220 kV母线保护动作分析及事故处理
作者:刘奇, 林少华, 黄志元, LIU Qi, LIN Shao-hua, HUANG Zhi-yuan
作者单位:广东电网公司电力调度通信中心,广东,广州,510600
刊名:
电力系统保护与控制
英文刊名:POWER SYSTEM PROTECTION AND CONTROL
年,卷(期):2010,38(17)
被引用次数:1次
参考文献(5条)
1.贺家李;宋从矩电力系统继电保护原理 2004
2.国家电力调度通信中心电力系统继电保护实用技术问答 1997
3.曾耿辉;黄明辉;刘之尧同杆线路纵联零序保护误动分析及措施[期刊论文]-电力系统及其自动化学报 2006(20)
4.李营;杨奇逊方向式母线保护的研究 2001(01)
5.于立涛;王萍;夏晓滨一起特殊故障引起母差保护动作的分析[期刊论文]-电力系统自动化 2007(12)
本文读者也读过(9条)
1.王鹏程刀闸辅助触点状态出错对母差保护的影响[期刊论文]-电力系统保护与控制2010,38(5)
2.RCS-915AB型微机母线保护应用改进[期刊论文]-电力系统保护与控制2009,37(21)
3.黄涛.HUANG Tao线路区外故障引起母差保护误动作分析及对策[期刊论文]-江苏电机工程2009,28(4)
4.钟惠锋.Zhong Huifeng电网调度误操作的综合分析[期刊论文]-广东输电与变电技术2011,13(1)
5.翁利国.WENG Li-guo基于GIS设备的母差保护接线方式研究[期刊论文]-浙江电力2011,30(2)
6.江艳芬220kV变电站双重化保护中母线差动保护行为分析[期刊论文]-科学与财富2010(8)
7.孙建华.黄文载.匡华微机母线差动保护比率制动系数应用研究[期刊论文]-云南电力技术2008,36(2)
8.葛少云.温宝伦.贾宏杰.张群华一个新颖实用的配电网调度方式管理系统[期刊论文]-电力系统及其自动化学报2002,14(1)
9.刘忠辉浅析合理电网调度如何减少电网耗损[期刊论文]-魅力中国2010(26)
引证文献(1条)
1.邓旭阳.索南加乐.宋国兵.康小宁交流二次回路中性线阻抗对母线差动保护的影响及防范措施[期刊论文]-电力系统保护与控制 2013(15)
引用本文格式:刘奇.林少华.黄志元.LIU Qi.LIN Shao-hua.HUANG Zhi-yuan220 kV母线保护动作分析及事故处理[期刊论文]-电力系统保护与控制 2010(17)
220kV母线一条母线检修时,运行母线故障的处理方案 一、编制目的 我厂220kV单母线运行时,若运行母线故障将造成全厂失电。所以编制此处置方案,能迅速、果断、有序的处理,避免事故扩大和设备损坏,在最短时间内恢复厂用电,减少损失。 二、处理步骤 1)网控人员严密监视蓄电池放电电流,维持母线直流母线电压在允许范围内。 2)三期集控注意监视柴油发电机负荷情况,保安段电压正常。 3) 查保护动作情况,到升压站检查,立即汇报值长、调度。 4)恢复跳闸开关闪光,拉开110KV系统、6KV、400V系统未掉闸开关,将110KV I、II母线PT停电。 5) 若故障点能隔离或无明显故障点,联系调度用线路对我厂220kV充电。 6) 220KV 母线充电正常后, #2主变投运,对110KVⅠ母线充电,将110KV I 母线PT送电;合上110KV母联510开关充Ⅱ母线正常,将110KV II母线PT 送电。 7) #02、03高备变送电。6KV Ⅴ、Ⅵ段用#03高备变供电,6KVⅢ、Ⅳ段母线用高备变供电,6KVⅡ段母线用#2高厂变供电。 8)合上#4主变534开关,合上#4主变504开关,#4主变并环。 9)二、三期400V低压厂用母线恢复原方式供电,三期保安段倒回工作电源供电,停柴油发电机。 10)若故障点无法隔离或短时处理不了,通知检修抓紧结束检修母线工作,尽快达到送电条件。 11)拉开220KV故障母线上刀闸,检修办理220KV母线工作票结束达到送电条件后,拆除临时安全措施,合上检修母线上所有刀闸。 12) 联系调度用线路对我厂充电220KV 母线充电正常后,按6—9项处理。13)事故处理原则:优先恢复三期厂用电源。
电厂欢热Ⅱ线机保护动作跳闸事件分析报告 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电厂欢热Ⅱ线、#6机保护动作跳闸事件分析报告1、事件经过 (1)6月30日5:45时,根据调度指令配合进行电厂由110kV“两厂”运行方式转为“三厂”的调整操作。 (2)7:00时,调度令断开欢热Ⅰ线厂侧开关1494、欢热Ⅱ线厂侧开关1495。当时#1、#2、#3、#4、#6、#8、#11机、欢热线、南热线挂110kVⅦ段母线上,当班值长监视到欢热线负荷较重(80MW),担心操作时潮流分配引起异常,向调度提出异议。调度在模拟机上进行潮流计算后,认为断开欢热Ⅰ开关可行,7:05时调度重新发令断开欢热线开关。 (3)当值长下令断开欢热Ⅰ线时,发现所带负荷上升至99MW,按调度规程执行调度令,没有再提出异议。7:08:23断开欢热Ⅰ线开关1494,约2秒钟左右,欢热Ⅱ线距离Ⅲ段保护和#6机失磁保护相继动作跳闸,#8机快速减负荷解列停机(#5机检修)。 (4)欢热Ⅱ线保护动作打印记录为“距离Ⅲ段动作”、“测距 0158.7km”、“故障相别为A、B、C”。
(5)#6机MarkV报警有“无功低自动退出PF控制”、“发电机差动跳闸”、“重油状态下跳闸”,发电机保护盘上报警有“失磁保护动作掉牌”。 (6)检修到场后检查确认欢热线Ⅱ距离Ⅲ段动作属于断开欢热Ⅰ线开关时负荷全部转移至欢热Ⅱ线引起线路保护测距进入距离Ⅲ段保护区域而动作跳闸,#6发电机失磁保护动作属于欢热Ⅱ跳闸后,无功负荷重新分配暂态过程中,因励磁调节器的动态调节特性较差造成减磁过调,导致失磁保护动作跳机; (7)10:15时,#6机重新开机;10:31时,并网正常。整个故障历时3.3小时。 2、原因分析 (1)从欢热Ⅱ线保护动作故障录波查得:故障相别为A、B、C三相,故障电流为4.86A,母线电压没有变化,计算当时的测量阻抗值为13.768欧,小于距离Ⅲ段的保护定值17.45欧,显然已进入距离Ⅲ段保护动作区域,保护动作正确。
( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 母线及刀闸的正常运行及事故 处理(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
母线及刀闸的正常运行及事故处理(通用 版) 第一节母线及刀闸的正常运行 1.1温度及温升规定: 1.1.1母线固定接头允许温度为75℃,温升为45℃; 1.1.2金属导线及母线允许温度为70℃,温升为45℃; 1.1.3刀闸的允许温度为70℃,温升为35℃; 1.1.4保险器接头允许温度为120℃,温升为85℃; 1.2母线及刀闸用1000V—2500V的摇表测,不得低于2000MΩ。 1.3刀闸禁止在带负荷情况下进行操作,断路器在合闸前应合好所属刀闸,断路器断开后才允许断开刀闸。 1.4当回路上没有断路器时,允许刀闸进行如下操作: 1.4.1投入或切断电压互感器;
1.4.2投入或切断长度不超过5KM的空载电缆线路的充电电流; 1.4.3用刀闸拉开或投入电压6KV及以下不大于70A的环路均衡电流; 1.4.4用母线刀闸投入或拉开该母线的充电电流,充电前应用有保护的断路器向该母线充过电; 1.4.5用380V刀闸对两端各并在380V一个母线上的平行线路进行并列或解列; 1.4.6用380V刀闸拉开和投入380V系统的电缆线路充电电流; 1.5严禁刀闸进行下列操作: 1.5.1在断路器或空气开关合闸状态下,严禁用刀闸送电或停电; 1.5.2对560KVA及以上变压器进行送电; 1.5.3切断接地电流。 1.6送电前应将所发出的工作票全部收回,并拆除一切安全措施,恢复永久性遮拦和标示牌。 1.7送电前应进行下列检查:
惠灵绝缘铜(铝)管型母线常见故障分析及处理措施浅谈 编辑整理:湖北惠灵电气制造有限公司 缘铜(铝)管型母线在运行过程中,经过运行时间的推移及管型母线本身的绝缘材料的化学作用力下的老化,需要进行定时间巡检及保养维护,如质保期过后,要进行每年春检或秋检一次,对接头部分,螺栓处,进行更换或除尘处理。在以往的绝缘铜(铝)管型母线运行中常遇见的故障问题。下面将从以下两方面:一、绝缘铜(铝)管型母线故障产生的原因;二、绝缘铜(铝)管型母线故障的分类进行技术性浅谈,三、常见管型母线故障分析测寻 一、绝缘铜(铝)管型母线在运行中,故障产生的主要原因有以下八个方面所引起: 1、绝缘老化变质 2、绝缘受潮 3、绝缘铜(铝)管型母线过热 4、机械损伤 5、护层的腐蚀 6、过电压 7、材料缺陷 8、工艺问题 下面将以上八个方面的故障原因进行详细解析,具体如下: 绝缘老化变质 绝缘铜(铝)管型母线在长期在电的作用下工作,要受到伴随电作用
而来的热,化学及机械作用,从而使绝缘介质发生物理和化学变化,导致介质的绝缘水平下降。 绝缘受潮 绝缘铜(铝)管型母线中间接头或终端在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。制造绝缘铜(铝)管型母线时留下砂眼或裂纹等缺陷,也会使绝缘受潮。 绝缘铜(铝)管型母线过热 造成绝缘铜(铝)管型母线过热的原因是多方面的。内因主要是绝缘铜(铝)管型母线内部气隙游离造成局部过热,从而使绝缘碳化。外因是绝缘铜(铝)管型母线过负荷或散热不良,安装于发电机小室内,电缆沟,及隧道等通风不良处的管型母线。封闭在箱体内的以及高温蒸汽管道接近的绝缘铜(铝)管型母线,都会因为过热而使绝缘铜(铝)管型母线的绝缘层加速损坏。 机械损伤 绝缘铜(铝)管型母线在机械这类损伤中,主要有以下方面: (1)直接受到外力作用造成的破坏。这方面的损伤主要有施工和效能运输所造成的损坏,如起重,搬运,运输重物挤压等都有可 能误伤绝缘铜(铝)管型母线, (2)自然力造成损坏。这方面的损坏主要包括中间接头或终端接头受自然拉力或内部绝缘层膨胀的作用所造成的绝缘铜(铝)管 型母线护套损坏。因绝缘铜(铝)管型母线的自然胀缩和管型 母线立柱因土壤下沉所形成的过啦拉力,拉拖中间接头或导体
母线及刀闸的正常运行及事故 处理(2021) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0919
母线及刀闸的正常运行及事故处理(2021) 第一节母线及刀闸的正常运行 1.1温度及温升规定: 1.1.1母线固定接头允许温度为75℃,温升为45℃; 1.1.2金属导线及母线允许温度为70℃,温升为45℃; 1.1.3刀闸的允许温度为70℃,温升为35℃; 1.1.4保险器接头允许温度为120℃,温升为85℃; 1.2母线及刀闸用1000V—2500V的摇表测,不得低于2000MΩ。 1.3刀闸禁止在带负荷情况下进行操作,断路器在合闸前应合好所属刀闸,断路器断开后才允许断开刀闸。 1.4当回路上没有断路器时,允许刀闸进行如下操作: 1.4.1投入或切断电压互感器;
1.4.2投入或切断长度不超过5KM的空载电缆线路的充电电流; 1.4.3用刀闸拉开或投入电压6KV及以下不大于70A的环路均衡电流; 1.4.4用母线刀闸投入或拉开该母线的充电电流,充电前应用有保护的断路器向该母线充过电; 1.4.5用380V刀闸对两端各并在380V一个母线上的平行线路进行并列或解列; 1.4.6用380V刀闸拉开和投入380V系统的电缆线路充电电流; 1.5严禁刀闸进行下列操作: 1.5.1在断路器或空气开关合闸状态下,严禁用刀闸送电或停电; 1.5.2对560KVA及以上变压器进行送电; 1.5.3切断接地电流。 1.6送电前应将所发出的工作票全部收回,并拆除一切安全措施,恢复永久性遮拦和标示牌。 1.7送电前应进行下列检查:
电厂#2发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告1、事件经过 2006年03月27日9:23时,#2汽轮发电机失磁保护动作跳闸,但在#1电子间#2汽机保护屏前未见任何保护动作信号,询问在场的运行人员答复已将保护屏跳闸信号复归。检查动作记录报文,其中有失磁保护动作与TV断线。于是拉开#1PT刀闸,检查1PT的一次保险和二次接线无开路现象,检查#2PT二次空开下桩头接线B相松动,将其紧固。因怀疑PT一次保险质量不良,用保险丝与1PT一次保险并联后,推上#1PT刀闸,重新起励,控制屏上显示励磁为FCR 方式,检查励磁屏上两通道均有PT断线告警,将其复归(在检查PT 回路拉开1PT刀闸时发出),再次起励升压并网成功。 2、原因分析 (1)保护屏内故障报文,因CPUO和CPUE的报文一样,CPUE的时间更接近实际时间,故以CPUE的报文作为分析依据,相关故障报文如下:
09:17:25:306失磁保护动作t1(0.5s) 09:17:26:303失磁保护动作t2(1s) 09:17:28:291主汽门关闭 09:18:48:463发电机3W定子接地TV1断线 09:18:35:541发电机3U0定子接地TV1断线 09:19:00:393发电机逆功率TV1断线 09:19:01:388发电机失磁保护TV1断线 可知故障是因#2发电机失磁引起失磁保护动作跳开发电机出口开关502,联跳主汽门。综合检查情况,基本可排除PT断线的因素造成,PT断线保护可闭锁,励磁也可切换到手动通道,保护出口前无PT断线信号,TV1断线信号是在发电机开关跳闸甩负荷后发出的,为甩负
荷时系统冲击引起(3W、3U0定子接地同理),现场检查PT也未开路,从失磁保护报文看,保护启动正确,当时检测到的参数已达到动作范围。 (2)造成失磁的原因由于分析素材不足,难以作出准确的判断,但可能是: ①励磁装置自行误动作减磁或灭磁。 ②不排除有人在触摸屏检查时误按“灭磁开关跳闸”按键。(正常时黑屏) 3、暴露问题 (1)保护屏上信号复归过快,不利于故障分析。 (2)运行励磁投切方式无记录。
一次母线差动保护动作事故分析 摘要:2001年茂名500 kV变电站因雷击引起一次母线故障。此次雷击事故非常罕见,造成线路和母线同时发生故障。通过分析各种装置记录的故障数据和信号,对故障进行分析和推理,从而正确判断故障的性质,并且强调在数字式故障记录装置的条件下,如何更好地、更全面地采集故障数据,满足事故调查的技术要求。 关键词:线路;母线;差动保护;故障;变电站 1事故情况 2001年8月12日4时26分,500 kV江茂线发生故障跳闸。具体信号如下:江茂线两侧主保护I、主保护II两套装置设备动作;茂名侧距离保护I段动作,选L1, L2相保护装置三相跳闸;线路故障的同时,茂名双套500 kV母线差动保护(简称母差保护)动作出口跳闸。 2现场检查 故障到底在线路还是在母线是否存在保护误动这都是本次故障需要澄清的关键问题。通过雷电定位系统,确认了在2001年8月12日4时21分至4时31分期间,江茂线两侧3 km范围内有2个落雷:第一个落雷时间是在2001年8月12日4时24分7秒,发生在533~540号塔,雷击电流为-,距离线路1. 2 km;第二个落雷时间在4时28分5秒,发生在510~513号塔,雷击电流为-48 kA,距离线路0.58 k m。登塔检查发现542号塔(酒杯塔)L1相绝缘子均压环有放电痕迹,L2相绝缘子与横担连接金具处有灼烧痕迹,可以明确肯定线路确实存在故障,且线路保护装置动作正确。考虑到母线与线路同时故障的可能性极小,基本肯定500 kV母差保护属误动,为此,着重检查母差保护的误动原因。 3线路母差保护配置及其运行情况检查 由于茂名500 kV变电站只有一个完整串,为增加其运行的灵活性,将变电站500 kV部分接线由一个完整串与I母线和II母线之间的一条跨线组成,见图1。 在实际运行中,由于两条母线之间的跨线相当于单母线,其母差保护配置为上海继电器厂的RADSS /S型中阻母差保护装置。5021,5022,5023断路器各自装有许继四方公司的CSI121断控单元。这次事故
变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障
10kV母线 电压异常分析及处理 康林春 2010年10月26日
目录 一、母线电压异常的五个表象 二、母线单相接地故障处理 三、母线谐振处理 四、母线PT高压保险熔断处理 五、母线PT低压保险熔断处理 六、母线电压三相消失的处理
一、10kV母线电压异常的五个表象 1、表象一:单相接地 象征:10kV母线电压三相指示不平衡,接地相电压指示趋近于零,非接地相电压上升为线电压,三相电压的数值基本稳定,且伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。 2、表象二:谐振 象征: A、常规:10kV母线电压三相指示同时或波浪形上升或降低,峰值可超过线电压,谷值可低于相电压(但不会为零),三相数值不稳定,可伴随有母线接地告警的声光信号。 B、特殊:10kV母线电压三相变动及波动不一,有类似于接地时的三相电压象征,也有一至两相不变,另两相或一相波动的情况,可间歇性或长时伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。
3、表象三:母线PT高压保险熔断 象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为2-3kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,偶尔会并发接地信号。 4、表象四:母线PT低压保险熔断 象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为0-1kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号。 5、表象五:母线三相电压消失 象征:10kV母线电压三相指示为零,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,10kV进线及出线断路器有功及无功为零,电流存在有或无两种情况(分别对应母线失压及假失压两种状况)。 注:因调度管辖权限划分规定昆明地调配网组辖10kV旁路母线及以下设备,主网组辖10kV母线及以上设备,故而上述五个表异常中只有接地由配网组指挥查找及处理10kV母线上各分路的接地异常,后四种均由主网调度员指挥处理。
10kV母线速断保护动作的分析与处理 发表时间:2019-05-20T10:12:00.813Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:冯庆宏[导读] 摘要:本文通过分析10kV母线速断保护动作,跳开主变10kV侧501开关,同时闭锁10kV备自投,造成10kV母线失压的事故,然后根据设备的实际现场情况推理出各种可能的故障原因,并提出了相应的处理措施。 (广东电网有限责任公司东莞供电局 523000)摘要:本文通过分析10kV母线速断保护动作,跳开主变10kV侧501开关,同时闭锁10kV备自投,造成10kV母线失压的事故,然后根据设备的实际现场情况推理出各种可能的故障原因,并提出了相应的处理措施。 关键词:母线速断 一、事件现象 某110kV变电站10kV1M母线速断保护动作,#1主变10kV侧501开关跳闸,同时闭锁10kV分段500开关备自投,造成10kV1M母线失压,运行人员到达现场检查10kV 1M母线无异常,但10kV F7线路保护装置的动作灯亮,707开关在合闸位置,其它保护装置无异常信号。 二、技术分析 10kV母线快速保护不是单独保护装置,它由动作元件和闭锁元件两部分组成,即嵌入主变变低后备保护装置中的动作元件和嵌入在10kV间隔(包括10kV线路、站用变、接地变、电容器组等)保护装置中的闭锁元件组成。10kV母线快速保护典型逻辑关系如图1所示。 图1 10kV母线快速保护典型逻辑 其中,动作元件反应流经主变变低开关的电流增大,当10kV母线上发生任何相间短路时,都能够反应。闭锁元件反应10kV间隔电流增大,当10kV间隔发生任何相间短路时,闭锁元件瞬时动作发出闭锁信号,该信号被瞬时传送到变低后备保护装置中10kV母线快速保护的逻辑回路中,起到闭锁10kV母线快速保护的作用。 在10kV母线快速保护功能设置为投入、10kV分段开关处于分闸位置、无10kV母线快速保护闭锁信号输入的情况下,当发生10kV母线短路故障时,10kV母线快速保护的动作元件动作,10kV母线快速保护经延时T1跳开主变变低开关,并同时闭锁10kV备自投。 当10kV间隔保护范围内短路故障或10kV分段开关在合闸位置时,闭锁元件瞬时发出闭锁信号并传送至主变变低后备保护装置,闭锁10kV母线快速保护。 110kV某变电站10kV母线快速保护与各10kV间隔单元闭锁元件之间的闭锁信号传送,采用硬接点方式,将所有10kV间隔单元保护装置中的闭锁元件瞬时动作出口接点并联后,接入主变变低后备保护装置的10kV母线快速保护闭锁开入回路,以闭锁变低后备保护装置中的10kV母线快速保护。 1、运行方式: 事故前,某110kV变电站#1、#2、#3主变各带本段10kV母线运行,各10kV母线分列运行,10kV分段500、550开关均在分闸位置,各主变变低501、502甲、502乙、503开关在合闸位置,如图2。 图2 事故前运行方式 事故后,该站#1主变10kV侧501开关跳闸,造成10kV1M母线失压,#2、#3主变各带本段母线运行,10kV分段500、550开关在分闸位置,如图3。 图3 事故后运行方式 2、10kV母线快速保护动作原因分析:
变电站母线故障事故处理分析 【摘要】母线是变电站不可或缺的电气设备,对于变电站变电系统生产运行的稳定性具有决定性影响。变电站母线一旦产生故障事故,会影响着变电站供电可靠性,导致供电中断,造成大面积停电事故产生,为用户造成重大损失。基于此,加强对变电站母线事故产生原因与处理要点分析对于保障变电站供电稳定性与可靠性意义重大。本文在分析了变电站母线事故产生原因的基础上,着重分析了变电站母线事故处理要点。 【关键词】变电站;母线故障;供电 一、变电站母线事故产生原因分析 减少变电站母线故障发生率,分析母线故障产生原因并对其加以及时处理,是确保电力系统正常运行与生产的基本要求,同时也是提高供电可靠性的有效手段。变电站母线故障事故多由母线上的设备产生故障引起,不但会造成供电中断,造成大面积停电事故产生,同时还会严重损坏电力系统电气设备,更甚者还会造成电力系统的崩解,造成用户与变电站重大的经济损失。基于此,分析母线故障的类型与产生原因,对其进行有针对性的解决尤为必要。通常而言,变电站母线故障主要有污闪、相间短路(接地)故障、单相接地故障、两相(三相)短路故障、金属性接地故障等。变电
站母线故障事故产生原因主要可归纳为以下两方面原因:(一)客观因素因素引发母线故障 1.一般原因:电流(电压)互感器、断路器、母线等电气设备质量差,容易造成设备爆炸等事故,从而引起母线故障事故。 2.主要原因:断路器套管与母线绝缘子之间产生闪络现象,设置于母线与断路器之间的电流互感器与母线上的电压互感器在操作切换过程中,损坏了隔离开关与断路器之间的绝缘子,从而引发母线故障。同时,线路断路器继电保护拒动越级跳闸,也会造成母线失电事故。 3.外部原因:如天气原因或者环境因素引发的母线故障。其中,尤以雾闪发生的频率较高。而如工业污染等环境因素也会造成母线故障 (二)人为原因引发的母线故障 变电站运行人员的人为误操作是引发母线故障事故的重要原因,占变电站母线故障总体的五分之一左右。例如,在运行人员在带负荷的情况下拉动隔离开关,这一误操作很容易造成电弧现象产生,从而引起母线故障。变电站运行人员人为误操作引发的母线故障事故多属于相当严重的三相故障。同时,在配电装置布置中,若大量采用高层布置的形式,在变电站电气系统中其中一组母线产生故障的情况下,采用此种配电装置方式,有可能使电气系统另一组母线产生
摘要:2001年茂名500 kV变电站因雷击引起一次母线故障。此次雷击事故非常罕见,造成线路和母线同时发生故障。通过分析各种装置记录的故障数据和信号,对故障进行分析和推理,从而正确判断故障的性质,并且强调在数字式故障记录装置的条件下,如何更好地、更全面地采集故障数据,满足事故调查的技术要求。 关键词:线路;母线;差动保护;故障;变电站 1事故情况 2001年8月12日4时26分,500 kV江茂线发生故障跳闸。具体信号如下:江茂线两侧主保护I、主保护II两套装置设备动作;茂名侧距离保护I段动作,选L1, L2相保护装置三相跳闸;线路故障的同时,茂名双套500 kV母线差动保护(简称母差保护)动作出口跳闸。 2现场检查 故障到底在线路还是在母线?是否存在保护误动?这都是本次故障需要澄清的关键问题。通过雷电定位系统,确认了在2001年8月12日4时21分至4时31分期间,江茂线两侧3 km范围内有2个落雷:第一个落雷时间是在2001年8月12日4时24分7秒,发生在533~540号塔,雷击电流为-26.7kA,距离线路1.2 km;第二个落雷时间在4时28分5秒,发生在510~513号塔,雷击电流为-48 kA,距离线路0.58 km。登塔检查发现542号塔(酒杯塔)L1相绝缘子均压环有放电痕迹,L2相绝缘子与横担连接金具处有灼烧痕迹,可以明确肯定线路确实存在故障,且线路保护装置动作正确。考虑到母线与线路同时故障的可能性极小,基本肯定500 kV母差保护属误动,为此,着重检查母差保护的误动原因。 3线路母差保护配置及其运行情况检查 由于茂名500 kV变电站只有一个完整串,为增加其运行的灵活性,将变电站500 kV部分接线由一个完整串与I母线和II母线之间的一条跨线组成,见图1。 在实际运行中,由于两条母线之间的跨线相当于单母线,其母差保护配置为上海继电器厂的RADSS/S 型中阻母差保护装置。5021,5022,5023断路器各自装有许继四方公司的CSI121断控单元。这次事故发生后,获取与故障有关的信息包括:两套母差保护装置的动作信号;5021,5022,5023断路器断控单元的采样报告;江茂线线路保护的动作报告及采样值报告;江茂线及2号主变压器的故障录波显示结果。针对这些检查结果,对两套母差保护装置进行了认真的试验和全面的检查,均未发现任何异常情况。鉴于故障期间两套母差的差动元件同时动作的情况,把怀疑的焦点集中在两套母差保护装置的公共部分上,也就是在5021,5023断路器的TA及其回路上。是否由于TA回路的问题, 比如,是否存在二次回路分流?是否TA多点接地等问题造成母差保护受到不平衡电流冲击,令保护误动呢?根据当时负荷电流较小的情况,我们切开5022断路器,检验了5021,5023断路器的TA电流在正常运行时的平衡性,结果是平衡性良好。
380VPC段母线失电处理 1、查明该380V母线所带负荷属于哪个专业,询问该专业在380V母线失电前是否启 动转动设备。 2、禁止用联络开关给故障母线送电 3、查380V母线进线开关上口是否失电,如果380V母线进线开关上口带电,应立即 将380V母线进线开关上口电源断开,且验电三相确无电压。 4、查380V母线进线开关有无保护动作信号,查明380V母线进线开关跳闸原因。 5、将380V母线进线开关摇至检修位。 6、将该380V母线上所带负荷做好记录。 7、将该380V母线上所有负荷拉至检修位。 8、验明380V母线三相确无电压。 9、测380V母线三相绝缘是否良好,若380V母线三相绝缘良好,应立即对该段失电 母线进行充电。 10、对该380V母线所带负荷逐个测量绝缘是否良好,查找该段380V母线失电的 故障点,并将其隔离,通知检修处理。 11、如果对所有负荷测绝缘无法找到故障点,应采用排除法逐个对负荷进行试送 电,查找该段380V母线失电的故障点,并将其隔离,通知检修处理。 6KV段母线失电处理 查ECS画面报警信号,判断6KV段母线失电原因。 就地查6KV段母线进线开关和备用开关查综保装置,并记录开关的保护动作信号和开关的保护动作时间。 联系各专业,询问在6KV段母线失电前是否启动6KV转动设备,尽早判断故障点,查明失电原因。 将6KV段母线进线开关和备用开关摇至检修位,将6KV故障母线进行隔离。 尽快将失电的低压PC段母线通过低压联络开关恢复供电。 将6KV段母线所有负荷开关摇至检修位。 验明6KV段母线三相确无电压。 测6KV段母线三相绝缘是否良好,若6KV母线三相绝缘良好,应立即恢复6KV母线供电。 将6KV备用进线开关恢复热备用,并解除6KV快切装置闭锁信号。 对该6KV段母线所带负荷逐个测量绝缘是否良好,查找6KV段母线失电的故障点,并查明原因,通知检修处理。 故障点找到后,将其进行隔离,逐个恢复该故障6KV段母线所带负荷的供电。 将低压联络开关接带的低压厂用电恢复到正常的运行方式。
母线故障与失电 (一)、母线故障与失电的分析与处理 下面以双母线接线为例说明母线故障与失电的分析与处理。 一、排除母差保护误动及非故障跳闸的可能 母线故障时,故障电流很大,在母差保护动作的同时,相邻线路/元件的都会启动或发信,故障录波器因其具有更高的灵敏度而必然启动,如果相邻线路/元件保护不启动或很少启动,故障录波图上没有明显的故障波形,则可认为母差保护有误动可能或因其它原因造成非故障跳闸。此时,值班人员可在停用母差保护、排除非故障原因并确认该母线上所有断路器均已跳闸后,要求调度选择合适的电源并提高其保护灵敏度后对停电母线进行试送,试送成功后,逐一送出停电线路。 二、查找到故障点并加以隔离,力求迅速恢复母线的供电。 当某一段母线故障,相应母差保护动作跳闸时,值班人员应在确认该母线上的断路器全部跳开后对故障母线及连接于母线上的设备进行认真检查,努力寻找故障点并设法排除。切不可在故障点尚未查明的情况下贸然将停电线路冷倒至健全母线,以防止扩大故障。只有在故障点已经隔离,并确认停电母线无问题后,方可对停电母线恢复送电。 如母差保护动作后,故障母线上留有未跳断路器时,应自行拉开该断路器,并充分考虑该断路器所属线路、设备故障而断路器拒动造成越级跳闸的可能。 若找到故障点但无法隔离时,应迅速对故障母线上的各元件进行检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电(与系统联络线要经同期并列或合环)。 三、母线失电的处理 发现母线失电现象时,首先应排除P.T次级空气开关跳闸或熔丝熔断,表计指示失灵等情况,为防止各电源突然来电引起非同期并列,值班员应按规定在失电母线上各保留一路主电源线的情况下,迅速拉开该母线上其他所有断路器,等候来电,并与有关调度保持联系。 若经检查发现母线失电系本站断路器拒跳或保护拒动所致时,则应在15分钟内自行将失电母线上的拒动断路器与所有电源线断路器拉开,并报告值班调度员。然后利用主变或母联断路器对失电母线充电。 母线恢复来电后,按调度指令逐路送出或在确认线路有电的情况下自行通过同期装置合环或并列。 (二)、调度规程关于母线事故的处理规定 当母线发生故障停电后,现场值班人员应立即报告有关调度。母线事故的迹象是母线保护动作(如母差等)、断路器跳闸及有故障引起的声、光、信号等。母线故障停电后,现场值班人员可以自行将故障母线上的开关全部拉开,再汇报有关调度。 当母线故障停电后,现场值班人员应对停电的母线进行外部检查,并把检查情况报告值班调度员,调度员应按下述原则进行处理: 1、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电。 2、找到故障点但不能很快隔离的.若系双母线中的一组母线故障时,应对故障母线上
220kV线路C相接地故障保护动作跳闸分析报告 一. 故障简述 某220kV线路发生C相接地故障,线路保护IWJ,IIWJ快速动作,跳开C相开关后,重合闸动作,重合于二次故障,保护加速三相跳闸。其中IWJ保护配置是国电南自PSL603GC光纤线路保护,IIWJ保护配置是北京四方CSC103D光纤线路保护。 二. 保护装置及录波器动作情况 综自人员到达现场后,从保护装置和故障录波器中调取报告并打印,下表是220kV线路保护IWJ,IIWJ保护动作报告及故障测距(线路全长45.6km): 故障发生后,线路保护IWJ PSL603GC接地距离I段18ms出口,888ms重合闸重合于二次故障,978ms差动保护永跳出口,在987ms收对侧远传开入信号。同时,线路保护IIWJ保护CSC103D分相差动14ms出口,893ms重合闸重合于故
障,1001ms阻抗II段加速出口。 下图是故障录波器所录本间隔波形图的截屏图。从录波器的波形图可以看出,无论是第一次故障,还是第二次故障,交流采样波形具有以下3个特点: (1)故障时C相电流突然增大,且无衰减现象,可以排除C相振荡的可能。 (2)故障时存在零序电流,且波形与C相一致,说明A,B两相无故障电流 (3)故障时C相电压突然减小,且无衰减现象。 由此,根据电力系统故障计算理论,可以断定两次故障均为单相接地故障,特殊相为C相。
第一次故障时,PSL603GC接地阻抗I段测距阻抗为0.079+j0.206Ω, CSC103D光纤差动保护计算差动电流ID=70.50A,制动电流为IB=38.00A,下图为PSL603GC接地阻抗I段和CSC103D差动保护动作特性图,图中红色曲线圈住部分为动作区,红点为动作点,从动作特性图上可以看到,动作点均在动作区内,保护正确动作,且阻抗保护特性图显示动作点距原点很近,证明故障点距保护安装点很近,与故障测距结果相符。 随后,两套保护重合闸均在89ms启动, PSL603GC在888 ms重合闸出口,延时799ms;CSC103D为893 ms,延时805ms;定值单上两套保护单相重合闸长延时和短延时均为0.8s,实际延时符合定值设置,正确动作。 在保护加速跳闸过程中,通过故障录波图和保护报文的比较,证明保护动作正确。 三. 若干问题的说明 (1)重合闸动作开关量变位后,CSC103D发沟通三跳开出,其作用在本套保护重合闸出口后,通过外回路使另一套保护重合闸放电,以免断路器再次重合在故障上,因此动作为正确动作。 (2)二次故障时,A,B相在C相断路器未合上前出现幅值不大的故障电流,可能的原因是,在重合过程中,对侧断路器先合上,由于二次故障已经存在,于是通过对侧变电站母线或三相线路间的相间电容或对地电容,故障电流在A,B
母线差动保护动作跳闸原因分析 【摘要】母线差动保护是电力系统的重要保护,当系统发生故障其应当正确迅速切除母线故障元件,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害。本文分析了母线差动保护动作跳闸原因,提出了相应的处理措施。 【关键词】电力系统;母线差动保护;跳闸;处理措施 0 前言 母线差动保护基本原理.用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。 1 母线差动保护动作跳闸的分析及处理 1.1 母线差动保护动作跳闸的原因 母线差动保护动作跳闸有以下十项原因:母线上设备引线接头松动造成接地;母线绝缘子及断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络;母线上所连接的电压互感器故障:连接在母线上的隔离开关支持绝缘子损坏或发生闪络故障;母线上的避雷器、及支持绝缘子等设备损坏;各出线(主变压器断路器)电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障:二次回路故障;误拉、误合、带负荷拉、合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护误动;保护误整定。 1.2 母线故障跳闸的处理 1.2.1 母线故障时,故障电流很大。在母差保护动作的同时,相邻线路/元件都会启动或发信,故障录波器因其具有更高的灵敏度必然启动;如果相邻线路/元件保护不启动或很少启动,故障录波图上没有明显的故障波形,则可认为母差保护有误动可能或因其他原因造成非故障跳闸。此时,值班人员可在停用母差保护、排除非故障原因并确认该母线上所有断路器均已跳闸后,要求调度选择合适的电源并提高其保护灵敏度后对停电母线进行试送,试送成功后-逐一送出停电线路。 1.2.2 利用备用电源或合上母线分段(或母联)断路器,先对失压的中、低压侧母线及分路恢复供电,并优先恢复站用电。 1.2.3 对跳闸母线的母差保护范围内的设备,认真地进行外部检查。检查有
母线PT事故处理 一、母线PT故障类型及现象 (一)母线PT故障类型 1、PT本体故障(断线、短路) 2、PT二次回路故障(断线、短路) (二)母线PT故障现象 1、警铃响,发出光字信号:“母线PT断线”、“交流电压消失”、“保护装置异常”等信号。 2、电压表指示变化:断相电压降低或至零、正常相电压不变;与断相有关的线电压降低或至相电压、与断相无关的线电压不变。 3、PT本体外观现象: (1)轻微故障:有些异常声音、瓷瓶有裂纹、渗漏油、接头发热等。 (2)严重故障:大量漏油、喷油、内部发出焦臭味、冒烟、着火异常声响等。 二、母线PT事故处理原则及步骤 (一)母线PT事故处理原则 1、PT本体故障,严禁用PT刀闸直接断开故障的PT(10kV母线PT除外),而应用断路器断开故障的PT。 2、PT本体故障,应将PT退出运行。
(1)对轻微故障:能转移负荷的应先转移负荷,然后再停电隔离故障的PT。如双母线:可倒母后停母线隔离PT。 (2)对严重故障:应立即切断PT的电源,以限制事故的发展,再隔离故障的PT。 3、PT本体故障,PT二次侧可以并列。 4、PT二次回路故障,PT二次侧不允许并列。(二)母线PT事故处理步骤 1、记录时间,根据光字信号再结合电压表确认并判断; 2、汇报调度(简要):事故时间、信号及初步判断等; 3、到现场检查设备(PT本体、二次空开或熔丝); 4、汇报调度(详细):事故原因、检查范围、检查结果等; 5、根据检查情况进行处理:(分以下几种情况) 本站110kV、220kV母线PT本体故障的处理1、轻微故障的处理 (1)断开PT二次空开或取熔丝; (2)热倒:母线侧刀闸先合后断;
神二电厂6月18日#1机组因#11引风机失速,锅炉“炉膛压力>+500Pa延时25秒” 主保护动作机组跳闸分析报告 一、机组情况介绍: 机组额定容量500MW,锅炉为亚临界、一次中间再热、前后墙对冲燃烧,塔式布置,锅炉最大蒸发量为1650T/H,主汽压力为17.46Mpa,主再热汽温均为540℃,为斯洛伐克托尔马其锅炉厂制造,于1992年投产。配置有6套正压直吹式制粉系统,磨煤机为MPS-245中速磨,引风机为双动叶轴流式风机,送风机为变频轴流式风机,一次风机为变频离心式风机;采用四分仓容克式回转式空气预热器,设计烟气侧差压为1100Pa;采用电袋除尘器,设计烟气差压为1200Pa;采用石灰石湿法脱硫,配有四台浆液循环泵。 二、事件发生前机组运行方式及烟风燃烧系统参数: 1、运行方式: #1机组负荷499MW,汽泵运行,#11、#12、#13、#14、#15磨运行,#11、#13、#14脱硫浆液循环泵运行,#11、#12电泵、#16磨、#12脱硫浆液循环泵备用,炉膛负压自动、送风自动投入,AGC投入。 2、烟风燃烧系统运行参数情况: 炉膛负压:-45Pa #11/#12引风机动叶开度:84%/79%;#11/#12引风机
电流:558A/645A #11引风机入口/出口压力:-5107/3695Pa;#12引风机入口/出口压力:-5303/3619Pa 除尘器布袋差压:1750Pa左右 原烟气S02含量:4600mg/Nm3,净烟气S02含量:27mg/Nm3 燃煤:收到基低位发热量14.78MJ/kg(3535千卡/千克),空气干燥基灰分43.65%。 三、事件发生过程: 19:29:50 因原烟气含硫量高4600mg/Nm3,为防止脱硫出口SO2超标,启#12浆液循环泵 19:30:29 炉膛压力达+200Pa报警 19:30:33 炉膛压力达+500Pa 19:30:58 值班员进行降负荷(在AGC方式下限制负荷高限值由500MW至450MW) 19:30:58 “炉膛压力超限”(炉膛压力+500Pa,延时25S)保护发出,锅炉灭火,汽机掉闸,发电机逆功率解列。 注:炉膛压力超限保护设置情况:(1)+500Pa或-400Pa,延时25秒(捷克锅炉设计要求);(2)+1700Pa或-1500Pa 延时0秒。 三、数据分析 1、事件发生后查相关参数趋势:
母线失压事故处理 第1条母线失压事故的现象: 1.监控室内发出事故音响信号、“信号未复归”、“故障录波器动作”、“母线电压断线”、失压母线所连断路器“交流电压断线”、“距离装置故障”等光字牌亮。 2.失压母线上各元件负荷指示落零。 3.母差保护或失灵保护或主变后备保护动作。 第2条母线失压事故的处理原则: 1.当母线因故失压(确定不是由于TV断线或二次快速开关跳开),值班人员应立即拉开失压母线上所有断路器(包括母联断路器),对母线设备进行全面检查,汇报调度。 2.经检查母线故障不能运行,有备用母线的应立即倒至备用母线上供电。 3.双母线运行,有一条母线故障造成失压后,值班人员应立即检查母联断路器应在断开位置,然后将所有线路倒换至无故障母线上恢复供电。(对GIS设备不能确定母线故障部位,不能直接用倒母线的方法恢复供电,防止事故扩大。) 4.若母线保护停用,母线失压,经与调度联系后,可按下列办法处理: (1)单母线运行时,应立即选用外电源断路器试送一次,试送不成功,倒换至备用母线上送电。 (2)双母运行时,应先断开母联断路器,分别用外电源断路器试送。 第3条当母线因母差保护动作而失压时,按下列方法处理: 1.迅速隔离故障点,并拉开母联断路器及两侧隔离开关及故障母线电压互感器二次小开关,电压互感器一次隔离开关。 2.首先将主变断路器恢复在非故障母线上运行。 3.与调度联系,将跳闸的分路断路器恢复到非故障母线上运行。 4.如双母运行,因母差保护有选择性动作,被切除母线上无明显故障,应迅速与调度联系,选用外电源断路器试送母线一次,应尽量避免用母联断路器试送,有明显故障时,可将全部进出线倒至非故障母线上运行。 第4条如因失灵或主变后备保护动作,切除母线时,处理方法如下: 1.根据信号、保护动作情况及所跳开的断路器,判断是哪一路断路器拒动或其保护拒动。 2.检查母线及各元件有无明显损坏现象,如有明显损坏现象,按第三条1.处理。