文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体施工方案

砌体施工方案

砌体施工方案
砌体施工方案

砌体施工方案

一、工程概况

东海岸小区位于重庆市江北区大石坝石门大桥,一期A组团工程共有10栋高层住宅楼,分别为6#~15#楼,住宅总建筑面积约194305.21 m2,群房及地下室建筑总面积约85565.11 m2。其中6#建筑面积19931.81 m2,7#建筑面积15613.41 m2 ,8#建筑面积19931.81 m2 ,9#、10#、11#建筑面积均为14411.84m2,12#、13#建筑面积均为26488.7 m2,14#建筑面积为23358.85 m2,15#建筑面积为19256.41 m2,6#~14#楼地上35层,15#楼地上29层均为住宅用房,6#~15#地下二层为商业用房。

1.3本工程为A级高度钢筋砼丙类高层建筑,结构形式为普通剪力墙结构—1.8m以下为局部一层地下室,以局部一层地下室作为上部结构的嵌固端,至嵌固端算起塔楼屋面高度为93.6m。

1. 4本工程所有车库顶梁板采用膨胀砼浇筑。

1.5本工程结构安全等级:二级。

1.6本工程合理使用年限为50年。

1.7本工程耐火等级为一级。

1.8结构抗震等级:抗震烈度为6度,抗震类别为丙类,框架剪力墙抗震等级为三级。

1.9本工程的砼环境类别:上部结构为一类,基础为二类。一、

二、砌筑工程情况

本工程的墙体采用页岩实心砖、加气混凝土砌块、陶粒混凝土砌块组砌而成。砂浆为M5水泥砂浆与M5混合砂浆。其中地下室采用MU10页岩实心砖、M5水泥砂浆砌筑;填充墙采用M5混合砂浆。外墙采用页岩实心砖、加气混凝土砌块组砌;内墙采用陶粒混凝土砌块与页岩实心砖组砌而成。其中厨房、卫生间墙体做600高页岩实心砖;门窗洞口收边部分也采用轻质空心砖,再用C15砼将孔灌满。

三、施工组织

1、材料要求

水泥:32.5级普通硅酸盐水泥,应有出厂质量证明书,出厂试验报告单和进场复试报告单(3天强度和安定性合格)。页岩砖、砌块:有合格证或出厂质量证明书,按规范取样送检,试验合格。砌块出厂龄期不得小于28天。

砂:渠河特细砂,有合格证、按规范取样送检,试验合格。

2、砌筑砂浆拌制与计量

(1)配合比

施工前应联系实验室出具砂浆配合比单,施工中由现场专职实验员对设计配合比进行调整,并确定合理的施工配合比。搅拌现场应挂施工配合比牌。

(2)计量

砂浆拌和用料要求逐车过磅,并作好搅拌记录,实验员根据需要随机测定砂浆稠度,保证砂浆质量达到要求。并按照

规范要求进行取样。一层楼或250m3砌体的同种配合比的砂浆,每台班至少应做一组试块(共6块)。砂浆材料配合比变化时,还应制作试块。

(3)搅拌

机械搅拌,投料顺序为先加砂、后加水泥、最后加水。搅拌时间不少于2分钟。砂浆要随拌随用,一般在搅拌后3~4小时用完,严禁用隔夜砂浆。

3、施工准备

(1)定位与标高

弹出砖墙轴线、边线,门窗洞口线及500标高线,并经复核无误。

(2)设置皮数杆

宜用30×40的木料制作皮数杆,皮数杆设置间距为15~20米,转角处必须设置。充数杆应布设垂直、固定牢靠,标高一致,经复核无误;应特别注意的是在计算皮数时,必须在墙顶预留180mm后,在计算下面的皮数,以保证顶部后塞缝的质量。

(3)墙脚找平与清理

将墙范围的楼地面用清水冲洗干净,并根据最下面第一皮砖的标高,拉通线复核,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,禁止用砂浆找平,或垫碎砖渣找平。

(4)页岩砖与砌块浇水

页岩砖和砌块上墙之前,应预先提前一天浇水,并保持表面湿润。

(5)构造柱及拉墙筋

本工程的构造柱和拉墙筋基本上全部采用植筋方式,所以在放好墙线后,应立即按照构造柱布置图准确地在上下梁位置上植筋,并保证其牢固性;注意:在构造柱钢筋植好后未绑扎前严禁砌砖,构造柱绑扎时必须将植筋与竖向筋绑扎不少于三道,加密箍为上下各600@100。构造柱支模时必须在上部设喇叭口,以便砼的浇灌,砼浇灌时必须用振动棒振捣,并用锤轻敲模板使之密实;待砼达到70%强度后派人将喇叭口多余的砼剔除干净;若在门口边只有100mm墙时,支模宜将此部分一起支撑。拉结筋为2φ6.5@500,由于本工程使用砖模数的原因,间距改为400、600交替。长度为700且不小于墙长的1/5,设置于水平灰缝内,不得外露。剪刀墙采用植筋方式的钢筋锚入混泥土结构的锚固长度,由植筋方式的钢筋抗拔试验决定,但不小于100MM。置于构造柱内的拉墙筋,详见后附大样图;

(6)过梁设置

填充墙上有洞口时加设过梁,过梁见《03G322-1》,荷载等级为0级,宽度同墙宽,小于1000mm的门洞口可采用钢筋砖过梁。过梁安装时应特别注意的是:有的在门朵处支承墙只有100mm,不能满足要求,此时必须将过梁砼敲掉不小于100mm,

然后再将过梁钢筋伸入构造柱内进行锚固。

4、工艺流程

见下图。

5、操作要领与注意事项

(1)组砌方式

200厚外墙在下面三线均砌为页岩实心砖,上部全部采用加气混凝土砌块组砌;内墙除分户墙外其余均为陶粒空心砖和陶粒实心砖(厨卫墙下600为页岩实心砖)。实心砖砌筑时按照180墙的砌筑办法,将中间灰缝加大20,使之与200厚加气混凝土砌块及空心砌块同宽。具体组砌方式见后附图:

(2)具体砌筑方法

1) 为保证灰缝饱满度,砌块要逐块对孔错缝搭接砌,灰缝要做到横平竖直,全部灰缝均应填满砂浆,水平灰缝采用坐浆法铺浆。垂直灰缝可先在砌块端头铺满砂浆(即将砌块铺浆的端面朝上依次紧密排列、铺浆),然后将砌块上墙挤压至要求的尺寸;也可在砌筑好的砌块端头刮满砂浆。然后将砌块上墙。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%;垂直灰缝的砂浆饱满度不得底于80%;砌筑中不得出现瞎缝、透明缝;不得采用水冲浆浇灌灰缝,也不得采用石子、木楔等垫灰缝的操作方法。砌体的水平灰缝的厚度和垂直灰缝宽度应控制在8-12mm。

2)、砌砖前,要进行砌块试摆。在试摆时,要做到上下错缝,其错缝应尽量在砌块长度的一半左右,不得少于其长度的1/3,也不能少于150mm,交叉和转角处既要上下错缝,也要尽量少锯割,严禁用锯割的零星砌块进行立砌。

3)、留槎应留踏步式,如留踏步式有困难时,可留阳直槎,但必须竖向每隔400~500mm,或按设计要求埋设拉结筋。

4)、门窗洞口收边部分也必须采用页岩实心砖。(如后附图)。

5)、填充墙上部,即梁底和板底砌最后三线砖时,要待下部砌体砌完5~7天后施工,用页岩砖斜砌,砌块上部的灰浆要填塞饱满,斜砌角度为60~80度。

6)、厕所和屋面女儿墙的部位用页岩砖砌筑,砂浆为M5水泥砂浆,砌筑时砂浆必须密实饱满,砖缝平直,留搓处的接头部位要加筋,以增加强度。

7)、在砌构造柱两边的墙时,必须“先退后进”并从构造柱处向另一端排砖,以保证构造柱截面及墙面美观;马牙槎进退一致均为50mm,拉墙筋预埋准确。

四、质量标准

(一)保证项目

1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

2、砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于1.0fm.k(试标准养护抗压强度);任意一组试块的强度不小于0.75fm.k

3、砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

4、外墙转角处严禁留直槎,其他临时间断处留槎做法必须符合规定。

(二)基本项目

1、砌体上下错缝,窗间墙墙面无通缝(通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm)。

2、砖砌体接槎处灰浆密实,砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度小5mm或透亮的缺陷不超过5个。

3、预埋拉结筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范规定,留置间距偏差不超过一皮砖。

4、构造柱留置位置正确,大马牙槎先退后进;上下顺直;残留砂浆清理干净。

5、组砌正确,竖缝通顺,刮缝深度适宜一致,楞角整齐,墙面清洁美观。

(三)允许偏差的项目

1、墙体拉结钢筋,抗震构造柱钢筋、各种预埋件、暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。

2、砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止趟浆溅脏墙面。

3、在吊放平台脚手架时,指挥人员和吊车司机要认真指挥和操作,防止碰撞刚砌好的砖墙。

4、在进料口周围,应用塑料薄膜或木板等遮盖,保持墙面洁净。

5、所有套间砌完后必须及时清理杂物,保持室内干净,做到“工完场清料净”,文明施工。

6、雨天施工收工时,应覆盖砌体表面。

五、应注意的质量问题

1、排砖时必须把立缝排匀,砌完一步架子高度,每隔

2m间距在丁砖立砖处用托线板吊直划线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所用七分头的长度应保持一致,上层分窗口保持垂直。

3、水平灰缝大小不匀:立皮数杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。

4、窗口上部立缝变活:为了使窗间墙、垛排成好活,把破砖排在窗口中间位置,在砌过梁上第一行砖时,不得随意变动破砖位置。

5、砖墙鼓胀:在窗间墙或门口边上,抗震柱两边混凝土要分层浇灌,振捣棒不可直接触及墙体。12cm砖墙也应认真加固。如在振捣时发现砖墙已经膨胀,则随时拆掉重砌。

6、墙面粗糙:舌头灰未刮尽,半头砖集中使用造成通缝;一砖厚墙背面平直度偏差较大;砖墙错集中使用造成螺丝墙。半头砖要分散使用在较大的墙体上,每一皮砖要查对皮数杆的层数及标高,防止到顶砌砌成螺丝墙。一砖厚墙采用外手挂线。

7、构造柱处未按规范砌筑:构造柱处砖墙应砌成马牙槎,设置好拉结筋从柱脚开始先退后进,以保证混凝土浇灌时上角密实。构造柱内的落地灰,砖渣杂物清理干净防止夹渣。

砌体填充墙施工方案1

砌体填充墙施工方案 一、工程概况 本工程为规划局工程。建筑总面积为㎡,地上框架结构。 1、砌体填充墙采用Mb7.5混合砂浆、MU7.5蒸压加气砌块砌筑。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5%。

2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水。 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬挂在搅拌机附近醒目处。 四、墙体砌筑方法 1、砌块排列时,必须根据设计图纸和砌块尺寸,垂直灰缝的宽度,水平灰缝的厚度等计算砌块的皮数进行排列,保证砌体尺寸。 2、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线和边线。开始砌筑时先要进行摆砖排出灰缝宽度,摆砖时应注意门窗位置,砖垛等对灰缝的影响,同时要考虑窗间墙的组砌方法,砌块排列上下皮应错缝搭砌,搭砌长度为砌块的1/2,不应小于砌块的1/3(加气块)。 3、外墙转角处和纵横墙交接处的砌块应分皮交槎,交错搭砌。 4、填充墙砌体砌筑时,墙底部应砌烧结普通转,其高度不宜小于200 MM。 5、填充墙砌体留置的拉接筋应与块体皮数相符合。拉接钢筋应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求。 6、墙体中留置的过人洞,其侧边离交接处的墙面应不小于500MM,洞口顶部设置钢筋砼过梁。

砖砌体施工方案(1)

目录 结构概况: (2) 一、工程概况 工程名称:车间五 结构形式:钢筋混凝土框架结构3层; 建设单位:常州市金伯利电子设备有限公司 设计单位:江苏华亚工程设计研究院有限公司;

施工单位:常州是新桥建筑工程有限公司 监理单位:常州市龙诚项目管理有限公司 建筑地点:常州市新北区乐山路46号 建筑面积:3555㎡ 施工工期:日历天 结构概况: 本工程±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆砌MU10砼实心砌块;±0.000m以上墙为M5.0混合砂 浆砌筑MU5.0轻集料砼多孔砖,女儿墙为M7.5混合砂浆砌筑MU10混凝土实心砖。 二、砖砌体工程施工方法 1.材料要求 (1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证或试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 (2)水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 (3)掺合料:白灰膏熟化时间不少于7d,严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 (4)其它材料:木砖应刷防腐剂;墙体拉结钢筋及预埋件等。 2.主要机具 应备有搅拌机、手推车、磅秤、垂直运输设备,大铲、瓦刀、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、笤帚等。 3.作业条件 (1)办完地基、基础工程隐检手续。 (2)完成室外及房心回填土。 (3)按标高抹好水泥砂浆防潮层。 (4)弹好墙身线、轴线,根据现场砖的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。 (5)按标高立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 (6)砂浆由试验室做好试配,准备好试模。 4.操作工艺 工艺流程: 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 (1)砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙;冬期浇水容

砖砌体工程施工方案与技术措施

砖砌体工程施工方案

一、施工准备 一)、施工技术准备 1.认真审图、设计图纸会审记录及相关变更洽商的内容,掌握砌体结构工程的长度、宽度、高度等 几何尺寸,熟悉墙体轴线、标高、构造形式等情况。 2.购置并熟悉砌体工程相关规范、参照标准图集。 3.各施工队技术人员必须根据图纸、洽商变更、规范、相关图集编写栋号砌体工程技术交底和安全 交底,经经理部批准后用于指导现场施工。 4.根据基础类型、断面形状及尺寸确定基础砌筑形式,绘制基础组砌图。根据墙体厚度,确定墙体 砌筑形式,绘制墙体组砌图。 5.砌体结构垫层或混凝土结构板验收合格后,根据轴线控制桩线放出砌体基础或墙体的边线和中 线,根据标高控制线侧出水平标高。条形基础的砌体待基础验收合格后,根据控制轴线放出墙体 中线和边线。 6.根据砌块尺寸和灰缝厚度制作皮数杆。 7.砌筑砂浆和构造柱、过梁混凝土做好配比,准备好试模。 8.砌体结构砌筑前要认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗 台及过梁顶部标高,熟悉构造要求。 9.根据图纸、规范及图集的要求确定墙体构造柱位置,过梁、构造柱、圈梁的构造关系、尺寸要求、 钢筋连接及锚固要求。 二)、施工材料准备 1.根据设计及洽商变更要求将砌体材料提前进场,并做好检查、复试工作,还要对进场的材料进行 数量和外观质量的验收工作,材料要分类堆放并做好标识。 2.砌筑之前必须有有效的砂浆和混凝土配合比。 三)、施工机具准备 1、砌筑工具 大铲、瓦刀、托线板、摊灰尺、砖夹子、铁锨、手推车、砖笼、料斗、灰槽、灰桶必须制作和使 用安全合格的砖笼和灰斗 2、机械设备

填充墙砌体施工方案

砌体专项施工方案 编制: 审核: 批准: 鹤壁市格瑞特建设有限公司 2013年12月10日

填充墙砌体专项施工方案 一、工程概况 鹤壁市格瑞特小区1#2#楼为剪力墙结构。其中,地下室墙体全部采用煤矸石烧结普通砖砌筑;其他墙体使用材料为蒸压加气砌块。+0.000以下墙体采用M5.0水泥砂浆砌筑,+0.000以上墙体采用M5.0混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、压顶混凝土设计强度等级为C25。 二、施工部署 1、人员组织 组织专业的浆砌工程作业组,来负责浆砌作业施工,各班组具体施工组织见下表一 2、材料机具组织 (1)砌体工程主要施工材料机具计划见下页表二 (2)各主要材料的要求: ①蒸压加气砌块及煤矸石普通砖:蒸压加气砌块选用主规格为300×600×200,要求要求强度等级A3.5,B06级,并以同生产厂家、同规格、每0.5万块为一检验批进行原材料复试,试验合格后方可使用;使用时,其产品龄期应超过28天。煤矸石普通砖选用规格为240×115×53,要求等级为MU10,并以同生产厂家、同规格不超过5万块为一检验批进行材料复试,满足要求后方可使用。 加气混凝土砌块及煤矸石普通砖在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;产品进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不得超过2米。蒸压加气砌块应防止雨淋。

②水泥:水泥使用京鹤同力32.5级复合硅酸盐散装水泥。水泥进场时由质检员、试验员和保管员对其品种、级别、散装包号、出厂日期等进行检查。并以同厂家、同等级、同品种、同批号、且连续进场的散装水泥不超过30T为一检验批按规定抽取试样,对其强度、安定性进行复验,复验合格后由试验员填写材料报验单,经监理工程师检查认可后方可使用。 ③砂:砂选用河北中砂。其含泥量不得超过5%,按同一产地、同一规格、不超过100m3按一批取样试验,合格后方可使用。 ④白灰:使用石灰膏。使用时,脱水硬化的石灰膏不得使用。 ⑤水:使用可饮用水。 ⑥砌筑砂浆:地下室墙体使用M5.0水泥砂浆砌筑;其他墙体使用M5.0混合砂浆砌筑。砂浆采用机械拌和,搅拌时间不得少于2分钟。砂浆要求随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3小时和4小时内使用完毕。 以每一检验批且不超过250M3砌体的各种类型及强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少制作一组试块(在砂浆搅拌机出料口随机取样制作)。要求同一验收批砂浆试块抗压强度平均值不得小于设计值,同一验收批砂浆试块抗压强度最小值不得小于设计值的75%。 3、施工顺序 为加快整体工程施工进度,砌体工程在主体混凝土工程施工结束后开始施工,各层施工顺序安排为:1-7层墙体最后施工地下室墙体。 4、运输方式 分别在1#、2#各安装一台物料提升机,供1-7层浆砌施工所用砂浆、砌块

填充墙塞缝工艺方案

填充墙砌体塞缝施工方案 工艺原理: 填充墙砌体砌筑至梁底预留一定的空隙,使砌体充分沉实后,进行墙体顶部的塞缝处理。在塞缝时先用防腐木楔子塞紧给予砌体顶部一个预压力,可以保证干硬性细石砼(内掺膨胀剂)能够将此缝隙填充密实。 相关规范:《砌体工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 材料准备: 水泥浆:采用1:1:0.5~0.6(水泥:砂:水) 塞缝细石砼可采用实验室出具的C20细石砼配合比,塌落度控制在30~50mm。 塞缝细石砼应掺入膨胀剂,掺量可按说明书,一般为6~8%。 防腐木楔:木楔加工成楔形,厚度控制为30~50mm,长度为100~150mm,采用防腐沥青浸泡、晾干。 施工工序: 1、墙体砌筑,砌筑时严格按皮数杆进行,保证墙顶预留 30~50mm的空隙。 2、安装木楔子,墙体两侧交错布置木楔子,间距不大于 600mm,木楔子挤紧即可露出墙面的部分据除。 3、甩浆湿润,在塞缝前用水湿润墙体顶面和砼梁底,然后

在缝隙处甩浆。 4、细石砼(内掺膨胀剂)塞缝,塞缝时先从一侧进行,待凝固后再行填塞另一侧,塞缝务必保证填塞密实,塞缝后表面与墙体一平。 质量要求 1、砌体砌筑完成10~15天后进行塞缝施工。 2、要求墙体顶部与梁底之间缝隙不得小于20mm,同时不得超过60mm。 3、木楔子挤紧时不得使用蛮力,挤紧即可,防止砌块棱角破损或断裂。 4、填缝时,应严格控制细石砼的配合比,以干硬性为宜。效益分析 1、成本分析:以细石砼塞缝取代斜砌挤紧,减少了砌体的混砌,更加吻合规范要求,同时减少了墙面抹灰后开裂的可能性。与斜砌挤紧相比省工省时,减少后期维修费用,有一定的经济效益。 2、技术效益:由于后砌填充墙顶与主体结构梁底塞缝施工方法的应用,完善其施工工艺为以后施工总结了施工经验并能有效的防止质量同病的发生,故有明显的社会效益。

砌体工程施工组织设计方案

砌体工程施工方案 一、编制依据 1.施工图纸、会审纪要与变更。 2.主要规范、规程: 《体结构设计规范》GB50003-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑安装分项工程施工工艺规程》GBJ/T01-26-2003 国标03G101-1图集与03ZG003图集 金科做法 3.施工组织设计 二、工程概况 工程名称:金科.东方王府四期G10#楼及地下车库工程工程地点:江阴市长山大道与芙蓉大道交汇处 建设单位:江阴金科置业发展有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡市勘察设计研究院有限公司 施工单位:上海崇明建设(集团)有限公司

工程概况:本工程地下一层、地上33层,地上建筑面积28020㎡、地下4971㎡。建筑总高度室外地面至檐口高度97.20m。建 筑合理使用年限:50年。本工程为框剪结构,基础类型为桩筏式基础。建筑单体室内地坪标高±0.000相当于黄海高程5.550。地下室层高5.41m,一层结构层高3.9m,标准层层高2.9m。二次浇筑构件(构造柱、压顶、窗台板、过梁等)砼强度等级为C20,地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用 M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。所使用钢筋种类分别为HPB235、HRB335、HRB400。 三、施工准备 为确保砌体质量,首先要把好材料进场关,进场的砖要有检验合格证,并要检查其外观是否缺棱掉角、裂缝等现象、同时按规定要求的批量取样试验其是否达到设计要求,砌筑砂浆配合比经试配确定,砂浆应随拌随用,严禁使用过夜的砂浆。地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。室外环境中的女儿墙、山墙、马头墙、围墙、

砌块墙施工方案

8.1.5加气混凝土砌块墙施工方案 a.技术准备 a-1.砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺 寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉 相关构造及材料要求。 a-2.已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位 置、轴线尺寸准确无误,确保过梁的标高正确。 a-3.使用经过校验合格的测量工具。 a-4.施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编 制出专项施工技术交底。 b.材料要求 b-1.加气混凝土块必须有出厂合格证,并经复试合格,其强 度等级及干密度必须符合设计要求和施工规范规定。砖的规 格、外观质量应符合要求。 b-2.水泥:325#及其以上的复合硅酸盐水泥。 b-3.砂子:中砂,含泥量不超过5%,过5mm孔径筛。 b-4.高效砂浆外加剂(石灰精),混凝土预制块。 b-5.主要机具 搅拌机,后台计量设备,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、 刀锯、镂漕工具带齿刃、手摇钻、线锤、托线板、小白线、 灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊斗等。 c.作业条件 c-1.砌筑前,将楼地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 c-2.弹出楼层轴线及墙身边线及植筋位置线。 c-3.根据标高控制线及窗台、窗顶标高、预排出砖砌块的皮 数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、过梁、墙梁 的尺寸,标高、皮数线应认真复核。 c-4.根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝 厚度超过20mm,先用C20细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂

浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平的方 法。 c-5.有试验室出具M5.0混合砂浆配合比试验报告。在施工 现场准备好砂浆试模。 c-6.做好水、电管线的预留预埋工作。 d.施工工艺 d-1.工艺流程:基层验收——墙体弹线——构造柱绑扎、植 筋——立杆挂线、砌墙——浇筑混凝土——验收。 d-2.操作工艺 ●结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并弹线,填充墙 的边线、门窗洞口位置线应准确,皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。 ●加气块砌筑时,墙底部应砌200mm厚烧结普通砖,或浇筑200mm厚C20细石 混凝土。 ●砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块,不得已须断开砌块时,应使 用手锯,切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长的1/3。长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成所为的通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配或2Φ6钢筋,长度大于700mm。 ●砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭接。砌块墙的T字交接处,应 使横墙砌块隔皮断面露头。 ●蒸压加气混凝土砌体的竖向灰缝宽度和水平灰缝厚度宜分别为20 mm和 15mm,灰缝应横平竖直、砂浆饱满,正、反手墙面均宜进行勾缝。砂浆的饱满度不得小于80%。横向灰缝的一次铺灰长度不应大于2m,竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灌缝。 ●蒸压加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位,应植入2Φ6的拉 结筋,,拉结筋的竖向间距应为600mm。

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

砌体工程施工方案(2)(完整版)

目录

第一节工程概况 1.总体概况 中建大公馆项目K4地块总用地面积28154.0㎡,总建筑面积195151.0m2;包括1栋34~44层超高层住宅楼、1栋42F、3栋48F超高层住宅楼及2栋2F商业楼、若干2F商业裙楼和1个2F整体地下室。 2.设计概况 3.砌筑工程概况 3.1砌体工程概况

第二节编制依据 2.设计文件

3 图纸会审/ 第三节施工准备 1.技术准备 序号技术准备内容 1 (1)施工前组织工程部、商务部、质检部及技术人员对施工图纸进行审查,熟悉图纸设计要求和标准;并完成排砖图深化设计,并按设计要求和质量标准编制砌筑工程专项施工方案。 (2)施工前对作业班组进行技术交底,确保砌筑工程按方案要求进行。 (3)执行样板先行制度,提前编制样板引路方案,选定结构楼层作为砌筑实体样板实施层,砌筑样板作为后续砌筑施工、砌筑工程质量的检验标准。 2.材料准备 本工程地上部分砌体施工采用砂加气精确砌块,规格为同墙厚模数。顶部预留缝间隙为10-20mm,填塞泡沫棒再双面打发泡剂密封。 序 号 准备工作内容图示 1 材 料 准 备 砂加气 精确砌 块 同墙厚模数 设立标志,留设 通道,周边排 水,下垫上盖 专用配 套材料 专用粘接剂;聚合物水 泥抗裂砂浆 强度、安定性复 验 2 砌块排版 现场排版图纸排版

3 现场准备 留置现场28天龄期后进行砌筑 加工车间砌体集中切割,砌体管线开槽在加工车间 进行 按照施工总计划安排购进砂加气精确砌块,按现行国家标准《砌体基本力学性能试验方法标准》及出厂合格证进行验收;砌块运至现场,采用100×50木枋立放,上部设置15mm厚模板并与木方钉牢,分规格分等级堆放,并在堆垛上设立标志,标明品种、规格、强度等级,一般堆放高度不得超过2m,堆垛间留设通道。堆场周边应有良好的排水措施,以免雨天因排水不畅导致精确砌块浸泡。雨天应采用雨布进行遮盖。堆场应具备下垫上盖的足够的防雨防潮措施。 其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前作好防腐处理。 砌块、专用粘接剂、成品砂浆主要采用施工电梯运输到相应楼层,人工运至施工部位。超高部位材料人工转运至操作面。 3.机械准备 序号准备工作内容 1 主要机械 施工升降机、上料平台、小型电动提升机、专用开槽机、砌体切割机等 2 主要机具 预拌砂浆罐、大铲、刨锛、托统板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等 3 作业条件 1)砌筑前,结合设计图纸要求和施工现场具体情况根据加气混凝土砌块的施工特点,编制施工方案、材料、施工机具计划,按计划进场以满足连续施工要求。 2)加气混凝土砌块基层应清理干净,并在基层上弹好轴线、边线、门窗洞口位置和其他尺寸线,立好皮数杆,同时办理验线签字手续。 3)施工脚手架及卸料平台搭设完毕,操作层脚手板和安全网挂设好,施工脚手架经过验收合格允许使用,有环境保护措施。

砌体填充墙施工方案

砌体填充墙施工方案 一、工程概况: 本工程地下一层,层高4.5米,为人防地下室。地上主楼十七层。 1、本工程地下室筏板、外墙、顶板,均采用结构自防水和改性卷材防水,地下室及一层砌体为烧结砖砌体,二层以上为加气混凝土块砌体。地下部分采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑, 本工程设计环境类别:基础、地下室、电梯井、厨房、卫生间、水池和屋面为二a类环境,其他为一类环境。 本工程全部为现浇钢筋混凝土有梁板,现浇整体楼梯,井筒及大转角部位设剪力墙,地下室为停车场,一二三层为商业用房,四至十七层为住宅用房。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业

主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5% 2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

填充墙砌体施工方案

填充墙砌体施工方案 一、工程概况 1、工程概述 本工程地理位置位于***。工程名称为***,本工程地上十五层,建筑面积11265㎡,建筑高度59.1m,本工程抗震设防类别为丙级,抗震设防烈度为7度,抗震等级三级,建筑防火一级,防水等级为二级,合理使用年限50年。 本工程主体结构为短肢剪力墙结构。砼强度等级:标高7.200m以下的主体承重结构砼强度等级为C30;标高7.200m以上主体承重结构砼强度等级为C25;构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等后浇构件,除特别注明外均采用C20。 本工程砌体填充墙±0.000以下为MU10空心砌块,M5水泥砂浆;±0.000以上为MU5.0非承重粘土空心砖墙(空心砌块容重≤9KN/m3,空心率≥40%),厚度除注明外,外墙为240厚、内墙为200厚。 内墙做法:200厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,乳胶漆墙面。 外墙做法:240厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,40厚挤塑聚苯板。分面砖外墙,涂料外墙和花岗岩干挂外墙三种。 2、工程建设相关单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位:中国建筑 二、作业条件: (1)基础、主体结构等相关部分施工完毕,已经有关部门验收认可。 (2)弹出楼层主轴线或主控制线,经复核,办理相关手续。 (3)根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 (4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。(5)构造柱钢筋绑扎,隐检验收手续完毕。 (6)砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆取样试模。 (7)框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙应水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。 三、施工准备: (1)普通砖墙填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 (2)根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 (3)使用经过校验合格的监视和测量工具。 (4)填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底。 四、材料要求: (1)普通砖:品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求。规格尺寸应一致,质量等级

填充墙砌体工程施工方案(1)

填充墙砌体工程施工方案 一、依据: 1、施工图纸及变更、会审纪要 2、施工组织设计 3、施工现场实际情况 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 8、《加气砼砌块墙及保温屋面构造》97YJ406 二、施工条件: 1、主体1-11层混凝土龄期达到拆模要求,模板拆除完成。 2、施工上料电梯安装完测试结束。 3、材料进场试验合格 4、人员组织到位 5、施工机械检测调试正常运转。 三、设计概况及施工现场情况: 本工程设计砌体采用A3.5 B06级加气砼砌体,根据规范GB50203-2002第9.1.5条要求,填充墙根部应砌高度不小于200mm的实心砖;机砖采用Mu15粉煤灰砖、M5混合砂浆砌筑,卫生间采用M10水泥砂浆砌筑。 构造柱、过梁采用C20砼,过梁按图纸要求与柱相连的采用现浇,其它采用预制。 施工现场情况,目前主体已完成,1-11层已拆模并清理完毕,植筋队伍已进场。

材料准备,加气块厂家已订货,粉煤灰砖已进场送检,砂浆已送实验室配比,其它材料均已能满足供应。 四、劳动力组织情况: 目前砌体施工队伍已确定,拟投入本工程施工人员60人,其中,技术人员2人,瓦工20人,普工8人,木工6人,砼工10人,机械操作4人,电工1人,机修1人,项目部配备专业工长1人。 五、施工机械投入: 350砼搅拌机壹台,砂浆搅拌机壹台,振动棒3根,振动棒电机2台,圆盘锯壹台。 六、施工方案与施工方法: 本工程计划主体分一次验收,30#、32#楼同时投入砌体工程施工。 垂直运输采用施工电梯,水平运输采用斗车人工运输,砼采用现场搅拌。 施工方向,自下而上,逐层施工。 砌体: 1、砌体施工工艺流程,墙体放线,砌块浇水制备砂浆排砖摆缝铺砂浆砌块就位校正砌筑镶砖勾缝 2、放线、砌体施工前,应按平面图位置,放出墙体轴线或控制线,洞口位置等。 3、按砌块排列图在墙体范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: 首先用粉煤灰砖砌筑≧200mm高。砌块砌体在筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 砌块排列应从楼地面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭接缝长度满足不了规定的搭接要求,应采用取压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定。外墙转角及纵横墙接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按

砌体工程专项施工方案(1)

目录 一、编制依据........................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况........................................................................ 错误!未定义书签。 2.1工程概述 .................................................................... 错误!未定义书签。 2.2砌体设计说明: ........................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备........................................................................ 错误!未定义书签。 3.1技术准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 人员安排 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.3主要机具设备 ............................................................ 错误!未定义书签。 3.4材料准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 四、主要施工方法................................................................ 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 .................................................................... 错误!未定义书签。 4.2主要技术要求 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.3主要施工方法: ........................................................ 错误!未定义书签。 五、主要施工管理措施........................................................ 错误!未定义书签。 5.1质量保证措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.2安全管理措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.3文明施工措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.4环境保护措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.5消防措施 .................................................................... 错误!未定义书签。 5.6成品保护措施 ............................................................ 错误!未定义书签。 5.7 降低成本措施 .......................................................... 错误!未定义书签。

砌体施工方案

一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《砌体工程施工质量验收规范》 设计施工图纸 二、施工准备 1、工程概况 本工程名为青岛市胶南珠海办事处王戈庄中心社区安置房建设工程D区,位于胶南珠山路以西,向阳路以南,总建筑面积3万平米,本工程由青岛金石佳苑置业有限公司投资兴建,青岛民用建筑设计院设计,青岛建通工程管理信息有限公司监理,苏通建设集团有限公司施工总承包。D区3个单体,地上17层,标准层层高2.9m,其中一、二层为网点和附属功能用房,结构形式为剪力墙结构,车库部分地下一层,筏板独立基础,主楼部分地下二层,人工挖孔桩基础。本工程合理使用年限50年, 抗震设防烈度6度,丙类, 抗震等级剪力墙四级。各楼座的地下车库及地上住宅的砼等级均为C30。 2、施工准备工作 本工程填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,干体积密度级别B06,容重小于650Kg/m3,强度等级A3.5。地上部分采用M5.0混合砂浆,地下室采用M5.0水泥砂浆。非承重的外围护墙采用180mm厚,内隔墙采用100、180mm厚。填充墙埋在土中的部分采用MU10蒸压粉煤灰一等砖,用M5.0水泥砂浆砌筑。 2.1.砌块、砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,水泥、砂、砖进场按规定送试验室鉴定。砌筑前对砼结构及墙体位置线进行验收,合

格后方可砌筑。 2.2在砌筑前一天或半天(视天气情况而定)应将砖堆浇水湿润,避免在砌筑时因干砖吸收砂浆中的水分,影响砂浆的密实性、强度和粘结力,而且还会产生堕灰和砖块滑动现象,使墙面不洁净,灰缝不平直。砌块、砖含水率为10-15%,可将砖砍断看断面四周的吸水深度达10-20MM即认为合格。 2.3砌筑砂浆:砂浆使用的水泥品种及标号应根据设计要求砂浆强度等级确定。不同品种的水泥不得混合使用;砂浆宜采用过筛的中砂,含泥量不应超过5%;砂浆的配合比由试验室试配确定。 2.4砌筑前,提前安装垂直和水平运输机械,砂浆搅拌机械进场、安装、调试等工作,同时还要准备脚手架、砌筑工具等。 2.5砌筑前将楼面清理找平,然后按设计图纸放线,根据设计要求墙拉筋需通长设置及砖模数先种植2φ6@510墙拉筋,长度1000mm,待砌筑时根据墙长及钢筋搭接长度进行钢筋搭接。具体做法:根据砖模数派专人划线定位,另二人用直径大于锚固钢筋直径2—4mm的冲走钻头按楼层批量钻孔,深度为12~15倍钢筋直径,再派专人边用高压空气将洞中浮土及灰尘吹净待用;将粘钢筋专用结构胶预先按比例配好,用专用注入枪将胶灌入洞中,再将钢筋插入并定位,除去多余的胶,并将表面处理干净即可。在注胶前几天内,要保证孔内清洁、干燥,不能有潮湿,且室外气温不宜低于零度。并按当地规定做拉拔试验合格后方可进入下道工序。 三、操作工艺 3.1、砖砌块的砌筑方法为“三一”砌筑法,即一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。砌块施工主要工序:铺灰——砌块就位—

填充墙砌体施工方案51349

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录 一、编制依据 ..................................................................................... - 1 - 二、工程概况 ..................................................................................... - 1 - 三、施工要求 ..................................................................................... - 2 - 四、施工准备 ..................................................................................... - 7 - 五、施工部署 ..................................................................................... - 9 - 六、施工方案 ................................................................................... - 10 - 七、质量要求及保证措施................................................................ - 15 - 八、成品保护 ................................................................................... - 18 - 九、安全施工管理 ........................................................................... - 18 - 十、文明施工管理 ........................................................................... - 19 -

砌体工程施工方案全完整版

砌体工程施工方案全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

滨海新区香逸园项目

目录

一、编制依据 滨海新区香逸园项目工程图纸。 12G614-1砌体填充墙结构构造。 GB50003-2011砌体结构设计规范。 GB50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范。 相关国家地方标准、图集、规范等。 二、工程概况 工程概况 本工程位于天津市滨海新区大港港东新城世纪大道南侧,项目总建设用地面积㎡,总建筑面积㎡(不含潜伏设计面积),地上建筑面积为㎡,其中住宅为㎡,配套公建为㎡,地下车库建筑面积为㎡。本工程共计30栋楼,其中:5~6层洋房4栋、6~7层洋房16栋、8~9层洋房10栋、临街商业1层,局部有一层地下车库。 参建单位 建设单位:天津市星河荣御置业有限公司 设计单位:天津天怡建筑设计有限公司 监理单位:天津建华工程咨询管理公司 施工单位:中天建设集团有限公司 三、砌体工程概况 墙体材料: 1~30#楼住宅部分:外墙、楼梯间、电梯井、分户墙采用加气混凝土砌块,其余部分均采用轻集料混凝土空心砌块; 24#~26#楼商业部分:外墙采用加气混凝土砌块,内墙采用轻集料混凝土空心砌块,其中3h防火墙采用轻集料混凝土实心砌块; 地下车库:采用轻集料混凝土空心砌块。 四、施工准备 技术准备 1)施工前应认真对图纸审核,了解各部位的材料选择、做法和技术要求。 2)混凝土实体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。 3)做好书面的技术(安全)交底,施工前由技术员进行现场交底。 4)施工队伍进场施工前,项目施工员、测量员将施工轴线、标高与施工队伍负责人进行书面交接,施工队伍严格按所交接的轴线、标高进行放线和砌筑施工。 5)砌体材料的复试。 6)试验用具的准备。 7)绘制砌体排列图:

相关文档