序号公司名称产品型号技术指标额定电压响应时间补偿容量装置特点

1 广州安能特电气设备有限公司EWB-D型低压无功动态补偿装置220V 380V <20ms 90kvar~ 900kvar 由控制器、晶闸管、并联电容器、电抗器、过零触发模块、放电保护器件等组成, 自动选择能达到最佳补偿效果

2 广州高天电力科技有限公司GWB-2000系列10kV 不明100kvar 400kvar 具有保护,遥控,遥测,遥信功能,通过真空开关控制高压并联电容器组的自动投切。

3 广州南网电子科技有限公司TQB800智能全自动无功补偿控制柜380V 不明60kvar ~ 460kvar 静态、动态补偿,可根据负载的平衡状况,采用共补、分补、综合等投切方式以及采用加装限流电抗器、具有滤波补偿效果。

4 广州熠星电气有限公司动态无功补偿装置(SVC)不明不明不明具有保护功能,采用高压大功率晶闸管控制和投切方式。

5 保定三伊电力电子有限公司TSC-SYII无功补偿装置400V 不明30kvar~ 5000kvar

6 北海市深蓝科技发展有限责任公司JKWB型低压配电监测无功补偿装置不明不明不明

7 杭州德力西电气销售有限公司TBBW低压无功就地补偿装置400V 690V 30~90秒可选择具有保护功能,反应速度比较慢,

8 合肥奥泰电缆桥架成套设备有限公司HWGBJ-II户外无功补偿装置220V 不明点阵液晶中文显示,可显示电网的三相功率因数,电压,电流,有功功率,带有谐波分析功能,有485和232通讯接口,具有手动和自动补偿两种工作方式。

9 稳利达电力电气无功补偿装置(三相四线) 380V 〈20ms 22.5~300kVAR 采用晶闸管作为电容投切的固态开关随机数码无功功率直接取样的技术,具有无触点、无噪音、无涌流、无过电压、抗干扰强、响应快。

10 华研国电公司电能质量柔性控制装置400V 〈5ms 不明集无功功率的连续、快速、同步补偿、有源滤波、平衡三相负载、消除电压闪变和电压波动等多种功能于一体。

11 北京恒星有限责任公司HXWB高压自动无功补偿装置380V ≤20ms 不明用全数字电子开关控制器进行控制,内设过零触发模块,可实现零电压投入,零电流切除,具有投切无冲击,无暂态过电压,开关频率高,寿命长,响应迅速等优点

12 江苏方程电力科技有限公司QFX-I系列智能型无功补偿箱380V 3秒以上不明补偿方式根据实际要求采用共补、分补相结合的方式。具有"自动/手动"两种运行方式,同时该装置还覆盖了电能综合监测功能。

13 荣信电气股份有限公司无高压部分不明不明不明

14 北京鼎英科技有限公司KDCF30低压自动无功补偿及滤波装置400V 不明不明分相补偿/三相共补/综合补偿

15 无锡市电力滤波有限公司TAL型低压电力滤波装置380V 不明不明装置根据系统的无功潮流和谐波发生量的大小,自动投切滤波支路,可靠性及稳定性高

16 山东泰开电力电子有限公司HDWBX系列低压无功自动补偿箱380V 660V; 不明不明投切机构可选接触器投切、可控硅投切、负荷开关投切方式中的任一种。

17 无锡亿能电气有限公司CS系列低压无功补偿柜380V, 660V,1000V 不明30~1000kVar 集电容器、电抗器、熔断器、接触器于一体,结构紧凑、布局新颖。

18 上海卓能电气有限公司TSF系列智能型动态无功补偿滤波成套装置不明不明不明根据配电系统的负荷情况实时在线投切LC滤波器组.实现实时快速跟踪补偿系统基波无功,同时滤除谐波.

无功补偿改造技术方案

项目编号:陕西斯瑞工业有限责任公司真空感应中频熔炼炉无功补偿改造项目 编写:王海龙 会审: 审定: 批准: 2013年01月20日

目录1.无功补偿的经济意义 2.公司中频炉的电路分析 3.效益分析 4.中频熔炼电源的改进方案 5.配电室的无功补偿配套方案 6.联系电话

一、无功补偿的原理及经济意义 1.无功补偿的原理 功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率; 不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率 例如磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在纯感元件中作功时,电流超前于电压90度 电流通过元件中作功时,电流滞后电压90度同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角接近0度,也就是尽可能使电压、电流同相位,使电路呈现纯阻性电路的特性。这样电路中电流最小,那么流过整个闭合回路的电路中的损耗最小,负载的转换效率最高,这就是无功补偿的原理,工厂企业的设备主要是各种电机及感性负载具体分析如下: 电机数学模型 以二相导通星形三相六状态为例,为了便于分析,假定: a)三相绕组完全对称,气隙磁场为方波,定子电流、转子磁场分布皆对称; b)忽略齿槽、换相过程和电枢反应等的影响; c)电枢绕组在定子内表面均匀连续分布; d)磁路不饱和,不计涡流和磁滞损耗。 则三相绕组的电压平衡方程可表示为: (1) 式中:为定子相绕组电压(V);为定子相绕组电流(A);

低压无功补偿控制器设计开题报告

毕业设计(论文) 开题报告 课题名称低压无功补偿控制器设计 系别 专业班 姓名 评分 导师(签名) 2011年5月6日 中国石油大学胜利学院

低压无功补偿控制器设计 开题报告 1国内外研究现状 早期的无功补偿装置为同步调相机和并联电容器。同步调相机可理解为专门用来产生无功功率的同步电机,可根据需要控制同步电机的励磁,使其工作在过励磁或欠励磁的状态下,从而发出大小不同的容性或感性无功功率,因此同步调相机可对系统无功进行动态补偿。但是它属于旋转设备,运行中的损耗和噪声都比较大,运行维护复杂,成本高,且响应速度慢,难以满足快速动态补偿的要求。并联电容器简单经济,灵活方便,但其阻抗固定,不能跟踪负荷无功需求的变化即不能实现对无功功率的动态补偿。 随着电力电子技术的发展,近几年出现了多种电力系统无功补偿新技术。电力电子技术是无功补偿技术的基础,电力电子器件向快速、高电压、大功率发展,使采用电力电子器件的无功补偿从根本上改变了交流输电网过去基本只依靠机械型、慢速、间断及不精确的控制的局面,从而为交流输电网提供了空前快速、连续和精确的控制以及优化潮流功率的能力。随着电力电子器件的发展,无功补偿控制器在其性能和功能上也出现不同的发展阶段。无功补偿控制器己由基于SCR的静止无功补偿器(Static Var Compensator-SVC)、晶闸管控制串联电容补偿器(Thyristor Controlled Series Compensator-TCSC)发展到基于GTO的静止无功发生器(Static Var Generator-SVG)、静止同步串联补偿器(StaticSynchoronous Series Compensator-SSSC)、统一潮流控制器(Unified Power FlowController-UPFC)、可转换静止补偿器(Convertible Static Compensator-CSC)等。 (1)静止无功补偿器(SVC) 早期的静止无功补偿装置是饱和电抗器(Saturated Reactor-SC)型,1967年英国GEC公司制成了全世界上第一批饱和电抗器型SVC。饱和电抗器与同步调相机相比,具有静止型的优点,响应速度快,但因其铁心需磁化到饱和状态,因而损耗和噪声都很大,而且存在非线性电路的一些特殊问题,所以未能占据静止无功补偿装置的主流。由于使用晶闸管的SVC具有优良的性能,所以十多年来占据了静止无功补偿装置的主导地位。因此,SVC一般专指使用晶闸管的静补装置。

SVG无功补偿装置

SVG无功补偿装置讲解说明 一、SVG无功补偿装置的应用场合 凡是安装有低压变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定),特别是那些功率因数较低的工矿、企业、居民区必须安装。大型异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、冶炼、轧钢、轧铝、大型交换机、电灌设备、电气机车等尤其需要。居民区除白炽灯照明外,空调、冷冻机等也都是无功功率不可忽视的耗用对象。农村用电状况比较恶劣,多数地区供电不足,电压波动很大,功率因数尤其低,加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。 二、SVG无功补偿装置与目前国内其他产品相比的优势 1、补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术,国内掌握这项技术的目前就我们一家; 2、补偿时间:国内的无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况; 3、有级无极:国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。SVG可以从0.1千法开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿; 4、谐波滤除:国内的无功补偿装置因为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以根本不能滤除谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波; 5、使用寿命:国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,造成使用寿命较短,一般在三年左右,自身损耗大而且要经常进行维护。SVG使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上不要维护。 三、为什么要使用无功补偿装置 无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它代表了一个国家电力水平的高

电气自动化毕业论文范文

现代职业技术学院 专科毕业论文 题目:变流技术在电力系统中的应用 姓名:博 学号:4 专业:电气自动化 指导老师: 年月日

声明 本人重声明:所呈交的毕业论文,是本人在导师指导下,独立进研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的容外,本毕业论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。 签名: 博日期: 2015年5月25日

目录 引言 (1) 一、变流技术的概况 (1) (一)电力电子变流技术是电力电子技术的一个研究方向 (1) (二)目前我国在电力电子变流技术研究和应用上仍待解决的问题 (2) 二、电力电子技术的应用 (2) (一)整流电路(AC-DC) (2) (二)逆变电路(DC-AC) (3) 1.水力发电的有效功率 (3) 2 . 发电厂风机水泵的变频调速 (3) 3 . 太阳能发电控制系统 (4) 三、电力电子技术在电力系统中的应用 (5) (一)发电环节中的应用 (5) (二)输电环节中的应用 (5) (三)配电环节中的应用 (6) 结束语 (6) 致 (7) 【参考文献】 (7)

题目:变流技术在电力系统中的应用 摘要:电力电子变流技术在电力系统中的应用非常广泛,发达在用户最终实用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。 关键词: 电力电子变流技术电力系统应用 引言 电力电子技术理论是建立在电子学、电力学和控制学三个学科基础之上的一门新型学科,随着该技术的不断发展,它已广泛的用于交通运输、电力系统、通信系统、计算机系统、新能源系统等,在照明、空调等家用电器及其他领域中也有着广泛的应用。本文主要介绍了电力电子技术在电力系统中的运用 一、变流技术的概况 电力电子技术,又称功率电子技术,服务于以电力半导体器件及“变频技术”为核心的电力电子行业,是20世纪后期诞生和发展起来的一门崭新的技术,主要研究各种电力电子器件,以及这些电力电子器件所构成的各种各样能高效地完成对电能的变换和控制的电路或装置。作为一门新兴学科,电力电子技术是以电力为研究对象的电子技术,它利用各种电力电子器件和控制技术对电能(包括电压、电流、频率和波形等)控制和变换。 (一)电力电子变流技术是电力电子技术的一个研究方向 其在可再生能源发电方面应用广泛。可再生能源主要包括风能、太阳能、生

无功补偿装置安装作业指导书

目录 1、概述 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工内容 (2) 4、施工条件 (2) 5、施工程序合方法 (2) 6、工艺及质量要求 (4) 7、安全和环境保护措施 (7)

1. 概述 高压动态无功补偿装置2套,隔离开关4台。电容器及电抗器由丹东欣泰电气股份有限公司供货。 2. 编制依据 2.1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147-90; 2.2 沈阳市联发城乡电力设计所(有限责任公司)设计图纸; 2.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第二部分高压电器施工质量检 验断路器篇; 2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 2.5 厂家安装使用说明书; 2.6 《电力建设安全工作规程》。 2.7《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册变电工程分册电气部分》。 3. 施工内容 3.1 设备开箱检查; 3.2 基础螺栓预埋,基础找平; 3.3 安装高压动态无功补偿装置2套。 4. 施工条件 4.1 底座预埋螺栓应符合设计要求。 4.2 施工场地平整,模板、施工设施及余物清除干净,并有足够的安装用地,施工道路通畅,基坑回填夯实。 4.3 设备到货齐全,技术资料齐备,施工前作好安全及技术交底工作。 5. 施工程序和方法 注:隔离开关安装方法详见《66kV屋外配电装置安装作业指导书》。

5.1 施工准备 5.1.1 熟悉掌握设计施工图纸、厂家安装使用说明书、施工作业指导书等技术文件,组织好安全学习。 5.1.2 备用一些撬杠、扳手等工具便于开箱验收和设备安装。 5.2 开箱验收 5.2.1 电容器组包装箱分母线瓷瓶、放电线圈、避雷器、母线及附件、电容器五个部分。开箱后应按随机附带的装箱单、随机安装用品清单、随机专用工具清单进行仔细核对产品部件、随机安装用品及随机专用工具应齐全和完好,并检查产品名牌数据及技术说明书是否合乎要求,在施工中如发现产品遗漏或损坏等应及时通知厂家、甲方及监理。 5.2.2 开箱前包装箱应完整无损伤。 5.2.3 绝缘件应无变形、受潮、裂纹及剥落现象。 5.2.4 瓷件表面应无裂纹、残缺,铸件无沙眼。 5.2.5 出厂证件及资料、备品备件齐全。 5.3 电抗器安装。 5.3.2 电抗器的安装 将电抗器整体吊装离地面1米,连接支柱绝缘子及支撑,连接顺序为电抗器、支撑、瓷瓶。绝缘子安装前应检查瓷件、法兰应完整无裂纹,胶合处填料完整,结合牢固。支柱绝缘子叠装时中心线应一致,固定应牢固,紧固件齐全。 电抗器与支柱绝缘子组装完成后,整体起吊至支柱上方,连接支柱与电抗器下方支柱绝缘子,注意电抗器设备接线端子朝向应与图纸保持一致。 电抗器安装完毕应仔细检查,确保电抗器上无破布、螺栓、泥土等杂物。在相

无功补偿装置的发展及现状 侯圣语

无功补偿装置的发展及现状侯圣语 发表时间:2019-10-21T15:37:33.110Z 来源:《电力设备》2019年第10期作者:侯圣语董彬程志明 [导读] 摘要:具有冲击性、非线性及不平衡的负荷使得电网电压和电流波形出现畸变,严重影响了电网的电能质量。 (日照港股份有限公司动力分公司 276826) 摘要:具有冲击性、非线性及不平衡的负荷使得电网电压和电流波形出现畸变,严重影响了电网的电能质量。使用无功补偿装置,可以提高系统功率因数,减少线路损耗,稳定电网电压,抑制谐波,大大增强了电网安全运行的能力。早期无功补偿装置除了发电机,还有电容器补偿装置和同步调相机。随着现代电力电子技术的飞速发展,以SVC和STATCOM为主的现代无功补偿装置深受人们的青睐。采用自换相电力电子变换器的STATCOM实现了从感性到容性的连续动态无功补偿,具有结构紧凑、响应速度快、谐波电流小、损耗低等特点。它能有效抑制电流畸变、电压波动与闪变以及三相系统不平衡,提高和保证系统电能质量。 关键词:无功补偿;电力电子;电容器;静止无功补偿器;静止同步补偿器 0引言 随着科技的迅速发展,配电网中整流器、变频调速装置、电气化铁路、电弧炉等冲击性负荷逐渐增多。由于此类负荷的冲击性、非线性及不平衡性,电网电压和电流波形出现畸变,严重影响了电网的电能质量。这部分负荷功率因数低、波动大、随机性强,增加了电网有功损耗,从而也对配电网的无功补偿能力要求更高。此外,系统内发生的短路、断路、投切电容器及雷击线路等,都会严重影响电力系统的供电质量。另一方面,计算机技术和工业控制技术的应用日益广泛,使得用电设备对电能质量的要求也越来越高。一些重要的工业生产企业在电能质量低劣的情况下生产出不合格产品或者报废产品,发生停产事故,造成严重的经济损失。从日常生活到国民经济生产的各个方面都与电能质量息息相关。而使用无功补偿装置,则可以提供系统功率因数,减少线路损耗,稳定电网电压,抑制谐波,大大增强了电网安全运行的能力[1]。 1无功补偿装置的分类 无功补偿装置可以分为早期无功补偿装置和现代无功补偿装置,主要包括并联电容器、同步调相机、饱和电抗器、静止无功补偿装置和静止同步补偿器等,其分类如图1所示[1,2]。 图1.无功补偿装置的分类 1.1并联电容器 并联电容器具有工作原理简单,安装、运行和维护方便的优点。但是,并联电容器只能向系统注入感性无功功率,其输出的无功功率不能平滑、连续的调节;而且它具有负电压效应,即当电网电压下降时,电容器输出的感性电流也跟着下降,其注入系统的感性无功功率骤降,导致电网电压下降等大,形成恶性循环。当电网电压出现畸变时,电容器还可能与系统内阻感发生并联谐振现象,烧毁电容器[1]。 1.2同步调相机 与并联电容器相比,同步调相机既可以补偿感性无功功率也可以补偿容性无功功率,并能平滑、连续调节补偿无功功率的大小。工作在过励磁状态时,向系统注入感性无功功率,提高公共接入点电压;工作在欠励磁状态时,向系统注入容性无功功率,降低公共接入点电压。可见,要想调节注入系统无功功率的大小及方向,只需调节同步调相机的励磁,即可使公共接入点的电压得到连续的调节,这是并联电容器无法做到的[2]。但同步调相机运行和维护不方便,也有很大的噪声和损耗,其较慢的响应速度无法满足快速无功补偿的要求。 1.3饱和电抗器 静止型的饱和电抗器比同步调相机响应速度快。但其铁芯磁化到饱和状态的过程中产生很大的损耗和噪声,同时非线性电路的存在使得它不能分相调节补偿负荷的不平衡。因而,饱和电抗器的发展受到限制[6]。 1.4静止无功补偿器 现阶段,我国应用最多、技术上最成熟的无功补偿装置为静止无功发生器(SVC)[3]。SVC包括TCR和TSC型静止无功补偿装置以及二者的混合补偿装置,还包括晶闸管控制电抗器与机械投切电容器或着固定电容器混合使用的补偿装置,如TCR+MSC、TCR+FC等,如图2所示。静止无功发生器向系统注入的无功功率是连续可调的,能够较好的稳定系统公共接入点的电压,具有很好的静态和动态补偿性

4种无功补偿技术比较

4种无功补偿技术比较 刘建强1,陈刚2 1广东省电力物资总公司 2广电集团广州供电分公司 摘要:配电网合理的无功补偿方式,能够有效地维持系统的电压水平,降低有功网损,提高网络输送容量,减少发电费用。本文对配电系统4种无功补偿方案进行了技术比较,并对配电网进行无功补偿时遇到的一些问题提出一些建议。根据配电网的实际,将4种无功补偿方案结合起来使用,可以获得最好的技术和经济效益。 关键词:配电网;无功补偿;优化 1概述 随着国民经济的高速发展和人民生活水平的提高,人们对电力的需求日益增长,同时对供电的可靠性和供电质量提出了更高的要求。由于负荷的不断增加,以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分布,造成系统的无功分布不尽合理,甚至可能造成局部地区无功严重不足、电压水平普遍较低的情况。随着系统结构日趋复杂,当系统受到较大干扰时,就可能在电压稳定薄弱环节导致电压崩溃。 电力系统无功潮流分布是否合理,不仅关系到电力系统向电力用户提供电能质量的优劣,而且还直接影响电网自身运行的安全性和经济性。这在与用户直接相关的配电网中显得同样的重要。若无功电源容量不足,系统运行电压将难以保证。由于电网容量的增加,对电网无功要求也与日增加,此外,网络的功率因数和电压的降低将使电气设备得不到充分利用,降低了网络传输能力,并引起损耗增加。因此,解决好配电网络无功补偿的问题,对电网的安全性和降损节能有着重要的意义。 合理的无功补偿点的选择以及补偿容量的确定,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免大量无功的远距离传输,从而降低有功网损,减少发电费用。而且由于我国配电网长期以来无功缺乏,尤其造成的网损相当大,因此无功功率补偿是降损措施中投资少回报高的方案。一般配电网无功补偿方式有:变电站集中补偿方式、低压集中补偿方式、杆上无功补偿方式和用户终端分散补偿方式。 2配电系统无功补偿方案 2.1变电站集中补偿方式 针对输电网的无功平衡,在变电站进行集中补偿(如图1的方式1),补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是改善输电网的功率因数、提高终端变电所的电压和补偿主变的无功损耗。这些补偿装置一般连接在变电站的10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,但是这种方案对配电网的降损起不到什么作用。

各种无功补偿装置性能大比较

各种无功补偿装置的性能比较 大类名称型号工作原理技术指标优点缺点应用场合 旋转式无功补偿同步发 电机/调 相机 欠励磁运行,向系统发出有功 吸收无功,系统电压偏低时, 过励磁运行提供无功功率将系 统电压抬高 可双向/连续调节;能独立 调节励磁调节无功功率, 有较大的过载能力 其损耗、噪声都很大,设备投资高,起 动/运行/维修复杂,动态响应速度慢, 不适应太大或太小的补偿,只用于三相 平衡补偿,增加系统短路容量 适用于大容量 的系统中枢点 无功补偿 静止式静态无功补偿机械投 切电容 器 MSC 用断路器\接触器分级投切电 容 投切时间 10~30s 控制器简单,市场普遍供 货,价格低,投资成本少, 无漏电流 不能快速跟踪负载无功功率的变化,而 且投切电容器时常会引起较为严重的 冲击涌流和操作过电压,这样不但易造 成接触点烧焊,而且使补偿电容器内部 击穿,所受的应力大,维修量大 适用无功量比 较稳定,不需频 繁投切电容补 偿的用户 机械投 切电抗 器 MSR 并联在线路末端或中间,吸收 线路上的充电功率 其补偿度 60% ~ 85% 防止长线路在空载充电或 轻载时末端电压升高 不能跟踪补偿,为固定补偿 超高压系统 (330kV及以上) 的线路上 静止式动态无功补偿SVC 自饱和 电抗器 SSR 依靠自饱和电抗器自身固有的 能力来稳定电压,它利用铁心 的饱和特性来控制发出或吸收 无功功率的大小 调整时间 长,动态 补偿速度 慢 动态补偿 原材料消耗大,噪声大,震动大,补偿 不对称电炉负荷自身产生较多谐波电 流,不具备平衡有功负荷的能力,制造 复杂,造价高 超高压输电线 路 晶闸管 投切电 容器 TSC 分级用可控硅在电压过零时投 入电容,在380V低压配电系统 中应用较多 10~ 20ms 无涌流,无触点,投切速 度快,级数分得足够细化, 基本上可以实现无级调节 晶闸管结构复杂,需散热,损耗大,遇 到操作过电压及雷击等电压突变情况 下易误导通而被涌流损坏,有漏电流 需快速频繁投 切电容补偿的 用户 复合开 关投切 电容器 TSC+ MSC 分级先由可控硅在电压过零时 投入电容,再由磁保持交流接 触器触点并联闭合,可控硅退 出,电容器在磁保持交流接触 器触点闭合下运行 0.5s左右无涌流,不发热,节能使用寿命短,故障较多,有漏电流 一般工厂/小区 和普通设备,无 功量变化大于 30s 晶闸管 控制电 容器 TCC 采用同时选择截止角β和导通 角α的方式控制电容器电流, 实现补偿电流无级、快速跟踪 20ms 价格低廉,效率非常高产生谐波 低压小容量,非 常适合广大终 端低压用户

智慧型动态无功补偿装置的市场需求及优势分析

智慧型动态无功补偿装置的市场需求及优势分析 安科瑞王志彬 江苏安科瑞电器制造有限公司 摘要 本文从治理效果和市场需求方面介绍了安科瑞智慧型动态无功补偿装置产品,阐述了其基本原理、市场需求前景并分析了其相对于传统电容型无功柜以及静止无功发生器的优势。关键词:安科瑞智慧型动态无功补偿装置基本原理市场需求优势 1引言 目前,传统的由LC模块及无功补偿控制器组成的无功功率补偿装置(SVC)由于有成熟的技术和低廉的价格,在无功补偿市场中有着极大的占有率;但是随着低压配电系统越来越复杂,且由于其自身分级补偿、响应速度较慢等缺点,SVC难以满足三相不平衡、负荷变化频繁或补偿精度要求较高的场所,此时就需要静止无功发生器来进行无功补偿。而静止无功发生器的性能虽好,但目前的市场价格仍然偏高,很多客户难以接受,因此有着“线性+阶梯”补偿特性的智慧型动态无功补偿装置(ANSVG-S-G)应运而生。 2静止无功发生器产品介绍 智慧型动态无功补偿装置可将静止无功发生器模块(SVG)与传统无功补偿LC电容电抗器组结合,通过智能控制器来控制SVG与LC模块的投切(可控制多路等容或不等容的LC 电容器组),从而达到线性的无功补偿;而且控制器还能实时监控电容组工作状态并智能分配各电容组投切,最大限度的降低电容组的投切次数、平均电容的使用时间,延长电容寿命。其还具有大容量、低成本、响应快、无极补偿等诸多优点。 其补偿特性如下图2-1所示,设备中SVG模块部分补偿特性如图2-2所示。 图2-1智慧型动态无功补偿装置补偿特性

图2-2SVG模块部分输出电流补偿模式 3客户需求 3.1适用场合 从应用市场来看,无功补偿装置行业在国内外飞速发展,已经渗透到电能的产生、输送、分配和应用的各个环节,广泛应用到工业系统、电力系统、交通系统、通信系统、计算机系统、新能源系统和日常生活中,是使用电能的其他所有产业的基础技术。同时在国家对先进制造业的大力支持下促进了无功补偿装置行业的发展,在全社会提倡节能减排和安全生产宏观背景下,产品市场需求仍将保持增长,市场空间逐步扩大,给经营与发展带来良好的机遇与广阔的空间。 由于其超高的性价比和自身性能等原因,该设备适用于无功量大,负载频繁变化,电流畸变小,对无功补偿精度要求较高的场所,如:船舶重工、商业中心、剧场、码头、医院、建筑等行业。 3.2市场前景 低压无功补偿市场包括用户侧无功补偿和输配电网网内低压无功补偿市场两块,而用户侧无功补偿市场和新增发电装机容量以及原有的保有装机容量改造需求直接相关,而智慧型动态无功补偿装置由于其超高的性价比,在用户侧无功补偿市场(新增以及改造)拥有很强的竞争力。 对于用户侧无功补偿市场,其需求与新增发电装机容量和原有的发电装机容量改造密切相关。按照目前较普遍的无功补偿容量按变压器容量30%配比来看,每增加100kva变压器容量,就需要配置30kvar的无功补偿装置;加上每年有大量的无功补偿装置需要改造,目前改造比例在10%~15%,以10%计算,每100kva变压器容量,就有3kvar的无功补偿容量需求。由于中国经济的飞速增长,2010-2014我国发电装机总量平均增长速度达到了

无功补偿外文翻译(适用于毕业论文外文翻译+中英文对照)

10kv无功补偿 摘自——《电力系统分析和设计》 摘要 改善工业企业用电的功率因数是提高用电效率、节约电能的重要手段。本文通过理论分析和应用实例说明了工业企业无功补偿的意义和作用,并针对目前工业企业供用电系统存在的问题,提出了改进意见和措施。 1 引言 在工业企业中,绝大多数的用电设备属于感性负荷,这些设备在运行中要吸收大量的无功功率。无功功率的增加使供电系统的功率因数降低,从而出现系统电压下降、电气设备得不到充分利用、增加线路损耗以及降低供电设备的供电能力等情况。因而就地进行无功补偿、提高功率因数对降损节能有着极为重要的意义。 2 补偿方式的选择 无功补偿分为集中补偿、分散补偿和就地补偿三种。集中补偿,即在高、低压配电所内设置若干组电容器,电容器接在配电母线上,补偿该配电所供电范围内的无功功率,并使总功率因数达到规定值以上。这种补偿方式只能补偿高、低压母线之前线路上的无功功率,它们相当于把无功功率源移到用电企业的配电所,使用户对供电系统要求的无功功率有所减少,达到供电部门所要求的功率因数。而它们对配电母线以下的企业内部的变压器和线路的无功功率不能起到补偿作用,仍有大量的无功功率在企业内部线路上流动并产生损耗。分散补偿是将电容器组分别安装在各个车间的配电盘处,这种安装方式可以使配电变压器以及变电所至车间的线路都可以由于无功负荷的减少而获得补偿效果。就地补偿是把无功补偿器直接接在异步电动机旁或进线端子上。集中补偿方式所用电容器组的容量较分组补偿或就地补偿要小,它的利用率则更高,缺点是对变、配电所各馈线并未得到补偿,仅减轻了电网的无功负荷。分散补偿方式中的电容器组的利用率比就地补偿高,因此总需要量较就地补偿要小,是一种经济合理的补偿方式。无功补偿应遵循“全面规划,合理

无功补偿成套装置安装施工方案

张公220kV变电站新建工程无功补偿成套装置 施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 2015年03月10日

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

1、编制依据 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号 2、国家电网公司基建质量管理规定(基建/2)112-2015 3、国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建/3)182-2015 4、国家电网公司输变电工程验收管理办法国网(基建/3)188-2015 5、国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建/3)186-2015 6、国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法国网(基建/3)189-2015 7、关于深化标准工艺研究与应用工作的重点措施和关于创优工作的重点措施基建质量〔2012〕20号 8、国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施基建质量〔2010〕19号 9、关于应用《国家电网公司输变电工程施工工艺示范》光盘的通知基建质量〔2009〕290号 10、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/TT5161.1-5161.17-2002 11、接地装置冲击特性参数测试导则DL/T 266-2012 12、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法 13、1000kV及以下串联电容器补偿装置施工质量检验及评定规程Q/GDW 1852-2012 14、1000kV及以下串补装置施工及验收规范Q/GDW 1853-2012 15、1000kV及以下串联电容器补装置安装施工工艺导则Q/GDW 1854-2012 2、作业准备 2.1、人员组织 序号作业组单位数量备注 1 施工负责人:冯建国人 1 负责人员组织、质量、安全工作 2 技术负责人:贾忻雁人 1 负责全面技术工作

无功补偿装置分析.doc

2007年无功补偿装置运行管理总结 第一部分自然状况 全公司供电系统变电所无功补偿装置总容量为1749531kvar,其中66kV 并联补偿电抗器11组/31台/695400 kvar;并联补偿电容器173组/8975 台/1235923 kvar 。全部在装并联补偿电容器中66kV电容器21组/1224 台/408816 kvar,10kV电容器152组/7751 台/827107 kvar。 2007年全公司供电系统新增66kV电抗器6组/16台/395400kvar,新增并联电容器12组/552 台/98170kvar。到目前为止,全公司供电系统容性无功补偿设备总容量与220kV及以下主变容量之比为0.104,刚刚达到《电力系统电压和无功电力技术导则(试行)》规定的0.1~0.3的最低标准要求。 第二部分2007年并联电容器运行情况 1.电容器的投运率 2007年供电公司在役并联电容器组数、投入运行组数、投运率等。 表1 电容器投运率统计表 电容器组没有投入运行的原因,每组详细写原因。 岔山变#2电容器组损坏严重退出运行; 高城山、保税2组、辽河2组、沈阳路2组、金石滩2组、二道河2组、长春路2组、松岚2组、双科2组、大孤山、寨河2组、东海、石槽、庙岭、桃山、马兰、五一路、学苑变电所无功需求少,暂不需要补偿,因此电容器未投

入运行。 胜利变#1、2电容器组电容器质量有问题,经常出现差流保护动作开关跳闸,个别电容器更换后运行几天又出现上述情况,现已退出运行,检修和高压实验人员鉴定这两组电容器必须更换。 由家改造新增2组电容器、目前厂家正在调试阶段,待调试完将投入。 2.2007年电容器损坏及故障情况 2007年共损坏电容器或电容器附属部件损坏49台,损坏率0.55%。其中334kvar及以下单台电容器损坏率为0.54%,集合式电容器损坏率为5.88%。 电容器损坏的原因主要有以下几个方面: 1)个别电容器质量存在一定问题,在设计时内部裕度偏小或在工艺、 材料上存在一定问题,有的厂家的设备出现多次损坏,如华昌变电容器; 个别电容器投运不到三个月就出现损坏,如胜利变电容器。要求厂家进 一步提高产品质量。 2)电容器运行年限较长、附属设备如外熔断器等锈蚀严重,2008年将 继续要求各单位对运行时间长、锈蚀严重的电容器外熔断器进行更换。 3)母线电压较高时,没有及时将电容器退出,或存在谐波,使电容器 长期超过其额定电压1.05倍运行。 各供电公司电容器具体损坏、故障情况如表2所示,各厂家电容器损坏情况如表3所示。 表2 大连供电公司运行电容器损坏统计表

无功补偿技术标准

无功补偿技术标准 一、系统概况 1、变压器容量200KVA 2、系统电压380V 3、系统最高电压400V 4、系统额定频率50HZ 5、系统负荷地面主井绞车75KW(偶尔使用)地面付井绞车75KW(偶尔使用)水泵90KW(常用)局扇15KW(常用)其它10KW(常用) 二、安装地点吉林成大能源有限公司森德矿 三、技术要求 1、GB50227-95《并联电容器成套装置设计规范》 2、 JB5346-1998《串联电抗器》 3、 GB/T15576《低压无功功率补偿装置总技术条件》 4、9GB11032-2000《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 5、 GB4208-1993外壳防护等级(IP代码) 6、 GB12747《自愈式低电压并联电容器》 7、改造后功率因数达到0、9以上,并能抑制谐波,改善电压质量,减少线损。 8、箱体采用防尘、防潮设计。 9、调节级数5级,补偿容量100kvar。

10、成套装置的保护功能齐全,具有过流、短路、过压、欠压、缺相等,在外部故障或停电时自动停止工作,送电后能自动恢复运行。。1 1、二次控制和保护回路功能完善、动作准确。 12、辅助元件按钮、指示灯、切换开关均采用国内名牌产品,元器件安装排列整齐,布线规范有序,标识清楚。 13、电容器采用单相(或三相)电容器,柜内安装,电容器要求质量可靠,具有良好的自愈性和耐涌流能力,使用寿命长。电容的技术参数如下: 技术标准:国标;额定电压:400V;使功率因数保持在0、9以上,同时分组投切时,不应产生谐振,无功补偿采用自愈式低电压金属并联电容器,分组电容器的投切不得发生震荡,投切一组电容器引起的所在相母线电压变动不宜超过2、5%,电容器装置应有过电压保护,每组电容器回路中应有限制合闸涌流的措施。 电容器的外壳防护等级达到IP5X以上。 电容器采用固定安装方式。无功功率补偿柜中每一单元应有3min内2 Un的峰值电压放电到75V或以下的放电器件。在放电器件和单元之间不得有开关、熔断器或其它隔离装置。电容器单元的金属外壳上应有一个能够承担故障电流的连接头。 电容器可在EPCOS, NOKIA, ABB或国产品牌中选择机电部 xx-2-27

无功补偿装置技术协议

户外无功补偿装置 技术协议书 项目名称:(G08SP061)配变安装无功补偿工程甲方: 乙方:广州市天梭信息系统有限公司 设计方:设计有限公司 签定地点: 日期: 2008年12月

目录 第一部分技术性能 (3) 一、执行标准 (3) 二、主要技术条件 (4) 1、运行环境条件 (4) 2、工程条件 (4) 三、装置主要技术参数 (4) 1. 测量精度 (4) 2.动态响应时间 (5) 3.自动运行方式 (5) 4.安全保护 (5) 5.控制方式 (5) 6.通讯 (5) 7.箱体 (5) 8. 绝缘性能 (5) 9.控制参数 (5) 10.介质强度 (5) 11.掉电后数据保存时间 (5) 12.数据存储容量 (5) 13.投切元件 (5) 四、装置配置及补偿方式 (6) 五、安装原理图及电气连结图 (6) 六、安装支架及互感器 (7) 第二部分装置功能 (7) 一、控制器 (7) 1、控制器功能 (7) 2、性能特点 (8) 3、基本功能 (9) 4、显示/指示功能 (9) 5、参数设置功能 (10) 6、系统保护功能 (10) 二、复合开关 (11) 1. 使用条件 (11) 2.功能特征 (11)

3. 性能特征 (12) 三、电容器 (12) 四、零配件选配件要求 (12) 五、监督制造 (12) 六、试验 (13) 七、包装、运输 (13) 1.包装 (13) 2.运输 (13) 八、供货范围 (14) 九、技术文件 (14) 1.乙方在签订合同后提供的图纸 (14) 2.设备交货时乙方提供的技术文件 (14) 十、其他 (15)

无功补偿装置行业发展现状分析

无功补偿装置行业发展现状分析 作者:[王铁] 来源:国泰君安 一、行业简介 煤矿工业是我国目前最主要的能源行业。由于井下机械化设备不断增加,已成为工业系统耗能大户,电力消耗在煤矿生产成本中占有很大比例。从节电情况看,虽然加强了用电管理,推广了部分节电产品,但远远没有达到国家对重点煤矿企业节能降耗的要求,尤其是井下采、掘、开、运、通系统,功率因素长期运行在0.4-0.7之间,随着煤炭产量增加,巷道延伸,负荷增加,井下电能损耗相当严重,这种状况在全国煤炭系统带有普遍性,而且大部分矿井没有采取任何节电措施。目前煤矿井下大量使用变频设备、整流设备,以及广泛应用电力电子设备,这些电器设备产生谐波电流、谐波电压,正在严重污染井下电网,导致谐波问题日益严重的主要原因是:对无功、谐波、三相不平衡等问题不能实施有效,灵活的控制,进而不能改善电压质量,降低谐波含量,使电网运行环境日趋恶劣。矿用井下无补偿主要是针对解决以上问题而被提出的。 目前国内煤矿行业无功补偿设备现状 针对煤炭行业的电力负荷特点,国内外对动态无功补偿技术都进行研究,主要类型分为如下几种: 1、分组投切电容器方式。真空接触器(或断路器)投切方式,投切时开关触头间会产生电弧,因电容回路的通断过程中会产生较高的操作过电压和冲击电流。所以往往在回路中串联电抗器来抑制投切涌流,并能治理相应谐波。原理简单,成本低是其特点。 2、静止型动态无功补偿装置(SVC)。该装置为晶闸管控制电抗器+滤波装置(TCR+FC)方式或者晶闸管投切电容器(TSC)。其功能具有平滑调节无功补偿容量、系统响应速度快,并能综合治理谐波,普遍应用在煤矿系统、冶金行业、电力系统和电气化铁路等。 3、磁阀式补偿方式。装置由补偿电容器和并联可调电抗器组成,通过高阻抗电抗器磁通的调节,使其与并联电容器中多余的容性无功容量平衡。这是自饱和电抗器补偿方式的一种变型产品,因其损耗大,运行成本高,调节速度慢,补偿范围有一定的限制,属于淘汰技术。 这些补偿方式都存在一些不足之处,结合煤矿配电形式,研发适合于煤矿应用的无功补偿设备是当务之急,也是响应国家政策。 目前煤矿配电网普遍采用的无功补偿方式有三种:分别为集中补偿、分散补偿和就地补偿。 1、集中补偿 集中补偿是将电容器装设在用户专用变电所或配电室的低压母线上,对无功进行统一补偿。这种补偿方式比较适合在负荷集中、离变电所较近,无功补偿容量较大的场合。 徐州新集煤矿就采用了集中补偿方式,此矿分析了分组投切电容器组,调压调无功容量补偿,动态无功补偿(SVC)。三种方案的经济性,确定了采用分组投切电容器组代替原有固定投切电容器,保证了该矿的供电质量和功率因数。 集中补偿的优点是:可以就地补偿变压器的无功功率损耗。由于减少了变压器的无功电流,相应地减少了变压器的容量,也就是说,可以增加变压器所带的有功负荷;可以补偿变电所母线、变压器和受电线路的功率损耗,节约能源;当负荷变化时,能对母线电压起一定的调节作用,从而改善电压质量;便于管理、维护、操作及集中控制。

无功补偿装置的发展现状及前景

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/779035979.html, 无功补偿装置的发展现状及前景 作者:王怡欣谢铭涵 来源:《科学与财富》2016年第13期 摘要:无功补偿是保证电网可靠性和稳定性的重要环节。本文首先从工作原理、优缺点 及其应用情况,介绍了目前国内外常用的几种无功补偿装置,然后分析并探讨了无功补偿装置的发展前景,并对新时代节约型社会建设背景下,对无功补偿装置面临的新挑战进行了讨论。 关键词:无功补偿;静止无功补偿器;静止无功发生器 0 前言 衡量电能质量的一个重要标准是电压的质量。通过调节用电设备的电压,使电压稳定在允许的范围之内。在经济飞速发展的今天,供电企业和用户对负荷、需求电能质量也提出了更高的需求。然而用电负荷水平的增长,也使得供电系统越来越容易发生故障,调压也越来越难。进行无功补偿可以减少电网输送的无功电流,线路载流减少,线路上各种设备的功率损耗也减少,线路发热也降低,进而提高输电安全性。同时还会使系统的传输电压更稳定,电压质量更好,功率系数得到提高,输电的效率也提高,也更为节约能源。因此,对线路的无功功率进行优化显得越来越重要。 1 无功补偿原理 电力系统中,除了有功功率,还有不对外做功的无功功率,它用来维持电路内的电场与磁场,在电气设备中建立和维持磁场。无功功率有感性和容性。电力网中的变压器和电动机根据电磁感应原理工作,电感在一个周期内吸收和释放的功率相等,即为感性无功功率。把电容器接在交流电网中,它在一周期内上半周吸收的和下半周释放的电功率相等,这就是容性无功功率。在同一电路中若将电感与电容并接在一起,就能进行功率补偿,便能够提高功率因数,减少电网输送的无功电流。线路载流减少了,线损也随之减少。实际上,无功补偿装置的本质相当于一个电容器。 2 常用无功补偿装置 常用的无功补偿装置有:发电机、同步调相机、电容器、静止无功补偿器以及无功发生器等。 2.1 发电机 发电机既可以发出有功功率,又可以在功率因数较低时作为无功功率电源使用。它可以通过调节励磁电流的方式,使发电机处于过励状态,发出滞后的无功功率。增大励磁电流,过励

无功补偿毕业设计

摘要 随着电力系统的发展,电力系统中如电动机、变压器等电气设备明显增多,其产生的无功功率也是越来越多,无功功率对电网产生的影响也日益显现出来。 本文分析了无功功率的产生机理和无功功率对电力系统造成的不利影响。无功功率对电网有着很大的影响,如增大输电线路中的电流,造成电能损失;电网节点电压偏移,使系统稳定度下降,同时还可能造成电气设备运行效率下降或使用寿命缩短等。同时,按照无功补偿技术的发展历程分析、比较了传统无功补偿装置和现代无功补偿装置,传统无功补偿装置包括电容器补偿装置和电抗器补偿装置,现代无功补偿装置有饱和电抗器、晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器和晶闸管控制变压器等,最终得出了适合不同补偿场合使用的补偿装置。同时,本文还分析、比较了各种无功补偿方式,主要有变电所集中补偿方式、低压集中补偿方式、杆上补偿方式、用户终端分散补偿方式等,最终确定了适用于不同供配电网络的补偿方式。通过分析某一配电网实例,选择恰当的无功补偿装置和合适的无功补偿方式对其进行无功补偿,并对无功补偿结果进行评价。 关键词:无功功率;无功补偿;无功补装置;无功补偿方式

Abstract With the development of power system,more and more electrical equipments such as motors,transformers come into power system,reactive power is increasing dramatically,the impact of reactive power is also increasing. The mechanism of where the reactive power comes from is analyzed in this thesis,as well as the harmful impact it makes to power system.Reactive power in power system has a great impact on power system such as increasing the amplitude of current in circuit,which make a contribution to energy losses,changing the voltage of a node,decreasing the stability of power system,and lowing the operational efficiency of an electrical equipment or shorting the service life of an electrical equipment.Traditional reactive power compensation devices such as capacitors and reactors and modern reactive power compensation devices such as saturated reactors,thyristor controlled reactors,thyristor switched capacitors and thyristor controlled transformers are analyzed and compared according to the development of the technology of reactive power compensation,and it comes out the conclusion that which kind of reactive power compensation devices to be used in a specific situation.At the same time,it also analyzes and compares different kinds of methods of reactive power compensation, including centralized compensate in substations,centralized compensate in distribution substations,reactive power compensation on poles,and compensation at the users’terminals, and finally finds out the best method of reactive power compensation in a specific distribution network.By analyzing a distribution network example,select the appropriate reactive power compensation device and reactive power compensation method to make a reactive power compensation,and then give a conclusion according to the result of reactive power compensation. Key words:R eactive power,R eactive power compensation,R eactive powe power r compensation device,R eactive power compensation method

相关文档
相关文档 最新文档