后勤系统应急预案

为科学规范、高效有序开展突发事件应急防治、救治工作,提高医院后勤应对突发事件的应急能力,确保医院员工及病人健康和生命安全。根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》和《全国突发公共卫生事件应急预案》等法律法规,结合我院实际情况,成立以医院后勤应急工作领导小组,以解决造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、严重水灾、火灾、特大车祸、爆炸、地震等事故,以及在医院内临时性停水、停电、火灾等急救类、生命支持类、公共卫生内突发事件,特成立对应急突发事件保障组。

保障组成员:

组长:由后勤副院长担任;

副组长:由后勤办主任、资产装备办主任、基建办主任、饮食中心主任、营养食堂副主任、产业中心主任,财务办主任担任;物业公司的法人参加。

成员:由相关事故责任的副主任和班组长及员工参加。

8-3-001医学装备突发事件应急预案

一、成立突发事件医疗装备保障组:以主管后勤工作的副院长,资产装备办主任、有关工程技术人员、ICU科主任、护士长为责任人,全面负责医疗装备突发事件应急保障体系工作。资产装备办主要负责应急医疗装备的日常维护与调剂工作,保障所有突发事件医疗装备处于正常待用状态。ICU主要负责应急医疗装备的场地和操作支持,做好备用设备的运送,辅助临床科室操作,对设备的使用情况做好记录与反馈工作。

二、突发事件应急预案医疗装备的配置。医院在ICU配置用于急救类、生命支持类设备:呼吸机四台、呼吸气囊四个、麻醉机两台、除颤心电监护仪四台、输液泵四台、吸引器两台、洗胃机两台。

三、突发事件应急预案设备的保管与维护。该设备由ICU统一存放保管,一律不能外借。对应急预案设备要做好日常维护保养,以保证设备的完好率和使用的可靠性。医院的医疗装备保障组要经常的对装备进行维护和保修,使其设备保持良好的工作状态,完好率和可靠性达到100%。

四、医院内的医疗突发事件要启用预案备用设备的管理。若医院临床科室提出急用突发事件备用设备,资产装备办要迅速核实ICU备用设备能否满足国家或地域突发事件应急需要,在满足使用的情况下,由ICU指派专人辅助将设备安装调试好,供所借临床科室使用,并做好相应的设备使用记录;若ICU设备不能满足突发事件应急需求,资产装备办迅速协同医务部在全院范围内进行所需设备的调拨或购置供医院急用。

五、医院内突发事件启用的预案备用设备结束的管理。科室在突发事件急救工作结束后,报告资产装备办与ICU,做好备用设备消毒工作,将设备归还ICU,做好设备的核销记录。

六、当国家或地域发生疫情,按照预案应立即启用备用医疗设备。医院资产装备办应立即向预案领导小组报告,且与ICU主任和护士长取得联系,配合医院的医疗队启用应急的备

用医疗设备。并加强对突发事件的应急处理培训和教育,协同全院开展各类设备应急培训和演练,熟悉应急程序和方法。

七、应急预案医疗设备保障组的联络方式。正常上班时间通报电话: xxxxx;非正常上班时间通报医院总值班(0731-xxxxxxx);由总值班通知资产装备办值班主任。

八、医院突发事件医疗设备应急预案流程

。值班人员

并开启

备用空调机组,但要注意开启或关闭相应系统切换阀门;并将情况报告相关维修主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的在第一时间报告后勤办并联系设备人员维修;设备保养人员接到电话通知赶到现场维修,应组织现场分析,做出维修报告存档。

二、循环水泵(冷温水泵、冷却水泵)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵;开启备用水泵,并启动主机继续供冷;发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题及时修复并做好记录;若不能解决的,将情况报告相关维修主管人员组织维修,并在事后做出维修报告。

三、管网系统(冷却水、冷温水)。若有主管道泡水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水的水泵,并迅速关闭跑水位置的前端阀门;现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水侵入电梯井和用户单元,并将水引入地漏;且用薄铁皮将裂口围住、用绳索或铁丝捆紧以防水乱喷,并将空调机房内管道集水器和分水器底部排水阀打开排水,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行维修。

四、冷温水平管网跑、漏水。若发现或接报空调水平管网漏水,应迅速将事故楼层空调管道井旁的空调水平管阀门关闭;现场用沙包拦住电梯间门口和电梯口以防水漫入电梯房内的空调水平管阀门关闭;用薄铁皮将裂口围住,并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱射,并及时组织人员进行现场抢修;注意排放运行机组内排水阀放水以防冻管等事故发生,将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和冷水机组。

五、空调机房内的管道跑、漏水。发现或接报空调机房内管道漏水,应停止循环水泵,并将该房内的空调机组系统供电总开关拉断,以防电气短路;制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷;用沙包拦住附近楼梯间门口以防水浸;开启机房内对应管道底的排水口排水;注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水并及时组织人员进行现场抢修。

8-3-003医院配电房应急预案

一、计划性停电应急预案。(1)配电值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电时间,愎复供电的时间、停电原因,立即向领导报告,做好记录;(2)医院后勤要以书面形式向医院各部门发出停电公告,做好启用备用第二电源的准备工作;(3)在停电前30分钟到配电室,做好切换备用第二电源的前期检查。停电时要在15分钟,保证备用第二电源的正常启动和输送;(4)在停电前10分钟,将全部客用电梯停置1楼位置;(5)当外网停电后,启动发电机电源,保证手术室急诊科等重点部门的供电;做好备用第二电源运行记录及恢复市电供电后的记录。

二、临时性停电应急程序。在医院的外网停电时的处置:(1)出现临时性停电时,应立即电话询问供电公司,问明停电原因及停电时间的长短;(2)通知应急小组组长或总值班,说明情况;(3)如停电时间较短(10分钟之内)应等待市电来后送高低压电;(4)如停电时间较长,应立即准备切换备用第二电源;(5)因各种原因双电源均启动不成,应尽快启动备用发电机,保证重点科室和手术室的供电,做好备用第二电源的运行记录。在医院内部原因停电时,要查明停电原因,是高压电路还是低压电路。若是高压电路出现故障。

医院内网停电时的处置:医院电工立即启用备用电源,应及时与医院配电部门联系,力尽快恢复、保证用电;如果医院抵低压电路出现故障,应快速查明原因,按照操作规定恢复电路。

三、部门科室应急程序。(1)各科室接到停电通知后,应该在允许情况下把所有的电源切断,立即做好停电准备,待电路恢复正常后再投入使用。如有抢救患者可使用备用电源。(2)临时突然停电时,立即寻找抢救患者及其运转的动力方法,维持抢救工作,并开启应急灯照明等,应及时通知电工或总值班;(3)危重患者在手术中使用呼吸机的患者平时应在机旁备有简易呼吸器,遇突然停电,医护人员立即将呼吸机脱开,使用简易呼吸器维持呼吸。

使用电动吸氮的患者,用50ML注射器接吸氮管吸氮。(4)如双线均突然出现供电故障,在院内发电机供电前,医护人员则应首先保证病人抢救;上呼吸机者采用手抱球法,上监护仪者采用人工测血压脉搏,电动吸氮者则采用50毫升注射器接吸氮管抽吸等,严密观察病情变化;(7)电梯遇到突然停电后,后勤人员要用人工方法把所有乘客救助出来。

四、保障措施。电工日常应做好发电机的维护保养工作,保证发电机随时投入使用;电工平时要掌握供电知识和操作规范,注意操作安全;临床科室常规备有应急灯电筒等照明用物,定期检查,保持完好状态;后勤部门要组织进行应急停电演练,每年1-2次,通过演练,使大家熟悉掌握突发停电的应急处置程序,确保病人安全。

8-3-004污水处理站应急预案

一、污水处理应急预案。处理站的标准排放口水质超标、污水超过设计标准、大面积、长时间停水、停电、污水设备出现故障的应急预案。及时控制进入污水站的污染物总量,加强运行控制,保证运行正常;加强设备运行维护的及时性,减少设备故障事故发生。

二、增强事故的预防措施:值班操作人员应严格按照操作规程进行操作,调节运行情况,严禁超负荷运行。

三、加强设备管理,认真做好管道、阀门、控制柜的检查工作,对存在隐患的设备及时进行修理或更换。

四、处理事故应急措施:当班人员发现事故后应立即向主管领导汇报,并在事故处理过程中保持与领导联系;主管部门接到报告后,据事态的情况性,必要时向市环保局汇报;当班人员要及时排查造成事故的原因。

五、发现进水量超出设计标准:立即向主管领导汇报,并调节二站的进水量。

六、突发暴雨:根据天气预报,预先对各设备运行检查,确保完好,并对全院的下水管网进行疏通,确保畅通,应将门窗关紧,防止雨水流入。

七、遇医院突然停水、停电。将运行中的设备关闭,并立即向主管领导汇报,来电、来水后按照操作流程及时开启设备、恢复运行。

八、检修人员遇化学性皮肤烧伤和眼灼伤,立即用大量清水冲水创面或眼睛,并视烧伤情况送医院急诊治疗。

8-3-005锅炉运行停机应急预案

一、蒸汽锅炉、水泵故障、停用故障炉、切断电源、气源、启动备用锅炉与水泵和相关设备。

二、蒸汽锅炉,无天然气时、气改油、转换锅炉转换开关,检查油缸、油泵、日用油箱、油泵是否自动、油改气时、转换油气开关、并检查天然气压力。

三、热水锅炉故障时,停用故障炉、切断气源、电源,采用蒸汽板式换热器,检查板换器相应阀门开启。

四、中央空调2号3号空调热水炉同时故障时,切断操作台内控制,直接2、3号锅炉燃烧机前操作箱上转换手动,排查故障、再启动锅炉运行。

五、发生消防问题,执行消防预案,如发生紧急情况,积极处理的同时报告科室主管、主任、医院总值班,处理完毕后要认真分析故障的原因,彻底整改。

8-3-006医院停水应急预案

一、做好日常安全供水工作,落实安全生产责任制,防范大面积停水事故发生;发生大面积停水事故时,及时做好停水事故应急工作,尽快恢复供水;根据大面积停水事故严重程度,决定启动和终止应急预案;及时向上级报告事故情况,必要时请求外力援助。

二、接到停水通知后,做好停水准备。由院办或总值班室以短信或电话方式通知各科室停水时间并节约用水,做好停水前的储蓄准备,备好使用水和饮用水;告诉住院病人或患者

停水时间,安抚好病患,节约用水,给住院病人或患者备好使用水和饮用水。

三、后勤部门在接到供水公司通知停水的电话或以其它形式的停水通知时,必须问清楚停水的时间及停水原因,做好记录。

四、与停水部门及时取得联系,把医院环境及工作的特殊性与供水公司汇报,力求理解支持,尽快愎复供水。

五、应急保障小组的责任:随时保证通讯联系方式畅通;日常做好供水管路、阀门的检查,发现问题及时处理;对维修人员进行培训,熟悉医院蓄水池的蓄水量及供水布局的操作流程;水维修人员实行24小时值班制度,并保证与各科室的联系,做好24小时随叫随到。

8-3-007UPS电源紧急情况处理预案

一、UPS电源紧急情况处理。10K UPS电源突发电源故障,没有输出时,即使将UPS电源上方的配电箱内的维修旁路匝刀开关合到市电模式,立即联系UPS电源供货商;80/120K UPS 电源突法电源故障,没有输出时,及时将UPS电源的输入开关和电池开关断开,然后把维修旁路开关合上,保证正常供电。立即联系UPS电源供货商;UPS电源起火或其他情况下,属电池起火则及时将电池与UPS电源主机断开,采取相应灭火措施(严禁用水灭火)。其他情况起火,应及时关闭UPS电源主机及输入输出开关。

二、高区中区不锈钢水箱缺水处理预案。开启负2楼西南角阀门(正常情况下是关闭的),启动低区变频水泵,观察水箱进水流量。

三、真空泵停机处理预案。检查电源电压和压力表指示;自动变频运行故障时,转备用控制柜运行。

四、空压机停机处理预案。检查电源电压环境温度压力表干燥机等;手动位置启动(短时);手动不能启动时,转备用机组运行。

五、物流传输系统故障紧急预案。故障时间处理超过1个小时以上,通知相关站点人工进行。

六、热水系统紧急预案。自动温控系统故障时,将系统停电并使用电动阀手动运行;系统温度超过85度时通知锅炉房并关闭相应阀门;系统管道严重漏水,泵房停止相应水泵,关闭相应阀门,处理故障。

七、直饮水停水或其他突发情况应急预案。迅速查明原因,市电停电启动UPS供电,UPS 故障,切换至旁路直接从市电供电;各病房备电烧水器烧开水,购买矿泉水送到各病房;手术室洗器械用水,可临时从药剂科取蒸馏水应急;突发水质异常,立即关闭出水总阀,报告主管领导组织查明原因。专业部门认可发生异常因素消除并经处理后方可开机运行送水。

若发生以上情况在积极处理的同时,报告科室主管主任,医院总值班(下班或休息时)。发生消防问题按消防应急预案处理。事件处理完毕要分析原因,彻底整改并做好记录。

8-3-008氧气泄漏事故应急预案

一、若有汇流排出现泄露事件,医务人员立即报告科室主任、护士长。护士长在第一时间安排人员关闭科室中心供氧供气闸阀,打开门窗保持通风,杜绝明火接近氧气泄露区域,并及时通知氧气房、保卫科和总值班室做好援救准备。

二、氧气房负责人接到供氧故障通知,应立即准备备用氧气瓶送往病房,保证病人及时吸氧,对不能脱离氧气的病人改用氧气袋临时供氧。同时派人检查氧气管道,及时维修,尽早恢复正常供氧。将查明事故原因和故障位置,进行抢修,事后将事故原因向上级领导报告。

三、保卫科主任接到氧气泄露电话后立即启动《消防应急预案》,安排安保人员前往事

发地点,协助急诊医务人员疏散围观人员(包括病人及病人家属),维持现场秩序并设置危险警戒区域。

四、医院成立氧气泄露事件应急领导小组,在院长、书记及分管院长的领导下开展工作。小组强调医院的全体职工均是医院突发事件的应急处理人员。任何人接到突发事件的命令后,要求以最短时间,最快速度,分秒必争的赶往现场,服从突发事件领导小组的统一指挥。

五、处理方法。通过3个小时的抢修,应急处置已结束,现场进入临时应急恢复阶段,应急救援领导小组组织人员清理现场,人员清点和撤离,恢复正常的诊疗秩序。

8-3-009突发火灾爆炸事件应急预案

一、如发生火灾,应立即切断电源,隔断火源,组织人员疏散,将易燃易爆物品及时转移到安全地方。立即组织人员使用现有的灭火器材扑灭、控制初期火灾延伸。

二、拨打119火警电话:说明详细的地址和着火性质,及消防车进出路线,并在适当的地方迎接、引导消防车进入。及时向应急预案院长和主管院长报告,到现场组织和指挥灭火抢险工作。

三、抢险过程中应正确使用防护用品。及时疏散和妥善抢救火灾区域内的人员;确定划出火灾隔离区域,采取有效措施避免火灾区域扩大;及时联系急诊科,对受伤人员及时送往急诊科救治。

四、善后处理:应急预案小组配合政府、医院相关部门对火灾事故的调查追溯;按照消防部门的处置意见改进和实施应急防御措施;查明火灾原因,抓好消防安全知识的宣教和消防安全的培训工作;完善、制定相应的火灾预防措施;组织定期检查,消除火灾隐患。

五、做好和保存火灾事故调查追溯记录。通报灾情原因、时间、地点、损失和人员伤害情况,按实上报医院主管部门,必要时上报当地政府及政府的消防部门。

8-3-010突发触电事件应急预案

一、低压触电事故的处置。能使触电者摆脱电源的方法:附近有开关或电插板的,应立即拉闭开关或电源插头拔出插板;如果附近没有开关或电源插板的,要立即关闭电源总闸;当电线搭落在触电者身上或被压在身下时可用干燥的衣服、玻璃、木板等绝缘物作为工具,拉开触电者或电线。

二、高压触电事故的处置。立即通知有关部门停电;戴上事先预案准备好的绝缘手套、穿上绝缘鞋,使用相应耐压等级的绝缘工具拉闭开关。

三、救护人员自我保护。不可直接用手或其他金属及潮湿的物件作为救护工具,而必须

使用绝缘工具。救护人最好用一只手操作,以防止自己触电。

四、触电人员的救护法。如果触电者伤势不重、神志清醒,无明显外伤,及一度昏迷已清醒,安静休息,有条件的观察并请急诊科医生诊治;如果触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适安静地平卧,周围不要站人,使空气流通,解开衣服以利于呼吸,如果天气寒冷还要注意保温,并速请医生诊治或送医院的急诊科抢救;如果触电者的呼吸或心跳停止,或二者都停止,应立即施行心肺复苏术,并迅速请急诊科医生抢救。

五、触电事件的预防:加强安全生产知识的宣传教育;定期对电力设备安全装置进行检查;操作人员严格遵守安全操作技术规程。

六、触电事件的责任追查。按事件性质组成核实情况。调查小组要了解事件的基况,人员财产损失、处置或抢救经过、应吸取的教训、拟对责任人的处理和整改措施等情况的事件调查,并做出准确评估,将评估结果上报医院相应科室。

8-3-011突发机械事件应急预案

一、当发生重大机械事件后,应立即停止机械的运转,切断电源。保护事故现场。

二、及时通知科室负责人。到现场组织和处理善后工作。

三、在抢险过程中要正确使用防护器材,妥善抢救事故区域内的人员;划出事故隔离区域,避免事故范围扩大。采取有效措施组织抢救,及时联系医院急诊科,对受伤人员及时送往急诊科救治。

四、善后处理:按照安全生产管理部门和机械设备管理部门的处置意见进行善后防护工作,改进和实施应急防御措施,并对事件因果进行调查追溯,向有关科室和领导报告。

五、机械事件的预防。加强对机械性能、使用操作、安全生产知识的宣教;定期对机械设备安全装置进行检查,如制动装置、限位装置、报警装置等;机械操作人员严格遵守操作技术规程;制定相应的安全预防措施。

8-3-012突发煤气泄漏事件应急预案

一、在操作和作业当中发现煤气泄漏,如闻到煤气特有的臭味,应立即停止作业,关闭炉灶煤气阀门,并关闭煤气总闸,组织人员立即撤离远离事故点,防止煤气中毒,煤气起火,煤气爆炸的人员伤亡事故。

二、在非作业时如发现煤气泄漏,如闻到煤气特有的臭味,应严格禁止明火,严禁触碰电源开关,防止引发火灾爆炸,人员立即撤离远离事故点,并关闭煤气总闸。

三、加强安全生产知识的宣传教育。若是入户主管道发生煤气泄漏事件,应立即报告应急处理小组及煤气公司,协助煤气公司关闭煤气入户总闸,立即同时尽快设立隔离区,防止事态的扩大和人员伤亡。

四、要明确煤气公司通讯联络方式:煤气公司95158、或者、。

五、事故发生后,应急处理小组组长应立即询问事故情况,了解是否有人员煤气中毒或受伤,如有迅速拨打急诊科电话请求救援,在急诊科医护人员未到来前,应将中毒人员或伤员放置在通风良好的地方,使其平躺地上。

六、煤气泄漏事件的预防。加强安全生产知识的宣传教育;定期对煤气设备安全装置进行检查,如阀门装置、点火装置、总闸装置等,炉灶操作人员严格遵守安全操作技术规程,制定相应的安全预防措施。

六、煤气泄漏事件的处理。煤气应急事件紧急处置结束后,要及时按事件性质组成事件调查小组:事件的简况、人员财产损失、处置或抢救经过、应吸取的教训、拟对责任人的处理和整改措施等情况事件的调查报告。

8-3-013突发停电停水事件应急预案

一、营养食堂突发停电,应及时关闭电源,并立即向后勤办或配电班电话询,了解停电、停水原因及时间。

二、属全院性的突发大停电,应及时关闭电源,在得到院内发电供电通知2分钟后,只许开启照明灯、炉具及抽排风机、冰箱、和面机、IC就餐等系统。公共区的照明、空调、电视机、风扇、取暧器等电器严禁使用,以减轻供电负荷。

三、计划性停电检修,应在接到停电检修通知后,做好停电前的准备工作,重要设备及空调等应提前停止使用、并关闭电源。在恢复正常供电2分钟后待电压稳定后,方可使用,以避免设备损坏。

四、停水应急响应预案。若是医院大面积停水,在接到医院通知后,做好贮水准备;如属营养食堂管网破裂停水,应立即联络后勤办,进行检修,尽快恢复供水。白天停水超过8小时、夜间停水超过12小时要及时通知后勤办联系外调水源,确保食堂生活用水,保障使用。

五、停电停水事件的预防。熟悉供水部门的联络方式,出现情况,能及时联络上得到支持;定期对消防应急灯进行检查,确保在停电初期有应急照明;定期对备用水箱进行检查,确保在停水初期有应急用水。

8-3-014突发盗窃事件应急预案

一、发生盗窃事件应急响应预案。立刻联系保卫科,保护现场,关闭通道,控制人员进出,引导保卫科和当地派出所公安干警到现场调查。

二、积极配合保卫科和派出所公安干警进行调查取证,认真清点物品,对盗窃造成的损失进行正确评估,就发现被盗的时间,经过,是否见过可疑人员进出等情况,实事求是地向取证人员汇报。积极采取有效防范措施,防止再次被盗事件的发生。

三、抓好盗窃事件的预防工作。加强安全防盗和法律知识的宣传教育;定期对防盗安全设施进行检查,如门锁、防盗窗、防盗门、门禁系统等。

四、严格遵守安全防盗操作规程。如人离开时锁好仓库、办公室门窗、抽屉,按规定时间开启或锁闭进出口大门,严禁非工作人员进入营养科工作区,发现可疑人员立即报告保卫科等,做好相应的安全预防措施。

五、事件调查。应急处理小组应及时对发生的盗窃事件的简况、财产损失、处置经过、应吸取的教训、拟对责任人的处理和整改措施等情况的核实与调查。

8-3-015突发食物中毒应急预案

一、为了有效预防、及时控制和消除食物中毒突发事故造成的危害,保障全院员工和住院病人的就餐安全,依据《中华人民共和国食品安全法》《突发公共卫生事件应急条例》和《食物中毒事故处理办法》。

二、食物中毒突发事件应急工作,应遵循预防为主、常备不懈的方针,应建立健全食物中毒突发事件报告网,做到“早发现、早报告、早控制、早治疗”。

三、营养食堂所辖范围内发生食物中毒时,调查组成员负责核实食物中毒事件的中毒人数;协助上级主管部门采集可疑食物及其他有关样品并及时送检;协助调查、诊断中毒原因;并上报上级卫生监督部门。

四、界定中毒事件等级:主要中毒表现,中毒人数、危重人数及死亡人数,可疑中毒食品或人为投毒的品名。

五、医院对食物中毒突发事件,不得隐瞒、缓报、谎报,信息发布应当及时准确;2小时内向上一级卫生主管部门报告。

水电气等后勤保障应急预案及应急演练方案

网管科水、电、气等后勤保障应急预案及应急演 练方案 网管科负责全院信息化系统运行和保障工作,尤其是位于门诊六楼网络中心机房,更是全院数据运行的核心,一旦出现任何后勤保障方面的故障都会给医院造成不可估量的损失,为此特制定以下应急保障预案,配合医院机房安装的环境监控系统及应急演练方案 一、水 网络中心机房和网管科办公室都接通医院供水网络,处办公室用水为日常性使用外,网络中心机房主要用水对机房的精密空调进行空气加湿和排水工作。如果一旦出现长时间的停水,会使机房空气湿度出现变化,做成设备静电风险增加的风险。为此网管科规定一旦出现停水故障,网络中心的机房监控系统会发出停水警报,当天值班人员要及时记录故障时间,并联系医院维修班6997000要求专人维修。如果停水时间超过4小时,值班人员需要响网管科科长进行报告,并联系医院总值班进行重大故障登记。 二、电 所用网络设备和服务器都离不开电,一旦出现停电故障会对医院信息化系统造成巨大损失,为此,网管科在网络中心机房设计之初就安装了不间断电源系统(UPS),以蓄电池放电的形式保障医院机房设备可以在断电状态下连续工作2小时。如果发生断电故障,网管科值班人员需要立刻告知网管科科长并在接到机房环境监控系统断电报警的第一时间联系医院电工班6192154,询问断电原因和恢复供电的时间。一旦超出30分钟没有恢复供电的,需要立刻报告主管院长,并开始对所有数据库进行即时备份,同时通知所有临床科室做好系统停机后的手工业务的准备。 3、氧气及消防气体

门诊六楼网络中心机房和医院制氧车间距离较近,同时机房内部存有消防用七氟丙烷。如果一旦发生泄漏事故,会对机房内的设备和人员造成威胁。为此,如果一旦出现气体泄漏事故,则机房环境系统会发出机房气压警报,值班人员要立即打开机房走廊窗户并联系医院器械科6992174或消费监控室6192251。并及时疏散机房附近的工作人员,避免造成人身伤害。 4、应急演练方案 为提高科室应对水、电、气等后勤保障的突发故障的能力,网管科要求本科室每年进行一次应急演练方案。要求事先要向医院领导进行汇报,向相关后勤科室的保障部门进行备案,之后才能开展应急演练。 应急演练具体内容有网管科科长制定,事先不向科室员工通知,所有科室员工必须全员参与,按照应急预案的内容进行操作,要求速度快,影响小,不给医院和临床科室造成困扰为前提。要利用演练机会实地检测科室成员的工作能力,同时通知相关保障部门,要与保障部门联动起来,真正做到多部门合作,保证应急演练做好,做快。 网管科 二〇一四年一月三十日

医院后勤总务科应急预案

医院后勤总务科应急预案

2017.1

目录 一、安全生产应急预案.....................................错误!未指定书签。 二、自然灾害应急预案 (5) 三、停电应急预案 (8) 四、水源污染应急预案 (9) 五、停水应急预案 (12) 六、供暖中断应急预案 (14) 七、供氧中断应急预案.....................................错误!未指定书签。 八、电梯发生紧急情况应急预案 (19) 九、食堂食物中毒应急预案 (21) 十、器械保障应急预案 (24)

医院后勤总务科应急预案 一、安全生产应急预案 (一)总则 为了加强安全生产监管工作,攸好安全管理和灾害事故应急处置工作,保护人民群众的生命和财产安全,后勤总务科根据《中华人民共和国安全生产法》、参照《全国救灾防病预案》和《国家突发公共事件医疗卫生救援应急预案》及省、市相关规定,并结合我院实际情况制定本预案。本预案为《医院应急管理预案》(安全科起草)的补充,就后勤总务科在应对突发紧急事件的实际操作方面,对应急管理预案进行补充说明。本预案之一切条款内容,与安全科相应文件不符的,以安全科相应文件为准。 (二)组织机构及职责 成立安全生产工作领导小组,(见附件)统一领导我院的安全生产工作和指挥安全生产事故的现场处置、恢复重建工作;协助安监、公安、消防等部门开展事故原因调查等工作。 (三)应急准备 1、后勤总务科要按照预防为主、常备不懈。快速反应、有效处置的工作方针开展安全生产事件的防范和处置工作。 2、后勤总务科应协助院领导及安全科,制定医院应对自然灾害、长时间停水、停电、水源污染等各类与安全生产相关的预

医院信息系统故障应急预案

医院信息化系统应急预案 为防止因医院信息系统出现故障而影响全院正常医疗秩序,确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗,结合我院实际,特制定本预案,望各科室、各部门在应急情况下遵照执行。 1医院信息系统出现故障报告程序 当各工作站发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向信息科报告。信息科工作人员对各工作站提出的问题必须高度重视,做好记录,经核实后及时给各工作站反馈故障信息,同时召集有关人员及时进行讨论,如果故障原因明确,可以立刻恢复的,应尽快恢复工作;如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除的,应立即报告院领导,在网络不能运转的情况下由院领导协调全院各部门工作,以保障全院医疗工作的正常运转。 2医院信息系统故障分级 2.1根据故障发生的原因和性质不同分为三类: 2.1.1一类故障:由于服务器不能正常工作、光纤损坏、主服务器数据丢失、备份硬盘损坏、服务器工作不稳定、局部网络不通、价表目录被人删除或修改、重点终端故障、规律性的整体、局部软件和硬件发生故障等造成的网络瘫痪。 2.1.2二类故障:由于单一终端软、硬件故障,单一病人信息丢失、偶然性的数据处理错误、某些科室违反工作流程引起系统故障。 2.1.3三类故障:由于各终端操作不熟练或使用不当造成的错误。 2.2针对上述故障分类等级,处理原则如下: 2.2.1一类故障——由信息科主任上报院领导,由医院组织协调恢复工作。 2.2.2二类故障——由网络管理人员上报信息科主任,由信息科集中解决。 2.2.3三类故障——由网络管理员单独解决,并详细登记维护情况。 3发生网络整体故障时的首要工作: 3.1当信息科一旦确定为网络整体故障时,首先是立刻报告院领导,同时组织恢复工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、病员流量大、人员外出及医院有重大活动等对故障恢复带来的时间影响。

后勤保障应急处置预案

停水突发事件应急预案 为应对突发停水事件,确保医院正常运转,特制订本预案。 一、领导小组 组长:熊枝平 成员:水电维修所有人员 二、停水应急小组职责 1.如生活水管路停水,总务科接到信息后应立即与自来水厂联系,了解原因,报告主管副院长,通知院办、医务部、护理部。在征得自来水厂同意后,立即开启消防进水管路,保证医院正常供水。 2.当遭受自然灾害或重大突发事件,导致两路进水管路系统全部突然停水,启动医院突发事件应急指挥小组。各部门职责如下: (1)马上切断所有出水点,关闭水箱水池,听从组长统一安排; (2)及时、快速地向组长汇报应急进展情况。 (3)临床工程部保证净化水有序使用。 (4)组长立即通知业务院长,根据停水情况,必要时取消所有接台手术和择期手术,视病人不同情况有组织地疏导病人转院或离院。

(5)根据情况,在突发事件应急指挥小组的统一安排下,优先保障净化水、锅炉房、食堂、手术室和吸引用水,关闭和停用其它一切用水。

停电突发事件应急预案 一、制定目的 为确保我院就医患者生命安全和减少财产损失,保证医院用电畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,迅速有序地组织和恢复供电,依据国家相关法律法规,结合我院实际情况,制定本预案。 二、应急原则 停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速发应,措施果断”的原则。 三、组织机构

医院成立停电应急领导小组,下设应急抢修队。 1、停电应急领导小组 组长:刘喜本 副组长:柳先顺 组员:曹少红、方菊花、陈超、邓细佑职责: (1)做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范停电事故发生。 (2)发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 (3)根据停电事故严重程度,决定启动和终止应急预案。 (4)及时向上级报告事故情况并向全院公布。 (5)领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。各小组成员、部门负责人应在领导小组的统一指挥下,各司其职,各负其责,通力合作,做好停电事故时的应急工作。 2、应急抢修队 组长:柳先顺 成员:所有配电、弱电维修工作人员 职责:发生事故时,组织人员实施救援行动;向指挥小组汇报事故情况,必要时向供电部门发出求援请求,事后总结应急救援工作经验教训。 四、应急程序

医院后勤系统应急预案

医院后勤系统应急 预案 1

后勤系统应急预案 为科学规范、高效有序开展突发事件应急防治、救治工作,提高医院后勤应对突发事件的应急能力,确保医院员工及病人健康和生命安全。根据国务院<突发公共卫生事件应急条例>和<全国突发公共卫生事件应急预案>等法律法规,结合我院实际情况,成立以医院后勤应急工作领导小组,以解决造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、严重水灾、火灾、特大车祸、爆炸、地震等事故,以及在医院内临时性停水、停电、火灾等急救类、生命支持类、公共卫生内突发事件,特成立对应急突发事件保障组。 保障组成员: 组长:由后勤副院长担任; 副组长:由后勤办主任、资产装备办主任、基建办主任、饮食中心主任、营养食堂副主任、产业中心主任,财务办主任担任;物业公司的法人参加。 成员:由相关事故责任的副主任和班组长及员工参加。 8-3-001医学装备突发事件应急预案 一、成立突发事件医疗装备保障组:以主管后勤工作的副院长,资产装备办主任、有关工程技术人员、ICU科主任、护士长为责任人,全面负责医疗装备突发事件应急保障体系工作。资产装备办 2

主要负责应急医疗装备的日常维护与调剂工作,保障所有突发事件医疗装备处于正常待用状态。若医院临床科室提出急用突发事件备用设备,资产装备办要迅速核实ICU备用设备能否满足国家或地域突发事件应急需要,在满足使用的情况下,由ICU指派专人辅助将设备安装调试好,供所借临床科 室使用,并做好相应的设备使用记录;若ICU设备不能满足突发事件应急需求,资产装备办迅速协同医务部在全院范围内进行所需设备的调拨或购置供医院急用。 3

医院信息系统应急预案

医院信息系统应急预案 为防止因医院信息系统出现故障而影响全院正常医疗秩序,确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗,结合我院实际,特制定本预案,望各科室、各部门在应急情况下遵照执行。 一、医院信息系统出现故障报告程序 当各工作站发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向信息科报告。信息科工作人员对各工作站提出的问题必须高度重视,做好记录,经核实后及时给各工作站反馈故障信息,同时召集有关人员及时进行讨论,如果故障原因明确,可以立刻恢复的,应尽快恢复工作;如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除的,应立即报告院领导,在网络不能运转的情况下由院领导协调全院各部门工作,以保障全院医疗工作的正常运转。 二、医院信息系统故障分级 根据故障发生的原因和性质不同分为三类: 一类故障:由于服务器不能正常工作、光纤损坏、主服务器数据丢失、备份硬盘损坏、服务器工作不稳定、局部网络不通、价表目录被人删除或修改、重点终端故障、规律性的整体、局部软件和硬件发生故障等造成的网络瘫痪。 二类故障:由于单一终端软、硬件故障,单一病人信息丢失、偶然性的数据处理错误、某些科室违反工作流程引起系统故障。 三类故障:由于各终端操作不熟练或使用不当造成的错误。 针对上述故障分类等级,处理原则如下: 一类故障——由信息科科长上报院领导,由医院组织协调恢复工作。 二类故障——由信息系统管理人员上报信息科科长,由信息科集中解决。 三类故障——由信息系统管理人员单独解决,并详细登记维护情况。 三、发生网络整体故障时的首要工作 1、当信息科一旦确定为网络整体故障时,首先是立刻报告院领导,同时组织恢复工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、病员流量大、人员外出及医院有重大活动等对故障恢复带来的时间影响。 2、当发现网络整体故障时,各部门根据故障恢复时间的程度将转入手工操作,具体时限明确如下: (1)30分钟内不能恢复——门诊挂号、住院登记、药房等部门转入手工操作。

后勤保障工作要求措施

旬邑县医院总务后勤保障工作措施 (一)、健全后勤保障管理组织机构,完善规章制度,明确岗位职责,树立“以病人为中心,为医院职工服务的”理念,满足医疗服务流程需要。 (二)、保证水、电、气等后勤保障满足医院运行需要,严格控制与降低能源消耗,有具体可行的措施与控制指标。 (三)、物质供应满足医院需要,严格控制与降低能源消耗和浪费,有具体可行的措施与控制指标。 (四)、为员工提供餐饮服务,为患者提供营养膳食指导,提供营养配餐和治疗饮食,满足患者治疗需要,保障饮食卫生安全。 (五)、健全医疗废物管理制度。医疗废物的收集、运送、暂存、转移、登记造册和操作人员职业防护等符合规范。污水管理和处置符合规定。 (六)、安全保卫组织健全,制度完善,人员、设备、设施满足要求符合规范。 (七)、重点环境、重点部位安装视频监控设施,监控室符合相关标准。 (八)、医院消防系统管理符合国家相关标准,有定期演练;灭火器材、压力容器、电梯等设备按期年检。 (九)、后勤相关技术人员持证上岗,按技术操作规程工作。(十)、医院环境卫生符合爱国卫生运动和无烟医院的相关要求,美化、硬化、绿化达到医院环境标准要求,为患者提供温馨、舒适的就

医环境。 (十一)、对外包服务质量与安全实施监督管理。 四、实施方案: (一)、健全后勤保障管理组织机构,完善规章制度,明确岗位职责,树立“以病人为中心,为医院职工服务的”理念,满足医疗服务流程需要。 1、健全后勤保障管理组织机构,完善规章制度,明确岗位职责。(制定有《总务科工作职责和工作制度》)。 2、组织后勤人员对岗位职责和相关制度进行学习,并定期组织教育培训活动。 3、对后勤人员认真贯彻落实“以病人为中心”的服务理念。(注重服务理念的转变,有意识的树立后勤服务的品牌意识,进一步巩固了服务建设成果,提升了后勤保障能力和服务水平。通过培养、教育训练职工的主动服务的意识,让这种意识存在于每位职工的思想认识中,成为一种习惯。经过努力提高了职工对服务的认识,增强了服务的意识,激发起职工在服务过程中的主观能动性。) 4、从管理体系、规章制度与程序上进一步完善、正在实施的“病区管理”、“每月对后勤附的满意度调查”。(以上2个案例均可以做为“以病人为中心”服务理念的事实) (二)、保证水、电、气等后勤保障满足医院运行需要,严格控制与降低能源消耗,有具体可行的措施与控制指标。

医院信息系统应急演练方案

人民医院信息系统应急演练方案 (门诊部分) 为了应对医院信息系统突发故障,保证医院信息系统安全、高效、有序地运行,经研究定于2017年3月24日晚上6时,在门诊大厅进行医院信息系统应急演练。 一、演练时间2017年3月24日18时至19时。 二、演练地点急诊科、西药房、门诊收费室、门诊医技科室。 三、演练目的 1、验证应急预案的可行性,完善应急预案。 2、提高相关人员对于应急预案的知晓度和流程的熟练程度; 3、提高处理突发故障的应对能力。 四、演练成员 总指挥:分管院长 成员:医务科护理部门诊部财务科药剂科急诊科放射科检验科、功能科、超声影像科、信息科 五、演练流程 1、一线科室首先发现系统故障,第一时间通知网络中心。 2、网络中心排查故障原因,在确认系统暂时不能修复后,汇报院领导,根据领导指示启动应急方案,并通知门诊部等相关职能科室、一线科室。 3、门诊部在接到通知后,通知收费室停止使用就诊卡,启动手工挂号,并将应急纸质各种处方、申请单向门诊诊室发放,安排应急

方案实施,了解各诊室情况,并及时将情况反馈总指挥。 4、一线科室在接到通知后,立即启动应急预案,迅速转换工作模式,做好手工开具处方、申请单及有关单据的工作,同时面带微笑耐心给病人解释,并引导就诊患者到相应检查科室划价,然后到收款处缴费。 5、门诊收费处耐心向患者解释,各种收费按照申请单手工划价金额收取,系统恢复后数据将自动上传至服务器。 6、门诊药房启用手工划价,备好计算器、医院药品物价表 6、住院处根据患者入院申请,办理入院登记,收取住院押金,并向并陪人提供手写押金收据,等系统恢复后按照先后顺序录入系统。 7、医技科室凭手工申请单、门诊手工发票做检查,检验科使用仪器自带的软件打印报告,影像科室启用手工书写报告模式。 六、演练总结参加演练人员根据演练过程,提出建议,总结本次演练的缺陷,调整演练方案,为应急方案提供第一手资料。 信息科 2017年3月21日 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

医院后勤应急预案

突发公共卫生事件医院应急后勤保障预案 1 加强应急的组织领导,健全各级应急体系是关键。面对突如其来的突发性公共卫生事件,往往会超出医院的救治承受能力,如果医院事先准备不充分,必然会反应迟缓、应接不暇、顾此失彼。因此,各级医院应该有备无患、居安思危、未雨绸缪,预先制订各种针对各类突发性公共卫生事件的应急方案,以备不时之需。 2 健全各类应急机构在突发性公共卫生事件来临时,只有在高度统一指挥下才能最大限度地发挥各方面力量,调集所有资源积极应对。医院平时要组建好应急指挥部(组)和各类应急组织、机构,以急诊科为骨干,制订包括人员调集、物资供应、联络转运等一整套应急预案,做到分工明确、职责落实、反应灵敏。预案必须系统地反映在不同情况下的指挥程序和内容,主要包括指令的顺序、要求、人员和装备的数量及编组,指挥员分工及指挥位置等,各种后勤保障工作必须在统一指挥下协调进行。 3 建立应急通讯网络所有参与应急预案的人员应该保持即时联络才能做到招之即来,迅速启动。各级指挥员与上级和下级人员之间要有便捷迅速的联系方式和通讯工具,并保持联系畅通。移动通讯是必不可少的联系工具,对骨干人员必要时可以配备备用联系工具。信息互通是公共卫生突发事件应急反应体系中至关重要的部分,没有良好的信息互通就不可能有良好的各个部门的联手反应。医院要收集准确的信息,加强上下级之间以及兄弟医院之间的信息交流,才能及时准确地获取各种信息,在最快的时间启动应急体系,最大限度地降低伤亡、经济损失和政治影响。同时,医院要把收集的准确信息和抢救经验及时向上级机关报告,为领导决策提供参考。 4 三级预案、明确分工医院要制订三级应急预案:一级事件启动“红色预案”(本次事件需要救治30位以上伤病员时)。二级事件启动“橙色预案”(本次事件需要救治10~30位伤病员时)。三级事件启动“黄色预案”(本次事件需要救治10位以下伤病员时)。一、二级事件往往需要同时启动院前、院内两套急救队伍;三级事件可以根据情况不启动应急预案,由医院急诊科处置。医院急诊科和急诊“120”是担任院前、院内急救的部门,一旦发生突发公共卫生事件,在伤病员抢救、转运中具有重要作用。因此,医院要加强急诊科和急诊“120”的建设,完善急救车载抢救设施,保证急救医生、急救药品到位。医院要结合现有卫生装备,整合分散的医疗急救资源,制订“预备役”急救车辆、人员及设备等,平时加强急诊急救队伍培训、锻炼提高应急能力,瞬间投入一线,参与突发公共卫生事件的抢救工作。同时要加强急诊重症监护病房(EICU)和急诊手术室的建设,提高危重病人救治水平〔3〕。 4 加强应急的物质储备,保证应急后勤支援是保障。 制订应急物资的储备计划由于突发公共卫生事件的突发性、复杂性、艰巨性、危险性等,应急物资的储备是实施应急预案的基本保证和先决条件。应急

医院后勤应急预案

榆中县第二人民医院后勤工作应急预案 面对突如其来的突发性公共卫生事件,往往会超出医院的救治承受能力,如果医院事先准备不充分,必然会反应迟缓、应接不暇、顾此失彼。因此,根据我院与我科室实际情况,应该有备无患、居安思危、未雨绸缪,预先制订各种针对各类突发性公共卫生事件的应急方案,以备不时之需。 一、供电安全预案 1如遇抢救病人和断电等紧急情况,必须无条件及时发电。 2电工必须熟悉供电设备,经常巡视检查,作好记录,爱护公物。 3遇紧急停电情况,用医院自备发电机发电,10分钟内保证手术室,产房等重点科室用电。 二、地震应急预案 1、利用医院现有条件和行业优势,为震后恢复生产和生活秩序创造有利条件。 2、执行有关指示,服从统一领导。。 3、负责医院破坏性地震应急工作,协调有关行动。 4、抗震设防及加固 应严格按国家和行业有关标准规范做好震前抗震设防、抗震鉴定、抗震加固工作。在省人民政府发布破坏性临震预报后,应采取应急加固、人员疏散等措施。 接到通知后,应立即优先确定指挥部专用车辆,保证用车。并根据需要随时增加交通车辆。 5、震情的信息传递 向有关部门了解地震震级、发生时间和震中位置、震情趋势等情况。 收集震灾初步信息,包括人员伤亡情况、装置被破坏情况,建(构)筑物倒塌情况、次生灾害情况、震灾损失的初步估计等,并及时报告应急指挥部。 6、救灾物资的组织 救灾物资包括:大型吊车、照明车等抢险机具;帐篷、炊事用具、应急灯、衣被等生活用具;对讲机、喊话器、无线通信等器材和医疗救护用具、药品等。由办公室负责组织筹集,在指定时间内起运。 通知有关科室,落实参加医疗救护工作的人员,开展现场急救、伤员护送工作。

医院信息化应急预案

太和县人民医院信息系统应急预案 为防止因医院信息系统出现故障而影响全院正常医疗秩序,确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗,结合我院实际,特制定本预案,望各科室、各部门在应急情况下遵照执行。 二类故障:由于单一终端软、硬件故障,单一病人信息丢失、偶然性的数据处理错误,某些科室违反工作流程引起系统故障。

三类故障:由于各终端操作不熟练或使用不当造成的错误。 针对上进故障分类等级,处理原则如下: 一类故障——由信息科主任上报院领导,由医院组织协调恢复工作。 二类故障——由网络管理人员上报信息科主任,由信息科集中解决。 三类故障——由网络管理员单独解决,并详细登记维护情况。 三、发生网络整体故障时的首要工作 1、当信息科一旦确定为网络整体故障时,首先是立刻报告院领导,同时组织恢复工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、病员流量大、人员外出及医院有重大活动等对故障恢复带来的时间影响。 2、当发现网络整体故障时,各部门根据故障恢复时间的程度将转入手工操作,具体时限明确如下: (1)30分钟内不能恢复门诊挂号、住院登记、药房等部门 转入手工操作。 (2)6小时内不能恢复——各护士工作站、药房、手术室、医技检查转入手工操作(具体时间由信息科通知)。 (3)24小时以上不能恢复——全院各种业务转入手工操作。 四、各部门的具体协调安排 1、所有手工操作的统一启动时间须由信息科通知,相关部门严格按照通知时间协调各项工作,在未接到新的指示前不准私自操作计算机。

后勤保障应急预案

沛县九龙医院后勤工作应急预案 面对突如其来的突发性公共卫生事件,往往会超出医院的救治承受能力,如果医院事先准备不充分,必然会反应迟缓、应接不暇、顾此失彼。因此,根据我院与我科室实际情况,应该有备无患、居安思危、未雨绸缪,预先制订各种针对各类突发性公共卫生事件的应急方案,以备不时之需。 一、供电安全预案 1 如遇抢救病人和断电等紧急情况,必须无条件及时发电。 2 电工必须熟悉供电设备,经常巡视检查,作好记录,爱护公物。 3 遇紧急停电情况,用医院自备发电机发电,10分钟内保证手术室,产房等重点科室用电。据需要随时增加交通车辆。 三、防汛应急预案 1、确保我院排水系统的安全使用,最大限度地减少突发事故造成的社会影响和财产损失,保障病人及职工人身、财产安全。 2、灾情发生后要特别注意各楼一层防汛情况,职工可以临时向同楼道的上层迁移,办公区域可以直接向楼上转移病人及家属、各种贵重器械及药品若水势继续增大要重点保护配电室一楼的防护,防止全院停电。 3、若院内水势过大,排涝受阴,防汛抢险队可以破墙外泄积水,也可以临时挖掘沟渠排涝,并请求上级有关部门给予支持,防止任何团体、个人阻挠。

医疗保险信息系统突发事件应急预案

医疗保险信息系统突发事件应急预案 为全面加强我市医疗保险系统安全管理,应对信息安全突发事件的发生,提高对突发事件的应急处置能力,保证网络与信息安全指挥协调工作迅速、高效、有序的进行,满足突发情况下的信息系统安全稳定、持续运行,最大限度的减小突发事件的危害,保障每一位参保职工医保信息的安全,根据国家和省有关规定,制定本预案。 一、工作原则 (一)以人为本,减少危害。切实履行经办机构服务职能,把保障公众的合法权益和财产安全作为首要任务,最大程度减少突发事件的影响和危害。 (二)预防为主,依法处置。增强忧患意识,坚持预防与应急相结合,做到早发现,早控制,早处置,依据有关法律法规,加强应急管理,使应对突发事件的工作规范化、制度化、法制化。 (三)统一领导,快速反应。实行医保经办机构“一把手”责任制,分管主任和各科室共同努力,形成统一指挥、反映灵敏、主动积极、协调有序、运转高效的应急管理机制。及时做好调查和善后工作,防止出现事故灾害“放大效应”和次生、衍生危害,尽快恢复正常工作秩序。

二、组织责任 (一)成立领导小组。市医疗保障中心成立突发事件应急领导小组,领导小组由市医疗保障中心主任担任组长,相关科室负责人及有关人员为组员。明确日常工作机构,负责应对突发事件日常工作。 (二)明确主要工作职责。突发事件发生时,应急领导小组应当立即到现场指挥处理,控制事态,掌握情况,现场处置,做好对服务对象的解释工作,维护公众的合法权益和财产安全,及时做好善后处理工作。遇重大事故要在第一时间内向市医保局报告。 (三)落实全员责任。市医疗保障中心全体工作人员都有责任及时将突发事件报告应急领导小组,并主动积极的参与处理突发事件,服从统一指挥。 三、适用范围 本预案适用于我市医保经办机构信息系统在网络与信息安全等方面的突发事件,具体包括: (一)重大灾害安全事故。火灾、重大自然灾害等事故。 (二)信息网络系统故障。因电力、电信故障或其他外力原因,以及计算机软、硬件损坏、网络信息系统故障、网站检测与自动恢复系统、黑客入侵、大规模病毒(含恶意软件)攻击等原因造成的社会信息系统无法正常运行。 四、应急措施

后勤保障应急预案

后勤保障应急预案

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

 (4)组长立即通知业务院长,根据停水情况,必要时取消所有接台手术和择期手术,视病人不同情况有组织地疏导病

人转院或离院。蒀应急预案演练记录表 薈预案名称演练科室演练时间演练地点参加人员演练目的演练过程演练小结存在问题及整改措施备注事故灾害类应急预案洛阳东方医院消防 膄应急疏散预案(一) 羂为了在火灾意外发生时,保证及时疏散病人、迅速解除火情,最大限度地保障医务人员、就诊患者和陪同家属的生命财产安全及社会稳定,将医院资产损失降到最低,特制定本预案。 腿一、指导思想遵循“安全第一、预防为主、消防结合”方针,按照集中领导、统一指挥、职责明确、分工协作、规范有序、反应灵敏、运行高效的思路,建立综合性的标准化应急体系。 蚈二、应急体系目标最大限度降低意外火灾给医院带来的各种损失,保障人员及财物安全。 薅三、组织机构、职责及应急程序成立消防安全应急处理领导小组:组长:杨黎红副组长:朱维加赵为民朱晓临张帆组员:张亚东张家柱郭红王文平史占楼职责:进行消防宣传抓好宣传培训,做好消防应急防范工作,并在火灾发生时负责协调调度,确保各项抢救工作顺利执行。为使应急处理工

作规范有序,运行高效,在消防安全应急处理领导小组下设七个小组,分别负责各自范围内的应急处理工作: 莀(一)安全警戒组组长:张家柱组员:王建朝葛彦君和焕欣职责:负责火灾发生时的外围警戒工作,在火灾发生后,应组织相关人员在第一时间赶赴现场,疏通安全通道,并在外围用拦出足够的隔离带,疏散围观群众,方便火灾抢救。 羈(二)物资供应组组长:李兴虎组员:袁淑霞周崇锋职责:负责火灾发生时各种急救物资的采购供应,包括:自动报警、灭火系统设备 1 套、手动报警器共32 个、自动喷淋头共609 个、消栓箱共65 个、灭火器共63 个,在接到火灾通知时,应立即赶到医院,组织各种的应急物资供应发放,为火灾抢救提供物资保障。 螇(三)后勤保障组组长:史占楼组员:陈东风王根才职责:负责火灾发生后的各类后勤保障工作,包括自动报警系统、灭火系统的安装调试及水电供应等。 蚂(四)设备抢修组组长:孙琪组员:庄立敏周丹职责:在火灾发生时及发生后,视紧急程度,迅速将受损设备维修完毕,保障重要设备的正常运行。 (五)车辆保障组组长:阎军组员:王伟高抒杨松波杨彦峰职责:

医院信息系统应急方案

医院信息系统应急预案 一、网络故障应急预案 (一)对网络故障的判断 当网络系统终端发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向信息部汇报,信息部工作人员对科室提出的上述问题必须重视,并核实后给予科室反馈信息。信息部负责人应召集有关人员及时进行讨论,如果故障原因明确,可以立刻恢复工作的,应立即恢复工作;如故障原因不明确、情况严重不能在短期排除的,应立即报告医务部和院领导,在网络不能运转的情况下由医务部协调全院工作以保障医疗工作的正常运转。网络故障分为三类: 一类故障:服务器不能工作;光纤损坏;主服务器数据丢失;备份盘损坏;服务器工作不稳定;局部网络不通;价表被人删改;重点终端故障;规律性的整体、局部软、硬件故障。二类故障:单一终端软、硬件故障;单一病人信息丢失;偶然性的数据处理错误;某些科室违反工作流程要求。 三类故障:各终端由于不熟练或使用不当造成的错误。 针对上述故障分类等级,处理方案如下: 一类故障——由信息部负责人上报医务部和院领导,由医务部组织协调恢复工作。 二类故障——由信息部工作人员上报信息部负责人,由信息部集中解决。 三类故障——由信息部工作人员单独解决,并详细登记情况。 (二)网络整体故障的首要工作 1、当信息部一旦确定为网络整体故障,首先是立刻报告医务部。医务部应立即按上报程序向院领导汇报。信息部需马上组织恢复工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、病员量大、人员外出及医院的重大活动对故障恢复带来的时间影响。 2、当发现网络整体故障时,根据故障恢复时间的程度将转入手工工作的时限明确如下:(1)10分钟不能恢复——门诊挂号、门诊收费工作转入应急系统操作;住院登记、药房、住院核算转入手工操作。(具体实行时间及步骤由医务部、信息部通知) (2)1小时不能恢复——原则上将医生工作站、护士工作站、药房、急诊检查、入院、手术室、医技检查转入手工操作。(具体实行时间及步骤由医务部、护理部通知) (3)24小时以上不能恢复——将出院核算转入手工。 (三)具体协调工作 1、所有手工工作的统一时间须由医务部或信息部通知,相关科室严格按照通知时间协调工作,在未接到新的指示前不准私自操作计算机。

医院后勤物资供应应急预案

医院后勤物资供应应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上本站精心为大家整理了医院后勤物资供应应急预案,希望对你有帮助。 医院后勤物资供应应急预案 为了科学规范、高效有序地协助医院开展突发公共卫生事件应急救治工作,确保全院各部门需求和医疗安全,保障医疗活动能够正常有序地进行,根据有关规定,特制定本预案。 一、应急物资采购工作小组 组长:分管后勤工作的副院长 副组长:总务处处长,物流科科长 组员:物流科全体成员 应急物资采购工作小组办公室设在物流科。 二、应急物资采购工作小组职责: 1. 制定应急物资相关管理制度,规范应急物资的采购流程。

2. 明确应急物资采购的范围,主要包括:库存不足物资及急用物资,临床急需使用特殊物资,应激状态下的急需物资。 3. 负责应急物资的采购及配送工作。 4. 做好应急物资的储备工作及日常管理工作。 5. 与厂家或供应商签订《应急物资供货协议》。 6. 协助医院完成突发事件的应急处置工作。 三、应急采购启动程序 1. 临床急需使用的特殊医用耗材按照《中心医用耗材管理规定》的“紧急购置医用耗材审批程序”执行。 2. 突发事件的处理程序: 遇到突发情况,物流科应立即停止库存应急物资的发放,全部用于突发事件。仓库储备物资不足时,立即联系供应商送货或从院内二级库房进行临时调配。 临床急需特殊医用耗材时,使用科室应填写《中心紧急购置一次医用耗材申请表》,物流科接到申请后立即按相关规定报批后进行采购,以解决临床所需。 遇到突发公共卫生事件时,物流科应服从中心的统一领导和安排,立即停止库存应急物资的发放,全部用于突发事件。如库存应急物资不足时,应联系供应商立即安排送货并预定一

医院科室信息应急预案

医院科室信息应急预案 第一节、信息安全应急预案 一、如遇挂号收费系统及其硬件设备故障,收费人员首先要耐心向病人做好解释,并出示告知牌。 二、计算机管理员应及时赶赴门诊收费处,开启计算机应急系统,将应急服务器和其它工作站连成应急网络,启动应急程序,为收费员准备好登录界面。 三、财务会计人员要及时将临时就诊卡送达门诊收费处,点交给挂号收费员,协助做好应急挂号,并对每个挂号收费人员实际使用张数和收取金额进行清点复核。 四、收费员按计算机管理员提供的登录界面,输入各自的户名和密码进入应急收费系统(自费病人)进行收费操作,收取款项,并向病人提供收费收据。 五、门诊医保病人看病先行医保证、医保卡临时性保管,然后对各种单据盖章,告知病人先去看病、检查、取药、治疗,待系统恢复正常后,补登所有信息,打印正式收据,与医保病人结算完毕后,退回医保证和医保卡。 六、住院结帐处遇医院信息系统故障,在向病人及家属做好解释的同时,先行手工登记,待系统恢复正常后,逐一输入计算机。对办理出院手续的病人要与病区取得联系,询

问预交款是否超支,如遇超支病人,要让病人补足超支款。预留电话号码,待系统恢复正常后,通知其前来办理出院手续。 七、门诊中、西药房等其它工作站遇系统故障时,在不影响病人看病、检查、取药、治疗的前提下,采取手工应急措施,待系统恢复正常、应急收费系统信息上传到正式数据库后,在计算机管理员指导下,对手工操作的处方等单据进行计算机补充处理。 八、计算机管理员在医院信息系统故障和启动应急收费系统的同时,要分秒必争,及时抢修,如遇系统权限、信号传输、备用设备和技术力量等原因自身不能解决的问题时,要及时同相关单位、部门取得联系,争取以最快的速度获得协助和解决。马云任志强李嘉诚柳传志史玉柱 九、替代程序:根据应急预案的规定,当现有系统出现问题并且无法快速恢复使用的时候,启用备用系统。 第二节、信息系统故障应急预案 一、信息科值班人员在监控过程中发现或收到其他部门反映的信息系统故障并确认不能立即排除时应及时报告,工作时间向信息科长报告,值班时间向总值班报告,由总值班及时联系,派员增援现场维修。 二、启用备用服务器,关闭查询、统计业务,保证关键业务的正常运行:

(完整版)医院项目物业管理工作应急预案

医院项目物业管理工作应急预案 医院项目物业管理工作应急预案提要:面对当前严峻的反恐形势,应提高对存在于中国国内反恐问题的认识,了解及清楚其特点,从思想上做好反恐的准备,提高警惕 更多精品源自制度 医院项目物业管理工作应急预案 一、火灾应急预案 1、无论何时,一旦发现有火灾苗头,如烟、油、味、色等异常状态,每一位员工都必须立即向消防控制室报警,请其派人查明真相,并做好应急准备。 2、任何区域一旦着火,发现火情的人员应保持镇静,切勿惊慌,同时报告119火警和物业监管办公室。 3、如或是初期较小,目击者应立即就近用灭火器将其扑灭,现灭火后报警。 4、如火势较大,自己难以扑灭,应采取最快方式报警。 5、引导现场人员用湿毛巾捂住口鼻,迅速从安全通道撤离,同时告诉疏散人员不要使用电梯逃生,以防停电被困。 6、切勿在火警现场附近高呼:“着火了”,以免造成不必要的混乱。 7、在扑救人员未到达火警现场前,报警者与工作人员应采取相应的措施,使用火经现场附近的消防设施进行扑救。

8、带电物品着火时,应立即切断电源,在电源切断之前,严禁用水扑灭,以防引发触电事故。 9、值班人员一旦发现消控设备报警或接到火警报告后,应立即通知保安赶赴现场确认,并通知物业管理值班人员和拨打值班室电话报警。 10、火情确认后立即通报值班经理、当班领导,由其迅速召集人员前往现场扑火、警戒、维持秩序和组织疏散。 11、值班人员坚守岗位,密切观察火警附近区域的情况,如有再次报警,应立即再次派人前往查看确认。 12、详细记录火灾扑救工作的全过程。火灾扑灭之后,组织有关人员进行善后处理工作。 13、物业公司收集可疑情况,配合火灾调查人员对火灾事故进行调查。 二、盗窃、破坏事件应急预案 1、员工发现盗窃和破坏事件或接到报警后,应立即报告物业公司值班人员查清地点、科室、楼层,通知保安或领班前往现场查验,并通知消防控制值班员密切注意相关画面,监视犯罪嫌疑人动向。 2、发现有在科室内实施盗窃或破坏行为,应马上向保安值班员或物业管理值班人员汇报,并通知消防控制室协助监视;同时保持冷静,如能处理的可及时处理,否则监视现场,记住犯罪嫌疑人的面貌、体形、服饰和特征,防止犯罪

医院信息科的有关应急预案

医院信息科的有关应急预案 一、信息系统故障应急方案 为防止因医院信息系统出现故障而影响全院正常医疗秩序,确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗,结合我院实际,特制定本预案,望各科室、各部门在应急情况下遵照执行。 (一)医院信息系统出现故障报告程序 当各工作站发现计算机不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向信息网络中心报告。中心工作人员对各工作站提出的问题必须高度重视,做好记录,经核实后及时给各工作站反馈故障信息,同时召集有关人员及时进行讨论,如果故障原因明确,可以立刻恢复的,应尽快恢复工作;如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除的,应立即报告院领导,在网络不能运转的情况下由院领导协调全院各部门工作,以保障全院医疗工作的正常运转。 (二)医院信息系统故障分级 根据故障发生的原因和性质不同分为三类: 一类故障:由于服务器不能正常工作、主干光纤损坏、服务器数据库问题、服务器工作不稳定、网络不通等软件和硬件发生故障等造成的停机和网络瘫痪。 二类故障:由于交换机、网络故障、服务器数据库部分问题、偶然性的数据错误、某些科室违反工作流程等引起的部分片区性故障。 三类故障:由于各终端电脑硬件、网络、病毒和操作不当造成的单点故障。 针对上述故障分类等级,处理原则如下: 一类故障--由信息网络信息科负责人报院领导,由医院组织协调恢复工作,并由信息系统故障恢复领导指挥小组统一指挥协调恢复工作。 二类故障--由网络管理人员上报信息科负责人,由信息集中解决。

三类故障--由网络管理员单独解决,并详细登记维护情况。 (三)发生各类故障时的首要工作 1、发生一类故障时 (1)当信息科一旦确定为一类整体故障时,首先是立刻报告院领导,同时组织恢复工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、病员流量大、人员外出及医院有重大活动等对故障恢复带来的时间影响。 (2)当发现网络整体故障时,各部门根据故障恢复时间的程度将工作转入相应的应急操作模式,具体时限明确如下: ①30分钟内不能恢复--门诊收费转入单机操作模式。 ②3小时内不能恢复--各住院收费、药房、护士工作站、医生工作站、库房、医技检查等转入手工操作。 2、发生二类故障时 (1)当发生区域性故障时,信息科应组织相关专业人员迅速查找问题原因,并通知相关科室负责人准备相应的应急预案。 (2)故障无法短时恢复的情况,根据不同的原因,采用以下处理方式: ①由于软件或则数据库造成区域性故障,及时通知软件公司查找并解决问题。门诊收费立即启用单机程序,其他没有单机科室转入手工操作。 ②由于网络或则硬件问题造成的区域性故障,更换网络设备和相关硬件,都无法解决的情况下,可让涉及故障的科室人员到正常的科室借用电脑,通知相关科室负责人协调工作。 ③由于病毒造成的区域性故障,应立即从物理上切断故障区域和内网的连接,并作相应的杀毒处理。 3、发生三类故障时 (1)此类故障由信息科安排专人处理,短时无法解决的可采取借用电脑的方式暂时处理紧急工作。或则手工操作,恢复后重新录入电脑。

相关文档