第1章本课题研究主要内容

本设计为PLC控制的恒压供气系统,PLC根据管网压力自动控制各个气泵之间投入或者切除以及气泵工频或变频之间的切换,并根据压力检测值和给定值之间偏差进行PID运算,输出给变频器控制其输出频率,调节流量,使供气管网压力恒定。各气泵切换遵循先起先停、先停先起原则。其中,用压力传感器检测气管管网的压力,变频器控制气泵的转速(输出频率),用组态软件MCGS 进行界面监控,实时显示动态数据以及气泵运行情况。主要工作有:

1.了解变频恒压供气系统的运行工艺以及其相关理论分析,确

定好总体方案设计;

2.研究变频恒压供气系统的主电路设计以及控制电路设计;

3.变频技术、PLC控制技术的研究,进行PLC程序编写;

4.进行恒压供气系统仿真调试以及分析。

总之,变频调速系统是值得研究和探讨的,它开辟了变频恒压供气系统的新途径,具有十分重要的实用价值和广阔的应用前景。

第2章系统总体方案确定

2.1 恒压供气系统设计要求

我们可以把罐压力作为控制对象,压力变送器YB将储气罐的压力P转变为电信号送给PID智能调节器,与压力设定值P0作比较,并根据差值的大小按既定的PID控制模式进行运算,产生控制信号送变频调速器VVVF,通过变频器控制电机的工作频率与转速,从而使实际压力P始终接近设定压力P0。具体控制流程图如图1所示。

图2.1 恒压供气控制系统流程图

本次设计采用5台空气压缩机为研究对象,当所需要的压力不是很大,其中一天空压机能满足的时候就采用上述方法。当一台空压机不能满足需要就由PLC调节,在启动第2台空压机,在不能满足在启动第3台,以此类推。相反的,当开启多台空压机是压力太大,按上述方法调节其中一台时,调到最小还不能达到所

需要的压力,就关闭其中一台空压机,在用上述方法调节其中以台,还不能满足在关闭其中一台,直到达到需要的压力。

2.2 系统电气原理 电源

进线隔离开关熔断器变频器1#水泵运行情况

变频运行工频

运行QS0

QF1

FU1FU2FU3

L1

L2

L3KM1KM2VVVF U V W R

S

T M1

3~FR1FR2图4-1 变频恒压供水系统主电路设计图

M23~FR3M33~FR4M43~FR5

M53~

KM3KM4KM5KM6KM7KM8KM9KM10

变频运行工频运行变频运行工频运行变频运行工频运行变频运行

工频运行2#水泵运行情况3#水泵运行情况4#水泵运行情况5#水泵运行情况QS1QS2QS3QS4QS5变频器

图2.2 变频恒压供气系统主电路设计图

Q1、QS0~QS5为空气断路器,起到控制和隔离电源的作用,QF1为总系统电源断路器,QS0为控制变频器的电源断路器,QS1~QS5分别控制1#~5#水泵的工频电源断路器,KM1、KM2分别控制1#泵工频工作和变频工作的交流接触器,这两个接触器必须保持互锁,即不能同时闭合,否则会将工频电源通过两个接触器主触点直接引入变频器的输出端,将变频器的内部功率元件烧坏。

为了保证某台泵的变频和工频接触器不同时动作,那么KM1和KM2、KM3和KM4、KM5和KM6、KM7和KM8、KM9和KM10可以选择具有机械互锁的交流接触器,FR1~FR5分别作为5台水泵的短路、缺相和过载保护继电器,它是利用电流的热效应原理工作的保护电路,它在电路中的用作电动机的过载保护。而熔断器FU1~FU3是电路中的一种简单的短路保护装置,使用中,由于电流超过允许值产生的热量使串接于主电路中的熔体熔化而切断电路,防止电气设备短路和严重过载

2.3 变频恒压供气系统的理论模型 PLC

(PID (((

(((((((((((((((((((((((

(((((((((

((((((((((

图2.3变频恒压供气系统理论模型

变频恒压控制系统以供气出口管网气压为控制目标,在控制上实现出口总管网的实际供气压力跟随设定的供气压力。设定的供气压力可以是一个常数,也可以是一个时间分段函数,在每一个时段内是一个常数。所以,在某个特定时段内,恒压控制的目标就是使出口总管网的实际供气压力维持在设定的供气压力上,从图3-2中可以看出,在系统运行过程中,如果实际供气压力低于设定压力,控制系统将得到正的压力差,这个差值经过计算和转换,计算出变频器输出频率的增加值,该值就是为了减小实际供气压力与设定压力的差值,将这个增量和变频器当前的输出值相加,得出的值即为变频器当前应该输出的频率。该频率使气泵机组转速增大,从而使实际供气压力提高,在运行过程中该过程将被重

复,直到实际供气压力和设定压力相等为止。如果运行过程中实际供气压力高于设定压力,情况刚好相反,变频器的输出频率将会降低,气泵机组的转速减小,实际供气压力因此而减小。同样,最后调节的结果是实际供气压力和设定压力相等。

图2-2 系统原理图

如图2-2所示,整个系统由三台水泵,一台变频调速器,一台PLC和一个压力传感器及若干辅助部件构成。三台水泵中每台泵的出水管均装有手动阀,以供维修和调节水量之用,三台泵协调工作以满足供水需要;变频供水系统中检测管路压力的压力传感器,一般采用电阻式传感器(反馈0~5V电压信号)或压力变送器(反馈4~20mA电流);变频器是供水系统的核心,通过改变电机的频率实现电机的无极调速、无波动稳压的效果和各项功能。

变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、控制系统、等部分组成。

(1)执行机构

执行机构是由一组水泵组成,它们用于将水供入用户管网,图1中的3个水泵分为二种类型:

调速泵:是由变频调速器控制、可以进行变频调整的水泵,用以根据用水量的变化改变电机的转速,以维持管网的水压恒定。

恒速泵:水泵运行只在工频状态,速度恒定。它们用于在用水量增大而调速泵的最大供水能力不足时,对供水量进行定量的补充。

(2)信号检测

在系统控制过程中,需要检测的信号包括自来水出水水压信号和报警信号:

①水压信号:它反映的是用户管网的水压值,它是恒压供水控制的主要反馈信号。

(3)控制系统

供水控制系统一般安装在供水控制柜中,包括供水控制器(PLC系统)、变频器二个部分。

①供水控制器:它是整个变频恒压供水控制系统的核心。供水控制器直接对系统中的工况、压力、报警信号进行采集,对来自人机接口和通讯接口的数据信息进行分析、实施控制算法,得出对执行机构的控制方案。

②变频器:它是对水泵进行转速控制的单元。变频器跟踪供水控制器送来的控制信号改变调速泵的运行频率,完成对调速泵的转速控制。

(3)报警装置

作为一个控制系统,报警是必不可少的重要组成部分。由于本系统能适用于不同的供水领域,所以为了保证系统安全、可靠、平稳的运行,防止因电机过载、变频器报警、电网过大波动、供

水水源中断、出水超压、泵站内溢水等等造成的故障,因此系统必须要对各种报警量进行监测,由PLC判断报警类别,进行显示和保护动作控制,以免造成不必要的损失

2.2.2 工作原理

合上空气开关,供水系统投入运行。将手动、自动开关打到自动上,系统进入全自动运行状态,PLC中程序首先接通接触器,并起动变频器。根据压力设定值(根据管网压力要求设定)与压力实际值(来自于压力传感器)的偏差进行PID调节,并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制水泵的转速以保证水压保持在压力设定值的上、下限范围之内,实现恒压控制。同时变频器在运行频率到达上限,会将频率到达信号送给PLC,PLC则根据管网压力的上、下限信号和变频器的运行频率是否到达上限的信号,由程序判断是否要起动第2台泵(或第3台泵)。当变频器运行频率达到频率上限值,并保持一段时间,则PLC会将当前变频运行泵切换为工频运行,并迅速起动下1台泵变频运行。此时PID会继续通过由远传压力表送来的检测信号进行分析、计算、判断,进一步控制变频器的运行频率,使管压保持在压力设定值的上、下限偏差范围之内。

第3章主电路设计与分析

3.1 主电路方案

3.1.1 主电路接线图

图3.1主电路图

如图3.1所示为系统主电路接线图,电机有两种工作模式即:在工频电下运行和在变频电下运行。KM1、KM3、KM5分别为电动机M1 、M2 、M3工频运行时接通电源的控制接触器,K M0、KM2 、KM4分别为电动机M1、M2、M3 变频运行时接通电源的控制接触器。

热继电器(FR)是利用电流的热效应原理工作的保护电路,它在电路中的用作电动机的过载保护。

熔断器(FU)是电路中的一种简单的短路保护装置。使用中,由于电流超过允许值产生的热量使串接于主电路中的熔体熔化而切断电路,防止电气设备短路和严重过载。

3.2系统工作过程

3.2.1加泵过程

增泵工作过程:假定增泵顺序为l、2、3泵。开始时,1泵电机在PLC控制下先投入调速运行,其运行速度由变频器调节。当供水压力小于压力预置值时变频器输出频率升高,水泵转速上升,反之下降。当变频器的输出频率达到上限,并稳定运行后,如果供水压力仍没达到预置值,则需进入增泵过程。在PLC的逻辑控制下将1泵电机与变频器连接的电磁开关断开,1泵电机切换到工频运行,同时变频器与2泵电机连接,控制2泵投入调速运行。如果还没到达设定值,则继续按照以上步骤将2泵切换到工频运行,控制3泵投入变频运行。

3.2.2 减泵过程

减泵工作过程:假定减泵顺序依次为3、2、1泵。当供水压力大于预置值时,变频器输出频率降低,水泵速度下降,当变频器的输出频率达到下限,并稳定运行一段时间后,把变频器控制的水泵停机,如果供水压力仍大于预置值,则将下一台水泵由工频运行切换到变频器调速运行,并继续减泵工作过程。如果在晚间用水不多时,当最后一台正在运行的主泵处于低速运行时,如果供水压力仍大于设定值,则停机并启动辅泵投入调速运行,从而达到节能效果。

3.3 主电路元器件的选型

3.3.1 PLC的选型

水泵M1、M2,M3可变频运行,也可工频运行,需PLC的6个输出点,变频器的运行与关断由PLC的1个输出点,控制变频器使电机正转需1个输出信号控制,报警器的控制需要1个输出点,输出点数量一共9个。控制起动和停止需要2个输入点,变

频器极限频率的检测信号占用PLC2个输入点,系统自动/手动起动需1输入点,手动控制电机的工频/变频运行需6个输入点,检测电机是否过载需3个输入点,共需14个输入点。系统所需的输入/输出点数量共为23个点。本系统选用S7-200CN CPU224CN 型PLC。

3.3.2 PID控制

采用PID控制较其它组合控制效果要好,基本上能获得无偏差、精度高和系统稳定的控制过程。通过对被控制对象的传感器等检测控制量(反馈量),将其与目标值(温度、流量、压力等设定值)进行比较。若有偏差,则通过此功能的控制动作使偏差为零。也就是使反馈量与日标值相一致的一种通用控制方式。它比较适用于流量控制、压力控制、温度控制等过程量的控制。此次使用硬件型控制形式即通用PID控制器,在使用时只需要进行线路的连接和P、I、D参数及日标值的设定,本系统的PID调节器内置于变频器中。变频器PID控制框图如图3-2所示。

图3-2 PID控制框图

3.3.3 变频器的选型

根据设计的要求,本系统选用FR-A540系列变频器,如图3-3所示:

图3-3 FR-A540变频器结构图

变频器的容量直接关系到变频调速系统的运行可靠性,因此,合理的容量将保证最优的投资。变频器的容量选择在实际操作中存在很多误区,这里给出了三种基本的容量选择方法,它们之间互为补充。

3.3.3.1从电流的角度:

大多数变频器容量可从三个角度表述:额定电流、可用电动机功率和额定容量。其中后两项,变频器生产厂家由本国或本公司生产的标准电动机给出,或随变频器输出电压而降低,都很难确切表达变频器的能力。

选择变频器时,只有变频器的额定电流是一个反映半导体变频装置负载能力的关键量。负载电流不超过变频器额定电流是选择变频器容量的基本原则。需要着重指出的是,确定变频器容量前应仔细了解设备的工艺情况及电动机参数,例如潜水电泵、绕线转子电动机的额定电流要大于普通笼形异步电动机额定电流,冶金工业常用的辊道用电动机不仅额定电流大很多,同时它允许短时处于堵转工作状态,且辊道传动大多是多电动机传动。应保证在无故障状态下负载总电流均不允许超过变频器的额定电流。

3.3.3.2 从效率的角度:

系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点:

(1)变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。

(2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。

(3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。

(4)经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。

(5)当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果。

3.3.3.3 从计算功率的角度:

对于连续运转的变频器必须同时满足以下3个计算公式:

(1)满足负载输出:Pcn≥Pm/η

(3.1)

(2)满足电动机容量:Pcn≥√3KUeIe cosφ ×10-3

( 3.2)

(3)满足电动机电流:Icn≥KIe

( 3.3)

式中Pcn为变频器容量(单位kW),PM--负载要求的电动机轴输出功率(单位kW),Ue为电动机额定电压(单位V),Ie

为电动机额定电流(单位A),η为电动机效率(通常约为0.85),cosφ为电动机功率因数(通常约为0.75),k是电流波形补偿系数(由于变频器的输出波形并不是完全的正弦波,而含有高次谐波的成分,其电流应有所增加,通常K约为1.05~1.1)。

将本系统参数带入求得所取变频器容量最低为88KW故取100KW,额定电流139.26A,故取150A。

根据计算所得的所需参数可以选取西门子MicroMaster430(风机水泵专业)变频器,具体的可以选择MM430-110K 型号的变频器,他配接电机的容量是110kw ,额定电流为205A 满足使用需求,可以选择

3.3.4 压力传感器

压力传感器使用CY-YZ-1001型绝对压力传感器。改传感器采用硅压阻效应原理实现压力测量的力-电转换。传感器由敏感芯体和信号调理电路组成,当压力作用于传感器时,敏感芯体内硅片上的惠斯登电桥的输出电压发生变化,信号调理电路将输出的电压信号作放大处理,同时进行温度补偿、非线性补偿,使传感器的电性能满足技术指标的要求。

3.3.5元件表

表3-4元件表总图

元件

符号 型号 个数 可编程控制器

PLC CPU224CN 1 变频器

FR-A540系列5.5型 1 接触器

KM SC-E03-C 7 水泵

M1,M2,M3 Y225M-2 45KW 83.9A 380V 3 闸刀开关

QS HD11-100/18 1 熔断器

FU1,FU2, FU3 RT18 6A 3 热继电器

FR 1 FR 2 FR 3 TK-E02T-C 3 按钮 SB LAY3—11 10

第4章控制电路设计与分析4.1 PLC电路设计

PLC接线图如图4-1所示:

1L 1M

Q0.0Q0.1Q0.2Q0.3Q0.4Q0.5Q0.6Q0.7Q1.0

2L

I0.0I0.1I0.2I0.3I0.4I0.5I0.6I0.7L+

KM0KM1

KM2KM3

KM4KM5

KM0

KM1KM2

KM3KM4

KM5KM6

STF

SB1SB2FU OL FR1FR2FR3S/Z

M

BAOJING

图4-1 PLC接线图

Q0.3接KM0控制M1的变频运行,Q0.0接KM1控制M1的工频运行;Q0.4接KM2控制M2的变频运行,Q0.1接KM3控制M2的工频运行;Q0.5接KM4控制M3的变频运行,Q0.2接KM5控制M3的工频运行。

I0.0接起动按钮,I0.1接停止按钮,I0.2接变频器的FU接口,I0.3接变频器的OL接口,I0.4接M1的热继电器,I0.5接M2的热继电器,I0.6接M3的热继电器。

为了防止出现某台电动机既接工频电又接变频电设计了电气互锁。在同时控制M1电动机的两个接触器KM1、KM0线圈中分别串入了对方的常闭触头形成电气互锁。频率检测的上/下限信号分别通过OL和FU输出至PLC的I0.3与I0.2输入端作为PLC增泵减泵控制信号。

4.2 变频器控制电路设计

如图4-2所示变频器接线图,管脚STF接PLC的Q0.6管脚,控制电机的正转。I0.2接变频器的FU接口,I0.3接变频器的OL接口。频率检测的上/下限信号分别通过OL和FU输出至PLC的X2与X3输入端作为PLC增泵减泵控制信号。

图4-2 变频器接线图

第5章PLC程序设计5.1系统总的流程图

系统总的流程图如图5-1所示:

开始

是否自动运行

启动变频器保持

当前状态

Y

是否到下限是否到上限

Y Y

增加泵数量

压力过小需增加泵的数量提高压力

减少泵数量

压力过大需减少泵的数量减小压力

N

N

执行手动程序

N

图5-1系统总的流程图

系统开始进入程序后先判断为自动状态还是为手动状态若为手动状态则通过按键单个启动电机进行变频或工频启动,若为自动状态先启动一台电机变频工作,根据变频器反馈回来的信息执行加泵或者减泵动作。

5.2自动运行顺序功能图

自动运行的顺序功能图如图5-2所示:

M0.0M0.2

M0.1

M0.3

T37RQ0.3M0.4

Q0.7Q0.6

Q0.3

Q0.3Q0.0Q0.4Q0.4

T38

Q0.0M0.7

M0.6

M0.5

T39

T40

RQ0.4M1.1

M1.0

Q0.0Q0.1Q0.5

Q0.0Q0.1Q0.5T41

RQ0.5T42

M1.2

M1.3Q0.0Q0.1Q0.2

Q1.0

I0.3T37

T38I0.3I0.2T39

T40I0.3T41I0.3T42I0.2I0.2图5-2自动运行的顺序功能图

系统开始进入程序后若判断为自动运行状态则先启动变频器工作(Q0.6),设置电机正转(Q0.7)且M1电机(Q0.3)进行变频工作

当水管水压下降后,PLC控制先延时一段时间然后自动转为M1(Q0.0)电机工频工作,M2(Q0.4)电机变频工作;若判断为水压升高则将状态转为M1(Q0.3)电机变频工作,关闭M2(Q0.4)电机。

若判断为水压降低则启动M1(Q0.0),M2(Q0.1)电机工频工作,M3(Q0.5)电机变频工作;若判断为水压升高则将状态转为M1(Q0.0)电机工频工作,M2(Q0.4)电机变频工作。

若判断为水压降低则启动M1(Q0.0),M2(Q0.1),M3(Q0.2)电机工频工作。若此时水管压力还是降低则启动报警,若为升高则启动M1(Q0.0),M2(Q0.1)电机工频工作,M3(Q0.5)电机变频工作;从而将水管压力稳定在用户所需的范围内。

5.3手动运行顺序功能图 M0.0

M0.1

M0.2

M0.3

Q0.7Q0.6

Q0.0

Q0.1

Q0.2

M0.4

M0.5

Q0.3

Q0.4

M0.6Q0.5

I1.0I1.1I1.2I1.3I1.4I1.5

图5-3手动运行顺序功能图

全自动恒压供水系统简介要点

任务4:全自动恒压供水系统 该任务(课题)来自2006年校企合作单位宜兴金燕自动化有限公司和我院合作设计中水处理恒压供水系统。该系统投入运行后,该企业典型先进可操作项目就成为本课程的教学内容,并且聘该公司负责人周其华工程师担任该项目的现场教学指导教师。该任务由上位机组态MCGS监控,下位机为PLC,由PLC 采集压力传感器信号,驱动变频器按照要求进行工作。 任务目的: 1.全自动恒压供水控制工程的要求 2.掌握全自动恒压供水控制工程的动画连接及数据库操作 3.掌握全自动恒压供水控制流程的编写及功能调试 4.掌握全自动恒压供水控制工程数据处理的方法 5.掌握全自动恒压供水设备组态方法 6.全自动恒压供水控制工程总体报告(实训报告) 1全自动变频恒压供水电气控制系统介绍 虽着社会的发展和进步,城市高层建筑的供水问题日益突出、一方面要求提高供水质量,不要因为压力的波动造成供水障碍;另一方面要求保证供水的可靠性和安全性在发生 火灾时,能够可靠供水。 对供水系统进行控制,是为了满足用户对流量的需求,所以流量是供水系统的基本控制对象。但流量的测量比较复杂,考虑到在动态情况下,管道中某一点水压p的大小与供水能力和用水流量之间的平衡情况有关。如果以安装压力表的位置作为分界点,把压力表之前的流量称为供水流量(Q1),压力表之后的流量称为用水流量(Q2 )。则:如Q1>Q2,则p>0 ;如Q1

恒压供水设备

恒压供水设备 恒压供水设备的技术条件 1)、恒压供水设备电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和 控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。2)、恒压供水设备应具有自动调节水泵转 速和软启动的功能。定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作 压力应按管道工作特性曲线改变。3)、恒压供水设备应具有水池水位“报警”及水泵控制功能,超过最高 水位时“报警”,降至最低水位时“报警”及停机,恢复到启泵水位时,自动启动。4)、恒压供水设备应 有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。5)、恒压供水设备应有对 各类故障进行自检、报警,对可恢复的故障应能自动或手动消警,恢复正常运行。6)、恒压供水设备应有 过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等的保护功能。7)、恒压供水设备的环境要求:(1)温度:5~40℃。 (2)相对湿度:温度20℃时,不大于90%。(3)海拔高度:不应超过1000m.(4)设备安装的地点,应无导电 或性尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。破坏绝缘的气体或蒸汽。8)、电控柜的设置要求:(1) 柜底应高出地面0.1m.(2)柜顶距屋顶(板顶)的距离不小于 1.0m.(3)柜后壁距墙面应有0.8m 的通道。9)、管路系统应在最低处设泄水装置。10)、要选用符合行业标准的产品,选择整机经过鉴定(评估)型式检验 的产品。 恒压供水设备的运行: 无负压给水设备用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和 供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提 高了供水的质量。 无负压给水设备恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自 来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用 恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。 无负压给水设备随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制 系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了 起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和 停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现 节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。 恒压供水设备的技术条件 1)、恒压供水设备电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和 控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。2)、恒压供水设备应具有自动调节水泵转

城市小区恒压供水系统毕业设计(论文)

毕业设计题目城市小区恒压供水系统

摘要 我国人口众多,每年所消耗的能量巨大。近年来,能源紧张影响到工业生产及人民生活。因此,节能降耗是保证工业和生活稳定发展的一项关键措施。然而,长期以来,由于我国自动化程度低,用水行业的技术水平相对比较落后,经常导致用水高峰期用户用水的不稳定,例如水压较低,供水量低于需求量。因此针对小区居民的日常用水问题,设计了一套基于PLC控制的变频调速恒压供水系统。 此变频调速恒压供水系统由PLC、变频器、压力变送器等组成,由一台变频器实现对三台水泵电机的软启动和变频调速,三台泵电机采用变频和工频循环运行方式,运行切换采用“先启先停”的原则。使用STEP7 Micro/WIN编程软件,设计了一个用于供水系统压力控制的控制器内置在PLC中,对压力给定值与测量值的偏差进行处理,从而控制变频器的输出电压和频率,进而改变水泵电动机的转速和水泵出水口流量,实现管网压力的自动调节,使管网压力稳定在设定值附近,并且利用组态软件设计了系统的用户管理和监控界面。 关键词:变频调速;恒压供水;可编程控制器

Abstract For the numerous population, much energy is consumed every year in our country.In recent years, shortage of source have affected the industrial production and people's life.Therefore, energy saving and reduce the consumption is a crucial measure to guarantee industry and life's stable development.However,since automation level is low ,for a long time,our country falls behind with the technical horizon comparison with water profession, users often appears with the instability of water in using water peak-hour,such as hydraulic pressure is low and the supply of water is measured below demand. According to the problem in using water designed a variable frequency speed-regulating constant pressure water-supply system with PLC . The water supply system consists of PLC,frequency converter and pressure transmitter etc.A frequency converter to realize three phase pump generator's soft start and frequency control, three pump generators to comprise the circulating run mode of frequency conversion, operation switch adopts to the principle of"start first stop first".using STEP7 Micro/WIN program software designed a control system with PLC .The control system can compare the measured pressure with the advanced pressure , to control the real-time output Voltage and frequency.the output quality of pump is changed along with the changing of pump's speed.It makes the pressure of pipe self-regulating and steady in the scheduled value,and have designed a operation management interface using Supervision Control and Data Acquisition. Key Words:variable frequency speed-regulating;constant pressure water-supply;programmable logical controller

恒压供水一用一备

恒压供水一用一备 恒压供水一用一备主要功能: 1、全自动完成多台水泵机组软启动,变频到工频运行以及停止的全部操作过程。 2、有LED频率指示,变频异常指示,电机故障工况显示。 3、保护功能:具有欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、失速防止、烧损防止等功能。 4、根据用水量的变化,变成多台泵组的启动和停止。 5、有压力设定值和实际压力值的LED显示功能。 恒压供水一用一备使用的领域: 1、自来水供水、生活小区及消防供水系统,亦可用于热水供应、恒压喷淋等系统。 2、工业企业生活、生产供水系统及工厂其它需恒压控制领域(如空压机系统的恒压供气、恒压供风)。各种场合的恒压、变压控制,冷却水和循环供水系统。 3、污水泵站、污水处理及污水提升系统。 4、农业排灌、园林喷淋、水景和音乐喷泉系统。 5、宾馆、大型公共建筑供水及消防系统。 恒压供水一用一备的分类: 1)恒压供水一用一备按供水方式分:(1)恒压变量供水系统:水泵的出口压力始终保持一个恒定值,设备的供水量可随用户用水量的需求而变化。(2)变压变量供水系统:系统的控制压力检测点设在用户给水系统的末端,用此测定压力来控制水泵运行的转速,此时水泵的出口压力是变化的,用户的用水量也是变化的。 2)恒压供水一用一备按控制方式分:(1)微机控制型:控制核心由单片机组成。(2)PC控制型:控制核心由可编程序控制器组成。 3)恒压供水一用一备按水泵台数分:(1)单台式:控制一台水泵调速运行,另一台泵备用,两台交替使用。(2)多台并联式:控制一台水泵变频调速运行,多台工频运行。还可按结构形式和系统用途等方面分类。 恒压供水一用一备优点:

恒压供水设备厂家

恒压供水设备厂家 恒压供水设备厂家是一种新型的变频式恒压给水设备,由水泵机组控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定,系统的协调运行由控制系统控制,增压稳压设备主要作用是贮能保压,应付少量供水以及正常的管道泄漏,同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时,管网压力下降,水泵自动启动供水。根据设备的工作方式不同可分为生活型、消防型、喷淋型和生活消防共用型号等形式。 恒压供水设备厂家控制原理: 根据反馈原理:要想维持一个物理量不变或基本不变,就应该引这个物理量与恒值比较,形成闭环系统。我们要想保持水压的恒定,因此就必须引入水压反馈值与给定值比较,从而形成闭环系统。但被控制的系统特点是非线性、大惯性的系统,现在控制和PID相结合的方法,在压力波动较大时使用模糊控制,以加快响应速度;在压力范围较小时采用PID来保持静态精度。这通过PLC加智能仪表可时现该算法,同时对PLC的编程来时现泵的工频与变频之间的切换。实践证明,使用这种方法是可行的,而且造价也不高。 恒压供水设备厂家选用原则:

(1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。 (2)水泵扬程应大于实际供水高度。 (3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。 (4)变频控制柜选型: 用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。 恒压供水设备厂家主要特点: 1、采用进口变频调速器,按需要设定压力,根据用水量的变化调节电机转速,使设备变压变量达到水泵高效运行,节省了不必要的扬程、节电效果显著。 2、采用微机控制,自动化程度高,管理简便,具有输入过电压、欠压、输出过电流、短路等保护功能,运行安全可靠。电机采用软启动,无冲击电流、噪音低,设备使用寿命长。

(完整版)旭日小区恒压供水系统设计毕业设计

毕业设计 旭日小区恒压供水系统

毕业论文(设计)原创性声明 本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名:日期: 毕业论文(设计)授权使用说明 本论文(设计)作者完全了解**学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。

作者签名:指导教师签名:日期:日期:

注意事项 1.设计(论文)的内容包括: 1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作) 2)原创性声明 3)中文摘要(300字左右)、关键词 4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入) 6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论 7)参考文献 8)致谢 9)附录(对论文支持必要时) 2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。 3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。 4.文字、图表要求: 1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写 2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画 3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印 4)图表应绘制于无格子的页面上 5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档 5.装订顺序 1)设计(论文)

恒压供水技术方案

恒压供水技术方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

恒压供水技术方案 一、综述 1、概述:以变频器为核心的自动给水设备已经成为当下现代高楼自动供水设备的核心 设备。可以取代传统的高位水箱、气压罐供水,避免水质的二次污染,具有节能、操作方便、自动化程度高的特点。变频调速恒压供水设备可在生产生活用水、锅炉恒压补水、供暖系统、空调系统、定压差循环水、消防用水等方面直接应用。 2、特点: (1)高效节能; (2)可取代高位水箱或者水池,减少土建投资,避免水质二次污染; (3)采用恒压供水,大大提高供水品质; (4)延迟设备使用寿命,采用变频恒压供水,启动方式是软启动,对机械、电气设备冲击小,可大大延迟设备使用寿命,特别是机械设备。 (5)控制系统可根据客户需求配置人机管理系统、中文提示、中文监控操作,极大方便了客户的操作使用和设备维修; (6)全自动控制,无需人工干预; (7)具有完善的保护功能,变频器保护、欠电压保护、过电压保护、短路保护、过载保护、过热保护、缺相保护。 3、适用范围 (1)适用于自来水厂及加压泵站; (2)适用于住宅小区、宾馆、饭店及其它大型公共建筑的生活供水; (3)适用于大中型工矿企业的生产生活用水; (4)适用于居民住宅小区、宾馆、饭店、大型公共建筑和各种工矿企业的消防供水、生产供水; (5)适用于工矿企业恒压、冷却水工会和循环供水系统; (6)适用于热水供水、采暖、空调、通风系统的供水; (7)适用于污水泵站、污水处理中的污水提升系统; (8)适用于农田排灌、园林喷洒、水景和音乐喷泉系统; 二、工作原理

恒压供水系统自动控制设计要点

变频调速恒压供水系统,该系统能够根据运行负荷的变化自动调节供水系统水泵的数量和转速,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。 本文主要针对当前供水系统中存在的自动化程度不高、能耗严重、可靠性低的缺点加以研究,开发出一种新型的并在这三个方面都有所提高的变频式恒压供水自动控制系统。全文共分为四章。第一章阐明了供水系统的应用背景、选题意义及主要研究内容。第二章阐明了供水系统的变频调速节能原理。第三章详细介绍了系统硬件的工作原理以及硬件的选择。第四章详细阐述了系统软件开发并对程序进行解释。 关键词:变频器;恒压供水系统; PLC

Frequency conversion constant pressure water supply system, the system is capable of automatically adjusting water supply system based on load changes of quantity and speed of the pump, always maintain the high efficiency and energy saving the best state of the This article primarily for current there is a high degree of automation in the water supply system, serious disadvantages, reliability, low energy consumption study developed a new and increased in these three areas of automatic control system of frequency conversion constant pressure water supply. The text is divided into four chapters. Chapter I sets out the water supply system of main research topics on background, meaning and content. Chapter II sets out the principle of variable frequency speed adjusting energy saving of water supply systems. Chapter III details the working principle of system hardware and hardware choices. The fourth chapter elaborates system software development and to explain the procedures Key words:Cam、high deputy、automation

PLC控制恒压供水系统.docx

PLC 控制恒压供水系统 国家职业资格全省统一鉴定 维修电工技师 (国家职业资格二级) 所在省市:江苏省常州市 摘要:本设计是针对居民生活用水 /消防用水而设计的。由变 频器、 PLC 控制系统,调节水泵的输出流量。电动机泵组由三 台水泵并联而成,由变频器或工频电网供电,根据供水 系统出口水压和流量来控制变频器电动机泵组之间的切换 及速度,使系统运行在最合理的状态,保证按需供水。采用 PLC 控制的变频调速供水系统,由PLC 进行逻辑控制,由 变频器进行压力调节。通过PLC控制变频与工频切换,实现闭环自动调节恒压供水。运行结果表明,该系统具有压力稳 定,结构简单,工作可靠操作方便等优点。

关 第一章概 述??????????????????????(1)1-1常的供水方式及恒 的??????????(1) 二、水的一般性原 ????????????????(1) 1-2PLC 、器控制的恒供水系方 案?????????(3) 二、方案特 点??????????????????????(3)四、型及目 的???????????????????(4) 硬件 ??????????????????????(6)二、器介 ?????????????????????(7)二、方 式??????????????????????(7)机速方案的比 ????????????????(9) 二、模供水系的

定?????????????????(10 ) 一、路介 ??????????????????????(11 )三、入出元件与 PLC 地址照 表????????????( 15) 程序????????????????????(17)???????????????????????? ?( 20) 致 ???????????????????????? ?( 21) 参考文 献???????????????????????( 22 )第一章概述 供水的一种典型方式是恒供水。恒供水使用器的速 功能通供水的水的速,以持供水始端力,使之保持相 的恒定,故又称恒供水。在供水以逐步渗透到各种行,品 种也从一的恒供水向多功能和高的、供水及能化控 制的方向展。 基于触摸屏和PLC 作控制器作速的恒供

社区康复项目实施方案

社区康复项目实施方案 社区康复项目实施方案 社区康复项目实施方案为进一步加快中国残联、xx慈善基金会社区康复合作项目建设,完善残疾人康复设施,健全残疾人康复体系,不断提升我县残疾人康复水平,特制定本方案。 一、指导思想以科学发展观为指导,全面贯彻落实《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发〔201X〕7号)精神,尽快健全完善以专业康复机构为骨干、社区为基础、残疾人家庭为依托的社会化康复服务体系,满足残疾人的康复需求,促进我县残疾人事业快速健康发展。 二、目标任务以提供残疾人优质服务为宗旨,以满足残疾人康复需求为导向,依托残疾人及其家庭,结合新型农村合作医疗普及、农村基层卫生服务网络建设和新农村建设,组建一支热心为残疾人服务的康复技术专业队伍。鼓励社会各界、志愿者和残疾人亲友共同参与,为县康复服务中心及各类康复站点配备适宜的康复训练设备和用品用具。到201X年项目完成时,将县残疾人康复中心建成集资源中心、技术服务中心、培训中心和示范窗口为一体的综合性残疾人康复基地。依托县康复中心,充分整合社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等资源,为残疾人建立规范化、个性化的康复服务档案,构建社会化的残疾人康复服务体系,使全县有康复需求的残疾人普遍享受到便捷、高效的康复服务。 三、实施步骤xx社区康复项目从201X年3月1日开始实施,滤布至201X年12月31日结束,分四个阶段进行。

(一)项目培训阶段(201X年3月1日至6月30日)。组织县康复中心和有关部门工作人员参加中国残联、嘉道理社区康复项目中央级管理人员、康复技术骨干人员、残疾儿童康复及全纳教育骨干人员培训班。县残联、卫生、教育等部门组织人员对乡镇管理人员、康复技术人员、乡村医务人员、乡镇中小学教师进行业务培训,内容主要包括基线调查的组织实施、康复技术服务、残疾儿童康复及全纳教育等。 (二)基线调查阶段(201X年7月1日至12月31日)。县残联牵头组建基线调查组,确定调查目标及任务。调查组分批深入到各乡镇开展调查,对每个残疾人的基本情况建立档案,并填写残疾人需求调查表。各乡镇全部调查结束后,由县残联组织专业人员建立数据库,上报中残联项目办。 (三)开展康复训练服务和全纳教育阶段(201X年1月1日至201X年12月31日)。根据基线调查结果,把各乡镇残疾人的康复需求情况及在校残疾儿童、适龄残疾儿童情况一并反馈到乡镇。乡镇及时组织开展残疾人康复训练服务,乡镇卫生院负责指导各村医务人员为残疾人制定服务计划,按规程帮助残疾人进行康复训练,及时填写好各项服务记录表。对同村同类残疾人及其家属组成自助小组,村委会及村残疾人协会负责指导自助小组制定小组发展规划,指导残疾人家庭制定残疾人个人发展计划。县教育部门制定特困残疾儿童救助方案,开展救助200名以上经过康复训练、获得基本生活自理能力的特困学龄残疾儿童上学。 (四)康复服务中心建设及全面开展康复服务阶段(201X年7月1日至201X年12月31日)。经过中国残联、嘉道理社区康复项目办

变频恒压供水设备使用说明书

恒压变频给水装置 使 用 说 明 书

一、产品概述 变频恒压给水设备利用可编程控制器,可根据管网瞬间的压力和流量变化自动调节水泵的转速及多台水泵的启停,在满足用户流量需求的基础上,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值上,整套系统设计合理,运行可靠。 在供水中应用,可取代水塔、高位水箱和气压罐等供水方式,性能稳定、节能效果显着。 变频供水设备主要有微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管道管件和阀门等构成。二、适用的水质范围 适用于生活饮用水、中水,水温00 C—900 C、PH值。三、使用范围 本设备设计合理、系统运行可靠、压力稳定高效节能、安装方便,操作简单,噪音底,可使用于各种需要恒压变量供水的场合; 1、高层建筑、住宅小区、企事业等生活供水系统; 2、各类自来水厂、给水加压泵站; 3、以上旧有系统的节能、降耗改造。 四、主要性能和特点 1、自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%; 2、节能效果显着;

3、控制柜控制对多台泵均实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击; 4、设备中多台水泵可实现循环启动运行,以均稀各泵的工作量进一步延长水泵寿命; 5、系统设计配置灵活,可根据需求设定多达6台水泵及1台附属小泵的供水控制系统。 五、技术参数 本系列变频给水装置参数如下: 1、电源:3相5线。380V(±10%),50Hz(±5%); 2、供水流量范围:0—3900m3/h; 3、压力调节范围:0—; 4、适用电机容量:—315kw 5、加减速时间:0—6500秒; 6、变频器效率:85%—95% 7、产品标准:Q/0112GT001-2005 六、设备工作原理简述 以多台水泵并联供水为例,系统设定一恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化,通过远传压力表,将管网压力反馈给变频器内置控制器,通过控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水;如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工频泵的启停而达

小区恒压供水系统

小区恒压供水系统 小区恒压供水系统的工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。恒压供水设备当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调整运行,当用水量大于两台泵出水量时,将自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中,恒压供水设备始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高效区,既保证用户恒压供水,又节省电能。 小区恒压供水系统的应用范围: 1、新建的住宅、别墅、写字楼、综合楼生活供水。 2、高层建筑、消防用水、高级宾馆饭店等的生活供水。 3、气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。 4、各种类型的循环水、冷却水供应系统。 5、自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。 6、自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。 小区恒压供水系统特点: 1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度高,可靠性强,功能多,反映速度块。 2.大型机组均配有稳压泵或稳压罐稳压,在用水量小到一定值时,主泵可停止运转,减少水泵电机的机械磨损并且节约电能. 3.对水泵均为软启动,延长恒压供水设备寿命,消除了启动电流对电网的冲击。 4.根据用水量的变化,水泵循环变频运行,先启的先停,使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时或二十四小时,自动切换到另一台。 5.最大的特点为双恒压控制,生活消防可公用的一套设备,为用户节约投资。而且一机两用,大大的提高了使用效率。 6. 设备结构紧凑,占地面积小,安装块,投资省,运行稳定,无污染。 小区恒压供水系统硬件构成:

最新社区康复(1)

社区康复 一社区康复概述 1 社区基本要素:地域区位,人口,社区文化,社会活动 2社区康复:在社区层次上采用综合性的康复措施,利用和依靠社区自身资源,使残疾人得到及时,合理。 3 社区康复的特点: 战略以人人享有康复为基本策略; 以多个部门参与,协调合作的社会化的管理方式; 服务层面为城乡基层社区; 以残疾人,老年人,慢性病人为服务对象; 以病伤残者主动参与; 采用全面的技术支持; 投资少,覆盖广,效益高; 康复训练就地,就便,方法简单。 41981年确定的国际残疾日:12月3日 5 中国残疾日:5月第三个星期天 6 1976年世界卫生组织提出了一个新的,有效地,经济的康复途径,社区康复。 7 我国社区康复的发展:(1986-1990)初步阶段;(1991-1995)试点阶段;(1996-2000)推广阶段。 8 “老三康”白内障复明手术,小儿麻痹后遗症矫正手术,聋儿听力语言训练。 9 2015年,实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。 10社区康复的基本原则: 社会化; 以社区为本; 低成本,广覆盖; 因地制宜;技术实用; 康复对象主动参与。 11残疾人:生理功能,解剖结构,心理和精神状态异常或丧失,部分或全部以正常的方式从事正常范围的活动能力,使社会生活的某些领域处于不利发挥正常作用的人。具体包括:视力,听力,言语,肢体,智力,精神,多重合其他残疾。 12 社区康复的内容: 残疾预防; 残疾普查; 功能训练; 全面康复; 重返社会。 二偏瘫的社区康复 1偏瘫:同侧上下肢随意运动不全或完全丧失为主要临床表现的综合症。 2偏瘫分期 软瘫期:发病的头几天,预防继发性损害发生; 痉挛期:发病数日到一周内; 硬瘫期:发病后3周-3个月左右; 恢复期(相对恢复期):发病4个月左右;

PLC与变频器控制的自动恒压供水系统解析

PLC与变频器控制的自动恒压供水系统 1 系统简介 为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。 鉴于以上特点,从技术可靠 和>'https://www.wendangku.net/doc/769023278.html,/jingjilunwen/' target='_blank' class='infotextkey'>经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递 较>'https://www.wendangku.net/doc/769023278.html,/jingjilunwen/' target='_blank' class='infotextkey'>经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。 2 系统方案 系统主要由三菱公司的PLC控制器、ABB公司的变频器、施耐德公司的软启动器、电机保护器、数据采集及其辅助设备组成(见图1)。 2.1 抽水泵系统 整个抽水泵系统有150KW深井泵电机四台,90KW深井泵电机两台,采用变频器循环工作方式,六台电机均可设置在变频方式下工作。采用一台 150KW和一台90KW的软起动150KW和90KW的电机。当变频器工作在50HZ,管网压力仍然低于系统设定的下限时,软起动器便自动起动一台电机投入到工频运行,当压力达到高限时,自动停掉工频运行电机。一次主电路接线示意图见图2所示。

全自动变频调速恒压变压供水设备

全自动变频调速恒压变压供水设备 一、概述 在改革开放形势下,随着国民经济的发展,能源已经成为制约国民经济发展的重要因素,节约用能、合理用能是经济发展的重要指标,采用高新科技提高供水系统的效率,足今后供水技术和设备的必然发展方向。 通常的气压供水装置,为保证系统的正常工作,气压罐内的压力,必须具有高出实际用水高度的“上限压力”,以维持调节水量所必须的压差,结果足增大了水泵的功率,加之在运行过程中电机启动频繁,启动电流大,所以在电能消耗方面是不合理的。为了更好的节省电能,提高运行效率,我公司经过大量的调查研究,在采用国际先进的一一交流电动机变频变压调速器的基础上,成功开发了BTS型电脑控制自动恒压供水装置系列产品。该产品打破了目前国内气压罐传统供水方式,采用变速泵、恒速泵供水。它通过电脑控制系统,根据用户实际用水量自动调节,根据变速泵的特性,当用水量减少到某一定值时,附属气压罐系统开始工作,以便更有效的节省电能。这种供水系统是目前世界各国采用的最经济的供水方式,节能效果显著。 BTS型供水装置配有微型电脑,功能齐全,保护性能可靠,操作方便,自动化程度高,更易实现无人管理运行。它比现在通用的气压供水设备有更多的优点,不仅实现了在耗能最低的条件下,满足用水点的水量和水压要求,而且占地面积小,调试方便,安装工程时间短,降低了供水工程投资。 二、节能原理 供水装置的水泵在运行过程中,有恒速和变速两种方式,均可按供水用户的要求进行流量调节。恒速运行时,一般采用节流调节,这种方式的缺点是效率低、能耗大。变速运行时在运行过程中改变水泵转速,从而调节输出流量以适应用水量的变化,并可保证管网压力恒定,水泵始终在高效率的工况下工作。用水量减少时,水泵降低转速运行。由于水泵的轴功率与转速的三次方成正比。转速下降时,轴功率下降极大,故变速调节流量在提高机械效率和减少能耗方面足最为经济合理的。 轴功率与转速关系式:

社区康复护理

社区康复护理 一、社区康复护理的意义 社区康复护理把整体护理与社区康复融为一体,根据总的社区康复计划,围绕全面康复目标,在社区的层次上实施康复训练及家庭护理,为使社区广大的残疾人和社会群体都能够受益,发挥着重要作用。 目前,我国残疾人总数已达到6000万人,其中有4000万人生活在农村,他们在家庭和社会生活方面存在着种种困难和障碍,使生活质量明显下降。他们当中的绝大多数人是可以通过康复训练和护理,改善功能、增强参加社会生活的能力。由于我国人口众多,经济发展不平衡,数量不多的康复机构因费用高、服务范围受限,难以满足分散在社区的广大残疾人的康复服务需求。而社区康复以其因地制宜、简便有效的服务特点为社区伤、病、残者提供的全面康复顺应了广大残疾人的需求。在社区康复中,康复护理同样发挥了重要作用,不仅为残疾人解决了诸多持久的家庭康复护理难题,同时还避免了残疾人与家庭和社会生活的隔离,为残疾人回归社会刨造了有利条件。 二、护理目标 1、建立康复对象个案的康复护理c 2、预防继发性伤残发生的康复护理。 3、提高ADL独立性的康复护理. 4、开展社区人群的自我护理。 5、宣传和贯彻残疾人的合法权益。 三、护理要点 社区康复护理的工作是以初级卫生保健为主体,视社会群体为整体,对社区中的个体、家庭和群体提供全面的康复护理。其护理要点如下: (一)做好本社区康复对象的调查 由于社区内残疾人分布比较分散,为了确定需要康复训练和护理的康复对象,使康复护理工作得以较好的开展,在本社区范围内依靠社区力量进行调查,做好康复对象个案的登记,对残疾原因、残疾类别、功能障碍情况、经济状况、家庭及婚姻状况等进行统计分析,为制订家庭康复护理计划提供资料。 (二)预防继发性伤残的发生

关于在生活小区中变频恒压供水控制系统的应用及系统应用分析

一、前言: 一般规定城市管网的水压只保证六层以下楼房的用水,其余上部各层均须提升水压才能满足用水要求,以前大多采用传统的水塔,高位水箱,或气压罐式增压设备,但它们都必须由水泵以高出实际用水高度的压力来“提升“水量,恒压供水系统实现水泵电机无级调速。依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量的变化时保持水压恒定,以满足用水要求,是当今最先时合理的节能型供水系统,实际应用中得到了很大的发展,随着电力、电子技术的飞速发展,变频器的功能也越来越强,充分利用变频器,PCL控制的各种功能,对应用恒压变频供水系统有着重要意义。 广梅汕铁路职工宿舍生活小区在梅花路18号,是3栋十层楼的老居民楼共有住户一百二十多户,以往是通过传统的楼顶水池提供各户供水,由于楼龄日长,各部分公共设施失修保养,楼顶水池水质劣化,水中“红虫”(一种寄生虫)越来越多,让所有职工住户心中担忧。本人自2000年开始至2006年来一直在广梅汕铁路物业公司工程部,深知该生活小区供水问题的困扰。2003年建议公司实施设备改z造,应用变频恒压供水系统供水,经过一段时间的审批,公司最终采用了以开利泵业有限公司安装变频恒压供水系统,本人一直是该项目的参与者和项目跟进工作。 二、正文 1、该系统装置采用欧姆龙可编程序控制器和ABB变频器为主要控制器件,PLC通过A/D,转换摸块采集压力传感器的输出信号。从监测供水压力及液面的高度,再由PLC控制变频器和接触器调节水泵的工作状态,使供水压力保持在一个恒定的压力范围,水泵系统由一台 1.5KW的恒压泵和四台以变频器控制的5.5KW的水泵组成,根据不同用水量四台水泵循环变频运行,及工频运行等来恒定水压。系统通过设定参数。由触摸屏控制操作,根据变频显示,压力显示,欠压超时,水位报警指示,及上限保持压力,下限运行启动压力等来控制系统的运行,以妪姆龙可编程序控制器和变频器为核心控制输出,在水泵的出水泵管道上安装一个远传压力传感器,用于检测管道压力,并把出口压力变成0~5C或4~20mA的摸拟信号,送到PLC的A/D转换输入端,再经转换成数字信号控制PLC的输出,给定偏差值到变频器,以控制输出频率的大小,从而改变水泵的电机转速,达到控制管道压力恒定的目的。 当实际管道压力小于给定压力时,变频器输出频率上升电机转速加快,管道压力开始升高;反之,变频器频率降低,电机转速减少,管道压力降低。如果上下调整多次,直到偏差值为零。这样实际压力围绕设定压力上下波动保持压力恒定。 2、系统的主线路组成:

变频恒压供水设备工作原理及原理图片

变频恒压供水设备工作原理及原理图 变频恒压供水设备工作原理这一相关知识,由兴崛供水为您全面讲述并提供工作原理图。 变频恒压供水设备工作原理:交流电动机的旋转速度与输入电的频率成正比,变频调速供水设备就是基于上述原理,采用压力传感器、可编程控制器、变频器及水泵电机构成以及设定压力为基准的闭环自动调节系统,具有控制水泵恒压供水的功能;通过压力传感器按受管网的压力信号,经微机与设定压力进行比较运算,输出调节参数送给变频器控制其频率的变化。用水量多时,频率提高,电机泵转数加快;反之频率降低,电机泵转数下降,既能保证用户用水又节省电能。 变频恒压供水设备一台变频器控制多台水泵”的多泵控制系统。在这里兴崛供水利用PLC设计一套变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的流量需求,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。可实现恒压变量、双恒压变量等控制方式,多种启停控制方式,该系统可以通过人意修改参数指令(如压力设定值、控制顺序、控制电机数量、压力上下限、PID值、加减速时间等);具有完善的电气安全保护措施,对过流、过压、欠压、过载、断水等故障均能自行诊断并报警。 兴崛变频恒压供水设备是非常理想的一种节能供水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。全自动变频恒压供水设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。 变频恒压供水设备组成: 变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能

变频恒压供水控制系统设计

课题名称变频恒压供水控制系统设计 学院(部) 电子与控制工程学院 专业电气工程及其自动化 班级 2011320401 学生姓名阿不都热扎克·阿不都拉 _ 学号 20113200137 06 月 23 日至 06 月 27 日共 1 周 指导教师(签字) 2011年 06 月 7 日

目录 摘要 (3) 一、设计内容 (4) 二、设计要求 (4) 三、设计内容 1、方案的确定 (5) 2、变频调速恒压供水系统简介及工作原理 (6) 3、水泵的容量计算 (8) 4、水泵/变频器/PLC的选择 (9) 5、变频器参数设定 (10) 6、PID控制器参数选择 (10) 7、PLC外部接线图的设计 (11) 8、主电路的设计 (12) 9、系统的工作原理 (12) 四、设计图纸 (13) 五、操作使用说明书 (14) 六、设计体会 (15) 七、主要参考资料 (16) 附录一/附录二 (17) 附录三 (18) 附录四 (19)

摘要 随着我国社会经济的不断发展,住房制度改革的不断深入,人民生活水平的不断提高,城区中各类小区建设发展十分迅速,同时也对小区的基础设施建设提出了更高的要求。小区供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的经济性、可靠性、稳定性直接影响到小区住户的正常生活与工作,也直接体现了小区物业水平的高低。传统的恒速泵加压供水、水塔高位水箱供水、气压罐供水灯供水方式普遍不通话程度的存在效率低、可靠性差、自动化不高等缺点,难以满足当前经济生活的需要。 论文分析了采用变频调速方式实现恒压供水的工作机理,通过对PID模块的参数预置,利用远传压力表的水压反馈量,构成闭环调节系统,利用变频器与水泵的配合作用实现恒压供水且有效节能。 论文论述了多种供水方案的合理性,同时也指出各种方案存在的问题,通过对比比较给出了比较适合该系统的方案——PLC控制变频恒压供水。 关键字:恒压供水变频调速 PLC

相关文档
相关文档 最新文档