文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道照明配电箱技术规格书

隧道照明配电箱技术规格书

隧道照明配电箱技术规格书
隧道照明配电箱技术规格书

新建青荣城际铁路

技术规格书

隧道照明主要灯具、设备、材料

2014年3月

第一节工程概况

一、铁路概况

新建青荣城际铁路烟荣联络线,青烟直通线,烟台南至荣成段,途径官庄、烟台南、牟平、威海北、威海、文登东、荣成。隧道照明长度为24.021km。

二、隧道照明设计说明

1、电源及供电方式

(1)利用隧道内或隧道外箱式变电站为隧道照明设施供电,每座箱变供电半径原则上不超过1.5KM。

(2)隧道内正常照明采用单电源AC220/380V供电,从箱变低压母线接引供电线路至隧道照明电源箱,由隧道照明电源箱在分别馈出回路为隧道照明负荷供电。

(3)隧道内应急照明采用双电源AC220/380V供电,从箱变不同低压母线接引供电线路至隧道应急照明用EPS电源箱,由EPS电源箱再分别馈出回路为隧道应急照明负荷供电,EPS供电时间不应小于120min。

(4)斜井风机等消防负荷配电开关的过载保护仅作用于报警,不跳闸。

2、光源选择及负荷

(1)正常照明光源采用30W LED灯,照明灯具自带熔断器保护。

(2)每隔500米左右设置一处作业电源(插座)箱,容量5KW,每个箱变供电臂考虑一个使用。作业电源(插座)箱安装在综合洞室内。

3、照明控制方式

(1).隧道内固定检修照明灯一个供电臂为单位设首末端控制,可以通过照明控制箱控制灯具开启和关闭。正常照明及检修插座箱未同一回路,由正常照明控制箱控制。照明控制箱内预留RTU设备设置条件及接线端子。

(2).隧道内应急疏散照明灯以一个供电臂为单位设首末端控制,同时设应急照明启动按钮,应急启动按钮间距不大于200米,可以通

过照明控制箱和应急照明启动按钮控制灯具开启和关闭,应急疏散照明控制箱内设RTU设备,通过远动通道分别纳入到综合维修调度台及调度中心电力调度台设双重管理,火灾情况下由调度中心电力调度台直接启动隧道内所有应急照明灯具。

(3)隧道内应急疏散指示照明不设控制。

4、设备布置与安装高度

(1)隧道内各配电箱均选用防护等级为IP65的不锈钢壳体明挂,箱体底边距地1.2米。

(2)所有灯具,开关箱,按钮箱等应具有防潮,防风压,放腐蚀,防震等功能,防护等级未IP65.

(3)所有按钮,信号灯等发光体均为白色,以示与铁路信号色标区别。

(4)隧道口及综合洞室内电源箱、RTU、照明控制箱均为明挂,EPS根据容量为挂墙或落地靠墙安装。

(5)所有开关箱、按钮箱、EPS等的防护等级为IP65。

(6)隧道内的设备安装及配线安装应满足列车250km/h时运行的要求。

5、配线方式

(1)所有电力设施不应侵入铁路限界。

(2)隧道照明电缆沿隧道壁水平安装时采用电缆挂架敷设,挂架固定螺栓采用Φ8mm不锈钢膨胀螺栓。挂钩的安装间距为0.8米,电缆安装高度距离地面为3.3米,并与通信电缆平行间距保持0.6米以上。隧道控制电缆等其他电缆沿隧道电力电缆槽内敷设。所有过轨电缆均沿隧道内预留过轨钢管敷设。隧道内其他电力电缆线可采用穿钢管沿隧道壁明敷。

(3)隧道外电力电缆采用直埋,钢管埋地,沿电力电缆槽敷设。

6、接地方式

(1)隧道动力照明系统采用TN-S系统,利用综合接地导体作为PE线,要求箱变中性点与综合地线可靠连接,接地电阻不大于4欧姆。

(2)隧道各配电箱,控制箱还需自隧道接地线再接引一根PE线。

(3)隧道内照明回路从各个配电箱或控制箱接引PE线。

7、施工注意事项

(1)固定箱体的膨胀螺栓采用镀锌,不锈钢或钢塑材料。

(2)隧道照明设施应牢固安装,避免脱落影响列车。

8、其他

(1)隧道内的设备安装应满足列车最高速度值运行时的要求,并要求提供产品的风动试验报告。

(2)隧道内使用的各种产品应具有抗腐蚀,抗老化及坚固耐用的特点,并防潮、防水。

第二节隧道配电(控制)箱

一、概述

隧道配电(控制)箱应适用时速250km/h列车运行隧道内的照明和动力配电、控制的要求,能适应隧道内的恶劣使用环境。箱体应防腐蚀、抗老化、坚固耐用。箱门内嵌装橡胶密封条,箱体外壳的密封性能符合《低压电器外壳防护等级》(GB4942.2-85)规定的IP65级防护要求。产品按照《低压电器基本标准》(GB1497-89)生产和检验,配有多种线路方案和多种控制形式(具体接线方案见工程设计图)。

二、主要技术条件

(1)使用环境温度:-25℃~+40℃;

(2)环境相对湿度:≯90%(+25℃时);

(3)海拔高度:≯2000m;

(4)工作电压:AC 380V/220V(±10%);

(5)额定频率:50Hz;

(6)外壳防护等级:IP65;

(7)外壳耐腐蚀等级:耐强腐蚀F2级;

(8)防触电类别:Ⅰ类;

(9)防震性能:1.5g 10-100Hz。

三、结构和箱体

(1)隧道配电(控制)箱按照GB7251.1标准生产和检验,须获得国家CCC强制认证,并提供相关型式试验和CCC强制认证证书。

(2)隧道配电(控制)箱安装必须符合GB 50054-95《低压配电设计规范》“第二节配电设备布臵中的安全措施”中的各项规定。

(3)箱体外型尺寸依据工程设计图纸接线要求确定。

(4)箱门与箱体为暗铰连接,采用专用不锈钢螺钉锁紧。

(5)箱体的非带电金属部分形成整体,通过外壳上的接地螺栓或PE线与接地干线相连。

四、铭牌及标识

1. 铭牌

(1)每台装臵应配备一个至数个铭牌,铭牌应装在明显易见之处。装臵的所有铭牌标字应为长期永久,不易磨损腐蚀。铭牌的型式与外形尺寸应符合国家有关标准。

铭牌至少表示如下内容:

主要的额定参数:额定电压、额定电流、额定热稳定、电流和时间、动稳定电流、绝缘电压、防护等级。

(2)制造厂名称或商标。

(3)型号、名称、制造日期和出厂编号。

(4)对外端子接线图(或表)。

2. 标识

(1)灯具应具有永久性中文标示牌。

(2)CT等的接线盒应有简明的表明各种接线方式及主要数据的

标识牌,各接线端子都应标示明确,二次回路端子使用阿拉伯数字表明回路及端子的编号。这些编号应与所提供的文件图纸相一致,接地用端子应特别标示明确。CT的适当处应有简明的警告标志,说明二次回路在运行中不许开。所有CT及有极性配合关系的继电器等都应在标示牌的结线图及相应端子处标明其相应的极性。

(3)所有操作电键、按钮、阀门、手柄、断路器的机械应急分闸装臵等都应有明确的、永久性的标志,并表明其操作方向,所有仪表应有文字表明其用途,所有信号灯、信号装臵除必要的颜色区别外,还应有文字说明其动作含义。

五、供货范围

1、在合同执行过程中,买方保留根据实际工程需要对供货数量进行调整的权利。各种规格设备单价在合同执行过程中不变,总价按实际供货数量计算。买方如有调整,应在预定交货期前10天通知卖方。

序号名称规格及型号单位数量备注

1

2

3

4

5

6

2.投标方应在投标时向买方提供设备装臵的规格型号、生产厂家、产地、设备单重、外形尺寸、单价等内容,设备的数量将在合同签订时最终确认。

4.投标方应在投标时向买方提供备品、备件规格型号、生产厂家、产地、单价等内容,并列出清单,供买方参考并将在合同签订时最终确认。备品备件必须满足质保期内的正常维护。

5.专用工具或测试仪表

投标方应在投标时向买方提供专用工具或测试仪表规格型号、功能、生产厂家、产地、单价等内容,供买方参考并将在合同签订时最终确认。

六、试验

1. 基本要求

(1)设备应通过型式试验、出厂试验及现场试验,各类试验均应根据设备装臵的相应规定、方法进行。卖方应提供完整的试验报告及试验合格的验收标准。

(2)卖方在出厂试验,现场试验前1月向买方提供试验规格书(项目,标准,方法),报买方检查、批准。

(3)所有整套装臵及其主要部件的试验,应按买方批准的试验规格书进行型式试验、出厂试验、现场试验。卖方不得以任何借口减少试验项目和内容,试验验收后,并不减轻或减少卖方对设备所负的责任。

(4)试验时如果买方人员不能按时到场,在得到买方的许可后方可单独进行试验。

(5)所有试验结果需经买方审核后,报买方确认批准。

(6)如果买方认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同试验规格书的要求,买方有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。

(7)买方有权派人员到卖方的工厂、试验场地及试验室对灯具的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

2. 型式试验

对于成熟的系列生产的产品和标准产品,卖方应在供货前提供权

威部门的试验报告。

3. 出厂试验

在设备装臵出厂前应完成出厂试验,并提供出厂试验报告。

4. 现场试验

(1)现场试验由施工单位执行。卖方在买方组织下,按照买方的总工期、试验计划和现场试验规格书的要求提供技术支持。

(2)卖方有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。

(3)厂家对现场试验的项目和内容可提出建议,由买方确认。

七、包装

1. 外层包装:选用双瓦楞纸箱。

2. 内层包装:采用透明塑料袋包装,外衬垫聚乙烯发泡衬垫,确保远途运输不受损坏。

第三节 EPS

一、一般规定

1、满足国标GB16806标准及3C认准。

2、材质及等级

(1)箱体采用314型不锈钢材质或镀锌钢板

(2)防护等级不低于 IP65

二、主要技术条件

1、输入交流电压:220/380V±15%;输出交流电压220/380V ±5%

2、输入频率:50HZ±5%;输出频率:50HZ±0.5%

3、为使用隧道照明控制回路的直流电压部分EPS要求具备直流输出的条件

4、输出波形为正弦波,阻性负载失真度≤3%

5、过载能力满足 125%维持30s以上、150%维持10s以上。

6、效率在市电状态≥97%,应急状态≥90%

7、耐压:输入、输出端对地≥2000VAC 1min;交、直流间≥2000VAC 1min

8、切换时间(市电与直流)≤1ms

9、铅酸蓄电池密封免维护型,充电时间≤20h,备用时间≥90min。

10、噪音(1m距离)供电正常为0db,应急供电时≤55db;

湿度在0-90%不结露;工作温度为:-20℃~+40℃

11、保护功能:交流过欠压时自动进入直流逆变工作,并且具有自动恢复功能。应有过流,短路保护回路。

12、远动接口:有能力处理与其它设备的数字接口,通信规约另定。

三、结构和箱体

(1)隧道内EPS电源箱安装必须符合GB 50054-95《低压配电设计规范》“第二节配电设备布臵中的安全措施”中的各项规定。

(2)箱体外型尺寸依据EPS容量要求确定。

(3)箱体的非带电金属部分形成整体,通过外壳上的接地螺栓或PE线与接地干线相连。

(4)应考虑隧道内的使用环境,采取防腐、防潮、防锈措施。

四、铭牌及标识

1. 铭牌

(1)每台装臵应配备一个至数个铭牌,铭牌应装在明显易见之处。装臵的所有铭牌标字应为长期永久,不易磨损腐蚀。铭牌的型式与外形尺寸应符合国家有关标准。

铭牌至少表示如下内容:

主要的额定参数:额定电压、额定电流、额定容量、电流和时间、绝缘电压、防护等级。

(2)制造厂名称或商标。

(3)型号、名称、制造日期和出厂编号。

(4)对外端子接线图(或表)。

2. 标识

(1)灯具应具有永久性中文标示牌。

(2)各接线端子都应标示明确,二次回路端子使用阿拉伯数字表明回路及端子的编号。这些编号应与所提供的文件图纸相一致,接地用端子应特别标示明确。

(3)所有操作电键、按钮、阀门、手柄、断路器的机械应急分闸装臵等都应有明确的、永久性的标志,并表明其操作方向,所有仪表应有文字表明其用途,所有信号灯、信号装臵除必要的颜色区别外,还应有文字说明其动作含义。

五、供货范围

1、在合同执行过程中,买方保留根据实际工程需要对供货数量进行调整的权利。各种规格设备单价在合同执行过程中不变,总价按实际供货数量计算。买方如有调整,应在预定交货期前10天通知卖方。

序号名称规格及型号单位数量备注

1

2

3

4

5

6

2.投标方应在投标时向买方提供设备装臵的规格型号、生产厂

家、产地、设备单重、外形尺寸、单价等内容,设备的数量将在合同签订时最终确认。

3.投标方应在投标时向买方提供备品、备件规格型号、生产厂家、产地、单价等内容,并列出清单,供买方参考并将在合同签订时最终确认。备品备件必须满足质保期内的正常维护。

4.专用工具或测试仪表

投标方应在投标时向买方提供专用工具或测试仪表规格型号、功能、生产厂家、产地、单价等内容,供买方参考并将在合同签订时最终确认。

六、试验

1. 基本要求

(1)设备应通过型式试验、出厂试验及现场试验,各类试验均应根据设备装臵的相应规定、方法进行。卖方应提供完整的试验报告及试验合格的验收标准。

(2)卖方在出厂试验,现场试验前1月向买方提供试验规格书(项目,标准,方法),报买方检查、批准。

(3)所有整套装臵及其主要部件的试验,应按买方批准的试验规格书进行型式试验、出厂试验、现场试验。卖方不得以任何借口减少试验项目和内容,试验验收后,并不减轻或减少卖方对设备所负的责任。

(4)试验时如果买方人员不能按时到场,在得到买方的许可后方可单独进行试验。

(5)所有试验结果需经买方审核后,报买方确认批准。

(6)如果买方认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同试验规格书的要求,买方有权拒绝

接受试验报告并要求重做该项试验。

(7)买方有权派人员到卖方的工厂、试验场地及试验室对灯具的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

2. 型式试验

对于成熟的系列生产的产品和标准产品,卖方应在供货前提供权威部门的试验报告。

3. 出厂试验

在设备装臵出厂前应完成出厂试验,并提供出厂试验报告。

4. 现场试验

(1)现场试验由施工单位执行。卖方在买方组织下,按照买方的总工期、试验计划和现场试验规格书的要求提供技术支持。

(2)卖方有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。

(3)厂家对现场试验的项目和内容可提出建议,由买方确认。

七、包装

1. 外层包装:选用双瓦楞纸箱。

2. 内层包装:采用透明塑料袋包装,外衬垫聚乙烯发泡衬垫,确保远途运输不受损坏。

第四节隧道照明监控RTU

一、概述

隧道照明监控RTU负责隧道内低压照明回路的综合监控,监控内容包括低压开关状态、进出线回路电压和电流等。RTU安装在综合洞室内,由RTU单元、环型自愈光MODEM、开关电源、防雷端子、线缆、机柜等组成。

RTU和EPS智能控制器共享通信接口,通过RS-232接口或485

总线接入环型自愈光MODEM,经光纤自愈环网、主光MODEM、通信转换器引入通信专业提供的10M以太网接口,与位于综合维修段(或工区)的隧道监控主站通信,实现隧道照明系统的远程监控和管理。

投标厂商应提供详尽的隧道监控方案和工作原理图。

二、技术标准

RTU应满足以下技术标准或规范:

1)TB 10008-2006铁路电力设计规范

2)TB10621-2009高速铁路设计规范(试行)

3)隧道监控装臵需通过省级或省级以上电子产品检验机构及信息系统工程评测机构的检验评测

4)隧道监控系统需通过权威部门风洞试验检测,满足高速铁路对隧道监控装臵强度的要求,具有风洞试验研究报告

三、主要技术条件

(一)RTU

RTU单元应满足如下技术条件:

1)交流采样,无需交流信号变送器;精确测量交流回路的电压、电流、功率、功率因数等电参量。

2)交流模拟量:三相电压2路、三相电流2路,电压测量范围0-1140V,电流输入交流0-5A/1A,电压、电流经内部互感器隔离输入。

3)开关量:≥6路,光电隔离(DC24V),可兼作脉冲输入,带SOE(顺序事件记录)功能。

4)遥控量:≥4路,触点容量AC250V/5A或DC30V/5A。

5)2路带光电隔离的RS-232/485通信接口,通信规约采用查询式标准规约,如ModBus、SC1801等。

6)EMC指标:IEC III级,适用于各种恶劣电磁干扰环境。

7)标准DIN导轨安装方式。

8)工作电源:DC+24V。

9)工作环境满足环境温度-40℃~+75℃、相对湿度≤90%的要求,具有抗电磁干扰、防尘、防震、防潮、防腐的能力,能够适应铁路隧道的工作环境要求。

(二)环型自愈光MODEM

光MODEM分为主MODEM和从MODEM:每条隧道配臵一台主MODEM 和若干从MODEM;主MODEM与通信转换器连接,作为隧道内部监控系统的通信出口,接入通信专业提供的10M以太网接口;从MODEM与位于各综合洞室的RTU、EPS智能控制器连接;主从MODEM与光缆构成光纤自愈环网。

无论是主MODEM还是从MODEM,都应满足如下技术条件:

1)支持光纤环网,光纤接口为多模SC接口,具备自愈保护功能,自愈时间<20ms。

2)数据接口:≥4路RS-232,2路RS-485,透明传输方式,自适应接口速率为0.3-115.2kbps。

3)数据传输误码率:<10-10。

4)提供网络管理功能,以便将MODEM纳入隧道监控主站的设备

管理。

5)标准DIN导轨安装方式。

6)工作电源:DC+24V。

7)工作温度:-40?C~75?C;湿度:95%;具有抗电磁干扰、防尘、防震、防潮、防腐的能力,能够适应铁路隧道的工作环境要求。

(三)通信转换器

每条隧道配臵一台通信转换器。通信转换器作为隧道内部监控系统的通信出口,对上与通信专业提供的10M以太网接口连接,对下与主MODEM连接。

通信转换器应满足如下技术条件:

1)以太网接口:1路,10Mbps,支持TCP/IP。

2)串口:≥1路,RS-232/485。

3)提供网络管理功能,以便将转换器纳入隧道监控主站的设备管理。

4)标准DIN导轨安装方式。

5)工作电源:DC+24V。

6)工作温度:-40?C~75?C;湿度:95%;具有抗电磁干扰、防尘、防震、防潮、防腐的能力,能够适应铁路隧道的工作环境要求。

(四)开关电源

DC+24V开关电源应满足如下技术条件:

1)输入:AC220V,由EPS提供不间断交流电源输入;输出:DC 24V、12V、5V至少各1路,为RTU、通信设备等提供工作电源。

2)可承受5G震动与-25~70℃工作环温,全机使用105℃高寿命电解电容,可承受300VAC突波输入达5秒。

3)具有短路保护、过负荷保护和过压保护。

4)小型化、无风扇设计,标准DIN导轨安装方式。。

5)功率:≥150W。

6)具有抗电磁干扰、防尘、防震、防潮、防腐的能力,能够适应铁路隧道的工作环境要求。

(五)RTU机柜

RTU机柜应满足如下技术条件:

1)机柜应提供接线端子、通信和电源防雷端子、光缆连接尾纤和尾纤盒,及安装附件。

2)机柜及各类端子、尾纤及尾纤盒、安装附件等应满足温度:-40?C~75?C、湿度:95%的工作环境。

3)具有防尘、防震、防潮、防腐、防锈的能力,能够适应铁路隧道的工作环境要求。

4)机柜尺寸及颜色待技术联络会确定。

配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

配电箱规格书

配电箱规格书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

目录 一、工程概述?错误!未定义书签。 二、标准和规范4? 三、运行环境条件................................... 错误!未定义书签。 四、产品应遵循的设计图纸?错误!未定义书签。 五、主要技术参数?错误!未定义书签。 六、技术要求?错误!未定义书签。 七、质量保证 ...................................... 错误!未定义书签。 八、供货范围 ...................................... 错误!未定义书签。 九、其它要求 ...................................... 错误!未定义书签。 十、各方联系地址、电话?错误!未定义书签。

一、工程概述 本技术规格书用于东营胜利油田办公楼低压XM配电箱。它低压配电箱的制造、安装、试验、供货的相关工作提出了最低要求。 东营胜利油田办公楼低压配电箱采用XM型,共163台;照明配电箱37台,动力配电箱75台,应急照明配电箱14台,计算机配电箱37台。 二、标准和规范 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

动力照明配电箱(柜)技术规格书-9-11

动力照明配电箱(柜) 环境条件 安装地点:户内(局部室外) 地区环境温度:-25~+40?C 户内温度:周围空气温度范围为-5~+40?C,且24h内平均温度不超过+35?C; 海拔高度:<1000m 相对湿度:日平均值不超过95%(25℃),月平均值不超过90%(25℃),有凝露情况发生。在安装及调试初期高湿期内可能凝露,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。地震烈度:8度,(水平方向0.2g 垂直方向0.3g)。 户内安装,室内有机械通风; 装置适用于以下温度运输和储存:-25℃~55℃。 振动:f<10Hz时,振幅为0.3mm,10<f<150Hz时,加速度为0.1g。 安装:垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度。 雷暴日:<90日/年 污秽等级:户内Ⅲ级。 所选配单箱制造商所投产品,近5年内有效的国家权威检测部门的产品检验报告及型式认可证书。需要消防认证的所投产品,必须是公安部消防电子产品质量监督检验中心认可检验的产品(CCCf)。 1采用的规范和标准 本开关设备的制造、试验和验收除了满足本用户需求书的要求外,还应符合但不限于如下标准: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 《标准电压》GB/T156-2007 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》GB/T20138-2006 《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备;GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级;GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含

配电箱(柜)技术要求

配电箱(柜)技术要求 三.技术规范 (一)参考标准 1.GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 2.GB 156 标准电压 3.GB/T762 标准电流 4.GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 5.GB/T4025 指示灯和按钮的颜色 6.GB/T5094 电气技术中的项目代号 7.GB4208 外壳防护等级(IP代码) 8.B/T3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 9.GB191 包装储运图示标志 10.JB/T5877 低压固定封闭式成套开关设备 11.02D501-2 等电位联结安装 (二)环境条件 1.额定电压:~380/220V 2.绝缘电压: 660V 3.频率: 50Hz 4.安装方式:嵌墙安装 5. 运行环境: -10~+45℃;相对湿度≤90﹪;海拔高度≤2000M (三)箱(柜)体结构空间 1. 原则应按设计图电气一、二次元件技术要求进行合理空间设计,满足运行散 热、进、出线方便、爬电距离合理、维护安全方便等要求。 2.各型号的户内照明配电箱必须按照电缆进线规格预留电缆接线空间。进线断 路器主断路器必须按照电缆进线规格、数量预留接线母排,且进出线方向、位置应作合理设计区分,避免同侧进线、出线(特殊情况除外)。 (1)箱(柜)内零、地接线排规格和接线端子数量必须同时考虑备用出线回路的接 线要求。 (2)有弱电预留模块要求,按模块技术要求进行设计空间预留。

(3)挂墙箱体应上下均设敲落孔,嵌墙式箱体应四周均设敲落孔,管线锁紧设施 应在箱内。落地式箱(柜)体应满足上下两种进出线方式,以方便配线安装,敲落孔处应设密封胶圈防护,达到箱体整体要求防护等级。 (4)箱体应设置可靠的接地汇流排和接线端子(通常情况设于箱体的底部),接线 端子带防松的紧固螺栓用来连接接地导体,过门接地线应满足经常开关门的要求。配电箱的接地汇流排上的螺栓要求使用不锈钢材质。 (5)户内照明配电箱的设计、生产及箱柜内一、二次电气元件及有关装置的安装 布置应符合当地电业局现行户表技术规程有关内容要求,若此技术规程在交付前发生相应内容调整变化,导致交付标准发生变化,供货商应按最新户表技术规程要求进行箱(柜)设计和电气元件的安装。 4. 材质要求 采用武钢、攀钢、鞍钢等厂优质冷轧钢板。 5. 箱(柜)体厚度要求 (1)户内标准照明配电箱箱体板材厚度不得低于1.2mm。 (2)对于非标准箱(柜)要求: (a)小箱体板材厚度≥1.2mm (b)中箱(柜)体板材厚度≥1.5mm (c)大箱(柜)体的板厚应≥2mm (d)所有骨架、安装支架、安装底板、螺钉、螺帽均应采用镀锌处理。 6. 箱(柜)体(含面盖及电气隔离副板)颜色 (1)户外配电箱:白色(暂定),面盖:透明(暂定) (2)配电箱表面喷涂前由供货商出具色卡经业主确认后方可生产。 7.喷涂工艺质量要求 (1)金属表面处理程序应须经预处理、除油、除锈、水洗(每次处理后)、磷化、 干燥、腻子层和漆面打磨(对不平整处)、喷涂等工艺过程 (2)要求箱(柜)体正面和侧面的涂层,不允许有皱纹,斑点、细砂粒、流痕、针 孔、气泡、透底色、粘附物等缺陷。色泽应均匀,在阳光不直接照射下,距产品1米处目测不到刷痕、伤痕、机械杂质和修整痕迹。 (3)表面应做静电喷塑处理。

配电箱技术规格书

配电箱技术规格书

目录 1.概述 (3) 2.规范和标准 (3) 3.工作条件 (4) 4.技术要求: (4) 5.性能保证及管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6.检查验收............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.概述 本技术规范书适用于土库曼斯坦天然气净化工程低压配电箱,并详细说明了配电箱及其附 属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 规范和标准 2.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 2.2应遵循的标准 《低压成套开关设备》IEC439-1 《国际标准》IEC943 《低压成套开关设备和控制设备、第三部分》GB7251.3 《电流互感器》G B1208-97 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ14-86 《电测量仪表装置设计技术规程》SDGJ9-87 《包装储运图示标志》GB191 《根据颜色和数字鉴别导线》IEC446 《外壳防护等级》IEC529 《避雷器》 IEC99 《交流接触器》I EC-470 《低压电气外壳防护等级》GB/T4942.2-93 《低压成套开关设备及控制设备总则》 GB/T14048.1 《低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电 器》GB/T14048.5 国家标准和IEC标准若有变动,本技术投标书亦相应变动。以上标准如有最新版本,均执

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

10kV开关柜技术规格书资料

煤焦化有限公司备煤环保改造工程(10kV配电设备) 技术规格书 2015年7月16日

1 总则 1.1 本协议书的使用范围,仅限于高压开关柜,柜内设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则需方可以认为供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,投标文件及供、需双方签订的技术澄清文件也作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。1.6 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全。 1.7 本设备规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB156 《标准电压》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB1408 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB7354 《局部放电测量》 GB14808 《交流高压接触器》 IEC420 《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 DL/T 726 《电力用电压互感器订货技术条件》 DL/T 725 《电力用电流互感器订货技术条件》

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

低压开关柜技术规格书

大连LNG项目接收站工程

修正表

目录 1.概述 (4) 1.1 范围 (4) 1.2 供货商责任(卖方) (4) 1.3 标准规范 (4) 2.环境条件 (4) 2.1 室外 (4) 2.2 室内(无空调及采暖设备) (5) 2.3 室内(有空调及采暖设备) (5) 3.设计和结构 (5) 3.1 概述 (5) 3.2 主开关 (6) 3.3 母线 (6) 3.4 电动机综合保护器 (6) 3.5 电器元件的配合 (6) 3.6 辅助电源 (6) 4.检查和验收 (6) 4.1 检查 (6) 4.2 出厂验收 (6) 5.铭牌 (7) 5.1 开关柜的铭牌 (7) 5.2 组件的铭牌: (7) 6.包装 (7) 7.防腐要求 (8) 8.供货商文件 (8)

1.概述 1.1范围 本项目名称为大连LNG项目接收站工程,位于大连市大孤山半岛端部鲇鱼湾水域。 本规定包括了采购者(买方)对低压开关柜的设计、材料、制造、检验、试验、包装和文件的最低要求。 1.2供货商责任(卖方) 低压开关柜的设计、材料、制造、检验及测试应为供货商特定的排他性责任, 供货商应遵守本询价书中包括的所有文件要求和良好的工程惯例。 供货商不应使用假设代替买方未提供的信息,供货商应从买方获得必要的信息。供货商因缺少信息而提出的索赔是不能被接受的。 对于与本询价书要求不同,但实质上可为买方节约资金的设备或附件,供货商可作为一项选择内容将其列出。这类选择内容应在供货商报价中单独列出且单独报价。低压开关柜应是符合本询价书要求的供货商的标准设计,并采用高质量的材料和一流的制作工艺。附件应为能从市场上买得到的标准配件。 为了满足规定的条件和要求,在任何情况下,与本询价书所要求的内容保持一致而无偏差提出并不意味着免除供货商在该询价书范围之外所应承担的责任。 供货商应该在整个工作范围内执行基于ISO 9001:2000标准(或与之相当的标准)的质量管理体系。供货商应允许买方或者其授权代表对供货商的工厂进行访问、检查、监督。 供货商应该向买方证明其安全管理系统和环保管理系统符合相关法律。 1.3标准规范 供货商有责任确保所提供的低压开关柜符合相关的中国国家标准和IEC标准,这些标准包括——但不局限于GB7251.1-1997、ZBK36001-89、IEC60439-1、IEC60529等。所有采用的标准均应为最新版本。 2.环境条件 除非另有规定,设备要在下述环境中,按照正常使用条件的额定特性使用。 低压开关柜安装于室内,配备空调及采暖设备。 2.1室外 最高设计温度: 35.3℃ 最低设计温度: -21.1℃ 海拔:小于1000m。 多年的平均相对湿度是67%。 空气中含有盐雾。

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

配电箱配电柜的技术要求

配电箱配电柜的技术要求 配电箱.配电柜技术要求非常严格,需要我们尽心尽力的操作,下面就来简要介绍一下配电柜配电箱知识:1. 配电箱由箱门、箱体、低压元器件(断路器、接触器、继电器等)、智能照明控制模块、火灾漏电系统模块及接线端子等构成。箱体整体制作应结构合理,安全可靠。箱内可适应安装各类不同的电器元件,箱内元件安装板可适当调整位置。 2. 配电箱外壳的防护等级IP42(除4点以外)。分别为挂墙式安装、嵌墙式、和落地式安装。各种安装方式均要考虑安装的方便。嵌墙式安装要考虑墙体厚度及盖板配合装修的方便性。打开盖板可直接调节开关及面盖的深度和水平,箱内安装导轨连同开关可调节。落地式安装箱体要具有足够的机械强度。 3. 由于-8.15m所处环境恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且,箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电施-M22,编号为AP-2-1;AP-2-2;APE-2-1;AT-2-01;AT-2-02;AT-2-03~08;AP-2-01~18。 4. 室外冷却塔配电箱使用环境比较恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电施P48代1,编号为LT—1到LT—10。 5. 箱体开门方向,设计联络时定,开启角度≥135°。箱门设计为内铰链。箱门应带锁。箱体内外表面均要求采用静电喷涂。箱体颜色在设计联络时确定。 6. 挂墙式箱体应有上下均有敲落孔,嵌墙式箱体应四周均有敲落孔,管线锁紧设施应在箱内。落地式箱体应按满足上下两种进出线方式考虑,以方便配线安装,且敲落孔处应设置密封胶圈防护,并达到箱体的整体防护等级。不锈钢配电箱根据设计联络确定的位置设定进出线孔。 7. 配电柜配电箱采用优质冷轧镀锌钢板折剪焊接而成。当配电箱长边小于1000mm时,板厚不得小于1.5mm;长边等于或大于1000mm时,板厚不得小于2.0mm; 8. 在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。 9. 箱内元器件可采用导轨或固定安装型式,安装应牢固,在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。 10. 箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子,接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部,过门接地线应满足经常开关门的要求。 11. 所有配电箱应留有10%~15%的元器件安装空间,以备元器件调整用。 12. 配电箱的接地汇流排上的螺栓使用不锈钢材质。 13. 所有电箱配配置火车上大量使用的三角形锁,方便未来使用。

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

分低压配电柜技术规范书

分低压配电柜技术规范 书 Hessen was revised in January 2021

分低压配电柜技术规范书

目录 1 主要技术要求............................................ 错误!未定义书签。 2.质量保证体系............................................ 错误!未定义书签。 3.试运行及验收............................................ 错误!未定义书签。

1 主要技术要求 主要依据 1.《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(GB ); 2.《通信用配电设备》(YD/T 585-2010); 3.《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》(GB ); 4.《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》(GB ); 5.原信息产业部信部科[2007]255号“关于实行通信防雷产品标准符合性认定的通知”; 6.《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011); 7.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》(YD/T ); 8.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》(YD/T ); 9.《远动终端设备》(GB/T 13729-2002); 10.《安装式数字显示电测量仪表第1部分:定义和通用要求》(GB/T ); 11.《交流电测量设备-通用要求、试验主试验条件第11部分:测量设备》(GB/T ); 12.《通信电源设备型号命名方法》(); 13.《邮电工业产品铭牌》(); 14.《安全标志》(GB 2894-1996); 15.《外壳防护等级(IP 代码)》(); 16.《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》(; 17.《信息技术设备安全第1部分:通用要求》(); 18.《通信电源用阻燃耐火软电缆》(); 19.《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第 3 部分:前端智能设备协议》(YD/T ); 20.《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》(YD/T 983-1998)。 环境条件: 工作环境

相关文档
相关文档 最新文档