在工作时,信息交换大多数是在内部存储器中进行的,内存是一种电的存储器,在有电时有记忆作用,当停电时记忆作用立即就会消失。当一台计算机在正常工作时突然断电内存中的信息将全部消失,给用户带来不可估量的损失。 ?计算机内还有一个很重要的设备叫硬盘存储器,它虽然是一种磁介质存储器,可以不依靠电力供应长久的记忆信息,但它在工作(读或写)时是绝不允许突然停电打乱它的工作的,否则磁盘会受损,信息会搞乱或丢失,严重的整个磁盘会报废,经济上的损失自不用说,更严重的是整个硬盘内的信息会被毁于一旦,后果不堪设想。 (三)不良电力现象 ◆暂态过电压(Transients): ?这是产生在正常电源上瞬时的电压高低变化,将危害电脑的正常功能,引起传输信号错误。 在某些状况下甚至造成硬件损坏。 ◆尖脉冲电压(Spike&Dips) ?是极短时间里的脉冲电压,经常不不容易观察到的,因为它不是持续不断的存在,只是偶尔性的干扰。它会引起电脑系统错乱或停机,事后却追查不到原因。 ◆杂讯(Noise): ?叠加在电源波形上的高频杂散异常电压,因高频干扰非常易于偶合进入电子线路造成数据错误或记忆消失。 ?因为电力传输线是公用的,在同传输线上的其他用户产生的杂讯干扰电脑用户是无法由输配线来解决的。 ◆瞬时电压波动(Surge&Sag): ?一般其幅度比尖脉冲电压小而时间比较长,但非连续性的。一般由同系统的临近负载的启动或关闭引起。一般电脑均有某些程度的忍受力,若超出其极限值,电脑系统容易停机或损坏。 ◆频率偏移(Frequency Deviation): ◆电力中断(Blackout): ?电力中断时间超过十毫秒电脑系统必然停止工作,造成数据丢失甚至硬件损坏。 ◆电压超出范围(Brownout) ◆谐波干扰 ?谐波干扰是由大量的非线性负载所产生的,如变压器,电动机及整流装置等。谐波电流会使设备过热,发出异常噪声甚至烧毁,谐波电压会使设备精密度差甚至误控或误动作。

UPS电源工作原理

ups电源工作原理 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。莱钢中小型棒材生产线因生产需要不允许断电,因此,UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量,我厂UPS电源系统的工作时间当储能电池满容量时为2小时,半容量为1小时。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 2.2 .2 DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工作。 2.3.3控制驱动:控制驱动是完成整机功能控制的核心,它除了提供检测、保护、同步以及各种开关和显示驱动信号外,还完成SPWM正弦脉宽调制的控制,由于采用静态和动态双重电压反溃极大地改善了逆变器的动态特性和稳定性。不间断电源工作原理框图如图2所示。 2.3电源工作过程 当市电正常380V ac时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220V ac 交流电压,同时市电对电流充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢