空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案

空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案
空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案

时间:2008年9月22日

一、中央空调冷却循环水系统的组成

中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制阀门及相应管路组成。运行温度一般为30℃—40℃.敞开式运行。

二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准

1.《中华人民共和国国家标准工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-951)1)冷却循环水系统中微生物控制指标

异养菌< 5×105 个/ml 2次/周

真菌< 10 个/ml 1次/周

硫酸盐还原菌< 50 个/ml 1次/月

铁细菌< 100 个/ml 1次/月

2)冷却循环水系统腐蚀速率

★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a

★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a

3)冷却循环水系统污垢热阻

★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 —4×10-4 m2hc/kcal

★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal

4)冷却循环水系统中粘泥量

<4 ml/m3 (生物过滤网法)1次/天

<1 ml/m3 (碘化钾法)1次/天

三、冷却循环水系统存在的问题

冷却循环水系统主要存在的问题是水垢、腐蚀、菌藻及污垢所形成的复合垢,影响制冷机冷凝器的换热效率及水质控制问题。

由于冷却循环水是一个敞开式的循环系统,水温一般在30℃-40℃之间,在系统正常运行时,由于受天气和环境的影响,空气中的灰尘、杂质和悬浮物通过冷却塔进入系统中,在冷凝器内沉积下来,形成污垢,影响机组的换热效率。

由于冷却循环水是一个敞开式的循环水系统,高温的冷却水通过冷却塔不断的向大气中蒸发,导致冷却水浓缩。在进入换热器热交换过程中,使水中的钙镁离子大量析出,形成水垢(CaCO3,MgCO3)粘附在热换器表面影响换热效果。

冷却循环水系统长期处于高温、高湿的环境中,为菌藻类繁殖提供了良好的环境,菌藻的滋生会导致水质的恶化影响冷却塔的正常工作,并形成生物粘泥,在热换器表面沉积,最终形成生物垢,影响换热效率。

四、水处理方案

1.解决方法

对于冷却循环水系统,存在的污垢、水垢、生物垢及腐蚀垢—复合垢问题,可采用我公司生产的系列水处理设备解决。

1)在热交换器前安装防垢除垢设备,根据当地的水质情况,选择特定的射频参数来解决系统中的水垢问题。

2)在系统中安装过滤设备,通过机械墙挡式过滤、活性铁质滤膜杂质着床及电晕场静电吸附效应三重复合过滤体系超净过滤来解决系统中水质问题,并最终解决污垢问题。

3)在系统中安装除藻灭菌设备来控制系统水质的菌藻滋生,并最终解决生物垢问题。

4)也可在系统中安装全程多功能水处理器来解决循环水中悬浮物、杂质、菌藻、腐蚀、结垢等所引起的复合垢问题。并通过正常排污控制水的浓缩比,使其控制在2.5—3之间,同时达到节水的目的。

2.注意事项

1)当系统补水水质、PH、硬度、碱度、悬浮物、氯根等指标超标时,必须进行预处理。

2)冷却水浓缩比例控制范围,应视补水水质、空气质量、系统物料泄漏等情况确定。

3)冷却水水质应采用检测设备,每天检查,使水质范围控制在要求之内。

中央空调冷却水处理必要性及措施

中央空调冷却水系统处理必要性和措施 传统的中央空调水系统中,冷媒系统主要是冷冻水循环系统和冷却水循环水系统,出问题最多的也是水系统部分,特别是水系统的水质问题,往往影响着整个系统的运行和使用寿命。在水系统中,受外界影响最大的就是冷却水系统,由于在中央空调空调系统中,冷却水系统中大多采用的是开式系统,在开式系统中,由于温度、灰尘等影响,使冷却水在一定的温度的作用下,冷却水水质在时间不更换的情况下,冷却水水质会逐渐变成酸性。这样的酸性水严重影响了系统管道、设备、阀门等使用寿命。 空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题。目前国内现状: ①不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。 ②对补充的水进行软化来控制冷却水水质。 ③冷却水系统增设静电水处理器来防垢、除垢、杀菌和灭藻。 ④在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢、腐蚀和微生物的繁殖。 在实际工程中,由于冷却水水质不合格而造成制冷系统性能下降甚至停机也不鲜见。研究表明,中央空调冷却水中含有大量的军团病菌,且容易以水雾、水珠的方式通过空气传播,危害不可忽视。另外,中国南北地域跨度广泛,南方、北方水质也不一样,特别是在非洲这样环境条件相对恶劣的地区,更有必要针对不同的地域环境采用不同的水处理方式,寻找一种更合适的、更经济的冷却水处理和控制方案。 一、冷却水水质标准 中央空调系统的冷却水系统由冷凝器、冷却塔、冷却泵、冷却水管路以及

过滤器等组成。开式冷却水系统的水质标准应根据冷却塔的结构形式、材质、工况、污垢热阻值、腐蚀率及所采用的水处理配方等因素综合确定。为改善冷却水水质,必须在管路上设置有效的水质控制和处理装置。开式冷却水处理水质必须符合《工业循环冷却水处理设计规范》(GB500050)及有关规范对水质的要求。由于开式冷却水系统会发生一定量的蒸发和飘逸损失,所以要定期或自动补水(补水量一般为1.2%~1.6%)。冷却水补水的水质要求,一般要比冷却水水质的要求还高(见表1)。 表1中央空调冷却水和补给水的水质标准 从表1可以看到,冷却水水质的几项指标比地下水水质标准 (GB/T14848293)的Ⅱ类标准还要高,而补给水的水质标准甚至达到了Ⅰ类标准,说明冷却水质要求是比较高的。如果直接用地下水作为冷却水,由于地下水水温较低且稳定,所以尽管能节能,但冷却水的高硬度将使冷凝器的污垢系数增大,在冷却量不变的情况下,冷却塔处理的水量反而会增大。 二、冷却水系统存在的问题 1、结垢 冷却水补水一般采用自来水,有的机组为了节能采用深井水,不管是自来水还是井水,都有一定的硬度。如果是井水,硬度会更高一些。另外,有些地区的水源如是经过石灰岩岩层,水的硬度就会相应的增高。冷却水系统产生结垢的另外一个原因是水温是动态变化的,特别是在负荷波动比较大的情况下,水温的

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 一、系统概况 本工程空调冷冻水系统主要设备包括2台冷水机组、1台风冷热泵机组、6台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。冷却水系统主要设备包括2台冷却塔和3台冷却水循环泵。 在地下室设备的就位方案中已经阐述了地下室设备的进场、验收、吊装就位等方案。本章节主要阐述上述设备的单机运转和联动调试。 二、调试前准备 1、详细的调试方案已经得到监理单位批准。 2、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。 3、系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计要求。 4、管道系统已经试压、清洗完毕(冷水机组、AHU机组不得参与管道系统压力试验、清洗),管道支架设置正确、牢固,管道色标、流向指示正确,各止回阀、切断阀开启灵活、设置正确。符合设计要求。 5、给水系统、地下室排水系统可以正常工作。发现故障后可及时将系统内的水排出。 6、各设备电气系统接线正确、电气仪表读数正确稳定、设备接地系统牢固可靠。 7、BA系统各压力、温度传感器接线检查完毕,通讯正常、中控室内各显示正确。 三、调试顺序 本商场空调水系统按如下顺序调试: 1、冷却水系统:系统检查(查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量,对检

查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施,限期完成“三查四定”)、系统注水排气、冷却水泵单机试运转、冷却塔风机试运转、冷却系统水量平衡调整,冷却水系统空载水循环。 2、冷冻水系统:系统检查、系统注水排气、冷冻水泵单机试运转、冷冻水系统空载水循环。 3、冷却水、冷冻水系统联动试运转 四、水泵的单机试运转 1、水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。 2、水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。 3、泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。 4、泵的启动和停止必须符合设计要求,泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。检查记录电动机的电流、电压、温度等数据,检查记录泵进出口压力。 5、泵启动后缓慢开启泵出口阀门,直至达到电动机额定电流。观察记录各泵的电压、电流、电动机温度 6、填写《水泵单机试运转记录》 五、冷却塔调试及冷却系统水量平衡 1、点动冷却塔风机,确认风机转向是否正确。 2、启动冷却塔风机,连续运转2小时,检查机记录风机的电压、电流、电动机温度等各项数据。 3、打开冷却塔补水管阀门,向系统内注水。水位到达冷却塔水槽内设计水位时开启单台冷却水循环泵,并注意查看冷却塔回水管集水口内水流情况,发现水量不够时,

空调循环水加药装置特点及加药量计算

精心整理空调循环水加药装置特点、加药量计算 潍坊山水环保机械制造有限公司 空调循环水存在的问题及特点: 空调循环水一般分为三类:自来水、软化水和去离子水。最常用的为自来水。 存在的问题: 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、CL-、 2 4 SO 等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物如尘土、杂物、可溶性气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥, 运营成本 杀菌

2、腐蚀指标 设备原材料、设备设计、制造、包装、运输等过程中执行以下标准: GB7190.2-1997 《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 GB191-90 《包装储运图标记》 GB3538-83 《运输包装件各部件的标识方法》 GB6388-86 《运输包装收发货标志》 GB12348-90 《工业企业厂界噪声标准》 Q/LB08-95 《钢筋混凝土结构冷却塔安装》 药剂选用原则 循环水系统处理分成二大部分,第一部分:补充水处理,第二部分:循环水处理。循环水处理可以概括为去除悬浮物、控制泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物杀菌等四个系统。泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物等一般采用加药控制。 向循环水中投加阻垢、分散剂的方法来防止盐类垢。 加药剂为聚磷酸盐(三聚磷酸钠) 敞开式循环冷却水的加氯量处理宜采用定期投加,每天投加1~3次,余氯量控制在0.5~1.0mg/l之内。每

次加氯时间采用3~4h。加氯量按下式计算: G t =Q·g t /1000=4000立方米每小时*3mg/l=1.2Kg/h 式中G t——加氯量(Kg/h) Q——循环冷却水量(m3/h) g t——单位循环冷却水的加氯量,采用2~4mg/l 药剂的选用及投加量 缓蚀阻垢剂的复合配方为:铬酸盐+聚磷酸盐 投加量:投加量须根据循环水水质情况而确定,一般其投加量为40~60mg/l。 A、 G= 注: 2~5mg/l (1) (2) 1 次。每小 据此,加药装置选用参数如下: 溶解搅拌罐:V=1m3 贮液箱:V=2.0m3 计量泵最小投加量:66/H 2、杀菌剂加药装置 根据前面计算可知,本系统杀菌剂加药量为192kg/天,(100%纯度按每天溶药一次,药剂配制浓芳按20%设计,则每天的溶药量为192÷0.2=960kg/d,每次的溶药量为960kg/次。每小时投加量为960÷24=4L/h。 据此,加药装置选用参数如下: 溶解搅拌罐:V=1m3 贮液箱:V=2.0m3 计量泵最小投加量:40L/H

循环水题库(含答案)

填空题 1.循环水的设计规模(40000m3)。 2.冷却塔的冷却能力为(5000m3)。 3.旁滤采用的是(重力无阀)过滤器4套。 4.旁滤的处理量(1600m3)。 5.循环水进塔温度(43℃)。 6.出塔温度(33℃)。 7.循环水供水压力(回水压力()。 8.循环水PH控制在()。 9.循环水浊度控制在(≤20)NTU。 10.循环水余氯控制在()mg/l。 11.P4201A泵的额定流量(8600)m3/h,P4201A电机的功率(1600)KW/10KV。 12.循环水目前使用的非氧化性杀菌剂是(异噻唑碄酮)。 13.P4202泵的流量(7300)m3/h,电机的功率(1400)KW/10KV。 14.水泵的主要参数包括(扬程) (流量) 转速(功率)、气蚀余量、效率,允许吸上真空高度和气蚀余量。 14.水与空气的接触(面积) 越大,水的(蒸发) 散热效果越好。 15.我厂循环水泵属于(单级双吸)泵。 16.离心泵的工作靠泵的(内外压差) 不断地吸入液体。 17.按照通风形式,凉水塔可分为(自然通风)和(机械通风)两种形式。 18.加(杀菌剂)的目的是为了杀灭循环水中的菌藻和微生物粘泥。 19.碳钢在冷却水中的腐蚀是一个(电化学)过程。 20.冷却后的水温越(接近)当地气温的温标温度,冷却塔的冷却效果越好。 21.水中(磷酸)是造成金属化学腐蚀的主要原因。 22.收水器主要用来回收随自流带出的(雾状小水滴)。 23.冷却塔中填料的作用是能增加水与空气的(接触面积)。 25.离心泵的种类按泵轴方向分为(卧式泵)、(立式泵)。 26.循环水集水池起储存和(调节水量)的作用. 27.用水冲洗电机,会引起电机(短路)事故。 28.循环水在循环水过程中水量的损失有:(蒸发损失)、(风吹损失)、(排污损失)和(渗漏损失)四部分。 29.在加氯过程中,氯被水中含有的有机物和氨等消耗的部分称为耗氯量,剩余部分称为(余氯量)。 30.凉水塔又称冷却塔,就是在循环水系统中利用直接或间接换热,用来降低循环水(温度) 的

冷却水和冷冻水的区别

中央空调主机由压缩机蒸发器冷凝器节流阀四大部分组成,压缩机提供能量的,冷凝器是降低从压缩机出来的制冷剂温度的,介质是水,这个水就是冷却水,它是连到冷却塔的。蒸发器是制冷剂蒸发吸热的,流经蒸发器的水就是冷冻水,冷冻水被吸收热量后温度就降低了,经过空调机组就把冷风吹到室内起到降温作用。对比家用空调来说,室内机就是蒸发器,室外机就是冷凝器,只不过家用的都是风吹出来制冷的,中央空调的是水流过蒸发器后再到室内换热,不知道这样解释的能理解了不 冷冻水是指用来冷却需要冷却的空间的水。 冷却水是指用来使高温高压的制冷剂气体冷却成中温中压的制冷剂液体的水 冷冻水是在冷水机组蒸发器放出热量,然后在末端装置吸收空气中的热量。 冷却水是在冷水机制冷凝器吸收热量,在冷却塔放出热量。 冷冻水用于用户端,提供冷量;冷却水用于主机端,释放热量。 冷冻水是把空调制的冷量通过管道.水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间,简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具, 冷却水是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道.水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具, 冷冻水冷却水冷凝水区别? 冷冻水/冷却水/冷凝水可以放在一起理解,水系统中主机与末端是通过冷冻水换热,主机与冷却塔经过冷却水换热,末端空气处理设备在得到冷冻水的冷热量后与室内空气换热 会产生凝结水,水量比较 冷冻水=冷媒水(制冷季) =热媒水(供暖季) 是从中央空调蒸发器里流出进入风机盘管的水。 冷却水是从中央空调冷凝器里流出进入冷却塔需要冷却的水,中央空调水处理一般指冷却水的处理。 冷剂水在吸收式制冷机组里(如溴化锂机组),用水来做制冷剂,故也称作冷剂水 冷却水何冷冻水的区别 冷冻水的作用:直接冷却的工作介质。 冷却水的作用:冷却输送能量的工作介质,如给工作设备或工作介质降温的。 冷冻水:进水是冷水,出水是热水。 冷却水:进水是热水,出水是冷水。 铜管外面包着的黑色的是保温棉,铜管里走的是冷媒,就是我们通常说的氟利昂,那个类似三通的叫“分流器”,主要是用于一台外机托多台内机的时候分氟利昂用的!

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案设计

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案 1、管道安装流程 2、管道安装设计要求 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。

安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚性防水套管。 除地下一层车库部分管道明装外,所有管道暗装设于吊顶内。 空调及热水供回水支管以的向下坡度坡向立管(主干管除外),且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。并同时在立管顶部旁通设置手动排气阀。 冷凝水管最小以的下降坡度坡向凝水立管。

空调冷却循环水系统设计

空调冷却循环水系统设计 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集,气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空调设备要求的冷却循环水量,同时还要关注空调机的选型,一般可根据制冷量(美RT),估算冷却循环水量Q(m3/h),对于机械式制冷:离心式、螺杆式、往复式制冷机,Q= 0.8RT。对于热力式制冷:单、双效溴化锂吸收式制冷机,Q=(1.0~1.1)RT ;设计时,冷却循环水量一般是由空调专业根据制冷机样本中给出的冷却水量提出

的。需用指出的是,制冷机样本中给出的冷却水量往往比用负荷法计算值小,尤其是进口机,这主要是由于目前冷却塔本身的热工性能达不到进口设备的要求。

中央空调水处理方案及预算

中央空调水处理方案及预 算 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

中央空调水质处理 方 案 及 预 算 XXXXX暖通设备有限公司 公司电话

目录 一、工程方案及工程报价 二、中央空调水处理的必要性及清洗原理 三、中央空调水系统清洗及日常维护方案 四、中央空调水处理预算 五、水处理验收标准 六、技术质量保证 七、仪器仪表的保护措施 八、安全文明施工

工程方案及工程报价 致:XXXXXXXXXXX有限公司 首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理并安装加药装置,并作出如下工程方案及报价: 本次工程总费用为(¥:) 以上报价按如下条件作出: ①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费用; ②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药物等。 ③付款方式:工程竣工,甲方验收合格(一星期内)一次性付工程款的 95%。余款5%作为质量保证金。合同期满一次性付清。 希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。 XXXXXXXXXX暖通设备有限公司 中央空调水处理的必要性及清洗原理 一、中央空调水处理的必要性: 空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。 中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。 ①产生水垢 降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停机。 由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不 溶解的盐类(如CaCO 3,MgCO 3 等),它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于 0.8,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400倍。水垢影响冷热传递,这会带

大体积混凝土循环水降温系统应用技术

大体积混凝土循环水降温系统应用技术 【摘要】结合工程实例,因大体积混凝土结构具有设计强度等级较高、体积量大、水化热引起的混凝土内部温度较高、施工工艺和施工方法随意性大、施工作业人员技术知识相对 匮乏、容易产生有害裂缝等特点。在大体积混凝土结构中预埋循环水管,通过管内流动的低 温水带走水化热和混凝土里表温度进行监控,实时调整内循环水水量,缩小混凝土里表温差,预防和控制混凝土因温度应力和变形而产生的有害裂缝。 【关键词】大体积混凝土;筏板基础;冷却循环水降温系统;温度监控;裂缝控制 1.大体积混凝土工程概况 该工程上部由8个单体建筑构成,下部整体地下室,单体框架剪力墙结构落地,无转换 结构,设计基础形式主要为:C1、C2、C5栋为柱下独基和墙下条基,C3、C4栋筏板基础, C6 ~ C7、C8 ~ C9、C10 ~ C12栋为人工挖孔桩基础,其中筏板基础长32.2m,宽28.9m, 板厚1.7 m,电梯筒体周边混凝土厚度约5m,混凝土强度等级C35,混凝土量约1900m3,设计要求原槽一次性浇注。 根据《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)相关规定,该工程C3、C4筏板基础 结构为大体积混凝土结构,混凝土有害裂缝预防和控制是本基础工程施工重点,经过众多方 案的优化和比选,决定采用冷却循环水降温系统。 2.冷却循环水降温系统的构成 2.1 工作原理:混凝土浇筑完成后,在保温保湿养护过程中,对混凝土里表温度进行监测,通过预埋冷却循环水管将混凝土凝结硬化过程中产生的部分热量带走,从而达到减小混 凝土结构里表温差的目的。 2.2 主要材料设备:φ100镀锌钢管(主管)、φ50镀锌钢管(预埋管)、直接、900弯头、控制阀、流量计、增压泵、20m3的循环水池、电子测温仪、温度计、预埋式温测线、外露 温测探头。 2.3 冷却循环水降温系统设置情况:在筏基混凝土结构中预埋循环水管,水平间距1m, 竖向间距0.85m,在主管进口和出口处设置控制阀、流量计和增压泵。冷却循环水降温系统 如下图所示: 3.大体积混凝土施工质量控制 3.1 原材料质量控制 选用合格的开阳紫江牌P.O 42.5级低热水泥、粗细骨料、高效缓凝型减水剂和泵送剂等 外加剂、拌合用水和养护用水、粉煤灰、磷矿粉和钢渣粉等掺合料。 3.2 优化配合比 3.2.1 设计原则 保证设计强度和施工条件的前提下,优先采用“低热水泥、低水泥用量和低拌合水量”的 方法,适量掺入粉煤灰、磷矿粉和钢渣粉等掺和料,延迟混凝土水化热,增加后期强度。 3.2.2 配合比设计 经多次反复试验,确定施工配合比,本工程大体积混凝土筏板基础拟用配合如下:

整理版空调冷却水系统

空调冷却水系统空调冷却水系统设计默认分类 2010-01-21 15:17:46 阅读7 评论0 字号:大中小 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 空调冷却水系统设计问题的探讨 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求: 冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h= Z+HP-v2/2g。冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。

冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上, 冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。 笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。 解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。 解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。 解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。 笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。此类工程最好把冷却塔放在放在裙楼上。 二、冷却水泵扬程的确定

PDP空调循环水系统冲洗

四川虹欧显示器件有限公司 PDP项目一期工程普通机电安装工程 暖通空调工程循环水系统 通水方案 编写单位:四川华西集团有限公司PDP项目部 编写日期:2008年7月6日

目录 一、101#,102#、103#工程概况 (1) 二、冷冻水系统冲洗 (4) 三、温水、高温热水系统冲洗 (8) 四、冲洗系统的人员安排和组织机构 (12) 五、冲洗时间安排 (13)

一、101#,102#、103#工程概况 1.101#厂房概况 101#厂房所有空调机组和风机盘管均设置在两侧支持区,干冷盘管设置在一层及三层下夹层,空调水管系统分为低温冷冻水系统(LCH),中温冷冻水系统(CH),温水系统(WW),高温热水系统(HW),蒸汽系统(S),具体情况如下: 以上空调处理设备冷热水供应管路均采用无缝钢管,管路总量在30416米,由冷冻站和制热站引入生产车间支持区,冷热水沿管路供末端设备进行冷热交换,管路在进出末端设备的分支管上设置控制阀组,调节末端空调设备的换热量,经过换热后的冷热水再沿回水管路至冷热站,进行再次循环。

2.102#厂房概况 102#冷冻站分为三个独立的供回水系统,基本内容如下: (1)低温冷冻水系统:设计选用离心制冷机组6台,每台制冷量1150USRT(4043KW),设备供回水温度为5/12℃,冷冻水系统分为2级,即一次冷冻水和二次冷冻水,其中一次冷冻水系统为定流量,二次冷冻水系统为变流量系统,设计还选用一次冷冻水泵6台,二次冷冻水泵4台(变频泵),三用一备,补水箱一个,膨胀水箱一套,冷却水泵6台。 (2)中温冷冻水系统,设计选用离心制冷机组10台,九用一备(其中3台带热回收系统)。每台制冷量为1400USRT(4922KW),设备供回水温度为13/18℃,冷冻水系统分为2级,即一次冷冻水和二次冷冻水,其中一次冷冻水系统为定流量,二次冷冻水系统为变流量系统,设计还选用一次冷冻水泵10台(九用一备),二次冷冻水泵6台(变频泵,五用一备),补水箱一个,膨胀水箱一套,冷却水泵`10台。 (3)温水系统,热回收制冷机组3台,每台产生热量5450KW,设备供回水温度为37/29℃,热回收系统分为2级,即一次热回收系统和二次热回收系统,其中一次冷水系统为定流量,二次冷水系统为变流量系统,设计还选用一次热回收水泵3台,二次冷冻水泵4台(变频泵,三用一备),板式换热器3台,补水箱一个,膨胀水箱一套。同时热回收系统由锅炉房作为补充热源。 3.103#厂房概况 长虹PDP锅炉房位于长虹工业园虹欧显示器件有限公司103厂

(.)中央空调水处理要求

中央空调水处理维保要求 一、工作内容: 清洗工作,包括空调主机/冷库/制冰机冷凝器的清洗、冷却塔的清洗; 水处理工作,包括冷却水系统和空调制冷/制热系统(中央空调系统的水质处理和水质保养应同时进行) 二、服务内容 1.用化学清洗剂对冷却水系统进行除锈、除垢、除油等化学清洗,并进行预膜处理,使 系统管壁形成一层均匀致密的物理吸附膜或络合膜; 2.设备运行期间,定期向冷却水和冷冻水系统投加各种水处理药剂,进行缓蚀、阻垢、 杀菌、灭藻处理; 3.系统投入使用前和设备停用后,对冷却塔进行清洗排污. 4.设备运行期间,冷却水系统每个月取水样一次,冷却水系统每季度取水样一次,分别 进行水质检验,并向酒店方递交水质检验报告。酒店方每年可以请有资质的第三方检 测水样,对水处理结果进行监督,此费用由中标单位支付。 5.每台冷水机组和冷库的冷凝器每年进行一次机械清洗。 6.每个膨胀水箱每年清洗一次并进行彻底排污。 7.设备长期停机期间,向冷却水和冷冻水系统投加缓蚀除锈的湿保剂。 8.按需要排放、更换冷冻水和冷却水,拆洗冷冻水和泠却水系统过滤器。 9.乙方提供本服务期内水处理技术服务所必需的药剂,其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜 剂、阻垢剂、杀菌剂等全部药剂,这些药剂的费用由乙方承担。但水处理技术服务范 围以外所需的其他材料或零配件,乙方应积极向甲方提出,经过甲方授权代表书面确 认后,该部分费用由甲方承担。 10.乙方全年定期加药进行水质稳定处理,并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整 药剂配方和调节水质。运行期间,冷却水每周加药1~2次,排水调节水质1~2次, 每月取水样化验2次;冷冻水每月取样化验2次,乙方应及时根据水样的化验结果补 充药剂。 11.乙方应定期检查甲方中央空调的实际情况,根据检查结果的实际需要及时清洗冷却 塔,保持冷却塔洁净,不能存在较为明显的污垢及青苔。 12.乙方在给甲方提供水质稳定处理服务以后,应保证做到甲方中央空调冷凝器内无硬垢 生成,传热效果良好,管道不产生新的腐蚀,冷冻水无明显的红水或黑水现象。 13.乙方提供水质稳定处理服务后,甲方中央空调的冷却循环水浓缩倍数标准应控制在 3.0~ 4.0倍,7.0

中央空调循环水处理

中央空调循环水处理 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

中央空调循环水处理 随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热水和冷冻水共用一套管道系统。 1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色

水质。冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀并定时加药、排污、补水。 针对中央空调系统的特点和实际情况,选择适宜的水处理药剂和摸索出一条简便且适合现场情况的粗放式的管理模式,具有十分重要的现实意义。它可以有效的控制设备的腐蚀和结垢,延长设备的寿命,减少维修工作量,提高制冷效率,满足客户和工艺生产的需要。 ————国家工业水处理工程技术研究中心张凤仙高级工程师

中央空调水处理方案和预算

中央空调水质处理 方 案 及 预 算

XXXXX暖通设备有限公司公司电话

目录 一、工程方案及工程报价 二、中央空调水处理的必要性及清洗原理 三、中央空调水系统清洗及日常维护方案 四、中央空调水处理预算 五、水处理验收标准 六、技术质量保证 七、仪器仪表的保护措施 八、安全文明施工

工程方案及工程报价 致:XXXXXXXXXXX有限公司 首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理并安装加药装置,并作出如下工程方案及报价: 本次工程总费用为(¥:) 以上报价按如下条件作出: ①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费 用; ②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药 物等。 ③付款方式:工程竣工,甲方验收合格(一星期内) 一次性付工程款的95%。余款5%作为质量保证金。 合同期满一次性付清。 希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。 XXXXXXXXXX暖通设备有限公司

中央空调水处理的必要性及清洗原理 一、中央空调水处理的必要性: 空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。 中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。 ①产生水垢 降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停机。 由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不溶解的盐类(如CaCO3,MgCO3等),它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于0.8,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400倍。水垢影响冷热传递,这会带来两个方面的问题,首先降低制冷效果,1毫米厚的水垢使制冷量降低20-40%;其次多耗能源,严重时主机高压跳机,无法工作。 对冷却塔来讲,随水的大量蒸发(每天达百吨),PVC 填料两侧的水垢的积累会破坏其亲水性,大大减小了其散热面积,随塔内污物的增加,其向上热汽和向下流严重受阻,以致于冷却水温差一般只有3-4℃,很难达到5℃,散

大体积混凝土循环水降温系统应用技术

大体积混凝土循环水降温系统应用技术 发表时间:2016-06-13T12:12:22.260Z 来源:《工程建设标准化》2016年4月总第209期作者:谢仁良 [导读] 降低处理有害裂缝的施工成本。因此,在大体积混凝土施工中采用冷却循环水降温效果是明显的,可广泛应。 谢仁良 (中铁二局第一工程有限公司) 【摘要】结合工程实例,因大体积混凝土结构具有设计强度等级较高、体积量大、水化热引起的混凝土内部温度较高、施工工艺和施工方法随意性大、施工作业人员技术知识相对匮乏、容易产生有害裂缝等特点。在大体积混凝土结构中预埋循环水管,通过管内流动的低温水带走水化热和混凝土里表温度进行监控,实时调整内循环水水量,缩小混凝土里表温差,预防和控制混凝土因温度应力和变形而产生的有害裂缝。 【关键词】大体积混凝土;筏板基础;冷却循环水降温系统;温度监控;裂缝控制 1.大体积混凝土工程概况 该工程上部由8个单体建筑构成,下部整体地下室,单体框架剪力墙结构落地,无转换结构,设计基础形式主要为:C1、C2、C5栋为柱下独基和墙下条基,C3、C4栋筏板基础,C6 ~ C7、C8 ~ C9、C10 ~ C12栋为人工挖孔桩基础,其中筏板基础长32.2m,宽28.9m,板厚1.7 m,电梯筒体周边混凝土厚度约5m,混凝土强度等级C35,混凝土量约1900m3,设计要求原槽一次性浇注。 根据《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)相关规定,该工程C3、C4筏板基础结构为大体积混凝土结构,混凝土有害裂缝预防和控制是本基础工程施工重点,经过众多方案的优化和比选,决定采用冷却循环水降温系统。 2.冷却循环水降温系统的构成 2.1 工作原理:混凝土浇筑完成后,在保温保湿养护过程中,对混凝土里表温度进行监测,通过预埋冷却循环水管将混凝土凝结硬化过程中产生的部分热量带走,从而达到减小混凝土结构里表温差的目的。 2.2 主要材料设备:φ100镀锌钢管(主管)、φ50镀锌钢管(预埋管)、直接、900弯头、控制阀、流量计、增压泵、20m3的循环水池、电子测温仪、温度计、预埋式温测线、外露温测探头。 2.3 冷却循环水降温系统设置情况:在筏基混凝土结构中预埋循环水管,水平间距1m,竖向间距0.85m,在主管进口和出口处设置控制阀、流量计和增压泵。冷却循环水降温系统如下图所示: 3.大体积混凝土施工质量控制 3.1 原材料质量控制 选用合格的开阳紫江牌P.O 42.5级低热水泥、粗细骨料、高效缓凝型减水剂和泵送剂等外加剂、拌合用水和养护用水、粉煤灰、磷矿粉和钢渣粉等掺合料。 3.2 优化配合比 3.2.1 设计原则 保证设计强度和施工条件的前提下,优先采用“低热水泥、低水泥用量和低拌合水量”的方法,适量掺入粉煤灰、磷矿粉和钢渣粉等掺和料,延迟混凝土水化热,增加后期强度。 3.2.2 配合比设计 经多次反复试验,确定施工配合比,本工程大体积混凝土筏板基础拟用配合如下: 混凝土施工配合比 3.3 混凝土浇筑 3.3.1施工工序 采用“分段定点下料,一个坡度,薄层浇筑,循序渐进,一次到顶”的浇筑方案。分层厚度原则上按500mm、400mm、400mm、 400mm分四层,视混凝土供应速度适当调整;根据混凝土流淌长度,布置三道振动棒,第一道至混凝土坡顶,第二道在混凝土斜坡坡中,第三道在混凝土坡脚。三道相互配合,保证覆盖整个坡面,确保不漏振。 3.3.2 混凝土浇捣时间的控制 选用有经验的捣固手,振捣棒快插慢拔,振捣棒插入点采用梅花点布置,捣固间距400mm,用二次捣固的方法,将振捣棒插入下层50

中央空调循环水系统

中央空调循环水处理方案 2011-09-21 中央空调循环水系统一般分为三部分,即循环水系统、冷冻水系统、采暖水系统。循环冷却水多为开式,冷冻水与采暖水为封闭式;目前,高层建筑或封闭式厂方的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。 一、概述 中央空调循环水系统一般分为三部分,即循环水系统、冷冻水系统、采暖水系统。循环冷却水多为开式,冷冻水与采暖水为封闭式;目前,高层建筑或封闭式厂方的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。这三套循环水系统各有特点,但存在同一问题:结垢、腐蚀和生物粘泥,如不进行适当的处理,势必会引起管道堵塞,腐蚀泄漏、传热效率大为降低等一系列问题,影响整个空调系统的正常工作。 多年来,我们对中央空调用水情况作了广泛的调查,综合起来看现中央空调水系统的用水分为三类,即未经过任何处理的自来水、软化水和去离子水。水中对设备主要产生影响的因素分别为碱度、PH值、Cl-、氧含量等。自来水因地区不同而水质变化较大,在水的循环过程中,硬度和碱度是造成结垢的主要因素,而Cl-、低PH值、溶解氧是造成腐蚀的罪魁祸首。在自来水中这两种危害同时存在,只是由于水质差异,危害的主副性有所区别;相对腐蚀而言,结垢性离子Ca2+、Mg2+、碱度为保护性离子,软化水正是由于去除了这些离子,增加了Na+、Cl-等腐蚀性离子,从而加重了设备的腐蚀,所以说软化水虽然避免了结垢问题,却加重了腐蚀,这种现象会随着时间推移而显露出来。如大港开发区某空调系统一年就出现腐蚀穿孔现象,可见软化水腐蚀性的强弱。去离子水相对地说即去除了结垢因素,也去除了腐蚀因素,但实际上并非如此,同样,去离子水中虽然不存在结垢性离子和腐蚀性离子,但却并未除去水中的溶解氧,初始时,腐蚀速度较慢,有一个逐渐加速过程,最终会导致同前两种水一样的红水现象(封闭式系统)。 空调水处理的必要性主要有以下三点,其一是延长管线和设备的使用寿命。如果在主要管线和设备上发生的泄露时,或在敷设管道上发生了泄露时,更换维修,不但要花费较大的费用,而且,在实施时存在着许多困难。空调系统水处理的必要性就在于使管线和设备达到设计的使用寿命。下表中数据可说明水处理的重要性;其二是节能。当结垢和腐蚀产生锈垢堆积物,都会导致传热效率下降,为达到设定效果,必须加大能量消耗同时还会造成缩短设备的使用寿命。在敞开式循环水系统中,采用水处理技术还会节省大量的补充水;其三是创造稳定舒适的工作和生活环境,保证中央空调系统稳定正常运行。 注:1:预防处理是指为预防危害发生而进行水处理;事后处理是指危害发生后进行水处理;实际使用年限指设备破旧而更换的时间。2:本数据来自日本“建筑业协会”统计,而中国还未有有关统计数据。 二、中央空调循环冷却水处理 1.中央空调循环冷却水基本使用自来水。多年来,由于水系统结垢和腐蚀造成机组功能下降、使用寿命降低、能耗增加,业主长期处于设备、管线维修的局面。为改变这种状况,水磁化器被引入中央空调水系统。实践证明,使用这种设备处理能力有限,不成功的报导很多。上世纪80年代中期在工业的冷冻水系统引入工业循环冷却水处理技术后非常成功,这就是循环冷却水化学水处理技术。该技术是向水中投加水质稳定剂——包括分散剂、阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等。是通过化学方法,使水中结垢型离子稳定在水中,其原理是通过螫合、络合和吸附分散作用,使Ca2+、Mg2+稳定地溶于水中,并对氧化铁、二氧化硅等胶体也有良好的分散作用,本法是目前空调水处理使用最为普遍的一种方法,也是在工业循环水处理中应用面最广、技术最成熟的一种方法,实践证明是有效而经济的方法。 1.1缓蚀阻垢处理 过去使用以聚磷酸盐为主体的缓蚀剂,但是,如果冷却水系统在水高浓缩倍数下进行,由于磷酸盐会

空调水处理保养方案及合同

空调水处理保养合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为了保障甲方及其关联公司的中央空调水处理系统运转正常,达到良好的制冷和冷却效果。经甲方关联公司的同意甲方将其关联公司的中央空调水处理系统承包给乙方进行保养维修。为明确双方的责任权利,经过双方友好协调,同意由甲方代表其关联公司与乙方签订本保养合同,协议内容如下: 1、乙方同意提供技术人员为甲方的中央空调水处理作保养服务:机组型号及地点: 2、技术要求: 2.1乙方负责每月分别在冷冻水系统、冷却水系统各提取一次水样化验并出具书面报告,水质报告需符合地方空调水质技术标准。 2.2管道预膜时需挂金属挂片,提示预膜效果. 2.3每季度测试管道腐蚀速率并提供水质处理分析检讨书. 2.4乙方确保污水排放时不会由于化学药剂的原因而造成环境污染,一旦污染环境,造成一切后果均由乙方承担(包括罚款等费用)。 2.5在合同期间,冷却塔中的填料表面不能有水垢沉积,如出现填料表面水垢沉积,就视为水处理不合格,甲方有权拒付合同款项。 2.6因水质处理不当等引起管道腐烂、泄漏、商品损失等等,造成的一切损失均由乙方承担。

2.7在合同期间,如发现管道结垢、腐蚀严重、制冷效果不佳、污泥堵塞、跳机等情况,引起不良后果,甲方有权拒付合同款项。 2.8乙方免费提供冷却水系统自动加药系统装置一套。 2.9以上条款所产生的一切费用由乙方承担。 3 工作内容: 3.1冷冻水系统:管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻污、杀菌、日常水质处理、系统内Y型过滤阀、不定期清洗膨胀水箱、末端设备表冷器等(每年不少于二次)。 3.2冷却水系统:管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻污、杀菌、日常水质处理、系统内Y型过滤阀、清洗冷却塔(含填料)等。 3.3制冷主机冷凝器、蒸发器的清洁。 3.4以上内容具体时间见合同附件一。 4合同期限:本合同的有效期自年月日至年月日止,共计12个月。 5合同总价为:人民币元整(¥元整)。 该总价由甲方关联公司(共家店)每家费用¥元合计组成。 上述价格包括保养服务费、调试维修费、药剂费、水质分析费、技术咨询费、差旅费、运输费、管理费及税金等费用。 5.1配件费用(加药装置由乙方免费提供,其他配件可由乙方报价经甲方核准后由乙方购买,或由甲方购买交由乙方安装。)

相关文档