水和废水现场采样操作考核记录环境监测(中心)站考核人姓名得分一、采样准备(20分)

1 采样设

备准备

齐全

采样桶、勺、温度计、pH试

纸、标签、玻璃瓶(250、

500、1000mL)、塑料瓶

(250、500、1000mL)、蒸馏

水、采样框等

分数得分

5

2 采样容

器按项

目要求

准备齐

金属(Cu、Pb、Zn、Cd)BG

或P 、1000mL

2

苯系物G、250mL 2

油 G、250-500mL 2

SS G或P 、500mL 2

COD、NH3-N G或P 、

1000mL

2

BOD5 G、1000mL 2

3 固定剂

准备齐

H2SO4、HCl、HNO3 3

全二、现场采样(59分)

4 点位选择

(现场提

问)

1.地表水:a采样垂线数:水面

宽≤50米,1条

;水面宽50-100米,2条;≥100

米,3条。

b一般在水面下0.5米处采

样。

2.废水:一类污染物车间排

口、二类污染物总排放口、

测定污水处理设施效率采设

施前后样

6

5 容器的涮

采样桶、勺涮洗 2

采样瓶用水涮洗2-3次及瓶塞

涮洗

2 涮洗后水不倒回水体 2

6 标签填写完整(至少包括项目、样品

编号、采样日期)

3

7 采样装瓶金属水样留1/10空间 4 苯系物不留空隙 4

油不荡洗 4

SS 振荡情况下迅速倒入瓶中 4 COD、NH3-N水样留1/10空

4 BOD5不留空隙 4

8 加固定剂加固定剂前用pH试纸先测试pH

3

金属加浓HNO3 10mL 3

油 HCl调至pH<2 滴加 3

COD、NH3-N 浓H2SO4 调至

pH<2 滴加

3

9 现场记录及时填写现场记录 4

10 质控样采

集(现场

提问)

采集全程序空白样;采集

10%现场平行样

4

三、记录(10分)

9 记录内容完整10

四、pH 测定(6分)

1 测定前清洗 1

2 仪器校正 2

3 测定正确 2

4 测定后清洗 1

五、DO测定(5分)

1 电极校准 2

2 测定正确 2

3 测定后清洗 1 考核结果:合格□不合格□主考人:日期:

地表水和污水监测技术规范试题

地表水和污水监测技术 规范试题 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

地表水和污水监测技术规范试题 部门:姓名:分数: 一、单项选择题(把正确答案的字母填写在括号内,每题4分共40分) 1. 具体判断某一区域水环境污染程度时,位于该区域所有污染源上游、能够提供这一 区域水环境本底值的断面称为。( B ) A. 控制断面 B. 对照断面 C. 消减断面 2. 当水面宽大于100米时,在一个监测断面上设置的采样垂线数是条。( C ) A. 5 B. 2 C. 3 3. 饮用水水源地、省(自治区、直辖市)交界断面中需要重点控制的监测断面采样频次为( C ) A. 每年至少一次 B. 逢单月一次 C. 每月至少一次 4. 测定油类的水样,应在水面至水面下毫米采集柱状水样。采样瓶(容器)不能用 采集水样冲洗。( C ) A. 100 B. 200 C. 300 5. 需要单独采样并将采集的样品全部用于测定的项目是。( C ) A. 铅 B. 氰化物 C. 油类 6. 等比例混合水样为。( A ) A. 在某一时段内,在同一采样点所采水样量随时间与流量成比例的混合水样 B. 在某一时段内,在同一采样点按等时间间隔采等体积水样的混合水样 C. 从水中不连续地随机(如时间、流量和地点)采集的样品 7. 废水中一类污染物采样点设置在。( A ) A. 车间或车间处理设施排放口 B. 排污单位的总排口 C. 车间处理设施入口

8. 以下水质项目中不属于第一类污染物的是。( C ) A. 总铅 B. 总铬 C. 总锌 D. 总砷 9. 验收监测应在正常生产工况并达到设计规模的以上运行情况下进行,并记录监测时 的生产工况和其他有关参数。( B ) % B. 75% C. 80% D. 85% 10. 以下数据中,其中是3位有效数字的是。( D ) 二、判断题(正确的在括号内√,错的打×,每题3分,共30分) 1. 为评价某一完整水系的污染程度,未受人类生活和生产活动影响、能够提供水环境 背景值的断面,称为对照断面。(×) 2. 控制断面用来反映某排污区(口)排放的污水对水质的影响,应设置在排污区 (口)的上游、污水与河水混匀处、主要污染物浓度有明显降低的断面。(×)3. 污水的采样位置应在采样断面的中心,水深小于或等于1米时时,在水深的1/4处采。(×) 4. 在建设项目竣工环境保护验收监测中,对有污水处理设施并正常运转或建有调节池 的建设项目,其污水为稳定排放的可采瞬时样,但不得少于3次。(√) 5. 所谓有效数字就是保留末一位不准确数字,其余数字均为准确数字。(√) 6. 空白值的测定方法是:每批做平行双样测定,分别在一段时间内(隔天)重复测定 一批,共测定5~6批。(√) 7. 校准曲线的相关系数只舍不入,保留到小数点后出现非9的一位。(√) 8. 测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时,水样不用注满容器,上部可留空 间,不用水封。(×)

井下采样工安全技术操作规程(通用版)

井下采样工安全技术操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0755

井下采样工安全技术操作规程(通用版) 一、一般要求 第1条、必须经过本工种专业和安全、技术培训,考试合格,取得操作资格证后,方可持证上岗。 第2条、上岗时,按规定穿好工作服,并佩戴好劳保用品。 第3条、采样工作是从大量的原始物料中取出数量很少的一部分试样,它的物理性质和化学性质能代表总体。采样方法必须正确,因采制化总方差中采样方差占80%,为了使样品的代表性好,必须使随机采取的多份子样组成总样的最小重量和份数符合规定。 第4条、应熟悉采样理论、采样基本原则和方法、影响采样误差因素和减少误差的方法及相关国家标准和企业标准。 第5条、采制样必须遵守有关安全生产规程,严格按照安全操作规程进行操作,确保安全生产。

二、安全规定 第6条、井下采样必须遵守井下工作的有关安全规定。 第7条、必须建立下井考勤制度,切实掌握下井人数,换班后两小时如发现有人尚未上井,要报告有关领导和调度室,并查明原因。 第8条、采样时要注意工作地点的安全情况,严格执行敲帮问顶制度,认真检查采样地点的顶板、煤壁、支架等情况。在急倾斜煤层中采样时,要严密注意底板情况,确认安全后,方可开始工作。遇有打棚栏和无风的巷道或放炮时,不许进行采样工作。 第9条、在采掘工作面采样时,严禁单人作业。采取生产检查煤样时,要注意车辆的来往,防止车辆伤人。采取煤层煤样时,如必须拆棚栏,则在采样后应将棚栏插严背实,防止偏帮冒顶。 第10条、在运输大巷中,如用车辆运送煤样,应在取得井运区调度员允许后,方可用车运送。推车时,严密注意后方情况,接近道岔、巷道及风口时,应向前方发出警号,如后方有机动车辆,应与其联系并发出警号,禁放飞车。向同一方向推车时,两车距离不

六项无菌技术操作法

六项无菌技术操作法 【学习目标】 严格按无菌技术操作要求,熟练进行六项无菌技术操作的综合应用,具体为:1无菌持物钳使用法;2无菌容器使用法;3打开无菌包法;4;取用无菌溶液法;5铺无菌治疗盘法;6戴脱无菌手套法 【操作目的】 取用、保存和传递无菌物品,进行各项无菌操作。 【物品准备】 洗手液或速干手消毒剂、擦手小毛巾、清洁治疗盘1个、无菌持物钳(镊)1套、无菌容器(内放纱布或棉球)、无菌治疗碗1个、无菌包(内置无菌治疗巾2块),无菌溶液,无菌手套(大小合适)、消毒液、棉签、、笔、纸、弯盘、抹布、治疗车下层备生活垃圾桶、医疗垃圾桶。

取 钳 打开镊筒盖,无菌持物钳(镊)钳端闭合垂直取出 铺盘铺治疗巾双折于治疗盘上,手持治疗巾上层外侧面,将治疗巾上层呈扇形三折,无菌面向外 揭开无菌治疗碗的3M指示胶带,将包布托在手中按无菌原则打内 取无菌物品左手打开无菌罐罐盖,无菌面朝上拿在手中,正确使用无菌持物镊夹取无菌物品放在无菌区域内,盖好罐盖

右手握着溶液瓶,瓶签向手心,旋转倒出少量溶液于弯盘内,以冲洗瓶口 治疗巾上下层边缘对齐,开口处向上翻两折,两侧边缘向下翻一折 盖 盘 在纸上注明无菌盘内物品、铺盘时间、签名 标 注 正确使用速干手消毒剂按7步洗手法洗手,时间≥15秒

盘内 退后两步,对准五指戴上一只手套,戴手套的手指插入另一手套 反折的内面,同法戴上另一只手套 将手套的翻边扣套在工作服衣袖外面,双手交叉检查是否漏气, 并调整手套位置,双手置于胸前 操作的关键点 1无菌包的使用:十字包扎送消毒,时间物品注明了。有效时间为7天,过期受潮重灭菌。

水和废水监测考核参考答案

水和废水监测考核参考答 案 Jenny was compiled in January 2021

水质采样培训考核试题 一、选择题 1.具体判断某一区域水环境污染程度时,位于该区域所有污染源上游、能够提供这一区域水环境本底值的断面称为(B)。 A.控制断面B.对照断面C.削减断面 2.需要单独采样并将采集的样品全部用于测定的项目是(C)。 A.余氯B.硫化物C.油类 3.等比例混合水样为(A)。 A.在某一时段内,在同一采样点所采水样量随时间与流量成比例的混合水样 B.在某一时段内,在同一采样点按等时间间隔采等体积水样的混合水样 C.从水中不连续地随机(如时间、流量和地点)采集的样品 4.废水中一类污染物采样点设置在。(A) A.车间或车间处理设施排放口B.排污单位的总排口C.车间处理设施入口 5.生物作用会对水样中待测的项目如的浓度产生影响。(A) A.含氮化合物B.硫化物C.氰化物 6.测定BOD和COD的水样,如果其浓度较低,最好用(B)保存。 A.聚乙烯塑料瓶B.玻璃瓶C.硼硅玻璃瓶 7.测定水中铝或铅等金属时,采集样品后加酸酸化至pH<2,但酸化时不能使用(A)。A.硫酸B.硝酸C.盐酸 8.测定水中余氯时,最好在现场分析,如果做不到现场分析,需在现场用过量NaOH固定,且保存时间不应超过(A)h。 A.6B.24C.48 9.水质监测采样时,必须在现场进行固定处理的项目是(B)。

A.砷B.硫化物C.COD 10.对于流速和待测污染物浓度都有明显变化的流动水,精确的采样方法是(D)。A.在固定时间间隔下采集周期样品B.在固定排放量间隔下采集周期样品 C.在固定流速下采集连续样品D.在可变流速下采集的流量比例连续样品 11.水质采样时,下列情况中适合采集混合水样的是(A)。 A.需测定平均浓度时B.为了评价出平均组分或总的负荷 C.几条废水渠道分别进入综合处理厂时 12.采集地下水时,如果采集目的只是为了确定某特定水源中有无待测的污染物,只需从(A)采集水样。 A.自来水管B.包气带C.靠近井壁 三、填空题 1.水系的背景断面须能反映水系未受污染时的背景值,原则上应设在水系源头处或未受污染的上游河段。 2.测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时,采样时水样必须注满容器,上部不留空间,并有水封口。 3.地下水采样前,除五日生化需氧量和有机物细菌类监测项目外,应先用被采样水荡洗采样器和水样容器2~3次后再采集水样。 4.采集水样时,样品唯一性标识中应包括采样地点、采样日期、样品编号和监测项目等信息。 5.工业废水的分析应特别重视水中干扰物质对测定的影响,并保证分取测定水样的均匀性和代表性。 6.引起水样水质变化的原因有生物作用、化学作用和物理作用。 7.选择盛装水样的容器材质必须注意:容器器壁不应吸收或吸附待测组分、容器不能引起新的沾污、容器不得与待测组分发生反应和选用深色玻璃降低光敏作用。

气体监测采样工作业安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气体监测采样工作业安全操作 规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

气体监测采样工作业安全操作规程(通用 版) 1.采集密闭内气样时,要首先检查密闭外气体是否超限(CH4不超过1%,CO2也不超过1.5%,CO不超过24×10-6,O2不低于20%,其他气体符合《煤矿安全规程》第100条规定),方可进行操作。 2.采样过程中,要随时注意附近的顶底板及通风情况,严禁在危险地区操作。 3.采样中,要注意车辆和来往行人,以免被撞伤。 4.带齐所用工具并进行详细检查,要求完整、齐全、准确、灵活好用: (1)采样泵要有足够的排气压力,能迅速充起充足球胆,声音正常,保证连续使用1小时以上。

(2)取样杆、取样球、胶皮管、球胆,要保证外观无损伤、不漏气。 (3)温度计经过校验,刻度清晰、准确。 (4)多种气体检定器和各种气体检定管:CO、CO2、O2、CH4等检测范围合适、不失效。 (5)备有微风管、笔记本、笔和其他工具,能保证正常使用,不发生安全事故。 5.在正式采样之前,对球胆进行冲洗。 6.本工种操作应遵照下列顺序进行: 检查仪器、工具安全检查采样送分析室整理仪器、工具。 7.采样之前,首先对球胆进行冲洗。其方法步骤是:把预测地点的气体通过采样球或抽气泵压入球胆内,球胆中部膨胀厚度不小于5厘米。左手拿球胆底部,将球胆平放在大腿上,右手由上向下挤压球胆,排出球胆内气体,如此操作3次冲洗球胆。 8.采集密闭内气样:进入密闭前栅栏外,首先观察密闭外U形压差计,判断密闭是进风还是出风,如果密闭前没有U形压差计,

化验取样工安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A63649 化验取样工安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

化验取样工安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第1条上班时必须穿戴齐全规定的防护用品。工作时要精力集中,外出时要与其它岗位负责人员取得联系,并要告知本组值班人员。 第2条取样横过铁道时要注意来往车辆,必须做到:“一慢、二看、三通过”。通过渣铁沟时,必须从沟盖板上走过,严禁跨越渣铁沟。 第3条登火车验料取样时,注意机车挂钩动车,必须确认车停稳,没有再动车的可能后方准登车。上下车时应抓好扶手,开车走动时严禁上下车。 第4条在皮带机上取样时,上、下走梯需注意扶好护栏,皮带机运转时严禁取样。

护理无菌操作

护士岗位技能训练和竞赛活动护理技术项目考核要点 目录 一、手卫生 (4) 二、无菌技术 (6) 三、生命体征监测技术 (10) 四、口腔护理技术 (15) 五、鼻饲技术 (16) 六、导尿技术及护理 (17) 七、胃肠减压技术 (19) 八、灌肠技术 (21) 九、氧气吸入技术 (22) 十、换药技术 (23) 十一、雾化吸入疗法 (25) 十二、血糖监测 (26) 十三、口服给药法 (27) 十四、密闭式输液技术 (28) 十五、密闭式静脉输血技术 (29) 十六、静脉留置针技术 (31) 十七、静脉采血技术 (32) 十八、静脉注射法 (33) 十九、经外周插管的中心静脉导管(PICC)护理技术 (35) 二十、动脉血标本的采集技术 (38) 二十一、肌内注射技术 (40) 二十二、皮内注射技术 (41) 二十三、皮下注射技术 (42) 二十四、物理降温法 (43) 二十五、心肺复苏基本生命支持术 (45) 二十六、经鼻/口腔吸痰法 (47) 二十七、经气管插管/气管切开吸痰法 (49) 二十八、心电监测技术 (51) 二十九、血氧饱和度监测技术 (52) 三十、输液泵/微量输注泵的使用技术 (53) 三十一、除颤技术 (55) 三十二、轴线翻身法 (56) 三十三、患者搬运法 (57) 三十四、患者约束法 (61) 三十五、痰标本采集法 (63) 三十六、咽拭子标本采集法 (64) 三十七、洗胃技术 (65) 三十八、"T"管引流护理 (67) 三十九、造口护理技术 (68) 四十、膀胱冲洗的护理 (70) 四十一、脑室引流的护理 (72) 四十二、胸腔闭式引流的护理 (73)

环境监测水和废水现场采样的影响因素及措施

环境监测水和废水现场采样的影响因素及措施 摘要:环境监测是污染治理的第一步,其中现场采样是一个重要环节,直接影响监测结果。文章以环境监测水和废水为例,分析了现场采样的影响因素,指出采样管理问题,阐述了质量控制措施,以供参考。 关键词:环境监测水;废水;现场采样;影响因素;质量控制 0前言 经济社会的快速发展,人们的环保意识明显提高,环境污染治理工作刻不容缓。环境监测水和废水现场采样时,要想提高采样质量,必须采用一系列的控制手段,从源头上做好工作,提高采样数据的准确性、代表性、可比性。以下结合实践,探讨了现场采样的影响因素和质量控制措施。 1.环境监测水和废水现场采样的影响因素 1.1 自然环境 现场采样时,自然环境的影响是客观存在的。大自然不断变化,周围环境不稳定,因此采样工作有一定难度。具体来说,在气温变化、雨雪天气下,空气中出现污染物,污染物进入水体,就会改变环境监测水和废水的样本。如果在河道采样,随着季节、时间的变化,涨潮时间是不同的,水中含有的物质也有差异,采样数据可能出现误差。 1.2 采样频率 水体采样和监测时,经常遇到的一种情况,是各个企业的生产工艺、材料消耗不同,废水污水的排放时间也不同,无法确定统一的生产周期。因此,采样频率的设置具有随机性,采集到的环境监测水和废水样本,可能在企业排放废水污水之后,也可能在排放废水污水之前。如果采样的总样本量小,那么监测结果的准确性和代表性就不足。 1.3 采样设备 环境监测水和废水现场采样时,使用的仪器设备非常重要,必须根据现场情况和采样需求进行选择。如果设备选择不当,或者设备本身发生损坏,就会影响采样结果,甚至出现采样混乱的现象。此外,仪器设备需要定期保养,以保证精度要求,如果保养工作不到位,也会影响采样质量。 1.4 采样人员 采样操作由工作人员完成,采样人员对采样质量的影响明显,只有避开人为因素的干扰,才能保证采样过程符合标准。实际情况中,一些采样人员缺乏质量控制意识,现场采样时的责任心不足;没有严格按照规范流程进行采样;或者选用的仪器设备不当,保存运输方式不当,均会影响采样质量。 2.环境监测水和废水现场采样管理问题 2.1 管理制度问题 环境监测水和废水现场采样时,具有明确的规范标准,目前管理制度存在的问题,主要有两个方面:一是现场环境复杂,没有考虑到可能出现的突发问题,而是按照经验进行管理,人员应急处理能力差。二是缺乏创新意识,依然采用传统的思维进行管理,不满足新形势下的环境监测工作需求。 2.2 设备保养问题 采样设备不仅是一个工具,也是影响采样质量的重要因素。对很多工作人员而言,忽视了设备保养工作,导致设备出现微小的损坏,或采样精度降低,就会

采样岗位安全操作规程

采样岗位安全操作规程 1、采样人员外出采样作业必须穿工作服、绝缘鞋,戴安全帽、乳胶手套,佩带证件。 2、采样人员外出采样必须随车携带安全绳、通讯设备、通风设备、照明器材、有毒气体检测仪、防毒面罩、道路安全锥形警示帽、警示背心等物品。 3、采样作业必须两人,其中有一人做好安全监护工作。 4、严禁酒后采样。 5、严禁采样人员将火种带入采样工作区。 6、严禁穿高跟鞋、拖鞋和塑料底鞋。 7、采样人员若有身体不适、精神恍惚,应及时停止采样工作,并向领导汇报,由领导安排其他人进行采样。 8、采样途中行车时,采样人员要系好安全带不允许在车厢内高声喧哗和打闹,更不允许与司机闲谈说笑。 9、在道路边上下车要从右侧上下,并注意来往车辆。 10、在道路上开古力井盖取样采样作业人员与监护人员要穿警示背心并将采样车停在古力井前,挡住来车,并将车辆警示灯打开,车后放置警示安全锥形帽。必要时还应放置安全护栏,并派专人监护。采样完毕,要将古力井盖好盖稳,检查无误后方可离开。 11、上风口开启古力井盖,并自然通风10分钟以上站在上风口采样,采样人员身系安全绳,另一头固定到采样车上,监护人员做好监护工作。 12、在海边、河边、沟边等地质、地势复杂区域采样,采样作业人员应身系安全绳,安全绳的另一头找安全可靠地方固定(如护栏、树木、取样车等)确定安全。 13、登高采样(2米及以上)注意防滑,戴好安全帽与安全带。梯子不牢固禁止登高;雷雨、大雾、六级以上大风禁止露天登高。 14、严格执行有限空间采样审批采样流程,未经审批不得进入有限空间取样。 15、进入厂家采样时应遵守该单位的安全规定,必须请该单位派员协同、协助。 16、污水处理厂污泥传输带上取样,应用70厘米以上的长柄取样勺采样,严禁用手在传送带上抓取污泥。

水和废水监测考核(参考答案)

精心整理 水质采样培训考核试题 一、选择题 1.具体判断某一区域水环境污染程度时,位于该区域所有污染源上游、能够提供这一区域水环境本底值的断面称为(B )。 A .控制断面 B .对照断面 C .削减断面 2.需要单独采样并将采集的样品全部用于测定的项目是(C )。 A .余氯3A B C 4A 5A 6.测定A 7A .硫酸8A .6B 9.水质监测采样时,必须在现场进行固定处理的项目是(B )。 A .砷 B .硫化物 C .COD 10.对于流速和待测污染物浓度都有明显变化的流动水,精确的采样方法是(D )。 A .在固定时间间隔下采集周期样品 B .在固定排放量间隔下采集周期样品 C .在固定流速下采集连续样品 D .在可变流速下采集的流量比例连续样品 11.水质采样时,下列情况中适合采集混合水样的是(A )。 A .需测定平均浓度时 B .为了评价出平均组分或总的负荷

C.几条废水渠道分别进入综合处理厂时 12.采集地下水时,如果采集目的只是为了确定某特定水源中有无待测的污染物,只需从(A)采集水样。 A.自来水管B.包气带C.靠近井壁 三、填空题 1.水系的背景断面须能反映水系未受污染时的背景值,原则上应设在水系源头处或未受污染的上游河段。 面,称为对照断面。(×) 正确答案为:为评价某一完整水系的污染程度,未受人类生活和生产活动影响、能够提供水环境背景值的断面,称为背景断面。 2.在地表水水质监测中通常采集瞬时水样。(√) 3.在地下水监测中,不得将现场测定后的剩余水样作为实验室分析样品送往实验室。(√)4.测定废水中的氰化物、Pb、Cd、Hg、As和Cr(Ⅵ)等项目时,采样时应避开水表面。(√)5.地表水监测所用的敞开式采样器为开口容器,用于采集表层水和靠近表层的水。当有漂浮物质

化验室取样安全操作规程

炼油厂实验室上罐采样安全操作规程 1 范围 本标准规定了实验室上罐采样操作的安全要求和注意事项。 2 规范性引用文件 石油液体手工取样法 GB/T 4756 3 操作要求 采样前先检查工作服、裤、鞋、帽规范穿戴;防护用品、携带物品及采样工具符合要求。在距离油罐取样口至少米远的地方用手接触罐体的金属裸露部分或静电释放器,使取样人员身上的静电释放干净。 2.1.3取样人员上油罐的过程中必须有一只手抓扶梯。取样人员取样时,必须站在上风口处,由于平台小,无法站在上风口的,应站在侧风口,严禁站在下风口取样。对取样平台小而且防护栏比较矮,容易发生滑跌、坠落的罐取样时应有人监护并且要佩戴安全带。 2.1.4取样人员取样时,为防止打火花,整个取样过程中应保持取样导线牢固地接地。 2.1.5取样人员在取火车原油罐样时,如果没有采样平台时不得擅自取样,因工作需要必须上罐取样的要通知主管领导,制订临时安全控制方案后安排取样。 2.1.6取样绳应是专用的防静电绳,取样工具必须是铜制、铅或玻璃;取样绳使用期不能超过三个月。 2.1.7甲、乙类油罐运动时严禁采样,油罐停泵至少30分钟后才能取样。 2.1.8储油罐、公路罐车、铁路罐车装油期间不能取样; 2.1.9冬季路面有冰雪时严禁骑自行车取样。夏季骑车取样时必须保证车辆完好可靠,刹车部分要可靠,样品较多时严禁骑两轮车取样,骑车取样时保证两手握把,不得拿有物品。2.1.11夜间上罐取样如果需要照明的,必须使用防爆手电,并且保证手电外观良好、无缺损。 2.1.12 雷雨、大风天气暂缓取样,等天气好转后再安排取样。

2.1.13有自动取样器的罐都在罐顶和浮顶中间充有氮气密封,称为氮封罐,如果在罐顶开盖有氮气窒息的危险,这样的罐严禁在罐顶取样。按要求在自动取样器处取样,如果取样器有问题的通知主管领导,经过质量部门同意的可以改在排污口取样,浮顶和罐口不一致的存在取样瓶放不下去,经质量部门同意的可以在排污口取样。但必须有生产车间操作人员开阀。 2.1.14液化汽取样必须保证钢瓶完好,设备齐全,有牢固的手柄。取样时要保证接地良好,并且开关速度不能太快。 防护管理 2.2.1取样人员和监护人员取样过程中,必须严格劳保着装。 2.2.2取原油、石脑油、含硫污水等含硫化氢的样品,必须戴防毒面具,携带硫化氢报警仪。取含三苯的样品时必须戴防毒面具。 监护管理 2.3.1取样需要监护的监护人不得和取样人处在同一个位置,应站在罐下并能够看到取样人的地方,火车取样监护人站在栈桥上进行监护。 2.3.2取原油、石脑油、含硫污水等含硫化氢的样品,必须一人取样,一人监护。

采样工安全规程示范文本

采样工安全规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

采样工安全规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、下井前必须穿戴好劳保护品,并自觉遵守井下安 全管理的相关制度。 2、到达采样地点后,首先要敲帮问顶,对浮石进行 全面检查,确认安全后方可作业,。 3、在有机械设备运转的巷道内采样时,必须联系无 误后方可作业,作业中必须注意来往运行的机械设备。 4、在有爆破作业的巷道内和相邻区域爆破作业的巷 道内作业时,要互相联系,待确认无误后方可作业,如有 爆破时人员必须撤到安全地点。 5、进入爆破后的巷道内作业时,要对顶板进行重新 全面检查,并查看有无炮烟,待炮烟排净后方可进入。

6、在溜井口和超过两米以上的地点从事采样作业时,必须拴好安全绳,以防发生坠落事故。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

取样安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8140 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 取样安全操作规程标准 版本

取样安全操作规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.取样前要了解所取样品的组成成分、物理化学特性和取样点的结构状态;主要包括:所取样品是液体、固体还是气体;取样点的结构是阀门还是开口空间;取样组分是否有毒和可燃;介质的温度和压力等情况。 2.根据取样对象和取样点的情况确定取样方法和采取相应的安全防护措施,如取样容器、工具,防护用品。 3.熟悉了解取样点及周围的情况,应根据取样点的危险程度制订相应的应急处理预案。 4.上下楼梯时要慢,要手扶栏杆上下,并注意楼

梯异物,以防摔伤。 5.取样时要注意避开运转设备,以防意外。 6.检修期间取样时,经过现场要注意高空坠物和吊装作业,应尽量绕道通过,不要在现场停留,并注意交接清楚。 7.在煤场取样时应与汽车保持一定的安全距离,严禁汽车正在卸煤时取样!在皮带等传送设备上取样时要将长头发盘起来,放入安全帽内,工作服应系好衣扣,防止头发和衣服被卷入运行的设备之中。 8.进厂化工原料取样时要两个人取样,其中一人负责监护,取样时要带上橡胶手套,防护眼镜或者防护面罩等防护用品,要防止酸碱和有机化学品造成的灼伤和中毒。 9.工艺介质取样时安全操作注意事项 1)打开取样阀时要小心,应尽量站在上风口和

水和废水采样细则(合)(苍松参考)

水(含大气降水)和废水各项目监测采样细则 (对照中心质量手册中所有分析项目)

项目/参数 检测标准(方法)名称及 编号(含年号) 保存剂用量采样容器备注 水温 水质水温的测定 温度计或颠倒温度计法 GB/T 13195-1991/ / 尽量作现场测定。常用的测量仪器有水温计 和颠倒温度计,前者用于地表水、污水等浅 层水温的测量,后者用于湖库等深层水温的 测量。 海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T 17378.4-1998 流量 水质河流采样技术指导 HJ/T52-1999 / / / 水质采样方案设计技术规定 GB/T 12997-1991 水污染物排放总量技术规范 HJ/T92-2002 外观水质采样方案设计技术规定 GB/T 12997—1991 / / / 水质采样技术指导 GB/T 12998—1991 色度 水质色度的测定 GB/T 11903-1989 / G. P. / 海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T 17378.4-1998 臭 文字描述法或臭阈值法 《水和废水监测分析方法》(第 / 磨口塞玻璃瓶 (不能用塑料容器) 尽快分析。如需保存水样,至少采集500ml 于玻璃瓶并充满,4℃以下冷藏,并确保不

项目/参数 检测标准(方法)名称及 编号(含年号) 保存剂用量采样容器备注四版)国家环保总局(2002年) 得有外来气味进入水中。 海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T 17378.4-1998 浊度 水质浊度的测定 GB/T 13200-1991 / G. P. 取样后尽快测定。如需保存,可在4℃冷藏、 暗处保存24h ,测试前要激烈振摇水样并恢 复到室温。 海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T17378.4-1998 透明度 塞氏园盘法 《水和废水监测分析方法》(第 四版)国家环保总局(2002年) / G. P. 塞氏圆盘法(现场测定透明度):将盘在船 的背光处放入水中,逐渐下沉,至恰恰不能 看见盘面的白色时,记取其尺度,就是透明 度,以cm为单位。观察时需反复二三次。 pH值水质pH值的测定玻璃电极法 GB/T 6920-1986 / G. P.尽量作现场测定海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T17378.4-1998 大气降水pH值的测定电极法 GB/T 13580.4-1992 酸、碱度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第 四版) 国家环保总局(2002年) / G. P. 碱度:样品采集后应在4℃保存,分析前不 应打开瓶塞,不能过滤、稀释或浓缩。

采样工安全操作规程

采样工安全操作规程 采样工安全操作规程 一、工作前的准备 检查采样工具及采样机械设备的完好情况,了解采样点的环境及所采煤样的情况,必要时编写安全措施并审批。 采取煤样需使用专用工具,并随时保持工具清洁。 填写出煤样标签和记事本。 二、正常操作 商品煤样的采取:火车采样时,严格执行GB475《商品煤样采取方法》。生产煤样的采取: 按规定采样时间、采样地点采样,采样点不得随意变更。 带式输送机采样:应使采样器紧贴胶带,要截取煤流的整个断面或按左、中、右三点采样,但采样部位不得交错重复。采完后,应迅速将采样器离开煤流。 筛子、给煤机采样:沿整个排料口从左至右接取煤样,如煤量太大,可按左、中、右三点截取煤样。 跳汰机溢流采样:按横断面左、中、右反复截取,采样器口紧压在溢流堰的底边缘上,并截取溢流层的全高度;溢流装满采样器后,应迅速提起,取得的煤样不应被水冲出,等水通过网底后将试样倒出。 溜槽口与溜槽内采样:应将工具平放,左右移动截取整个断面的煤样,或按左、中、右三点截取煤样。截取煤样时,应防止大块煤样溅落在

采样器外影响试样代表性。 管道采样:应在采样前先将闸门打开数分钟,待水流正常后再用采样器截取试样。采取煤泥水试样,应截取水流断面的全宽或在水流由高向低的流出口处采取,采样后关闭好闸门。 滤扇上采样:沿滤扇由外向里均匀间隔三点采取煤样。 在采样、缩分和保存过程中,煤样不应受撞击和外力的作用,以防止煤样破碎。 采样时严禁将该采取的煤块、矸石、黄铁矿漏采或弃掉。所采取的煤样子样质量和份数符合规定。 三、操作后应做的工作 煤样的运输、存放均应小心,避免破碎、损失或混入杂物;煤样应在不受日光直接照射和不受风雨影响的地点保存。 对机械化采样设备及各种工具要进行检查、维护、保养,为下次采样做准备。 四、安全注意事项 在流速较高的水流或煤流中人工采取煤样时,所用的工具容量和样品总质量不得超过10kg。采样前要注意周围情况,有安全措施,人要站稳,紧握工具才能开始采样。 斗式提升机运转中,严禁在斗子内挖取煤样。特殊需要在斗子内采样时,经领导批准,应先停止斗子运行,然后,挖取斗子内全部物料作为试样。

采样工安全操作规程

采样工安全操作规程 一、工作前得准备 1、检查采样工具及采样机械设备得完好情况,了解采样点得环境及所采煤样得情况,必要时编写安全措施并审批。 2、采取煤样需使用专用工具,并随时保持工具清洁。 3、填写出煤样标签与记事本。 二、正常操作 1、商品煤样得采取:火车采样时,严格执行GB475《商品煤样采取方法》。 2、生产煤样得采取: 3、按规定采样时间、采样地点采样,采样点不得随意变更。 4、带式输送机采样:应使采样器紧贴胶带,要截取煤流得整个断面或按左、中、右三点采样,但采样部位不得交错重复。采完后,应迅速将采样器离开煤流。 5、筛子、给煤机采样:沿整个排料口从左至右接取煤样,如煤量太大,可按左、中、右三点截取煤样。 6、跳汰机溢流采样:按横断面左、中、右反复截取,采样器口紧压在溢流堰得底边缘上,并截取溢流层得全高度;溢流装满采样器后,应迅速提起,取得得煤样不应被水冲出,等水通过网底后将试样倒出。 7、溜槽口与溜槽内采样:应将工具平放,左右移动截取整个断面得煤样,或按左、中、右三点截取煤样。截取煤样时,应防止大块煤样溅落在采样器外影响试样代表性。 8、管道采样:应在采样前先将闸门打开数分钟,待水流正常后再用采样器截取试样。采取煤泥水试样,应截取水流断面得全宽或在水流由高向低得流出口处采取,采样后关闭好闸门。 9、滤扇上采样:沿滤扇由外向里均匀间隔三点采取煤样。 10、在采样、缩分与保存过程中,煤样不应受撞击与外力得作用,以防止煤样破碎。 11、采样时严禁将该采取得煤块、矸石、黄铁矿漏采或弃掉。所采取得煤样子样质量与份数符合规定。 三、操作后应做得工作 1、煤样得运输、存放均应小心,避免破碎、损失或混入杂物;煤样应在不受日光直接照射与不受风雨影响得地点保存。 2、对机械化采样设备及各种工具要进行检查、维护、保养,为下次采样做准备。 四、安全注意事项 1、在流速较高得水流或煤流中人工采取煤样时,所用得工具容量与样品总质量不得超过10kg。采样前要注意周围情况,有安全措施,人要站稳,紧握工具才能开始采样。 2、斗式提升机运转中,严禁在斗子内挖取煤样。特殊需要在斗子内采样时,经领导批准,应先停止斗子运行,然后,挖取斗子内全部物料作为试样。 3、火车及煤场中采样、偏僻及条件困难得采样点采样,严禁单人作业。 4上下台阶搬运煤样时,每人每次不许超过25kg。 5、火车采样人必须站在车内煤堆上,严禁在车帮上行走。采完样后,确认车下无人时,方可丢下采样工具下车。严禁随身携带采样工具下车。 6、火车采样从一车厢向另一车厢传递煤样及工具时,每次质量不得超过20kg。 7、核对车号必须在货车停稳并确认相邻股道无机车运行时才能进行。 8、采样人员过往铁路时,一定要注意观察有无车辆,禁止与火车抢道。等待采样时,严禁在铁路中间休息。 9、煤堆采样时,注意观察附近有无车辆,要与装煤车司机联系好之后,方可开始采样。

六项无菌技术操作法

六项无菌技术操作法 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

六项无菌技术操作法【学习目标】 严格按无菌技术操作要求,熟练进行六项无菌技术操作的综合应用,具体为:1无菌持物钳使用法;2无菌容器使用法;3打开无菌包法;4;取用无菌溶液法;5铺无菌治疗盘法;6戴脱无菌手套法 【操作目的】 取用、保存和传递无菌物品,进行各项无菌操作。 【物品准备】 洗手液或速干手消毒剂、擦手小毛巾、清洁治疗盘1个、无菌持物钳(镊)1套、无菌容器(内放纱布或棉球)、无菌治疗碗1个、无菌包(内置无菌治疗巾2块),无菌溶液,无菌手套(大小合适)、消毒液、棉签、、笔、纸、弯盘、抹布、治疗车下层备生活垃圾桶、医疗垃圾桶。 【护理过程及评分标准】

盘面,将治疗巾上层呈扇形三折,无菌面向外对扣2分 取碗揭开无菌治疗碗的3M指示胶带,将包布托在手中按 无菌原则打开包布四角,将包布四角抓住,使包内 物品稳妥置于无菌治疗巾内 5 违反无菌原 则扣2分/ 次 取 无菌物品左手打开无菌罐罐盖,无菌面朝上拿在手中,正确 使用无菌持物镊夹取无菌物品放在无菌区域内,盖 好罐盖 4 未检查扣2 分,罐盖内 面被污染扣 2分 倒液检查无菌溶液名称、浓度、有效期、瓶口有无松 动、瓶身有无裂缝、溶液有无浑浊、沉淀、变色、 絮状物 3 未检查扣2 分,检查不 全扣分/项 撬开铝瓶盖,取碘伏棉签消毒2次(1根从瓶口处螺 旋消毒至瓶盖中心,另1根从瓶口处向下消毒至瓶 颈处),按无菌操作从无菌罐中取无菌纱布一块放 于左手掌心,用纱布包裹打开瓶塞 5 污染瓶盖内 面或瓶口扣 2分取棉签 或消毒方法 不对扣2分 实施 右手握着溶液瓶,瓶签向手心,旋转倒出少量溶液 于弯盘内,以冲洗瓶口 2 瓶签未对手 心扣1分, 冲洗方法不 对1分,瓶 口距离弯盘 太低扣2分倒适量无菌溶液于无菌治疗碗内,塞紧瓶塞3 液体外漏扣 2-3分,倒 溶液方法不 对扣2分 记 录 记录开瓶日期、时间及签名3 未记录打开 无菌溶液时 间或记录错 误扣2分 盖 盘 治疗巾上下层边缘对齐,开口处向上翻两折,两侧边 缘向下翻一折 3 铺无菌盘折 叠方法不对 扣1分/ 边,不平整

地质采样工安全操作规程

地质采样工安全操作规程 1、熟悉掌握入坑通则,遵守各项相关安全规定。 2、到现场采样首先处理好作业区段浮石,在确认顶板、两帮安全条件良好情况下开始刻槽采样。 3、采样工作粉尘浓度较高,必须戴好防尘口罩和防护眼镜,在有通风机的现场采样必须开风机作业,及时排出粉尘。 4、天井采样要与现场作业人员联系好,严禁双层作业。 5、采场采样注意放矿抽斗情况,防止抽人事故。 6、偏僻、危险地点,严禁单人作业,必要时要采取一定安全措施方可实行。 采样工安全生产责任制 1、严格遵守井下作业的一般规定。 2、熟悉通往作业地点的安全通路。 3、进入工作面后要检查工作面的安全情况,特别是顶板和岩帮的浮石,注意周围的电线及来往车辆等。 4必须排除并确认没有不安全因素和安全威胁后方可开始作业。 5、熟练使用采样工具,要经常检查,锤头不牢固的要及时修理。使用锤子、钎子时要注意周围的电线和行人。 6、当工作面附近有爆破作业时一定要提前做好联系,做好躲避和撤离。 7、发生事故或发现事故险情时,必须及时组织抢救、保护好现场,并立即向单位领导报告。

8、严格遵守岗位安全操作规程。 采样工作细则 采样的目的是确定矿产的质量和数量获取品位参数,进而确定工业矿体的形态,确定不同类型、不同品级的矿石界线,以便进行储量计算。通过采样还应达到查明矿化强度和均匀程度,查明有益伴生元素等地质目的。生产勘探和开采过程中的采样,同时也是验证地质探矿阶段的采样工作,指导开采,正确合理地计算矿石的损失和贫化,评价矿产资源利用情况。因此,采样工作是地质工作中一项重要工作,采样数据和分析结果,是地质的重要原始资料和数据。 一、采样原则 1、凡是地探、生探、采准、采矿、开拓和其他基建工程揭露的矿化地段(脉带)均应进行全面、系统、准确、细致的采样。 2、真实反映岩、矿石的品位,反映矿体真厚度。禁止跨岩性或构造采样。 3、布置样槽必须垂直或近似垂直矿化带的走向。 二、分样依据 1、岩性、脉体、矿物的自然分带。矿化自然类型、均匀程度。 2、脉体产状及变化。断层、褶皱、节理产状及变化。 3、整体观念(上下、左右、高低工程布样),综合考虑使其具有代表性。 4、单个样品限定长度要求(不超过最低可采厚度)。

六项无菌技术操作法

六项无菌技术操作法 Prepared on 22 November 2020

六项无菌技术操作法 【学习目标】 严格按无菌技术操作要求,熟练进行六项无菌技术操作的综合应用,具体为:1无菌持物钳使用法;2无菌容器使用法;3打开无菌包法;4;取用无菌溶液法;5铺无菌治疗盘法;6戴脱无菌手套法 【操作目的】 取用、保存和传递无菌物品,进行各项无菌操作。 【物品准备】 洗手液或速干手消毒剂、擦手小毛巾、清洁治疗盘1个、无菌持物钳(镊)1套、无菌容器(内放纱布或棉球)、无菌治疗碗1个、无菌包(内置无菌治疗巾2块),无菌溶液,无菌手套(大小合适)、消毒液、棉签、、笔、纸、弯盘、抹布、治疗车下层备生活垃圾桶、医疗垃圾桶。

开包检查无菌包的名称、灭菌日期、有效期、灭菌标识,有 无湿或破损,依次打开无菌包 3 违反无菌原 则扣2分/次 取钳打开镊筒盖,无菌持物钳(镊)钳端闭合垂直取出 3 污染持物钳 扣3分/次, 钳端未闭合 或倒置扣3 分/次 取物取一块无菌治疗巾放于治疗盘中 2 跨越无菌区 扣1分 包扎按照原折痕包扎,用原胶带封口,注明开包日期、时间 并签名 (有效期24小时) 3 未按原折痕 包扎扣1 分,未注明 开包时间或 注明错误扣 1分 铺盘铺治疗巾双折于治疗盘上,手持治疗巾上层外侧面,将 治疗巾上层呈扇形三折,无菌面向外 4 折叠方法不 对扣2分 取碗揭开无菌治疗碗的3M指示胶带,将包布托在手中按无 菌原则打开包布四角,将包布四角抓住,使包内物品稳 妥置于无菌治疗巾内 5 违反无菌原 则扣2分/次 取 无菌物品左手打开无菌罐罐盖,无菌面朝上拿在手中,正确使用 无菌持物镊夹取无菌物品放在无菌区域内,盖好罐盖 4 未检查扣2 分,罐盖内 面被污染扣 2分 倒液检查无菌溶液名称、浓度、有效期、瓶口有无松动、瓶 身有无裂缝、溶液有无浑浊、沉淀、变色、絮状物 3 未检查扣2 分,检查不 全扣分/项 撬开铝瓶盖,取碘伏棉签消毒2次(1根从瓶口处螺旋消 毒至瓶盖中心,另1根从瓶口处向下消毒至瓶颈处), 按无菌操作从无菌罐中取无菌纱布一块放于左手掌心, 用纱布包裹打开瓶塞 5 污染瓶盖内 面或瓶口扣 2分取棉签或 消毒方法不 对扣2分 实施右手握着溶液瓶,瓶签向手心,旋转倒出少量溶液于弯 盘内,以冲洗瓶口 2 瓶签未对手 心扣1分, 冲洗方法不 对1分,瓶 口距离弯盘 太低扣2分