三相四线制中性线的作用及断线保护

Ξ

高 静

(兰州石化职业技术学院,甘肃兰州730060)摘 要:在三相四线制供电系统中,中性线是非常重要的.若发生中性线断线,在负荷不对称的情况下将使三相负荷端电压不正常,负荷不能正常工作,严重时将损坏用电设备.本文主要讨论中性线的作用及中性线的断线保护.

关键词:三相四线制;中性线;作用;断线保护

中图分类号:TM 72713 文献标识码:B 文章编号:1008—4630(2000)022*******

在变压器低压侧中性点直接接地的三相四线制系统中,电源通常是对称的,但是常因三相负荷的不对称或中性线断线,会使变压器中性点发生位移,致使三相负荷端电压不正常,负荷不能正常工作,严重时将损坏用电设备.所以在三相四线制系统中,中性线是非常重要的.本文主要讨论中性线的作用及中性线的断线保护.

一、中性线对电路运行的影响

设三相四线制Y 形连接负荷如图1所示,电源U ?A N 、U ?B N 、U ?CN 对称,三个负荷阻抗分别为Z A 、Z B 、Z C ,中

性线的阻抗力Z N ,根据节点电位法:U ?N N θ=U ?A N Y A +U ?B N Y B +U ?

CN Y C Y A +Y B +Y C +Y N

(1)式中,Y =1 Z A 、Y B =1 Z B 、Y C =1 Z C 、Y N =1 Z N 图1 11三相负荷平衡时

此时Z A =Z B =Z C ,则Y A =Y B =Y C ,由(1)式得U ?N N

=0,所以I ?

N =01即中性线无电流通过,此时中性线断开与否不影响负荷的工作状态1

21三相负荷不平衡,中性线未断开时

由于Z A ≠Z B ≠Z C ,所以根据(1)式U ?N N ≠0,但此时

中性线未断开,只要没法减小中性线的阻抗,使Z N →0,

则Y N →∞,U ?N N ′≈01因此,尽管负荷是不对称的,但由于

U N N ′≈0,各相保持独立性,各相的工作状态互不影响,只

取决于本相的电源和负荷1

31三相负荷不平衡且中线断开时

下面分析两种极端情况:

(1)设A 相短路(Z A =0,Y A →∞)

由于中性线断线Y N =0,见图2所示1

U N N ′=U A N Y A +U B N Y B +U CN Y C Y A +Y B +Y C =U A N +U BN Y B Y A +U CN Y C Y A 1+Y B Y A +Y C Y A

≈U A N Ξ收稿日期:2000201220

作者简介:高静(19592),女,黑龙江桦川人,讲师,从事教学工作。

即N ′点与A 点同电位.在图3相量图上中性点N ′位移到与A 点重合,则U ?A N ′=0,Z B 上的电压U ?

B N ′=

U ?A B ,Z C 上电压U ′CN =U CA .即这两个相电压升高为线电压.很明显,B 相与C 相上的负荷将因电压过高,电流过大而损坏

.

图2 图3

(2)设A 相断路(Z A →∞,Y A =0)

这种情况最易发生,一是A 相输电线断线;二是A 相负荷开关断开.如图4所示.

U N N θ=U BN Y B +U CN Y C Y B +Y C

U A N ′=U A N -U N N ′=U A N Y B +U A N Y C -U B N Y B -U

CN Y C Y B +Y C =U A

B Y B -U CA Y

C Y B +Y C

U BN ′=U B N -U N N ′=U B Y B +U B Y C -U B Y B -U

C Y C Y B +Y C =U B C

Y C Y B +Y C U CN ′=U CB

Y B

Y B +Y C 若三相负荷不对称度不太严重,势必造成B 、C 两相电压低于原相电压,负荷将不能正常工作,见图5所示.

图4 图5

二、中性线断线的保护

11不能放松对中性线敷设的质量,中性线的干线必须有足够的机械强度,不允许装设开关或熔断器.21除在变压器中性点接地外,必须在中性线的其他地方进行必要的重复接地.

31可采用图6所示的电路对中性线的断线进行保护.

8

5 甘肃广播电视大学学报 第10卷第2期

图6

在三相四线制供电系统中并联许多用户,在每个用户的中性线汇合处接一个过电压继电器KV ,用来检测U ?

N N ′电压的大小;在每一用户进线端的三根火线上装交流接触器KM 主触头;过电压继电器的常闭触头与接触器的线圈串联1当中性线未断或中性线断开但三相负荷平衡时,由于U ?N N ′≈0,过电压继电器不动作,其常闭触头闭合,接触器线圈通电,其常开主触头接通,电网正常工作,当中性线断开而三相负荷

不平衡时,U ?N N ′≠01若U ?N N ′的值大于过电压继电器的整定值,则过电压继电器KV 动作,其常闭触头打开,使接触器K M 线圈失电,从而切断了此用户的电源,使用户得到了保护1

KV 常开主触头的作用主要是实现线路停电复送电K M 自动投入及中性线断线KV 动作后自保持。例如,当线路停电时,KV 线圈失电,其常闭触头闭合,常开触头打开,当线路送电时,接触器K M 线圈得电,负荷正常运行.再如,当中性线断开且KV 动作后,KV 常闭触头打开,K M 线圈失电,K M 主触头打开,用户断电,KV 的常开触头闭合进行自保持,使KV 常闭触头保持打开状态,避免了K M 再次动作送电.当中性线断线故障处理完毕后,按下复位按钮SB ,KV 线圈失电,常闭触头闭合,常开触头打开,此用户可正常送电运行.

[参考文献]

[1] 刘介才1工厂供电[M ]1北京:机械工业出版社1

[2] 许 1工厂电气控制设备[M ]1北京:机械工业出版社1The Function of the Neutra l W ire and its Protection W hen Broken

GAO J ing

(L anzhou Petro 2Chem ical Em p loyee Co llege ,L anzhou Gan su 730060)

Abstract :In the T h ree 2phase and Fou r 2w ire circu it system ,the neu tral w ire is very i m po rtan t .W hen neu tral w ire is b roken ,in the case of unbalanced load ,the vo ltage of the T h ree 2phase load ter m inal w ill is

no t no r m al

.So the load can no t regu larly w o rk and even the device w ill be dam aged w hen it is seri ou s .So it is m ain discu ssed in th is article abou t the functi on of the neu tral w ire and the p ro tecti on w hen it b reak s .

Key words :T h ree 2p hase and Fou r 2w ire circu it system ;neu tral w ire ;functi on ;b reak ing p ro tecti on

〔责任编辑:曹向东〕952000年6月 高 静:三相四线制中性线的作用及断线保护

低压配电线路中性线断开的危害与预防

低压配电线路断开的危害与预防 我国目前城市、农村低压配电线路大多采用电缆或架空线。随着人们生活水平的不断提高,家用电器品种和数量也越来越多,如洗衣机、电饭锅、电冰箱、空调、电脑、理疗保健器等等。一旦这些家用电器的供电线路由于种种原因发生中性线断线,引起用户端中性点电位偏移。严重时可使某一相的相电压升至高达300V以上,另外相的电压则降低,其危害非常严重。给用户端用电设备造成很大威胁,经常因此类故障烧毁家用电器。因此,有必要采取有效的预防措施,最大限度的保障用户用电的安全、可靠。 一、中性线断开原因分析 1、管理人员安全意识淡薄,责任心不强,业务水平低下,认识不到中性线在运行中的作用及其断线带来的严重后果,平时疏于巡视检查与维护。 2、各相负荷分配不均匀,使中性线中流过的不平衡电流过大,加之施工人员工艺标准低,其接头多且虚接、氧化等原因,以致烧断中性线。 3、铝导线与变压器低压桩头(俗称低压嘴)连接时,未采取铜铝过渡措施直接连接;与铜铝过渡设备线夹压接前未包扎铝包带;与铜铝过渡线鼻子压接前未逐根清除导线的氧化层或与线鼻子型号不匹配。公用中性线使用破旧导线,

施工工艺水平差,接头多、虚接、松动、氧化腐蚀,而且长期得不到维护。 4、计量箱的导线进出口无橡胶圈或橡胶垫防护;中性线经过断路器、刀开关、熔体等控制。 5、安装剩余电流动作保护器时将中性线接入相线端子,即使断开保护器也不能断开接入中性线端的相线。 二、中性线断开的危害 1、对于单相220 V纯生活用电户而言,中性线断线造成相线无回路,用户家用电器不能工作,缺乏安全用电常识的用户便误认为是线路停电,甚至在不拉开进户刀开关的情况下违章检修作业,易造成单相触电。 2、对于变压器低压侧出口至低压主干线、分支线而言,当中性线断开时,中性点因各相负载不平衡而产生位移。用电负荷大的相,因其阻抗低而分压小,其负载实际承受的电压低于额定相电压220 V,出现灯泡发暗或电器不能正常运转等欠压现象。用电负荷小的相因阻抗大而分压大,负载承受的电压远高于额定电压,甚至接近线电压,造成用户的用电设备因过电压而烧毁。这种中性线断线情况是经常遇到的,特别是在居民楼中更易发生。可见中性线断开后的危害性是很大的。 三、中性线断开的预防措施 为防止中性线断线,可采取以下防范措施:

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解 三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相, 四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线。不包括不通过正常工作电流的PE线(接地线)。 由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制。 L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。 L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。相电压为220伏。 三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. 零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的. 结构的区别: 零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。 地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。 原理的区别: 零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。

单相三相交流电路计算公式归纳

《单相、三相交流电路》功率计算公式

三相电源一般都是对称的,多用三相四线制 三相负载包括:星型负载和三角形负载 不对称时:各相电压、电流单独计算,对称时:只需计算一相。 千瓦电流值:220v阻性: 1000w/220v=4.5A 220v感性:1000w/(220*0.8)=5.5A 380v阻性:1000w/3/220v=1.5A 380v感性:I线=1000w/(380*1.7*0.8)=1.9A 三相四线制中的零线截面通常选为相线截面的1/2左右。在单相线路中,零线与相线截面相同。 U相220v×√3=U线380v U相380v×√3=U线660v 220v×3=660v (三角:线电压=相电压=380v) 相电流:(负载上的电流),用Iab、Ibc、Iac表示。相电压:任一火线对零线的电压U A、U B、U C 线电流:(火线上的电流),用I A、I B、I C表示。线电压:任意两火线间的电压U AB、U BC、U CA 星形:I线(IA、IB、IC)=I相(Iab、Ibc、Iac),U线=380V(UAB、UBC、UCA)=√3×U相(UA、UB、UC=220V), P相=U相×I相, P总=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线; 三角:I线(IA、IB、IC)=√3×I相(Iab、Ibc、Iac),U线=380V(UAB、UBC、UCA)=U相(UA、UB、UC),P相=U相×I相,P总=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。

单相电有功功率:P= U相I相cosφ 1千瓦=4.5-5.5A 三相电有功功率: P总=3U相I相cosφ=3x220xI相cosφ P总=√3U线I线cosφ=1.732x380xI线cosφ三相电1千瓦线电流:IA、IB、IC:=P总/√3U线cosφ=1000kw/(380x√3x0.8)=2A 铜线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率负载; 三相平衡电路,每1平方毫米的铜导线可以承受2-2.5KW的功率。 相电压:三根火线中任意相线与零线之间的电压叫相电压Ua.Ub,Uc 线电压:三相电路中A、B、C三相引出线相互之间的电压,又称线电压。 不论星形接线还是三角形接线,三个线电压分别是UAB、UBC和UCA,

低压配电系统中中性线断线故障保护研究

低压配电系统中中性线断线故障保护研究 文章通过对低压配电系统中中性线断线故障后可能产生的危害进行分析,提出了防止中性线断线故障的有效措施。 标签:低压配电系统;中性线;断线故障;保护 随着经济的飞速发展,社会文明也在不断进步,人们的生活水平日益提高,无论是工业还是民用建筑、办公楼及居民住宅等场所的用电量,都呈现出飞速增长的发展趋势。负载的性质也有了很大的变化,过去的负载主要是线性负载,而目前非线性负载所占的比例显著增加,这样就导致三相负载不平衡,进而引起过大的中性线电流的产生。在三相四线制供电系统中,中线起到了重要的作用,可以有效解决三相负载不对称引发的问题,提供各相电流的回路。中线一旦发生故障,中性点就会发生转移,因三相负载不平衡,对于负载最少的那一相,电压也最高,进而导致过电压损坏的发生。对于负载较多的那一相,所分配到的电压就低于正常工作的电压,进而导致该相无法工作。因三相四线制供电中中性线具有至关重要的作用,科学合理的选择中线,并保证其安全稳定运行,成为供电工作的重中之重。低压供电的方式普遍应用于民用建筑中的用电设备,因此,使低压供配电系统能够安全、可靠的运行就变得尤为重要。 引发电气故障的原因有很多种,中性线断线故障就是其中的一种,引发中性线断线的因素有很多,线路敷设方式以及环境条件、导线材质和机械强度、配电装置中性线的连接方式等,都有可能引起中性线的断线故障。 1 中性线断线可能引起的危害 在三相负荷不平衡的情况下,中性线PEN或N线一旦发生断线,必然引起负荷中性点的偏移。因为没有中性滤过不平衡电流,而三相负荷电流的矢量和必须为零,负荷中性点进而出现偏移。 1.1 中性线偏移电位对人身安全造成伤害 在TN-C-S接地系统中,如果PEN线发生断线,就会引起负荷侧电位的偏移,并且经由N线和PE线的接点,进而传到PE线上,然后传至与PE线相连的用电设备的外壳,人体接触用电设备外壳后,就会产生对人体有害的接触电压。 在TN-S接地系统中,如果N线发生断线,同样会引起断开点负荷侧电位的偏移,然而这种接地系统的N线和PE线没有连接点,偏移电位不会对PE线造成影响,不会产生对人体有害的接触电压。由此,可以看出,中性线断线也要视情况而定,有时并不会产生接触电压。 1.2 中性线断线危及用电设备

三相四线制智能电度表误接线的现场检查和处理方法及投用前的试验方法

1根述 随着计算机技术突飞猛进的发展,6kv中压柜的计量装置由以前的两块笨重的机械转盘式电度表和无功电度表被小小的块三相四线制智能电表所替代.智能表能否和互感器正确接线以及试验调试方法的正确与否,很多的保护及现场调试人员都对它没有深刻的理解,经常把它和电流互感器的接线和极性等问题搞错造成诸如差动保护跳闸,计量不准确,功率不正常等现象,本文就及由电流互感器极性错误引起的制智能电表出现的功幸负值及功率不准确现象的处理及投用前的试验方法和以及设计圈纸的改进小建议进行具体阐述 2智能电度表的工作原理及特点 M392智能电度表是由北京柯瑞斯通公司生产,它采用美国大功率采样元件和计元件组成,具有计量精度高可以同时显示三相电流、三相线电压、三相相电压、三相有功、三相无功、三相视载功率、功率因数以及电度量等参数,与模拟相比具有体积小、功率小、计量度精高、测量速度快、读数方便以及丰富485通讯接囗为后台管理提供了可靠的依据等特点 3三相四线制智能电表误接线的现场检查 3.1现象 6604线回路为本厂6#变的6kV高压电动机,由于本会在变电所投用时高压电机还没用达到运行条件,并没有留意,近些天该电机开始运转,在巡检时发现M392智能电度表三相功率显示为负值目电度计量也不准确,MICOM综保继电器三相功率也为负值。 其二次原理见1,图2,从二次原理我们看到该电流互感器二次为两线圈M392即CK为智能电度表为三相四线制三个测量元件的接线方式,电流互感器的极性为“-”极性接法。 3.2分析 为了更好的判断故障性质,我们本次采用了不停电检查处理方式,但是为了保证人身及设备安全以及生产工艺的连续性,我们办理第二种工作票,我们对所使用仪表工具进行认真检查,包括短接线等以确保安全性 首先,我们用万用表检查智能电度表的电压回路,其电压互感器变比为6000/100其电压测量结果如下 UAB=100.5V UBC=99.5V UCA=101V UA=57.9V UB=57.4V UC=58V 从测量结果来看线电压,相电压之间非常平衡,证明电压回路有问题,PT也没有断线情况发生。 在看电流回路,由于现场没有伏安相位表,没有方法测量电流电压的相位角,但是MICOM保继电器的测量数据和M392智能电度表测量数据是一样的且MICOM综保继电器有测量相位角的功能,其测量结果如下: 4投用前的试验方法 4.1计量、综保二次回路试验方法 分别在计量回路的二次回路端子排的(A411,B411,C411,)和(N41)端子,保护回路的二次回路端子排的(A421,B421,C421)和(N421)端子加1A的电流,起始电流从0.5A开始步长为0.1A,可以三相同时加也可加单相电流(现在的微机综保效验台都能做到),同时在给二次电压端子(A631,B631,C631)加57.74V的相电压,观察计量表计和综保的电流电压有功无功、视载功率功率因数以及电度量等参数是否显示正确,正确说明计量表计和综保精度都没问题

三相电总功率计算公式解读

三相电总功率计算公式解读 三相电功率计算公式包括三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。对于对称负载来说,三种功率计算公式均比较简单,相对测量也比较简单,也只需测量一路电量信号即可。 对于要求精度较高的场合,我必须采用两表法或者三表法来测量三相功率。 电压与电流之间的相位差()的余弦叫做功率因数,用符号cos表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cos=P/S 三种功率和功率因素cos是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。 有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcos 无功功率Q=1.732UIsin 功率因数cos=P/S sin=Q/S 如供电电压是交流三相电,每相电压为220V, 已知电机额定电压为380V,额定电流为15A,请问,: 1、当三相异步电机在星形启动时,电功率计算公式是否为:根号3*U*I*功率因数,U是380V还是220V? 2、当三相异步电机在角形运转时,电功率计算公式是否为:根号3*U*I*功率因数,U是380V还是220V? 1》供电电压是交流三相电,每相电压为220V,电机额定电压为380V,额定电流为15A (应该是15KW△接的),可将电机改为Y接以适应三相220V运行,其计算公式U=220V,电压低了,电流大了,功率保持不变。 2》当三相电压为380V时,三相异步电机在原有接法中不论Y接还是△接,其计算公式U=380V。 3》当三相电压为380V时,三相异步电机原为△接法改为Y接法时,因其绕组原来是承受380V的,改Y接法后其绕组能承受380V电压的根号3倍(即3801.732660V),绕组

中性线断线缺相保护装置说明书

中性线断线缺相保护装置 在居民用电安全中,经常由于中性线松脱、接触不良、断线等造成不平衡负载的电压不平衡而导致烧毁整栋楼、整个单元的单相负荷,如电视机、电冰箱、电灯、空调等;由于缺相导致三相用电设备出力不足及过载烧毁,如大型冰箱、空调、恒压供水等设备;往往价值不菲,并且无法界定真实价值、烧毁时间,赔偿对象多,赔偿诉讼过程复杂漫长。严重时引发火灾,造成二次事故。 建议在楼栋、单元的进楼总箱、集表箱、二级配电柜等三相五线制、三相四线制电源系统中,增加中性线断线、缺相保护装置,以确保用电安全。 1、规范与标准 GB/T 13729-2002《远动终端设备》 GB/T 13730-2002《地区电网调度自动化系统》 DL/T 721-2000《配电网自动化系统远方终端》 IEC/TC64《建筑物电气装置》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 Q/GDW382-2009《配电网自动化技术导则》 GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器安全》 GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 GB/T 14598.2-2011《量度继电器和保护装置》 Q/FBEC01-2017 《FBQXBH-400富邦电控中性线故障及缺相保护器企业标准》 2、装置型号说明 3、装置原理 装置采用高性能带A / D转换功能的 DSP 高速处理器作为中央处理单元,整个装置主要由信号采集单元、运算放大器、存储器、中央处理单元、跳闸/报警输出接口、RS-485通信接口和电源等

几部分组成。 中性线断线缺相保护装置结构框图 该装置通过检测三相负载中性点电压的不平衡度,经运算放大后将模拟量通过A / D 转换装置转为数字量,并用MCU进行离散傅里叶变换运算,通过存储器进行参数设定和读取,将运算结果与设定的单相过电压和欠电压门槛值来判断特定的三相负载中出现的中性线断线故障,并发出相应的信号驱动执行元件动作,保护线路后端的设备及人身安全。装置采用独立电源,为各种芯片提供安全、可靠、持续的运行动力;大容量的 I /O 接口,确保装置与执行元件可靠配合;在发生过压、欠压、断相,或中性线断线故障时,迅速输出控制信号(提供一对无源接点和一路交流控制电源220V 或380V)切断电源回路,并通过RS485的通信方式,将报警信息上传监控系统。避免因中性线断线、缺相引起的某一相过压或欠压造成末端用电设备的损坏。 中性线断线缺相保护装置动作流程如下图所示

三相电路功率的计算.

三相电路功率的计算. 1. 对称三相电路功率的计算 (1)平均功率 设对称三相电路中一相负载吸收的功率等于Pp=UpIpcosφ,其中Up、Ip 为负载上的相电压和相电流。则三相总功率为: P =3Pp =3UpIpcosφ 注意: 1) 上式中的φ为相电压与相电流的相位差角( 阻抗角) ; 2) cosφ为每相的功率因数,在对称三相制中三相功率因数: cosφA=cosφB=cosφC= cosφ; 3) 公式计算的是电源发出的功率( 或负载吸收的功率) 。 当负载为星形连接时,负载端的线电压,线电流,代入上式中有: 当负载为三角形连接时,负载端的线电压,线电流,代入上式中有: (2)无功功率 对称三相电路中负载吸收的无功功率等于各相无功功率之和: (3)视在功率 (4)对称三相负载的瞬时功率 设对称三相负载A 相的电压电流为: 则各相的瞬时功率分别为: 可以证明它们的和为: 上式表明,对称三相电路的瞬时功率是一个常量,其值等于平均功率,这是对称三相电路的优点之一,反映在三相电动机上,就得到均衡的电磁力矩,避免了机械振动,这是单相电动机所不具有的。

2. 三相功率的测量 (1) 三表法 对三相四线制电路,可以用图11.15 所示的三个功率表测量平均频率。若负载对称,则只需一个表,读数乘以3 即可。 图11.15 图11.16 (2) 二表法 对三相三线制电路,可以用图11.16 所示的两个功率表测量平均频率。测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中,电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上,电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上。显然除了图11.16 的接线方式,还可采用图11.17 的接线方式。这种方法称为两瓦计法。 图11.17 两瓦计法中若W1 的读数为P1 , W2 的读数为P2 ,可以证明三相总功率为:P = P1 + P2 证明:设负载是Y 连接,根据功率表的工作原理,有: 所以 因为代入上式有: 所以两个功率表的读数的代数和就是三相总功率。由于△联接负载可以变为Y 型联接,故结论仍成立。 注意: 1)只有在三相三线制条件下,才能用二瓦计法,且不论负载对称与否; 2)两块表读数的代数和为三相总功率,每块表单独的读数无意义; 3)按正确极性接线时,二表中可能有一个表的读数为负,此时功率表指针反转,将其电流线圈极性反接后,指针指向正数,但此时读数应记为负值; 4)负载对称情况下,有:

低压供电系统中三相四线制和三相五线制有何区别

低压供电系统中三相四线制和三相五线制有何区别 三相四线制就是动力负载和照明负载共用-根零线。三相五线是动力照明分开。 三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流); 前者属于TN-C接地系统,后者属于TN-S接地系统。如今我国民用建筑的配电方式采用后者。 三相四线制分两种情况: TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线) TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一) 三相五线制有一种情况: TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N 具体如下: 低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下: 1、第一个字母表示配电系统的对地关系: T:电源端有一点直接接地; I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。 2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系: T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关; N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点) 在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。这个接地点通常是配电系统的中性点。如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。保护线应在每个变电所附近接地。配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。 根据中性线N与保护线PE是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。 1、在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。 2、在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S供电,既方便又安全。但TN-S系统仍不能解决相线对大地适中引起电压升高和对地故障电压的蔓延问题。 3、在TN-C-S系统中,PEN线自A点起分为保护线和中性线,分开以后,N线应对地绝缘。为了防止分开后的PE线与N线混淆,应按国标GB7947-87的规定,给PE线和PEN线涂以黄绿相间的色标,给N线涂以浅蓝色色标。PEN自分开后,PE线与N线不能再合并,否则将丧失分开后形成的TN-S系统的特点。 TN-C-S是广泛采用的配电系统,在工矿企业中,对电位敏感的电气设备往往设置在线路未端,而线路前端大多数为固定设备,因此,到了线咱未端改为TN-S系统十分不利。在民用建筑中,电源线咱采用TN-C系统,进入建筑物内改为TN-S系统。这种系统,线路结构简单又能保证一定的安全水平。在电源侧的PEN线上难免有一定的电压降,但对工矿企业的固定设备及作为民用建筑的电源线都没有影响,PEN分开后即有专用的保护线,可以确保TN-S所具有的特点。

三相四线电度表错误接线分析

三相四线电度表错误接线的分析与判断 动力工程部电气车间 二O一一年九月

三相四线电度表接线方式的分析与判断 1、三相四线电度表标准接线方式 P=P1+P2+P3 =U A I A cos ψA + U B I B cos ψB + U C I C cos ψC =3 UI cos ψ 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b) 2、三相四线电度表电压正相序A 、B 、C 而电流正相序是B 、C 、A 的接线方式 P=P1+P2+P3 =U A I B cos (120°+ψB )+ U B I C cos (120°+ψC )+ U C I A cos (120°+ψA ) =3 UI cos (120°+ψ) =-3 UI cos (60°-ψ)故当Ψ在0°~60°内,呈反转状态。 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b)

P=P1+P2+P3 =U A I C cos (120°-ψC )+ U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB ) =3 UI cos (120°-ψ) =-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b) 4、三相四线电度表电压正相序B 、C 、A 而电流正相序是A 、B 、C 的接线方式 P=P1+P2+P3 =U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB )+ U A I C cos (120°-ψC ) =3 UI cos (120°-ψ) =-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。或正或反 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b)

三相电计算

三相单相负载电流功率系数效率力矩线径匝数 三相电与单相电的负载电流计算 三相电与单相电的负载电流计算: 对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ, 相电流I=P/Ucosφ; 式中: I为相电流,它等于线电流 P为电机功率 U为相电压,一般是220V cosφ是电机功率因素,一般取0.75 对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。 由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电机功率 U为线电压,一般是380V cosφ是电机功率因素,一般取0.75 同样电压的电机功率越大力矩就越大吗?力矩大小受哪些因素影响? 1 最佳答案功率大只能说明它的拖动力大!而转距是由三相旋转磁场的角度决定的!夹角越小转距越大,而这个夹角是由电机内绕组的极数决定的!一言概之,电机的转距决定于它的极数!极数越多,转距就越大,转速就越低! 2 不正确的,功率的一个公式等于力矩乘以转速乘以一个常数。常数的值和这两个变量所使用的单位有关。也就是说一个方面影响功率就转速和力矩两个变量。应该这样说转速相同的情况下,功率越大,力矩越大。至于你说的电压要和电流两个变量才取决功率,与力矩没什么关系。实际绝大部分的电动机的电压是380V的(直流电机不是,变态的大功率电动机也不是),因为他们大都是三相电机。唯一变化的就是线电流的变化。最和你说一下,你这种说法不能说全错,而是不严谨的,交流异步电机不变频调速就3000。1500,1000,750大概这几个常用的同步转速,在同一同步转速下的转差率基本一样的情况下,你的这个命题是正确的。至于你要需要更深入的理论基础,抱歉,我现在忘得差不多了,而且也太理论了,说也你也不一定愿意看下去。 3 你看看下面的公式就知道了: 转差率=(同步转速-异步转速)/同步转速 同步转速=60*电源频率/极对数 最大转矩、额定转矩=额定功率/额定转速*9550 任意转速下的转矩=2*最大转矩/(转差率/最大转矩时的转差率+最大转矩时的转差率/转差率)当转差率小于额定功率时的转差率时任意转速下的转矩=2*最大转矩*转差率/最大功率转矩时的转差率 额定电功率=额定电压*额定电流 一台三相交流异步电动机,电压为380V,电流为184A,功率因素0.9,效率91%,求输出功率?

一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器

一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器 DOI:10.16640/https://www.wendangku.net/doc/7817448507.html,ki.37-1222/t.2016.19.235 1 背景技术 为了防止中性线断线中性点移位电压漂移三相电压不 平衡,在中性线上安装重复接地,一个县级供电企业有几千个低压配电网,需要上万个接地极,费用非常大,而且,重复接地效果并不明显。近些年来电压型总漏电保护器逐步退出低压配电网。推广剩余电流保护器。只在配电中性点与电流型总保CT零序电流互感器与大地连接一点接地,不能重复接地。这对中性点断线来说又增加家用电器过电压烧坏的风险。 2 发明内容 为了解决低压配电变压器中性线断线中性点移位电压 漂移三相电压不平衡引起的家用电器烧坏甚至造成火灾危害,本发明提供一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器。 为了实现上述发明目的本发明采用如下技术方案:一种中性线断线保护器,包括:电压取样电路、无线电发射器、无线电接收控制器、剩余电流保护器,所述电压取样电路通过无线电发射器与无线电接收控制器无线连接,无线电接收控制器通过剩余电流保护器连接在400V配电线路始端三相

的相线A、相线B、相线C线上;所述电压取样电路由三路信号采集电路,三路信号采集电路的输入端分别与三相的相线A、相线B、相线C线连接;三路信号采集电路的输出端并联与无线电发射器输入端相连。 一种中性线断线保护方法,其步骤如下:a.在400V配电线路的末端检测中性线O与三相线的相线A,或相线B、或相线C之间的线电压上安装信号采集器,信号采集器由三路信号采集电路,三路信号采集电路的输入端分别与三相的相线A、相线B、相线C线连接; b.当400伏配电变压器中性线断线后,中性点移位三相电压不平衡,负荷大的一相线电压降低,负荷小的一相线电压升高,过高的一相线电压,通过信号采集器对应的一路信号采集电路,将相线电压升高的信号通过光耦传输至无线电发射器;c. 无线电发射器通过编码无线发出相线电压升高的电信号;d.位于400V配电线路源端的无线电接收控制器,将接收的相线电压升高的电信号,通过放大、译码、声光告警显示,并且指令执行剩余电流保护器动作跳闸,使400V配电线路联动保护跳闸,断开电压异常线路的电源,保护家用电器及用电设备。 由于采用上述手段,本发明有以下优越性:一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器,具有时间短动作快带有多路断线灯光显示,方便于配变管理人员到现场根据灯光显示判断停电原因,在电压突然升高或降低时不会对家用电

三相五线制和三相四线制比较

1.什么是三相五线制? 在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图1 所示. 图1 三相五线制接线示意图 该接线的特点是:工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位. 2.三相五线制与三相四线制的比较 (1)基本供电系统简介常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格.国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT 系统、TN系统、IT 系统.其中TN 系统又分为TN-C、TN-S 系统. TT 式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统.第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关.在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。 TN 方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示.TN-C 方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示,即常用的三相四线制供电方式.TN-S 式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统,即常用的三相五线制供电方式. IT 方式供电系统,其中I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地.第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护.IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好.一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如连续生产装置、大医院的手术室、地下矿井等处. (2)三相四线制(TN-C)与三相五线制(TN-S)系统的比较 在三相四线制供电方式中,由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利. 在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的. 采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在"地"电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患. 发电机中,三组感应线圈的公共端作为供电系统的参考零点,引出线称为中线(在单相供电中称为零线);另

三相四线错误接线检查方法3

三相四线错误接线检查作业指导书 一、任务要求 1、遵守安全工作规程,正确使用仪表; 2、画出向量图,描述故障错误; 3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式; 4、求出更正系数。 二、使用工具 1、低压验电笔; 2、相位表; 3、相序表。 三、适用范围 三相四线制感应式有功电能表与三相四线制感应式跨相900无功电能表无TV 、经TA 接入或经TV 、TA 接入的联合接线方式。 四、相关知识 ① 三相四线有功电能表正确接线的相量图: ②正确功率表达式: u u u I U P ?cos 1= v v v I U P ? c o s 2= w w w I U P ?c o s 3= ????cos 3 cos cos cos 3210UI I U I U I U P P P P w w w v v v u u u =++=++= )090900( ≤≤-≤≤??::容性时感性时 五、操作步骤 说明:①下列涉及1、2、3数字均表示电能表第几元件;N 表示有功电能表的零线端,

②操作前均需办理第二种工作票,并做好安全措施。 1、未经TV ,经TA 接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式: (1)测量相电压,判断是否存在断相。 U 1N = U 2N = U 3N = 注:不近似或不等于220V 的为断线相。 (2)测量各相与参考点(U u )的电压,判断哪相是U 相。 U 1u = U 2u = U 3u = 注:①0V 为U 相; ②其他两相近似或等于380V ,则非0V 相为U 相。 (3)确定电压相序。 注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为1200或相隔两相夹角为2400均为正相序;反之类推)。 12120U U ∧?? = 0 13240U U ∧?? = 023120U U ∧?? =均为正相序; 0 12240U U ∧?? = 0 13120U U ∧?? = 023240U U ∧?? =均为逆相序; (4)测量相电流,判断是否存在短路、断相。 I 1= I 2= I 3= 注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A ; ②同时出现短路与断相,应从TA 二次接线端子处测量(此处相序永远正确), 如哪相电流为0A ,则就是哪相电流断路。 (5)以任意一正常的相电压为基准,测量与正常相电流的夹角,判断相电流的相序。 11U I ∧?? = 12U I ∧?? = 13U I ∧?? = (设U 1、I 1、I 2、I 3均为正常) (6)如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压,判断哪种极性反(此项只能记录在草稿纸上)。 注:①TA 极性反与表尾反的区别:即TA 极性反是指从TA 二次出线端K 1、K 2与 联合接线盒之间的电流线接反;表尾反是指从TA 二次出线K 1、K 2未接反,只是从联合接线盒到有功电能表的电流进出线接反; ②相电流进线对地电压>相电流出线对地电压,则为TA 极性反; ③相电流进线对地电压<相电流出线对地电压,则为电流表尾反。

三相四线制中性线的作用及断线保护

第10卷第2期 2000年6月甘肃广播电视大学学报Jou rnal of Gan su R adi o &TV U n iversity V o l .10 N o.2Jun .2000 三相四线制中性线的作用及断线保护 Ξ 高 静 (兰州石化职业技术学院,甘肃兰州730060)摘 要:在三相四线制供电系统中,中性线是非常重要的.若发生中性线断线,在负荷不对称的情况下将使三相负荷端电压不正常,负荷不能正常工作,严重时将损坏用电设备.本文主要讨论中性线的作用及中性线的断线保护. 关键词:三相四线制;中性线;作用;断线保护 中图分类号:TM 72713 文献标识码:B 文章编号:1008—4630(2000)022******* 在变压器低压侧中性点直接接地的三相四线制系统中,电源通常是对称的,但是常因三相负荷的不对称或中性线断线,会使变压器中性点发生位移,致使三相负荷端电压不正常,负荷不能正常工作,严重时将损坏用电设备.所以在三相四线制系统中,中性线是非常重要的.本文主要讨论中性线的作用及中性线的断线保护. 一、中性线对电路运行的影响 设三相四线制Y 形连接负荷如图1所示,电源U ?A N 、U ?B N 、U ?CN 对称,三个负荷阻抗分别为Z A 、Z B 、Z C ,中 性线的阻抗力Z N ,根据节点电位法:U ?N N θ=U ?A N Y A +U ?B N Y B +U ? CN Y C Y A +Y B +Y C +Y N (1)式中,Y =1 Z A 、Y B =1 Z B 、Y C =1 Z C 、Y N =1 Z N 图1 11三相负荷平衡时 此时Z A =Z B =Z C ,则Y A =Y B =Y C ,由(1)式得U ?N N =0,所以I ? N =01即中性线无电流通过,此时中性线断开与否不影响负荷的工作状态1 21三相负荷不平衡,中性线未断开时 由于Z A ≠Z B ≠Z C ,所以根据(1)式U ?N N ≠0,但此时 中性线未断开,只要没法减小中性线的阻抗,使Z N →0, 则Y N →∞,U ?N N ′≈01因此,尽管负荷是不对称的,但由于 U N N ′≈0,各相保持独立性,各相的工作状态互不影响,只 取决于本相的电源和负荷1 31三相负荷不平衡且中线断开时 下面分析两种极端情况: (1)设A 相短路(Z A =0,Y A →∞) 由于中性线断线Y N =0,见图2所示1 U N N ′=U A N Y A +U B N Y B +U CN Y C Y A +Y B +Y C =U A N +U BN Y B Y A +U CN Y C Y A 1+Y B Y A +Y C Y A ≈U A N Ξ收稿日期:2000201220 作者简介:高静(19592),女,黑龙江桦川人,讲师,从事教学工作。

三相四线及三相三线错误接线向量图分析及更正

三相四线测量常识———————————————第一步:测三相电压测量U1n接线图如下: 测量U2n、U3n方法与上面图类似,移动红线到第二、第三元件电压端,零线不动。(注意选择交流500) 不带电压互感器时220V为正常,且三相电压数值相接近为正常。如果有某相为0,说明该相电压断线。 能够测出U1=_____V U2=_____V U3=_____V 第二步:测量各元件对参考点Ua的电压测量方法如下图: 测量方法与上类似,移动红线到第二、第三元件电压端,接参考点的连线不动。 目的:测出对参考点电压为0的该相确定为A相 能够测出U1a=_____V U2a=_____V U3a=_____V

第三步:测量三个元件的相电流测量I1的方法如下图: 测量其它相与上图类似,移动黑线到第二、第三元件电流进线端。 目的:判断各元件电流是否正常,正常是三相相电流相接近,如果有某相为0,说明该相电流开路或短路。 能测出I1=_____A I2=_____A I3=_____A 第四步:测量第一元件电压与各元件电流的相位角测量

第五步:测量第一元件与第二元件电压间的相位角 按照上图可以测出

三相四线制中性线的作用及断线保护(精)

三相四线制中性线的作用及断线保护 在变压器低压侧中性点直接接地的三相四线制系统中,电源通常是对称的,但是常因三相负荷的不对称或中性线断线,会使变压器中性点发生位移,致使三相负荷端电压不正常,负荷不能正常工作,严重时将损坏用电设备。所以在三相四线制系统中,中性线是非常重要的。本文主要讨论中性线的作用及中性线的断线保护。 一、中性线对电路运行的影响。 设三相四线制Y形连接负荷如图1所以,电源UAN、UBN、UCN对称,三个负荷阻抗分别为ZA、ZB/、ZC,中性线的阻抗力ZN, 根据节点电位法:UNN=UANYA+UBNYB+UCNYC/YA+YB+YC+YN (1 式中:Y=1/ZA,YB=1/ZB,YC=1/ZC,YN=1/ZN 1. 三相负荷平衡时 此时ZA=ZB=ZC,则YA=YB=YC,由(1)式得UNN=0,所以IN=0即中性线无电流通过,此时中性线断开与否不影响负荷的工作状态。 2. 三相负荷不平衡,中性线未断开时 由于ZA≠ZB≠ZC,所以根据(1)式UNN≠0,但此时的中性线未断开,只要设法减小中性线的阻抗,使IN→0,则YN→∞,UNN≈0.因此,尽管负荷是不对称的,但由于UNN≈0,各相保持独立性,各相的工作状态互不影响,只取决于本相的电源和负荷。 3. 三相负荷不平衡且中线断开时。 (1) A相短路(ZA=0.YA→∞),则UNN≈UAN,即其于两个相电压升高为线电压,很明显,B相与C相上的负荷将因电压过高,电流过大而损坏。

(2) A相断路(ZA→∞,YA=0),这种情况最易发生,一是A相输电线断线;二是A相负荷开关断开。若三相负荷不对称度不太严重,势必造成B、C两相电压低于原相电压,负荷将不能正常工作。 二、中性线断线的保护 1. 不能放松对中性线敷设的质量,中性线的干线必须有足够的机械强度,不允许装设开关或熔断器。 2. 除在变压器中性点接地外,必须在中性线的其他地方进行必要的重复接地, 如图2 在三相四线制供电系统中并联许多用户,在每个用户的中性线汇合处接一个过电压继电器KV,用来检测UNN电压的大小;在每一用户进线端得三根火线上装交流接触器KM主触头;过电压继电器的常闭触头与接触器的线圈串联,当中性线未断或中性线断开但三相负荷平衡时,由于UNN≈0,过电压继电器不动作,其常闭触头闭合,接触器线圈通电,其常开主触头接通。电网正常工作,当中性线断开而三相负荷不平衡时,UNN≠0,若UNN的值大于过电压继电器的整定值,则过电压继电器KV动作,其常闭触头打开,使接触器KM线圈失电,从而切断了此用户的电源,使用户得到了保护。 KV常开主触头的作用主要是实现线路停电复送电KM自动投入及中性线断线KV 动作后自保持。例如,当线路停电时,KV线圈失电,其常闭触头闭合,常开触头打开,当线路送电时,接触器KM线圈得电,负荷正常运行。再如,当中性线断开且KV动作后,KV常闭触头打开,KM线圈失电,KM主触头打开,用户断电,KV的常开触头闭合进行自保持,使KV常闭触头保持打开状态,避免KM再次动作送电,当中性线断线故障处理完毕后,按下复位按钮SB,KV线圈失电,常闭触头闭合,常开触头打开,此用户可正常送电进行。

相关文档