清远市地方性技术措施

清远市住宅工程常见质量缺陷防治措施

100条

2015年4月30日发布 2015年6月1日起实施发布机关:清远市住房和城乡建设管理局

目录

清远市住房和城乡建设管理局关于发布《清远市

住宅工程常见质量缺陷防治措施100条》的公告(1)序言(3)清远市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(5)一、结构常见缺陷

砌体裂缝(5)

现浇混凝土结构抗震削弱及裂缝(7)

砌体空鼓(11)二、使用功能常见缺陷

外墙渗漏(12)

门窗渗漏(14)

屋面渗漏(15)

楼地面渗漏(20)

管道渗漏(21)

地漏排水、除臭(21)三、安全功能常见缺陷

安全玻璃(22)

栏杆、栏板、扶手(22)

清远市住房和城乡建设管理局

公告

关于发布《清远市住宅工程常见质量缺陷防治措施

100条》的公告

按照国家的有关技术规范、标准,吸收各地防治住宅工程质量缺陷的一些先进经验,结合住建部工程质量治理两年行动计划,针对近年我市工程质量投诉相当突出的情况,我局组织清远市土木建筑学会编制了《清远市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条》,以下简称“100条”。经我局组织清远市房屋建筑和市政基础设施工程技术专家委员会审查通过,现发布“100条”作为清远市地方性技术措施,从2015年6月1日起在我市的住宅工程中实施。

2015年6月1日起开工的住宅工程,均应按“100条”实施;2015年6月1日起,没有施工完毕的住宅工程,其尚未施工的工序按“100条”实施。

实施“100条”的主要原则为:

一、设计标准或施工措施标准高于“100条”时,按高标准实施;当设计标准或施工措施标准低于“100条”或施工图纸未明确时,按“100条”实施。

二、在工程结算时,若工程预算清单没有包含“100条”的内容,实施了的项目所增加的实体工程量应列入工程结算。

三、原《清远市建筑工程质量通病防治措施》(2004版)与“100条”有冲突的按“100条”实施。

四、其他建筑工程参照“100条”实施。

清远市住房和城乡建设管理局

2015年4月30日

序言

住宅工程常见质量缺陷是指住宅工程中经常发生的、较为常见的质量问题。例如:墙面开裂、渗漏;混凝土楼板裂缝;卫生间楼板、屋面渗漏;给、排水管道渗漏;阳台护栏高度不足等。这些质量缺陷,有的影响观感质量,有的影响建筑物的使用功能,严重的将影响到房屋的使用寿命。仔细分析这些缺陷产生的原因,总离不开影响工程质量的“人、机、料、法、环”这五大因素,这些缺陷大多数成型在施工实施阶段,因此在施工过程中加以预防、控制和治理就变得尤为重要。

清远市2004年出台了《清远市建筑工程质量通病防治措施》(2004年版),在早期五年得到认真贯彻,曾对我市建筑工程“沉、裂、漏”质量通病有效治理,对钢结构安装过程中出现的重大事故等得到有效遏制,还对房屋抗震措施在施工阶段的落实有效提高。但近五年有所松懈,工程质量投诉相当突出。

清远市自2010年推行住宅分户检验以来,为提升住宅工程的质量起到了积极作用。但从各年度质量监督抽查、分户检验及住户投诉统计来看,我市住宅工程质量缺陷主要体现在砌体裂缝、混凝土构件裂缝及抹灰空鼓;外墙、门窗、楼地面渗漏;管道渗漏;栏杆扶手高度和安全玻璃应用等方面。为加大对住宅工程常见质量缺陷的防治,进一步提高住宅工程质量,根据国家的有关技术规范、标准,吸收各地防治住宅工程质量缺陷的一些先进经验,结合住建部工程质量治理两年行动计划,清远市土木建筑学会编制了《清远市住宅工程常见质

量缺陷防治措施100条》(以下简称“100条”),其中土建工程88条,建筑设备安装工程12条。“100条”可作为指导清远市住宅工程施工、监理、设计、建设、施工图审查、物业管理和质量监督等单位进行质量控制及质量管理之用。

由于编制的时间比较仓促,新规范、新标准不断颁布,“100条”难免会存在不够完善,不够全面、不够准确的缺陷。恳请各单位和部门对于在执行“100条”过程中的不足之处能提出宝贵意见,并随时将有关的意见和建议反馈给清远市土木建筑学会,以供今后修订完善。

“100条”编制单位及有关人员、审查机构如下:

主要编制单位:清远市土木建筑学会

主要参编单位:清远市建设工程质量监督站

主要起草人员:杨秀敏黄海涛张斌肖华明李家亮冯志华

黄国良梁智雄郭才昌朱健春郑梅阳宋桂琴

麦健平刘定国熊自强曹金彪刘彩霞谢文涛

黄秋江梁玉华黄锦荣黄珊珊梁永坚

主要审查机构:清远市房屋建筑和市政基础设施工程技术专家委员会

清远市住宅工程常见质量缺陷防治措施

100条

15.现浇楼板的设计厚度不宜小于120mm(厨房、卫生间等有防水要

求的楼板及飘板厚度不应小于120mm)。

图20 防裂构造钢筋

住宅安装工程质量通病防治措施.

第二篇安装篇 十一、地漏安装不规范,水封深度不足 (一)通病表现形式:地漏标高控制不准确,地面坡度不符要求,排水不畅;地漏水封深度不足,有害气体外泄。 (二)主要防治措施: 1.施工图纸设计中应明确地漏型号及规格;洗衣机地漏须使用专用地漏或直通式地漏,直通式地漏的支管应增加返水弯,返水弯水封深度不小于50mm。 2.施工前应根据基准线标高及地漏所处位置并结合地面坡度要求确定地漏安装标高,保证地漏安装在地面最低处,地漏顶面应低于地面面5mm,水封深度应不小于50mm。 3.施工预埋阶段,应预埋成品地漏,地漏周遍应做好防水工作。 4.已安装完毕的地漏应采取有效保护措施防止堵塞。 十二、散热器安装不规范,采暖管道渗漏 (一)通病表现形式:散热器安装固定不牢,支管少支架,管件接口易发生漏水。 (二)主要防治措施: 1.对采暖方案不合理、散热器未设置恒温控制阀的,应及时在图纸会审记录中予以调增。 2.散热器的片数和管道的管径必须符合设计图纸要求。 3.根据工作压力、水温等合理选择管材、管件,同时有相应的合格证明文件,管材与管件相匹配,按照有关要求进行抽检。 4.采暖管道穿过楼地面、隔墙应设置套管。穿楼地面套管底部与装饰面齐平,上面高出楼地面20mm(卫生间50mm),穿隔墙套管应与装饰面齐平,套管内用油麻填塞。 5.在施工过程中,注意随时封堵管道甩口,防止杂物和焊渣进入管道。 6.隐蔽安装的采暖管道在墙、地面上应标明其位置和走向。 7.采暖管道的连接 (1)采用丝接方式连接的管道,套丝时不得出现断丝、缺丝、乱丝,连接后外露2-3 扣,并应清理干净,做好防腐处理。 (2)采用热熔方式连接的管道,管材与管件应使用同一厂家材料,切割管材应平整并垂直于管材轴线,热熔时根据管道材质、操作环境严格控制加热温度、加热时间及熔接深度。 (3)采用焊接方式连接的管道,不能存在缺焊、砂眼、夹渣等缺陷,壁厚超过4mm 应进行坡口。 8.散热器与散热器支管的安装 (1)散热器支架、托架安装构造正确,埋设牢固,位置准确。 (2)散热器支管长度超过1.5m 时,应在支管上安装管卡;塑料管应在转弯处安装管卡,在阀门处安装固定支架;

隧道质量缺陷治理方案‘

目录 1编制依据 (1) 2 编制范围及目的 (1) 3 工程概况 (1) 3.1工程概述 (1) 3.2主要技术标准 (1) 3.3工程特点 (1) 3.4地震动参数 (2) 4 隧道质量缺陷的整治原则 (2) 5 隧道质量缺陷的类型 (2) 6 脱空整治方案 (2) 6.1原因分析 (2) 6.2整治措施 (2) 6.3二衬与初支间脱空处理措施 (3) 6.4初支与基岩面脱空处理措施 (5) 7衬砌欠厚整治方案 (8) 7.1原因分析 (8) 7.2程度判定 (8) 7.3整治措施 (9) 7.4拱墙欠厚拆换处理措施 (9) 7.5拱墙欠厚钻孔注浆与锚固补强处理措施 (12) 8衬砌局部裂缝整治方案 (15) 8.1原因分析 (15) 8.2整治措施 (15) 8.3沿缝凿孔压浆处理措施 (15) 8.4沿缝凿槽压浆处理措施 (17) 8.5施工注意事项 (18) 9钢筋外露与保护层不足的整治方案 (18) 9.1原因分析 (18) 9.2整治措施 (18) 9.3钢筋外露和保护层不足的处理措施 (19) 9.4施工注意事项 (19) 10渗漏水整治方案 (20) 10.1原因分析 (20) 10.2整治措施 (20) 10.3衬砌内部渗漏水埋管注浆处理措施 (21) 10.4衬砌渗漏水凿槽处理措施 (25) 10.5衬砌渗漏水裂缝嵌缝处理措施 (26) 10.6衬砌局部面渗处理措施 (27) 10.7施工注意事项 (30) 11.二衬问题整治方案 (31) 11.1原因分析 (31) 11.2整治措施 (32) 11.3处理方案 (32)

11.4施工注意事项 (32) 12隧道质量缺陷整治管理结构 (33) 13劳动力及机具、设备配置 (33) 14质量保证措施 (34) 14安全保证措施 (35) 15环保、水保措施 (36)

最新住宅工程质量通病防治技术措施

住宅工程质量通病防治技术措施 1 2 为进一步贯彻落实《建设工程质量管理条例》和建设部《关于加强住宅质量3 4 管理的若干意见》,切实保证提高施工质量,针对住宅工程存在的内外墙裂缝、现浇板等质量问题,制定了住宅工程质量通病防治技术措施。 5 6 1.施工单位及项目部认真编制《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,7 经监理单位审查、建设单位批准后实施; 8 2.做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。在采用新材料时,除应有产9 品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要检测; 10 3.记录、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相11 关资料; 12 4.根据经批准后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,对作业班组13 进行技术交底,样板引路; 14 5.专业分包单位应提出分包工程的通病防治措施,由总包单位核准、监理单15 位审查、建设单位批准后实施; 16 6.工程完工后,总包单位应认真填写《住宅工程质量通病防治内容总结报告》。 17 一、墙体裂缝防治技术措施 18 1.施工单位应严格执行规范、规程和企业标准。非冬季施工禁止干砖(砌块)19 上墙,内外墙同时砌筑不留直槎,严禁半砖(非整砌块)集中使用,保证砂浆强度和砂浆饱满度; 20 21 2.蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于 28d),鉴于本市生产的砌块的出釜停放期大多达不到要求,在主体结构拆模后, 22 23 应预先将砌块进场,满足停放期要求。上墙含水率宜为5%-8%。混凝土小型空心24 块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工; 25 3.填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔26 15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高一等级水泥砂浆嵌填密27 实;

隧道缺陷整治专项施工方案

目录 一、编制依据和原则 (2) 二、工程概况 (2) 三、资源配置 (2) 四、隧道缺陷整治原则 (3) 五、整治措施 (5) 六、安全保证措施 (11) 七、事故及事故救援 (15)

隧道缺陷整治专项施工方案 一、编制依据和原则 (一)编制依据 1、国家有关方针政策、以及国家和铁道部有关铁路隧道施工技术指南和验收标准及行业标准; 2、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010; 3、赣龙铁路隧道施工图、设计文件; 4、赣州公务段敲击检测问题库; 5、《赣龙铁路扩能改造工程隧道缺陷整治方案研讨会议纪要125号》; 6、《赣龙铁路扩能改造工程隧道缺陷整治方案专家评审会意见》 (二)编制原则 1、坚持确保安全、质量和工期的原则; 2、坚持不断优化施工方案的原则; 3、坚持专业化施工的原则; 二、工程概况 2014年7月11日~10月15日,赣州工务段隧道检查组对我隧道进行了全面的、细致的检查。共发现712条问题,其中A类问题554条、B类问题158条,其中衬砌空洞8条,衬砌空响145条,砼掉块、止水带外露247条,衬砌裂纹101条,施工缝错台50条,露筋6条,流白浆29条,衬砌漏水11条,蜂窝麻面83条,衬砌杂物7条,其它问题4条。 三、资源配置 (一)机械设备 主要机械设备表

(二)人员 设置隧道专项整治班组1个,计划作业人员35人,其中安全人员4人、技术人员2人。作业人员上岗前进行技术培训,加强安全、质量意识教育。 (三)材料 1、粗骨料 粗骨料选用级配良好的碎石,粒径5-31.5mm,含泥量不大于1%。 2、细骨料 采用中粗砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于2%。 3、外加剂 掺加减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 4、环氧树脂灌浆材料 外观A、B组分均匀,无分层,初始黏度(mPa·s):低黏度型≤30、普通型≤200,可操作时间(min)>30,抗压强度(MPa)≥40,抗拉强度(MPa)≥10,粘结强度(MPa):干燥基层≥3.0、潮湿基层≥2.0,抗渗压力(MPa)≥1.0。 5、水泥基渗透结晶型防水涂料 凝结时间:初凝时间(min)≥20、终凝时间(min)≤24;抗折强度(MPa):7d≥2.8、28d≥4.0;抗压强度(MPa):7d≥12、28d≥18;潮湿基层粘结强度(28d,MPa)≥1.0;抗渗压力(MPa):一次抗渗压力(28d)≥1.0、二次抗渗压力(56d)≥0.8;冻融循环50次无开裂、起皮、脱落。 四、隧道缺陷整治原则 针对我单位检查存在的问题,按照“赣龙铁路砼缺陷处理方案专家意见”及后期下发的“隧道缺陷整治处理方案图”,确定如下处置原则:

建设工程常见质量问题及处理方法

试论建筑工程常见质量问题原因分析及处理方法 【摘要】由于建筑工程具有结构类型多、露天作业多、施工环境条件多变、交叉施工等特点,在施工过程中稍有疏忽,极易发生工程质量问题。因此,当发生质量问题时应先查找原因,然后通过分析、论证,制订出科学的处理方案尽快予以处理,并认真总结经验教训,使今后不再发生类似质量问题。 【关键词】建筑工程;质量问题;原因分析;处理方案 建筑工程项目由于具有产品固定、产品结构类型多样、露天作业多、环境条件多变、材料品种多、交叉施工等特点,因此,对工程质量影响的因素多,在施工过程中稍有疏忽,极易引起某一分部(分项)出现质量变异,进而发生质量问题或严重的质量事故。因此,当发生大小质量问题时,首先必须进行认真查找和分析原因,然后采取科学、有效措施进行及时处理,并认真总结经验和教训,使今后不再发生类似质量问题。 建筑工程项目的质量问题其表现形式多种多样,比如:建筑构件错位、变形,部分构件开裂、渗漏水,某些构件断面尺寸不准、强度不足,整个建筑物发生倾斜甚至突然倒塌,等等,究其原因,大致可归纳为以下几方面。 1 建筑工程常见质量问题原因分析 1.1 违背建设程序 有些建设项目未经可行性研究、论证,不作调研就拍板定案,未作地质勘察就仓促设计、盲目开工;或无证设计、无图施工;施工中任意修改设计图纸,竣工验收前不作预验或未经竣工验收就交付使用,致使工程项目从一开始就埋下质量隐患。 1.2 工程地质勘察方面的原因 有些建设项目未进行认真的地质勘察,所提供的地质资料有误;未能查清地下软弱土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造等,均会导致设计人员采取错误的地基处理和基础设计方案,造成地基不均匀沉降、失稳等,使上部主体结构和墙体开裂、倾斜、破坏甚至倒塌。 1.3 设计计算问题 某些建设单位未经公开招投标,擅自请无相应资质的设计单位甚至私人稿设计,致使因设计考虑不周,计算简图错误,计算荷载取值过小,结构构造不合理,变形缝设置不当,或悬挑结构未进行抗倾覆验算等等,导致工程项目施工过程中质量问题接二连三出现,使工程项目变成烂尾楼、豆腐渣工程。 1.4 建筑材料和构配件不合格 有些工程项目由于施工企业质量意识淡薄,唯利是图,采购工程所需建筑材料和构配件时,未通过公开招标方式,选择有相应资质的正规厂家所生产的合格产品,而是采购质次价廉、以次充好甚至假冒伪劣产品,比如,物理力学性能不符合国家标准的劣质钢材、小窑小厂生产的廉价水泥,受潮、过期、结块和安定性不合格的处理水泥、砂石级配不合理且含土量超标、外加剂和掺合料性能不良、掺量不符合要求,等等,均会严重影响混凝土拌和物的和易性、密实性、抗渗性和强度,最终导致混凝土结构构件出现裂缝、蜂窝麻面、露筋等等质量通病;预制构件断面尺寸不足、支承或锚固长度不够、钢筋少放或错放、板面开裂等质量问题。 1.5 施工质量和施工管理问题 很多建筑工程质量问题往往是由于施工质量不达标或施工管理不善以及交付使

房屋建筑工程常见质量通病及防治措施

梧州海骏达花园三期工程 住宅工程质量常见问题防治方案 一、编制说明 为了全面提高本工程质量水平,贯彻落实住宅工程质量常见问题专项治理工作,有效预防和治理质量常见问题。根据《住房城乡建设部关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》(建质〔2013〕149 号)、《广西壮族自治区深入开展住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》(桂建管〔2014〕3 号)和《关于开展2014 年住宅工程质量常见问题专项治理活动的通知》(桂建管〔2014〕27 号)等文件的要求,结合我项目部实际工程情况编制。 二、住宅工程常见质量问题防治目的 通过在施工过程中对常见质量问题采取针对性措施,对症下药,及时防治和治理。 全面提高工程质量水平,减少将来房屋保修期间的维修费用,降低工程保修成本,也为住户提供更高品质的居住空间。 三、施工过程中住宅工程常见质量问题及防治措施 1、混凝土工程质量问题 1.1、质量问题现象: 1.1.1 梁或柱强度不足; 1.1.2 漏振;1.1.3孔洞、露筋; 1.2、防治措施: 1.2.1、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合。 1.2.2、混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止,大体积混凝土浇筑应随时敲打模板,便于气泡排出;混凝土下料高度超过过2m 应设串筒或溜槽:浇筑过程中随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完 间歇1?1.5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现烂脖子”

1 . 2. 3、在钢筋密集处及复杂部位,采用细石混凝土浇灌,在模扳内充满,认真分 1.2.4、预拌混凝土应检查入模塌落度,取样频率同混凝土试块的取样频率,但对塌落度有怀疑时应随时检查,并做好检查记录。高层住宅混凝土塌落度不应大于180 mm,其它住宅不应大于150 mm。 1 . 2. 5、模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不应大于300 mm,中间不宜大于800 m,模板支撑完成后,要测量、校正模板的标高和平整度,若有偏差随时调整,全面检查模板的几何尺寸,合格后方可进行下一道工序施工。根据工期要求,配备足够数量的模板,拆模时,混凝土强度应满足规范要求。 1.2.6、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度,阳台、雨蓬等悬挑现浇楼板负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于500 m的钢筋保护支架,在浇筑混凝土时,保证钢筋不移位。 1.2.7、现浇板中的管线必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用铁盒,线管的直径应小于楼板厚度,沿预埋管线方向应增设①6@ 150、宽度不小于450 m的钢筋网带。水管严禁水平埋设在现浇板中。 1.2.8、楼板、屋面混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。 1.2.9、现浇楼板浇筑时,在混凝土初凝前进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。 1.2.10、施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按照设计要求和施工技术方案执行。后浇带应在其两侧混凝土龄期大于60d 后再施工;浇筑时,宜采用补偿收缩混凝土,其混凝土强度应提高一个等级。 8、应在混凝土浇筑完毕后的12h 以内,对混凝土加以覆盖和保湿养护;现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2Mpa 时,不应进行后续施工。当混凝土强度小于 10Mpa 时,不应在现浇楼板上吊运、堆放重物;吊运、堆放重物时应采取措施,减轻对现浇板的冲击影响。

木作工程质量缺陷及防治措施

木作工程质量缺陷及防治措施 一、木龙骨施工缺陷 1、存在现象 ①木龙骨与基层固定不牢,有松动现象。 ②木龙骨表面局部不平直。 ③预留洞口不规则。 ④木龙骨的分格间距不符合要求。 ⑤木龙骨与墙体接触面的防腐处理不符合要求。 2、产生原因 ①木墙裙施工前的结构施工阶段,没有为装饰与结构的配合、为装修施工创造相应的条件装修人员也未提出木龙骨固定的要求,末在固定点处预埋木砖或预埋位置不符合要求,施工时又未有补充措施。 ②木龙骨的木材含水率不符合要求,施工后木龙骨产生变形。 ③遇预留的洞口位置发生偏差时,在配置木龙骨时,没有作适当处理。 ④对施工规范不熟悉或执行不严。细木制品与砌体、混凝土或抹灰层接触处、埋入砌体或混凝土中的木砖均应进行防腐处理。 3、防治措施 ①装饰施工前应对施工图进行“消化”。如在木墙裙施工前,应在墙体上定出正确的位置,对预埋木砖或埋件等作出详细交底,提出要求。 ②所用木龙骨材料应符合规范要求,不得使用有腐朽、扭曲、劈裂等弊病的木材,木材含水率不得大于15%,木材厚度不得小于20mm,防止因木材变形引起的表面质量问题。 ③木龙骨安装固定前,应对墙面预留洞口的尺寸进行复核、整修,若偏差较大时,应对墙面进行修整。 ④木龙骨固定前,检查预留木砖或固定点位置、数量、间距等是否符合要求。当固定点的位置不符时,可采用打洞后加木榫作固定。 ⑤木龙骨面应垂直、平整,其横向根据墙面抹灰的标筋拉线找平,竖向吊线找直,根部及阴阳角处用角尺靠方。固定点处所垫调整木垫块必须与木龙骨钉牢,不得松脱。

⑥木墙裙、筒子板与阴阳角处必须在拐角的两个方向有木楞。 ⑦木龙骨与墙体等接触处应进行防腐,其周边应刷防火涂料。 二、饰面板施工缺陷 1、存在现象 ①面层板的木纹(花纹)不协调,色泽不均匀,棱角不齐,表面局部不平。 ②压线条接缝及割角不严,起线处粗糙。 ③钉帽有外露,钉眼明显。 2、产生原因 ①对面层材料的选材不够认真,施工时也未按板的色泽、木纹等先行排列。 ②木线条制作加工粗糙,规格不一,木材含水率偏高。 ③钉帽未作处理,钉的细部位置不当。 3、防治措施 ①为确保木墙裙、筒子板质量,精选面层板是施工中的重要一环,尤其是木材面应采用清漆类。 ②在同一房间内应挑选与设计要求一致的花纹、色泽作面层板。 ③当设计要求面层板为木板时,其板厚应大于10mm,如要求木材拼花时,其厚度应加厚,一般不小于15mm,并在板背面起浅槽以防止木板变形。木材的含水率应控制在12%以内。选用胶合板时,其厚度应不小于5mm。 ④当采用木板做墙裙和筒子板时,为防止木板可能因干缩变形,应将木板的年轮凸面向内放置,同时作竖向分格拉缝,每格之间留缝宽度一般以8mm左右为宜。 ⑤当采用切片胶合板时,应力争将木纹拼得自然、匀称,一般将木花纹较大的使用在下部,花纹小的使用在上部,特别是在主要立面处,应精心挑选色泽一致、木纹匀称的面板。 ⑥钉面层板时,应按设计分块要求,自下而上进行,达到接缝严密,相邻间面层板颜色尽可能协调一致。筒子板采用胶合板时,在板长度范围内尽量不设接头,必须设接缝时,接缝处应避开视线敏感范围,板背面与龙骨接触处应涂胶。 ⑦筒子板应从顶部开始安装,找平后再安装两侧面,必须挂线使其垂直。 ⑧贴脸安装应留边一致,并压过抹灰面,一般为20mm,不得少于10mm,

隧道质量缺陷整治方案

目录 目录 0 1编制依据 0 2 编制范围及目的 0 3 工程概况 0 3.1工程概述 0 3.2主要技术标准 (1) 3.3工程特点 (1) 3.4地震动参数 (2) 4 隧道质量缺陷的整治原则 (2) 5 隧道质量缺陷的类型 (2) 6 脱空整治方案 (2) 6.1原因分析 (2) 6.2整治措施 (2) 6.3二衬与初支间脱空处理措施 (2) 6.4初支与基岩面脱空处理措施 (5) 7衬砌欠厚整治方案 (8) 7.1原因分析 (8) 7.2程度判定 (8) 7.3整治措施 (9) 7.4拱墙欠厚拆换处理措施 (9) 7.5拱墙欠厚钻孔注浆与锚固补强处理措施 (12) 8衬砌局部裂缝整治方案 (15) 8.1原因分析 (15) 8.2整治措施 (15) 8.3沿缝凿孔压浆处理措施 (15) 8.4沿缝凿槽压浆处理措施 (17) 8.5施工注意事项 (18) 9钢筋外露与保护层不足的整治方案 (18) 9.1原因分析 (18) 9.2整治措施 (18) 9.3钢筋外露和保护层不足的处理措施 (19) 9.4施工注意事项 (19)

10渗漏水整治方案 (20) 10.1原因分析 (20) 10.2整治措施 (20) 10.3衬砌内部渗漏水埋管注浆处理措施 (21) 10.4衬砌渗漏水凿槽处理措施 (25) 10.5衬砌渗漏水裂缝嵌缝处理措施 (26) 10.6衬砌局部面渗处理措施 (27) 10.7施工注意事项 (30) 11.二衬问题整治方案 (31) 11.1原因分析 (31) 11.1.1.二衬脱空现象及不密实原因分析 (31) (1)混凝土收缩徐变,造成留有空隙; (31) (2)混凝土施工配合比水灰比偏大、混合料塌落度过大、振捣不密实,混凝土离析造成局部脱空; (31) (3)泵送混凝土过程中,将拱顶部分空气密闭在狭小空间内无法排出,造成留有空隙; (31) (4)端头封堵不严密,在接头处留有空隙。 (31) (5)混凝土振捣不到位,经对取芯部位所在的整板衬砌回弹及再取芯结果分析,衬砌台车预留振捣窗口附近混凝土强度高于其他部位;个别隧道仰拱填充施工时,振捣不到位; 仰拱与拱墙线性控制不到位,导致二次衬砌台车就位后与仰拱顶接触不密实,封堵不严,二次衬砌混凝土施工时,造成漏浆严重,混凝土不密实; (31) (6)初期支护表面平整度不好导致防水板铺挂时背后空鼓,浇筑衬砌混凝土时浇筑不充分,造成隧道拱部脱空现象。 (31) (7)现场技术人员责任心不强,监控不到位。 (31) 11.1.2.二衬厚度不足原因分析 (31) 二衬厚度不足主要原因是:二衬在模筑前,未进行断面检测,部分地段初支侵限。技术人员检测责任心不强,对侵限断面未处理就施做二衬;测量存在误差、台车就位后净空厚度未检测也是导致厚度不足的部分原因。 (31) 因二衬浇筑后背后脱空,造成二衬脱空处厚度不足。其原因分析见二衬脱空现象及不密实原因分析。 (32) 11.2整治措施 (32) 我标段针对隧道自检及第三方检测结果,对所发现的隧道质量缺陷进行进一步确认,根据确认结果,针对性制定具体问题整治方案。 (32) 针对衬砌背后空洞检查结果,调查二衬的外观质量、是否存在裂纹等衬砌质量缺陷;敲击衬砌后发现衬砌背后存在空洞,初步确定隧道空洞范围;通过人工钻孔方式确定空洞边界,确定空洞纵向长度、横向宽度等方面参数。 (32) 针对隧道衬砌密实度强度调查结果,对衬砌密实度不够的部位,采取在能取芯部位取芯检验混凝土强度,对于不能取芯地段采取回弹仪检查混凝土强度。 (32) 针对隧道仰拱密实度检查结果,采取钻孔取芯试验方式对仰拱质量缺陷进行调查。 (32) 11.3处理方案 (32) 不密实地段二衬强度满足设计值时处理方案 (32) 当不密实地段衬二衬混凝土强度满足设计及规范要求的强度值时,采取钻孔注浆方式处理。 (32) 不密实地段二衬强度低于设计值时处理方案 (32)

建筑施工常见质量问题

质量问题:1、未见施工审查意见 2、施工单位项目技术责任人、项目总监未在场 3、砌体临时施工图口、室内留直槎处未按规定设置拉结筋; 4、现浇砼车接头处有漏浆现象,现浇构件局部有爆浆现象 质量问题: 1、未办理施工许可 2、部分设计变更未经设计机构盖章确认 质量问题: 1、未办理施工许可,严重违反基本建设程序 2、基坑未经验收,主体已施工至八层 3、未见主体结构部分的有关技术资料,责令监理检查后反区站复查 4、剪力墙局部有胀模情况 质量问题: 1、未见施工图审查意见、施工许可证 2、底层现浇砼保护层控制较差 质量问题: 1、现浇楼面板(已浇筑)存在裂缝,麻面等质量缺陷 2、后浇带板带(已浇筑)质量差 3、二次结构浇筑的柱子在板底,梁底处密实度差,有报纸等杂物 4、个别现浇构件垂直度控制差 5、预留钢筋锈蚀严重 质量问题: 1、二层有3块现浇板局部开裂掺水 2、双排孔砼砌块孔向应坚直 3、勘察设计文件未经审查机构审查合格 4、未办理施工许可 5、检测报告有手改情况 质量问题: 1、无施工图审查意见,无施工许可 2、用于B栋基础钢筋锈蚀,弯折受损严重 3、已浇筑砼保护层达不到要求,多处有露底现象 4、现场未见留置的同条件养护试块 质量问题: 1、主体已施工至21层,未设置沉降观测 2、砼保护层厚度控制差,现浇梁、板露筋现象普遍 3、现浇砼楼梯施工缝留置位置错误(留在平台处) 4、二层至梁底漏浆严重,砼强度达不到要求 5、未见施工图审查意见,商品砼无切落度统计 6、楼梯间构造柱漏设 质量问题: 1、2层楼梯间剪力墙载面尺寸控制不严 2、二层屋面女儿墙边角部构造柱漏设 3、梁过梁有部分栽面尺寸偏小,且与主体墙、柱连接不牢靠部分过梁搭接长度过大 4、部分构造柱上端砼浇筑有不密实情况

质量缺陷产生原因及预防措施

施工现场质量问题原因分析及预防措施 1、渗水: 部位:卫生间、厨房间管道外侧 原因分析: 1)、管道预留洞口混凝土二次浇注不密实或浇筑方式不正确; 2)、砼强度不符合二次浇灌要求; 3)、卫生间防水层施工不符合要求,或防水层在施工过程中遭到破坏;预防措施 1)管道预留洞口砼浇注之前需将原已浇注的砼表面凿毛,刷素水泥浆一道,并做二次浇注;二次浇注之前需做蓄水试验; 2)砼强度需比原混凝土强度提高一个等级; 3)防水施工前,需将基层处理干净,按照设计及规范要求进行施工,管道及阴、阳角(圆弧状)部位增加附加层,做好细部处理; 2、外墙渗水 部位:脚手架刚性连接预埋部位、框架梁与填充墙节点部位; 原因分析: 1)、外脚手架拆除时预留洞口部位未经过特别处理; 2)、采取普通砖或砌块进行封堵; 3)、采取普通细石混凝土或砂浆进行封补; 4)、外墙脚手架连墙件预留洞口部位二次修补产生裂缝或空鼓;5)、填充墙砌筑一次性砌筑结束;未考虑砌块及砂浆收缩率;

6)、墙体拉结筋缺少或拉结筋未起到相应的作用;(裂缝) 7)节点部位未贴钢丝网片,或网片相邻搭接宽度不满足规范要求;预防措施 1)、外墙脚手架拆除封补之前需将基层处理干净,采取细石混凝土(掺入适量膨胀性外加剂)进行封补,封补面层应适量低于原抹灰面层8-10mm,铺贴纤维网格布,相邻搭接长度不少于200mm,再以水泥砂浆抹平; 2)、墙体拉结筋需预埋设置,数量、间距焊接方式根据砌块模数需满足规范要求; 3)、填充墙砌筑时需分阶段进行砌筑(一般为三次),间歇时间根据一次性墙体砌筑高度确定,外墙内侧封堵应采取斜砌法砌筑; 4)墙梁交接部位铺贴钢丝网片,相邻搭接宽度不小于150mm; 5)面层抹灰满铺纤维网格布; 部位:外墙空调板、露台、线角渗水 原因分析: 1)原设计图纸外墙部位无阻水埂; 2)泛水坡度过小或形成倒泛水现象; 3)抹灰面层空鼓产生裂缝; 4)有防水构造的露台阴角部位未做圆弧状;或未增加防水附加层;预防措施 1)、设计外墙空调板、露台、线角部位增加止水埂,尽可能与梁板一次性浇注成型;如进行二次浇注,必须对基层进行冲洗干净,并刷素

住宅工程质量通病预防措施

住宅工程质量通病预防措施 一现浇混凝土板裂缝、板厚不足的预 防 1板面钢筋的支撑件应具有足够的强度和刚度 , 应优先选用长条马凳(如图一) 。搁置时按排连 续放置,排间距不大于800mm ,边排距端部边缘 不应大于200mm 。支撑件应置于板底钢筋以上, 不得直接 搁置于模板上。 长板马凳加工示意图 (图一) 2现浇板内电气及智能等线管应避免交叉和过 度集中布置,禁止三层及以上管线交错叠放,现 浇板中的线管必须布置在钢筋网片之间, 线管直 径小于1/3板厚。住宅工程楼板宜双层双向布置 钢筋,当采用板分离式配筋时,应在无上层钢筋 区域沿管线方向增设0 6.5@150,宽度不小于 450mm 的钢筋网片。 3在浇筑混凝土前应做好现浇板厚度的控制标 示,每1.5-2m 2范围内宜设置一处,浇筑过程应 进行插签检查厚度。 4端部无搁置的板面钢筋应设置横向搁置钢筋 (如图二)。 板横向搁置钢筋示意图 (图二) 二填充墙砌体裂缝的预防 1外围护砌体无约束的端部应增设构造柱或采 取其它可靠拉接措施。 2填充墙砌至梁底、板底时,应留一定的空隙, 砌筑完应至少隔14天后方可补砌挤紧,起头收 尾均应用预制混凝土块抵紧。 3空心砖填充墙与混凝土相交接处应用实心配 砖排头。 4暗埋管线开槽处,应先清理、补槽后,再增加 钢丝网 抹灰处理,单边不应小于 150mm 。 5门、窗洞边距框架柱、构造柱或墙小于 200mm 时,应设置现浇混凝土门、窗垛,且应按设计配 置构造钢筋,并不低于(图三)所示构造要求。 (图三) 三 楼地面起砂、空鼓、裂缝的预防 1禁止以结构层或水泥砂浆找平层进行初装饰 验收。找平层应采用水泥混凝土 (含细石混凝土) 铺设,强度不低于 C20,并留设试件。 2表面应进行压光收面或压实拉毛处理。 3楼地面平面变化处应设置分格缝。 4楼地面应及时进行养护,养护期不少于 3天。 四顶棚开裂、脱落的预防 1顶棚宜采用免抹灰工艺。 2在批腻子前应先进行基层处理,确保基层平 整、干 现浇门窗垛 !?. I 220

工程质量常见问题专项治理方案说明

住宅工程质量常见问题 专项治理方案 一、工程总体概况: 港腾·高山流水项目位于重庆市彭水自治县,九曲河东岸(汉葭街道文庙社区),用地西面为彭石路连接九曲河大桥,南面为城北隧道,西面和北面为山地。基地呈不规则长方形,东西长约210M,南北长约550M,场地内地行西低东高,约有90M高差,场地最高处位于用地东部。在用地内有两条排洪沟,布置涵洞联系山地径流与市政道路排水管。港腾·高山流水一期总用地面积为:41932平方米。结构形式框架或框架剪力墙结构。具体概况如下: (1)1#楼:地下10层,地上16层,总建筑面积45455.19㎡。建筑高度97.2M。基础结构形式为挖孔桩,主体结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防,框架抗震等级为3级。建筑设计类别为一级,属于一类高层综合楼。 (2)2-4#楼:总建筑面积13886.04㎡,2-4#楼建筑高度分别为:2#楼7+1(地下一层),建筑高度27m;3#楼7+1(地下一层),建筑高度27m;4#楼7+1(地下一层),建筑高度27m。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (3)5-7#楼:总建筑面积14505.71㎡,5-7#楼建筑高度分别为:5#

楼7+1层(地下一层),建筑高度27m;6#楼6+2(地下一层),建筑高度27m;7#楼7+1(地下一层),建筑高度27m。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (4)8-9#楼,总建筑面积48144.63㎡,8-9#楼建筑高度分别为:8#楼地上33层,建筑高度95.7m ;9#楼地上34层,地下2层,建筑高度98.6m。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,主体结构形式为框架剪力墙结构;建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 (5)10-11#楼,总建筑面积44925.66㎡,10#楼地上34层,地下1层,建筑高度,106.2m ;11#楼地上34层,地下2层,建筑高度106.2m。基础结构形式为人工挖孔灌柱桩基础,主体结构形式为框架剪力墙结构。建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 二、编制依据 1、根据国家有关法律、法规和规范性文件,结合《重庆市住宅工程质量通病控制技术规程》DBJT50-074-2008的内容。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。

常见建筑工程质量问题及缺陷

常见质量问题 1基础及室内回填土,虚铺厚度超厚严重,换填表面控制平整不准确。2砌体拉结筋深入柱内锚固不足,不规范随意性,个别无弯钩。 3砌体水平线控制不到位,皮数杆不准确造成水平缝超标。 4砌体线管线盒留洞过大,填塞不密实。 5洞口过梁进入支座不足240mm,预制过梁安装干砌,无砂浆。 6模板支撑水平拉杆少,个别无拉杆,造成模板刚度差,上料早砼板受冲击荷载容易造成放射性裂缝。 7屋面防水无附加层,细部处理不到位,无卷材收头做法。 8现浇板卫生间上翻砼,模板不规范,模板位置不准确,不牢固,上翻高度不足120mm(按建筑地面计算)移位后不及时处理。 9墙体后植钢筋,达不到强度,孔内清理不干净,胶不合格。 10构造柱钢筋位移严重,控制不到位,无控制。 11带基砼施工斜坡不规矩,抹压时间控制不准。工序搭接不合理。 12地砖、地面、地漏套割不规则,不美观。 13支摸时把砖砌体、砖垛碰活动,未处理,造成裂缝。 14陶粒砖砌筑不规矩随意性,有50mm砖条。 15抹灰前基层浇水湿润不到位,毛化水泥浆、界面剂、胶的配比不严格,养护不到位。 16门窗安装刚度差,无拼管,拼管上下无固定,无检测报告。 17散水无防冻层,大角无保护措施。 18上人爬梯缺一步,上人不安全。 19排水管道吊卡少,立管卡不在瓷砖水平缝上。 20钢筋先绑扎,后试验。

工程质量容易出现质量缺陷薄弱部位及预防措施 1、构造柱钢筋移位,无控制措施。为防止主筋移位,应在柱中,柱顶圈梁下部 位置设两道定位“井”字钢筋,振捣砼尽量避免碰撞钢筋,发现钢筋歪斜应及时纠正。 2、楼梯底板接茬有加渣、楼梯梁端部砼不饱满。浇注砼前必须有专人负责清理 渣物,先用吹风机吹干净再用水管冲洗,最后浇注砼。浇注楼梯梁端部位时,砼装入梁端部模板要高于梁上皮200mm左右,边振捣边装,振捣完成后把高于梁上皮的砼用铁锹铲平。 3、现浇板模板支撑不牢固,钢管不垂直,无水平拉杆,快拆头插入立管短,快 拆头倾斜,并且摇晃不牢固。严格检查管材及管件,不配套不得使用,严格按规范及施工方案进行施工。 4、后浇带模板没有独立支设,两侧立杆支撑上下层不垂直。后浇带支撑系统必 须独立支撑。严格按要求给施工人员交底,两侧立杆从底层至顶层在一条垂直线上。 5、多孔砖砌体预留线管、线盒过大填塞不密实,多孔砖各种梁下未用砂浆灌孔。 施工前给施工人员(包括电工)详细交底预留尺寸位置准确,管孔随砌随填塞密实,多孔砖留设线盒及其它小洞口时应在其上皮砖部位设置钢筋网片。 梁下三皮砖应采用砂浆将多孔砖的空隙填灌实,责任要落实到人。 6、预留洞口过梁无标识,上下面模糊不清;安装时断裂,深入支座长度不足且 梁底空洞无砂浆。严格按交底施工,浇完预置件后用毛笔写上标记(上面或者下面)过梁型号,长度及安装时间,砌体要严格按皮数杆砌筑,特别是门窗洞口部位保证洞口砖层过梁底的标高。 7、柱、墙砼根部及接茬部位漏浆、出现蜂窝、麻面。支模要模板拼缝、模板与 砌体或其他构件结合处,架设海绵条防止漏浆。 8、构造柱浇筑砼时将洞口砌体砖垛撞活动,出现裂缝。合理安排砌体砌筑时间 及支模时间,提高砌体强度,采取有效保护措施。 9、洞口滴水线槽两端与洞旁相连,起不到滴水线作用。洞口滴水线槽至两端部 留20mm。 10、加气块砌体与梁底无连接。 11、墙体拉结筋安放位置不准确、外漏,伸入墙体、构造柱长度不足。严格按照 图集及图纸,墙跺尺寸详细交底,墙拉筋长度分类堆放有标识。

工程常见质量通病资料讲解

工程常见质量通病 一、土方工程通病 1、挖方边坡塌方 现象:在挖方进程中或挖方后,边坡局部或大面积塌方,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物的安全。 治理:对沟槽塌方,应清除塌方后作临时性支护措施,对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位作成台阶搭接,防止滑动;或将坡度改缓。 2、回填土密实度达不到要求 现象:回填土经夯实或辗压后,其密实度达不到设计要求,在荷载作用下变形增大,强度和稳定性下降。 治理:(1) 不合要求的土料挖出换土,或者掺入石灰、碎石等夯实加固。 (2) 因含水量过大而达不到密实度的土层,可采用翻松晾晒、风干,或均匀掺入干土等吸水材料,重新夯实。 (3) 因含水量小可采用增加夯实遍数。 3、基坑泡水 现象:基坑开挖后,地基土被水浸泡。 处理:(1) 已被水淹泡的基坑,应采取措施,将水引走排净。 (2) 设置截水沟,防止水刷边坡。 (3) 已被水浸泡扰动的土,采取排水晾晒后夯实,或抛填碎石、小块石夯实;或换土夯实(3:7 灰土);或挖出淤泥加深基础。 4、边坡超挖 现象:边坡界面不平,出现较大凹洼,边坡加大。 处理:对局部超挖,可用块石填砌(浆砌)或用3:7灰土夯补。与原土坡接触部位应做成台阶接槎。 5、回填土挤动基础墙体 现象:夯实基础墙面两侧填方或用推土机送土,造成基础墙体裂缝、破裂,轴线偏移,严重地影响结构受力性能。 处理:应会同设计单位,根据具体情况,采用压浆、加围套等加固措施,或将损坏部位拆除重砌。 6、房心回填土沉陷 现象:房心回填土局部或大片下沉,造成地坪面鼓;开裂甚至塌陷破坏。 处理:如地坪面层尚未破坏,可填入碎石,用灰浆泵压入水泥砂浆填灌密实;若面层已破坏,则视面积大小和损坏情况,采取局部或全部返工。局部处理可用锤将空鼓部位打去,填灰土或粘土、碎石混合物夯实,再做面层。 二、地基与基础工程通病 1、土(灰土)桩不密实、断裂 现象:桩孔回填不均匀,夯击不密实,密松不一,桩身疏松甚至断裂。 处理:填夯过程中,严格控制夯实质量,若夯击次数不够应适当增加夯击数。若遇孔壁塌方,应停止夯填,先将塌方清除,然后用C10砼灌入塌方处,再继续回填夯实。 2、碎石挤密桩桩身缩径 现象:形成的碎石挤密桩桩身局部直径小于设计要求,一般在地下水位以下或饱和的粘性土中容易发生。 处理:(1) 拔管速度一般控制在0.8~1.5米/分(根据地区、地质不同选择拔管速度)。每

成都市住宅工程质量常见问题的防治措施

程质量常见问题防治措施 、八— 冃U 言 我市住宅建设经过十多年的快速发展,已成为国民经济发展的重要组成部分。随着时代 的进步与人们物质生活水平的提高,人们对住宅工程的质量要求也不断提高,在工程建设标 准不断完善及政府加大对各方责任主体质量行为监督的环境下,工程质量水平得到了较大的 提高,住宅质量总体处于受控状态。但由于近几年我市住宅工程处于大规模建设状态,而施 工单位质量管理水平参差不齐,住宅工程质量引起的投诉时有发生。按照市建委的统一部署,结合我市住宅工程建设中常见的质量问题,拟用三年的时间对开裂、渗漏以及电气、水暖等 影响住宅工程主要使用功能的四大类十二项常见质量问题进行集中整治,建立质量管理的长 效机制,有效预防和治理常见质量问题,全面提升住宅工程质量水平,减少质量投诉,提高 人民群众的满意度。 为配合住宅质量常见问题的治理工作,我们编制了《成都市住宅工程质量常见问题防治 措施》。在本措施执行过程中如有好的建议请及时反馈给我们,以便进一步完善。 《成都市住宅工程质量常见问题防治措施》编写组 主编单位:成都市建设工程质量监督站 参编单位:四川省建筑科学研究院 四川省建筑设计研究院 成都市建筑设计研究院 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 成都龙湖地产发展有限公司

成都万科房地产有限公司 成都建筑工程集团总公司 成都市第四建筑工程公司 成都市工程建设质量协会 主要编制人员: 刘明康陈静陈彬肖承波李斌舒强曾伟宗伟刘潞杨洪 汤世琦甘鹰隗萍贺刚王家良胡斌 主要审核人员:刘晓森罗进元王其贵蓝天邹玉宣 目录 1 地下室混凝土开裂 1.1 勘察及设计 1.2 材料 1.3 施工 2 钢筋混凝土现浇板开裂 2.1 设计 2.2 材料 2.3 施工 3 填充墙裂缝 3.1 设计

隧道缺陷整治方案汇编

隧道缺陷整治方案

隧道缺陷整治方案 1、编制依据及原则 1.1编制依据 1.1.1根据杭黄公司调度【2015】65号要求。 1.1.2《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004。 1.1.3杭黄铁路站前Ⅱ标隧道施工质量雷达检测报告。 1.1.4杭黄铁路有限公司会议纪要(33号) 1.2编制原则 本着彻底整治,不留隐患的原则,确保整治后达到设计及验收标准的要求,在确保施工安全、施工质量的前提下,加快施工进度,按时完成。 2、工程概况 我标段共有隧道3座,全长4481米,分别为金锅岭隧道3646米,梓坑1#隧道273米,梓坑2#隧道562米。隧道主要缺陷项目为二次衬砌背后脱空、初支背后空洞、混凝土保护层厚度不足、隧道仰拱虚渣、施工缝接缝处理等。3、总体施工组织安排 3.1总体目标 不影响结构安全和不留下运营安全隐患,尽量减少对隧道结构的损伤和对围岩扰动。工期以不影响联调联试为原则,在2017年8月30日前将整治工作彻底结束。 3.2组织机构及职责分工 3.2.1组织机构

项目部根据整治需要成立领导小组,其中包括技术组、质量监督组、安全组、质量检测组、后勤保障组,详见图一整治小组组织机构框图。 组长:彭维清 副组长:祁雄熙袁恺 技术组:吴飞 质量监督组:郑成杰 安全组:侯杰李勇 质量检测组:李伟李鹏亮 后勤保障组:蔡怀洲、范启福 图一整治小组组织机构框图 3.2.2职责分工 (1)组长职责:对存在问题的整治落实负全面领导责任,认真贯彻落实铁道部质量安全监督总站及京福公司的各项规定及要求,对问题整治提出有针对性的安全质量要求; (2)副组长职责:协助组长开展整治落实工作,组长不在位时,代行其职责;组织编制整治方案,组织搞好整治;

工程常见质量通病

工程常见质量通病文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

常见模板工程质量通病防治 模板的制作与安装质量,对于保证砼、钢筋的混凝土结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确,以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。由于模板尺寸错误、支设不牢而造成工程质量问题时有发生,引起高度的重视。 (一)接缝不严 1.现象: 由于模板间接缝不严有间隙,混凝土浇筑时产生漏浆,混凝土表面出现蜂窝,严重的出现孔洞、露筋。 2.原因分析: (1)翻样不认真或有误,模板制作马虎,拼装时接缝过大。 (2)木模板安装周期过长,因模板干缩造成裂缝。轴线测放产生误差。 (3)木模板制作粗糙,拼缝不严 (4)浇筑混凝土时,木模板未提前浇水湿润,使其胀开。 (5)梁柱交接部位,接头尺寸不准,错位。 3.防治措施: (1)翻样要认真,严格按1/10~1/50的比例将各部位翻成详图,详细编注,,经复核无误后认真向操作工人交底,强化工人质量意识,认真制作定型模板和拼装。 (2)严格控制模板含水率,制作时拼缝要严密。 (3)木模板安装周期不易过长,浇筑混凝土时,木木板要提前浇水湿润,使其胀开密缝。

(4)梁柱交接部位支撑要牢靠,拼缝要严密,发生错位要校正好。(二)模板未清理干净 1.现象: (1)模板内残留木块、浮浆残渣、碎石等建筑垃圾,拆模后发现混凝土中有缝隙,且有垃圾夹杂物。 (2)模板内残留木块、浮浆残渣、碎石等建筑垃圾,拆模后发现砼有缝隙,且有垃圾杂物。 2.原因分析: (1)钢筋绑扎完毕,未用压力水冲洗模板,封模前未进行清扫。 (2)墙柱根部,梁柱接头最低处未留清扫孔,或所留位置不当无法进行清扫。 3.防治措施: (1)钢筋绑扎完毕,用高压水冲洗模板,清除模内垃圾。 (2)封模前派专人清扫模内垃圾。 (3)墙柱根部、梁柱接头处预留清扫孔,预留孔尺寸≥100mm*100mm,模内垃圾清除完毕后及时封严清扫口。 (三)柱模板缺陷 1.现象 (1)炸模,造成截面尺寸不准,鼓出、漏浆,混凝土不密实或蜂窝麻面。 (2)偏斜,一排柱子不在同一轴线上 (3)柱身扭曲,梁柱接头处偏差大。