文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构专业设计技术要求

结构专业设计技术要求

结构专业设计技术要求
结构专业设计技术要求

结构施工图设计技术要求

1.人性化设计结构专业切入点

1.1住宅工程

1.1.1结构构件的布置

1)应满足建筑功能空间的要求;

2)在建筑交通流线位置力求不设置结构构件,使交通更通畅;

3)公共空间尽量不设置明梁、柱,使空间更宽敞明亮;

4)构件设置应保证建筑的外观要求,力求使空间更加简洁顺畅;

●要求客厅、主人房、走道必须隐梁隐柱。

●户内结构梁隐藏的严格度(从高到低):

客厅、主人房、玄关走道→内走道→次房→厨、厕

5)尽量考虑空间的分隔及合并,为业主日后的DIY改造留有余地;

6)大堂以及其他墙面装饰采用干挂石材时,门洞预留考虑做法的尺寸,保

证门洞的最终尺寸,便于业主搬运大件家具物什;

1.1.2外装饰构件的做法

1)选用常用的、经济的材料及做法;

2)选择施工简单、方便的方案;

3)配合外装饰要求选择构件的尺寸;

1.1.3使用新技术新材料

1)采用成熟的、操作简单的新材料新技术,以利于施工;

2)采用环保、质量好、经济的新材料;

1.2商业及配套

1.2.1结构构件的布置

1)应满足建筑功能空间的要求;

2)在建筑交通流线位置力求不设置结构构件;

3)公共空间空旷宽敞,梁、柱布置应与建筑及室内装饰专业协商确定;

4)构件高度尽量小,尽量做到较高的净高;

5)不影响人的视线、不造成外观明显的凹凸;

6)尽量考虑空间的分隔及合并,为业主日后的DIY改造留有余地;

1.2.2外装饰构件的做法

1)选用常用的、经济的材料及做法;

2)选择施工简单、方便的方案;

3)配合外装饰要求选择构件的尺寸;

1.3车库

1.3.1结构构件的布置

1)应满足建筑功能空间的要求;

2)在建筑交通流线位置力求不设置结构构件;

3)构件高度尽量小,尽量做到较高的净高;

4)不影响人的视线、不造成外观明显的凹凸;

5)在车道两侧选用较小的结构构件,方便使用;

2限额设计要求:

地下室综合用钢量:145kg/m2

地上结构综合用钢量:14-18层:48 kg/m2;18-24层:50 kg/m2;24-30层:53 kg/m2 3荷载取值要求:

3.1地下水位以下的土容重近似取11 KN/m3。

3.2地下水位按50年一遇的最高水位确定。

3.3混凝土容重电算输入时取25 KN/m3。

3.4没有确定功能分区的公共建筑,其未确定的隔墙荷载按1.5 KN/m2均布荷载

考虑;有明确功能分区的住宅户内及公共建筑,板上内隔墙应按局部荷载输入计算板配筋,梁配筋计算时可按1.0 KN/m2的均布荷载输入。

3.5一般民用建筑中的非人防地下室顶板(标高±0.00处)的活荷载宜取4KN/m2。

当顶板上施工荷载超过4KN/m2时,施工单位应采取有效的支护措施并取得设计单位的认可。

3.6对于纯地下结构,地下室顶板上除消防车道处考虑消防车荷载外,其余位置

活荷载取5KN/m2(未含填土、地面及种植重量),此两项活荷载均不与人防荷载叠加。当顶板上施工荷载超过5KN/m2时,建议由施工单位采取有效的支护措施并取得设计单位的认可。

3.7裙楼天面若有绿化要求,应结合园林绿化方案考虑覆土重量,当覆土高度未

明确时,活荷载可取7KN/m2;当有明确的覆土要求时应计算覆土重量,活荷载取2KN/m2。

3.8在计算地下室外墙时,一般民用建筑的室外地面活荷载取5 KN/m2(包括可

能停放消防车的室外地面)。有特殊较重荷载时,按实际情况确定。

3.9非承重墙体若采用混凝土空心砌块时,200厚墙容重取12KN/m3,100厚墙容

重取14KN/m3(均不含建筑面层);若采用粘土多孔砖,墙体容重取17 KN/m3(含批挡、抹灰);若采用陶砾空心砖、加气砼砌块墙体时,墙体容重取10 KN/m3(含批挡、抹灰)。室内地坪以下墙体应按实芯砖计算重量。计算梁上荷载时应扣除门窗洞口范围墙体重量。

3.10电算输入楼面荷载时,对于每个房间应按实际的计算荷载取值。不得随

意放大或将整个楼面统一取用一个值。

4结构计算要求:

4.1部分计算参数的取值:

4.1.1周期折减系数:

1)框架结构,填充墙较多时取0.6~0.7,较少时0.7~0.8

2)框架剪力墙结构,取0.8~0.9

3)纯剪力墙结构,取1.0

4.1.2全楼地震作用放大系数:取1.0

4.1.3现浇楼板的梁刚度增大系数:边框梁1.5;中间框架梁2.0。

4.1.4梁弯矩增大系数≤1.1,梁支座弯矩调幅系数取0.85,梁扭矩折减系

数取0.4,连梁刚度折减系数不宜小于0.50。

4.2高层建筑计算地震作用时,应考虑偶然偏心的影响。

4.3平面布置基本对称、均匀的结构,不考虑双向地震的扭转效应。质量和刚度

分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转效应。

4.4结构计算时,应考虑活荷载的不利布置。传至墙、柱及基础的活荷载应考虑

折减。

4.5计算楼层的层间位移应按刚性楼板假定。当楼层最大层间位移角之绝对值很

小时,《高规》关于楼层扭转位移比的限值要求可适当放松。

4.6对于多个塔楼仅通过地下室连为一体,每幢塔楼(包括带有局部小裙房)均

设防震缝分开,分属不同的结构单元,一般不属于大底盘多塔结构。此时,若由于某些原因将嵌固部位设在地下一层底板时,一般也不属于大底盘多塔结构。

4.7对于多塔结构,其扭转周期与平动周期比值的控制及最大位移与平均位移比

值的控制应以单塔为准,将多塔结构分开进行计算分析。

4.8当为多塔大底盘结构时,若嵌固部位在地下室顶层,地下一层高层部分以外

相当于基础埋深范围内的抗震等级应同高层部分底部结构抗震等级。地下二层及地下一层其余部分的抗震等级可为三级或四级。

4.9对于无地下室的建筑,结构嵌固部位的选取:

1)若基础埋置深度较浅,可取基础顶面作为上部结构的嵌固部位。

2)若基础埋置深度较深,但有刚性地坪并配有构造钢筋时,可取室外地面下

500mm处作为上部结构的嵌固部位。

3)当为柱下独立基础,基础埋置深度又较深时,可在±0.00以下适当位置设

置基础拉梁,此时宜取基础顶面作为上部结构的嵌固部位,并将从基础顶面至首层顶面分为两层,基础拉梁按框架梁进行结构分析。

4.10结合钢筋实际采购情况,钢筋等级要求如下:钢筋直径≤10mm时采用

Ⅰ、Ⅱ级钢,钢筋直径≥12mm时采用Ⅱ级钢,钢筋直径≥16或18mm时可采用Ⅲ级钢筋。要求同一工程中同一直径的钢筋不得混用。

4.11除转换层外,水平构件砼强度宜为C25或C30,不应超过C35,天面层板

混凝土强度宜为C25,在上述范围内,梁板与柱、剪力墙砼强度等级相差尽量≤5Mpa,以便施工,同时柱、剪力墙砼强度等级随楼层升高的递减变化宜结合梁板砼强度等级共同考虑。

4.12人防地下室顶板按塑性板进行计算,塑性系数取1.2~1.4,板跨中截面的

计算弯矩对梁板结构可乘以折减系数0.7。人防顶板尚应满足平常使用荷载作用下的强度及裂缝要求。

4.13对于地下建筑或地下室埋深较大而地上建筑较轻的建筑物,当地下水位

高于地下建筑物底板时,应进行抗浮验算,验算时不考虑活载。

5地下部分设计要求:

5.1地下部分设计要求:

5.1.1对于扩展基础,当基础宽度大于2.5m时,受力钢筋长度应取基础宽度的

0.9倍交错放置。

5.1.2对于柱下扩展基础,基础底板构造配筋时宜按台阶形或坡形截面的全截面

计算配筋,不得按每延米的基础高度计算构造配筋。基础底板的最小配筋

率按0.15%控制。

5.1.3管桩基础

1)除石灰岩地区及地质情况比较特殊外,管桩单桩承载力特征值建议取值

如下:

Φ300,壁厚70,单桩承载力特征值700~800KN。

Φ400,壁厚90,单桩承载力特征值1200~1300KN。

Φ400,壁厚95,单桩承载力特征值1400KN。

Φ500,壁厚100,单桩承载力特征值2000~2200KN。

Φ500,壁厚125,单桩承载力特征值2300KN。

2)一般情况下管桩类型选用A型,Φ400桩选用壁厚95的桩。

3)地质条件较好时单桩承载力设计值选用高值;地质条件差,软弱土、饱

和土层较厚时选用低值。

4)高层塔楼、跨度较大的裙楼或公共建筑尽量优先选用大直径管桩(直径

≥400);一般裙楼或多层可用小直径管桩(直径300)。

5)桩顶嵌入承台的高度取50mm。

6)Φ300、400受压管桩顶部入承台的锚固钢筋为4Ф14、Φ500为4Ф16,

锚固长度为35d;受压管桩填芯砼长度为1200,底部封底钢板厚度2mm,

与锚固钢筋焊接固定,桩顶设1ф8环向筋及2Ф12十字筋固定锚固钢

筋。

7)抗拔管桩按设计抗拔力选用桩截面并计算锚固钢筋及填芯砼长度,锚固

钢筋选用Ⅱ级钢,锚固长度为40d。

8)裙楼装饰柱或首层门楼柱等承载较轻的竖向构件宜优先考虑由地梁支

承,减少布桩数量。

9)裙楼柱下桩顶埋深按裙楼高度确定,不必与塔楼统一,以便减少承台土

方开挖量。

5.1.4钻孔灌注桩基础

1) 以微风化岩或中风化岩为持力层,抗拔桩进入持力层不小于1米,其它

桩进入持力层0.5米。

2) 桩身混凝土强度宜为C30或C35。

3) 除抗拔桩由裂缝控制外,其余桩身配筋率宜为0.3%~0.6%。

4) 桩顶嵌入承台的高度取50mm。桩顶标高应根据承台顶标高和承台高度

确定。

5) 桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥、

淤泥质土或液化土层。

6) 主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径的35倍。

5.1.5承台设计要求

●单桩承台

1)承台厚度一般情况下≤800mm,同时满足柱、剪力墙纵筋锚固长度和支

承地梁所需高度为准。

2)承台钢筋设计成三向闭合箍,若承台与地下室底板相连则垂直方向设计

成U型箍。

3)钻孔灌注桩单桩承台,当墙长度伸出桩边≤500mm时,垂直方向双向配

Φ12@200,水平箍筋ф10@200,当墙长度伸出桩边>500mm且对应剪

力墙外伸方向无地梁时,承台需按计算配筋。

4)管桩单桩承台,三向配筋均为ф10@200。

●两桩承台

1)当剪力墙直接支承至桩上时,承台厚度可按单桩承台的设计原则选用,

底筋按深受弯构件进行计算,面筋及箍筋均为Φ12@200,箍筋仅配外

箍。

2)当剪力墙或柱不直接支承至桩上,除面筋为Φ12@200外,承台厚度及

其它配筋按计算确定。

●三桩及以上承台

1)管桩基础时三桩及以上承台一般情况下厚度取值如下:

Φ300时800~1000mm

Φ400时1100~1200mm

Φ500,单桩承载力特征值为2000KN时1300~1400mm

Φ500,单桩承载力特征值为2300KN时1500~1600mm

2)核心筒承台厚度由外圈桩按冲切计算确定,配筋一般情况下按构造配置,

厚度参考值:管桩1200~1600,人工挖孔桩2000~2500。

3)承台厚度在满足冲切计算的情况下尽量取低值;承台受力筋最小配筋率

取0.1%。

4)三桩承台若最里面的三根钢筋围成的三角形不在柱或剪力墙截面范围内

时,可设双向ф10@200附加短钢筋网放置在三向板带筋上,短钢筋网

为矩形,其在板带筋上的支承长度为100。

5)当剪力墙较长、承台为单向受力时,其非受力方向纵筋按分布筋配置,

配筋值可为Φ12@200。

6)核心筒下的桩宜布置在剪力墙下或外侧,避免布置在电梯井中心,以省

却承台面筋。

5.1.6地梁设计要求

1)单桩及三桩承台的两个方向、两桩承台的平面外方向下设连系梁,当承台底面以下土质为淤泥或液化砂土时,各承台间设连系梁,连系梁面平承台面;首层200厚隔墙下设墙梁,墙梁可梁面或梁底平承台面。

2)连系梁或墙梁的宽度一般为200,高度为承台中心距的1/12~1/15。

3)当连系梁兼做墙梁时,配筋计算除应考虑梁自重及墙体重量产生的荷载效应外,尚宜考虑承担水平拉力,抗震设防7度区水平拉力设计值取相邻柱或剪力墙(核心筒除外)轴力较大者的1/15进行计算,两者配筋进行叠加。

4)当承台面距±0.00地面高差超过1.5米时,为了方便施工,首层200厚隔

墙在室内地面以下100处设墙梁,墙梁仅考虑自重及墙体荷载作用,与

连系梁分开设置。

5)连系梁和墙梁底筋的锚固长度由承台边计起,面筋的锚固长度由柱或剪

力墙边计起,锚固长度均为LaE。

5.1.7地下室设计要求

1)长度≥150米的地下室原则上不设永久伸缩缝。可采用按规范要求间距

设置后浇带的方法避免或减少收缩和温度裂缝的产生。

2)地下室底板一般情况下按梁板设计;地下室各层板均按结构找坡排水。

3)首层无覆土的六级人防地下室顶板厚度取220mm,其余情况下六级人防

顶板厚度取200mm;非人防地下室顶板厚度可取180mm;顶板通长面

筋一般情况下为Φ12@200,支座弯矩不满足处另配置间距200的短支

座筋,与通长面筋相间布置。

4)人防地下室顶板考虑人防荷载时应按塑性板进行计算,塑性系数取

1.2~1.4;板跨中截面计算弯距可根据《人防规范》4.6.6条乘以折减系数

0.7。人防顶板尚应满足平常使用荷载作用下的强度及裂缝要求。

5)地下室各层梁板(包括底、顶板)、内外侧墙宜采用60天龄期砼强度,

一般情况下用C30,不宜超过C35;为了降低水化热、避免开裂,地下

室侧壁砼强度等级可比地下室柱或剪力墙砼强度等级低,不必取一致。

6)适当提高地下室壁板的构造配筋率,壁板及楼板面筋按“可细勿粗,可

密勿疏”的原则配置。

6主体结构设计要求

6.1转换结构

6.1.1当上层剪力墙下直接布置有转换柱且剪力墙伸出下层柱边长度≤3b(b

为剪力墙宽度)时,转换结构为小转换。转换梁宽度可为300,转换梁

柱按普通框架梁柱设计。转换柱周边的楼板厚度≥150mm(除计算所需

外,一般取150mm),设ф8@200双向通长面筋,支座弯矩不满足处另

配置间距200的短支座筋,与通长面筋相间布置;其余楼板可按普通楼

板进行设计。

6.1.2邻近卫生间的转换梁剪力墙其梁墙边进入卫生间的宽度宜≤300,以避

开坐便器的排污管,卫生间应做沉箱。

6.2剪力墙

6.2.1结构布置应尽量避免使用短肢剪力墙,可考虑多使用截面高度与宽度之

比为8的普通剪力墙,剪力墙轴压比尽量与规范限值接近。

6.2.2对于十字形剪力墙,可按两片墙分别在端部设置约束边缘构件;对折线

形布置的抗震墙节点,其约束边缘构件宜采用Z字形截面,不宜再二端

露头;当二暗柱之间的距离≤200时,宜合二为一。

6.2.3剪力墙边缘构件纵筋直径除计算配筋所需外、构造边缘构件非加强部位

箍筋按照下列原则配置:

1、边缘构件纵筋间距≤200。

2、当26层的总建筑高度(H<80m),剪力墙的抗震等级为三级时,构造边缘构件箍筋非加强部位

用φ8-200。

3、剪力墙约束边缘构件的箍筋按《高层建筑混凝土结构技术规程》表7.2.16计算配筋。三、四

抗震等级的剪力墙底部加强部位及其上一层构造边缘构件箍筋按配箍特征值0.1计算配筋。

4、表中非加强部位指除底部加强部位及其上一层外的结构层。

6.2.4剪力墙水平钢筋按计算配置

6.2.5墙身厚度为200时一般情况下配ф8@200。

6.2.6墙身厚度为200时,剪力墙竖向分布筋一般情况下按下列原则配置:

注:1、当剪力墙侧向无另一方向剪力墙支撑的净长度≥2.5米时,为了避免纵筋侧斜,剪力墙竖向分

布筋用ф10@200。

7楼层结构设计要求

7.1首层用作住宅时,原则上应设结构层。

7.2电梯底坑:底板厚300,壁厚200;底板配筋按电梯公司土建提资图中提供的

荷载进行计算,底坑侧壁配筋统一为竖筋Φ12@200,水平筋ф10@200。7.3剪力墙上电梯按钮预留洞边应布置暗柱纵筋,洞口两边不必另设加强筋,暗

柱箍筋在洞口两侧各自形成闭合箍。

7.4梁高为750或850的飘窗台半反梁,其构造腰筋可为2Φ12;腹板高度≥450

的梁构造腰筋按0.1%bhw配置,如梁腹板截面为200×450~550及250×450时配2Φ12,200×600~700及250×500~600时配4ф10,250×600~900时配4Φ12。

7.5悬臂梁面筋按计算配筋放大1.2倍进行配置,当悬臂长度≤2米时取低值。悬

臂梁面在计算弯矩作用下的裂缝宽度≤0.2mm。

7.6管道穿梁时,管道边距支座边距离≥200,管道之间净距≥200。

7.7对于有密集设备管线暗埋的楼板,如电梯前室、入户玄关等处,板厚适当增

加,厚度取120~140,板面筋双向通长。

7.8板简支边配构造面筋,一般情况下配ф8@200,但须保证不小于板跨中相应

方向受力纵筋面积的三分之一,如跨中受力纵筋为ф10@100时,构造面筋须配ф8@180。

7.9板面筋严格按计算值进行配置,当相邻两跨板的跨度或荷载相差较大时,其

中间支座两边的负弯矩计算值应进行弯矩平衡后再配筋,并相应调整跨中底

筋;板面筋长度应按大跨度板的1/4短跨长度选取。考虑施工因素,为了提高板的抗裂能力,板底筋按计算配筋放大1.2倍进行配置,当板底筋按构造配置时不必放大。

7.10建筑物的阳角部位及计算跨度≥3.9米时板的四角在板计算跨度1/3范围

内支座面筋的间距双向加密至100。若该范围内板支座受力面筋间距为200,则配附加面筋ф8@200,与支座受力面筋相间布置;若该范围内板支座受力面筋间距≤150,则直接将间距加密至100。加密范围内支座面筋出梁边的长度为板短向净跨度的1/3。

7.11异形板阳角处应设斜向面筋,直径、间距按计算确定;当异形板有两个

相对的阳角时,两阳角间配置构造板带筋。

7.12飘窗台的窗台板厚度为80mm,受力面筋ф8@120;窗眉板厚度为80mm,

受力面筋ф8@150;分布筋均为ф6@200。飘窗台侧板采用80厚钢筋砼墙,竖筋ф8@150,锚入窗台、窗眉板内La,水平筋ф6@200,当侧板与剪力墙相连时,水平筋锚入剪力墙内La。

7.13高层建筑天面结构可减少次梁布置,天面板厚度≥120(除计算所需外,

一般取120mm),板面设ф8@200双向通长面筋,支座弯矩不满足处另配置间距200的短支座筋,与通长面筋相间布置。

7.14板跨较小的公共建筑天面板,板厚可取100,若对应此板厚配ф8@180

能满足大部分板的支座弯矩,则双向通长面筋取ф8@180,上述板支座不必另设附加短支座筋,支座弯矩不满足处另配置间距180的短支座筋,与通长面筋相间布置。

7.15框架梁当跨度≤4.0m时贯通筋的钢筋直径同支座面筋,当跨度〉4.0m时

在满足有关设计规范要求的条件下,用小直径钢筋与支座面筋焊接或搭接。

7.16与剪力墙或楼面主梁在平面外方向相交的楼面次梁,其端支座处宜按铰

接。楼面次梁无延性要求,计算不需要时不应设箍筋加密区,跨中上铁可采用架立筋。

7.17地梁端部箍筋不用加密。

7.18楼梯的配筋跨中可按qL2/10, 支座可按qL2/15计算。

7.19结构专业发现建筑布置与结构存在矛盾处,应主动要求建筑专业调整或

将问题提交我司协调。

7.20卫生间内应避免有梁穿过,有梁穿过时应注意降板,降板时相应梁面也

需作降低处理,避免梁面突出地面。降板后卫生间周边次梁应做成梁底平板底,该次梁在屋面宜取消。

8其它相关要求:

8.1砌体房屋抗震计算采用底部剪力法计算水平地震作用,水平地震影响系数取

最大值αmax,与设计地震分组、场地类别无关。

8.2对于砌体结构,提高块体强度等级对墙体抗剪承载力没有帮助。

8.3室内首层地面的回填,根据实际工程情况可采取以下加固措施:

(1)回填砂、石等低粘聚力大粒径材料时,不另行加固。

(2)当回填土厚≤500时,不另行加固。

(3)当回填土厚>500且≤2000时,地面短跨小于3000的,在建筑地面做法的砼垫层底部放置φ6@200双向钢筋网片,网片应锚入或

搁置在周边结构上;地面短跨≥3000的,除按上述要求增加钢筋

网片外,在垫层底部增设地垄墙,地垄墙与周边结构形成的网格

短边边长不大于3000。地垄墙做法由设计单位出具,地垄墙材料

宜采用砌体,与上部的砼垫层的支承关系应有保证。

(4)回填土厚>2000时,采用预制钢筋砼或现浇钢筋砼地面。

8.4钢筋砼板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置

300宽φ1.0×10×10钢丝网片。

8.5与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇砼

墙垛。

8.6卫生间管井侧墙应设置现浇砼泛水;沉厕管井侧墙在沉箱及泛水高度范围内

采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。

8.7出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反

沿,标高定于最高完成面以上250mm。

8.8室外踏步、花台等建筑室外配件设计时应考虑其地基及基础做法。

9、图纸完整性要求

9.1结构设计应严格遵循国家及地方的相关规范、规程、标准及规定,图纸应该达到国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》要求的深度;

9.2结构施工图设计说明完整清楚,基础平面图、详图、结构平面布置图、构件详图、节点构造详图、楼梯结构平面图及配筋大样、预埋件详图等均应表达清晰,内容齐全,便于施工。

9.3如无特殊原因,对于有沉降观测要求的建筑物观测点布置大样及要求原则上和主体图纸同时提交,不得遗漏。

9.4每张图出图日期精确到天,修改通知要注明对应原何图作出修改及修改原因,每次出图均要求附图纸目录,具体模式如下,未按要求明确出图日期或提交目录者我司有权不接收:

9.5每张结构平面布置图(含电梯井、竖向构件布置等)均要求有相关专业的会签及日期,未完成会签者我司有权不收图。

结构专业的规范

结构专业的规范、标准、规程、图集

1.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001) 2.《房屋建筑制图统一标 准》(GB50001-2010) 3.《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153-2008) 4.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 5.《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008) 6.《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 7.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 8.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 9.《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002) 10.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)

11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 12.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 13.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2011) 14.《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ 149-2006) 15.《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138-2001) 16.《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 17.《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ 99-98) 18.《空间网格结构技术规程》(JGJ 7-2010) 19.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)

20.《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011) 21.《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 22.《木结构设计规范》(GB 50005-2003) 23.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 24.《高强混凝土结构技术规程》(CECS 104-99) 25.《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138-2001) 26.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 27.建设部令第111号《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》 28.建质(2010)109号《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术 要点

建筑结构的技术要求

建筑结构技术要求 一.掌握屋面结构平衡的技术要求 1?荷载的分类 (一)随着时间的变异分类 1.永久荷载。(如结构自重,基础沉降等) 2.可变荷载。(如安装荷载,雪的荷载,风荷载等) 3偶然荷载。(爆炸力,撞击力,地震等) (二)按结构的反应分类 1.静态作用和静力作用。 2.动态作用和动力作用。 (三)按荷载作用而大小分类 1.均布而荷载Q (如铺设的木地板,地转,大理石等重量引起的荷载)可用材料的重度Y乘以而层材料的厚度D. Q二R. Y 2.线荷载(建筑物原有的楼而或屋而上的各种而荷载传到梁上或条形基础时,可简化为单位长度上的分布荷载。线荷载Q 3.集中荷载(在建筑物原有的楼而上放置较重的东西。(洗衣机) 二.掌握房屋结构的安全性,适用性及耐久性。 (1)安全性。 (2)适用性 (3)耐久性

(1)结构安全性的要求。 (一)杆件的受力形式分5种: 拉伸,压缩,弯曲,剪切,扭转 实际结构中的构件往往是几件受力形式的组合,如梁承受弯距与剪力;柱子受到压力与弯矩。 (二)材料强度的基本概念 结构杆件所有材料在规定的荷载作用下,材料发生破坏时的应力称为 强度。要求不破坏的称为强度要求。 相同条件下,材料的强度高,则结构的承载力也高。 (三)杆件稳定的基木概念 在工程结构中,受压杆件如果比较细长,受到达到一定数值(这时一般未达到强度破坏),杆件突然发生弯曲,以致引起整个结构的破坏。这样的现象叫失稳。 (四)建设装饰荷载变动对建筑结构安全性的影响 在装饰装修施工过程中,将对建筑结构增加一定数量的施工荷载。应注意以下几点: 1.在设计和施工时,必须了解结构能承受的荷载值多少。将各种增加的装饰装修荷载控制在充许范围内,如果做不到这点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2.建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动和增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关资料。

碧桂园结构设计统一技术标准

碧桂园结构设计统一技术标准 一.总则 一.【目的】 1.为更有效的加强工程管理和质量,控制工程造价,加强图纸审查,明确及强调我司的相关技术要求; 2.本技术要求在满足国家设计规和地方相关设计规程的前提下,以保障实现结构设计最优、经济利益最大为工作目标; 3.对设计中的有关做法及常见问题进行必要的统一与明确; 4.总结项目开发的经验,指导设计更加合理; 二.【适用的围】 1.本系列产品适用于珠江三角洲地区一、二级城市:如、、南海、番禺、等城市。 2.本技术要求仅对集团住宅提出具体的设计要求,对于国家设计规及省、市的地方标准已有的要求本技术要求不再列出,设计时应遵循国家、省、市有关住宅建设方面的政策、法规、规、标准。 3.在执行本技术要求时,应考虑住宅所在地区政策、法规要求,当地习惯做法及审图单位意见等,灵活掌握。对和本技术要求不一致或相矛盾之处或有改善建议,请报设计中心备案。【实施日期】2013.11.25 二、结构原则 1.1.本指引是遵照现行相关标准、规、规程,并参照相关的国家标准图等编制的。 1.2.本指引适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度抗震设计的钢筋砼结构。 1.3.建筑结构设计中应注重概念设计,选择经济合理的结构体系,加强构造措施。 1.4.结构计算是结构设计的基础,计算结果是结构设计的依据,“需要设计的结构构件、节点”必须进行计算,且对计算结果进行分析,保证计算假定、计算简图、计算方法及计算程序符合实际的受力情况。对于受力复杂的结构构件、节点,应采用有限元分析程序进行分析、计算。 1.5.施工图设计时,均应执行建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定(现行版)”要求,各阶段设计尚要考虑设计指导书的有关技术要求。 1.6.应参与分项工程验收项目。 1.7.施工图的钢筋实际测算重量不允许超过计算书配筋重量的10%。 1.8.对本指导书中相关条文如有不同意见,应提前与我方沟通。 1.9.结构设计钢筋、混凝土单方含量应控制在设计合同指标围。 三、结构设计过程中应沟通的事宜及设计应提交的资料 2.1前期设计必须把结构方案向我司汇报,经过我司认可方可进行下一步设计。 2.2对于有人防工程的结构设计,在建立地下室底板、顶板、梁模型时,应将人防墙考虑入计算模型。 2.3施工图设计之前,必须将自认为合理的结构计算模型发送给我司确认。

砌体结构精选材料及构件构造要求包括答案 .docx

欢迎下载B模块:砌体结构 1B:砌体结构材料及构件构造要求/ 砌体结构构造要求 1、砌体材料中块材的种类有哪些? 答:( 1)砖( 2)砌块( 3)石材。 2、砂浆的强度等级有哪些? 答:砂浆的强度等级:M15、M10、 M7.5、 M5、 M2.5 五种。 3、什么是砌体结构? 答:砌体结构系指其承重构件的材料是由块材和砂浆砌筑而成的结构 4、砂浆有哪几种? 答:(一)水泥砂浆(二)混合砂浆三)非水泥砂浆 5、一般房屋块材和砂浆强度等级如何选用? 答:对于一般房屋,承重砌体用的砖常用 MU15、MU10、MU7.5;石材常用 MU40、MU30、MU20、MU15;砂浆常用 M1、 M2.5、 M5、 M7.5,对受力较大的重要部位可用 M10。 6、砌体的种类有哪些? 答:( 1)无筋砌体,即无筋砖砌体,无筋砌块砌体,无筋石砌体( 2)配筋砌块砌体,即配筋砖 砌体,配筋混凝土空心小砌块砌体。 7、提高砌体抗压强度的有效措施是什么? 答:( 1)块体和砂浆的强度;( 2)块体的尺寸和形状;(3)砂浆铺砌时的流动性;( 4)砌筑质量。 8、配筋砌体主要有哪几种? 答:( 1)配筋砖砌体;( 2)配筋混凝土空心小砌块砌体。 9、在混合结构房屋中,按照墙体的结构布置分为哪几种承重方案?它们各有何优缺点? 答:房屋的结构布置方案可分为四种类型:即纵墙承重体系、横墙承重体系、纵横墙承重体 系和内框架承重体系。 一、纵墙承重方案:(1)纵墙是主要的承重墙。横墙的设置主要是为了满足房间的使用要 求,保证纵墙的侧向稳定和房屋的整体刚度,因而房屋的划分比较灵活;(2)由于纵墙承受的荷载较大,在纵墙上设置的门、窗洞口的大小及位置都受到一定的限制;(3)纵墙间距一般比较大,横墙数量相对较少,房屋的空间刚度不如横墙承重体系;(4)与横墙承重体系相比,楼盖材料用量相对较多,墙体的材料用量较少。 二、横墙承重方案:( 1 ) 横墙是主要的承重墙。纵墙的作用主要是围护、隔断以及与横墙拉 结在一起,保证横墙的侧向稳定。由于纵墙是非承重墙,对纵墙上设置门、窗洞口的限制较少,外纵墙的立面处理比较灵活; ( 2 ) 横墙间距较小,一般为 3— 4.5m,同时又有纵墙在纵向拉结,形成良好的空间受力体系,刚度大,整体性好。对抵抗沿横墙方向作用的风力、地 震力以及调整地基的不均匀沉降等较为有利;( 3)由于在横墙上放置预制楼板,结构简单,

二次结构技术要求内容

二次结构砌体技术要求 填充墙砌体 一、一般规定 l 、本工程采用蒸压加气混凝土砌块。 2、砌筑填充墙时,蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。 3、蒸压加气混凝土砌块的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输与堆放中应防止雨淋。 4、采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水浸润。 5、蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合相对含水率40%~50%。 6、在厨房、卫生间、浴室等处采用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm。 7、填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或用混凝土灌实孔洞的小砌块;薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。 8、蒸压加气混凝土砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类砌块也不得混砌。 注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。 9、填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙

砌筑14d后进行。 二、主控项目 1、蒸压加气混凝土砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 2、填充墙砌体应与主体结构可靠连接,其连接构造应符合设计要求,末经设计同意,不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处。 3、填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。 三、一般项目 1、填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差应符合表l的规定。 2、填充墙砌体的砂浆饱满度应符合表2的规定。

结构技术统一措施(荷载取值,pkpm指标,配筋)

一、工程概况: 二、子项名称及工程代号: 三、设计依据: 1、遵循的规范、规定: (1)建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001); (2)建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008); (3)建筑结构荷载规范(GB50009-2001);(2006版) (4)混凝土结构设计规范(GB50010-2010); (5)地下工程防水技术规范(GB50108-2008); (6)建筑抗震设计规范(GB50011-2010); (7)建筑地基基础设计规范(GB50007-2010); (8)高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010); (9)高层建筑岩土工程勘察规范(JGJ72-2004); (10)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); (11)广东省建筑地基基础设计规范(DBJ15-31-2003); (12)广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》补充规定(DBJ/T15-46-2005); (13)人民防空地下室设计规范(GB50038-2005); (14)建筑结构制图标准(GB/T 50105-2002); (15)建筑结构设计术语和符号标准(GB/T 50083-97); (16)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(11G101-1); (17)全国民用建筑工程施工图设计文件编制深度规定(结构)建设部。 广州市质量通病的防治措施 2、建筑等相关专业提供的文件、图纸; 3、拟建场地岩土工程勘察报告 四、结构体系及抗震等级: 1 本工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组 2 本工程结构体系为框架-核心筒结构,建筑重要性为丙类,建筑场地类别为II类,设计特 征周期为0.35s. BA0501034地块:塔楼抗震等级为二级。 地下室:-1F抗震等级同塔楼,-2F~-3F抗震等级为三级 ●塔楼框架剪力墙的框架部分的承受的地震倾覆弯矩应小于50%。 ●本工程地下室顶板做为上部塔楼嵌固端,负一层地下室相关范围内和上层刚度比值应 不小于2倍(剪切刚度)。塔楼计算带周边地下室三跨及20m计算。 五、结构布置:

结构专业设计要求及控制要点(结构必备)

90(一)住宅结构设计控制要点 原则:经济、合理、安全、优化 一.选用的标准图集及技术措施: 为统一出图的质量,建议采用以下标准图集、技术措施: 1.《混凝士结构施工图平面整体表示方法制图规则与构造详图(现浇混凝士框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支 剪力墙结构)》03G101-1。 2.《2003全国民用建筑工程设计技术措施-结构》。 3.《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 二.设计单位注意事项: 1.从方案到施工图设计,设计单位需向甲方提供各专业至少3次以上过程文件(以图形、表格或文字方式),时间为方案确定、初步设计提交正式文件前、施工图设计提交正式文件前,结构专业提供的内容包括:1)分析与设计参数定义; 2)设计荷载取值; 3)结构计算的总体控制要求; 4)基础选型(内附基础埋深的相对标高和对应的绝对标高以及室外地坪的原貌、标高和设计绝对标高); 5)地下室及上部结构的结构布置方案(包括各层竖向、水平构件的定位、截面尺寸和主要连接节点构造大样、阁楼及坡屋面结构布置方案); 6)地下室底板和顶板的结构找坡(排水)方案(要求地下室各部位地坪特殊标高处注明结构标高与建筑标高的 关系)、后浇带(包括底板、顶板和外墙、楼盖等部位)布置方案、地下室层高、各设备用房(如发电机房、高低压配电房等)的层高和净高要求、上部结构层高要求等结构技术过程文件,供甲方掌握和确认。 以在结构安全的基础上合理、经济和优化设计,取得良好的技术经济指标。 2.项目组各结构设计人员应始终保持技术措施、设计概念的一致性:在结构布置、构件选型、材料选用以及构造 做法等结构技术措施上应协调一致,避免差异,否则必然造成施工成本及设计工程量增加。 3.设计单位需及时协助政府有关职能部门完成本工程的设计审查。施工图审查合格后需向甲方提供各专业施工图 最终版电子文件一份,并协助施工单位完成本工程的竣工图设计。 4.地质勘察成果涉及的技术指标如钻孔深度、抗浮水位(标高)、场地地震动参数、安全性评价等内容及要求需 经设计单位确认或补充。 5.施工图设计前,设计单位需书面提供楼面活载取值供甲方确认。 三.基础设计 1.根据结构状况(结构类型、柱网、荷载、有无地下室)、地质条件(地层分布、岩土物理力学指标、地下水、 地震情况)、施工条件(场地周围环境、地方污染限制、当地施工机械、施工技术条件)三个方面从技术上初步确定二个比较适合的方案: 1)基础形式的选择次序:扩展地基→高强预应力管桩基础→人工挖孔灌注桩基础→钻(冲)孔灌注桩基础→筏板基础; 2)常用桩基础选型原则:高强砼预应力管桩→人工挖孔(混凝土护壁)→钻(冲)孔(泥浆护壁,水下灌砼); 3)高强砼预应力管桩施工选择次序:锤击→静压; 4)对高层建筑≥18层,预应力管桩优先选用大直径Φ500、Φ600。 2.设计时应对初定的二个基础方案进行经济比较,包括桩、承台、工期和施工现场的影响。对预应力管桩基础, 应增加比较大直径与次直径情况下的桩与承台造价。 3.选择一个技术可靠、经济性好、工期合理的方案呈报批准后,进行基础施工图设计。 4.对场地复杂或大面积楼盘的基础设计,应根据岩土分布,在满足沉降等设计要求的情况下,分块(分栋)采取 适用的基础形式、桩径,以节约造价及满足工期要求。 5.采用桩基础时,单桩竖向承载力特征值及R a的计算应符合下列规定: 1)竖向荷载效应标准组合: 在轴心竖向力Q k作用下:Q k≤R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.2R a; 2)竖向荷载与风荷载效应标准组合: 在轴向竖向力Q k作用下Q k≤1.2R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.3R a; 3)竖向荷载与地震作用效应标准组合: 在轴心竖向力Q k作用下Q k≤1.25R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.5R a; 设计时应按满足第1)条要求后,进行第2)、3)条验算,同时除按地基岩土条件确定单桩竖向承载力特征值R a外,桩身尚应满足截面承载力设计值的要求。 6.对高强砼预应力管桩: 1 2)对非抗拔桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台,两者无特殊情况不应同时采用; 3)对管桩承台,底筋50%上弯即可; 4)采用高强混凝土预应力管桩(PHC,桩身混凝土强度等级C80)基础时,如无特殊要求,应采用A型管桩;5)设计中应明确管桩节间的焊接(满焊)要求(尤其对抗拔桩,否则按最后一节管桩计算抗拔力),并注明壁厚、桩尖构造等; 6)桩顶与承台的连接须区分抗拔与非抗拔的要求; 7)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003第10.3.3条规定,桩顶嵌入设有混凝土垫层的承台的长度为50mm即可; 8)对预应力管桩基础,要求提供静压和锤击两种工艺标准; 9)对先开挖后打桩的施工顺序,若施工中桩顶标高低于设计标高时要求提供桩顶接驳大样; 10)对采用管桩基础的地下室,其外墙中的单层柱子以单柱单桩为宜,同时可在外墙的拐角处视墙体跨度大小情况布置一管桩; 7.灌注桩的配筋率为0.2~0.65%。地质条件差,桩径小取大值,地质条件好,桩径大取小值。 8. 基础(地下室)的埋深设计: 1)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003第 6.1条以及国标《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.1.2、5.1.3条规定,在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋。对桩基础,其埋置深度取建筑物高度的1/20。此外还应比较场地地貌的原始标高与设计标高的关系,以确定填土或挖土两者对基础埋深不同的处理要求; 2)由于塔楼基础(承台)与底板结合,设置在同一标高平面,有更好的基础整体性,受力传递明确,同时避免出现延性差的小剪跨比剪力墙(柱),亦简化施工工序有利于保证施工质量,故高层结构在有地下室的塔楼基础(承台)与底板应取同一标高(无地下室部分按第1)条设计; 9.电梯井剪力墙基础与地下室底板不能一次浇筑时应处理好施工缝问题:电梯底坑井壁与电梯基础不能同时浇筑 时建议于基础以上300mm处增设止水钢板(厚度3mm,宽300mm)。 注:电梯底坑井壁与基础不允许以“采取扩宽至基础边的做法”来达至一次浇筑。 10.对‘T’形或‘I’形墙柱截面,有条件的尽量设置三角形、矩形或菱形基础以增强基础的纠偏能力,避免设 置‘T’形或‘I’形基础。 11.对桩基承台,除单桩、双桩、两柱(或多柱)联合承台、电梯承台以及体积超过15m3的桩基承台需要设置面 层构造钢筋外,其余承台一律不需设置。当基础面与地下室底板面标高一致时,底板面的贯通筋应视为基础面层的附加构造筋。 六.结构选型 1.本工程为32F或33F高层住宅,建议采用剪力墙(局部短肢剪力墙,但其面积<50%,抗倾覆弯矩<40%)结构,电梯井应根据计算需要设置剪力墙; 2.地下室顶板:本工程地下室层高为 3.2米,需要采用预应力平板结构形式,该层梁板选用C35混凝土。七.塔楼平面布置原则

建筑结构技术要求(二)

(四)结构的耐久性要求(2014单) 1.结构设计使用年限 设计使用年限是设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。我国《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001给出了建筑结构的设计使用年限(详见表1-4)。 表1-4房屋结构设计使用年限 2.混凝土结构的环境类别 混凝土在不同的环境中,其劣化与损伤速度是不一样的。根据《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008规定,结构所处环境按其对钢筋和混凝土材料的腐蚀机理,可分为如下五类(详见表1-5)。 表1-5环境类别 【注意】风雪、酸雨作用属于一般环境的正常影响。 3.混凝土结构耐久性的要求 (1)混凝土最低强度等级: 结构构件的混凝土强度等级应同时满足耐久性和承载能力的要求。《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T5047-2008中对配筋混凝土结构满足耐久性要求的混凝土最低强度等级作出相关规定(见表1-6)。 表1-6满足耐久性要求的混凝土最低强度等级

注:预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 (2)保护层厚度 一般环境下,设计使用年限为50年的钢筋混凝土结构构件,其钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,且应符合表1-7的相关规定。 表1-7混凝土材料与钢筋最小保护层厚度(mm) 注:直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm。 【2013真题】对混凝土构件耐久性影响较大的因素有()。 A.结构形式 B.环境类别 C.混凝土强度等级 D.混凝土保护层厚度 E.钢筋数量 【答案】BCD (五)既有建筑的可靠度评定(2014版教材增加内容) 存在以下情形时,都需要对既有结构进行可靠性评定: (1)结构的使用时间超过规定的年限; (2)结构的用途或使用要求发生改变; (3)结构的使用环境出现恶化; (4)结构存在较严重的质量缺陷;

施工图结构设计技术统一条件

施工图设计结构统一条件 合同号: 设计阶段: 专业负责人: 审核人: 编制日期 2011 年 12月11日 为保证本工程的设计质量,特制定本“统一技术条件”,与“结构设计总说明(一)、结构设计总说明(二)”等图纸配合,作为专业负责人、设计人、制图人的设计依据。 在满足规范要求的前提下,应做到经济合理。不得随意加大材料用量! 一、设计依据: 1.主要设计规范、规程以及技术规定: 1)建筑结构荷载规范 GB50009-2001(2006年版) 2)混凝土结构设计规范 GB50010-2010 3)建筑抗震设计规范 GB50011-2010 4)高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010 5)建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 其他国家、地方现行设计和施工标准、规范和规程。 2.主要技术参数 1)一般技术参数 2)自然条件

3)各子项工程技术参数 所有栋的结构体系:剪力墙结构 局部转换的框架支框架二级或一级(按规范);注:高规4.8.4条,本工程的抗震构造措施需提高一级。 3.屋面、楼面恒荷载标准值(kN/m2) 注:地下室顶板覆土厚依据建筑按恒载附加 4.墙体恒荷载标准值(每平方米墙面): 墙体材料:墙体用加气砼砌块,分户墙、外墙200厚、内墙100厚,砌筑砂浆Mb5.0专用砂浆,砌块干容重7.0kN/m3。 (1)玻璃幕墙: 双层5厚玻璃: 0.30 金属框: 0.50 (2) 200厚蒸压加气混凝土砌块内墙/分户墙: 50厚面层(双侧): 1.00 200厚蒸压加气混凝土砌块: 1.40 (3)200厚蒸压加气混凝土砌块内墙(卫生间、厨房单面有面砖): 10厚面砖: 0.30 50厚面层(双侧): 1.00 200厚蒸压加气混凝土砌块:1.40

碧桂园结构设计统一技术标准

碧桂园结构设计统一技术标准 2014-05-26點右側加我《建筑结构》杂志 本文来自【房地产经理人联盟】 一.总则 一.【目的】 1.为更有效的加强工程管理和质量,控制工程造价,加强图纸审查,明确及强调我司的相关技术要求; 2.本技术要求在满足国家设计规范和地方相关设计规程的前提下,以保障实现结构设计最优、经济利益最大为工作目标; 3.对设计中的有关做法及常见问题进行必要的统一与明确; 4.总结项目开发的经验,指导设计更加合理; 二.【适用的范围】 1.本系列产品适用于珠江三角洲地区一、二级城市:如广州、佛山、南海、番禺、顺德等城市。 2.本技术要求仅对集团住宅提出具体的设计要求,对于国家设计规范及广东省、广州市的地方标准已有的要求本技术要求不再列出,设计时应遵循国家、广东省、广州市有关住宅建设方面的政策、法规、规范、标准。 3.在执行本技术要求时,应考虑住宅所在地区政策、法规要求,当地习惯做法及审图单位意见等,灵活掌握。对和本技术要求不一致或相矛盾之处或有改善建议,请报设计中心备案。 【实施日期】2013.11.25 二、结构原则 1.1.本指引是遵照现行相关标准、规范、规程,并参照相关的国家标准图等编制的。 1.2.本指引适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度抗震设计的钢筋砼结构。 1.3.建筑结构设计中应注重概念设计,选择经济合理的结构体系,加强构造措施。

1.4.结构计算是结构设计的基础,计算结果是结构设计的依据,“需要设计的结构构件、节点”必须进行计算,且对计算结果进行分析,保证计算假定、计算简图、计算方法及计算程序符合实际的受力情况。对于受力复杂的结构构件、节点,应采用有限元分析程序进行分析、计算。 1.5.施工图设计时,均应执行建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定(现行版)”要求,各阶段设计尚要考虑设计指导书的有关技术要求。 1.6.设计院应参与分项工程验收项目。 1.7.施工图的钢筋实际测算重量不允许超过计算书配筋重量的10%。 1.8.对本指导书中相关条文如有不同意见,应提前与我方沟通。 1.9.结构设计钢筋、混凝土单方含量应控制在设计合同指标范围内。 三、结构设计过程中应沟通的事宜及设计应提交的资料 2.1前期设计必须把结构方案向我司汇报,经过我司认可方可进行下一步设计。 2.2对于有人防工程的结构设计,在建立地下室底板、顶板、梁模型时,应将人防墙考虑入计算模型。 2.3施工图设计之前,设计院必须将自认为合理的结构计算模型发送给我司确认。 2.4设计单位在结构设计各阶段(包括前期方案阶段)须提交我司提供的《技术评审表》的答复意见(在评审表内填写并由结构审核人签名)。 2.5项目结构初步设计前,设计单位结构负责人针对各单体结构设计做统一技术及绘图要求,并将《结构技术统一措施》提交我司设计部一份。 2.6初步设计资料送审前,应将电子版先发我司设计部技术组一份。 2.7户型大样图中,要求能体现结构的梁、板尺寸及标高(可另设图层,将结构相关信息放在此图层内)。 2.8对甲方提交的《审图意见表》应做及时回复(回复意见可在意见表内填写)。 2.9正式施工蓝图出图前,应提交设计部完整的电子版图供我司进行成本测算。 2.10提供给我司的电子版图纸,必须按目录顺序将图纸布置好。一张图纸对应 一个电子文件。 2.11出确认图时,提供给我司完整的计算书:

设计院结构统一技术实用措施.doc

结构统一技 术 措施 目录

一、????????????????? 1 二、荷?????????????????9 三、算参数置?????????????11 四、基及地下室????????????17 五、构构件??????????????22 六、构???????????????31 七、人防构??????????????43 八、其他?????????????????47

一、总则 1、一般规定 设计原则 要精心设计。结合工程具体情况,做到安全、适用、经济,并尽可能技术先 进,以确保设计质量。 设计前,必须对建筑物使用要求(安全性、耐久性、舒适性) 工程特点、材料供应、施工技术条件以及地质地形等情况进行充分调查和研究分 析,做到心中有数,使设计符合实际情况。 对所采用的标准图、通用图等,要弄清设计意图及适用范围,以便正确选用。当结构有部分分包时(如预应力、钢结构等),应有结构分包设计合同,分包单 位应具备相应设计资质。如分包设计使用本单位设计图签,工程设计人应对分包 的图纸和计算进行审核,并负相应审核责任。 凡采用标准图、通用图者,应注意正确选用,如选用不当,由采用者负设计责 任。采用通用构件时,必须对各类构件之适用范围,应注意事项等,仔细了解清 楚,以避免误用,造成安全问题。 结构设计应保证建筑物有足够的承载力、刚度及稳定性。在结构关键部位, 材料要求严格部位、施工操作有一定困难部位,或将来使用上可能有变化部位, 应适当留有余地,以保安全。 对于在已建成之工程上续建加层或改造之工作,应审慎进行,并遵守以下两 条原则: 1.凡在建成之工程未按要求进行抗震设防者(即原设计未按抗震设计,或原设防 烈度不够)应先按加层进行抗震加固及承载力的验算,再进行加层或改造(设计 工作可同时进行),加层设计必须满足现规范要求; 2.非本单位设计之工程,在接受加层的设计任务时,应对设计文件及工程现状 仔细研究,在确保整个工程安全的前提下,采取可靠措施。 设计使用年限和安全等级 设计基准期和设计使用年限 按《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 要求,一般工业与民用建筑结构设计规范采用的设计基准期为50 年,因此一般建筑结构设计使用年限取50 年。对于轻钢结构(属于易替换的结构构件)一般取 25 年,临时建筑按 5 年确定,对年限低于 50 年的建筑采用的规范仍参照现行有关规范执行,高于 50 年的需另行确定在基准期内荷载及其设计参数的取值,可靠度指标、结构构件的性能指标、地震的概率分布等方面内容。混凝土结构一般为 50 年,幕墙为 25 年,门

密封结构设计技术规范

密封结构设计技术规范

前言 本技术规范起草部门:技术与设计部 本技术规范起草人:何龙 本技术规范批准人:唐在兴 本技术规范文件版本:A0 本技术规范于2014年8月首次发布

密封结构设计技术规范 1适用范围 本技术规范适用于灯具外壳防护使用密封圈的静密封结构设计。包括气密性灯具密封结构设计。 2引用标准或文件 GB/T 3452.1-2005 液压气动用O形橡胶密封圈第1部分:尺寸系列及公差 GB/T 3452.3-2005 液压气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸 GB/T 6612-2008 静密封、填料密封术语 JB/T 6659-2007 气动用0形橡胶密封圈尺寸系列和公差 JBT 7757.2-2006 机械密封用O形橡胶圈 JB/ZQ4609-2006 圆橡胶、圆橡胶管及沟槽尺寸 《静密封设计技术》(顾伯勤编著) 《橡胶类零部件(物料)设计规范》(在PLM中查阅) 3基本术语、定义 3.1密封:指机器、设备的连接处没有发生泄露的现象(该定义摘自《静密封设计技术》)。 3.2静密封: 相对静止的配合面间的密封。密封的功能是防止泄漏。 3.3泄漏: 通过密封的物质传递。造成密封泄漏的主要原因:(1)机械零件表面缺陷、尺寸加工误 差及装配误差形成的装配间隙;(2)密封件两侧存在压力差。减小或消除装配间隙是阻止泄漏 的主要途径。 3.4接触型密封:借密封力使密封件与配合面相互压紧甚至嵌入,以减小或消除间隙的密封。 3.5密封力(或密封载荷):作用于接触型密封的密封件上的接触力。 3.6填料密封:填料作密封件的密封。 3.7接触压力:填料密封摩擦面间受到的力。 3.8密封垫片:置于配合面间几何形状符合要求的薄截面密封件。按材质分有:橡胶垫片,金属垫 片、纸质垫片、石绵垫片、塑料垫片、石墨垫片等。 3.9填料:在设备或机器上,装填在可动杆件和它所通过的孔之间,对介质起密封作用的零部件。 注:防爆产品电缆引入所指的填料在GB3836.1附录A2.2条中另有定义,指粘性液体粘接材料。 3.10 压紧式填料:质地柔软,在填料箱中经轴向压缩,产生径向弹性变形以堵塞间隙的填料。 3.11 密封圈:电缆引入装置或导管引入装置中,保证引入装置与电缆或导管与电缆之间的密封所使 用的环状物(该定义摘自GB3836.1第3.5.3条对防爆产品电缆密封圈的定义)。 3.12 衬垫:用于外壳接合处,起外壳防护作用的可压缩或弹性材料。(该定义摘自GB3836.1第6.5 条和GB3836.2第5.4条对防爆产品密封衬垫的定义)。 3.13 压缩率:密封圈装入密封槽内受挤压,其截面受压缩变形所产生的压缩变形率。也称作压缩比。注1:上述术语除 3.1、3.11和3.12条外,其余均摘自《GB/T6612-2008静密封、填料密封术语》。

砌体房屋结构的基本构造要求

砌体房屋结构的基本构造要求 1、墙、柱高厚比 (1)墙、柱的计算高度 H 计算高度的确定既要考虑墙、柱上下端的支撑条件(对墙还要考虑两侧的支撑条件),又要考虑砌体的构造特点,因为砌体墙、柱实际支承情况极为复杂,水平灰缝又削弱了其整体性。砌体结构规范规定的无吊车单层和多层房屋中墙、 柱的计算高度 H取值如下表所示,表中所列出的刚性房屋方案和刚弹性房屋方0 案的概念在后续内容中讲解。 表中受压高度H的取值规定是:房屋底层为楼顶面到构件下端支点的距离,下端支点的位置可取在基础顶面,当基础埋置深度较深且有刚性地面时可取室外地面以下500mm;房屋其他层次为楼板或其他水平支点间的距离;无壁柱山墙可取层高加山墙尖高度的1/2,带壁柱山墙可取壁柱处的山墙高度。 (2)墙、柱高厚比的验算 砌体房屋结构中,需进行高厚比验算的构件包括城中的柱、无壁柱墙,带壁柱墙以及非承重墙等。带壁柱墙是沿墙长度方向隔一定距离局部加厚形成的墙面带垛的加劲墙体。无壁柱墙是指壁柱之间或相邻窗之间的墙体。关于带构造柱墙的高厚比验算要求,这里不做学习要求。 1)墙、柱高厚比验算 无壁柱墙或矩形截面柱高厚比应按下式计算: H β= h 式中 H——墙、柱的计算高度,按表1取用; h——墙厚或矩形柱与 H相对应的边长。 带壁柱墙(T形截面)高厚比按下式计算:

0T H h β= 式中T h ——T 形截面的折算厚度,可近似按 3.5T h i =计算,i 为回转半径。 T 形截面的计算翼缘宽度f b 可按下列规定确定:多层房屋中当有门窗洞口时取窗 间墙宽度,无门窗洞口时每侧翼缘可取带壁柱高度的1/3;单层房屋中可取壁柱宽加2/3墙高,但不大于窗间墙宽度和相邻壁柱间的距离。 同时,按表1确定带壁柱墙的计算高度0H 时应取s 为相邻横墙间的距离。设有 钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙的/1/30b s ≥时(b 为圈梁的宽度),可把圈梁看做是壁柱间墙的不动铰支点。 2)墙、柱高厚比验算方法 验算公式为 12[]βμμβ≤ 式中[]β——墙、柱允许高厚比; 1μ——自承重墙允许高厚比的修正系数; 2μ——有门窗洞口墙允许高厚比的修正系数。

建筑结构的技术要求

建筑结构技术要求 一.掌握屋面结构平衡的技术要求 1.荷载的分类 (一)随着时间的变异分类 1.永久荷载。(如结构自重,基础沉降等) 2.可变荷载。(如安装荷载,雪的荷载,风荷载等) 3偶然荷载。(爆炸力,撞击力,地震等) (二)按结构的反应分类 1.静态作用和静力作用。 2.动态作用和动力作用。 (三)按荷载作用面大小分类 1.均布面荷载Q (如铺设的木地板,地转,大理石等重量引起的荷载)可用材料的重度Y乘以面层材料的厚度D. Q=R. Y 2.线荷载(建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础时,可简化为单位长度上的分布荷载。线荷载Q 3.集中荷载(在建筑物原有的楼面上放置较重的东西。(洗衣机) 二.掌握房屋结构的安全性,适用性及耐久性。 (1)安全性。 (2)适用性 (3)耐久性

(1)结构安全性的要求。 (一)杆件的受力形式分5种: 拉伸,压缩,弯曲,剪切,扭转 实际结构中的构件往往是几件受力形式的组合,如梁承受弯距与剪力;柱子受到压力与弯矩。 (二)材料强度的基本概念 结构杆件所有材料在规定的荷载作用下,材料发生破坏时的应力称为强度。要求不破坏的称为强度要求。 相同条件下,材料的强度高,则结构的承载力也高。 (三)杆件稳定的基本概念 在工程结构中,受压杆件如果比较细长,受到达到一定数值(这时一般未达到强度破坏),杆件突然发生弯曲,以致引起整个结构的破坏。这样的现象叫失稳。 (四)建设装饰荷载变动对建筑结构安全性的影响 在装饰装修施工过程中,将对建筑结构增加一定数量的施工荷载。应注意以下几点: 1.在设计和施工时,必须了解结构能承受的荷载值多少。将各种增加的装饰装修荷载控制在充许范围内,如果做不到这点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2.建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动和增加荷载时,必须由原结构设计单

(整理)小高层结构统一技术条件与措施.

钢筋混凝土剪力墙-短肢剪力墙结构小高层住宅 结构专业统一技术条件与措施 版本号:01 建设单位. 工程名称. 子项名称. 设计编号. 工程号码. 编制日期:年月日 审核日期:年月日

一.概述 本措施适用于10~13层(含10层、13层),抗震设防烈度为6度、7度,带有一层地下室(非人防设计),结构体系采用短肢剪力墙–一般剪力墙(不得采用纯短肢剪力墙)钢筋混凝土结构的小高层住宅结构设计。不包括带转换层结构和多塔楼结构。 二.安全等级 1. 建筑结构安全等级为二级(结构重要性系数γ0=1.0); 2.建筑地基基础设计等级为乙级; 3.建筑桩基安全等级为二级; 4.工程建筑防火等级:地面以上部分为二级,地下室为一级; 5.结构的设计使用年限为50年; 6.砌体结构施工质量控制等级:B级。 三.结构抗震设防要求(根据各工程具体情况进行填写) 1.抗震设防烈度为度,设计地震分组为第组,场地类别为类,设计基本地 震加速度值; 2. 抗震设防类别为类; 四.设计依据 1.本工程设计使用的规范、规程和标准: (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 (2)《建筑结构制图标准》GB/T50105—2001 (3)《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 (4)《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 (5)《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 (6)《砌体结构设计规范》GB50003—2001 (7)《建筑抗震设计规范》GB50011—2001 (8)《建筑抗震设防分类标准》GB50223—95 (9)《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6—99 (10)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002 (11)《建筑桩基技术规范》JGJ94—94 (12)《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137—2001 (13)《地下工程防水技术规范》GB50108—2001 2.主要参考资料 (1)《混凝土结构构造手册》 (2)《建筑抗震设计手册》(第二版) 3.标准图、通用图集 (1)《建筑物抗震构造详图(适用于抗震设防烈度为6、7度)》苏G9202 (2)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1 (3)《KP1型承重多孔砖及KM1型非承重空心砖砌体节点详图集》苏J9201 (4)《先张法预应力混凝土管桩》苏G03-2002

建筑结构技术要求(一)

第二节建筑结构技术要求 一、房屋结构平衡技术要求 (一)荷载的分类(2012单) 建筑结构设计时不同荷载采用的代表值: (1)对永久荷载应采用标准值作为代表值; (2)对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;(3)对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。 (4)确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期。

【练习题】下列荷载中,属于动力荷载的有()。 A.地震作用 B.吊车设备振动 C.结构自重 D.雪荷载 E.高空坠物冲击作用 【答案】ABE 【练习题】下列属于偶然作用的有()。 A.地震 B.爆炸力 C.焊接变形 D.积灰荷载 E.台风 【答案】ABE 【2013真题】下列荷载中,属于可变荷载的有()。 A.雪荷载 B.结构自重 C.基础沉降 D.安装荷载 E.吊车荷载 【答案】ADE (二)结构的计算简化 1.杆件的简化:可以用轴线来表示。 2.节点的简化:杆件与杆件的连接点称为结点。结点的简化分两类:铰结点和刚结点。 (1)绞结点:各杆可以绕结点自由转动,杆端无弯矩。如木屋架的结点。 (2)刚结点:各杆不能绕结点作相对转动,杆端有弯矩、剪力和轴力。如现浇钢筋混凝土框架的结点。

3.支座的简化 对平面结构的支座一般可以简化为三种形式:可动铰支座、固定铰支座、固定支座(详见表1-1)。 表1-1支座简化的三种形式 (三)杆件的受力与稳定(2014单) 结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转(简称:拉、压、弯、剪、扭)(见图1-1)。 (a)拉伸;(b)压缩;(c)弯曲;(d)剪切;(e)扭转 图1-1结构杆件的五种基本受力形式 在工程结构中,受压杆件如果比较细长,受力达到一定的数值(这时一般未达到强度破坏)时,杆件突然发生弯曲,以致引起整个结构的破坏,这种现象称为失稳。因此,受压杆件要有稳定的要求。临界力越大,压杆的稳定性就越好。 【2014真题】某杆件受力形式示意图如下,该杆件的基本受力形式是()。 A.压缩 B.弯曲 C.剪切 D.扭转

碧桂园结构设计统一技术标准

碧桂园结构设计统一技术标准一.总则 一.【目的】 1.为更有效的加强工程管理和质量,控制工程造价,加强图纸审查,明确及强调我司的相关技术要求; 2.本技术要求在满足国家设计规范和地方相关设计规程的前提下,以保障实现结构设计最优、经济利益最大为工作目标; 3.对设计中的有关做法及常见问题进行必要的统一与明确; 4.总结项目开发的经验,指导设计更加合理; 二.【适用的范围】 1.本系列产品适用于珠江三角洲地区一、二级城市:如广州、佛山、南海、番禺、顺德等城市。 2.本技术要求仅对集团住宅提出具体的设计要求,对于国家设计规范及广东省、广州市的地方标准已有的要求本技术要求不再列出,设计时应遵循国家、广东省、广州市有关住宅建设方面的政策、法规、规范、标准。

3.在执行本技术要求时,应考虑住宅所在地区政策、法规要求,当地习惯做法及审 图单位意见等,灵活掌握。对和本技术要求不一致或相矛盾之处或有改善建议,请 报设计中心备案。 【实施日期】 二、结构原则 1.1.本指引是遵照现行相关标准、规范、规程,并参照相关的国家标准图等编制的。1. 2.本指引适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度抗震设计的钢筋砼结构。1. 3.建筑结构设计中应注重概念设计,选择经济合理的结构体系,加强构造措施。1. 4.结构计算是结构设计的基础,计算结果是结构设计的依据,“需要设计的结构 构件、节点”必须进行计算,且对计算结果进行分析,保证计算假定、计算简图、 计算方法及计算程序符合实际的受力情况。对于受力复杂的结构构件、节点,应采 用有限元分析程序进行分析、计算。 1.5.施工图设计时,均应执行建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定(现行版)”要求,各阶段设计尚要考虑设计指导书的有关技术要求。 1.6.设计院应参与分项工程验收项目。 1.7.施工图的钢筋实际测算重量不允许超过计算书配筋重量的10%。 1.8.对本指导书中相关条文如有不同意见,应提前与我方沟通。

相关文档