第一章工程概况

阳逻开发区供水厂挡土墙工程位于武汉阳逻经济开发区平江西路西侧,由武汉市给排水工程规划设计院设计。净水厂由武汉市水务集团有限公司投资,它的建设将极大地改善开发区的投资环境,促进阳逻开发区的经济发展。

挡土墙结构为:下部为3.85米高的阶梯状毛石挡土墙,挡土墙底部宽2米,顶部宽0.5米,上部为2.1米高清水围墙,用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖。挡土墙间距18米设沉降伸缩缝一条,填塞沥青麻筋;另设Φ100PVC管泄水孔。

第二章编制依据

一、二00三年十二月武汉市水务集团有限公司提供的净水厂布置总图及地形图。

二、二00三年十一月武汉市给排水工程规划设计院设计的施工图。

三、二00三年十二月进行的现场踏勘。

四、国家颁布的有关施工标准和规范规程。

第三章施工准备

一、建设方应作的准备工作

为了使工程能够顺利开工,建设方应提供施工所需要的水源电源及坐标引点,水准引点,选派贵公司的现场全权代表协商处理建施双方在施工中可能出现的各种问题和事项,委托社会工程质量监督部门对本工程实行工程质量监理,负责组织图纸会审和技术交底,组织决算及竣工验收。

二、施工方应作的准备

1、劳动力准备:积极办妥本工程所需的一切许可批件手续,组织劳动力进场,选拔配备项目施工精干班子,优选各专业工程的施工力量,为本工程全面施工作施工力量的准备。

2、劳动力计划:为加快施工进度,本工程加大施工劳动力投入,确保按预定工期完工。

3、机械准备:我公司机械设备充足,为保证工程质量和工程进度,我公司将配备先进的施工机械,在进场前对机械操

作人员进行分组,确立责、权、利,定编、定岗、定任务,加强安全教育,组织维修人员进场。进场前,将机械设备全部检修一遍,确保施工时万无一失。

4、施工技术准备:

(1)组织施工管理和技术人员熟悉设计文件。

(2)收集有关技术资料,施工规范和操作规程。

(3)了解本工程的水文、地质、气象、岩土等资料。

(4)规划好交通运输路线,做好施工便道、用水、用电及临建布置,做好劳动力、机械、场地和调配计划。

(5)做好详细的施工作业指导书施工组织现场布置、施工程序、施工方法、工程进度计划以及保证质量、安全、进度计划的实施措施。

5、施工场地准备

(1)施工现场布置见施工总平面图。

(2)根据现场考察,结合本工程特点,拟在修建区域设基地,主要设施为:办公室、宿舍、职工食堂、水泥棚。

(3)生产用水、用电:本工程用水、用电由业主协助解决。

第四章主要施工技术方案

本工程因工期紧,任务重,必须统筹安排,合理组织施工。本次施工计划分二班作业,二班同时开工,流水作业。

一、施工程序

本工程遵循先地下后地上,先整体后局部的建设基本程序安排施工。整个施工过程大体分为22.90以下毛石挡土墙,22.90以上清水围墙二个阶段,平行流水作业。施工段的划分详见平面图。

1、毛石挡土墙工程施工程序

放线→人工开挖沟槽→人工清理、修整→验槽→砌20.00以下毛石基础→回填土(夯填) →砌阶梯形毛石挡土墙→预埋Φ100PVC管泄水孔→毛石挡土墙外侧勾缝→伸缩缝填塞沥青麻筋→检查、清理

2、围墙工程施工程序

立找平砼模板→清理、加固→浇捣砼找平层→施工投点放线→砌清水砖墙→勾缝→检查、验收

第一节施工测量

1、场地控制网的测设

遵守先整体后局部、高精度控制低精度的工作程序,即先测设场地整体的平面控制网和标高控制网,再以控制网为依据进行建筑物的定位、放线和标高的测设。

本工程测量设置场地控制网,各点的设置优先考虑设置在附近区域内的永久性建筑物墙面上。如没有永久性建筑,则在场外地面上设置永久性控制桩,控制桩采用砼基座保护处理。

本工程的场地标高控制网共设四个控制点,分别设在挡土墙四个角区域附近的永久性控制桩上,并在挡土墙本身四个外角设置标高线加以综合控制。所有设置点均以100mm三角形用红油漆标绘。

2、测量定位放线

本工程根据总平面图中的规划红线,道路中心线或甲方移交的测量控制点,采用直角坐标法进行轴线的定位和校核。

为了确保工程质量,防止同测量放线的差错造成的损失,必须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好验线工作,并要

在审查测量放线方案和指导测量放线工作方面下功夫,改变只是事后验收的被动工作方法。建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格后,方可申请主管部门验收的工作制度。

3、工程轴线控制

(1)平面控制

本工程为围墙结构,根据其形状特点,平面采用“井”型主轴线控制。利用经纬仪测出挡土墙轴线控制桩,经复测合格后(误差不超过2mm),引测至安全、固定位置,做砼护墩加以妥善保护。用红色三角油漆标绘,后重新投测验成,将误差控制在2mm以内,经复测合格后再依据经纬仪和锤球直接投测到基础上。其它各层平面轴线控制,主要采用外控法,即用经纬仪竖向投测法中的延长轴线法,基础完成后,用经纬仪投侧或锤球投标到五条轴线的柱外侧,做好红色三角标绘,弹上墨线,施工时以内控制轴成法用吊线坠相结合双向控制,每投测一层,必须进行复测、验线。

(2)高程控制

水准点在基础土方开挖时,应根据在场内设置的永久性控制桩和高程控制点,通过三点水准测量进行引测。对测量成果

进行平差后,确定其最终结果,用红色油漆三角标绘,再根据原始标高控制基础的高程。

±0.000以上标高的控制,则在每层毛石挡土墙四角的外边上标出统一标高的红色标绘。根据底层原始标高由钢尺一次性向上引,不得分层上引,以防止在倒换钢尺时产生误差。量取时最多间距20米设基点同时向上引,由下层传引来的高程点必须由水准仪检查闭合后方可使用。

第二节施工便道及土方工程

1、根据本工程特点,施工场地原为水田,只有南边一段有可供机动车运输的土路,为了减少材料二次搬运,降低工程成本,保证工程工期,沿围墙四周设3M宽施工便道,底层填含有卵石的黄土后进行碾压,上铺15CM厚碎砖。

2、土方开挖

(1)本工程土方开挖到至绝对标高19.05m,采用人工开挖施工方案。

(2)开挖时,每段沟槽处均应设立两个标高控制点,随挖随测试,即时进行人工清基槽,防止超挖。超挖部分可采用回填夯实,如有可能,最好用砂分层夯实,达到标高后方可施

工基础。

(3)如开挖遇地下水时,必须及时做好排水工作,将基坑四周挖250mm宽的排水沟,在靠水塘的位置挖一个集水坑,用潜水泵直接抽至水塘中或水源进行沉淀后可排入至主干道内污水管道内。

(4)土方开挖完后,应及时请有关方面验收检查,为下道工序尽快创造条件。

(5)在开挖过程中,如遇到障碍物、墓穴、文物、硫砂等现象,应立即停止开挖并逐级上报待处理后方能继续施工。

3、土方回填

(1)根据本工程现场情况,工程地势低,因此填方土料应符合设计及施工规范的要求,保证填方的强度和稳定性。本工程填方土料应符合下列要求:

①碎石类土、砂土和爆破石渣可用于表层下的填料。

②水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料。

③填土埋必须分层夯实,每层150厚。

(2)填土方法

根据本工程特点,采用人工分层填土方法。

第三节运输及脚手架工程

1、本工程现场水平运输采用双轮手推车。

2、施工脚手架施工方案

本工程建筑高度为5.95m,为了能够保质、保量,做到质量好,进度快,确保工程顺利进行,因此组织好施工脚手架的搭设,施工很有必要。

(1)脚手架材料的选择

根据本工程的特点,为了确保工程施工进度,工作效率,工作质量及工人的人身安全操作简单,搭设方便,我们选择ф50×3.5m的钢管脚手架。

(2)脚手架种类的选择

结合本工程的特点,砌筑用脚手架采用扣件式双排钢管脚手架。

(3)施工步骤:

①砌筑脚手架,采用扣件式钢管双排脚手架。搭设时先将立杆基础要处理坚实土层不好的,要另加垫块,并绑扫地址,以保证立杆上的荷载能均匀传递到基础上,并且要保证每根立

杆必须与基础接触。

②立杆与大横杆间用扣件连接,对有严格锈蚀、弯曲、压偏或有袭纹的钢管不得使用。扣件采用专用扣件,对有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用。根据计算,立杆的接长搭接要使用“一”字型对头卡扣。横向立杆间距为 1.8m,纵向不大于1.5m,大横杆步距为1.5m。里皮立杆离墙距离为20cm。立杆的接头,相邻杆要错开并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离不大于小距的1/3,立杆的垂直偏差控制架高的1/200以内。随着层高的增加,立杆间还需设置剪刀撑,于少1-7根设一根成60度的斜撑,以提高脚手架的刚度和稳定性。

③小横杆:小横杆采用2-3m的50×3.5m钢管,小横杆间距经计算为0.8m。小横杆与大横杆应用扣件扣紧,放正。要保证大、小横杆水平,平时要用木垫块垫平,不准许用砖块及易碎物。脚手架翻板后,下面要留一层脚手架作为防护层,并挂安全网防护以免物料工具坠落伤人。

④脚手板:脚手板采用3m长,25cm宽,5cm厚的竹脚手板,对有腐蚀、松动,严重变形的脚手板不准采用,脚手板铺

设时要严密、牢固,相邻脚手板搭板时板端压过小横杆30cm,大横杆用2m钢管,立杆横向间距1.5m,纵向间距为1.5m,大横杆步距为 1.2m,设置三步架或四步架。里皮立杆离墙距为30cm,大横杆与小横杆间连接要水平,不平时用木垫块垫平。其搭设要求严格按规范施工,总之脚手架的搭设一定要满足有足够的牢固性和稳定性,构造简单、搭设、拆除方便,便于施工,满足运输堆料要求,砌筑砖墙和粉刷时,脚手架上的物料,不能堆放过多,砖料只准堆收二皮。

4、脚手架的拆除

(1)架子拆除时划分作业区,周围设立警戒标志。地面设专人指挥,禁止外作业人员入内。

(2)拆架子的作业人员必须戴安全帽,系安全带,穿软底鞋,才允许上架作业。

(3)拆除顺序应由上而下,先搭后拆,后搭先拆。要先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小模板、大模杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。

(4)拆立杆要无抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑时,应先拆中间扣,再托住中间,再拆端头扣。

(5)连墙杆应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑前,应设临时撑支位。然后才能拆抛撑。

(6)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时应先通知对方,以防坠落。

(7)大片架子拆除后所预留的斜道、上产平台、通道、小飞跳等应拆除前先进行加固,以便拆除后确保其完整、安全、稳定。

(9)拆下的材料运至地面,严禁抛掷,随拆随运,分类堆放,当天拆除,当天清理,拆下的扣件应清理干净,做好回收处理。

第四节砌体工程

一、砌石块

(一)材料要求

石砌体所用的石村应质地坚实、无风化剥落和裂纹。用于清水墙、柱表面的石材,应色泽均匀。

石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前表除干净。

毛石应呈块状,其中部厚度不宜小于15cm。

料石的宽度、厚度均不宜小于20cm,长度不宜大于厚度的4倍。

砌筑砂浆的品种和强度等级应符合设计要求。砂浆的稠度宜为3~5cm,雨秀或冬期稠度应小一些,在暑期或干燥气候情况下,稠度可大些。

(二)毛石基础施工

1、毛石基础的构造

毛石基础是用毛石与砂浆砌筑而成。毛石用乱毛石或平毛石。砂浆用M5水泥砂浆。

毛石基础的断面形式有阶梯形。

毛石基础的顶面宽度应比墙厚大200mm,即每边宽出100mm。每阶高度一般为300~400mm,并至少砌二皮毛石。上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌。

毛石基础台阶宽高比的容许值应符合下表的规定。

阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度不宜大于20cm。

毛石基础台阶宽高比容许值

注:P-基础底面处的平均压力(kPa)。

2、毛石基础施工要点

①、基础砌筑前,应先检查基槽(或基坑)的尺寸和标高,清除杂物,并打好底夯。接着进行基础放线,放出基础轴线及边线,立好基础皮数杆,皮数杆上标明退台及分层砌石高度。皮数杆之间要拉上准线。

②、砌阶梯形基础,还应定出立线和卧线,立线是控制基础每阶的宽度,卧线是控制每层高度及平整,并逐层向上移动。

③、砌第一层石块时,基底要坐浆。石块大面向下。选择比较方正的石块,砌在各转角上,称为角石,角石两边应与准线相合,四角的角石要大致相等。角石砌好后,再砌里、外面

的石块,称为面石,最后砌填中间部分,称为填腹石。砌填腹石时,应根据石块自然形状交错放置,尽量使石块间缝隙最小,然后再将砂浆填在空隙中,再根据各缝隙形状和大小选择合适的小石块放入,用小锤轻击,使石块全部挤入缝隙中。禁止先放小石块后灌浆的方法。

④、接砌第二层以上石块时,每砌一块石块,应先铺好砂浆,砂浆不必铺满、铺到边,尤其在角石及面石处,砂浆应离外边约4~5cm,并铺得稍厚一些,当石块往上砌时,恰好压到要求厚度,并刚好铺满整个灰缝。

⑤、灰缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满。

⑥、阶梯形基础上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭接。

⑦、基础的最上一层石块,宜选用较大的毛石砌筑。基础的第一层及转角处、交接处和洞口处,应选用较大平毛石砌筑。

⑧、有高低台的基础,应从低处砌起,并由高台向低台搭接,搭接长度不小于台阶总高。

⑨、毛石基础的转角及交接处应同时砌起。如不能同时砌筑又必须留槎时,应砌成斜槎。

(三)毛石墙施工

1、毛石墙的砌法

毛石墙一般采用交错组砌,灰缝不规则,外观要求整齐的墙面,其外皮石材可适当加工,也可使用料石,组砌成各种形式。毛石墙的转角应用料石或修整的平毛石砌筑,墙角部分纵横宽度至少0.8m。

2、毛石墙施工要点

①、从石料中选取在应砌位置上适宜大小的石块,并有一个面做为墙面。如石料有凸部应用铁锤打掉。

②、在转角处,应采用有直角边的石料,将其直角边砌在墙角一面,据长短形状纵横搭接砌入墙内。

③、在丁字接头处,要选取较为平整的长方形石块,长短纵横砌入墙内,使其在纵横墙中,上下皮能相互搭砌。

④、毛石墙砌筑前,应根据墙的位置及厚度,在基础顶面上放线,并立皮数杆,拉上准线。

⑤、毛石墙的第一皮石块及最上一皮石块应选用较大平毛石砌筑,第一皮大面向下,最后一皮大面向上。其它各皮要做到犬牙相错搭接紧密。上下石块要相互错缝,内外搭接。墙中

不应放铲口石和全部对合石。

⑥、毛石墙砌筑方法与毛石基础相同。

⑦、毛石墙每天的可砌高度,不宜超过1.2m。

⑧、毛石墙的转角处及交接处应同时砌起,如不能同时砌起必须留槎时,应留置斜槎。

⑨、毛石墙每皮高度应控制在300~400mm,灰缝应控制在20~30mm左右。

⑩、毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布,相互错开,一般每0.7m2墙面至少设置一块,且同皮内的中距不大于2m。拉结石的长度,如墙厚等于或小于40cm,应等于墙厚,墙厚大于40cm,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不小于15cm,且其中一块长度不小于墙厚的2/3。

○11、在毛石和实心砖的组合墙中,毛石与砖应同时砌筑,并每隔4~6皮砖用2~3皮丁砖与毛石拉结砌合。两种墙体间的空隙应用砂浆填满。

○12、毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。转角处应自纵墙(或横墙)每隔4~6皮砖高度引出不小于12cm 与横墙(或纵墙)相接,交接处应自纵墙每隔4~6皮砖高引

出不小于12cm与横墙相接。

○13、毛石墙每砌1.2m高必须找平一次。找平的方法是:当接近找平高度时,注意选石和砌石,到找平在应大致水平,也就是大平小不平,而不可用砂浆和小石块来铺平。

○14、砌筑毛石挡土墙时,毛石的中部厚度不宜小于20cm;每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm。

二、砌砖工程

(1)砌体情况简介

本工程为围墙工程,采用蒸压灰砂砖,块体的强度等级为MU10,采用M5混合砂浆砌筑,墙体厚度240。

(2)砌砖前准备工作

①砌筑用砖、砂、水泥、石灰抽样送检合格后,经试验室试配出M5混合砂浆配合比。

②砖应提前1-2天湿水,砌块砖含水率宜为10%-15%,含水率以水重占干砖重的百分数计。

③弹出墙体的轴线,准备好砌筑用脚手架。

④砂浆采用和灰机械搅拌,搅拌时间不得少于2min。拌成后的砂浆,其稠度应控制在70-90mm范围内。砂浆应随拌随用,不得使用隔夜灰。在拌成后3h-4h内使用完毕。如砂浆出现流水现象,应在砌筑前再次拌合。

⑤由班长向班组下达生产任务以及技术、安全交底。(3)施工方法

①施工放线:砌砖前,应先将砌筑部位清理干净,然后根据原控制轴线点用经纬仪投测到找平层上,拉道线打点,弹出纵横轴线,根据图纸分出伸缩缝位置。放线完丝后,必须复核一遍,无错后开始砌筑。

②抄平:砌筑前根据楼面上各层标高,用细石砼或M10混合砂浆找平,使各段砖墙底部标高符合要求,以保证水平缝的平整。

③摆砖:为保证泄水孔处的砖符合模数,满足上下错缝的要求。使墙面竖缝均匀,应在弹好轴线的基面上进行干砖试摆。

④立皮数杆:在墙面转角及纵横墙交接处,设置皮数杆,其间距以15-20m为宜,在皮数杆间接准线,依准线逐皮砌筑。

相关文档