文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程主体结构验收具备条件

建筑工程主体结构验收具备条件

建筑工程主体结构验收具备条件
建筑工程主体结构验收具备条件

建筑工程主体结构验收具备条件:

1、完成主体结构工程设计的各项内容

2、施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准。提供主体结构施工质量自评报告,该报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。

3、监理单位在主体结构工程完工后对工程全过程监理情况进行质量评价,提供主体工程质量评估报告,该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。

4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查。对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致,进行认可。

5、有完整的主体结构工程档案资料,见证试验档案,监理资料;施工质量保证资料;管理资料和评定资料。

二、建筑工程主体结构质量验收需提供以下资料:

1、主体工程验收通知书

2、工程规划许可证复印件(需加盖建设单位公章)

3、中标通知书复印件(需加盖建设单位公章)

4、工程施工许可证复印件(需加盖建设单位公章)

5、混凝土结构子分部工程结构实体砼强度验收记录和砼条件试块强度报告

6、混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录和钢筋保护层检测报告

RE:主体结构验收验什么内容?

1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰

装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员

提出书面申请,并经质监站同意。

2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。

3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。

4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。

5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。

6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。

7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。

8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。

主体分部工程监督抽查、检查的主要内容

1、对实体质量抽查的一般规定

(1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查;

(2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;

(3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。

2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况

3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。

4、对主体分部工程外观的观感质量检查。

5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。

不符合主体分部工程质量验收的处理办法

1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。

2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。

3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。

4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。

xxxxx工程主体结构质量自评报告

一、施工验收规范

本工程中使用的主要标准和规范如下:

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

6、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

7、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

8、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

11、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

18、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

19、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

二、工程概况

本工程位于xxxxxxx的规划用地范围。总用地面积xxxxxx平方米,总建筑面积xxxxx平方米,为xxxxx型工程,生产主楼为地下一层、地上十层的现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。

三、施工过程的质量控制

1、原材料及半成品的检验

对于本工程所使用的全部原材料及半成品如钢筋、水泥、砂、石、外加剂、直螺纹接头、混凝土试块等都在监理工程师的监督见证取样并送检,待试验报告合格后才能进行制作安装施工。绝不容许不合格产品用到工程上去,从而避免质量事故的发生。

本工程采用商品砼,由xxxxxx商品混凝土供应站提供,按照搅拌站提供的砼配合比,我们严格控制了混凝土的塌落度在160---180之间。应监理的要求,我们随时抽查混凝土的塌落度,随时到搅拌站去抽查混凝土的计量配比情况。

2、加强过程控制

在主体结构施工中,由于本工程单层面积大,我们采取了分段流水的作业方式,三个区竖向、水平分开不间断施工。

在施工过程中我们严格实行了质量“三检制”,严格控制每道工序的质量,前道工序不合格决不能进行下道工序施工。

在钢筋分项工程施工中,我们采取诸多预防措施控制了钢筋偏位等常见问题的发生,同时重点检查了钢筋骨架的数量、规格、级别、间距、排距、箍筋加密、保护层的厚度等。对于钢筋直螺纹接头的加工制作及安装连接都按相关规范及标准进行了检查。在柱模板封闭之前,我们还对预埋管线、铁件进行了验收检查。

在模板方面,着重检查了轴线、标高、截面尺寸、垂直度,模板拼缝、表面平整度等,并严格控制在允许偏差范

围内。对于大跨度梁,按设计要求0.3%的起拱。特别是对于会议室九层顶梁板中的18米跨的大梁采取了严格的加固措施以防其下饶。

在混凝土分项工程中,我们特别注重混凝土本身的质量,确保每个标号的混凝土28天的标养强度都能够达到设计要求。

在冬季施工中,我们根据天气温度情况,0℃以下要求搅拌站在混凝土中加入抗冻剂等外加剂,并在浇注后加以覆盖等措施。

本工程由于竖向与梁板砼的标号不一样,按设计要求在柱头400外用钢丝网分隔,先浇注柱头高标号的混凝土再浇注梁板低标号的混凝土。

为了控制板面标高,我们用钢筋头在板面上做了3*3米的标高网标记,然后带通线撮毛收光。

为了便于拆摸,我们制作了同条件养护的多组试块。对于跨度8米以上的大梁及所有的挑梁,只有强度达到100%后方可拆摸,梁板面的砼强度达到2Mpa方可上人。

对于拆除模板的柱墙边角,我们都用15公分宽2米高的模板做了护角以加强成品保护。

三、质量自评结果

1、主体结构模板已拆除,楼层已清理干净,轴线标高已弹出,经过对砼结构轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度等允许偏差项目的实测实量,每楼层的合格率都在90%以上,达到合格标准。

2、混凝土的观感质量砼结构密实,表面光滑平整,无蜂窝麻面,无烂根漏筋。线条流畅,色泽一致。

3、工程技术管理资料、质量保证资料、验评资料及时、正确、基本齐全。经自查,隐蔽记录xxx份、钢材试验报告xxx份、出厂合格证xxx份、水泥出厂合格证及试验报告各xxx份、砼试块试验报告共xxx份,其中C35试块xxx份、C40试块xxx份、C45试块xxx份、C50试块xxx份,根据?混凝土强度检验评定标准?,对各标号的混凝土按统计法进行了评定,均达到设计强度要求。

综上所述,根据?建筑工程质量验收统一标准?,主体结构自评合格。

下面是一份主体结构验收报告,大家来看看还缺什么?

XX小区A4主体结构验收汇报

各位领导、各位专家:

首先,请允许我代表XX小区项目部对你们的到来表示热烈的欢迎!对各位在百忙之中抽出时间前来参加XX小区A4幢主体验收表示衷心的感谢!下面我把A4栋主体结构向大家作一个简单的汇报:

一、基本情况

XX小区A4栋位于XX街2号,XX桥小区东北角,与A3栋平齐,北临XX河,是整个小区的两栋小高层之一。该工程于2003年1月18日开工。

该栋住宅楼为(短肢剪力墙)框架结构,地上十一层加一层,半地下室,总高度为39.5米,标准层层高为2.9米。底层建筑面积为619.86平方米,标准层建筑面积为569.36平方米,单栋总建筑面积为7385.46平方米(含地下室)。

二、材料情况

该工程1-3层采用C35商品混凝土,四层以上采用C30商品混凝土;外墙填充墙以及分户墙采用190厚KM1多孔砖,M5水泥砂浆砌筑,内墙采用粉煤灰混凝土加气块,M5混合砂浆砌筑;厨、厕间采用100厚轻质板墙。本工程所用钢材、水泥、砖(砌块)、砂石、商品混凝土以及焊条、焊剂等均有出厂合格证,规范要求进场复试的材料均有复试报告且全部合格。经查:钢材出厂合格证及进场试验报告53份;水泥出厂合格证、试验报告4份;砖(砌块)出厂合格证、试验报告9份;商品混凝土合格证13份;砂石试验报告2份。

三、质量控制

本工程施工严格按照国家现行的施工验收规范以及施工操作规程进行。每一道工序都进行“三检制度”,经专职质检员检查合格后报项目监理部,经监理部验收合格后方可进行下一道工序,这使得我们的工程质量在程序上受控。经查:模板、钢筋、混凝土、现浇结构、填充墙五个分项工程,125个检验批,37个隐蔽工程验收均合格并且资料齐全。本工程暗柱纵向受力钢筋焊接采用电渣压力焊,经监理现场见证取样检测合格,共有14份检测报告。主体结构实体检测,由质检站领导抽测的两个楼层,六个测区全部合格。其中一至三层C35,平均强度为37.4MPa,四至八层C30,平均强度为36.4MPa.本工程各楼层垂直度、标高、总高偏差均在规范允许范围内。本

工程结构实体无蜂窝、麻面现象、整体观感良好。各构件实测几何尺寸均符合规范要求。

本工程混凝土试块严格按照GB50204-2002中的留置方法留置,共39组,其中一至三层C35,留置标养试块7组,平均值为41.5MPa,同条件养护试块3组,平均值为38.31MPa;四至顶层C30,留置标养试块19组,平均值为36.4MPa,同条件养护试块10组,平均值为35.7MPa.共有检测报告27份,混凝土强度评定全部合格.本工程沉降稳定,到砌体结束为止,最大沉降量为4.7mm、最小沉降量为1.4mm,平均沉降量为3.17mm。

以上是A4栋主体结构验收的简单汇报,不到之处请各位领导、专家提出宝贵意见。再次感谢各位领导、各位专家以及业主、监理对XX小区工程的理解和支持。谢谢!

主体结构验收方案参考.doc

XXXXX项目 主体结构验收方案 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:

二零一X年X月

方案编制(签字、盖章) 日期 方案审核(签字、盖章) 日期 方案批准(签字、盖章) 日期

XXX项目 主体结构验收方案 一、工程概况; 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位: 项目总体概况; 建筑类别:工程等级:一级;设计使用年限50年;防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一级;抗震设防烈度七度; 结构类型:桩筏基础,桩基采用PHC预应力管桩基础,主楼为剪力墙结构,商铺部分为框架结构。 混凝土强度等级: 1#楼1F-6F塔楼柱为C55、剪力墙为C50、梁板为C35;7F-9F塔楼柱为C55、剪力墙为C45、梁板为C35;10F-13F塔楼柱为C50、剪力墙为C40、梁板为C35;14F-17F 塔楼柱为C45、剪力墙为C35、梁板为C35;18F-19F塔楼柱为C40、剪力墙为C35、梁板为C30;20F-22F塔楼柱为C35、剪力墙为C30、梁板为C30;22F及以上塔楼柱为C30、剪力墙为C30、梁板为C30; 3#、5#、7#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;

12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 6#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 22#、23#、25#、26#、27#、28#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 8#、11#楼32层单元1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;36层单元1F-7F墙柱为C40、梁板为C35;8F-12F墙柱为C35、梁板为C30;13F-17F 墙柱为C30、梁板为C25;18F以上墙柱、梁板均为C25; 12#、17#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F 墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 18#、21#楼1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-11F 墙柱为C30、梁板为C30;12F-13F墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 9#、10#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 15#、16#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F 墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 19#、20#1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-13F 墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 砌体强度等级:MU3.5煤矸石空心砖。 砌筑砂浆等级:M5混合砂浆。

(主体结构)子分部工程质量验收申请表

主体结构子分部工程质量验收申请表 (房屋建筑工程) 广州澳加服装有限公司(建设单位): 工程名称广州澳加服装有限公司厂房工程 厂房、A厂房B、厂房C、厂房D 工程地址 广州经济技术开发区永和经济 区禾丰三纵路以东 结构类型框架结构层数4栋/4层建筑面积36120㎡合同工期/ 天开工日期完工日期 项目经理刘志新施工证许可号 验收条件具备情况 项目内容施工单位自检情况 完成工程设计和合同约定的 情况 已完成。 质量控制资料已整理完成,齐全。 安全和功能检验(测)报告符合要求,合格。 观感质量好。 监督站责令整改问题的执行 情况 已整改完毕。 已完成设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关 规定,特申请办理分部(子分部)质量验收手续。 项目经理: 企业技术负责人:(施工单位公章) 200 年月日监理单位意见: (单位公章)总监理工程师:200 年月日

混凝土结构 (子分部)工程质量验收记录 工程名称 广州澳加服装有限公司厂房工程厂房、A 厂房B 、厂房C 、厂房D 结构类型 框架结构 层数 4栋/4层 施工单位 梅州市建筑工程有限公司 技术部门负责人 王晓红 质量部门负责人 陈庆 分包单位 / 分包单位负责人 / 分包技术负责人 / 序号 分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定 验收意见 1 现浇结构模板安装 符合要求。 各分项工程检验批验收合格,符合设计及质量验收规范要求,合格,同意验收。 2 模板拆除 符合要求。 3 钢筋加工 符合要求。 4 钢筋安装 符合要求。 5 混凝土施工 符合要求。 6 混凝土观感质量及尺寸偏差 符合要求。 质量控制资料 基本齐全,符合要求。 同意验收。 安全和功能检验(检测)报告 符合要求,合格。 同意验收。 观感质量 好 验 收 单 位 分包单位 项目经理: 年 月 日 施工单位 梅州市建筑工程有限公司 项目经理: 年 月 日 勘察单位 项目负责人: 年 月 日 设计单位 广州市祥业建筑设计院有 限公司 项目负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 附件:混凝土主体结构分部工程质量验收纪要。

主体结构验收方案参考

主体结构验收方案参 考

XXXXX项目 主体结构验收方案 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二零一X年X月

方案编制(签字、盖章) 日期 方案审核(签字、盖章) 日期 方案批准(签字、盖章) 日期

XXX项目 主体结构验收方案 一、工程概况; 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位: 项目总体概况; 建筑类别:工程等级:一级;设计使用年限50年;防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一级;抗震设防烈度七度; 结构类型:桩筏基础,桩基采用PHC预应力管桩基础,主楼为剪力墙结构,商铺部分为框架结构。 混凝土强度等级: 1#楼1F-6F塔楼柱为C55、剪力墙为C50、梁板为C35;7F-9F塔楼柱为C55、剪力墙为C45、梁板为C35;10F-13F塔楼柱为C50、剪力墙为C40、梁板为C35;14F-17F塔楼柱为C45、剪力墙为C35、梁板为C35;18F-19F塔楼柱为C40、剪力墙为C35、梁板为C30;20F-22F塔楼柱为C35、剪力墙为C30、梁板为C30;22F及以上塔楼柱为C30、剪力墙为C30、梁板为C30; 3#、5#、7#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 6#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 22#、23#、25#、26#、27#、28#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 8#、11#楼32层单元1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为

主体结构验收应准备那些资料

主体结构验收应准备那些资料?1、施工许可证、规划许可证? 2、中标通知书3、安全质量监督审报表4、从业人员资格审查表5、施工图审查合格证书6、工程地质勘察报告7、施工企业资质(包括企资质、营业执照、安全生产许可证、诚信手册)8、项目经理任命书,最好与从业人员资格审查表统一,如现场做不9、管理人员证书(八大员)证,安全B(包括三证:公司法人好,项目经理必须统一。A证,项目经理证)员C、抗压砼试模、抗渗、仪器检测报告。10(水准仪,经伟仪,卷尺5m、50m 砼试模、砂浆试模、坍落度桶、塔尺、氧气、乙炔阀、磅称、摇表等)11、施工组织设计(必须经公司、监理审批,签字盖章的)12、专项方案(质保体系、安保体系、临时用电等)13、管理人员的岗位责任制、标养室(按要求布置好查取样手册,并且需要的记录表,温度、湿度及14 试块记录)15、如工地已开始施工,有进场材料,做好材料检测及台帖DB16、资料、册基本准备,不作具体解释 基础、主体验收阶段:以上资料收集好的同时重点做好材料台帐,一定要做好:建设工程材料采购验收检验使用综合台帐。重点准备:钢筋、砖、商品砂浆、水泥(现在工程、上很少用了)、防水材料、涂料、砂石骨料、安装材料(主要安装所有管材)门窗、屋面材料等;(仅列工程用主材料)收集好以上材料的厂家资料,准备好检测报告,除钢筋外做好交易凭证。砼试块:标养、同条件、拆模都需做门窗:需送检做五性检测,另加节能验收需要现场做一个气必性检测。材料台帐是整个工程验收中资料方面的重中之重,提醒资料初学者,砼试块,,家不得马虎。一般主材料都应有:质保单,检测报告,交易凭证(钢筋无)厂资料,合同。试块的数理、非数量统计钢筋焊接试拉件报告开工报告地基验

主体验收报告1

南阳建筑工程学校教学楼主体 结构施工情况及质量评价报告 各位领导、各位专家: 我公司承建的南阳建筑工程学校教学楼工程,在建设、设计、质监等部门的共同努力下,主体工程施工进展顺利,现已具备主体验收条件,现将该工程施工中创优质结构工程的一些做法及自验自评情况汇报如下,敬请各位领导、专家多提宝贵意见。 一、工程概况及质量目标 本工程位于南阳市麒麟路27号南阳建筑工程学校院内,该工程东西长50.4米,南北长40.9米,A-E轴为砖混结构,整体五层(局部六层),F-N轴为框架结构,整体四层,总建筑面积4644.05m2。工程场地为二类土,建筑抗震设防烈度为六度,框架结构抗震等级为四级,合理使用年限50年。地基承载力标准值f k=200KPa。工程于2001年8月29日开工,计划于2002年5月4日竣工。 南阳建筑工程学校教学楼是集办公、教学为一体的综合楼,它的建成建成将有效改善南阳建筑工程学校的办公、教学条件,提高学校声誉。为回报社会对我公司的厚望,提高我公司的市场竞争力和社会知名度,本工程被公司定为2002年度重点工程,并确定质量目标为:创市优质结构工程,南阳市备案制优良工程。 二、精心组织,认真部署是创优质结构工程的前提 1、为保证该工程公司确定目标的顺利实现,公司领导慎重研究后决定将该工程交给四公司南阳公司业绩突出的陈成安(一级项目经理、高级工程师)任项目经理,同时抽调公司业务水平高、技术力量强和具有现场管理施工经验的管理人员,设立四组一室(工程技术 为首的强有力的管理层对工程进行全面管理。项目部机构设置见上图。 2、根据该工程的特点,依照ISO9002国际标准,公司认真组织编写了切实可行的施工组织设计、安全施工组织设计,制定了切实可行的大跨度超高粱的支撑与对拉方案,编写了详细的分部分项施工方案和网络计划,强调关键部位设立专项质量控制点,为防止梁柱边沿漏

建筑主体结构验收内容

建筑主体结构验收内容 1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。 2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。 3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。 4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。 5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。 6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。 7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。 8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。 三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容 1、对实体质量抽查的一般规定(1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查; (2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;

(3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。 2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况 3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。 4、对主体分部工程外观的观感质量检查。 5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。 四、不符合主体分部工程质量验收的处理办法 1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。 2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。 3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。 4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。 5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 单位工程质量验收监督要点和工作流程 一、单位工程质量验收的程序和要求 1、施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完

主体结构验收报告

嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼88.74m、2#楼89.44m、3#楼87.34m、4#楼88.04m; 建筑面积分别为:1#楼23883.10㎡、2#楼12082.93㎡、3#楼23962.93㎡、4#楼11991.10㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;

墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。 3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;Ma5.0专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监

主体结构验收所需资料

主体结构验收所需资料 一、结构实体资料 (一).图纸会审、设计变更、洽商记录 (二)工程定位测量、基槽验线、楼层平面放线记录、楼层标高超测记录、建筑物垂直度、标高测量记录、沉降观测记录(由建设单位移交)(三)原材料出场合格证及进场检(试)验报告 (四)施工试验报告及见证检测报告 1.水泥出厂合格证明、进场检验报告 2.防水材料厂合格证明、进场检验报告 3.土工击实实验报告及回填土实验报告 4.砖出厂合格证明、进场检验报告 5.钢材出厂合格证明、进场检验报告 6.钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证 7.砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告 8.砼试块试验报告、砼抗渗试验报告 9.砼同条件养护试块试验报告 10.砂浆试块试验报告 11.砼、砂浆强度评定表 (五)施工记录 1.隐检记录 2.预检记录 3.交接检查记录 4.地基验槽检查记录 5.地基处理记录 6.地基钎探记录(本工程无) 7.混凝土浇筑申请书 8.预拌混凝土运输单 9.混凝土拆模申请表

10.混凝土搅拌、测温记录 11.大体积混凝土养护测温记录(本工程无) 12.构件吊装记录(本工程无) 13.焊接材料烘焙记录 14.地下工程防水效果检查记录 15.基坑支护变形、桩基工程记录 (六)预制构件(本工程无)、预拌混凝土合格证(七)地基及基础、主体结构检验及抽样检测资料 1.地基验槽记录 2.基桩检测报告 3.后置埋件锚固抗拔检测报告 4.结构实体混凝土强度验收记录(表C7-1) 5.结构实体钢筋保护层厚度验收记录(表C7-2) 附钢筋保护层厚度试验记录(表C7-3) 若有不合格现象应有处理意见 (八)检验批、分项、分部质量验收记录 (九)分户验收的相关资料 (十)工程质量事故及事故调查处理资料 (十一)新材料、新工艺施工记录 (十二)停、复工通知单及整改完成报告 (十三)质量问题(事故)处理资料 (十四)主体结构分部工程质最验收报告 二、工程建设各方责任主体行为资料

主体结构工程验收方案

XX棚户区改造安置房项目 3、5、6、8, 15、17、18#楼-1~10层主体结构分部工程 暨本项目工程地基与基础结构分部 验收方案 —、工程概况: 1、工程名称:XX棚户区改造安置房项目3、5、6、8, 15、17、18#楼共 17层 2、工程地点:XX人民路中段路南(县人民医院对过) 3、基础类型:筏板基础 4、结构类型:剪力墙结构 5、建筑层数:地上十七层、地下一层 6、建设单位:XX设投资公司 7、设计单位:XX规划设计研究院 8、勘察单位:XX建筑规划设计研究院 9、监理单位:XX工程管理有限公司 10、施工单位:XX有限公司 二、验收依据: 1、工程设计图纸、图纸会审、技术核定单及设计变更; 2、〈〈建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3、工程建设强制性规范标准; 4、〈〈混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);〈〈砌体工程施工质量验收规范》(GB50203— 2011);

5、本工程施工合同 三、验收内容: 主体结构工程的观感质量、实测实量检查,工程质量控制资料及安全和功能检查资料核查。 四、验收要求: 请参建人员依照国家和省市有关工程质量管理的法律、法规、工程质量验收规范及本工程设计图纸,进行认真细致的检查,对工程验收项目作出独立、公正的评判。 五、验收程序 (1) 建设单位介绍主体结构工程建设情况; (2) 施工单位汇报工程施工情况及验收白评报告: (3) 主持人宣读参加验收小组单位、人员及分工名单及验收内容、验收路线;工程资料组:重点审查质量控制资料(技术管理、材料及工序验收等)编制、收集、整理、归档情况。 组长:副组长: 成员: 实测实量组:检查开间进深尺寸、层高、门窗电梯等预留洞口尺寸、窗台高度、 墙垂直度、平整度及墙梁板尺寸偏差情况等,并核查分户验收记录表是否真实。 组长:副组长: 成员: 观感质量组:检查碌结构表面质量是否存在严重缺陷、尺寸偏差是否影响结构性

主体结构工程验收报告

主体结构工程验收 报告

长乐华侨中学第二学生宿舍、教师宿舍、体育馆及看台工程 (第二学生宿舍) 主体结构工程 验 收 报 告 华盛置业集团建设工程有限公司 10月24日 一、工程概况: 建设单位:长乐华侨中学 勘察单位:福建岩土工程勘察研究院

设计单位:福建省教育建筑设计院 监督单位:长乐市监督站 施工单位:华盛置业集团建设工程有限公司 监理单位:福建工程建设监理公司 检测单位:福建工大岩土工程研究所 本工程位于长乐华侨中学校区内,第二学生宿舍楼建筑面积3601.3 M2,其中一层柱砼强度等级为C35,二层到斜屋面层柱砼强度等级均为C25,梁、板砼强度等级均为C25,屋面层梁、板为C25密P6,上部为六层框架钢筋混凝土结构。 二、施工依据: 1、根据与建设单位签订的工程施工合同; 2、设计院设计的工程施工图、设计变更函及图纸会审纪要; 3、勘察院提供的地质报告和规划院提供的定位测量记录; 4、根据建设部省市有关“工程施工规范”和“建筑工程施工质量验收 规范”及国家强制性标准。 三、施工过程: 本工程自 4月11正式动工,至 6月3日完成桩基工程, 于7月13日完成基础梁、承台浇筑,于10月14日主体结构施工完成,每一道工序,我们均认真对待做好记录,材料进场、送检,隐蔽工序均请监理人员现场检查见证后,才继续下道工序施工。 施工前对进场材料按《建筑工程质量保证核查统一标准规定》要求,进

场材料均有合格证并进行进场报验并经监理见证取样,将原材送往长乐市监督站试验室检测,福建省永正工程质量检测有限公司检测。钢材出厂合格证及进场检验报告,水泥出厂合格证及进场检验报告,砂进场检验报告,石子进场检验报告,混凝土配合比试验报告,主体按规定留置混凝土试块。钢筋焊接及机械连接检测报告,混凝土试块的强度检验报告。 四、质量评定: 梁柱轴线放样,复核均由监理人员现场实地复核,截面尺寸、轴线偏差值均在规范允许范围内,符合设计图纸及验收规范要求。我单位自评为“合格”。 四、结束语: 本工程在建设单位、设计单位、勘探单位、长乐市监督站、监理单位的 大力支持及配合下,我公司本着“质量第一”的原则,到10月14日已经完成第二学生宿舍主体结构的施工任务。现在各项技术内业资料齐全,具备主体结构安全与使用要求的工程验收条件,恳请建设单位组织有关单位予以验收经过以便砌体、装修等工程施工。 华盛置业集团建设工程有限公司 长乐华侨中学项目部 10月24 日

主体结构验收资料

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询() 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请 致:欧华建业国际工程咨询() 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日

GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

主体结构分部工程施工方案.docx

主体结构分部工程施工方案 1、工程概况 1.1、越溪副中心徐舍小区动迁房Ⅰ标段项目工程由十四幢砖混结构的住宅楼组成,其中两单元房型楼有十幢,即2#、3#、4#、10#、11#、14#、15#、16#、17#、18#楼,三单元房型楼有四幢,即6#、7#、8#、9#楼。具体情况见下表: 栋号 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 层数 建筑高度(m) 2、3、4、10、11、14、15、16、17、18 计10栋两单元房型 车库层439;标准层1873;阁楼层249 ; 每栋计2561 439 车库层一层 标准层四层 阁楼层一层 车库层层高2.2 标准层四层2.8*4 阁楼层一层3.6 6、7、8、9、 计4栋三单元房型 车库层534.6;标准层2250.4;阁楼层315.2; 每栋计3100.3 534.6

1.2、本项目工程主体结构混凝土采用C25;钢筋为HPB235、HRB335、HRB400三种品种;主体砌体采用Mu10PK1型多孔砖,±0.000~5.000部位采用M7.5混合砂浆砌筑,5.000部位以上采用M5.0混合砂浆砌筑。 1.3、、本项目工程主体结构混凝土保护层:柱30mm,梁25 mm,板15 mm。 1.4、本项目主体结构工程的钢筋最小锚固长度为≥250mm,其中HPB235型钢筋锚固长度为27d,HRB335型钢筋锚固长度为33d,HRB400型钢筋锚固长度为40d,d为钢筋直径。 1.5、本项目工程主体结构具体情况详见建筑、结构施工图。 2、施工部署 2.1、根据本项目工程现场实际基础分部施工进度状况,决定对本项目主体结构工程采用分栋号、分班组的方法组织平行、流水施工。 2.2、本项目工程现场总平面布置情况: 2.2.1、施工现场内道路围绕建筑物周边布置,路宽按5m考虑,用400厚道渣铺筑而成,路边侧设明沟排水;施工过程中根据实际情况随时进行修筑。 2、本工程共设的搅拌站八座,分别布置在各拟建楼长度方向井架位置间,以向两边楼提供混凝土,各配以JZ350 混凝土搅拌机一台。 2.2.3、在每幢拟建楼混凝土搅拌站侧约中间位置布置一台井架,负责混凝土、砂浆、砖块等的垂直运输任务。 2.2.4、水泥、砂石、砖块等主要周转材料堆场布置在靠混凝土搅拌站及井架附近空地上,以便于材料的周转倒运。 2.2.5、本工程临时施工用电主要供应施工机械、搅拌场、照明等用电。各主电箱电源从甲供总电箱接入;各楼号根据作业面相应在楼层设置若干分配电箱,以便于施工。 施工用水主管选用φ50钢管,支管选用φ32钢管,由水源点引出沿道路边布设并接至各施工用水点。 3、主体结构工程主要施工流程 基础分部验收→车库层砌体、现浇柱梁板梯施工→一层砌体、现浇柱梁板梯施工(一层楼面放线→一层构柱钢筋绑扎、墙体砌筑→支一层构柱、圈梁、平板模→绑扎一层梁板梯基础钢筋→隐蔽验收,一层构柱、梁板梯钢筋砼浇筑→养护→拆模)→二层砌体、现浇柱梁板梯施工→三层砌体、现浇柱梁板梯施工→四层砌体、现浇柱梁板梯施工→阁楼层砌体、现浇柱梁板梯施工→屋面结构施工→主体结构验收。 4、主要分项施工方法 4.1、施工放线和抄平 4.1.1结构平面的施工放线:A)根据已有控制轴线精确引测到各层楼面上,特别是±0.000层的引测必须复核无误后做好标记,以后每完成一层楼面用垂球或经纬仪把±0.000层控制轴线传递到上一层楼面(具体可在楼面内的控制轴线位置设一100*100的传递孔,以便在室内传递轴线);B)控制轴线传递到楼面后要用经纬仪进行闭合复核,复核无误后再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和门窗等洞口的平面位置线;C)所放各线均用墨线弹出。 4.1.2、结构高程施工测量:A)各层柱筋接驳安装完后把水准点结合每栋建筑物相应的高程用水平仪引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱筋相应位置标出梁板的标高标记。B)砌砖施工时应在墙体转角处的地面上引测水平标高标志(或以柱筋上标高为准),以作为砌砖时立皮数杆的水平标高依据,待墙体砌到适当(一般为窗台位置)高度后在砖墙上引测0.5米水平线,并用墨线弹出;所引测水平标高线必须周边交圈,误差在限差范围内。

人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),人防工程粉刷前,建设单位组织工程参建各方进行主体结构预验收,对发现的问题进行整改,达到主体验收条件后,按下列程序和要求进行。 一、结构验收申报程序和提交材料 1、结构验收申报程序 1)在参建各责任主体自验自评合格的基础上,提前5天向人防质监站提交验收申请; 2)人防质监站及时组织人员审查提交资料是否完整准确,并确定验收时间; 3)监督验收。 2、提交材料 1)人防主体结构预验收记录表、参加单位人员会签表; 2)建设单位提交结构验收申请表; 3)质量整改情况报告书; 4)施工单位准备人防工程结构验收自评报告; 5)监理单位准备人防工程结构验收评估报告; 6)分项分部工程质量核查资料; 7)人防主体结构检测报告; 8)人防防护设备资质及制式合同(原件); 9)人防施工图中战时平面图; 三、结构验收参加人员和现场准备工作 参加人员: 1、建设单位项目负责人; 2、设计单位结构、设备专业设计师; 3、监理单位总监代表和人防专业监理工程师; 4、施工单位项目经理、技术负责人和各专业人员; 5、人防防护设备生产安装单位的技术人员; 6、其他有关人员。 验收准备:1、做好现场卫生清理工作; 2、做好现场安全围护工作; 3、做好现场临时照明工作; 4、人防工程预埋设备的清理; 5、按结构验收程序进行验收。 四、结构验收主要内容 1、结构分部 1)混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、露筋等,平整度情况); 2)外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3)人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4)人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5)人防防护密闭门门顶加强梁是否锚入两侧墙柱; 6)门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定);

主体结构验收汇报材料

精心整理 梅溪湖国际广场二期公建工程 南北塔楼主体结构分部工程中间验收汇报 中建三局第一建设工程有限责任公司 梅溪湖国际广场二期公建工程项目部 尊敬的各位领导: 下午好! 层中间 东 本工程由公建和住宅两部分组成,其中公建项目包含一栋51层北塔楼(超甲级写字楼)、一栋52层南塔楼(定制办公楼及五星级酒店)、一座4层(局部5层)商业中心,以及3层整体地下室,住宅项目地下室包含2层地下室(局部三层),总建筑面积为502961m2。

2、建筑结构概况 3、钢结构概况 本工程南北塔楼地下共3层,南塔地上52层,北塔地上51层。主要为16根钢柱以及若干H型、箱型梁组成,南北塔地上一层、二层钢柱材质为Q460GJC,地上L03~07层

钢柱材质为Q390GJC,地上L08~23层钢柱材质为Q390B,钢梁材质全为Q345B。 适当位置甩出镀锌扁钢,以备外接人工水平接地之用。 2)电气系统 南、北塔、裙楼及地库部分电线导管、电缆导线和线槽敷设均执行《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-202)》,使用镀锌电线管Φ20,镀锌电线管Φ25预埋,预埋管的弯曲半径大于管外径6倍,且无凹扁现象,管连接采用扣压式连接,接口牢固。 3)套管预埋 普通套管:用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管,

断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防防锈漆一道。防水套管:将预制加工好的带防水翼环套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。 涉及套管预埋的有如下系统: 消防系统 a、消防喷淋系统预留预埋 b a b c d e a b c d 三、施工情况 梅溪湖国际广场二期公建工程南北塔及裙楼区域在2014年3月5日开始进行地下室结构施工,在2014年7月完成了全部地下室结构工程,目前南塔楼核心筒结构施工至42层,外框结构施工到35层,砌体施工至24层;北塔楼核心筒结构施工至36层,外框结构施工到30层砌体施工至23层;南塔裙楼结构封顶。项目部在开工前根据工程特点和质量目标编制了质量创优策划书,每周开展了在建项目质量检查工作,对检查中的不合格项制定了整改措施和方案。在施工中实施了“样板引路”制度,并严格执行了湖南省和长沙

主体结构检测方案

. . . . . 恒生科技园一期二标段项目 主 体 结 构 实 体 检 测 方 案 江苏五星建设集团有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主体验收应具备条件 (4) 四、主体分布工程验收的组织 (4) 五、主题结构验收操作程序和要求 (5) 六、检测内容及合格标准 (5) 七、结构实体抽测方法、部位及数量 (6)

一、编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2001) 混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T152-2008) 无锡市建设工程质量监督站文件(锡质监字〖2010〗07号) 二、工程概况 工程名称:恒生科技园一期二标段项目 建设单位:无锡恒生科技园有限公司 施工单位:江苏五星建设集团有限公司 设计单位:无锡轻大建筑设计研究院有限公司 监理单位:无锡华诚建设监理有限公司 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 建设地点:无锡惠山区东临中兴路、南临中惠路、西临站东二路、北临环站北路(城际铁路惠山站边) 总建筑面积为:43847㎡ B1#房,建筑面积为1999.83㎡ B2#房,建筑面积为1692.15㎡ B3#房,建筑面积为6016.65㎡ B4#房,建筑面积为7061.72㎡ B5#房,建筑面积为7061.72㎡ B6#房,建筑面积为7061.72㎡ B7#房,建筑面积为1119.2㎡

B8#房,建筑面积为1119.2㎡ B9#房,建筑面积为1999.83㎡ B10#房,建筑面积为1999.83㎡ B11#房,建筑面积为1999.83㎡ B12#房,建筑面积为2400.99㎡ B13#房,建筑面积为1119.2㎡ B14#房,建筑面积为1119.2㎡ B15#房,建筑面积为1308.22㎡ B16#房,建筑面积为1999.83㎡ B17#房,建筑面积为1119.2㎡ B18#房,建筑面积为1119.2㎡ B19#房,建筑面积为1119.2㎡ B20#房,建筑面积为1119.2㎡ B21#房,建筑面积为1308.22㎡ B22#房,建筑面积为1308.22㎡ B23#房,建筑面积为1413.2㎡ B24#房,建筑面积为1308.22㎡ 建筑类型:框架4-6层 工程造价:6260万元 三、主体验收应具备条件 1、分部工程的各分项工程应验收合格。 各分项工程指模板工程、钢筋工程、砼工程等均符合验收条件。 2、相应的质量控制资料文件应完整。 3、有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

主体工程竣工验收报告

1-1、工程设计概况: 本工程由徐州市泰康房地产开发有限公司开发建设,位于铜山新区、文沃。地上六层,半地下室为工具间、车库,阁楼。屋面形式为坡屋面及部分平屋面,一至六层为单元式住宅,一梯二户,六个单元组合,其中一单元为一梯一户,总建筑面积8369.56平方米,总高度为21.09米,层高2.85米。 结构概况 本工程按抗震设防七度设防,抗震设防类别为丙类,结构形式为地下室+六层+阁楼,框架结构,基础持力层为3号粘土,具体详地质报告,基础为独立基础,基础梁及构造防水砼底板。砼强度等级:基础采用C15混凝土垫层,C35砼独立基础,C35 S6防水混凝土构造底板和地下室外墙,一层楼面梁、板、柱为C35混凝土。地下室二次结构C25, 地下室为M5混合砂浆砌空心砖填充墙 主体梁、板、柱、梯采用C30砼,二次结构采用C25砼,内墙采用MU5空心砖M5混合砂浆,阁楼为M7.5混合砂浆,外墙为MU5保温砖M7.5水泥砂浆砌筑。女儿墙为M7.5水泥砂浆砌筑。 1-2、分部工程施工概况: 在主体施工过程中砼采用商品砼,现场机械振捣,人工找平,连续浇筑的施工工艺。 在钢筋分项工程施工中,其接头采用搭接的连接方式,严格按照江苏

省质量通病防治措施和图纸施工和检查验收。二层楼面、三层楼面、阁楼楼面及阁楼屋面通过质监站验收。 在模板分项工程施工中,采用钢模板和复合木模板,钢管加固。 在砌体分项工程施工中严格按照江苏省质量通病防制错施施工,其配合比按设计强度等级依据中国矿业大学出版社出版的《混凝土砌筑砂浆配合比应用手册》的配合比现场计量拌合,通过监理工程师现场检查验收。 二、施工资料情况 2-1、质保资料: 1、图纸会审、设计变更 7份 2、工程定位测量、放线记录 1份 3、原材料出厂合格证及进厂检测报告各33份 其中:1》钢筋出厂合格证、检测报告各25份 2》水泥检测合格证、复试报告各1份 3》砂、石合格证检测报告各1份 4》砖合格证检测报告各 5份(其中有2次空心砖不合格现已退场) 5》PPMC-II符合防水涂料检测报告各1份 4、C30砼见付表1 《1》标养:共14 组现出报告14组合格

主体结构工程验收方案[1]

濉河三区三期一标段5#、6#楼(一至十一层) 主体结构分部工程验收方案 一、工程概况: 1、工程名称:淮北矿业濉河三区三期一标段工程5#、6#楼(一至十一层) 2、工程地点:淮北市人民西路北侧,西山路以西 3、建筑面积:10820平方米 4、基础类型:混凝土灌注桩、承台梁基础 5、结构类型:局部框架结构、主楼为剪力墙结构 6、建筑层数:地上十一层 7、建设单位:淮北矿业地产有限责任公司 8、勘察单位:淮北矿业集团勘探有限责任公司 9、设计单位:淮北工业建筑设计院 10、施工单位:淮北淮海建设工程有限责任公司 11、监理单位:安徽恒正建设工程项目管理有限公司 二、验收依据: 1、本工程设计图纸。 2、图纸会审纪要、设计变更、经批准的施工组织设计。 3、国家和省市有关工程建设管理的法律、法规。 4、工程测量规范。 5、建设工程施工质量验收规范。 6、国家和省市有关工程质量管理的法律法规及工程建设标准强制性

条文。 三、验收程序 1、主体结构工程质量验收工作会议由监理单位主持: (一)主持人宣读参加验收小组单位、人员及分工名单: (二)建设单位介绍主体结构工程建设情况: (三)施工单位汇报工程施工情况: (四)勘察单位对验收情况的意见: (五)设计单位对验收情况的意见: (六)监理单位对主体结构工程质量作评估报告: (七)分组进行现场实测实量、施工主控资料核查和观感质量检查内容及部 位如下: A、观感质量组检查验收梁墙体及屋面; B、实测实量组检查验收柱梁墙体的轴线间距、门窗洞口尺寸、柱、 墙、板的垂直度、平整度及阴阳角的90度偏差; C、资料组重点检查保证资料和工程相关的安全重要资料; (八)、各验收组组长汇报检查意见,由主持人统一验收意见; (九)、形成会议验收意见,参建各方在验收报告上签字 四、验收内容: 主体结构工程的观感质量、实测实量检查,工程质量控制资料及安全和功能检查资料核查。

主体工程验收申请书

主体工程验收申请书 福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2010年12月20进行了基础验收,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了主体工程的施工,现报上该工程主体工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年5月20日

单位工程验收申请书 福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2011年5月17日进行了主体验收。现已按设计图纸、规范及合同要求完成了单位工程的施工,现报上该工程竣工验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年8月25日

福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了基础工程的施工,现报上该工程基础工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2010年12月20日

福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学学生宿舍工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2010年12月7进行了基础验收,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了主体工程的施工,现报上该工程主体工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年5月20日

主体结构验收资料

主体结构验收资料公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼 主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请 致:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日

—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

相关文档