文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GBF蜂巢芯现浇空心楼盖施工方案

GBF蜂巢芯现浇空心楼盖施工方案

GBF蜂巢芯现浇空心楼盖施工方案
GBF蜂巢芯现浇空心楼盖施工方案

福州温泉办公综合服务大楼工程GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖

编制单位:福州楼安建筑工程有限公司

二00七年九月

GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖施工技术方案

一、工程及技术概况:

福州温泉办公综合服务大楼工程位于福州市福州广场南侧,地面以上建筑层数为一十二层。该工程二层及以上的楼面板及屋面板均采用了长沙巨星轻质建材股份有限公司的专利GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖技术及其蜂巢芯单面外露模产品,其中A~B轴间GBF蜂巢板厚度为250mm,采用的蜂巢芯产品厚度为200 mm ,B~C轴间GBF蜂巢板厚度为300 mm ,采用的蜂巢芯产品厚度为250 mm ,本工程GBF蜂巢芯现浇空心楼盖应用面积约为7420m2。GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖技术成果是建设部重点推广项目,已在全国二十多个省市的500多个工程中成功应用。GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖是一种由现浇混凝土框架暗梁(或明梁)、密肋梁、现浇板和置于肋间非拆除式蜂巢芯(单面外露模)组成的楼盖。根据柱网、板跨、荷载等的具体要求,由结构设计确定蜂巢芯的高度、蜂巢芯楼盖的总厚度、楼盖断面中孔间密肋及暗梁宽度(或明梁的宽度和高度)、梁板配筋等参数。暗梁、密肋与楼盖等厚,可设计成预应力或非预应力梁。GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖较普通框架梁板结构楼盖具有以下技术优势:○1实现大跨度,大开间,自重轻、隔音好、可灵活分隔的双向水平结构楼盖;○2节约水泥、混凝土、钢材和模板用量;○3加快施工进度约30%。蜂巢芯在现浇混凝土楼盖结构中应用时,不仅仅是一个空腔模构件,而且蜂巢芯底板可充作密肋间的吊顶,使密肋楼盖底部呈现出无梁板的效果,不仅很好解决了建筑的大跨度,大开间问题,且使建筑物具有自重轻、隔热、保温、隔音、空间可灵活间隔、双向受力传力相同、挠度变形小、抗剪抗扭性能好、抗震性好的优良性能。蜂巢芯密肋楼盖的房间无需吊顶,管线布设方便,模板施工简单方便,从而加快施工进度30%,降低主体结构工程综合造价3~8%,减少钢筋、水泥、模板高能耗材料5~15%,具有明显的经济效益和社会效益。蜂巢芯作为新型混凝土密肋楼盖结构非拆除式单面外露模材料,主要用于各类建筑物、构筑物、桥梁、港口码头等结构工程。

二、施工工艺流程:

现浇混凝土GBF蜂巢芯空心楼盖施工应按下图所示的施工工艺程序进行:

注:图中实线工序为现浇混凝土蜂巢芯楼盖结构必须工序;虚线工序为预应力混凝土结构特需工序。预留预埋设施的施工应适时与钢筋安装和蜂巢芯安装等工序穿插进行。

三、模板

1.必须根据蜂巢芯空腹楼盖的暗梁(或明梁)、密肋梁、现浇板、蜂巢芯的重量及平面具体位置作恒

载取值,并充分考虑施工荷载后,进行模板的竖向、侧向承载和稳定计算,以及上层支撑架立杆对下层楼板竖向冲切验算,设计模板、木龙骨与钢管支模架。本工程空心楼盖模板支模架采用Φ48×3.5脚手架钢管搭设,支模架立杆纵横向间距为800mm,横向水平杆步距不大于1.5m,模板为

20 mm厚大型木胶合板,模板底部木枋规格为50 mm×100 mm,木枋间距为250 mm。

2.支模架立杆应尽量采用通长钢管,立杆如需接长应对对接位置扣件进行荷载验算,满足要求方可

采用。且立杆与支模横杆交接处(每处)均须加设护扣。现浇混凝土空心楼盖的模板应按设计要求起

拱;如设计未作要求时,模板按要求双向或单向起拱1.0~3.0‰。本工程的楼盖结构底模在跨中处

按1‰双向起拱。

3.模板安装完成并经验收合格后,再在模板上对暗梁、柱帽、肋梁、蜂巢芯、预埋预留设施等准确

位置作定位划线,核对无误后方可钢筋安装、蜂巢芯安装及预留预埋设施等的施工。

4.楼板混凝土浇筑完成后,上部支模架应待混凝土达到终凝后再进行搭设,支模架立杆下应加设垫

板。

5.GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖底部模板的拆除时混凝土强度与现浇混凝土框架梁板结构相同,即

板跨度<8m时,混凝土强度应达到设计强度的75%,板跨度≥8m时,混凝土强度应达到设计强度的100%。对于预应力现浇混凝土GBF蜂巢芯空心楼盖的模板拆除应待预应力张拉完成后方可进行。

四、钢筋制安

1.模板安装完后,即可进行框架梁、柱帽、肋梁钢筋安装。

2.框架梁、肋梁钢筋安装完毕,必须进行初验,并确定钢筋的保护层垫块完整可靠后,方可进行蜂

巢芯安装施工。当工程采用底板带挑边(即蜂巢芯底板伸至肋梁底部)的蜂巢芯时,应待蜂巢芯排放完毕后再安装肋梁和板面钢筋。

3.楼板面筋不应在支座处断开,宜在板支座以外四分之一跨度搭接。板面钢筋与蜂巢芯之间的保护

层厚度应采用合适的保护块垫好。

4.肋梁钢筋与蜂巢芯之间有足够的保护层厚度。肋梁及板的面筋与宽扁梁上部负筋应保持同向同层

(即同一方向的钢筋摆放在同一平面内)以避免柱、梁、板节点位置钢筋多层重叠超高。暗梁宽大于柱宽的情况及暗梁柱帽的施工必须按设计图中现浇混凝土(GBF)蜂巢芯密肋楼盖结构说明的相应要求处理。

5.对于梁边使用管状配套件的部位,管底应按现浇混凝土(GBF)蜂巢芯密肋楼盖结构说明中的规定

进行钢筋安装,不得遗漏。

6.暗梁钢筋、肋间钢筋及板面钢筋安装完毕后,必须进行验收,确认钢筋施工质量合格后,方可进

行混凝土浇筑施工。

五、蜂巢芯安装固定

1.蜂巢芯的摆放原则:蜂巢芯应按设计图或长沙巨星轻质建材股份有限公司的平面排布图要求摆放,

如设计未作要求,蜂巢芯与梁、墙钢筋的净间距≥钢筋保护层厚度,与预留孔洞的净间距≥100mm,施工现场的操作人员不得随意调整蜂巢芯的规格或安装位置。暗梁与柱相交核心部位采用相应的配套产品。从一侧的框架梁边开始向另外一方摆放蜂巢芯,当排放不下标准规格的蜂巢芯时,可采用相应规格的配套盒或管状内置模填充。

2.调整对线,保证蜂巢芯之间及蜂巢芯与暗梁、墙、柱之间的间距符合设计或排布图要求。

3.相邻蜂巢芯间纵横向向肋宽度应符合设计要求,且应控制各肋的顺直通线。

4.蜂巢芯排放前应将模板清扫干净,以保证其底板紧贴模板。蜂巢芯安装过程中如有杂物或灰渣掉

在模板上时,应及时清扫干净,以防止因此造成蜂巢芯底板与模板间有间隙,浇筑混凝土时漏入水泥浆。

5.蜂巢芯安装完成后须进行检查验收,对施工中破损的蜂巢芯可视情况进行修补、更换,合格后方

可进行下一工序的施工,并及时、准确地作好蜂巢芯安装质量检查验收记录。

六、混凝土浇筑

1.为保证楼盖混凝土浇捣密实,混凝土坍落度宜取 15~18㎝,混凝土采用粗骨料粒径不得大于31.5mm。

2.混凝土浇筑道或输送混凝土的泵管应尽可能从宽扁梁上架空安装、铺设,如确须从蜂巢芯顶面架

设泵管,应在纵横向肋梁相交处的混凝土泵管下垫放弹性缓冲垫(如废旧小汽车外胎)缓减泵管对盒芯的冲击力,若采用不铺模板蜂巢芯楼盖,泵管通过处的蜂巢芯下必须有足够的支撑满足上部荷载。禁止将施工机具直接压放在蜂巢芯或钢筋上。

3.输送泵管出料口不宜堆放过多混凝土,应及时铺开,以免造成楼板局部荷载过大。若采用塔吊运

或泵送混凝土,出料口至蜂巢芯顶面高差不宜大于500㎜,下落处应铺设模板缓减混凝土冲击力,混凝土不能直接冲击蜂巢芯。

4.浇筑混凝土时,布料与振捣应同步进行,振捣棒在肋内插点的间距应不超过500 mm,且每肋均要

振捣密实。震动棒宜采用直径3㎝小棒,要确保盒芯肋间被混凝土充填饱满、密实。若配合采用平板振动器振捣,应采用1500W的小功率振动器。

5.楼盖厚度超过500mm时,混凝土浇筑时宜分次进行,第一次布料高度不超过楼板厚度的五分之三,

待用振动棒振实再进行第二次布料。

6.浇筑混凝土时,应安排适量的木工与钢筋工,随浇筑作业及时修补、调整盒芯、钢筋有及对支模

系统进行维护。

七、水电预留预埋

蜂巢芯楼盖的预留水电线管盒应尽量布置在肋梁位置,水电预埋线管不得从蜂巢芯顶部的现浇板内水平横穿。不能布置在肋梁内的预埋管线盒可在相应位置摆放配套型号的蜂巢芯或圆形薄壁管配件,管线盒布置在配套件的肋间或底部现浇混凝土层中。

八、安全注意事项

1.蜂巢芯在装卸、搬运、叠堆时应小心轻放,严禁抛掷。

2.吊运安装时,应采用专门的吊笼(箱)吊运蜂巢芯,笼(箱)内的容许叠堆高度同表1,且不

得高出笼(箱)侧挡板。严禁用缆绳直接绑扎蜂巢芯进行吊运。蜂巢芯被吊至安装楼层后应及时排放,不宜再叠层堆放。

3.蜂巢芯的堆放场地应坚实、平整、洁净。未作表面硬化处理的堆场,其基层应压实,表面应铺

垫厚度不少于50mm洁净砂子。

4.蜂巢芯应按规格型号分类平卧叠层堆放,蜂巢芯在施工现场的叠放层数应符合表1的规定且不

得高于1.5m,蜂巢芯叠堆后应作储放标识,并应明显警示禁止人员攀爬、踩踏。

蜂巢芯现场叠放允许高度(表1)

5.安装固定蜂巢芯施工过程,应在盒顶铺垫木板作保护,不容许直接踩踏蜂巢芯。伸出蜂巢芯底

板周边的钢丝(筋)应弯向肋梁内锚固,要保证同肋梁有足够的锚固长度。不允许将扣件等重物直接堆放在蜂巢芯面板上,钢筋等重物起吊堆放位置应垫设木板或木方等保护蜂巢芯。不铺

设模板的蜂巢芯楼盖,钢筋等重物宜堆放在梁(暗梁)等下部支撑牢固部位。

6.在浇筑混凝土时,如遇现场蜂巢芯变型过大或破损,应及时采用支护挡板措施,用以抵抗混凝

土对芯盒的压力,以芯盒内不进混凝土为准。

7.在钢筋绑扎过程中,应对已排放好的蜂巢芯进行成品保护。

九、质量验收规定

1.蜂巢芯到场后应进行验收,验收项目包括:

(1)批量、规格、本批出厂质量证明文件;

(2)产品外观质量、尺寸偏差检测,必要时抽样检验物理力学性能指标;

(3)按“GBF蜂巢芯进场验收记录”(见下表)要求项目验收并记录。

GBF蜂巢芯进场验收记录

工程名称:合格证号:

规格型号:数量:

进场日期:年月日

2.G BF蜂巢芯安装质量检验批验收按下表进行并记录:

GBF蜂巢芯安装检验批质量验收记录

3.质量验收的补充说明:

1)GBF蜂巢芯合格证由生产厂方随货同行提供。进场验收由供需双方共用进行。

2)施工中造成GBF蜂巢芯局部破损,可用塑料布、编织布及封口胶带作修补。孔洞较大时可先于孔

内塞麻袋、塑料布之类材料,以浇筑混凝土时水泥浆不会进入盒内为准。

3)为了保证蜂巢芯的间距和顺直,从而保证肋梁的宽度,可用木块或用钢筋对蜂巢芯进行固定。用

木块固定的,浇筑混凝土后必须及时取出。

4)检验以目测为主,辅以量测。目测对象为整个施工中的楼盖;量测对象以两对相邻梁所围成封闭

范围作为一个检测区间,每区间随机抽取两处进行量测。施工面积不大于500㎡的楼盖,每层抽测三个区间,超过500㎡以上部分,每增加200㎡,加抽一个区间。

5)量测位置与方法:

(1)“蜂巢芯间距”在两盒芯的同一直线上边的中点间量测;

(2)“蜂巢芯两盒平行度”在相邻两列(或两行)的两端盒芯同一直线上边的中点间量测其距离,取两测定值之差的绝对值作为实际偏差值。

(3)“相邻盒芯的最大高差”用2m长靠尺垂直横跨各盒芯中部,取目测最大高差处量测。

6)用钢卷尺、靠尺、塞尺、内卡尺等工具进行量测。

空心楼盖施工工艺

蜂巢芯 1.蜂巢芯工艺流程 现浇混凝土蜂巢芯空心楼盖的施工工艺流程如图1.1: 图1.1 现浇混凝土蜂巢芯空心楼板施工工艺流程

2.施工措施 2.1 模板工程 (1)必须根据楼盖的总厚度、暗梁的宽度与平面具体位置作恒载取值,进行竖向和侧向稳定计算和板面竖向支撑架抗冲切计算设计模板、龙骨与支撑。 本工程蜂巢芯模板支撑体系采用1830×915×18mm厚九夹板,木50×100mm,支撑采用Φ48×3.5钢管。木枋间距不大于200mm,板模铺钉九层板时四周及接头处钉牢,中间尽量少钉或不钉,以利于拆模。模板必须撑牢、拉紧、防止向外倾覆。立杆间距按900mm布置。 (2)模板按照要求一般为起拱2.5%~5.0%,对于不铺设模板的蜂巢芯楼盖,暗梁及边梁底部铺设模板,并应从梁边伸出20公分以上模板,便于蜂巢芯底板同模板的搭接避免该部位的漏浆。框架暗梁及空心板施工时应起拱3.0‰,在大跨度起拱时考虑楼板周边、角部折线处的过渡,起拱量要比常规稍低,模板支撑统一按板底标高搭设。为保证结构标高的准确,在梁底和板底中加设了独立的可调支撑。 (3)由于空心楼板对楼板本身的削弱,所以拆除模板时要求保证混凝土强度达到设计强度的100%。 2.2 蜂巢芯的安放 (1)本工程采用的蜂巢芯规格尺寸为:900*900*350和900*900 *450两种。蜂巢芯模被吊至安装楼层排放前,必须对其外观完好情况逐个检查,蜂巢芯盒体破损不得超过下表2.1所规定的标准,对有可能漏入混凝土物料者,均需进行封补、填塞后,方可铺设。缺损严

重超标者不得使用。 表2.1 蜂巢芯破损容许修补标准 (2)模板安装完毕,验收合格后,对暗梁、盒芯、预埋管、孔等作放线定位。 (3)调整放线,确保蜂巢芯之间,以及与暗梁、墙、柱之间的间距满足设计要求。 (4)蜂巢芯楼盖的预留水电线管盒应尽量布置在肋梁位置。不能布置在肋梁内的预埋盒可在相应位置摆放蜂巢芯及配件,管线布置在肋梁内。 (5)盒芯的摆放原则:从梁边开始向另外一边应按布置平面图摆放标准盒芯,如设计未作要求,蜂巢芯与梁、墙钢筋的净间距≥10mm,与预留孔洞的净间距≥150mm。肋和肋之间采用标准芯,不合模数处采用配套蜂巢芯,<450采用空心圆管.圆管净距不小于50mm,并应采取切实有效的抗浮措施,本工程采用Φ14的铁丝将蜂巢芯盒绑扎在肋梁或框架梁的底筋上。 (6)蜂巢芯在跨边不合模数处安装蜂巢芯配套盒或相应的圆管配件。梁边采用圆管配件或摆放不下蜂巢芯配件而设置实心混凝土区域应设计配置构造钢筋。

预应力混凝土空心板施工方案

预应力混凝土空心板施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

预应力混凝土空心板 A、预制空心板台座 先张法预应力台座,张拉台座为C25钢筋砼墩式结构,台面即底层为C25砼,表面为水磨石面层做成底模。张拉横梁用30mm钢板焊成,一端为固定端,设置拉杆长由端头到台面,以减少钢绞线的浪费,另一端为活动端。横梁设计验算最大张拉力时,挠度变形不超过2mm。为使台座具有足够的强度、刚度和稳定性,不致使台座承受全部预应力筋的拉力时,台座变形、失稳,在设计张拉台座结构时进行台座的稳定性和强度验算,使其抗倾覆安全系数大于,抗滑移系数大于。 B、钢绞线和钢筋制作安装 钢绞线和钢筋统一在钢筋棚内制作、编号和堆放,钢筋和钢绞线在施工前分批抽样进行物理性试验,其性能强度满足设计要求,经监理工程师认可才能使用。安装工作:先将U型钢筋分布倒放于台面作垫衬,再布钢绞线,然后预拉钢绞线,预拉前按设计将预应力失效胶管穿入两端钢绞线,扶正U型筋,开始绑扎安装。钢筋绑扎注意将扎丝头转向上、下两侧的四周,以防气囊取出挂破,同时特别注意内模定位筋制作和绑扎的准确性。 C、张拉与锚固 预应力钢绞线采用千斤顶进行单根单向张拉,并分两次进行,第一次为预拉,即提供绑扎钢筋,待钢筋绑扎完毕在浇筑砼前最后张拉到设计值。张拉预应力采取张拉力伸长值双控制施工。张拉程序为0→初应力→100%δcon(持荷2min,锚固)(δcon为张拉时的控制应力)。张拉中,实际伸长量在计算伸长量±6%范围内为正常,否则应查明原因,在锚固后,预应力筋对设计位置的偏差不得大于5mm。 锚固:张拉时锚固固定端和张拉端用锚环楔片锚固,卸张后梁体靠混凝土的握裹力锚固,锚固后的变形控制在6mm以内。 D、模板 底模为精细磨平的水磨石砼台面板(两边镶角铁)。边模为4米一节拼装的定型大块新制钢模侧模,安装模板时用龙门吊上的电动葫芦与人工配合,模板

空心楼盖内模施工方案(施工方案)

重庆 空 心 楼 盖 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:2012年7月15日 一、编制依据及说明 本工程现浇混凝土空心楼盖施工方案,主要依据《现浇混凝土空心楼盖国家建筑标准设计图集05SG343》、《现浇混凝土空心楼盖结构技术规

程》CECS 175:2004、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002、《现浇混凝土空心结构成孔芯模》JG/T 352-2012,桃源居二期现浇混凝土空心楼盖内模项目施工图纸以及国家相关文件、规范、规定等要求编制。 二、工程概况 三、施工方案 (一)、施工顺序: 现浇混凝土空心楼盖的施工顺序为: 测量放线→模板支撑系统→安装模板→模板上划线定位→梁钢筋、肋间钢筋或网片、板底钢筋安装→预埋水电线管及竖向穿板管→内模安装、内模抗浮技术措施→板面钢筋安装→钢筋、内模隐蔽检查验收→铺设架空马道浇筑混凝土→混凝土养护→拆模。 (二)、施工顺序及主要方法: 1.施工测量:将轴线位置和标高从设定的控制点引测到施工层。 2.模板支撑系统: (1)、根据楼板的总厚度,暗梁的宽度与平面具体位置作载取值,进行竖向和侧向稳定计算,设计模板,龙骨与支撑。 (2)、现浇混凝土空心楼盖应采用扣件式钢管脚手架支撑系统,钢管采用的是Ф48钢管,厚度不少于3.5MM。 (3)、脚手架搭设前必须验证持力层楼面强度是否达到设计要求,本层的脚手架立杆支撑与下层立杆支撑是否在同一直线上。 (4)、立竿尽量采用通长钢管,如果需要搭接,其搭接部分的长度不应小于1米,并采用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件至杆件的边缘不得少于100mm。脚手架的立杆间距不得大于1000 mm。经验值一般取700mm~800mm 。 (5)、完成以上架体搭设后,还必须按照规范设置剪刀撑。 3.安装模板 (1)、对现浇混凝土空心楼盖结构中的钢筋混凝土梁、板,其模板应

空心板桥施工方案

巴东县白磷岩至沿渡河段改建工程 堆子场桥 施工方案 编制单位:湖北天浩公路工程有限公司 编制日期: 二零一四年六月二十五日

一、编制依据和原则 (一)编制依据 1、《公路工程技术标准》 ( JTG B01-2003); 2、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) ; 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 (JTGD62-2004) 4、《公路圬工桥涵设计设计规范》 ( JTG D61-2005) 5、《公路桥涵施工技术规范》 (JTG/T F50-2011 ) 6、《公路桥涵地基与基础设计规范》 ( JTG D63-2007) 7、《公路桥涵抗震设计细则》 ( JTG/T B02-01-2008 ) 8、《公路交通安全设施设计技术规范》 (JTG D81-2006 ) 9、《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTG/T B07-01-2006 ) 10、《公路工程质量检测评定标准(第一册土建工程)》( JTG F80/1-2004 ) 11、《公路工程基本建设项目概预算编制办法》 (JTG B06-2007) (二)编制原则 1、工程施工管理目标:质量创优,工期正点,安全无事故,文明施工、环保水保全面达标。 2、根据工程特点,采用先进、成熟的施工工艺,实行试验先行、样板引路、全过程监控、信息化施工。 3、采用先进高效实用、配套完善、匹配合理的机械装备,科学组织施工生产,充分发挥机械设备生产能力。 4、确保水土保持和既有构筑物且减少扰民的原则,切实维护建设单位及地方群众利益的原则。 5、文明施工,重视环保,珍惜土地,合理利用的原则

蜂巢芯楼板施工方案

蜂巢芯楼板施工 1、工程概况 本工程为泗水佳园房地产开发有限公司开发建设的泗水财富大厦。用地范围东西长88.70m,南北长102.55m,建设用地位于济宁市泗水县,基地以东位人民路、以南为泉源大道,西邻原有商场,以北为住宅区,两层地下室,地下室平面范围覆盖所有地上建筑。地上建筑通过防震缝分为西塔楼(20层)、建筑高度73.80m,东塔楼(26层)和多层裙房(4层)、建筑高度97.80m,地下二层(层高4.80m)为车库,地下一层至四层(地下一层层高4.45m,一至四层层高5.10m)为商业,五层为健身房(层高3.70m),六至二十六层(层高3.30m/3.50m)为酒店式公寓。其中地下室建筑面积18332.50m2;裙楼(一至五层)33957.59m2;西塔楼17016.80m2;东塔楼29068.60m2,总建筑面积为98452.65m2。 2前言 本工程地下室二层裙房位置顶板为(蜂巢芯)密肋楼盖板结构,(蜂巢芯)密肋楼盖板一般用于大跨度现浇预应力结构楼板中,其结构形式为沿受力方向放置蜂巢芯,蜂巢芯之间设置肋梁,框架柱之间设置框架梁,蜂巢芯上部设置80mm板,以满足楼板受力及抗裂要求。

蜂巢芯以其具有容重轻、保温隔热性能好、施工方便,且能降低工程造价等优点,在车库顶板施工中得到了广泛应用。 本工程中,蜂巢芯尺寸为900*900*300、900*600*300、900*300*300、600*600*300,本工程车库顶板为大跨度空心板,跨度为8.6m/8.1m/7.8m/6.4m/6.3m,蜂巢芯高度为300mm,肋梁宽度为150mm/180mm,上部板为80mm。 砼的成型质量及蜂巢芯的位置是否准确讲直接影响楼板质量和结构安全,蜂巢芯体积大,质量轻,在砼浇注过程中承受的浮力很大,其上浮很难控制。针对以上问题,我公司组织技术攻关,经过实践研发了蜂巢芯施工工法,在本工程中取得了良好效果。 3工法特点 本工程充分利用了空心楼板的结构特点,以蜂巢芯本身的重力,采用合理的塌落度的砼,严格控制振捣位置和振捣速度等措施,有效提高了施工功效,保证了砼的成型质量。 4适用范围 本工法适用于厚度300mm以上的大跨度现浇预应力空心楼板施工。 5工艺原理 利用蜂巢芯自身的重力,在蜂巢芯下底周边黏贴泡沫胶条,防止砼振捣时水泥浆流入蜂巢芯跟模板之间,以此来防止蜂巢芯上浮。 砼振捣时,用两个振动棒在同一个蜂巢芯两侧同时振捣使其两侧受力均匀,不发生倾斜,以此来控制蜂巢芯上浮

现浇混凝土空心楼盖施工方案

青建集团股份公司施工方案 中海·银海一号工程 现浇混凝土空心楼盖 施工方案 批准: 审核: 编制: 青建集团华友建设发展有限公司 2 0 0 8 年9月

目次 1.工程概况 (2) 2.工艺流程 (2) 3.操作工艺及质量控制 (3) 4.工期及劳力安排 (5) 5.质量控制 (6) 6.技术保证措施 (9) 6.1薄壁空心管固定措施 (9) 6.2薄壁空心管上浮控制措施 (10) 6.3薄壁空心管底部砼浇筑控制措施 (11) 7.成品保护措施 (11) 8.安全文明施工 (12) 附件:顶板模板支撑计算书

1.工程概况 1.1中海·银海一号工程位于青岛市市南区银川西路7号,宁德路与银川西路交汇处。由青岛中海兴业房地产开发有限公司开发,青岛北洋建筑设计有限公司设计。项目占地面积58134㎡,一、二标段由3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、1~3层临街商业网点及地下车库和相应配套设施组成,总建筑面积约128000m2。本工程系统配套设施有通风、给排水、照明、动力、避雷、接地、弱电、地暖、消防等。它的建成将成为青岛市一个高质量、功能齐全、造型新颖别致花园式现代化智能型住宅区。 1.2本工程在地下车库顶板采用了轻质高强薄壁空心管施工工艺,该楼盖板厚400mm,在框架柱之间设置500m m×700mm框架梁;空心楼盖顶部配置B12@200双向钢筋,底部配置C16@150双向钢筋。 轻质高强薄壁空心管管径250mm(局部为200 mm),长管长1000mm,短管长600mm,净间距60mm,排距200mm。 薄壁空心管管边至梁边≥200mm,至加强膨胀带内止水钢板边≥200mm,至柱、墙边≥300mm,至柱帽边≥650mm。具体布置详见地下车库顶板薄壁空心管布置图。 2.工艺流程 楼板模板放线(定位薄壁空心管)→清扫模板→安装框架梁及楼板下部钢筋、保护层垫块→薄壁空心管定位钢筋网片及薄壁空心管安

空心管现浇板施工方案

一、工程概况: 本工程零层以上为框架结构,空心现浇楼板,厚度为300mm,局部为现浇砼楼板厚120mm,100mm等,GBF高强复合薄壁管设计选用Φ200一种,长1000mm,管横向间距60mm,纵向间距80mm,GBF 与楼板上下两表面间的现浇砼的最薄部位为50mm。 二、GBF高强复合薄壁管选用 采用天津市友星科技发展有限公司的产品,主产品规格,外径200mm,长度1000mm,壁厚7mm。 GBF管各项性能指标见其出场合格证。 三、其他技术要求: 1、砼的塌落度为16-18cm。 2、本工程模板采用多层木模板,用Φ48的脚手钢管加固。 3、支撑时模板应双向起拱3‰。 4、混凝土浇筑完成后,采用薄膜覆盖,另加保温材料。 5、GBF薄壁管安装完成后应进行隐蔽验收。 6、砼浇筑完成拆除模板后,荷载堆放不得超过50cm,模板荷载不得超过设计荷载。 四、GBF管安装施工技术方案: (一)、GBF管施工工艺流程: GBF空心楼盖施工工艺流程见下图: 安装楼盖底模板,并作自检验收 模板上放管中心线,对薄壁管及预埋水电线管盒等作定位,清扫模

板 暗梁钢筋安装,预埋板底水电线盒及竖向穿板套管 安装底层钢筋、垫铁、垫块及肋间弯钩、管端处箍筋和钢筋 排放薄壁管,管段两端作抗浮铺定 薄壁管安装隐蔽验收记录 安装面层钢筋及板面预埋水电线管,铺设架空马道,清除板底杂物 钢筋隐蔽工程验收记录 敷设泵送混凝土管,浇筑混凝土,随浇随补调正薄壁管、钢筋 养护楼盖混凝土,达强度要求后拆模 (二)、GBF管的验收: 1、GBF管运输到现场后以属于同一楼层,且不大于500平方米楼盖所需管径相同的薄壁管作为一个验收批。每批薄壁管在卸货时全部作外观无破损检验,并随机抽取一定数量的标准长度管段作进场检验。 2、对每一验收批GBF管有相应的出厂合格证。 3、GBF管到场后进行检验,检验项目包括: (1)批(数)量,规格。 (2)批出厂合格证。 (3)按“GBF高强薄壁管进场验收记录”(附录)要求项目验收。 4、GBF管的进场实物检测以目测作外观检验为主。 5、量测位置与方法: (1)管径在管段中部互相垂直的径向进行测量,取其平均值。 (2)用钢卷尺,外卡等工具进行测量。

新版现浇混凝土空心楼盖专项施工方案-新版-精选.pdf

目录 1 编制依据 (2) 2工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2空心楼板设计概况 (3) 2.3空心楼盖施工重点、难点 (4) 2.4薄壁空心楼盖组成、技术特点 (4) 3 施工准备 (5) 3.1组织准备 (5) 3.2技术准备 (5) 3.3现场准备 (6) 4 施工方法 (7) 4.1施工工艺流程 (7) 4.2操作要点 (8) 5 质量保证措施 (19) 6 成品保护措施 (20) 7 安全文明施工措施 (20) 8 附图 (21)

1 编制依据 1.1、工程设计图纸及图纸会审纪要; 1.2、工程施工组织设计; 1.3、工程施工合同; 1.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 1.5、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2002); 1.6、《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》(DBJ 15-95-2013); 1.7、《现浇混凝土空心楼盖技术规程》(JGJ/T268-2012); 1.8、厂家提供的施工方法; 2工程概况 岗中心城区(一期)保障性住房项目由十二个标段组成,本标段为第五标段,项目由3栋高34层单体高层建筑,两层连体地下车库组成,总建筑面积106908㎡,建筑基底面积3405㎡。基坑深9m,工期760天。根据设计图纸要求,本工 程中,应用了现浇空心楼盖结构(空心箱模),本工程空心楼板位于塔楼外地下 室负一层部分楼板处人防区外,均为400厚空心楼板,总共建筑面积约:5143.41m2,薄壁方箱采用底面尺寸为600*600mm*250mm标准芯,空心盖板箱体楼板浇筑的最大面积为639.9m3。不属于大体积混凝土浇筑范围。上下面层和芯 与芯之间暗肋为现浇实心混凝土;空心楼盖梁板混凝土强度等级为C35,上面层混凝土为75mm厚,下面层混凝土为75mm厚。 肋梁宽度为100mm。混凝土保护层厚度:梁30,板15;板纵向受力钢筋及肋内 箍筋与薄壁方箱的净距不得小于10mm;受力钢筋及肋内裙楼顶板大部分为薄壁 方箱现浇混凝土空心楼盖,空心楼盖的箱体厚度为250mm,具体情况请详见附图。

GBF蜂巢芯密肋梁楼盖施工方案(模板)

XX项目 GBF蜂巢芯密肋梁楼盖施工方案 项 目 效 果 图 编制人: _______________________ 审核人: _______________________ 批准人: _______________________ 中国建筑第二工程局有限公司 20XX年X月X日

目录 一、工程概况 (1) 2、工程概况 (1) 2、空心楼盖部位 (1) 二、编制依据 (2) 三、设计概况 (2) 1. GBF高分子(PP、PE)合金薄壁方箱简介 (2) 2、空心楼盖设计 (3) 四、施工准备及计划 (7) 1、技术准备 (7) 2、施工进度计划 (7) 3、材料与设备计划 (7) 4、劳动力计划 (8) 5、现场准备 (8) 五、施工工艺技术 (9) 2、工艺流程图 (9) 2、施工方法 (9) 3、注意事项 (11) 六、质疑保证措施 (14) 1、质量验收标准 (14) 2、质量管理体系 (18) 3、质量管理措施 (18) 七、安全保证措施 (20) 八、应急预案 (21) 1、应急组织机构及职责 (21) 2、危险源识别分析 (22) 3、安全事故应急流程 (22) 4、安全事故应急事故及处置 (23) 5、安全事故应急救援电话及定点医院 (24) 九、计算书及相关附件 (25) 2、计算书 (25) 2、相关附件 (25) PPE合金薄璧方箱进场记录表 (26) PPE合金薄璧方箱安装检验批质量验收记录表 (26)

XX项目空心楼盖施工方案 一、工程概况 盘项LI位于xx市xx路,总建筑面积xx m7,共x栋x建筑,地上x层,地下x层。2、空心楼盖部位 部位结构形式层咼板厚混凝土强度等级

GBF蜂巢芯现浇空心楼盖施工方案

福州温泉办公综合服务大楼工程GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖 施 工 技 术 方 案 编制单位:福州楼安建筑工程有限公司 二00七年九月

GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖施工技术方案 一、工程及技术概况: 福州温泉办公综合服务大楼工程位于福州市福州广场南侧,地面以上建筑层数为一十二层。该工程二层及以上的楼面板及屋面板均采用了长沙巨星轻质建材股份有限公司的专利GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖技术及其蜂巢芯单面外露模产品,其中A~B轴间GBF蜂巢板厚度为250mm,采用的蜂巢芯产品厚度为200 mm,B~C轴间GBF蜂巢板厚度为300 mm,采用的蜂巢芯产品厚度为250 mm,本工程GBF蜂巢芯现浇空心楼盖应用面积约为7420m2。2、工程概况2.1工程简介

2.2 设计概况 2.2.1生产楼设计概况 2.2.2厂房设计概况 2.3分项工程概况 2.3.1空心楼板概况 本工程现浇空心楼板采用PCM空心楼板体系,PCM现浇钢筋混凝土内模是一种由暗梁

和芯模上下均为现浇混凝土板的空心楼板组成的楼盖,面积约为15000m2。空心楼板设计厚度分别为250、300、350,采用1000×500×120(150、200)mm及1000×1000×120(150、200)mm等系列内模,内模抗压荷载大于1000N。 2.3.2主要截面尺寸 2.3.2 钢筋工程概况 空心楼板内模之间设计有暗梁,宽度150mm,高度同板厚。 2.3.3混凝土工程概况 空心楼板混凝土强度等级为C30,外墙部位、室外有防水要求的板为C30P8,柱头部位为C40。

3、施工部署 3.1质量目标 3.1.1 整体质量方针:塑造精品工程,提供满意服务 3.1.2 结构工程目标:北京市结构“长城杯” 。 3.1.3 混凝土工程目标:北京市结构“长城杯”质量标准的“精”等级。 3.1.4 钢筋工程目标:北京市结构“长城杯”质量标准的“精”等级。 3.1.5 模板工程目标:北京市结构“长城杯”质量标准的“精”等级。 3.2工期目标 3.3空心楼板工程部署 3.3.1空心楼板结构施工划分为南北两个施工区,北区由安徽长城劳务队负责施工,南区

由江苏兴泰劳务队负责施工。 3.3.2空心楼板厂家为北京睿达华通化工材料技术有限责任公司,厂家派技术人员在现场负责技术指导。 3.3.3在施工技术上,提前从选材、施工方法及工艺、施工季节的选定和测温养护等考虑,采用综合性的措施,有效克服混凝土浇筑不到位以及保温等问题,确保工程质量。 3.3.4加强内部协调 各部门提前做好工作部署,对可能会出现的问题预先提出解决的办法。施工过程中各职能部门应密切配合,任何部门和个人都应有足够工作责任心,团结协作,搞好各项工作。3.3.5提前与交通主管部门取得联系,取得他们的支持与帮助,做好浇筑时混凝土运输车辆的协调管理工作。 3.3.6提前与供电部门联系,确保施工用电。 3.3.7施工前技术部门编制空心楼板工程施工方案,并组织方案交底和技术交底。 4、施工准备 4.1技术准备 4.1.1技术部门提前对空心楼板供应厂家进行技术交底,明确对空心楼板的技术要求,进行资质备案。并要求空心楼板供应不断档。要求厂家按“长城杯”标准提供全套空心楼板技术保证资料。 4.1.2技术质量部门组织现场施工人员进行方案交底,针对工程特点,制定施工方法、施工步骤。 4.1.3工长对空心楼板施工人员进行上岗操作知识培训。根据施工方案及工艺标准要求组织所有的空心楼板施工员进行培训,并做好书面的技术、质量、安全等交底。 4.1.4对商品混凝土搅拌站进行有针对性的交底,对粗骨料粒径和坍落度进行相应调整。 4.1.5空心楼板进场后,由材料人员收取空心楼板厂家出场合格证和检测报告,转交技术部门归档。技术部门组织材料的进场检验和复试工作。 4.2人员准备 4.2.1施工管理人员:项目经理部针对空心楼板工程施工特点,根据施工部位、施工量的

蜂巢芯现浇空心楼盖施工方案(严选材料)

商业楼(自编柯木塱销售展览中心及配 套实施) GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖 施 工 技 术 方 案 编制单位:广西五建 2017年9月

GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖施工技 术方案 一、工程及技术概况: 商业楼(自编:柯木塱销售展览中心及配套设施)项目位于广州市天河区广汕一路背坪村旁,地面以上4层(局部5层)。该工程二层以上,均为GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼板结构。其中GBF蜂巢芯现浇楼板厚为400,采用蜂巢芯预制块的主规格为:900*900*350,配套规格为900*600*350、600*600*350、900*300*350。空心板安装施工方案(最终)

施工技术方案报审表 (编号:)A-JL-02 由承包商呈报三份,审批后工程管理监理工程师和驻地监理工程师办公室各留一份,退承包商一份。 京港澳高速公路漯河至驻马店改建工程TJ-2标段

先张法预应力混凝土空心板梁架设方案 中国葛洲坝 中国葛洲坝集团股份有限公司漯驻高速改扩建工程 TJ-2合同段项目经理部 二Ο一四年三月 目录 一、编制依据 二、编制原则 三、编制范围 四、工程概况 五、施工准备 5.1 设备准备 5.2、空心板架设工期计划安排 5.3、吊装方法 5.4 支座安装 四、施工方案 4.1 梁场起梁 4.2 梁板运输 4.3 现场吊装 4.4 质量检验标准 4.5、双机抬吊施工注意事项 五、质量保证措施 5.1 质量保证体系

5.2 组织保证措施 5.3 技术保证措施 六、安全保证措施 6.1 安全管理制度 6.2 施工人员安全措施 6.3 移梁安全措施 6.4 梁体吊装安全措施 6.5 吊车操作安全措施

先张法预应力混凝土空心板梁架设施工方案 一、编制依据 (1)《公路桥涵施工技术规范》,JTJ041-2000。 (2)《公路工程质量检验评定标准》, JTG F08/1-2004。 (3)《公路工程施工安全技术规程》,JTJ076-95。 (4)《招、投标文件、设计施工图》。 二、编制原则 根据本标段工程的特点、内容、施工地形条件、工期质量等要求,并综合考虑我公司的技术装备、人员资质、施工经验、技术经济实力、施工能力等多方面的因素,编写了本工程的空心板吊装施工方案。编写过程中充分考虑空心板各工序之间的衔接、安全生产、质量控制等各方面的问题,优化施工、科学合理安排施工进度计划、人员设备调配计划,保证合同段整体工期、质量、安全、效益等目标的全面实现。 三、编制范围 本方案适用于京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程TJ-2合同段内所有12m、14m、16m、20m空心板梁吊装施工。 四、工程概况 漯驻高速改扩建工程高速公路TJ-2标(K9+295~K19+795)全长9.295km, 本标段共有14座桥梁的上部结构设计为先张法预应力空心板梁,其中洪河大桥1座,西平互通立交2座,分离式桥11座,按跨径分有16m、20m两中规格的空心板,其中预应力砼空心板20m120片,钢筋混凝土连续钢构99片,16m空心板130片,14m空心板33片,12m空心板66片,合计349片。本标段所有梁板均在预制梁场集中预制。

施工方案-空心楼盖施工方案

五一广场绿化用地地下空间建设项目 主体工程 现 浇 混 凝 土 空 心 楼 盖 施 工 方 案 施工单位:湖南长工工程建设有限公司 五一广场绿化用地地下空间建设项目部 编制:

一、编制依据及说明 本工程现浇混凝土空心楼盖施工方案,主要依据《现浇混凝土空心楼盖国家建筑标准设计图集05SG343》、《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002、五一广场地下空间绿化用地地下工程现浇混凝土空心楼盖施工图纸以及国家相关文件、规范、规定等要求编制。 二、工程概况 1.长沙市五一广场绿化用地地下空间建设项目位于长沙市五一大道与黄兴北路、南阳街交汇北侧,交通便利(每天下班时间,交堵塞严重)。建(构)筑地下室三层,地上为绿化广场;结构类型为框剪结构,首层建筑面积为:24939.49平方米,下沉广场面积为:2787.97平方米;负一层建筑面积为:29175.62平方米,下沉广场面积为:4450.46平方米;负二层建筑面积为:28633.65平方米,停车位:784位。首层与负一层为商业用地(商铺),负二层为停车场。本工程划分两个作业区:一期工程(A区)与二期工程(B区),一期工程建筑面积约占55000平方米,二期工程约占33000平方米,根据现场情况先施工一期工程(A区),一期工程施工至主体结构二层,开始施工二期工程(B区)。本工程采用局部复合地基上的筏板基础,同时采用锚杆整体抗浮。本工程基础设计等级甲级,抗浮设计水位40.00。结构型式为框架—剪力墙体系。 本工程基础筏板厚度为1000㎜,板顶一平,板顶标高为-9.80米,筏板下做1.6mX1.6m间距Φ150mm抗浮锚杆,150㎜厚C20混凝土垫层。垫层上做单层1.2mm厚高份子防水卷材,并做细石砼防水保护层。外墙做单层1.2mm厚高份子防水卷材,并做抹灰防水保护层。地下室顶层上做双层2.4mm厚高份子防水卷材和耐穿透防水层,并做钢筋细石砼防水保护层。上层敷土。 本工程基础设计采用天然地基,基础形式采用平板式筏板基础,

空心楼盖专项施工方案

目录 第一章编制说明...................................................................................................................................... - 1 -第一节编制依据.............................................................................................................................. - 1 -第二章工程概况...................................................................................................................................... - 1 -第一节基本概况.............................................................................................................................. - 1 -第二节空心楼盖概况...................................................................................................................... - 1 -第三章施工准备.................................................................................................................................... - 2 -第四章施工安排.................................................................................................................................... - 3 -第五章主要施工方法及措施.................................................................................................................. - 5 -第六章季节施工的要求.......................................................................................................................... - 9 -第七章质量保证措施............................................................................................................................ - 10 -第八章成品保护.....................................................................................................................................- 11 -第九章技术资料整理............................................................................................................................ - 12 -第十章安全文明措施............................................................................................................................ - 13 -第十一章施工现场环保措施................................................................................................................ - 17 -

现浇预应力空心板施工方案

现浇预应力空心板施工方案 、现浇空心板施工工序 二、地基处理 1、地基处理工序 根据现场的施工条件,采用满堂式支架现浇施工。本桥上跨小河沟,河水较小,可先从桥跨下对原河沟进行改沟引水,然后清淤进行片石铺底填筑,顶面用C20砼 进行硬化处理,防止下雨冲刷基础而使基础沉陷。在安装扣管支架前,应根据图纸进行一些必须的放线工作。支架地基处理后必须确保地基承载力在0.2MPa以上,方可进行扣管支架的搭设。 2、基础处理的注意事项 1)、基础处理后必须保证其地基承载力,周边排水沟应布置合理,防止雨水渗透基础。 2)、在布设架管时,要对照图纸进行放样,使架管顶端方木尽量在空心板的腹板处。管架底面要用25*25cm的垫板。 三、支架的布置与安装 1、现浇支架布置说明: 现浇支架采用扣管支架,根据设计图纸,靠0#、1#桥台为实心段,其他均为箱形空心段(底板13cm顶板12cmj)。介于此情况支架立杆设计横向布距为80cm,纵向布距为90cm水平横杆的最大布距为1.2m。为了保证整个扣管支架的稳定性,必须要在横纵方向布置剪刀撑,纵向剪刀撑每隔5排管设1道,横向剪刀撑每隔3排管设1道。 在支架顶面必须抄平控制其顶面咼程,使板底面咼程满足设计要求。 2、支架布置与安装的注意事项 1)、支架立杆与基础上接触面必须平整,整个立杆应保持竖直,防止支架出现偏心 受压 2)、为了保证基础与支架在安装模板和浇筑混凝土时的刚度,防止空心板浇筑完成后出现反拱的情况,在支架安装过程中做好加固工作。支架安装完成后,应做局部加载实

验。 3)、支架安装完成后,应对各个连接接头进行检查,防止出现松动而造成支架受力不均。 4)、支架安装属于高空作业,操作人员在进行施工时必须佩带好安全帽和安全 带。 四、支架加载试验 (一)试验工序 1、由于小桥只1 跨的空心板,支架分布面积较小,可选择对跨中支架进行局部试压。 2、试压可采用钢绞线配重或是砂石配重的方法, 试压区域确定在跨中位置 2*10m这一个区域。根据施工设计图纸,试压区域支架在实际施工的过程中所承受的重量。 3、由于此次试压为整个连续梁的重量, 如果直接将配重物放在底板上会引起底板模板的较大变形,所以先在底板上沿扣管间距纵向布置枋木,然后再在上面铺设钢模板, 钢模板的重量也计为试压重量以内, 最后在上面堆放配重物。 4、加载之前应预先设置好沉降观测点, 搜集好在加载前, 加载过程中以及卸载后观测点的高程数据,为支架预拱度的设置提供参考。 5、加载分四级进行,分别为50%^75%^ 100%^ 120%每级加载应做好观测点高程的测量。 (二)支架试压施工注意事项 1、对加载的各级荷载,应准确及时的控制加载吨位,加载应对称均衡进行。 2 、各级加载完成后持荷至少20分钟。 3、预压过程特别是大吨位级载预压过程中, 应特别注意支架的安全观测和检查遇到问题即时停止加载, 避免预压过程中安全事故的发生。 4、加载时由现场负责人统一指挥,安排。 5、安全人员提前做好安全工作。 五、钢筋制作与安装 1钢筋的制作与安装程序

蜂巢芯施工方案.

B.0.1 施工组织设计/ (专项)施工方案报审表 工程名称:编号: 致:______________________________ (项目监理机构) 我方已完成工程施工组织设计/ (专项)施工方案的编制和审批, 请予以审查。 附:□施工组织设计 □专项施工方案 , ,、.八..■、、—— □施工万案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日 审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方 案) 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日

工程概况 1.1:参建单位: 建设单位:江西省景德镇市新成建设投资有限责任公司 监理单位:江西省景德镇市环中建设监理有限公司 设计单位:浙江东华规划?建筑?园林设计有限公司 施工单位:江西省建工集团有限责任公司 1.2:工程概况: 景德镇市中心城昌南城市拓展区扩建义务教育学校工程位于景德镇市昌南 大道南侧,占地面积60181m2。建筑物为1栋5F初中教学楼;1栋6F科技综合楼;1栋5F小学教学楼;1栋3F体育馆,一层地下室,地下室面积为3680.2m2; 3栋1F门卫房;300同M运动场、篮球场及其他设施。 本工程的中学教学楼和小学教学楼的教室和部分教师办公室设计为GBF蜂 巢芯密肋楼盖。具体结构概况见下表: 1.3:工程特点: 高强薄壁复合蜂巢芯简称GBF蜂巢芯,是用无机胶凝材料配以玻纤网格布、钢丝网片和钢筋增强制成的空心构件。GBF蜂巢芯密肋楼盖是在现浇钢筋混凝土楼板中预埋GBF蜂巢芯,形成网格形密肋的空心楼板。采用GBF蜂巢芯密肋楼盖结构体系能增加大跨度建筑空间净高,使建筑物具有空间开畅、自重轻等优点。在密肋楼盖施工过程中,采用GBF蜂巢芯简化了模板施工,降低了模板损耗。 二、编制依据 项目施工合同 设计单位的设计图纸和设计变更通知单 CECS 175:2004《空心楼盖结构技术规程》 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》

预制空心楼板施工方法要点

预制空心楼板施工方法要点 (1)测量放线。测量确定板底标高,先测出1m水平线,用墨线弹在柱上,再用水平线往上返,返出板底标高。 (2)支楼板模板。现浇混凝土空心楼板模板采用钢模板,钢模板铺在木龙骨上,每1m2从木龙骨往上甩1m长8号铁线。木龙骨用铁管扣件式满膛脚手架支撑,支撑须具有足够的承载力,以保证上面工作的正常运行。模板铺好后,表面应平整无凹凸不平,板缝间隙应小。 (3)刷脱模剂。木板铺好后,用滚刷在模板上涂刷脱模剂,要涂刷均匀,无遗漏,方便拆模。 (4)绑扎楼板底筋。按结构施工图施工,根据薄壁空心管直径与薄壁空心管的间隔分布选择板底筋受力钢筋与分布钢筋的布置形式,受力筋与分布筋相交处用绑线绑好。 (5)放置砂浆垫块。根据现浇空心板厚、薄壁空心管直径、上下保护层厚度及底筋直径,选择砂浆垫块边长与厚度及垫块间隔距离,保证底筋与模板分开,并注意保护层厚度。 (6)水电预埋,洞口预留。按电器、水暖施工图施工,认真做好管线洞口的预埋、预留,并做好各工种间的沟通及工种衔接。凡预留洞,预埋件应严格按结构施工图施工,并配合其他工种图纸施工。未经结构专业许可,严禁擅自留洞与事后凿洞。 (7)安置薄壁空心管。薄壁空心管运达到施工现场后,卸车时不得直接往地面上抛,堆放要整齐,不得用较重的物体对薄壁空心管进行砸和压,放在地面上要稳定,按批量检查进场的薄壁空心管质量,对封堵不严或不牢的,要拒收。薄壁空心管进场和施工时,薄壁空心管应平放,堆高不得超过6层。按薄壁空心管构造详图施工,薄壁空心管采用标准长度2m的管,不足部分按实际长度接长。在施工过程中,施工人员倒退着排管,尽量不要踩在薄壁空心管上,排放薄壁空心管要轻拿轻放,对薄壁空心管有破损的要及时更换。 (8)安置叉架。施工重点是控制薄壁空心管上浮和位移,可在薄壁空心管两端安装叉架就是固定薄壁空心管上浮和控制位移的措施之一,最后叉架与底筋用绑线绑牢。 (9)绑扎板面筋。面筋由纵横通长筋和负弯矩筋组成,相交处用绑线绑牢。在铺模时,每m2从木龙骨往上甩1m长8号铁线,绕过薄壁空心管与钢筋,并把铁线绑牢,用来固定薄壁空心管上浮。 (10)检查。浇筑混凝土前应检查模板、叉架、钢筋、预埋件和薄壁空心管,如与图纸不符,应及时改正。检查薄壁空心管时,查看有无破损,应及时修补或重新安置。 (11)浇筑振捣混凝土。混凝土采用塔式起重机垂直运输。在浇筑混凝土时不宜在薄

相关文档
相关文档 最新文档