文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑拆除施工方案

高层建筑拆除施工方案

高层建筑拆除施工方案
高层建筑拆除施工方案

图腾〃海博春天中心广场

编制单位:成都欣饰业装饰工程有限公司

编制:审核:

编制时间:

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、开工准备 (3)

四、悬挑脚手架··················································································4-15

五、墙体拆除 (16)

六、保证安全的措施 ....................................................................... 16~18

七、保证文明的措施 (18)

一、编制依据

1、建筑施工高处作业安全技术规范··················································JGJ80-2001

2、建筑施工工具式脚手架安全技术规程··············································JGJ202-2010

3、建筑施工安全检查标准·······························································JGJ59-2011

4、施工现场临时用电安全技术规范··················································JGJ46-2005

5、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范························(JGJ 130-2001,2002年版)

二、工程概况

广元图腾·海博春天中心广场位于广元市利州区老城北街与东街交汇处,由广元图腾翔达置业有限公司建设,成都欣饰业有限公司施工,四川省城市建设工程监理有限公司监理。由甲方要求我公司对1#楼11楼至14楼内填充墙进行拆除及垃圾外运。

三、开工准备

1.现场准备

1、施工前,要认真熟悉图纸,以确定拆除范围。

2、机械设备材料的准备。

3、临边防护的搭设。

2.技术准备

1、施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。

2、在拆除作业的四周做好维护,拆除作业不得超出此范围。

3、向进场施工人员进行安全技术教育,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩戴安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带。

4、做好施工组织,保证施工安全。做好临窗防护,采用多层板沿窗边固定于脚手架上,距离拆除墙体必须达到5米距高。如有洞口、管道井必须用盖板盖住固定,并设明显标志。防止垃圾掉落。

5、保护好消防,排水管道等防止在施工过程中损毁,有必要搭设保护措施,防止加气块掉落砸坏。

四、悬挑脚手架

1、脚手架的用材和规格

1、选用φ48×3.5的钢管及其配套的扣件。

2、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4-6m为宜,小横杆采用1.8m为宜。

3、轧头等钢管扣件和质量应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,并且扣件与钢管贴面接触良好。扣件抗滑系数以扣件进场后实际测试结果为准。

4、悬挑支承梁采用20#槽钢,斜拉钢丝绳选用6×19绳芯1的φ17钢丝绳。所用材料均有出厂证明和合格证

2、构造要求及技术措施

悬挑卸料平台主梁20#工字钢与次梁16#槽钢,次梁与次梁之间采用10#槽钢连接的焊接连接必须采取四面围焊,焊缝高度hf=6mm。次梁与10#槽钢之间上表面在同一平面上,次梁与20a工字钢之间要求中线在同一平面上。

悬挑外架施工时必须待主体砼强度达到75%以上时方可张紧钢丝绳承受外架荷载;楼面钻孔Φ20U型钢筋固定悬挑钢梁,承受钢梁传递的水平剪力和竖向拔力,Φ20拉环用于防止钢梁的水平位移。平台左右两侧必须装置固定的防护栏;悬挑平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起重吊钩;钢丝绳与水平

钢梁的夹角最好在45-60度;卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复;操作平台上应显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,配专人监督。悬挑平台吊运安装时,须选择适当的吊点,保证平台整体平衡和水平放置,同时防止斜拉钢丝绳和塔吊吊绳冲突。六级风以上(含六级)时停止吊装施工。

三、悬挑脚手架平台参数

1.荷载参数

脚手板类别:木脚手板,脚手板自重(kN/m2):0.35;

栏杆、挡板类别:木脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自重(kN/m):0.14;

施工人员等活荷载(kN/m2):1.20,最大堆放材料荷载(kN):8.00。

2.悬挑参数

内侧钢绳与墙的距离(m):1.60,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):2.50;

上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m):2.80;

钢丝绳安全系数K:6.00,悬挑梁与墙的节点按铰支计算;

只对外侧钢绳进行计算;内侧钢绳只是起到保险作用,不进行计算。

3.水平支撑梁

主梁材料类型及型号:16a号槽钢;

次梁材料类型及型号:16a号槽钢;

次梁水平间距ld(m):1.20,建筑物与次梁的最大允许距离le(m):1.70。

4.脚手架平台参数

水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):4.20,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):1.80,平台计算宽度(m):2.20。

5、平台验算

1、次梁的验算

次梁选择 16a号槽钢槽口水平[ ,间距1.2m,其截面特性为:

面积 A=21.95cm2;

=866.2cm4;

惯性距 I

x

转动惯量 W

=108.3cm3;

x

=6.28cm;

回转半径 i

x

截面尺寸:b=63mm,h=160mm,t=10mm。

1.1、荷载计算

(1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2;

=0.35× 1.20= 0.42kN/m;

Q

1

(2)型钢自重标准值:本过程采用16a号槽钢槽口水平[,标准值为0.17kN/m

=0.17kN/m

Q

2

(3)活荷载计算

1)施工荷载标准值:取1.20kN/m2

Q

3

=1.20kN/m2

2)最大堆放材料荷载P:8.00kN

荷载组合

Q=1.2×(0.42+0.17)+1.4×1.20×1.20=2.72kN/m

P=1.4×8.00=11.20kN

1.2、内力验算

内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下:

最大弯矩M的计算公式(规范JGJ80-91,P31)为:

M

max

=ql2/8(1 - m2/l2)2 + pl/4

经计算得出: M

max

=(2.72×2.202/8)×(1-(0.002/2.202))2+11.20×

2.20/4=7.81kN·m。

最大支座力计算公式:

R=[P + q(l+2m)]/2

经计算得出: R=(11.20 + 2.72×(2.20 + 2×0.00))/2=8.59kN

1.3、抗弯强度验算

次梁应力:

σ=M/γ

x W

x

≤ [f]

其中γ

x

-- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材的抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

次梁槽钢的最大应力计算值σ =7.81×103/(1.05×108.30)=68.66N/mm2;

次梁槽钢的最大应力计算值σ =68.656N/mm2小于次梁槽钢的抗压强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求!

1.4、整体稳定性验算

σ=M/φ

b W

x

≤ [f]

其中,φ

b

-- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

φ

b =(570tb/lh)×(235/f

y

)

经过计算得到φ

b

=570×10.00×63.00×235/(2200.00×160.00×235.0)=1.02;

由于φ

b

大于0.6,按照下面公式调整:

φ

b '=1.07 - 0.282/φ

b

≤1.0

得到φ

b

'=0.794;

次梁槽钢的稳定性验算σ =7.81×103/(0.794×108.300)=90.84N/mm2;

次梁槽钢的稳定性验算σ =90.84N/mm2小于次梁槽钢的抗压强度设计值

[f]=205N/mm2,满足要求!

2、主梁的验算

根据现场实际情况和一般做法,卸料平台的内钢绳作为安全储备不参与内力的计算。

主梁选择 16a号槽钢槽口水平[ ,其截面特性为:

面积 A=21.95cm2;

惯性距 I

x

=866.2cm4;

转动惯量 W

x

=108.3cm3;

回转半径 i

x

=6.28cm;

截面尺寸,b=63mm,h=160mm,t=10mm;

2.1、荷载验算

(1)栏杆与挡脚手板自重标准值:本例采用木脚手板挡板,标准值为0.14kN/m;

Q

1

=0.14kN/m;

(2)槽钢自重荷载 Q

2

=0.17kN/m

静荷载设计值 q=1.2×(Q

1+Q

2

)=1.2×(0.14+0.17)=0.37kN/m;

次梁传递的集中荷载取次梁支座力 R;

2.2、内力验算

悬挑平台示意图

悬挑卸料平台水平钢梁计算简图

悬挑水平钢梁支撑梁剪力图(kN)

悬挑水平钢梁支撑梁弯矩图(kN·m)

悬挑水平钢梁支撑梁变形图(mm) 从左至右各支座反力:

R[1]=8.342kN;

R[2]=7.835kN;

R[3]=-2.147kN。

最大支座反力为 R

max

=7.835kN;

最大弯矩 M

max

=6.996kN·m;

最大挠度ν=0.045 mm。

2.3、抗弯强度验算

σ=M/(γ

x W

x

) + N/A ≤ [f]

其中γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

主梁槽钢的最大应力计算值σ =6.996×106/1.05/108300.0+1.15×

104/2195.000=66.753N/mm2;

主梁槽钢的最大应力计算值 66.753N/mm2小于主梁槽钢的抗压强度设计值

[f]=205.00N/mm2,满足要求!

2.4、整体稳定性验算

σ=M/(φ

b W

x

) ≤ [f]

其中φ

b

-- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

φb=(570tb/lh)×(235/f y)

φ

b

=570×10.0×63.0×235/(4100.0×160.0×235.0)=0.547;

主梁槽钢的稳定性验算σ=6.996×106/(0.547×108300.00)=118.01N/mm2;主梁槽钢的稳定性验算σ=118.01N/mm2小于 [f]=205.00,满足要求!

3、钢丝拉绳的内力验算

水平钢梁的垂直支坐反力R

Ci 和拉钢绳的轴力R

Ui

按照下面计算,

R

Ci =R

Ui

sinθ

i

其中 R

Ci

-- 水平钢梁的垂直支坐反力(kN);

R

Ui

-- 拉钢绳的轴力(kN);

θ

i

-- 拉钢绳的轴力与水平钢梁的垂直支坐反力的夹角;

sinθ

i

=Sin (ArcTan (2.8/(2.5+1.6))=0.564;

根据以上公式计算得到外钢绳的拉力为:R

Ui =R

Ci

/ sinθ

i

R

Ui

=8.342 / 0.564=14.79kN;

4、钢丝拉绳的强度验算

选择6×37钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1550MPa,直径15mm。

[F

g ]=aF

g

/K

其中[F

g

]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

F

g -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN),查表得F

g

=132kN;

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8。α=0.82;

K -- 钢丝绳使用安全系数。K=6。

得到:[Fg]=18.04kN>R

u

=14.792kN。

经计算,选此型号钢丝绳能够满足要求。

5、钢丝拉绳拉环的强度验算

取钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力最大值R

U

进行计算作为拉环的拉力N为:

N=R

U

=14792.389N。

拉环强度计算公式为:

σ=N/A ≤ [f]

其中, [f]为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8所述在物件的自重标准值作用下,每个拉环按2个截面计算的。拉环的应力不应大于

50N/mm2,故拉环钢筋的抗拉强度设计值[f]=50.0N/mm2;

所需要的拉环最小直径 D=[14792.4×4/(3.142×50.00×2)]1/2=13.7mm。

实际拉环选用直径D=14mm的HPB235的钢筋制作即可,本工程采用D=16mm的HPB235

的钢筋。

6、平台的搭设吊装及其他要求

卸料平台加工制座完毕经过验收合格后方可吊装。吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四条引绳应等长,保证平台在起吊过程中的平稳。吊装至预定位置后,先将平台槽钢钢与预埋件固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用。要求提升一次验收一次。具体构造要求如下:

1、悬挑式脚手架平台应按现行的相应规范进行设计施工,其结构构造应能防止左右晃动。

2、悬挑式脚手架平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。

3、钢丝绳,两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道作受力计算。

4、设置四个吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。

5、悬挑式脚手架平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡于不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,悬挑式卸料平台外口应略高于内口。

6、台面满铺脚手板。

7、悬挑式脚手架平台左右两侧必须装固定的防护栏杆,高度1.5米。

8、悬挑式脚手架平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。

9、悬挑式脚手架使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。

10、脚手架平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量严禁超过设计的容许荷载,应配备专人加以监督。

7、平台使用注意事项

1、搭设时用起重机械吊装到相应位置后,将平台与建筑物连接牢固不得滑动,将钢丝绳与平台连接平稳后方可撤出其中机械。

2、平台每天使用前必须对平台的钢丝绳,吊环辅设的脚手板等进行全面的检查,发现问题必须及时处理。检查重点:经常检查焊缝是否开裂,卡扣螺栓是否紧固,钢丝绳是否形成毛刺,各连接部位及夹具是否松动,护栏是否牢固,主次梁是否变形,发现问题及时整修。

3、平台上装料不得超过荷载并限载8KN,不得超长超过平台50cm,超高堆放材料不得超过防护栏杆。

4、平台上的防护栏杆不得任意拆除。

5、起吊时必须设专人指挥,扶平稳不能碰撞平台,其他人员不得在平台上逗留。

6、放物料时必须按规格品种堆放整齐,长短分开,不得混吊,并且不得在平台上组装和清理模板。

7、不得从上一层向下一层平台上乱抛物料。

8、夜间施工平台上必须保持足够的照明。卸衬料平台上的材料在下班前要吊完,不得堆放过夜。

8、附图如下:

悬挑架搭设平面图同墙实际长度

18002500

木板

S

悬挑架搭设侧立面图

高1

5

2500100

五、墙体拆除

本工程采用人工拆除,施工程序应从上至下,分层拆除,依照先非承重结构后承重结构、先内部结构后外围结构原则进行拆除。

在拆除工作开始前,临边防护搭设完成,并于显眼处挂号警示标注。在拆除过程中要专人看管安全施工,确保零事故。

六、保证安全的措施

1.安全保证措施

1.抓好安全岗位教育开工前,对所有上岗人员进行安全知识教育,对照检查实施。参加施工的人员,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,并定期进行安全技术考核,合格者方可上岗操作。对特殊工种的人员,如电工、修理工、电焊工、机械操作人员等,须持专业培训证和上岗证书后,才可进行上岗操作。

2.拆除时安全事项

1.工人从事拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手架上或其它稳固的结构部分上操作。

2.拆除区周围应设立围栏,挂警告牌,并派专人监护,严禁无关人员逗留。

3. 建筑物拆除时,应自上而下,顺序进行,禁止数层同时拆除。当拆除某一部分的时候应防止其它部分倒塌。

3.拆除安全管理

1.施工人员进行拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手或者其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽和其他防护用品。

拆除过程多属高空作业,工具、设备、材料杂乱,粉尘、日晒较多,作业工人应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品,为防止砖石、灰尘,应佩戴护目镜,防止高处坠落。

2.拆除过程中,应有专业技术人员现场监督指导。为确保未拆除部分建筑的稳定,应根据结构特点,有的部位应先进行加固,再继续拆除。当拆除某一部分的时候应防止其他部分的倒塌,把有倒塌危险的构筑物,用支柱、支撑、绳索等临时加固。

3.拆除作业应严格按拆除方案进行。

4.拆下的物料不准在楼板上乱堆乱放。不准将墙体推倒在楼板上,防止将楼板压塌,发生事故。拆下的物料,不准向下抛掷拆。

4.做好拆除作业后的安全工作

1.拆卸下来的各种材料应及时清理,按品种、类别堆放在平整的地面上,高度应符合安全规定,并留有一定的间距,防止倒塌伤人。

5.在保证安全的前提下,拆迁工程要和建筑工程的施工相互衔接好。拆迁场地在全部清理出场料后,再按照施工要求进行新的工程建筑。

6、安全保证措施

(1)抓好安全岗位教育开工前,对所有上岗人员进行安全知识教育,对照检查实施。参加施工的人员,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,并定期进行安全技术考核,合格者方可上岗操作。对特殊工种的人员,如电工、修理工、电焊工、机械操作人员等,须持专业培训证和上岗证书后,才可进行上岗操作。(2)设置必要的

安全标志和足够的消防设备。(3)机械设备安全使用。临时用电必须由专业电工接洽,严禁私自乱拉乱接。(4)施工中执行“安全第一,预防为主”的方针和坚持“管生产必须管安全”的原则,结合实际情况,制定各项规章制度并遵。(5)建立相互监控制度与甲方密切配合,听从甲方安全规定,主动接受甲方现场施工和管理人员的安全监督和检查,遵守甲方的安全规定,配合甲方积极对存在的事故隐患进行安全整改,及时消除生产安全隐患。(6)建筑垃圾运输,装袋或者装小车上由施工电梯运下,严禁装的过满、超载、从楼上往下抛洒。

七、保证文明的措施

1.噪音防治

1用电锯切割时,应及时在锯片上刷油,且锯片转速不能过快。

2、使用电锤开洞、凿眼时,应使用合格的电锤,及时在钻头上注油或水。

3、夜间施工不超过22点,施工噪声不超过85分贝。

4、如遇特殊情况夜间施工超过22点,应提前或立即向业主方及有关部门提出申请,同意后方可执行。

5、加强环保意识和宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声,最大限度地减少噪音扰民

2.灰尘防治

1、建筑施工垃圾清运,采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运袋装,严禁随意凌空抛撒,施工垃圾及时清运,适量洒水、减少污染,杜绝野蛮施工。

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然 建筑工程项目案例为一栋高层住宅楼,总高30层,地下1层,高强预应力管桩-筏板基础,框剪结构。 一、前期施工准备阶段 1、地质勘察 地质单位受建设单位的委托,据设计提供的相关资料,对拟建场地通过各种勘察手段和方法对地质结构或地质构造:地貌、水文地质条件、土和岩石的物理力学性质等,做出分析评价出具详细的“岩土工程勘察报告”,为设计和施工提供所需的工程地质资料。 2、文物勘察 根据国家文物保护法相关规定:进行基本建设工程,建设单位应当事先报请政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。考古调查、勘探中发现文物的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保护措施;遇有重要发现的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理。 3、建筑边坡与深基坑工程的设计方案评审 设计方案评审是指县级以上住房城乡建设主管部门或其委托机构依据国家、地方有关技术规范和相关的强制性条文,对建筑边坡与深基坑工程设计方案进行的安全、经济、合理

等方面的技术性论证。其目的是:为加强对建筑边坡与深基工程的管理,确保建设工程及其相邻建(构)筑物和地下管线、道路的安全,土方开挖图确定后,依据国家相关规定: 建设单位应委托评审组织机构对建筑边坡与深基坑工程的 设计方案进行评审。 4、工程测量定位 是指建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪。 5、施工现场市政临水临电报批 建筑单位在取得建设行政主管部门批准的建筑工程许可证之后,持证明分别到电力公司、自来水公司办理临水临电审批手续。 6、三通一平 三通一平是指基本建设项目开工的前提条件,具体指:水通、电通、路通和场地平整。随着现场办公信息化,增加通讯、通网(五通)或通讯、通网、通邮、通气(七通)) 7、工地围栏及大门建设 1)施工现场实行封闭式施工。主要路段围墙不低于米,一般路段的围墙不低于米(用于企业宣传的围挡钢架及基础应

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:AQ-BH-00306 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外脚手架拆除专项安全施工方 案 Special safety construction scheme for external scaffold demolition

外脚手架拆除专项安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县 帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方 便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况

高层建筑脚手架专项施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况 开封润城项目-A1地块工程1#-4#楼建筑高度分别为45.3米、54.3米 和55.3米,地下2层,地上;1#楼15层,2#-4#楼地上18层。采用剪力墙结构,由于工期较紧,地下室顶板到5层拟搭设落地双排钢管外脚手架。从6层开始悬挑,采用型钢挑架悬臂支撑体系,在第12层处再进行二次 悬挑,以消除上部架体对下部的影响;脚手架中部采用一道钢管斜撑加钢丝绳斜拉完全卸荷,卸荷位置位于6层、详见后附的示意图。 二、编制依据 1、土建施工图; 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011 ); 三、材料选用 1、钢管:立杆、斜杆、横杆均采用? 483 3.5mm焊接钢管,其质量必须 符合有关规范有求,新钢管必须有出厂合格证、检验报告,钢管必须 平直光滑,两端切口平直。钢管表面锈蚀深度、外径、壁厚偏差、弯曲等缺陷必须在规范限制范围之内。 2、新扣件要有出厂合格证、试验报告,在使用前必须逐一进行检查、保 养,不得有变形、裂纹,出现滑丝的的螺栓必须更新。 3、安全网要有出厂合格证,不得使用已经腐烂的安全网,当对其质量有怀疑时,要做冲 击破坏试验。 4、型钢采用“工16 ”工字钢,要有出厂合格证、原材料质量保证书,进 场后需进行复检,其材质必须符合要求。

5、螺栓必须按要求购买,并于进场前核实其合格证。 6 钢丝绳必须严格按照设计要求购买,钢丝绳进场前,应认真核实其产 品合格证 四、搭设组织及进度计划安排 搭架进度以满足总承包进度要求为准,每次提前超出作业面高度 1.8m,每搭设一层操作时间为一?二天,架体搭设投入约为40人。实际人数按 主体施工进度要求再作进一步调整以满足施工进度要求。 五、施工技术要求 (一)落地式双排脚手架施工技术要求 1、落地式双排脚手架是从地下室外侧搭设至6层,只须在立杆底部铺设 503 1003 1500mm垫木,扩大接触面积。注意使内外立杆要求架设在同一垫木上且垫木应铺设平稳,不能有悬空。 2、搭设前应根据建筑物平面尺寸,搭设形式及架体的搭设宽度平整场地、设计布 局。 3、地基土质良好时,地基土应夯实找平后加垫宽不小于0.2m,厚0.05 m?0.06 m 的木板,并做好排水。 4、地基土质较差或为夯实的回填土,应在土面上用道渣铺填夯实。 5、在架体下部或附近不得随意进行挖掘作业,如确需挖掘,应制定架体 的加固措施,并报项目技术主管批准实施。 6 搭设高度超过24m的脚手架,地基的承载力应经过验算,且采取相应 措施。地基应里高外底,坡度不小于3%做好排水处理以防渍水。 7、落地式外脚手架底座地面标高宜高于自然地坪0.05 m 。 8、脚手架的立杆横距b=1.05m,立杆纵距l=1.5m,内立杆距外墙的距离 b1=300mm,脚手架步距h=1.5m,小横杆间距1.5m ; 9、相临立杆接头要求错开,并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

高层建筑模板专项施工方案(附模板计算书)-secret

建设单位:湖州新城实业有限公司 监理单位:浙江东南建设管理有限公司 脚手架施工方案 主要编制人:年名训职称(职务): 项目技术负责人校核人员:钱小雄职称(职务):集团公司市场部负责审核人员:屠乙曾职称(职务):高工 审批人:茅建坤 编制单位:浙江湖州市建工集团有限公司 编制日期:2013年4月 施工组织设计(专项施工方案)审批表

第一节编制依据 1)工程施工图纸及相关技术资料 (2)相关施工工程质量、安全生产、文明施工的规定、规程。 (3)国家现行施工及验收规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程为湖州凤凰新城实业发展有限公司湖州凤凰熙城,由1幢41层、2幢31层高层、二层地下室组成。 本工程总建筑面积为189610平方米,地下室二层,地上四十一层,建筑高度180.7米,三十一层,建筑高度103.9米。本工程地下层为超市、车库(战时为人防)和设备用房;地上为商务楼及住宅。由湖州凤凰新城实业发展有限公司投资建设,浙江大学建筑设计研究院设计。 本工程建筑物抗震设防烈度为6度,钢筋砼剪力墙结构。本工程各建筑物的室内地坪±0.000设计标高相当于黄海标高5.8m,室内外高度差为0.1~0.15m。 墙体:地下室砌体全部采用MU15灰砂砖,M10水泥砌筑,地上填充所有墙都采用MU10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。 外墙饰面主要为玻璃幕墙,内墙普通装饰,外墙门窗为铝合金门窗。 第三节方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;

高层外墙GRC拆除方案

GRC外墙装饰构件 拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 工程名称: 建设单位: 施工单位: 日期:

GRC拆除施工方案 一、工程概况 (1)项目名称:**** (2)项目位置:****** (3)建设单位:******* (4)监理单位:********* (5)设计单位:*********** (6)施工单位:******************* (7)施工范围:************************* 二、拆除内容: GRC外墙装饰构件拆除,包括:主楼通天柱、主楼檐线腰线、商铺大型檐线窗套,装饰线条等。 三、拆除准备: (一)、拆除工程班组人员 针对此工程特点,我公司推选的项目班组一律持证上岗实行项目组长责任制,项目组长将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目组的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工期、安全等方面达到目标要求。并配备副组长、组员等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 组长:******* 副组长:******* 组员:************** (二)、拆除技术准备 1、施工前应在相关的部门办理相应的动火、高空作业许可证。 2、对现场GRC构件结构进行详细的查证。 3、在拆除危险区域设置警戒区,并树立警戒标志。

4、向进场工人进行施工技术交底,特殊作业人员证照齐全,进场作业人员必须佩戴安全帽,着装规范,高空作业必须系好安全带。 5、按照GRC构件分部情况,搭设吊篮。 6、为保护构建的完成性,按照GRC构件规格尺寸,拆除作业采用自上而下分段进行,严禁上下同时拆除。 7、确保进行拆除的GRC构件运输通畅。 8、施工前进行详细的安全施工技术交底,交底内容按现场实际拆除情况编制。 (三)、现场准备 1、清理施工现场,保证运输道路畅通,选取拆除的GRC构件的堆放区域。 2、在拆除危险区域设警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入拆除作业范围。 (四)、拆除工具准备 (五)、劳动力准备 四、拆除工程施工方案 1、控制目标 (1)、控制施工范围:距离拆除作业区域20米范围内设置警戒带,严禁无关人员随意进出。 (2)、控制施工时间:早晨6:00——下午6:00,在能见度时间内。

高层建筑工程钢筋施工专项方案

、工程概况 工程简介:2#楼为地下2层地上31层剪力墙结构一类高层建筑。其中地下一、二层丙二类储藏室,地上31层,一、二层为商铺,三~三^一层为住宅,地下 一、二层层高均为2.70米,地上一、二层为4.2m商铺,三至三^一层层高均为 2.90米。建筑主体总高度为92.8米,总建筑面积1612 3.96平方米。为了确保该项目在施工过程中的安全生产,结合本工程的建筑特点,编制钢筋施工方案 二、1.3结构概况 1、钢筋分项工程概况 1 )、本工程钢筋主要规格 采用HPB235 HRB335和HRB4O0钢筋直径为6.5?28伽,具体各结构部位采用的钢筋规格,见下表所示。 2 )、钢筋加工、连接及保护层垫块选择 a)钢筋加工 本工程钢筋在2#楼北侧场区集中加工制作,加工成型后由塔吊运到施工作业面 b)钢筋连接 筏板钢筋连接采用直螺纹,剪力墙及暗柱以电渣压力焊为主。 c)钢筋保护层垫块选用 根据本工程结构特点及钢筋保护层要求情况,选用垫块情况详见下表所示垫块选用

2、钢筋工程主要施工方法及措施 1 )钢筋工程施工工艺流程 钢筋从进场验收、抽样复试、加工、连接、安装直至验收具体施工工艺流程详见图所 示。 上逍丁于竝收 2 )钢筋检验 钢筋进场必须有出厂质量保证书,现场材料员检查钢筋出厂合格证、炉号和批量。钢 筋进现场后,现场试验员根据规范要求立即做钢筋复试工作, 用。不合 格的钢筋坚决清理退场,并作好相关物资管理记录和重新组织材料进场。 钢筋原材料进场及验收控制流程详见下图所示。 3)钢筋加工成型 钢筋现场堆放、现场加工成型。钢筋配料工作由专职配筋人员严格按照规范和设计要 求执行,并根据工程施工进度和现场储料能力编制钢筋加工和供应计划。 A )钢筋配筋单 根据工程的施工图纸及规范要求,对工程各部位进行详细的钢筋配料,对框架节点、 暗柱及连梁节点等钢筋过密处,一定要先放样,提前采取措施,便于现场的加工制作。 配 筋单必须先经审核,无误并签字后方可进行钢筋加工。 下料原则:同规格钢筋根据不同长度,长短搭配,统筹配料;先断长料,后断短料, 减少短头,减少损耗。 ----------------- —? 0 rFi1 冬.晞I 钢筋复试通过后方能批准使 屜工隹违 我钳L ?划

高层建筑工程节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002 《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007 《民用建筑节能设计规范》JGJ26-95 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 《建筑设计防火规范》GB50016 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209—2002 二、工程概况 住宅小区共四栋(1#~4#)楼,1292户。1#楼工程占地面积659.77㎡,总建筑面积18538.05 ㎡,其中地下992.28㎡,地上17134.35㎡(含配套共建面积为750㎡)。1#楼为地下两层自行车库,地上26层。建筑高度74.88m;室内外高差1.2m。2#楼工程占地面积470.33㎡,总建筑面积11246.49 ㎡,其中地下1403.70㎡,地上10254.21㎡。地下两层,地上二十二层,建筑高度63.68m;室内外高差1.2 m。3#楼工程占地面积695.66㎡,总建筑面积16414.01 ㎡,其中地下1446.54㎡,地上14967.47㎡。地下两层,地上二十二层,建筑高度63.68m;室内外高差1.2m。4#楼工程占地面积659.66㎡,总建筑面积16414.01㎡,其中地下1446.54㎡,地上14967.47㎡。地下两层,地上二十二层,建筑高度63.68m;室内外高差1.2m。 工程项目设计为一级,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年。一类高层建筑,耐火等级为一级。全部为剪力墙结构,筏板基础。 三、施工部署 1、建筑节能工程施工管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。现场指挥部成立了以项目经理为组长;项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

建筑拆除工程安全专项施工方案

建筑拆除工程安全专项施工方案 7.1 建筑拆除工程安全专项施工方案编制 7.1.1 工程概况 工程概况的内容应包括被拆除旧建筑(构筑)物工程特点和周围环境。 7.1.2 主要编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147)。 (2)拆除工程的合同要求。 7.1.3 施工前准备 1.技术准备 (1)拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订安全生产管理协议,明确双方的安全管理责任。建设单位、监理单位应对拆除工程施工安全负检查督促责任;施工单位应对拆除工程的安全技术管理负直接责任。 (2)建设单位应将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应在拆除工程开工前15日,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案: 1)施工单位资质登记证明。 2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明。 3)拆除施工组织设计或安全专项施工方案。 4)堆放、清除废弃物的措施。 (3)建设单位应向施工单位提供下列资料: 1)拆除工程的有关图纸和资料。 2)拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。 (4)任何拆除工程,施工前必须编制施工组织设计,施工组织设计必须贯彻安全、快速、经济、扰民少的原则,编制时必须做好三方面工作: 1)通过查阅图纸、踏勘现场,全面掌握拆除工程第一手资料。 2)制定组织有序的、符合安全的施工顺序。 3)制定针对性强的安全技术措施。 在施工过程中,如果必须改变施工方法,调整施工顺序,必须先修改、补充施工组织设计,并以书面形式将修改、补充意见通知施工单位。 (5)有下列情况之一的拆除工程施工组织设计必须通过专家论证: 1)在市区主要地段或临近公共场所等人流稠密的地方,可能影响行人、交通和其他建筑物构筑物安全的。 2)结构复杂、坚固、拆除技术性很强的。 3)地处文物保护建筑或优秀近代保护建筑控制范围的。 4)临近地下构筑物及影响面大的煤气管道,上、下水管道,重要电缆、电信网。 5)高层建筑、码头、桥梁或有毒有害、易燃易爆等有其他特殊安全要求的。 6)配合市属重点工程的。 7)其他拆除施工管理机构认为有必要进行技术论证的。 技术论证的重点是:施工方法、施工程序、安全措施等是否合理可行,并形成论证意见供施工单位参照执行。 2.现场准备 (1)建设单位应负责做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外侧有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。 (2)当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时,必须采取相应保护措施,对建筑内的人员进行撤离安置。 (3)在拆除作业前,施工单位应检查建筑内各类管线情况,确认全部切断后方可施工。 (4)在拆除工程作业中,发现不明物体,应停止施工,采取相应的应急措施,保护现场,及时向有关部门报告。 (5)施工现场危险区域必须设置醒目的警示标志,采取警戒措施。 (6)拆除现场防火措施应符合市建委、市公安局《施工现场防火规定(试行)》的规定。 (7)位于主要路段或临近文化娱乐等公共场所、人流稠密的拆除施工工地,要采用夹板、瓦楞板等轻质材料围栏,如用砖砌围栏,必须按规定砌筑,并作刷白处理,必要时在人行道上方搭设隔离棚,以确保行人安全。

高层建筑模板工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (1) 二、模板材料选用 (1) 三、工程现浇构件概况 (2) 四、模板的荷载 (2) 五、模板验算 (4) 1、水平模板的验算 (4) 2、垂直模板的验算 (7) 六、模板安装施工工艺 (9) 1、剪力墙模板安装 (9) 2、梁模板安装工艺 (10) 3、楼板模板安装工艺 (11) 七、模板拆除施工工艺 (11) 1、剪力墙模板拆除 (11) 2、梁、板模板拆除 (12) 建设单位:置业有限公司施工单位:重庆

一、编制说明 为加强建筑工程安全生产监督管理,保障人民群众生命财产安全,贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及《建设工程安全生产管理条例》;规范我市建筑施工安全管理工作。依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,以及强制性行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),结合嘉陵本田发动机有限公司通机项目土建1标段施工图,特编写本工程模板工程专项安全施工方案。 二、模板材料选用 本工程模板系统使用胶合板(厚12mm,f k=15N/mm2;弹性模量:E=5000N/mm2),龙骨使用60×120(板龙骨@1000)和60×90(板龙骨@300),落叶方材(f k=17N/mm2;弹性模量是E=10000N/mm2),支撑体系使用钢管脚手架。

三、工程现浇构件概况 本工程主要砼现浇结构构件为梁、柱,,梁截面最大者为300×800,板厚屋面层板厚为120,其它板厚度不大于100。取1米宽作为计算单元,模板系统设计均按上述数据进行设计。 四、模板的荷载 共有以下七项: ⑴模板及其支架自重; ⑵新浇灌砼自重; ⑶钢筋自重; ⑷施工人员及施工设备荷载; ⑸振捣砼时产生的荷载; ⑹新浇砼对模板侧面的压力; ⑺倾倒砼时产生的荷载。 该七项荷载的效应组合按表1来确定,施工中模板承受荷形式见表2。

某高层住宅建筑节能施工方案

XX小区(四期) 3#住宅楼建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 日期:年月日 编制部门:XX建工集团有限公司 XX小区项目部 XX建工集团有限公司

一、工程概况 二、编制依据 1、邢台XX 小区(四期)3#楼施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》 DB13(J )52-2005 3、外墙外保温工程技术规程 JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 三、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 序号 项目 内 容 1 工程名称 XX 小区(四期)3#住宅楼 2 建筑面积 13252m 2 3 层 数 地上 15层 地下 一层 4 层 高 地下 3.3米 地上 2.9米 5 结构形式 基础结构形式 钢筋砼筏板基础700mm 厚 主体结构形式 剪力墙结构 6 墙体节能工程 外墙 现浇50厚聚苯板外保温抹抗裂砂浆 楼梯间内侧 保温砂浆30mm 7 门窗节能工程 外窗均为塑钢窗中空玻璃 8 屋面工程 70厚聚苯板 9 一层储藏室顶板 贴70厚聚苯板 10 采暖系统 分户集中散热器供热

某高层住宅建筑节能施工方案secret 四、施工准备 1、 设计图纸已经节能机构审查合格; 2、 控制线已设置到位; 3、 材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方可使用; 4、 已进场的节能材料必须具有出厂合格证及性能检测报告,并经监 理工程师确认,形成验收记录; 5、 节能材料必须符合设计要求及国家有关标准的规定; 6、 节能材料应产品检验批要求随机取样复验。 五、施工工具 1、剪刀、钢锯及壁纸刀(裁聚苯板用) 2、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用) 3、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致) 4、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用) 5、木锉或粗砂纸(打磨用) 6、其他抹灰专用工具。 六、施工技术措施 (一)外墙钢丝网架聚苯板外墙外保温系统施工技术措施 1、施工准备 1 . 1材料准备: (1) 、依据该工程节能设计,确定外墙外保温采用蓝德工贸有限公司生

高层外墙GRC拆除方案

. . GRC外墙装饰构件 拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 工程名称: 建设单位: 施工单位: 日期:

GRC拆除施工方案 一、工程概况 (1)项目名称:**** (2)项目位置:****** (3)建设单位:******* (4)监理单位:********* (5)设计单位:*********** (6)施工单位:******************* (7)施工范围:************************* 二、拆除内容: GRC外墙装饰构件拆除,包括:主楼通天柱、主楼檐线腰线、商铺大型檐线窗套,装饰线条等。 三、拆除准备: (一)、拆除工程班组人员 针对此工程特点,我公司推选的项目班组一律持证上岗实行项目组长责任制,项目组长将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目组的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工期、安全等方面达到目标要求。并配备副组长、组员等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 组长:******* 副组长:******* 组员:**************

(二)、拆除技术准备 1、施工前应在相关的部门办理相应的动火、高空作业许可证。 2、对现场GRC构件结构进行详细的查证。 3、在拆除危险区域设置警戒区,并树立警戒标志。 4、向进场工人进行施工技术交底,特殊作业人员证照齐全,进场作业人员必须佩戴安全帽,着装规范,高空作业必须系好安全带。 5、按照GRC构件分部情况,搭设吊篮。 6、为保护构建的完成性,按照GRC构件规格尺寸,拆除作业采用自上而下分段进行,严禁上下同时拆除。 7、确保进行拆除的GRC构件运输通畅。 8、施工前进行详细的安全施工技术交底,交底内容按现场实际拆除情况编制。 (三)、现场准备 1、清理施工现场,保证运输道路畅通,选取拆除的GRC构件的堆放区域。 2、在拆除危险区域设警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入拆除作业范围。 (四)、拆除工具准备 工具准备表 (五)、劳动力准备

高层建筑节能专项施工方案

第一节、工程概况 该工程结构类型为框架剪力墙结构,塔楼为剪力墙结构,裙房为框架结构,总建筑面积为19364.33㎡,结构层数为地上33层,总建筑高度99.5m,基础采用人工挖孔桩基础,地基基础设计等级为甲级,地基持力岩层为中风化泥岩。抗震等级为三级,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级,结构安全等级为二级,防火层耐用年限为15年,建筑设计使用年限50年。 第二节建筑节能设计概况 一、建筑节能设计要求 1、墙体要求: 内外隔墙采用100厚及200厚烧结页岩空心转。 2、外立面要求 A、建筑外墙窗户均采用多腔塑料型材2.0框面积25%(6中透光反射+96透明),导热系数2.5, 0.34。 B、建筑一层商铺(外墙面均采用棕红色石材干挂做法),标准层15F外墙采用驼色仿石漆,5F以上采用乳白色外墙涂料。 3、屋面工程: 屋面工程找坡层采用1:8水泥陶粒(最薄处30厚), 2%坡度振捣密实表面抹光,20厚水泥砂浆找平。保温采用50.0挤塑聚苯乙烯泡沫塑料,导热系数0.03,燃烧性能B1级。 4、塑钢门窗工程: 外窗采用多腔塑料型材,玻璃采用6中透光反射+96透明玻璃。大于1.5m 的单块玻璃;玻璃底边离最终装修面<0.5m的落地门窗;外开平开窗;阳台、中庭、平台等临空处玻璃栏板;入口及门厅部位及屋顶采光天棚等处玻璃均应使用安全玻璃,安全玻璃选用大于10的钢化玻璃,严格执行《建筑用安全玻璃》15763。出入户门采用钢制防火防盗门(成品),房间内门采用木质夹板门,由业主进行二次装修。防火门耐火极限应满足规范要求,防火墙和公共疏散用的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。 5、电器照明、给排水: 该工程电器照明已进行了节能设计,公用通道采用声控开关。线管采有暗埋方式。给水基本采用暗埋方式,消防管道采用明装或吊顶内穿行。消防给水管道:消火栓给水管道采用热镀锌钢管,<100采用丝口连接、>100采用沟槽式连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。

建筑节能专项施工方案05915

1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工过程技术组织措施、管理措施 (2) 4 主要施工方案 (2) 4.1 外墙保温 (2) 4.2 门窗工程 (9) 4.3 屋面工程 (15) 5 质量控制 (16) 5.1 墙体节能工程 (16) 5.2 门窗节能工程 (16) 5.3 屋面节能工程 (16) 5.4 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: (16) 6 安全措施 (17) 7 文明施工及成品保护 (17) 1工程概况 本工程工程位于新乡市金穗大道以南,友谊路以北,新二街以东,新中大道以西。工程由二组团和三组团组成,总建筑面积约32万平方米,二组团由9栋19~32层高层住宅楼、底层商业及整体地下车库组成,三组团由5栋多层商业组成。二组团2-1#~2-9#楼为剪力墙结构,三组团3-1#~3-5#楼为框架结构。 1、本工程外墙墙体采用200厚加气混凝土砌块砌筑,墙体外侧机械固定40mm厚挤塑板,有效保证了建筑节能效果。 2、本工程外窗均采用断桥式铝合金型材,6l ow-e+12A+5双道密封中空玻璃,门窗框周边采用保温材料与墙体封闭密实。 3、本工程屋面采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板结合1:8水泥膨胀珍珠岩找坡保温,有效保证了屋面节能质量。 2编制依据 1、***城市广场一期工程施工图纸

2、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 3、05系列建筑标准设计图集 4、建筑施工手册《第四版》 5、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 3施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图:施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图。 2、选用材料严格把关:选用的材料必须满足设计和规范要求。 3、施工前的技术交底。 4、施工过程中的工艺控制:具体见下面各分部施工工艺。 5、施工过程中的质量控制:严格按设计和规范要求控制施工的各过程。 6、隐蔽工程验收制度。 7、成品保护制度。 4主要施工方案 4.1外墙保温 本工程外墙外保温采用挤塑挤塑板薄抹灰保温系统,具体做法是以40mm 厚(容重20kg/m3)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称挤塑挤塑板)做保温隔热层,采用粘结砂浆与基层墙体粘贴,并辅以锚栓固定。挤塑板外侧抹聚合物抗裂砂浆2.5~3厚,中间压入耐碱玻纤网格布一层(网格布容重16g/㎡)。 外墙外保温基本构造 外墙 外保温做法 构造示意图找 平层 粘结层 保温 层 保护层 12345

高层剪力墙模板支撑体系及加固方案

某城市地区河道旁工程46号地块B1-3、B A-4地块安置房工程 模板工程施工方案 某某某某集团有限公司 某城市地区指挥部第一项目部 二0一一年十月

目录 1编制说明 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 2工程概况 (1) 2.1 工程概况 (1) 3模板施工施工方法 (2) 3.1 模板体系选择 (2) 3.2 模板支设要求 (2) 3.3 模板施工目标 (2) 3.4 剪力墙模板施工 (4) 3.5 墙柱模板施工 (5) 3.6 柱、剪力墙底部处理 (7) 3.7 梁板模板施工 (8) 3.8 特殊部位模板施工 (10) 3.9 阴阳角质量控制 (12) 4模板支撑脚手架施工方法 (12) 4.1 脚手架的搭设 (12) 4.2 脚手架的验收 (13) 4.3 脚手架的拆除 (13) 5模板的拆除 (14) 5.1 拆除原则 (14) 5.2 拆模顺序 (14) 5.3 拆模要求 (15) 5.4 模板维修保养: (15) 6质量标准 (15) 6.1 保证项目 (15) 6.2 一般项目 (15) 6.3 允许偏差 (15) 7安全及文明施工 (16) 7.1 安全施工 (16) 7.2 文明施工 (17) 8模板及支架验算 (18) 8.1 墙模板验算 (18) 8.2 墙、柱模板计算书 (28)

1编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在指导结构施工中模板支撑体系搭设,阐述模板安装、加固流程及质量控制要点。以便优质、快速、高效地完成模板工程的施工任务,并为业主、监理提供本工程施工方法、质量、进度等方面的详细依据。 1.2编制依据 某城市设计院提供的建筑施工图和结构施工图 《施工手册》(中国建筑工业出版社第四版) 《建筑施工计算手册》江正荣著、 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《高层建筑砼结构技术规程》JGJ3-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑施工安全检查标准JGJ59—99。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 本工程的施工组织设计 2工程概况 2.1工程概况 工程名称:某城市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx某城市xxxxxxxxxx安置房工程; 建设地点:某城市xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 建筑面积:该工程总建筑面积1679881.00㎡,其中A1-3、A1-4地块地下室建筑面积152379.7㎡(不含夹层),上部结构约500000㎡,包括14栋高 层住宅及局部商铺; 建筑高度:位于塔楼下部的夹层及塔楼下部的地下室一层为3.1米,其余地下层为3.90米,一层为3.10米,二至三十四层均为2.90米,楼梯间出屋 面层为5.0米,建筑总高度为99.10米;

建筑拆除工程安全专项施工方案实用版

YF-ED-J3893 可按资料类型定义编号 建筑拆除工程安全专项施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑拆除工程安全专项施工方案 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 建筑拆除工程安全专项施工方案 7.1 建筑拆除工程安全专项施工方案编制 7.1.1 工程概况 工程概况的内容应包括被拆除旧建筑(构 筑)物工程特点和周围环境。 7.1.2 主要编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规范》 (JGJ147)。 (2)拆除工程的合同要求。 7.1.3 施工前准备

1.技术准备 (1)拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订安全生产管理协议,明确双方的安全管理责任。建设单位、监理单位应对拆除工程施工安全负检查督促责任;施工单位应对拆除工程的安全技术管理负直接责任。 (2)建设单位应将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应在拆除工程开工前15日,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案: 1)施工单位资质登记证明。 2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明。 3)拆除施工组织设计或安全专项施工方

某大型住宅小区建筑节能施工方案

目录 一编制依据 2 二工程概况 2 1 工程基本情况 2 2 节能设计概况 2 三施工部署 3 1质量目标 3 2材料与设备 3 3施工与控制 4 4分项工程规划 4 四施工准备 5 1技术准备 5 2材料和设备的现场检查和复试 5 3人员准备 6 4其他准备 6 五各分项工程施工方法 6 1墙体节能工程 6 2门窗节能工程 6 3屋面节能工程 7 4采暖节能工程 8 5照明与配电节能工程8 六质量检查与验收8 1墙体节能工程8 2门窗节能工程 9 3屋面节能工程9 4照明与配电节能工程9 5监测与控制节能工程10 6建筑节能工程现场检验10 7建筑节能工程分部工程质量验收10 七安全问题及注意事项11

一编制依据 1、南堰住宅小区一期I组团工程施工图纸; 2、南堰住宅小区一期I组团工程施工组织设计; 3、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准《JGJ75-2003》 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》 5、屋面节能建筑构造<06J204> 6、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 7、《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107-2002) 二工程概况 1 工程基本情况 本工程为山西合众瑞通投资有限公司南堰住宅小区,该住宅小区位于山西省太原市晋源区和平南路以东,工程包括地库D和5#、6#、7#三栋高层,8#、9#、10#、11#四栋多层和商业A、商业B。建筑面积约12.9万平方米,其中地上建筑面积约10.85万平方米,地下建筑面积约2.05万平方米。包括8#~11#四栋地下1层地上4层的多层建筑及5#、6#、7#三栋地下2层地上20~32层不等的高层建筑之地基与基础工程(不包括桩基工程)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程、部分装饰工程等。 2 节能设计概况

建筑工程模板施工方案及其计算

建筑工程模板施工方案及其计算 山东省烟台市牟平区房产管理处,于红雁,264100 【摘要】:模板工程是建筑工程的重要环节,对于保证建筑工程结构的稳定性具有重要的意义,因此,分析和研究建筑工程模板施工及其力学计算具有非常实际的作用。本文主要从三个方面对课题展开了分析,首先分析了建筑工程各类模板工程施工,对梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种类型施工及其要求分别进行了探讨,随后对混凝土浇筑及模板拆除两个环节进行了细致的讨论,最后对模板工程的三个参量进行了力学计算。整体内容结构性较强,对于实际模板工程具有一定的参考。 【关键词】:建筑工程,模板工程,力学计算,施工方案 中图分类号:TU97文献标识码:A文章编号: 1引言 随着社会发展的要求,建筑工程建设的速度和规模越来越大,如何通过有效的施工保证工程质量,对于社会发展具有重要的意义。无论建筑规模多小的工程,在建设过程中都是一个复杂的系统,包含了多个环节和步骤,而模板施工就是其中非常重要的组成部分。在建筑工程,特别是高层楼房式建筑工程中,模板对于保证结构的稳定性意义重大。当前建筑工程一般都是混凝土浇筑工程,建筑结构的成型就是依赖于模板完成的。在实际的工程建设中,模板工程本身就包含很多类型,例如梁模板工程、柱模板工程等,不同的模板工程类型无论是施工的步骤还是施工的要求也都不同。本文将对建筑工程中各种模板工程的施工步骤以及施工要求进行分析,同时对模板的受力计算问题展开讨论,通过文章的分析对实际的建筑模板工程带来参考。 2建筑工程各类模板工程施工 在实际的建筑工程中,模板工程根据施工的部位可以进行详细分类,在大型建筑工程中,模板工程包含梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种,其施工流程以及施工要求如下分析。 2.1梁模板工程施工 梁结构是整体楼房结构的框架基础,其模板工程施工重要性很强。其施工流程一般较为固定,包括以下过程:抄平、弹线(轴线、水平线)→支撑架搭设→支柱头模板→铺设底模板→拉线找平→封侧模→预检。在施工过程中其轴线及标高的控制线非常严格,一般都是按照主控制线为标准进行施工。梁模板的支撑结构非常重要,一般采用扣件式满堂钢管脚手架进行支撑,立杆的纵横向间距按照施工要求进行控制,立杆须设置纵横双向扫地杆,扫地杆与楼地面根据两高进行控制。立杆全高范围内设置纵横双向水平杆,水平杆的步距(上下水平杆间距)一般不大于1500mm,立杆顶端必须设置纵横双向水平杆。在梁底小横杆和立杆交接处立杆加设保险扣。 2.2柱模板施工 相比其他结构模板,柱模板工程施工较为简单,其施工流程为:安装前检查模板安装→

高层建筑主体结构施工方法分析

高层建筑主体结构施工方法分析 发表时间:2016-05-13T14:51:39.437Z 来源:《基层建设》2016年1期作者:谷仙伟[导读] 台州曙光商品混凝土有限公司在高层建筑施工中,建筑主体结构的施工是关键,本文将对高层建筑主体结构的施工方法进行了分析和讨论,以供参考。台州曙光商品混凝土有限公司浙江台州 317500 摘要:随着我国经济的飞速的发展,城市化建设的不断加深,城市基础设施建设不断进步,可用地面积也日趋紧张,为了有效利用土地资源,高层建筑逐渐增多。在高层建筑施工中,建筑主体结构的施工是关键,本文将对高层建筑主体结构的施工方法进行了分析和讨 论,以供参考。 关键词:高层建筑;主体结构;施工方法 高层建筑很大程度上解决了土地资源不足的问题,缓解了住房压力。随着经济水平的提高,高层建筑日渐进入生活,越来越多的人开始关注高层建筑。高层建筑的主体结构作为一项综合性的系统工程,庞大而复杂,它影响着高层建筑使用质量,是高层建筑施工企业重点关注的环节,因此做好主体结构的施工措施分析非常重要。 1.高层建筑的含义及特点 现在,高层建筑大多出现在现代化的城市建设中。但每个国家对于高层建筑有着不同的定义。在我国认为10 层以上40 层以下,面积超过一万平米的建筑为高层建筑。与低层建筑比起来,高层建筑的施工难度系数更加的大,建设周期上也比其他一般项目要长,也较易受到其他客观因素(气候,环境)的制约影响。 由于高层建筑楼层多,高度高,施工面积大,绝大部分施工活动都属高空作业,这就意味着高层建筑的工程量大,工期长,难度大,危险性较高。另外,由于大多时候是高空作业,在施工原料物质的运输上,高层建筑施工对用到的机械设备性能要求较高。 由此可见,高层建筑施工是一项综合性强且复杂的系统工程,对施工人员、施工设备等有着严格要求,其中,建筑主体结构的施工质量控制显得尤为突出。 2.高层建筑主体结构施工 目前应用较为广泛的高层建筑有筒体结构、框架结构、剪力墙结构这三种,本文也将主要对这三种高层建筑主体结构施工方法进行分析。 2.1主体结构施工方案选择 2.1.1筒体结构 筒体结构是高层建筑主体结构一种常见的施工结构,其他的结构都是基于此机构而进行的创新和完善的结构。这种结构是将钢筋混凝土设计为承重的主体结构,在施工环节主要采用现浇技术,从而有效保障高层建筑结构的完整性,模板可采用工具式组合模板、大模板或滑动模板。对于内筒和外筒之间的楼板跨度有着严格的要求和约束,跨度范围通常是8m-12m,采用的楼板一般主要有现浇混凝土楼板、以压型钢板、混凝土薄板等形成的模板。 2.1.2框架结构 现浇框架机构施工在高层建筑施工实践中得到普遍使用,在一些涉及到板、柱、梁的混凝土施工中尤为常见。这种施工方法实用性强,适应性强,适用范围广,整体性强,适合于多种结构的具体施工中,但是施工现场工作量大,需要大量的模板和人力,相对其它方法而言,工作量过于繁重,成本过高。一般情况下,高层建筑主体结构中的现浇框架结构施工中有三种处理方式:组合式钢模板、胶合板模或整装散拆、滑模施工。这三种处理方式在一定的条件下可以相互结合使用,可以提高工作效率,加快施工进度。例如,在楼盖模板设置的时候,采用组合式模板与早拆模板体系相结合,加快模板的周转利用。 2.1.3剪力墙结构 现浇剪力墙结构的施工方法主要有两种方式:大模板和滑动模板施工。其中,大模板施工具有整体性好、施工操作快、自动化程度高、维保工作量小、抗震性能突出等优点,大模板适用于大模板建筑的内承重墙的施工。而滑动模板施工方法也具有整体性好、施工效率高的特点。 2.2 高层建筑楼板结构施工 在高层建筑楼板结构施工所用的模板主要有三种:台模、模壳、永久性模板。这些模板具有安装、拆模迅速,减少劳动力的特点。这几种模板中应用最广泛的则是台模,它是由平台板、梁、支架、支撑、调节支腿及配件组成而成的一个工具式模板,适用于无柱帽的无梁楼盖结构,还适用于高层建筑大柱网、大空间的现浇钢筋混凝土楼盖施工。台模主要有撒种类型:立柱式、衍架式和悬架式。 立柱式的两个基本类型包括钢管组合式台模和门架式台模,它简化了操作程序,增加了模具周转次数,节省了大量劳动力,能较多地缩短工期,显示出较高的优越性,因此它的应用比较广泛。立柱式台模所承受的重量通常是立柱直接受力给楼面。 而衍架式台模则是将台模的面板和龙骨放置在桁架上,以桁架承重,衍架式台模适用于大柱网、大进深、无柱帽的板柱或板墙结构施工。 悬架式是一种无支腿式的台模,也就是说台模不是支设在楼面上,而是支设在建筑物的墙、柱结构所设置的托架上。由于台模的支设不用考虑楼面结构的强度,可以达到减少台模多层配置的问题。另外,这种台模由于不受建筑物层高的影响,可以按开间(柱网)和进深进行设计。 2.3高层建筑大模板施工 大模板施工是随着社会发展在建筑业中出现的一种施工方法,它通过运用工具式模板与起重吊装机械相配合,以一种工业化的生产方式在施工现场浇筑混凝土墙体,主要用于筒体体系和剪力墙的高层建筑。大模板施工主要分为三类:内浇外板或内浇外挂、全现浇、内浇外砌。

相关文档
相关文档 最新文档