工程概况:

(1)、莲塘小区第二标段地处龙岩市新罗区曹溪街道下寮村、水塘村,总建筑面积为80680.11㎡,其中,4#楼20335.96㎡、7#楼17738.93㎡、9#楼20247.88㎡,其中,地下室面积为22357.34㎡,建筑高度77.950m,地下2层,地上26层,地下一层为车库、设备用房,地下二层平时为车库,设备用房,局部战时为人防。

地下室建筑耐火等级:一级。

(2)、建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为6度。

一、消防网络图、成员名单

成员名单:

队长:黄大斌电话:

消防组长:苏谊强电话:

组员:陈天晓、陈景志、王志煌、李文溪、

抢救组长:黄清炀电话:9850

组员:邱日茂、李永成、李雅蓉、池衪鹏

后勤组长:游龙秋电话:

组员:李思琪、黄娜艳、陈兆华

二、消防安全工作的指导思想:

消防安全工作的指导思想是“以人为本,防消结合”。因为,消防安全的最终目的是保护人的生命安全和财产安全,所以在开展的消防安全工作中,必须贯彻“以人为本”的思想和理念。

三、现场消防管理措施:

1、制定完善的“施工组织设计”,并将消防设施配置、消防技术措施纳入“施工组织设计”之中。

2、制定详细的切实可行“施工现场消防安全保卫方案(措施)”,方案中应包括:工程概况,平面布置图;消防保卫组,义务消防队等消防组织及职责;生活办公区、料场区、施工区、雨季施工、消防设施等的消防管理要求;电气焊、用火用电、木工、油漆及防水作业等专项消防安全制度。

3、明确消防安全责任,开展消防安全教育。甲、乙方及各分包单位应签订《消防安全责任书》,施工单位对全体施工人员进行消防知识普及教育率达到100%,对电气焊工等重点工种人员的消防专项教育培训率达到100%。

四、消防安全管理制度:

1、定期检查现场的消防规定执行情况,发现问题及时纠正。

2、现场要有明显的防火宣传标志,每年对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火档案。

3、电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证。动火前,要清除附近易燃物,应有专人看火、配备灭火用具。

动火地点有变换,要重新办理手续。

4、使用电气设备和易燃物,必须严格遵守防火措施,指定防火负责人,配备专用灭火器材,确保施工安全。

5、搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料。

6、施工材料的存放、保管,应符合防火要求,库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风,用火符合防火规定。不准在库房内调配油漆、稀料。

7、仓库必须达到消防要求,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,应根据工程计划限量进入,并有可靠防火措施。

8、施工现场严禁吸烟,须设有防火措施的吸烟室。

9、施工现场和生活区,不得使用电热器具。

10、氧气瓶、乙炔瓶工作间跨不少于5m,两瓶同明火作业间距不少于10m,严禁在工程内使用液化石油气“钢瓶”,乙炔发生器。

11、坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊,油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有详细防火措施。

12、冬季施工保温材料的存放与使用,必须采取防火措施。凡经有关部门确定的重要工程和高层建筑,不得采用可燃烧保温材料。五、动用明火审批程序

电工从事电气设备安装和电、气焊、切割作业,要有操作证,动火前,要清除附近易燃物,应有专人看火和配备灭火器材。如果动火地点更换,要重新办理手续,凡是进行电、气焊作业的,必须先填用

火申请表,工长或安全负责人签字后,方可生效,否则不准进行作业。

六、消防安全技术交底

在施工过程中要遵守防火安全交底制度,特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。

(一)机电设备

1、机械操作,要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。

2、机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。

3、工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好后方准使用。

4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电动机具必须按规定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。

5、施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查,不得在运转中修理。

6、电气、仪表、管理和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行,运转时不许擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。

7、在架空输电线路下面工作时应停电。不能停电时,应有隔离防护措施。起重机通过架空输电线路时应将起重臂落下。在架空输电线路一侧工作时,不论在任何情况下,起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离不应小于表1的规定。

8、受压容器应有安全阀、压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。

9、从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体检。

(二)油漆

1、各类油漆和其它易燃、有毒材料,存入在专用库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。

2、库房通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物保持一定的安全距离。

3、用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。

4、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料时,应戴好防护用品,严禁吸烟。

5、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废弃物料,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。

6、在室内或容器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。

7、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室(棚)应有接地保护装置。

8、刷外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板,水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。

9、使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时火嘴不准对人。

10、使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。

11、在调油漆或对稀料时,室内应通风,在室内和地下室内油漆时,通风应良好,本人和他人不准在操作时吸烟,防止气体燃烧伤人。

12、用不完的料桶应存放原处,不准在到处乱放。

13、清理随用小漆桶时,应办理用火手续,按申请地点用火烧,并设有专人看火,配备消防器材,防止发生火灾。

(三)焊接工程

1、电焊工

(1)电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。

(2)电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。

(3)焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。

(4)严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。

(5)焊接贮存过易燃、易爆、有毒的物品的容器或管道,必须

清除干净,并将所有孔口打开。

(6)在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有监护。严禁向容器内输入氧气。

(7)焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。

(8)把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。

(9)更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。

(10)清除焊渣采用电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。

(11)多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。

(12)二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,端电压不应大于36V。

(13)雷雨时,应停止露天焊接作业。

(14)施焊场地周围应清除易燃、易爆物品,或进行覆盖、隔离。

(15)必须在易燃、易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可施焊。

(16)工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。

2、气焊工

1、气焊操作人员必须遵守安全使用危险品的有关规定。

1)氧气瓶与乙炔瓶所放的位置,距火源不得少于10m

2)乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面。要立放固定使用,严禁卧放使用。

3)施工现场附近不得有易燃易爆物品。

4)装置要经常检查和维修,防止漏气。同时要严禁气路沾油,以防引起火灾危险。

5)氧气瓶、乙炔瓶(或乙炔发生器)在寒冷地区工作时,易被冻洁。此时只能用温水解冻(水温为40℃),不准用火烤;同时也要注意不得放在日光下直射或高温处,温度不要超过35℃。

6)使用乙炔瓶时,必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。

7)每变换一次工作地点,都要进行上述要求检查。

(2)气焊工必须遵守下列安全操作要点:

1)氧气瓶和乙炔瓶装减压器前,对瓶口污物要清除,以免污物进入减压器内。

2)瓶阀开启要缓慢平稳,以防止气体损坏减压器。

3)点火前,检查加热器是否有抽吸力,其方法是:拔掉乙炔胶管,只留氧气胶管,同时将拧开氧气阀和乙炔阀,这时可用手指检查加热器乙炔管接口处有无抽吸力。有抽吸力时,才能接乙炔管进行点火;如果没有抽吸力,则说明喷嘴处有故障,必须对加热器进行检修,直至的抽吸力,才能进行点火。

4)在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,

随后再关闭乙炔阀门。重新点火前,要用氧气将混合管内的残余气体吹净后进行。

5)停止工作时,必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象,待没有窝火时,方可收起加热器。

6)乙炔器使用压力不得超过0.15MPa,输气流量不超过1.5~2.0m3/h·瓶。当需用较大气量时,可将多个乙炔瓶并联起来使用。

7)氧气和乙炔气都不能用净。氧气剩余压力要在0.1~0.2Mpa 以上;乙炔气剩余压力在环境温度为10~50℃时,留0.1~0.3Mpa 以上。

(3)气焊工安全技术操作规程

1)施焊工现场周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。

2)必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可进行。

3)乙炔发生器必须设有防止回火的安全装置、保险链;球式浮筒必须有防爆球;胶皮薄膜浮桶必须装设厚度为1~1.5mm,直径不少于浮桶断面积的60%~70%.

4)氧气瓶、氧气表及焊接割工具上,严禁沾染油脂。

5)乙炔发生器的零件和管路接头,不得采用紫铜制作。

6)高、中压乙炔发生器,应可靠接地,压力表及安全阀应定期校验。

7)碎电石应掺在小块电石中使用。夜间添加电石,严禁用明火照明。

8)乙炔发生器应每天换水,严禁在浮桶上放置物料,不准用在浮桶上加压或摇动。

9)乙炔发生器不得放置在电线的正下方,与氧气瓶不得同放一处,距易燃、易爆物品和明火的距离,不得少于10m,检查是否漏气,要用肥皂水,严禁用明火。

10)点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。

11)严禁在带压的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。

12)在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有的孔、口打开。

13)电石应放在通风良好、不漏雨、干燥的地方。移动或搬运应将桶上的小盖打开,轻搬轻放。开桶时,头部要闪开,不得用金属工具敲击桶盖。

14)工作完毕,应将氧气气阀关好,拧上安全罩。乙炔浮桶提出时,头部应避开浮桶上升方向,拔出后要卧放,禁止扣放在地上。检查操作场地,确认无着火危险,方准离开。

15)铅焊时,场地应通风良好,皮肤外露部分应涂护肤油脂,工作完毕应洗漱。

(四)防水作业

1、屋面铺贴卷材,四周应设置1.2m高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。

2、在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒,有害的涂料防水作业,应定时轮换间歇,通风换气。

(五)楼层钢筋电焊焊接

1、电焊机外壳,必须接零良好,其电源的装拆必须由电工进行。

2、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条必须戴电焊手套,把线地线必须双线到位,严禁用钢筋代替零线。

3、操作前必须申领明火用火证,按规定清理好现场周围易燃易爆物品,备足灭火设备,设看火人,否则禁止作业。

(六)、模板工程

1、木料堆场严禁吸烟。

2、木料堆场严禁动用明火。

3、木料堆场、制作场不准堆放易燃易爆物品及危险品。

4、夜间作业不得使用碘钨灯照明。

5、下班前必须将木屑、零星木块等清除干净。

6、下班时必须切断电源。

7、必须配备消防灭火器材。

(七)可燃可爆物资存放与管理

1、施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品,应专库储存,分类堆放,保持通风,用电符合防火规定。化学易燃物品和压缩可燃性气体容器等,应按其性质分类存放于专用库房,其库房的耐火等级和防火要求应符合公安

部制定的《仓库防火安全管理规则》,使用后的废弃物料应及时清除。建设工程内不准作为仓库使用,不准积存易燃可燃材料。

2、使用易燃易爆物品,必须严格遵守防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。

(八)明火作业

1、使用电气设备和化学危险物品,必须符合技术规范和操作规程,严格遵守防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审查批准,领取用火证,配备专人看护方可作业。用火证只在指定地点和限定的时间内有效。

2、具有火灾危险的场所禁止使用明火。确需动用明火时,必须事先向主管部门办理审批手续,并采用严密的消防措施,切实保证安全。

(九)季节施工

1、暴雨台风前后,要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固,有严重危险的,立即排除。

2烟囱、脚手架及易燃、易爆仓库等机械,应设临时避雷装置,对机电设备的电气开头,要有防雨、防潮设施。

3、现场道路应加强维护。斜道和脚手板应有防滑措施。

4、从事高温工作的场所,应加强通风和降温措施。

5、冬季油漆桶和稀桶不准靠近火炉或用火烤。

七、施工现场防火措施

(一)、配电房

1、配电房内外不准存放易燃易爆和与工作无关的物品,要保持室内干燥,严禁在配电房内抽烟、用火。

2、配电房严禁无关人员进入,禁止非电工人员操作、检查电器设备。

3、要保持电器的完好、清洁。

4、裸露的导电部分应固定良好,并有明显的标志,各项之间应保持规定的距离,并经常检查导体连接处的可靠性。

5、注意保持接地线的可靠性,定期检查接地电阻。

6、必须配备专用灭火器,作业人员会使用消防器材。

(二)、生活区

1、认真对全体住宿人员进行防火安全知识的教育,提高防火知识,做到防火未然,人人为安全防火而努力。

2、把生活区的防火规章制度张贴上墙,使每个职工能正常看到规章,自觉遵守规章,提高防火安全意识,保障职工生命财产的安全。

3、宿舍内严禁吸烟,严禁上床吸烟,烟蒂有统一摆放处,室内严禁动用明火进行取暖、焚烧等。

4、住宿层内电统一由项目部安排专业电工按规范进行安装路线及插头,未经许可,任何人没有权利私自接电拉线。

5、凡住宿区必须有专人打扫卫生,检查防火安全,如发现隐患,立即报告消防领导小组成员,一旦出现火灾险情,要采取相应急救措施。

6、生活区按防火要求放置相应的灭火器,并经常检查灭火器的使用时间和保养、调换、维修且指定专人保管。

八、施工现场防火责任制

1、加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场职工进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。

2、现场应划分用火作业区,易燃易爆材料区、生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,应采取相应的防火措施,适当减小防火距离,这种做法要征求当地消防部门的意见。另外,还要注意在防火间距中不准堆放易燃物,各类建筑设施、材料的防火间距如表1-1

表1-1各类建筑设施、材料的防火间距表

3、现场设有车辆循环通道,通道宽度为4m。严禁占用场内通道堆放材料。

4、现场设有专用水管网,配备两个20m3消防水池,肆台水泵扬程150m,每个消防水池配备两台离心水泵,其中一台为备用,电源采用专用供电回路。每幢主楼施工电梯上料平台位置设消防水源管

道,管道立管采用Ф100镀锌管,每层设一个出水口,配备20~40m 长的消防水带。

5、现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备,对消防器材要有专人管理并定期检查。

6、安装使用电气设备时应注意以下防火要求:

(1)各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。

(2)存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房内,照明线要穿管保护,库内要采用防爆灯具,开关应设在库外。

(3)穿墙电线靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。

(4)在高压线下面不准搭设临时建筑,不准堆放可燃材料。

7、使用明火时注意的问题:

(1)现场生产、生活用火均应有动火审批手续,任何人不准擅自用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。

(2)现场的锅炉房要用非燃烧材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉下风方向,有易燃料场、易燃设施、应在烟囱上装防火帽。

(3)使用木料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。

(4)现场应设吸烟室,场内严禁吸烟并配灭火器。

(5)现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育,

持有操作合格证。在作业前要办理用火手续,并应配备专门人员,看火人员随身应有灭火器具,在焊接过程中不准擅离岗位。

(6)冬季施工采用电热法或红处线蓄热法施工时,要注意选用非燃烧材料保温,并清除其它易燃物。

8、现场材料堆放的防火要求有3点:

(1)木料堆放不宜过多,垛之间应保持一定的防火间距。木材加工的废料要及时清理,以防自燃。

(2)现场生石灰应单独存放,不准与易燃、可燃材料放在一起,并应注意防水。

(3)易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处。

9、施工现场不同施工阶段的防火要点如下:

在基础、主体结构、装修等不同施工阶段防火要点各有不同。

(1)在基础施工时,主要应注意保温、养护用易燃材料的存放。注意工地上风方向是否有烟囱落火种的可能,注意焊接钢筋时易燃材料应及时清理。

(2)在主体结构施工时,焊接量比较大,要增加看火人员,加强巡视。特别是高层施工时,电焊火花一落数层,如果场内易燃物多,在焊点垂直下方,尽量清理易燃物。冬季在结构施工用易燃物保温时,要特别注意明火管理,电焊火花落点要及时清理,消灭火种。电焊线接头要卡实,焊线绝缘要良好,与脚手架或建筑物钢筋接触时要采取保护,防止漏电打火。对大面积结构保温时,要设专人巡视。结构施工用的碘钨灯要架设牢固,距保温易燃物要保持1m以上的距

离。

(3)在装修施工时,易燃材料较多,对所用电气及电线要严加管理,预防断路打火。在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料安装前完成焊接作业,禁止在顶棚内焊割作业。

在使用易燃油漆时,要注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧、爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。

(二)现场发生火灾事故后的注意及急救要领

现场出现火险或火灾时,应立即了解起火部位及燃烧的物质,第一时间拨打“119”向消防部门报警同时组织现场人员进行扑救,救火方法要得当。油料起火不宜用水扑救,可用泡沫灭火器或采用隔离法压灭火源。电气设备起火时,应尽快切断电源,用二氧化碳灭火器灭火。

在消防人员到现场后,工长要及时而准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。火灾区内如有人时,要尽快组织人员,设法先将人救出,然后再全面组织灭火。

灭火以后,要保护火灾现场,设专人巡视,以防死灰复燃。保护火灾现场也是查找火灾原因的重要措施。

九、消防应急演练

(一)、消防演练注意事项

1、爱护公共财物,尽量减少设备设施损坏,参演消防人员应注意灭火器喷射方向,以免财物受损。

2、注意人身安全,听从指挥,避免发生伤亡事故。

3、做好安全保卫工作,以免发生财物丢失。

4、严肃认真,确保演习真实感。

(二)、消防演练内容

1、初期火灾的扑救、控制、火场协调指挥、演练;

2、火场人员疏散引导和自救演练;

3、火场警戒及配合消防队演练;

4、灭火器现场灭火演练;

5、火灾事故处理教育及演习总结。

6、定期组织消防演练并保存现场演练视频或影像资料。

(三)演练要点

1、员工疏散前要随手关闭本岗位设备电源;

2、距离窗户边的员工疏散前就近关闭窗户;

3、总指挥组织现场干部对疏散出来的员工分单位列队清点,确保人员全部到齐,并能查出何人被困火场等待救助。

十、消防定期检查记录

施工现场应有明显的防火宣传标志。每季度进行一次消防检查并记录,每半年召开一次消防会议。

消防防火应急预案

消防防火应急预案 加强消防安全,预防火灾和减少火灾危害,保护人、财、物的安全。以下是消防防火应急预案,欢迎阅读。 消防防火应急预案1 第一条为加强和规范企业消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,结合企业实际,特制定本消防安全应急预案。 第二条制定消防应急预案,是为了在企业面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 第三条企业成立消防安全应急指挥小组,负责企业火灾现场指挥,消防安全应急指挥小组由单位负责人和分管安全经理及有关部门成员组成。消防应急指挥小组职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。 具体分工如下: 1、负责立即组织人员进行扑救。 2、负责组织人员疏导被困人员、维持现场秩序。

3、负责立即同医院、公安、消防部门的联系,说明详细事故地点、事故情况,并派人到路口接应。 4、负责现场物资、车辆的调度。 第四条根据人员的变动及时调整义务消防人员,每年对消防人员进行业务知识培训和实战演习,教育全体职工学习灭火器使用常识,掌握防火灭火器灭火要点和自救器材的完好情况,及时更换过期和失效的灭火器,保证灭火器的正常有效。 第五条火灾事故应急措施 (一)报警:企业职工、值班人员发现火情后应立即向企业安全部门报警,根据火情可直接报“119”火警。 (二)接警:安全部门接警后,应立即向企业领导和消防应急指挥小组报告,通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。 (三)处置:指挥各工作小组、义务消防队迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。对火灾现场人员有序的进行疏散。扑救火灾时按照“先控制、后灭火:救人重于救火:先重点后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源,接通消防水泵电源,组织抢救伤亡人员,隔离火灾危险源和重要物资,充分利用单位的消防设施器材进行灭火。伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时,可让伤员躺在底墒滚动,或用水洒扑灭火焰,并立即送医院进行救治。 (四)协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人

施工现场消防应急预案

施工现场消防应急预案 ××搅拌站工地,位于××铁路工程DK197+200处,距XX 绕城高速约90米,××区××村约100米。搅拌站工地是为××铁路工程××标段××特大桥及其它中小桥及路基土石方和×× 站场提供钢筋、木材、沙石料、混凝土等物资和机械设备、油罐存放而设立的,其面积共占地15亩,场地建有活动房屋二层十六间,工地设一配电柜及村民用电线路经过工地。因此搅拌站工地有一定火灾隐患,且事故发生后果较为严重。为了切实提高工地消防应急能力和火灾控制能力,预防和处置突发事件,根据《中华人民XX 国消防条例》和处置突发事件的精神,结合工地实际,特制定如下预案。 一、组织领导。××经理部成立消防应急指挥部,杨兵任总指挥,X华东任副指挥长,桥梁队队长李明,副队长陈师标,安全环保部部长X亮、安全员周组龙,综合办公室主任夏无缺、公安派出所所长钟林峰任指挥成员。指挥部下设义务消防队成员,由路基队和桥梁队职工群众中选出。指挥部设在经理部办公室,日常消防工

作由公安派出所、安全环保部负责监督管理,火灾发生后指挥部负责火灾现场交通人员疏通、情报信息传递、后勤物资、人员保障、火灾扑救及火灾事故后调查处理。 二、火灾预防措施。 1.搅拌站工地配备足够消防器材和应急物资,成立消防队。在活动房屋东侧配置MFZL8干粉灭火器10个,MFZ4干粉灭火器8个,消防桶6个,消防斧、消防镐各2把。在搅拌楼西侧备有黄沙,南侧设一高位水池,在库房备有水管、铁铲等物资工具。 2.平时加强对职工群众安全防火教育,对油罐存放制定安全制度,工地物资材料堆放整齐有序,机械设备停放在固定车位,对职工用电严格进行安全检查,发现问题及时整改。 三、火灾应急措施。火灾事故发生后,必须在消防应急指挥部统一领导下,根据火灾发生的规模、危害程度及火灾不同阶段,采取不同的处置方法和策略。 1.前期处置。火灾初期,规模不大,此时要迅速组织力量,赶赴现场,进行火灾扑救工作。同时马上向指挥部报告火灾大小、势态、危害及现场扑救情况和人员物资等基本情况,根据火灾情况,及时拨打火警119及与电力部门、医院取得联系,做好情报信息传

消防安全应急预案(参考)学习资料

消防安全应急预案(参考) 一、范围 本预案适用于局所辖办公区、生活区、变电站、配电所、车辆及人员密集场所。 二、总则 (一)为做好我局消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生各职能相关部门明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响,特制订本预案(以下简称:消防应急预案)。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是本局发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 (三)本预案在本局范围内发生火灾时由总指挥宣布启动。 三、消防应急预案指挥部 总指挥由局长担任,副局长任副总指挥,各部门行政正职任成员。 消防应急预案指挥部下设办公室,办公室地点设在安全监察部,主任由安全监察部主任兼任。具体负责消防安全防范、抢险、救援、事故调查处理等项工作的组织协调,成员由相关部门行政正职担任。 (二)消防应急预案组织机构人员职责 1.总指挥职责:负责局消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 2.副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。

3.指挥部下设办公室主任的职责:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助指挥部指挥长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作。 4.指挥部成员职责:负责本部门的消防安全防范工作。了解本单位消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等基本情况。一旦本辖区内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。保持通信畅通,指挥部成员手机24小时开机。 四、技术措施 (一)发生火灾由总指挥宣布启动消防预案。主管消防工作的公司经理、总经理工作部主任、综治办主任、消防专责、安监部、物业公司、调度中心负责人、实业总公司各部门负责人应立即在火灾现场前汇集,组织和指挥灭火作战及现场人员的疏散。 (二)各科室主要负责人负责组织火灾现场的报警、灭火及人员疏散。 (三)在公安消防抢险救援人员到达后,现场人员服从公安消防抢险救援指挥人员的指挥,协助公安消防抢险救援人员救助遇险人员,扑灭火灾,抢救贵重物品,视事故情况拨打医院急救电话(120)。 (四)报警 (1)任何人员发现火灾,应立即向安全监察部报警,同时说清着火地点、部位、燃烧物品、火灾状况等。电话:3328234 3328229 (2)接到火警后,迅速查明火灾事故发生的部位和大小,在查明情况发生的火灾事故较大的情况下,要及时拨打火警电话(119)、及急救电话(120)准确报告起火地点、部位、火情、报告人单位、姓名、联系电话,并安排专人到路口等候,引导消防车辆进入火灾事故现场。同时局消防安全应急预案指挥部相关人员立即赶到火灾现场。 (五)发生火灾后接警处理程序 (1)接到火灾事故报警电话后,火灾事故指挥部有关人员应立即迅速到达报警地点确认。

施工现场消防安全应急预案

施 工 现 场 消 防 安 全 应 急 预 案 二0一九年四月

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:某商业广场1~4号楼工程 结构形式:框剪结构 本工程结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》 (5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主、防消结合”的原则,本项目部建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 第四章消防组织机构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,本项目部成立现场防火安全

消防工程施工应急预案.doc

消防工程施工应急预案 “消防”即是消除隐患,预防灾患,即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称,下面是关于消防工程施工应急预案的内容,欢迎阅读! 第一章消防应急救援预案 为了切实提高工地消防应急能力和火灾控制能力,预防和处置突发事件,根据《中华人民共和国消防条例》和处置突发事件的精神,结合工地实际,特制定如下预案。 1.1组织领导 项目部成立消防应急指挥小组,总任组长,副组长。指挥部下设义务消防队成员,指挥小组设在工程部办公室,日常消防工作由公安派出所、工程部负责监督管理,火灾发生后指挥部负责火灾现场交通人员疏通、情报信息传递、后勤物资、人员保障、火灾扑救及火灾事故后调查处理。 1.2火灾预防措施 1.2.1工地配备足够消防器材和应急物资,成立消防队。在工地配置MFZL8干粉灭火器8个,消防桶8个,消防斧、消防镐各8把。备有黄沙,设4个消防兼施工水池,在库房备有水管、铁铲等物资工具。 1.2.2平时加强对职工群众安全防火教育,工地物资材料堆放整齐有序,机械设备停放在固定车位,对职工用电严格进行安全检查,发现问题及时整改。 1.2.3加强与建设单位,驻工地代表的联系,因消防部队隶属于武警

部队,可以有帮助的保障消防安全。 1.3火灾应急措施 火灾事故发生后,必须在消防应急指挥部统一领导下,根据火灾发生的规模、危害程度及火灾不同阶段,采取不同的处置方法和策略。 1.3.1前期处置。 火灾初期,规模不大,此时要迅速组织力量,赶赴现场,进行火灾扑救工作。同时马上向指挥部报告火灾大小、势态、危害及现场扑救情况和人员物资等基本情况,根据火灾情况,及时拨打火警119电话及与电力部门、医院取得联系,做好情报信息传递工作。初始阶段要发挥工地现场人员力量,及时进行火灾扑救,力争将火灾事故消灭在初始阶段。 1.3.2中期处置。 火灾中期随着事态发展,现场人员增多,要充分发挥消防应急指挥部作用。 第一接到火灾报警后,指挥部人员应迅速赶赴现场组织人员进行火灾扑救。同时与消防部门联系,必要时请他们协助扑灭火灾。 第二要做好现场人员疏散和机械设备等转移工作,做好道路交通疏通工作,确保消防车和消防人员扑救顺利进行及人、财、物的安全转移。 第三组织消防队员、职工群众进行火灾扑救工作。要在指挥人员统一指挥下,有序进行火灾扑救,必要情况下可向当地政府、派出所或附近村委会求援。对需拆除房屋、物资进行拆除隔离,以防火灾进一步蔓延。第四提供后勤保障,对需要人员、物资、车辆等进行调配,确保火灾现场所需。

施工现场消防安全应急预案

XXX小、区工程 消防工程 消防应急 编制: 审核: 审批: 编制单位:XXX消防工程有限公司2017年10月10日

第一章工程概况 ........................ (1) 第一章指导思想和法律依据............. (1) 第三章消防安全事故应急救援的基本任务 (2) 第四章成立应急小组,落实职能组职责?, (3) 第五章施工现场常见火灾隐患成因分析及应对技术措施 (4) 第六章消防安全管理制度................ (9) 第七章火火器材配置和急救器具准备 (15) 第九章加强消防安全管理,落实防火措施 (17) 第十章救灾、救护人员的救援及简单施救、培训和演练 (18) 第十章预案管理与评审改进 ........... .. (19)

第一章工程概况 工程名称:XXX住宅小区消防工程 工程项目:消防工程 建设地点:位于天津市宝坻区内,本地块南邻大道口街,东临开元路,北邻威远街,西邻田场路。 建筑面积:本工程建筑物总建筑面积约为131121.57平方米。 承包方式:包工包个别材料。 工期要求:满足XXX集团天津有限公司的施工进度要求。 质量标准:质量达到国家建筑工程施工质量验收合格标准。 工程范围:包括地火灾自动报警、消火栓工程、喷淋工程、消防泵房工程。 根据本工程的现场实际情况,如果在发生消防安全事故时,疏通人流通道比较宽敞,能购较快进行人群分流,消防用水从修建的消防池中抽取。 第二章指导思想和法律依据 1、指导思想: 施工期间的消防安全应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分。地一旦发生消防安全事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的消防安全事故,要加强消防安全应急救援管理工作。贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防安全方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习消防安全原理及灭火基础知识及救援知识,增强员工的消防安全意识。 2、法律依据: 《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施

工程施工安全应急预案

【中海·国际社区】3#地块B区工程 安全事故应急救援预案 成都海宏建筑工程有限公司 二00八年四月

目录 施工企业生产安全事故应急救援预案...................... - 1 -第一章坍塌安全事故应急救援预案...................... - 7 -第二章触电安全事故应急救援预案..................... - 10 -第三章高空坠落安全事故应急救援预案................. - 14 -第四章物体打击事故应急救援预案..................... - 16 -第五章机械伤害应急救援预案......................... - 18 -

施工企业生产安全事故应急救援预案 为有效避免事故在施救过程中的盲目性,减少事故救援过程中的伤亡损失,降低生产安全事故的成本;为防止和减少生产安全事故,遏制生产安全事故的频繁发生,减少安全事故中的人员伤亡和财产损失,促进安全生产形势根本好转。根据《安全生产法》的有关规定,公司特制定《施工企业生产安全事故应急救援预案》的管理办法, 一、安全事故的划分: 根据本案安全事故划分为重特大安全事故和一般安全事故。 重特大安全事故的范围:按建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(中华人民共和国建设部令第3号发布): (一)、具备下列条件之一者为一级重大事故: 1、死亡三十人以上; 2、直接经济损失三百万元以上。 (二)、具备下列条件之一者为二级重大事故: 1、死亡十人以上,二十九人以下; 2、直接经济损失一百万元以上,不满三百万元。 (三)、具备下列条件之一者为三级重大事故: 1、死亡三人以上,九人以下; 2、重伤二十人以上; 3、直接经济损失三十万元以上,不满一百万元。 (四)、具备下列条件之一者一为四级重大事故:

2020消防应急预案

2020消防应急预案 火场的坚强组织指挥充分发挥各种消防系统和灭火设施的作用。下面是关于2020消防应急预案的内容,欢迎阅读 一、应急预案的任务和目标 更好地适应法律和经济活动的要求;给员工的工作提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。 二、指导思想 以“安全第一,预防为主”为指导方针,从维护广大员工的人身安全和公私财产安全,确保安全,实现公司全面、协调、可持续发展,建设“一强三优”项目部的发展战略目标出发,构造“集中领导,统一指挥,反应灵敏,运转高效”的消防安全应急体系,全面提高项目部应对火灾的能力。 三、组织机构及职责 项目部成立消防安全管理应急指挥部,负责项目部火灾现场指挥,消防安全管理应急指挥部由项目部和监理部成员组成。 应急组织机构领导小组 组长:(公司主管安全领导)

副组长:(施工单位项目部经理) 成员: 社会急救电话: 急救电话---120火警----119公安----110 消防安全管理应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。 四、安全管理措施 一、项目部要依据国家的法律、法规、规章以及技术标准进行有效的科学管理,最终达到消除火灾隐患目的。 二、合理共同规划施工现场的消防安全布局,最大限度地减少火灾隐患。一是要针对施工现场平面布置的实际,合理划分各作业区,特别是明火作业区、易燃、可燃材料堆场、危险物品库房等区域,设立明显的标志,将火灾危险性大的区域布置在施工现场常年主导风向的下风侧或侧风向。二是尽量采用难燃性建筑材料,减低施工现场的火灾荷载。三是民工宿舍附近要配置一定数量的消防器材,建筑工地应设置消防水池以及必要的消防通讯、报警装置。 三、认真贯彻落实《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),实行严格的消防安全管理。 四、确定以项目经理为第一负责人对施工现场的消防安全工作全面负责,成立义务消防安全组织,负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理,同时指定专人负责停工、复工前后的安全巡视检查,重点

建筑施工现场消防应急预案

建筑施工现场消防应急 预案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 编制: XXX 审批: XXX XXX 二零一七年一月

目录

一、工程概况 1.工程概况 项目为XXXX㎡。 消防类别及耐火等级:耐火等级为二级 2.施工概况 本工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构体系。 3.施工现场的环境情况 本工程位于北京市XXXX 为保证工程建设的顺利进行和认真贯彻公司“遵章守法、安全文明施工;持续改进,营造健康环境”的职业安全健康方针,实现职业安全健康目标,对于潜在的事故和紧急情况进行控制和预防,最大限度地控制局面减少对国家和企业的经济损失和人员伤亡,保证人员的安全健康。 二.本工程消防特点 1.本工程施工期间跨过夏、秋两个季节。夏季、秋季炎热和干燥;这些都是防火的不利天气,极容易造成火灾,发生危险。 2.本工程主要易燃、可燃材料为:竹胶板、脚手板、木方、防水涂料及稀料、油漆、涂料、机械油、氧气、乙炔等生产用品;电脑、木桌椅、图纸文件、办公纸等办公用品。 3.本工程可能引起火灾的火源有:施工现场未熄灭的烟头、焊接火花、防水用的喷灯、氧气、乙炔气割的明火、电线老化过载引起的

火花、违章使用切割锯。这些都是引起火灾的重要隐患,都是防火需要重点控制的对象。 4.本工程XXXXX,占地面积为㎡,建筑高度。XXXXXXXXXX 建筑外形长,宽度,建筑高度24m。XXXXXXXXXXX建筑面积1231㎡,建筑高度。XXXXXXXXXX建筑面积670㎡,建筑高度。灭火器采用ABC干粉灭火器(MFZL8型)。现场近邻交通干线、交通方便、现场布局合理、消防器材配备齐全、标志明显、放置使用方便、管理严谨、施工人员消防意识高、现场警示标志明确、安全员检查细致、要求严格等,这些又是我们的有利因素。 三.消防保卫组织机构 1. 施工现场成立由项目经理任组长,安全员任副组长的消防保卫领导小组。负责施工现场的消防保卫工作。 2. 现场成立由项目部领导小组、防火总负责人、防火区域负责人、义务消防队员组成的消防组织体系。 3.施工现场项目部消防组织机构 组长:XXX 副组长:XXX 组员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 报警员:XX 疏导员:XXX

公司工厂企业消防安全应急预案

公司消防安全应急预案 为加强和规范公司消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,结合公司实际,特制定本消防安全应急预案。 一、制定预案的目的及指导思想 制定消防应急预案的目的:是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 指导思想:立足于消除火灾隐患、出现火灾顺利处置的要求,从项目部现有实力和实际情况出发,制定切实可行的灭火救援作战计划,并加强演练,以便火灾发生时能迅速处置,最大限度地减少员工人身财产和项目部财产的损失。 二、总则 (一)为做好我公司及各项目部消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生各职能相关部门明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响,特制订本预案(以下简称:消防应急预案)。

(二)编制依据: 本预案依据以下有关法律法规和标准要求编制: 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品安全管理条例》 《特种设备安全监察条例》 《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》 《重庆市燃气管理条例》 (三)本预案在本公司范围内发生火灾时由总指挥宣布启动。 三、消防应急预案组织机构人员职责 总指挥:公司总经理 副总指挥:公司分管领导 成员:各部门成员 1. 总指挥职责:负责公司消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 2. 副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。 3. 指挥部成员职责:负责本部门的消防安全防范工作。了解本单位消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌

工地安全应急预案

工程名称:河南能达建筑安装有限公司星海假日王府工程 安 全 应 急 预 案 编制单位:河南能达建筑安装有限公司 编制日期:2011年6月15日 施工组织设计(措施)贯彻记录

单位:河南能达建筑安装有限公司编号:表1 记录人: 河南能达建筑安装有限公司应急预案

为防止和减少施工现场安全事故的发生,并能在事故发生后有效的控制和处理,最大限度的减少人员伤亡和财产损失,六矿急救中心工程,在土建处消防部门的指导下,在十二项目部的领导下,结合工程情况,本着“预防为主、积极救援、统一指挥、分工负责、协调一致”的原则,制定了工地的消防应急预案。 一、工地成立了防火工作领导小组,组织机构成员如下: 组长:邹祥贵 副组长:李丰金 成员:赵启全李元红刘洋阎鹏 汪春燕张斌 河南能达建筑安装有限公司 二、防火应急队伍和职责 应急队伍:所有现场施工人员。 应急队伍的职责:按照本工程防火应急领导小组的统一部署,结合项目部防火管理制度,制定了工地的防火检查制度,每天上午下午各检查一次,在检查工地安全、质量的同时,对工地防火情况进行检查。重点检查一下方面: 施工地点的动火作业,气割气焊的安全防护,监管情况,气瓶的安全距离;电焊作业现场交叉作业面工地现场安全防护;现场严禁吸烟落实情况; 出现火灾情况迅速通知现场负责人,以便及时展开现场应急救援工作。

配备防火应急所需的设备物资(消防器材)、防护用品,并定期检查器材的完好程度,确保救灾的需要。 三、预案启动后的职责 各应急小组成员根据预定职责迅速开展救援工作。 1、通讯联络组 1)负责一切内外通讯联络工作 2)负责向现场负责人报告,负责人接到报告后,立即赶赴现场,负责指挥现场工作。 3)负责联系通知各小组成员立即投入救援工作。 2、支援保障组 1)负责施工现场消防用水及消防器材保障工作。 2)如遇电气设备火灾,负责迅速切断电源。 3)负责组织现场人员进行火灾扑救工作,尽量控制火势蔓延。 3、人员物资疏散组 1)负责火灾发生现场所有人员疏散工作。 2)负责根据现场实际情况组织物资抢救工作,尽量减少损失。 3)负责及时对火灾区域进行断电,确保救援人员安全。 4、现场保卫组 负责封闭火灾现场,严禁与救灾无关人员进入火灾现场。 四、防火应急程序 1、火灾发现:施工现场各值班人员、巡视人员,在火灾发生的第一时间及时发现现场 险情,并立即通知项目部现场负责人。启动防火应急预案。 2、预案运行:通讯联络部通知支援保障组、人员物资疏散组、现场保卫部各组成员及 时进入预案程序。疏散组在最短时间内疏散火场人员,如遇人员受伤情况,安排专人负责伤人救治工作。支援保障部立即开启消防阀门,保证消防用水,组织现场人员进行火灾扑救工作,尽量控制火势蔓延。现场保卫组维持现场秩序,避免现场混乱出现伤人现象。项目经理及其他领导小组成员在接到有关讯息后,应及时到现场调度,指挥救灾。

消防应急预案

消防应急预案 消防应急预案,指的是为了做好消防工作,确保人身生命财产安全,落实消防工作“预防为主,防消结合”的基本原则,应对突发的火灾事故,制定的应急预案。 组织机构 灭火和应急疏散工作由灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成,具体分工如下: 1、灭火行动组:由诊所工作人员组成,诊所负责人龚胜才为组长,并兼任火场临时指挥员,灭火行动组主要负责一般初级火灾的扑救工作。 2、通信联络组:由诊所工作人员陈海新任组长,负责通信联络及各部门工作的统一协调。 3、疏散引导组:由诊所工作人员,负责火灾时人员的安全疏散及财产的安全转移。 4、安全防护救护组:由廖大荣组长,负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。 以《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、消防法规、本公司消防安全制度为依据,严格依法实施 接警程序 1、报警监控中心值班人员要坚守工作岗位,对全院的重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。 2、监控中心收到监控区的火警信号及火警电话后,应立即用对讲机通知保卫部值班人员、巡逻员赶赴现场,并电话通知值班领导。 3、值班人员赶赴现场后,如未发生火灾,应查明警示信号的报警原因,并做详细记录。 4、如有火灾发生,应根据火情,立即拨打“119”报告消防队,并将信息反馈监控报警中心,同时进行灭火及疏散工作。 5、监控中心根据火灾情况,调集有关人员启动灭火和应急预案。 6、当遇到突发火灾后,应当马上报警并迅速离开火灾危险地区。 应急疏散 1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行,保卫部门应加强日常性检查,确保消防通道畅通。 2、公共聚集场所(学生公寓、活动中心、餐厅、图书馆)应保持消防通道畅通,出入口有明显标志,消防通道及安全门不能锁闭,疏散路线有明显的引导图例。 3、火灾发生时,疏散引导人员应迅速赶赴火场,利用应急广播指挥人群有组织地疏散。 4、疏散路线尽量简捷,安全出口的利用要平均。 5、疏散引导组工作人员要分工明确,统一指挥。 采取措施 扑救 1、当火灾发生时要沉着冷静,采用适当的方法组织灭火、疏散行动。 2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机,迅速消灭。

地铁站项目消防措施及应急预案_正式版

地铁站项目消防措施及应急 预案 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

地铁站项目消防措施及应急预案 第1节消防措施 (1)建立健全消防安全管理组织机构。成立以项目经理为组长, 安全长为副组长, 以及各部门负责人为成员的消防安全管理领导小组。下设以各工区长为队长,各施工队安全员和工班长为成员的义务消防队。 (2)完善和落实各级消防安全责任制、岗位安全消防责任制, 明确各级和岗位消防安全职责, 坚持巡视检查制度和夜间值班制度, 制定消防应急预案。 (3)加强消防安全宣传和教育。定期对施工人员进行消防安全教育和培训;在施工现场醒目位置树立防火须知牌。 (4)所有施工人员必须接受消防安全教育,熟知消防安全规章制度和防火须知。 (5)建立施工现场动火申请制度, 严格用火管理。 (6)建立消防安全定期检查制度。各工区每月对其消防责任区进行一次消防安全检查, 及时发现存在问题, 提出整改措施, 并于每月底上交项目部。项目部消防安全管理领导小组每月对生活区和施工现场进行一次消防安全大检查, 针对存在的问题, 提出整改措施并跟踪落实。 (7)具体消防措施

①现场建立醒目的消防警示标志和紧急疏散标志, 保持紧急疏散通道畅通无阻。 ②施工现场和生活区临设搭建符合消防要求, 水源配置合理;消防器材按有关规定配备齐全, 在易燃物品堆放处要有专门消防措施。 ③对职工经常进行防火教育, 培训消防人员。 ④各工区要备有足够的消防器材, 并放在明显和易取位置上, 设置 明显标志。各种器材要定期检查、补充和更换, 不得挪作它用。 ⑤各工区建立义务消防组织, 做好防火工作。 ⑥火源距洞口、井口至少30m 以外,库房20m 以内严禁烟火。洞口、井口不准存放油料及其他易燃品。洞内严禁明火取暖。 ⑦电焊、气焊等明火操作应严格执行动火证制度, 乙炔、氧气瓶分库存放, 使用中分散隔离放置。动火施工区应远离生活区及易燃物品。 ⑧动力、照明电线按规定布线, 主线、支线分明, 且外包绝缘材料良好。 ⑨在禁火区设置明显的禁火标志, 严禁在禁火区内吸烟和违章使用明火。现场及生活区不得乱拉私接电线。 ⑩保证施工现场使用的安全网、围挡和保温材料符合消防安全规范, 尽量不使用易燃或可燃材料。 ⑾尽量不在施工现场存放易燃易爆化学物品和易燃可燃材料。对易燃

某某公司消防应急预案范本

整体解决方案系列 某某公司消防应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-41496某某公司消防应急预案 Fire emergency plan of a certain company 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、编织目的 为防止重大火灾事故发生,出现火灾情况下做出快速、正确的反应,在事故发生第一时间内有效地扑灭火灾、抢救伤员、疏散伤员和物资,把火灾损失减少到最低限度,特制定本预案。 2、消防设施配置 公司现有消防栓4个、干粉灭火器45个,按规定定期检测检修。 办公楼:消防栓2个、干粉灭火器4个 宿舍楼:消防栓2个、干粉灭火器4个 车间:灭火器30个 仓库:灭火器7个 3、危险性分析

电池行业人员密集,电器线路复杂,易燃易爆物品多,一旦出现火源易蔓延引起火灾早成群死群伤。 电池厂库房内的电池的原料可燃易爆且数量多,各种电池的燃烧速度要比普通材料燃烧速度快得多。同时,由于电池短路有可能发生火灾和爆炸。车间生产线员工必须对电池要有充分的认识和了解。 火灾因素识别:电器开关、用电线路;电池短路;白电油的使用。 4、应急组织机构及与职责 设立事故现场指挥组、通信联络组、火灾扑救组、人员抢救组、物资疏散组、后勤保障组、警戒组。 (1)现场指挥组: 组长: 现场指挥: 主要职责:定期组织安全检查,消除不安全隐患;对企业职工进行安全教育,掌握安全消防知识;对消防设备和设施及时进行监测和更新,保障处于有效使用状态;当接到火灾报警后,迅速通知各组负责人,到现场按自身任务迅速施救;

消防安全应急预案

消防安全应急预案 为加强和规范公司消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,结合公司实际,特制定本消防安全应急预案。 一、制定预案的目的及指导思想 制定消防应急预案的目的:是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 指导思想:立足于消除火灾隐患、出现火灾顺利处置的要求,从项目部现有实力和实际情况出发,制定切实可行的灭火救援作战计划,并 加强演练,以便火灾发生时能迅速处置,最大限度地减少员工人身财产 和项目部财产的损失。 二、总则 (一)为做好我公司及各项目部消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生各职能相关部门明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响,特制订本预案(以下简称:消防应急预案)。 (二)编制依据: 本预案依据以下有关法律法规和标准要求编制: 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品安全管理条例》 《特种设备安全监察条例》 《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》

《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》 《重庆市燃气管理条例》 (三)本预案在本公司范围内发生火灾时由总指挥宣布启动。 三、消防应急预案组织机构人员职责 总指挥:公司总经理 副总指挥:公司分管领导 成员:各部门成员 1. 总指挥职责:负责公司消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 2. 副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。 3. 指挥部成员职责:负责本部门的消防安全防范工作。了解本单位消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等基本情况。一旦本辖区内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。 四、技术措施 (一)发生火灾由总指挥宣布启动消防预案。义务消防队长、义务消防队员及各部门负责人应立即在火灾现场前汇集,组织和指挥灭火作战及现场人员的疏散。 (二)各部门主要负责人负责组织火灾现场的报警及人员疏散。 (三)在公安消防抢险救援人员到达前,义务消防队员对现场情况进行控制,在公安消防抢险救援人员到达后,服从公安消防部门指挥,协助公安消防部门救助遇险人员,扑灭火灾,抢救贵重物品,视事故情况拨打医院急救电话(120)。 (四)报警 (1)任何人员发现火灾,应立即向安全技术部报警,同时说清着火

某工程消防应急预案

目录 一、工程概况 (2) 二、目的 (2) 三、组织机构及职责 (2) 四、火灾事故应急救援 (3) 五、应急物资 (4) 六、通讯联系 (4) 七、注意事项 (5) 八、应急状态的解除 (5) 九、培训要求和演练 (6) 1、培训要求 (6) 2、演练 (6)

火灾事故应急准备与响应预案 一、工程概况 工程名称:XXXXX 建设单位:XXXXX 勘察单位:XXXXX 设计单位:XXXXX 监理单位:XXXXX 施工单位:XXXXX 本工程位于XXXXX 二、目的 为了发生火灾时能采取最有效的方法抢救被困人员或自救,同时尽可能不使火势蔓延,最大限度减少经济损失,特制定本预案。 三、组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥及协调工作。 组长: 成员:、、 具体分工如下:

1、负责立即组织人员进行扑救。 2、负责组织人员疏导被困人员、维持现场秩序。 3、负责立即同医院、公安、消防部门的联系,说明详细事故地 点、事故情况,并派人到路口接应。 4、负责组织义务消防队灭火,隔离可燃物资。 四、火灾事故应急救援 1、立即报警,当接到汇报施工现场火灾发生信息后,指挥小组立即拨打 “119”火警电话,并及时通知集团公司应急抢险领导小组,以便领导 了解和指挥扑救火灾事故。 2、组织扑救火灾。当基地或施工现场发生火灾后,除及时报警外,指挥 小组要立即组织义务消防员和员工进行扑救,扑救火灾时按照“先控 制、后灭火,救人重于救火;先重点后一般”的灭火战术原则。并派 人及时切断电源,接通消防水泵电源,组织抢救伤亡人员,隔离火灾 危险源和重要物资,充分利用施工现场中的消防设施器材进行灭火。 3、协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队达到火灾现场后, 火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况,并全 力支持消防队灭火。要听从消防队员指挥,齐心协力,共同灭火。 4、伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时,可让伤员躺在地上滚动,或用 水洒扑灭火焰。 5、保护现场。当火灾发生时和扑救完毕后,指挥小组要派人保护好现场, 维护好现场秩序,等待对事故原因及责任人的调查,同时应立即采取 善后工作,及时清理,将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措

消防工程现场应急预案

xx现场应急预案 为了保证我公司得安全生产工作落实到实处,认真贯彻落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑法》与《消防法》等法律、法规与标准,结合公司得实际情况,特制定此事故预防及应急救援预案。 一、目得 对潜在得事故、紧急情况,做好应急准备,一旦发生便可及时做出响应,有效得预防与减少人员伤害与财产损失。 二、适用范围 凡属我项目部下属各班组,在生产、经营活动中,对现场危险性较大得分部分项工程及现场易发生重大事故得部位、环节潜在得事故、紧急情况下做出得准备与响应。 三、应急救援组织机构 1、项目部应急救援责任人名单:杨兴钟 项目部应急援救名单: 组长 :xx副组长:xx 组员:xx 杨世杰 xx 2、公司办公室联系人及联系电话: xx xx 四、应急救援组织架构图:见附图1 五、应急准备与响应流程图:见附图2 六、应急救援组织机构得职责、分工、组成。?1、应急救援组织机构职能及职责。 1、1 负责本单位“应急预案”得制定与管理,负责事故现场应急得指挥工作,进行 应急任务分配与人员调度,有效利用各种应急资源,保证在最短时间内完成对事故 现场得应急行动。 附图1:应急救援组织架构图

与外援人员及相关人员得安全; 2、6协调后勤方面以支援应急反应组织;?2、7应急反应组织得启动; 2、8应急评估、确定升高或降低应急警报级别;?2、9通报外部机构,决定请求外部援助;?2、10决定应急撤离,决定事故现场外影响区域得安全性。? 3、应急预案副总指挥得职能及职责。 3、1协助应急总指挥组织与指挥应急操作任务;?3、2向应总指挥提出采取得减

缓事故后果行动得应急反应对策与建议; 3、3保持与事故现场副总指挥得直接联络;?3、4协调、组织与获取应急所需得其它资源,设备以支援现场得应急操作;?3、5组织公司总部得相关技术与管理人员对施工场区生产过程各危险源进行风险评估;?3、6定期检查各常设应急反应组织与部门得日常工作与应急反应准备状态; 3、7根据各施工场区、办公区域得实际条件,努力与周边有条件得企业为在事故应急处理中共享资源、相互帮助、建立共同应急救援网络与制定应急救援协议. 4、现场抢救组得职能及职责。 抢救现场伤员;抢救现场物资;组建现场消防队;保证现场救援通道得畅通。 5、危险源风险评估组得职能与职责。 5、1对施工现场特点以及生产安全过程得危险源进行科学得风险评估;?5、2指导生产安全部门安全措施落实与监控工作,减少与避免危险源得事故发生; 5、3完善危险源得风险评估资料信息,为应急反应得评估提供科学得合理得、准确得依据;?5、4落实周边协议应急反应共享资源及应急反应最快捷有效得社会公共资源得报警联络方式,为应急反应提供及时得应急反应支援措施; 5、5确定各种可能发生事故得应急反应现场指挥中心位置以使应急反应及时启用;?5、6科学合理地制定应急反应物资器材、人力计划。 6、技术处理组得职能与职责。 6、1根据各项目经理部及加工厂得施工生产内容及特点,制订其可能出现而必须运用建筑工程技术解决得应急反应方案,整理归档,为事故现场提供有效得工程技术服务做好技术储备; 6、2应急预案启动后,根据事故现场得特点,及时向应急总指挥提供科学得工程技术方案与技术支持,有效地指导应急反应行动中得工程技术工作。 7、善后工作组得职能与职责。?7、1做好伤亡人员及家属得稳定工作,确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定,大灾之后不发生大乱;?7、2做好受伤人员医疗救护得跟踪工作,协调处理医疗救护单位得相关矛盾; 7、3与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失得理赔工作;

单位公司消防安全应急预案范文

单位公司消防安全应急预案范文 根据《中华人民共和国消防法》以及郑州市保安服务公司保消办会议精神,进一步加强和规范消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,从保护甲方员工人身安全和公私财产安全,全面提高保安人员应对火灾的能力。 一、制定预案的目的 制定消防应急预案,是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 二、组织机构及职责 公司成立消防安全应急指挥部,负责火灾现场指挥,消防安全应急指挥部由公司经理和公司分管消防的副经理及各大队长组成。 总指挥:由张锐军经理担任 副总指挥:由副经理担任 成员:由各级管理人员及队员 消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组顺利开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。 指挥部下设六个小作组: (一)灭火行动组 组长:

成员:5人 灭火行动组职责:现场灭火、抢救被困人员。 (二)疏散组 组长: 成员:5人 疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组 组长: 成员:4人 安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情拨打120送往医院。 (四)火灾现场警戒组 组长: 成员:4人 火灾现场警戒组职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,火灾扑灭后,保护现场。 (五)后勤保障组 组长: 成员:3人

后勤保障组职责:负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。 (六)机动组 组长: 成员:4人 机动组职责:受指挥部的指挥,负责增援行动。 三、火灾处置一般程序 (一)报警:值班人员发现火情后应立即向值班领导报警,可根据火情直接报119火警。 (二)接警:值班领导接警后,应立即向总公司领导和消防应急指挥部报告,通知各工作小组启动应急预案。 (三)处置:指挥部通知各工作小组迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。 (四)清点:处置结果后或在公安消防队到场后,及时清点人员和已疏散的重要物资,查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散,并将情况及时告知火场指挥员。 四、善后工作 火灾扑灭后,由灭火指挥部协助公安消防部门: (一)保护火灾现场; (二)查明火灾原因; (三)调查火灾损失。 五、责任追究

相关文档
相关文档 最新文档