1.编制依据:

1.1建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范………JGJ130-2001

1.2建筑施工高处作业安全技术规范……………………JGJ80-91

1.3建筑施工安全检查标准………………………………JGJ59-99

1.4建筑安装工人安全技术操作规程……鲁建管安监(1999)28号

1.5建筑施工手册

1.6建筑施工计算手册

1.7五金手册

1.8冠亚星城一期9#楼、13#楼、14#楼、15#住宅楼施工图

1.9冠亚星城一期工程住宅楼施工组织设计

2.工程概况

1、本工程位于临沂市罗湖大桥与滨河大道交汇处向南500米,向东300米。本工程由冠亚(临沂)置业有限公司开发,临沂地矿开元勘察施工总公司进行勘察,山东省临沂市规划建筑设计研究院设计,临沂市建设工程监理公司监理,福建省闽南建筑工程有限公司承建,临沂市工程建设质量监督站进行监督。

本工程耐久年限为50年,三级建筑,建筑物抗震设防烈度七度。本工程采用钢筋混凝土独立基础,主体框架结构。为了确保外脚手架满足施工阶段使用和使用中的安全,特编制此方案。

根据建设单位要求,采用从二层开始起挑的外挑架的施工方案,外立面装修时做局部拆改,仍使用此外脚手架;一层外立面装修另搭设落地式双排脚手架,完成后外脚手架先拆除,确保不影响外线施工。

本工程开工时间定为2007年11月1日,竣工日期为2008年6月17日。

3.材料要求

3.1钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,用于立杆,大横杆和剪刀撑的钢管长度以6m为宜,

用于小横杆的钢管长度以1.8m为宜,以适应脚手架的宽度。

3.2槽钢选用正规厂家,有出厂合格证的18#槽钢,长度为6m。

3.3扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15381)的规定,不得有裂纹、气孔,不宜有疏松、砂眼或其它影响使用性能的铸造缺陷;扣件与钢管的贴合面扣紧时应保证接触良好;扣紧后开口处的最小距离不小于5mm,扣件活动部位转动灵活,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。

3.4脚手板:采用4m长,20~30cm宽,不小于5cm厚的松木板(不低于国家等标准的杉木或松木板),凡腐朽、扭纹、破裂及横透节的木板均不能使用。在板的两端用10~14号铅丝紧箍两道并钉牢,防止使用过程中端头破裂损坏。

4.脚手架构造及技术措施

4.1槽钢在二层沿建筑物四周布置,在楼板内预埋φ16钢筋制作Ω型预埋件套箍二道,槽钢间距1.5m,外挑2.0m,伸入室内4.0m。一层做临时支撑架体(详见附图)。

4.2搭设总高度:要求外排架超出女儿墙上口1.8m,里排立杆低于女儿墙上口0.5m。

4.3搭设要求:搭设双排脚手架,全封闭式,密目安全网封闭防护。

4.4立杆:排距1.10m,纵距1.5m,单立杆。里排立杆距外墙0.65m(考虑到二层外檐口造型);接头采用对接连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,各接头中心距主节点的距离不大于600mm,立杆下设置通长脚手板(不小于5cm厚、≥200mm宽通长木板),立杆垂直偏差以不大于架高的1/400~1/600进行控制,全高不得超过30mm。

4.5扫地杆:脚手架底部均满设纵横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底皮200mm的立柱上,横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

4.6大横杆:步距1.5m,大横杆置于立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,各接头距立杆的距离不大于500mm,同一步大横杆四周要交圈搭设。

4.7小横杆:贴近立杆布置(离主节点的距离不大于150mm),搭于大横杆之上,用直角扣件与大横杆扣紧,每一立杆与大横杆相交处均须设置一根小横杆,操作层小横杆间距不大于750mm,外侧伸出大横杆不少于150mm,内侧端头离墙面50~100mm。

4.8剪刀撑:外脚手架的两端转角处以及中间每隔6~7根立杆设一道,自下而上循序连续设置,斜杆与地面夹角为60°,斜杆相交点处于同一条直线上,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转卡子固定,在其中间增加2~4个卡子固定,所有固定点离主节点的距离

不大于150mm,最下面的斜杆与立柱的联接点离地面不大于30cm,剪刀撑钢管的接长采用搭接方法,搭接长度不小于60cm,并采用两只转向扣件锁紧。

横向斜撑搭在里外排立杆之间,在同节内由底至顶层呈“之”字型连续布置,斜杆应采用旋转卡子固定在与之相交的立杆或横向水平杆的杆伸出端头上,除拐角处设横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

4.9脚手板:里外立杆之间满铺脚手板,里侧立杆靠外墙之间的0.65m也应满铺脚手板,外排架内侧设一块180mm高的挡脚板。在作业层下部设一道水平兜网随作业层上升,同时作业不超过两层。

脚手板接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于150mm,拐角处两个方向的脚手板重叠,避免出现探头板及空档现象。

4.10连墙杆:垂直距离3.6m,水平距离4.5m(即二步、三跨),连墙杆应靠近主节点(离主节点距离不大于300mm)并与脚手架垂直,连墙杆采用外径48mm的钢管利用框架柱将脚手架与建筑物用直角扣件固定牢固。

4.11防护设施:脚手架外立面满挂密目网采用1.8×6m的规格用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧,作业层外侧防护网应高于作业平台1.5m,并在作业层下步架处设一道水平兜网,在架内高度3.6m处设首层平网,往上每隔5步距设隔层平网。

4.12避雷接地

4.12.1在顶层脚手架的房屋四角外侧立杆上设置14的镀锌钢筋,高出立杆1.5m,与大横杆焊接长度不小于90mm(双面焊),并将所有最上层的横杆全部连通,形成避雷网络(钢管接头处用10钢筋与钢管焊接,焊接长度每边不小于60mm,双面焊)。

4.12.2接地极:利用主楼设计的避雷系统接地极。

4.12.3接地线:采用10钢筋上边与大横杆、下边与主楼避雷系统接地极可靠焊接,焊接长度不小于60mm,双面焊,接地电阻不得超过4Ω。

接地线与主楼避雷系统接地连接点的间隔距离,按脚手架的间距不大于40m,其位置不得选在人们经常走到的部位,以免跨步电压的危害,同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离,以免发生雷电击穿事故。

4.13人行道搭设

为方便作业人员上下楼层,随外脚手架搭设同时在9#、13#、15#、北侧、14#楼南侧中间部位均搭设人行斜道(落地式),并与外脚手架整体连接。人行斜道外轮廓尺寸:长6m,宽2.2m,高度随楼层。斜道长4m,高2.9m(标准层),坡度约为38°左右,一层高2.4m;进入楼层的人行道平台宽1m;人行道净宽1m。架体采用单立杆,三排五列,立杆排距1.1m,列距:1m-2m-2m-1m,水平杆间距1.8m。人行道满铺5cm厚脚手板,斜道面横钉2cm厚木条,间距30cm(后附简图)。

搭设及防护要求同外脚手架。

4.14卸料平台:

为保证顶板的支撑及模板拆除上运方便,在9#、13#、15#楼南侧、14#楼北侧中间部位随楼层升高设卸料平台。平台支撑系统与架体分离(卸料平台见附图)。

5.搭设和拆除要点

5.1槽钢必须铺平放稳并固定牢固,安放底层立杆时应拉线和拉尺。

5.2杆件搭设

5.2.1按规定的构造方案和尺寸进行搭设,注意杆件的搭设顺序。

5.2.2及时与结构拉结,以确保搭设过程的安全。

5.2.3扣件拧紧程度要适当。有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合适、扣接不紧等)不能使用。

5.2.4剪刀撑、斜杆等整体拉结杆和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。

5.2.5脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m,当作业层高出其下连墙件2步或4m以上、且其上无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

5.2.6随时校正杆件垂直和水平偏差,避免偏差过大。没有完成的脚手架在每日收工时,一定要保证架子稳定,以免发生意外。

5.2.7脚手架搭设顺序为:槽钢定位固定—摆放扫地杆—逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧—搭扫地杆小横杆并与立杆或扫地杆扣紧—安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)—安装第一步小横杆—安装第二步在横杆—安装第二步小横杆—加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在安装两道连墙杆可拆除)—安装第三、四步大横杆与小横杆—安装连墙杆—接立杆—安装剪刀撑—铺脚手板……

5.3脚手架拆除

5.3.1脚手架拆除前由工长召集有关人员对已施工完的楼层进行全面检查与签证,确认建筑物已施工完毕,确已不需要脚手架时,方可拆除。

5.3.2拆除脚手架,应设置警戒区,并有专人负责警戒。

5.3.3拆除脚手架前,应将脚手架上的存留材料及杂物清理干净,按自上而下,先装者后拆,后装者先拆的顺序进行。

5.3.4脚手架拆除顺序为:安全网—防护栏杆—脚手板—剪刀撑—小横杆—大横杆—立杆

5.3.5严格遵守拆除顺序,统一指挥上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方,

以防坠落。拆除的材料用滑轮和绳索运送,不得乱扔。运至地面的材料应按指定的地点分类堆放。

6.安全措施

6.1脚手架搭设完毕后,必须经过验收检查合格后,方可允许投入使用。

6.2遇有下列情况时必须经过检查方可使用:

①连续施工达6个月以上;②施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前;③在遭受暴雨、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后;④在使用过程中,发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时。

6.3搭设脚手架必须由安全技术教育的架子工承担,持证上岗并经常进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适于高空作业者,不得上脚手架操作。

6.4搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩好安全带,工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。

6.5搭设脚手架起步架时,应设临时剪刀撑及临时支撑,搭设中要随时按规定做好脚手架与主体结构的拉撑工作和铺好脚手板,同时设一道随脚手架高度提升安全网。

6.6在搭拆脚手架时,如果挡脚板、杆件等尚未扣绑扎牢,或已拆开绑扎,均不得中途停止。

6.7遇有恶劣天气时(如风力在六级以上)影响施工安全时,不得进行高空脚手架搭拆工作。

6.8严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重把杆或搭(挂)三角小平台。

6.9严禁在脚手架上堆放物料如模板、木料及施工多余的材料等以确保脚手架畅通、不超载。

6.10在搭设过程中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距作≥100mm的构架尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。

6.11作业人员在架子上的最大作业高度以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

6.12禁止拆除脚手架的基本构架杆件、整体杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完成后,及时予以恢复。

6.13人员上下脚手架必须走安全防护的出入通(梯)道,严禁攀爬脚手架上下。

6.14完全措施除执行上述条款外,还必须严格按照山东省建筑工程安全操作规程施工,确保安全无事故。

7.成品保护

7.1搭设架子所用的材料不得碰撞外墙大角及柱棱角,不得兜挂脚手架。

7.2拆除脚手架时,不得污染和碰坏已施工完的外墙面。

脚手架受力计算

1、小横杆计算:

50厚木脚手板按0.25kN/m2、48壁厚3.5钢管:3.84kg/m,活荷载按2kN/m2,I=12.19cm4、l=1.1m、E=206000N/mm2、Wn=5.08cm3。

q=0.75×(0.25×1.2+2×1.2×1.4)+1.2×3.84×9.8×10-3

=2.79kN/m

Mmax=1/8ql2=1/8×2.79×1.12=0.422kN·m

验算弯曲强度:σ= Mmax/Wn=(0.422×106)/(5.08×103)

=83N/mm2<205N/mm2

∴安全

验算挠度:ω=5q l4/384EI=(5l2/48EI)×(q l2/8)=[(5×

1.12×106)/(48×206×103×1

2.19×104)]×0.38×103

=1.9mm<1/150=7.3mm

∴满足要求

2、大横杆计算:

F=l q/2=1.1×2.79/2=1.535kN

Mmax=0.213L l=0.213×1.535×1.5=0.49kN·m

验算弯曲强度:σ= Mmax/Wn=(0.49×106)/(5.08×103)

=97N/mm2<205N/mm2

∴安全

验算挠度:ω=1.615×(F l3/100EI)=1.615×〔1465×15003/100(206×103×12.19×104)〕=2.12mm <1/150=10mm

∴满足要求

3、立杆计算:立杆横距b=1.1m,立杆纵距L=1.5m,内立杆距外墙b1=0.4m,脚手架步距h=1.5m,铺脚手板一层,脚手架与主体结构连接按竖向:H1=3.6m、水平:L1=3L=4.5m,施工荷载为4kN/m,脚手架为单立杆,总高19.20÷1.5=13步。

验算脚手架整体稳定性:

(1)求N值

N’GK1=N GK1+2×1.5×0.0376+0.014×4

=0.442+2×1.5×0.0376+0.014×4=0.611kN

N=1.2(n1N GK1+N GK2)+1.4N qK

=1.2(13×0.442+4.185)+1.4×8.4=23.7kN

(2)计算φ值:由b=1.1m,H1=3.6m计算λx

λx=H/(b/2)=6.55

由bH1查表μ=25 ∴λ0x=μλx=25×6.55=163.8,再由λ0x查表得φ=0.242

(3)验算整体稳定性:单立杆K A=0.85

计算高度调整系数K H=1/(1+H/100)=1/(1+21.55/100)=0.82

则:N/φA=(31.8×103)/(0.242×4×4.893×102)=75.1N/mm2

K A×K H×f=0.85×0.82×205=142.9N/mm2>75.1N/mm2

∴安全

(4)验算单根钢管最大搭设高度

单根钢管截面面积:A1=489mm2,

K A=0.85, φAf=48.491kN,N GK2=4.185kN,N qK=8.4kN,N GK1=0.442kN

H={[K AφAf-1.3(1.2N GK2+1.4 N qK)]/1.2N GK1}×h=65.8m

H≤H(1+H/100)= 65.8/(1+65.8/100)=39.7m>19.20m

∴安全

4、槽钢承载力验算

受力模型取一个立杆左右各75cm的区域作为荷载的计算单元。

脚手架传递荷载: q=2790 N/m

18#槽钢主梁自重:225.4N/m

q1=3015.4 N/m

主梁跨中最大弯矩M=1/8ql2=1/8×3015.4 ×22N/m=1507.7N·m

σ= Mmax/Wn=1507.7/152=9.9N/mm2<215N/mm2

主梁挠度验算:

V=5ql4/384EI=5×3.02×20004/(384×206×103×1272.4×104)=0.24mm<l/400=5mm

∴满足要求

钢筋锚固环验算

根据《混凝土结构设计规范》的规定,U型锚固卡采用Ⅰ级钢筋制作,U型卡拉力不应大于50N/mm2。单立杆传下来的轴心压力:N1=0.667×23700=15807.9N

支座反力R=N1+ql=15807.9+225.4×2=16258.7N

U型卡钢筋面积:

As=N/2×50=16258.7/(2×50)=162.6mm2

选用φ16圆钢,其面积As=201mm2>162.6mm2,满足要求。

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架施工方案设计

1、编制依据 1.1、本工程承包合同及招标文件。 1.2、普玄建设工程设计的施工图纸。 1.3、主要的国家或行业规、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。 理体系标准、ISO14000环境管理体系标准。 2、工程概况 154街坊就近安置动迁配套商品房项目二期变电站工程,位于顺平路以北、周家嘴路以南、军工路以西、白洋淀路以东,工程地址为浦区军工路223号。 该变电站工程为三个Ⅲ型和一个Ⅳ型电站组成,建筑物地上均为框架结构,地下为剪力墙结构,具体位置分别位于1#楼东北角及东南角、4#楼的西北角。三所变电站最大高度为 6.7m,地下夹层深度为2.5m。

3、施工部署 3.1外脚手架施工管理组织机构 4、外脚手架施工 4.1外脚手架主要技术参数确定 脚手架钢管采用φ48×3.5钢管,扣件采用可锻铸铁扣件,脚手板采用竹笆片脚手板,外脚手架外围满挂绿色密目安全网封闭; 本工程采用双排落地外脚手架,其搭设围为沿三所变电站建筑外边线周圈进行全封闭;具体设计参数见下表4.1-1

双排落地外脚手架主要技术参数一览表附表 4.1-1

4.2外脚手架搭设注意事项: 4.2.1脚手架基础的处理 外架搭设之前,首先对脚手架的基础进行处理。立杆立于±0.000结构板上,局部立杆立于-1.25m板上,具体部位详见下图: 4.2.2连墙杆件处理 连墙件布置原则为:水平向每3跨,垂直向每层设置一根,采用双扣件扣死预埋钢管(或采用预埋钢筋,补焊短钢管—附图07) 4.2.3单双立杆连接处理 立杆采用上单下双,其中高度方向上30m以下为双立杆,30m以上为单立杆。单立杆与双立杆之中的一根对接,保证立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,且绝对垂直偏差不大于100mm。辅立杆与主立杆之间的中心距不得大于200mm,且必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。具体详见上图: 4.2.4剪刀撑连接处理 剪刀撑一律采用“X”型与地面的夹角45°~60°的方式沿架高连续搭设,剪刀撑水平向联系3跨;脚手架两端、转角马道处需设置通高连续剪刀撑;剪刀撑必须搭接,搭接长度不得小于500且不少于三个扣件固定;相邻两组剪刀撑水平净距为不大于4跨;高度方向上每隔不大于15m设置一组加长剪刀撑。具体详见下图:

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

外架挑网施工方案设计

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. NO.2015G43地块(悦山名邸)项目 外架挑网施工方案

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 (1) 五、搭设工艺 (2) 六、脚手架拆除 (3) 七、安全保证措施 (4) 附图:水平安全挑网搭设图 (5) 附图: (6)

一、编制目的 由于目前我项目结构竖向交叉作业施工区域较多,为保证安全生产和安全防护,现编制水平挑网施工方案,请按方案要求进行挑网搭设施工。 二、编制依据 三、工程概况 建设单位:南京嘉茂房地产开发有限公司; 设计单位:南京大学建筑规划设计研究院有限公司; 监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司; 南京NO.2015G43地块(悦山名邸)项目地处南京市江宁区,位于万安北路与文靖东路交汇处。本项目一共有十一幢住宅楼,其中9#楼16层,2#、3#、11#楼17层,10#楼20层,6#、7#楼23层,1# 、4#、5#、8#楼26层。总建筑面积118646.47平米,其中地上建筑面积90357.91平米,地下建筑面积28288.56平米。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年。 四、施工准备

1人员准备 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。操作过程中严格遵守安全技术操作规程,佩戴和使用劳动保护用品。 2材料准备 1)搭设脚手架全部采用ф48mm钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2)钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 3)钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 4)旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 5)安全网采用水平兜网(宽3m长6m锦纶平网)、密目式安全网,必须符合GB5725-2009国家标准。 6)扣件等进场后由材料员、质检员及施工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 五、搭设工艺 1、挑网布置 首次挑网:挑网应设置在塔楼外架悬挑层的上一层。 二次及以上挑网设置在外架悬挑层下一层 2、施工方法 沿外架每一拉通平直段两端设置两根 4.5m长平挑钢管,钢管挑出角度约10-20°,一端固定在外挑架内排大横杆下,另一端固定在外排大横杆上,

脚手架工程施工设计方案

脚手架施工方案 一、编制依据 1.1法律法规 二、工程概况 2.1项目概况及参建单位信息 项目概况 本工程为慧谷园6-24#楼工程中的16-24#楼,位于天津市东丽区华明镇。共9栋楼和一个地下车库,均为地下一层,地上十~十三层不等,建筑高度43.7m,总建筑面积约为160572.95㎡。结构形式为16~17#楼钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其余为剪力墙结构,基础采用桩承台基础。

参建单位信息 根据现场实际情况,车库周边沿地下车库外墙(除基坑东侧外)均搭设落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为5.5米,供地下车库主体工程施工时使用。其余各独立的楼栋,在对整体落地式脚手架与悬挑架进行经济技术分析后,综合考虑,选用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(某些部位楼座与车库外墙在同一立面)。 三、施工部署 3.1 脚手架方案的选择 3.1.1选型原则 因地下室结构工程顶板施工完毕后,可能会涉及到回填土,但各栋楼主体结构又必须开始,从考虑工期、回填等因素方面,选择使用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(部分楼座外墙与车库外墙在同一立面上)。 3.1.2脚手架选型 3.1.2.1根据本工程结构形式,实际施工特点,选择整体落地式钢管脚手架和局部外墙处悬挑工字钢的外挑架。 3.1.2.2总体方案:21、22、23#楼南侧及16#楼北侧局部汽车坡道围,因外墙与车库外墙在同一立面上,故采取悬挑式脚手架,第一次悬挑均从三层开始,其中21~23#楼南侧第二次悬挑从九层开始,16#楼北侧局部二次悬挑从七层开始,最大悬挑高度19.7米,16#工字钢。其余16~24#楼外墙在车库顶板围的采用落地钢管脚手架,最大搭设高度48

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

高层外脚手架专项施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为高层商住楼,主楼地下一层,地上十八层,总高度为63米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设型钢悬挑架。一段搭设五层,共八步架。 悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。 二、材料质量要求: ⑴挑架采用[22a型槽钢,质量必须满足现行型钢技术规定。 ⑵钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。 ⑶脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边

或破损严重的竹笆。 ⑷安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。 三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→…… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。 ⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑荷载7KN。 ⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。 ⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。 ⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。 ⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。 ⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件时,应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m高的防护栏杆,操作层设置18cm高挡脚板。

脚手架施工组织设计方案范本

办公楼 外脚手架施工方案

浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

型钢外挑脚手架专项施工方案

脚手架施工方案 四川羽翔建筑工程有限公司 2017年3月12日

目录 一、工程概况 (2) 二、脚手架设计 (2) 三、安全生产保证措施 (13) 四、脚手架的使用注意事项 (15)

一、工程概况: 工程名称:碧桂园欧洲城一期建设项目四期工程47、48号楼、地库、62-69号楼及商铺工程。 建设地点:哈尔滨市平房区哈南十二大道与十一路交汇处碧桂园欧洲城内建设单位:哈尔滨碧桂园房地产开发有限公司 监理单位:东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 设计单位:中嘉城建设计有限公司 本工程共计两栋高层、八栋别墅、地下车库及一栋商铺,总建筑面积约41,043.93平方米。其中高层与地库为框剪结构,别墅与商铺为框架结构。本工程设计使用年限为50年。建筑抗震等级为四级,抗震设防烈度为6度。防火设计建筑分类为二类建筑,耐火等级为二级。 根据国家及地方相关规范规定,脚手架采用[20a型钢和[20b型钢搭设扣件式钢管外架。结合本工程特点,47#楼、48#楼分二段随主体上升搭设,第一悬挑段由三层楼面搭设至十层楼面,第二悬挑段由第十层楼面搭设到屋面女儿墙(局部搭设至电梯机房屋面标高处)。 二、脚手架设计: 1、外架宽度800mm,距墙面350mm,在横杆步距(高)1500mm,立杆横距1000mm,纵距1500mm。型钢[20a槽钢作支撑钢梁,间距1500mm,并分别在槽钢室内端部、室外悬挑部位、室外阳台根部加设Φ20双肢套箍,见无阳台挑架搭设示意图([20a槽钢)和阳台处挑架搭设示意图([20a槽钢)。梁端设钢丝绳反拉于上面结构层预埋吊环上。由于本工程采用二层顶以上悬挑,二层顶以下采用双排落地式脚手架。 2、材料要求及准备

相关文档
相关文档 最新文档