文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气防火安全检测(标准版)

电气防火安全检测(标准版)

电气防火安全检测(标准版)
电气防火安全检测(标准版)

( 安全管理 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

电气防火安全检测(标准版)

Safety management is an important part of production management. Safety and production are in

the implementation process

电气防火安全检测(标准版)

电气防火安全检测有特定的对象和范围,首先应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运行和使用以及使用环境,是否符合消防安全规定,有没有潜在的能引发火灾可能性的参数和危险状态,不能随意扩大监测范围。重点对象是各建筑内10kV及以下变配电设备、低压配电线路和一般用电设备等基本部分,包括范围有:变配电所的变压器、变配电装置、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等、主要检测要点是:

①电气设备和线路运行中的热状态参数;

②电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施;

③对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性;

④电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性;

⑤安装中遗留的不规范现象与火灾隐患;

⑥电气接地系统;

⑦其它与电气火灾相关的设备、部件与环境。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电气消防安全检测行业规范与发展(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气消防安全检测行业规范与 发展(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气消防安全检测行业规范与发展(标准 版) 一、消防安全检测行业的现状 九五年,国务院办公厅转发公安部拟订的《消防改革与发展纲要》(国办发[1995]11号),《纲要》提出“积极促进消防服务工作社会化”。“经有关主管部门审批,允许建立一些代理、服务的中介组织,向业主提供消防产品认证、消防设施维修、消防法律和信息咨询、企业内部消防管理等方面的服务,并接受消防监督部门的管理和监督”。在《纲要》精神的指引下,为贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,结合本地的实际情况,各地的消防监督机构通过行政审批《消防安全检测许可证》的方式,经过严格的资质审核,批准成立了一些从事电气消防安全检测的中介服务机构。随着这些检测机构业务的开展,对接受检测的机关、团体、企业、事业单位

防范电气火灾,起到了相当大的促进作用:各地的电气消防安全检测机构一般每年都检测出重大的火灾隐患千余项,一般电气隐患几万项,并提出具有专业性、技术性、针对性和可行性的整改方案,为受检单位消除电气火灾隐患,避免发生电气火灾事故,保障受检单位的生命财产安全起到重要的作用。 在各地消防监督机构的精心指导下,一个新的行业----电气消防安全检测行业取得了很大的成功:专业检测人员从无到有,技术手段从无到有,电气防火标准从无到有。电气消防安全检测的社会影响逐渐的扩大:广大企、事业单位从不了解这个行业到逐渐的接受了这个行业;从被动接受检测到主动联系要求检测。 但在电气消防安全检测行业获得良好发展的同时,也存在一些不容忽视的问题。目前电气消防安全检测行业存在的问题主要表现在:检测机构的风险意识不强,一些检测机构内部机构不健全,制度不完善;检测人员的素质参差不齐;检测仪器设备不能满足电气消防安全检测的实际需要等方面。 1、消防安全检测机构的风险主要表现在:(1)对隐患判断失误,

最新建筑电气防火技术检测评定规程

建筑电气防火技术检测评定规程

ICS 13.220 P 16 DB37 山东省地方标准 DB 37/ 655—2011 建筑电气防火技术检测评定规程 Building technical specifications of electrical fire detection 2011 - 11 - 22 发布2011 - 12 - 01 实施 山东省质量技术监督局发布

DB37/ 655—2011 I 目次 前言 ................................................................................................................. III 1 范围 (1) 2 术语和定义 (1) 3 检测一般要求 (1) 4 变配电设备 (2) 5 低压配电柜(箱) (4) 6 低压配电线路 (5) 7 低压用电设备 (8) 8 照明装置 (10) 9 插座与开关 (11) 10 等电位联结 (12) 11 系统判定 (12) 附录 A(规范性附录)主要测量用检测仪器最低配置表 (14) 附录 B(资料性附录)常用材料发射率的参考值 (15) 附录 C(规范性附录)防火用漏电保护器的接线方法 (16) 附录 D(规范性附录)相关条款火灾危险性分类表 (17) 附录 E(规范性附录)常用的检测方法 (18)

DB37/ 655—2011 前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则对DB37/T655-2006《建筑电气防火检测技术规范》进行修订。 本次修订的主要内容包括: a) 修改了标准名称; b) 将标准改为强制性标准; c) 增加了变配电设备的检测要求; d) 修订了不符合工程实际的条款; e) 调整了特殊场所的检测要求。 本标准由山东省公安消防总队提出。 本标准由山东省公安消防总队、山东省广安消防技术服务中心负责起草。 本标准主要起草人:亓延军、张元祥、王忠、周升光、房传斌、万修梁、王谦、陈兵、李智勇、孙 厚杰、冯翔、谢丽娟。 本标准的历次版本为:DB37/T655-2006

电气防火安全检测技术应用分析

编号:AQ-JS-08182 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气防火安全检测技术应用分 析 Application analysis of electrical fire safety detection technology

电气防火安全检测技术应用分析 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 随着我国人民生活水平的不断提高,用电量不断增加,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。据《中国火灾统计年鉴》统计,自1993年—2002年全国范围内共发生电气火灾203780起,占火灾总数近30%,电气火灾造成人身伤亡的数字也是惊人的,仅2000—2002年,就造成3215人的伤亡。特别是在重、特大火灾中,电气火灾所占比例更大。 日本1978年在其《内线规程》(JEAC8001—1978)第190条明确要求建筑面积在150㎡以上的旅馆、饭店、公寓、集体宿舍、家庭公寓、公共住宅、公共浴室等地必须安装能自动报警的漏电火灾报警器。此规程为日本电气火灾的控制起了重要作用,电气火灾只占火灾的2%~3%(其人均用电量为我国的8倍)。IEC国际电工委员会1200—531994—10中594.4条明确要求采用二级或三级剩余电流保护装置,防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。

电气安全检查表

电气安全检查表 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备 案;

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备 案;

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备 案;

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案;

电气防火安全检测技术

电气防火安全检测技术 随着我国人民生活水平的不断提高,用电量不断增加,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。此规程为日本电气火灾的控制起了重要作用,电气火灾只占火灾的2%-3%(其人均用电量为我国的8倍)。IEC国际电工委员会1200-53 1994-10中594.4条明确要求采用二级或三级剩余电流保护装置,防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。我国20世纪90年代开始在一些电气规范中对接地故障火灾作出防范规定。例如《剩余电流保护装置安装和运行》(GB13955)、《低压配电设计规范》(GB50054)、《住宅设计规范》(GB50096)、《民用建筑电气设计规范》(JGT/T16)。 以2005年为例,十大火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾,均为电气火灾,有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,引起有关部门的高度重视,相继制订或修改了有关标准规范,要

求在建筑中设置漏电火灾报警系统。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005都强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。漏电火灾报警系统属于新型报警设备,根据2005年11月发布的“高规”修订条文要求,并结合漏电火灾报警系统有关产品标准和安装使用标准的升级,针对目前,工程中设计、安装漏电火灾报警系统尚无统一规定,这一新型电气防火装置遇到的新问题,进行统一规范。 一、漏电火灾报警系统的功能定义 (一)应具有检测过电流、漏电电流、过电压、欠电压等信号,发出声光报警,准确显示其故障状态,并动作切断电源。 (二)可监视各故障点的变化,各故障点应能自动记录当前状态。 (三)储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。 (四)显示系统电源状态。 (五)应采用总线制方式,实现“遥调、遥测、遥控、遥讯”,通信距离1.2km以上、总线可采用1平方毫米铜芯导线。 (六)各故障点应具有可现场地址编码功能

电气消防安全检测项目.doc

电气消防安全检测项目 火灾自动报警系统检测 系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输线路保护、控制通信警报线路保护;火灾探测器外观质量、安装牢固程度、设置位置、安装间距、设置状况、安装倾斜角、确认灯、报警功能;手动报警按钮安装牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能;集中报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、区域报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、柜内配线、导线编号、接线端接线根数、接线余量、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器的保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能、主备电的转换、控制器电压稳定度、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能;消防设备控制盘安装尺寸、柜内布线、备用电源、电压稳定度、负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置;电梯迫降、消防电梯功能;切断非消防电源功能;着火层灯光显示装置功能;控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能;火灾应急广播音响功能、手动选层、自动广播功能;合用广播系统遥控开启扩音机及强行切换功能、备用扩音机;火灾警报装置;消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、双回路电源自动切换功能、送回风管穿墙处应设防火阀、严禁无关电气线路及管路穿过;火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间;疏散指示标志的设置、疏散指示图形符号、疏散指示标志的照度。 消火栓系统检测

室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓口安装尺寸、栓口出水方向、栓口口径、消火栓标志、消火栓箱安装质量;水枪、水带、消防卷盘;消火栓最大布置间距;屋顶消火栓;消火栓管网安装情况;最不利点消火栓栓口静水压力、出水压力;首层消火栓栓口静水压力、出水压力;水枪充实水柱长度、室内消防出水量、减压措施;手动按钮设置及功能; 室外消火栓外观质量及组件、栓口口径、防冻措施;室外消火栓管道直径、消火栓及其管网布置、消火栓间距、保护半径;室外消火栓栓口压力、水枪充实水柱长度、室外消防用水量;消防箱、水枪、水带、消火栓标志。 自动喷水灭火系统检测 管道及附件安装情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、预作用和干式系统末端排气阀、管道颜色;水流指示器安装情况及其功能、信号阀安装及功能;报警阀设置位置、安装及功能;延迟器、水力警铃、供水总控制阀门的安装及功能;干式报警阀及雨淋阀的安装及功能;报警阀控制喷头数量;喷头外观质量、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头溅水盘与顶板距离、喷头与梁边及风道距离、喷头与邻近障碍物的距离、喷头与不至顶隔断墙、障碍物的水平距离;局部自动喷水灭火系统的相邻连通走道或开口的喷头设置;系统最不利点处喷头工作压力;边墙型喷头的最大保护跨度与间距;边墙型喷头溅水盘与障碍物、顶板及背墙的距离;报警阀功能、喷淋系统联动功能。 气体灭火系统检测

电气防火安全检测技术应用分析(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气防火安全检测技术应用分 析(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气防火安全检测技术应用分析(最新版) 随着我国人民生活水平的不断提高,用电量不断增加,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。IEC国际电工委员会1200—531994—10中594.4条明确要求采用二级或三级剩余电流

保护装置,防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。我国20世纪90年代开始在一些电气规范中对接地故障火灾作出防范规定。例如《剩余电流保护装置安装和运行》(GB13955)、《低压配电设计规范》(GB50054)、《住宅设计规范》(GB50096)、《民用建筑电气设计规范》(JGT/T16)。 以2005年为例,十大火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾,均为电气火灾,有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,引起有关部门的高度重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005都强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报

电气消防安全检测范围及项目

电气消防安全检测范围及项目 1、低压配电线路 2、绝缘电阻测试 3、配电箱(盘) 4、插座 5、开关 6、照明灯具 7、隐蔽工程8、温度测试 检测内容: 一、线路敷设 1、线路暗敷在墙壁、地坪及楼板内,应采用保护管或线槽布线。 2、闷顶内配电线路内敷设应有穿管保护;当有可燃物时,其配电线路应采用金属管保护。 3、同一通道电缆较多时,宜敷设于耐火槽盒内,且对电力电缆宜采用透气形式,在无易燃粉尘的环境里可用半封闭式,敷设在桥架上的电缆防护区段不长时,可采用阻火包。 4、线路不应受潮、泡水;线路不得在锅炉、烟道和其他发热表面敷设,与各种管道的最小距离应符合DB41/138-1999的规定。 5、导线的绝缘体不应有碳化、变脆、变硬、变色即熔化现象。 6、嵌入顶棚内的灯具、灯头引线长度不宜超过1米,且用金属软管或阻燃管保护。 7、线路易受机械损伤部位应有保护措施。 8、交流电单芯电缆不应单独穿于管内。 9、不同回路、不同电压等级及交流与直流的电线,不能穿于同

一管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属管内,且管内不得有接头。 二、芯线与电器设备连接 1、芯线与电器设备压接应可靠。 2、6mm2以上的导线的连接应采用弹簧压接帽或类似的可靠接头,铝制导体连接应采用压接帽或专用的绝缘螺旋接线钮连接,严禁采用熔焊或缠绕法连接。 3、铜、铝导体连接时,应采用铜铝过渡板,铜导线应搪锡。 4、多股铜芯线与插接式端子连接前,端头应拧紧搪锡。导线连接时不伤线芯、不断股。 5、每个设备和器具的端子接线不多于两根电线。 三、电线、电缆 1、电机励磁、重要电源、移动式的电气设备等需要保持具有高可靠性连接的回路应采用铜芯线。 2、在振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷环境中应采用铜芯线。 3、重要的公共建筑和居住建筑应采用铜芯线。 4、60℃体上的高温场所,应选用耐热聚氯乙烯、普通交联聚氯乙烯、辐射式交联聚氯乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热电缆。100℃以上高温场所宜采用矿物绝缘电缆。高温场所不宜采用聚氯乙烯绝缘电缆。 5、移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路应使

电气防火安全检测方案

XXXX公司 电气防火安全检测方案广东亿信消防电气安全检测中心有限公司

电气防火安全检测方案 为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司依据国家有关电气防火管理规范,按照深圳消防监督管理局《电气消防安全检测服务机构管理暂行办法》和有关设计施工及验收规范等技术标准。采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患,通报受检单位整改。从而最大限度的预防和减少电气火灾的发生。 一、检测工作程序 (一)检测安排 委托方向我方提出建筑消防设施、电气系统检测工作,我方接受委托,根据物价局收费标准,我方对委托方申请所要检测项目和设备数量核定好检测费用,与委托方签订检测合同书并安排检测日期,我方必须经国家法定计量单位鉴定合格,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。 (二) 现场检测 我方委派检测人员到现场召开联席会议勘察是否具备检测条件,委托方应督促施工单位认真进行自检,保证系统正常运行。委托方需在检测前通知下列各个消防设施系统的施工单位、调试单位到现场,配合我方检测人员进行检测工作。 (三) 完工确认 现场检测完毕后,委托方现场陪同人员及我方检测人员签名,并确认现场数据表格(仅证明数据表格是现场采集即可)。 (四) 出具检测数据报告 主检员组织检测员根据各系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是的编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》,并在规定的工期内我公司会出具检测报告,委托方办理完相关的手续后,领取检测报告。在委托方取得检测报告后,如对我公司出具的检测报告有异议,可在15日内向我公司提出复核。 二、电气消防安全检测的范围 1、变配电系统(低压) 2、动力、照明系统 3、电气设备 4、电气线路系统 5、接地装置 6、临时用电的电气装置及其他电气设备

电气防火安全检测技术

电气防火安全检测技术集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气防火安全检测技术随着我国人民生活水平的不断提高,用电量不断增加,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。IEC国际电工委员会1200-531994-10中594.4条明确要求采用二级或三级剩余电流保护装置,防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。 (六)各故障点应具有可现场地址编码功能 (七)监控主机应采用工业控制机或与火灾报警系统共用一台监控主机

电气防火检测技术规范(城市消防地方标准)

电气防火检测技术规范 1 范围 本标准规定了变配电装置、低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结电气防火检测的一般要求、直观检查、仪器检测以及电气火灾隐患判断方法和结果处理。本标准适用于10kV及以下电力用户的电气防火检测。本标准不适用于矿井地下、爆炸危险场所以及防静电、防雷和消防设施的电气防火检测。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 14549 电能质量公用电网谐波 GB/T 18379—2001 建筑物电气装置的电压区段[IEC 60449] GB 4706.17 家用和类似用途电器的安全电动机-压缩机的特殊要求[IEC 60335-2-34] GB 50303—2002 建筑电气工程施工质量验收规范 3 基本要求 3.1 电气装置和设备必须符合国家现行技术标准的要求,应具有合格证和检验(测) 证书。 3.2 实行生产许可或安全认证的产品还应具有生产许可证或安全认证标志。 3.3 电气防火检测应在电气设备和线路经过 1h 以上时间的有载运行,进入正常热稳 定工作状态,其温度变化率小于 1℃/h 后进行。 3.4 电气防火检测除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关法律法规及相关标准的

规定。 4 变配电装置 4.1 油浸式变压器 4.1.1 一般要求 4.1.1.1 室内安装可燃油浸式变压器,应符合下列防火规定: a) 变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的隔墙、孔洞及电缆构筑物的开孔部位,均 应实施防火封堵; b) 变压器室、配电装置室、高压电容器室应设置防止鸟、蛇、鼠类等小动物从采光窗、 通风门、电缆沟道等进入室内的设施。 4.1.1.2 变压器室内不应堆放可燃物及杂物。 4.1.1.3 接地电阻测量规定: a) 当建筑物内设有变电所,电气装置的系统接地和保护接地应通过总等电位联结而 共同接地,当建筑物内采用 TN-S 系统,可不检测接地电阻值; b) 当 10kV 网络为不接地系统时,变电所的接地电阻不应大于 4Ω; c) 当变电所以TT 系统给其他建筑物供电时,变压器高压侧为经小电阻接地系统, 10kV 系统在变电所内的接地故障电流Id 和变电所接地电阻的RB 的乘积应符合下式要求:IdRB ≤1200V d) 当不能满足 c)项要求时,可将变电所设备外壳的保护接地和低压中性点的系统接 地分开设置。保护接地电阻不宜大于 10Ω,低压中性点系统接地电阻不宜大于 4Ω。 4.1.2直观检查 油浸式变压器应符合下列要求: a) 各部位无渗、漏油现象;

电气防火安全检测报告_secret

电气防火安全检测报告 编号NO 一、受检单位概况及检测依据

二、检测结果 存在电气火灾隐患应及时采取技术措施进行整改。 存在的其它问题,应在适当时机进行整改

5、超市三层配电间动力配电箱内40A断路器负荷侧直接压 接软导线。 相关规范:《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065 —2000第5.3.1.2 条:导线与设备或器具连接 1) 2) 3) 4) 截面为10mm2及以下的单股铜芯线可直接与 设备或器具的端子连接。 截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线芯应先拧 紧搪锡或压接端子后再与设备或器具的端子连接。 截面大于2.5mm2的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备或器具的端子连接。 接线端子压接导线不得多于两根。 6、超市B1层配电柜内互感器端子温度67 r,电流表无指 示 。 相关规范:《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065 —2000第4.5.1.1条:低压配电装置直观检查电压、电流指示值应正常;

7、超市B2层配电间配电柜内部分断路器端子导线松动, 冷库配电柜主断电源侧端子温度62.2 C。 相关规范:《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065 —2000第5.3.1.2.3 )条:低压电器的外部接线,应符合下列规 定:电器的接线应采用铜质或有电镀金属层防锈的螺栓和螺钉连接, 应拧紧且应有防松装置。 8配电室电缆夹层内高压电缆进线处电缆孔洞未封堵。 相关规范:《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065 — 2000第4.1.1.3条:室内变配电所安装可燃油浸式变压器,应符 合下列防火规定:变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的隔墙、孔 洞及电缆构筑物的开孔部位,均应实施防火圭寸堵。 存在的其它问

江苏省电气消防安全技术检测管理规定

江苏省电气消防安全技术检测管理规定 江苏省公安厅(通知) 苏公厅[2000]292号 江苏省公安厅关于印发《江苏省电气消防安全技术检测管理规定》的通知 各市公安局: 为了进一步落实机关、团体、企业、事业单位的消防安全责任制,积极预防和减少电气火灾,省厅根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、公安部《消防监督检查规定》等法律精神,制定了《江苏省电气消防安全技术检测管理规定》(以下简称《规定》),现印发给你们,请认证贯彻执行。 近年来,电气火灾形势日趋严峻。1999年,全省发生火灾3799起,损失6845.2万元,其中电气火灾1189起,损失2225.7万元,分别占总数的31.3%。电气隐患成为引发火灾的主要原因,实行电气消防安全专业技术检测制度,是确保电气设施消防安全,预防和减少火灾,特别是?制群遏制群死群伤恶性火灾多发势头的重要措施之一。各级公安机关、消防机构必须高度重视,切实提高对实行电气消防安全专业技术检测制度重要性的认识,督促有关单位落实电气设施消防安全专业技术检测制度,把它同加强日常性的消防监督检查、建筑使用或开业前、大型活动举办前的消防安全检查结合起来,确保电气消防安全技术检测制度在全省顺利实行。 各级公安消防机构要加强对专业从事电气消防安全技术检测单位的监督指导,规范电气安全技术检测行为,逐步形成有序的安全服务体系。各地执行《规定》中遇到的问题,请及时报告省消防局。 江苏省公安厅 二○○○年七月二十日 江苏省电气消防安全技术检测管理规定 第一条为了积极预防电气火灾、保护人身和财产安全,根据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等法律法规,制定本规定。 第二条电气线路、电器设备的使用管理单位,应当每年对电气线路、电器设备进行检查测试,并有检查测试记录。电气线路、电器设备不符合国家消防安全技术规定的,有关单位应当进行整改。 第三条下列建筑场所在使用或者开业前以及使用或者开业后的每12个月必须进行电气消防安全技术检测:(一)影剧院、录象厅、礼堂等演出、放映场所; (二)歌舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所,游艺、游乐场所及其它公共娱乐场所; (三)保龄馆、室内旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所; (四)宾馆、饭店、商场、室内集贸市场等公众聚集的场所; (五)具有爆炸危险性的甲、乙类生产厂房和库房; (六)公安消防机构依法认定需要进行电气消防安全专项检测的其它场所。 第四条举办灯会、焰火晚会等大型群众性活动具有电气火灾危险的,必须进行电气消防安全检测。 第五条无自行进行电气消防安全检测能力的单位,可委托取得电气消防安全技术检测服务资格的单位,按照规定检测周期的要求进行电气消防安全技术检测。 第六条本规定第三条所列场所的单位除应定期对电气线路、电器设备进行自查维护外,还必须委托具有电气消防安全技术检测资格的单位进行技术检测。 第七条从事电气消防安全技术检测服务的单位,必须具备相应的技术服务条件,申领《江苏省消防技术服务许可证》(以下简称《许可证》),并按《许可证》核准的范围从事技术服务工作。未取得《许可证》的单位不得从事电气消防安全技术检测服务工作。 第八条申领《许可证》的单位应当具备下列基本条件:

消防设施检测电气安全检测机构基本条件

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防设施检测电气安全检测机构基本条件Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7107-36 消防设施检测电气安全检测机构基 本条件 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了进一步加强对消防设施、电气防火检测机构的管理,提高机构建设水平,根据《实验室和检查机构资质认定管理办法》的规定,特制定消防设施、电气防火检测机构资质认定基本条件: 一、消防设施、电气防火检测机构设置条件 (一)具有企业法人营业执照、组织机构代码证书、税务登记证书,有银行出具的注册资金额度证明文件; (二)具有办公场所自有房屋产权证明原件,不是自有产权的应与租赁方签订“租赁协议”,协议租赁期限应在三年以上,并提供租赁资金转付证明。办公场所不得设置在居民住宅楼(房)之内,办公面积不得少于120㎡。

(三)办公场所应配置办公所需的必要设施(电话、传真、复印机及计算机设备等); (四)检测机构人员不得少于10人,取得检测人员资格证书的不得少于6人。检测机构应提供所有工作人员签订的劳动关系证明,并提供社保部门出具的《基本养老保险单位参保人员缴费证明》原件; (五)从事消防设施、电气防火检测的人员,不得同时在两个或两个以上检测机构执业,不得是被检测项目的设计方、施工方、建设方、监理方以及用户等利益相关方的相关人员,也不得是上述任何一方的授权代表; (六)根据所开展检测项目的需要,应配置从事电气工程、给排水、暖通空调专业人员,并取得相应资格证书; (七)配备与检测工作相适应的仪器设备,并有在有效期内的合格证明。按照消防设施和电气防火检测标准规定,检测项目不允许分包,检测仪器设备不允许租、借;

电气防火安全检测方案

公司 电气防火安全检测方案 广东亿信消防电气安全检测中心有限公司 电气防火安全检测方案 为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司依据国家有关电气防火管

理规范,按照深圳消防监督管理局《电气消防安全检测服务机构管理暂行办法》和有关设计施工及验收规范等技术标准。采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患,通报受检单位整改。从而最大限度的预防和减少电气火灾的发生。 、检测工作程序 (一)检测安排委托方向我方提出建筑消防设施、电气系统检测工作,我方接受委托,根据物价局收费标准,我方对委托方申请所要检测项目和设备数量核定好检测费用,与委托方签订检测合同书并安排检测日期,我方必须经国家法定计量单位鉴定合格,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。 (二)现场检测我方委派检测人员到现场召开联席会议勘察是否具备检测条件,委托方应督促施工单位认真进行自检,保证系统正常运行。委托方需在检测前通知下列各个消防设施系统的施工单位、调试单位到现场,配合我方检测人员进行检测工作。 (三)完工确认现场检测完毕后,委托方现场陪同人员及我方检测人员签名,并确认现场数据表格(仅证明数据表格是现场采集即可)。 (四)出具检测数据报告主检员组织检测员根据各系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是的编写 《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》,并在规定的工期内我公司会出具检测报告,委托方办理完相关的手续后,领取检测报告。在委托方取得检测报告后,如对我公司出具的检测报告有异议,可在15 日内向我公司提出复核。 二、电气消防安全检测的范围 1、变配电系统(低压) 2、动力、照明系统 3、电气设备 4、电气线路系统 5、接地装置 6、临时用电的电气装置及其他电气设备 三、电气检测的内容 1、电气系统的带电设备红外诊断 使用红外测温仪872D红外热像仪25对变配电装置、低压配电线路、照明装置和低压用电设备的温度进行检测。主要有: 1)母线间相互连接点的温度; 2)开关和断路器动静触头温度;

电气防火安全检测(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气防火安全检测(通用版)

电气防火安全检测(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 电气防火安全检测有特定的对象和范围,首先应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运行和使用以及使用环境,是否符合消防安全规定,有没有潜在的能引发火灾可能性的参数和危险状态,不能随意扩大监测范围。重点对象是各建筑内10kV及以下变配电设备、低压配电线路和一般用电设备等基本部分,包括范围有:变配电所的变压器、变配电装置、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等、主要检测要点是: ①电气设备和线路运行中的热状态参数; ②电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤安装中遗留的不规范现象与火灾隐患;

建筑消防设施及电气防火检测规范

建筑消防设施及电气防火检测规范

文档仅供参考 DB51四川省(区域性)地方标准 DB510100/T 088—成都市建筑消防设施及电气防火检测规范

目次 前言........................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总则 (2) 5 要求 (2) 6 检测评定 (46) 附录A(规范性附录) 检测报告的内容格式 (55) 附录B(规范性附录) 消防设施检测要求相关数据 (87) 附录C(规范性附录) 危险程度参数检测方法 (88) 附录D(规范性附录) 电气防火检测要求相关数据 (92) 参考文献 (95)

前言 本标准按照GB/T 1.1- 给出的规则起草。 本标准由成都市公安消防局提出。 本标准主要起草单位:成都市公安消防局、四川师范大学消防工程研究所、成都市标准化研究院。 本标准主要起草人:马昆、朱杰、黄光文、王彧雄、唐家祥、李卓、李俊秋、尧熠、王林、贺兆华、徐莉雅、李杰、张毅、杨海振、郭风雷、王东、刘容、程鹏、张天、蒋丽琼、陈旭、李红卫、陈哲。

成都市建筑消防设施及电气防火检测规范 1 范围 本标准规定了成都市建筑消防设施及电气防火检测规范的术语和定义、总则、要求、检测评定。 本标准适用于成都市行政区域内的建筑消防设施及电气防火检测机构(以下简称检测机构)的检测行为。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50303- 建筑电气工程施工质量验收规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 子项

电气防火检测内容

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气防火检测内容 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

电气防火检测内容 一、电气防火检测的基本条件 1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。 2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。 二、电气防火检测的主要手段 使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。 三、检查(测)内容 1、变压器室 ①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。 ②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。 2、高(低)压配电装置 ①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。 ②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。 第 2 页共 4 页

③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。 3、低压配电箱(盘) ①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。 ②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。 ⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。 4、低压配电线路敷设 检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。 5、电气照明装置 检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。 6、开关、插座 检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。 第 3 页共 4 页

电气消防安全检测与建筑消防设施检测

电气消防安全检测与建筑消防设施检测 电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用先进的仪器设备及现代化的检测技术。 1 电气消防安全检测的目的 电气消防安全检测是电气防火安全检查的重要组成部分。其目的:一是防止电气系统及电器设备因各种故障及运行不当引起火灾爆炸事故;二是防止出现电击事故,造成人员伤亡。电气消防安全检测应该是检测方与被检测方认同接受的行为,在国家法律、法规没有明确规定前,电气消防检测不应成为一项硬性摊派的工作。公安消防部门在进行消防安全检查过程中,使用必要仪器对电气系统及设备进行安全检查,是依照《中华人民共和国消防法》对企业进行消防监督的具体行政行为,不是以收费、盈利为目的,不应收取任何额外费用。 2 检测的范围 电气消防安全检测的范围主要是针对电力用户,即电压等级在10kV及10kV 以下的新建、改建和扩建的工业与民用建筑。10kV以上高压及超高压供电系统的检测应该由电力系统进行。另外,对爆炸危险场所的电气消防安全检测应当慎重,没有进行防火防爆专业知识培训,没有防爆检测仪器设备的公司不应承担此项检测。 电气消防安全检测的具体范围: (1)变、配电所,其中包括:油浸式电力变压器、干式电力变压器、高压配电装置、低压配电装置、电力电容器、低压电器(如低压断路器、低压隔离开关、漏电保护器、配电箱及开关箱)等; (2)室内低压配电线路,其中包括:室内配线、导线连接、导线与设备的连接、导线的绝缘强度、电力电缆线路等; (3)照明装置、开关与插座; (4)一般低压用电设备,如电动机、整流设备,其它小型用电设备等; (5)接地和等电位的联接。 3 检测的要求 在进行电气消防安全检测前,应首先检查电气线路和设备的使用环境条件

相关文档