文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程主体分部验收自评报告

建筑工程主体分部验收自评报告

建筑工程主体分部验收自评报告
建筑工程主体分部验收自评报告

附表

天津市建设工程质量

阶段验收自评报告

□地基□基础"主体框架混凝土结构□节

工程名称:______

橄榄球比赛场、射箭场及附属用房工程一田径训练馆

施工单位名称:天津天一建设集团有限公司报告时间:2016年

8月29日

2、本工程坐落在天津市静海县天津健康产业园体育基地内。本工

程士0.000相当大沽高程4.100m。主体结构为框架结构,框架柱、楼板、框架梁混凝土强度等级为C40,楼梯混凝土强度等级为C3Q建筑主体高度23.13米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。

2、钢筋工程

主体分部工程自评报告版

建设工程有限公司大厦 主体结构分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 2016年11月15日 主体分部工程验收自评报告 一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89、4米,建筑结构形式为框架、剪力墙结构,设计正常使用年限为50年,本工程± 0、000相当于绝对标高836、20m。平面尺寸:横向一至三层8~15

轴为51、55米,纵向A—H轴为56、40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40、20米;主体结构分部由砼工程、剪力墙工程、砌体结构等结构工程组成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼等级为C45,梁、板砼等级为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼等级为C40,梁、板砼等级为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼等级为C35,梁、板砼等级为C35; 炮楼机房C35、本工程填充墙外墙强度等级≥MU5、0, 内墙强度等级≥MU3、5, 用M5、0混合砂浆砌筑。该主体结构分部工程于2015年4月25日开始施工,于2015年10月28日主体封顶完工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等原因停工合计13天,实际工作142日历天。 二、评估依据: a)中华人民共与国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及有关文件; e)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; g)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2002; h)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-2001); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-2013); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);

地基与基础验收施工单位自评报告

自 评 报 告 审批: 审核: 编制人: 地基与基础施工质量

自评报告 一、工程概况 (一)建设单位:湖南新天房地产投资有限公司 (二)监理单位:株洲新凯工程建设监理有限公司 (三)设计单位:湘潭市建筑设计院 (四)地勘单位:湖南核工业岩土工程勘探设计研究院 (五)施工单位:湖南兴华建设工程有限公司 (六)建设地点:醴陵市阳三石路95号 (七)总建筑面积:48782平方米、1#楼建筑物总高度79.95 米,结构层数23+1 层;2#、3#楼建筑高度:58.8,米,结构层数17+1层;4#楼建筑高度37.5米,结构层数11层。 (八)本工程基础形式:1#、2#、3#楼为桩筏基础,4#楼为桩承台基础。 (九)设计对持力层要求为石灰岩,持力层特征值值qpa=4300kpa 。 (十) 主体结构形式框架剪力墙结构。 (十一) 本工程基础材料:采用独立基础和梁柱砼强度等级为C30,垫层采用砼强度等级为C15 。 二、自检依据: a)《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; b)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; c)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; d)《建设工程施工合同》; e)湘潭市建筑设计院提供的醴陵新天世纪住宅小区1-4#楼施工图; 三、自检方法: a)以检验批为基本单位,严格检验批的验收,检验批所含主控项目必须全部合格,一般项目满足设计要求和规范规定,经检查验收合格后才进行下一道工序的施工。 b)组成分项工程的检验批全部合格,且分项工程所含的质量控制资料全部齐全。 c)组成分部工程的检验批和分项工程全部合格,且分部工程所含的质量控制资料、安全和功能检测资料,感观质量验收资料齐全,并通过有关部门的验收合格后,方能施工下个分部工程。 d)施工中我们严格按照《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50323-2001)进行整理,并结合淮南市制定的《贵州省建设工程竣工档案归档范围》规定遵照执行,确保了各工序、分项、分部工程质量的验收都处于最基础的检验批主控项目和一般项目的检测之下,实现了工程质量的全面控制。

主体验收自评报告

利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程 主体分部工程 自 评 报 告 恩施州华禹建设工程有限公司 2017 年10 月

一、工程概况: 本工程位于利川市民族中等职业技术学校内,门卫室及自助银行一座,建筑面积107㎡,建筑高度3.9m。抗震设防烈度为6度。建筑物耐火等级二级,结构形式为框架结构.建筑层面为地上一层。屋面为水泥砂浆保护层屋面.外墙为涂料外墙和干挂石材外墙。内墙为水泥砂浆内墙、钢化涂料装饰;地面采用陶瓷地砖和防滑地砖。 项目名称;利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程 建设地点:利川市都亭街道办事处大塘社区(职校校园内) 建设单位:利川市民族中等职业技术学校 施工单位:恩施州华禹建设工程有限公司 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 设计单位:湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 勘察单位:湖北华迪工程勘察院 二、评定依据: 1、建设单位提供的利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程配套工程图纸。 2、图纸会审记录、设计变更、地质勘察报告、施工合同等。 3、国家现行标准、规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 三、工程施工质量控制: 1、钢筋分项工程 本工程钢筋原材使用山西立恒钢铁股份有限公司,钢筋规格,共8种规格,进场钢筋材料质量证明书齐全有效,钢筋进场均按规范要求进行见证取样、送检,钢筋检验报告共8份,钢筋检验结果均符合要求。钢筋加工与安装均符合要求,各部位钢筋加工与安装均有进行隐蔽验收, 2、模板分项工程 模板分项工程按模板施工技术方案进行模板安装和拆除,模板安装时严格按施工规范要求对工程结构构件各部分形状尺寸和相互位置的安装。模板安装后自检合格,经监理单位验收合格进入下一道工序。模板拆除均按拆模试块达到拆除要求才进行拆除,主控项目合格,一般项目满足规范要求。 3、混凝土分项工程 本工程采用商品砼浇筑,由湖北吉庆商混生产有限公司提供,企业资质及进

单位工程竣工自评报告

天赐·佳苑1#楼 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人:

湖北新地建设有限公司 二○一六年月日 天赐佳苑1#楼 竣工验收自评报告 一、工程概况 天赐佳苑1#楼,位于潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面,其参建单位如下: 工程名称:天赐佳苑1#楼 工程地点:潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面 建设单位:湖北博畯置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司湖北建筑设计分院 勘察单位:武汉中科岩土工程有限责任公司 施工单位:湖北新地建设有限公司 监理单位:荆州市江明工程建设监理有限公司潜江分公司 督察单位:湖北省潜江市建设工程质量监督站 结构层次:框剪结构24/16层 建筑面积:19038.19㎡ 我公司承建的天赐佳苑1#楼楼工程。于2014年7月7日开工,2016年月日竣工。现向贵公司申请工程竣工验收,报告如下:天赐佳苑1#楼,地上24/16层,结构类型为:框剪结构。混凝土结构的环境类别地面以上部分为一类, (地下室外侧构件、水池、露天构件等)二.a类;建筑抗震设防类别为丙级,建筑建构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物设计使用年限为50年。基础砌体采用MU20混凝土普通砖,框剪间填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级A3.5,砌块密度等级B05,采用M5.0混合砂浆砌筑;内外墙保温采用50mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆、3m厚抗裂砂浆;外窗采用中空LOW-E塑钢窗5+9A+5、气密性6级;住宅屋面挤塑聚苯泡沫塑料板(B1级)(70mm);给水采用PPR管材,排水采用PVC 管材 二、工程质量自评依据 l、经图审合格的设计施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

基础 验收自评报告

XX工程 地基与基础分部工程 质 量 自 评 报 告 编制: 审批: XX公司 年月日

一、工程概况 本工程为XX工程综合楼,位于清镇市XX。本工程为框架结构,综合楼建筑面积约为:14330.72㎡;地下室1层,地上11层,建筑总高度为:47.05m。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,抗震等级二级;耐火等级为一级。 该工程基础为独立柱基础和孔桩,基础持力层为中风化白云岩,地基承载力特征值fak=2800KPa。孔桩的桩身为C30;独立柱基础砼强度为C30;独立柱基垫层砼强度为C15;底板砼强度为C35P6;负一层墙柱砼强度为C40P6;梁板砼强度为C35P6;楼梯砼强度为C30。 层高:负一层层高4.5m。 本工程参建单位如下: 建设单位:XX 设计单位:XX 地勘单位:XX 监理单位:XX 施工单位:XX 质量监督单位:清镇市建筑工程质量监督站 二、工程质量评定依据 1、施工图纸; 2、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 3、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 4、混凝土结构施工质量验收规范(GB50204-2015); 5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013); 6、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(国标16G101-1、国标16G101-3)。

三、工程施工工作 项目部根据有关资料及现场实际情况编制了切实可行的施工组织设计及专项施工方案,指导现场施工工作。施工过程中我项目部严格按照有关施工规范、设计施工图进行施工,做到事前预控、事中巡查、事后对已成型各施工工序进行全面的检查,发现问题及时解决,顺利完成了基础工程。 四、检查程序 1、土石方开挖工程 1.1基础开挖:开挖前定位放线,保护好轴线引桩。根据设计、地勘资料,石方类别为中风化白云岩,基坑采用机械开挖,基底30cm采用人工清底。经计算多余的土石方用人工装车外运。在施工完后,进行复线检查,作好施工记录和检查报告。根据地勘、监理、建设、设计单位检查认可并形成施工验槽记录及检验报告。 2、土方回填工程 2.1回填前清除基底的垃圾等杂物。用设计要求的土回填、夯实,每隔30㎝厚用机械夯实好后再进行下一次回填。回填到地梁基础标高并检查夯实的程度,达到设计要求。 3、模板安装 模板施工前在基槽垫层上进行定位放线,并弹出一根控制线。在支模时,随时检查槽板的竖向、横向位置。保证槽板安装到位。在安装中,未损坏、损伤钢筋及移动钢筋。并对模板支撑进行加固,以防浇筑混凝土时模板移位和爆模。在浇筑混凝土前,已将模板内的杂物清理干净。 4、钢筋加工与安装工程 4.1钢筋原材有出厂合格证、原厂检验报告及力学性能。按现行国家标准规定,钢筋原材进入现场,同一牌号、同一规格、同一批号以30T为一批,不足

主体验收自评报告

兴平市瑞丰苑住宅楼工程 主体分部工程 自 评 报 告 编制:(签字) 审核:(签字) 审批:(签字) 兴平市建筑集团总公司瑞丰苑项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1、建设单位:陕西新江房地产开发有限公司 设计单位:陕西秦都建筑设计工程有限公司 勘察单位:陕西交通公路设计有限公司 监理单位:陕西建科建设监理有限责任公司 质量监督单位:兴平市建设工程质量监督站 施工单位:兴平市建筑集团总公司 2、工程简介: 建筑总面积:10857M2 该工程为住宅楼工程,地下1层,地上一十八层,建筑总高度(带塔楼)为56.8M,负一层普通地下室戊类车库,防火等级地下室为一级,地上18层均为住宅,防火等级为二级 本工程主体部分为钢筋砼剪力墙结构,室内隔墙采用 3.5MP小型砼块M5混合砂浆砌筑填充墙(地下室隔墙砂浆为M5水泥砂浆砌筑)。 主体工程抗震等级三级抗震,7度设防。一至十八层层高均为2.9米,一至十八层墙厚为200mm,地下室墙厚为250mm。基础至二层墙体砼等级为C35(筏板基础及地下室外墙砼抗渗等级为P6),三至九层为砼C30,九层至十八层均为C25砼,二次结构后浇柱、过梁均为C25砼。. 本工程主体部分开工日期为2013年11月 25 日,一至十八层主体部分于2014年7月13日封顶。 二、评定依据 1、建设单位及和设计单位提供的施工蓝图及变更文件等。 2、有关规程、规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1-2-3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012)

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

基础分部验收自评报告

长顺县广顺镇2018 年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程质量自评报告 编制人: ___________________ 审核人: ___________________ 审批人: ___________________ 长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临 指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26怦,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1 日(A2、A3 B2、B3 B4 B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、本企业标准、综合管理体系程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,明确工程目标,建立健全质量安全责任制。根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

主体结构分部工程验收施工自评报告DOC

主体结构分部工程验收施工自评报告 一、工程概况 1、建筑概况: 2、结构概况: 2.1结构型式为全剪力墙结构,外墙均设50mm厚钢丝网架聚苯乙烯保温板。 2.2混凝土强度等级 2.3钢筋保护层厚度 2.4钢筋强度 钢筋直径d<12mm板钢筋为冷轧扭钢筋,其余为HPB235; 钢筋直径d≥12mm钢筋均为HRB335; 2.5填充墙概况 填充墙厚度为90mm的GM轻质隔墙条板; 填充墙厚度为200、250mm均为加气砼块墙; 填充墙厚度为120mm的均为粘土空心砖墙; 砌体采用M5混合砂浆砌筑,在单片填充墙两端、填充墙转角处均设置构造柱4Φ12,沿墙高每500mm设2Φ6通长墙筋。表一

(二)施工概况 1、参见单位名称:见表1 2、施工方法: (1)施工流水段划分:主体施工1-42轴共分三个流水段施工,三段分别为:1-14轴、14-28轴、28-42轴。 (2)施工缝处理:对已硬化的砼表面进行清理,除去水泥浮浆及松散石子并凿毛用水冲洗干净,砼浇筑前先铺一层10-15mm厚的同标号水泥砂浆,再浇筑砼。 (3)后浇带留设及处理:后浇带留设在27-28轴之间,宽度为800mm,施工时采用双层钢丝网及木方进行分隔,后浇带在其两侧混凝土浇筑60天后进行浇筑,后浇带浇筑前,按照施工缝处理方法,把两侧混凝土凿毛,清洗干净并刷水泥净浆,然后用高一个强度等级的微膨胀混凝土进行浇筑。 (4)墙柱纵筋纵向连接采用电渣压力焊,墙身钢筋纵向连接采用搭接绑扎;楼板钢筋为冷轧扭钢筋,剪力墙模板采用钢大模,顶模板采用竹胶模板,支撑为钢管碗扣架支撑体系,砼采用商品砼泵送工艺。 3、施工进度:主体结构分部工程于年月日首层结构开始施工,年月日完成所有主体结构,至年月日完成所有二次结构和砌体工程。 二、施工依据 1、山西省建筑设计研究设计的图纸 2、图纸会审记录 3、设计变更及技术核定单 4、强制性标准(2002年版)、建标[2002]219号

基础分部工程质量验收自评报告

花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 自 评 报

告 中国建筑第四工程局有限公司 花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 地基与基础分部工程 质量验收自评报告 一、工程基本概况 建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司 设计单位:中铁二局股份有限公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司 监理单位:四川铁科建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于贵阳市花果园五里冲延安南路旁,建筑面积约63916.01平方米,建筑层数:地下4层,地上42层;建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑高度为136.25米。基础类型为人工挖孔桩和机械冲孔,有45个人工挖孔与23 个机械成孔,基础工程所使用的砼强度等级为:孔桩基身为C30砼浇筑。本工程开工时间是二0一三年六月二十一日,于二0一四年三月三十一日地基与基础分部工程完工。 二、施工控制依据 1、《建设工程监理规范》(GB505319-2000); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002<2011版>); 6、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

7、当地建设行政主管部门有关文件要求; 8、工程设计文件、图纸; 9、工程施工合同; 10、地质勘查报告和补勘资料; 11、设计变更; 三、材料控制情况 1、本工程商品混凝土采用“贵州中建双元建材有限公司及贵州城上城混凝土有限公司彭家湾分公司”混凝土,配合比及设计报告、出厂合格证明文件齐全,经监理单位和建设单位见证取样送检,试验合格。 基础孔桩护壁及砖胎膜分部工程采用“贵州大道水泥有限公司”PO32.5水泥、“龙里红狮水泥有限公司”PC32.5水泥。 2、按设计图纸要求,该基础工程分别用了(一级钢)A8、A10, (三级钢)C8、C10、C12、C14、C16、C18、C22、C25、C28、C32、C36、C40,(四级钢)D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D25、D28、D32、D36、D40,共27种钢材,钢材的出厂合格证明文件齐全,每次进场的钢材均严格按规范规定及见证取样程序进行取样送检,试验合格。钢材出厂厂家主要为首钢水城钢铁集团有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司等。 四、地基与基础分部工程施工情况 1、在工程施工前,按程序进行图纸会审,我单位组织了项目经理、安全、质量和技术部门负责等人员熟悉现场,结合本工程实际情况,认真编制施工组织设计和基础工程施工方案并严格按照施工组织设计以及方案要求进行人力、物力配备和机械设备配置。基础定位放线严格按总平面图基准座标定位、测量放线,严格控制轴线位移,并会同监理单位、建设单位及相关部门现场验收,确定准确无误后才进行基础开挖。 2、孔桩及条基的土石方开挖过程中,严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。为了保证施工安全和成孔质量,护壁均严格按照设计要求厚度进行施工并由施工员和质检员随时检查孔径和垂直度等,项目部安排专人观察和指导作业,采用可靠措施确保了施工安全。挖至持力层时,由我方施工员、质

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

基础分部验收自评报告.doc

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程地基与基础分部工程质量自评报告 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________

长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日 长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26㎡,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1日(A2、A3、B2、B3、B4、B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、本企业标准、综合管理体系程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况

主体结构验收自评报告.doc

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:建设集团有限公司 编制日期:年月日

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 一、工程概况 工程名称: xxxx大楼 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 大楼共包含两层整体地下室、1栋主楼及1栋裙楼,本次验收 xxxx大楼主体结构。总建筑面积为2,其中地上层,建筑面积为 m2,地下 2 层,建筑面积为 m2,建筑高度为 m。结构类型为框架剪力墙,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑防火类型为一类高层,建筑耐火防火等级为一级。 1~7层剪力墙柱混凝土强度为C50,梁板混凝土强度为C40,8-15层剪力墙柱混凝土强度为C45,梁板混凝土强度为C35,16~21层剪力墙柱混凝土强度为C40,22~25层剪力墙柱混凝土强度为C35,16~25层梁板混凝土强度为C30,裙楼屋面梁板混凝土强度为C40P8,主楼屋面混凝土强度为C30P8,本工程于年月日开始进行±0.000以上主体结构施工,于年月日主体结构封顶,现对主体结构施工情况做如下自评。

二、工程施工依据 1、本工程施工合同 2、设计院有限公司设计的施工图纸 3、工程施工组织设计 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案 5、建设工程施工质量验收统一标准GB50300—2013 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 7、混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010 8、钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016; 9、混凝土质量控制标准GB50164—92 10、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 11、工程测量规范 GB50026-2007 12、建筑变形测量规范 JGJ8-2007 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14.其它相关国家法律、法规及地方工程质量管理办法和规定。 本次验收内容 本次验收内容为大楼主体结构分部工程 三、施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目

地基与基础分部工程质量验收自评报告

华美新区续建A区220#住宅楼 自评报告 石首市侨兴建筑公司 2015年06月27日

目录 一、地基与基础分部工程结构质量验收自评报告 二、主体分部工程结构质量验收自评报告 三、施工总结报告

基础分部工程质量验收自评报告

一、工程简介 本工程位于江汉油田华美新区续建A区,基础设计为条形基础,基础垫层混凝土强度等级为C15,基础混凝土强度等级为C30。建筑总面积3042.30m2,共一栋二单元。基础工程施工周期为2014年03月20日~2014年04月06日。 二、工程责任主体单位 本工程涉及的责任主体单位为: 建设单位:中国石化集团江汉石油管理局房产处 设计单位:武汉理工大设计研究院 勘察单位:潜江市勘察设计研究院 监理单位:江汉石油管理局工程建设监理公司 总包单位:石首市侨兴建筑公司 三、自评依据 (一)、现行施工及验收规范 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2002《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》等 (二)、施工图设计文件。 (三)、施工记录、材料验收及复试、工程隐蔽验收、自检互检和监理验收检验、检测部门的检验报告等工程资料。 本工程施工过程中严格按照检验批、分项工程、分部工程程序对各工序进行质量评定,经实测与检查验证主控和一般项目全部符合规范规定与设计要求。观感质量评定为好。(四)、施工资料做到同步、完整、真实与准确 该工程基础分部工程施工技术与质量控制资料齐全、完整;所有资料的形成均与工程

基础主体竣工验收自评报告

红安县社会福利院(光荣院)益寿楼1#楼 地基与基础分部 质 量 自 评 报 告 编制:乔立东 审批:何志望 中维世纪建设集团有限公司 2015年1月5日

一、工程概况 工程名称:红安县社会福利院(光荣院)益寿楼1#楼 建设单位:红安县社会福利院 设计单位:福建华迪建筑工程事务所 勘察单位:湖北楚鹏工程勘察设计院 施工单位:中维世纪建设集团有限公司 监理单位:湖北中南工程建设监理公司 建设地点:红安县杏花大道福利院内 1、本工程为7+1层框架结构,建筑面积5700㎡。建筑高度为21.84m,基础形式为桩基础。屋面防水等级:二级;建筑耐久年限50年;抗震等级:三级。 二、质量自评依据 根据建筑安装工程质量检验评定标准,施工验收规范及相应的国家现行标准以及甲、乙双方签定的《工程建设施工合同进行验收》。 国家、地方现行有关标准、规范、规定; 建设部《实施工程建设强制标准监督规定》 建筑工程施工质量验收统一标准 地基与基础工程施工质量验收规范 三、工程质量控制 我项目部按施工组织设计,在施工现场建立健全的三级质量保证体系、质量控制程序。所有施工管理人员和特殊工种人员均持证上岗,对各施工队及操作人员进行技术交底和技术培训,使整个施工队处于

较好素质状态,在施工过程中严把质量关,实行原材料现场取样送检,各工序报验制度。 1、钢筋工程: 钢筋进场应具有出厂证明书,必须进行见证取样,合格后方可进行使用:对钢筋的绑扎、钢筋弯钩朝向、绑扎接头焊接、钢筋的锚固长度、箍筋数量、弯钩平直段长度进行了验收;钢筋制作、安装均应满足设计要求和施工规范规定,安装完毕后,清理杂物,并放好垫块由项目部组织专职质检员自检,合格后可报监理、甲方复检,并做好隐蔽记录,检验合格后方可进行下道工序。 2、模板工程: 模板在使用前,均刷脱模剂,使用后及时清理堆放已备用。模板在制作前,应对结构各部分尺寸、标高要满足设计要求:安装前对轴线、标高进行复核,对模板的安装部位的尺寸、接缝宽度、接触面清理应有相应的隔离措施。严格控制模板和立柱脱模时间,顶模板待混凝土达到规范要求方可拆除。 3、砼工程: 砼施工前对工人进行书面交底,采用商品砼浇筑,对进场的商品砼质量进行严格控制,对资料进行检查,随时对塌落度进行抽查,并留置试块。砼要振捣密实、观感质量要好,在砼浇筑过程中,应有管理人员和专职质检员现场监督控制。 四、基础结构分项工程质量验收结果 1、土方分项:土方开挖回填:2个检验批,合格。

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

相关文档
相关文档 最新文档