采购内容及技术要求

一、项目概述

项目名称:企业数据中心机房建设

占地面积:约36个平方

分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区

二、项目建设范围

1)综合布线系统

IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等

2)精密空调系统

精密空调16kw,2台,上送风下回风;

3)UPS电源

强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等

4)动力环境监控系统

温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS 主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统

二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等

6)气体灭火消防报警系统

气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等

7)机房装饰装修

天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座

8)配套

空调、电视机、KVM

9)其他

如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。

三、项目技术要求

(1)综合布线系统

品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采用法国罗格朗、图腾

布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。

内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。

产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证

技术要求:

1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准 IEC60332-1的要求。

综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。

铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。

综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。

2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产品研发及技术测试的、国家承认的实验室。

布线产品厂商必须拥有经知识产权局所授予的专利证书。★布线产品厂商必须拥有经国家认证认可监督管理委员会所授权评定的实验室认可证书。

★必须提供由国内或国外知名检测机构(第三方)出具的产品性能检验报告(如: 6类非屏蔽系统信道检测报告)。

★综合布线产品及光纤产品中的模块、线缆必须具有国家信息产业部通信产品质量监督检验中心单个产品的检验及链路测试报告。

为本工程提供的主要设备材料必须有原厂供货证明。

3)六类4对UTP双绞线电缆

线规:23AWG。

传播速度(相速度):NVP≥66%

绝缘电阻≥5000MΩ.km,特性阻抗=100Ω±13%(1-250MHz)。

线缆内中央十字隔离架,逆序长度标注。

水平子系统电缆长度为90米以内。六类双绞线的最大直流电阻不超过9.38 /100m。接线标准采用568B标准。

目前100Mbps的快速以太网非常流行,考虑到今后网络发展趋势,传输介质必须适应100BASE-TX;ATM(155MBPS)协议、1000BASE-T、1000BASE-TX以及更高的需求。

所有认可的线缆必须超越或满足6类标准中最严格的工业要求。

4)24口六类非屏蔽数据配线架

★配有后线管理器,每端口带有永久性标识,方便施工管理和维护。

采用斜角簧片卡线,端接点应有金字塔分线结构和去应力保护盖。

高冲击强度的塑料材质,UL94V-0阻燃等级。

驼峰式设计使退绞和分开线芯更容易,施工更快捷。

配线架必须已模块化24口六类非屏蔽模块,无需现场安装模块到配线架。

介电强度:1000V 60HZ/1分钟。

额定电流:1.5Amp。

绝缘电阻:最小200mO。

接触电阻:1MO。

温度范围:-40~70℃。

5)六类非屏蔽数据跳线

芯数:8芯。

规格:多股软跳线。

100%工厂原装跳线,接头需配有缓解张力护套。

接头部分采用一体灌胶成型,不单独采用胶套保护。

最大直流电阻:9.4欧姆/100米。

不平衡电阻:≤5%

静电电容:51pF/米 1KHz

不平衡电容:73.2PF/100米。

额定传输速率:65%

★通过FLUKE网络测试仪100%检测合格。

(2)精密空调

精密品牌要求:施耐德SUA0501

建设内容:精密空调2台 16kw

技术要求:空调主机双机自动热备

机房专用空调的控制系统要求:

具有先进的微处理控制器,必须具有分组联动功能。当群控功能失效,必须保证单机自动接管运行。实现机组联动控制不需增加额外的硬件费用。

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术。

具有LCD大屏幕多行中英文显示器,,能记录并显示过去30日以上温湿度,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

应具有100条带日期和时间故障报警记录储存的功能。

机组供电电源故障重新来电时,可自动和人工启动机组,并且单个部件的启动延时可设定。

所有的模拟、数字输入输出信号的终端可自由分配;

可设定维护时间间隔并在控制显示屏上显示维护报警信息;

机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断,告警记录功能,以及自动保护,自动恢复,自动重启动等功能。

控制系统应具有多级密码保护功能。

应具有汉化版,友好的人机操作界面。

(3)UPS电源站

品牌要求:施耐德 Easy 40K

建设内容:不小于40KVA的UPS1套,备电时间1小时,配电柜1台,配置施耐德空开,根据现场用电量及设备供电接口需求配置断路器并适当冗余,另具

备电源指示灯显示,电压或电流显示。

技术要求:

1)UPS主机

电源系统设备配置

UPS:含并机接口和通信接口等;

环境条件:在下列条件下,设备应能连续正常工作,并满足性能规范要求环境温度:

工作温度:0~+40℃

相对湿度:≤95%(无凝露)

海拔高度:0~1000米

设备品牌、性能要求

著名品牌,全在线式双转换智能UPS。

采用先进的全数字技术,旁路侧应采用静态开关SCR。

UPS的整流器和逆变器应为模块化设计,以便于快速维修。

*投标产品应是成熟可靠的产品;本次招标不接受新试制产品,投标机型需在中国市场运行时间36个月以上。

UPS须配置大屏幕图形化液晶中文显示,并配有LED显示UPS工作状态。

设备电气性能

*输入电压 210-475V

*输入频率50HZ±10%

整流器指标

输入功率因数≥0.99,对电网辐射的电流谐波含量≤3%。

输出电压

稳压精度:±1%

瞬态精度:±5%(0~100%跃阶性负载,5ms恢复到±1%)。

输出频率 50Hz±0.1% (电池逆变)

频率跟踪范围:50Hz±6%可调

在允许的输入电压及正常工作温度下能100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用。

输出波形为连续的正弦波,在带100%不均衡负载时,波形失真度:线性负载≤2%

非线性负载≤5%

输出电流峰值系数(UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比)≥3:1

*UPS必须标准内置整流器输入开关、静态旁路输入开关和手动维修旁路开关。

*输出功率因数≥0.9

系统效率 ≥94%。

过载能力:

10min (125%额定负载)

1min (150%额定负载)

三相负载不平衡度 100%时,三相输出电压不平衡度满足:

±<1%(平衡负载)

±<2%(100%不平衡负载)

输出电压相位偏差

在100%不平衡整流性负载时,三相输出电压相位差120°±1°。

并机能力

具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能,各机负载电流不平衡度≤1%额定输出电流,可直接并联数量≥4台。

*UPS须具有高可靠并机技术,当并机板故障或并机线断开时,UPS应仍能正常并机运行,不会出现炸机断电事故。

*采用独立控制的IGBT充电器技术,智能化电池管理,周期间歇式充电方式给电池充电,即:限流充电-限压充电-休眠的三段周期循环方式。

噪音(距离设备1米处): 63dB(A)

市电电池切换时间

UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

旁路逆变切换时间:

从逆变器停止工作时起,到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。

直流电源的纹波分量:<1%

MTBF≥30万小时。

*采用前进风方式,避免底部进风方式的地板灰尘污染,须在进风口加装防尘滤网。

为提高系统效率,降低能耗和运营成本,UPS应具有交流直供功能,即当电网供电稳定的时候,UPS可通过自动旁路将市电直接供给负载,当电网波动或停电时会自动转到逆变器供电,转换时间不超过4ms。交流直供模式下的系统效率不低于98%。

UPS的控制电源须为冗余设计、多点取电,其中任何一路电路故障都不会影响对控制电路的正常供电。

设备监控性能

UPS必须提供大屏幕全中文LCD显示面板及LED状态指示灯。

控制面板为大屏幕LCD动态图形液晶显示屏,简体中文菜单显示。LCD显示内容至少包括:当前时间、有关运行参数、系统检测情况及历史事件记录等。具有友好的人机界面,便于阅读和操作。重要的检测数据、报警信号及工作状态等信息均应通过文字或图形方式得到显示,具有密码设置的个性化菜单设置和历史事件记录功能,记录容量至少在500条以上。

系统应具有三遥性能

遥测项目:三相输入电压,直流输入电压,三相输出电压,三相输入电流,三相输出电流,输出频率

遥信项目:同步/不同步状态,UPS/旁路供电,蓄电池放电电压低,市电故障,整流器故障,逆变器故障,旁路故障

对遥信项目,要求设备能够对每一类故障能提供告警。

*系统必须提供原厂监控软件

具备通讯接口并免费开放协议,应具有良好的电气隔离;原厂监控软件须兼容虚拟化平台,具有虚拟机迁移功能。

设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝。

准确度

对三遥量:

开关量准确度应达到 100%;

模拟量精确度应达到直流电压误差≤±0.5%

其它电量误差≤±2%

非电量误差≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

2)蓄电池的技术要求

电池采用150AH

*电池设计使用寿命不低于10年的长寿命电池。

采用高功率电池,嵌入式铜端子和加粗的铅零件设计,支持高倍率充放电。

采用薄极板拉网板栅设计、4BS固化工艺。

*采用符合UL-V0级要求的防火阻燃ABS壳盖。

*排气阀要求采用EPDM橡胶材质,确保过压时能可靠开启。开阀压力25KPa-35KPa,闭阀压力20KPa-30KPa。

使用环境温度范围可达:-20℃-50 ℃。

其他要求

提供UPS主机2年免费质保期,蓄电池3年免费质保期。

投标人须对本招标技术规范书做点对点应答,应答应诚信真实,虚假应答将导致废标。

投标人必须提供UPS原厂产品彩页或产品技术指标网页地址。

*提供UPS泰尔认证检验报告、中国节能产品认证证书、第三方权威机构出具的抗震检验报告。

需提供UPS和蓄电池制造商针对此项目的授权书。

(4)动力环境监控系统

建设内容:电量监测、配电开关量监测,温湿度监测4套,漏水检测绳3套,UPS状态监控、精密空调状态监控、红外探测3套,视频监控3套,门禁1套,GSM短信模块

(5)防雷接地系统

建设内容:机房内做1套等点位接地,采用30*3紫铜排,设置1处端子箱,引出1条接地线缆至大楼综合接地处;另配置设置2、3级防雷模块,必须采用OBO防雷模块

(6)气体灭火消防报警系统

品牌要求:海湾

建设内容:在机房内设置3个温感探头,3个烟感探头,配置1套自动报警系统,安装1套气体灭火装置,根据机房体积,及机房气体灭火标准设计浓度,配置合适体量大小的瓶体和七氟丙烷药剂量

(7)机房装饰装修

1)增加机房面积,在外墙扩建钢结构及墙体砌筑,做好顶棚防水,扩建钢结构衔接处考虑雨水沟通畅;

2)机房天面、墙面、地面必须做好保温隔热、防尘防潮处理;

3)天面轻钢龙骨微孔天花铝合金吊顶

4)墙面彩钢板饰面;

5)空调安装位置设施挡水坝,做好防水及排水

6)机房照明及配电,考虑到机房美观,配电柜采用机柜进行改装。

7)空调及UPS底座配套

(8)KVM

品牌:AVOCENT

型号:LRA185KMM16D-103

参数:IP式18.5寸液晶机架控制台(四合一,集成16端口IP KVM切换器及16个网线式IQ模块)

(9)其他

投标单位需有信息系统集成资质三级以上,承建过国家B类机房建设项目,单个造价200万以上项目。

主设备须有原厂授权,精密空调、UPS、KVM

因机房位置特殊,投标单位必须充分考虑好设备搬运、垃圾清理等费用。

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

设备基础工程招标范围及技术要求

索特三坐标设备基础工程招标范围及技术要求 一、工程概况 1、工程名称:索特龙门三坐标设备基础工程 2、工程地点:常熟三一产业园一号车间 3、建设单位:索特传动设备有限公司 二、招标范围 1、尺寸见地基图纸,按图纸要求施工 三、技术要求 1、索特龙门三坐标设备基础,开挖基础之前参考“1、2号厂房地勘报告”,并确定承重能力,需要注意地下管线及排水设施保护。 2、所用预埋件、预埋角钢规格按图纸要求制作。 3、设备基础二次灌浆必须使用无收缩专用灌浆料,地基加固项目施工方自行参考勘探数据实施。 4、基础混泥土全部采用C30 S6抗渗商品混凝土,基础底板压密注浆施工应该按照国家规范施工;基础底板钢筋采用Φ16@150,墙板钢筋采用Φ12@150(详见图纸要求),其他细部钢筋构按规范要求设置。 5、投标人需自行编制工程量清单,报价时需充分考量现场所有不确定因素,建设单位不接受任何情况增加的工程量和工期的索赔;:业主清单仅作参考,施工方应自行根据图纸结合现场实地测算,总价包干。 6、施工所用钢材必须采用国内主流钢厂(宝钢、武钢、莱钢、鞍钢、马钢、沙钢、苏钢、永钢、唐钢、首钢、济钢)国标钢材,以上为商标或厂家简称,优先商标,投标时必须在报价书中注明厂家; 7、甲方未确定品牌的,乙方必须在报价书上明确所报品牌,且所报品牌必须是市场上中等以上的品牌产品,若报价中未明确品牌,甲方在施工过程中将以上等品牌要求施工,且不计差价费用; 8、施工前所有施工材料,需送样品经甲方负责人确认签字后才能进场使用,擅自采用视不合格品处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚; 9、每道施工工序必须请甲方负责人进行确认,特别是基槽、钢筋、预埋件等需要隐蔽的工序必须请甲方负责人进行签字确认方可进入下道工序施工,如未经确认且擅自进入下道工序视投工减料行为处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚;

XXXG15027科文二期续建工程低压电缆招标文件doc

XXXG15027科文二期续建工程低压电缆招标文件 doc 科文二期续建工程低压电力电缆采购项目 招标文件 项目编号:2010G15027 项目名称:科文二期续建工程低压电缆

徐州师范大学招投标办公室 二○一○年五月七日 第一部分采购公告 依照我校科文二期续建工程建设需要,特对其工程用低压电缆采购项目进行公布招标。欢迎符合资格条件的供应商前来投标。 1、项目编号:2010G15027 2、项目名称:科文二期续建工程低压电缆采购 3、项目概况: (1)采购范畴:产品本体及其相关的送货、卸车 (2)采购内容:低压电力电缆,详见本文件采购清单。 (3)货到时刻:2010年6月10日前 (4)项目地点:科文二期续建工程场内 (5)项目要求:满足第四部分“项目概况及服务要求”中质量及服务要求 4、投标人资格要求: (1)必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件;具有本项目产品的生产、销售与售后服务能力。 (2)必须是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商(不同意一次性的项目代理商),被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。 (3)必须具备工业产品生产许可证、ISO9001质量治理体系认证证书、国家强制性产品认证证书即3C认证证书。 (4)必须提供符合本项目要求的实物样品与产品图册。 5、招标文件发放时刻和方法:

即日起可登录“徐州师范大学网”(:// https://www.wendangku.net/doc/795260769.html,/)或“徐州师范大学招标网”(://https://www.wendangku.net/doc/795260769.html,/)直截了当下载。 6、评标方法:综合评分法 7、招标文件澄清时刻:2010年5月12日17:00前 8、同意投标样品与投标文件时刻及地点: 接收时刻:2010年5月27日14:20至14:50 投标截止时刻:2010年5月27日14:50 接收地点:江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室 9、开标评标时刻与地点: 时刻:2010年5月27日15:00始 地点:江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室 10、联系方式: :江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室邮政编码:221116 联系人:吴老师 电话:(0516)83536671 特此公告! 招标文件下载处: 徐州师范大学招标办 二零一零年五月七日

电缆招标技术要求

电缆招标技术要求一、货物需求一览表

二、技术规格 1、需求货物: 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃变频交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 变频交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘电线电缆 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包对屏集散型仪表信号软电缆 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包对屏集散型仪表信号电缆 补偿电缆 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏、总屏计算机软电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器用电力电缆 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织变频电力电缆 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织移动用扁平软电缆 阻燃氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 阻燃氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 阻燃硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 2、交货地点: 焦作千业水泥有限责任公司二期4500t/d熟料水泥生产线安装现场。 3、交货期: 30 天 4、供货范围: 4 1各种电缆具体规格见技术要求5,供货范围为满足技术参数要求的全部部件,保证设备能够长期、安全、正常运转,并达到下面所要求的技术参数所必须的货物、随机附件、专用工具。详细范围以供方提供的总图、分总图图纸为准;详细内容填入下表。

4.2要求投标方根据标段分别报价,并分别报出各规格的单价、总价。 4.3投标方必须满足但不仅限于第5款技术参数中所规定内容。 4.4中标方应提供的资料,包括但不限于以下内容: 产品合格证、装箱清单、润滑油牌号清单、原材料合格证(产地证明)、安装使用维护说明书。 5、技术要求:

电力电缆招标书(技术部分)

国家电网公司集中规模招标采购 技术规范专用部分 阿城电业局2016年技改、大修工程 10KV电力电缆 二○一六年四月

目录 1 技术参数和性能要求 (3) 1.1 8.7/15kV电缆结构及技术参数 (3) 1.2 电缆非电气技术参数 (3) 2 项目需求部分 (6) 2.1货物需求及供货范围一览表 (6) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表需求表 (6) 2.3 投标人应提供的有关资料 (6) 2.4 工程概况 (20) 2.5 使用条件 (20) 2.6 项目单位技术差异表 (22) 3投标人响应部分 (22) 3.1 技术偏差 (22) 3.2 投标产品的销售及运行业绩表 (22) 3.3 主要原材料产地表 (23) 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (23)

1 技术参数和性能要求 投标人应认真填写表1~表3中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替。 不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写表9 技术偏差表。 1.1 8.7/15kV电缆结构及技术参数 8.7/15kV电缆结构及技术参数见表1~表2。 1.2 电缆非电气技术参数 电缆非电气技术参数见表3。 表1 8.7/15kV电缆结构参数表 序 号 项目单位标准参数值投标人保证值备注1 电缆型号/ ZC-YJLV22-8.7/15KV-3*240 2 铝导体 材料/ 铝铝 材料生产厂及牌号/ 太原铝厂太原铝厂 芯数×截面积3×240 3×240 结构形式圆形紧压圆形紧压 最少单线根数根34 34 对应240截面单线直径mm 项目单位填写 3.03 对应240截面导体外径mm 项目单位填写18.3 对应240截面紧压系数≥0.9 ≥0.9 3 挤包导 体屏蔽 层 材料、生产厂及牌号半导电料半导电料平均厚度mm 0.8mm 0.8mm 最小厚度mm 0.7mm 0.7mm 外径mm 项目单位填写19.9 4 绝缘 材料、生产厂及牌号/ XLPE XLPE 平均厚度不小于标称厚 度t mm 4.5 4.5 最薄点厚度不小于mm 4.1 4.1 偏心度% 10% 10% 5 挤包绝 缘屏蔽 层 标称厚度mm 0.8mm 0.8mm 最小厚度mm 0.6mm 0.6mm 外径mm 项目单位填写30.5 6 金属屏 蔽 铜带层数/ 1 1 铜带厚度mm 0.10 0.10 搭盖率不小于% 20 20 20℃时最大直流电阻Ω/km / / 7 填充层填充材料/ 非吸湿性聚 丙烯撕裂薄 膜 非吸湿性聚丙 烯撕裂薄膜 8 隔离套挤包材料/ 项目单位填写半导电料

低压电缆技术招标书

广东电网公司城乡配电网 建设与改造工程 [定期协议采购] 0.6/1kV交联聚乙烯(或聚氯乙烯)绝缘 电力电缆 招标文件(技术部分) 二OO六年三月

总目录 一 0.6/1kV交联聚乙烯(或聚氯乙烯)绝缘电力电缆招标 文件 (1) 0.6/1kV交联聚乙烯(或聚氯乙烯)绝缘电力电缆招标文件(技术部分) 二00六年三月 目录 1.总则 (3) 1.1投标须知 (3) 1.2投标人应提供的文件………………………………………………….3 2.应遵循的主要标准 (3) 3.使用条件 (4)

3.1运行条件 (4) 3.2环境条件 (4) 3.3敷设条件 (4) 3.4运行要求 (4) 4.技术要求 (4) 4.1导体 (4) 4.2绝缘 (4) 4.3铠装 (5) 4.4 外护层 (5) 4.5成品电缆标志 (5) 4.6电缆盘………………………………………………………………….5

5.试验 (6) 6.包装储运 (7) 7.供货范围 (7) 8.投标厂商应提供的技术文件 (14) 9.附表 (15)

0.6/1kV交联聚乙烯(或聚氯乙烯)绝缘电力电缆 招标书(技术部分) 1.总则 1.1 投标须知 1.1.1 投标人应仔细阅读招标书。投标人所提供的产品必须满足招标书中提出的所有要求。 1.1.2 投标人必须以书面形式对招标书全部条文作出响应,否则视为废标。 1.1.3 招标书中所提出的技术指标与投标书中响应的技术指标不一致时,按按两者之中较高的执行。 1.1.4 招标书经投标人书面确认后,作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.2投标人应提供的文件 1.2.1 投标人应提供与本招标书同类型电缆的型式试验报告。型式试验报告应是通过国

电缆招标文件技术要求

郑州大学建筑科技研究中心项目电缆、电线报价须知 河南七建工程集团集团公司 2016年3月7日

一、电缆招标报价表

二、招标技术要求须知 1. 工作范围 1.1 投标方供应的电缆应是全新的、技术先进的并且成熟可靠的电缆。 1.2 合同电缆每批实际交货长度只允许取上公差+0.2%。 1.3 电缆的包装(包括电缆盘)和运杂费均包含在合同单价内。 1.4 投标方提供给招标方需要的技术文件及资料,价格包含在合同单价内。 1.5 投标方投标时提供电缆、线样品。 2.技术规范 2.1 总则 2.1.1 本技术规范书适用于中低压绝缘电缆的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 2.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。 2.1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的电缆完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 2.1.4 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.1.5 本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 2.1.6 本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 2.2技术要求 2.2.1 应遵循的主要现行标准(标准均为最新版,但不限于以下标准):

2.2.2 工程条件 2.3 电缆规范 2.3.1 一般要求 2.3.1.1 投标方所供电缆应适合在地下排管内、电缆沟、电缆保护管、电缆桥架及竖井内的潮湿或干燥的环境中使用。 2.3.1.2 在导体允许的运行温度下,电缆应具有30年的设计寿命。 2.3.1.3 1kV电缆的额定电压U0/U值为0.6/1kV。 2.3.1.4 所有的电缆必须满足本规范的性能要求。并能承受正常使用时的弯曲和机械应力。 2.3.2 电缆盘 投标方应采用铁木结构的电缆盘装载电缆,电缆盘上安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用而不会损坏电缆和电缆盘本身。电缆盘的最小直径应与电缆最小率曲半径相一致。 2.3.3 标志 2.3.3.1 电缆盘标志 电缆盘至少具有以下标志内容: (1)制造厂名: (2)合同号: (3)目的地: (4)电缆型号、规格、长度(首端号码、末端号码、长度): (5)盘号: (6)毛重:(Kg) (7)制造日期:年月日 (8)收货单位: 2.3.3.2 电缆标志

南方电网设备招标标准技术标书-电缆沟钢纤维混凝土盖板28

中国南方电网有限责任公司电缆沟盖板标准技术标书第1页/ 共13页 电缆沟盖板标准技术标书 (钢纤维混凝土盖板) 编号:20110xxxxxxx 中国南方电网有限责任公司 2011年10月

目录 1 总则 (1) 2 工作范围 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 范围和界限 (2) 2.3 服务范围 (2) 3 应遵循的主要标准 (4) 4 技术要求 (5) 4.1原材料 (5) 4.2 承载等级 (5) 4.3 颜色要求 (5) 4.4 质量要求 (6) 4.5 几何尺寸及允许偏差 (6) 5 试验及验收 (6) 5.1 概述 (6) 5.2 试验 (7) 5.3 验收 (7) 6 技术文件要求 (8) 7 监造、标识及包装、运输及贮存、技术服务及质量保证 (8) 7.1 监造 (8) 7.2 标识及包装 (8) 7.3 运输及贮存 (9) 7.4 技术服务 (9) 7.5 质量保证 (10) 8 盖板开启工具 (10) 9 主要材料来源 (10) 10产品技术参数和性能要求响应表 (11) 11技术差异表 (11) 12投标方需说明的其他问题 (12) 附录A:电缆沟钢纤维混凝土盖板抗裂性及承载能力试验方法 附图1:电缆沟钢纤维混凝土盖板(行人) 附图2:电缆沟钢纤维混凝土盖板(行车)

1 总则 1.1本技术标书适用于中国南方电网公司所属配网工程户外电缆沟钢纤维混凝土盖板。技术标书提出了电缆沟钢纤维混凝土盖板的规格型号、承载要求、质量检验、包装及运输、盖板开启、质量保证等方面应执行的技术标准及要求。 1.2 本技术标书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术标书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术标书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术标书的意见和同技术标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术标书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本技术标书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.6 投标方在应标技术标书中应如实反映应标产品与本技术标书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与本招标技术标书的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一批次的评标工作有不同程度的影响。 1.7 投标方应在应标技术部分按本技术标书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应充分理解本技术标书并按本技术标书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术标书的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.9 投标方应根据现行国家及行业标准、业主批准的施工图及有关技术文件,按计划工期要求进行。投标方提供的产品应是全新的。不能因施工图和技术文件的遗漏、疏忽和不明确而解脱投标方提供符合有关标准要求的产品和工作质量的责任。投标方若发现技术文件有不正确之处,必须通知业主,在差异问题未纠正之前仍进行的任何工作,应由投标方负责。

中国南方电网10kV电力电缆标准技术标书

中国南方电网10kV电力电缆标准技术标书 中国南方电网10kV电力电缆标准技术标书 目录 1总则 (1) 2工作范畴 (1) 2.1范畴和界限 (1) 2.2 服务范畴 (2) 3 应遵循的要紧标准 (2) 4使用条件 (4) 4.1 正常使用条件 (4) 4.2系统条件要求 (5) 4.3敷设条件 (5) 5 技术要求 (6) 5.1 差不多参数(参数见附录) (6) 5.2 ★设计和结构要求 (6) 6试验 (10) 6.1 型式试验 (10)

6.2 现场试验 (11) 7 产品对环境的阻碍 (11) 8 企业VI标识 (11) 9 技术文件要求 (11) 9.1 图纸资料 (12) 9.1.1长期载流量运算书 (12) 9.1.2短时过负荷曲线 (12) 9.1.3导体和金属屏蔽热稳固运算书 (12) 9.1.4承诺弯曲半径 (12) 9.1.5敷设时弯曲半径 (12) 9.1.6运行时弯曲半径 (12) 9.1.7导体承诺最大拉力 (12) 9.1.8电气性能参数(导体直流电阻、外护套体积电阻率、绝缘的tgδ、 电容值、正序阻抗、零序阻抗) (12) 9.2 技术服务 (12) 9.3 设计联络 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 13 10.2包装 13

11 设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器外表 (16) 12.2 举荐的备品备件、专用工具和仪器外表 (16) 13 要紧元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 技术差异表 (17) 16 投标方需讲明的其他咨询题 (17) 17 附录 (18) 附录A:常用电力电缆导体的最高承诺温度 (18) 附录B:电缆的绝缘水平(单位:kV) (18) 附录C:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数 (18) 附录D:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数 (18) 附录E:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量 (20) 附录F:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数 (21) 附录H:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数 (22) 附录I:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量 (23) 附录J: 10kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 (23) 18附表 (24)

自动化招标技术要求

郴电国际宜章分公司 太平里、天塘、四矿35KV 变电站综合自动化系统及通讯系统电气设备采购 招 标 文 件 (技术部分) 二〇一〇年九月

第1 章总则 1.1变电站概况 此次招标变电站设备计划安装于太平里、天塘、四矿3 座35KV变电站,概况如下:太平里变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16 回10KV 线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;天塘变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16回10KV线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;四矿变电站,主变为两卷变两台,容量6300KVA,3回35KV线路,18 回6.3KV 线路,2台电容器,1 台6.3KV 母联,所用变2 台。 变电站按“无人值班” (少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。投标单位要仔细阅读本文件及设计单位提供的保护配置图、主接线图,供货设备不能低于设计单位要求,如果改变应征得业主及设计单位同意。 1.2标准与工艺 1.2.1招标文件中采用的技术标准名称和编写代号: 机构名称缩写 中华人民共和国国家标准GB 中华人民共和国电力行业标准DL 国际电工委员会IEC 国际标准化组织IS0 原水电部标准SD 卖方采用的标准应不低于中华人民共和国国家标准及电力行业标准和原水电部标准。国外合作厂家采用的标准应不低于上表所列的国际标准或相关所在国的国家标准。 1.2.2选用的标准,应是在招标书发出前已颁布的最新版本,若标准之间出现矛盾时,以较高要求为准。 本招标文件中的技术标准及要求,与国标及有关部标不一致的,以较高的技术要求为准。 1.2.3若投标单位采用上述以外的标准时,须在投标文件中说明,并征得买方同意后方能使用。

电缆招标技术要求

电缆招标技术要求 Prepared on 22 November 2020

电缆招标技术要求一、货物需求一览表

二、技术规格 1、需求货物: 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃变频交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 变频交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘电线电缆 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包对屏集散型仪表信号软电缆 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包对屏集散型仪表信号电缆 补偿电缆 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏、总屏计算机软电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器用电力电缆 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织变频电力电缆 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织移动用扁平软电缆 阻燃氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 阻燃氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 阻燃硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 2、交货地点: 焦作千业水泥有限责任公司二期4500t/d熟料水泥生产线安装现场。 3、交货期: 30 天 4、供货范围: 各种电缆具体规格见技术要求5,供货范围为满足技术参数要求的全部部件,保证设备能够长期、安全、正常运转,并达到下面所要求的技术参数所必须的货物、随机附

要求投标方根据标段分别报价,并分别报出各规格的单价、总价。 投标方必须满足但不仅限于第5款技术参数中所规定内容。 中标方应提供的资料,包括但不限于以下内容: 产品合格证、装箱清单、润滑油牌号清单、原材料合格证(产地证明)、安装使 用维护说明书。 5、技术要求:

设备招标技术要求

以下所有设备在满足技术要求的同时必须满足“设备采购的总体要求” “设备采购的总体要求” 1、设备的功能要求 (1)要求本设备采用的微机应用软件成熟可靠,具有安全良好的自我诊断与自我恢复功能; 并能在设备出现故障时使操作者明确故障的原因,同时指导操作者排除故障; ( ( ( ( ( ( ( 能要求,还包括电源插座、与外部的连接线以及其他附属连接设备等。 (9)提供的产品必须是经过省、市级以上计量局计量的产品。 2、设备可靠性、可操作性、可维护性要求 投标方必须在投标文件中详细说明所投设备的可靠性、可操作性、可维护性情况。 (1)要求有严谨、科学的人机工程设计,安全有效的保证整机的可靠性、稳定性;采用全中文操作界面,有帮助文件; (2)要求设计先进、技术成熟可靠、设备占地面积小、测试精度高;

(3)要求选用的微机性能优越、配置可靠,操作使用时能够迅速完成运算; (4)要求节省能源,维护和使用成本低,力求免维护,外形美观大方; (5)要求安全性高,必须为全新制造,使用寿命在10年以上,外购机电产品必须是先进、可靠的标准化系列产品; (6)电气相关产品必须有CCC认证。 3、设备主要部件的工艺、材料要求 投标方必须在投标文件中详细说明设备的制造工艺、选用材料情况。 3.1 (1 (2 (3 (4 3.2 (1 (2 (3 (4 (5 4 (1)必须包含提供设备在使用和维修过程中所需要的全部辅助设备和设备维修工具; (2)必须说明设备中使用的各种润滑脂、润滑油的牌号(包括可以代替的牌号)以及生产厂家或代理销售商以及其销售情况; (3)必须说明使用的软件的名称与版本,必须永久免费提供软件的升级最新版; (4)必须提供整套详细的计算机程序(包括客户使用程序、修改程序、编写程序和编译程序等); (5)设计时,必须考虑与系统其他接口,供货商必须全权无条件负责设备的安装、调试。

电缆招标文件图文稿

电缆招标文件 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

建设广场A、B座及元泰·汗府住宅小区工程 (电缆采购) 招 标 文 件 招标人:内蒙古万家房地产开发有限公司 内蒙古元泰房地产开发有限责任公司 第一章投标人须知 前附表

1、投标人资格要求 1.1具有独立承担民事责任的能力; 1.2具有良好的商业信誉,参加此项采购活动前三年内,在经营活动中没有违法记录; 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 1.4法律、行政法规规定的其他条件; 1.5本次项目不接受联合体参加投标。 投标人除具备上述条件外,根据招标人要求还应具备以下条件: 1.6投标人最好是独立的电缆生产厂家,若是经销商或代理商必须有生产厂家授权书委托书; 1.7投标人营业执照注册资本必须为五千万元及以上。 1.8必须具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18000职业健康体系认证证书。 1.9相关产品必须具有国家强制性产品“3C”认证证书。 1.10具有当地建设主管部门出具的允许使用的准用证。 1.11必须保证产品通过供电局及质量技术监督局等有关部门的一次性验收。 2、投标费用 投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用,不管投标结果如何,采购人对上述费用不负任何责任。 3、现场考察 3.1由投标人视需要自行现场考察,并被视为充分熟悉本投标项目所在地的与履行合同有关的各种情况。 3.2在现场考察过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,无论何种原因所造成,招标人均不负责。 二、招标文件 4、招标文件的内容 4.1本项目招标文件包括下列文件及所有按本须知规定发出的补充文件和其他正式有效函件: 第一章投标须知 第二章设备采购数量及技术标准、规范、要求 第三章供货合同主要条款 第四章投标文件格式

电缆采购工程技术要求及参数文件

电缆采购工程技术要求及参数文件 本技术要求所提出的技术指标是最低限度的技术要求,供货商应保证提供符合本技术条件书和相关的国际国内标准的优质产品, 所有提供的货物应遵照适用的最新版IEC标准和中国GB标准,以及国际单位制(SI)。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。本要求所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 一、采购内容及清单 1.范围: 包括本工程所包含的各种型号的中、低压电力电缆和电线。 2.清单(见附件) 二、基本要求 1.一般规定 1)凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证; 2)材料、制造和测试应执行最新版本的中国标准; 3)提供具有国家级权威部门出具的型式试验报告。 4)提供包装、运送、并卸货至指定的现场。 5)备品备件清单和必需操作工具。 6)负责现场指导安装、测试及通过质量验收。 2.环境使用条件 所有设备及材料应满足中国山西省朔州市的环境使用条件;

1)海拨高度:≤1500M 2)环境湿度: 日平均≤95%,月平均≤90%,(20℃以下为90%) 3)最高温度: +50℃ 4)最低温度: -25℃ 5)24小时内其平均温度不超过: +35℃ 6)地震烈度: 不超过7度 三、低压电力电缆和控制电缆主要技术指标 1.主要型号: 1KV铠装铝合金电力电缆MELHSC-1KV 1KV铠装铝合金阻燃电力电缆ZBN-MELHSC-1KV 1KV交联聚氯乙烯绝缘电力电缆YJV-1KV 耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆NHBVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆BVV 2.使用条件: 额定电压:0.6/1kv、额定频率:50hz 敷设条件:桥架、竖井、穿管等各种敷设方式。 导体长期工作温度:90℃。 导体短路温度:短路温度不超过280℃,短路最长延续时间为5秒 电线、电缆使用寿命:不少于40年 3.标准及依据 制造、试验和验收应符合但不限于如下标准(以国家现行最新为准):JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》 GB/T5023-2008 《额定电压450V/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB2951.19《电线电缆燃烧试验方法》 GB2951.23 《电线电缆弯曲试验方法》 GB/T2952-2008《电缆外护套》 GB/T3956-2008《电缆的导体》 GB/T6995-2008《电线电缆标识标志方法》 GB/T2951.1~10-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》

招投标技术标准和要求专用部分

第九章技术标准和要求专用部分

技术标准和要求专用部分 1. 现场条件和周围环境 1.1现场的具体地理位置如下: 东至:西至:南至:北至: 1.3 施工现场临时供水管径: 满足施工要求。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率): 满足施工要求。 1.4 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下(也可以附表的形 式表现): 图纸状态:图纸已具备;现场状态:具备开工条件。 2. 承包(招标)范围 2.1. 本招标工程承包人自行施工的工程范围: 注释:此处主要描述项目承包范围。应由造价咨询公司或工程预算部予以体现, 且要描述的与图纸描述的一致,保证工程的完整性。为将来竣工结算时少给建设 单位留下罗乱 5、工期要求 5.1. 定额工期 5.1. 本招标工程的定额工期为日历天。 5.2. 要求工期 5.2.1 对于本招标工程,招标人要求的工期(含区段工期)如下: 日历天 注释:此处应与定额工期相等,若招标人实在想抓紧工期,可以0.7*定额工期。 但这样做的弊端是相应的措施费应予以增加,且1.0-0.7间,越靠近0.7,措施 费增加越多,详见2010版工期定额 5.3. 计划开工和计划竣工日期 5.3.1 本招标工程计划开工日期:年月日 6. 质量要求 6.2.1 招标人对本招标工程质量方面的特殊要求如下: 无

7. 安全文明施工措施及要求 7.2 本招标工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下(也可以附表 的形式表现): 本招标工程关于安全防护、文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下: 建筑工程安全防护、文明施工措施费用是按照国家现行的建筑施工安全、施工现 场环境与卫生标准和有关规定及《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、 环境保护及保卫消防标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标 准》,购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需 要的费用。 为贯彻《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》京建施 [2005]802号”的要求,施工组织设计中应当包括安全防护、文明施工具体措施。 投标人根据本招标文件中关于安全防护、文明施工措施要求及措施项目内容,依 据现行标准规范,结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要 求,在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施。 投标总价中应当包括安全防护、文明施工措施费,投标人将安全防护、文明施工 措施费在措施项目清单中单独列项。若措施项目清单中列项未全投标人可自行补 充,安全防护、文明施工措施费不得低于[2005]802号及京造定[2009]4号文规定 的费率。投标人必须响应上述要求,在其投标文件中制定具体措施,并将落实有 关措施必须发生的费用计入投标价格中,不允许以任何理由不报价,上述费用不 得作为让利因素参与竞标。 8. 适用规范 8.1.3 适用于本招标工程的主要设计和施工验收规范名录如下: 混凝土结构工程施工及验收规范等国家及北京市其它现行规范、规程、标准、规 定方法的技术标准和在合同履行过程中新颁布的此类文件均对本工程适用。 8.2.1 适用于本招标工程的特殊技术规范如下: 无 9. 技术要求 9.1.1适用于本招标工程的特殊技术要求如下: 无 9.2.2 本招标工程施工现场所用砼或砂浆的供应方式为预拌砼 9.2.3 样品的具体要求: /

电线电缆招标技术要求(详细)

电线电缆招标技术要求 电线电缆技术要求: 1.供货单位需按本标准的技术要求,完成所投电线、电缆的设计、制造、运输、仓储、指 导安装和调试、试运行、技术培训和售后服务等工作。 2.供货单位必须按工作顺序提交所需的资料,所有资料必须符合技术要求。 3.本技术规格仅指电线电缆的基本要求,供货单位应根据工业技术和工艺的发展,选用先 进的产品满足本技术规格及一次系统图的要求,保证变电系统能安全运行。 4.供货单位必须根据自己的情况对技术要求的内容,按顺序逐条应答,提出具体详细的技 术数据,任何与我方要求或相关标准不符的差异必须列表说明。 5.供货单位必须列表写明所提供的电线电缆生产地、品牌、生产厂,以及该厂家的生产许 可证、产地证明、各种安全和质量检查证明等文件。 6.供货单位应承担在执行合同过程中与土建设计配合、现场指导、调 试、试运行等相关活动费用,不得再向我方申请任何费用,同时应按照我方的时间要求,及时与各单位配合。 7.供货单位应对所投产品的专利费、执照费、计算机软硬件承担责任,并负责保护业主的 利益不受损害,承包人应承担一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用,以及其它责任,与我方无关。 8.供货单位应在标书中对产品及备件分列单价,并对技术要求做出响应。 9.电线及电缆进场后,必须按规定进行复试,有关复试产生的费用亦 包含在总价(单价)中,不再单独计算。 10.各厂家须提供工业产品生产许可证、国家强制性产品认证(CCC)证书、与所提供产品种 类对应的检测报告及合格证。 11.额定电压0.6/1KV,额定温度90℃,绝缘电阻≥200MΩ。 12.电缆性能应符合国家相关标准规定,技术标准名录附后。 13.所提供电缆均应为投标厂家本厂内生产的产品,不得外委和在其他 地方生产。 14.交货长度不得是负误差,即允许0~+1%。 15.各厂家所选用的原材料必须是国家认可的合格、优质原材料,铜材必须是由国家规定的 正规渠道采购的优质电解铜,铜材纯度达到99.9%或以上;其他绝缘材料、护套材料、填充物等必须使用国家认可的优质产品。 16.成品电缆标志:成品电缆护套上应有制造厂厂名,产品型号及额定电压的连续标志,绞 合的主干电缆护套上应有相序标志。标识字迹清晰,容易辨认,耐擦。 17.标志为耐火或阻燃型的电缆外皮燃烧性能应符合相应技术标准要求; 18.包装:电缆应妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货,所有电缆末端 应可靠封堵、密封,并用适当的方法牢固地固定在电缆盘上,重量不超过80KG的短段电缆允许成圈包装。 19.包装标签:应包括制造厂名及商标、盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确 旋转方向、标准编号、制造日期和买方名称等。 20.电缆须成盘运输,电缆两端保持密封。电缆须加以保护以免遭受在运输过程中可能的机 械损伤。 21.运输及储存:运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。吊装时严 禁几盘同时吊装,运输时电缆盘必须放稳,用适当方法固定,防止互相碰撞或翻倒。应保存在通风且无有害气体侵蚀的场所。 22.各厂家需提供材料样板,摆放于展板上,列明清单、标识,规格见下: A.ZR-YJV-5*6 B.ZR-YJV-5*10

YJV10KV电缆技术规范-0111总结

浙江荣成纸业有限公司 招标规范书 项目名称:浙江荣成 PM7馈线到PM5制浆变压器专案编号:建檔日期:2016年1月10日

1、总则 1.1 卖方提供的阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆产品符合本技术规范书的要求。 1.2 本技术规范书叙述了对10kV电力电缆的结构、性能、试验等方面的技术要求; 1.3本技术协议为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。本技术协议未尽事宜,由签订各方协商解决。 1.4遵循的主要标准 卖方提供的设备和配套件符合以下标准但不局限于以下标准:除合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。当上述标准不一致时按最高标准及最新标准执行。 引用标准一览表见表1。 表1引用标准

2、电缆技术要求 2.1 电缆结构 电缆结构除符合GB/T 12706.2的规定外,应满足以下要求。 2.1.1 导体 导体符合 GB/T 3956 和 GB/T 12706.2 的规定,铜导体采用无氧铜。其性能符合GB/T 3952-2008《电工用铜线坯》标准规定;20℃时导体直流电阻符合GB/T 3956-2008《电缆的导体》的规定。 导体表面光洁,无油污,无损伤屏蔽及绝缘的毛刺和锐边,无凸起或断裂的单线。 导体采用绞合圆形紧压线芯,紧压系数不小于0.9,导体铜单线采用GB/T 3953中TR型软圆铜线。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不超过半年。 2.1.2.1交联生产线应采用导体感应加热器,导体加温80℃~120℃,驱除导体中的潮气,改善交联品质,提高生产速度。 2.1.2.2 交联生产线应配备带有正压的导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三个1000级净化室,保证上料间的清洁度。并使用具有恒温除潮功能的材料处理系统,再采用真空吸料将材料送入挤塑机料斗内。 2.1.2.3确保导体屏蔽、绝缘屏蔽与绝缘层界面上的光滑及紧密接触,提高电缆的电气性能。采用侧偏仪在线监视(控制)电缆的外径和导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽的厚度。 2.1.2.4 三层挤出后,电缆进入硫化管,以N2作为介质进行加热加压交联,绝缘热延伸控制在60%—100%,电缆冷却均匀充分。 2.1.2.5产品记录软件记录产品的各种工艺参数和测偏仪对电缆的测量结果,用于生产监督,并为生产可追踪性和统计评估提供记录依据。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽为挤包的交联半导电层,电阻率不大于 100Ω.cm。半导电层均匀地包覆在导体上,并和绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时,半导电层无卡留在导体绞股之间的现象。 导体屏蔽标称厚度为 0.8mm,最小厚度不小于 0.7mm。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度为 4.5mm,任一点最小测量厚度不小于标称值的90% 。任一断面偏心率((最大测量厚度-

变配电设备招投标技术要求

变配电室设备技术要求

修订记录 1 高低压配电柜 1.1使用环境条件: 1.1.1 环境温度:-10℃— +40℃ 1.1.2 相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 1.1.3 环境条件:户,无明显尘埃和腐蚀性气体1.1.4 抗地震能力:7级烈度 1.2防护等级:IP4X。 1.3货物壳体表面处理和颜色:

计算机灰(或由需求部门确定),并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行表面喷塑,以保证表面涂覆的可靠质量。 1.4标准的适用和执行: (1)GB3906-2006《3~35KV户交流高压开关设备》 (2)DL404-2007《户交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-2012和GB311.2~311.6-2012《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-2000《10~35户高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备》 (12)GB762-2002 《电气设备额定电流》 (13)IEC157-1 《低压开关设备及控制设备》 (14)IEC229-1A 《短路保护并列设备》

(15)IEC60439 《低压成套开关设备和控制设备》 (16)GB4942.4-93 《低压电气外壳防护等级》 (17)GB/T24274-2009 《低压抽出式成套开关设备》 (18)GB1208-2006 《电流互感器》 (19)IEC-185 《电流互感器》 (20)GB3983.1-89 《低电压并联电容器》 (21)GB91667-88 《低压成套开关设备基本试验方法》 (22)GB50150-2016 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (23)GB50171-2012 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规》 (24)GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规》 1.5 铭牌: 每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌,铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。 铭牌上标记的容: (1)产品名称、型号规格 (2)制造厂商名称和商标 (3)制造年、月和出厂日期